一、设计依据

计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料:

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。

《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。

美国防火学会NFPA2001 标准(即洁净药剂灭火系统标准)。

上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。

国家公安部公消[1998]001 号,《七氟丙烷(HFC-27ea)洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。

业主提供的保护区域建造平面布置图。

二、主要设备

七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部份,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200) 气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。

三、保护区概况及设计

本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200) 气体110kg 钢瓶N=1 个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7 秒钟内喷射一定浓度的FM200 灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3 分钟,将保护区的火扑灭。

四、系统设计性能

1.基本设计参数

(1)保护区有关参数

(2)保护区为独立封闭空间

(3)保护区设置通风设备

(4)保护区设计环境温度为20℃

(5)海拔高度修正系数为1 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7 秒钟内喷射一定浓度的FM200 灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3 分钟。2.对保护区的要求:

(1)保护区应为独立区域

(2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。

(3)喷放FM200 前,应住手一切影响灭火效果的设备

(4)保护区的通风系统在喷放FM200 灭火剂前应关闭,并设置防火阀门,关闭通风口。

(5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。

3.对钢瓶室的要求

根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55℃,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。FM200 贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。钢瓶间的面积约需8m2。

4.系统控制方式

气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动操作三种控制方式。七氟丙烷(FM200)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:

a). 自动控制:保护区域内设置有感烟探测器,并被分成两个独立的报警组合。发生火灾时,其中任一组探测器报警后,气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号,同时控制盘会输出如下联动控制信号:鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;输出如下联动控制信号:住手保护范围内的通风设备以封闭房间;关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;此时消防值班人员应即将去现场处理与确认火警。而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次浮现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:保护区范围内的

警铃住手鸣响;鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。经过30 内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(FM200)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀,使七氟丙烷(FM200)气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火;一旦七氟丙烷(FM200)气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘。并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。当七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或者确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它挪移式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位开关),可以使系统暂时住手释放药剂。如需继续开启七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。在保护区域的每一个出入口外侧的门上方,都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每一个出入口的内侧。同样,在保护区域的每一个出入口的外侧,都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上。

b). 电气手动控制:即通过电气方式的手动控制。紧急启动按钮按下后,系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(FM200)气体。

c). 应急机械操作:应急操作实际上是全机械方式的操作,不需任何电源,惟独当自动控制和电气手动控制均失灵时,才需要采用应急操作。此时可通过操作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶上的机械式手动启动器,区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统,同时输出干节点信号至气体控制盘,并引起如下的联动:控制盘上浮现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;输出干节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;

为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真学习,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身安全和减少损失。

起火原因普通有明火管理不慎;电气设备管理、使用不当;纵火等原因。

预案一:当闻到烧焦气味时

当班人员发现信息机房内有冒烟现象或者闻到烧焦气味时,可能是某处阴燃处于起火阶段或者电源超负荷发热引起,容易引起火灾,当班人员要即将查明原因和地点,针对不同情况,采取迅速将火源扑灭或者关闭电源总开关、隔离火源附近易燃物、关闭窗等措施,消除起火隐患,防止引了火灾。事后即将向安保部门报告,并做好现场保护工作和防止起火点复燃,不得随意离开现场和将事故隐瞒不报。预案二:当班时发现起火或者冒出浓烟由于起火源隐蔽或者其他突发原因未能及时发现和消除起火隐患,酿成明火和冒出浓烟,燃烧面积不大,就是火灾的初起阶段,当班人员发现起火或者冒出浓烟时,切忌惊惶失措,要沉着、果断,会同其他当班人员分工协作,迅速查明原因组织扑救,当火执已无法控制时处置办法:一是指定专人即将拔打“119警电话报警和向上级保卫部门报告,并向本部门和周围的人及群众喊叫报警;

二是组织本单位、部门在场的人员有序地投入扑救工作,充分利用消防栓、灭火器、水桶等器材灭火,不能消极等待消防队到来,而错过灭火良机,力求将火扑灭或者控制火势蔓延,不能只顾个人安危而逃离火场三是大声呼喊请求邻近单位及群众的支援。

四是在组织灭火同时,要即将组织人员疏散和转移物品中,特殊昌易燃、易爆物品和易受到火舌威胁的现金、重要凭证要及时转移到安全地点,并派人员守护,确保安全。

五是灭火后要注意保护现场,维护好秩序,以利于消防部门调查分析火灾原因。

注意事项:

报警人员报警时要向消防部门讲清晰起火地点、单位、起火的种类和火势大小,报警后即到街道或者十字路口迎接、引导消防车辆的到来;扑救人员在消防人员到来后,要即将向消防指挥人员讲清火场内存放有何种物资和贵重物品,火场内是否有爆炸、剧毒物品,并协助消防部门维护好现场秩序。自行扑救火灾时要留心观察火势和环境,防止被火围困、烟气中毒、坠物砸伤等,在确保自身安全的情况下扑救火灾。

一、概述

为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须

采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本合用。计算机是每一个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系

设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及

粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。普通大中型计算机机房,为了确保安全并正确地

掌握异常状态,一旦浮现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动

消防灭火系统。

传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不合用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残存物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或者低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或者手动控制设备施放到火

灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,

广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前

得以广泛应用的仅有卤代烷(1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200 等。

二、气体灭火系统设计流程

(1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火

剂类型。

(2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的

数量。

(4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷

头数量。

(6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

(7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

(8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

三. 排烟系统

火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。此外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,特别是高层建造因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那末,它会很快地垂直扩

散到楼内的各处,危害性是显而易见的。因此,火灾发生后应该即将使防排烟系统工作,把烟雾以最快的速度迅速排出。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可匡助排除残留气体灭火剂。

