文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工组织设计方案【完整版】

建筑施工组织设计方案【完整版】

建筑施工组织设计方案【完整版】
建筑施工组织设计方案【完整版】

项目施工方案

目录

第一章编制依据 (3)

第二章工程概况 (3)

2.1工程概况 (3)

2.2工程范围 (4)

2.3工程建设质量 (4)

2.4工期要求 (4)

第三章项目施工方案

3.1基础工程的施工方案及措施 (5)

3.2主体结构工程施工方案及措施 (21)

3.2.1钢筋工程施工方案 (22)

3.2.2模板工程施工方案 (31)

3.2.3混凝土工程施工方案 (42)

3.3屋面工程施工方案及措施

3.3.1屋面保温层工程施工方案 (55)

3.3.3屋面防水工程施工方案 (57)

3.3.4屋面铺彩色釉面防滑地砖工程施工方案 (58)

3.4装修装饰工程施工方案及措施 (60)

3.4.1内墙抹灰工程施工方案 (61)

3.4.2外墙抹灰(部分)工程施工方案 (63)

3.4.3外墙涂料(部分)工程施工方案 (64)

3.4.4水泥砂浆地面施工方案 (66)

3.4.5抛光通体砖的施工方案 (69)

3.4.6静电活动地板工程施工方案 (72)

3.4.7花岗岩地面工程的施工方案 (75)

3.4.8防滑地砖工程施工方案 (77)

3.4.9铝合金门窗工程施工方案 (79)

3.4.10木门的施工方案 (82)

3.4.11防火门工程施工方案 (86)

3.4.12铝合金条板吊顶方案 (88)

3.4.13石膏板、矿棉吸音板工程施工方案 (91)

3.4.14釉面砖饰面施工方案 (93)

3.4.15防火乳胶漆墙面的施工方案 (95)

3.4.16木材面油漆施工方案 (97)

3.4.17金属面油漆工程施工方案 (101)

3.4.18彩色涂料施工方案 (103)

3.4.19外墙面花岗岩的施工方案 (105)

3.5钢结构工程的施工方案及措施 (109)

3.6脚手架工程的施工方案及措施 (115)

3.7电气工程的施工方案及措施

3.7.1工程概况 (124)

3.7.2设计范围 (124)

3.7.3电缆、电线的敷设的施工方案 (129)

3.7.4封闭插接母线的施工方案 (133)

3.7.5成套配电柜及动力开关柜的施工方案 (135)

3.7.6蓄电池的施工方案 (139)

3.7.7配电箱安装的施工方案 (143)

3.7.8综合布线的施工方案 (148)

3.7.9开关、插座的安装施工方案 (155)

3.7.10灯具安装的施工方案 (157)

3.7.11防雷接地的安装施工方案 (162)

3.8给排水工程的施工方案及措施

3.8.1工程概况 (170)

3.8.2设计范围 (170)

3.8.3系统说明 (170)

3.8.4管道材料及管道接口 (172)

3.8.5室内给水管道的施工方案 (173)

3.8.6室内铸铁排水管的施工方案 (177)

3.8.7卫生洁具安装的施工方案 (181)

3.8.8管道及设备保温的施工方案 (187)

3.9通风工程的施工方案及措施

3.9.1工程概况 (190)

3.9.2风管及部件的安装的施工方案 (190)

3.9.3风机及部件的保温的施工方案 (195)

3.9.4通风机安装的施工方案 (197)

3.10消防工程的施工方案及措施 (200)

3.10.1火灾自动报警系统工程施工方案 (200)

3.10.2室内自动喷水系统施工方案 (209)

3.10.3室内消火栓工程施工方案 (214)

3.10.4室内气体消防工程施工方案 (217)

第四章安全施工的控制防范措施

4.1.1安全控制重点 (221)

4.1.2安全技术防范措施 (221)

4.1.3危险区域防范措施 (222)

4.1.4洞口作业防范措施 (223)

4.1.5吊装、起重作业的防范措施 (223)

4.1.6脚手架作业的防范措施 (224)

4.1.7倾倒、崩塌作业的防范措施 (224)

4.1.8电气作业的防范措施 (224)

4.1.9放射性物品的防范措施 (225)

4.1.10特殊作业的防范措施 (225)

第五章保证施工质量的措施

5.1质量保证体系及措施 (229)

5.2质量保证措施 (241)

5.3质量通病及预防措施 (241)

第六章施工进度计划及保证措施

6.1施工进度控制目标和控制的方法 (250)

6.2强化进度计划管理 (250)

6.3施工进度的控制 (253)

6.4保证工期的技术措施 (253)

第七章文明施工的措施

7.1文明施工管理 (256)

7.2环境保护管理 (259)

第八章季节性及夜间施工措施

8.1雨季施工措施 (260)

8.2冬季施工措施 (262)

8.3夏季施工措施 (263)

8.4夜间施工措施 (263)

第九章总包与甲方、监理及设计的配合措施 (263)

第十章施工总平面布置图、临时设施布置 (266)

第十一章劳动力计划及主要材料、机具、构件的用量计划··270

第十二章分包计划和对分包队伍的管理措施 (273)

第一章编制依据

包括法律法规、规范性文件、技术标准、应用的主要技术资料和监测技术服务合同等。第七章工程概况

2.1工程概况

2.1.1工程名称:

2.1.2建设地点:

2.1.3建筑规模:

2.1.4工程设计

2.1.5结构形式:

2.1.6工程质量标准:

2.1.7要求工期:

2.2工程范围

2.2.1包括:

2.2.1.1土建工程(含结构、装修、消防水池);

2.2.1.2电气工程;

2.2.1.3给排水工程;

2.2.1.4消防工程;

2.2.1.5采暖工程;

2.2.1.6通风、空调工程;

2.2.1.7室外工程;

2.2.1.8弱电系统;包含:综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、火警及消防联动控制系统及应急广播系统;

2.2.2招标人要求分包项目为:

2.2.2.1玻璃幕墙(含铝合金竖挺)、外窗

2.2.2.2消防工程

2.2.2.3空调设备及安装(VRV设施部分)

2.2.2.4变电所高压配电设备及安装(总包负责随结构部分的配电管路预埋及土建图纸反映出的预埋铁件)

2.2.2.5桩基础及底板

2.2.2.6弱电系统

上述工程具体包括的范围以工程量清单中要求投标人报价部分为准。

2.2.3不包括

2.2.

3.1电梯工程(总包负责随结构的配电管路预埋及土建图纸反映出的预埋铁件和设备基础)

2.2.

3.2精装修工程

2.2.

3.3空管设备设施安装工程

2.2.

3.4不间断电源系统

2.3工程建设质量

工程质量标准为合格,所有分项工程合格率为100%,关键分部工程合格率100%,土建单位工程合格率为90%或以上,土建单位工程观感质量的得分率为85%或以上。

2.4工期要求

本工程计划开工日期:

计划竣工日期:

第三章项目施工方案

3.1基础工程的施工方案及措施

3.1.1施工测量施工方案

3.1.1.1编制依据

(1)工程施工图纸。

(2)《工程测量规范》(GB50026-93)

(3)甲方提供的招标文件

3.1.1.2工程概况

3.1.1.3施工准备

(1)测量人员准备

根据工作量和工作难度,该工程拟派:测量员3名,负责工作质量,工作进度,测量放线施工方案编制与实施。

1)测量工程师均应经过市测绘学会、市建委等组织的正规培训、考核,持证上岗,持证率100%。掌握并运用国家、地方有关规定有关现行标准规范,熟悉施工现场各种测量工作和熟练使用测量仪器。随工程进度在完成施工测量方案、红线桩校核成果、水准点引测成果及施工过程中各种测量、记录后,填写《施工测量放线报验表》报监理单位审核并验线。2)施工测量管理主要内容包括:编制施工测量方案、红线桩校核成果、水准点引测成果复查及施工中各种测量、填写纪录(含定位测量、高程引测、基槽验线、轴线竖向投测控制线、各层墙轴线、墙柱边线、门窗洞口位置线、垂直度偏差、楼层+0.5m水平控制线等。

(2)测量仪器准备见附表3-1-1

1)测量工具均按要求在计量检测中心办理检验手续,特别是钢卷尺(50m)应在规定的温度(20oC)拉力(150N)下同时检测4把。在施工期间,工地测量员、质检员各备一把标准尺,以保证测量精度达到设计要求。因卷尺的长度是随温度变化而变化的,钢的线膨胀系数α一般为0.0000116~0.0000125,为了简化计算工作,取α=0.000012,若量距时的温度为t不等于钢尺检验时的标准温度t0(t0一般为20 oC),则每一整尺段L的温度修正系数△Lt 按下式计算:△Lt=α(t- t0)L。

