配电柜也是柴油发电机组不可缺少的部分。在柴油发电机组配电柜使用过程中难免会对配电柜造成一定磨损,为了让柴油发电机组配电柜的使用周期能够使用长久,成都闽东电机设备有限公司小编为您分享柴油发电机组配电柜保养知识:

配电柜保养流程

1.1准备工作

1.1.1在配电柜停电保养的前一天通知客户停电起止时间。

1.1.2停电前做好一切准备工作,特别是发电机组工具的准备应齐全。

1.1.3由工程主任/领班负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。

配电柜保养流程

2.1准备工作

2.1.1在配电柜停电保养的前一天通知客户停电起止时间。

2.1.2停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。

2.1.3由工程主任/领班负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。配电柜保养流程

2.2停电

2.2.1断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于"停止"位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。

2.2.2逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂"有人操作,禁止合闸"的标识牌。

2.2.3打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。配电柜保养流程

2.3.1检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。

2.3.2用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。

2.3.3把各分开关柜从抽屉柜中取出,检查及紧固电流互感器、电流表、电度表的各接线端子。配电柜保养流程

2.3.4接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。

2.3.5保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。

2.3.6保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在0.5M以上。

配电柜保养流程

2.4试运行

2.4.1断开变压器高压侧的接地开关,确认断开位置后,合上变压器高压侧的负荷开关,观察柴油发电机组变压器的空载运行是否正常,然后用锁锁住该高压柜,并取下标识牌。

2.4.2逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。

二、安全注意事项

1、停电后应验电。

2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。

3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。

4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。

5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。

三、相关文件及记录

1、高压操作票;

2、配电柜、变压器年保养记录;

3、设备维修记录。供配电设备停电作低压配电设备保养设备设施维修记录表、操作票表、交接班记录表。

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机组维护保养规程 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日 批准:日期:年月日 修订记录

▲1、《发电机保养记录表》

1.0目的 为规柴油发电机组维护保养工作,确保柴油发电机组各项性能良好,保证柴油发电机组正常运行,特制定本规程。 2.0围 适用于万晟物业服务有限公司所管辖各物业服务中心发电机组维护保养 3.0职责 3.1主管负责设施设备维护保养计划的制定和监督检查。 3.2项目经理、品质管理部、财务管理部、分管副总经理负责设施设备维护保养计划的审核及监督。 3.3总经理负责设施设备维护保养计划的审批。 3.4领班负责设施设备维护保养计划的执行、安排及检查。 3.5设备运行管理员负责发电机清洁、维护保养工作的具体实施并填写《发电机维护保养记录表》《值班记录表》。 3.6 工作中随时记录所发现的异常情况并反馈到客户服务中心处理。 4.0工作容 4.1维护保养工作程序: 4.1.1工程维护部负责柴油发电机组维护保养,重大维护保养外委修理。 4.1.2工程维护部主管每年12月制定下年度《设施设备维护保养计划表》并按实际情况制定中修、大修计划。 4.1.3设备运行管理员按《设施设备维护保养计划表》要求进行维护保养,并将维护保养情况记录在《发电机保养记录表》上,零部件更换及大修情况同时记录于《设施设备机具台账》。

4.1.4故障维修一般不超过8小时,若在8小时无法解决重要部位故障,及时汇报工程维护部主管,因项目自身无法解决,应及时将故障原因写明经项目经理签字上报品质管理部及分管副总经理。 4.1.5工程维护部主管/领班负责工作指导和监督检查。 4.2柴油发电机维护保养容: 4.2.1进行维护保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.2.2空气滤清器: 4.2.2.1维护保养期为每运行50小时进行1次。 4.2.2.2当空气滤清器显示器的透时部分出现红色时,表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位。 4.2.2.3空气滤清器清洗流程: 1)松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯。 2)滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯。 3)如果滤芯太脏,应购买专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热)。4)清洗完毕,应进行检查,检查的法是用灯泡从往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿,此时则应更换同型号的滤芯。如果没有光点出现则表明滤芯未穿,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.2.3蓄电池: 4.2.3.1维护保养期为每运行50小时进行1次。 4.2.3.2用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电。

低压配电柜检修维护保养方案

配电柜检修维护保养方案 1.目的:确保配电柜的正常、安全运行。 2、范围:配电柜每年总体检查、保养。 3、职责: 1?)全面认真地检修配电柜内的全部设备。 2)以最少的停电时间完成检修。 4、内容及步骤: 1?)检修前必须经得分厂或工段的批准。 2 )检修前办理好停送电手续并通知其他人停电的时间和范围。 3 )检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 a、检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 b、检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,然后进行验电,再用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电

