文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 四川省15定额系数大全

四川省15定额系数大全

四川省15定额系数大全
四川省15定额系数大全

房屋建筑1与装饰工程

A土石方工程

1.土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超

过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算

2.土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3

3.机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5

B地基处理与边坡支护工程

1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系

数1.25计算

项目单位工程的工程量振冲密实(不填料) 500m

振冲碎石桩(填料) 100m3

砂石桩、CFG桩500m 锚杆(锚索)钻孔、打入式土钉500m

喷射混凝土、喷射水泥砂浆500m2

2.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目,其人工、机械按相应定

额乘以系数1.5计算

C桩基工程

1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系

数1.25计算。

项目单位工程的工程

预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m

回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔

灌注混凝土桩

100m3

沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆

微型桩

500m

2.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系

数1.5计算。

3.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘以

系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,

按实计算。

4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。

5.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计

算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额“S措施项目”计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。

D砌筑工程

1.砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。

2.砌砖、砌块:框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25

3.砌砖、砌块:砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以内执行砖墙定额。

4.砌石说明:石板铺地沟底板执行石盖板项目,人工费乘以系数1.2。地沟石板盖板按150mm考虑,实际与项目不同时,可以换算

5.垫层:基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相应项目,其人工乘以系数0.95。

6.垫层:散水、防滑坡道的垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2

E混凝土及钢筋混凝土工程

1.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行,人工费乘以系数1.1

2.坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05

3.现浇混凝土阶梯形(锯齿形)楼板每一梯步宽度大于300mm时,按板的项目

执行,人工乘以系数1.45。

4.垫层:散水、防滑坡道混凝土垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2

5.垫层:楼地面商品混凝土垫层,按商品混凝土垫层项目执行,人工乘以系

数0.9

6.预制构件制作、安装及灌浆:除用塔式起重机,卷扬机吊装外,若单层

房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18

7.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65

8.钢筋工程:砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目,钢筋用量乘以系数

0.97

9.弧型钢筋制安按相应项目执行,人工费乘以系数1.2

F金属结构工程

1.钢网架安装定额按平面网格结构编制,如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构,

其相应项目安装定额人工、机械费乘以系数1.20

2.钢桁架安装按直线型桁架编制,如设计为曲线、折线型桁架,其相应项目安

装定额人工、机械费乘以系数1.20

3.钢架桥安装按直线型构件编制,如设计为曲线、折线型钢桥,其相应项目安

装定额人工、机械费乘以系数1.30

4.钢柱安装在混凝土柱上,其机械乘以系数1.43

5.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65

G木结构工程

1.木屋架:屋架需刨光者,人工乘以系数1.15,木材材积乘以系数1.08

2. 2.檩条:圆木檩条项目内已包括刨光工料,如设计规定檩条需滚圆取直时,

其木材材积乘以系数1.05,人工乘以系数1.22。

H门窗工程

1..金属门窗:双层窗按定额单价乘以系数2计算

2.厂、库房大门木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,制

作、安装人工费、机械费乘以系数1.26

3.门窗扇包镀锌铁皮,以双面为准,如设计规定为单面包铁皮时,其工料乘系

数0.67

4.木门窗套、木筒子板、木窗台板(除特殊注明外)木材种类均以一、二类木

种为准,如采用三、四类木种时,制作、安装人工费、机械费乘以系数1.35

K保温、隔热、防腐工程

1.池槽保温隔热、池底保温隔热按地面保温隔热项目执行,人工费乘以系数

1.2;池壁保温隔热按墙面保温隔热项目执行,人工费乘以系数1.2

2.防腐工程

①各种面层均不包括踢脚线,除聚氯乙烯塑料地面外,其他整体面层踢脚线,按整体面层相应项目计算,其人工乘以系数1.6;块料面层踢脚线,按块料面层相应项目计算,其人工乘以系数 1.56,若遇做法与本分部定额不同时,按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册相应项目执行。

②块料面层以平面砌块料面层为准,立面砌块料面层,执行平面砌块料面层相应项目,其人工乘以系数1.38

L楼地面

1.彩色水磨石楼地面嵌条分色以四边形分格为准,如采用多边形或美术图案

者,人工乘以系数1.2

2.螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目,乘以系数1.15

M墙柱面工程

1.抹灰:圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰,按相应项目人工乘以系数1.15

2.镶贴块料

①圆弧形、锯齿形和其他不规则的墙柱面镶贴块料面层时,人工乘以系数

1.15。

②仿石砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20。

③带美术图案的陶瓷艺术砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20

④ 5.墙柱(梁)饰面:墙、柱面装饰面层,如果用两种及以上材料构成,执行拼色拼图案项目,人工乘以系数1.30,材料乘以系数1.10

⑤ 6.柱、梁面及零星项目干挂石材的钢骨架按墙面干挂石材钢骨架项目执行,人工乘以系数1.1。

N天棚工程

1.天棚面层在同一标高者为平面天棚,天棚面层不在同一标高者为跌级天棚。

跌级造型天棚,其面层安装人工费乘以系数1.20

2.槽形板底、混凝土折瓦板、密肋板底、井字梁板底抹灰工程量按下表规定乘

以系数计算:

项目系数工程量计算方法

槽形底板、混凝土折

瓦板底1.35

梁肋不展开,以长乘以宽计

密肋板底、井字梁

板底

1.50

3.阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积

内。阳台如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.30

4.雨篷底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积

内。雨篷如带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20

P油漆、涂料、裱糊工程

5.定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的。如采用单面刷油,其定额含量

乘以系数0.49计算

6.木楼梯(不包括底面)油漆,按水平投影面积乘以系数2.3,执行木地板油

漆相应子目

Q其他工程

1.招牌的面层套用天棚相应面层项目,其人工费乘以系数0.8。

2.压条、装饰条:

①如在天棚面上钉直形装饰条者,其人工乘以系数 1.34;钉弧形装饰条者,其人工乘以系数1.6,材料乘以系数1.1

②墙面安装弧形装饰线条者,人工乘以系数1.2,材料乘以系数1.1

③装饰线条做图案者,人工乘以系数1.8,材料乘以系数1.1。

R拆除工程

1.楼梯表面块料拆除按楼地面块料拆除项目执行,人工乘以系数1.4

2.混凝土梁、板、柱单个构件的局部拆除按相应定额项目乘以系数1.25

S措施项目

1.综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费

用。满堂基础(独立柱基或设备基础投影面积超过20m2)按满堂脚手架基本层费用乘以50%计取,当使用泵送混凝土时则按满堂脚手架基本层乘以40%计取。外墙装饰(以单项脚手架计取脚手架摊销费除外)按外脚手架项目乘以系数40%计算。

2.坡屋面模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.1。

3.别墅(独立别墅、连排别墅)各模板按相应定额项目执行,材料用量乘以系

数1.2

4.后浇带模板按相应构件模板项目综合单价乘以系数2.5,包含后浇带模板、

支架的保留,重新搭设、恢复、清理等费用。

5.现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.4m的,其模板

按异形柱项目执行;现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.8m的,其模板按墙定额执行,定额乘以系数1.4;现浇混凝土一字形短墙中心线长度>0.4m且≤1m的,其模板按墙的定额项目执行,定额乘以系数1.2;现浇混凝土一字形短墙中心线长度≤0.4m的,其模板按矩形柱定额项目执行。

6.有梁板模板定额项目已综合考虑了有梁板中弧形梁的情况,梁和板应作为整

体套用。弧形梁模板为独立弧形梁模板。圈梁、基础梁的弧形部分模板按相应圈梁、基础梁模板套用定额乘以系数1.2计算

7.大型机械设备进出场及安拆:拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式

推土机乘以系数1.1

8.塔式起重机轨道式基础包括铺设和拆除的费用,轨道铺设以直线为准,如铺

设为弧线时,弧线部分定额人工、机械乘以系数1.15。

9.现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于

500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板,不另计算。

阶梯形(锯齿形)现浇楼板每一梯步宽度大于300mm时,模板工程按板的相应项目执行,综合单价乘以系数1.65

10.二次装饰装修工程按超过部分的定额综合单价(基价)乘以系数。

仿古建筑工程

.B石作工程

1.本分部石活制作及安装以使用红砂石、青砂石为准,定额中石料消耗量已考

虑加荒和操作损耗,不另行计算。使用汉白玉、花岗石制作时,人工费乘以系数1.5

2.栏板、望柱制安如为斜形或异形时,其定额人工费乘以系数1.2

3.梅花柱按方柱定额计算,人工乘以系数1.2

4.石浮雕工程,若带有著作权的翻样、放样另行计算,与此同时,本定额石浮

雕项目定额综合单(基)价中的人工费、机械费、综合费、其他材料费乘以系数0.9。石浮雕应按下表分类:

浮雕种

加工内容

阴线刻首先磨光磨平石料表面,然后以刻凹线(深度<3mm)勾画出人物、动植物或山水

平浮雕首先扁光石料表面,然后凿出堂子(凿深≤60mm),凸出欲雕图案,图案凸出的平面应达到“扁光”,堂子达到“钉细麻”

浅浮雕首先凿出石料初形,凿出堂子(60mm<凿深≤200mm),凸出欲雕图形,再加工雕饰图形,使其表面有起有伏,有立体感,图形表面应达到“二遍剁斧”,堂子达到“钉细麻”

高浮雕首先凿出石料初形,然后凿掉欲雕图形多余部分(凿深>200mm),凸出欲雕图形,再细雕图形,使之有较强的立体感(有时高浮雕的个别部位与堂子之间漏空),图形表面达到“四遍剁斧”,堂子达到“钉

细麻”或“扁光”

5.墙帽与角柱联做定额分别按角柱和墙帽项目执行,人工乘系数1.2

C琉璃作工程

1..琉璃山墙摆砌琉璃梢子、挑檐及点砌腮帮,按琉璃砖砌筑定额计算,其人

工乘以系数1.3。

D混凝土及钢筋混凝土工程

1.预制不带桷子屋面板按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——

房屋建筑与装饰工程》册平板项目执行,但人工应乘以系数1.4

2.现浇栏杆(栏板)项目,包括扶手、栏杆(栏板)、平盘、下坎,不包括望

柱和柱上的莲花头,望柱与柱上的莲花头按本章柱项目执行,人工乘以系数

1.2

E木作工程

1.凡定额和说明中所列雕刻用工,若用高级硬木(本定额木材的分类以外)雕

刻时,用工数乘以系数1.8

2.凡漏空花心、挂落均按单面穿肩、捧肩编制,若设计规定双面穿肩、捧肩时,

定额人工乘以系数1.4

3.柱、梁、枋:芝麻杆柱按梅花柱项目计算,人工乘以系数1.10

4.檩条、椽(桷子)

