正负压手术室净化设计

正负压手术室净化设计
正负压手术室净化设计

正负压手术室的建设

2010-07-04 15:34:07| 分类:角度|举报|字号订阅

根据使用功能需要,通常正负压转换手术室是在应对一些可控病菌手术时,由常规的正压手术室转换成负压手术室,确保手术过程中产生的有害物质不污染其余洁净区。

下图为某医院平面实例:

主要参数确定:

1.S=S1+S2+S3=45㎡(S:负压手术室平面面积;S1:前室平面面积;S2:后室平面面积;S3:手术室平面面积);

2.V=S*3=45*3=135 m^3(V:总体积;3:手术室净高度,单位米;根据GB50333-2002中第5.

3.9条规定,洁净手术室的净高宜

为2.8-3.0 m);

3.G=V*K=135*20=2700 m^3/h (G:送风风量;K:换气次数,根据GB50333-2002中表

4.0.1查得,此处为万级手术室,取值

(18+22)/2=20(次/h));

4.G1:手术室新风量,根据规范中表7.1.6规定,百级手术室最小新风量1000 m^3/h(通常取1200 m^3/h);眼科专用800 m^3/h;

Ⅱ、Ⅲ级手术室为800 m^3/h;Ⅳ级手术室为600 m^3/h;

5.G2=G-G1=2700-800=1900 m^3/h;(G2:手术室回风风量);

6.Gp:手术室排风量;根据规范中第

7.1.8条规定,每间手术室的排风量不宜低于200 m^3/h;根据施工现场经验取值,百级取排

风量为400 m^3/h,其余手术室均取300 m^3/h(在选取风机时,通常考虑静压值的同时将风量选取大值,在排风系统上安装手动风量调节阀,在调试时配合手术室各房间静压值进行调节,最后固定锁住);

7.空调机组其余参数确定:冷量、再热量、加湿量、新风电预热量;(夏季室外参数:干球温度33.2,湿球温度26.4;冬季室外参数:

干球温度-12,湿球温度-13.4;室内设计参数:温度24,相对湿度50%。其中室外参数根据不同的地方有不同地方的标准)

8.排风系统原理图如下所示:

1:室内可拆卸清洗排风口(G4过滤器)

2:70度防火阀:当室内风通过风管的温度达到70度时,防火阀自动关闭,同时输出的控制信号将停止净化机组工作。防火阀安装位置在风管穿墙的外高处;

3:消声器:消音器结构可有多种,从消音效果角度来说,采用双层微孔板不锈钢制作,长度为一米,每个系统的送回排上根据风管尺寸各安装两节,间距1米以上;微孔板间距为50mm,所以消声器厚度比风管单边高出>100mm,通常安装时需考虑现场的安装

条件;

4:手动风量调节阀:在调试阶段使用,通过调整其开启角度的大小,配合送风风阀、回风风阀、新风送风量的大小来保证手术室静压值;

5/7:排风风机与风管连接用的软件连接,常用油布制作,用于减小风机运行中与风管的震动;

8:止回阀:在排风机停止工作时防止室外空气倒流到手术室造成污染同时防止空调系统长时间不使用时,室外小动物通过防雨百叶进入到室内;在冬季室外条件恶劣的地方防止室外寒风倒流到室内而影响室内温度;

工作原理:室内风经过拆卸排风口过滤器过滤后,经70度防火阀、手动风量调节阀、再由排风机通过止回阀排向室外;

9.正负压控制原理:

正负压的控制在手术室的中央控制面板上有多选软开关,在一般情况下手术室为正压启动,当所作的病人需要负压运行时,直接按下开关后:

1:控制器给排风机一开启信号(排风机工作);

2:排风机正常启动后(排风机进风与出风两端安装的风压压差表接气端检测),其控制信号控制开启排风管的电动密闭阀;

当由负压转换成正压手术室时:

1:按正压后,控制器输出信号关闭排风机的电动密闭阀;

2:经5S延时后,控制器输出信号关闭排风机工作;

洁净手术室设计方案及节能分析

洁净手术室设计方案及 节能分析 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温 升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构 的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg(1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为30m2,Ⅳ 级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50%±10%;室外计 算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为 28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为 190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为1500W,Ⅲ Ⅳ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

