感测机构的检修

对于电磁式(电压、电流、中间)继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。

(1)线圈故障检修

线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁。其修理时,应重绕线圈。如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路。检查出脱落处后焊接上即可。

(2)铁芯故障检修

铁芯故障主要有通电后衔铁吸不上。这可能是由于线圈断线,动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。应区别情况修理。

通电后,衔铁噪声大。这可能是由于动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的。修理时,应取下线圈,锉平或磨平其接触面;如有油污应进行清洗。

噪声大可能是由于短路、环断裂引起的,修理或更换新的短路环即可。

断电后,衔铁不能立即释放,这可能是由于动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、弹簧劳损和铁芯接触面有油污等造成的。检修时应针对故障原因区别对待,或调整气隙使其保护在~0.05MM,或更换弹簧,或用汽油清洗油污。对于热继电器,其感测机构是热元件。其常见故障是热元件烧坏,或热元件误动作和不动作。

(1)热元件烧坏。这可能是由于负载侧发生短路,或热元件动作频率太高造成的。检修时应更换热元件,重新调整整定值。

(2)热元件误动作。这可能是由于整定值太小、未过载就动作,或使用场合有强烈的冲击及振动,使其动作机构松动脱扣而引起误动作造成的。

(3)热元件不动作。这可能是由于整定值太小,使热元件失去过载保护功能所致。检修时应根据负载工作电流来调整整定电流。

执行机构的检修

大多数继电器的执行机构都是触点系统。通过它的“通”与“断”,来完成一定的控制功能。触点系统的故障一般有触点过热、磨损、熔焊等。引起触点过热的主要原因是容量不

够,触点压力不够,表面氧化或不清洁等;引起磨损加剧的主要原因是触点容量太小,电弧温度过高使触点金属氧化等;引起触点熔焊的主要原因是电弧温度过高,或触点严重跳动等。触点的检修顺序如下:

(1)打开外盖,检查触点表面情况。

(2)如果触点表面氧化,对银触点可不作修理,对铜触点可用油光锉锉平或用小刀轻轻刮去其表面的氧化层。

(3)如果触点表面不清洁,可用汽油或四氯化碳清洗。

(4)如果触点表面有灼伤烧毛痕迹,对银触点可不必整修,对铜触点可用油光锉或小刀整修。不允许用砂布或砂纸来整修,以免残留砂粒,造成接触不良。

(5)触点如果熔焊,应更换触点。如果是因触点容量太小造成的,则应更换容量大一级的继电器。

(6)如果触点压力不够,应调整弹簧或更换弹簧来增大压力。若压力仍不够,则应更换触点。

中间机构的检修

(1)对空气式时间继电器,其中间机构主要是气囊。其常见故障是延时不准。这可能是由于气囊密封不严或漏气,使动作延时缩短,甚至不延时;也可能是气囊空气通道堵塞,使动作延时变长。修理时,对于前者应重新装配或更换新气囊,对于后者应拆开气室,清除堵塞物。

(2)对速度继电器,其胶木摆杆属于中间机构。如反接制动时电动机不能制动停转,就可能是胶木摆杆断裂。检修时应予以更换。

影响电磁继电器使用可靠性的因素

?影响电磁继电器使用可靠性的因素 由于电磁继电器的结构原理、动作过程、非线性的能量转换过程,决定了电磁继电器的本身具有一些固有的特征,这些特征不是设计、制造缺陷,往往在继电器的技术文件中又没有明确加以描述。如果我们在使用中对这些特征认识不清,没有采取必要的技术防范措施,就可能引起电子设备出现意想不到的、捉摸不定的故障,影响使用设备的可靠性。 1 线圈的瞬态抑制问题 电磁继电器的激励线圈是个电感元件,当线圈断电时,会产生一个数百伏的反电势。 作用到电源回路中去,会对其他微电子器件产生不良影响。为此普遍地在继电器线圈两端加“瞬态抑制电路”。 线圈瞬态抑制电路有多种多样(请查阅有关文献资料)。值得注意的是,它们在成本,占用空间,极性要求,温度特征,对线路浪涌的敏感性,特别是对继电器的释放时间、切换功率、继电器的电寿命等方面,存在着程度不同的影响。用户应根据具体使用要求,特别是对继电器本身的不良影响,慎重地作出选择。推荐使用二极管加电阻,双二极管串联,二极管加稳压管抑制电路。 2 线圈的激励电压 a 继电器线圈采用欠压激励是不允许的。连续工作的继电器所加电压应为额定电压, 波动在±10%以内。 b 继电器线圈采用串电阻降压或过压激励的方式会加剧继电器的机械磨损,触点电 蚀,触点寿命减少,也是不正确的使用。 c 在复杂的控制电路中,把多只不同类型的继电器线圈并联集中控制(见图2.1.2.1) 是不正确的。正确的联接方式(见图2.1.2.2)。 ? ?TOP↑? 3 继电器的电磁干扰问题 电磁继电器的感应机构是由电磁铁构成。存在着漏磁场和磁分路的问题,使用中应注意: a 磁性敏感元件(如磁性姿态控制传感器)安装位置应远离电磁继电器; b 不应将电磁继电器安装在用铁磁物质制成的安装板或仪器盒上; c 相邻同类继电器的安装排列间距,按总规范GJB65A或GJB2888的规定,网格间距 式,安装间距沿磁轴线方向排列间矩应为1.27mm的整倍数。最近的网格间距,最小为 2.54mm。层间间距为 3.18mm的整倍数最靠近的板间间隔。非网格间距式的,用户在订 货前应与本公司协商或通过验证试验来加以确定。 4 继电器的安装方式对抗振性的影响 继电器不同的安装方式,在不同的振动方向,加速度的放大的程度有很大差异。 QJ546-89中规定的五种安装方式中,加速度放大的程度,从小到大秩序为C型—B型—E

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种 类和用途 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有:(1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保 护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作

热继电器工作原理.