装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 c、受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。 5、注意事项: 1)检修过程中必须设专人监护。 2) 工作前必须验电。 3)施工前和施工后必须要点清工具,严禁将工具遗漏在配电柜内。 4) 检修人员应对整个配电柜的电气机械联锁情况熟悉并操作。 5)检修中应详细了解哪些线路是双线供电。 6)抽出控制柜时,不要将停送电牌子弄掉或者挂错,要维护一个抽一个,严禁将所有柜子一把抽出维护。 编制:崔忠贺批准:李其章

低压配电柜保养规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD670 低压配电柜保养规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压配电柜保养规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态

柴油发电机操作保养规程..

柴油发电机 操作保养规程

柴油发电机 操作保养规程 1.适用范围 本规程规定了柴油发电机的操作、维护保养等内容和要求。 2 风险提示 不正确的操作会造成人身伤害和产品或相关设备的损坏。故在起动发动机或进行任何维护保养工作之前要全面仔细地阅读本说明书。如仍有不明确之处,则请与您的经销商联系以取得帮助。具体风险如下: 2.1加注燃油 加注燃油时会有起火和爆炸的危险。禁止吸烟,并必须关停发动机。切勿将燃油箱加得过满。确保拧紧油箱加油口盖。应只使用本说明书推荐的燃油。使用品质不当的燃油会导致发动机故障或停机。柴油发动机使用劣质燃油会引起喷油泵卡滞和发动机飞车,有造成人身伤害和发动机损坏的重大危险。 2.2一氧化碳中毒 只能在通风良好的环境中起动发动机。在有限的空间内运行发动机时,必须把发动机的排气和曲轴箱的废气排出室外。 2.3运行风险 切勿在有易爆性介质的环境中运行发动机,因为其电气和机械元件都不是防爆的。靠近运行中的发动机是有危险的。头发、手指、松

散的衣服或坠落的工具,都有可能被卷入转动着的零部件而造成严重的人身伤害。如果发动机交付时未提供防护装置,则在发动机安装完毕后必须为所有的转动件和灼热表面加装防护装置,以确保人身安全。 2.4起吊发动机 吊装时应使用原装于发动机上的吊耳。使用前务必要检查起吊装置是否处于良好状态并有足够的起吊能力(发动机连同装在其上各附件的重量)。为安全起见,应使用可调节的梁式吊具。起吊时,所有的吊链或钢缆应相互平行并尽可能与发动机顶部垂直。应注意安装在发动机上的外加设备会改变发动机的重心。因此,为保持平衡和确保操作安全,可能需要使用专门的起吊装置。切勿在悬挂于起重设备上且无任何支撑的发动机上进行工作。起动发动机之前维修后重行起动发动机之前,要重新装好维修时被卸下的所有防护装置,并确认没有工具或其它物品被遗留在发动机上。不得起动未装有空气滤清器的涡轮增压发动机。涡轮增压器内转动着的压气机叶轮会造成严重的人身伤害。还会有吸入外来物而造成发动机损坏的危险。起火和爆炸燃油和润滑油所有的燃油、大多数润滑油和许多化学物品都是易燃的。必须阅读并遵守其包装上的说明。对燃油系统的工作必须在发动机冷态下进行。燃油泄漏溅落在灼热的表面或电路器件上时会引起着火。必须将浸有润滑油和燃油的擦布及其它易燃物品存放于安全防火之处。 2.5起动喷射液 切勿使用起动喷射液或类似物品来帮助起动装有空气预热装置

低压配电柜保养规程(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 低压配电柜保养规程(最新版)

低压配电柜保养规程(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、目的:确保低压配电柜的正常,安全运行 二、适用范围:适用于各种低压配电柜的保养工作 三、内容1、准备工作 1)在配电柜停电保养的前一天通知客户停电气质时间 2)停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 3)由维修组组长负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以变高效率完成工作 2、停电 1)断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 2)逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关。确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂有人操作禁止合闸的标识牌 3)打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年园区低压配电柜控制柜 保养规程 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020年园区低压配电柜控制柜保养规程 1目的 确保低压配电柜和设备控制柜的正常安全运行。 2适用范围 适用于低压配电柜、控制柜的保养工作。 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。

