文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石灰石浆液制备系统调试措施

石灰石浆液制备系统调试措施

石灰石浆液制备系统调试措施
石灰石浆液制备系统调试措施

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目

烟气脱硫工程

石灰石浆液制备系统调试措施

编制:

审核:

批准:

山东三融环保工程有限公司

2012 年 8月

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目烟气脱硫工程石灰石浆液制备系统调

试措施

目录

1、系统概况 (1)

2、编制依据 (3)

3、调试范围 (3)

4、组织与分工 (4)

4.1调试单位 (4)

4.2设备生产厂家 (4)

4.3生产单位 (4)

4.4安装施工单位 (4)

4.5监理单位 (5)

4.6建设单位 (5)

5、调试前应具备的条件 (5)

6、调试程序 (5)

6.1石灰石粉旋转给料机调试 (5)

6.2除尘风机及加热器调试 (5)

6.3石灰石浆液箱液位调试 (5)

6.4石灰石浆液箱搅拌器试运 (5)

6.5石灰石浆液箱联锁保护试验 (6)

6.6浆液泵试运 (6)

7、调试质量目标和计划 (6)

7.1调试技术质量目标 (6)

7.2调试质量计划 (6)

8、安全注意事项 (8)

9、调试项目的记录内容 (9)

附录1 石灰石浆液制备系统启动前试验项目检查清单 (9)

附录2. 试运参数记录表 (11)

附表3 烟气脱硫装置带负荷调整试运质量检验评定表 (12)

1、系统概况

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目,机组采用循环流化床锅炉,炉内脱硫率按照80%计,炉后采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫装置,两台锅炉配置一座吸收塔,脱硫装置系统脱硫效率不小于85%。本工程厂址位于山西省中部西缘柳林县的薛村镇,地处联盛能源有限公司规划的工业集中区内,东北距柳林县约11km,西北距军渡约5km,黄河在厂址西面约12km处。本工程规划建设两台300MW 循环流化床锅炉机组,汽机直接空冷,脱硫系统同步建设。本期脱硫岛整体布置在烟囱后,两炉一塔方式,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为二水石膏。整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统、GGH系统、吸收塔系统为公用,每台机组设置单独的增压风机系统。

整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统为公用,石灰石浆液制备系统主要作用是为烟气脱硫装置制备吸收剂浆液,石灰石浆液制备系统为二台机组公用一套。外购成品石灰石粉最大粒径<1.5mm的石灰石粉通过电厂密封罐车送入脱硫岛的石灰石贮仓,石灰石粉通过采用注料泵系统设备利用压缩空气送入石灰石贮仓,然后进入湿式球磨机制成合格的石灰石浆液,并输送到吸收塔。

石灰石粉通过称重皮带给料机送入湿式球磨机。系统运行时,为控制装置运行所需的石灰石量,采用变频式称重皮带给料机控制进入湿式球磨机的石灰石量,根据进入磨机的石灰石量控制进入磨机的工艺水量,磨机出口石灰石浆液自流进入磨机浆液再循环箱,通过磨机浆液再循环泵(1运1备)送入石灰石浆液旋流站,满足品质要求(90%通过325目,浓度为30%)的旋流站溢流浆液流入石灰石浆液箱,旋流站底流返回磨机进料口参与湿磨制浆再循环。

石灰石浆液箱中的浆液,通过石灰石浆液泵送入吸收塔。吸收塔配有一条石灰石浆液输送管,石灰石浆液通过管道输送到吸收塔。每条输送管上分支出一条再循环管回到石灰石浆液箱,以防止浆液在管道内沉淀。

设备的主要参数如下表所示。

系统设备主要参数

2、编制依据

本烟气脱硫装置调试方案主要依据以下规范和标准编写

《火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程》DL/T5403-2007

《山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目烟气脱硫工程EPC总承包技术协议书》

工程设计资料

设备厂家说明书、图纸等资料

3、调试范围

石灰石浆液制备系统调试内容主要包括:

(1) 石灰石浆液制备系统管道、阀门检查

(2) 液位计、压力表等测量仪表检查

(3) 机械电气安装完成检查

(4) 称重给料输送机

(6) 石灰石浆液箱注水,检查泄漏

(7) 液位测量仪表投入

(8) 石灰石浆液泵

(9) DCS启、停石灰石浆液泵

(10) 石灰石浆液泵运行检查

(11) 石灰石浆液泵联锁保护试验

(12) 搅拌器启动前检查

(13) DCS启、停搅拌器

(14) 搅拌器运行检查

(15) 搅拌器保护试验

(16) 系统顺控启、停试验

4、组织与分工

4.1 调试单位

山东三融公司负责编写石灰石浆液制备系统调试方案,检查石灰石浆液制备系统启动试运应具备的条件,负责组织实施启动调试方案,审查启动试运的有关记录,全面负责石灰石浆液制备系统试运阶段的现场指挥工作,负责石灰石浆液制备系统各管道、箱罐、DCS启停搅拌器、石灰石浆液泵,石灰石系统阀门的传动验收,各种联锁保护试验等。

4.2 设备生产厂家

负责调试和指导调试流化风机、石灰石粉给料输送机、测量仪表等设备。

4.3 生产单位

山西宏光联盛电厂运行人员执行调试工作中的启停操作、运行监视。

4.4 安装施工单位

负责设备的安装、维护、检修、挂临时标识牌、负责单体设备巡检及消缺工作,负

责搅拌器、浆液泵及电机等设备的单体试运。

4.5 监理单位

负责调试事前、事中、事后质量控制,石灰石浆液制备系统设备及系统验收。4.6 建设单位

现场有关协调工作由山西宏光联盛电厂负责。

5、调试前应具备的条件

5.1 参加调试的各方已配备足够、合格的调试人员,有明确的岗位责任制、分工。5.2 调试的组织和管理程序已经明确。

5.3 所有土建工作均已结束,验收合格,交付使用。

5.4 消防设施验收合格,已经投入运行。

5.5 照明系统安装、调试完毕,投入运行。

5.6 试运区域内道路和畅通,巳经验收投入使用。

5.7 石灰石浆液制备系统管道、浆液泵、浆液箱、阀门、搅拌器等安装结束,单体试运经验收合格。

5.8 流化风机、石灰石粉给料输送机等设备单体调试完毕。

5.9搅拌器、浆液泵及电机等设备的单体试运完毕。

5.10相关电气安装、仪控系统安装结束,经验收合格。

5.11仪器仪表调试完毕,验收合格,投入运行,满足调试启动要求。

5.12 排水设施能正常投运,沟道畅通,沟道及孔洞盖板齐全,试运范围的工业、生活用水系统和卫生、安全设施已投入正常使用。

5.13 安装单位对相关阀门传动试验完成,验收合格。

6、调试程序

6.1 石灰石粉旋转给料机调试

6.2仓顶除尘器调试

6.2.1仓顶除尘器电机单体试运

6.2.2仓顶除尘器试运

6.3 石灰石浆液箱液位调试

6.4 石灰石浆液箱搅拌器试运

6.5 石灰石浆液箱联锁保护试验

6.6浆液泵试运

石灰石浆液泵试运程序。

6.6.1对相关的箱罐注水:石灰石浆液箱水位足够,地坑坑水位足够。

6.6.2 进行泵及其电机联锁保护试验

6.6.3 进行石灰石浆液泵互为联锁试验、石灰石浆液循环泵互为联锁试验。

6.6.4 试运过程中测量泵的转速、电流、出口压力、轴承温度、振动及密封。

6.6.5 石灰石浆液泵的启动

6.6.6 石灰石浆液泵的停止

7、调试质量目标和计划

以完成合同保证值为基本原则,及时沟通了解业主的需求,更好为业主服务。本着“从严管理,精心调试,追求卓越,服务满意”的质量方针,在本工程调试中制定如下目标:

