文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋保护层厚度检测报告

钢筋保护层厚度检测报告

钢筋保护层厚度检测报告
钢筋保护层厚度检测报告

检验报告

报告编号: 20112400001

****房地产开发有限公司

委托单位:

**小区1#楼

工程名称

检验类别: 抽样检测

***建设工程试验室

***建设工程试验室

工程质量抽样检测报告报告编号: 20112400001

批准: *** 审核: *** 主检:***

1.工程概述

***1#楼工程系框架结构(六加一层),建筑面积3835 m2,由****房地产开发有限公司投资建设,**市建筑设计院设计,****建筑有限公司施工,****建设监理有限公司监理,2010年9月工程开工,2011年9月19日由**房地产开发有限公司委托我实验室对该工程二至四层进行结构备案抽检。

2. 抽检范围及内容

委托单位指定对以下构件进行检测:

2.1保护层厚度:抽取二层板2-D/(3-9)-(3-10)轴;三层板2-1/9/(2-A)-(2-B)轴;四层板2-C/(2-16)-(2-14)轴。

3. 检测依据及使用仪器

3.1. 检测依据

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)

3.2. 使用仪器

SW-180钢筋位置测试仪

4. 检测结果

我站于2011年9月19日派员前往工程现场,其结果汇总于表1;采用钢筋保护层测定仪对指定的现浇板保护层厚度进行检测。

5检测结论

5.1本次抽检二至四浇板实测钢筋保护层厚度合格率91.7%,板测点满足规范要求。

混凝土中钢筋保护层厚度检验检测报告GB50204-2015版本

检验检测报告 报告编号: 委托编号: 检验编号: 批准: 审核: 检验: 委托单位 委托日期 检验项目 混凝土中钢筋保护层厚度 检验日期 工程名称 报告日期 施工单位 工程结构类型 设计单位 形象进度 监理(见证)单位 见证人及 证书号 抽样方法 抽样数量 检验批 检验性质 检验目的 以往检验情况 检验设备及编号 检验依据 GB50204-2015、JGJ/T152-2008 GB/T50784-2013 检验方法 电磁感应法 标准要求 ①纵向受力钢筋保护层 允许偏差(mm) 梁:+10,-7;墙、板:+8,-5 ②纵向受力钢筋保护层 允许最大偏差(mm)梁:+15.0,-10.5;墙、板:+12.0,-7.5 检验检测结果 构件类别 检验检测构件数 检验检测钢筋数 (根) 合格数(根) 不合格数(根) 合格率 (%) 评定 ≤允许偏差 <允许偏差值 1.5倍 ≥允许偏差值 1.5倍 板类构件 墙类构件 梁类构件 悬挑构件 检验检测 结 论 上述混凝土中钢筋保护层厚度检验符合GB50204-2015标准要求 备注 检验检测 单位 (盖 章)

检验检测报告 报告编号:委托编号:检验编号: 检验检测数据 序号构件 类别 构件 轴号 (检测 部位) 最外层钢筋纵向受力钢筋保护层厚度 单个 评定直径 (mm) 保护 层厚 度设 计值 (mm) 设计值 (mm) 实测值(mm) 实测值 与设计 值偏差 (mm) 1 2 3 平均值 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 备注1、纵向受力钢筋保护层厚度偏差=实测平均值- 设计值。 2、纵向受力钢筋保护层厚度设计值=最外层钢筋保 护层厚度设计值(设计图标示值)+最外层钢筋直 径。 检验检测 单位 (盖章) 批准:审核:检验:

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

钢筋保护层厚度的检验

钢筋保护层厚度的检验 当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应当经过计量检验,检测的方法应符合相应的规程要求。钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。 当采用局部破损方法检验时,可以采用手锤轻击钢钎的方法,为了使混凝土表面只遭受最低限度的伤害,要求钢钎前端的钎尖必须锋利,不能直接使用手锤敲击混凝土的手段。检验完成后应立即用水泥砂浆将钎孔封堵。 钢筋保护层厚度检验的结构部位,需要施工企业同监理(业主)根据结构构件的重要性在检验前共同确定。构件检验的数量,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的、有代表性的部位测量1点。由于梁柱节点处钢筋过于密集,检验的确存在着困难,在抽取钢筋进行检验时可以避开。 钢筋混凝土结构完成后,检验纵向钢筋保护层的厚度,可以使用允许偏差的方法判断保护层是否在允许偏差之内。 钢筋混凝土结构的钢筋保护层经过检验是否合格是以以下的条件为依据的:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 (2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格。 (3)每次抽检结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

