文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洞口边仰坡防护技术交底

洞口边仰坡防护技术交底

洞口边仰坡防护技术交底
洞口边仰坡防护技术交底

技术交底书

工程名称:四川省汶川至马尔康高速公路C13

⑷、钢绳锚杆制作

A、钢绳锚杆验收:锚杆下料后,应清除表面浮锈污物,油污和泥土;

B、在施工现场制作钢绳锚杆时,应根据进度做到随制随用,并注意防水、防污染。

⑸、灌浆及插入钢绳锚杆

钢绳锚杆外露环套顶端不能高出地表,且环套段不能注浆,以确保支撑绳张拉后尽可能紧贴地表,采用M30水泥砂浆,孔内应确保浆液饱满,在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天;

⑹、安装纵横向支撑绳

张拉紧后两端各用2-4个(支撑绳长度不小于15米时为2个,大于30米时为4个,其间为3个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。

⑺、从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不小于5cm,两张格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用Ο1.5铁丝按1m间距进行扎结(有条件时本工序可在前一工序前完成即将格栅网置于支撑绳之下。)

⑻、从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每张钢绳网均用一个长约31m(或27m)的缝合绳与四周支撑绳进行缝合并预张拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。

被动防护网施工工艺

施工工艺及施工方法

(1)进行现场勘查,确定施工线路与施工顺序;

(2)清除或就地临时处理坡面防护区域内的浮土及浮石;

(3)首先放线测量确定锚杆及基座位置;然后进行基坑开挖与混凝土灌注(土质地层)及钻凿锚杆孔并清孔;

(4)安装程序为:基座及锚杆安装→钢柱及拉锚绳安装与调试→支撑绳安装与调试→钢绳网的铺挂与缝合→格栅网的铺挂。

主被动网施作完毕后,采用喷、锚及挂网防护,喷C20混凝土10㎝,Φ22砂浆锚杆长600㎝,间距150×150㎝,按梅花形布设,钢筋网采用Φ8钢筋,30×30㎝网格。隧道出口存在倒坡,为保证进洞安全,增设5排4列φ32压力注浆锚杆,单根长度12m,纵横向间排距2m。

1、锚杆施工

⑴、平整坡面:采用铁锨人工铲平,对坡面松石进行处理、保证坡面平整度,符合尺寸要求,以保证喷浆厚度满足设计要求,坡面平整度允许偏差±20mm。

⑵、孔位放线:按照图纸要求采用钢尺确定孔位以红色油漆做为标记和编号,孔位误差小于5cm。

⑶、采用天水气动支腿式帮锚杆钻机钻孔,按施工图设计布设孔位钻孔。由技术员在岩面用红色的油漆标出锚杆的位置,锚杆钻机配合人工钻孔,为了保证孔位正确性,先用短钻杆钻孔,再换长钻杆钻孔直到设计孔深。孔眼方向垂直于岩面,钻孔直径至少应大于锚杆直径15mm。

⑷、锚杆加工和安装:锚杆注浆安装前须先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作,注浆材料使用标号大于425#水泥,粒径小于3mm的砂子、并需过筛,钻至设计深度后,清孔、安装锚杆,确认杆体通畅。

⑸、灌注水泥浆:采用M20早强水泥砂浆,水灰比0.45:1,用水泥浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间不低于2min。搅拌好后将注浆管插入距孔底不小于40㎜,通过注浆泵加压,灌入孔底后,缓慢拔出注浆管,直至砂浆饱满,稍后需补浆1~2次,以保证锚杆杆体密实。

2、钢筋网防护

钢筋网片安装时,网片与小导管点焊连结。钢筋网随受喷面铺设,与受喷面的间隙控制在3cm,钢筋网的喷射混凝土保护层厚度不小于2cm,钢筋网应在初喷一层砼后再行挂设。喷射时,为确保网片与岩壁面喷射密实,喷头要稍微倾斜。

