停电应急预案

在极端情况下,可能出现停系列直流电的情况,为尽可能降低停电带来的对生产、设备、安全的影响,特制订此应急预案。

一、应急处理基本原则

应急处置按照“先保主要单位、后保辅助单位,先保生产、后保生活”的原则进行处置。

二、组织机构及职责

公司成立应急指挥部

总指挥:

副总指挥:

成员:

职责:听取应急指挥部办公室的工作汇报,制定相应的应急措施,负责重大事项的决定。

应急指挥部办公室:生产技术部调度室

组长:生产技术部经理

副组长:

成员:

职责:负责停电过程中的应急指挥及相关工作的协调工作。了解停电过程中各单位的设备运行情况、人员情况、电厂机组运行情况、电厂机组的负荷情况。积极协调相关单位准备送电。

各车间各自成立应急处置小组

应急处置小组

组长:车间主任

副组长:工艺专工、设备专工

成员:各班班长、员工

职责:负责各单位的停电期间的相关事宜协调、处理生产系统及设备的启停工作。

物资保障组

组长:

副组长:

成员:

职责:负责停电期间备品备件的供应、采购、装卸工作

后勤保障组

组长:

副组长:

成员:

职责:负责停电期间的后勤保障及生产用车

三、预防与预警(请动力车间补充一下)

3.1 南锦线路

3.2 锦江线路

3.3 动力变跳闸

3.4 动力车间所用变跳闸

3.5 高、低压配电室跳闸

四、信息报告程序

停电单位班长第一时间通知当班调度,当班调度一方面汇报上级领导,另一方面通知各相关单位。

五、应急处置

5.1 应急处置总体要求

5.1.1 在突发停电时,动力车间当班值班长第一时间向生产调度汇报,然后迅速启动动力车间停电应急预案。生产调度在接到通知后迅速按主、次通知其他单位,各单位接到通知后,迅速启动本单位停电应急预案。

5.1.2 当班调度立即联系电厂值长了解停电原因、设备运行情况、恢复送电时间等相关内容。

5.1.3 生产部调度在通知送电时,按“先保主要单位,后保辅助单位。”“先保生产,后保生活”的原则,依次迅速通知。

5.1.4 各单位接到调度的停电通知后立即启动本单位的停电应急预案。

5.1.5 各单位在启动紧急预案时,应与调度保持联络,随时向调度汇报,以便调度掌握各单位情况,协调统一指挥,争取在较短时间内恢复生产,降低损失。

5.1.6 各单位应组织员工认真学习本单位应急预案,使每位员工都熟悉本单位应急预案,并熟悉各设备的主电源开关位置及控制要求。在突发停电时能够熟练的启动本单位应急预案。

5.1.7 公司所有涉及到负荷较大的停送电操作,铝厂范围内请示

生产调度同意后,向动力车间值班长请示,经允许后方可操作。

5.1.8 遇有突发情况,相关人员接到通知后必须立即进厂。

5.1.9 遇有突发情况,铝厂范围内人员必须服从调度指挥。

5.1.10 各单位停电过程报送信息、数据必须及时、准确。

5.1.11 各单位统一听从调度指挥。

5.1.12 停电过程,班组员工须听从班长统一指挥,在保证人身、设备安全的情况下,有秩序地完成工作。

5.2 电解车间停电应急处置措施

由于供电或其它原因造成电解槽停电,或伴有照明停电、天车滑线停电、槽控箱停电事故等。出现以上情况应按以下步骤进行处理: 5.2.1 确认停电对象,以便正确做出处理。

5.2.2 班长确认停电对象后,及时联系车间负责人、专工、值班人员、调度室。

5.2.3 随时保持与生产调度的联系,并按指示及时传达。

5.2.4 电解槽停电

5.2.4.1 停止电解槽正常作业,包括换极、出铝、抬母线、捞碳渣、大面整形等作业。

5.2.4.2 迅速将电解槽槽盖板盖好、炉门盖好,加强保温,减少热损失。

5.2.4.3 联系储运车间将应急用冰晶石、AE棒尽快送到现场。

5.2.4.4 关好厂房门窗。

5.2.4.5 用冰晶石将电解槽出铝口、下料点、冒火处全部覆盖住,

禁止添加其他物料,加强保温,减少热损失。

5.2.4.6 每台电解槽前备2根以上效应棒,为送电做好准备。

5.2.4.7 将所有多功能天车的料箱加满,为电解槽保温做好准备。

5.2.4.8 电解槽控箱置于手动,停止下料。

5.2.4.9 联系生产调度将所有槽设置为禁止阳极升降状态。

5.2.5 若单是槽控箱停电,及时联系计算站维修人员,并安排人员打开出铝口,勤观察各槽是否发生AE,并随时给电解槽人工补充氧化铝。

5.2.6 若在夜间发生照明、天车滑线、槽控箱全部停电,首先在碳渣箱或电解质箱内放置干木柴,点火加以照明。

5.2.7 若在出铝或吊包过程中出现天车滑线停电,应等天车停稳后,将电源开关恢复至原始位,防止送电后天车自动运作。若长时间不送电,应对天车的各个部位进行检查,特别是抱闸和钢丝绳,待供电恢复后应立即通知调度室,对该包原铝进行安排,到铸造进行及时倒包,防止出现凝包。

5.2.8 若在换极过程中,应立即将换极处用冰晶石盖好,等电流正常后再装新极。

5.2.9 正在启动电解槽,应将电解质灌入后,迅速用冰晶石覆盖进行保温。

5.2.10 停直流电30分钟

5.2.10.1 所有工作人员在厂房内等待电流逐步恢复,送电后效应出现后立即熄灭。

5.2.11 停电30分钟至90分钟

5.2.11.1 立即组织添加保温料至阳极横梁上沿。

5.2.11.2 当天车出现故障或不能及时添加保温料时,联系储运车间及时配送袋装氧化铝,重点加强保温。

5.2.11.3 密切关注电解质水平,以最近测量的1次为准,对低电解质水平的电解槽要重点关注,防止电解质与阳极脱离,可以适当进行降阳极操作。

5.2.11.4 所有工作人员在厂房内等待电流逐步恢复,送电后效应出现后立即熄灭。

5.2.12 停电90分钟以上

5.2.12.1 立即组织添加保温料至阳极横梁上沿。

5.2.12.2 当天车出现故障或不能及时添加保温料时,联系储运车间及时配送袋装氧化铝,重点加强保温。

5.2.12.3 密切关注电解质水平,以最近测量的1次为准,对低电解质水平的电解槽要重点关注,防止电解质与阳极脱离,可以适当进行降阳极操作,必要时将阳极坐到铝水里以防断路。

5.2.12.4 尽可能联系所有员工进厂待命。

5.2.12.5 如停电预期较长时间内不能恢复且电解槽已大部分电解槽阳极已坐到铝水内,需进行系列停槽。

5.2.12.5.1 尽可能的准备多的能够装铝水的箱子,备到槽前。

5.2.12.5.2 每台电解槽安排4人,两人一组轮流负责电解槽内的电解质和铝水舀出装箱。

5.2.12.5.3 每台电解槽配备大勺10把,漏勺5把,大电解质箱(容纳1吨)1个,小电解质箱5个,每11台槽配备托盘1个,便于叉车运送小电解质箱。

5.2.12.5.4 组织人工将电解槽内的电解质和铝水尽可能地取出来,并将阳极底掌和电解质液面分离。

5.2.12.5.5 安排车辆及时将装箱的电解质和铝水运输到厂房外的空地上,进行降温冷却后,然后再把空箱返回电解槽旁。

5.2.13 故障排除后,送电时可能引起较多AE,为避免对供电造成较大冲击,电流升至150KA时下料两次,电流升至280KA时下料两次,此时发生的AE应立即熄灭。电流升至330KA时,电解槽开通正常加工下料,电解槽RC仍处于禁止升降状态,直至全电流稳定后,恢复全自动。

5.2.14 电流正常后,按指示恢复操作。专工应组织人员检查电解槽炉底情况、两水平,根据检查结果对技术参数进行调整,对于电解质缩的较严重槽,待提起电解质后进行换极等操作。