手术室的布局分区

手术室的布局分区 我院手术室包括手术区和非手术区两部分,室内分区为三个区,即限制区、非限制区、半限制区。限制区包括:手术间、手术间内走廊、洗手间、无菌物品间、麻醉预备室、储药室等;半限制区包括:消毒室、手术间外走廊、洗涤室、敷料打包间等;非限制区包括:更鞋室、更衣室、办公室、医护人员值班室、休息室等。 一、工作流程手术室设有三个出入口,即患者出入口、工作人员出入囗、污物出口。三个缓冲入口,即洁净空间入口、无菌包入囗、一次性物品及其它耗材(除去外包装)入口。尽量做到了隔离、洁污分流、避免交叉感染。 二、主要房间配置情况 (一)、手术间共有六个手术间,即特别洁净(100级)1间,标准洁净(1000级)1间,一般洁净(10000级)3间,正负压(10000级)1间。 (二)、洗手间三个洗手间,分别设于洁净走廊两个手术间之间(两个),正负压手术间单独设置(一个)。配有感应式出水龙头、洗手液、手消液、高压灭菌毛刷、无菌毛巾等。(三)、无菌物品间为空气净化系统(10000级),室内物品架摆放距墙5cm、离房顶50cm、离地面30cm,无菌器械、敷料包、一次性手术包及用品均分类放置。 (四)、储药间备有各种注射液、常用药物、急救药物、麻醉药物、外用药物、消毒液等。并备有冰箱,存放药品。 (五)、麻醉准备间各种麻醉插管用具、导管、呼吸气囊、急救箱等。 (六)、消毒室小型高温高压灭菌器一台,戊二醛薰蒸消毒灭菌器一台。 (七)、器械敷料准备间分类存放手术器械,便于使用、清点和打包。按敷料相应尺寸、类别存放于柜内。 (八)、清洁室设有三个清洁池,按用途分类挂钩悬挂清洁工具(拖把、抹布)。(九)、护士工作站位于洁净走廊中间,设有微机系统、中心通讯设备,便于手术室内外信息传送和完成电子医嘱的执行。

洁净手术室设计方案及节能分析范本

洁净手术室设计方案及节能分析

一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷 以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗 而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg (1900~2500大卡/kg)。 (二)、洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定Ⅰ级洁净手术室的面积为45m2,Ⅱ级为35m2,Ⅲ级为 30m2,Ⅳ级为25m2;洁净手术室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24±1℃,相对湿度为50% ±10%;室外计算参数为上海地区夏季空调干球温度为34℃,夏季空调湿球温度为28.2℃,冬季空调温度为-4℃,冬季相对湿度为78%。 3、假定Ⅰ级洁净手术室的新风量为1000m3/h,Ⅱ级、Ⅲ级为800m3/h,Ⅳ级为600m3/h。 4、假定Ⅰ级洁净手术室内的人数为10人,Ⅱ级、Ⅲ级为8

人,Ⅳ级为6人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24℃室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h·人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷ⅠⅡ级洁净手术室为 1500W,ⅢⅣ级为1100W;照明灯具负荷ⅠⅡ级为500W,ⅢⅣ级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为1℃,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14. 洁净手术室的热湿负荷 各级洁净手术室净化空调的送风温差列于表15。 表15. 洁净手术室的空调送风温差

案例一沈阳医院手术室洁净空调系统

案例一、沈阳某医院手术室洁净空调系统 设计说明 一. 工程概况 本工程为某总医院病房楼手术室改造净化工程。净化面积,万级和十万级。顶棚相对本层地面高度为,走廊顶棚相对本层地面高度,内部梁下相对本层地面高度为。 二. 室外计算参数 本工程室外计算参数参照辽宁省沈阳市室外计算参数。 季节干球温度湿球温度相对湿度平均风速主导风向夏季℃℃78%s南 冬季-22℃——64%s北三. 室内设计参数 温度:22-25℃。 湿度:45-65%。 洁净度:万级和十万级。 四. 冷源为3台空调室外机组。设置在离空调机组较近的顶层楼板上。 热源为电热,设置在空调机组内。 五. 空调系统选择 空调系统选用全空气集中式处理方式; 新风量的确定原则以《空调净化设计规范》及《军队医院洁净手术 部建筑技术规范》的规定确定新风量;空气处理系统为吊顶式空调机组,

设置位置在走廊吊顶夹层内,空调机组的功能有直接蒸发式表冷段,加湿段,风机段,中效过滤段,风机送风段。新风口为带过滤固定单百叶新风口,在外墙处开口,新风管段设电动保温新风阀。系统回风总管设防火阀,当有火灾发生的时候,防火阀处流通空气温度>70℃时,防火阀的熔断片熔断,电讯号输出,与其连锁的风机停止,空调系统不再运行。 七.气流组织 为高效送风口上送,带阻尼网回风口侧下回至回风夹墙经回风管回至空调机组。 九.材料选择 风管道采用镀锌钢板,保温采用铝箔离心玻璃棉板,厚度为30毫米;保护装饰层为铝箔。 冷媒管采用紫铜管,保温采用阿姆斯壮保温管,厚度为20毫米。 冷凝水管及加湿器给水管采用镀锌钢管,冷凝水管外保温为铝箔离心玻璃棉管壳,厚度为30mm。 十.施工说明 1.施工程序与施工配合 1.1通风工程施工前,施工人员应复核通风工程的设备及其基础尺寸,土 建留洞及予埋件的位置及尺寸,密切配合土建施工。 风管施工最好在吊顶施工前结束,如有交叉,应注意防止破坏吊顶及风管保温。 高效过滤器未安装不得开箱,其安装必须在洁净室内各专业安装工程均告结束,洁净室清洗擦净,并全面清扫吹洗风道系统12小时以后才能进行,