3、喷射混凝土防护

洞口工程安全技术交底

本word文档可编辑修改 安全环保交底卡片 施工单位:左黎高速公路ZL2合同段项目经理部 监理单位:太原市华宝通工程监理有限公司左黎高速公路ZLZD1驻地办合同号:ZL2 编号: 工程名称柏管寺隧道交底时间年月日 桩号及部位洞口工程工程项目 柏管寺洞口工程安全技术交底 交底内容: 1、洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业,应做女子开 挖及其影响范围内白勺危石清理和坡顶排水,按设计要求进行边坡加 固。 2、爆破后应将边坡上白勺松动危石清除干净,施工方可继续进 行。地质条件较差时,应采取临时加固措施。 3、洞脸处白勺土石方开挖后,对松动岩层应进行支护。 4、现场开挖时,严谨人员进入机械安全作业范围。 5、开挖出白勺土方及时运走,严谨在在作业区内乱堆。 安 6、现场作业人员及进入施工现场人员必须佩戴安全帽2、进全 环入作业场地白勺所有人员必须佩带安全帽,严禁穿拖鞋上工地。 保 7、参加施工白勺人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本生 产 工种白勺各项安全技术操作规程,并应定期进行安全技术考核,合格要 求 者方准上岗操作。

8、现场安全员必须认真履行职责,做女子班前安全讲话、施工前检查和施工过程监控,对操作中存在白勺安全隐患和不规范行为及时要求改正,确保施工安全。 9、机械设备使用前应经过调试、检测,确认技术性能和安全 装置状态良女子后方准使用; 10、操作人员应熟悉机械白勺性能和操作方法,并具有对机械发生事故时采取紧急措施白勺能力,不得擅自离开工作岗位,严禁疲劳作业,严禁机械带故障作业。 11、施工用电采用三级配电二级保护方式,用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设

临边作业、洞口作业安全技术交底

临边作业、洞口作业安全技术交底 一、临边防护在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。 1、防护栏杆这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下三种情况必须设置防护栏杆:(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,以及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。(2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置两道栏杆,作为临时护栏。(3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。栏杆的下部还必须加设档脚板、挡脚竹笆或者金属网片。 2、防护栏杆的选材和构造要求临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。栏杆的材料应按规范标准的要求选择,选材时除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。搭设临边防护栏杆时:(1)上杆离地高度为 1、0~ 1、2m,下杆离地高度为0、5~0、6m,坡度大于1: 2、2的屋面,防护栏杆应高 1、5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m,必须加设栏杆立柱。(2)栏杆柱的固定应符合下列要求:1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在长的预埋件上焊接30cm长的505角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件栓牢。3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的806弯转扁钢作预埋铁的混凝

隧道洞口施工安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 隧道洞口施工安全技术交底(新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

隧道洞口施工安全技术交底(新版) 1.洞口路基及边、仰坡断面应自上而下开挖,一次将土石方工程做完,开挖人员不得上下重叠作业。在高于2m的边坡上作业时应制订专门的安全技术措施。 2.边、仰坡以上山坡松动危石应在开工前清除干净;施工中应经常检查,特别是在雨雪之后,发现松动危石必须立即清除。地质不良时,边、仰坡应采取加固措施。 3、洞口土石方工程临近既有线路特别是铁路旁需进行石方爆破开挖时,除采用合理控制爆破技术,还要加强防护。施工负责人确认工点线路封锁后应立即布置施工人员对线路进行防护,对爆破后弃碴有可能覆盖线路的地段一定要在线路钢轨的两侧钉设护轨,并覆盖防护木板等,主要控制飞石和防止因爆破震动而引发的滚石,防护方法有:一是爆破体的覆盖;二是钢管排架防护体系;三是防

护挡墙等。 4.紧靠既有线的钻爆作业应采用多循环、弱爆破,浅眼、密布、少装药,严格控制装药量,不宜使用火花起爆,电气化铁路严禁电力起爆。爆破后应清除边、仰坡上松动石块后,方可继续施工。 5.端墙处的土石方开挖后,对松动岩层进行支护。 6.隧道门及端墙工程施工应符合下列规定: 混凝土以及砌体工程脚手架、工作平台应搭设牢固,并应设有扶手、栏杆。脚手架不得妨碍车辆通行;起拱线以上的端墙施工时应设安全网,防止人员、工具和材料坠落;起吊作业时机下严禁车辆和行人通行。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

隧道安全技术交底(全套)