5.2.15 整个过程中要求班长把人员安排合理,人员不足时及时通知生产调度请求援助。

5.2.16 停电期间,各工区长及时调整氟化铝添加量,全电流两天以后,恢复正常添加。

5.2.17 进行槽作业时尽量减少热损失,重点是保温和缩短作业时间。

5.3 铸造车间停电应急处置措施(仅供参考,请铸造车间修改完

善)

5.3.1 如遇突发停电,应立即进行泄铝、清理溜槽等,防止因停电不能生产而出现大跑铝事故发生。

5.3.2 及时与调度进行联系和沟通,了解停电原因、停电时间及恢复送电时间,以便采取相应的措施。

5.3.3 若停电发生在晚上,采用现场应急照明措施,保证现场的工作有条不紊。(车间应急照明有:充电手电筒,叉车前后灯)。

5.3.4 关闭炉门,做好混合炉保温。若混合炉为满炉料,且在4h内不能送电时,应及时报相关领导同意,将混合炉内原铝通过直流槽泄到残铝箱,防止因长时间不加热而造成混合炉凝铝事故发生。

5.3.5 若抬包在倒铝过程出现停电,须坚持将包内铝水倒入混合炉内(或倒入残铝箱内),然后将倒铝口进行堵塞,其他未倒抬包与调度联系,做相应处理,防止铝水在真空包内凝铝。

5.3.6 若在天车吊包过程停电,应等天车停稳后,将电源开关恢复至原始位,防止送电后天车自动运作。若长时间不送电,应对天车的各个部位进行检查,特别是抱闸和钢丝绳。

5.3.7 将铸造生产各控制电源都归零,恢复到原始位,以防送电后各设备运行不正常。

5.3.8 打开铸造回水各阀门,使水迅速溢流回到冷热水池,水源关闭,泄空水槽。

5.3.9 如预期停电时间较长,通知所有人员进厂待命。

5.3.10 对铸机进行维护保养,对铸模进行预热,做好各项生产

准备工作,等待通电后立即生产。

5.3.11 恢复供电后措施检查设备等是否存在安全隐患。

5.3.12 按照设备送电程序,采用逐级送电方式进行送电。

5.3.13 检查设备是否能正常运行。

5.3.14 清理生产现场,保证卫生干净,空间畅通。并陆续做好各项生产准备工作。

5.3.15 进行各项生产作业及抢铝作业。

5.4 动力车间停电应急处置措施(仅供参考,请动力车间修改完善)

5.4.1 总体处置及要求

5.4.1.1发生事故时,值班人员应根据表计变化,保护、信号及自动装置动作情况及事故时外部现象,全面分析事故性质、地点及范围。事故处理中,应特别注意系统随时可能分成几个部分。要防止非同期并列,继电保护与自动装置应随系统的改变做相应的改变。

5.4.1.2 在事故的处理中,值班人员必须留在自己的岗位上,动作要迅速、果断、正确,但不能慌张、急躁,以免造成判断错误,将事故扩大。在事故处理中,对于接到上级的命令,应复诵一遍,并迅速执行。若未听清或未弄懂,应讯问清楚后执行,命令执行完毕后,应立即汇报执行情况。

5.4.1.3 在事故处理中,应将动作的保护、信号、自动装置及开关记录清楚,并经第二人证实后,方可将动作的保护、自动装置、开关及信号复归。

5.4.1.4 及时汇报车间领导和相关专业人员,同时联系电厂值长,尽快恢复系统电源,做好送电准备。

5.4.1.5 各车间启动10千伏设备前应联系动力车间值班长,在值班长同意后方可启动,且同一时间不得同时启动2台以上设备。

5.4.1.6 如事故发生在交接班时,应立即停止交接班,由交班人员处理事故,接班人员主动配合,并在交班班长的统一指挥下进行事故处理,在事故处理完毕后或告一段落,经车间同意方可进行交接班。

5.4.1.7 事故处理中,注意检查各设备有无过载,并按事故过负荷的规定监视过载设备,必要时调整运行方式。

5.4.1.8 故障消除后,值班长应将事故处理中主要操作项目、保护、开关、自动装置动作的情况及其它现象和所采取消除故障的措施,全面准确的做好记录并汇报有关领导。

5.4.1.9 如10kV变电所一台变压器故障,把故障变压器停下,投运备用变压器。同时组织抢修变压器,如二台变压器同时故障,先通知调度室;如10kV电缆故障,先投备用,组织人员抢修,并及时通知调度室。

5.4.1.10 如10kV高压室故障,先排除故障,组织人员先给生产送电,同时迅速抢修设备。

5.4.1.11 220kV一台刀闸故障,请示用另一母线刀闸,220kV设备改固定联系方式。

5.4.1.12 冷却循环水系统故障,迅速放冷水降温,然后组织人员抢修,并及时通知调度室。

5.4.1.13 坑口电厂电源故障,利用鸿扎线先保厂动力负荷,再供电解槽用电。

5.4.1.14 整流三所在当日的24时向调度汇报全天电量时,要将停电期间的电量进行估算,同其他时间的电量进行累加。即当日向调度汇报24小时电量时,即要汇报表码又要汇报估算电量。

5.4.1.15 系统全停电事故判断:事故照明切换,模拟屏(停电前运行)进线﹑动力变﹑机组等功率、电流、电压表指示全部消失,电解直流电中断,全厂动力电消失,滤波装置因欠压保护动作跳闸,所有辅助设备停止运行,系统已经全部停电。

5.4.1.16 当系统发生全部停电时,首先断开各机组、动力变开关,然后向电厂值长汇报并查询停电原因,合上各机组和动力变的中性点接地刀闸,将各机组时限保护转换把手转至“合闸前”待来电,将动力变送电后,降各机组有载调压开关至95级,做送电准备。

5.4.1.17 检查运行的进线开关﹑母联开关或其它设备无保护动作跳闸信号记录,则可以判断为外部故障,立即联系坑口电厂值长询问原因,然后将停电情况汇报调度和车间领导。

5.4.1.18 检查运行的进线开关﹑母联开关或其它设备有保护动作跳闸信号记录,则必须查明设备故障点及事故范围,并迅速将故障设备退出运行

5.4.1.19 事故处理完毕后应该加强对设备的巡视,重点检查整流柜是否有渗﹑漏水的现象以及变压器的运行状况。如果其它车间低压部分电源消失的情况,应该根据调度指令配合各车间对10kV配电

系统进行检查和处理。

5.4.2 整流三所停电处理

5.4.2.1 单电源供电期间,鸿扎线或林扎线故障跳闸。

5.4.2.2 现象:鸿扎线或林扎线开关跳闸,上位机报警,整流三所供电全停,事故照明全亮;因机组综合故障保护动作整流机组2213-2219开关跳闸,10kV系统所带高压电动机开关因低压保护动作跳闸。

5.4.3 故障的判断及处理

5.4.3.1 一旦整流三所供电全停,为了防止整流柜纯水冻结而导致纯水冷却器上冻,当值值班长应迅速指派一名熟悉现场情况的值班员带领其他员工取出棉门帘,将13-19组整流柜纯水冷却器盖上,对其保温。

5.4.3.2 仔细查看事故保护动作的报文,判断其故障类型,如果为自备电厂侧故障能够及时恢复供电,事故处理参见方案一;如果为动力变故障跳闸,220kV母线电压正常,则参见事故处理方案二。

5.5 阳极组装车间停电应急处置措施(仅供参考,请阳极车间修改完善)

5.5.1 中频变停电

5.5.1.1 中频变压器停电时,必须关闭电源,中频柜各控制开关恢复零位(断开状态)并及时与调度联系,了解情况后再做处理。

5.5.1.2 若为系统停电,联系调度确定送电时间:

