文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一级建造师市政实务150道案例题汇总

一级建造师市政实务150道案例题汇总

一级建造师市政实务150道案例题汇总
一级建造师市政实务150道案例题汇总

第2题某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸:长8m、宽6m、高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。

桩身混凝土浇筑前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m之间。浇筑过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。在后续的承台、梁体施工中,施工单位釆取了以下措施。(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,釆取了如下防裂缝措施:

1)混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行。2)根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护。3 )按规定在混凝土中适量埋入大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。

指出项目技术负责人在桩身混凝土浇筑前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。答疑:不应口头技术交底。正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续,并归档。【解析】

本案例第1问主要考查施工准备阶段技术交底管理措施。单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

第3题:指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处,并改正。

桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。导管埋深保持在0.5~1.Om 之间也不正确(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2~6m(l分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时调整导管埋深第4题:补充大体积混凝土裂缝防治措施。

答疑:减少浇筑层厚度;优先选用水化热较低的水泥;在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量,冷却集料或加入冰块;在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却;采取温控措施,加强测温工作并实施监控。

本案例第3问主要考查大体积混凝土裂缝防治措施。为防止大体积混凝土开裂,主要措施包括:优化混凝土配合比,浇筑与振捣措施和养护措施。其中,优化混凝土配合比包括选用水化热较低的水泥,降低水泥用量,严格控制集料的级配及其含泥量,选用合适的缓凝、减水等外加剂,控制好混凝土坍落度等;养护措施包括混凝土内部预埋水管并通入冷却水,在结构外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料以保持混凝土的内外温差小于20℃等。

第5题:施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由。

答疑:参考答疑:不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。

第6题:关于支架还应补充哪些方面的验算?答疑:还应验算支架的刚度和稳定性。

本案例第5问主要考查支架结构的验算。支架应结构简单、制造与装拆方便,应具有足够的承栽能力、刚度和稳定性,因此,除验算支架的强度外,还应验算支架的刚度和稳定性。

第7题:某污水处理厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m(地面标高为±0.000),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.00m。项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。

施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制订了施工成本控制措施:(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。(2)人员工资严格执行劳动定额。(3)机械使用严格执行定额管理。

分析背景,确定降水井布置的形式及要求。答疑:因为原水管线为条形基坑(槽)(1分)且降深不大(1分),根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井。布置在基坑(槽)北侧距槽口边缘1~2m(l分),选择合适的抽水设备(1分)。另配以地面排水系统第8题:计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。答疑:水位标高最大值=糟底标 - 0. 5=- 6 - 0. 5= - 6. 5(m)。【解析】本案例第2问主要考查基坑地下水位标高控制。地下水位应控制在基坑底以下0.5m,基坑内的水应及时排除。本案例中原水管线沟槽施工时地下水位允许标高为= - 6 - 0. 5= - 6. 5(m)。

第9题:计算工程直接费和利润(列出计算步骤)。答疑: (1)直接费=人工费+材料费+机械费+措施费=(300 + 1200+250+80)万元=1830万元(2分)(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润)X(1+税率)可得利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费=[2 250/(1+3. 41%)-1830—130]万元(2分)=(2 175.81-1 830-130)万元 =215.81万元(2分)

第10题:项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4条材料成本管理的措施。答疑:施工成本控制是以成本计划为依据,对影响项目成本的各个因素进行全过程管理,要根据施工组织设计的细化分析,

按施工成本的构成要素,实行阶段管理。成本管理既要有措施,更要有人员、责任落实,制定切实可行的降低成本措施、方法,对出现的问题要及时纠正和解决。

成本管理措施还有:对进入现场材料要准确计量,认真验收;降低采购成本,减少采购过程中管理损耗;按施工进度计划组织材料供应,防止因停工待料造成损失;控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;周转材料要及时回收、进退场,节省租费;合理安排材料储存,减少资金占用率。【解析】

本案例第4问主要考查施工成本控制。施工成本控制应以成本计划为依据,随着工程进展的各个阶段连续进行,特别强调过程控制,检查目标的执行结果,评价目标和修正目标;发现成本偏差,及时调整纠正,形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环,即PDCA 循环。材料成本的控制可采取下列措施:(1)对进入现场材料要准确计量,认真验收;(2)降低采购成本,减少采购过程中管理损耗;

(3)按施工进度计划组织材料供应,防止因停工待料造成损失;(4)控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;(5)周转材料要及时回收、进退场,节省租费;(6)合理安排材料储存,减少资金占用率。

第11题:某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节混凝土管长2m,自重10t,采用20t 龙门式起重机下管。隧道穿蟑一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全鸡督检查中,有以下记录。

(1)项目部对本工程作了委全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制奵了相应的控制措施。(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案(3)项目部制订了安全生产验收制度。该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施?答疑:参考答疑:

尚有隧道内有毒有害气体(1分),以及高压电线电力场(1分)。为此必须制订有毒有害气体的探测(1分)、防护(1分)和应急措施(1分)必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施(1分)。

第12题:项目部还应补充哪些余全专项施工方案?说明理由。

答疑:应补充沉井制作的模板工程方案、脚手架工程方案和龙门吊的安装工程方案。理由:本案例中管道内径为3.5m,管顶覆土大于5m,故沉井深度将达到10m左右,现场预制即使采用分三次预制的方法,每次预制高度仍达3m以上,必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此,应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案,并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系。本案例中,隧道用混凝土管自重大,采用龙门吊下管方案,按规定必须编制龙门吊安装方案,并由专业安装单位施工,安全监督站验收。

【解析】本案例第2问主要考查安全施工的专项施工方案。需要编制专项施工方案及专家论证的工程范围:(1)深基坑工程:①开拕深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。②开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)模板工程及支撑体系:①工具式模板工程,包括滑模、爬模、飞模工程。②混凝土模板支撑工程;搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上;施工总荷栽15kN/m2及以上;集中线荷我20kN/m及以上。③承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700kg以上。(3)起重吊装及安装拆卸工程:①采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。②起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。(4)脚手架工程;①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。(5)拆除、爆破工程:①采用爆破拆除的工程。②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散。③易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。④可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。⑤文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。

(6)其他:①施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。②跨度大于36m及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。③开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。⑤采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

第13题: 针对本工程,安全验收应包含哪些项目?