热继电器工作原理 热继电器是一种电气保护元件。它是利用电流的热效应来推动动作机构使触头闭合或断开的保护电器,主要用于电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡保护以及其他电气设备发热状态时的控制。 热继电器的工作原理 由电阻丝做成的热元件,其电阻值较小,工作时将它串接在电动机的主电路中,电阻丝所围绕的双金属片是由两片线膨胀系数不同的金属片压合而成,左端与外壳固定。当热元件中通过的电流超过其额定值而过热时,由于双金属片的上面一层热膨胀系数小,而下面的大,使双金属片受热后向上弯曲,导致扣板脱扣,扣板在弹簧的拉力下将常闭触点断开。触点是串接在电动机的控制电路中的,使得控制电路中的接触器的动作线圈断电,从而切断电动机的主电路。 热继电器的基本结构 包括加热元件、主双金属片、动作机构和触头系统以及温度补偿元件。 热继电器的种类 热继电器的种类很多,常用的有JR0、JR16、JR16B、JRS和T系列。 热继电器的型号及含义 以JR系列热继电器为例,型号含义如下: 交流接触器 在电气设备应用中,为了控制较大电流的通断,需用一种具有很好灭弧能力的开关,这就是交流接触器。交流接触器是用来频繁控制接通或断开交流主电路的自动控制电器,它不同于刀开关这类手动切换电器,它具有手动切换电器所不能实现的遥控功能,并具有一定的断流能力。交流接触器不仅能遥控通断电路,还具有欠压、零电压释放保护功能,它具备频繁操作、工作可靠和性能稳定等优点。 交流接触器的结构 接触器主要由电磁机构、触点系统和灭弧装置等主要部件组成。电磁机构包括吸引线圈、静铁心和动铁心,动铁心与动触点相联。 触头分为主触头和辅助触头,主触头用于通断电流较大的主电路,体积较大,一般由三对常

电磁继电器题目及答案培训资料

电磁继电器题目及答 案

电磁继电器题目 一、综合题 1、小明利用实验室的电磁继电器、热敏电阻R1、可变电阻器R2等器件设计了一个恒温箱控制电路,如图1所示。图2是小明通过实验测得的R1的阻值随温度变化的关系曲线。 (1)电磁继电器中电磁铁上端是极(N/S)。 (2)当温度较低时,电磁铁的磁性较,触点开关(接通/断开)。 (3)电磁继电器的电源两端电压U = 6 V,电磁继电器线圈的电阻可不计,通过实验测得当电流为30mA时,电磁继电器的衔铁被吸合。若可变电阻器R2的电阻值设定为150Ω时,恒温箱温度可达到____ ___℃。当可变电阻器R2的电阻变大时,恒温箱设定的温度将变___ ___(高/低)。 (4)如果要使恒温箱内预设的温度可调节范围是90℃~150℃,可供选择的可变电阻器R2的电阻值有如下的几种, 你选择( ) A.0~100Ω B. 0~200Ω C.0~1000 Ω D. 0~1500Ω (5)小明设计的这个控制电路,使用起来有不足之处,请你指 出: 。 2、小明利用热敏电阻 设计了一个“过热自动报警电路”,如图甲所示。将热敏电阻R安装在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮;当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响。图甲中继电器的供电电压U1=3V,继电器线圈用漆包线绕成,其电阻R0为30Ω。当线圈中的电流大于等于50mA时,继电器的衔铁将被吸合,警铃响。图乙是热敏电阻的阻值随温度变化的图像。 (1)由图乙可知,当环境温度为40℃时,热敏电阻阻值为Ω。当环境温度升高时,热敏电阻阻值将,继电器的磁性将(均选填“增大”、“减小”或“不变”)。

热继电器常见故障及处理

热继电器常见故障及处理 一.用电设备操作正常但热继电器频繁动作或电气设备烧毁但热继电器不动作。 1.产生原因: (1)热继电器整定电流与被保护设备额定电流值不符。 (2)热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。 (3)热继电器通过了巨大短路电流后,双金属片已经产生永久变形。(4)热继电器久未校验,灰尘聚积或生锈或动作机构卡住,磨损,胶木零件变形等。 (5)热继电器可调整部件损坏或未对准刻度。 (6)热继电器盖子未盖上或未盖好。 (7)热继电器外接线螺钉未拧紧或连接线不符合规定。 (8)热继电器安装方式不符合规定或安装环境温度与保护电气设备的环境温度相差太大。 2.处理方法: (1)按保护设备容量来更换热继电器。 (2)将螺钉拧紧,重新进行调整试验。 (3)对热继电器重新进行调整试验。 (4)清除灰尘污垢,重新进行校验,正常一年一次。 (5)修好损坏部件,并对准刻度,重新调整。 (6)盖好热继电器的盖子。

(7)把螺钉拧紧或换上合适的接线。 (8)将热继电器按规定方向安装并按两地温度相差的情况配置适当的热继电器。 二.热继电器动作时快时慢。 1.产生原因: (1)内部机构有某些部件松动。 (2)在检修中使双金属片弯曲。 (3)外接螺钉未拧紧。 2.处理方法: (1)将机构部件加固拧紧。 (2)用高倍电流试验几次或将双金属片拆下热处理,以去除热应力。 (3)拧紧外接螺钉。 三.热继电器接入后主电路不通。 1.产生原因: (1)热元件烧毁。 (2)外接线螺丝未拧紧。 2.处理方法: (1)更换热元件或热继电器。 (2)拧紧外接螺钉。 四.热继电器控制电路不通。 1.产生原因:

继电器的常见问题!