2)测量仪器管理:严格执行本公司的《管理手册》、《检验、测量和试验设备控制管理程序》及本方案。根据本工程测量性质、特点及工程任务,选择配备适宜的测量仪器,保证测量不确定度满足工程需要,测量精度、允许偏差均在规定范围内。仪器均在检定周期内,校准状态标识明确,有完整的计量检定档案资料。仪器的使用、维护和保管指定专人负责,过程控制严格按《管理程序》和《作业指导书》执行。填写运行自检记录,发现偏离校准状态及时检修,检定合格后予以使用。仪器做到“三防、两护”,在专用房间储存,全站仪等精密仪器有专项的维护管理制度,保证完好状态。仪器的降级使用或报废同《管理程序》有关规定。(3)现场准备

1)进场前对所有测量器具进行鉴定,并在使用中进行定期检测。

2)与业主方规划部门办理交接桩手续。

3)校核业主方规划部门提供的定位桩、红线桩和水准点。

4)对测量人员进行技术交底。

5)编制测控布置。

6)每次观测成果汇总。

(4)测量基本要求

1)明确为工程服务、对按图施工和工程进度负责的目的。

2)严格审核测量起始依据的正确性,做到测量作业每一步均有校核。

3)根据测设场区控制网测设本楼控制网。

4)定位、放线工作在自检互检合格后上报有关部门验线。

5)保护好桩位,使用钢尺应加尺长、温度、倾斜等三差改正。

6)注意到测量工作的保密、安全,有问题及时上报。

3.1.1.4定位及场区平面控制网的建立

根据总平面建筑定位图,以业主方提供的绝对坐标控制点与现有周边道路标高标志点为依据,通过计算和测量,定出整个建筑物的红线角点控制点;以定出的红线与标高点为基础建立主体的平面控制网和高程控制网。

(1)建立平面轴线控制网

1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制的精度原则。根据业主方提供的红线桩位确定场区内平面控制网的纵横向主轴线,选点应选在通视条件好、安全、易于保护的地方。使整个控制网呈井字形控制。

2)各控制点桩位必须用混凝土保护,必要时用钢管进行围护,并用红油漆做好测量标记。3)轴线控制网的布设要远离基础承台或设置在永久性建筑上,若周边永久性建筑不能满足标志要求,则在适当位置设立标志桩进行标识,以避免基础施工过程中使控制点产生位移。在施工过程中,定期对轴线控制网进行复测,防止因施工或其它因素而导致控制点位移,以便及时校正。

(2)高程控制网的布设

1)为保证今后建筑物竖向施工精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制网的建立应根据业主方提供的个场区水准基点为依据,配合总平面建筑定位图,以闭合回路法将标高引

至建筑物周边设置的标志桩上以便标识,考虑到工程的施工可能会对标识点产生影响,所以对基准点要定期进行校核、调整。

2)采用水准仪对所提供的水准基点进行复测检验,校测合格后,采用水准测法,测设一条闭合或符合水准路线(依据水准点位置及现场条件),联测场区高程控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

水准控制点的埋设要求见附图3-1-2

(3)控制网的复核

平面控制网及高程控制网建立后,由专业工程师会同专职测量员对平面控制网及高程控制网定期进行复核,复核无误后请监理及相关单位复测验收,同时做好书面签证工作。

3.1.1.5分部工程施工测量放线

(1)外围墙和轴线的测量放线

1)根据施工现场场地实际情况和建筑物的具体位置,在定位桩点校测合格后,采用极坐标法和直角坐标相结合的方法进行建筑物的定位工作。

2)根据业主方已经给出的红线桩定位点以及总建施-01总平面坐标图,定出建筑物的外墙外包尺寸。

3)确定建筑物的外围四根轴线以后根据首层建筑平面图中各个轴线之间的关系,逐一放出各个轴线。定出各轴线桩后,将各点延长定出控制桩。

(2)基础工程测量放线定位

1)基坑边线放线

根据第一步放出基础地下室和消防水池的轴线及已确立的场区平面控制网,向两侧引测基坑边线,进行开挖。(塔台基础以作完)

2)标高的控制

以基准水准控制点为依据,用精密水准仪采用往返水准测量的方法,将高程引测至基坑边的临时水准处;在基坑边搭设一固定支架,将标尺一端固定在支架挂钩上,在标尺下端吊适量重物,采用两台水准仪一上一下同时测量。上面的一台水准仪将临时水准点的高程传递至标尺上,下面的一台水准仪将标尺上的高程传递至施工层上。

(3)上部结构阶段放线

对建筑物±0.000以上轴线传递采用经纬仪和线坠直接投测。在建筑物首层内底板上测设轴线内控点。

1)首层验收合格后,将控制轴线引测至建筑物内,引测等级不得低于建筑物控制的等级。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在建筑物内底板上作控制点,每一流水段至少应埋设4个内控基准点,埋设在偏离轴线1.5m的位置。基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻画十字线,钢板通过锚固钢筋与首层楼面地板钢筋焊接,作为轴线竖向投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物。二层在相应位置留出预留洞,并做好防护。2)轴线竖向投测前,应对首层轴线控制网(钢板基准点)进行较测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以保轴线竖向传递精度。

3)施工放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后在测设细部线。

4)标高引测

以基准水准控制点为依据,用精密水准仪采用往返水准测量的方法,将高程引测至主体结构上;在进入装饰阶段时,用水准仪将各层面的+0.500m相对标高线引至各层的柱、墙上,所有分项工程均以此标高线为依据进行施工。

(4)垂直度控制

由于施工现场场地比较宽阔,所以本工程垂直度测量采用外控法进行。施工时将经纬仪安置在建筑物外侧。

每层外柱的轴线引测采用吊线锤法进行,每层用经纬仪进行复核外柱的垂直度。内柱模板安装时,应用吊锤进行垂直度校核。

3.1.2大口径井点降水工程

3.1.2.1基坑降排水设计与施工

(1)本工程地下水位约为6米,主要存在形式为台地潜水,含水层为粉细砂层,且地下水丰富;根据现场水文地质情况、基础埋深及我公司降水经验拟采用大口径井点降水方式。(2)根据降水深度、基坑尺寸及水文地质条件,经认真核算大口径布设数量11口,间距5米,距槽边1.2米,井深12米,设计水位降低值为槽底0.5(-10.55)米。

(3)由于受场地地下水贮存条件及施工条件的制约,以及管井降水的局限性,各土层界面可能会有少量渗水现象,基坑开挖时,可采用堵排措施予以解决,即在喷护混凝土层面内预埋塑料管将渗水导出坡外,槽底设置300×200mm的排水沟,渗水由槽底排水沟外排。(4)降水井成井采用泵吸式反循环钻机,此种方式可减小水泥浆比重,有利于降水,井管采用直径400无砂管,空压机洗井。

(5)基坑中间设一观测井,随时观测水位。

(6)降水井成井工作应控制在20天内完成。

3.1.2.2降水过程控制

(1)在正式降水前应作抽水试验,以验证方案的可行性,根据抽水试验结果选择泵的扬程流量,基坑开挖前至停止抽水时止,每天对地下水位进行观测记录,调整抽水速度及抽水量。(2)在基坑开挖过程中,应随时观测基坑侧壁、基坑底的渗水现象,并查明原因,及时采取施工措施,在土方开挖及做护壁过程中,对通向基坑的废旧管沟进行有效封堵,并检查基坑外管网有无渗漏。

(3)在抽水维护期间,根据单井出水量确定开、关水泵的时间间隔,委派专业人员24小时轮流值班,保证水泵正常运转及井内水位。现场准备多台备用水泵及零配件,以便及时更换或维修,注意保护井口,防止杂物掉入井内。

(4)发现基坑出水、涌砂,应立即查明原因,组织处理。

(5)降水持续时间:土方开挖至地下室底板混凝土浇注完毕。

3.1.2.3排水系统

抽水井采用2″泵管将水抽至地表,与施工现场地表排水系统相连,排放抽出的水。地表排水系统可根据现场施工要求,铺设排水汇管(6″钢管)或排水沟,将抽水井直接与排水汇管相连,降水排至甲方指定的(市政)排水口。