7.1 调试技术质量目标

(1) 系统严密性无泄漏。

(2) 各个设备最大轴振小于标准。

(3) 调试的质量检验分项目合格率100%

(4) 试运的质量检验整体优良率≥95%

7.2调试质量计划

为实现石灰石浆液制备系统分部试运成功,对石灰石浆液制备系统分部试运的质量过程控制主要采取事前质量控制、事中过程质量控制、事后质量控制原则,严格控制该分系统调试中的每一个环节,确保石灰石浆液制备系统分部试运成功。

7.2.1质量控制组织结构图

7.2.2事前质量控制

7.2.2.1组织相关调试人员熟悉石灰石浆液制备系统及设备的有关资料、系统图、设备运行使用说明书。

7.2.2.2根据脱硫装置的特点编制石灰石浆液制备系统调试方案。

7.2.2.3各单位负责人参加三融公司组织的调试方案讨论、交底会,根据与会人员的意见或建议修改调试方案,并上报批准。

7.2.2.4准备试验所用的仪器仪表,并确认其必须经过相应的计量单位检定合格且在有效期内。

7.2.2.5在石灰石浆液制备系统调试前对控制逻辑、保护进行合理性确认。

7.2.2.6进行保护定值检查确认。

7.2.3事中质量控制

7.2.3.1 执行文件管理制度,严格控制单机试运转质量,单机试运不合格不进入分系统调试。

7.2.3.2根据确认的控制逻辑进行模拟启、停试验。

7.2.3.3根据确认的保护逻辑进行模拟动作试验及验收。

7.2.3.4根据批准的石灰石浆液制备系统调试方案确认调试必须具备的条件。

7.2.3.5所有启停、调节、开关阀门等操作均在DCS上进行。

7.2.3.6石灰石浆液制备系统试运时,投入必须的保护。

7.2.3.7根据批准的石灰石浆液制备系统调试方案启动系统,进行分系统检查。

7.2.3.8首次试转前进行管道冲洗,停泵时浆液泵必须执行冲洗程序。

7.2.3.9根据系统能力尽可能的提高系统负荷,进行高负荷连续试运。

7.2.4 事后质量控制

7.2.4.1相关单位提出石灰石浆液制备系统缺陷供施工单位及时消缺。

7.2.4.2按《火电机组达标投产考核标准》、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》检查调试质量,完成石灰石浆液制备系统验评表签证,签证不合格不允许进入下一阶段调试。

8、安全注意事项

8.1 所有调试工作人员必须遵守《电业安全工作规程》的有关规定,进入试验现场必须配戴相应的防护用品。

8.2 所有的现场调试工作必须制定相应的安全措施,调试区域有隔离设施和明显的警告牌,非专业人员不得参加调试工作。

8.3 临时设施使用前必须经过检查,确认其安全性能。

8.4 若试验现场发生意外危险,试验人员应尽快远离危险区域。

8.5设备系统启动前,严格检查设备系统状态,有隐患或缺陷的设备必须处理完毕符合要求后再启动,设备启动后检查设备运行情况,确认良好。

8.6严格控制设备系统运行参数,设备运行参数应符合厂家运行说明要求,系统参数符合设计要求,防止设备事故发生。

8.7 石灰石浆液制备系统安全措施和专项风险计划

9、调试项目的记录内容9.1石灰石浆液制备系统联锁保护清单

9.2石灰石浆液制备系统运行参数

9.3石灰石浆液制备系统验评表

附录1 石灰石浆液制备系统启动前试验项目检查清单

调试负责人:年月日

附录2. 试运参数记录表石灰石浆液制备系统运行参数

记录人:试验日期:

附表3质量检验评定表

山西宏光发电有限公司联盛煤矸石发电工程脱硫工程

一号机FGD及公用系统分系统调整试运质量检验评定表

编号: 分系统名称:石灰石制备系统性质:

建设单位: 监理单位: 运行单位:

调试单位: 总承包商: 施工单位:

年月日

山西宏光发电有限公司联盛煤矸石发电工程脱硫工程

一号机FGD及公用系统分系统调整试运质量检验评定表

编号: 分系统名称:磨机车间排水池性质:

建设单位: 监理单位: 运行单位:

调试单位: 总承包商: 施工单位:

年月日

直接空冷与间接空冷概要

空冷系统介绍 摘要:电厂采用空冷系统可以大幅度降低电厂耗水量,在节水方面有显著的效果,因而空冷机组得到了越夹越多的应用。本文以2X3OOMW机组为例介绍了直接空冷系统及其控制;以2×2OOMW机组为例介绍了间接空冷系统及其控制。 一、概述 空冷系统主要指汽轮机的排汽通过一定的装置被空气冷却为凝结水的系统,它与常规湿式冷却方式(简称湿冷系统)的主要区别是避免了循环冷却水在湿塔中直接与空气接触所带来的蒸发、风吹损失以及开式循环的排污损失,消除了蒸发热、水雾及排污水等对环境造成的污染。由于空冷方式用空气直接冷却汽轮机排汽或用空气冷却循环水再间接冷却汽轮机排汽构成了密闭的系统,所以在理论上它没有循环冷却水的上述各种损失,从而使电厂的全厂总耗水量降低80%左右。 用于电厂机组末端冷却的空冷系统主要有直接空冷系统和间接空冷系统,间接空冷系统又分为带表面式凝汽器和带混合式凝汽器的两种系统。三种空冷方式在国际上都得到广泛的应用,技术均成熟可靠,在国际上三种空冷方式单机容量均已达到600MW。我国目前己有60OMW直冷机组投运,两种间冷方式在国内运行机组均为200MW。 采用空冷机组大大减少了电厂耗水,为水源的落实和项目的成立提供了便利条件。特别对缺水地区,有着重要的意义。内蒙古地区煤

