文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017品茗计算示例--施工现场临时用电组织设计

2017品茗计算示例--施工现场临时用电组织设计

2017品茗计算示例--施工现场临时用电组织设计
2017品茗计算示例--施工现场临时用电组织设计

施工现场临时用电组织设计

计算依据:

1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

2、《低压配电设计规范》GB50054-2011

3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014

4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

一、施工条件

1、施工机具

1号总配电箱

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 蛙式夯土机HW-60 3 1 3

2 碘钨灯0.5 1 0.5

3 塔式起重机法国GTA91-83(450

t.m

160 1 160

4 荧光灯0.2 2 0.4

5 蛙式夯土机HW-60 3 1 3

6 碘钨灯0.5 1 0.5

7 施工升降机SCD200/200PJH 44 1 44

8 高压汞灯 3 2 6

9 蛙式夯土机HW-60 3 1 3

10 碘钨灯0.5 1 0.5

11 自落式混凝土搅拌

JD150 5.5 1 5.5

12 碘钨灯2 1 2 2

2号总配电箱

序号机具名称型号安装功率(kW) 数量合计功率(kW)

1 蛙式夯土机HW-60 3 1 3

2 交流电焊机BX400 20 1 20

3 振动打拔桩机DZ45 45 1 45

4 荧光灯0.2 2 0.4

5 施工升降机SC100/100CJ 22 1 22

6 碘钨灯0.5 2 1

7 混凝土输送泵HB-15 32.2 1 32.2

8 高压钠灯 1 1 1

2、供电系统设置

1号总配电箱

总配电箱

1号干线

1号二级分箱

蛙式夯土机开关箱蛙式夯土机

碘钨灯开关箱碘钨灯

4号二级分箱

塔式起重机开关箱塔式起重机

荧光灯开关箱荧光灯2号干线

2号二级分箱

蛙式夯土机开关箱蛙式夯土机

碘钨灯开关箱碘钨灯

5号二级分箱

施工升降机开关箱施工升降机

高压汞灯开关箱高压汞灯3号干线

3号二级分箱

蛙式夯土机开关箱蛙式夯土机

碘钨灯开关箱碘钨灯

6号二级分箱

自落式混凝土搅拌机开关箱自落式混凝土搅拌机

碘钨灯2开关箱碘钨灯2

2号总配电箱

总配电箱1号干线

1号二级分箱

蛙式夯土机开关箱蛙式夯土机

交流电焊机开关箱交流电焊机2号二级分箱

振动打拔桩机开关箱振动打拔桩机

荧光灯开关箱荧光灯

2号干线

3号二级分箱

施工升降机开关箱施工升降机

碘钨灯开关箱碘钨灯

4号二级分箱

混凝土输送泵开关箱混凝土输送泵

高压钠灯开关箱高压钠灯

二、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设2个配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线空气明敷/架空线路敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

1号总配电箱用电计算:

2、确定用电负荷:

(1)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar

(2)、碘钨灯

K x=0.6,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.6×0.5×1=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar

(3)、塔式起重机

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=160kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×160=202.39 kW

P js=K x×P e=0.85×202.39=172.03kW

Q js=P js×tgφ=172.03×1.33=229.37kvar

(4)、荧光灯

K x=0.2,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.2×0.4×1.2=0.096kW

Q js=P js×tgφ=0.1×0.75=0.07kvar

(5)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52 P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (6)、碘钨灯

K x=0.6,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.6×0.5×1=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar (7)、施工升降机

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×44=13.2kW

Q js=P js×tgφ=13.2×1.33=17.6kvar (8)、高压汞灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.6×6×1.1=3.96kW

Q js=P js×tgφ=3.96×1.02=4.04kvar (9)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52 P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (10)、碘钨灯

K x=0.6,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.6×0.5×1=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar (11)、自落式混凝土搅拌机

K x=0.75,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 P js=0.75×5.5=4.125kW

Q js=P js×tgφ=4.12×0.62=2.56kvar (12)、碘钨灯2

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×2×1=0.6kW

Q js=P js×tgφ=0.6×1.02=0.61kvar

(13)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.95×(1.5+0.3+172.03+0.1+1.5+0.3+13.2+3.96+1.5+0.3+4.12+0.6)=189.43 9kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.95×(2.28+0.4+229.37+0.07+2.28+0.4+17.6+4.04+2.28+0.4+2.56+0.61)= 249.172kvar