①圆木檩条项目内已包括刨光工料,如设计规定檩条需滚圆取直时,其木材材积乘以系数1.05,人工乘以系数1.22。

②桷子项目是按未刨光编制的,如设计规定为刨光时,其木材材积乘以系数1.04,人工乘以系数1.10。

③翼角(爪角)部分的椽(桷子)执行椽(桷子)项目,人工费乘1.2

系数,采用摔网形式者,摔网部分的桷子项目人工乘以系数1.40。

④茶壶档椽(桷子)按弯椽(桷子)项目执行人工费乘以1.2系数。

⑤飞椽(桷子)按椽(桷子)项目执行,人工费乘以1.2系数。

1)连檐、勒檐条、走水条:爪角部分的连檐、勒檐条,按连檐、勒檐条项目乘

以系数1.30。若屋面同一坡面的正屋面面积小于爪角部分的面积,则正屋面与爪角部分的连檐、勒檐条合并计算,并且乘以系数1.20。

2)吊檐板和博风板项目已包括起边和端头锼花边工料。若吊檐板、博风板底边

锼花边时,项目人工乘以系数1.30。

3)爪角部分的滚檐板按滚檐板项目乘以系数1.30。若屋面同一坡面的正屋面面

积小于爪角部分的面积,则正屋面与爪角部分的滚檐板合并计算,并且乘以系数1.20。

4)蜂窝百斗拱项目是按锯材编制的,若使用胶合板做拱时,按项目括号内胶合

板数量,其消耗锯材乘以系数0.30,其余不变。

5)斗拱单件按设计外接矩形体积计算,套用相应体积的定额。单件消耗锯材体

积按斗拱单件设计尺寸的外接矩形体积乘以下列系数计算:斗(升)、拱(翘)、蚂蚱头、撑头木、麻叶云拱、三幅云拱乘以系数1.35,昂乘以系数1.15。

填拱板、盖斗板按设计图示尺寸以实面积计算、斗拱保护网按实搭面积计算。

F 屋面工程

1.屋面天沟、斜沟(窝角沟)有檐头附件者,按檐头附件项目计算;屋面天沟、

斜沟不同瓦屋面做法的其他材料或施工工艺者,执行2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册相应项目,其人工乘

1.2系数

2.云墙瓦顶按围墙瓦顶项目计算,人工乘以系数1.1。

3.垂脊、角(戗)、岔、脊按脊项目执行,人工乘以系数1.2

4.抱筒脊按砖胎灰塑脊项目执行,其工料乘以系数1.2

G地面工程

1.糙墁其他砖、石板路、乱铺块石、糙墁散水、糙砖牙子、墁石子地按2015

年《四川省建设工程工程量清单计价定额——园林绿化工程》册相应项目执行,若室内铺设,其人工费乘1.2系数。

H抹灰工程

1.磉磴、斗拱、雀替、花牙子、吊窗、豁口窗、挂落、撑弓、桷子、吊瓜、爪

角及其它小构件等的抹灰,按零星抹灰定额项目执行,其人工乘以系数1.5 2.用砂浆抹冰盘檐、鸡素檐、鹰不落顶、假硬顶、馒头顶按零星抹灰项目计算,

其中人工乘以系数1.2。

J油漆彩画工程

1.彩画

①本定额未列贴金箔的彩画项目,若遇贴金箔时,按贴铜箔彩画项目计算,调整箔的价格;若不刷清漆,贴铜箔项目换贴金箔项目,人工乘0.9系数,取消清漆的材料费用

②椽头彩画以椽头带飞椽为准,若无飞椽者,定额项目乘以系数0.55

③包袱、枋心白活定额以每块面积≤1.5m2为准,在1.5m2<面积≤2m2以内者,定额基价乘以系数1.5;在面积>2m2以上者,定额基价乘以系数2。其面积计算按外接矩形面积为准,聚锦不论面积大小、绘画内容定额均不调整。池子、盒子的白活执行聚锦定额。

④定额中垫拱板,其油漆或彩画以单面考虑,如做双面,定额基价乘以系数2

⑤山花板、吊檐板均以单面做为准,如双面做时,工程量乘以系数2。

2. 油漆

①斗拱、云头、霸王拳、三岔头、爪角部分大刀木和龙背、桷子等零星木构件,按梁柱构件定额人工(合计)乘以系数1.5计算,其余不变

②太师壁、提裙需双面涂刷,按单面乘以系数2计算工程量

③木材面油漆,不同油漆种类,均按刷油部位分别采用系数乘以工程量,以“m2”或延长米计算

K措施项目

1.现浇混凝土雷公柱(灯芯木)按吊瓜项目执行。现浇混凝土童柱(矮柱、瓜

柱)按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》项目及本定额圆柱(多角形柱)项目执行,人工乘以1.2系数。

通用安装工程

A机械设备安装工程

1.超高费用:设备底座的安装标高,如超过地平面正或负10M时,其超出的部

分按定额的人工和机械乘以下表调整系数;

设备底座正或负标高调整系数

≤15M 1.25

≤20M 1.35

≤25M 1.45

≤30M 1.55

≤40M 1.70

>40M 1.90

A.7电梯安装

2.小型杂物电梯按载重量小于或等于0.2T,无司机操作考虑的,如其底盘面积

大于1M2时,人工乘以系数1.2;载重量大于0.2T的杂物电梯,则按客、货梯相应的电梯子目执行

3.电梯是按运行速度选用相应定额项目,每秒运行速度大于4M小于或等于6M,

按每秒运行速度大于2M的相应定额基价乘系数1.03;每秒运行速度大于6M,按每秒运行速度大于2M的相应定额基价乘以系数1.05

4.螺旋升降式自动扶梯安装,按相应的自动扶梯安装定额,人工费乘以系数

1.06

A.9泵安装

1.、重量≤0.5T的潜水泵安装按所得系数乘以CA0984子目基价

计算。

A.10压缩机安装

1.活塞式V、W、S型压缩机组的安装是按单级压缩机考虑的,安装同类型双级

压缩机时,则按相应子目的人工乘以系数1.40。

2.离心式压缩机是按单轴考虑的,如安装双轴(H)离心式压缩机时,则相应

子目的人工乘以系数1.40。

3.本定额的原动机是按电动机驱动考虑的,如为汽轮机驱动则按相应定额的人

工乘以系数1.14。

A.11工业炉安装

4.无芯工频感应电炉安装是按每一炉组为两台炉子考虑,如每一炉组为一台炉

子时,则相应子目乘以系数0.6。

5.加热炉及热处理炉,如为整体结构(炉体已组装并有内衬砌体),则基价人

工乘以系数0.7,计算设备重量时应包括内衬砌体的重量;如为解体结构(炉体是金属结构件,需现场组合安装,无内衬砌体),则相应子目基价不变,计算设备重量时不包括内衬砌体的重量。

A.12煤气发生设备安装

1.除洗涤塔外,其他各种附属设备外壳均按整体安装考虑,如为解体安装需要

在现场焊接时,除执行相应整体安装子目外,尚需执行“煤气发生设备分节容器外壳组焊”的相应子目。且该子目是按外圈焊接考虑。如外圈和内圈均需焊接时,则按相应子目乘以系数1.95。

2. 2.煤气发生设备分节容器外壳组焊时如所焊设备外径大于3M,则以3M外径

及组成节数(3/2、3/3)的子目为基础,按下表乘以调整系数。

调整系数

设备外径?(M)/组成

4/2 4/3 5/2 5/3 6/2 6/3 节数

调整系数 1.34 1.34 1.67 1.67 2 2

3.在安装煤气发生炉时,如其炉膛内径与定额规定相近,重量大于10%,按下

列公式求得重量差系数,按下表调整。

定额调整系数表1

设备重量差系数≤1.1 ≤1.2 ≤1.4 ≤1.6 ≤1.8

定额调整系数 1 1.1 1.2 1.3 1.4

A.13其他机械安装

4.制冷设备各种容器的单体气密试验与排污是按试一次考虑的。如“技术规范”

或“设计要求”需要多次连续试验时,则第二次的试验按第一次相应子目乘以调整系数0.9;第三次及其以上的试验,从第三次起每次均按第一次的相应子目乘以系数0.75。

5.乙炔发生器附属设备是按“密闭性设备”考虑的。如为“非密闭性设备”时,

则相应子目的人工和机械台班乘以系数0.8

B热力设备安装工程

脚手架搭拆费按下列系数计算,其中人工工资占25%:

(1)B.1~B.15、B.17~B.24按定额人工费的10%计取,措施项目清单编码为0313********;

(2)B.16按定额人工费的5%计取,措施项目清单编码为0313********。

B.1中压锅炉本体设备安装

1.双汽包安装按相同项目乘以系数1.4。

B.9 汽油发电机本体安装

1.汽轮发电机的油管,包括设计单位设计的油管道的安装,执行《工业管道工

程》中的中压碳钢管安装项目,其定额均乘以系数2.2;

B.15上煤设备安装

2.、电动卸料车安装:项目中卸料车按轻型卸料车考虑,如采用重型卸料车时,

定额乘以系数1.5。

B.18锅炉补给水除盐系统设备安装

1.衬胶离子交换器安装:

①(1)阴阳离子交换器的树脂装填高度,每增加1M,定额乘以系数1.3,增加不足1M时不予调整;

②(2)采用体内再生的阴阳混合离子交换器时,定额乘以系数1.1;但对体外再生的阴阳混合离子交换器,逆流再生或浮床运行的设备,执行时均不作调整;