3.1.2.4降水可能引起的地面沉降及预防措施

根据现有土力学参数和我们掌握的经验参数,分层计算粘性土和砂性土的固结压缩量,其叠加值即为最终沉降量,经测算不会超过15mm 。

根据我公司多年的降水经验,只要从成井工艺上控制抽水含砂量,不使含水层固体颗粒流失,由此引起的地层压缩量微乎其微,地面建筑不会有任何影响。

(1)沉降范围:

根据数值法模拟结果,降水引起的地面沉降以降水井周圈为沉降中心,主要沉降范围(一般测量手段能监测到的范围)以此沉降中心向外幅射50m,降水沉降监控测点可主要在此区域内呈园状布设2圈,由于沉降量极小,且基本为均匀沉降,故降水对周围建筑物不会造成任何影响。

(2)确保降水不引起地面沉降的措施:

1)在成井过程中,保证砾料质量,所有滤水管包尼龙纱网,抽水含砂量小于五万分之一,采取均匀布井方法,均匀降低地下水的水位。

2)当抽水达到要求的稳定降深后,调整水泵的数量,以控制总抽水量,尽量避免过多地抽

取地下水。

3)经常分析地面沉降观测点的监测资料,一旦发现问题及时处理。

3.1.2.5地面沉降测量措施

保护周围建筑物及道路的安全,防止发生沉降,应对道路和建筑物进行沉降观测,及时制定相应措施。

(1)测点的选取及布设

在首都机场东区塔台的四周个设置1个观测点,测点用φ18钢筋埋入周围建筑物大角处,用干硬性水泥捻实牢固。

(2)测点布设

本次沉降监测建立一个相对独立的测量控制网,在远离拟建物100米外选建两座基点,作为测量周围建筑物沉降监测点的起始点。

(3)观测等级及周期

1)沉降观测等级:四等(DS3型仪器,往返观测)

2)在对拟建建筑物进行降水之前开始第一次测量,其数据作为以后测量成果计算的起始数据,并用其来分析与判断沉降变化。降水开始后对观测点每天观测1次,达到降水深度后改为2-5d(天)观测1次,同时对变形测量记录及时整理分析,当建筑物出地面时停止该项测量工作。

3.1.2.6主要机械用量:

降水机械用量见附表3-1-3

3.1.4土方工程施工方案

土方工程是影响工期的主线,各分项工程都要围绕这一主线组织施工。要抓好连续突击作业,同时采用分区、分层、分步交叉流水作业。挖土机逐层开挖工作面,并严格按照设计的分层开挖深度进行,充分利用空间和时间,保证土方施工进度。

土方工程的施工关键是土方运输,因此要合理布置现场道路和出入口,合理规划卸土场地优化运土路线,安排好作业时间,做好车辆分流,减少道路拥挤,行车路线尽量用循环路。3.1.4.1土方开挖前的现场及技术准备工作

(1)施工机械及机具:

1)土方工程主要施工机械一览见附表3-1-6:

2)一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。

(2)现场准备工作

1)土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

2)根据建筑红线控制桩和水准点,进行场地控制网测设、自然地面标高的测量。

3)确定行车路线,开设现场出入口。

4)现场施工用水、用电等准备工作已经做好。

5)为了保证汽车上路不污染路面,在现场的出入口设置清扫装置,并在上面铺设铁篦子。此外在大门口往外一定范围内的马路上铺设苫布或其他材料,以备在施工时,保持路面环境的清洁。

6)及时到当地有关部门办理好交通、城管、市政、市容、环卫等有关手续。

7)预先选好卸土点,并办理相关手续。

8)夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。

9)施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行

加固或加宽等准备工作。

(3)技术准备

1)详细的施工组织设计,以便指导施工。

2)组织对各工序施工人员进行专业技术交底及安全交底,并有详细的交底记录,方可进场作业。

3)定位放线所用的经纬仪、水准仪、钢尺等测量仪器,都要做好计量检测,并取得检测合格证。

4)进场后根据基坑开挖总平面图及剖面图进行定位放线,做好轴线控制桩和基准水准点,并进行妥善保护。定位放线经自检后,请监理复验,合格后再撒槽口灰线挖槽。

3.1.

4.2施工流程及工艺

(1)施工流程

1)土方施工顺序

场地平整→室外道路路基施工→基础开挖→基础底板施工→地下室施工→基础回填土→主体结构施工

2)开挖形式

a.本次开挖拟采用“中心岛”式开挖形式,即先沿基坑边线开挖,给每层土钉的施工创造出3~4条带形作业面,坑中间的土便自然形成了“孤立岛”。

b.在距基坑边壁8m范围内,分层开挖,不得超挖,每层挖土厚度1.5m左右(即土钉排距)。

c.每层开挖时间必须在上层土钉注浆和喷层砼达到一定强度后,方可开挖下层土方,一般喷射混凝土层面24小时后即可开挖下层土方。

d.基坑“中心岛”和运土车道,可自由开挖。

e.遇有地下埋藏物时做好保护,并及时报告业主,在甲方指导下进行处理。

f.挖至距槽底标高20~30cm时,用人工清理槽底。

g.基坑坡道收口程序(土方坡道留在基坑西边中部):

①对于最后坡道收口处,将边壁开挖出一缺口,把坡道降低3m左右即可将槽内余土挖尽。用两台挖土机倒土。如不能尽意,则用汽车吊吊土。

②将缺口内斜坡道按照设计打上土钉,用钢筋内端与土钉相焊接,外端与边坡壁面取齐,之后在面层网筋并与之相连结。

③在网筋靠近边坡的内侧,用模板或土袋挡起,外侧用喷射混凝土按照要求和支护的壁面喷平取齐。

④用余土将坡道填平。

⑤将场地内的余土全部清理干净.

3)土方开挖与基坑支护的配合

土方施工应与土钉墙施工及排水密切配合,采用多机组、分班次、立体交叉连续作业,做到充分利用空间和时间。土钉施工位置,应先将土体挖至土钉位置处下0.3-0.5m,然后进行土钉、护坡护壁施工,待混凝土强度达到其强度后,方可进行下一步槽的开挖。开挖边坡应尽可能与设计边坡接近,然后采用人工削坡修整,现场设专人负责挖方与土钉施工的协调。4)挖土流程

立塔及设备进场→场地平整→施工放线→清槽收土→马道收尾→打钎验槽→后续施工

5)运土施工流程

挖土装车→出口处清扫轮胎→出场外运

(2)主要施工工艺

1)根据以上特点,本工程采用斗容量1.5~2.0m3反铲挖土机,配备15t~25t自卸式载重汽车,分层开挖。由于场地内土质一般,所以本工程土方开挖除车库西侧采用自然放坡开挖外,

其他边坡采用局部放坡、土钉墙和护坡桩支护。考虑到水位较高,且降水量较大,所以本工程土方开挖的放坡系数初步定为1:0.55~0.65,局部护坡系数为1:0.2。开挖的方式均应采用满堂红开挖的方式。土方开挖应先沿基坑周边开挖几处,验证地质勘查报告提供的土质情况是否准确。

2)土方工程施工的关键是施工组织,要制定好组织措施,合理进行机械配备,规划好工作面和开挖顺序,才能保证持续高效的施工。

3)机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

4)修帮和清底。在距槽底设计标高附近150~300mm厚时,在槽帮处抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修整槽边。最后清除槽底土方。

5)槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

6)开挖基坑(槽)的土方,在场地无条件堆放,回填需用的土需全部外购。

3.1.

4.3土方开挖注意事项

(1)土方开挖开始时,先由当地提供的放线控制桩位引线,并按基础外轮廓尺寸、肥槽宽度、施工作业面每侧0.5m、土方放坡坡度施放开挖边线,放线后须经甲方、监理认可验收后,方可进行开挖。

(2)土方施工设专人指挥,并进行书面交底,严格执行土方施工方案。

(3)基坑开挖期间,设专人指挥挖土机,同时要配合甲方尽可能查明地下障碍物,以防止出现意外。

(4)挖土时注意周边管线,开挖浅部3.2~3.7 m厚度土层时,需有人跟铲作业,注意观察周边暗埋物的情况。基槽开挖预留保护土层由人工清除。

(5)机械挖土到设计槽底以上300mm,在挖该步土时,需由测量员配合进行。由水准仪配合测量标尺,不许超挖,以免扰动下部持力地层。采用人工配合布坑撒白灰的方法控制机械挖土深度。

楼座基础挖土到设计基底,待CFG桩施工后由人工清挖到“褥垫层”的设计标高(一般300~500mm厚)。

(6)测量员随时测量,保证基底标高和基坑线。

(7)当用机械进行挖土作业时,应防止边壁出现超挖或造成边壁土体松动。基坑的边壁宜采用人工修坡,以保证边坡平整并符合设计规定的坡角。

3.1.