深圳市元则电器有限公司 厂址:东莞市塘厦镇塘龙西路永发工业城1E 园区 https://www.wendangku.net/doc/af4029604.html, 深圳市元则电器有限公司 (元则电器/小殷 ) 继电器的常见问题! 实践证明,继电器约 70% 以上的故障是发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要! 1. 交直流电磁继电器的选用几乎所有的交流继电器都从在因衔铁的颤动而引起的交流声。当继电器线圈上的电压 ( 或电流 ) 未达到规定的动作值时,衔铁颤动会引起触点的抖动,若触点接通浪涌电流负载,则颤动引起的电弧就有可能使触点熔化或熔接。 2. 继电器动作电压的选用继电器工作时,线圈应施加额定工作电压 ( 电流 ) ,而不是吸动电压 ( 电流 ) ,从而使继电器线圈电压(或电流)在电源电压(或电流)波动或继电器的使用环境存在机械振动冲击或环境温度升高时,有一个可靠工作的保险余量。吸动电压(或电流)仅是制造厂约束继电器灵敏度并对其判断考核的参数。另继电器的释放电压不一定越大越好。继电器释放时,若线圈电路中的漏电流太大,继电器将不能可靠释放。 3. 继电器负载能力的选用及失效分析继电器在使用时会是以下几种负载 a. 白炽灯负载 由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小 , 故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的 15 倍 . 如此大的浪涌电流会使触点迅速熔蚀 , 甚至产生熔焊失效 . b. 容性负载 容性电路的充电电流 , 短路放电电流起始时很大 . 充电或短路放电时 , 触点可能因充电电流太大而产生严重烧蚀或熔焊失效 . 在使用时 , 如能根据电容量的大小 , 适当串接限流电阻即可消除这一危害 . c. 电动机负载 电动机静止时输入阻抗非常小 , 因此刚刚启动时 , 浪涌电流非常大 . 由于电机负载大小的不同 , 它的启动时间有可能很短 , 也可能很长 , 因而启动浪涌电流也持续同样长的时间 . 另外用继电器触点作为电动机启闭开关 , 关断时继电器必须承受电动机绕组的高感应反电压冲击产生的电弧作用 , 因此触点组间的绝缘抗电水平与承受过负载的能力都必须有充分的富余量 。

继电器的主要分类-继电器种类大全

继电器的主要分类? 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 1.按继电器的工作原理或结构特征分类 1)电磁继电器:利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。 2)固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。 3)温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。 4)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器 5)时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。 6)高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。 7)极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。 8)其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。 2、按继电器的外形尺寸分类 1)微型继电器 2)超小型微型继电器 3)小型微型继电器 注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件,引出端,压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。 3、按继电器的负载分类

1)微功率继电器 2)弱功率继电器 3)中功率继电器 4)大功率继电器 4、按继电器的防护特征分类 1)密封继电器 2)封闭式继电器 3)敞开式继电器 5、按继电器按照动作原理可分类 1)电磁型 2)感应型 3)整流型 4)电子型 5)数字型等 6、按照反应的物理量可分类 1)电流继电器 2)电压继电器 3)功率方向继电器 4)阻抗继电器 5)频率继电器 6)气体(瓦斯)继电器 7、按照继电器在保护回路中所起的作用可分类1)启动继电器 2)量度继电器 3)时间继电器 4)中间继电器 5)信号继电器 6)出口继电器

细说继电器触点

细说继电器触点 触点是继电器的最重要组成部分。它们的性能受以下因素的很大影响,诸如触点的材料,所加电压及电流值(特别是使触点激励时的电压及电流波形),负载的类型,工作频率,大气环境,触点配置及跳动。如果其中任何因素不能满足预定值,可能就要点间的金属电积,触点焊接,磨损,或触点电阻快速增加等问题。 接触电压(交流,直流) 当继电器断开,感性负载时,在继电器的触点电路中便产生相当高的反电动势。反电动势越高,触点的损坏便越大。这会换继电器开关容量的严重降低。这是因为和交流转换继电器不同,直流转换继电器没有零交叉点。一旦产生电弧,它就不容易延长了发弧时间。此外,直流电路中电流的单向流动也会使触点产生电积,并很快磨损。 尽管在商品目录或数据表中规定有作为继电器近似开关功率的资料,但总还要在实际负载条件下进行试验来确定实际的开 接触电流 通过触点的电流量直接影响触点的性能。例如当继电器用来控制感性负载,诸如电动机或电灯时,触点的磨损将更快,并且的浪涌电流增加,在配合触点间,便会更经常地产生金属电积。因此在某些部位,触点会不能打开。 触点保护电路 推荐使用设计用来处长继电器期望寿命的触点保护电路。这种保护另外的好外是抑制噪声,并防止产生碳化物及硝酸,否则触点打开时,它们将产生在触点表面。但是除去正确设计,保护电路会产生以下不利影响:诸如延长继电器释放时间。 一、触点构成 所谓触点构成,就是指接触机构。例如:b触点(Break触点),a触点(Make触点), c触点(Transfer触点)等。 二、触点级数 所谓触点级数就是触点回路数。 三、触点记号 各接触机构分别以下列方式表示: a触点(常开)b触点(常闭)c触点(转换)MBB触点 四、规格负载 决定开关部(触点)性能之标准值,以触点电压及电流的组合来表示。 五、规格通电 电流无开关接点的情况下,未超过温度上限而持续可以通电至触点的电流值(JIS C4530) 六、开关容量的最大值(VA max,Wmax) 可以开关之负载容量的最大值。使用时,回路设计上应不超过此值。 七、故障率