答疑:本工程安全验收应包括以下内容:沉井模板支撑系统验收(1分)、脚手架验收(1分)、临时施工用电设施验收(1分)、龙门式起重机安装完毕验收(1分)、个人防护用品验收(1分)、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收(1分)。

第14题:)A公司中标某市城区高椠路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲栽委员会申请仲裁。对清单中某措施项目,A公司报价100万元。施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A公司拟向业主提出索赔。业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通信光缆,造成大范围通信中断,A公司为此支付了50万补偿款。

A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。到了交货期,对方以价格上涨为由提出中止合同,A公司认为对方违约,计划提出索赔。施工过程中,经业主同意,为保护既有地下管线,增加了部分工作内容,而原清单中没有相同项目。

工程竣工,保修期满后,业主无故拖欠A公司工程款,经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。

在投标报价阶段,为既不提高总价且不影响中标,又能在结算时得到更理想的效益,组价以后可以作怎样的单价调整?A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。

答疑:能够早日收回工程款的项目(如灌注桩等),预计今后工程量会增加的项目,没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价:对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。

索赔妥当。理由:措施项目清单为可调整清单,A公司可根据自身特点作适当变更增减,对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑,措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中。

【解析】本案例第1问主要考查投标报价的策略,在投标报价阶段,为不影响中标,又能在结算时得到理想的效益,投标人确定球合单价时,应根据招标施工田及说明,仔细地校对、核对工程数量后方可确定报价,如不平衡报价法:对于能够早日收回工程款的项目(如灌注桩等)、预计今后工程量会增加的项目、没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价,对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。措施项目清单可作调整。采用工程量清单计价法时,招标人通常仅列出措施费项目或不列项目,这种情况下投标人应依据标书中的施工方案计算措施费,规避施工措施费考虑不足带来的风险。措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中。

第15题:本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?

答疑:参考答疑:本工程为单价合同(2分),单价合同的特点是单价优先(1分),工程量清单中数量是参考数量(1分)。

第16题 A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。

答疑:应该。理由:总包单位对分包单位承担连带责任,A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失。【解析】本案例第3问主要考奎施工价段合同履约与管理。履行分包合同时,承包方应当就承包项目向发包方负责;分包方就分包项目向承包方负责;因分包方过失给发包方造成损失,承包方承担连带责任。A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失

第17题: A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。

答疑:参考答疑:

(1)双倍返还定金(选择定金条款),索赔额为50X2万元=100万元(2分)。(2)支付违约金并返回定金(选择违约金条款),索赔额为(400X 5% +50)万元=70万元(3分)。

第18题:背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?

答疑:如果合同中有类似价格,则参照采用;合同中没有适用价格又无类似价格,由承包方提出适宜的变更价格,计量工程师批准执行,这一批准的变更应与发包人协商一致否则按合同纠纷处理。【解析】

本案例第5问主要考查工程变更的计价方法。因工程量清单漏项或非承包人原因导致的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,其

对应的综合单价按下列方法确定合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。

第19题:对业主拖欠工程款的行为,A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。如果业主拒绝支付工程款,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?

答疑:A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分),如业主不执行仲裁,则可以向人民法院申请强制执行(1分)。

第21题:背景中关于施工平面布置图的使用是否正确?说明理由。

答疑:不正确。错误之处:总平面布置图保持不变(1分)。由于本项目位于城市繁华地带,并有新旧工程交替,且须维持社会交通,因此施工平面布置图应是动态的(2分)。

第22题:计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。

答疑:参考答疑:

第23题:某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30米,跨度为80m + 136m+80m,箱梁宽14. 5m,底板宽8米,箱梁高度由根部的7. 5米渐变到3. 0米。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式结构。施工项目部4艮据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆支架绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充I关1己录。

【问题】1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。2.补充挂篮进人下一节施工前的必要工序。3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。4.项目部应补充哪些记录?

答疑:1.施工组织设计由总监工程师审批不合规定。理由:施工組织设计应经项目经理组织、技术负责人编制,报企业技术负责人审批,盖章,报建设方、监理工程师审核后实施。

2.应补充的挂篮进人下一节施工前的必要工序有:挂篮就位、按规范性能检测完成以后,进行(1)绑扎钢筋;(2)立模;(3)浇筑混凝土;(4)施加预应力;(5)挂篮对称前移;(6)进入下一节段; (7)直至合拢。

3.本案例不合格项:(1)拆除防护设施不正确。因为按规范高空作业必须有保证操作安全措施。正确做法:责令立即改正,预防再次被拆。

(2)电缆直接绑在挂篮上不妥。因为挂篮为金属构件,容易导致触电事故。正确做法:①电缆加套管;②按预定路线布置;3较规范做法:将电缆M型折叠圈沿钢丝滑行,滑行部位设帘钩。

(3)-工机具材料不准在挂篮一侧堆放。因为保持两肩平衡是悬臂浇筑安全质量的关键。正确做法:①必须上墩的钢材水泥和工机具等总重量不得超计算限额。②按重量在桥墩两侧均衡放置,防止发生倾斜。

4.应补充的记录:(1)安全部分:技术交底记录,例会记录,事故及处理记录,整改通知记录,特种作业人员登记,培训记录等。(2)其他记录还有:设计变更记录,质量检查记录,隐蔽工程检查记录等。

第24题:A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深 4.5m。鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。

项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板;②绑扎钢筋;③浇筑混凝土;④安装预应力筋;⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。

项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板,池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上坠落到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。

【问题】1.将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。2.沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成(不需计算)?3.根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价应如何确定?4.沉淀池施工的措施费项目应如何调整?5.根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?