1)气体消防系统过程繁琐,需要不断调整计算,各个计算数据都是息息相关的,一个数据的改变都需要重新校核计算结果。所以,在施工现场,应要求施工单位严格按设计图纸中的管道位置施工,当与其它管道矛盾时,应遵循其它管道让气体管道的原则。

2)充装率是计算的灵魂数据,当采用选择组合分配系统保护灭火时,若系统中灭火设计用量最大的防护区与其它防护区的体积相差较多时,在按最大防护区的用量计算选择好气瓶的充装率后,应校核其他防护区的实际灭火浓度,若灭火浓度超过12%,不仅对人员的身体健康有害而且防护区的维护结构易被破坏。所以,当核核其他防护区的灭火浓度超过12%时;应增加气瓶数量,降低气体的充装率。

机房消防标准方案

机房建设(消防)解决方案 消防系统GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 本系统设置一套七氟丙烷自动灭火系统,七氟丙烷自动灭火系统储气瓶消防储气瓶间内。 设计原则 本工程设计中要求贯彻“安全可靠、技术先进、经济消防、效益良好”的指导思想,并执行国家有关经济建设的方针、政策和现有的消防标准、规范和规定。 设计依据 根据业主提供的防护区平面布置图,及国家现行的相关规范进行图纸设计。 1、参照相关国家、行业、地方规范如下: ①《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) ②《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ③《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007) ④《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) ⑤《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) ⑥《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174—2008) ⑦《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007)

火灾自动报警系统 根据工艺及相关专业的要求和国家有关消防规范,在防护区内内设置七氟丙烷自动灭火系统及火灾报警与联动控制系统。 火灾自动报警系统设置 本工程火灾自动报警系统的结构形式采用集中报警系统形式,系统选用智能量系统。机房内设置了火灾自动报警系统及七氟丙烷自动灭火系统联动控制系统。 集中报警系统由火灾自动报警系统和联动控制系统组成。火灾自动报警系统主要由火灾自动报警控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、警报装置、联动控制模块等组成;联动控制系统主要由集中报警控制器、火灾信息管理系统等组成。 集中报警系统的主要功能 集中报警及联动控制系统主要完成如下功能: (1)显示火灾报警、故障报警部位; (2)监视和显示全系统区域报警控制器、探测器、联动控制设备等的工作状态; (3)显示预制式七氟丙烷自动灭火系统的工作、故障状态; (4)能定时自动测试各回路编址单元的报警功能; (5)报警后自动或手动关闭相关部位通风空调、防火门; (6)火灾确认后相关部位自动或手动开启疏散指示和应急照明系统; (7)火灾确认后自动或手动控制七氟丙烷自动灭火系统储气瓶的启动。 火灾探测 本工程火灾探测采用人工手动报警和探测器自动探测两种方式。人工手动报警选用编址手动报警按钮接警,自动探测则针对系统保护对象的不同、场所的不同和灭火联动要求的不同,相应地选择不同种类的探测器进行火灾探测,具体为:在防护区内选用智能感烟探测器及感温探测器组合探测。 报警及联动控制

机房消防方案

机房消防方案 当我们提及机房时,往往会想到一座充满高科技设备的房间,里面 拥有大量的服务器和网络设备。然而,尽管机房的作用十分重要,但 很少有人会注意到机房在消防安全方面的要求和挑战。 机房是一个高风险的场所,容易引发火灾。由于机房内有大量的电 子设备和线缆,电气故障是引发火灾的主要原因之一。同时,机房内 可能出现过载、短路等电气故障,如果不及时发现和处理,就会导致 火灾事故。 为了保证机房的消防安全,制定一套完善的消防方案至关重要。首先,机房应配备各种火灾报警设备,如烟雾探测器和温度传感器。这 些设备能够及时检测到烟雾或者温度异常,当异常情况发生时,立即 触发报警系统,提醒人员采取紧急措施。 其次,机房应配备自动灭火系统。自动灭火系统可以快速响应火灾,及时进行消防灭火操作。常见的自动灭火系统包括气体灭火系统和水 雾灭火系统。气体灭火系统使用惰性气体如二氧化碳或氮气,通过迅 速抑制火源上的氧气来达到灭火效果。水雾灭火系统则通过喷射微小 的水雾粒子,将火源温度迅速降低,达到灭火的目的。 此外,机房的防火墙和防火分区也是非常重要的。防火墙的作用是 在火灾发生时,阻止火势蔓延和扩散。防火分区则将机房分为不同的 区域,以便更好地控制和隔离火灾。同时,机房内应设置多个灭火器 和消防栓,以备紧急情况下的使用。

另外,机房的设计和布局也需要考虑消防安全因素。首先,机房的通风系统应符合建筑消防安全规范,能够保证空气流通的同时,避免火灾蔓延。其次,机房的出入口应宽敞明亮,便于人员疏散和消防救援。此外,机房内设备的摆放应合理,避免堆放可燃物品或者堵塞通道。 在机房消防方案的执行过程中,培训与演练也是不可忽视的环节。机房内的员工应定期接受消防安全培训,了解机房消防设备的使用方法和灭火技巧。此外,机房应定期组织消防演练,提高员工的应急响应能力和火灾处置能力。 总之,机房消防方案是保障机房安全的重要保证。通过配备先进的火灾报警设备、自动灭火系统,同时合理设计机房布局和通风系统,能够最大限度地降低机房火灾事故的发生概率。与此同时,员工的培训和演练也是确保机房消防安全的重要环节。只有将以上措施有效结合起来,才能真正保障机房消防安全,确保机房设备和数据的稳定与可靠。