继电器分类及原理

继电器是什么? 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)。它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。 继电器的分类: 1、按工作原理和结构特性可分为:电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器、高频继电器、极化继电器、其他类型的继电器(有继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等) 2、按动作原理可分为:电磁型、感应型、整流型、电子型、数字型等 3、按继电器的作用可分为:启动继电器、量度继电器、时间继电器、中间继电器、信号继电器、出口继电器 一、电磁继电器的工作原理和特性

电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 固态继电器的原理及结构 SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,它们分别在交流或直流电源上做负载的开关,不能混用。 下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图,图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,从整体上看,SSR只有两个输入端(A和B)及两个输出端(C和D),是一种四端器件。 图1 工作时只要在A、B上加上一定的控制信号,就可以控制C、D两端之间的“通”和“断”,实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控

小型电磁继电器插座系列

C 小型电磁继电器插座系列 CZF11A 适用继电器型号:JQX-10F/3Z、JTX-3C、JMK3P-I适用继电器型号:JQX-10F/3Z、JTX-3C、JMK3P-I CZF08A CZF08A-E(带手指安全防护) 适用继电器型号:JQX-10F/2Z、JTX-2C、JMK2P-I 适用继电器型号:JQX-10F/2Z、JTX-2C、JMK2P-I CZF11A-E(带手指安全防护)

CZT08B-01(宽体规格、铜带连接) 适用继电器型号: JQX-13F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2Z、 H H62P(-L)、LY2(N)CZT08A-02(窄体规格)适用继电器型号:JQX-13F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2Z、 H H62P(-L)、LY2(N)CZT08A-E(带手指安全防护) 适用继电器型号:JQX-13F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2Z、 HH62P(-L)、LY2(N) CZT08B-01E(宽体规格、铜带连接) 适用继电器型号:JQX-13F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2Z、 HH62P(-L)、LY2(N)

C CZY11A 适用继电器型号:JZX-22F(B)/3Z、NJX-13FW(B)/3ZS、 HH53P(L)、MY3(N) CZY11A-E() 带手指安全防护 适用继电器型号:JZX-22F(B)/3Z、NJX-13FW(B)/3ZS、 HH53P(L)、MY3(N) CZY08A-02(窄体规格) 72×23×31(mm) 适用继电器型号:JZX-22F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2ZS、 JZX-18F(L)/2Z、 HH52P(L)、MY2(N) CZY08A-E(带手指安全防护) 适用继电器型号:JZX-22F(B)/2Z、NJX-13FW(B)/2ZS、 HH52P(L)、MY2(N) 72×23×31(mm)

继电器种类举例

继电器种类举例 继电器的种类很多,按输入量可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等,按工作原理可分为电磁式继电器、感应式继电器、电动式继电器、电子式继电器等,按用途可分为控制继电器、保护继电器等,按输入量变化形式可分为有无继电器和量度继电器。 有无继电器是根据输入量的有或无来动作的,无输入量时继电器不动作,有输入量时继电器动作,如中间继电器、通用继电器、时间继电器等。 量度继电器是根据输入量的变化来动作的,工作时其输入量是一直存在的,只有当输入量达到一定值时继电器才动作,如电流继电器、电压继电器、热继电器、速度继电器、压力继电器、液位继电器等。 电磁式继电器 在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器。电磁式继电器具有结构简单,价格低廉,使用维护方便,触点容量小(一般在SA以下),触点数量多且无主辅之分,无灭弧装置,体积小,动作迅速、准确,控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、中间继电器以及各种小型通用继电器等。

电磁式继电器的结构和工作原理与接触器的相似,主要由电磁机构和触点组成。电磁式继电器有直流和交流两种。在线圈两端加上电压或通人电流,产生电磁力,当电磁力大于弹簧反力时,吸动衔铁使常开常闭接点动作;当线圈的电压或电流下降或消失时衔铁释放,接点复位。 热继电器 热继电器主要是用于电气设备(主要是电动机)的过负荷保护。热继电器是一种利用电流热效应原理工作的电器,它具有与电动机容许过载特性相近的反时限动作特性,主要与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过负荷和断相保护三相异步电动机在实际运行中,常会遇到因电气或机械原因等引起的过电流(过载和断相)现象。如果过电流不严重,持续时间短,绕组不超过允许温升,这种过电流是允许的;如果过电流情况严重,持续时间较长,则会加快电动机绝缘老化,甚至烧毁电动机,因此,在电动机回路中应设置电动机保护装置。常用的电动机保护装置种类很多,使用最多、最普遍的是双金属片式热继电器。双金属片式热继电器均为三相式,有带断相保护的和不带断相保护的两种。 时间继电器 时间继电器在控制电路中用于时间的控制。其种类很多,按其动作原理可分为电磁式、空气阻尼式、电动式和电