4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。

柴油发电机维修保养管理制度范本规定

内部管理制度系列 柴油发电机维修保养制度 规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-37884柴油发电机维修保养制度规定 Provisions on the maintenance system of diesel generators 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 大厦发电机组及控制屏由值班电工协助发电机维修公司进行保养,并按运行情况提出大、中修建议。 值班电工按发电机保养合同要求协助及监督维修公司人员进行发电机维修保养,并将工作过程和更换零件数目作详细记录,填写发电机运行记录表。 保养期内发生机组故障应即时通知维修公司,维修公司应负责24小时内排除故障,若在时限范围无法排除故障,应将实际情况报告强电系统工程师,再由系统工程师逐级上报,协调时间维修。 工作内容如下: (1)润滑系统:检查液面、漏油;更换机油、机油滤清器。 (2)冷却系统:检查散热器、喉管及连接器;水位、皮带张力及水泵等。

(3)进风口系统:检查空气过滤器、管位及连接器;更换空气过滤器。 (4)燃油系统:检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵。排液(燃油缸入油水分离器沉淀物或水),更换柴油过滤器。 (5)排气系统:检查排气阻塞、漏气;排放消声器积炭积水。 (6)充电系统:检查电池充电器、电池电解液位、密度(每个月检查一次)、仪表、总开关、接线管及指示灯。 (7)发电机部分:检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、振动及各部件是否正常。 (8)自动控制装置:检查模拟供、停电,启动油机自动装置是否正常。 (9)实际情况更换机油、各种油隔及空气隔。 (10)清洁机组,每月清洁冷却器外围。完成上列工作检查后,开动机组15分钟(或带负荷运行)。 (11)控制屏每月一次清洁及检查和实施维修保养工作。 (12)发现问题,作好记录。

柴油发电机维护保养规程

柴油发电机维护保养规程 一、目的 保障柴油发电机组的完好及安全运作,确保在市电停电时能及时投入使用,保障正常供电。 二、保养范围 (一)柴油发电机组常规性保养 1、每天检查水位、油位一次; 2、每天清理一次机组外表面及机房环境。 3、每周检查一次蓄电池电量是否正常。 (二)、柴油发电机组月度保养: 1、清理机组外表面; 2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点; 3、更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,必要时投药处理(通知 水处理工配合进行); 4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必要时调整; 5、配合电工作应急发电试验一次,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行 记录。 (三)、柴油发电机组季度保养: 1、检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器; 2、放出柴油积水,清洗第一级柴油过滤器; 3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承; 4、检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油; 5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况。 (四)、柴油发电机组年度保养: 1、配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况; 2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能; 3、测检轴线、开档,并做好记录; 4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况; 5、投药清洗冷却系统; 6、检查机油质量,必须时更换机油; 7、清洗第二级柴油过滤器; 8、清洗机油过滤器; 9、每运转500小时后增加如下项目: A、更换第二级柴油过滤器滤芯; B、更换机油; C、检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度; D、检查校正气门间隙,喷油定时并做好记录; E、喷油器试压、调校。

社会保险相关政策 一、养老保险 1、所有职工均应参加养老保险,养老保险由用人单位和职工共同缴纳。 2、基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金组成。基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工 资、当地职工平均工资,个人帐户金额等因素确定。个人账户不得提前支取,个人死亡的,可以继承。3、参加参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的,按月领取基本养老 金。参加基本养老保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费不足十五年的,可以缴费至满十五年,按月领取基本养老金;也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险,按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。 4、参加基本养老保险的个人,因病或者非因工死亡的,其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金;在 未达到法定退休年龄时因病或者非因工致残完全丧失劳动能力的,可以领取病残津贴。所需资金从基本养老保险基金中支付。 二、医疗保险 1、职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。 2、参加职工基本医疗保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不 再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限。 3、参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、 药品经营单位直接结算。门诊和购买药品由医保卡个人帐户直接结处,住院统筹部门由社保中心直接和医疗部门结算。 4、个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。 三、工伤保险 1、职工应当参加工伤保险,由用人单位缴纳工伤保险费,职工不缴纳工伤保险费。 2、职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经 劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。 3、职工因下列情形之一导致本人在工作中伤亡的,不认定为工伤:(一)故意犯罪;(二)醉酒或者吸毒;(三)自残或者自杀;(四)法律、行政法规规定的其他情形。 4、因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。 5、认定工伤与否依据《工务保险条例》相关内容执行。 四、生育保险 1、职工应当参加生育保险,由用人单位按照国家规定缴纳生育保险费,职工不缴纳生育保险费。 2、符合国家计划生育政策的女职工可享受生育津贴。 五、失业保险 1、职工应当参加失业保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。 2、失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(一)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的;(二)非因本人意愿中断就业的; (三)已经进行失业登记,并有求职要求的。 3、失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满一年不足五年的,领取失业保险金的期限最长为十 二个月;累计缴费满五年不足十年的,领取失业保险金的期限最长为十八个月;累计缴费十年以上的,领取失业保险金的期限最长为二十四个月。