资源丰富,近几年投产的机组,基本都采用了空冷系统,而且大部分为直接空冷系统。 二、空冷系统 2.1直接空冷系统 电厂直接空冷系统是汽机的排汽直接用空气冷却,汽机排出的饱和蒸汽经排汽管道排至安置在室外的空冷凝汽器中,冷凝后的凝结水,经凝结水泵升压后送至汽机回热系统,最后送至锅炉。电厂直接空冷系统主要包括以下系统:空冷凝汽器(ACC,Aircooledcondenser),空气供给系统、汽轮机排汽管道系统、抽真空系统、空冷凝汽器清洗系统、空冷凝汽器平台及土建支撑。蒸汽从汽轮机出来,经过蒸汽管道流向空冷凝汽器,由蒸汽分配管道间空冷冷凝器分配蒸汽。目前直接空冷凝汽器大多采用矩形翅片椭圆管芯管的双排、三排管和大口径蛇形翅片的单排管。空冷凝汽器由顺流管束和逆流管束两部分组成。顺流管柬是冷凝蒸汽的主要部分,可冷凝75%一80%的蒸汽,在顺流管束中,蒸汽和凝结水是同方向移动的。设置逆流管束主要是为了能够比较顺畅地将系统内的空气和不凝结气体排出,避免运行中在空冷凝汽器内的某些部位形成死区、冬季形成冻结的情况,在逆流管束中,气体和凝结水是反方向移动的。 冷凝所需要的冷空气由轴流冷却风机从大气中吸入,并吹间换热器翅片。风机采用变频控制,系统可通过控制启停风机台数和对风机转速进行调整来控制进风量,能灵活的适应机组变工况运行,并且

石灰石卸料及浆液制备系统图文稿

石灰石卸料及浆液制备 系统 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

石灰石卸料及浆液制备系统 我公司共安装三套FGD系统,设计工况下,每套系统石灰石粉耗量为 7.32t/h,石灰石储运系统及石灰石浆液制备系统为单系列,三炉公用。石灰石储运系统出力按8小时考虑,即65t/h。石灰石浆液制备系统额定总出力为三台锅炉B—MCR工况的150%石灰石耗量,即33t/h,共设计3套。整个系统包括1个石灰石卸料斗、3个石灰石碎石仓、1台斗式提升机、1台皮带输送机及3套给料设备、3台皮带称重给料机、3台湿式球磨机,3个球磨机配套的浆液再循环箱、6台球磨机浆液再循环泵、3个石灰石旋流器站、1个石灰石浆液箱、6台石灰石浆液给料泵、以及与其配套的球磨机高压润滑油系统、管道、阀门等。 1.1系统流程 粒径小于20mm的石灰石块由卡车卸入卸料斗(储存能力34t),卸料斗内的石灰石经振动给料机送至斗式提升机,经皮带输送机由犁式卸料器卸至石灰石碎石仓,皮带输送机上配有用于分离大金属的电磁除铁器。石灰石从石灰石贮仓经皮带秤重给料机送至湿式球磨机进行研磨。FGD补给水或滤液水将按与送入石灰石成定比的量而加入湿式球磨机的入口,经过湿式球磨机的强力研磨,旋流器的分离,最后得到细度为90%<60μm、浓度为30%的石灰石浆液。 石灰石在湿式球磨机中被磨成浆液并自流至浆液再循环箱,然后再由球磨机浆液再循环泵打至石灰石旋流分离器。旋流分离器底流再循环至湿式球磨机入口,进入球磨机内重磨;而溢流则自流入石灰石浆液箱中,再由石灰石浆液输送泵送至3台机组的吸收塔。

制浆系统(脱硫调试方案)

1.工艺系统描述 石灰石浆液制备系统为一、二期公用系统,由制浆系统、石灰石接收系统、给浆系统组成。制浆系统设有3套湿式球磨机系统,对应有3套石灰石接收系统,每套系统的出力为一期FGD用量的100%。3套系统制出的浆液输送至两个石灰石浆液箱,#1箱供一期,#2箱供二期。 汽车运来的石灰石颗粒由卸料斗经振动给料机、斗式提升机、石灰石皮带输送机输送至石灰石仓储存。 石灰石仓中石灰石颗粒经称重皮带给料机计量后与工艺水泵来的工艺水一起进入球磨机内碾磨。从球磨机出来的浆液进入循环箱,通过浆液循环泵送至旋流器。浆液在旋流器中进行水力旋流,通过分离不合格的浆液返回磨机再次进行碾磨,溢流稀浆既为合格浆液进入石灰石浆液箱。石灰石浆液箱中的浆液通过石灰石浆液泵,根据工艺需求送入吸收塔内。 2.石灰石浆液制备系统调试前应达到的条件: 2.1所有热工测点位置安装正确,布置合理,信号传输正常; 2.2所有电动门、气动门、手动门等进行了开、关试验,并有记录可 查; 2.3所有管道系统已联接并安装完毕; 2.4所有箱、罐、池、坑、设备及系统等完成了冲洗、冲管和试压工 作; 2.5所有就地控制盘已实现就地/远方控制;

2.6电气系统各设备、系统调试试验工作结束,能保证正常供电;2.7仪控系统安装完毕,接线正确,各项报警值、保护跳闸值已设定; 2.8各设备单机试运转工作结束,川电二公司已提供出单体调试即以 下设备、系统的调试质量检验及评定验收签证: 2.8.1石灰石接收系统空负荷试转正常; 2.8.2给料机单转正常; 2.8.3润滑油系统试转正常; 2.8.4球磨机已进行了第一次加钢球的空负荷试运转; 2.8.5石灰石浆液循环泵及旋流装置试转正常; 2.8.6 石灰石浆液泵试转正常; 2.8.7 系统内各箱、罐、坑搅拌器试转正常; 2.8.8 制浆区域排水坑泵试转正常。 2.9 .川电二公司已提供未完项目清单,并确定未完项目不影响本系 统的分部调试工作。 3.石灰石接收系统调试 3.1石灰石接收系统整定点试验: 石灰石仓顶皮带接收机速度低开关动作 L:跳闸 石灰石仓顶皮带接收机跑偏开关动作跳闸 石灰石仓顶皮带接收机拉线开关动作跳闸 斗式提升机速度低开关动作 L:跳闸

真空系统查漏操作及措施

真空系统灌水查漏措施 目的: 为了更好地实施真空泵及其系统的现场试运,保证真空系统参数正常,达到《火电工程调整试运质量检验及评定标准》所规定的要求,为整套启动顺利进行打下较好基础。 应具备的条件 1.真空系统的所有设备均已安装结束,并经验收签证; 2.系统内的手动、气控阀门动作试验结束,活动灵活,无卡涩,各限位开关位置正确,指 示无误;真空泵的水管及冷却水系统已冲洗合格; 3.有关热工、电气回路的调试工作均已结束 4.所有仪表安装齐全,并经检验合格; 5.设备周围的杂物已清净,沟道加盖板,照明充足; 6.阀门用的压缩空气可投入使用; 7.灌水时,轴加风机入口门关闭且凝泵不启,将与真空系统有关的门打开,包括疏水至扩 容器的疏水门; 8.各抽气、高排管道、低压旁路管道等加装临时支吊架,以防进水后超重引起管道变形; 9.小机排汽安全膜更换为临时铝板或去除其“刀架”以防进水后引起安全膜破裂; 10.小机排汽管加装临时支架,待灌水结束后拆除; 11.凝结器水侧放空,将人孔打开(视钢管检漏情况是否执行); 12.凝结器汽侧加装临时水位计至12米。 灌水原则: 低于12米的系统及容器均参与真空系统灌水查漏。加热器汽侧灌水用经常疏水门倒入,各抽汽管的灌水通过各抽汽管道疏水门倒入。所有疏水一、二次门保持开启。所有系统及容器充满水后,将凝结器汽侧水位补至低压缸汽封凹窝处后,保持此水位静置24小时进行观察,记录水位下降趋势及系统渗漏点。 应加入的系统: 1.#5低加进汽部管道及其疏水管(门);五抽管道及其疏水管(门); 2.#6低加汽侧及其疏水管(门);六抽管道及其疏水管(门); 3.#7、8低加汽侧及其疏水管(门);七、八抽管道及其疏水管(门);