全套隧道安全技术交底 目录 一、第一部分各工序施工安全技术交底…………………………… 1、洞口工程………………………………………………………….. 2、管棚施工………………………………………………………….. 3、管棚加工…………………………………………………………… 4、开挖施工………………………………………………………….. 5、爆破作业…………………………………………………………… 6、装渣与运输……………………………………………………….. 7、初期支护………………………………………………………….. 8、二次衬砌………………………………………………………….. 9、通风、防尘防毒………………………………………………….. 10、照明与防火………………………………………………………. 11、注浆施工…………………………………………………………. 二、第二部分各工种安全技术交底……………………………….. 1、装载机操作工……………………………………………………… 2、挖掘机操作工…………………………………………………….. 3、空压机操作工…………………………………………………….. 4、机动车驾驶员…………………………………………………….. 5、搅拌站操作员…………………………………………………….. 6、二次衬砌泵送混凝土操作工…………………………………….. 7、二次衬砌台车操作工…………………………………………….. 8、开挖支护(钢拱架加工)………………………………………… 9、开挖支护(钢拱架安装工)……………………………………… 10、开挖支护(电焊工)……………………………………………. 11、气焊(割)操作工………………………………………………. 12、开挖支护(风钻工)……………………………………………. 13、开挖支护(爆破工)……………………………………………. 14、开挖支护(喷砼工)……………………………………………. 15、开挖支护(锚杆安装工)………………………………………. 16、混凝土浇注工……………………………………………………. 17、钢筋工…………………………………………………………….

洞口作业安全技术交底

安全技术交底

(3)边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 (4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 (5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,须经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 (6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 (7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 (8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m的临时护栏。 (9)对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。 3.洞口防护栏杆的杆件及其搭设应符合下列要求: (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于 16号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。

(2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹蔑或塑料蔑绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。 (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 4.搭设洞口防护栏时,必须符合下列要求: (1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。 3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80

建筑施工洞口防护安全技术交底(最新版)

建筑施工洞口防护安全技术交 底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0367

建筑施工洞口防护安全技术交底(最新版) 1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 2.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。 3.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 4.洞口根据具体情况采取设防护栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施时,必须符合下列要求: 1)楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm 的孔口,必须用坚实盖板盖没,盖板应能防止挪动移位。 2)楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖

板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3)边长为50~150cm以上的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4)边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5)垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理处,还应加设明显的标志。如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。 6)位于车辆行驶道旁的洞口、深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。 7)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 8)下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边

临边洞口安全防护技术交底

江苏省海滨康复医院工程临边与洞口安全防护技术交底 编号

&楼板面等处边长为250mm?500mm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用木板作盖板(木板能够承载2人重量),盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为500mm?1500mm的洞口,必须设置 由钢筋焊接的网格,网格孔边长不得大于250mm,并在其上铺竹笆或脚手板。也可采 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm ;边长在1500mm 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全网。 9、墙面等处的竖向的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅缝格的间距不应大于150mm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(笆)。 10、沿至楼板或底面低于800mm窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m时,应加设1.2m高的临时护栏。 11、对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施 六、安全通道构造 门洞构造示意图通道构造示意图 2)安全通道尺寸:宽为4m,长度为6m。通道脚手板上应设置间距为300mm的防滑条,木条厚度宜采用50mm。安全通道结构形式和装饰效果见下图。

安全通廊平面图 刷红白相间(8 -)漆竹胶板 七、洞口防护要求: (一)电梯井口、预留洞口、步道梯临边、坡道梯临边、货梯井口、加压送风洞口、 水井 管洞口、排烟竖机洞口、水暖井洞口、排烟竖井洞口以及有坠落危险或危机人身安 全的其他洞口进行作业时,必须按下列规定设置防护设施: 1、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护 设施。 2、 竖向管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏,高度不低于 1.5米,并设红色 警戒灯。 3、 结构施工中的伸缩缝和后浇带必须加固定盖板防护。 建筑物出入口 48钢管 @1.5m 密目安全网 竹胶板 安全通道结构平面图 安全通道结构立面图 双层木板外包一圈竹胶板 (竹胶板刷城建绿色漆) 门头柱(钢管外包竹胶板,竹 胶板 外刷白漆及城建绿色漆) 自然地面 7 正立面图 侧立面图 结构外皮 48钢管 @1.2m 结构梁 ■< > X 双 门头柱(钢管外 竹胶板外侧刷城 包竹胶板, 建:绿色漆) 层木板外包一圈竹 竹胶板刷城建绿色 18 L p 高挡脚板 . 八 ___ 5二.厚木板搭设的坡道 自然地面 上钉5*5防滑条(间距30)