总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(189.4392+249.1722)1/2=313.007kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=313.007/(1.732×0.38)=475.579A

3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm2。

(1)、蛙式夯土机开关箱至蛙式夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.55)=8.29A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm2,满足要求。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为D

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

品茗安全计算软件操作

问题:1、软件打开时,跳出对话框,failed to set data for. 这种情况可能是软件没装好。部分文件缺失,建议重新安装一遍试试看。 2、在软件中无法操作,对梁不设置对拉螺栓 对拉螺栓是可以设置的。在梁侧模板计算中设置。如果不设置对拉螺栓,需要在 表中,将“距梁底距离”中的两个数据输入为“0”和“梁高-板厚”。 3、梁底支撑小横杆根数及间距无法设置 当梁底有附加立杆时,该参数受软件控制,无法设置。4、梁底增加支撑的间距无法设置 不是很明确,梁底增加支撑如果是指附加的立杆,可以在表中选择自定义的方式。 如果指的是梁底的支撑小梁根数(间距),小梁的间距是根据根数和梁宽进行均分计算的。 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一个就行了。(参考规范JGJ162-2008) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振

捣荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算。 6、悬挑脚手架计算中,“拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别? 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们的区别是在于,“平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。共点时输入的是这个夹角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。如果是多道支撑或拉结,就比较明显了。平行是多道支撑或拉结近似平行线。共点是支撑或拉结近似节点集中一点。 7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋 转扣件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊? 答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。或者增加双扣件进行支撑。或者直接清除不合格材料,改用检测合格的材料进行支撑。如果是属于扣件抗破坏性能检验不合格,则需要更换扣件材料。或者降低允许承载力,加密支撑杆件等方式进行使用。以上措施仅限于材料不合格在允许范围内或者相关部门允许的情况下使用,如果不允许使用,建议更换检测合格的材料使用,毕竟这也是关系到人民生命财产安全的大事。

临时用水临时用电计算公式及计算

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s);

kl——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 1.5); t ——每日工作班数;

四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷(3.14×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m);

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

品茗安全计算软件新手入门教程梁模板扣件式

品茗安全计算软件新手入门教程—梁模板扣件式 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 7、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 8、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识

梁模板设置附加立杆1

梁模板设置附加立杆2

梁模板设置附加主梁参数解析 ①基本参数

模板规范计算依据:JGJ130-2011,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。

模板支架纵、横向长度示意图 ③支架体系设计 混凝土浇筑施工方式:共分为六种方式,根据实际工况进行选择。

临时用水计算方法

临时用水计算方法 3. 施工临水总量计算 1) 计算公式: q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1——施工用水量(L/S) K1——未预计的施工用水系数(1.05 —1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1——施工用水定额 T1——年(季)度有效作业天数 t——每天工作班数 k2——用水不均衡系数 2) 工程实物工程量及计算系数确定 由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为23000立方米,混凝土为(商混)不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为300天;每天按照1.5各工作班计算;因此: K1=1.1 Q1=23000立方米 N1=750 升/立方米 T1=120天 t =1.5班 k2=1.5 3) 工程用水计算 q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) =1.1×(23000×950)/(120×1.5)×1.5/(8×3600) =5.12L/S 4. 工人生活区用水 1) 计算公式 q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3——生活区生活用水量(L/S) P2——生活区居住人数(拟定500人); N2——生活区生活用水定额(20升/人.班) t——每天工作班数(班) k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 2) 工人生活用水系数确定 生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 3) 用水量计算 q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600) =(500×25+500×15+500×30%×30+500×30)×2.00/(24×3600) =0.91L/S 5. 总用水量计算: 因为该区域工地面积小于5公顷(约1公顷),如果假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10—15L/S,取 q4= 10L/S (q4——消防用水施工定额) ∵ q1+ q2+q3=5.12+0.91=6.03L/S< q4= 10L/S ∴计算公式:Q= q4 Q= q4 =10L/S

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

品茗安全计算学习教程2悬挑脚手架

品茗安全计算软件新手入门教程—悬挑脚手架 参考规范下载 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识 型钢悬挑脚手架构造简图 构造措施 基本构造措施 脚手架构造措施现场图文详解外架搭设过程中基本要求(点击查看详情) 参数解析 ①基本参数 落地式脚手架取值方法(点击查看) 悬挑方式:普通主梁悬挑和联梁悬挑。其区别在于是否有型钢连接主梁。