5.5.1.3 停电时间不超过1h,班长组织对各设备进行监控维护,

随时准备通电生产。

5.5.1.4 停电在1h以上,则要把铁水倒出。

5.5.2 动力电停电

动力电停电主要影响循环水、纯水、吊车等运行。

5.5.2.1 纯水泵停运,中频电源柜水压低报警,立即关闭中频电源停止熔炼,待送电后重新启动。

5.5.2.2 循环水水泵停运,中频炉水压低报警,立即关闭电源停止熔炼,

并打开应急水阀门或启动柴油发电机水泵,保证炉体冷却。如果停电在1小时内,车间设专人监控水温,等待恢复送电后,继续熔炼。如果停电超过1小时,应启动液压站柴油发电机组将铁水倒出。

5.5.2.3 准备好能利用上的应急照明、手电筒等,确保生产现场能看清人、物,保证生产现场空间畅通。

5.5.2.4 做好各项生产准备工作,待送电后随时准备生产作业。

5.5.2.5 若在倒铁水过程中出现停电现象,必须坚持将中频炉内铁水倒入小车铁水包内(或倒入应急铁水包,铁水倾倒砂型箱内),然后与调度联系停电情况,防止铁水在中频炉内内凝炉封冻。

5.5.2.6 若天车正在调运铁水包的过程中停电,要特别注意天车在吊运铁水包的惯性,防止铁水包因吊运惯性而造成其他铁水飞溅伤人事故发生。停电后,应将天车的电源开关等恢复到原始位,防止送电后天车自动运作,确保人员和设备安全。长时间送不上动力电,铁水包很可能会造成凝包,还可能会造成天车钢丝绳断丝等情况发生,

应做好相应的手动调整包闸,将铁水包放到地面的准备工作。并对天车的各个部位进行检查,特别是包闸和钢丝绳的检查。

5.5.2.7 送动力电前,将阳极组装车间其他生产设备各控制电源都归零,恢复到原始位,以防送电后各设备运行不正常,出现生产混乱现象,保证安全、生产、设备、工艺的稳定性。

5.5.2.8 阳极组装车间回水各阀门打开,使水迅速溢流回到冷热水池。

5.5.2.9 冬季停电,根据当时的气温条件,考滤将冷却水放掉,防止将冷却水系统冻坏。

5.5.3 阳极组装自控系统停电

5.5.3.1 当班组长联系调度确认停电原因及停电时间,并组织员工进行下列操作;

5.5.3.2 人员分工,控制室留操作人员,其它人员尽快赶到现场;

5.5.3.3 控制室人员通过控制室内UPS后备电源前面板指示灯状态判断断电原因,负载情况(详见UPS使用说明书);

5.5.3.4 控制室人员按正常步骤停止自控系统运行,退出监控程序,关闭工控机,随后将控制柜内所有微断置Off状态;

5.5.3.5 其它人员应分工尽快赶到各设备现场,将现场控制箱上的转换开关置于停止位置;

5.5.3.6 当重新供电后,应先确认电源无故障,方可按正常启动顺序启动整套阳极组装车间自控系统设备。PLC有数据记忆功能,重新上电后无须重设参数。

5.6 阴极组装车间停电应急处置措施(请阴极组装车间补充相关内容)

5.7 检修车间停电应急处置措施(请检修车间补充完善相关内容)

5.7.1 各班长根据自已班组管辖的低压配电室数量安排相应的停送电操作授权负责人员(要求每个配电室有不同的两名负责人),并且每名负责人都有打开相应配电室的钥匙。

5.7.2 车间对班组上报的人员进行严格要求和培训,操作人员必须熟练掌握操作技能并且具备操作权限,否则不准上岗。

5.7.3 在未发生故障时,车间指挥机构各级人员都要做好监测,并做好故障预判。

5.7.4 在突发故障后,指挥机构各级人员如发现停电后,要暂停手中的工作,及时做好沟通和提示,达到各级人员共知。(各配电室负责人如先发现停电后,应迅速赶往负责地点并及时上报,同时等待上级命令。)

5.7.5 故障发生后,车间指挥小组要立即组织作业指挥小组行动,各班长(值班组长)根据接到通知故障内容,全力做好各配电室操作授权人迅速就位。

5.7.6 各配电室操作授权人到位后要做到信息反馈,不允许私自停送电,待接到通知后方可停送电。

5.7.7 故障突发后,首要恢复阳极组装低配室及现场循环水电源(阳极,低配室和现场开关均需仔细检查是否送电到位),依次空压

及循环水电源,电解槽控电源,铸造及循环水电源,其他对应整流所动力电源。

5.7.8 各低配室送电后仔细检查低压盘内回路是否动作跳闸并依次恢复,设备启机辅助设备电源检查是否动作跳闸并恢复。

5.7.9 操作授权人员完成停送电后立即回复信息,同时各级指挥小组要完成逐级上报和做好相关记录。

5.7.10 指挥机构各级人员都要做好相应记录,尤其作业指挥小组责任区负责人(各班长)要对故障时间、接到停送电通知时间、操作人姓名、操作内容、操作完成时间等做好详细记录。

5.7.11 作业指挥小组组长要将整体停送电完成情况及时汇报生产调度并汇报总指挥。并随时跟踪各生产车间供电恢复情况。

5.7.12 净化停电应急处置

5.7.12.1 当班组长联系调度确认停电原因及停电时间。

5.7.12.2 控制室留操作人员,其它人员尽快赶到现场。

5.7.12.3 控制室人员通过打印台内UPS后备电源前面板指示灯状态判断断电原因,负载情况(详见UPS使用说明书)。

5.7.12.4 控制室人员按正常步骤停止反吹系统运行,退出监控程序,关闭工控机,随后将控制柜内所有微断置Off状态。

5.7.12.5 其它人员应分工尽快赶到各设备(风机)现场,将现场控制箱上的转换开关置于停止位置,并将所有手动阀门关闭。

5.7.12.6 到风机房人员应带好电动执行器手动摇杆,先将执行器转换开关旋至就地位置,现场控制,随后利用摇杆关闭引风机入口

阀门。

5.7.12.7 重新供电后,先确认电源无故障,方可按正常启动顺序启动整套净化系统设备。PLC有数据记忆功能,重新上电后无须重设参数。

5.7.12.8 冬季停电。净化部分应将冷却水放掉,防止冷却水系统冻坏。

5.8 储运车间停电应急处置措施(请储运车间补充完善相关内容)

5.8.1 如果天车在运行中突然停电,短时间内操作人员不准离开驾驶室,应将所有的操作手柄归零位,必要时拉开大闸。若停电时间过长,操作人员需下车时,应系好安全带,从天车轻轨一侧走到天车爬梯,进行下车。

5.8.2 如果天车吊有重物,要注意天车吊物的惯性,防止因惯性造成其他事故发生。

5.8.3 及时与调度进行联系和沟通,了解停电原因,停电时间及恢复送电时间,以便采取相应措施。

5.8.4 如果停电时间过长。天车吊有重物,应利用杠杆原理,点动液压推动器,使抱闸一松一紧,把重物安全放落到地面。

5.8.5 停电过程中,储运车间各班组要积极配合其他单位工作,保证出铝抬包、抬包车、阳极拖车、叉车运转正常。按调度指令及时配送应急物资,所有人员要坚守岗位,统一听从工作安排,不得离开本岗。

5.8.6 夜间安排部分值班司机,遇突发情况时,有够用的司机。特殊情况需要照明时,工艺车司机根据调度安排,到指定地点利用工艺车照明。

5.8.7 及时做好设备运行记录。

5.8.8 恢复供电后措施

5.8.8.1 检查人身、设备等是否存在安全隐患。

5.8.8.2 按照设备送电程序,采用逐级送电方式进行送电。

5.8.8.3 检查设备是否能正常运行。

5.8.8.4 清理生产现场,保证卫生干净,空间畅通。并陆续做好各项生产准备工作。

5.8.8.5 进行各项生产作业。

5.8.8.6 记录和分析

5.8.8.7 对本次停电所造成的人身、设备情况进行统计、分析,形成安全事件分析报告,并将存在的安全隐患逐一进行排除,确保人身、设备安全。

5.8.8.8 对本次停电所造成的生产组织进行统计、分析,形成生产事件分析报告,并将对生产组织方面进一步进行完善和补充,以便在停电过程中能有的放矢。

5.8.8.9 要求对设备应急状态检查情况进行记录。

5.8.8.10 对停电过程人身、设备情况进行统计、分析,形成事件分析报告报相关部门及领导,并对应急预案进行评审,进一步优化。

5.9 槽控系统机房停电应急处置措施(请相关专业人员补充)