临边作业洞口作业安全技术交底

临边、洞口作业专项安全技术交底 在建筑工程施工中,施工人员大部分时间处在未完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题: (1)临边与洞口处在施工过程中是极易发生坠落事故的场合; (2)必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施; (3)必须严格遵守防护规定。 一、临边防护 在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。 1.防护栏杆 这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下情况必须设置防护栏杆:

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,都必须设置防护栏杆。 (2)分层施工的楼梯口和梯段边、电梯口,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置栏杆,作为临时护栏。 (3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。 2.防护栏杆的选材和构造要求 临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。 二、临边作业 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全帽带,佩戴施工现场出入证。严禁赤膊、光脚、穿拖鞋、高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。施工作业前需对机械、设备、工具器材等进行检查,确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好,不得与金属物浸水位置(导电物品)搭接捆绑在一起,各种临时电源线,绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。 2.有如下身体缺陷和病史的人员禁止进入施工作业现场:耳聋、

隧道洞口边仰坡防护技术交底

公路隧道工程 施工单位:合同号: 监理单位:编号: 技术(安全)交底记录

施工方法: 1.施工准备 施工前先根据边仰坡测量放样确定防护范围,后用钢管架设施工平台,施工平台要保证稳定、可靠,平台的高度根据边仰坡的高度及施工操作方便而定,另外在原地面合适的地方平整20m2左右的场地,以放置喷射机及堆料的要求。 2.药卷锚杆的施工 锚杆钻孔采用风枪,钻孔时应使钻杆大致垂直岩层结构层面,施工中我们将保证孔的圆和直,孔钻好后进行吹眼,清除里面的钻渣,而后用锚固剂填满孔眼,安装锚杆,最后封住孔口。 3.钢筋网 钢筋网在锚杆安装完毕后布设,施工时将严格按照设计间距先在加工场地制作好钢筋网片,并对钢筋网片进行除锈处理,后用安全绳将网片吊至工作面安设钢筋网,安设时钢筋网应绑扎或点焊在锚杆头上,使钢筋网在喷射混凝土时不易晃动。 4.喷射混凝土 现场配备搅拌机一台,配置磅秤一台。喷射混凝土前,根据《锚杆喷射混凝土支护技术规范》的规定及施工前所做的标准配合再进行试配,力求达到强度的前提下回弹量最小,施工中我们将严格按照施工规范及施工经验控制好混凝土的施工质量: a、喷射前,对边仰坡坡面上的松动岩石及松土进行清理,并用高压风清理坡面上的其它杂物,另应使坡面有一定的湿度; b、喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持0.6~1m的间距; c、喷射混凝土的回弹物一律作废品处理,所有回弹混凝土将从工作面清除,严禁重复使用回弹回来的混凝土; d、为了保证混凝土的喷射厚度和减少混凝土的回弹率,施工时,将分层喷射混凝土,并在坡面上打入控制厚度的标记钢筋。 e、对喷射完毕的混凝土进行定期养护,并且每天洒水保养。

施工现场临边洞口防护安全技术交底 - 制度大全

施工现场临边洞口防护安全技术交底-制度大全 施工现场临边洞口防护安全技术交底之相关制度和职责,安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架... 安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。三、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。六、搭设具体要求:1、防护栏杆应上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。斜屋面的防护栏杆高度应为1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。2、当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。3、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。4、当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。5、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。6、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。7、接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。8、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。洞口作业一、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。二、电梯井口必须设置不低于1.5m高的防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多不超过10m设置一道安全网。三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。五、具体要求:洞口应根据具体情况采取设栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施。1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设。并能防止挪动移位。2、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板必须能保证四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3、边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4、边长在150cm以上的洞口,四周必须设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5、垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,