答疑:1.②绑扎铟筋—①安装摸板—④安装预应力筋—③浇筑混凝土—⑤张拉预应力。

2.沉淀池满水试验的浸湿面积由池壁(不含内隔墙)、池底两部分组成。

3.本例中,(1)沉淀池底板不变,按原有单价。其他类似施工参照水泵房定价。(2)池壁现浇,可参照本项目的同类工程曝气池确定。(3)电热预应力施工单价需要项目部重新提出,经建设方确认。

4.装配改现浇,应调整:(1)新增现浇模板费用;(2)新增预应力的费用;(3)原装配的吊具费。

5.组织张拉前还应:(1)针对查明的事故原因,对原先没有考虑或考虑不足的安全隐患制定更为系统的防护措施;(2)对直接作业人员进行更深层的安全技术交底;(3)重新组织安全培训,考核合格后持证上岗。

第25题:某小区新建热源工程,安装了 3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施工许可证。A公司制定了详细的施工组织设计,并履行了报批手续。施工过程中出现了如下情况:(1) A公司征得建设单位同意,将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司,并在建设行政主管部门办理了合同备案。

(2)设备安装前,B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。

(3)在设备安装过程中,当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续,违反了有关规定。燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。

(4) B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前已对其资质进行了审核,并通过了监理单位的审批。

【问题】1.B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?

2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续,并写出手续名称。

3.燃烧器出厂资料中,还应包括什么?

4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。

答疑:1. 交接手续有:(1)技术资料交接:A向B提供总包合同复印件;各种批件、设计图纸、水文地质资料;安全技术交底等;

(2)现场交接:施工组织设计、施工方案、提供场地通道界定;现场坐标及绝对高程基准点等;

(3)工序交接:吊点的数量及位置,设备基础位置、表面质量、几何尺寸、标高及混凝土质量,预留孔洞的位置、尺寸及标高、地脚螺栓等共同交验。

2.建设方应到监察机构(当地技术监督局)办理《特种设备使用申请》手续,登记备案,接受定期检验审核。

3.燃烧器出厂资料除了使用说明书,还应包括:(1)产品质量合格证书;(2)性能检测报告;(3)型式试验报告(复印件);(4)安装图纸;(5)维修保养说明;(6)装箱清单;(7)其他资料。

4. B公司应审核无损检测单位及其人员的资格审核:(1)营业执照;(2)企业代码证;(3)无损检测单位资质证书(B级以上);

(4)无损检测人员资质证书;(5)业务经验和检验业绩;(6)技术人员配备等级;(7)设备和技术条件、ISO质量体系证明;(8〉专门人员培训记录等。

第26题:A公司中标某市污水管工程,总长1.7公里。采用¢1. 6?1. 8m混凝土管,其埋深为—4.1?一 4. 3m,各井间距8?10m。地址条件为粘性土层,地下水位置在距离地面一 3. 5m。项目部确定采用两台顶管机同时作业,一号顶管机从8井井作为始发井向北顶进,二号顶管机从井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置如下图),编制了顶管工程施工方案,并已经通过专家论证。

施工过程中发生如下事件:(1)因拆迁原因,使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存 28天。(2)在穿越施工条件齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10弁井作为第二台顶管设备的始发井,向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。【问题】1.本工程中工作井是否需要编制专项方案,说明理由。

2.占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?

3.10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?

4.项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。

5.项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。答疑:参考答疑:

1.需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井改造的,其埋深为一 4.1?一 4. 3m,最浅处深度都达到5.7m,混凝土管直径1.6

?1.8m,带水顶管作业,属于危险性较大的分部分项工程,专项施工方案须经专家论证。

2.占用绿地前,应先经过城市绿化行政主管部门批准,征得小区业主委员会和管理处同意(补偿协议),并办理临时用地手续,限期归还,恢复原貌。

3.应做的技术准备工作有:(1)必须执行变更程序;(2)开工前必须编制专项施工方案,并按规定程序报批;(3)技术负责人对全体施工人员进行书面技术交底,交底资料签字保存并归档;(4)调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线,如近接的桥梁桩基和地下管线等;(5)对检查井进行加囿,布置千斤顶、顶柱、后背;(6)工作井上方设截水沟和防淹墙,防止地表水流人工作井;(7)交通导行方案,工作井范围内设围挡,警示标志,夜间红灯示警;(8)对桥梁监测变形量。

4.项目经理批准施工变更方案不妥.理由:施工方案的变更必须报企业负责人和总监理工程师批准后方能实施。本案的顶管工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,编制的施工方案必须组织专家论证,根据论证报告修改完善施工方案,报企业负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,由专职安全员监督执行。执行总承包的,还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。

5.项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。理由:因为拆迁不是项目部的责任,因拆迁延期导致施工受到影响,理应索赔。可以索赔的项目包括:工期、机械窝工导致的窝工费(机械设备在保管过程中发生的费用也应索赔)、人员窝工费、利润。