4.4土方工程质量通病及其防治

(1)挖方边坡塌方

1)现象:在挖方进程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。

2)治理:对沟槽塌方,应清除塌方后作临时性支护措施,对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。

(2)回填土密实度达不到要求

1)现象:回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。

2)治理:

a.不合要求的土料挖出换土,或者掺入碎石等夯实加固。

b.因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。

c.因含水量小可采用增加夯实遍数。

(3)基坑泡水

1)现象:基坑开挖后,地基土被水浸泡。

2)治理:

a.已被水淹泡的基坑,应采取措施,将水引走排净。

b.设置截水沟,防止水涮边坡。

c.已被水浸泡扰动的土,采取排水晾晒后夯实,或抛填碎石、小块石夯实;或换土夯实(3:7灰土);或挖出淤泥加深基础。

(4)边坡超挖

1)现象:边坡界面不平,出现较大凹洼,边坡加大。

2)治理:对局部超挖,可用块石填砌(浆砌)或用3:7灰土夯补。与原土坡接触部位应做成台阶接槎。

(5)回填土挤动基础墙体

1)现象:夯实基础墙面两侧填方或用推土机送土,造成基础墙体裂缝、破裂,轴线偏移,严重地影响结构受力性能。

2)治理:应会同设计单位,根据具体情况,采用压浆、加围套等加固措施,或将损坏部位拆除重砌。

3.1.

4.5土方工程安全环卫措施

(1)配备人员在施工场区四周适当进行淋水措施,防止粉尘飞扬。

(2)施工用水设施应经常检查,杜绝跑冒滴漏现象。

(3)严格按照夜间施工噪音控制标准控制作业,夜间施工严禁大声喧哗。

(4)进入现场的挖土机、汽车不准鸣笛,夜间用灯光控制信号,现场大门基槽坡道入口处,设置“不准鸣笛”的明显标志。

(5)土方施工阶段,配备人员洒水降尘,白天要在坑内坡道采取适量淋水降尘措施。(6)现场设土方车辆清洗设施,外出车辆必须经清扫轮胎后方可上城市道路。

(7)土方车辆必须是箱式封闭,清除槽帮粘土,经过隔离路段,软材铺垫路段后,方可上路,以防遗洒扬尘。

(8)安排清扫道路的工人和清扫车辆,将现场出入口及路上遗洒的渣土和粉屑清除干净。(9)如遇有雨雪天气,更要采取有效措施对汽车轱辘进行冲刷。

(10)进场车辆严格检查后槽帮销轴是否齐全,封闭严实。

3.1.5地基钎探施工方案

3.1.5.1 施工范围:车库及人防地基

(1)材料及主要机具

1)砂:一般中砂。

2)红机砖(盖孔及编号)。

3)主要机具:

a.人工打钎:一般钢钎,钎探杆直径φ25mm,钎头呈60°尖锥形状,钎长2.1m;10kg穿心锤。

b.机械打钎:轻便触探器。

c.其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。

(2)作业条件:

1)土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。

2)根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图

3)夜间施工时,应有足够的照明设施,并要合理地安排钎探顺序,防止错打或漏打。

4)钎杆上预先划好30cm横线。

3.1.5.2施工工艺

(1)工艺流程:

放钎点线→就位打钎→拔钎盖孔→灌砂→记录锤击数→检查孔深

(2)按钎探孔位置平面布置图放线;孔位钉上小木桩或洒上白灰点。

(3)就位打钎

人工打钎:将钎尖对准孔位,一人扶正钢钎,一人站在操作凳子上,用穿心锤打钢钎的顶端;锤举高度一般为50cm,将钎垂直打入土层中。

(4)记录锤击数。钎杆每打入土层30cm时,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,按规范执行。

(5)拔钎:用麻绳或铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入撬棍或铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。每拔出一段将绳套往下移一段,依此类推,直至完全拔出为止。

(6)移位:将钎杆或触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。

(7)灌砂:打完的钎孔,经过质量检查人员和有关专业工程师检查孔深与记录无误后,即可进行灌砂。灌砂时,每填入30cm左右可用木棍或钢筋棒捣实一次。灌砂有两种形式,一种是每孔打完或几孔打完后及时灌砂;另一种是每天打完后,统一灌砂一次。

(8)整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内。字迹要清楚,再经过打钎人员和技术员签字后归档。

(9)雨期施工:基土受雨后,不得进行钎探。

3.1.5.3质量标准

(1)保证项目:

钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假。

(2)基本项目

1)位基本准确,探孔不得遗漏。

2)钎孔灌砂应密实。

3.1.5.4成品保护

钎探完成后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查人员和监理工程师复验,不得堵塞或灌砂。

3.1.5.5应注意的质量问题

(1)遇钢钎打不下去时,应请示有关专业工程师或技术员:取消钎孔或移位打钎。不得不打,任意填写锤数。

(2)记录和平面布置图的探孔位置填错:

1)将钎孔平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照,有无错误。发现错误及时修改或补打。

2)在记录表上用色铅笔或符号将不同的钎孔(锤击数的大小)分开。

3)在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软的孔号的位置,把枯井或坟墓等尺寸画上,以便设计勘察人员或有关部门验槽时分析处理。

3.1.5.6质量记录

本工艺标准应具备地基钎探记录。

3.1.6素土回填施工方案

3.1.6.1材料及主要机具:

(1)土:宜优先利用基槽底部挖出的原土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm,含水率应符合规定。

(2)主要机具有:压路机、蛙式打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹(尖头与平头)、2m靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。

3.1.6.2作业条件:

(1)工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、压实试验、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。

(2)回填前应对基础、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。

(3)房心和管沟的回填土,应在完成上下水、电气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。

(4)施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或厚度。如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉上标高控制木桩。

3.1.6.3操作工艺

(1)工艺流程:

基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收

(2)填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

(3)检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

(4)回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm。每层铺摊后,随之耙平。

(5)回填土每层至少碾压或夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

(6)深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

(7)基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。

(8)回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。

(9)回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。

(10)修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。

3.1.6.4质量标准

(1)保证项目:

1)基底处理,必须符合设计要求或施工规范的规定。

2)回填的土料,必须符合设计或施工规范的规定。

3)回填土必须按规定分层碾压或夯实。取样测定夯实后土的干土质量密度,其合格率不应小于90%,不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差,不应大于0.08g/cm3,且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

(2)允许偏差

回填土工程允许偏差和检验方法见3-1-7

3.1.6.5成品保护

(1)施工时,对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等,填运土时不得撞碰,也不得在龙门板上休息。并应定期复测和检查这些标准桩点是否正确。

(2)夜间施工时,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁汽车直接倒土入槽。

(3)基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度,不致因填土而受损坏时,方可回填。(4)管沟中的管线,肥槽内从建筑物伸出的各种管线,均应妥善保护后,再按规定回填土料,不得碰坏。

3.1.6.6应注意的质量问题

(1)未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位,应有处理方法和复验结果。

(2)回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,坑(槽)底有有机杂物或落土清理不干净,施工用水渗入垫层中等等。这些问题均应在施工中认真执行规范的有关各项规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。

(3)管道下部夯填不实:管道下部应按标准要求填夯回填土,如果漏夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。

(4)回填土夯压不密:应在夯压时对干土适当洒水加以润湿;如回填土太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象,这时应将“橡皮土”挖出,重新换好土再予夯实。

3.1.6.7 质量记录

本施工项目应具备以下质量记录:

(1)地基钎探记录。

(2)地基隐蔽验收记录。

(3)回填土的试验报告。

3.1.7混凝土垫层施工方案

垫层范围:基础垫层、楼地面垫层、台阶散水垫层等施工项目。

3.1.7.1施工准备

(1)材料及主要机具:

1)采用商品混凝土,C15;浇筑申请批准。

2)尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。

3)冬、雨季备足防冻保温即防雨材料;

(2)作业条件:

1)主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。2)穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。

3)铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。

4)在首层地面浇筑混凝土垫层前,穿过室内的暖气沟及沟内暖气管已做完,排水管道作完并办完验收手续,室内回填土已进行分项质量检验评定。

(2)操作工艺

1)工艺流程:

基层处理→找标高、弹水平控制线→商品混凝土→铺设混凝土→振捣→找平→养护

a.基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷

掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。

b.找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

2)混凝土(结构及装修部分)

a.根据配合比(其强度等级不得低于C15),核对后台原材料,检查磅秤的精确性,作好搅拌前的一切准备工作。后台操作人员认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子→水泥→砂→水。应严格控制用水量,搅拌要均匀,搅拌时间不少于90s。

b.按《建筑地面工程施工质量验收规范》的要求制作试块。试块组数,按每一楼层建筑地面工程不应少于一组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。

c.铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于100mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。

大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。

铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。

(3)振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm 时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。

(4)找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。

(5)养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。

3.1.7.3质量标准

(1)保证项目

1)混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

2)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。3)评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2002)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

(2)允许偏差项目见附表3-1-8。

3.1.7.4成品保护

(1)在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。

(2)在施工操作过程中,注意运混凝土小车不要碰动门框(应预先有保护措施),并在铺设混凝土时要保护好电气等设备暗管。

(3)混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行面层施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护,并避免在垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层,影响面层与垫层的粘结力,而造成面层空鼓。

3.1.7.5应注意的质量问题

(1)混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。

(2)表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝

土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。

(3)不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑、首层暖沟盖板上未浇混凝土、首层地面回填土不均匀下沉或管线太多垫层厚度不足60mm等因素,都能导致裂缝产生。

3.1.7.6质量记录

本施工项目应具备以下质量记录:

(1)水泥出厂合格证。

(2)混凝土试块强度试验记录及混凝土质量评定表。

(3)有防水要求的地面,防水材料出厂合格证及试验记录、隐检记录。

(4)垫层混凝土分项工程质量检验评定表。

3.1.8地下防水工程施工方案

3.1.8.1编制依据

(1)首都机场东区塔台工程施工图;

(2)《地下工程防水技术规程》(GB50108-2001);

(3)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);

(4)《北京市地下室防水推荐作法》(京95TJ3)

(5)《地下防水工程图集》(88J6)

3.1.8.2地下室防水工程概况

本工程地下室1层,采用框架-剪力墙结构,,筏板基础底板厚塔台基础底板2000mm,消防水池基础底板800mm。基底底板板底标高-7.65m。室外地面标高-0.30m。地下室外围均为混凝土墙(厚度为500mm)。

主体部分防水构造:防水砼、外包SBS改性沥青防水卷材4mm厚。

3.1.8.3卷材防水层的细部要求

(1)粘贴卷材的阴阳角做成圆弧状,圆弧半径R20mm

(2)两幅卷材短边和长边的搭缝宽度100mm

(3)卷材接缝必须粘贴封严。接口应用材性相容的密封材料封严,宽度不小于10mm。(4)在立面与平面的转角处,卷材接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。

(5)在转角处、阴阳角等特殊部位,增贴一层宽度500mm相同的卷材。

(6)卷材在散水高度处的收头做法见图集。

(7)从地面折向立面的卷材与永久性保护墙接角等部位应采用空铺法施工。

3.1.8.4地下室防水工程施工基本规定

(1)地下室防水工程施工前,施工人员应根据防水施工方案及技术交底文件,弄清图纸和规范规定,掌握主体及细部构造的防水技术要求,做好技术交底工作。

(2)地下室防水工程施工前,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查纪录。未经甲方(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。

(3)地下室防水工程所用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

对进场材料按照《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)附录A和附录B的规定抽样交验,并提出报验单,经监理检查同意后才能使用,不合格材料不得在工程中使用。(4)地下室防水工程的防水层严禁在雨天及五级风及其以上时施工。

(5)地下室防水工程必须由相应资质的专业防水队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门颁发的执业资格证书。

3.1.8.5防水砼施工

(1)防水砼施工配合比应通过试验确定,抗渗等级应比设计要求(S10)提高一级。

(2)防水砼材料要求(通过合同,由预拌砼厂家控制)

1)水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5Mpa

2)石子粒径不大于25mm,不得使用碱活性骨料,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。

3)砂子宜采用中砂,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%。

4)防水掺入的外加剂,其掺量经试验确定,所有外加剂应符合国家和行业标准一等品以上的质量要求。粉煤灰的级别不应低于2级,掺量不得大于20%。

5)防水砼掺入的掺合料的掺量应经过试验确定

6)地下室工程需防砼碱集料反应。砼应使用B种低活性集料以及选择低碱水泥(碱含量当量0.6%以下)、矿粉掺合料及低碱外加剂。其砼含碱量不超过5Kg/m3。【规范规定每立方米砼中各类材料的总碱含量(Na2O当量)不得大于3Kg】

(3)防水砼拌合料要求(通过合同,由预拌砼厂家控制)

1)水泥用量不得少于320Kg/m3

2)砂率宜为35—40%,泵送时可增至45%

3)灰砂比宜为1:1.5~1:2.5

4)水灰比不得大于0.55

5)入泵坍落度宜控制在120±20mm。入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm

6)掺加引气剂或引气型减水剂时,砼含气量应控制在3~5%

7)本工程防水砼缓凝时间宜为6—8h。

(4)防水砼施工

1)防水砼应连续浇筑,所留施工缝应符合事前规定要求

2)砼在浇筑地点的坍落度每工作班至少检查两次,砼坍落度允许偏差±20mm。

3)防水砼必须采用高频机械振捣密实,振捣时间为10—30s,以砼泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和过振

4)防水砼拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水,如发现此道工序,由混凝土搅拌站负责施工.

5)水平施工缝浇灌砼前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆并及时浇灌砼。

6)墙体水平施工缝采用遇水膨胀橡胶止水条。

7)防水砼终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。

(5)防水砼抗渗性能检验

1)防水砼抗渗性能检验采用标准条件下养护砼抗渗试件试验结果评定,试件在浇筑地点制作。

2)地下室底板砼强度等级C40,四周剪力墙砼强度等级C40,抗渗等级均为S8。依据规范规定,取二组C40S8试块(每组试块6件)。

3.1.8.6 SBS卷材防水层施工

(1)材料要求:

1)卷材外观质量、品种规格应符合国家标准或行业标准。

2)卷材应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿性、耐腐蚀性和耐菌性。

3)本工程选用卷材为改性沥青卷材.

4)卷材及其配套材料应有出厂合格证、质量检验报告。进场卷材先进行外观检查,检查合

土建施工组织设计方案范本

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:河南大学新校区生物逆境材料室改造工程 建设单位:河南大学 设计单位:河南大学工艺建筑设计研究所 建设地点:开封市经济开发区北部 建筑层数:两层 建筑面积:约650㎡ 抗震烈度:七度 二、建筑概况 外窗采纳70系列蓝灰色铝合金框料,5厚无色透明浮法玻璃。铝合金门采纳100系列蓝灰色框料,六层无色透明钢化玻璃,外窗开启扇加铝纱窗。 外墙:灰白色50*100面砖,实验室采纳水磨石地面,办公室采纳陶瓷地砖600*600铺地,吊顶为轻钢龙骨石膏装饰板吊顶,内墙面用混合砂浆。 二层走廊与机房之间的隔墙采纳木质板材,如纤维板或刨花板。 三、结构概况 材料:±0.000以下砖基础采纳MU10烧结一般砖M5水泥砂浆砌筑。±0.000以上砌体砖采纳MU10烧结黏土多孔砖,M5混合砂浆,基础垫层采纳C10砼,其余砼构件采纳C20砼。 第二章要紧施工方法

一、施工协调及任务划分 施工协调 我公司坚决按照施工组织设计及业要紧求,对施工活动进行有效操纵和指挥,使施工中的各个环节,在各专业、各工种之间相互协调均衡工作,保证施工任务圆满完成。 施工协调工作建立在打算治理的基础上,贯穿施工全过程。关键工序施工实行两班工作制,确保按打算施工。 建立现场生产调度例会制度,每天召开各有关科室、专业施工班组现场碰头会,及时处理当天施工存在的疑难问题,布置次日的生产活动。 与甲方、监理单位建立联系,互通信息,积极协商、妥善解决施工中的各种问题,积极配合安装、装饰队的施工。 任务划分 我公司是多个专业化工程公司分工合作的大型综合建筑施工企业,工程承接后成立工程项目经理部。主体工程由土建工程专业施工队承担,装修工程由装饰工程专业施工队负责,水电暖通等安装工程由工业设备安装工程专业施工队施工。土建、装饰、安装各专业工种配合打算详见“劳动力安排打算”的详细叙述,配合要求见《施工进度打算网络图》(文后附图)。 二、施工部署及方案选择 施工部署 依照施工现场的具体情况,本工程的施工现场设置钢筋加工车间、模板加工车间、混凝土搅拌站、现场办公及生活用房等临时设施。严格按照网络打算组织施工,采纳双班轮换昼夜连续施