悬挑方式 主梁离地高度(m):型钢主梁距离地面的高度;此参数取值会直接关联到风荷载高度变化系数计算中,此参数填写时按实填写。 主梁间距(m):此参数一直置灰,取值方法:此参选择普通主梁悬挑时,此参数固定为立杆纵距或跨距la值;选择联梁悬挑式时,此参数固定为立杆纵距或跨距la的倍数 情况一:联梁悬挑,型钢主梁间距是立杆间距2倍 情况二:普通悬挑,型钢主梁间距取立杆间距 主梁与建筑物连接方式:平铺在楼板上、焊接、预埋及锚固螺栓4种形式。根据实际工况选择相应类型。 主梁与建筑物连接不同方式实例 锚固点设置方式:此参数是在主梁与建筑物连接方式选平铺在楼板上才显示,分为压环钢筋、几型锚固螺栓及U型锚固螺栓三种: 锚固点设置方式 压环钢筋(锚固螺栓)直径d(mm): 按现场实际使用锚固材料尺寸填写;注意:JGJ130-2011第6.10.2条,锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm):外锚点至型钢末端的距离。 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm):内外锚固点之间的距离。 距离参数定义

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

品茗安全计算软件新手入门教程1梁侧模版

品茗安全计算软件新手入门教程—梁侧模版 参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 5、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 6、建筑施工计算手册(第二版) 基本知识

上翻梁部位名称

梁侧模板参数 参数解析 ①混凝土梁工程属性 计算书显示形式:分为各侧模计算过程全部显示及各侧模计算过程汇总显示;当梁侧有上翻及下挂部分时,软件会把每侧上翻及下挂分别计算,共四大计算部分,其计算原理相

同,如果全部显示,计算书内容过多;生成计算书时,可以以汇总形式展示。同时为了帮助客户更好的理解,软件也把全部显示提供给大家选择;可以根据不同需要进行选择。 新浇混凝土梁名称:一般以梁所在的轴线及梁的名称进行命名; 梁板结构情况:共十种类型;根据实际工况进行选择。 混凝土梁结构类型 新浇混凝土梁截面尺寸【宽×高】:根据梁实际截面尺寸进行填写。 新浇混凝土梁计算跨度:根据梁实际跨度计算。 ②支架体系设计 小梁布置方式:分为水平向布置及竖直向布置两种;根据现场实际工况进行选择。 小/主梁间距:按中心到中心实际间距进行填写。

梁侧系数 主梁合并根数:根据现场实际工况进行选择。 主梁受力不均匀系数:采用双主梁时,考虑材料、施工质量等因素,主梁很难实现均匀受力,产生受力不均匀系数。 小/主梁最大悬挑长度:软件可根据梁计算跨度及主梁/小梁间距进行自动计算。软件默认梁侧悬挑长度相同,如果不相同用户可根据实际情况进行填写,不要勾选自定义。 小/主梁计算方式:根据主梁/对拉螺栓间距及所用材料长度相对关系确定跨数;如主梁间距600mm,小梁长度2000mm,就可以选择3等连续梁进行计算。 对拉螺栓水平间距:小梁布置方式为水平向布置其间距和主梁间距相同用户无需修改;小梁布置方式为竖直向布置其间距根据实际情况进行输入。 结构表面的要求:主要包含两个类型,结构表面隐藏和结构表面外露两种。根据现场实际工况选择,JGJ162-2008第4.4.1条及GB50666-2011第4.3.9条规定:选择外露时对结构变形验算要求较高允许值为计算跨度的1/400,选择隐藏时1/250。