③(3)体外再生罐安装中,带有空气擦洗装置的设备时,定额乘以系数

1.1。

1)除二氧化碳器安装项目中,包括风机的安装,但不包括风道的制作与安装,

也不包括平台、梯子栏杆的制作与安装。填料装填高度每增加1M,定额乘以系数1.2;不足1M时不予调整。

B.21给水、炉水校正处理系统设备安装

1.搅拌器安装中,带有电动搅拌装置时,定额乘以系数1.2。

B.22低压锅炉本体设备安装

1.组装锅炉本体安装不包括的工程内容:

①锅炉本体下部组件包括链条炉排、底座等。如为散件供货需在现场组合安装时,应按相应定额乘以系数1.20;

②炉后体外省煤器如为散件供货,需在现场接口研磨、上弯头、组合、水压试验、安装时,应按项目定额乘以系数1.06;

C静置设备与工艺金属结构制作安装工程

脚手架搭拆费按下列系数计算,其中人工工资占25%:

1.静置设备制作按定额人工费的5%计算,措施项目清单编码为0313********;

2.除静置设备制作工程以外,本分册其他项目均按定额人工费的10%计算,措施项目清单编码为0313********。

C.1静置设备制作

1.金属材质是分别以碳钢、低合金钢、不锈钢的制造工艺进行编制的。除超低

碳不锈钢按不锈钢定额项目乘以系数1.354调整外,其余材质不得调整本定额。如设计采用复合钢板时,按复合层的材质执行相应子目,并乘以系数

1.05。

2.金属容器制作:套式容器按内外容器的容积分别执行本定额相应子目并乘以

系数1.1;

3.塔器制作:碳钢塔的内件为不锈钢时,则内件价格另计,其余部分执行填料

塔相应项目,其定额乘以系数0.9;

4.热交换器制作:热交换器的管径均按?25MM考虑,若管径不同时可按系数调

整。当管径小于?25MM时,定额乘以系数1.1;当管径大于?25MM时,定额乘以系数0.95

C.2静置设备安装

1.冷箱内管道充氩保护焊,如需充氩保护时,氩气用量乘以系数1.7,若管道全部充氩,另行计算;

2.分段设备组装的有关调整系数如下:

①分段容器按两段一道口取定,每增加一道口,其定额增加35%;

②分段塔器按三段两道口取定,若分两段到货一道口时,定额乘以系数

0.75,三段以上每增加一段,定额增加35%;

③塔类设备采用分多段现场高空组对吊装施工方法时,最底段按塔类整体设备安装、其余各段执行分段设备现场组对安装定额子目;

④大型空分分馏塔组对安装是按一道焊口考虑的,如果焊口由分馏塔供货商或其他方焊接,则要相应扣除焊接用材料(焊条、焊丝、铈钨棒、高纯氩气)的材料费,并且人工费和机械费调整系数0.85,如果焊口超过一道,则每增加一道焊口增加基价的30%。

本定额按立式和卧式设备的重量综合取定其形体尺寸,以设计正负零为基准,至设备底座安装标高点为吊装高度范围,分别执行相应子目,不得再计取超高费。实际施工采用的吊装方法和吊装机具与本定额取定不同时,不得调整定额;如安装高度(设备底座标高)超过定额项目设置高度范围时,以定额设置最大高度项目为基数,人工费、机械费分别乘以下表规定系数:

安装高度H(M)30<H≤40 40<H≤60 60<H≤80 80<H≤100 超高作业降效增

0.15 0.20 0.30 0.40

加费系数

C.4金属油罐制作安装

1.不锈钢储罐配件安装执行本章碳钢油罐配件安装相应项目乘以系数1.30(不

含加热器制作与安装)。

C.5球形罐组对安装

1.水压试验是按一台单独进行计算的;如同时试压超过一台时,每台试压的定

额乘以系数0.85。

C.11其他项目

1.设备水压试验是按设备吊装就位后进行取定的,如必须在道木上进行水压实

验时,则定额乘以系数1.35

D电气设备安装工程

D.1变压器安装

2.变压器的器身检查:容量小于或等于4000KV2A是按吊芯检查考虑,容量大

于4000KV2A是按吊钟罩考虑,如果容量大于4000KV2A的变压器需吊芯检查时,机械费乘以系数2.0。

3.干式变压器如果带有保护外罩时,人工费和机械费乘以系数1.2。

D.3母线安装

4.软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其人工费乘以系

数1.08。

5.高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑。封闭式

插接母线槽在竖井内安装时,人工费和机械费乘以系数2.0。

D.4控制设备及低压电器安装

1.可控硅变频调速柜按相应可控硅柜子目人工费乘以系数1.2,可控硅柜安装

未包括接线端子及接线。

D.6电机检查接线及调试

2.电机检查接线中的电机解体检查项目,应根据需要选用。如不需要解体(不

做检查定子、转子、研磨电刷和滑环、安装电刷、测量轴承绝缘项目)时,人工费和机械费乘以系数0.5。

D.7滑触线装置安装

3.滑触线及支架安装是按标高不超过10M考虑的,如超过10M,按分册说明的

超高系数计算。

4.三相组合为一根的安全节能型滑触线,按单相滑触线子目乘以系数2.0。

D.8电缆安装

5.电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其人工费乘以系数1.3。该地段所需的

施工材料如固定桩、夹具等按实计算

6.双屏蔽电缆头制作安装人工费乘以系数1.05。

7.矿物绝缘电力电缆井道安装基价乘以系数1.6,矿物绝缘控制电缆井道安装

基价乘以系数1.5;3芯以上截面积大于35MM2的矿物绝缘电力电缆执行铜芯电力电缆敷设相应项目乘以系数1.8。

8.单芯电缆头制作安装基价乘以系数0.67。小区或厂区路灯及10MM2以下电缆

头制作安装执行户内干包电缆终端头子目。

D.1010kV以下架空配电线路

1.本章是按平地施工条件考虑的,如在其他地形条件下施工时,其人工和机械

按下列地形系数予以调整:

[HT5”SS?地形类别丘陵(市区)一般山地、泥沼地带

调整系数 1.20 1.60

2.编制中,全线地形分几种类型时,可按各种类型长度所占百分比求出综合系

数进行计算。

3.线路一次施工工程量按大于5根电杆考虑,如小于或等于5根者,其全部人

工、机械乘以系数1.3。

4.10KV以下双杆横担安装,基价乘以系数2.0。

5.“混凝土搅拌及浇制”定额系指按有筋基础计算,若为无筋基础时,定额基

价乘以系数0.95。定额中所称“有筋基础”和“无筋基础”系指:有筋基础:指以钢筋为骨架的现浇基础;

无筋基础:指以地脚螺栓为钢筋骨架的现浇基础。

6.混凝土搅拌及浇制”若遇高低腿基础时,其人工和机械乘以系数1.15;若遇

基础立柱为锥形时,其人工和机械乘以系数1.25;若遇基础立柱高出地面大于1.0M时,需搭设平台浇制,其人工和机械乘以系数1.10。

7.冻土厚度大于300MM时,冻土层的挖方量按挖坚土定额乘以系数2.5。其他

土层仍按土质性质执行本定额相应项目。

D.11配管、配线

1.钢制桥架主结构设计厚度大于3MM时,人工费、机械费乘以系数1.2;

2.不锈钢桥架按本章钢制桥架项目乘以系数1.1;

3.墙内接线盒延接边框定额乘以系数1.8。

4.、照明线路中的导线截面大于或等于6MM2时,应执行动力线路穿线相应项目。

管内穿引线执行管内穿照明线,铝芯导线截面≤2.5MM2,人工费、综合费乘以系数0.5,材料费不变。

D.12照明器具安装

5.路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯,均已考虑了一般工程

的高空作业因素,其他器具安装高度如超过5M,则应按分册说明中规定的超高系数另行计算。

6.若灯具进线为3根,定额计价材料费乘以系数1.1。

D.14电气调整试验

1.本章不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦

未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本定额系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,基价乘以系数1.1。

2.电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试子目乘以系数1.12。三卷变压器、

整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试子目乘以系数1.2。

3~10KV母线系统调试含一组电压互感器,1KV以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。

3.送配电装置系统调试中不包括特殊保护装置的调试,当断路器为六氟化硫断

路器时,基价乘以系数1.3。

4.全数字式控制可控硅调速电机系统调试中不包括计算机系统的调试,计算机

系统调试执行《自动化控制仪表安装工程》相应子目,如为可逆电机调速系统子目乘以系数1.3。

5.低压交流异步电动机调试:可调试控制的电机(带一般调速的电机、可逆式

控制、带能耗制动的电机、多速机、降压起动电机)按相应子目乘以系数1.3。

电动机调试子目的每一系统是按一台电动机考虑的。如一个控制回路有两台以上电机时,再增加一台电机调试子目乘以系数1.2。

6.交流变频调速电动机调试:微机控制的交流变频调速装置调试按相应子目乘

以系数1.25,微机本身调试执行《自动化控制仪表安装工程》相应项目。7.干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目乘以系数0.8。二十九、双

电源箱切换装置调试,执行事故照明切换箱装置调试项目乘以系数0.5。三

十、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的

电气工程(包括照明工程),应按控制方式执行相应的电气调试项目。

E建筑智能化系统设备安装工程

.本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按≤5M编制的,如>5M时,其超过部分的人工费乘以下列系数(见下表):

操作高度≤10M ≤20M >20M

超高系数 1.25 1.40 1.60

E.2综合布线系统工程

1.本章对绞电缆布放是按小于或等于六类系统编制的,大于六类的布线系统工

程按所用子目的人工费乘系数1.20计取。

2.在已建天棚内敷设线缆时,按所用子目的人工费乘系数1.80计取。

3.安装大于双口八位模块式信息插座的人工费按双口的人工费乘系数1.60计

取。

E.5音频、视频系统工程

1.如果扩声系统中使用SISTM空间成像三声道输出调音台,则分系统的调试及

试运行的人工费乘以系数1.3。

F自动化控制仪表安装工程

租借校验用仪器仪表,施工现场应免费提供,如需收费,应按校验使用时间乘以系数1.2计算仪器使用台班,并计算台班费。台班费可参照相近的仪器台班费计算或协商解决;