安全防护安全技术交底.docx

安全防护安全技术交底 安全防护安全技术交底内容: 施工现场必须戴好安全帽,所有人员全部持证上岗。不准穿拖鞋、硬底鞋、易滑及带钉鞋和打赤脚、打赤膊等上岗。严禁酒后作业或带病作业。 (一)、钢管脚手架的安全防护 1、脚手架要高出作业层面1.5m。 2、脚手架作业层及底层要满铺脚手板。 3、作业层下每隔10m要悬挂安全平网、满铺脚手板并用16#铁线绑牢,不得摇晃。 4、所有外架内不得用木条或竹条代替钢管小横杆。 5、作业层脚手板要用16#铁线绑牢,不得摇晃。 6、高空作业一定要系好安全带。 7、外架上要悬挂安全标志。 8、砌筑脚手架铺设宽度不得小于1.2m,支架脚垫木块,并支在能承载的结构上,搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架应扎斜撑拉固。 9、利用支架绑扎柱墙钢筋时,必须将脚手板绑扎牢固后方能上人,严禁利用柱子钢筋做支撑绑扎,绑扎边柱钢筋必须挂安全带。 10、操作过程中须有可靠立足点。 (二)、三宝、四口、五临边的防护 1、三宝:安全帽、安全带、安全网

①上岗前,各班长集中该班人员进行技术交底,检查作业人员 必须戴好安全帽,高空作业(2m及2m以上)人员必须系安全带, 戴好安全帽。 ②安全网:外架从地面开始至作业层,按规范搭设,架体要比 作业层高出1.5m,从地面开始整个架体外侧都必须悬挂密目式安全网,作业层下每隔10m悬挂一道安全平网。 2、四口的防护 ③① 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全网,满铺脚手板,应从下层往上做防护,人员必须系安全带,戴好安全帽,操作过程中须有可靠立足点。 ② 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于20cm但大于20cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设,盖板应能防移位。 ③ 楼板面等边长为25-50cm的洞口,安装预制构件时的洞口及 缺件临时形成的的洞口,可用竹、木等盖板,盖住洞口。 ④ 边长为50-150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺脚手板,也可以用贯穿于混凝土板内的钢筋构成 防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 ⑤ 边长在150cm以上的洞口,四周设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 ⑥ 垃圾井道和烟道口,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或 参照预留洞口做防护。 ⑦ 下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口,如侧边 落差大于2m时,应加设1.2m高的护拦。

隧道边仰坡施工技术交底

隧道边仰坡施工技术交 底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

技术交底书 单位:中铁十四局集团有限公司川口至大河家公路CD-SG13项目部 主送单位隧道施工一队交底内容边、仰坡施工 工程名称边、仰坡施工交底日期2014年5月10日 边、仰坡施工技术交底 洞口边仰坡开挖与支护的作用是为了能尽早的进行洞身施工,确保隧道工程的施工安全。它的施工进度和工程质量不仅直接影响到洞身开始施工的时间,而且还会影响洞内施工。因此,洞口边仰坡开挖和支护施工是隧道施工的关键。 一、边、仰坡开挖 1、施工准备 (1)由测量队对设计单位交的基桩(导线点、永久性水准点)进行复测,并报监理工程师确认无误后,按工程施工图加密导线点及增设临时水准点,并请监理工程师确认,按此精确资料进行洞口边、仰坡施工放样。 (2)洞口段开挖前应首先清除洞口开挖范围内的树木杂草等,检查仰坡以上的山坡稳定情况;施工前,现场备好各种机械、材料、机具等,做好充分准备。 2、隧道洞口开挖 隧道洞口及明洞段采用明挖法施工,开挖前首先对坡面上不稳定的岩石进行清除,对不稳定的坡体作必要的加固。洞口开挖分层分段进行,开挖必须保证边坡的稳定,边、仰坡率符合设计要求。 根据明洞工程特点和地质条件,分层开挖如下: 隧道明暗洞分界分层开挖示意图 隧道明暗洞分界分层开挖纵断面示意图 (1)明洞总体分层开挖施工安排 边、仰坡开挖分层分段开挖,高度控制在3m左右,远离边、仰坡处明洞开挖深度可以达到4m。每段开挖长度为810m,可根据衬砌的台车的长度做适当调整。 ①测量精确放出隧道中线及明暗分界里程,并在地表放出刷坡边线,做出明显标志。 ②挖掘机到位清理地表杂物,并为装载机、出渣车等修理出施工作业平台。 ③按照要求分层开挖,挖掘机开挖,人工进行修理,装载机倒渣至合适位置后,出渣