低压配电柜控制柜保养规程

行业资料:________ 低压配电柜控制柜保养规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

低压配电柜控制柜保养规程 3职责 3.1运行班负责每半年进行一次低压配电柜的保养工作,及时排除故障隐患,保证配电系统的正常安全运行。 4工作流程 4.1低压配电柜的保养 4.1.1保养前的准备工作 4.1.1.1需停电进行配电柜的保养工作时,应提前3天向业户发停电通知,如有重要设备需连续供电,应明确写明设备所在位置及设备用途。 4.1.1.2管理员停电前2天回收停电通知,统计需连续供电的设备数量通知运行班长。 4.1.1.3运行班长应根据需连续供电的设备,制定临时供电方案、母线分段保养程序及保养现场的应急照明用电方案报技术室审批。 4.1.1.4方案经批准后,管理处应做好一切停电前的准备工作,特别是工具的准备应齐全,办理工作票手续。 4.1.1.5由运行班长负责确定参与保养人员。 4.1.2保养工作的安全措施 4.1.2.1由运行班长现场确定分工,说明停电范围。 4.1.2.2操作人员应按照《变配电技术安全规程》的要求穿绝缘鞋、戴绝缘手套,由专人监护进行各项操作。 4.1.2.3根据临时停送电方案,启动发电机或分段停电,确定需连续供电设备的备用电源正常。 第 2 页共 7 页

4.1.2.4先停低压侧负荷开关,后停变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.5确认变压器停电后,断开变压器隔离开关。 4.1.2.6操作人员进行验电、挂牌及装设接地线等工作。 停电过程操作完毕,值班员应将带电和不带电的配电柜交界处装设隔离装 4.1.2.7置,并向参与保养人员说明停电范围后,保养人员确认了解后开始保养工作。 4.1.2.8保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。 4.1.2.9保养完毕送电前,应清点保养工具,打开开关柜进行全面检查,确认无工具遗留在配电柜内。 4.1.2.10拆除安全装置,断开接地线,合上变压器高压侧负荷开关。 4.1.2.11观察变压器投入运行正常后,向低压配电柜逐级送电。 4.1.3低压配电柜的保养工作流程 4.1.3.1检查指示仪表、指示灯及控制按钮接线是否牢固,用万用表测量各器件是否正常,紧固接线螺丝。 4.1.3.2检查母线前,先断开电容柜开关,然后检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应于更换,确保接头连接紧密,检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 4.1.3.3用手柄把空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械合闸、分闸情况。 4.1.3.4把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子,检查电流互感器、电流表的安装和接线,检查操作机构的灵活可靠性,紧固空 第 3 页共 7 页

柴油发电机组维保合同

柴油发电机组维保合同甲方(永福电机维保有限公司) 乙方( ) 签订日期: 年月日福州永福柴油发电机维保有现公司

甲方:福州永福柴油发电机维保有现公司乙方: 法人代表人或法人代表人或 委托代表人: 委托代表人: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就柴油发电机维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一合同标的: 乙方受甲方委托,为其在用的营业厅牌柴油发电机组系统提供有尝的维保服务。维保范围为;发电机组电路及控制系统和柴油机组其中包括现有营业厅个门店、发电机组按元/台计收维护费,电路控制系统按元/台计收维护费,柴油机组系按元/台计收维护费,其中每台按元/台计收维护费,年合同总价为元整。 二维保期限: 年月至年月。 三付款方式: 合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币元整¥元 四柴油机的日常保养和维护: 每班工作的日期和起讫时间;常规记录所有仪表的读数;功率的使用情 况;燃油、机油、冷却液有否渗漏或超耗;排气烟色和有否异常声音; 发生故障的前后情况及处理意见。 1、维护保养的主要内容 柴油发电机组等级详细保养方在做保养时应注意的事项: (1)对机组进行维护保养时,必须在停机下进行,并将机组起动蓄电池负极电缆拆除, 防止机组误起动。 (2)在拆除机件时,注意识别机组上的图形,文字,警告等标识,以保证操作的安全性和正确性。 A 级详细保养方法 一、每日保养: 1、检查柴油发电机组工作日报。 2、检查柴油发电机组:机油平面,冷却液平面。 3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。 二、每周保养: 1、重复每日的A级柴油发电机组检查。 2、检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。 4、检查水过滤器。 5、检查起动蓄电池。