机房消防应急预案

机房消防应急预案 一、背景介绍 机房作为企业信息技术系统的核心设施,承载了重要的数据存储、 处理和传输任务。然而,机房环境复杂,存在着一定的火灾隐患。为 了保障机房的安全运行,制定一份完善的机房消防应急预案是必不可 少的。 二、应急预案 1. 建设与装修 在机房的建设与装修过程中,应采取合适的防火措施,例如使用不 燃材料,保证防火墙的完整性等。 2. 消防设备 机房应安装完善的消防设备,包括自动火灾报警系统、灭火设备等。这些设备应定期进行检查和维护,确保其正常工作。 3. 灭火器材 机房内应配备多种类型的灭火器材,如二氧化碳灭火器、泡沫灭火 器等,以应对不同类型的火灾。 4. 组织与培训 建立机房消防小组,明确各成员的职责,并定期组织消防演习和培训,提高员工的消防意识和应急处置能力。

5. 火灾报警与应急通讯 机房应配置可靠的火灾报警系统,并保证其与企业其他部门的通讯畅通。在火灾发生时,及时报警并与相关部门进行协调配合。 6. 电气安全 机房内的电气设备应符合国家相关标准,定期进行维护和检修,防止电气设备因老化或者短路等原因引发火灾。 7. 定期检查 定期对机房进行消防安全检查,发现问题及时整改,并记录检查结果以备查阅。 三、应急处置流程 1. 火灾发现 机房工作人员或火灾报警系统发现火灾,应立即触发应急预案,启动应急处置流程。 2. 报警通知 工作人员应第一时间拨打火警电话,通知消防队和相关部门,并详细描述火灾的发生地点和情况。 3. 疏散人员 工作人员应根据事先制定的疏散计划,引导人员有序疏散,并确保人员的安全。

4. 封闭机房 如果火灾无法迅速控制,工作人员应及时关闭机房的门窗,切断机房与其他区域的通风联系,以防止火势蔓延。 5. 灭火处置 机房工作人员应尝试使用灭火器材进行初期扑灭,如果无法控制,应保持安全距离,不违反安全规定。 6. 等待救援 在进行初期扑灭后,工作人员应在安全区域等待消防队的到来,并根据消防队的指示全力配合进行后续处置。 四、预案评估与修改 1. 定期演练 定期进行消防演练,测试应急预案的可行性和实施效果,对预案中存在的不足进行及时修正。 2. 风险评估 定期进行机房的火灾风险评估,发现潜在的火灾隐患,并采取相应措施进行消除或减少。 3. 经验总结 每次演练或者实际火灾事故后,应及时总结经验,改进和完善应急预案,以提高机房的火灾应对能力。

机房消防安全应急预案(5篇)

机房消防安全应急预案(5篇) 机房消防安全应急预案(精选5篇) 机房消防安全应急预案篇1 为认真贯彻落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》,积极提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。 本预案针对我公司通信机房的火灾而制定。 移动通信机房灭火流程如下: (一)值班人员发现机房火情(包括监控中心人员)要立即到现场查看。 (二)如果是个别电路盘着火,应拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。 (三)某机柜几块电路盘及电缆着火,应立即拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂将火扑灭。 (四)如果机房的机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,监控中心应切断机架机柜电源或楼层电源,关闭空调,严禁开窗,及时向公司安全生产管理领导小组报告。 (五)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员

进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,按下区域自动灭火按钮灭火,同时拨打119报警,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。 (六)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。 (七)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。 (八)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。 (九)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。 (十)火灾报警电话: 119 本预案应注意的特别事项 1、当发生火灾情况,进行处理并保证人身安全的同时, 根据设备的重要性进行相应的抢救措施,保证重要设备,特别是直通电话,以及与冀北、华北相应数据的上传,保证通道畅通。 2、抢救完主要设备,在进行次要的设备抢修,待事故处理完毕后,进行相应的实验,保证设备的运行性,并进行设备的可行性分析。

(完整版)机房消防方案

一、设计依据 计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料: 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。 美国防火学会NFPA2001 标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。 国家公安部公消[1998]001 号,《七氟丙烷(HFC-27ea)洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。 业主提供的保护区域建造平面布置图。 二、主要设备 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部份,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200) 气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 三、保护区概况及设计 本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200) 气体110kg 钢瓶N=1 个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7 秒钟内喷射一定浓度的FM200 灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3 分钟,将保护区的火扑灭。 四、系统设计性能 1.基本设计参数 (1)保护区有关参数 (2)保护区为独立封闭空间

机房消防系统设计方案

机房消防系统设计方案 机房作为信息系统和服务器设备的集中场所,其安全性和可靠性至关重要。机房消防系统设计方案是保障机房安全的基础,以下是一个700字的机房消防系统设计方案: 一、设计原则: 1. 确保机房内设备的安全和正常运行,最大程度地减少火灾对设备造成的破坏。 2. 提供全面和及时的火灾报警功能,及时通知相关人员做出应对措施。 3. 配备灭火系统,能够迅速并有效地扑灭火灾,减少火灾扩散和损害。 4. 设计防烟系统,减少烟雾对设备造成的影响,并为人员疏散提供清晰的视线。 二、火灾报警系统设计: 1. 安装烟雾探测器和温度探测器,能够及时发现火灾并发出报警信号。 2. 设计可靠的警报系统,包括声音和光线报警装置,保证报警信息能够被人员及时察觉。 3. 确保火灾报警系统与机房内其他安全设备(如灭火设备、防烟系统等)的联动,实现自动启动和操作。 4. 建立火灾报警系统的监控和管理系统,能够及时记录火灾报警信息,并有远程报警和监控功能。 三、灭火系统设计: 1. 选择适合机房环境的灭火设备,如干粉灭火器或气体灭火系