临边洞口安全防护技术交底参考Word

交底内容: 一、管理组织措施 1.建立各种管理制度,制订具体的施工目标及措施,责任分解到人,负责督促检查验收落实。 2.以在现场作业的施工人员为主要对象成立义务应急抢险小组,由经理部统一领导、统一协调,随时对施工现场发生的险情进行抢救和支援。 3.参加施工的人员,必须在进场后上岗前接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,并定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。 4.施工班组负责人应每天对工人进行安全交底并作好记录。 5.对于从事电气、起重、建筑登高架设作业,焊接、车辆驾驶等特殊工种人员,必须持证上岗。 6.施工队伍必须按国家规定设立专职安全检查人员。 7.施工现场及生活驻地要设置足够的消防设备。施工人员应熟悉消防设备的性能和使用方法。 二、施工技术措施 1、电梯井口的防护 1)电梯门用1.5×1.2米(宽×高)钢栅门进行防护(根据电梯口的宽度确定),钢 栅门所用钢筋直径不小于Φ15,间距不大于50~150mm。钢栅门上口用膨胀螺栓和扁铁固定。如附图: 2)电梯井道兜网从首层开始布置,每隔两层布置一道水平安全网,安全网应封闭严 密。安全网利用大模板穿墙螺栓孔穿Φ12钢丝绳固定。如附图:

3)电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 2、预留洞口的防护 1)楼板、屋面等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板(可 采用竹编扳,木板等)盖严。盖板应防止挪动。 2)楼面板等处边长为25cm~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成 的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。各边大于空洞边缘100mm,上面涂刷红白安全标识。

隧道边仰坡施工技术交底

核心土 \ 冬/ 第.耳开般. 技术交底书 隧道施工一队 边、仰坡施工 边、仰坡施工技术交底 洞口边仰坡开挖与支护的作用是为了能尽早的进行洞身施工,确保隧道工程的施工安 全。它的施工进度和工程质量不仅直接影响到洞身开始施工的时间,而且还会影响洞内施 工。因此,洞口边仰坡开挖和支护施工是隧道施工的关键。 一、边、仰坡开挖 1、施工准备 (1) 由测量队对设计单位交的基桩(导线点、永久性水准点)进行复测,并报监理工 程师确 认无误后,按工程施工图加密导线点及增设临时水准点,并请监理工程师确认,按 此精确资料进行洞口边、仰坡施工放样。 (2) 洞口段开挖前应首先清除洞口开挖范围内的树木杂草等,检查仰坡以上的山坡稳 定情 况;施工前,现场备好各种机械、材料、机具等,做好充分准备。 2、隧道洞口开挖 隧道洞口及明洞段采用明挖法施工,开挖前首先对坡面上不稳定的岩石进行清除,对 不稳定的坡体作必要的加固。洞口开挖分层分段进行,开挖必须保证边坡的稳定,边、仰 坡率符合设计要求。 根据明洞工程特点和地质条件,分层开挖如下: 隧道明暗洞分界分层开挖示意图 \ — _____________________________________________________________ _____ _ —— 隧道明暗洞分界分层开挖纵断面示意图 (1)明洞总体分层开挖施工安排 边、仰坡开挖分层分段开挖,高度控制在 3m 左右,远离边、仰坡处明洞开挖深度可以 达到4m 单位:中铁十四局集团有限公司川口至大河家公路 CD-SG13项目部 工程名称 边、仰坡施工 交底日期 2014年5月10日 主送单位 交底内容 第一层开愴 线

洞口与临边防护的安全技术交底

编号:AQ-GL-06271 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 洞口与临边防护的安全技术交 底 Safety technical disclosure of portal and edge protection