浅析继电器(接触器)常见故障及排除方法

浅析继电器(接触器)常见故障及排除方法 摘要:继电器接触器是现代自动化控制领域应用中的重要角色,近年来各个继电器厂家争相推出新产品,使得继电器接触器无论从技术还是质量方面都得以改进和加强,尤其是高科技先进技术性能指标产品的出现,更给继电器接触器的使用与维修提供了一个广阔的平台。本文是我结合了多年工作经验,分析了继电器接触器的常见故障现象,并提出了一些排除方法,仅供参考。 关键词:交流接触器;故障;维修 一、引言 继电器接触器是现代自动化控制领域应用中的重要角色,近年来市场竞争日趋激烈,各个继电器厂家争相推出新产品,使得继电器接触器无论从技术还是质量方面都得以改进和加强,尤其是高科技先进技术性能指标产品的出现,更给继电器接触器的使用与维修提供了一个广阔的平台。首先我们了解一下继电器接触器的定义,他们是当输入信号(模拟量)满足一定的条件,就能在一个或多个电器输出电路中产生状态变化的一种器件。通俗一点讲继电器接触器是一种电子控制器件,其本身具有控制系统和被控制系统,在自动控制电路中,特别是低压电器控制电路中应用及其广泛,这种器件实际上就是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。现代自动控制电路中调节电路、安全保护、电路切换等功能的实现仍然广泛应用着继电器(接触器)电路。但是实际应用中,由于工作环境往往不能达到额定要求,例如网络电压波动、安装环境条件差、生产工艺的欠缺和使用维护不当等因素,常常会导致电器出现各种故障或问题。下面就继电器接触器常见的一些故障及处理方法进行分析。 二、通过继电器(接触器)故障现象浅析其产生的原因 1触点的变形造成继电器接触器的故障 这是一种常见的故障,只要因为触点变形、复位弹簧发生变化,弹性连片变形及其附件变形都会造成其故障。 2继电器接触点断不开,或者粘连都会造成其接触不良 这类故障多数是因为触点温度过高而产生的焊点融化现象也就是常说的熔焊所致,由于安装不善、控制电路过载、操作过于频繁等都会造成此类故障。 3分段电路时所产生的电弧也使造成继电器接触器故障的原因 由于有些继电器接触器在设计上不能完全灭弧,或者根本没有灭弧装臵,在分断或吸合时,电弧火花比较大、并且燃弧长,这样会使触点的加快磨损。触点表现为接触不上或者断电后分不开,也就是接触不良与分断不良。这种故障多发生在继电器(接触器)在长期使用过程中,由一些间发性或偶发故障逐渐发展到完全损坏丧失其应有的功能。 4触头松动也是其长时间使用产生故障的原因之一 继电器(接触器)因使用时间较长,触头表面不干净、以及由于电弧烧蚀造成凹凸、氧化、毛刺等缺陷,反映到工作中变现为动、静触头接触不牢,有间隙,电阻变大,触头温度过高,接触面积下降,更加严重的时候不导通。 5在线圈上常见故障往往更加隐蔽,而且对继电器接触器危害性更大 线圈常见的故障现象很多,比较典型的有,线圈额定加电压与实践工作电压不匹配,或是线圈电压交直流选择错误,短路等。还有一些故障现象很明显,但是故障原因很过,例如继电器接触器铁芯不吸合、不复位、烧线圈等现象。分析其原因有:接触器线圈的控制电压由于控制回路短路或断路而消失;控制回路电压过低,达不到额

继电器常见问题及处理措施

继电器常见问题及处理措施 继电器的分类 继电器的分类方法较多,可以按作用原理、外形尺寸、保护特征、触点负载、产品用途等分类。 一、按作用原理分 1.电磁继电器 在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。 它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。 (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。 (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。 (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。 (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。 (5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。 (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能. 2.固态继电器 输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。 3.时间继电器 当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。

4.温度继电器当外界温度达到规定值时而动作的继电器. 5.风速继电器 当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。 6.加速度继电器 当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。 7.其它类型的继电器如光继电器、声继电器、热继电器等。 电压继电器工作原理 它是当电路中电压达到预定值时而动作的继电器。其结构与电流继电器基本相同,只是电磁铁线圈的匝数很多,而且使用时要与电源并联。它广泛应用于失压(电压为零)和欠压(电压小)保护中。所谓失压和欠压保护就是当由于某种原因电源电压降低过多或暂时停电时,电动机即自动与电源断开;当电源电压恢复时,如不重按起动按钮,则电动机不能自行起动。如果不是采用继电器控制,而是直接用闸刀开关进行手动控制,由于在停电时未及时拉开开关,当电源电压恢复时,电动机即自行起动,可能造成事故。另外还有过电压继电器,它是当电路电压超过一定值时,因电磁铁吸力而切断电源的继电器,它用于过电压保护(如保护硅管和可控硅元件)。 电流继电器的电磁铁线圈匝数较少。若通过线圈的电流低于额定值时,电磁铁的吸力不足以克服反作用弹簧的弹力,衔铁不动作。若电流超过额定值,电磁铁的吸力大于弹力,因而衔铁被吸。这样,触头系统中常闭触头断开,而常开触头就闭合。由于电流超过某额定值时,继电器才会动作,故又称为过电流继电器。调节反作用弹簧的弹力,可以调整动作电流的数值。 电流继电器主要用于过载和短路保护,它比熔断器的结构复杂,但过载