F.11仪表附件安装

2.双杆吊架、冲孔板/槽、电缆穿墙密封架均按成品件考虑,双杆吊架以“5

对”为计量单位,如单杆安装,定额乘以系数0.50。

G通风空调工程

G.2通风管道制作安装

3.整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径计算,矩形

风管按平均周长计算,执行相应规格项目,其人工费乘以系数2.5。

4.如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,其人

工费乘以系数3。

5.不锈钢板风管以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以

系数1.238,材料费乘以系数1.163,机械费乘以系数1.673。

6.铝板风管中凡以气焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以

系数1.154,材料费乘以系数0.852,机械费乘以系数9.242。

G.3通风管道部件制作安装

7.带阀风口安装,可执行相应风口安装项目,其综合单价乘以系数1.1。

8.若安装的风口实际周长大于本定额所列的子目,按最大周长子目的综合单价

乘以系数1.20计算。

9.不锈钢板部件以电焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以

系数1.238,材料费乘以系数1.163,机械费乘以系数1.673。

10.铝板风管中凡以气焊考虑的项目,如需使用手工氩弧焊者,其中人工费乘以

系数1.154,材料费乘以系数0.852,机械费乘以系数9.242。

H工业管道工程

1.场区水平运输的运距(包括从工地仓库至安装现场)已综合考虑,不作调整。

厂外运距超过1KM时,超过部分的材料或半成品执行本定额相关子目,人工和机械乘以系数1.1;

2.车间内整体封闭式地沟管道(管道安装后用盖板封闭地沟除外),其人工和

机械乘以系数1.2;

3.超低碳不锈钢管执行不锈钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15;

4.高合金钢管执行合金钢管项目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不

变,焊条单价可以换算。

5.仪表的温度计扩大管制作安装,执行管件连接定额乘以系数1.5,工程量按

大口径计算;

6.管架制作:管架制作安装:按图示质量计算,以“100KG”为计量单位;采

用不锈钢管焊接的异形管架按一般管架定额乘以系数1.3。

H.1低压管道

1.下列管道按以下系数计算:

①凡需预安装管道(衬里钢管除外),其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其他不变;

②输送密封油的管道安装,执行中压碳钢管及管件安装项目,其基价乘以系数2.2。内容包括预组装、酸洗、油冲洗等。

H.2中压管道

1.下列管道按以下系数计算:

①凡需预安装管道,其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2.0,其他不变;

②中压碳钢管氧乙炔焊,按低压碳钢管相应项目基价乘以系数1.20;

③输送密封油的管道安装,执行中压碳钢管及管件安装项目,其基价乘以系数2.0。内容包括预组装、酸洗、油冲洗等;

④中压钢板卷管(直缝焊接)安装,按低压管道相应项目乘以系数1.2

H.3高压管道

1.凡需预安装管道,其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数

2.0,其他不变。

H.4低压管件

1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

0.7。

2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

1.5。

3.现场在主管上挖眼接管三通及摔制异径管,均按实际数量套用本章项目,但

不得再套用管件制作项目。塑料管挖眼接管三通按管件连接项目乘以系数

0.6。挖眼接管三通支管管径小于主管管径1/2时(属于直管连接,其焊口

包括在直管安装内),不计算管件工程量。

4.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。

5.在管道上安装的仪表一次部件由管道安装单位负责安装,执行管件连接相应

项目乘以系数0.7。

H.5中压管件

1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

0.7。

2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

1.5。

3.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。

4.在管道上安装的仪表一次部件由管道安装单位负责安装,执行管件连接相应

项目乘以系数0.7。

H.6高压管件

1.在管道上安装的仪表一次部件,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

0.7。

2.仪表的温度计扩大管制作安装,执行本章管件连接相应项目,基价乘以系数

1.5。

3.成品四通可按管件连接相应项目乘以系数1.4。

H.7低压阀门

1.仪表的流量计安装,执行阀门安装相应子目乘以系数0.7。

H.10低压法兰

1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数

2.0

2.法兰安装如以“个”(即:单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数

0.61,螺栓数量不变。

3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。

4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目,并乘以系数0.6。

H.11中压法兰

1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数

2.0。

2.法兰安装如以“个”(即:单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数

0.61,螺栓数量不变。

3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。

4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目并乘以系数0.6。

H.12高压法兰

1.全加热套管法兰安装,按内套管法兰管径套用相应子目,乘以系数

2.0。

2.法兰安装如以“个”(即单片或与设备相接)计算时,定额基价乘以系数0.61,

螺栓数量不变。

3.节流装置安装执行法兰安装相应子目,乘以系数0.8。

4.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目并乘以系数0.6。

H.14管件制作

1.成型管材加工的管件:煨弯角度均按≤90°考虑,煨180°弯者定额基价乘

以系数1.50。

H.17其他项目制作安装

1.预热与热处理∶套用电加热片或电感应预热项目时,如要求焊后立即进行热

处理,其焊前预热定额人工乘以系数0.87;

J消防工程

工程超高增加费:操作物高度离楼地面>5M的工程,按超高部分人工费乘以下系数:

标高≤8M ≤12M ≤16M ≤20M 超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25

J.1水灭火系统

1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工费乘以系数1.3。

J.2气体灭火系统

1.本章中的无缝钢管、钢制管件均适用于卤代烷1211和1301灭火系统,七氟

丙烷、IG541灭火系统和二氧化碳灭火系统按相应子目乘以系数1.20。

2.螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应

定额乘以系数1.20。

K给排水、采暖、燃气工程

1.设置于管道间?管廊内的管道?阀门?法兰?支架安装,人工乘以系数1.3;

2. 2.超高增加费:本定额中工作物操作高度均以

3.6m为界限,如超过3.6m时,

按其超过部分(指由3.6m到操作物高度)的定额人工费乘以下列系数,编码为0313********:

标高±m 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20

超高系数 1.10 1.15 1.20 1.25

K.1给排水、采暖、燃气管道

1.各种给水塑料管及给水复合管均按连接方式执行相应定额,定额中管件含量

可按实调整,双热熔连接管道按热熔连接相应定额子目调整,人工?机械乘以系数1.8;

2.压力流(虹吸式)雨水排水管按材质套用排水管相应定额子目,基价乘以系数

1.1;

3.承插煤气铸铁管是以N1和X型接口形式编制的,安装X型??400铸铁管接口

时,每个口增加螺栓2.06套,人工乘以系数1.08?如果采用N型和SMJ型接口时,其人工乘以系数1.05;

4.燃气输送压力大于0.2Mpa时,承插煤气铸铁管安装,人工乘以系数1.3。K.5供暖器具

1.扁管式散热器,壁板式散热器均执行板式散热器安装定额相应子目,其人工

乘以系数1.20

K.9辅助项目

1.各种管道压(留)槽套用(宽3深)55355(mm)定额项目乘以系数0.6,留槽的

材料按分5次摊销使用计算材料费

L通信设备及线路工程

本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),均按小于或等于5m编制的,如大于5m时,其超过部分的人工费乘以下列系数(见下表):

操作高度≤10m ≤20m >20m

超高系数 1.25 1.40 1.60

L.1移动通信设备工程

1.室外安装放大器?分路器?匹配器时按相应室内子目的人工费乘系数

2.0计取

2.全向天线长度在小于或等于4m时,按本定额执行;长度在大于4m时,按其人

工费乘系数1.20计取

M刷油、防腐蚀、绝热工程

1.脚手架搭拆费,按下列系数计算,其中人工工资占25%?

(1)刷油工程:按人工费的8%,措施项目清单编码为0313********;

(2)防腐蚀工程:按人工费的12%,措施项目清单编码为0313********;

(3)绝热工程:按人工费的20%,措施项目清单编码为0313********

2.超高降效增加费,以设计标高正负零为准,当安装高度超过±6.00m时,超过部分人工和机械分别乘以下表系数:

≤20m ≤30m ≤40m ≤50m ≤60m ≤70m ≤80m >80m 操作

高度

系数0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

M.1除锈工程

1.喷射除锈按Sa

2.5级标准确定?若变更级别标准,如Sa3级按人工?材料?机械

乘以系数1.1,Sa2级或Sa1乘以系数0.9计算

2.本章定额不包括除微锈(标准:氧化皮完全紧附,仅有少量锈点),发生时按轻

锈定额的人工?材料?机械乘以系数0.2

M.2刷油工程

1.本章定额按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工乘

以系数0.7(暖气片除外)

2.标志色环等零星刷油,采用本章定额相应子目,其人工乘以系数2.0

M.3防腐蚀涂料工程

1.本章定额过氯乙烯涂料是按喷涂施工方法考虑的,其他涂料均按刷涂考虑的,

若发生喷涂施工时,其人工乘以系数0.3,材料乘以系数1.16,增加喷涂机械内容

M.5橡胶板及塑料板衬里工程

1.带有超过总面积15%衬里零件的贮槽?塔类设备,其人工乘以系数1.4

2.本章热硫化橡胶板衬里的硫化方法,按间接硫化处理考虑,需要直接硫化处

理时,其人工乘以系数1.25,其他按施工方案另行计算

3.本章中塑料板衬里工程,搭接缝均按胶接考虑,若采用焊接时,其人工乘以系

数1.8,胶浆用量乘以系数0.5,聚氯乙烯塑料焊条用量为5.19kg/10m2

M.6衬铅及搪铅工程

1.设备衬铅不分直径大小,均按卧放在滚动器上施工,对已经安装好的设备进

行挂衬铅板施工时,其人工乘以系数1.39,材料?机械消耗量不得调整

2.本章定额衬铅铅板厚度按3mm考虑,若铅板厚度大于3mm时,人工乘以系数

1.29,材料?机械另计

M.9绝热工程

1.管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系

数0.9

2.绝热保温材料不需粘结者,套用有粘结材料的子目时需减去其中的粘结材料,

人工乘以系数0.5

3.镀锌铁皮的规格按1000mm32000mm和900mm31800mm,其厚度小于或等于

0.8mm综合考虑,若采用其他规格铁皮时,可按实际调整?厚度大于0.8mm时,

其人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,其人工乘以系数1.05

4.采用不锈钢薄钢板作保护层安装,执行本章金属保护层相关项目,其人工乘

以系数1.25,材料乘以系数2.0,机械乘以系数1.15计算

N.1专业措施

5.金属抱杆定额项目的说明: 抱杆安装?拆除,按单金属抱杆考虑,如采用双金

属抱杆时,每座抱杆均乘以系数0.95;