统。 2. 安装自动灭火装置,能够在发生火灾时及时启动并提供有效的灭火效果。 3. 灭火系统要与火灾报警系统联动,确保在火灾报警后能够迅速启动灭火装置。 4. 设计适当的灭火区域,根据机房的布局和设备分布设置灭火区域,以达到最佳的灭火效果。 四、防烟系统设计: 1. 安装烟雾探测器,能够及时监测到机房内烟雾的产生。 2. 设计排烟系统,能够将机房内产生的烟雾迅速排出室外,确保机房内空气清新。 3. 安装防烟门或阻隔墙,防止烟雾扩散到其他区域。 4. 设计紧急疏散通道,保证人员能够迅速安全地疏散出机房。 五、电力系统设计: 1. 机房电力系统要符合相关的安全标准,确保设备正常运行和防止火灾的发生。 2. 规划机房电缆布线,要符合安全规范,减少火灾的风险。 3. 配备火灾自动断电装置,当发生火灾时可以自动切断电力供应,减少火灾扩散。 六、人员培训与应急预案: 1. 定期组织机房人员进行消防安全培训,提高员工防火意识和消防知识。 2. 制定详细的应急预案,包括火灾报警、灭火、疏散等方面的应对措施。

机房防火方案

机房防火方案 机房防火方案 一、背景介绍 机房是企业内部存放关键设备和数据的重要场所,其安全性至关重要。其中,机房的防火安全是机房安全的重要组成部分。为了保障机房内部设备和数据的安全,制定一套完善的机房防火方案就显得非常必要。 二、机房防火措施 1. **材料选择** 机房的墙壁、地板和天花板的材料应选用阻燃性能好的材料,例如阻燃石膏板、钢板等。阻燃材料在火灾发生时能够防止火势蔓延,保护机房内部设备和人员的安全。 2. **防火墙建设** 在机房内部设置专门的防火隔离墙,将机房划分为区域,以减少火灾发生时的蔓延风险。防火墙应材料阻燃性能好,并配备自动防火卷帘门等控制设备,确保火灾发生时能够迅速隔离受灾区域。 3. **消防设施** 在机房内部设置灭火器和自动喷淋系统等消防设施,用于灭火和控制火势。灭火器应按照国家标准选择,并定期进行检查和维护,以确保其正常运行和使用。

4. **电气设备防火** 机房内的电气设备是火灾发生的重要原因之一。因此,机房内所有的电气设备都应采用防火措施,如选择阻燃电线电缆、合理布局电气线路,严格按照相关标准和规定进行安装和维护。 5. **监控系统** 在机房内安装监控摄像头,监测机房内部的情况。一旦发生火灾,监控系统可以及时发出报警信号,同时提供实时画面供工作人员了解火灾现场,迅速采取应对措施。 6. **应急疏散通道** 机房内应设置合适的疏散通道,确保人员在火灾发生时能够迅速撤离。疏散通道应保持畅通无阻,同时配备应急灯光和安全标识,方便人员疏散。 三、应急预案 1. **火灾发生时的紧急措施** - 发现火灾,立即拉响火灾警报器。 - 立即通知相关人员,同时拨打火警电话报警。 - 迅速使用灭火器进行初期灭火,力求将火势控制在最小范围。 - 疏散人员,确保人员的安全。 2. **火灾扩散时的应对措施**

机房消防设计方案

机房消防设计方案 推荐文章 消防应急预案方案优秀范文热度:学校消防疏散演练方案热度:企业消防安全演练方案热度:加油站消防演练方案热度:公司消防演习方案热度: 随着我国现代化通信技术的飞速发展,通信产业已成为现代社会进步的一个显著标志。作为承载通信中心枢纽的大型通信机房等场所的消防安全也显得格外重要,如果一旦发生火灾事故,整个城市的通信网络可能将瞬间瘫痪,会给人们的生产和生活造成极大的不便,由此造成的社会影响和财产损失难以估量。下面就是店铺为大家整理的机房消防设计方案相关资料,供大家参考。 机房消防设计方案一: 一、设计依据 计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料: 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。 《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。 美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。 上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。 国家公安部公消[1998]001号,《七氟丙烷(HFC-27ea)•洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。 业主提供的保护区域建筑平面布置图。 二、主要设备 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、

警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 三、保护区概况及设计 本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。 四、系统设计性能 1.基本设计参数 (1)保护区有关参数 (2)保护区为独立封闭空间 (3)保护区设置通风设备 (4)保护区设计环境温度为20℃ (5)海拔高度修正系数为1七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟。 2.对保护区的要求: (1)保护区应为独立区域 (2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。 (3)喷放FM200前,应停止一切影响灭火效果的设备 (4)保护区的通风系统在喷放FM200灭火剂前应关闭,•并设置防火阀门,关闭通风口。 (5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。 3.对钢瓶室的要求 根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一

机房消防方案

机房消防方案 引言 机房是企业信息系统的核心设施,承载着重要的服务器、网络设备和存储设备。作为信息技术基础设施的重要组成部分,机房消防安全至关重要。本文将介绍一种完善的机房消防方案,以确保机房安全运行。 1. 火灾风险评估 在制定机房消防方案之前,首先需要进行火灾风险评估,了解机房内部的火灾风险情况。风险评估应包括以下内容: •机房内部设备的易燃性评估; •机房内部电路和线缆的火灾风险评估; •机房空调设备、不间断电源和电源线的火灾风险评估。 通过对这些风险的评估,可以制定针对性的消防措施,减少火灾发生的可能性。

2. 检测与报警系统 2.1 烟雾探测器 烟雾探测器是机房消防安全的重要组成部分。它能够及时检测到机房内部的烟雾,并通过警报器发出声光报警信号。探测器应安装在机房的适当位置,能够覆盖整个机房的范围。 2.2 温度探测器 温度探测器可以及时检测到机房内部温度的异常变化。当温度超过预设的阈值时,探测器将触发报警系统。适当的温度控制对于保护机房内的设备非常重要。 2.3 水泄漏探测器 水泄漏探测器可以检测机房内部的水泄漏情况,并及时报警。这对于防止机房因水泄漏而引发火灾非常重要。 3. 自动灭火系统 机房消防方案应包括自动灭火系统,以确保在火灾发生时能够迅速控制火势。以下是几种常见的自动灭火系统:

3.1 气体灭火系统 气体灭火系统是一种常用的机房灭火系统,它通过释放一种特殊的灭火气体来控制火势。这种系统不会对设备和机房内的其他物质造成损坏。 3.2 水雾灭火系统 水雾灭火系统是一种高效且环保的灭火系统,它通过喷射微小的水雾来扑灭火势。水雾能够迅速吸收热量,并在火灾扩散时形成隔离屏障。 3.3 泡沫灭火系统 泡沫灭火系统利用特殊的泡沫剂来扑灭火势。这种系统可以形成一层覆盖在火源上的泡沫,隔离燃烧的氧气,达到灭火的目的。 4. 疏散与应急预案 机房应制定详细的疏散与应急预案,确保在火灾发生时,人员能够快速、有序地撤离机房。下面是几个重要的注意事项: •定期进行消防演练,提高员工对火灾应对的意识和能力; •明确疏散通道和安全出口的位置,确保通道畅通无阻; •配备适当数量的灭火器,并定期进行检查和维护; •设立指定的集结点,以方便对人员进行统计与救援。

完整版)机房消防方案

完整版)机房消防方案 如空调、通风设备等。 4)保护区内应设置灭火控制盘和紧急启停按钮,方便管理 人员操作。 5)保护区内应设置烟感火灾探测器,及时发现火灾。 五、总结 本设计方案依据相关规范标准和资料,对计算机房的七氟丙烷(FM200)气体灭火系统进行了设计。系统设备包括药剂储 存和喷放设备、报警和控制设备。保护区划分为计算机房,设计浓度为8%,灭火剂用量为98Kg。系统设计性能满足要求,能够有效地保护计算机房的安全。在保证系统性能的前提下,本方案还考虑了经济合理和优化设计的原则。 应急机械操作是指在自动控制和电气手动控制失灵时,通过操作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶和区域选择阀上的机械 式手动启动器来开启整个气体灭火系统,并引起相应联动。在此过程中,控制盘会出现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;蜂鸣器会鸣响并点亮闪灯;同时,干节点气体喷放信号会输出至消防报警系统总控制盘。

机房消防方案二制订了应急处置程序,以提高全员的应急能力,保证员工人身安全和减少损失。起火原因主要有明火管理不慎、电气设备管理和使用不当以及纵火等。预案一针对烧焦气味的情况,当班人员要立即查明原因和地点,采取相应措施消除起火隐患,并向安保部门报告。预案二则针对起火或冒出浓烟的情况,当班人员要沉着、果断,迅速查明原因并组织扑救。如果火势已无法控制,应立即拔打“119”火警电话报警 并组织扑救,同时疏散和转移物品,并保护现场以利于消防部门调查分析火灾原因。 在实施消防方案时,应注意保护现场,维护好秩序,不能随意离开现场或将事故隐瞒不报。如果发现起火或冒出浓烟,应立即采取措施消除起火隐患,并向安保部门报告。如果火势已无法控制,应立即拔打“119”火警电话报警并组织扑救,同 时疏散和转移物品,并保护现场以利于消防部门调查分析火灾原因。 报警人员在报警时要详细说明起火地点、单位、起火种类和火势大小,并在报警后前往街道或十字路口引导消防车辆到达现场。扑救人员在消防人员到达后,应立即向消防指挥人员说明火场内存放的物资和贵重物品,是否存在爆炸、剧毒物品,

机房消防设计方案

机房消防设计方案 1. 简介 机房作为存储和运营大量关键数据的重要场所,消防安全是至关重要的。机房 消防设计方案旨在保障机房内部和周围环境的安全,预防和控制火灾事故的发生,并提供相应的应急预案和措施。 2. 火灾风险评估 在制定机房消防设计方案之前,首先需要进行火灾风险评估。这需要考虑以下 因素: - 机房内的电气设备和电缆敷设情况 - 机房内的易燃物质和化学品存储情况 - 机房的通风和空调系统 - 机房的建筑结构和防火分区 - 环境周围的火灾风险源 3. 消防设备配置 基于火灾风险评估的结果,需配置适当的消防设备。以下是常见的消防设备建 议配置: - 自动灭火系统:应采用干粉、CO2或其他合适的灭火剂,覆盖整个机房,并且需要与报警系统联动。 - 灭火器:在机房内需要摆放足够数量的灭火器,并定 期进行检查和维护。 - 烟雾探测器:需要在机房内和周围设置合适的烟雾探测器, 并与报警系统联动。 - 火灾报警系统:需要设置可靠的火灾报警系统,包括声光报 警和远程报警功能。 - 应急疏散通道:机房内应合理设置疏散通道,并标明应急疏 散路线。 - 消防安全出口:需要提供合适的安全出口,并配备应急照明设备。 4. 消防通道和防火分区 为了控制火势蔓延,机房内应设置消防通道和防火分区,并确保其符合相关的 建筑和消防法规。以下是常见的要求: - 设置合适的消防通道:机房内应设置宽敞 的消防通道,以便消防人员进入机房进行灭火和救援。 - 划定防火分区:根据机房 内部不同区域的火灾风险,将机房划分为不同的防火分区,并设置相应的防火墙或防火门。 5. 消防培训和演练 为了提高机房消防安全意识和应对能力,需要定期进行消防培训和演练。以下 是一些建议: - 消防培训:定期邀请消防专家进行机房消防培训,包括火灾预防知识、灭火器使用方法和疏散逃生技巧等。 - 消防演练:定期组织消防演练,包括模 拟火灾的发生和应对情况,以检验机房员工的应对能力。

