文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂进水泵房安全操作规程

污水处理厂进水泵房安全操作规程

污水处理厂进水泵房安全操作规程
污水处理厂进水泵房安全操作规程

污水处理厂进水泵房安全操作规程

一、污水入池前准备

1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。

2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。

3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。

4.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。

5.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。

二、起动、运转

1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。

2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水

润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。

3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。

4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。

5.水泵在运行中,应注意以下事项:

(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。

(2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。

(3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。

(4)注意机组的响声,振动情况。

(5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。

(6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。

6.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。

三、停机

1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。

2.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。

3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。

四、检修泵、潜水泵、通风机的使用

1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。

2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。

3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。

五、设备事故的处理

1.发现设备有异常情况,立即停机,应报告调度,并记录值班记录簿内。

2.由于电气原因引起停机时,应立即报告调度进行处理,不得自行修理电气设备,并记人值班记录簿内。

3.发现电动机异常现象,应立即停止运行,并报告调度,请示处理,并记人值班记录簿内。

4.闸门,格栅有异物阻塞时,应及时清除,当旋转格栅出现事故讯号时,应立即停机,报告值班调度请示处理,并记入值班记录簿内。

污水处理厂雨季施工专项方案

污水处理厂雨季施工专 项方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

雨季施工专项方案 目录

第一章工程概况 工程概况 **新区污水处理工程项目总投资345589万元,建设规模日处理污水65万吨的污水处理厂一座集铺设管径DN3000-DN3500钢筋混凝土污水干管,全长约32公里。污水处理采用脱氮除磷工艺,深度处理采用高效沉淀池+V型滤池+紫外消毒池,污泥处理采用厌氧消化+热干化处理工艺,再生水采用臭氧脱色工艺、出水水质指标优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本工程建设地点:污水干管起始于现状王新庄污水处理厂——中途提升泵站——万三路——万洪公路(新安路)——解放路——**新区污水处理厂。**新区污水处理厂位于**市******,规划**新区(***)都市型现代农业示范区内;中途提升泵站陇海铁路以南、万三路以西、九曲路以东、小张庄以北区域内。 本次招标范围为**新区污水处理厂粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房、生物反应池、二沉池、二沉池配水井及剩余污泥泵房的施工图纸范围内的全部土建内容(内含预留预埋)。本工程共分为六个标段。 本标段(一标)包括粗格栅及进水泵房、初沉池、初沉池配水井及初沉池污泥泵房。 本标段粗格栅及进水泵房为沉井结构,为长方形,长,宽,沉井部分总深,沉井共分为20仓,纵向5仓,横向4仓。沉井外壁900mm厚,内壁

700mm厚,封底混凝土采用100厚C20混凝土,结构底板厚度为700mm,主体混凝土采用C30P8。 本标段初沉池为圆形水池,水池内径40m,水池底板厚500mm厚,池壁厚度,池壁高度5m。主体混凝土采用C40P8混凝土,本工程为抗裂水池,主体采强用预应力钢绞线,钢绞度为fptk=1860MPa,公称直径。 本标段初沉池及初沉池污泥泵房为矩形结构,外围尺寸长为,宽,高(其中在设计地平以上,在设计地坪以下),底板厚500mm,主体混凝土采用 C30P8。 现场环境及气象条件 **地区年平均气温℃,年极端最低气温-17 ℃,汛期在六、七、八三个月内,日最大降雨量,冬季一般为十一月至次年二月份,冻结期出现在十二月和元月,最大冻土深度270mm,最大积雪深度230mm。 冬季主导风向为东北风,夏季主导风向为东南风,基本风压m2,基本雪压m2。 地下水条件 场地平均水位埋深,稳定水位标高~,平均水位,正常情况下年变化幅度2~3m左右 高程、坐标 本工程高程系统采用1985国家基准高程系,坐标系统采用北京坐标系。