6.抱杆增设灵机时,灵机的台次使用费以相应主抱杆的台次使用费为基数,乘

以系数0.08;

房屋建筑维修与加固工程

土石方工程:

1.人工挖一般土方深度>1.5m且≤4m时定额乘以系数1.2,>4m且≤6m时定

额乘以系数1.5。

2.人工凿沟槽、基坑石方综合考虑,是按深度≤2m编制的,如深度>2m且≤

4m时定额乘以系数1.2。

3.在支撑下挖土方,定额人工乘以系数1.4。

砖石工程:

1.压浆干砸砂浆锚杆定额中均未包括锚杆钢筋的制作、安装,其制作、安装按

混凝土及钢筋混凝土工程分部钢筋工程相应定额项目计算;压浆干砸砂浆钢筋锚杆定额是以标准砖墙考虑的,如遇空心砖墙时人工乘以系数1.2;钻孔深度≤180mm(双孔)压浆干砸砂浆锚杆是按双孔“冂”形筋考虑的,如为单孔单筋时综合单(基)价乘以0.5。

混凝土及钢筋混凝土工程:

1.现浇弧形圈梁,执行相应圈梁定额项目,人工乘以1.2系数。

2.结构植钢筋、植螺杆定额不包括钢筋、螺杆的费用。钢筋按钢筋工程相应定

额项目执行,螺杆材料另计。结构植钢筋、植螺杆如为朝上成孔时,定额人工及机械费乘以系数1.3。

3.弧形构件中的弧形钢筋,按相应定额项目人工乘以系数1.2。

木结构工程:

1.本分部如使用旧木料的,人工乘以系数1.15,旧木料的用量按定额用量乘以

系数1.2。

2.木屋架:屋架需刨光者,人工乘以系数1.15,木材材积乘以系数1.05。

3.木檩条、支撑:圆木檩条项目内已包括刨光工料,如设计规定檩条需滚圆取

直时,其木材材积乘以系数1.05,人工乘以系数1.25。

屋面及防水,保温工程:

4.本分部单处防水层、保温、隔热层维修面积≤15m2的局部维修执行砍补项目,

定额已包含拆除内容。屋面单处防水层、保温、隔热层维修面积>15m2的大面维修执行翻修项目,本章F.4、F.5节中凡未注明砍补的项目均为翻修项目,定额不包含拆除内容,另按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册中的拆除相应项目计算;墙面防水层、保温层的拆除按《四川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程》册中的拆除相应项目,定额乘以系数1.1。

装饰工程:

1.整体面层、找平层:彩色水磨石楼地面嵌条分色以四边形分格为准,如采用

多边形或美术图案者,人工乘以系数1.2。

2.地毯不带底胶时,扣除地毯胶垫用量,人工乘以系数0.8。

3.螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目,乘以系数1.15。

4.抹灰:圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰,按相应项目人工乘系数1.15。

5..镶贴块料:圆弧形、锯齿形和其他不规则的墙柱面镶贴块料面层时,人工

乘以系数1.15。

6.仿石砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20。

7.带美术图案的陶瓷艺术砖按面砖定额执行,人工乘以系数1.20。

8.墙柱(梁)饰面:

①墙柱面装饰面层,如果用两种及以上材料构成,执行相应定额项目,人工乘以系数1.30,材料乘以系数1.10。

②本章只包括墙柱面装饰面层的拆换,如遇基层或龙骨拆换执行2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册拆除及新建项目,其中,新建项目人工费、机械费乘以系数1.15,材料费乘以系数1.05,综合费乘以1.15系数。

9.天棚吊顶:本章只包括天棚吊顶面层的拆换,如遇基层或龙骨拆换执行《四

川省建设工程工程量清单计价定额—房屋建筑与装饰工程》册拆除及新建项目执行,其中,新建项目人工费、机械费乘以系数 1.15,材料费乘以系数

1.05,综合费乘以1.15系数。

10.门窗拆换

①一般说明:本分部木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,分别乘以下列系数:木门窗制作安装人工费、机械费乘以系数 1.26;其余项目人工费、机械费乘以系数1.35。

②木门窗套。本章只包括木门窗套面层的拆换,如遇基层或龙骨拆换执行2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋建筑与装饰工程》册拆除及新建项目执行,其中,新建项目人工费、机械费乘以系数 1.15,材料费乘以系数1.05,综合费乘以1.15系数。

11.木门窗油漆修补执行木材面油漆修补项目。木门油漆修补人工乘以系数

1.25,材料乘以系数2。木窗油漆修补人工乘以系数 1.25,材料乘以系数

1.65。

12.门窗套拆换按拆换部分的展开面积计算。成品门窗套按拆换部分图示尺寸以

延长米计算,若只包单面时,人工乘以系数0.65。

13.油漆涂料修补:混凝土花格窗、栏杆花饰油漆按单面外围面积计算,乘以系

数1.82。

维修加固措施

1.模板及支架;

①现浇弧形附墙圈梁及弧形梁截面加大时,其弧形部分执行相应附墙圈梁、梁截面加大定额项目,乘以系数1.2。

②现浇弧形抗震墙、弧形砖(混凝土)墙面包混凝土时,其弧形部分执行相应抗震墙、砖(混凝土)墙面包混凝土定额项目,乘以系数1.2。

2.脚手架、卸载支撑、挡土板

①本定额是按扣件式钢管脚手架进行编制的,若实际采用木制、竹制时,按相应定额项目乘以下表系数:

单项脚手架系数

2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——建筑安装工程费用》说明及费用计算

2015年《四川省建设工程工程量清单计价定 额——建筑安装工程费用》说明及费用计算 说明 一、建筑安装工程费用项目组成 建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。 二、费用说明 (一)分部分项工程费 分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。 1.专业工程:是指按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等各类工程。 2.分部分项工程:指按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目。如房屋建筑与装饰工程的土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程等。 (二)措施项目费 措施项目费是指为完成建设工程施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、 安全、环境保护等方面的费用。措施项目费分为总价措施项目费和单价措施项目费。 1.总价措施项目费 (1)安全文明施工费 ①环境保护费:是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。 ②文明施工费:是指施工现场文明施工所需要的各项费用。 ③安全施工费:是指施工现场安全施工所需要的各项费用。 ④临时设施费:是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清运或摊销费等。 除本定额另有规定外,安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费计价按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》实施管理。 (2)夜间施工增加费:是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。 (3)二次搬运费:是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的费用。 (4)冬雨季施工增加费:是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪,人工及施工机械效率降低等费用。

四川2015定额说明--通用安装工程--册说明

通用安装工程--册说明 一、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额通用安装工程》(以下简称 本定额),全册共分为十三分册,包括: (一) A-------机械设备安装工程 B-------热力设备安装工程 C-------静置设备与工艺金属结构制作安装工程 (二) D-------电气设备安装工程 E-------建筑智能化系统设备安装工程 F-------自动化控制仪表安装工程 (三) G-------通风空调工程 H-------工业管道工程 J-------消防工程 K-------给排水、采暖、燃气工程 (四) L-------通信设备及线路工程 M-------刷油、防腐蚀、绝热工程 N-------措施项目 二、对特殊自然地理条件下进行施工的安装工程,作如下规定: 1.高原、高寒地区或地震烈度大于七度地区:(定额人工费+定额机械费)× 系数。

2.洞库安装工程:(定额人工费+定额机械费)×1.3。 三、安装与生产同时进行的增加费用按定额人工费的10%计取,全部为因降效 而增加的人工费。 四、在有害身体健康的环境中施工增加的费用按定额人工费的10%计取,全部 为因降效而增加的人工费。 五、为适应当前建筑安装工程的需要,本定额已将《全国统一安装工程预算定额》 中的某些未计价材料列入了计价材料内,或将某些计价材料作为未计价材料处理,因此,在使用时,未计价材料应以本定额所列项目和数据为准。六、本定额及相关配套文件与《全国统一安装工程预算定额》及配套文件不符时, 以本定额为准。 七、锅炉高压容器安装监督检测费,应列入建设单位管理费,由建设单位负责。 八、各分册管道定额的执行界线如下图所示: 1.供水管道:

四川省建设工程费用定额

为加强对建设工程造价的管理,规范建设工程计价行为,正确执行取费标准,反对不正当竞争,维护建筑市场的经济秩序和建设工程各方的合法经济利益,特制订《四川省施工企业工程取费证管理规定》(以下简称本规定)。 一、发证范围: 凡在我省行政区域范围内承担建设工程任务(包括:建筑、装饰、安装、市政、维修、仿古建筑及园林工程 等)的施工企业,不分经济性质,不论承包方式如何,都要按规定进行取费级别的审定,领取取费证书。 二、发证办法: 1、《四川省施工企业工程取费证》(以下简称取费证)由省建设厅、省财政厅、省物价局统一印制,省建设工程造价管理总站具体组织实施和管理。 2、申办取费证的企业,应认真填写申请表一式两份,并附上年已完工作量、工程类别、企业营业执照(副本)、资质证(副本)、退休职工劳保统筹证明等,到省、地、市、州建设工程造价管理机构申请办理取费证。 3、施工企业申报取费证,经单位所在地工程造价管理机构审核,报省建设工程造价管理总站审查后发证。 4、外省、市入川施工企业,必须持省建设厅准予入川承担施工任务证明,到省建设工程造价管理总按规定程序审核发证。 5、企业以独立法人资格申报取证,企业下属施工单位可办理证书副本。 三、评审条件 1、一级取费 ①.企业具有一级资质证书。 ②.企业近五来承担过两个以上一类工程。 ③.企业参加了社会劳保统筹,退(离)休职工人数占在册职工人数30%以上。 2、二级取费 ①.企业具有二级资质证书。 ②.企业近五来承担过两个以上二类工程。 ③.企业参加了社会劳保统筹,退(离)休职工人数占在册职工人数20%以上。 3、三级取费 ①.企业具有三级资质证书。 ②.企业近五来承担过两个三类工程。 ③.企业参加了社会劳保统筹,退(离)休职工人数占在册职工人数10%以上。 4、四级取费 ①.企业具有四级资质证书。 ②.企业近五来承担过两个四类及其以上工程。 ③.企业参加了社会劳保统筹,退(离)休职工人数占在册职工人数10%以下。 5、凡不符合评审条件各款②、③条者,按下一级核定。 四、管理规定 1、取费证审定的财务费用、劳动保险费、利润标准是编制施工图预算、投标报价和办理竣工结算以及工程造价管理机构对工程造价进行监控、审查、检查的依据。 2、施工企业承包工程,参加工程投标,签订承包合同,必须向招标机构、建设单位出具取费证,经核对后,方可办理结算。 3、取费证中核定的取费标准使用期为一年,施工企业须于每三月到五月持取费证按第二条3、4 款的规定 到省、市、州建设工程造价管理机构办理年检手续或申报高一级取费。超过使用期此证无效。 4、工程取费属经营性收费,《四川省施工企业工程取费证》工本费、年检费按《四川省经营性收费许可证》的标准收取。 5、《四川省施工企业工程取费证》只限于本施工企业使用,不准转让、借用、涂改,违者吊销证书。