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

石灰石卸料及浆液制备系统

石灰石卸料及浆液制备系统 我公司共安装三套FGD系统,设计工况下,每套系统石灰石粉耗量为7.32t/h,石灰石储运系统及石灰石浆液制备系统为单系列,三炉公用。石灰石储运系统出力按8小时考虑,即65t/h。石灰石浆液制备系统额定总出力为三台锅炉B—MCR工况的150%石灰石耗量,即33t/h,共设计3套。整个系统包括1个石灰石卸料斗、3个石灰石碎石仓、1台斗式提升机、1台皮带输送机及3套给料设备、3台皮带称重给料机、3台湿式球磨机,3个球磨机配套的浆液再循环箱、6台球磨机浆液再循环泵、3个石灰石旋流器站、1个石灰石浆液箱、6台石灰石浆液给料泵、以及与其配套的球磨机高压润滑油系统、管道、阀门等。 1.1系统流程 粒径小于20mm的石灰石块由卡车卸入卸料斗(储存能力34t),卸料斗内的石灰石经振动给料机送至斗式提升机,经皮带输送机由犁式卸料器卸至石灰石碎石仓,皮带输送机上配有用于分离大金属的电磁除铁器。石灰石从石灰石贮仓经皮带秤重给料机送至湿式球磨机进行研磨。FGD补给水或滤液水将按与送入石灰石成定比的量而加入湿式球磨机的入口,经过湿式球磨机的强力研磨,旋流器的分离,最后得到细度为90%<60μm、浓度为30%的石灰石浆液。 石灰石在湿式球磨机中被磨成浆液并自流至浆液再循环箱,然后再由球磨机浆液再循环泵打至石灰石旋流分离器。旋流分离器底流再循环至湿式球磨机入口,进入球磨机内重磨;而溢流则自流入石灰石浆液箱中,再由石灰石浆液输送泵送至3台机组的吸收塔。 1.2系统设备 1.2.1卸料斗 石灰石块由自卸卡车或其他方式送入钢制卸料斗,料斗上部有振动钢蓖,防止大粒径的石灰石进入。用给料机将卸料斗内的石灰石送入斗式提升机,再通过带金属分离器的胶带输送机, 把石灰石送入石灰石贮仓。 1.2.2石灰石贮仓 石灰石贮仓容量按三台炉BMCR工况3天所需石灰石耗量设计,共三个,为碳钢组合制做,有效容积为400m3 /个。贮仓底部成“锥形”, 在石灰石贮仓出料口上部使用空气炮破拱系统,防止下料堵塞。贮仓的顶部设有密封的人孔门,该门设计成能用铰链和把手迅速打开,并且顶部还设有紧急排气阀门。贮仓的通风除尘器为布袋除尘器,布袋鼓吹气体为压缩空气,除尘后的洁净气体中最大含尘量小于50mg/Nm3。贮仓上配有用来确定容积的料位计,同时也能用于远方指示。 1.2.3石灰石输送机 石灰石输送机用于输送石灰石块至贮仓。石灰石输送机采用斗式提升机及胶带输送机。斗式提升机的特点是横断面尺寸较小,占地面积少,布置紧凑,提升高度大。整个石灰石浆液制备系统只设一台Q=50t/h,B=400mm的环链式斗式提升机,提升高度约35m。皮带输送机水平布置,配有电磁金属分离器。 斗式提升机禁止人员乘坐。 1.2.4湿式球磨机 石灰石球磨机是一种低速球磨机,它的转速为15---25r/min。它利用低速旋转的滚筒带动筒内钢球运动,通过钢球对石灰石块的撞击、挤压、研磨,实现石灰石块的破碎并且磨制成细度为90%<60μm的细小粉末。它的磨碎部分是一个圆筒。筒内用锰钢护甲做内衬,护甲与筒壁间有一层石棉衬垫,起隔音作用。球磨机筒体内装载了一定数量直径30—60mm的钢球(其中中球50%、大、小球各25%)和被磨物料

安全调试措施

山东里彦发电有限公司3#、4#机组脱硫技改 调试工程 作业指导书 文件编号:2015006 项目名称:综合调试 施工单位:中煤华盛机械制造分公司 日期:2015年01月05日

调试安全措施 1启动调试的组织、分工、职责和工作原则 根据原电力部颁布的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(以下简称“新启规”),结合本期脱硫工程的特点,在调试工作开始前成立相应的调试组织机构,进行分工,以保证调试工作的顺利进行,使装置安全、稳定、高效投入生产。调试的组织机构关系图如下: 启动委员会 (4人) 脱硫试运指挥部 (5人) 验收组综合组调运组生产准备组 单机调试、试运小组分系统 和整机 调试、试 各专业运行操作班 和各专业检

1.1 各级组织的组成和职责 1.1.1启动委员会 成立由山东里彦发电有限公司(以下简称里彦电厂)、上海中芬新能源投资有限公司(以下简称总包单位)等各单位负责人组成的启动委员会,负责调试大纲和整套启动方案及试运行方案的审批. 1.1.2脱硫试运指挥部 成立由里彦电厂、总包单位组成的脱硫试运指挥部(共5人)。调运前成立脱硫试运指挥部并开始工作,脱硫试运行指挥部工作到办理完移交生产手续为止。 脱硫试运行指挥部组成如下: 组长:里彦电厂1人 副组长:总包单位1人 组员:里彦电厂、总包单位各1人 职责:全面组织、领导调运工作。协调脱硫调运外部关系,解决所需的外部条件;承担调运工作安全、质量、进度和效益的领导责任;审查调运各阶段开始前的准备工作、调运方案和措施,批准开始下一阶段调运工作;议决调试过程中遇到的重大问题;审查各阶段的调运结果和其他有关文件,签发设备代管、验收交接证书。 1.1.3调运组 调运组领导调试、试运过程的具体工作,根据调运不同阶段,下设单机调试、试运组、分系统和整机调试、试运组。 调运组组成: 组长:总包单位1人 组员:里彦电厂(副组长)、总包单位各1人

石灰石技术规范书(最终版)