医院手术室净化施工方案

医院手术室净化施工方案 医院应用洁净环境最广泛的洁净手术室,是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内,患者感染率可降低10倍以上,从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的抗生素。所以洁净室的普及,对医学方面来说,是一件有益的事情。医院洁净室的施工,也是非常复杂的,来了解下吧。 医院洁净手术室的施工 洁净室施工质量控制可以分为3个阶段:即准备阶段、施工阶段和验收阶段。 (一)准备阶段质量控制要点 1. 认真做好图纸会审和技术交底 充分领会设计意图,做好图纸会审和技术交底工作是保障洁净室施工质量的重要技术环

节,发现解决在施工中难以操作的技术难题,为保证洁净室施工质量打下坚实的基础。施工中会出现各种矛盾,需要施工方与设计、建设方合作,在保证洁净室施工质量的前提下进行合理变更。如在对某洁净室改扩建工程检查中发现,原设计的风管尺寸在主体大楼楼层高度受限制的吊顶层内根本无法施工,后经施工方与设计人员和建设方协调,在不影响工程质量的前提下,将风管尺寸从方形变为扁形,既满足了风量要求,又保证了施工吊顶高度的要求。 2. 严格控制材料设备质量 洁净室材料设备主要有各类装饰材料和空调设备材料。对装饰材料应严格按国家有关工程技术标准、施工质量验收规范和设计文件的要求进行检验和验证。洁净室应使用不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉和容易清洁并具有防火功能的材料,不能使用木材和石膏板作表面装饰材料。空调保温材料也必须符合国家有关规定达到耐腐蚀、不产尘、不附着灰尘和防火等要求。 (二)工程质量控制要点 1. 选择经过专业培训的施工队伍 洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和医用气体等专业,施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有全面认识,否则,施工质量很难得到保障。 2. 洁净室内密封控制重点 洁净室内密封控制重点内容是围护结构密封施工质量,如板材与板材之间应均匀涂密封胶,达到严密不漏风;洁净室内嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及医用灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封,且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。 3. 送回风管道质量控制 送回风系统管道的密封,是为防止不洁净的空气进入风管,阻止了风管内受污染的空气

洁净手术室用房分级

洁净手术室用房分级 洁净手术部用房分为四级,并以空气洁净度级别作为必要保障条件。安徽人和在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准。 洁净手术室的分级应符合表1的要求,洁净辅助用房的分级应符合表2的要求。 表1 洁净手术室分级 卫生部《外科手术部位感染预防和控制技术指南(试行)》(2010年11月29日)规定: 一、外科手术切口的分类 类别标准 Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以

及闭合性创伤手术符合上述条件者 Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术 Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者Ⅳ类(污秽-感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术 表2 主要洁净辅助用房分级 净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2的要求。 表3.0.3-1 洁净手术室的等级标准(空态或静态)

换算的结果。 2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。 表3.0.3-2 洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)

沉降法和浮游法互相换算的结果。 3.0.4 根据需要与有关标准的规定,非洁净辅助用房应设置在洁净手术部的非洁净区。 3.0.5 当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法,同时应建立负压洁净手术室,或采用正负压转换形式的洁净手术室。

