人民防空地下室设计规范GB50038-20057 电 气--注册电气工程师供配电专业

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 7 电气 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于供电电压为1OkV及以下的防空地下室电气设计。 7.1.2 电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要。 7.1.3 电气设备应选用防潮性能好的定型产品。 7.2 电源 7.2.1 电力负荷应分别按平时和战时用电负荷的重要性、供电连续性及中断供电后可能造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。 7.2.2 平时电力负荷分级,除执行本规范有关规定外,还应符合地面同类建筑国家现行有关标准的规定。 7.2.3 战时电力负荷分级,应符合下列规定: 1 一级负荷 1)中断供电将危及人员生命安全; 2)中断供电将严重影响通信、警报的正常工作; 3)不允许中断供电的重要机械、设备; 4)中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌; 2 二级负荷 1)中断供电将严重影响医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程的正常工作; 2)中断供电将影响生存环境; 3 三级负荷:除上述两款规定外的其它电力负荷。 7.2.4 战时常用设备电力负荷分级应符合表7.2.4的规定。 7.2.5 电力负荷应按平时和战时两种情况分别计算。

7.2.6 防空地下室应引接电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。 7.2.7 因地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,官设置在防护区内。 7.2.8 防空地下室的总计算负荷大于200kVA时,宜将电力变压器设置在清洁区靠近负荷中心处。单台变压器的容量不宜大于1250kVA。 7.2.9 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备,应采用无油、防潮设备。 7.2.10 内部电源的发电机组应采用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。 7.2.11 下列工程应在工程内部设置柴油电站: 1 中心医院、急救医院; 2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2。 7.2.12 中心医院、急救医院应按下列要求设置柴油发电机组: 1 战时供电容量必须满足本防空地下室战时一级、二级电力负荷的需要,并宜作为区域电站,以满足在低压供电范围内的邻近人防工程战时一级、二级负荷的需要; 2 柴油发电机组台数不应少于两台,其中每台机组的容量应能满足战时一级负荷的用电需要。 7.2.13 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等应按下列要求设置柴油发电机组: 1 建筑面积之和大于5000m2的防空地下室,设置柴油发电机组的台数不应少于2台,其容量应按下列规定的战时和平时供电容量的较大者确定: 1)战时供电容量应满足战时一级、二级负荷的需要,还宜作为区域电站,以满足在低压供电范围内的邻近人防工程战时一级、二级负荷的需要; 2)平时引接两路不同时停电的电力系统电源供电时,应按满足防空地下室平时一级负荷中特别重要的负荷确定;

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高:

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。

4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。

人防规范和图集

人防设计规范和图集 2007-4-17 11:40【大中小】【打印】【我要纠错】 常用规范介绍(五) 人防设计规范和图集 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分 (1)指挥、通信。 (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通 道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa, 6级人防抗力为0.05Mpa. 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各 类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基);

(3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设 备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图 设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部 设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2. 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分 (1)指挥、通信。 (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa. 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤:

人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2. 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高: 一等人员掩蔽所1.3m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m; 二等人员掩蔽所1.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m; 专业队员掩蔽所3.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m; 专业装备掩蔽部小型车辆25-45m2/台,中型车辆50-80m2/台,梁底管道底净高为车高 +0.20. 4.防护单元之间的关系: (1)各防护单元建筑设备自成体系,相邻防护单元之间应设置防护密闭隔墙,当相互之间连通时,应在两侧设置防护密闭门。对防护单元而言,防护密闭门根据本单元的抗力要求,设置在本单元的外侧,此处墙的厚度根据门的构造形式而定,一般≥500。 (2)防护单元内部不应设缝,相邻防护单元之间设缝需要开连通口时,要增加一段小走道,以便设置防护密闭门。 5.防护单元和地面的关系: (1)人防顶板底层一般不高出室外地面;