机房消防安全应急预案

机房消防安全应急预案 机房消防安全应急预案 机房作为现代通信的枢纽,通信设备自动化程度日益提高,机房设备常年不停息的运行,其消防安全己成为重中之重,因为机房一旦发生火灾,将导致整个通信网络的瘫痪,造成严重的财产损失和社会影响,而防范胜于救灾,只有提高对火灾的防范意识,落实各项防范措施,才能有效避免火灾事故的发生,确保机房发挥其重要作用。下而是机房消防安全应急预案,欢迎参考阅读! 机房消防安全应急预案1 机房建设消防规范: 机房消防系统要求根据国内外实际经验要求使用七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,安装时各种管道及阀门必须按照国际标准执行,投标时要求注明各种附件的规格,安装结束后,必需经相关消防部门验收合格。 (1)整体机房应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定。 (2)整体机房必须设置火灾报警装置,报警装置安装在值班人员随时可以发现的位置。 (3)主机房的消防系统按要求分成三个消防区,即天棚吊顶上方为一区,机房空间为二区、活动地板下为三区,在每个消防区内应按相关要求设置烟、温感探测器和灭火气体。 1、机房建筑规定:

机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房,室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求,机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。 机房的耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定,当机房与其它建筑物合建时,应单独设防火分区机房的安全出口,不应少于两个,并宜设于机房的两端,门应向疏散方向开启,走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志,主机房、基木工作间及第一类辅助房间的装饰材料应选用非燃烧材料或难燃烧材料,电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温。 2、机房的消防与安全规定: 机主机房、基本工作间应设二氧化碳或卤代烷灭火系统,并应按现行有关规范的要求执行,机房应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联锁。空调系统所采用的电加热器,应设置无风断电保护,机房的安全设计,除执行本章的规定外,尚应符合现行国家标准《计算站场地安全要求》的规定,用于非常重要的场所或发生灾害后造成非常严重损失的机房,在工程设计中必须采取相应的技术措施。 3、消防设施与安全措施: 设置二氧化碳或卤代烷固定灭火系统及火灾探测器的机房,其吊顶的'上、下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴,主机房宜采用感烟探测器,

机房消防设计方案

机房消防设计方案机房消防系统设计方案 机房消防系统设计方案 目录 1、总论 1.1工程概况 1.2设计依据 1.3设计原则 2、火灾自动报警系统 2.1概述 2.2火灾自动报警系统的组成及主要功能2.2.1集中报警系统的主要功能 2.2.3火灾探测 2.2.4报警及联动控制 2.2.5电源及接地 2.2.6线路敷设及设备安装 3、七氟丙烷自动灭火系统 3.1概述 3.2灭火系统工作原理 3.3适用范围

3.4适用场所 3.5系统构成 机房消防系统设计方案 总论 1.1工程概况 本工程设置一套七氟丙烷自动灭火系统,七氟丙烷自动灭火系统储气瓶消防储气瓶间内。 1.2设想原则 本工程设计中要求贯彻“安全可靠、技术先进、经济消防、效益良好”的指导思想,并执行国家有关经济建设的方针、政策和现有的消防标准、规范和规定。 1.3设想依据 根据业主提供的防护区平面安置图,及国家现行的相关规范进行图纸设想。 1、参照相关国家、行业、地方规范如下: ①《气体灭火系统设计规范》(GB-2005) ②《修建设想防火规范》(GB-2006) ③《气体灭火系统施工及验收规范》(GB -2007) ④《火灾自动报警系统设计规范》(GB-98) ⑤《高层民用建筑设计防火规范》GB-95(2005年版)

⑥《电子信息系统机房设想规范》(GB —2008) ⑦《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB-2007) 2、火警自动报警系统 2.1概述 根据工艺及相关专业的要求和国家有关消防规范,在防护区内内设置七氟丙烷自动灭机房消防系统设计方案 火系统及火灾报警与联动控制系统。 2.2火灾自动报警系统设置 工程火灾自动报警系统的结构形式采用集中报警系统形式,系统选用智能量系统。机房内设置了火灾自动报警系统及七氟丙烷自动灭火系统联动控制系统。 集中报警系统由火灾自动报警系统和联动控制系统组成。火灾自动报警系统主要由火灾自动报警控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、警报装置、联动控制模块等组成;联动控制系统主要由集中报警控制器、火灾信息管理系统等组成。 2.2.1集中报警系统的主要功能 集中报警及联动控制系统主要完成如下功能: 1)显示火灾报警、故障报警部位;

网络机房消防服务方案模板

网络机房消防服务方案模板 网络机房消防服务方案 一、服务目标 网络机房是现代企业及组织的重要基础设施,保障网络机房的消防安全是保障企业正常运营的重要任务。本服务方案旨在提供全面的网络机房消防服务,确保网络机房在火灾发生时能够及时发现、报警和灭火,最大程度地减少火灾可能造成的损失。 二、服务内容 1. 定期巡查:按照相关规定和标准,定期对网络机房进行巡查,发现问题及时进行整改和报告; 2. 设备检修:对网络机房内的消防设备进行定期检修,确保其正常运行; 3. 教育培训:组织网络机房员工进行消防安全培训,提高员工的消防安全意识和知识水平; 4. 灭火设备配备:根据网络机房的规模和特点,配置适当的灭火设备,包括灭火器、灭火器具、自动喷水系统等; 5. 自动报警系统:安装并定期检修网络机房自动报警系统,确保在火灾发生时能及时准确地发出报警信号; 6. 烟雾检测系统:安装并定期检修网络机房烟雾检测系统,确保在火灾发生时能及时发现烟雾,并发出警报;