四川2015定额学习要点

四川2015定额学习要点 2016.2.25 1、定额人工基(单)价:普工人工单价为60元/工日,混凝土工为75元/工日,(抹灰)技工为85元/工日,装饰其它技工为95元/工日,细木工为120元/工日,安装普工技工为85元/工日, 2、材料的“检验试验费”已从材料单价里面归入综合费中企业管理费中, 3、措施费中的“安全文明施工费”、规费及税金属不可竞争费用, 4、土壤分类为三类:一、二类土、三类土、四类土,以开挖方法分, 5、岩石分类为三类:极软岩、软质岩(软岩、较软岩)、硬质岩(较硬岩、坚硬岩), 6、本定额商品砼以成品基价(含泵送费)的形式表现, 7、建筑面积已按《建筑面积计算规范GB50353-2013》表述, 8、土石方外运超10km时,应按市场运输费计算, 9、桩间挖土方工程量不扣除桩所占体积,按每根桩增加普工0.6工日计算, 10、计算了按竖向布置的挖填土方后,不得再计算平整场地的工程量, 11、灌注桩中的材料用量已包含了充盈量和损耗,不另计算。如果成孔时遇特殊地层造成塌孔、斜孔、扩孔、缩径、泥浆流失等情况时,在制定相应技术措施后,经签证确认,实际发生的材料费用、措施费用另行计算。12、挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额“S措施项目”计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。 13、人工挖孔桩不浇护壁,桩芯浇注执行挖孔桩芯定额,并将混凝土用量换算为11m3/10m3。 14、灌注桩截(凿)桩头按设计截面乘以桩头长度以体积计算。桩头长度按设计或规范规定的预留长度计算,设计或规范无要求时,水泥粉煤灰碎石桩、沉管灌注桩、干作业的旋挖钻孔灌注桩桩头长度按0.5m计算,旋喷桩桩头长度按0.3m计算,采用水下混凝土灌注的灌注桩桩头长度按1.0m计算。 15、钢护筒长度按地表下松散地层平均厚度加200mm计算。 16、回旋钻机、冲击钻机、旋挖钻机灌注按设计截面积乘以设计桩长(包括桩尖)另加超灌高度以体积计算。 17、如果人工挖孔桩采用水下灌注,应另加超灌高度。 18、超灌高度按设计(无设计时按规范规定)的预留长度计算,设计或规范无要求时,干作业的旋挖钻孔灌注桩和采用水下灌注的人工挖孔桩按0.5m计算,泥浆护壁桩按1.0m计算。 19、定额中实心砖、砌块、方整石、条石、烧结多孔砖、烧结空心砖与实用规格不同时,可以换算。 20、框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25。 21、硅酸盐砌块、加气混凝土砌块、混凝土空心砌块、烧结空心砖,未包括实心配砖用量,镶嵌砖砌体按实砌体积计算,套用零星砌体项目。 22、L、Y、T、十字、Z形等短墙单肢中心线长度≤0.4m,按异形柱定额项目执行;L、Y、T、十字、Z形等短墙单肢中心线长度≤0.8m,按墙的项目执行;一字形短墙中心线长度>0.4m且≤1m,按墙的项目执行;一字形短墙中心线长度≤0.4m,混凝土按柱定额项目执行。 23、高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65。 24、现浇构件中采用机械连接部分的钢筋,定额钢筋用量调整为1.03,机械费乘以0.4。 25、计算承台工程量时,不扣除浇入承台的桩头体积。(怎么理解?) 26、混凝土的工程量按施工图示尺寸以“m3”计算,不扣除钢筋、螺栓、铁件、张拉孔道和面积≤0.05 m2的螺栓盒等所占的体积,应扣除劲性骨架的型钢所占体积。 27、砼消耗量减少:自拌为1%,商砼0.5%,09定额为1.5%, 28、构件安装中未含吊装机械费,发生时按相应项目计算。 29、金属结构构件系按铆焊综合考虑。本定额均按二级焊缝考虑。 30、墙面立面砂浆找平,应将门窗洞口侧壁面积展开并入墙面找平项目内计算。 31、阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程

2015四川定额说明及计算规则

总说明 、编制依据 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(以下简称本定额),是与中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013、《通用安 装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林 绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013、《爆破工程工程量计算规范》 GB50862-2013等(以下简称“ 13规范”)相配套,依据住房和城乡建设部令第16号《建筑 工程施工发包与承包计价管理办法》、住房和城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标[2013]44号)、《全国统一建筑工程基础定额》GJD-101-95、《全 国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》GYD-901-2002、《全国统一安装工程基础定额》GJD 208-2006、《全国统一市政工程预算定额》GYD-301?308-1999、《全国统一施工机械台班费 用编制规则》、2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2008 年《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》以及现行国家相关产品标准、设计规范、施工质量验收规范和安全操作规程进行编制。 二、适用范围本定额适用于四川省行政区域内的工程建设项目计价,具体专业工程如下:房屋建筑与装 饰工程:适用于工业与民用房屋建筑工程以及建筑物和构筑物的装饰、装修工程; 仿古建筑工程:适用于传统做法的仿古建筑物、构筑物和纪念性建筑以及现代建筑的仿古部分; 通用安装工程:适用于工业与民用安装工程;市政工程:适用于市政建设工程;园林绿化工程:适用于园林绿化工程;构筑物工程:适用于构筑物工程;爆破工程:适用于建筑物、构筑物、基础设施等开挖石方爆破工程;城市轨道交通工程:适用于城市轨道交通的路基、围护结构、高架桥、地下区间、地下结构轨道、通信、信号、供电、智能与控制系统安装、机电设备安装、车辆基地工艺设备以及拆除工程等; 房屋建筑维修与加固工程:适用于房屋建筑工程拆换、维修、零星修补、抗震加固工程 以及局部改造; 建筑安装工程费用:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的各项费用;其他项目:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的其他项目;规费:适用于与建设工程项目相配套的规费;税金: 适用于与建设工程项目相配套的税金; 附录一施工机械台班费用定额:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的施工机械台班费用单价; 附录二混凝土及砂浆配合比:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的混凝土及砂浆配合比。 凡使用国有资金投资的建设工程应执行本定额。 三、定额作用 本定额是编审建设工程设计概算、施工图预算、最高投标限价(招标控制价、招标标底)、竣工结算,调解处理工程造价纠纷,鉴定及控制工程造价的依据; 本定额是招标人组合综合单价,衡量投标报价合理性的基础;本定额是投标人组合综合单价,确定投标报价的参考;本定额是编制建设工程投资估算指标的基础。 四、消耗量标准 本定额的消耗量标准,是根据国家现行设计标准、施工质量验收规范和安全技术操作规程,以正常的施

工程造价定额系数大全

工程造价定额系数大全 工程造价定额系数大全 【土石方工程】 1. 土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过 8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算 2. 土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3 3. 机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5 【地基处理与边坡支护工程】 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算 项目单位工程的工程量振冲密实(不填料)500m振冲碎石桩(填料)100m3砂石桩、CFG桩500m锚杆(锚索)钻孔、打入式土钉500m喷射混凝土、喷射水泥砂浆500m2 2.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算 【桩基工程】 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算。 项目单位工程的工程量预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩100m3沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆微型桩500m 2.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算。 3.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。 5.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔

四川省2015定额房屋建筑与装饰工程措施说明与计算规则范文

四川省2015定额房屋建筑与装饰工程 措施项目说明 一、脚手架工程 (一)一般说明: 本定额综合脚手架和单项脚手架已综合考虑了斜道、上料平台、安全网,不再另行计算。 (二)综合脚手架: 1.凡能够按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的房屋建筑与装饰工程均按综合脚手架定额项目计算脚手架摊销费。 2.综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用。满堂基础(独立柱基或设备基础投影面积超过20m2)按满堂脚手架基本层费用乘以50%计取,当使用泵送混凝土时则按满堂脚手架基本层乘以40%计取。外墙装饰(以单项脚手架计取脚手架摊销费除外)按外脚手架项目乘以系数40%计算。 3.本定额的檐口高度系指檐口滴水高度,平屋顶系指屋面板底高度,凸出屋面的电梯间、水箱间不计算檐高。 4.檐口高度>50m的综合脚手架中,外墙脚手架是按附着式外脚手架综合的,实际施工不同时,不作调整。 (三)单项脚手架说明: 凡不能按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的房屋建筑与装饰工程,但施工组织设计规定需搭设脚手架时,均按相应单项脚手架定额计算脚手架摊销费。 二、现浇混凝土模板及支架工程 (一)现浇混凝土模板是按组合钢模、木模、复合模板和目前施工技术、方法编制的。复合模板项目适用于木、竹胶合板、复合纤维板等品种的复合模板;建筑工程砖砌现浇混凝土构件地胎模按零星砌砖项目计算,抹灰工程按零星抹灰计算。 (二)现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。 (三)坡屋面模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.1。 (四)清水模板按相应定额项目执行,其人工按下表增加技工工日,其他费用不