房屋建设工程施工组织设计

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 房屋建设工程施工组织设计 目录 第一章编制说明 (3) 第二章工程概况 (4) 第三章施工组织 (6) 第一节施工组织机构 (6) 第二节管理体系及框图 (7) 第三节方针目标管理 (8) 第四节施工安排及流水段的划分 (9) 第五节推广应用新技术、新工艺及降低成本措施 (9) 第六节工程总进度计划 (10) 第七节主要技术经济指标 (10) 第四章施工准备及施工总平面布置 (11) 第一节技术准备 (11) 第二节施工组织准备 (11) 第三节直运输机械及主要机具的选择 (11) 第四节施工平面规划布置 (13) 第五节施工现场临时用电 (13) 第六节施工现场临时用水 (13) 第七节劳动力配备 (14) 第五章主要施工方案方法 (16) 第一节测量放线、轴线及标高控制 (16) 第二节基础工程 (16) 第三节主体工程 (18) 第六章屋面工程 (21) 第七章装饰装修工程 (22)

第一节天棚抹灰 (22) 第二节内墙面抹灰 (23) 第三节楼地面工程 (23) 第四节内墙面涂料及瓷砖 (24) 第五节外墙饰面 (25) 第六节门窗及油漆、玻璃 (26) 第八章重点部位施工方法及技术措施 (27) 第一节桩基础 (27) 第二节三间一台的施工 (28) 第三节屋面工程 (29) 第四节现浇混凝土 (30) 第九章土建与安装的施工配合 (31) 第十章成品保护措施 (34) 第十一章质量保证措施 (35) 第十二章保证工期的措施 (36) 第十三章保证安全、文明施工的措施 (38) 第十四章售前售后服务及工程技术档案资料管理 (39) 第十五章应用新技术、新材料、新工艺及合理化建议 (41)

建筑施工组织设计范文完整版

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系 ____________ 专业 ____________ 班级 ____________ 指导老师 ______ 2016年6月9日 目录.

一、设计概况 -------------------------1 二、设计内容 -------------------------6 三、设计要求 -------------------------7 四、施工方案 ------------------------10 五、施工进度计划 --------------------23 六、施工现场平面布置图 --------------32 七、建筑技术组织措 ------------------35 八、参考文献 ------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 2,地下根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9

建筑施工组织课程设计

. 《单位工程施工组织设计》实训任务书及指导书 一、单位工程施工组织设计实训任务书 (一)目的 建筑施工组织课是建筑工程管理专业的一门主要专业课,建筑施工组织课的核心部分是单位工程施工组织设计。通过课程设计,学生能比较系统地掌握单位工程施工组织设计的基 本内容、基本方法和设计步骤,提高学生建筑施工组织的能力,使学生在实际工作中,能根据建筑特点和现场施工条件,选择科学、合理的施工方案,可靠的施工措施,达到经济、安全、合理的施工要求。 (二)、内容与要求 1.确定施工方案,选择施工方法和施工机械,要针对主要分部分项工程详尽描述,并结合工程实际。 2.绘制施工进度计划,计算时间参数,要求逻辑关系正确,计算数据准确,作一张2号图。3.绘制施工平面布置图,作一张2号图。 4.提出保证工程质量、进度和安全,文明施工的技术组织措施及合理化建议。 设计成果有:计算说明书一份,2号图纸二张,描图或铅笔图均可,描图要有较详细的底图,线型、文字、图幅要规范,布图合理,图面美观。 (三)、设计资料 1.工程概况 某住宅楼工程,平面为四个标准单元组合,共五层,建筑面积3300平方米,层高3.0米,檐口标高15.750米,室内外高差900mm。其单元平面图、单元组合图及立面图见图1-1、1-2、

1-3所示。 专业资料 .

专业资料 .

米,与室外地坪设计标高一致,根据地质52.200现场地势较平,自然地坪绝对标高为基底持力层为粉故施工时基底不会出现地下水,勘察资料,建筑物所在地的地下水位较低,质粘土土层。米,砼垫层,基底标高-2.400100建筑物基础采用天然地基、砖砌条形基础,厚C15米处设有一道钢筋砼基础圈梁,建筑物按六度抗震设防裂度设计,主体结构为砖墙-1.000,单元四个大角,楼梯间四角,均设钢筋砼构造柱。在基础、承重,内外墙厚均为240mm II级。第二、四层楼面及屋面设有钢筋砼圈梁。楼板为预应力圆孔空心板,屋面防水等级为瓷砖到顶,地室内墙面、顶棚均为瓷性涂料,水泥砂浆楼地面,厨、厕内墙200x300楼梯口的墙面上铝合金窗,外墙的檐口及窗台线、面采用防滑地板砖,所有门窗均为木门、做深蓝色面砖,其余外墙面均为白色面砖,所有木门刷调和漆二遍,楼梯为现浇板式楼梯,钢筋焊接,钢管扶手。楼梯栏杆为Ф14管,陶瓷便器,暗敷电线及普通强、弱电设UPVC水电卫设备:给水管、排水管均为施安装。米,西面距本建筑位于城郊区,交通方便,场地已三通一平,东南面距离主要公路10 12.0米,北面为小区规划住宅区,可作为施工用地。离原有建筑左右。估算总工期为15%10~日开工,日历工期按现行工期定额提前工程于5月3 180天左右。。施工开始后,气温逐日上升,八月Co最高气温约o工程施工期间,最低气温5C , 35专业资料 . 初最高,以后开始下降,三月至七月为雨季。 2.主要准备工作概况 1).建设资金已落实,并已拨至建行。 2).施工合同已经签订,施工许可证已经办理。 3).施工现场“三通一平”工作已经就绪。 4).建设方已提供8套施工图给施工方。

土建施工组织设计专业技术方案.doc

昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:云南华田建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:年月日 目录 第一章:编制说明和工程简况 第二章:施工组织管理机构 第三章:施工部署 第四章:施工计划 第五章:质量保证体系及技术措施 第六章:文明施工管理措施 第七章:季节性施工措施

第一章编制说明和工程简况 第一节编制说明 昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程位于昆明火烧坝林场。我公司非常荣幸能担任该工程的施工任务。我们承诺:精心组织,精心施工,以最快的速度将其建成优质工程。为投资方和我方争取良好的社会和经济效益。本《施工组织设计》编制时对施工组织管理、施工进度计划控制、主要施工方法、质量目标、材料及机械设备的配备、主要技术质量、安全措施、文明施工等诸多因素,尽可能作充分的考虑,突出科学性、实用性,力求文字简捷,突出重点。 在施工实施阶段,施工部署、主要施工方法等方面作更进一步的深化,编制专项施工方案。 本《施工组织设计》编制依据为: a.中铁八局集团昆明建筑设计有限公司昆明工务段火烧坝林务工区生产设施改造工程施工图; b.国家、地方现行相关建筑工程,建筑业的相关法规; c.国家、地方现行相关规范、规程、标准; 主要包括: 现行建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50207—2002 屋面工程质量验收规范 GB50207—2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203—2002 建筑工程工程管理规范 GB/T50326-2001 建筑工程文件归档整理规范 GB/50328-2001 建筑施工安全检查标准 JGJ59—99 d.我公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准编制的公司质量手册,程序文件。

房屋建筑装饰装修施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、施工组织机构 三、施工方案 四、施工布置 五、质量控制措施 六、施工进度计划及工期 七、劳动力安排 八、主要施工机械配备 九、安全文明施工措施 十、人工工资保证措施 十一、竣工验收 附表: 1、单位工程施工进度计划表 2、施工总平面布置图 3、劳动力组织一览表 4、主要进场机械设备一览表