7. 火灾应急演练:定期组织网络机房员工进行火灾应急演练,提高员工的应对火灾的能力和反应速度; 8. 监控系统:安装并定期检修网络机房监控系统,实时监控网络机房的消防安全状况,及时发现和处理问题。 三、服务流程 1. 举办网络机房消防安全培训,提高员工的消防安全意识和知识水平; 2. 根据网络机房的规模和特点,评估网络机房的消防安全风险,并制定相应的消防安全措施; 3. 定期巡查网络机房,发现问题及时进行整改和报告; 4. 定期检修网络机房的消防设备,确保其正常运行; 5. 定期组织火灾应急演练,提高员工的应对火灾的能力和反应速度; 6. 定期检修网络机房的自动报警系统和烟雾检测系统,确保其正常运行; 7. 定期检修网络机房的监控系统,实时监控网络机房的消防安全状况。 四、服务保障 1. 专业团队:拥有专业的消防安全团队,具备丰富的消防安全经验和专业知识; 2. 合规操作:按照相关法律法规和标准进行操作,确保服务的合规性和可靠性; 3. 快速响应:对网络机房消防安全问题,能够及时响应、处理和解决;

机房消防系统施工方案

机房消防系统施工方案 1. 引言 机房作为存放重要设备的关键环境,必须具备有效的消防系统来防范火灾风险。本文档旨在提供机房消防系统的施工方案,确保机房的安全与自动化控制。 2. 施工目标 机房消防系统的施工目标如下: •提供早期火灾发现和报警功能 •快速响应火灾并进行灭火和疏散措施 •在火灾发生时保证机房内部设备的正常运行 •保证机房内空气质量和温度的自动控制 3. 系统组成 机房消防系统包括以下几个关键组成部分:

3.1. 火灾检测与报警系统 机房内将安装可靠的火灾探测器,包括烟雾探测器、温度探测器和火焰探测器。这些探测器将与中央控制器相连,一旦探测到可疑火灾迹象,将立即发出报警信号。 3.2. 水雾灭火系统 机房将配备高压水雾灭火系统,通过水雾喷射形成细小的水滴,并形成湿雾状态,有效降低火灾蔓延和烟雾产生。该系统将与火灾探测器相连,一旦探测到火灾,将自动启动水雾灭火装置。 3.3. 消防通道与安全出口 机房内将设置明确的消防通道和安全出口,以便在火灾发生时进行人员疏散。消防通道应保持畅通,安全出口上应安装明显的指示标志和照明设备,以便人员迅速找到出口。

3.4. 空气处理系统 机房内的空气处理系统需具备自动控制功能。一旦火灾发生,系统将自动切换为循环模式,将烟雾排出机房并注入新鲜空气。系统还将监测温度,保持机房内适宜的温度范围。 4. 施工步骤 本文档描述了机房消防系统的施工过程。施工步骤如下: 4.1. 系统设计与规划 在施工开始前,需要进行详细的系统设计与规划。这包括确定系统组成、布置位置、电气连接和控制方式等。 4.2. 预先准备工作 在实际施工前,需要进行一些预先的准备工作。例如,清扫机房内的杂物、检查消防通道和安全出口的畅通性,并准备好施工所需的材料和工具。

机房消防安全应急预案

机房消防安全应急预案 机房作为现代通信的枢纽,通信设备自动化程度日益提高,机房设备常年不停息的运行,其消防安全已成为重中之重,因为机房一旦发生火灾,将导致整个通信网络的瘫痪,造成严重的财产损失和社会影响,而防范胜于救灾,只有提高对火灾的防范意识,落实各项防范措施,才能有效避免火灾事故的发生,确保机房发挥其重要作用。下面是机房消防安全应急预案,欢迎参考阅读! 机房消防安全应急预案1 机房建设消防规范: 机房消防系统要求根据国内外实际经验要求使用七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,安装时各种管道及阀门必须按照国际标准执行,投标时要求注明各种附件的规格,安装结束后,必需经相关消防部门验收合格。 (1)整体机房应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定。 (2)整体机房必须设置火灾报警装置,报警装置安装在值班人员随时可以发现的位置。 (3)主机房的消防系统按要求分成三个消防区,即天棚吊顶上方为一区,机房空间为二区、活动地板下为三区,在每个消防区内应按相关要求设置烟、温感探测器和灭火气体。 1、机房建筑规定: 机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能,

变形缝和伸缩缝不应穿过主机房,室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求,机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。 机房的耐火等级应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》及《计算站场地安全要求》的规定,当机房与其它建筑物合建时,应单独设防火分区机房的安全出口,不应少于两个,并宜设于机房的两端,门应向疏散方向开启,走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志,主机房、基本工作间及第一类辅助房间的装饰材料应选用非燃烧材料或难燃烧材料,电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温。 2、机房的消防与安全规定: 机主机房、基本工作间应设二氧化碳或卤代烷灭火系统,并应按现行有关规范的要求执行,机房应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联锁。空调系统所采用的电加热器,应设置无风断电保护,机房的安全设计,除执行本章的规定外,尚应符合现行国家标准《计算站场地安全要求》的规定,用于非常重要的场所或发生灾害后造成非常严重损失的机房,在工程设计中必须采取相应的技术措施。 3、消防设施与安全措施: 设置二氧化碳或卤代烷固定灭火系统及火灾探测器的机房,其吊顶的上、下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴,主机房宜采用感

机房消防施工方案

机房消防施工方案 1. 引言 随着信息技术的高速发展,机房作为数据存储和处理的重要场所显得尤为重要。然而,机房内部设备复杂、高密度、高功耗,一旦发生火灾事故,后果不堪设想。因此,机房消防施工方案的制定与实施至关重要,旨在确保机房的安全运行和人员的安全。 2. 火灾风险评估 在制定机房消防施工方案之前,首先需要进行火灾风险评估。通过对机房的布局、设备、电气线路、消防设施等因素进行全面调查和分析,确定火灾风险点和可能导致火灾的因素。评估结果将为制定合适的施工方案提供依据。 3. 自动火灾报警系统 机房消防施工方案的核心是建立可靠的自动火灾报警系统。该系统应包括烟雾探测器、温度探测器、气体探测器等,能够及时、准确地监测机房内的火灾迹象,