医院洁净手术室改造工程案例

医院洁净手术室改造工程案例: 一、概况 苏州吴中人民医院洁净手术部由老手术部改建而成。原手术部为砖混结构,单通道,谈不上洁净观念和合理的平面布置。手术部上无设备层,层高仅为3.3米。改建的方案为:1.洁净区设Ⅲ级洁净手术室两间,十万级洁净走廊和无菌间,洗手间;2.清洁区设洁净新风,吸顶式高静压风机盘管,普通手术室四间,设置相应辅房;3.增设环型污物走廊,医护通道,使患者,医护人员,清洁物品,术后污物合理分流;4.采用集中供气;5.设置监控录像,呼叫内部电话系统;6.采用阻漏送风装置及新型装饰材料。净化空调面积145m2。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新机组、独立排风,小型热泵的设计方案。手术室使用静压箱送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送下回。工程于2002年6月建成,同月通过苏州卫生防疫站的检测,正式投入使用,测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。手术室运行三年来,效果较好,工程的设计及质量一直受到好评。 二、平面设计 洁净手术部的平面设计是洁净手术部工程的基础。对于改造工程而言,设计的难度比新建工程要大得多。必须根据医院现有的情况,结合院方的资金和要求,在满足院方需要的前提下,对原有建筑的改动量尽可能少,以节约总资金,同时优化设计,拿出洁污分流,布局严谨,交通便捷,功能完善,美观漂亮的新平面。这要求设计人员要反复现场测量,真正掌握原有建筑的情况;还要求设计人员具有丰富的实践经验,通晓各专业的知识。 本工程的平面在原有建筑的基础上,增加了两侧走廊,右侧是新增。左侧利用了原来的外阳台封闭,前部分作为医护人员通道,设有男女值班,发衣,换鞋,男女更衣及卫生淋浴;后部分用作污物走廊,并将两侧走廊环通,利用原来多余的房间设置了石膏、污洗,清洗,消毒及打包间。这使术后物品也得到了合理有序的流动、及时方便的处理。 根据医院手术量,我们商定的了洁净手术室做两间,共用一台净化机组;其它手术室送洁净新风,这样能够利用原有的三层一间屋做机房,而不再增加改造的总投资,同时满足医院的使用要求,符合规范。整个方案经济合理,完全从医院的实际出发,院方得以在有限的投资内,配套了摄像、监控、背景音乐、

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

利用正负压手术室降低医务人员职业暴露的风险

利用正负压手术室降低医务人员职业暴露的风险 摘要】通过总结正负压手术室在降低职业暴露中的应用,得出正负压手术室在 降低职业暴露中的正确应用措施。良好的规范能降低医护职业暴露,防止职业暴 露的发生。 【关键词】正负压手术室;职业暴露;降低风险 【中图分类号】R2 【文献标号】A 【文章编号】1671-8725(2014)12-0171-01 医务人员职业暴露指其在诊疗、护理过程中接触含有毒、有害或病原体等损 害健康甚至危及生命的物质[1]。护士和临床医生工作在临床第一线,与患者接触 最密切,面临生物、物理、化学、心理等多种危害因素,为职业暴露中的高危人群。医务人员职业暴露常见的有血源性和呼吸道传染病病原体,其中锐器伤是医 务人员职业暴露感染血源性传播疾病的主要途径[2]。为了避免室外不洁净的空气 进入手术室造成污染,一般要求手术室处于正压状态,但对可通过空气传播感染 的患者进行手术时,为了有效阻止手术室内被污染的空气外流,产生二次污染, 造成疾病传播,应使手术室一直处于负压状态。一旦手术室被污染,一方面可能 导致手术时的交叉感染出现,从而使患者手术失败危及患者生命,使患者蒙受经 济和身心的双重压力;另一方面手术室污染后,导致手术室功能失效,医院也要 投入资金进行手术室的污染清除,同时手术室也无法实施正常的手术,医院也不 能很好的救死扶伤,也导致医院收入的减少和损失。所以采取一系列措施防止手 术室的污染同时降低医务人员职业暴露的风险就显得十分重要。正负压转换手术 室将正压手术室、负压手术室融为一体,可通过空调自控系统将手术室变换为正 压状态或负压状态,以满足不同手术的需要[3,4],同时确保手术过程产生的有 害物质不污染其余洁净区。利用正负压手术室降低职业暴露的风险和应对突发的 呼吸道传染病的医疗救治任务也非常重要。本文从合理的正负压手术室布局出发,探讨了如何利用正负压手术室降低医务人员职业暴露的风险。 1 合理的正负压手术室布局 负压手术室应自成一区,有独立出入口,并与手术部外建筑通道建立快捷联系;负压手术室布置应洁污分流,配备专用的无菌储物间、冲洗消毒间以及清洁 通道;负压手术室与洁净手术部内洁净通道应设分隔门及缓冲室,以便于对负压 手术室隔离封闭负压手术室是为可能通过空气传播感染的患者进行手术的手术室,为有效控制病原微生物的传播,应考虑源头控制,将污染局限于某一特定区域。 建筑平面布局的设计原则为:1)负压手术室应位于手术部的一端,尽可能自成 一区,有独立出入口,以控制污染,方便封闭隔离;2)负压手术室应设缓冲间,减少开门时对手术室负压的影响。建议正负压转换手术室在负压状态时的最小压 力梯度分布为洁净走廊(+10Pa)→前室(+5Pa)→手术室(-5Pa)←后室 (+5Pa)。 2 正负压手术室的适用范围 一般情况下为了避免室外不洁净的空气进入手术室造成污染,一般要求手术 室处于正压状态。对伴有HIY阳性、B 型和C型肝炎、梅毒等血液传染病的患者 进行手术,可维持正压。 负压压手术室是控制呼吸道传染病,切断空气、飞沫传播途径的有效隔离设施,负压手术室主要适用于:(1)由污染气溶胶、飞沫核通过呼吸道传播的传染病, 如肺结核、SARS、麻疹、水痘等。(2)特殊感染手术,病原菌感染力强,对周围环