给水泵房、室内给水管道、室外给水管道施工方案

张江中区C-5-2 地块建设新建项目自来水排管及水泵房安装工程 施工组织设计

一、编制依据 1、施工图 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 ( CJJ/T29—98)、《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 二、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1) 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2) 管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3) 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; 4) 水箱条形基础要符合图纸及安装要求,高度不应小于300mm, 所有基础高度误差不应大于5mm。不锈钢压制板,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。槽钢底架,

在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂 合格证明。不锈钢拉杆及立柱,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关 质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 5)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 6)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过 1.5m。管件应逐层码放,不得叠置过高。 6)管道的垂直运输拟采用土建的升降机,升降机的使用要遵循现场统一安排,遵守操作规程。 3、检修设备 对套丝机、电焊机、切割机等设备进行检查: (1 )用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护; (2)电器传动是否良好; (3)机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求; (4)施工用电由专业电工敷设,要确保接线正确,漏电保护灵敏可靠。梯子、架子要牢靠。 (二)主要机具 套丝机2台,电焊机6 台,钻床4台,切割机4台,滚槽机2台, 手枪钻12把,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自 卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具。 (三)人力资源

9.5 污水处理厂进水泵房深基坑安全专项施工方案

word 一、进水泵房工程概况 进水泵房位处厂区的西北侧,占地面积为306m2,进水泵房为格栅段、过渡段及泵房段,格栅段、过渡段埋深14.65m、泵房段埋深15.3m。基坑呈多边形,作业场地狭小,在基坑西南侧距离不足20m 处有一座10kV的高压电塔,根据进水泵房的两详勘点显示,穿过土层主要是淤泥质土层、粉质粘土层、中砂层和粘土层,其中中砂层厚度达到10m,故基坑隔水为该工程又一难题。 二、进水泵房的工程特点 1.基坑埋置较深,深度为14.65~15.30m,是目前湛江市政工程中最深的基坑。 2.地下水位较高,场地稳定水位深度为1.50m。 3.地质情况十分复杂,该地区原是由海滩沉积而成,因此,含有深厚的土力性质极差的淤泥质土和高塑性粉质粘土,将给基坑开挖及维护带来很大困难。 三、地质及水文条件 1.地质条件 工程场地为滨海堆积地貌,经人工改造变成渔塘、污水河等洼地,现经人工堆填平,地面平坦。 根据钻孔揭露,可将场地内岩土层自上而下划分为人工填土、第四系冲积层、第四系湛江组海陆交互沉积层等三大类,如图1: (1)人工填土层:呈灰、褐红、灰黄、灰白等杂色,结构松散,由粉土、粉质粘土、砾砂、碎石块、砖块、混凝土块及生活垃圾等组成。 (2)淤泥质土、淤泥:呈灰黑色,流塑~软塑,饱和,粘性好,含腐植质及粉细砂。 (3)粉质粘土、粘土:呈褐红、浅灰、灰黄等色,可塑,粘性好。 (4)中砂:呈灰白、灰黄、浅灰等色,饱和,稍密,局部含少量粘粒、砾石。 (5)粘性土:呈黄褐色、灰白、褐红等杂色,中部可见铁质层。 图1 地质图