5.9.1在发生突然停电时,首先要通知电解车间,然后关掉接在UPS上的负载,依次为机房工作站、接口机1、接口机2、接口机3、接口机4服务器,再关闭UPS、打印机1、扩大机1、扩大机2、扩大机3、扩大机4。

5.9.2当系统恢复供电时,待系统稳定后,依次打开UPS、服务器、接口机1、接口机2、接口机3、接口机4、机房工作站、扩大机1、扩大机2、扩大机3、扩大机4、打印机1。通知电解车间。

5.9.3 恢复送电后,根据电流实际情况,调整系列电流的设定值。

5.9.4 恢复送电后,注意检查参数是否有变化、电流显示是否正常等异常情况。出现异常及时通知计算机检修进行处理。

6、空压站停电应急处置措施

6.1突发停电后,运行人员应立即对设备进行必要的保护操作和检查,同时检查停电的具体范围,并在停电5分钟内向调度中心和主任及相关负责人汇报。

6.2调动中心知晓停电后应立即通知电工并和电工在10分钟内到达现场。

6.3运行人员在停电后,在向调度汇报的同时,应有两个人以上的人员对各循环水泵进行补水,确保有两个自吸泵都能在来电后第一时间正常运行。

6.4来电后,运行人员必须在先向调度请示并得到同意的前提下,确认无误后方可进行操作。空压站高压送停电及低压倒电由专门电气负责人员操作,在紧急情况下可不办操作票按规程操作。

6.5空压机停电送电操作步骤及时间要求:

6.5.1在突然停电后,要迅速确认并进行相关的保护操作,并向调度汇报,时间要求为5分钟以内。

6.5.2得到可以送电通知后,迅速派专人负责高低压配电室停电后恢复送电的工作准备,并汇报调度到达指定地点待命,根据调度指示进行相关操作。

6.5.3送电后,立即进行确认,确认符合开机条件后汇报调度请求启动设备,得到调动同意后,按操作规程进行开机启动,要求从送电到开机至风压正常,时长为30分钟。(此30分钟应剔除空压机油停机再启的油预热时间,根据停机时间的延长及环境温度的降低,油加热器预热油品到指定温度的时间会相应延长,冬季时间≥1小时,夏季时间略短约20分钟)

6.5.4泵房自吸泵及水处理设备、冷却塔、空压机及辅机开机步骤时间表

如果是异常停机,需要2人在10分钟内完成水泵的补水及排查工作。在刚停电时完成。

6.5.4.1启动自吸泵,使循环水管道压力至正常压力,水处理设备可待主要设备启动完毕后陆续操作完成(两人);(5分钟);

6.5.4.2启动1台套空压机运行至出口压力达到正常供气水平(两人);

(10~15分钟)

6.5.4.3 启动一台冷却塔(一人);(3分钟)

工厂停电应急预案

工厂停电应急预案 1.0 目的 为应对公司突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人生安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我司实际情况,制定本预案 2.0 适用范围 公司电气人员 3.0 职责 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 4.0应急程序 4.1计划性停电应急程序 4.1.1值班人员在接到供电公司通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚,并向上级领导汇报。 4.1.2 工程部在确认停电信息后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知。 4.1.3各部门接到停电通知后,根据部门制定的停电预案,做好停电、切电工作。 4.2 事故停电应急程序 4.2.1遇突然停电,首先应查明是高、低压开关跳闸,还是市电停电,

如是开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复送电,如是市电停电,按事故停电应急程序执行。 4.2.2 市电外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种 4.2.3 值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门(95598)停电原因,及时通知各车间负责人及相关值班岗位。 4.2.3.1工程部在确认停电原因后,电话或者EMAIL通知经营计划部,告诉故障排除需要的预计时间,由经营计划部向各个部门发通知。4.2.3.2故障排除后,电话或者EMAIL通知经营计划部,由经营计划部向各个部门发通知,恢复生产。 4.2.4 工程部查明原因后要立刻采取措施确定处理预案。 4.2.4.1瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常停、送电倒闸操作规程进行恢复送电。 4.2.4.2送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在值班记录上进行记录交接。 4.2.5 如连续闪断超过两次要停止送电,待供电部门查明原因处理完毕后再进行恢复。

突然停电应急预案

鲁北海生生物有限公司 突然停电应急预案 临近夏季雨季,为确保各生产单位熟练应对突发断电事故,并保证恢复供电后及时投入生产。停电期间,各车间务必要严格遵守调度指令,积极协调和组织车间必要设备运转,保障系统稳定和供电恢复后能够及时投入生产。特制订以下停电应急预案: 一、鲁北海生生物有限公司突发停电事故调度指挥小组 组长:崔瑞刚 副组长:杜建豹冯元柱郭庆阳 成员:李宝西王军田张树文三班调度及各车间主任 二、相关科室及车间职责 调度指挥小组:总负责指挥停电期间生产流程、设备运转、电力、水、汽的协调组织。 当班调度:负责协调突发停电后的应急处理工作,倒电后的流程液量平衡、各车间设备启动关停的协调工作;查明停电原因;确定送电时间,保证保安电源正常供电;恢复正常供电后工艺流程的打通及液量的平衡,工艺指标的调整恢复。 电器:总负责线路倒换、全厂电器设备的启动和关停等相关事宜。尤其是做好保安电源使用期间,突发断电事故的处理预案。 各车间:严格按照调度指令、操作规程和突发停电应急方案执行;恢复供电后联系调度,组织工段流程的打通和工艺指标的调整恢复。

安环设备工艺科室:负责停电期间设备操作的职工安全保障措施到位和现场安全工作;负责停电期间核实现场设备运转情况及配合调度指挥小组完成相应工作。 三、倒换保安电源后各车间保持开启运转的设备 因保安电源负载功率有限,各车间在停用正常电,投用保安电源后只能开启重要设备,基本维持系统运转。各车间开启设备必须经由电器车间负责人、调度同意方可投运。严禁私自开启设备,以免引起电压波动造成再次跳停事故。 各车间主要设备如下: 1、原料车间: 倒电后保持2个矿浆槽搅拌,2个缓冲槽搅拌正常运转,停用泵类设备机封水全部关闭。 2、溶出车间: 倒电后,打循环,停用泵类设备机封水全部关闭。 3、沉降车间: 倒电后,保证6个沉降槽浓密机,1个赤泥外排槽搅拌,软水泵房1台软水泵能够正常运转,2个底流泵可以间断性开启。停用泵类设备机封水全部关闭。 4、分解车间: 倒电后,保证投用的分解槽搅拌,1个锥形槽下底流泵,2个晶种槽搅拌正常运转,此外,事故槽泵和搅拌,泵群化清泵、立盘小母液泵视情况开启。停用泵类设备机封水全部关闭。

陕西处置电网大面积停电事件应急预案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 陕西处置电网大面积停电事件应急预案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6920-31 陕西处置电网大面积停电事件应急 预案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 编制目的 正确、有效和快速地处理我省境内大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,制定本预案。 1.3 适用范围 (1)本预案适用于陕西省境内应对和处理因电力生产重特大事故、严重自然灾害、电力设施遭受重大破坏,造成电力供应持续危机等引起的对全省境内安

全和社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。 (2)本预案用于规范在陕西省境内电网发生大面积停电事件下,各相关市、县、区、各有关部门组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 (3)本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成陕西电网或西安电网减供负荷而引起的大面积停电事件。 1.4 工作原则 (1)预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识;协调发电燃料供给,规范电力市场秩序,避免发生电力供应危机;开展陕西电网大面积停电恢复控制研究,制订科学有效的电网恢复预案;开展停