手术室不良事件案例讨论

手术室不良事件案例讨论 以下为近期网络论坛几个热议的手术室不良事件案例,把大家的讨论进行了简单的整理,以供学习借鉴以及警示!如果您有更好的想法和建议,请告诉大家,参与我们一起讨论! 案例1: 一例术前诊断急性、阑尾穿孔的病人,晚上入手术室行剖腹探查术。因为考虑是阑尾穿孔,所以洗手护士只安排实习同学上台洗手,其间添加纱布5块。术中探查发现为肠病变(克隆病),需行肠切除。于是巡回护士通知副班护士过来加班。副班护士上台后又加5块,加上原有的,台上纱布总共为20块。关腹前清点用物时发现一块盐水纱布上的纱带不见了。医生重新进腹腔寻找,找了二次仍无结果,大家共同参与查找仍然未见纱带,最后常规关腹,病人返回病房。 从这个病例中,值得讨论的问题 1 纱带可能在哪些环节丢失? 2配合过程中还应该注意什么? 3可以采取哪些补救措施? 这个案例能给我们很多教训: 1.实习学生不能单独上台行洗手护士职责,必须有带教老师的指导和监督,这个案例中,无论实习同学有无过错,带教老师都需负一定责任。

2.有些岗位的执业人员工作不负责任。分析那根纱带遗留可能不在病人的腹腔内,因为“医生重新进腹腔寻找,找了二次仍无结果”,这时的医生的“寻找”应该是非常认真的,没找着,说明不在腹腔内。可能是厂家的产品质量有缺陷,纱带开始就不在纱布上。但折叠纱布和打包的人却没有发现,且洗手巡回护士在清点用物时也没发现就使这成了无头案。 3.如果病人知道这件事,肯定会向医院索赔。一是身体的伤害:重进腹腔寻找、耽误关腹时间,这本身就是很严重的问题。二是病人知道后一定会有思想负担,精神压力会非常大。这个事故如果曝光,肯定会有不良后果。 4.作为医务工作者,我们知道,有很多医疗责任事故是院方瞒了下来的。如果实行治疗过程公开的制度,我们将怎么样对待工作?希望我们都能从中汲取教训。毕竟人权第一,健康第一,生命第一。 5.对这类事件的处理,最好就是预防其发生,清点用物时仔细检查有无纱布带的却无、松动,上台的物品,洗手护士要做到心中有数,取出腹腔时要及时检查,以及时发现问题。 6.本案例中存在术中更换洗手护士的情况,实际工作中这种情况还比较普遍,例如人员的临时调动、术中的换饭等等,就存在了很多安全隐患,例如本案例中纱布交接存在的问题,使用中的纱布、脑棉等物品有时就不能详细交接。所以对较大的手术、用物多且复杂的手术应避免洗手护士术中的跟换,对不可避免的跟换,必须严格执行术中的交接班制度,加强加班者和接班者的责任心,明确所承担的责任,以避免不良事件的发生。 案例2

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的3.4倍,是万级的 2.25倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2 间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和54.3%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。 2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。

净化空调设计方案

一、设计方案 1、100级手术室净化空调机组采用德国进口罗伯特医用卫生型空调机组。其它净化空调机组采用中英合资天加医用卫生型空调机组。 2、正负压切换手术室采用一拖二方式,单独采用一台医用卫生型空调机组。 3、其它Ⅲ级手术室采用一拖二或者一拖三方式,2-3间手术室公同采用一台医用卫生型空调机组。 4、洁净走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用高效送风口送风,上顶送上侧回。 5、污物走廊及其辅房采用一台医用卫生型空调机组,采用亚高效送风口送风上顶送上侧回。 6、手术室新风采用集中控制方式,共采用2台新风机组,新风系统配初效、中效、亚高效过滤器。 7、排风系统采用独立排风形式。 8、每台循环机组均配一台电热式加湿器及一台辅助电加热器。 9、新风的保证: ①、新风量必须满足室内人员的卫生要求; ②、新风量需要满足洁净手术室的新风换气次数要求; ③、密间房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值;