脱硫石灰石采购 技术规范书批准 复审 审核 初审 编制 二〇一四年十月二十四日

脱硫石灰石采购技术规范 1.总则 本技术规范书适用于大唐贵州发耳发电有限公司600MW火力发电机组烟气脱硫装置,石灰石浆液制备系统提出了石灰石的品质等方面的技术要求。 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 供方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。 所有计量单位应采用国际单位制基本单位。 本规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 2.湿式制浆系统及湿式球磨机概况 湿式制浆系统概况 粒径为5~10mm的石灰石送至湿式球磨机内磨成浆液,供脱硫吸收塔使用。 湿式球磨机型号:MQS-T3675,由沈阳重型机械集团有限责任公司生产。 3.设计和运行条件

设计性能条件 湿式石灰石球磨机数量: 4台 湿式石灰石球磨机入口石灰石粒径按照≤10mm选型 出口石灰石粒度要求:≤44μm(90%通过325目)浆液浓度: 30%(wt,石灰石) 单台球磨机额定出力: 31t/h(干态石灰石原料量)单台球磨机最大出力: h(干态石灰石原料量) 设计介质参数 供方保证所提供的石灰石需满足湿式球磨机有关粒度及其他性能的下列各项要求: 4.资信及资质要求 供方应提供营业执照、税务登记证、组织机构代码等相关资信及资质证明。 本次采购的石灰石适用于沈阳重型机械集团有限责任公司生产的MQS-T3675型湿式球磨机。 石灰石检验成分由需方指定的单位进行检验,出具检验报告,检验发生的费用由供方付费。 5.供货地点:需方指定的地点。 6.供货进度要求

汽轮机调试方案及措施

山东泉兴水泥有限公司余热发电项目 1 × 10MW 汽 轮 机 启 动 调 试 方 案 及 措 施 洛阳中重建筑安装工程有限责任公司 2010-7-6

编制审核批准监理

目录 1 、汽轮机组启动调试目的 2、编制依据 3、润滑油及调节保安系统调试 4 、凝结水系统调试 5 、循环水系统调试 6、射水泵及真空系统调试 7、汽机保护、联锁、检查试验项目 8 、试运组织

汽轮机组启动调试方案 1 、目的 为加强山东泉兴水泥有限公司余热发电工程汽轮机组调试工作管理 , 明确启动调试工作的任务和各方职责 , 规范调试工作的项目和程序 , 使调试工作有组织、有秩序地进行 , 全面提高调试质量 , 确保机组安全、可靠、经济、文明地投入生产 , 根据火电厂机组的实际情况和同类型机组启动调试的经验 , 特制订本方案。 机组启动调试是安装工程的最后一道工序 , 通过启动调试使机组达到验标规定的技术指标。本方案仅作为机组启动的试运导则 , 提供机组调整试运指导性意见。 本方案在实施过程中的修改、调整 , 届时由启动验收领导小组决定。 2、编制依据: 2.l 《火力发电基本建设工程启动及验收规程及相关规程》 (1998 〉 : 2.2 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 ; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》 ; 2.4 《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 (1998 年版 ); 2.5 《电力建设施工及验收技术规范》 ( 汽机篇 ): 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》 ; 2.7 《安装使用说明书》 ( 设备厂 ) 3 、设备系统简介 3.1 、主机设备规范 本机组为洛阳中重发电设备有限公司生产的 BN10-1.6/0.35 型补汽凝汽式汽轮机。为纯低温、低压余热发电单缸、冲动、补汽式汽轮机。 3.1.1 、主要技术参数 主汽门前蒸汽压力 1.6Mpa ± 0.2Mpa 主汽门前蒸汽温度320℃ +50 ℃ ,-20 ℃ 补汽压力0.35Mpa +0.2Mpa,-OMpa 补汽温度155℃ +15 ℃ ,-15℃ 设计发电功率:进汽48.41t/h、补汽4t/h 10MW 冷却水温度:正常25℃最高33℃ 转速 300Or/mⅰn 汽轮机转子临界转速 1580~1630r/min

吸收塔系统调试措施

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目 烟气脱硫工程 吸收塔系统调试措施 编制: 审核: 批准: 山东三融环保工程有限公司 2012 年8月

目录 1、系统概述 (1) 1、编制依据 (3) 2、调试范围及相关项目 (3) 3、组织与分工 (4) 4.1施工单位 (4) 4.2生产单位 (4) 4.3调试单位 (4) 4、调试前应具备的条件 (5) 5、调试项目和程序 (6) 5.1吸收塔系统启动调试工作流程图 (6) 5.2调试步骤 (6) 6、调试质量的检验标准 (11) 7、安全注意事项 (11) 8、调试项目的记录内容 (12) 附录1 吸收塔系统启动前试验项目检查清单 (13) 附录2. 试运参数记录表 (14) 附录3 FGD装置分系统试运质量检验评定表 (15)

1、系统概述 本工程厂址位于山西省中部西缘柳林县的薛村镇,地处联盛能源有限公司规划的工业集中区内,东北距柳林县约11km,西北距军渡约5km,黄河在厂址西面约12km处。本工程规划建设两台300MW循环流化床锅炉机组,汽机直接空冷,脱硫系统同步建设。本期脱硫岛整体布置在烟囱后,两炉一塔方式,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为二水石膏。整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统、GGH系统、吸收塔系统为公用,每台机组设置单独的增压风机系统。 吸收塔系统主要功能将引入的原烟气在喷雾吸收塔内通过吸收塔浆液的喷雾洗涤去除大量的SO2,脱硫反应生成的脱硫产物在吸收塔浆池中被通入的氧化空气强制反应生成硫酸钙并在浆池中结晶生成二水石膏。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送入石膏脱水系统,脱硫效率可达85%以上。 进入吸收塔的石灰石浆液在吸收塔浆池中溶解,通过调节进入吸收塔的石灰石浆液量或吸收塔排出浆液浓度,使吸收塔浆池pH值维持在4.5~5.5之间以保证石灰石的溶解及SO2的吸收。烟气在吸收塔内经过吸收塔浆液循环洗涤冷却并除去SO2。脱硫后净烟气由装设于吸收塔上部的2级除雾器除雾使烟气中液滴浓度不大于75mg/Nm3。除去雾滴后的净烟气接入主烟道,并经烟囱排入大气。脱硫反应生成的反应产物经吸收塔氧化风机鼓入吸收塔浆液的氧化空气强制氧化,生成硫酸钙并结晶生成二水石膏,主要成分为二水石膏的吸收塔浆液由石膏浆液排出泵排出吸收塔。SO2吸收系统可细分为吸收塔本体、浆液循环系统、脉冲悬浮系统、氧化空气系统及石膏浆液排出系统。 根据BMCR工况下烟气量以及烟气中SO2含量,本FGD装置每台吸收塔设置3台浆液循环泵,采用3层浆液雾化喷淋方式。 吸收塔除雾器布置于吸收塔上部,烟气穿过循环浆液喷淋层后,再连续流经两级除雾器除去所含浆液雾滴。在一级除雾器的上面和下面各布置一层清洗喷嘴。清洗水从喷嘴强力喷向除雾器元件,带走除雾器顺流面和逆流面上的固体颗粒。二级除雾器下面也布置一层清洗喷淋层。烟气通过两级除雾后,其烟气携带水滴含量不大于75mg/Nm3(干基)。除雾器清洗系统间断运行,采用自动控制。