洞口与临边防护的安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 交底项目:洞口与临边防护 交底内容: 一、临边防护: 1.基坑周边尚未安装栏杆或栏杆的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 2.分层施工的楼梯口的梯段边,必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 3.井架与施工用脚手架等与建筑物通道两侧边,必须设置防护栏杆,地面上部应设安全防护棚,双笼井架道中间应给予分隔封闭。 4.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台还要设置安全门或活动防护栏杆。 5.防护栏杆应由上下两道横杆及杆柱组成,上杆离地高度为1~

1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 6.原木横杆上杆稍直径不应小于70mm,下杆梢直径不小于60mm,栏杆柱梢不应小于75mm,并须用相应长度的圆钉钉紧或用不小于12#的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇。 7.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。 8.防护栏杆必须自上而下,用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低8cm的挡脚板或40cm的挡脚笆;挡脚板与挡脚笆如有孔眼,不应大于25mm,板与笆下边距离底面空隙不应大于10mm,接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全网或满扎竹笆。 9.当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敝口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 二、洞口防护: 1.进行洞口作业以及在工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其它洞口进行高处作业时,必须按下列规

大理石干挂作业安全技术交底

JD—010 安全技术交底 表A5—1施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1.作业人员入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋; 3.作业人员严禁酒后作业,严禁吸烟,禁止在施工现场追逐打闹; 4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把 手头工具放在工具袋内; 5.施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术 规范》JGJ46--2005的规定;

隧道洞口边仰坡施工技术交底

技术交底

技术交底 c)机械设备检查:对机械和水、风、电路进行检查并喷风、水试运转,确认完好后方可正式用于施工。 2)、施工工艺 a)喷射砼采用湿喷,喷射砼前对岩面应先进行冲洗,对松动石块或遮挡喷砼的物体及时清除,混凝土喷射不允许在钢筋网上充填石块,喷射混凝土作业应分段、分片由下而上顺序进行,每段长度一般不超过6m回弹率应控制30测下。 b)喷射混凝土终凝2h后应喷水养护,养护时间不少于7d,喷射混凝土的强度不小于设计要求。严格控制水灰比,喷到岩面上的砼应湿润光泽,粘塑性好,无干斑或划移流淌现象;控制喷层厚度 使其均匀,喷混凝土时,要使喷头与受喷面基本垂直,距离保持1米以下,喷射作业应分段、分片 由下而上,并呈螺旋状施喷。每次喷射段长度控制在6米以内。操作时喷头应不停且缓慢地作横向 移动,循序渐进;下次爆破距喷射混凝土作业完成时间间隔不得少于4小时。 c)钢筋网的网格间距按设计施工,应随受喷面起伏铺设,钢筋网的混凝土保护层不少于20mm 并与锚杆联结牢固。作业完成时喷射机和输料管内的积料必须及时清除干净;突然断水或断电时, 喷头要迅速移离喷射面,严禁用高压气体和高压水冲击尚未终凝的砼;喷射作业人员必须穿戴安全防护。 d)冬季施工时,喷射作业区的气温不应低于5摄氏度。在结冰的岩面上不得进行喷射混凝土作业。混凝土强度未达到 6Mpa前不得受冻。必要对砼采取保暖措施。 2.4、注意事项及异常现象处理 2.4.1、洞口施工应尽量减少对原地表植被的破坏,尽量采取人工或机械开挖,不得随意采用爆破施工。 2.4.2、进洞前应尽早完成洞口排水系统。 2.4.3、洞口施工宜避开降雨期。 2.4.4、严格执行操作程序,防止砼喷射机堵塞;如有堵塞,应立即关闭马达,随后关闭风源, 并将软管拉直,然后以小锤敲击找到堵塞位置,将风压开至0.3?0.4MPa,同时继续敲击堵塞部位, 使其排除堵塞物而畅通。排除堵管现象时,应注意喷嘴前方严禁站人,以免发生伤人事故。 2.5、成品保护 2.5.1开挖前应完成洞口的排水系统,并应与路堑排水系统连通,防止水流损坏坡面。 2.5.2石质地层爆破后,及时清除松动石块;土质地层开挖后应及时夯实整平边(仰)坡。 2.5.3锚杆种类及锚固方式要选择得当,严防锚固用的砂浆流失锚固力不够,导致锚杆脱落。 2.5.4锚杆安装后,不得随意敲击,不得悬挂重物。 2.5.5喷射砼表面有裂缝、脱落等情况时,应予修补,凿除重喷或进行整治。 三、质量及安全控制措施 1)、建立完善的质量保证体系:项目由项目经理、总工程师主抓质量,项目下设一个施工队,职工各自 负责本职工作的工程质量,组成从上到下完整的质量保证体系。经常性的组织进行质量教育,提高全员质量意 识,制定有自检、互检、工序交接检查的办法和质量否决权办法。 2)、实行质量岗位责任制:从项目经理、副经理、总工程师和技术管理人员,各工段长、班组长、操作工人,均实行全员质量岗位责任制,工程质量的好坏分别与各人的工资奖金挂钩,发生质量问题或质量事故,根据三不放过的原则(不查清楚原因不放过,不处理好不放过,不受到教育不放过)进行处理,并进行奖罚。 3)、准备齐全图纸、合同文件、各种有关的规范、标准、操作规程、工艺方法等技术性文件,组