钢筋保护层厚度检测

钢筋位置以及保护层厚度检测 一、总则 1、为加强混凝土结构工程施工质量,统一混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,采用混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E:结构实体钢筋保护层厚度检验以及《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)。 2、本方法适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 3、混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二、检测参数和名词术语 1、钢筋保护层厚度:对于混凝土结构表面到受力主筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图1所示。 C1 C2 带肋钢筋保护层厚度C ≈C01 图1带肋钢筋保护层厚度Ci≈C1 2、指示钢筋保护层厚度检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 3、钢筋的示值直径检测时仪器指示的钢筋直径。 4、钢筋位置的测试偏差仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 5、相关符号:

6、钢筋保护层最小厚度规定:受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)* 、该表格数据来源于建设规范图集;不同规范(防水混凝土、轻骨料混凝土等)1注: 有不同的要求;2、预制钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。预制的肋形板,其主肋保护层厚度可按粱考虑。3、要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构,当处于露天或室内高湿度环境时,其保护层厚度应适当增加。4、有防火要求的建筑物,其保护层厚度尚应遵守防火规范有关规定。5、由此可见钢筋保护层最小厚度与构件种类、混凝土强度、环境条件、构件受力状态、使用寿命、防火等级等因素相关。7、测试方法 (1)电磁感应法钢筋探测仪检测方法由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 (2)雷达仪检测方法由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。(3)局部破损检测方法采用对钢筋位置无明显扰动的方法将混凝土结构进行局部破损并对钢筋保护层厚度和位置直接测量的方法。采用局部破损方法需要及时修补。 三、检测方法 1、一般规定 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 (4)检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 (5)根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 (6)对于具有饰面层的构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测,检测面应平整、清洁。(7)对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。

钢筋保护层厚度测定仪使用说明书

钢筋保护层厚度测定仪使用说明书 一钢筋扫描仪的维护和保养 1. 定期对钢筋扫描仪进行校准,并存档调校记录,指定专人负责仪器校准; 2. 每月按指定项目对钢筋扫描仪进行维护,记录每次检查维护的项目是否正常; 3. 对于在使用过程中发现问题的,测试人员应即时通知钢筋扫描仪维护人员,并上报上级主管,告知仪表故障现象和产生相应问题的原因; 4. 按规定定期将钢筋扫描仪送到标准计量部门进行校准; 5. 每月为钢筋扫描仪做一次清理工作,由于仪器的原厂家规定没有原厂家的同意不得擅自拆开仪器。因此,清洗的对象主要为钢筋扫描仪的外壳和表面,建议采用酒精擦洗,注意不要将酒精流入仪器内部。清洗完后,用干净的干布吸干附在仪器表面的液体。保持仪器的清洁和干燥; 6. 钢筋扫描仪放置的位置需满足以下条件:周边不存在腐蚀性的气体;周边不存在直射的光线;清洁的环境;仪器放置的位置平整; 7. 钢筋扫描仪用完以后,用布套将其罩住,以防细小灰尘进入仪器、仪表内部; 8. 每次使用完后,应拔掉钢筋扫描仪电源接头; 9. 钢筋扫描仪不能随意拆卸和调整可调元件; 10. 运输或测试过程中,应防震和防水。 二钢筋扫描仪使用说明 1 钢筋扫描仪使用前的准备工作 首先将仪器从机箱内取出,在厚度测试和直径测试时,连接好探头和主机,在钢筋扫描时要将主机连上探头和扫描小车,然后按下键盘上的键,之后出现开机画面。 2 钢筋扫描仪的扫描方法 以下步骤根据实际使用总结,操作过程中需严格按照如下步骤。 1. 获取资料 获取被测构件的设计施工资料,确定被测构件中钢筋的大致位置、走向和直径,并将仪器的钢筋直径参数设置为设计值。如上述资料无法获取,将钢筋直径设置为系统默认值,用网络扫描或剖面扫描和直径测试功能来检测钢筋直径和其保护层厚度。 2. 确定检测区 根据需要在被测构件上选择一块区域作为检测区,尽量选择表面光滑的区域,以便提高检测精度。 3. 确定主筋(或上层筋)位置 选择一个起始点,沿主筋垂向(对于梁、柱等构件)或上层筋垂向(对于网状布筋的板、墙等)进行扫描,以确定主筋或上层筋的位置,然后平移一定距离,进行另一次扫描,将两次扫描到的点用直线连起来。注意:如果扫描线恰好在箍筋或下层筋上方,则有可能出现找不到钢