第27题:A公司中标北方地区某郊野公园施工项目,内容包括绿化栽植、园林给水排水、夜景照明,土方工程、因路及广场铺装。合同期为4月1日至12月31日。A公司项目部拟定施工顺序:土方工程"给排水—园路、广场铺装—绿化栽植—夜间照明。因拆迁因素影响,给排水和土方工程完成后,11月中才进入园路和铺装施工。园林主干路施工中发生了如下情况:

(1) 土质路基含水率较大,项目部在现场掺加石灰进行处理后碾压成型。

2)为不干扰临近疗养院,振动压路机作业时取消了振动压实。

(3)路基层为级配碎石层,现场检查发现骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天后进入下一道工序施工。

(4)路面层施工时天气晴朗,日最高气温为+3度,项目部在没有采取特殊措施的情况下,抢工摊铺。绿化栽植进入冬期施工,项目部选择天气较好、气温较高时段组织了数十林雪松和银杏移栽,每林树木用三根直径50mm的竹竿固定支撑。在此期间,还进行了铺砌草块施工。翌年4月,路面出现了局部沉陷、裂缝等病害。

【问题】1.指出园路施工存在哪些不妥之处?给出正确做法。2.分析并指出园路出现病害的主要成因。3.指出冬期绿化移植有哪些不妥之处,给出正确做法。4.补充项目部应采用的园路的冬季施工措施。

答疑:1.不妥之处:(1)直接加石灰处理后碾压成型。因为含水率大又温度较低,石灰稳定土其水稳性、抗冻性不够,会导致裂缝。拌合质量难以保证。正确做法:对上质路基含水率高可采用翻挖、晾晒使水分挥发,接近最佳含水率。应加二灰稳定土。(2)取消振动压实不妥。正确做法:不能关闭振动装置,可以采取其他降低噪声的措施:如不在夜间施工、隔声、消声、吸声。(3)骨料最大粒径约50mm,采取沥青乳液下封层养护3天不妥。正确做法:①级配砂砾中最大粒径不得大于37. 5mm。②应在潮湿状态下养护7~28天。

③应在乳液体面撒嵌丁料后才能进入下一道工序。(4)最高气温+ 3度,没有采取措施不妥。正确做法:组织面层冬期施工。

2.路面病害原因分析:(1)发生沉陷的原因是使用了干缩和温缩特性十分明显的石灰稳定土;(2)局部沉降的原因是关闭了压路机的振动,导致路基压实度不够;(3)另外还有级配粒径过大、缺少冬季施工措施、养护时间不够等原因。

3.冬期移植的不妥之处:(1)冬期移植雪松和银杏,只考虑支护措施不妥。正确做法:①非适宜季节移植时,应按树种采取不同措施;

②其中雪松为常绿树种,应带土球(胸径的8?10倍)移植;③银杏为落叶乔木,有条件时应提前疏枝断根、假植候种;④冬季均应防风防寒。.(2)用50mm竹竿固定大树不妥,因为竹竿有柔性不稳固。正确做法:应用硬质刚性材料支撑。(3)北方地区冬天铺砌草块不妥。正确做法:宜空着等候春季铺砌。

4.根据本案例只提及路基、基层和面层施工,以及采取沥青乳液下封层养护等施工特点,可判定该路为混凝土面层施工。项目部已采取的措施:(1)选择晴天日最高气温;(2)(快速)抢工摊铺。另外主要要求是防冻。可采取的措施有:(1)混凝土浇筑温度不应低于5°C; (2)将水加热后搅拌;必要时可加热砂石但不应高于40°C,且不得加热水泥;(3)混凝土拌合料温度应不高于35°C;(4)拌和物中不得使用带有冰雪的砂石料;(5)可加防冻剂、早强剂,搅拌时间适当延长;(6)基层应无冰冻,不积冰雪,摊铺混凝土时气温不低于5 0C; (7)尽量缩短各工序时间,快速施工,成形后及时覆盖保温层;(8)适当延长养护时间,不少于⑵天。

第28题:案例分析题(案例)(本题:6分)

某市政公司承包某路段的改建工程,全长2.5km,工期为当年7月至次年2月。该路段为四快二慢主干道,道路结构层:机动车道为20cm石灰土底基层,45cm二灰碎石基层,9cm粗、4cm细沥青混凝土面层;非机动车道为20cm石灰土底基层,30cm二灰碎石基层,6cm粗、3cm细沥青混凝土面层;两侧为彩色人行道石板。项目部进场后,项目技术负责人即编制了实施性的施工组织设计,其中规定由项目部安全员定期组织安全检查。该施工组织设计经上一级技术负责人审批同意后,即开始工程项目的实施。

在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队,当土方第一层填筑、碾压后,项目部现场取样、测试,求得该层土实测干密度,工程队随即进行上层填土工作。监理工程师发现后,立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工。整改完毕符合验收程序后,又继续施工.在一次安全检查中,监理工程师发现一名道路工在电箱中接线,经查证,属违反安全操作规程.按工程进展,沥青混凝土面层施工正值冬期,监理工程师要求项目部提供沥青混凝土面层施工措施。

1.监理工程师发出暂停施工指令的原因是什么?其指令方式有哪些应改进的地方?2.施工组织设计的审批程序存在的问题在哪里?P172 3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是什么?213 4.该道路工有哪些违反了操作规程?为什么?5.工程项目安全检查的规定是否正确?请说明理由?244

答疑: 1.监理工程师发出暂停施工指令的原因为:(1)填土后未检查就碾压.因为填土应符合:填土长度达50m左右时,检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t级压路机。(2)碾压后未进行土质路基的质量检查就进行上层填土工作。因为路基碾压完成时,必须按质量验收项目(宽度、纵断面高程、横断面高程、平整度、压实度等)检查,不合格处修整到符合规范、标准要求。