矿井大面积停电专项应急预案

矿井大面积停电专项应急预案(机电科) 概述 宣东煤矿建有35KV变电站一座,坐落在工业广场院内,担负全矿井负荷用电,电源取自上花园220KV变电站,容量18万KVA变压器2台,形成上宣1号线和上宣2号线,对宣东煤矿变电站内2台SZ11—16000/35变压器供电,形成双回路供电。宣东煤矿变压器电压等级为35KV变为6KV,额定电流为,变压器运行方式一台工作,一台冷备用,完全符合煤矿安全规程四百四十一条规定与要求。 宣东煤矿变电站内35KV供电线路上装有瓦斯发电厂并网线2条,形成双回路。 宣东煤矿风井距35KV变电站3km,电源经站内6KV开关柜馈出,经架空线双回路供给,另外在距风井8km的宣东洗煤厂变电站也有一趟架空线路曾经向此处供电,(现在没有运行)供电容量1600kw。 由于宣东煤矿是高瓦斯矿井,对供电的连续性要求很高,为避免现有35KV供电线路受到雷击或其它原因线路损坏,造成全矿井供电中断,矿井在短时间内能够恢复安全负荷的供电,特制订宣东煤矿供电专项应急预案。 事故类型和危害程度分析 按照电网停电范围和事故严重程度,分为Ⅰ级停电事故、Ⅱ级停

应急救援基本原则 ⑴发生停电应急事件处理必须坚持局部服从全局,下级服从上级。各单位,各部门要密切协作,最大程度地降低事故损失。 ⑵发生矿井大面积停电事件时,重要场所如:主扇风机、主排水泵房、医院、通讯等要做为优先处理保障重点。 ⑶当大面积停电与其它灾害同时发生时,启动相应预案。 组织机构及职责 指挥机构 组长:机电矿长 副组长:机电副总机电科科长 成员:机电区区长机电区副区长机电科副科长 工作职责 ⑴负责应急预案的修改和完善,审批和贯彻。 ⑵负责应急预案的启动和停止。 ⑶负责和供电局的协调和配合。 ⑷负责预案范围内的电气设备的维护和使用: ①机电副总负责宣东煤矿35KV变电站及风井配电室、架空线路的接入、退出、运行和维护。 ②负责宣东洗煤厂变电站及到风井架空线路的接入、退出、运行和维护。 ③负责瓦斯发电厂机组的接入、退出、运行和维护。 ④负责每一步工作指令的发出。 ⑤负责其它相关工作的部署和落实。 工作小组 组长:机电副总 副组长:机电科科长 成员:机电区区长机电区副区长机电科副科长 35kv站值班人员风井值班人员瓦斯发电厂值班人 员洗煤厂值班人员 ⑴负责设备及线路的日常维护。 ⑵认真学习应急预案,认真履行指挥小组的指令。 ⑶出现全矿井停电后,变电站值班人员及时与矿井当班调度汇报情况,并及时通知小组成员。

厂区停电应急预案

停电应急预案 一、目的和适用范围 1.目的 为应对车间突发性停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保人身安全和减少设备财产损失,促进应急工作的制度和规范化,依据国家相关法律法规及公司的各项规章制度,结合车间和各作业区的实际情况,制定本预案。 2.适用范围 选矿车间 二、组织管理 1.选矿二厂停电事故应急小组组成: 组长: 副组长: 成员:电气作业区所有成员车间调度 2.停电事故应急小组主要职责: 做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范事故停电发生,发生停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 3.应急小组分工: 组长:组织、指挥车间停电故障的应急处置工作。 副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作,负责分析故障原因及评估故障损失。 成员:负责停电故障现场的抢修恢复工作,执行组长、副组长下达的工作任务。 三、停电事故报告制度 1.凡是停电事故问题无法短时间内及时恢复供电的,应在最短的时间以最快的方式向应急处理小组报告,同时做好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视现场情况及时了解事故发生过程及事故严重程度初步评估。 2、应急处理小组再向上级汇报时,均可采用口头电话报告方式,随后立即用书面形式正式报告,应包括以下内容:

事故发生的时间、地点、在场人员及事故类别。 事故情况:简要概括事故经过、时间节点及事故造成的后果。 事故原因的初步判断及判断依据。 采用应急处置的初步措施及处理问题所需时间。 是否需要有关部门协助工作。 报告人的姓名、职务及联系电话。 四、停电事故处理预案 突然遇到停电时,首先应查明是高低、压开关跳闸还是变电站停电。若是车间高、低压开关跳闸,则查明原因,排除故障后恢复供电。若是变电站停电,则按事故停电应急程序执行。 调度值班人员发现停电后第一时间询问总调停电原因,及时通知车间各作业负责人和应急小组领导。 查明原因后要立刻采取措施并确定应急预案。 若只有一段停电,则进行合环操作。将配电室联络柜小车摇到工作位置,通知调度准备送电,待调度和岗位确认可以送电以后,将联络柜合闸。合闸后观察进线柜和的负载情况。 若两段都没有电,则调度人员通知各岗位禁止操作设备 五、停电事故应急小组成员联系方式

某矿井大面积停电应急预案范本

整体解决方案系列 某矿井大面积停电应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50867某矿井大面积停电应急预案 Emergency plan for a large-scale blackout in a mine 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、介绍矿井供电系统概况以及正常供电运行方式。 2、所有井上、下变电(站)所值班人员,必须坚守岗位。突发停电时,立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室与机电科科长及科值班负责人员。调度室要及时通知机电矿长。机电科长及科值班负责人必须立即通知抢险人员做好抢险准备,并赶赴矿配电房现场指挥。重大问题必须像矿调度室汇报。 3、井上下变电(站)所值班人员,交接班时必须试打电话,务必将电话挂好,保证通讯畅通,井上变电站(所)还必须试验电台。 4、井下高压跳闸后,应立即报告机电科值班负责人及科长,机电科值班负责人接到报告后,要立即组织人员检查处理,尽快恢复送电。

5、当正在运行的供电回路受到雷电、大风、大雨等袭击或其他原因造成矿井大面积停电事故时,机电科立即组成抢险队,有一名科领导带队赶到事故现场,查找事故原因,尽快恢复供电。同时矿配电房值班人员应及时与供电处电调联系,倒换备用回路,并报告矿调度室。 6、矿必须制定井上下大面积停电应急操作程序方案和注意事项,并按操作方案对配电工进行培训、考试,组织模拟演习。矿配电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序、方案和注意事项,考试不及格经补考还不及格者,必须调离确配电工岗位,确保事故发生后从容应对。 7、当发生矿井全部供电回路中断供电事故时,矿配电房值班人员立即报告矿调度室和机电科值班负责人,机电科领导必须迅速赶赴现场,并迅速拉开配电房6KV(10KV)电压等级的所有开关,与供电处电调联系并按各矿实际情况请求采取措施进行临时送电,迅速恢复风井通风、主排水泵房排水、副井提升。送电时要注意观察继电保护情况,避免误送事故线路导致再次跳闸。停泵期间泵房工作人员要时刻观测水位,随时向矿调度室汇报。配电房还要及时请求供电处电调以最

“大面积停电”应急预案演练安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3929 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX “大面积停电”应急预案演练安全技术措施标 准版本

“大面积停电”应急预案演练安全 技术措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、概述 为了检验矿井供电系统的抗灾能力,根据《煤矿安全规程》的要求,我矿将进行一次全矿井大面积停电演练,为了保证本次演练顺利完成,特制定以下安全技术措施: 二、演练组织及演练时间 1、演练时间:20xx年5月8 日 3、演练组织: 参加演练人员:见附表 演练负责人:

安全负责人: 三、演练准备 1、演练前,机电科组织对矿井所有高、低压供电系统进行全面检查,包括各种保护是否灵敏可靠,由魏海民负责。 2、机运队要将井上下各高压变配电点所有绝缘用具进行全面检查,保证所有绝缘用具合格有效,由罗章记负责。 3、井上、下各变配电点值班人员要对手指口述和操作规程全面学习,达到独立操作能力。 4、机运队对各地点通信电话进行全面检查,保证畅通。 5、通风科组织对井上下监测监控系统进行全面检查,保证井下个地点的检测监控线路和监控传感器可靠,由范存博负责。