钢筋保护层厚度检测作业指导书

浙江省公路水运工程 钢筋保护层厚度检测 作 业 指 导 书

1目的和适用范围 1.1为确保混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,规范混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作并有序开展,特制定本作业指导书。 1.2本指导书适用于电磁感应法及雷达法检测公路水运工程中混凝土构件的钢筋保护层厚度。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1钢筋保护层厚度 混凝土结构表面到钢筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面到最外层钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,为肋外缘到混凝土表面的最小距离,其值如图1中C1所示。 带肋钢筋保护层厚度C ≈C 01 图1带肋钢筋保护层厚度C i =C 1 2.1.2电磁感应法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场范围内,会干扰磁力线使之变形,导致电磁场强度的分布改变,这种改变被探头探测到,通过仪器显示出来,进而检测到钢筋保护层厚度。 2.1.3雷达法 由雷达天线发射电磁波,与传递到混凝土中遇电学性质不同的物质(如钢筋等)的界面产生反射,反射波由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测混凝土结构中的钢筋保护层厚度。

2.1.4指示钢筋保护层厚度 检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 2.2符号 D——第i个测点钢筋保护层厚度实测值; ni D——构件某处的钢筋保护层厚度平均值; n D——构件某处的钢筋保护层厚度特征值; ne S——钢筋保护层厚度实测值标准差; D c——混凝土保护层厚度修正值; c T——检测环境温度。 3引用标准 3.1《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 3.2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3.3《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 3.4《公路水运工程质量安全督查办法》交安监发[2014]122号 3.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 3.6《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2006 4仪器设备 4.1电磁感应式钢筋探测仪或雷达仪 ①钢筋保护层厚度的测量精度要求如下: I、钢筋保护层厚度在40mm(含)以下时,测量允许偏差为±1mm; II、钢筋保护层厚度在40mm~60mm(含)时,测量允许偏差为±2mm; III、钢筋保护层厚度在60 mm以上时,其测量允许偏差应不大于钢筋保护层厚度设计值的10%。 ②检测仪器的最大量程应满足被测结构的钢筋保护层厚度; ③检测仪器应能在-10℃~50℃环境条件下正常使用; ④满足在圆曲面上使用。 4.2、钻孔取芯机或同等功能的冲击钻 ①取芯或钻孔直径以不大于3cm为宜;

钢筋保护层厚度及钢筋位置检测报告

钢筋保护层厚度、钢筋位置及钢筋直径 检测报告 工程名称: 委托单位: 检测方法: 检测地点: 检测日期:

试验检测人: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: 声明: 1、本报告无本公司“检测报告专用章”无效。 2、未经本检测公司书面批准,不得复制试验报告。 3、报告无试验、审核、签发人签章无效。 4、报告涂改无效。 5、如对检测报告有异议,可在报告发出后15日内向本公司书 面提出。 6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5 日内给予答复。

目录 -项目概况 (1) 二、检测目的及依据 (1) 三、检测内容 (2) 四、现场检测 (2) 五、检测结果 (3) 六、检测结论 (3) 七、混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测记录 (4)

一、工程概况 介绍项目的一般情况,包括工程的名称,工程建设的地点,分别列出建设单位、设计单位、施工单位以及监理单位的名称。结构或构件名称、施工图纸和混凝土设计强度等级。 本次进行计量认证的现场评审,选用实验室的钢绞线进行试验。 二、检测目的及依据 现浇混凝土结构中钢筋位置很大程度上与施工有关,而其又对构件(尤其是受弯构件)的结构性能造成很大的影响。我国现浇混凝土结构施工时钢筋移位是常见的通病,因此《规范》规定控制“钢筋移位”作为实体检测的项目。传统的隐蔽工程验收作为钢筋检查的最后关口并不严密,而在实体实验中增加对钢筋移位的检测就克服了这个缺陷。这对于强化验收,加强施工质量控制,保证结构安全起到了积极作用。 检测依据标准及代号: 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJT 152-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三、检测内容 1 设定好仪器量程范围及钢筋直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置,并应避开钢筋接头,读取指示保护层厚度值。每根钢筋的同一位置重复检测 2 次,每次读取1 个读数。 2 对同一处读取的2 个保护层厚度值相差大于1mm 时,应检查仪器是否偏离标准状态并及时调整(如重新调零)。不论仪器是否调整,其前次检测数据均舍弃,在该处重新进行2 次检测并再次比较,如2 个保护层厚度值相差仍大于

钢筋保护层厚度检测

第二章混凝土内部钢筋保护层厚度检测 1 总 则 1.0.1 为加强混凝土结构工程施工质量,统一本省混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,制定本检测规程,混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.0.2 本规程适用于建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 1.0.3 混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.1 术语 2.1.1电磁感应法钢筋探测仪检测方法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 2.1.2雷达仪检测方法 由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。 2.1.3实际钢筋保护层厚度 对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图2.1.3所示。 带肋钢筋保护层厚度C ≈C 01 图2.1.3 带肋钢筋保护层厚度C i≈C1 2.1.4指示钢筋保护层厚度