隧道边仰坡施工技术交底

隧道边仰坡施工技术交 底 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

技术交底书 单位:中铁十四局集团有限公司川口至大河家公路CD-SG13项目部

边、仰坡施工技术交底 洞口边仰坡开挖与支护的作用是为了能尽早的进行洞身施工,确保隧道工程的施工安全。它的施工进度和工程质量不仅直接影响到洞身开始施工的时间,而且还会影响洞内施工。因此,洞口边仰坡开挖和支护施工是隧道施工的关键。 一、边、仰坡开挖 1、施工准备 (1)由测量队对设计单位交的基桩(导线点、永久性水准点)进行复测,并报监理工程师确认无误后,按工程施工图加密导线点及增设临时水准点,并请监理工程师确认,按此精确资料进行洞口边、仰坡施工放样。 (2)洞口段开挖前应首先清除洞口开挖范围内的树木杂草等,检查仰坡以上的山坡稳定情况;施工前,现场备好各种机械、材料、机具等,做好充分准备。 2、隧道洞口开挖 隧道洞口及明洞段采用明挖法施工,开挖前首先对坡面上不稳定的岩石进行清除,对不稳定的坡体作必要的加固。洞口开挖分层分段进行,开挖必须保证边坡的稳定,边、仰坡率符合设计要求。 根据明洞工程特点和地质条件,分层开挖如下: 隧道明暗洞分界分层开挖示意图 隧道明暗洞分界分层开挖纵断面示意图 (1)明洞总体分层开挖施工安排 边、仰坡开挖分层分段开挖,高度控制在3m左右,远离边、仰坡处明洞开挖深度可以达到4m。每段开挖长度为810m,可根据衬砌的台车的长度做适当调整。 ①测量精确放出隧道中线及明暗分界里程,并在地表放出刷坡边线,做出明显标志。 ②挖掘机到位清理地表杂物,并为装载机、出渣车等修理出施工作业平台。 ③按照要求分层开挖,挖掘机开挖,人工进行修理,装载机倒渣至合适位置后,出渣车运输至指定位置。 ④分层开挖至要求高度后及时进行封闭,并按照设计要求进行支护。报监理验收合格后喷射混凝土至设计厚度,然后准备下层开挖。明挖至掌子面附近预留核心

洞口附近区域作业安全技术交底(通用版)

洞口附近区域作业安全技术交 底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0670

洞口附近区域作业安全技术交底(通用版) 交底内容: 1.楼板面的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板必须能保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 2.短边边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网络,并在其上满铺竹芭或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网络间距不得大于20cm。 3.边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。 4.墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门,门栅网络的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板(芭)。 5.下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向的洞口,如侧边

落差大于2m应加设1.2m高的临时护栏。 6.进入施工现场人员必须明确出入口和紧急出口;明确各种洞口的位置和安全措施及警示标志。 7.洞口作业时根据具体情况采取设置防护栏杆,加盖件,张桂安全网与装栅门等措施。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

相关文档