柴油发电机组保养周期表及维修标准

柴油机发电机检查维护内容和要求 柴油机发电机日常检查维护内容及要求 主汛期每周一次,非主汛期每月两周对柴油机启动试验一次,检查柴油发电机各部件运行应正常。 开机前,拆开在中点和地之间的导线,测量从终端至地的阻抗。机器对地的绝缘电阻应超过2MΩ。 检查柴油机外表、控制开关、表计等各部件应完好无破损,各部件连接螺丝紧固无松动,各接线头接触良好。 蓄电池单体开路电压应在13-14V,且外观无灰尘、裂痕、漏液。 检查柴油机燃油箱油位,其油量必须保持在油标两刻度间,且至少存有360kg(两桶)的备用油;检查机油油位应应保持在正常范围内,且至少存有10kg的备用机油(型号为15W/40);检查冷却器水位在正常范围内; 检查充电机工作正常,接线应正确,其空载输出电压应在24-28V之间,充电电压、电流正常。 检查柴油机皮带张力正常无松脱。 检查空滤器进气阻力指示器应为绿色(不应变成红色)。 检查柴油机外观整洁,连接螺栓无松动、断裂。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水和漏油。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 检查充电机电路接线应正确,其空载输出电压应在—之间;蓄电池液面应高出极板10—15mm,电解液位比重应保持在— (20℃时)之间;蓄电池单体开路电压应在—,且外观无灰尘、裂痕、漏液。当比重高于时,应补加蒸留水,当比重低于时,应查明原因后补加比重为—的硫酸溶液。 柴油发电机起动前检查内容和要求 由于设有自动控制系统的发电机可以不先警告而自动启动,所以在检查前应把控制屏的开关关掉。 检查蓄电池开路电压为13—14V,且各连接线螺丝紧固,线头接触良好。 检查柴油机燃油箱油位、机油油位、冷却水水位应在正常范围内。 检查柴油机冷却风扇叶片无变形、皮带张力正常无松脱。 检查柴油机油路、润滑、冷却等系统各管接头无漏水、漏油等异常现象。 检查发动机出口开关ZKK在断开位置。 柴油发电机运行中检查内容和要求 检查柴油机各有关部件运转正常,无异常响声。 应密切监视柴油发电机运行状况,保持机组端电压400V+5%V、频率50+2%HZ范围内且三相电流指示正常。 检查机油油温应在82—107℃,不大于108℃;冷却水水温应在85℃,且注意检查燃油、机油、冷却水,其数量应满足

低压配电柜日常维护保养

低压配电柜的日常维护可分为四种维护方式: 日常保养、一级维护、二级维护和进线开关的日常维护。下面思默特带大家一起看看低压配电柜的日常维护保养都有哪些内容。 1.低压配电柜日常保养 1. 2. 3.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。 检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。 4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常) 5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。 6.检查各电容器外壳接地线接触情况。做好各柜休的保洁除尘工作。检查各柜体的风扇工作情况。 2.一级维护 1. 2.检查母线及其下引线是否牢固。 检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。 电容柜的检查: 断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

3.各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查,调整。 4.检查各柜体批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。 5.检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。 3.二级维护 1.检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 2. 3. 4.检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。 检查各电缆头接线螺母是否紧固。 将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。 4.进线开关的日常保养 前提条件: 断路器分闸,确保储能弹簧已释能,用摇把将断路器从固定中分离出来,同时电源电路和辅助电路切断,把电源和负载侧的端子在明显可见位置接地。 1.检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况下可使用非腐蚀性洗涤剂。 2. 净。检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干 3.擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。

供配电设备设施维修保养规程

供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序

4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管,运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》,并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度; b)供配电设备设施运行状况(故障隐患); c)合理时间(避开节假日、特殊活动日); 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容; b)备品、备件计划;

c)具体实施维修保养的时间; d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时,应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成,外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养:每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由运行技术员负责监督进行,并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养:每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器;