直接、间接空冷区别

简介 间接空冷系统,间接空冷系统指混合式凝汽器的间接空冷系统(海勒式间接空冷系统)和具有表面式凝汽器间接空冷系统(哈蒙式间接空冷系统)及其它。 (a)直接空冷系统——系利用机械通风使汽轮机排汽直接在翅片管式空冷凝汽器中凝结,一般由大管径排汽管道、空冷凝汽器、轴流冷却风机和凝结水泵等组成; (b)带表面式凝汽器的间接空冷系统——亦称哈蒙系统,由表面式凝汽器、空冷散热器、循环水泵以及充氮保护系统、循环水补充水系统、散热器清洗等系统与空冷塔构成。该系统与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统,循环水采用除盐水。 2资料 一、机械通风直接空冷系统(ACC) 该系统亦称为ACC系统,它是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换,其工艺流程为汽轮机排汽通过粗大的排气管道至室外的空冷凝汽器内,轴流冷却风机使空气流过冷却器外表面,将排汽冷凝成水,凝结水再经泵送回锅炉。 其优点有: ⑴不需要冷却水等中间介质,初始温差大。 a* |& a ⑵设备少,系统简单,占地面积少,系统的调节较灵活。 其缺点有: ⑴真空系统庞大在系统出现泄漏不易查找漏点,易造成除氧器、凝结水溶氧超标。 ⑵采取强制通风,厂用电量增加。 ⑶采用大直径轴流风机噪声在85分贝左右,噪声大。

⑷受环境风影响大。 二、表面式间接空冷系统 表面式凝汽器间接空冷系统的工艺流程为:循环水进入表面式凝汽器的水侧通过表面换热,冷却凝汽器汽侧的汽轮机排汽,受热后的循环水由循环水泵送至空冷塔,通过空冷散热器与空气进行表面换热,循环水被空气冷却后再返回凝汽器去冷却汽轮机排汽,构成了密闭循环。 带表面式凝汽器的间接空冷系统,与海勒式间接空冷系统所不同的是冷却水与汽轮机排汽不相混合,进行表面换热,这样可以满足大容量机组对锅炉给水水质较高的要求。该系统与常规的湿冷系统基本相同,不同之处是用空冷塔代替湿冷塔,用不锈钢凝汽器代替铜管凝汽器,用除盐水代替循环水,用密闭式循环冷却水系统代替敞开式循环冷却水系统。 其优点有: ⑴设备较少,系统较简单。 ⑵冷却水系统与凝结水系统分开,水质按各自标准处理,冷却系统采用除盐水,且闭式运行,基本杜绝凝汽器管束内结垢堵塞情况,大大提高换热效率。 ⑶循环水系统处于密闭状态,循环水泵扬程低,消耗功率少,厂用电率低。 ⑷冷却水在循环过程中完全为密闭循环运行,基本不产生水的损耗,理论上该系统耗水为零。 其缺点有:. ⑴冷却水必须进行两次热交换,传热效果差。 ⑵占地面积大。 ⑶初投资较直接空冷大。. 三、直接空冷机组与间接空冷机组环境气象条件包括气温,风速及风向性能、厂址海拔标高及厂址处的大气压力、辐射热的对比: 直接空冷与间接空冷在气温、风速及风向性能、厂址海拔标高及厂址处的大气压力、辐射热对比表 气温 风速及风向性能(安全性分析)

真空系统调试方案

方案报审表 工程名称:山西国金一期2X 350MV煤矸石发电供热工程编号:WGJDL-FD-TSS-QJ-FA11致:河北兴源国金电力项目监理机构 现报上1#机组真空系统调试方案,请审查。 附件:《1#机组真空系统调试方案》 承包单位(章): 项目经理:日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章):总监理工程师: 日期: ________________________ 建设单位审批意见: 建设单位(章): 项目代表: 日期:

发电、送变电工程寺级调式单位 IS09001:2008 IS014001:2004 GB/T28001:201 认证企业 山西国金电力有限公司 2X 350MV煤矸石综合利用发电工程 1#机组真空系统 调试方案 四川省电力工业调整试验所

2014年11月

技术文件审批记录

目录 1、 概述 ................................ 错误! 未定义书签 系统简介 ........................... 错 误!未定义书签。 设备技术规范如下: ...................... 错 误!未定义书签。 2、 技术方案 .............................. 错误! 未定义书签 试验的依据和标准 ........................ 错 误!未定义书签。 试验目的 ........................... 错 误!未定义书签。 目标、指标 ......................... 错 误!未定义书签。 试验范围和仪器 ........................ 错 误!未定义书签。 试验应具备的条件 ........................ 错 误!未定义书签。 试验内容、程序、步骤 ...................... 错 误!未定义书签。 3、 组织机构及人员安排 .......................... 错误! 未定义书签 安装单位: ......................... 错 误!未定义书签。 生产单位: ......................... 错 误!未定义书签。 调试单位: ......................... 错 误!未定义书签。 制造厂家职责: ........................ 错 误!未定义书签。 监理单位: ......................... 错 误!未定义书签。 4、 安全措施 .............................. 错误! 未定义书签 危险危害因素辨识及控制措施 ................... 试验应具备的条件确认表 ..................... 1、 概述 1.1 系统简介 危害危险源识别及相应预防措施(见附录) 错误!未定义书签 安全注意事项 : ....................... 错误!未定义书签 5、 附件 ............................... 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签 错误!未定义书签

海化公用系统调试措施-07修改解析

山东海化热电分公司5-6#机组 炉外烟气脱硫工程 公用系统调试措施 编制: 审核: 批准: 中海油节能环保服务有限公司 2015年11月

目录 1.设备系统概述 2.编制依据 3.调试范围 4.组织与分工 5.调试前应具备的条件 6.调试程序 7.连锁保护清单 8.调试质量目标和计划 9.安全注意事项 10.调试项目的记录内容 附:质检表

山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程 公用系统调试措施 1.公用系统概况 山东海化热电分公司5-6#机组炉外烟气脱硫工程公用系统主要包括工艺水系统、工业水系统、仪用/杂用压缩空气系统和石膏浆液排出系统。 1.1 工艺水系统 FGD装置的工艺用水引自电厂侧,有两路供水,①厂区工艺水系统,②厂区海水系统。两路来水可手动门切换送入工艺水箱,为脱硫工艺提供工艺用水。用水单元主要有: ·吸收塔补给水; ·除雾器冲洗用水; ·密度计、pH计、液位计冲洗; ·所有浆液输送设备、输送管路冲洗及储存箱用水; ·氧化风空气管道减温水; ·石灰石浆液制备用水。 工艺水箱的可用容积按机组脱硫装置正常运行1h的BMCR工况下工艺水耗量设计有效容积,有效容量:50m3;尺寸: Φ4000×4000mm。配备2台工艺水泵,运行方式一用一备,将工艺水送至FGD场地内所有需用工艺水的地方。除此之外,配备了4台水泵用于吸收塔除雾器的冲洗供水,#1塔除雾器冲洗水泵2台,#2塔除雾器冲洗水泵2台,运行方式一用一备。所有的水泵为离心式水泵。 1.2 工业水系统 工业水取自电厂工业水系统,直接供至FGD场地内所有需用之设备,主要应用于设备冷却用水。使用后送至工艺水箱,再作为工艺水使用。用水单元:·氧化风机冷却水 ·石膏浆液排出泵轴封水 ·石灰石浆液泵轴封水