拟建区地下水水量丰富,从揭露的地层分析,其主要含水层为中砂层,水量丰富。地下水埋藏类型为承压水,补给与排泄以侧向渗流为主。 四、基坑支护设计 1.支护方案设计 (1)支护方案设计原则 为了做到其他构筑物的同步施工,首先做好围护结构的隔水措施,防止水、土流失。第二应减少围护结构自身的侧向变形。第三应要防止坑底土在水头压力的作用下向上隆起或产生管涌现象。 由于该工程基坑岩体的土层覆盖厚度不一,其可塑、软塑等土层厚度分布不均,而且土体物理力学指标变化很大,这样很难做出符合工程实际的计算。因此,只能根据本工程基坑内的情况,再结合以往成功的工程经验近似取基坑地面以下 C 、φ值加权平均值作为初步计算的依据,待施工开挖时根据实际再作适当的调整。因此,该工程的设计原则是:动态设计、动态施工、动态管理。施工过程中应随时对开挖和钻孔取得的土体资料和水文资料进行分析、比较,发现与设计所取土体物理力学性能及水文资料不符或出入较大时,应及时调整设计方案和施工方案,以确保设计方案的可靠度。 (2)支护方案比较 考虑到进水泵房与进水渠道紧密相连接,进水渠道的基础为独立基础,如果全部明开挖,进水渠道区域将大范围换填砂石料,而且,15m 多的深基坑施工,若采取大放坡开挖,土方开挖量过大,将影响周边构、建筑物基础施工。另外,雨季施工存在安全隐患,不宜采取该方法。 结合现场条件,进水泵房所处区域周边22m 范围内没有建筑物及构筑物(除进水渠道),不适于放坡开挖,考虑到进水泵房基坑开挖的难度、基坑支护的可行性、工作量、工期、经济性等因素,采取3m 放坡,12m 直槽开挖。 钻孔柱状图

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

进水泵房安全操作规程

进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。 5.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项:

(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。 五、设备事故的处理

污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工组织设计方案

目录附件: 、施工总平面布置图 、施工进度计划 、主要施工人员上岗证及资质等

第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。 .编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。

.基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计 .工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下: )、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。

水泵站安全技术操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT410 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 水泵站安全技术操作规程通用范本

水泵站安全技术操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、作业前 1、应检查水泵压力表、电压表等各种仪表必须灵敏可靠、完好。 2、应检查各电气设备金属外壳接零(地)保护必须牢固、可靠。 3、按规定穿戴和使用好劳动防护用品。 二、作业中 1、操作前检查拟运行的水泵电机电源是否已合闸,检查低压柜电压电流是否正常。 2、设备运行后,值班人员必须坚守岗位。仔细倾听设备声音,观察压力表、电流表、电压表指示是否正常。

综合给水泵房施工方案

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 施工准备及条件 4 施工方法及工艺要求 5 《工程建设标准强制性条文》条款 6 质量标准及检验要求 7 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求 8 附表 附表一:施工危险因素辨识、评价表 附表二:施工危险因素辨识、评价及控制对策表 附表三:施工环境因素辨识、评价及控制对策表

1、工程概况 1.1工程概况 大唐武安发电项目2*300MW新建综合给水泵房,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。 综合给水泵房为半地下建筑,分为生产、反冲洗部分和生活消防部分,地下结构为池体结构,上部结构为框架结构,±0.00m相对于绝对标高273.300m,泵坑底标高为-2.8m,建筑高度为7.7m,屋面为钢混结构,地下混凝土等级为C30抗渗P6,上部结构混凝土等级为C30,钢筋采用HPB235级、HRB335级。 1.2主要工程量 综合给水泵房钢筋用量约为96t,混凝土用量C30为621 m3,C15为40m3。 2、编制依据 2.1 综合给水泵房(生活、消防部分)土建施工图)F220S-T5401 综合给水泵房(生产、反冲洗部分)土建施工图)F220S-T5402 2.2参考资料: 2.2.1《平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1 2.2.2《建筑物抗震设计规范》GB50011-2010 2.2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.2.4《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 2.2.5《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2.2.6院标准图集《预埋件图集》21TD-JZ2008-6002 2.2.7《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 DL5009.1-2002 2.2.8《电力建设施工质量验收及评定规程》DL/T5210.1-2005 2.2.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006年版) 3、施工组织及准备工作 熟悉设计图纸,做好人员、材料、机具等各项准备工作,做好施工场地规划工作。 3.1主要材料用量计划