一、工程概况 (一)工程简述 1、建设单位:蓬溪县公安局 2、工程名称:蓬溪县公安局玉泉派出所办公楼装修工程 3、建设地点:蓬溪县城南新区 4、工期要求:总工期120天(拟定于2009年3月1日开工,2009年4月25日星期六竣工) 5、质量目标:符合国家现行《工程施工质量验收规范》质量标准 6、资金来源:国家资金和单位自筹资金 7、承包范围:比选人提供的《施工设计图纸》及《工程 清单》 该施工组织设计以绿城装饰设计的图纸为依据。 (二)工程概况 本工程位于蓬溪县城南新区,本次改造装修为两层办公楼。 本工程的主要装饰内容为:办公楼以及相关配套的专业安装项目。 本工程拟用的主要材料:块料楼地面、黑色大理石墙砖、 玻化砖、石材楼地面、兰色墙裙砖、黑胡桃饰面板、全玻 地弹门、木制装饰门等。 工程天棚采用轻钢龙骨石膏板吊顶等。 (三)工程范围 1、室内装饰施工工程 2、电气照明系统施工安装工程 3、建筑垃圾清运工作 (四)施工条件 原有装饰需经拆除方能装修,水电到位,道路畅通, 材料进场便利,施工条件良好。 (五)质量要求 要使该工程达到设计效果和一流质量,确保提供高雅、优美、舒适、方便、安全的环境,为此,我公司将按招标文件的要求,分别从施工技术方案及措施,施工进度计划、质量、安全、文明施工保证措施,主要施工机械及施工力量配备,施工组织管理体系及保证体系,工程管理、协调、配合施工措施,竣工后保养服务等方面进行施

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

建筑施工组织与管理课程设计

建筑施工组织与管理课程设计

延安大学西安创新学院建工程系 工程管理 建筑施工组织课程设计任务书 设计班级工程管理 1001班 学生姓名 ____刘挺挺_____ 学号 指导教师杨亚强 日期 12月25日

建筑施工组织课程设计任务书 一、设计目的 本课程设计为单位工程施工组织设计,是《建筑施工组织管理》课程的主要教学环节之一,经过本课程设计,初步掌握单位工程施工组织设计的步骤和方法,巩固所学理论知识,并运用所学知识分析和解决单个建筑物的施工组织问题。 二、设计内容与要求 某住宅楼建筑施工组织设计 1、施工方案选择 ①确定施工总施工程序和施工顺序。 ②划分施工段,确定施工流水方向。 ③选择施工机械类型及台数。 ④确定相应分部分项工程的施工方法。 ⑤选择脚手架类型。 2、编制施工进度计划按照确定的施工顺序和需要的资源,组织流水施工编制出单位工程的施工进度计划。 3、根据确定的施工程序和施工顺序绘制单位工程网络计划(能够绘制局部网络图)或施工横道图。 4、根据现场条件,进行施工平面图设计。 三、原始资料

1、工程概况及施工条件: 本工程为四单元组合的五层砖混住宅楼。层高 2.90m,全高15.29m,建筑面积3286平米。 基础为天然地基,根据地质钻探资料,现场地下水位较低,施工时基槽底部不会出现地下水。基础持力层为亚粘土。砖砌条形基础,灰土垫层。基础标高2.3—2.5m之间。 外墙装饰为水刷石,内墙抹灰为一般抹灰,混凝土楼地面,木门窗油漆。 设备工程有上下水、管道煤气、电气照明。每个单元配水表、电表各一只。 施工条件:施工现场三通一平已完成,施工用水、电由城市干线接出,不设变压器和加压泵,道路畅通。空心板、木门窗在加工厂制作;材料、劳动力施工机械均能满足施工要求;施工场地地势低洼,雨季期间的水位接近地表,要考虑地面水排除。 2、基础工程 基础工程划分为两个施工段,由两个单元组成一个施工段,其工程量及产量定额见下表

建筑施工组织设计方案

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26) 第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层 为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

房屋建筑施工组织设计_

房屋建筑施工组织设计(考试课程) 课程讲义目录 一、概述 二、施工策划 三、施工进度计划 四、施工准备与资源配置 五、施工方法及工艺 六、施工平面图设计 七、主要施工管理计划 2011-03-21

一、概述 1.施工组织设计的概念 施工组织设计,是以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。它随着工程建设程序各环节工作内容的逐步展开,由战略性到实时性的逐步深化过程,在各个不同阶段,负责编制的主体内容和深度要求也不尽相同。 2.施工组织设计的作用和类型 (1)施工组织设计的作用 施工组织设计作为指导拟建工程项目施工的综合性文件,在整个工程项目建设过程中发挥了巨大的作用。 通过编制施工组织设计文件,可以全面考虑拟建工程的各种具体施工条件,扬长避短地拟定合理的施工方案,确定施工顺序、施工方法和劳动组织,合理地统筹安排拟定施工进度计划;为拟建工程的设计方案在经济上的合理性,在技术上的科学性和在实施工程上的可能性进行论证提供依据;为建设方编制基本建设计划和承包方编制施工作业计划及实施施工准备工作计划提供依据;可以把拟建工程的设计与施工、技术与经济、前方与后方和总体安排与具体组织工作更紧密地结合起来;可以把直接参加的承包方与协作方、部门与部门、阶段与阶段、过程与过程之间的关系更好地协调起来,保持施工生产的连续性、均衡性和协调性,以实现拟建工程项目最佳的经济效益、社会效益和环境效益。 (2)施工组织设计的类型 施工组织设计按照编制的主体、涉及的工程范围和编制的时间及深度要求,可以分为不同的类型,发挥不同的作用。 ①按编制的主体分类 ☆建设方(含委托的监理方)的施工组织设计 建设方为实现建设工程项目管理,进行项目投资、质量和进度目标的控制,需要根据项目的建设工期和项目动用时间目标的要求,通过施工组织设计文件的编制,确定各主要工程的施工方案、资源及进度安排,明确施工的展开程序和总体部署,进而确定工程的投资使用计划,确定建设施工前期的全场性施工准备工作内容,为施工方的施工组织设计提供指导依据。 ☆承包方的施工组织设计 承包方依据工程施工合同所界定的任务,组织施工项目管理。一方面,全面正确地履行工程承包合同,实现建设方所要求的工程质量、进度及其他相关服务要求的承诺;另一方面,通过施工管理的实施,实现企业经营的预期经济效益,并确保施工过程的安全与环保符合目标要求。 按照工程施工的不同承包方式,承包方的施工组织设计又可分为总承包方施工组织设计和分包方施工组织设计。 建设方(含委托的监理方)、施工总承包方、施工分包方的施工组织设计文件构成了建设工程项目系统的施工组织设计文件体系。它们之间既保持着总体与局部、综合与专业、指导与从属的内在联系,也反映着不同编制主体在共同目标下,自主管理目标的追求及其相应技术能力和管理经验的灵活运用。其内在关系如图1所示。

施工组织设计方案范文

施工组织设计方案 范文 1 2020年4月19日

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》是指导揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。

在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质监部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证措施,提出更多合理化建议,力争少花钱、多办事,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程工程施工文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007- 6、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 7、《广东省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31- 8、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 10、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 11、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206- 12、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207- 13、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208- 3 2020年4月19日

《建筑施工组织》课程设计资料

《建筑施工组织》 课 程 设 计 班级: 学号: 姓名: 指导教师: 湖南交通职业技术学院工程经济系二O一年月日

设计题目:某厂职工住宅楼工程施工组织设计 一、设计内容: 1、编制某厂职工住宅楼工程施工组织设计 二、设计参考资料 1、相关资料和施工图纸(附后) 2、图纸说明 3、施工定额 4、教材单位施工组织设计案例 三、作业内容和深度要求 1、作业内容 完成该工程标后施工组织设计 (1)、工程概况 (2)、施工方案和方法 (3)、施工进度计划 1)、横道计划图 2)、网络计划图 3)、劳动力、机具、材料需要量计划 (4)、施工平面布置(包括图) (5)、各种措施 2、要求

(1)、独立完成作业,图表符合规定,图表、文字整洁。 (2)、未尽事宜由老师确定。 四、交阅的作业成果 1、该工程施工组织设计 2、设计总结和心得体会。 五、作业日期 发题日期:2011年月日至2011年月日 完成日期:2011年月日至2011年月日 六、附件—施工图纸及文字说明 (一)、基本情况 该工程位于长沙市雨花区山坡地段,三面均有公路,交通方便,东面及南面为已建工程;场内旧房、坟墓已由建设单位拆除,场地平整工作已在准备工作阶段完成。基建投资55万元。建筑面积2744.43m2。基建手续完整,征地工作结束,已申报市计、建委批准、获得施工执照。 开竣工日期:自定,施工时间在148天之内完成。 气象条件:按当地所在市的气象条件 土壤及地下水:土为二类土;地下水位约-3.0m。 抗震要求:按7度抗震烈度设防。 技术经济条件:自定 计算技术经济指标:工期、计划工日、单位面积耗用工日、建筑面积、劳动力不均衡系数。