检测时仪器显示的钢筋保护层厚度 。 t C ? 2.1.5钢筋的示值直径 检测时仪器指示的钢筋直径。 2.1.6钢筋位置的测试偏差 仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 2.2 符号 C t i —— 第i 个测点指示钢筋保护层厚度; C t i m ,—— 第i 个测点指示钢筋混凝土保护层厚度平均值; C 0—— 探头垫块厚度; η —— 修正系数; S —— 钢筋平均间距。 3 钢筋位置和保护层厚度检测 3.1 一般规定 3.1.1 应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。 3.1.2 采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 3.1.3 仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 3.1.4 检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 3.1.5 根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。

钢筋保护层不合格处理方案

楼板厚钢筋保护层超厚处理方案一、工程概况 根据 工程进行质量检测,检测 楼板厚、钢筋保护层、砼强度等实体检测后发现、其中四层有一块楼板面负弯矩筋保护层厚度超过规范允许偏差值,不符合设计规范要求。二、楼板面钢筋保护层超厚主要由以下原因: 楼层砼浇捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。三、处理方法: 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 2、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 3、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的负弯矩筋配置。 4 、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用6 @600拉结筋拉结(植筋)。 5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙边开始,从梁、墙边50mm处开始依次植筋和绑扎。 8、按弹好的间距线,先植板面长向钢筋(在下层负弯矩筋),再 植板面短向钢筋(在上层负弯矩筋),待植筋胶固化后开始绑扎钢筋。四、质量要求:主控项目:(1)钢筋的规格、形状、尺寸、数量及锚固长度、接头要求必须符合设计要求和施工规范规定。(2)使用的钢筋必须具有合格证及复试报告,且复试合格。一般项目:(1)钢筋绑扎要求满扎,不得留缺扣。(2)弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不应小于设计要求和规范规定。 五、混凝土浇筑: 1、基层处理:老基面凿毛→清污→冲洗→湿润→刷水泥浆一遍。 2、浇筑混凝土:采用同标号的细石混凝土(掺微膨胀剂),从一个方向开始浇筑,混凝土摊铺后高出相邻板面同一标高1-2cm,严禁用振捣棒铺摊混凝土,塌落度控制在80-100mm。 3、振捣:用手提小平板振捣器振捣密实。 4、混凝土板面施工:混凝土浇筑振捣完毕,按墙上的弹的水平线拉线进行标高控制,拉线必须拉紧,由建筑500mm控制线控制混凝土面,用卷尺控制顶面标高。然后大面积板面用2m刮杠按拉线标高控制找平,柱四周用3m靠尺检查平整度,发现不平整处用刮杠刮出或增补刮平。 5、抹面压光:找平后在初凝前用木抹子搓压三遍。第一遍在混凝土找平后用木抹子将混凝土表面拍实搓平,将灰浆的水分拍出来;第二遍在混凝土初凝前进行,也就是在表面踩出的脚印可以保持时抹压;第三遍在第二遍抹压后进行,压实挫平。最后在混凝土终凝前用铁抹子压光,使表面密实平整,闭合收水,以提高混凝土的密实度,避免因密实度不同而产生应力集中,出现裂 缝。墙、梁内根部用木抹子压实搓平。 6、拉毛:压光后紧接着进行拉毛施工。用塑料扫帚沿横向在板面扫出细麻面。拉毛施工时用刮杠按毛刷宽度靠线,保证一行压一行且相互平行。六、养护:覆一层塑料布,浇水保湿,养护时间不得少于14d;

混凝土中钢筋保护层厚度检测报告

检验检测报告 检验编号:/ 委托编号:/ 批准: 审核: 检验: 声明:1、本检测报告涂改、换页、插页无效;复印后无本公司检验专用章无效; 2、如对本报告有异议,可在报告发出后15天内向本公司书面提请复议; 公司地址:/ 电话:/ 委托单位 / 委托人 / 工程名称 / 委托日期 / 施工单位 / 检验日期 / 见证单位 / 报告日期 / 见证人 / 检验性质 / 见证人编号 / 工程结构 类型 / 检验批 / 形象进度 / 检验设备 / 抽样方法 / 检验方法 电磁感应法 抽样数量 / 检验标准 JGJ/T152-2008、GB/T50784-2013 检 验 结 果 构件类别 构件数 (个) 检测钢筋 (根) 合格 (根) 不合格 (根) 检测 合格率(%) 评定标准 标准 要求 (%) 评定 ≤允许偏差 <最大偏差允许值 ≥最大偏差允许值 非悬挑梁 GB50204 -2015 合格率≥90 非悬挑板 悬挑梁 悬挑板 检 验 结 论 上述混凝土构件中钢筋保护层厚度检验符合GB50204-2015标准要求 备注 / 检验 单位 XXXXXXXXXXXXXX 公司 (盖章)