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

污水处理方案

一、项目概况 1.1 设计原则 1、根据污水水质及排放标准,选用实际可靠、成熟经济的废水处理工艺和设备,达到运行稳定的目的。 2、在参数设计上,考虑水质水量的波动和未来生产规模的扩大,为发展留有余地。 3、尽量采用先进、可靠地自动化控制技术,方便管理和维护,减轻劳动强度。 4、合理布置设备设施,尽量减少占地面积。 5、贯彻经济型和可靠性的设计原则,在合理降低工程造价和运行费用的前提下,最大限度的提高工艺的可靠性。 1.2 工程范围 提供从进水到系统出水为止的工艺、设备、土建、给排水以及电气控制等的设计、成套供货与安装。具体包括: 1)废水处理系统工艺流程、处理构筑物及设施参数确定、工艺设备的设计与选择、电气设计; 2)废水处理站内相关管道、设备的选择、供货、安装、调试服务; 3)站内所有动力设备的配电、控制及保护系统的设计与供货。 1.3 处理规模 100吨/天。 1.4 进出水水质

二、处理工艺的确定 2.1 常规工艺 该厂所产废水COD>2000mg/L,且BOD5/COD<0.3属高浓度难降解有机废水。 目前,处理这类废水多采用生物处理,且以好氧法和好氧法的改进型(如A/O工艺等)为主,有的也采用厌氧生物处理。从这些工艺在国内外的实际运用情况看,主要存在工艺流程长,外加物(如外加碳源物、pH调节剂等)量大且费用高等问题,从而导致整体上单位水量造价和单位水量成本均较高。另外,采用传统的好氧曝气法时,当进水BOD5浓度大于1000mg/L时,常因为浓度过高而导致水中缺氧,最终影响好氧过程的进行。所以对高浓度有机废水不宜直接进行好氧处理。 厌氧消化是一种普遍存在于自然界的微生物过程。在处理高浓度有机废水时,具有运行稳定、低能耗等特点。特别是当COD达到4000mg/L时,采用厌氧处理就会有剩余能量产生。但是单纯地利用厌氧工艺不易实现废水的达标排放,原则上仍需后续处理才能达到较高的排放标准。 此类废水在处理中,单独使用生物法或物化法等“常规”方法失去可能。因而选择生物法和物化法等其它方法的组合,配合一定的预处理基础是解决此类废水污染的关键性问题。 2.2 处理工艺的确定 处理此类中高浓度的有机废水,建议采用“物化+生化”工艺处理方法。由于处理后废水最终排入市政管网,为避免对污水厂的运行效果造成较大的波动,故选用气浮+UASB+兼氧工艺。

水泵站安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水泵站安全操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7949-65 水泵站安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.值班人员不得擅离工作岗位或做与工作无关的其它任何事情。 2.新来人员未掌握各项规程和制度以前,必须有老师傅在场指导。 3.设备起动前,应进行必要的检查: (1)检查电动机是否受潮和绝缘损坏; (2)电路是否完好,保护零(地)线是否连接可靠,熔丝保险或自动开关的选择是否符合要求; (3)机械部分是否卡死或松动; (4)漏电保护器检机是否良好。 4.接通电源,推拉开关时,手应干燥带绝缘手套,站在绝缘垫上进行,并一次推足闸刀。 5.接通电源后,应在5秒钟内起动,如不能起动时或起动后无力,应立即断开电源,检查电机及线路。

6.露天使用的水泵,必须防止日晒雨淋,应有防护措施。 7.运转的水泵应用仪表、工具测试电机表面温度及是否漏电,禁止打赤脚、用湿手去触摸运行中的水泵及潜水泵或与之相连的金属管道。 8.移动水泵,必须停机断电后才能进行。 9.设备运行中,值班人员应仔细倾听设备声音,观察压力表、电流表、电压表和指示灯等是否正常。 10.设备运行中,不得进行危及安全的任何修理。 11.临时停电,值班人员不得离开现场,并应关闭总电源等候来电后恢复运行。 12.严禁站在有水或潮湿地方推电门,电门上应明显标出开关方向。 13.压力表每半年或一年要检查校验一次。停车时压力表应指向零位,如发生不正常情况要及时修复或更换。 14.无水时不得关闭阀门开泵,叶轮不得反向转动。