15定额系数大全

系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。 5.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计 算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额“S措施项目”计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。 D砌筑工程 1.砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。 2.砌砖、砌块:框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25 3.砌砖、砌块:砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以执行砖墙定额。 4.砌石说明:石板铺地沟底板执行石盖板项目,人工费乘以系数1.2。地沟石板盖板按150mm考虑,实际与项目不同时,可以换算 5.垫层:基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相应项目,其人工乘以系数0.95。 6.垫层:散水、防滑坡道的垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2 E混凝土及钢筋混凝土工程 1.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行,人工费乘以系数1.1 2.坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05 3.现浇混凝土阶梯形(锯齿形)楼板每一梯步宽度大于300mm时,按板的项目 执行,人工乘以系数1.45。 4.垫层:散水、防滑坡道混凝土垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2 5.垫层:楼地面商品混凝土垫层,按商品混凝土垫层项目执行,人工乘以系 数0.9 6.预制构件制作、安装及灌浆:除用塔式起重机,卷扬机吊装外,若单层 房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18 7.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 8.钢筋工程:砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目,钢筋用量乘以系数 0.97 9.弧型钢筋制安按相应项目执行,人工费乘以系数1.2 F金属结构工程 1.钢网架安装定额按平面网格结构编制,如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构, 其相应项目安装定额人工、机械费乘以系数1.20 2.钢桁架安装按直线型桁架编制,如设计为曲线、折线型桁架,其相应项目安 装定额人工、机械费乘以系数1.20 3.钢架桥安装按直线型构件编制,如设计为曲线、折线型钢桥,其相应项目安 装定额人工、机械费乘以系数1.30 4.钢柱安装在混凝土柱上,其机械乘以系数1.43

四川省15定额

(一)本章设计砂浆种类、厚度与定额不同时,允许材料耗量按比例调整,人工工日不变。 (二)墙、柱面设计抹灰厚度与定额不同时,按相应立面砂册说明 一、本定额所使用土壤分类见表1。 二、本定额所使用岩石分类见表2。 三、本定额木材分类: 一类:红松、杉木。 二类:白松、杉松、杨柳木、椴木、樟子松、云杉。 三类:青松、水曲柳、黄花松、秋子木、马尾松、榆木、柏木、樟木、苦练子、梓木、楠木、槐木、黄菠萝、椿木。 四类:柞木(稠木、青杠)、檀木、色木、红木、荔木、柚木、麻栗木、桦木。 四、本定额的混凝土和砂浆是按过筛净砂编制的,各地应将过筛人工费和损耗纳入材料预算价格,定额考虑了砂的膨胀率。因质量要求现场过筛的人工费及筛砂损耗已包括在定额内,不另计算。 五、本定额的混凝土和砂浆强度等级,如设计要求与定额不同时,允许按附录换算,但定额中各种配合比的材料用量不得调整。

六、本定额的混凝土和砂浆是按中(细)砂、特细砂编制,计算时应按实际使用砂的种类分别套用相应定额项目。 七、本定额现浇混凝土构件是按现场搅拌非泵送编制的,商品混凝土以成品基价(含泵送费)的形式表现。若现浇混凝土构件使用商品混凝土,按工程所在地工程造价站规定,对商品混凝土价差进行单项价差调整。 八、本定额预拌砂浆项目是按干混砂浆编制的,干混砂浆以成品基价的形式表现。各地应按工程所在地工程造价站规定,对干混砂浆价差进行调整。 九、建筑材料、成品、半成品(除按成品编制项目外)从现场仓库、堆放地点、加工地点至操作地点的水平运输,已综合考虑在定额内,但垂直运输机械费应按“措施项目”另行计算。 十、本定额项目中未考虑高层建筑施工增加的费用,发生时,按“超高施工增加”定额项目执行。 十一、本定额在执行中如遇缺项,可按其他册相应定额项目执行。若仍缺项,由甲乙双方编制临时性定额,报工程所在地造价站审批,并报省工程造价总站备案。 十二、本册未编制的构筑物工程按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——构筑物工程》册相应项目执行;石方爆破工程按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——爆破工程》册相应项目执行。 建筑面积计算规则一、建筑物的建筑面积应按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 二、建筑物内设有局部楼层时,对于局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算,结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积,结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 三、形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。 四、场馆看台下的建筑空间,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。室内单独设置的有围护设施的悬挑看台,应按看台结构底板水平投影面积计算建筑面积。有顶盖无围护结构的场馆看台应按其顶盖水平投影面积的1/2计算面积。 五、地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 六、出入口外墙外侧坡道有顶盖的部位,应按其外墙结构外围水平面积的1/2计算面积。 七、建筑物架空层及坡地建筑物吊脚架空层,应按其顶板水平投影计算建筑面积。结构层高在2.20m 及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 八、建筑物的门厅、大厅应按一层计算建筑面积,门厅、大厅内设置的走廊应按走廊结构底板水平投影面积计算建筑面积。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 九、建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护设施的,应按其围护结构外围水平面积计算全面积;无围护结构、有围护设施的,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。 十、立体书库、立体仓库、立体车库,有围护结构的,应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积;无围护结构、有围护设施的,应按其结构底板水平投影面积计算建筑面积。无结构层的应按一层计算,有结构层的应按其结构层面积分别计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 十一、有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 十二、附属在建筑物外墙的落地橱窗,应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 十三、窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗,应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。 十四、有围护设施的室外走廊(挑廊),应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积;有围护设施(或柱)的檐廊,应按其围护设施(或柱)外围水平面积计算1/2面积。 十五、门斗应按其围护结构外围水平面积计算建筑面积,结构层高在2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 十六、门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积;有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积;无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。 十七、设在建筑物顶部的、有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,结构层高在2.20m及以上的应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 十八、围护结构不垂直于水平面的楼层,应按其底板面的外墙外围水平面积计算。结构净高在2.10m 及以上的部位,应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位,应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位,不应计算建筑面积。

定额项目的四种换算类型

定额项目的四种换算类型 定额项目的换算,就是把定额中规定的内容与设计要求的内容调整到一致的换算过程。我认为,一般定额项目的换算可分为四种换算类型: 1、工程量的换算; 2、人工、机械系数的调整; 3、定额基价的换算; 4、材料规格的换算; 一、工程量的换算 工程量的换算是根据预算定额中规定的内容,将在施工图中计算得来的工程量乘以定额规定的调整系数进行换算。 例:莫装饰大厅的异型艺术吊顶,图纸计算的展开面积为150m2。按照此部分工程量的计算规则,定额规定:异型艺术吊顶应按展开面积乘以系数1.15计算。

工程量的换算:150×1.15=172.54m2 二、人工、机械系数的调整; 由于施工图纸设计的工程项目内容,与定额规定的工程项目内容不尽相同,定额规定:在定额规定的范围内人工、机械的费用可以进行调整。这部分内容一般常常容易漏算,这就要求你在平时多看定额的总说明、分部分项工程的说明和定额子目下的注或说明,记住或摘录下关于人工、机械调整的内容和系数。 例:有一基础梁,设计要求安装采用端头焊接的方法连接,查 安徽省2000年综合定额02-202项预制混凝土基础梁子目,定额基价为:6842.6元/10M3,综合工日为25.84元/工日,含量为59.511工日/10m3。电焊条3.14元/kg含量为0.784kg/10m3。且下有注:预制混凝土基础梁安装,如果有电焊焊接,每10m3构件增加电焊条5.45kg,交流电焊机0.40台班,综合人工0.60工日 这里的定额基价6842.6元/10M3就不能直接采用,换算如下: 1)换算人工:59.511+0.60=60.111(工日) 工日定额价=60.111×25.84=1553.268元/10m3

四川15定额说明及工程量计算规则

总说明 一、编制依据 2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》(以下简称本定额),是与中华人民共和国国家标准 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013以及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB50854-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》 GB50858-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013、《城市轨道交通工程工程量计算规范》 GB50861-2013、《爆破工程工程量计算规范》GB50862-2013等(以下简称“13规范”)相配套,依据住 房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、住房和城乡建设部、财政部关于 印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标[2013]44号)、《全国统一建筑工程基础定额》GJD-101-95、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》GYD-901-2002、《全国统一安装工程基础定额》GJD208-2006、《全国统一市政工程预算定额》GYD-301~308-1999、《全国统一施工机械台班费用编制规则》、2009 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》、2008年《四川省房屋建筑抗震加固工程计价定额》以及现 行国家相关产品标准、设计规范、施工质量验收规范和安全操作规程进行编制。 二、适用范围 本定额适用于四川省行政区域内的工程建设项目计价,具体专业工程如下: 房屋建筑与装饰工程:适用于工业与民用房屋建筑工程以及建筑物和构筑物的装饰、装修工程; 仿古建筑工程:适用于传统做法的仿古建筑物、构筑物和纪念性建筑以及现代建筑的仿古部分; 通用安装工程:适用于工业与民用安装工程; 市政工程:适用于市政建设工程; 园林绿化工程:适用于园林绿化工程; 构筑物工程:适用于构筑物工程; 爆破工程:适用于建筑物、构筑物、基础设施等开挖石方爆破工程; 城市轨道交通工程:适用于城市轨道交通的路基、围护结构、高架桥、地下区间、地下结构轨道、通 信、信号、供电、智能与控制系统安装、机电设备安装、车辆基地工艺设备以及拆除工程等; 房屋建筑维修与加固工程:适用于房屋建筑工程拆换、维修、零星修补、抗震加固工程以及局部改造; 建筑安装工程费用:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的各项费用; 其他项目:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的其他项目; 规费:适用于与建设工程项目相配套的规费; 税金:适用于与建设工程项目相配套的税金; 附录一施工机械台班费用定额:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的施工机械台班费用单价; 附录二混凝土及砂浆配合比:适用于与工程建设项目各专业工程相配套的混凝土及砂浆配合比。 凡使用国有资金投资的建设工程应执行本定额。 三、定额作用 本定额是编审建设工程设计概算、施工图预算、最高投标限价(招标控制价、招标标底)、竣工结算, 调解处理工程造价纠纷,鉴定及控制工程造价的依据; 本定额是招标人组合综合单价,衡量投标报价合理性的基础; 本定额是投标人组合综合单价,确定投标报价的参考; 本定额是编制建设工程投资估算指标的基础。 四、消耗量标准 本定额的消耗量标准,是根据国家现行设计标准、施工质量验收规范和安全技术操作规程,以正常的 施工条件、合理的施工组织设计、施工工期、施工工艺为基础,结合四川省的施工技术水平和施工机械 装备程度进行编制的,它反映了社会的平均水平。因此,除定额允许调整者外,定额中的材料消耗量不