人防工程机电安装图集及施工注意事项

一、人防区预留预埋一般要求 1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。 2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。 3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。 4、由地下室配电房各引一路低压电缆至各人防区配电箱,相邻地块战时区域电站引来的人防电源作为战时备用电源。战时电源临战时需在3天转换时限内完 成调试,平时做好电源回路的预埋管工作。 5、各种设备安装的预留孔洞。 二、人防施工注意事项 1、所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法参照图集07FS02(人防水),重力排水不得穿越人防区 隔墙及顶板。 2、人防防爆地漏安装应符合07FS02(人防水)规定。防爆地漏安装需要注意 建筑后浇层厚度,控制好地漏安装标高,安装完毕后地漏盖需取下另行存放, 地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实,以防堵塞。待建筑地面完成后再 安装地漏盖。 3、人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需按照05SFD10(人防电)规定做防护密闭处理,明配管 需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详05SFD10(人防电)。 并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。 4、人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免造成各专业间 管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求。 三、各种穿防护墙密闭做法 1、电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢。 2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm。 3、通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。 4、密闭肋做法大样图如下:

弱电规范图集

弱电设计常用的国家和行业设计规范、标准: 1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 3)《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98(正在修编) 4)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 6)《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 7)《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 8)《综合布线系统工程验收规范》GB 50312-2007 9)《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93,2009年考试适用; 已出新版《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008,2009年6月1日实施) 10)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004; 11)《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 12)《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 13)《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007 14)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94 15)《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94 16)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008(2008.8.1实施) 17)《工业企业程控用户交换机工程设计规范》CECS 09:89 18)《城市住宅区与办公楼电话通信设施设计标准》YD/T 2008-93 19)《电信专用房屋设计规范》YD 5003-94 20)《工业企业通信设计规范》GBJ 42-81(线路敷设等可参考) 21)《厅堂扩声系统规范》 GB 50371-2006 22)《剧场建筑设计规范》 JGJ 57-2000/JG67-2001 23)《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003/J265-2003 24)《住宅设计规范》GB 50096-1999,2003年版 25)《住宅建筑规范》GB 50368-2005(全部为强条) 26)《公共建筑节能设计标准》GB 50198-2005

人防设计规范和图集

常用规范介绍(五) 人防设计规范和图集 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分 (1)指挥、通信。 (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通 道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa, 6级人防抗力为0.05Mpa. 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各 类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设 备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;

JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图 设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部 设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2. 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高: 一等人员掩蔽所1.3m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m; 二等人员掩蔽所1.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;

弱电智能化相关图集(至2014)

09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 -12DX002 工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)09DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样 09DX004 民用建筑工程电气初步设计深度图样 05SDX005 民用建筑工程设计互提资料深度及图样-电气专业 05SDX006 民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX007 建筑电气实践教学机见习工程师图册 06DX008-1 电气照明节能设计 06DX008-2 电气设备节能设计 09CDX008-3 建筑设备节能控制与管理 -11CDX008-4 固定资产投资项目节能评估文件编制要点及示例(电气)11CDX008-5 电能计量管理系统设计与安装 09DX009 电子信息系统机房工程设计与安装 -14DX010 地铁电气工程设计与施工 12DX011 《建筑电气制图标准》图示 04DX101-1 建筑电气常用数据 12SDX101-2 民用建筑电气设计计算与示例 92X101-1 架空通信线路安装和墙壁电缆安装 05X101-2 地下通信线缆安装 08X101-3 综合布线系统工程设计与施工 03X102 移动通信室内信号覆盖系统 02X201-1 空调系统控制

03X201-2 建筑设备监控系统设计与安装 03X301-1 广播与扩声 94X401-1 工业电视系统安装图 03X401-2 有线电视系统 04X501 火灾报警及消防控制 03X502 空气采样早期烟雾探测系统 06SX503 安全防范系统设计与安装 10CX504 消防设备电源监控系统 14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范》图示 99X601 住宅智能化电气设计施工图集(已废止)03X602 智能家居控制系统设计施工图集 09X700 智能建筑弱电工程设计与施工 06X701 体育建筑专用弱电系统设计安装 03X801-1 建筑智能化系统集成设计 04CD01 双电源自动转换装置设计图集 13D101-1 户内电力电缆终端头 13D101-2 户外电力电缆终端头 13D101-3 电力电缆接头 13D101-4 电力电缆终端头及接头 12D101-5 110kV及以下电缆敷设 09D101-6 矿物绝缘电缆敷设 00D101-7 预制分支电力电缆安装(已废止)

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了!人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局

活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级)·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级)(5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2;

配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高: 一等人员掩蔽所 1.3m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m; 二等人员掩蔽所 1.0m2/人,房间净高≥2.4m,梁底≥2.0m;

相关文档
相关文档 最新文档