常用保护继电器

常用电气保护继电器 1、电气继电器的作用和分类 电气继电器是继电保护系统的基本组成单元,当输入继电器的电气物理量达到一定数值时,继电器就动作,从而通过执行元件完成信号发送或动作于跳闸。 电气继电器种类很多,按照其结构原理,可以分为电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、半导体型等;按照继电器反映的物理量的性质来分,又可以分为电流、电压、功率方向、阻抗、周波继电器;按照继电器反映的电气量的升降来分,还可以分为过量继电器和欠量继电器,如过电流继电器和欠电压继电器。 2、电气继电器的表示图形及符号 在电气控制原理图中,继电器及其动作触点都需要应用某种特定的符号或图形来表示,以示不同,如下说明。 2.1、常用电气继电器的表示图形: 在新规定中,电气继电器的文字符号都是以大写英文字母“K”为第一个字母,其后的字母是表征该种继电器用途的英文词汇的第一个字母的大写形式。如电流继电器以“KA”表示,其中的“A”即表示“Ampere”。 说明:1、继电器; 2、继电器触点和线圈引出线; 3、电流继电器; 4、电压继电器; 5、时间继电器; 6、中间继电器; 7、信号继电器; 8、差动继电器; 9、瓦斯继电器 2.2、常用继电器触点的表示符号:

说明:1、动合触点(常开); 7、延时闭合的动断触点(常开); 2、动断触点(常闭); 8、延时开启的动断触点(常闭); 3、切换触点; 9、延时闭合和开启的动断触点(常闭); 4、延时闭合的动合触点(常开); 10、需要人工复归的动合触点(常闭); 5、延时返回的动合触点(常开); 11、需要人工复归的动断触点(常闭)。 6、延时闭合和返回的动合触点(常开); 3、常用电气继电器简介 3.1、电磁型电流继电器 电磁型继电器多应用于定时限的过电流保护和电流速断保护中,归于DL型电流继电器系列。其动作原理是:当交流电流通过继电器线圈时,在线圈铁芯中产生一个交变磁通,对继电器的可动舌片产生一个电磁吸引的转动力矩,由弹簧作成的游丝同时产生一个与电磁力矩相反的力矩起阻尼作用。当线圈中电流增加,使转动力矩大于弹簧的反作用力矩时,可动舌片便沿顺时针方向转动,使其带动触点桥也转动,动静触点闭合,继电器动作。当电流减小时,电磁转动力矩减小,在弹簧的反作用力矩作用下,可动舌片返回,动静触点分离,继电器从动作状态返回到原始状态。 能够使过流继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的动作电流。而当继电器动作后,均匀减小电流,使继电器可动触点返回到原始状态的最大电流即继电器的返回电流。返回电流除以动作电流所得到的比值,就是继电器的返回系数。 对于过电流继电器而言,由于动作电流总是大于返回电流,所以返回系数总是小于1。一般情况下,过电流继电器的返回系数要求在0.85~0.90之间。如果返回系数小于0.85则认为不合格,如果大于0.90,则有可能造成继电器动作后动触点与静触点的接触压力不够,需要进行调整。 定时限过流继电器的线圈一般由两个组成,通过改变其线圈的串联或并联方式,可以改变继电器的动作电流,线圈的具体连接方式,根据继电器的整定值与继电器动作电流的调整范围而定。 3.2、电磁型电压继电器 电磁型电压继电器的结构与电流继电器相似,型号为DJ型,其铁芯上的线圈为电压线圈。电压继电器有过电压继电器和低电压继电器之分。低电压继电器的动作电压是指在继电器线圈上承受额定电

科学八下电磁继电器综合题

《电磁继电器》专项练习 (一)综合题 1.小敏设计了一种“闯红灯违规证据模拟记录器”( 如图甲所示) ,拍摄照片记录机动车 辆闯红灯时的情景.工作原理:当光控开关接收到某种颜色的光时,开关自动闭合,且当压敏电阻受到车的压力,它的阻值变化引起电流变化到一定值时,继电器的衔铁就被吸下,工作电路中的电控照相机工作,拍摄违规车辆;当光控开关未受到该种光照射时自动断开,衔铁没有被吸引,工作电路中的指示灯发光. 回答下列问题: (1) 根据工作原理,将电路连接完整。 (2)要记录违规闯红灯的情景,光控开关应在接收到 (选填“红”、“绿”或“黄”)光时,自动闭合。 (3)由图乙可知,压敏电阻R的阻值随受到压力的增大而。 (4)已知控制电路电压为6V,继电器线圈电阻10欧,当控制电路中电流大于0.06安时,衔铁被吸引。通过计算说明,只有质量超过多少千克的车辆违规时才会被拍照记录。 2.小明根据所学的电学知识,想设计一个汽车超载自动报警电路.他查阅了相关资料了解 到压敏电阻是阻值随压力变化而变化的元件,并了解到压敏电阻在生活中的一种应用--压力传感器.压力传感器受到的压力越大,输出的电压就越大,用它可以称量汽车的重力。某压力传感器输出电压与压力的关系如下表:

(1)根据表格中数据,请在图乙给定的坐标系中描绘出压力传感器的输出电压随压力变 化的图像; (2)当压力增加到一定程度时,电铃报警,说明汽车超载,则图甲中电铃应接在 (选 填“A、B”或“C、D”)两端; (3)小明希望压力大于或等于2.4×10 5 N时,启动报警系统,则电阻箱R'的电阻应调 节到多大? (4)要使该装置报警,汽车的最小重力为多少? 3.如图所示为某兴趣小组为学校办公楼空调设计的自动控制装置,R是热敏电阻,其阻值 随温度变化关系如下表所示。已知继电器的线圈电阻R0=10Ω,左边电源电压为6V恒定不变。当继电器线圈中的电流大于或等于15mA时,继电器的衔铁被吸合,右边的空调电路正常工作。 (1)请说明该自动控制装置的工作原理。 (2)计算说明该空调的启动温度是多少? (3)为了节省电能,将空调启动温度设定为30℃,控制电路中需要串联多大的电阻? 4.小明利用热敏电阻设计了一个“过热自动报警电路”,如图甲所示。将热敏电阻R安装 在需要探测温度的地方,当环境温度正常时,继电器的上触点接触,下触点分离,指示灯亮;当环境温度超过某一值时,继电器的下触点接触,上触点分离,警铃响。图甲中