间接空冷系统调试方案

方案报审表 工程名称:山西国金一期2×350MW煤矸石发电供热工程编号:

建设单位审批意见: 建设单位(章): 项目代表: 日期: 填报说明:本表一式三份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。 全国一流电力调试所 发电、送变电工程特级调试单位 ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001:2011认证企业 山西国金电力有限公司 2×350MW煤矸石综合利用发电工程

四川省电力工业调整试验所2014年11月 技术文件审批记录

目录 1、概述 (1) 1.1 系统简介 (1) 1.2 主要设备技术规范 (1) 2、技术方案 (2) 2.1 试验的依据和标准 (2) 2.2 试验目的 (2) 2.3 目标、指标 (3) 2.4 试验范围 (3) 2.5 试验应具备的条件 (3) 2.6 试验内容、程序、步骤 (3) 3、组织机构及人员安排 (6) 3.1 安装单位: (6) 3.2 生产单位: (6) 3.3 调试单位: (7) 3.4 制造厂家职责 (7) 3.5 监理单位: (7) 4、安全措施 (7) 4.1 危害危险源识别及相应预防措施(见附录) (7) 4.2 安全注意事项: (7) 5、附件 (8) 5.1 危险危害因素辨识及控制措施 (9) 5.2 试验应具备的条件确认表 (12) 5.3 方案交底记录 (13)

1、概述 1.1系统简介 山西国金电力有限公司2×350MW煤矸石综合利用发电工程采用表凝式间接空冷系统,两台机组采用“两机一塔、空冷散热器塔外垂直布置”方案。空冷塔配置喷雾降温系统,在夏季高温时段通过雾化喷嘴给进塔空气流进行加湿,将空气温度降低至空气的湿球温度,从而提高空冷散热器散热效率。 本工程循环水系统采用母管制,两台机组共配置四台循环水泵,两台机共用一座循环水泵房。循环水带走汽轮机排至凝汽器乏汽的废热,使乏汽在凝汽器中凝结成水。循环水回水经空冷塔冷却后再回至循环水泵入口。 1.2主要设备技术规范 1.2.1循环水泵 型号:SGE1200×1200 型式:双吸高效中开式离心泵 流量:15930~22260 m3/h 扬程:16~22 m 转速:495/425 r/min 汽蚀余量:7.3/8.2/5.4 m 生产厂家:湖南湘电长沙水泵有限公司 1.2.2循环水泵配套电机 型号:YDKK800-12/14 额定电压:6KV 额定频率:50HZ 额定功率:1600/1000 kW 防护等级:IP54 绝缘等级:F 级 冷却方式:空空冷

石灰石卸料和制浆系统

第四讲石灰石卸料和制浆系统 1、吸收剂制备系统工艺流程简述 五台吸收塔共设一套石灰石浆液制备系统。石灰石的组成为: 检测项目符号单位数据备注哈氏可磨指数HGI 46 水分M % 0.08 灼烧减量L.O.I % 43.33 二氧化硅SiO2 % 0.41 三氧化二铝Al2O3 % 0.36 三氧化二铁Fe2O3% 0.29 氧化钙CaO % 54.43 *

氧化镁MgO % 0.71 氧化钠Na2O % 0.04 氧化钾K2O % 0.05 二氧化钛TiO2% <0.01 三氧化硫SO3% <0.01 二氧化锰MnO2% 0.003 活性(石灰石溶解50%所需时间)min 27 pH5.50 石灰石块(粒径≤20mm)由自卸卡车直接卸入地下料斗,经振动给料器、 皮带输送机(带有金属分离器)、斗式提升机送至石灰石仓内,再由振动给料机、计量皮带给料机送到湿式球磨机内加水湿磨制成粗浆液送至石灰石浆液 循环箱中,粗浆液由石灰石浆液循环泵输送到石灰石浆液旋流站进行粗细颗 粒的分离,将石灰石浆液分成底流和溢流两部分。粗颗粒存在于底流中回湿 式球磨机再循环磨制满足粒度要求(325目90%通过)。细颗粒存在于溢流中为 成品石灰石浆液,粒度满足粒度要求(325目90%通过),含固量约30%。成品石灰石浆液自流并储存于石灰石浆液箱中,然后经石灰石浆液泵送至1、2号、3号、4号、五号机组FGD装置的吸收塔中。为使石灰石浆液混合均匀、防止沉淀,在石灰石浆液箱和石灰石浆液循环箱内装设浆液搅拌器。 系统设置两台湿式球磨机及石灰石浆液旋流站。每台球磨机的额定出力 工况时)的浆液耗量设计。 按五台锅炉75%BMCR 设置一个卸料斗及配套的除尘通风系统、两套皮带输送机设备(带有金 属分离器)和斗式提升机,将石灰石块送入石灰石仓。石灰石仓的有效容积 工况运行3天的石灰石耗量要求。 可以满足5台吸收塔在75%BMCR 石灰石仓设计两个出料口分别供给每台湿式球磨机,每台湿式球磨机入 口的计量皮带给料机具有称重功能。 设置一个石灰石浆液箱、每台吸收塔设两台石灰石浆液泵,一台运行, 一台备用。吸收塔内石灰石浆液的添加量根据FGD( 进、出口烟气的)SO2浓度、烟气量及吸收塔循环浆液中的PH值进行调节。石灰石制浆系统用水由工艺水 泵出口母管供给。 2、石灰石研磨和浆液制备系统设备 (1)石灰石卸料斗 (2)振动给料器 (3)皮带输送机 (4)斗式提升机 (5)石灰石贮仓 (6)振动给料器

热网系统调试措施

技术文件 编号 内蒙古能源发电兴安热电2×340MW机组工程1号机组热网供热系统调试方案 内蒙古能源发电投资集团有限公司 电力工程技术研究院

项目负责: 试验人员: 方案编写: 方案校阅: 方案打印: 方案初审: 方案审核: 方案批准: 批准日期:年月日

1.概述 兴安热电2×340MW机组一号机组,发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-330-2型发电机。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的CZK340-16.7/538/538型汽轮机,锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1176/17.5-HM3型锅炉。 本工程设计有热网首站,城市热网系统采用二次换热技术,加热汽源由汽轮机五段抽汽承担,抽汽通过热网加热器将热网循环水加热到110℃,高温的热网循环水供给市区内各小区换热站进行二次换热,最终将适合温度的采暖用水供给热用户。 热网加热器承担热网循环水的升温任务;低压除氧器、热网补水泵负责将热网补水进行除氧、加热;五段抽汽、热网疏水泵和高压除氧器主要组成加热蒸汽的循环回路,保证机组抽出的高品质蒸汽回收到主机热力循环系统中。 1.1 设备技术规范