检验检测报告 检验编号:/ 委托编号:/ 批准: 审核: 检验: 检测结果 混凝土强度等级 C30 序号 检验部位 构件轴号 设计配筋 保护层厚度设计值 (mm ) 偏差值(mm ) 1 2 3 4 5 6 备注 1、加下划线的偏差值为超过允许偏差的数值。 2、规范允许偏差(mm ): 梁类 +10:-7;板类+8:-5。 检验 单位 XXXXXXXXXXXXX 公司 (盖章)

钢筋保护层厚度检测方案说明

一、编制依据 1.1《太原富力城一期办公3商业7综合体工程施工组织设计》; 1.2 国家和山西省规范、标准、规定(表1-1) 序号文件名称文件编号 1《砼结构工程施工质量验收规范》现行 2《高层建筑砼结构工程技术规程》现行 3《混凝土中钢筋检测技术规程》现行 4《建筑工程施工质量验收统一标准》现行 5《山西省建筑工程资料管理规程》现行 二、工程概况 2.1总体设计概况 本工程为“太原富力城一期办公3、商业7综合体”,场地位于太原市中心区北部,晋安东街7号,办公3#为地下2层,地上19层,框筒结构,商业1为地上6层地下2层,商业2为地上6层地下3层,商业3地上5层地下2层。基础形式为柱墩—筏板基础,±0.000相当于绝对高程846.700米。 2.2结构设计概况 1)本工程结构体系为框架核心筒结构,抗震等级一级,耐火等级一级。 2)房屋结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,防水等级二级。 3)材料 a.混凝土:基础混凝土强度等级C45,地下室外墙混凝土强度等级C50,

其设计抗渗等级均为S8;基础垫层C15;办公区:墙柱强度等级-4至1层C50,2至3层C45,4至7层C40,8至顶层C35,梁板的强度等级-4至-2层C35,-1至顶层C30;商业区:墙柱强度等级:-4~-2层:C50,-1层:C45,1层:C40,2层:C35,3层以上:C30,梁板的强度等级:-4~-2层:C35,-1~顶层:C30;构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等,除结构施工图中特别注明者外均采用C20,外露构件混凝土的强度等级采用C30。 b.本工程钢筋主要型号为HPB300、HRB300、HRB400,设计钢筋直径为 6.5mm-32mm,见表1-1 钢筋工程设计情况一览表,进场钢筋的技术指标应符合国家有关标准。 钢筋连接根据设计要求,直径大于等于16mm钢筋均采用直螺纹连接接头。小于16mm钢筋采用搭接或焊接接头。 表1-1 钢筋工程设计概况一览表 序号部位钢筋型号直径备注 1 地下室底板HRB400 22~3 2 mm 筏板受力筋、下柱墩柱筋 2 竖向结构HRB400 12~28 mm 框柱筋、核心筒剪力墙筋、暗 柱筋、箍筋 3 梁板结构HRB400 8~28mm 框架梁、梁、板、 4 填充墙HPB300HRB400 6.5~10 mm 拉结筋、箍筋、构造柱纵筋 c.焊条:HPB300钢筋采用E43xx型,HRB335、HRB400钢筋采用E50xx 型,钢筋与型钢焊接随钢筋定焊条。 4 )基础工程 a.基础形式:筏板基础;高层主楼与低层裙房之间应设置沉降后浇带,位置详见基础平面图。该后浇带应自基础开始每层皆设,直至屋顶 b.地下室防水等级一级。

结构实体钢筋保护层厚度检验要求(170711)