四、演练顺序 1、地面变电所值班人员汇报调度室值班人员:矿井高压一,二路进线突然停电,原因不明。 2、主通风机司机汇报调度室值班人员:主通风机突然停电,防爆门已打开。 3、调度室值班人员汇报值班矿长、矿长、机电副矿长。 4、矿长下令启动“大面积停电”应急预案。 5、调度室值班人员汇报永龙公司调度室。 6、调度室值班人员通知参加所有参加演练人员到调度室集合。 7、所有参加演练人员按“大面积停电”应急预案的职责分工到指定地点。 8、,各岗位按规定的程序依次恢复供电。 9、矿井“大面积停电”应急预案演练结束。

工厂突然停电应急预案

工厂突然停电应急预案 电是发展所需,是人们们生活公布工作不可或缺的,以下是小编整理的工厂突然停电应急预案, 1 总则1.1编制目的 为提高企业值班人们员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司人们员的人们身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人们民共和国安全生产法》 《中华人们民共和国职业病防治法》 《中华人们民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令)《广东省安全生产监督管理局1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人们为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人们员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人们员的安全防护。

1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在企业安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。 1.5与其他专项预案关系 本预案为企业应急预案体系的专项应急预案。在企业《突发事件总体应急预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《突发事件总体应急预案》使用。 2.应急指挥机构及职责 2.1应急指挥机构 总指挥:总经理 副总指挥:生产副总经理及其他副总经理 成员:各部门行政正职、当值值长 2.2 应急指挥机构职责 2.2.1贯彻落实国家有关应急救援与处理的法规、规定,统一领导企业应急相关工作。 2.2.2迅速了解企业职工伤亡及电力设施、设备危机状况,确定应急工作规模;分析应急资源需求,评估现有应急能力。 2.2.3启动应急预案,发布应急通知,组织、协调各部门工作,确保各项工作按应急程序进行。 2.2.4组织、协调企业内人们力、物力,研究重大应急决策和部署,首先确保机组安全停运,待条件许可后尽快恢复电力供应。 2.2.5及时了解掌握事态发展状况及趋势,解决好应急各项工作。

突发停电事故应急预案

突发停电事故应急预案 Prepared on 22 November 2020

突发停电事故应急预案 一、总则 1、编制目的 为了提高项目施工的综合抗灾能力,保障项目工程的安全生产和职工的人身安全,当施工现场遇到突然停电时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大,以最低限度降低危害影响程度,制订科学有效大范围停电预案;开展停电救援和紧急处置演习,提高各级工程管理人员对现场大面积停电事故时的应变、指挥、处理和应急救援综合处置能力。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令302号)和公司的要求制定本预案。 3、适用范围 本预案适用于沈空沈阳干部生活基地施工现场发生停电或主要区域、主要设备停电的情况下,启动本预案。 4、工作原则 保护人身安全为原则 居安思危,增强忧患意识,做好应对突发性事件的各项准备工作,防患于未然。 预防为主、以人为本的方针 坚持安全第一、预防为主,坚持因地制宜、全面部署、加强施工现场供电设备、设施的定期检查、检修、提高电气设备的可靠性。落实事故预防和隐患控

制措施,有效防止现场范围大范围停电事故发生;制订科学有效的现场供电恢复预案,避免发生混乱,造成人员伤亡和事故发生。 项目经理负责制; 坚持统一领导、统一指挥、统一调度;分工负责、各司其职、协调合作,共同完成大面积停电事故的处理、人员撤离、抢险救援和恢复供电工作。 二、应急指挥体系及职责 1、沈空沈阳干部生活基地建设工地停电应急救援领导小组: 组长:高福军 副组长:吴江、王金柱 成员:李春城、吴长利、范祥继、房柏亮、李广清 2、指挥部设在项目办公室 主任: 高嵩 联系电话: 负责指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调,及时了解、掌握、报告事故抢险进展情况。. 3、应急处理指挥部的职责 (1)制定和修定施工现场大面积停电应急处理预案; (2)决定所发生的事故是否需要实施应急救援; (3)组建应急处理队伍,组织实施人员训练和预案演习,督促、检查事故的预防措施和应急处理的各项准备工作; (4)发布和解除应急救援令,组织指挥应急队伍和救援行动,现场处理突发事件;

国家处置电网大面积停电事件应急预案

国家处置电网大面积停电事件应急预案 1总则 1.1编制目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的阻碍和缺失,爱护国家安全、社会稳固和人民生命财产安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 1.3适用范畴 (1)本预案适用于国家应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范畴破坏、严峻自然灾难、电力供应连续危机等引起的对国家安全和社会稳固以及人民群众生产生活构成重大阻碍和严峻威逼的大面积停电事件。 (2)本预案用于规范在电网发生大面积停电事件下,各有关地区、各有关部门组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应复原等工作。 (3)本预案中大面积停电是指:电力生产受严峻自然灾难阻碍或发生重特大事故,引起连锁反应,造成区域电网、省电网或重要中心都市电网减供负荷而引起的大面积停电事件。 1.4工作原则 (1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,加大电力安全治理,落实事故预防和隐患操纵措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加大电力设施爱护宣传工作和行政执法力度,提升公众爱护电力设施的意识;和谐发电燃料供给,规范电力市场秩序,幸免发生电力供应危机;开展大面积停电复原操纵研究,制订科学有效的电网复原预案;开展停电救援和紧急处置演习,提升对大面积停电事件处理和应急救援综合处置能力。

(2)统一指挥。在国家统一指挥和和谐下,通过应急指挥机构和电网调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网复原、应急救援、爱护社会稳固、复原生产等各项应急工作。 (3)分工负责。按照分层分区、统一和谐、各负其责的原则建立事故应急处理体系。电网企业按照电网结构和调度管辖范畴,制订和完善电网应急处理和复原预案,保证电网尽快复原供电。发电企业完善保“厂用电”措施,确保机组的启动能力和电厂自身安全。电力用户按照重要程度,自备必要的保安措施,幸免在突然停电情形下发生次生灾难。各省(区、市)人民政府、国务院有关部门按各自职责,组织做好电网大面积停电事件应急预备和处置工作。 (4)保证重点。在电网事故处理和操纵中,将保证大电网的安全放在第一位,采取各种必要手段,防止事故范畴进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网复原中,优先保证重要电厂厂用电源和主干网架、重要输变电设备复原,提升整个系统复原速度。在供电复原中,优先考虑对重点地区、重要都市、重要用户复原供电,尽快复原社会正常秩序。 2组织机构 2.1国家应急机构 2.1.1电网大面积停电应急领导小组 国家成立电网大面积停电事件应急领导小组(以下简 称应急领导小组),统一领导指挥大面积停电事件应急处置工作。 2.1.2应急领导小组办公室 应急领导小组下设办公室,负责日常工作。办公室设在电监会安全监管局。 2.1.3有关部门(应急机构) 进展改革、公安、财政、铁道、交通、商务、安全生产监督治理等部门或单位按照国务院大面积停电应急和谐机构、应急领导小组、各级人民政府的统一部署和各自职责配合做好大面积停电应急工作。

学校突然停电应急预案

学校突然停电应急预案 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。它一般应建立在综合防灾规划上。下面是我整理的学校突然停电应急预案,希望对你有所帮助! 学校停电应急预案范本一: 由于目前我校只有单线路供电,在供电紧张或出现突发事件时,有可能造成学校停电现象,为了防止因停电而发生校园安全事故,确保在校全体师生的人身安全,特制订我校停电应急预案,供大家学习与一旦出现停电突发事件时各部门能迅速作出反应,各司其职,共同维持好秩序。 一、停电安全事故应急处理领导小组机构 组长: 副组长: 成员:学校水电组工作人员 二、安全应急领导小组职责 1、建立预防措施; 2、加强应急教育; 3、及时有效地解决突发事件; 4、明确职责,通力协助。 领导小组组长职责: ①决定事故应急预案的启动与终止。 ②统一领导事故应急救援工作,确定现场指挥人员,负责应急队伍与资源的调动。 ③向公安、消防、安监、卫生等应急部门报告,并保持密切联系;相关部门人员到达后,配合指挥应急救援工作。 ④向上级主管部门通报事故情况与要求提供救援事项。 ⑤向单位员工通报事故情况,根据上级主管部门的授权,向新闻媒体公布事故情况。 ⑥负责事故原因调查与善后工作。 事故现场指挥职责: ①根据事故应急救援预案,在事故现场指挥救援行动,把事故消灭在初始