定额系数大全

定额系数大全 A土石方工程 1. 土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算 2. 土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3 3. 机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5 B地基处理与边坡支护工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算 项目单位工程的工程量振冲密实(不填料)500m振冲碎石桩(填料)100m3砂石桩、CFG桩500m锚杆(锚索)钻孔、打入式土钉500m**混凝土、**水泥砂浆500m2 2.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算 C桩基工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算。

项目单位工程的工程量预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩100m3沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆微型桩500m 2.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算。 3.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。 5.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额“S措施项目”计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。 D砌筑工程 1.砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。 2.砌砖、砌块:框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25

15定额系数大全

2015-06-02周娟娟李在强宏业斯维尔软件宏业斯维尔软件 HYSWARE1998为中国建筑行业提供领先的软件服务 房屋建筑与装饰工程 A土石方工程 1. 土方工程沟槽、基坑深度超过6m时,按深6m定额乘以系数1.2计算;超过8m时,按深6m定额乘以系数1.6计算 2. 土方大开挖深度超过6m时,按相应定额项目乘以系数1.3 3. 机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5 B地基处理与边坡支护工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以 系数1.25计算 项目单位工程的工程量 振冲密实(不填料)500m

振冲碎石桩(填料)100m3 砂石桩、CFG桩500m 锚杆(锚索)钻孔、打入式土钉500m 喷射混凝土、喷射水泥砂浆500m2 2.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目,其人工、机械按相应 定额乘以系数1.5计算 C桩基工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以 系数1.25计算。 项目单位工程的工程量 预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土 800m 管桩 回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注 100m3 混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩 沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、 500m 抗浮锚杆、压力灌浆微型桩 2.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以 系数1.5计算。 3.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘 以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。

定额子目的换算类型

定额子目的换算类型  定额项目的换算,就是把定额中规定的内容与设计要求的内容调整到一致的换算过程。我认为,一般定额项目的换算可分为四种换算类 型: 1、工程量的换算; 2、人工、机械系数的调整; 3、定额基价的换算; 4、材料规格的换算; 一、工程量的换算 工程量的换算是根据预算定额中规定的内容,将在施工图中计算得来的工程量乘以定额规定的调整系数进行换算。 例:莫装饰大厅的异型艺术吊顶,图纸计算的展开面积为150m2。按照此部分工程量的计算规则,定额规定:异型艺术吊顶应按展开面积乘以系数1.15计算。 工程量的换算:150×1.15=172.54m2 二、人工、机械系数的调整; 由于施工图纸设计的工程项目内容,与定额规定的工程项目内容不尽相同,定额规定:在定额规定的范围内人工、机械的费用可以进行调整。这部分内容一般常常容易漏算,这就要求你在平时多看定额的总说明、分部分项工程的说明和定额子目下的注或说明,记住或摘录下关于人工、机械调整的内容和系数。 例:有一基础梁,设计要求安装采用端头焊接的方法连接,查 安徽省2000年综合定额02-202项预制混凝土基础梁子目,定额基价为:6842.6元/10M3,综合工日为25.84元/工日,含量为59.511工日/10m3。电焊条3.14元/kg含量为0.784kg/10m3。且下有注:预制混凝土基础梁安装,如果有电焊焊接,每10m3构件增加电焊条5.45kg,交流电焊机0.40台班,综合人工0.60工日。 这里的定额基价6842.6元/10M3就不能直接采用,换算如下: 1)换算人工:59.511+0.60=60.111(工日) 工日定额价=60.111×25.84=1553.268元/10m3 2) 换算材料:5.45+0.784=6.234kg 电焊条材料定额价=6.234×4.8=29.92元/10m3 3) 换算机台班:这里只能查到直流电焊机的台班,无交流电焊机的台班,那我们就到定额的附录中《主要材料及机械单价表》去查 差得交流电焊机的台班105元/台班。

四川2015清单定额取费文件

2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——建筑安装工程费用》说明及费用计算说明 一、建筑安装工程费用项目组成 建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成,分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。 二、费用说明 (一)分部分项工程费 分部分项工程费是指各专业工程的分部分项工程应予列支的各项费用。 1.专业工程:是指按现行国家计量规范划分的房屋建筑与装饰工程、仿古建筑工程、通用安 装工程、市政工程、园林绿化工程、矿山工程、构筑物工程、城市轨道交通工程、爆破工程等各类工程。 2.分部分项工程:指按现行国家计量规范对各专业工程划分的项目。如房屋建筑与装饰工程 的土石方工程、地基处理与基坑支护工程、桩基工程、混凝土及钢筋混凝土工程等。 (二)措施项目费 措施项目费是指为完成建设工程施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用。措施项目费分为总价措施项目费和单价措施项目费。 1.总价措施项目费 (1)安全文明施工费 ①环境保护费:是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。 ②文明施工费:是指施工现场文明施工所需要的各项费用。 ③安全施工费:是指施工现场安全施工所需要的各项费用。 ④临时设施费:是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建 筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清运或摊销费等。 除本定额另有规定外,安全文明施工费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费计价按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》实施管理。 (2)夜间施工增加费:是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。 (3)二次搬运费:是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的费用。 (4)冬雨季施工增加费:是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪,人工及施工机械效率降低等费用。

15定额系数大全 (1)

15定额系数大全(一)房屋建筑与装饰工程

3.砌砖、砌块:砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以内执行砖墙定额。 4.砌石说明:石板铺地沟底板执行石盖板项目,人工费乘以系数1.2。地沟石板盖板按150mm考虑,实际与项目不同时,可以换算 5.垫层:基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相应项目,其人工乘以系数0.95。 6.垫层:散水、防滑坡道的垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2 E混凝土及钢筋混凝土工程 1.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行,人工费乘以系数1.1 2.坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05 3.现浇混凝土阶梯形(锯齿形)楼板每一梯步宽度大于300mm时,按板的项目执行,人工乘以系数 1.45。 4.垫层:散水、防滑坡道混凝土垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2 5.垫层:楼地面商品混凝土垫层,按商品混凝土垫层项目执行,人工乘以系数0.9 6.预制构件制作、安装及灌浆:除用塔式起重机,卷扬机吊装外,若单层房屋盖系统构件必须在 跨外安装时,按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18 7.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 8.钢筋工程:砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目,钢筋用量乘以系数0.97 9.弧型钢筋制安按相应项目执行,人工费乘以系数1.2 F金属结构工程 1.钢网架安装定额按平面网格结构编制,如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构,其相应项目安装定 额人工、机械费乘以系数1.20 2.钢桁架安装按直线型桁架编制,如设计为曲线、折线型桁架,其相应项目安装定额人工、机械费 乘以系数1.20 3.钢架桥安装按直线型构件编制,如设计为曲线、折线型钢桥,其相应项目安装定额人工、机械费 乘以系数1.30 4.钢柱安装在混凝土柱上,其机械乘以系数1.43 5.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 G木结构工程 1.木屋架:屋架需刨光者,人工乘以系数1.15,木材材积乘以系数1.08 2.2.檩条:圆木檩条项目内已包括刨光工料,如设计规定檩条需滚圆取直时,其木材材积乘以系数1.05,人工乘以系数1.22。 H门窗工程 1..金属门窗:双层窗按定额单价乘以系数2计算 2.厂、库房大门木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、四类木种时,制作、安装人工费、机 械费乘以系数1.26 3.门窗扇包镀锌铁皮,以双面为准,如设计规定为单面包铁皮时,其工料乘系数0.67 4.木门窗套、木筒子板、木窗台板(除特殊注明外)木材种类均以一、二类木种为准,如采用三、 四类木种时,制作、安装人工费、机械费乘以系数1.35 K保温、隔热、防腐工程

定额系数桩基工程

【桩基工程】 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时,其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算。 项目单位工程的工程量预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m 回旋钻孔灌注混凝土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩100m3沉管灌注混凝土桩、钻孔灌注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆微型桩500m 2.单独进行现场试验而进行的桩基工程项目,其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算。 3.打桩均按打垂直桩考虑,如打斜桩,其斜度小于1:6时,则人工、机械乘以系数1.43(俯打、仰打均同);当斜度超过1:6时,打桩所采用的措施费用,按实计算。 4.灌注桩:旋挖钻机钻孔如有扩底,扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算。 5.灌注桩:挖孔桩土(石)方挖淤泥时,按一、二类土定额基价乘以系数1.5计算,采取的特殊护壁措施另行计算。挖孔时遇地下水,应采取降水措施,如果边挖孔边排水,排水费用按本定额“S措施项目”计算,工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算。 【砌筑工程】 1.砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。 2.砌砖、砌块:框架结构间和预制柱间砌砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25

3.砌砖、砌块:砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目。高度超过3.6m者,人工乘以系数1.15。2砖以内执行砖墙定额。 4.砌石说明:石板铺地沟底板执行石盖板项目,人工费乘以系数1.2。地沟石板盖板按150mm考虑,实际与项目不同时,可以换算 5.垫层:基础回填砂夹石、灰土时,执行垫层相应项目,其人工乘以系数0.95。 6.垫层:散水、防滑坡道的垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2【混凝土及钢筋混凝土工程】 1.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行,人工费乘以系数 1.1 2.坡屋面混凝土按相应定额项目执行,混凝土用量乘以系数1.05 3.现浇混凝土阶梯形(锯齿形)楼板每一梯步宽度大于300mm时,按板的项目执行,人工乘以系数1.45。 4.垫层:散水、防滑坡道混凝土垫层,按垫层项目计算,人工乘以系数1.2 5.垫层:楼地面商品混凝土垫层,按商品混凝土垫层项目执行,人工乘以系数0.9 6.预制构件制作、安装及灌浆:除用塔式起重机,卷扬机吊装外,若单层房屋盖系统构件必须在跨外安装时,按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18 7.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 8.钢筋工程:砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目,钢筋用量乘以系数0.97

相关文档