综合水泵房安装施工方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

厂家配套控制

等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。 1) 按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 2) 核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 3) 核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格; (5)运到现场的泵及其零部件和专用工具,要妥善保管,避免使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失;

工业冷水机进水泵房安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工业冷水机进水泵房安全操作 规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

工业冷水机进水泵房安全操作规程(标准 版) 一、工业冷水机污水入池前准备.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、工业冷水机起动、运转.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵

轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。.水泵在运行中,应注意以下事项:()检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。()水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。()检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。()注意机组的响声,振动情况。()检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。()检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。.备用泵应每星期

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

污水处理厂自行监测与方案

污水处理厂自行监测方案 二0一七年五月九日

一、企业概况及监测能力简介 XXX市污水处理厂隶属于XXX市水务有限责任公司。始建于2000年8月。于1999年元月通过环评批复,2006年10月投入试运行,2007年正式运行至今。该厂位于XXX市中心城区以东,距市中心城区约9公里,厂区占地约145亩。于2004年8月建成,总投资8188万元。设计日处理5万立方米污水。 XXX市污水处理厂采用BC法(高负荷性污泥/化学絮凝工艺)。处理后的水一部分作为河道补充用水,另一部分作为厂区回用水,剩余部分排入水城河内。工艺系统产生的脱水污泥外运至岔河垃圾填埋场进行卫生填埋。 目前XXX市污水处理厂日平均处理 4.6 万立方米,处理后的出水均达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标。 我厂自行监测手段为自动+手工;开展方式为自承担。自动监测因子有:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温;手工监测因子有:化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH。共有自动在线监测设备2套(进水、出水各一套),监测因子:化学需氧量、氨氮、PH、流量、水温。实验室检验检测机构资质,,有化验人员有4人,检测项目主要生产工艺指标,用于指导生产。能开展的监测项目有:化学需氧量、生化需氧量、悬 浮物、氨氮、总磷、PH。 二、监测内容 (一)监测点位及监测项目设置 1、排放口监测

①废水污染物监测断面及监测项目设置 我厂共有一个废水水污染物排放口,在九洞桥处理厂污水排口后500m 设置W2一个监测断面,具体情况见表1和表2。 表1 废水污染物监测点位及监测项目设置 序号监测断面监测项目 1 W2、流量、化学需氧量、氨氮、PH、五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、色度、阴 离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、 动植物油、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总铅、总铬、总砷 ②厂界噪声监测点位设置 厂界噪声共设置5个监测点,分别在N1厂西北、N2厂西南、N3厂东南、N4厂东北、N5厂中部监测点,监测点位详见图1,监测项目为昼间、夜间。 ③大气污染物监测点设置 监测项目:氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷。 厂界大气污染物设置:氨、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界或防护边缘的浓度最高点;甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。 ④污泥监测点设置 污泥监测点设置:见图1,设置于污泥脱水间。工艺系统产生的污 泥在脱水机房进行污泥脱水处理,脱水后的含水率小于80%;处理后的污泥运送至垃圾填埋场处理,达到安全填埋的相关环境保护要求。

污水提升泵站施工方案(详细)

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50米3/h,扬程H=12.5米. 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日). 3、质量要求:合格. 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa. 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30厘米,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15厘米梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑. 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整.施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计. 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件. (2)《工程测量规范》GB50026-2007. 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录.人员配备:测量员2人. 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