柴油发电机保养细则

柴油发电机保养细则 柴油机保养程序: A级保养 一、每日: 1)检查发电机工作日报。 2)检查发电机:机油平面,冷却液平面。 3)日检发电机有无损坏、掺漏,皮带是否松弛或磨损。 二、每周: 1)重复每日的A级检查。 2)检查空气滤清器,清洁或更换空气滤清器芯子。 3)放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。 4)检查水过滤器。 5)检查起动蓄电池。 6)起动发电机并检查有无影响。 7)用空气枪及清水冼冷却器前后端的散热片。 B级保养 1)重复A级每日和每周的检查。 2)更换发电机机油。(机油更换周期为250小时或一个月) 3)更换机油滤清器。(机油滤芯更换周期为250小时或一个月) 4)更换燃油滤清器滤芯。(更换周期为250小时或一个月) 5)更换冷却液或检查冷却液。(水滤芯更换周期为250-300小时,在冷却系统中加注补充冷却液DCA) 6)清洁或更换空气滤清器。(空气滤清器更换周期为500-600小时) C级保养 1)更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器,更换水箱中的水及机油。 2)调整风扇皮带涨紧度。 3)检查增压器。 4)拆、检及清洗PT泵、执行器。 5)拆开摇臂室盖,检查丁字压板,气门导管及进、排气门。 6)调整油嘴升程;调整气门间隙。

7)检查充电发电机。 8)检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。 9)水箱内加水箱宝,清洗水箱内部。 10)检查柴油机传感器及连接导线。 11)检查柴油机仪表箱。 D级保养 1)更换机油、柴油、旁通、水滤清器,更换机油及发动机循环水。 2)清洁或更换空气滤清器。 3)拆开摇臂室盖,检查气门导管,丁字压板。 4)检查调整气门间隙。 5)更换摇臂室上下垫。 6)检查风扇及支架,并调整皮带。 7)检查增压器。 8)检查柴油机电气线路。 9)检查电机励磁部分线路。 10)检量仪表箱内连接线路。 11)检查水箱及外部清洗。 12)修理或更换水泵。 13)拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。 14)检查或调整电子调速工作状况。 15)对准发电机润滑点压注润滑油脂。 16)对准发电机励磁部分进行除尘工作。 17)检查增压器轴向及径向间隙,如超差应及时修复。 18)清洗并校正喷油嘴、燃油泵。

低压配电柜维修保养安全操作规程

低压配电柜维修保养安全操作规程 一、目的 规范低压配电柜安全操作,确保低压配电柜正常运行安全及维修保养安全。二·范围 本单位低压配电室和各配电柜。 二、工作职责 1、维修主管在布置工作同时布置履行安全手续。 2、维修班长负责检查落实安全工作,负责安排有电工证的有经验的人作为监护人。 3、维修电工做好安全操作工作。 4、班组安全员对安全操作有监督和否决权。 三、工作指引 1、参加低压电柜维护保养的电工必须持有有效的电工证,并经过培训熟悉低压配电柜结构特性、回路进出线走向。 2、维修电工维修保养前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否良好。 3、低压配电柜未经验电一律视为有电,不准打开柜门用手触摸和维修保养,在进行维护保养前必须用验电进行验电,验电前必须在有电设备上试验证明验电笔良好,在低压配电柜进出线两侧分别验电。 4、对低压配电柜维修保养,必须停电,即要断开变压器与低压配电柜之间的隔离开关,在带电的电流互感器二次回路工作时,严防互感器二次侧开路产生高压,断开电流回路时必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开,工作时必须有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫上。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。邻近相与相带电部分和接地金属部分要用绝缘板隔开,严禁使用搓刀,刚尺和带有金属物的毛刺,毛掸等工作。 5、临时工作中断或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开并验明无电后才能工作。 6、进行维修保养,必须在低压配电柜前后门挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 7、在电容柜上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。 8、每次维修保养结束前,必须清点所带工具、零件,以防遗失或留在柜内造成事故,维修完毕后经检查无误后,关上前后门,并将“禁止合闸,有人工作”的标示牌除下。 9、在维修保养中发生人身触电事故和火灾事故。工作人员应不需联系立即断开有关电源,以进行抢救。 10、在低压配电室内搬动梯子、管子等长物时,应两人放到搬运,并和带电部分保持安全距离。 附:《低压配电柜维修保养记录》 工程部