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

品茗施工安全设施计算软件 介绍

品茗资料软件教程品茗施工安全设施计算软件 ◎●《品茗施工安全设施计算软件》是针对施工过程中如脚手架、模板、塔吊等有关施工现场安全设施的专项方案编制和审核专用软件产品,本软件主要依据国家相关技术规范、行业标准和计算手册研制而成,是国内首家通过中国建设部权威鉴定、并被列为“全国建设行业科技推广项目”向全国推广的安全计算软件,自2004年上市以来,目前全国用户已经突破1万家。该软件独创了将计算书、专项方案和审核表系统集成技术,极大的提高了施工技术人员在安全专项方案的计算、编制和审核过程中的准确性、规范性和节约性。 ◎●目前软件涵盖施工现场脚手架、模板、临时用水用电、塔吊、混凝土、钢筋支架、结构吊装、降排水、浅基坑等9大专业模块。 权威规范保安全 ◎●软件研发过程中参照了39本规范、标准、计算手册和专业文章,由2名博士撰写需求并控制质量,由18名特一级企业总工担任顾问反馈意见,经过196个不同项目部现场体验试用,安全可靠性达到领先水平。 三位一体做方案 ◎●计算书、安全专项方案书、报审表三位一体,软件可同步生成。计算书图文并茂,安全专项方案书内容丰富,报审表简洁明了。软件功能从群众中来,到群众中去,真的很实用。 软件操作零门槛 ◎●软件人性化设计,傻瓜式操作,只需输入基本参数,轻轻点击鼠标,各种结论瞬间可看可得,摒弃操作门槛,不懂电脑也好用,无需手工计算,无需手工配图,无需查阅规范,软件轻轻松松帮您一切搞定。 计算结果已评判 ◎●在方案的计算过程中结果是否符合规范是最头疼的,软件通过“红绿字”智能评判:符合规范用“绿字”显示,不符合规范用“红字”显示,软件不仅告诉您错了,而且告诉您错在哪里,甚至告诉您如何修改。 方案优化很简单 ◎●高水平的的技术人员在编方案的时侯不仅要考虑安全与否,同时要兼顾方案的合,反复优化方案在手工编方案时是有心无力,品茗软件2秒种即可完成一次优化,真是不要太简单。

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

[项目管理]学校项目临时用电用水方案

(项目管理)学校项目临时用电用水方案

目录临时用电施工专项方案1 1工程提要1 工程概况:1 1.2 计算依据及原则:2 1配电线路及电气装置2 配电线路2 防雷系统2 配电装置2 负荷计算4 配电箱开关选择23 2安全用电管理24 安全用电组织措施24 现场用电措施24 现场电气操作电工要求24 临时用电管理25 3附件28 一级、二级、三级配电箱电器元件配置图28施工临时水电平面布置图28 临时用电施工专项方案34 编制依据34 一、施工条件34 1.施工现场用水情况34 二、临时用水计算34 1.工程用水量计算:34 2.机械用水量计算:35 3.生活区用水量计算:36 4.消防用水量计算:36 5.施工工地总用水量计算:37 6.供水管径计算:37 7.给水主干管确定:37 三、施工及消防供水水泵选择37 1.水泵扬程计算37

2.施工及生活用水水泵扬程计算及水泵选择38 四、供水支管选择38 五、临水管线布置38 六、临水系统的维护与管理40

临时用电施工专项方案 1工程提要 工程概况: 工程名称:巴中棠湖外国语学校 工程地点:四川省巴中市经济开发区 项目主要由小学教学楼、中学教学楼、小学食堂、小学宿舍、小学操场、中学操场、报告厅、风雨操场、地下停车库、学校服务用房、中学宿舍、教工宿舍、中学食堂、幼儿园、学校大门和总平构组成。设计的主要范围和内容为该项目的建筑、结构、给排水、电气、暖通的设计。 本项目为幼儿园、小学、初中、高中一体综合教学式学校,总建筑面积88811㎡。框架结构,基础形式为独立柱基础,层高。本工程耐火等级为二级。建筑结构形式为框架结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。,本工程施工用电总电源在施工现场外公路路边,供电容量暂定个KVA,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 1.2计算依据及原则: (1)严格按照现行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的《低压配电设计

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:某某啤酒厂新建搬迁新建项目 2、工程地点:XXXXXXX 3、结构类型及面积: (1)联合主厂房结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积:约12506m2。 (2)综合仓库结构类型:钢筋砼+局部钢屋面,建筑面积: 1848m2。 4、项目部内有5个供电区域:1)塔吊;2)钢筋作业棚;3)作业区;4)钢筋对焊机;5)生活办公区。 主要生产用电设备18台,设计生产用电功率为194.6KW,办公及生活用电功率为30KW。 用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50kw以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、场地实地勘测 根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所有机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。