④、新风量宜符合《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定的最小风量。 10、新风量的取量:经计算取上述要求最大值,通过新风机组提供充足稳定的新风,其中Ⅰ类取1000?/h,Ⅱ类、Ⅲ类取800?/h,走廊与辅房取4次/h。 11、房间换气次数(风量)的保证:房间的风量严格按照《医院洁净手术部建设技术规范》(2002年)的标准来计算,机组电机采用变频器控制,保证各房间的风量指标。 12、洁净度的保证:通过五级过滤,新风机组初、中效,亚高效,空调机组中效过滤,送风末端高效过滤,尤其是高效过滤器,对μ≥0.3μm微粒的过滤精度达到0.9997,从而确保μ≥0.5μm的微粒可以被充分过滤掉,这样就保证了手术室的洁净度要求。 13、房间湿度的保证:房间加湿量的确定是通过回风总管探头感应,由DDC系统根据手术室实际湿度来控制湿量的,冬季由电热式加湿器对空气进行加湿,夏季由空气处理机组的表冷器对新回风进行除湿,其湿度要求,具体见表A-A。 14、细菌浓度的保证:以上指标都保证的情况下,细菌的浓度也就得到了保证。 15、房间噪声指标保证:根据阻力计算选风机型号,

洁净医院手术室设计方案与节能分析

-、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的 内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非 常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略不计。 3、洁净手术室空调负荷的热湿比较小大约为9000~9500kj/kg ( 1900~2500 大卡/kg)。 (二八洁净手术室空调负荷计算的假定条件 1、假定I级洁净手术室的面积为45m2,U级为35m2,川级为30m2,"级为25m2;洁净手术 室的净高为3m。 2、假定洁净手术室的室内温度为24 ±「C,相对湿度为50% ± 10% ;室外计算参数为上 海地区夏季空调干球温度为34 C,夏季空调湿球温度为28.2 C, 冬季空调温度为-4 C,冬季相对湿度为78%。 3、假定I级洁净手术室的新风量为1000m 3/h ,^级、川级为800m 3/h, W 级为600m 3/h。 4、假定I级洁净手术室内的人数为10人,U级、川级为8人,W级为6 人。 而且人员为轻度劳动,轻度劳动的人员在24 C室温的条件下,每人产生的显热为80W/人;潜热为130W/人,全热为210W/人,产湿量为190g/h人。 5、假定洁净手术室内设备仪表的热负荷IU级洁净手术室为1500W,川W 级为 1100W;照明灯具负荷IU级为500W,川W级为400W。 6、空调循环机组和空调新风机组的风机温升均为 1 C,冬季风机温升不考虑。 各级洁净手术室内的热湿负荷列于表14。 表14.洁净手术室的热湿负荷 表15.洁净手术室的空调送风温差

医院洁净手术室改造工程案例

医院洁净手术室改造工程案例 一、概况 苏州吴中人民医院洁净手术部由老手术部改建而成。原手术部为砖混结构,单通道,谈不上洁净观念和合理的平面布置。手术部上无设备层,层高仅为3.3 米。改建的方案为:1.洁净区设Ⅲ级洁净手术室两间,十万级洁净走廊和无菌间,洗手间;2. 清洁区设洁净新风,吸顶式高静压风机盘管,普通手术室四间,设置相应辅房;3. 增设环型污物走廊,医护通道,使患者,医护人员,清洁物品,术后污物合理分流; 4. 采用集中供气;5. 设置监控录像,呼叫内部电话系统;6.采用阻漏送风装置及新型装饰材料。净化空调面积145m2 。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新机组、独立排风, 小型热泵 的设计方案。手术室使用静压箱送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送下回。工程于2002 年6 月建成,同月通过苏州卫生防疫站的检测,正式投入使用,测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过了2002 年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002 其它指标达到设计要求。手术室运行三年来,效果较好,工程的设计及质量一直受到好评。 二、平面设计 洁净手术部的平面设计是洁净手术部工程的基础。对于改造工程而言,设计的难度比新建工程要大得多。必须根据医院现有的情况,结合院方的资金和要求,在满足院方需要的前提下,对原有建筑的改动量尽可能少,以节约总资金,同时优化设计,拿出洁污分流,布局严谨,交通便捷,功能完善,美观漂亮的新平面。这要求设计人员要反复现场测量,真正掌握原有建筑的情况;还要求设计人员具有丰富的实践经验,通晓各专业的知识。 本工程的平面在原有建筑的基础上,增加了两侧走廊,右侧是新增。左侧利用了原来的外阳台封闭,前部 分作为医护人员通道,设有男女值班,发衣,换鞋,男女更衣及卫生淋浴;后部分用作污物走廊,并将两侧走廊环通,利用原来多余的房间设置了石膏、污洗,清洗,消毒及打包间。这使术后物品也得到了合理有序的流动、及时方便的处理。 根据医院手术量,我们商定的了洁净手术室做两间,共用一台净化机组;其它手术室送洁净新风,这样能够利用原有的三层一间屋做机房,而不再增加改造的总投资,同时满足医院的使用要求,符合规范。整个方案经济合理,完全从医院的实际出发,院方得以在有限的投资内,配套了摄像、监控、背景音乐、 集中供气、呼叫等完善的功能,人流物流的处理一气呵成,在洁净手术室采用了高档的专用洁净材料,提 升了洁净手术部的档次。院方称本案是十多个方案中最合理巧妙的。 本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 和2002 年《医院洁净手术部建筑技术规范》