柴油发电机的维护保养

柴油发电机的维护保养 摘要:正确维护和保养柴油发电机,使柴油发电机性能处于良好状态,才能保障通信网络安全、可靠供电。文章对柴油发电机的日常维护和保养方面进行了阐述。 关键词:通信系统柴油发电机维护保养 1、引言 柴油发电机组是通信系统的备用电源,其主要功能是在市电停电时提供电源。事实上,柴油发电机组绝大部分时间处于待机状态,实际投入使用的机会比较少,但柴油发电机这种应急备用电源设备是必不可缺的,并且能在关键时刻发挥重要作用。如果柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求,将无法正常供电,就会导致通信中断。因此,要使柴油发电机组在平时开机较少的前提下,在应急时能及时供电和安全可靠运行,必须做好柴油发电机组的日常维护和保养工作。 2、柴油发电机组的组成及特点 2.1柴油发电机组的组成 柴油发电机组是由柴油机、三相交流同步发电机和控制屏三部分组成。 柴油机是一种将燃料燃烧释放出来的热能转变为机械能的能量转换装置。柴油机是发电机组的动力部分,一般由曲轴连杆机构与机体组件、配气机构与进排气系统、柴油供给系统、润滑系统、冷却系统和电气系统等组成。 发电机主要由定子、转子、端盖等组成。通常三相交流同步发电机的电枢绕组与三相供电回路连接,励磁绕组则与直流电源连接。大中型同步发电机为了便于引入或引出电枢电流,一般采用旋转磁极式结构。同步发电机主要凸极和隐极两种磁路结构。 发电机组的控制(屏、箱)系统是机组的配套设备,包括自动检测、控制及保护装置等部分。主要负责机组的控制、调压、配电。机组通过控制屏向用电设备进行供电,同时操作人员可从控制屏上直接观察机组的运行状态。一般小容量机组的励磁调节与控制部分全部集中在控制箱内,直接安装在机组上,大容量发电机的控制屏则为落地式,固定在机房的地面或安装在与机组隔离的集中控制室内。 2.2柴油发电机的特点 (1)单机容量等级多,可选择的容量范围大,有适用于多种容量用电负荷的

低压配电柜保养工作规程(三)

低压配电柜保养工作规程(三) 低压配电柜保养工作规程(三)提要:停电断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线 自 低压配电柜保养工作规程(三) 1、目的 确保低压配电柜的正常、安全运行。 2、适用范围 适用于各物业服务中心低压配电柜的保养工作。 3、内容 在配电柜停电保养的前一天通知业户停电起止时间。 停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全。 由工程主管负责统一指挥,力求参加保养工作的人员行动统一,分工协作合理,以便高效率完成工作。 4、停电 断开柴油发电机的自动空气开关,把发电机选择开关置于”停止”位置,拆开蓄电池正、负极线,挂警告标识牌,以防发电机发送电。 逐级断开低压侧空气开关,然后断开变压器高压侧的负荷开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁住该高压柜,并悬挂”有人操作,禁止合闸”的标识牌。 打开配电柜门,用试电笔检查低压母排在停电状态下。 5、保养步骤 检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。 用手柄把总空气开关从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况。 把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。 保养电容柜时,应先断开电容柜总开关,用25mm2以上导线把电容器逐个对地进行放电,然后检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。 保养完毕,清理工具,撤离现场。用500V摇表摇测母线对母线、母线对地绝缘电阻在Ω以上。 6、试运行 断开变压器高压侧的接地开关,确认断开位置后,合上变压器高压侧的负荷开关,观察变压器的空载运行是否正常,然后用锁锁住该高压柜,并取下标识牌。 逐级合上低压侧空气开关,检查低压配电柜是否正常工作。 配电柜年保情况记录在《配电柜年保记录表》上。 7、记录 《配电柜年保记录表》由物业服务中心资料员保存二年。 自

低压配电柜维修保养规程

一、日常保养: 周期/一季度 1熔断器xx: 1.1新熔体的规格和形状与更换的熔体是否一致 1.2检查熔体与保险座是否接触良好,接触部位是否有烧伤痕迹,如有则应进行修整,修整达不到要求的则应更换2刀开关维修保养: 安装螺栓是否紧固,如松弛则拧紧 3交流接触器xx: 3.1是否清除除接触器表面的污垢,尤其是进线端相间的污垢。 3.2是否拧紧所有紧固件。 4自耦减压启动器xx: 外壳是否可靠接地,如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧接地线。 5电容器xx: 5.1是否清理外壳灰尘,使电容器散热良好。 5.2检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀,如有则应除锈处理并拧紧。 6热继电器xx: 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则更换。 7主回路xx: 7.1标示牌是否清晰,有无掉落,如有则补上新的标示牌。 7.2接头处是否有过热或烧伤痕迹,如是则修复并拧紧。 7.3母线牌油漆是否脱落,如是则重新油漆。