关于结构实体检验钢筋保护层厚度的相关要求 一、优质结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,根据工程的实际情况,施工单位在工程评优复审前应对具备检测条件的楼层委托检测机构进行分段检验,监督科室(县区监督机构)应在工程申请复审时严格审查钢筋保护层厚度分段检验报告。 二、分段验收的结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,施工单位应对分段验收部位委托检测机构进行检验,监督科室(县区监督机构)应在审查技术资料时对钢筋保护层厚度分段检验报告进行检查。 三、结构实体检验钢筋保护层厚度的结论评价 (一)进行分段结构实体检验钢筋保护层厚度时,构件检测数量应按照分段工程的实际情况均匀分布选取,检测比例应符合现行《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的相关要求; (二)分段结构实体检验钢筋保护层厚度的检测报告可注明钢筋保护层厚度检测的合格率实测值,不进行评定;若抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范允许偏差1.5倍的,应评定结果; (三)检测机构对分段实施钢筋保护层检验的,在最后一次检验完成后,应对该混凝土结构工程的钢筋保护层厚度检验情况出具完整检测结论。 四、结构实体检验钢筋保护层厚度不合格的处理

(一)结构实体检验中,钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测; (二)检测机构进行钢筋保护层厚度结构性能鉴定检测时,依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784相关要求,需同时检测构件截面尺寸,并符合以下规定: 1.应将设计要求的混凝土保护层厚度相同的同类构件作为一个检验批,以确定受检构件的数量; 2.随机抽取构件,对于梁、柱类应对全部纵向受力钢筋混凝土保护层厚度进行检测;对于墙、板类应抽取不少于6根钢筋(少于6根钢筋时应全检),进行混凝土保护层厚度检测; 3.根据《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定,经有资质的检测机构鉴定检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收。如检测机构鉴定检测达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。在检测机构鉴定检测达不到设计要求、且经原设计单位核算仍不能满足安全和使用功能的检验批,应进行返修或加固处理。经返修或加固处理后,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

钢筋保护层厚度检测结果及评定

第三章 构件实体检测 3.1 钢筋保护层厚度检测 3.1.1 检测方法 钢筋保护层厚度采用电磁检测方法进行无损检测,检测钢筋保护层厚度时,需确定被测构件中钢筋的大致位置、走向和直径。测试区选择表面比较光滑的区域,以便提高检测精度。 3.1.2 检测结果 根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011),检测构件的钢筋保护层厚度平均值n D 应按式(3-1)计算: n 1 n = ni i D D n =∑ 式(3-1) 式中:ni D ——钢筋保护层厚度实测值,精确至0.1mm ; n ——测点数。 检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 应按式(3-2)计算。 ne D =n D -P D K S 式(3-2) 式中:D S ——钢筋保护层厚度实测值标准差,精确至0.1mm ; D S P K ——判定系数,按表3-1取用。

表3-1 钢筋保护层厚度判定系数 应根据检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 与设计值nd D 的比值,按表3-2的规定确定钢筋保护层厚度评定标度。 表3-2 钢筋保护层厚度评定标准 常洪桥钢筋保护层厚度测试数据及评定结果见表3-3。

表3-3 钢筋保护层厚度检测结果及评定

根据常洪桥设计图纸,主梁底板与墩台保护层厚度为35mm。由表3-3可知:常洪桥主梁底板纵向钢筋保护层厚度推定值为34mm,主梁评定标度为1,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性影响不显著;墩台竖向钢筋保护层厚度推定值分别为31mm、30mm,0#墩台、1#墩台评定标度为2,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性有轻度影响。

钢筋保护层培训试题

《钢筋保护层》培训试题 姓名:得分: 一、单项选择题(共15题,每题3分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、保护层是指结构构件中()至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土。 A.钢筋外边缘 B.钢筋中心点 C.钢筋内边缘 D.主筋外边缘 2、设计使用年限为50年的混凝土结构,环境类别为一类的梁、柱、杆构件,最外层钢筋的保护层厚度为()。 A.15 B.20 C.25 D.30 3、钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于()mm。 A.0.5 B.1 C.2 D.0.2 4、对选定的梁类构件,应对()纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 A.4根 B.5根 C.全部 D.6根 5、对选定的板类构件,应抽取不少于()纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。 A.3根 B.4根 C.5根 D.6根 6、测量钢筋保护层时,对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点,有代表性的部位是指该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或()有显著影响的部位。 A. 安全性 B. 适用性 C. 耐久性 D. 稳定性

7、对悬臂构件的受力钢筋保护层厚度的检验,被检测部位应选在悬臂构件的()。 A.底面 B.侧面 C.顶面 D.都可以 8、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为()及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。 A.95% B.80% C.90% D.100% 9、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率(),可再抽取相同数量的构件进行检验。 A.小于90%但不小于80% B.小于90%但不小于85% C.小于85%但不小于80% D.小于85%但不小于70% 10、当按两次抽样总和计算的合格点率为()及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。 A.95% B.80% C.90% D.100% 11、每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于规范规定允许偏差的()。 A.1.5倍 B.2倍 C.0.5倍 D.1倍 12、抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于()。 A.20% B.30% C.40% D.50% 13、混凝土结构中钢筋能够受力是由于其与周围混凝土之间的粘结锚固作用,受力钢筋与混凝土之间的咬合作用是构成粘结锚固的主要原因,这就取决于()。 A.混凝土抗压强度 B.混凝土保护层厚度 C.钢筋的屈服强度 D.混凝土抗拉强度