监理工程师指令方式的改进之处:监理工程师应通知承包人暂停施工并下停工令(而不是立即向该工程队发出口头指示,责令暂停施工),并在24h内向乙方提出具体处理意见,乙方应按监理工程师的要求暂停施工。乙方在落实了监理工程师的处理意见后,并在接到监理工程师提出复工通知后,才能继续施工。

2.施工组织设计的审批程序存在问题:(1)该施工组织设计仅经上一级技术负责人审批同意不妥。因为施工组织设计必须有上一级技术负责人和部门的审批手续,即有上一级技术负责人审批、加盖公章、填写审批表;这里未说明加盖公章、填写审批表,如果无加盖公章和填写审批表,不能代表上级部门意见。(2)无变更审批程序。因为根据后面"在实施过程中,项目部将填方工程分包给某工程队",这属于工程变更,变更时,应有变更审批程序。

3.沥青混凝土冬期施工应采取的措施是:沥青混凝土面层应尽量避免冬期施工,必须进行施工时,适当提高出厂温度,但不超过175NC.运输中应覆盖保温,并应达到摊铺和碾压的最低温度要求。下承层表面应干燥,清洁,无冰、雪、霜等.施工中做好充分准备,采取"快卸、快铺、快平"和"及时碾压、及时成型"的方针。

4.该道路工程违反电工、电焊工、架子工、司炉工、爆破工、机操工、起重工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人的上岗要求,除一般安全教育外,还要经过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方可独立操作。因为该道路工不是电工,在电箱中接线属于违规作业.

5.施工组织设计中规定由项目部安全员定期组织安全检查不对。因为施工项目的安全检查由项目经理组织,定期进行,安全员应该进行日常的安全巡视检查。

第30题:某城市道路改建工程,地处交通要道,拆迁工作量大。业主通过招标选择了工程施工总承包单位和拆迁公司。在上半年施工进度计划检查中,该工程施工项目经理部出示了以下资料:①桩基分包商的桩位图(注有成孔/成桩记录)及施工日志;②项目经理部的例会记录及施工日志;③施工总进度和年度计划图(横道图),图上标注了主要施工过程,开、完工时间及工作量,计划图制作时间为开工初期;④季、月施工进度计划及实际进度检查结果;⑤月施工进度报告和统计报表,除对进度执行情况简要描述外,对进度偏差及调查意见一律标注为"拆迁影响,促拆迁"。检查结果表明,实际完成的工作量仅为计划的1/3左右,窝工现象严重。1.该项目施工进度报告应进行哪些方面的补充和改进?196

2.分包商是否应制订施工进度计划,与项目总进度计划的关系是怎样的?

3.该项目施工进度计划应作哪些内容上的调整?193

4.请指出该项目施工进度计划编制中必须改进之处.193

5.请指出该项目施工进度计划的实施和控制存在哪些不足之处。193

答疑:1.该项目施工进度报告对进度执行情况简要描述外,对进度偏差及调查意见一律标注为"拆迁影响,促拆迁"太简单,应补充和改进,应提供的内容包括:①进度执行情况的综合描述。主要内容是:报告的起止期;当地气象及晴雨天数统计;施工计划的原定目标及实际完成情况;报告计划期内现场的主要大事记(如停水、停电、事故处理情况,收到业主、监理工程师、设计单位等指令文件情况);②实际施工进度图;③工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况;④进度偏差的状况和导致偏差的原因分析;⑤解决问题的措施;⑥计划调整意见和建议。

2.分包商应该制订施工进度计划,与项目总进度计划的关系为分包人的施工进度计划必须依据承包人的施工进度计划编制;承包人应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴,总分包之间相互协调,处理好进度执行过程中的相关关系,并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

3.该项目施工进度计划应调整内容包括施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应。

4.必须改进之处为:(1)计划图制作时间为开工初期不妥,应在开工前.(2)在施工总进度和年度计划图(横道图)上仅标注了主要施工过程,开、完工时间及工作量不足。应该在计划图上进行实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。(3)无旬(或周)施工进度计划及实际进度检查结果。

5.该项目施工进度计划在实施过程中的不足之处为:(1)未跟踪计划的实施并进行监督。在跟踪计划的实施和监督过程中当发现进度计划执行受到干扰时,应采取调度措施。(2)在计划图上应进行实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程(而不是主要施工过程)的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况.(3)执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺.(4)跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析,编制统计报表。(5)落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。(6)处理进度索赔第31题:某工程公司中标承包一城市道路施工项目,道路总长15km,其中包括一段燃气管线的敷设。工程建设工期很紧。为抓紧时间,该公司很快组成项目经理部,项目部进行了临建。项目部拿到设计院提供的设计施工图决定立即开始施工,监理工程师尚未到场,开工后项目部组织人员编制了施工组织设计,其内容包括工程概况、施工方案、施工进度计划、安全措施、文明施工、环保措施以及辅助配套施工措施几个方面。编制完成后报上级审批,但上级退回要求补充完善。

整个项目实施顺利,在竣工验收前有关部门进行施工技术文件预验收时,发现项目部人员正在补填许多施工过程文件,

且施工技术文件不完全. 1.说明退回该施工组织设计的原因及完善内容。173 2.项目部开工过程主要错误是什么?3.燃气管线的施工要分包给其他施工单位,总包方如何确定分包方?在确定分包方过程中主要考察哪些方面?4.现场项目经理部,按常规应设立一些什么标牌?189 5.施工技术文件的编制过程有什么问题?试写出除施工组织设计和竣工验收文件外的施工技术文件的组成。(最少列出6点)273

答疑: 1.退回该施工组织设计的原因为该施工组织设计未考虑工程包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况以及应采取的措施并且不完善.应完善的内容包括:(1)施工平面布置图;(2)施工部署和管理体系;(3)质量目标设计;(4)施工方法及技术措施,即结合市政公用工程特点和由施工组织设计安排的、工程需要所应采取的相应方法与技术措施(在此例中表现为包括一段燃气管线的敷设这一特殊情况).