手术室净化工程设计方案

手术室净化工程设计方案 根据M医院手术部净化空调的要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。概要介绍了所采用的空气处理方式、空调自控内容、对象,工程竣工后进行的调试与运行情况。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,其它指标达到标准,符合医院使用要求。 1.概况 M医院手术部由手术一室(Ⅲ级)、手术三室(Ⅲ级)、手术二室(Ⅱ级)和十万级的器械室、敷料室、洁净走廊组成,位于医院新建的综合病房楼七层,净化空调面积138m2。大楼八层为技术层,布置净化机组、设备;热泵机组置于四楼屋面上。根据医院需要, 手术一室用于普外手术,手术二室用于胸外手术, 手术三室用于眼科手术。为满足医院的使用要求,设计时采用了独立净化空调机组和集中新排风机组、小型热泵,冬夏用大楼冷热源的设计方案。手术室使用静压箱孔板送风、下侧回风,洁净走廊和辅房上送上回。测试与运行结果表明:工作区的气流速度场和温度场分布均匀,噪声、洁净度、新风量、菌落数超过军队YFB001-1995标准,并超过了2002年《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002。其它指标达到设计要求。净化空调系统运行四年来,效果较好。 2.室内设计参数的确定 本工程采用的设计参数是根据《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90和《军队医院洁净手术部建筑技术规范》YFB001-1995以及院方的要求,参照有关技术措施和医院手术部的设计经验综合考虑后确定的。根据医院手术的类型和数量、院方划给的手术部总面积、手术部的楼层位置,确定了手术部的平面布置,各个房间的室内设计参数YFB001-1995规定见表1。 由于医用净化空调系统空气处理工艺的特殊要求,其初投资一般较高,在符合规范的前提下,院方常常会提出更高的要求,系统的经济性也越来越受到关注。因此在确定室内参数时,必需考虑医院水、电、汽和土建的现状,医院的环境、资金和需要,有所侧重。 2.1室内温、湿度 室内温、湿度主要是为医护人员创造出最有利于工作的舒适环境,满足手术过程的严格要求。适宜的温度对保持病人的体温是必须的;湿度低会产生静电和切口软组织失水,湿度高使人不适、影响精细操作。因为院方长时间的大型手术很少,南京常年空气湿度较高,本工程对温度严格控制、对湿度的上限严格控制、湿度的下限要求降到次要位置。温、湿度参数确定同表1。 2.2室内空气洁净度 考虑到医院的手术对象多为老年人,控制感染的要求特别强烈,提高洁净度有利于增强自净的能力,抵抗干扰;同时本工程采用的德国医用卫生型机组风量大,压头高,确定除手术室按表1

洁净手术室用房分级(干货)

洁净手术室用房分级洁净手术部用房分为四级,并以空气洁净度级别作为必要保障条件。安徽人和在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准. 洁净手术室的分级应符合表1的要求,洁净辅助用房的分级应符合表2的要求. 表1 洁净手术室分级 等级手术室 名称 手 术 切 口 类 别 适用手术提示 Ⅰ特别洁 净手术 室 Ⅰ 关节置换手术、器官移植手术 及脑外科、心脏外科和眼科等 手术中的无菌手术

Ⅱ标准洁 净手术 室 Ⅰ 胸外科、整形外科、泌尿外 科、肝胆胰外科、骨外科和普 通外科中的一类切口无菌手术 Ⅲ一般洁 净手术 室 Ⅱ 普通外科(除去一类切口手 术)、妇产科等手术 Ⅳ准洁净 手术室 Ⅲ肛肠外科及污染类等手术 卫生部《外科手术部位感染预防和控制技术指南(试行)》(2010年11月29日)规定:?一、外科手术切口的分类类别标准 Ⅰ类(清洁)切口:手术未进入炎症区,未进入呼吸、消化及泌尿生殖道,以及闭合性创伤手术符合上述条件者 Ⅱ类(清洁-污染)切口:手术进入呼吸、消化或泌尿生殖道但无明显污染,例如无感染且顺利完成的胆道、胃肠道、阴道、口咽部手术 Ⅲ类(污染)切口:新鲜开放性创伤手术;手术进入急性炎症但未化脓区域;胃肠道内容有明显溢