提高钢筋保护层厚度合格率

. ... .. Q C 成果报告 课题名称:提高墩柱钢筋保护层厚度合格率 类型:攻关型 小组名称: QC小组

一、工程概况 本工程路线起于明水县通泉乡北侧任家店拜泉明水界,设计桩号K376+249,与黑大公路克东 拜泉界(腾家围子)至拜泉明水界改扩建工程终点顺接,设计桩号K442+400,路线全长66.151Km 。本合同段共有中桥7座,小桥5座,其结构形式上部为预应力简支板梁,下部为柱式墩,钻孔桩基础。 工艺流程图 施工现场图 二、小组简介 小组成立于2015年5月15日,小组有10名成员组成。 QC 小组注册/课题登记表 制取试体 材料检验调整配合比 材料检验 模板支立、加固 浇筑砼 自检并报监理工程拆模、养护 钢筋下料、加工、 绑制骨架 自检并报监理工程师 钢筋安装、成型 测量放样 自检并报监理工程

QC活动小组概况表

三、选题理由 四、现状调查 QC 小组于2016年6月5日对K389+109桥墩柱钢筋保护层厚度进行了检查,平均合格率仅为55%,具体检查结果如下: 钢 筋 保 护 层 检 测 记 录 表

五、确定目标 结合项目质量目标,经讨论后小组决定将保护层厚度合格率目标值确定为80%。 六、原因分析 根据现状,运用因果分析法进行分析: 七、确定主要因素 通过分析确定重要因素:

重要原因分析: 1、质量意识淡薄、技术能力不足:经现场询问时发现,工人普遍存在一个思想误区,即保护层的控制宁大勿小,对交底容不清晰,未建立奖惩机制。 2、技术能力不足:只有少量有桥梁施工经验的工人,同时现场技术人员未进行有效的跟踪检查。 3、运输条件差;钢筋为集中加工成型,本项目桥位分散,运输距离长,且通行便道差,造成运输过程中变形。 4、垫块设置不合理;由于采用的混凝土垫块在浇筑混凝土过程中,易脱落,未有定位装置后,在混凝土振捣过程中易造成偏位。 末端因素分析表

钢筋保护层 质量常见问题专项治理方案

呈贡龙斗壹号2海岸城36号地块 海天雅苑 工程质量常见问题专项治理工作方案(楼板上层钢筋保护层厚度控制) 审批: 审核: 编制: 云南工程建设总承包公司 二〇一五年四月十日

一、工程概况 (3) 二、样板引路 (4) 三、技术措施及管理措施 (5)

一、工程概况 龙斗壹号2海岸城36号地块海天雅苑-(小学、幼儿园、售楼处办公楼)项目位于昆明市呈贡区斗南片区的滇池东岸,处于滇池盆地东部边缘与缓坡丘陵交接的过渡带,东侧紧邻兴呈路(昆洛公路),西侧距离昆明环湖东路约1.3km,交通便利、区域位置优越,本工程占地面积为5764.73平方米,总建筑面积39715.07平方米,其中: 1、幼儿园占地面积为1854平方米,建筑面积为5154平方米,建筑高度为13.7m,建筑层数为3层,其中一、二层层高3.9m,三层层高3.95m。 2、小学占地面积为2445.73平方米,建筑面积为9268.07平方米,建筑高度为22.8m,建筑层数为5层,底层层高4.2M,二~五层层高3.9M,屋面房层高2.4M。 3、售楼处办公楼占地面积为1465平方米,建筑面积为25293平方米,建筑高度为47.05米,建筑层数为地下二层,地上11层。其中筏板顶标高—10.1米,地下二层层高3.6M,地下一层层高3.9M,夹层层高2.6M,一层层高5.4M,二~四层层高4.5M,五~十层层高3.9M,十一层层高4.15M。 楼板结构设计参数: 幼儿园一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三层板厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@150/200;屋面板厚120mm,楼板配筋:双层双向8/10@150/200。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。 小学一层板厚160mm,楼板配筋:双层双向8@150;二、三、四层板厚110mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋8@150/180;五 层板厚110、120mm,楼板配筋:双层双向8/10@100/150,附加筋 8@150/180;屋面板厚120mm,楼板配筋:双层双向8@150。砼强度等级C30,保护层厚度20mm。