燃烧机常见故障维修

意大利利雅路(RIELLO)燃烧器意大利百得(BALTUR)燃烧器 德国威索(WEISHAUPT)燃烧器意大利意高(ECOFLAM)燃烧器 芬兰奥林(OILON)燃烧器意大利尤尼瓦斯(UNIGAS)燃烧器瑞典百通(BENTONG)燃烧器英国力威(NU-WAY)燃烧器 瑞士欧特力(OERTLI)燃烧器(机) 燃烧器配件产品包括西门子(SIEMENS)、霍尼威尔(HONEYWELL)、丹佛斯(D ANFSOO),以及SUNTEC、HAGO、FIDA、COFI、SMELL、PARKERA等专业配套产品,广泛地应用于:意大利:RIELLO(利雅路)baltur(百得)Ecoflam(意高) FBR (埃夫比尔)燃烧器;德国:weishaupt(威索)燃烧器,ELCO(欧科)燃烧器;法国CUENOD(贵诺)燃烧器;瑞典Benton(百通)燃烧器、英国NU-WAY(力威)及韩国OLYMPLA(奥林匹亚)、SOOKOOK(水国)燃烧器等。 一、威索燃烧机Weishaupt 油气两用燃烧器: WGL30N/1-A,WGL30F/1-A, GL1/1-E,GL3/1-E,GL1Z,GL3Z,GL3ZM,GL5Z,GL7Z,GL8Z,GL5ZM,GL7ZM,GL 8ZM,GL9ZM,GL8TM,GL9TM,GL5ZM,GL7ZM,GL8ZM,GL9ZM,GL5/1-D,GL7/1 -D,GL8/0-D- TMD,GL9/1-D, RGL3ZM,RGL7ZM,RGL8ZM,RGL9ZM,RGL10ZM,RGL11ZM,GL3/1-E, RGL3/ 1-E,RGL5/1-D,RGL10/1-D,RGL11/1-D 二、利雅路燃烧机RIELLO 油气两用燃烧器RLS28,RLS38,RLS50,RLS70,RLS100,RLS130,RLS160/M,RLS190/M,RLS250/M,GI/EMME1400,GI/EMME2000,GI/EMME3000,GI/EMME4500 三、百得燃烧机Baltur 油气两用燃烧器(轻油/气):COMIST20,COMIST36,COMIST72,COMIST122,COMIST180,COMIST250,COMIST300,COMIST72DSPGM,COMIST122DSPGM,COMIST180DSPGM, COMIST250DSPGM,COMIST300DSPGM,GIMIST350DSPGM, GIMIST420DSPGM,GIMIST510DSPGM,GIMIST1000DSPGM 油气两用燃烧器(重油/气):COMIST122N,COMIST180NM,COMIST250NM,COMIST300NM, 四、意高燃烧机Ecoflam 燃气燃烧器

继电器的常见问题及其解决方法

继电器的常见问题及其解决方法 一、触点松动回开裂 触点是继电器完成切换负荷的电接触零件,有些产品的触点是靠铆装压配合的,其主要的弊病是触点松动、触点开裂或尺寸位置偏差过大。这将影响继电器的接触可靠性。出现铲除点松动,是**与触点的配合部分尺寸不合理或操作者对铆压力调节不当造成的。触点开裂是材料硬度过高或压力太大造成的。对于不同材料的触点采用不同材料的工艺,有些硬度较高的触点材料应进行退火处理,在进行触点制造、铆压或点焊。触点制造应细心,由于材料有公差存在,因此每次切断长度应试摸后决定。触点制造不应出现飞边、垫伤及不饱满现象。触点铆偏则是操作者将摸具未对正确、上下摸有错位造成。触点损伤、污染、是未清理干净摸具上的油污染和铁屑等物造成的。 无论是何种弊病,都将影响继电器的工作可靠性。因此,在触点制造、铆装或电焊过程中,要遵守件检查中间抽样和*终检查的自检规定、以提高装配质量。 二、继电器参数不稳定 电磁继电器的零部件相当部分是铆装配合的,存在的主要问题是铆装处松动或结合强度差。这种毛病会使继电器参数不稳定,高低温下参数变化大,抗机械振动、抗冲击能力差。造成这种毛病的原因主要是被铆件超差、零件放置不当、工摸具质量不合格或安装不准确。因此,在铆焊前要仔细检验工摸具和被铆零件是否符合要求。 三、电磁系统铆装件变形 铆装后零件弯曲、扭斜、墩粗黑给下道工序的装配或调整造成困难,甚至会造成报