进水泵站清淤排水专项方案

进水泵站清淤排水专项方案 一、工程概况: 宿迁市中心城市污水处理设施建设工程马陵河片区04标段,本项目为引水工程进水泵站水池,地处大运河南侧,与运河相连,现场勘测水深2.3米,淤泥深度45cm-70cm。进水池长28米,宽25米。设计泵站基础底标高15.0,水位标高18.5。 二、施工顺序: 1、挖除进水池与管道镇墩之间的浆砌块石护坡及砼道路。 2、在大运河与进水池连接处的桥涵洞口,采用双排3.5米高钢板 桩围堰 3、围堰内扣采用沙袋逐层封堵,保持进水池与运河的水源隔断。 4、使用150mm污水泵2台24小时不间断抽水,将进水池中明水 排除。 5、使用抓铲挖掘机清除淤泥,局部机械不到位处人工挖除。 6、安排施工技术员跟踪测量标高,采用斗容1m3反铲挖掘机将进 水池基础土方开挖,预留10-20cm人工清理。(同时施工的7项) 7、加工钢筋、配置模板,人工清理完成的基槽实施垫层。 8、安装基础钢筋,支护基础模板、浇筑基础砼。 9、待砼满足强度后安装设备,申请验收。 10、验收合格后逐步拆除沙袋、钢板桩围堰。 三、施工注意事项 1、排除进水池内明水时安排专人值班,保证用电安全。

2、实施钢板桩时注意人员、机械配合,杜绝安全事故。 3、围堰完成后每天注意观察围堰是否渗水,有无安全隐患。 4、水泵基础四周在必要时可以支护维护设施,防止塌方等。 5、水泵管道与镇墩连接时,确保管道沿线的支座无沉降,防止管 道存在应力。 6、拆除围堰后保证沙袋清理完全。 四、拟投入机械、人员: 名称数量备注 钢板桩机1台 轮胎式起重机(50吨)2台 长臂挖掘机(1m3)1台 抓铲挖掘机(1m3)1台 载重汽车(15吨)2台 污水泵(150mm)2台 电工1名 瓦工3名 土工4名 钢筋工2名 木工3名 工艺管道安装工2名 杂工3名 施工技术员2名 值班看守1名 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 2015年4月17日

污水泵站安全操作规程

永和坪污水提升泵站安全操作规程为确保永和坪污水提升泵站水泵等设备的安全操作和运行,特指定本规程: 一、操作前准备 1 、操作前应仔细检查水泵等设备的状态,确保需操作的相关设备处于正常状态。 2 、重点检查水泵控制柜、阀门控制箱水位控制箱等是否有故障指示报警,若有,应停止相关设备的操作,待排除故障并确认正常后方可重新投入操作。 3 、操作水泵前,应检查该水泵的进口、出口和总管上的电动阀门均处于开启状态。 4 、检查水泵前端粗格栅机及水位的情况,并适时开启粗格栅机。 二、水泵操作 水泵的操作有两种方式:自动和手动操作。 1 、自动操作方式:要把控制转换开关旋至“自动”状态。自动操作是由超声波根据水位的高低自动控制水泵的开停。 2 、手动操作方式:要把控制转换开关旋至“手动”状态,并根据水位的变化需要人工控制水泵的开停,即按下“启动”按钮时水泵就会启动,按下“停止”时水泵就会停止。 3 、粗格栅设备只有手动操作方式,检查结束后应关闭粗格栅机。

三、注意事项 1 、水泵操作时,机旁不得站人,启动正常后至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动、声音、启动电流过大或出水异常时应立即停机检查,绝不允许操作运行后随即离开。 2 、检查操作运行设备是否正常、稳定,并确认无故障指示。 3 、注意观察控制柜、箱上的各种表计和指示灯的工作状态是否正常,尤其是电流表是否超过电机额定电流,电流过大、过小都应立即停机检查。 4 、检查水泵的进出管路情况,确认无漏水或管路抖动现象。 5 、应进行实际运行电流测量并记录,注意观察水泵运转的声音和振动情况。 6 、检查粗格栅机及各进出管口是否堵塞。 7 、检查泵房内其它设备、设施(如配电房设备等),并确保其处在安全状态。 中信长阳生态污水处理有限公司 2011年1月1日

相关文档