出污染;术中无菌技术有明显缺陷(如开胸心脏按压)者 Ⅳ类(污秽—感染)切口:有失活组织的陈旧创伤手术;已有临床感染或脏器穿孔的手术 表2 主要洁净辅助用房分级 等 级 用房名称Ⅰ需要无菌操作的特殊实验室Ⅱ体外循环灌注准备室 Ⅲ刷手间;消毒准备室;预麻室;一次性物品、无菌敷料及器械与精密仪器的存放室; 护士站;洁净走廊;重症护理单元(ICU) Ⅳ恢复(麻醉苏醒)室与更衣室(二更);清 洁走廊 3。0。3 洁净手术室的等级标准的指标应符合表3.0。3—1的要求,人和环境的主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3。0。3-2的要求。 表3。0.3-1 洁净手术室的等级标准(空态

医院洁净手术部空气处理的节能设计

洁净手术部空气处理的节能设计 摘要:介绍了定二次回风系统在洁净手术部空气处理过程中的应用。通过与一次回风系统的比较,得出在洁净手术部空气处理过程中的应用定二次回风系统,节能效果明显,自控复杂程度不变的结论。 关键词:洁净手术部空气处理一次回风系统定二次回风系统节能分析 A. 1. 引言 随着《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《标准》和《规范》)的相继颁布实施,国内的洁净手术部空调设计和施工人员在迅速转变设计理念的同时,也提出了多种洁净手术部的空调系统方案。《标准》和《规范》对洁净手术部空调的气流组

织规定较为详细明确,其主流区理论也得到了实践的证明和业界的认可,存在的争论相对较少。相反,本应是较为成熟的空气处理和输送方案却存在较多争论,国内几家大的医院净化工程公司也都形成了自己鲜亮的空气处理“风格”。然而,这些方案往往都着重强调空气净化品质参数的操纵,而忽略了空气处理过程的节能设计。笔者认真分析了洁净手术部空调的要紧特点和现有的几种系统,认为在满足洁净手术部的工艺要求前提下,洁净手术部空气处理过程还有专门大的节能设计空间。 B. 2. 洁净手术部空调的要紧特点 2.1 洁净手术部空调的设计参数和精度要求 受传统的工业净化空调和工艺空调要求恒温恒湿的阻碍,往往过分强调洁净手术部空调设计参数的操纵精度。然而洁净手术部空调是生物净化空调,与工业净化空调和传统的工艺空调都有专门大的区不,其工艺的要紧爱护对象是手术病人,更具体地讲是手术切口,因此对温湿度的精度要求一般并不太高,而《规范》对洁净手术部用房的温度和相对湿度的设计范围分不为22~25℃和35~60%。 2.2 洁净手术部的空调负荷特点 洁净手术部的热湿负荷比较稳定。从建筑的布置上来看,除清洁走廊外,洁净手术部的大部分区域一般都没有直接的外围护结构,其室内热湿负

洁净手术室设计新理念.

洁净手术室设计新理念 手术室里面的功能区很多,但是有一点非常重要就是无菌的要求非常严格。一般来讲手术室,作为外科领域反映高度治疗医学水平的工作环境,应该满足下述要求: ①满足外科手术需求的所有功能。 ②要求最大限度地保持接近无菌的环境,减少创伤感染。 ③要求为医务人员创造最有利于工作的舒适环境。 手术室设计的基本条件 ①合理的平面设计是手术室设计的前提。在建筑上,手术部作为医院整体设计的重要组成部分,手术部的配置、层高、柱间距离、与其他部门的关系等等,将会对整体医院设计带来重大的影响。同时,医院的发展日新月异,我们必须为手术室留下足够大的可发展空间。在医学上我们通过合理的流向设计和平面布局设计来防止医院内的交差感染。 ②能上充分考虑到其一般性和特殊功能。如BCR、术中放疗、当日手术等。 ③软件设计上,对手术室的自动化控制、运行管理系统、手术室的安排、物品的管理系统、物流系统等等的构筑和设计,将会在整体上对手术室的日常运作提供良好的基础和保证。 ④手术室建筑材料的选择也关系到手术室整体环境质量的高低,尤其是洁净手术室的材料,其无菌要求比一般手术室更严格,这就要求手术室建筑材料具有良好的气密性、耐腐蚀性和其他特殊物理性能,而从现有的医院所使用的建筑材料来看,许多材料的化学和物理性能参差不齐,价格也高低不一,随着科技的进步,这些材料很快将无法满足医院现代化建设的要求。 同时,在医院推广人性化建设的大潮下,美国银基公司研制的一种新型具有抗菌、杀菌功能的墙面装饰材料“安全消毒板”成为了医院工程建筑界的热点,许多实验表明,安全消毒板除了具有非常强大的抗菌功能以外,还能满足手术室特殊的化学和物理要求,而不会对环境造成污染和破坏,许多业内专家甚至表示,“安全消毒板”将成为未来医院建筑材料的主流。