2.项目部开工过程主要错误为未向监理工程师提交开工申请报告,并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

再补充其他需要的准备工作。

3.燃气管线的施工要分包给其他施工单位,总包方应这样确定分包方:对确须分包的项目,采取由总包方组织进行招标,由监理、设计与总包方共同组成评审小组对分包招标过程进行监控,以保证分包工程的质量。在确定分包方过程中主要考察分包方的安全施工资格和安全生产保证体系。

4.现场项目经理部,按常规应设立的一些标牌包括:(1)工程概况牌:工程规模、性质、用途、发包人、设计人、承包人、监理单位的名称和施工起止日期等。(2)安全纪律牌;(3)防火须知牌;(4)安全无重大事故计时牌(5)安全生产、文明施工牌;(6)施工总平面图;(7)施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。

5.施工技术文件的编制过程的问题是在施工之前,施工单位必须编制施工组织设计,此例中项目部人员在竣工验收前补填许多施工过程文件不合规范。除施工组织设计和竣工验收文件外施工技术文件的组成还应有:(1)施工图设计文件会审、技术交底;

(2)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证;出厂检(试)验报告及复试报告;(3)施工检(试)验报告;(4)施工记录;

(5)测量复检及预验记录;(6)隐蔽工程检查验收记录;(7)I程质量检验评定资料;(8)功能性试验记录;(9)质量事故报告及处理记录;

(10)设计变更通知单、洽商记录。

第32题:某桥梁工地的简支板梁架设,由专业架梁分包队伍架设.该分包队伍用2台50t履带吊,以双机抬的吊装方式架设板梁。在架设某跨板梁时,突然一台履带吊倾斜,板梁砸向另一台履带吊驾驶室,将一名吊车驾驶员当场砸死,另有一人受重伤.事故发生后,项目经理立即组织人员抢救伤员,排除险情,防止事故扩大,做好标识,保护了现场,并在事故发生后第一时间内报告企业安全主管部门,内容有:事故发生的时间、地点、伤亡人数和事故发生原因的初步分析.在报告上级以后,项目经理指定技术、安全部门的人员组成调查组,对事故开展调查,企业安全部门和企业负责安全生产的副总经理也赶到现场参加调查,调查中发现下述现象:

①项目部审查了分包方的安全施工资格和安全生产保证体系,并作出了合格评价。在分包合同中明确了分包方安全生产责任和义务,提出了安全要求,但查不到监督、检查记录.

②项目部编制了板梁架设的专项安全施工方案,方案中明确规定履带吊下要满铺路基箱板,路基箱板的长边要与履带吊行进方向垂直,但两台履带吊下铺设的路基箱板,其长边都几乎与履带吊行进方向平行,而这正是造成此次事故的主要原因之一。

③查到了项目部向分包队伍的安全技术交底记录,签字齐全,但查不到分包队伍负责人向全体作业人员的交底记录.

④仔细查看安全技术交底记录,没有发现路基箱板铺设方向不正确给作业人员带来的潜在威胁和避难措施的详细内容。

⑤事故造成的直接经济损失达50万元。

通过调查,查清了事故原因和事故责任者,对事故责任者和员工进行了教育,事故责任者受到了处理。

1.事故报告应包括哪些内容?签报程序规定是什么?2502.该事故属几级事故? 3.上述背景资料中④、②、③、④种现象违反了哪些安全控制要求?4.按事故处理的有关规定,还应有哪些人参与调查?2515.对事故处理是否全面?请说明理由。

答疑:1.事故报告应包括的内容有事故发生的经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施。

签报程序为安全事故发生后,受伤者或最先发现事故的人员立即用最快的传递手段,将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况,上报至企业安全主管部门.企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况,按规定向政府主管部门报告。

2.该事故属三级。

3.(1)违反的安全控制要求为实行总分包的项目,安全控制由承包方负责,分包方服从承包方的管理.承包方对分包方的安全生产责任包括:审查分包方的安全施工资格和安全生产保证体系,不应将工程分包给不具备安全生产条件的分包方;在分包合同中应明确分包方安全生产责任和义务;对分包方提出安全要求,并认真监督、检查。

(2)违反的安全控制要求为承包方对违反安全规定冒险蛮干的分包方,应责令其停工整改.分包方对本施工现场的安全工作负责,认真履行分包合同规定的安全生产责任;遵守承包方的有关安全生产制度,服从承包方的安全生产管理。

(3)违反的安全控制要求为项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度,纵向延伸到班组全体作业人员。

(4)违反的安全控制要求为技术交底的内容应针对分部分项工程施工中作业人员带来的潜在隐含危险因素和存在问题。

4.按事故处理的有关规定,还应有质量部门的人员和企业工会代表。

5.对事故处理不全面,因为安全事故处理必须坚持"事故原因不清楚不放过,事故责任者和员工没有受到过教育不放过,事故责任者没有处理不放过,没有制定防范措施不放过"的原则.在此例中没有制定防范措