状态。 ②指挥现场无关人员有序疏散,撤离到安全区域。 ③负责救护受伤人员与寻找失踪人员。 ④负责现场应急救援任务分配与人员调度。 ⑤把事故情况,可能造成的危害与求援事项向学校应急领导小组组长报告。 ⑥与公安、消防、安监、卫生等应急部门合作,提供建议与信息。 ⑦维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 ⑧负责事故后的现场清理工作。 现场人员职责: ①在事故发生初始阶段,担当事故现场指挥。 ②在确认事故即将发生或已发生后,向单位领导报告,向上级部门报告。 ③按照应急预案的规定,启动学校事故应急预案。 ④维持现场秩序,负责事故现场的警戒与保护。 三、应急原则 1、先救治,后处理; 2、先制止,后教育; 3、先处理,后报告。 四、停电安全事故应急处理办法 1、白天停电后,教学主管部门要立即安排与协调好各项教学工作,尽可能使到教学活动不受影响,照常进行;后勤部门要督促食堂安排好在校师生的日常生活,值班教师要提前到场并协助维持学生就餐秩序。 2、晚上停电应急处理办法 (1)、充分掌握停电突发事件的具体情况 ①夜修中突然停电,在各班值班的教师要与班干部一起,负责控制好场面,让学生沉冷静,严禁走动与大声喧哗起哄。班主任要立即赶到本班教室帮助维持秩序。 ②夜修课间停电,在教室的同学一定要保持冷静,在原坐位坐好,不准走动与起哄;正在走廊行走的同学要及时向走廊内側靠墙边站定。各班值班的老师要立即赶到教室与走廊,控制场面,维持好秩序。禁止学生大声喧哗或尖叫,违者严肃处理。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案1总则 1、1编制目得 1、1、1为了正确、有效与快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成得影响与损失,维护国家安全、社会稳定与人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。? 1、2编制依据 1、2、1本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》与《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,并结合公司实际制订. ?1、3适用范围?1、3、1本预案适用于公司应对与处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起得对国家安全、社会稳定与公司正常生产经营秩序构成重大影响与严重威胁得大 面积停电事件。 1、3、2本预案用于指导与规范公司系统制订大面积停电事件应急预案,建立自上而下得分级负责得大面积停电事件应急救援与处理体系。各区域电网公司、省(自治区、直辖

市)电力公司应参照本预案框架内容与要求,制订符合地方政府要求与本网实际得应急预案. ?1、4工作原则?1、4、1预防为主.坚持“安全第一、预防为主”得方针,落实事故预防与控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府与公安机关,加强电力设施保护宣传工作与行政执法力度,提高公众保护电力设施得意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性得事故演习,提高大面积停电事件处理与应急抢险得能力,以及城市与公众应对大面积停电得能力。?1、4、2统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)得统一指挥与协调下,通过公司各级应急领导小组与电力调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援等各项应急工作。其中公司各级应急领导小组统一领导管辖范围内得电网大面积停电应急救援与事故处理;电力调度机构指挥电网事故处理与电网恢复。?1、4、3分层分区.按照分层分区、统一协调、各负其责得原则建立事故应急处理体系.各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司按照电网结构与调度管辖范围,制订科学有效得电网“黑启动"方案。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要得保安电源,避免在突然停电情况 1、4、4保证重点.在电网事故下发生次生灾害。? 处理与控制中,将保证大电网得安全放在第一位,采取一切

大面积停电应急预案

大面积停电应急预案 一、制定目的 为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。 二、适用范围 本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。 三、应急原则 大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。 四、组织机构 医院成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。 1、医院大面积停电事故应急领导小组 组长:院长 副组长:行政院长 成员:工程主管、综合班长 职责: (1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。 (2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。 (3)根据大面积停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。 (4)及时向上级报告事故情况并向社会公布。 (5)必要时请求外力支援。 (6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。

2、应急抢修队 队长:工程主管 成员:综合维修班 职责:发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应急救援工作经验教训。 五、应急程序 (一)行政综合部维修班应急程序 1、计划性停电应急程序 (1)电工在接到配电室通知停电的电话或以其他形式的停电通知时,必须问清楚停电的时间,停多长时间及停电原因,做好记录,如不在本班次,应在交接班时交接清楚。 (2)通知应急领导小组组长(夜半通知总值班人员),说明停电的原因,具体停电时间,停多长时间,并做好备用第二电源的准备工作。 (3)如在正常工作时间内,在时间允许的情况下,应由行政综合部以书面形式向各部门发出通知。 (4)如时间紧急,应在接到配电室的通知后,立即通知应急领导小组组长(夜间通知总值班人员),说明情况,由行政综合部向各部门发出通知,重要科室要跟科主任护士长讲清停送电的时间,并制定好停送电计划。 (5)在停电前30分钟到配电室,做好切换备用第二电源的前期检查。停电时要在15分钟中保证备用第二电源的正常启动和输送。 (6)在停电前10分钟,将全部客用电梯停置1楼位置。 2、临时性停电应急程序 (1)出现临时性停电时,应立即电话询问配电室,问明停电原因及停电时间的长短。 (2)通知应急小组组长或总值班,说明情况。 (3)医院内部原因停电时,要查明停电原因,如果医院内部电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定检修正常后恢复运行。 (二)部门科室应急程序

大面积停电事件应急预案

大面积停电事件应急预案 1总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4工作原则 2组织指挥体系及职责 2.1省指挥部组成及职责 2.2现场指挥部组成及职责 2.3专家组组成及职责 2.4县级以上政府职责 3事件分级 3.1特别重大大面积停电事件 3.2重大大面积停电事件 3.3较大大面积停电事件 3.4一般大面积停电事件 4预防与预警 4.1风险监测与报告 4.2预警级别及发布 4.3预警预防行动 5应急响应

5.1Ⅰ级响应 5.2Ⅱ级响应 5.3Ⅲ级响应 5.4Ⅳ级响应 6应急处置 6.1信息报告 6.2处置措施 6.3指挥与协调联动6.4信息发布 6.5响应终止 7后期处置 7.1处置评估 7.2事件调查 7.3善后处置 7.4恢复重建 8保障措施 8.1队伍保障 8.2装备物资保障 8.3通信、交通与运输保障8.4技术保障 8.5应急电源保障 8.6资金保障

9预案管理 9.1预案培训 9.2预案演练 9.3预案更新 9.4预案实施(生效)时间 1总则 1.1编制目的 切实履行政府社会管理和公共服务的职能,提升科学、有效、快速处置我省大面积停电事件的能力,迅速、有序地恢复电力供应,最大程度预防和减少大面积停电事件造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《黑龙江省安全生产条例》《黑龙江省人民政府突发公共事件总体应急