三、电源引入设计方案及供电方案 1、施工用电采用地方电源供电的方式。场地内原配电房500KVA 变压器,由当地电力部门检测、安装,各项检测内容均符合国家工业用电标准。各用电区域的供电系统采用380/220V地埋和架空的方式,从变压器的低压侧总电源箱处引至各工点的配电箱。在总电源箱处做一组重复接地,接地电阻≤10欧姆。 2、配电房低压测电源箱至总配电箱。导线采用铜芯4*185+E95mm2或铝芯线缆150mm2双并(具体见供电负荷计算),在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω.配电箱分4个回路(P1~P4)控制施工现场各用电设备。 1)塔吊采用25mm2铜芯或50mm2铝; 2)钢筋棚采用35mm2铜芯或70mm2铝; 3)钢筋对焊机采用50mm2铜芯或95mm2铝; 4)作业面施工现场采用16mm2铜芯或35mm2铝。 四、供电系统设置 根据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求,选择链式与放射式结合的供电方式。由变压器总表箱至各工点总配电箱的线路为380/220铠装电缆地埋引入。所有设备实行一机、一闸、一箱、一漏保的原则,开关箱内设置隔离开关和漏电保护器(漏电动作电流≥30mA、时间小于0.1秒)。所有金属配电箱及用电设备的金属外壳必须可靠接地。配电箱应有防雨、防潮措施。各配电箱的回路应有清晰的编号,注明使用设备的回路名称。停电或设备停用后配电箱

品茗安全计算软件操作

品茗安全计算软件操作 问题:1、软件打开时,跳出对话框,failed to set data for. 这种情况可能是软件没装好。部分文件缺失,建议重新安装一遍试试看。 2、在软件中无法操作,对梁不设置对拉螺栓 对拉螺栓是可以设置的。在梁侧模板计算中设置。如果不设置对拉螺栓,需要在 表中,将“距梁底距离”中的两个数据输入为“0”和“梁高-板厚”。 3、梁底支撑小横杆根数及间距无法设置 当梁底有附加立杆时,该参数受软件控制,无法设置。 4、梁底增加支撑的间距无法设置 不是很明确,梁底增加支撑如果是指附加的立杆,可以在表中选择自定义的方式。 如果指的是梁底的支撑小梁根数(间距),小梁的间距是根据根数和梁宽进行均分计算的。 5、荷载参数里施工人员设备荷载和振捣荷载只需要计算一 个就行了。(参考规范JGJ162-2008) 答:梁受力支撑计算施工人员设备荷载,板受力支撑计算振 捣荷载,如果梁和板都受力两个都需要计算。 6、悬挑脚手架计算中,“拉绳与支撑杆”设置中“共点”与“平行”有什么区别, 答:平行和共点,对于单道拉绳或支撑来说,没什么大的区别,它们 的区别是在于,“平行”时输入的是拉绳(支撑)与水平面的夹角。共点时输入的是这个夹角所造成的两个直角边的长度,软件通过这两个直角边长来计算夹角。

如果是多道支撑或拉结,就比较明显了。平行是多道支撑或拉结近似平行线。共点是支撑或拉结近似节点集中一点。 7、工地承重架和脚手架的扣件,检测中,直角扣件、旋转扣件,抗破坏和抗滑不合格,请问在品茗安全计算中,怎么进行复算啊, 答:对于扣件抗滑力检测不合格的情况,在相关部门许可的情况下,可以降低承载力使用。或者增加双扣件进行支撑。或者直接清除不合格材料,改用检测合格的材料进行支撑。如果是属于扣件抗破坏性能检验不合格,则需要更换扣件材料。或者降低允许承载力,加密支撑杆件等方式进行使用。以上措施仅限于材料不合格在允许范围内或者相关部门允许的情况下使用,如果不允许使用,建议更换检测合格的材料使用,毕竟这也是关系到人民生命财产安全的大事。 安全计算软件常见问题整理 1、在钢管落地脚手架计算中,地基参数中地基底面扩展面积如何设置, 答:地基底面扩展面积就是立杆下垫块的平均面积,有些客户采用的都是立杆下垫块长的钢板(槽钢)的方法,那么就可以用此块垫块的总面积除以垫块上立杆的数量即可得到。 2、风荷载体型系数的设置 答:风荷载体型系数主要是考虑构筑物的迎风面积和挡风面积的比例关系,如果有安全网,要考虑安全网对体型系数的影响。 3、在钢管落地脚手架计算中,双立杆计算方法选择中按要求设计和按双立杆均匀受力有什么区别, 答:按照构造要求设置双立杆时,只将双立杆作为构造措施,副立杆不参与计算,起到加强安全性的作同时考虑两根立杆的受力,此时,副立杆参与受力计算。 4、脚手架配件用量如何计算,

相关文档
相关文档 最新文档