第34题:某热力管线暗挖隧道,长3.4km,断面有效尺寸为3.2m×2.8m,埋深3.5m.隧道穿越地层为砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及初期支护分包给B专业公司.B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交待了施工做法后开始施工。施工后,B公司在距工作竖井48m施工时,发现开挖面砂砾层间有渗水且土质松散,有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固技术措施.B公司采用劈裂注浆法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象,随后A公司派有经验的专业技术人员协助B 公司研究解决.质量监督部门在工程竣工前例行检查时,发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部分资料保留在B公司人员手中。

1.暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确的做法。202

2.B公司采用劈裂注浆法是否正确?如不正确,应采取什么方法?哪些浆液可供选用?105

3.分析注浆过程中地表隆起的主要原因,给出防止地表隆起的正确做法。

4.说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

答疑:1.暗挖隧道开挖前的技术交底不妥(1分)。正确的做法:技术交底由项目部技术负责人(1分)对分包方全体人员进行书面技术交底(1分),技术交底资料应办理签字(1分)手续并归档(1分)。

2.B公司采用劈裂注浆法不正确(1分)。砂卵石地层中宜采用渗入注浆法(1分)。浆液可选用水泥浆(1分)或水泥砂浆(1

3.注浆过程地表隆起的主要原因是注浆量(2分)和注浆压力(2分)不合适.正确作法:注浆的主要参数不应根据以往经验(1分)确定,而应进行试验确定(1分)

4.A公司应负责汇集(1分)施工资料,整理所有的有关施工技术文件(1分),并应随施工进度及时整理(1分);B公司应主动移交(1分)分包工程的施工资料(1分)。

第35题:某公司中标承建中压A燃气管线工程,管道直径DN30mm,长26km,合同价3600万元.管道沟槽开挖过程中,遇到地质勘察时未探明的废弃砖沟,经现场监理工程师口头同意,施工项目部组织人员、机具及时清除了砖沟,进行换填级配砂石处理,使工程增加了合同外的工作量。项目部就此向发包方提出计量支付,遭到监理工程师拒绝.监理工程师在工程检查中发现:

(1)现场正在焊接作业的两名焊工是公司临时增援人员,均已在公司总部从事管理岗位半年以上;

(2)管道准备连接施焊的数个坡口处有油渍等杂物.检查后向项目部发出整改通知.

1.项目部处理废弃砖沟在程序上是否妥当?如不妥当,写出正确的程序。2.简述监理工程师拒绝此项计量支付的理由。3.两名新增焊接人员是否符合上岗条件?为什么?4.管道连接施焊的坡口处应如何处理方能符合有关规范的要求?

答疑:1.项目部处理废弃砖沟在程序上不妥当(1分)。正确程序:应由设计人(1分)验收地基,并由设计人提出处理意见(1分).施工项目部应按设计图纸(1分)和要求施I(l分)。

2.监理工程师拒绝此项计量支付的理由:因为监理工程师是按施工合同文件(1分)执行计量支付的(1分)。项目部应就此项增加的工作量,事先征得设计变更或洽商(2分)和收集充分证据(1分).

3.两名新增焊接人员不符合上岗条件(1分)。因为规范规定"凡中断焊接(1分)工作六个月(1分)以上焊工正式复焊前,应重新参加(1分)焊工考试(1分)"。

4.管道连接施焊的坡口处应将坡口(1分)及两侧(1分)10mm范围内油、漆、锈、毛刺等污物(1分)进行清理,清理合格(1分)后应及时(1分)施焊。

第36题:某城市环路立交桥工程,长1.5km,其中跨越主干道部分采用钢一混凝土组合梁结构,跨径47.6m.鉴于吊装的单节钢梁重量大,又在城市主干道上施工,承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案,拟采取以下措施:(1)为保证吊车的安装作业,占用一侧慢行车道,选择在夜深车稀时段自行封路后进行钢梁吊装作业。(2)请具有相关资质的研究部门对钢梁结构在安装施工过程中不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。(3)将安全风险较大的临时支架的搭设通过招标程序分包给专业公司,签订分包合同,并按有关规定收取安全风险保证金。1.结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系248,施工组织设计包括哪些主要内容?172 2.项目部拟采取的措施(1)不符合哪些规定?3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目齐全吗?如不齐全,请补充。

4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)是否全面?若不全面,还应做哪些补充?

答疑:1.专项施工方案与施工组织设计的关系:专项施工方案是施工组织设计的核心内容(2分),施工组织设计主要包括:施工方法(工艺)的确定(1分)、施机具(设备)的选择(1分)、施工顺序(流程)的确定(1分)。

2.项目部拟采取的措施(1)不符合《c城市道路管理条例》(1分)的规定。因特殊情况(1分)需要临时占用(1分)城市道路,须经市政工程行政主管部门(1分)和公安交通管理部门(1分)批准,方可按照规定占用(1分)。

3.项目部拟采取的措施(2)中验算内容和项目不全(1分),还应对临时支架(1分)、支承(1分)、吊机(1分)等临时结构(2分)进行强度(1分)、刚度(1分)及稳定性(1分)验算。

4.从项目安全控制的总包和分包责任分工角度来看,项目部拟采取的措施(3)不全面(1分),还应对分包方(1分)提出安全要求(1分)、并认真监督(1分)、检查(1分),承包方负责项目安全控制(2分),分包方服从(1分)承包方的管理(1分),分包方对本施工现场(1分)的安全工作负责

第37题:某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵,箱涵总跨度22m,高5m,总长度33.66m,共分三节,需穿越5条既有铁路站场线;采用钢板桩后背,箱涵前设钢刃脚,箱涵顶板位于地面以下0.6m箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m处。箱涵预制工作坑采用放坡开挖,采用轻型井点降水.项目部编制了轨道加固方案,采用轨束梁加固线路,以保障列车按正常速度行驶;制定了顶进时对桥(涵)体各部位的测量监控方案,经项目部技术负责人批准后实施。

按原进度计划,箱涵顶进在雨季施工前完成。开工后,由于工作坑施工缓慢,进度严重拖后.预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后,顶进施工已进入雨季.项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期,采用轮式装载机直接开入箱涵孔内铲挖开挖面土体,控制开挖面坡度为1:0.65,钢刃脚进土50mm;根据土质确定挖土进尺为0.5m,并且在列车运营过程中连续顶进。

箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时,遇一场大雨。第二天,正在顶进施工时,开挖面坍塌,造成了安全事故。

1.本工程工作坑降水井宜如何布置?根据背景资料,在顶进作业时应做哪些降排水工作?