二、一级保养: 周期/半年 1完成日常保养工作内容。 2检查母线及其引下线连接是否良好。 3检查电缆头、接线栓头是否牢固可靠。 4检查二次回路接线可靠,熔断器是否完好以及其绝缘电阻的摇测。 5电容柜的检查: 断开空气(负荷)开关不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断、后合的后断,是否正常;过压保护、欠流保护、投切门限值是否正常,如不正常进行调整。 6各指示灯应完好,对断路器、漏电断路器、热继电器、时间继电器等进行检查、整定。 7检查受电柜、联络柜的各指示灯是否完好,控制器开关位置是否正常、运行应正常,手动调试机械联锁分合闸是否可靠。 三、二级保养: 周期/年 1完成一级保养的内容。 2检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。 3断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧栅是否完好。 4各电缆头接线螺母应紧固。 5将受电柜和联络柜的主开关断电后,用专用摇把摇出或摇入应灵活,各互感器等二次接线头接触良好,紧固无松动,

配电系统维护保养规程

供配电系统维修保养规程 1.0 目的 规范供配电设备设施维修保养工作,确保供配电设备设施各项性能良好。 2.0 范围 适用于宝龙物业所辖辖区内供配电设备设施的维修保养。 3.0 职责 3.1 工程维修经理负责编制供配电设备设施维修保养及大中修、更新改造计划报住宅物业总公司工程管理 部审核,并组织实施。 3.2 工程维修经理负责设备设施大中修、更新改造计划的审核,物业分公司经理负责审批。 3.3 工程维修部负责供配电设备设施的维修保养及对外委维修保养单位的审核。 3.4 综合管理部负责向用户发送停电通知。 4.0 工作内容 4.1 维修保养计划的编制。 4.1.1 维修领班在每年12月26日前制订下年度供配电设备设施维修保养年度计划,工程维修经理确认后报 物业分公司经理审批。 4.1.2 维修领班根据批准后的年度保养计划在每月26日前制定下月维修保养计划,报工程维修经理审核。 4.1.3 维修领班根据设备运行、检查情况及设备使用年限,组织相关技术人员制定设备大中修、更新改造 计划。 4.1.4 计划制定后报住宅物业总公司工程管理部审核,并报住宅总公司总经理审批。 4.1.5 供配电设备设施维修保养、大中修计划制定原则: a. 供配电设备设施的使用频度、年限; b. 供配电设备设施运行状况(故障隐患); c. 合理时间(避开节假日、特殊活动日)。

4.1.6 供配电设备设施维修保养计划应包括如下内容: a. 维修保养项目及内容; b. 物品、备件; c. 具体实施维修保养的时间; 4.4 外委维修保养单位的确定按《采购管理制度》执行。 4.5 变压器维修保养。 4.5.1 外委维修保养:根据合同约定由供电局或有资质单位对园区所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养,此项工作由工程维修经理负责跟进、监督实施,将结果记录在《设备维修保养记录表》。 4.5.2 外部维修保养:每年的4、10月份对园区所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a. 测定变压器线圈的绝缘电阻,如发现其电阻值比上次测定的数值下降30%-50%时,应对绝缘油检 测(对外委托试验),如绝缘油不合格则应全部更换,如果变压器的绝缘电阻还低于300MΩ,则应对变压器线圈进行处理(外委完成); b. 清扫变压器外壳,变压器漏油时应拧紧螺母或更换密封胶垫; c. 拧紧变压器引出线的接头,如发现接头烧伤或过热痕迹,应进行整修处理并重新接好; d. 变压器油位牌指示器处于下限时,应补充同型号绝缘油,并清除枕集器中的水和污垢; e.检查变压器的接地线是否良好,地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换地线。 4.5.3 对不同类型的变压器,工程维修经理应根据设备技术标准、要求制定相应的外部维修保养项目和内容,明确操作程序。 4.6 高压开关柜的维修保养:每年根据外委维修保养合同约定,定期由供电公司或有资质单位对园区所有高压开关柜进行维修保养,此项工作由工程维修经理或专人跟进,监督实施并在《设备维修保养记录表》中进行记录。 4.7 低压配电柜维修保养:每年的4月、10月份对园区内所有低压配电柜内外进行一次清洁。先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用干净抹布擦拭。