全厂停电应急预案演练方案

全厂停电应急预案演练 演习策划:代志学 参演人员:付小龙、姜学达、庞彦辉、韩仔田、吴雨轩(共计6人) 演练时间:2013年04月25日 演练地点:220kV PT处 演练目的: 为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和全场停电后处理能力技能以及和其它部门的协调配合能力,确保其他人身及设备的安全。 演练内容: 西乌旭日风电场依据《国家电网公司应急管理工作规定》、《北京协合运维公司2013年应急预案演练计划》,于04月25日上午8:30在变电站现场进行反事故演习,题目为:220kV PT线接头发热导致全厂停电的事故。项目经理代志学任总指挥,现场负责人为运行值长:付小龙。 2013年04月25日上午8:30在变电站现场一班组运行人员姜某在主控室看到PT断线告警,220kV母线201断路器跳闸全场停电,运行人员去220kV设备区现场进行巡视,发现220kV PT线接头有变色的痕迹,按照全场停电的事故预案,现场人员进行如下工作: 1.全场运行人员在事故发生的第一时间投入工作,值长汇报调度现场情况,运行人员姜某在主控室监盘发现后台报故障,220kV进线201断路器跳闸,全场停电,现场进行巡视,发现220kV PT线接头发热,写好操作票,审核后进行操作,退出站用变投入备用变,拉开220kV 219隔离开关,合上220kV PT2197接地刀闸,观察接头处发热情况,进行现场处理,经汇报领导和现场的分析可投入运行,但出力不能超过10MW,等备品备件到来进行更换,再进行全场检查无别处故障点,汇报调度全场恢复送电。 演练步骤:

1、总指挥宣布演练开始。 2、运行值长付小龙向总指挥报告:220kV PT线接头发热导致全厂停电。 3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员立即赶到事故现场。 4、总指挥分派救援任务: ①运行人员查看主控室监盘报出的故障,进入继保室从故障录波器调出报文进行分析,进行220kV设备区的现场巡视发现220kV PT发热。 ②汇报调度现场情况,开出操作票投入备用变,断开相关的电源防止反送电及保证人身设备的安全。 ③开出第一种工作票,处理220kV PT线接头发热,经分析可以小负荷进行运行,购买备品备件再进行更换。 ④终结第一种工作票,确认工作已结束,标识牌已收回,人员撤离。 ⑤汇报调度进行送电,开出操作票,全场恢复送电,出力控制在10MW 以内,观察220kV PT线接头发热处有无变化,用红外线测温枪进行测试接头处温度变化,加强220kV PT线接头的巡视。 总指挥宣布演练结束并做演练评价: 通过本次反事故演习,演习过程中,参演人员沉着冷静、快速反应,锻炼了班组协调联动,提高了公司运行人员在全场停电发生异常及事故时的心理素质和应急应变能力,掌握了全场停电和设备故障处理能力,提高其分析、判断、处理事故的实际工作能力及综合能力。充分肯定了演习的故障设置、演习的组织及各参演人员的表现,同时对演习中所暴露出的问题提出了改进要求。为今后在实际工作中正确、快捷处理事故提供了思路,作为电力部门的员工必须要始终保持高度的警觉性。对演练过程中发现的问题和存在不足要认真分析,要通过认真分析提出整改措施,逐步完善应

停电或突然停电的应急预案及程序

停电或突然停电的应急预案及程序 【应急预案】 1. 接到停电通知,立即做好应急准备,备好应急灯、手电、蜡烛等;如有抢救患者准备替代设备。 2. 突然停电后,立即启用替代设备,维持患者抢救工作,开启应急灯照明。 3. 与电工联系,查询停电原因,尽早排除故障,或开启应急发电系统。 4. 加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火、防盗。 【处理流程】 停水和突然停水应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 接到停水通知后立即告知科内相关人员停水时间,做好必要的储水准备。 2. 突然停水立即关闭水龙头,防止突然来水,造成漏水、泛水。 3. 立即通知总务科,查找停水原因,尽快恢复供水。 4. 加强巡视,协助解决患者饮用水。

【处理流程】

停水 病房发生火灾应急预案及处理流程 【应急预案】 1. 发生火灾时,保持镇静,立即查看失火的区域位置,利用就近消防器材扑救,灭火时注意切断总电源。 2. 如火势较小,首先转移易燃易爆等危险物品,防止爆炸。针对失火原因采取灭火措施,如用灭火器、棉胎扑火,并通知保卫科、医务科、护理部。 3. 火势较大立即拨打“ 119”报警,告知火灾准确位置、火势、被困及手术人员。 4. 如火灾不在本病房,通知在场工作人员进入戒备状态,听从消防指挥中心调动。 5. 若火灾发生在本病房,立即通知在岗人员共同维持秩序,稳定患者情绪,紧急疏散, 遵循“优先疏散老、小、危重患者及离火源最近患者”的原则。 6. 疏散患者时从安全门经楼梯转移到安全地区,切勿乘坐电梯;有浓烟,用湿毛巾捂口鼻转移;关好门防止火势蔓延;清点患者及员工人数。 7. 如处于被困情况下,楼层较矮时用床单或绳索连接后从窗户逃生;若楼层较高,情况允许下可打湿毛巾、棉被等物品,进入未燃的房间,用湿毛巾、棉被将门缝堵死,紧闭门窗后向外发出求救信号,等待营救。

公司停电应急预案

停电应急预案 1.目的:遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件 过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路 设备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的 长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能 力,结合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的 损失和影响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。2.范围:公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则, 及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调 配、员工解释工作。 3.3电气工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,定期 对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素 出现的意外停电事故。定期组织演练:每年组 织至少进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电 分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修 前两天会通知公司人事行政部,由人事行政部通知相关 部门。 5.内容: 5.1事故停电 5.1.1事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各 部门协调工作。 5.1.2配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及 时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须 通知总经理。 5.1.3查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。 5.1.3.1严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划方案处理进行备用线

大面积停电应急预案

大面积停电应急预案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

第一章总则 一、目的 为了正确、有效和快速处理三塘煤矿大面积停电事件、最大限度减小因大面积停电造成的各种影响和损失,维护矿区安全,社会稳定和人民生活安定,保证正常的生产秩序,结合实际,制定本预案。 二、编制依据 本预案根据《六枝工矿集团大面积停电应急预案》、六工矿发48号文《关于做好大面积停电应急准备工作的通知》要求制定的专项预案,是应对矿区大面积停电的紧急行动方案,适用于电网、线路、设备等故障造成大面积停电事件。 三、适用范围 本预案使用六枝工矿(集团)三塘煤矿。 四、事故类型和危害程度分析 1.由于电网停电造成矿井全部停电。 2.由于暴风、雷雨、雷电、冰雹等自然灾害,可能造成短路事故。引起主扇电线路跳闸,造成矿井停风。 3.主要通风机本身故障造成主扇停风。 4.因电器设备失爆等原因造成电器火灾。 5.因操作不当造成的停电、触电事故。 6.电缆接头老化、机械损坏电缆等事故,造成越级跳闸停电,影响矿井下局扇、排水、提升、压风及生产系统的正常运转。 7.主要通风机停风,造成矿井通风系统发生短路、紊乱,作业地点微风或者无风,瓦斯超限易发生缺氧窒息事故,严重可诱发瓦斯爆炸事故。 8.主排水泵停电时间长后造成的淹井事故。

五、基本原则 1.统一指挥的原则。必须在总指挥的统一领导和具体指挥下开展工作。 2.停产撤人的原则。按总指挥或指挥部指示迅速组织灾区人员沿灾区路线撤离,防止事故的发生。 3.安全处置的原则。采取措施,确保人员的安全和设备的正常运转。 4.通信畅通的原则。井下设立专线指挥电话并保证畅通。 第二章组织机构与职责 一、应急领导小组 三塘煤矿成立大面积停电事故一级领导小组: 组长:经理、党委书记 副组长:总工程师安全副经理生产副经理经营副经理 成员:副总工程师生产技术部机电运输部安全监察部保卫部通风瓦斯部三塘镇医院驻矿救护队财务部企劳部政工部纪委工会 物资供应部等部门负责人。 二、应急指挥部 三塘煤矿大面积停电应急领导小组应急指挥部办公室设在矿调度室,技术部长任办公室主任,其主要职责是: (1)统一领导大面积停电应急处理,事故检查,维护稳定,恢复生产等各项应急工作,负责下达重大生产安全事故应急救援、抢险命令、指挥调度、监督有关部门完成下达的任务,协调各部门工作关系,决定是否请求地方政府救援。 (2)应急指挥部办公室的权利、职责、义务。 应急指挥部办公室是大面积停电事故处理的指挥中心,值班调度员是事故处理的指挥员,在发生大面积停电事故或接到其他重大生产安全事故时,调度员在