土建施工组织设计方案详细版

目录 4 .............................................................................................................................. 一、编制说明 4 .............................................................................................................................. 二、编制依据4................................................................................................ 三、施工方案具体方法及步骤 . 4............................................................................................................................ 、工程概述 .1 4............................................................................................................................ 2、工程特点 4 ............................................................................................................................ 3、组织措施7......................................................................................................................... 4、管理措施: 7 ................................................................................................................. 5、施工步骤及内容 8 ........................................................................................................ 四、项目质量监控与验收.................................................................................................................8.、质量方针与目标 1..............................................................................................8.、质量保证体系的组成及分工 2....................................................................................................................9 .3、质量保证措施..........................................................................................................9、质量过程控制与验收 4 ............................................................................................................ 10HSE组织与措施 五、 ................................................................................................................. 10HSE概述1、项目.......................................................................................................................... 10、安全承诺2................................................................................................................. 10.HSE、管理体系3 11 ................................................................................................................... 4、HSE技术措 施 .................................................................................................... 13、风险评估及安全措施: 5 .......................................................................................................................... 13、应急预案 6 ............................................................................................................... 17、文明施工管理: 7 .........................................................................................................................147、环境分析8施工进度 表 (20) .................................................................................. 19SCL)分析记录表附件1:安全检查(02分析记录 表 ................................................................................... (JHA) 附件2:工作危害.......................................................................................................... 21.:环境因素清单3附件附件4:项目HSE 评价表 .. (21) 企业资质 (23) 一、编制说明的检修土建项目施工。装置及**********、*****、*****本施工方案只适用于******************** 二、编制依据);1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012 GB30871-2014)2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB50300-2001;3.《建筑工程施工质量验收统一标准》);《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20154. GB50205--2001)5. 钢结构工程施工验收规范(Q/SHS0001.1-2001 管理体系》《中国石油化工集团公司安全、环境

(完整word版)30层高层住宅施工组织设计

目录 第一章编制总说明 (一)编制依据 (二)施工组织设计说明 (三)关于质量、工期、安全生产、文明施工、新技术应用(四)本工程应用的主要质量验收规范及施工标准清单 第二章工程概况 (一)建筑装饰概况 (二)结构施工概况 (三)给排水系统 (四)电气系统 第三章工程特点 (一)自然经济条件 (二)工程特点 第四章施工部署 (一)施工管理目标 (二)组织管理机构 1.项目经理部组织机构图 2.施工项目经理部管理人员设置 3.项目部主要成员及部门职责 4.总部与项目的关系 5.项目管理措施

(三)劳动力部署 (四)生产施工机构 (五)项目管理部署 (六)结构施工阶段的施工部署 (七)主要施工方法的实施 (八)主要施工机械的选用及进场计划(九)主要材料耗用及进场计划 (十)保证主要机械进场及连续施工措施(十一)现代管理技术的应用 第五章施工准备 (一)组织准备 (二)技术准备 (三)物资准备 (四)现场准备 (五)现场平面布置 1.总体布局 2.基础施工阶段临时设施布局 3.主体结构施工阶段 (六)施工现场平面布置图 (七)工程施工进度计划及保证措施 1.施工段的划分 2.施工总进度计划表 3.工期保证措施

第六章主要分部项工程施工方法及技术措施(一)测量 1.定位放线 2.垂直度控制 3.观测沉降 (二)地下室施工 (三)承台独立基础施工 (四)主体结构施工 1.模板工程 2.钢筋工程 3.砼工程 4.砌体工程 (五)楼地面工程 (六)装饰工程 (七)屋面工程 (八)门窗工程 (九)给排水工程 (十)电气工程 (十一)设备调试 (十二)脚手架工程 第七章季节性施工保证措施 (一)夏雨季施工措施 (二)冬季施工措施

建筑工程施工组织设计范本

施工组织设计 目录 第 1章工程概况 1 第 2章施工总体部署 1 2.1 施工部署 1 2.2 工期控制 1 2.3 施工准备 1 第 3章主要施工方法及技术措施 1 3.1 基坑支护工程 1 3.2 人工挖孔桩施工 1 3.3 施工测量 1 3.4 桩承台、地梁、底板施工 1 3.5 地下室结构施工 1 3.6 无粘结预应力钢筋施工 1 3.7 主体框架结构施工 1 3.8 砼泵送技术 1 3.9 砌体工程 1 3.10 乳胶漆施工 1 3.11 天花吊顶工程 1 3.12 楼地面工程 1 3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖 1 3.14 外墙面砖施工 1 3.15 墙面花岗岩施工 1 3.16 防水工程施工 1 3.17 抹灰、油漆工程 1 3.18 门窗安装工程 1 3.19 玻璃幕墙安装工程 1 3.20 外排栅搭设工程 1 第 4章施工进度安排 1 第 5章施工总平面布置 1 5.1 施工平面布置 1 5.2 施工临时用水计算 1 5.3 施工临时用电计算 1 第 6章设备配置及材料进场 1 6.1 主要施工机械计划表 1 6.2 主要材料进场计划 1 第 7章人力配备第 8章质量保证措施 1 8.1 质量控制程序 1 8.2 质量保证的检测、试验措施 1 8.3 质量保证技术措施 1 钢筋工程 1 模板工程 1 混凝土工程 1 砖砌体工程 1

抹灰工程 楼地面工程 1 门窗安装工程 1 油漆工程 1 8.4 质量保证体系 1 第 9章对专业施工单位的配合 第 10章文明施工及安全保证措施 1 10.1 安全施工管理体系 1 10.2 安全施工措施 1 10.3 临时用电安全 1 10.4 机械安全 1 塔吊使用安全 1 10.5 施工现场管理 1 10.6 施工现场的料具 1 10.7 施工现场的环境卫生 1 10.8 施工现场的环境保护 1 10.9 施工现场的消防保卫措施 1 第 11章工期保证措施 1 第 12章降低成本措施 1 第 13章成品保护措施 1 第 14章施工管理组织机构 1 第 15章施工进度计划横道图和网络图 1 第 16章施工平面布置图 1 第 17章基坑支护及土方开挖分区图 1 第 18章塔吊基础大样图 1 1

建筑施工组织课程设计任务书(时标网络计划图)

设计题目 1、设计题目: 某工程施工进度计划课程设计。 2、设计资料: 2.1 工程概况 某工程建筑面积5000平方米,基础类型为现浇钢筋混凝土片筏基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶、面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。 2.2 工期目标 要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。(每月按25天计算) 基础工程:50天 主体结构:75天 屋面工程:25天 装修工程:50天 2.3 施工段及施工过程: 2.3.1 基础工程 根据施工现场允许的工作面考虑最小劳动组合的要求,划分2个施工段组织流水施工;施工内容划分为6个施工过程:土方开挖、基础垫层、基础钢筋、基础模板、基础混凝土、基础回填土。各施工过程的工程量、时间定额、劳动力安排如下 间。 2.3.2 主体结构 主体结构施工主要考虑三个分项工程:柱绑扎钢筋支模板、梁板支模绑扎钢筋、梁扳柱浇筑混凝土,砌填充墙等主体施工完毕开始砌筑。根据层间关系现场考虑划

分3个施工段组织流水施工。计算每层主要分项工程工程量,套用施工定额计算劳动量。根据现场施工作业劳动面、监理要求的主体施工工期,确定施工人数。劳动 2.3.3 屋面工程 初步计算工程量和劳动量,分2段组织组织流水施工,分4个施工过程:保温 2.3.4 装饰工程 装饰施工主要包括室内装修和室外装修,室内装修分为:楼地面、门窗安装、室内抹灰、吊顶工程、室内刷白,每一结构层为一施工层,按施工层划分为五个施工段,室外工程由室外抹灰、镶砖、散水,室外抹灰工程于室内工程装修平行 3.设计任务与内容: 3.1 计算各施工过程的流水节拍,确定各过程之间的逻辑及搭接关系。 3.2编写施工进度计划,以时标网络图形式绘制施工进度计划图。(在计算书上计算基础工程的时间参数) 4.成果要求: 4.1 编写设计说明书一份:各时间参数的计算;施工进度计划编制过程。 4.2 施工进度计划图(时标网络图)2#图。 5.时间安排:

相关文档
相关文档 最新文档