废。这种毛病的原因主要是被铆零件超长,过短或铆装时用力不均匀,摸具装配偏差或设计尺寸有误,零件放置不当造成。在进行铆装时,操作工人应当先检查零部件尺寸,外型,摸具是否准确,如果摸具未装到位就会影响电磁系统的装配质量或铁心变形、墩粗。 四、玻璃绝缘子损伤 玻璃绝缘子是由金属插脚与玻璃烧结而成,在检查、装配、调整、运输、清洗时容易出现的插脚弯曲,玻璃绝缘子掉块、开裂,而造成漏气并时绝缘及耐压性能下降,插脚转动还会造成接触**移位,影响产品可靠通断。这就要求装配的操作者在继电器生产的整个过程中要轻拿轻放,零部件应整齐排列放在传递盒内,装配或调整时,不允许扳动或扭转引出脚。 五、线圈故障信息请登陆:输配电设备网 继电器用的线圈种类繁多,有外包的、也有无外包的,线圈都应单件隔开放置在专用器具中,如果碰撞交连,在分开时会造成断线。在电磁系统铆装时,手扳压床和压力机压力调整应适中,压力太大会造成线圈断线或线圈架开裂、变型、绕组击穿。压力太小又会造成绕线松动,磁损增大。多绕组线圈一般是用颜色不同引线做头。焊接时,应注意分辨,否则将会造成线圈焊错。有始末端要求的线圈,一般用做标记的方法标明始末端。装配和焊接时应注意,否则会造成继电器级性相反

中考与电冰箱电吹风电磁继电器有关的物理问题

与电冰箱电吹风电磁继电器有关的物理问题 1.如图是电冰箱的简化电路图,图中M 是电冰箱压缩机内的电动机,L 是电冰箱内的照明灯,下列判断正确的是 A .S 1闭合、S 2断开时,照明灯与电动机并联 B .S 1、S 2都闭合时,照明灯与电动机串联 C .关上冰箱门时,S 1自动断开,使得照明灯熄灭 D .冰箱内温度降低到设定温度时,S 1自动断开,电动机停止工作 2.电冰箱是常用家用电器,其内部结构如图所示.它是利用制冷剂把冰箱里的热“搬运”到冰箱的外面,使冰箱内部温度降低.请根据你对冰箱的认识及所学的物理知识回答以下问题: (1)冰箱内的压缩机与照明灯的连接方式是串联还是并联?为什么? (2)冰箱里面温度较低,而外壳摸起来却较热.请说明冰箱外壳较热的主要原因是什么? 3.小聪家里有一台透明门的电冰箱,当他打开冰箱门时,冰箱内的灯就亮;当他关闭冰箱门时,冰箱内的灯就熄灭,但压缩机依然工作。小聪断定冰箱门上有一个开关S ,下面小聪的判断中正确的是 A .冰箱内的照明灯和压缩机串联 B .冰箱内的照明灯和压缩机并联,开关S 在干路上 C .冰箱内的照明灯和压缩机并联,开关S 和照明灯串联 D .冰箱内的照明灯和压缩机并联,开关S 和压缩机串联 4.小云观察到他家里的电冰箱冷藏室里有一盏照明灯和小风扇,他看到:当冰箱门打开时,照明灯亮而风扇停转,当冰箱门关闭时,照明灯熄而风扇转,为此他设计了四个电路图,其中L 为灯泡,M 为风扇,S 为单刀双掷开关,设计合理的是 5.盛夏,郑能同学要把矿泉水放在冰箱冷藏室中冷凉,激发了他对冰箱的研究兴趣,打开冰冷冻室 冷凝器 液态制冷剂 压缩机 蒸气 蒸气 A B D C

继电器术语解释及使用指南(内训教材)

继电器术语解释及使用指南 我们非常高兴和感谢您选用宏发继电器。在此我们将就产品说明书和继电器的有关事项进行说明,请打开您关注的相关章节。 前言……………………………………P1 一、继电器的一些基本术语…………P2 二、继电器的选用原则………………P7 三、继电器使用上的注意事项………P12 四、失效原因速查表…………………P30 五、订货标记…………………………P31 六、环境保护…………………………P31 前言 继电器是当输入量达到规定条件时,其一个或多个输出量产生预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器,可简单的理解为:在输入端施加规定的电信号,其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。 继电器的分类方式有很多种,宏发采用的是表1的分类方式。 表1 根据继电器的分类,宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、固体继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册,包括了通讯继电器、和通用继电器,汽车继电器分册包括了汽车继电器和组合式继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座,参见插座分册。 本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明,同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。 除非另有说明,一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是: 1)温度:15℃~35℃; 2)相对湿度:25%~75%; 3)大气压:86kPa~106kPa。 除非另有说明,一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式,如图1。 图1

一、继电器的一些基本术语 继电器基本术语的排列大致按照宏发产品说明书的布局进行描述,以便于您的参考和对照,分为以下几部分: 1、触点参数(继电器的输出)…………P2 2、性能参数……………………………P3 3、线圈参数(继电器的输入)…………P4 4、安全认证……………………………P4 5、订货标记……………………………P5 6、外形图、接线图和安装孔尺寸……P5 7、性能曲线……………………………P5 8、单稳态、磁保持、极化继电器……P5 1、触点参数: 1.1 触点形式:继电器触点的配对形式,表2给出一组触点对时的配对形式,多组触点可依 此类推。 表2 1.2 接触电阻:指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以mΩ表示。 除非说明书中另有说明,一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.,0.1A测量接触电阻,触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.,1A测量接触电阻。 1.3 接触压降:一般指在负载电路中,接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示,如50mV(10A下测量)。 1.4触点材料:触点使用的材料,一般以化学式表示,如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料,及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。 1.5 触点额定负载:一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载,一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明,说明书所列的负载一般为阻性负载。 1.6 最大切换电压:继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.7 最大切换电流:继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值,否则继电器的寿命会降低。 1.8 最大切换功率:继电器触点所能可靠切换的最大负载,一般对交流以“V A”表示,对直流以“W”表示。

相关文档