并发出警报信号。警报信号可以通过声音、光线等形式通知机房内的人员,同时将报警信息传输至监控中心,以便及时采取相应的应对措施。 4. 消防水系统 机房消防施工方案还应包括消防水系统的设计与布置。机房内部应设置合理的消防水源,并与自动火灾报警系统相连。消防水系统应包括自动喷水灭火系统和手动灭火设备,以保证在火灾发生时能够迅速投入灭火工作。 自动喷水灭火系统应根据机房的布局和特点进行合理的设计,确保喷头覆盖面积均匀,喷水量和压力适当。手动灭火设备包括灭火器和消防栓等,应根据机房大小和布局设置合理的数量和位置,方便人员在紧急情况下进行灭火操作。 5. 灭火剂选择 机房消防施工方案中涉及到灭火剂的选择和使用。根据机房内设备的特点和火灾风险评估结果,应选择合适的灭火剂进行使用。常见的灭火剂有干粉、泡沫、二

氧化碳等。在选择灭火剂时,需要考虑灭火效果、对设备的腐蚀情况以及人员的安全性。 6. 排烟系统 机房消防施工方案还应考虑排烟系统的设计和布置。排烟系统的作用是在火灾发生时将烟雾和有害气体排出机房,保持机房内的通风良好。排烟系统应包括烟雾排放口、排烟风机等设备,并与自动火灾报警系统相连。排烟系统的设计和布置应符合相关的法规和标准要求。 7. 人员疏散通道和标识 机房消防施工方案还涉及到人员疏散通道和标识的设置。机房内应设置清晰明确的标识,指示人员疏散的方向和途径。疏散通道应保持畅通,通道宽度和数量应符合相关的法规和标准要求,确保人员能够迅速、安全地疏散。

机房气体消防实施方案

机房气体消防实施方案 一、前言。 机房是存放大量电子设备的场所,其中包括大型服务器、网络设备等,因此机 房的安全问题一直备受关注。其中,气体消防是保障机房安全的重要环节之一。本文将就机房气体消防实施方案进行详细介绍,以确保机房的安全运行。 二、机房气体消防原理。 1. 气体消防是指利用惰性气体或化学气体来取代机房内的空气,从而达到扑灭 火灾的目的。常用的气体消防剂包括二氧化碳、氟利昂、惰性气体等。 2. 气体消防的原理是通过降低机房内的氧气浓度,达到扑灭火灾的效果。同时,气体消防剂不会留下任何残留物,对机房内的设备不会造成损害。 三、机房气体消防实施方案。 1. 确定气体消防系统的设计方案,包括气体种类、喷放方式、喷放量等。 2. 定期对气体消防系统进行检测和维护,确保系统的正常运行。 3. 配备专业的气体消防人员,定期进行消防演练,提高应急处置能力。 4. 在机房内设置明确的气体消防应急指示标识,以便人员在发生火灾时快速采 取应对措施。 5. 配备专业的气体消防设备,如气体检测仪、气体灭火装置等,以确保火灾发 生时能够及时有效地进行处置。 6. 加强机房内部的火灾预防工作,定期检查电气设备、消防设施等,并及时消 除火灾隐患。 四、机房气体消防实施方案的重要性。

1. 机房内设备众多,一旦发生火灾,后果不堪设想。因此,加强气体消防实施方案的制定和执行,是确保机房安全的重要保障。 2. 气体消防系统的实施,可以在发生火灾时迅速扑灭火灾,避免火灾对机房设备造成严重损害。 3. 定期的消防演练和检测维护,可以提高机房内人员的消防意识和应急处置能力,确保在火灾发生时能够迅速有效地进行处置。 五、结语。 机房气体消防实施方案是保障机房安全的重要环节,必须高度重视。只有制定科学合理的气体消防实施方案,并严格执行,才能确保机房的安全运行。希望本文所述内容能够对机房气体消防工作有所帮助,并提高相关人员对机房安全的重视程度。

机房装修之机房气体消防灭火方案

机房装修之机房气体消防灭火方案

机房装修之机房气体消防灭火方案 一.基本概念 为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。如电信机房、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动机、内燃机、电气机车、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、油品厂房等场所。气体灭火系统包括卤代烷(当前改用替代物)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 二.应用范围 气体灭火剂可以扑救的火灾: a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等。 b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等。 c.可燃固体表面火灾; d.电气火灾。 气体灭火剂不适用于如下材料产生的火灾: a.无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如硝酸纤维、火药等; b.活泼金属的火灾,如钠、钾、镁、钛和铀; c.金属氢化物、强氧化剂、能自燃的物质的火灾; d.能自行分解的化学物质的火灾,如有机氧化合物和联氨; e.强氧化剂,如氧化氮氟等。 三.气体消防设置场所 一般来讲气体灭火系统只用来保护建、构筑物内部发生的火灾;而建、构筑物本身发生的火灾,宜用其它方法扑救。 1.当一个具有火灾危险性的场所要求: (1)使用不污染被保护物的“清洁”灭火剂; (2)有电气危险而要求使用不导电的灭火剂; (3)有贵重设备、物品,要求使用能够迅速灭火的高效灭火剂; (4)不宜或难以使用其它类型的灭火剂时,宜采用气体灭火系统。 2.在国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对应设气体灭火系统的一些典型场所作出了规定:(1)大中型电子计算机房; (2)大中型通讯机房或电视发射塔微波室; (3)贵重设备室; (4)文物资料珍藏库; (5)大中型图书馆和档案库; (6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。3.防护区内经常有人工作,应采用1301灭火系统,不宜采用1211和二氧化碳灭火系统。 四.气体消防防护区 能满足气体灭火系统要求的有限封闭空间,封闭结构是难燃烧体或非燃烧体,

相关文档
相关文档 最新文档