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法 随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑业也进入了快速发展的阶段,目前我们的建筑业大部分采用钢筋混凝土结构。由于其强度和耐久性比较高,被广泛用于现代建筑中,钢筋混凝土结构保护层的厚度对混凝土结构的承载能力和稳定性有很大的影响。对钢筋保护层厚度进行检测也是保证工程质量的重要手段之一,在实际检测过程中,运用合理的检测方法对数据准确性来说是非常重要的。 标签:混凝土结构;钢筋保护层厚度;检验方法 一、混凝土中钢筋保护层的作用 钢筋外缘与混凝土结构外缘之间的最小距离就是指钢筋混凝土结构保护层的厚度。钢筋保护层厚度具有以下优点:钢筋混凝土保护层厚度可以防止钢筋因环境的影响而被腐蚀,确保钢筋混凝土结构强度满足相关要求;在高温或易发生火灾的地方,由于混凝土导热系数低,保护层能有效地防止部件表面由于温度过高而达到着火的熔点,降低了火灾的发生率;由于混凝土中水泥颗粒的水化作用与凝胶体在受压状态下,导致钢筋混凝土表面受到了不同的压力做而出现的不平整的现象。因此,钢筋锚栓在混凝土结构中,不仅增强了钢筋混凝土的强度和耐久性,还提高了工程安全性和稳定性,钢筋混凝土保护层厚度检测是否合格与混凝土结构安全l生和强度紧密相连。 二、钢筋保护层厚度检测的意义 (一)钢筋实体检验项目的选择 由于钢筋属于产品,其钢筋的强度和质量在进场之前都有出场检测报告,在选择钢筋原材料样品时,要在监理人员的见证下进行取样,而且取的钢筋样品一定要代表性,所以在混凝土实体中进行钢筋取样,不仅选取比较麻烦而且取的样品还不具备代表性,对工程结构的破坏性还比较大,所以在实际过程中,我们在原材料使用前就进行钢筋检测。钢筋在混凝土结构中的作用极大地影响了结构工程的整体质量,尤其对弯曲构件的结构特性产生了重大影响。在混凝土结构施工时,钢筋移位在钢筋混凝土施工时时比较常见的,同时要严重影响了工程的整体稳定性和安全性。因此,在新的钢筋混凝土验收规范中对钢筋的移位做出了明确的规定和验收要求。 (二)以往隐蔽工程验收存在的缺陷 采用旧的钢筋混凝土验收规范来对混凝土工程验收时有很大的一个缺陷,隐蔽工程是验收的最后一个环节,所以在浇筑混凝土时,会将施工过程中的所有问题都被覆盖,因此这种方法存在一定的弊端,由于混凝土在浇筑的过程中,要对混凝土进行振捣,在振捣时就会发生钢筋的移位现象。最常见钢筋移位是由于安

混凝土内部钢筋保护层厚度检测

混凝土内部钢筋保护层厚度检测 1.0.1 为加强混凝土结构工程施工质量,统一本省混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,制定本检测规程,混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.0.2 本规程适用于建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 1.0.3 混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.1 术语 2.1.1电磁感应法钢筋探测仪检测方法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 2.1.2雷达仪检测方法 由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。 2.1.3实际钢筋保护层厚度 对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图2.1.3所示。 图2.1.3 带肋钢筋保护层厚度C≈C 2.1.4指示钢筋保护层厚度 检测时仪器显示的钢筋保护层厚度。 2.1.5钢筋的示值直径 检测时仪器指示的钢筋直径。 2.1.6钢筋位置的测试偏差 仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。

2.2 符号 C——第i个测点指示钢筋保护层厚度; C——第i个测点指示钢筋混凝土保护层厚度平均值; C——探头垫块厚度; ——修正系数; S——钢筋平均间距。 3 钢筋位置和保护层厚度检测 3.1 一般规定 3.1.1 应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。 3.1.2采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 3.1.3 仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。 3.1.4检测前宜具备下列资料: 1 工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称; 2 结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料; 3 混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制; 4 检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等; 5 必要的施工记录等相关资料; 6 检测原因。 3.1.5 根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。 3.1.6 对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好。饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属。对于含有金属材质的饰面层,应进行清除。对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证。不得在架空的饰面层上进行检测。 3.1.7 对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。 3.1.8钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。 3.1.9非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。但其检测准确性受仪器精度,检测人员经验等影响较大。 3.1.10局部破损检测方法因对被检测结构有损伤,适用于少量结构测点的抽样检测。其检测准确性较高,可与非破损检测方法结合使用,对非破损方法检测结果进行修正。 3.1.11 钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求:

相关文档