2.1 热网系统相关测点、阀门传动 2.2 热网系统联锁保护项目传动 2.3 热网系统冲洗及试运行 3.方案编制标准和依据 3.1 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T5437---2009) 3.2 《火电工程达标投产验收规程》(DL/5277--2012) 3.3 《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T5294-2013) 3.4 《火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程》(DL/T5295-2013) 3.5 《内蒙古电力工程技术研究院调试方案编写规定》(2012年) 3.6 《新建发电机组启动试运行阶段可靠性评价办法》(电力部电可[1997]06号电力部建质[1997]45号) 3.7 《电业安全工作规程(第一部分:机械和热力)》(GB 2616 4.1--2010) 3.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国电电源[2002]49 号) 3.9 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》(DL5009.1-2002) 3.10 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.11 《电力建设工程质量监督规定》(电质监[2002]3号) 3.12 《内蒙古能源发电兴安热电2×340MW机组工程调试大纲》 3.13 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 3.14 《工程建设标准强制性条文(2006 年版)》(电力工程部分)(建标[2006]102 号)

吸收塔安装施工方案

目录 1、概述 (3) 1.1编制依据 (3) 1.2工程概况 (3) 1.3工程范围 (4) 2、施工工艺 (5) 2.1提升装置选择 (5) 2.2准备工作 (5) 2.3施工方法 (8) 2.4施工风险点预控措施 (9) 3、施工技术措施 (10) 3.1材料的验收和管理 (10) 3.2安装质量保证措施 (11) 3.3放样、下料 (13) 3.4环形加强筋的安装 (13) 3.5主要质量控制项目及检查方法 (13) 3.6筒体圆度和垂直度控制措施 (14) 3.7焊接及检测 (14) 4、工程质量目标及质量保证体系 (17) 4.1工程质量目标 (17) 4.2质量保证体系 (17) 4.3质量控制细则 (17) 4.4工程质量三级验收制度 (18) 5、开工前准备措施 (19) 6、人员配置计划 (19)

7、安全与环境卫生技术措施 (20) 8、文明施工技术要求 (22) 9、消防管理 (22) 10、应急处置预案 (23)

1、概述 1.1编制依据 1.1.1 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目招标文件 1.1.2 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目技术协议 1.1.3 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目合同 1.1.4 华能海口电厂8、9号机组超低排放脱硫改造项目提供的原始资料 1.1.5 相关设计图纸 1.1.6相关的现行技术规范 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009 《承压设备无损检测》第1部分:通用要求NB/T47013.1-2015 《承压设备无损检测》第2部分:射线检测NB/T47013.2-2015 《承压设备无损检测》第3部分:超声检测NB/T47013.3-2015 《承压设备无损检测》第4部分:磁粉检测NB/T47013.4-2015 《承压设备无损检测》第5部分:渗透检测NB/T47013.5-2015 《承压设备无损检测》第7部分:目视检测NB/T47013.7-2012 《火电厂烟气脱硫吸收塔施工及验收规程》DL/T5418-2009 1.2工程概况 华能海口电厂2×330MW亚临界机组,四期8、9号机组烟气脱硫装置由清华同方环境有限公司承建,均采用石灰石-石膏湿法(液柱塔)烟气脱硫工艺,按一炉一塔设计。在燃用含硫量1.0%的脱硫设计煤种时,脱硫装置入口二氧化硫浓度为2050mg/m3(标态,干基,6%O2)时,二氧化硫脱除率不小于95%。分别于2006年7月和2007年5月通过了168小时满负荷试运,进入商业运营阶段。 由于煤炭市场变化,并且环保标准日趋严格,原有脱硫装置难以满足排放需求,华能海口电厂2014年委托福建龙净环保股份有限公司对两台机组原有脱硫装置进行升级改造,在脱硫吸收塔入口烟道与底部喷淋层中间增加一层合金托盘。脱硫系统按收到基全硫份1.5%的设计煤种设计,在燃用设计煤种时,入口二氧化硫浓度为3075mg/Nm3(标态、干基、6%O2)

石灰石浆液制备及供给系统调试措施

文件编号: 内蒙金山热电厂2×300MW机组烟气脱硫工程 石灰石浆液制备及供给系统调试措施 江苏新中环保股份有限公司 2009年4月 13

编制: 审核: 批准: 2

内蒙金山热电厂2х300MW机组烟气脱硫石灰石浆液制备系统调试措施 目录 1.设备系统概述 2. 措施编制依据 3.调试范围 4.组织和分工 5.调试前应具备的条件 6、调试项目和程序 7. 质量控制计划: 8.调试项目的记录内容 9.安全注意事项 10、安全措施及反事故措施 附件 江苏新中环保股份有限公司第3页共13页

1、设备系统概述 石灰粉储运和石灰石供浆系统的功能是储存石灰石粉,配制石灰石浆液,并向吸收塔提供新鲜的石灰石浆液。吸收塔功能组控制石灰石浆液加入吸收塔。 本期工程设1个石灰石浆液箱,布置在两个吸收塔之间、石灰石粉仓之下。石灰石粉仓容积650立方米,满足全负荷3天使用量。石灰石浆液箱的总容积为154m3,其有效容积可以满足两机组脱硫装置满负荷运行时6小时的需要量,石灰石浆液由石灰石供浆泵输送至吸收塔参与脱硫反应。 主要设备清单 2、措施编制依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》 2.2 《火电工程启动调试工作规定》 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.4 设备厂家提供的图纸、文件和资料 2.5 设计文件及图纸 4

内蒙金山热电厂2х300MW机组烟气脱硫石灰石浆液制备系统调试措施2.6 调试大纲 3、调试范围 石灰石石料的输送、储存,石灰石浆液的磨制、浆液存储、供给。 4、组织和分工 按照调试大纲执行;单体调试、分系统调试由总包方负责;调试质量由业主、监理把关。 5、调试前应具备的条件 5.1 安装 5.1.1机务部分结束,验收合格。 5.1.2电气安装结束,验收合格。 5.1.3仪表安装结束,验收合格。 5.2 单体调试完成,验收合格。 5.3 相关的消防、火灾报警系统投入使用。 6、调试项目和程序 6.1调试内容及要求: - 石灰石浆液系统手动、气动、电动阀门调试;要求动作灵活可靠,信号正确稳定。 - 石灰石储仓布袋除尘器及风机调试;要求除尘器清灰、卸灰正常;上料系统无扬尘现象。现场操作及远程控制正常。 - 石灰石卸料仓除尘器调试;正常清灰。 -石灰石斗式提升机调试;测试斗提机的输送能力,3-20t/h。 - 石灰石电磁振动给料机调试;变频调速0~100%。 -称重给料输送机调试;3-20t/h输送及计量。 -湿式球磨机润滑油站调试;油温<10度自动加热功能,出口压力<0.5kg自动起江苏新中环保股份有限公司第5页共13页

相关文档