2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法?

3.指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题,并写出正确作法。271

4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。

5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患。

6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些?

答疑:1.根据背景资料介绍箱涵工作坑属面状基坑(1分),降水井宜在坑外缘呈封闭状态布置(1分),距坡线1-2m(l分)。顶进作业应在地下水位降至基底以下0.5-1.Om(l分)进行,雨季施工时应做好防洪及防雨(1分)排水工作。

2.箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线(1分)和加强施工监测(1分)的保护法。

3.项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在如下问题:(1)大型箱涵采用轨束梁加固(1分);(2)仅对桥(涵)体各部位监控量测(1分);(3)方案批准手续不正确(1分)。正确的做法:(1)孔径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法(2分); (2)在顶进过程中,应对原线路加固系统、箱(涵)体各部位、顶力系统和后背进行量测监控(3分);

(3)测量监控方案应纳入施工组织设计或施工方案(2分)中,施工组织设计必须经上一级批准(1分),有变更时要办变更审批.

4.项目部应逐级落实施工进度计划,最终通过施工任务书由班组实施(1分);应监督进度计划的实施,当发现进度计划执行受到干扰时,采取调整措施(1分);实施进度计划中出现偏差时应及时调整(1分)。

5.加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患有:(1)线路加固方案不满足安全要求(1分);(2)因加固方案中没限制列车速度(1分);(3)施工中箱涵连续顶进(1分)。

6.开挖面坍塌的原因可能有:l)开挖面坡度大于l:0.75,放坡过陡(1分);(2)采用铲车逆坡挖土(1分);(3)钢刃脚进土小于100mm(l分),超前挖土(1分);(4)雨水减小了开挖面稳定性(1分);(5)列车行驶增加了坡顶荷载(1分)

第38题:某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为:长8m,宽6m,高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了口头交底,随后立即进行1#桩桩身混凝土浇注,导管埋深保持在0.5-l.Om左右。浇注过程中,拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1#桩出现断桩.在后续的承台、梁体施工中,施工单位采取了以下措施:

(1)针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:①混凝土浇筑安排在一天中气温较低时进行;

②根据施工正值夏季的特点,决定采用浇水养护;③按规定在混凝土中适量埋入大石块。

(2)项目部新购买了一套性能较好、随机合格证齐全的张拉设备,并立即投入使用。

(3)跨越既有道路部分为现浇梁施工,采用支撑间距较大的门洞支架,为此编制了专项施工方案,并对支架强度作了验算。1.指出项目技术负责人在桩身混凝土浇注前技术交底中存在的问题,并给出正确做法。202

2.指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处,并改正。3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。222

4.施工单位在张拉设备的使用上是否正确?说明理由5.关于支架还应补充哪些方面的验算?

答疑:1.不应口头技术交底。(1分)正确做法:技术交底应书面进行,技术交底资料应办理签字手续(1分),并归档(1分)。

2.桩身混凝土灌注过程中拔管指挥人员离开现场是错误的(1分),正确的做法是:拔管应有专人负责指挥(1分)。

导管埋深保持在0.5-l.Om左右也不正确(1分),正确的做法是:导管埋置深度宜控制在2-6m(l分),并经常测探井孔内混凝土面的位置,及时地调整导管埋深(1分)。

3.减少浇筑层厚度(2分);优先选用水化热较低的水泥(2分);在保证混凝土强度等级的前提下,减少水泥用量(2分),冷却集料或加入冰块(2分);在混凝土中埋设冷却水管,通水冷却(2分);采取温控措施,加强测温工作并实施监控(2分)。(每条2分,最多6分)

4.不正确(1分),因为张拉机具应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验(3分)。5.还应验算支架的刚度(1分)和稳定性(1分)。

第39题:某污水厂扩建工程,由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成,承包单位以2250万元中标,原水管线基底标高为-6.OOm(地面标高为士O.OOm),基底处于砂砾层内,且北邻S河,地下水位标高为-3.OOm。

项目部组建后,经测算,该工程人工费为300万元、材料费1200万元、施工机械费为250万元、措施费为80万元、间接费为130万元。综合税率为3.41%。

施工前,项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划,并制定了施工成本控制措施:

(1)材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。(2)人员工资严格执行劳动定额(3)机械使用严格执行定额管理。1.分析背景,确定降水井布置的形式及要求。2.计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。3.计算工程直接费和利润(列出计算步骤)。4.项目部应如何对施工成本进行动态控制?除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外,再列举至少4

条材料成本管理的措施。

答疑:1.因为原水管线为条形基坑(槽)(1分)且降深不大(1分),根据《建筑与市政降水工程技术规范》应采用单排降水井.布置在基坑(槽)北侧距槽口边缘l-2m(l分),选择合适的抽水设备(1分)。另配以地面排水系统(1分)。

2.(本小题2分)水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5(m)(2分)

3.(本小题6分)(1)直接费=人工费十材料费十机械费十措施费=300+1200+250+80=1830(万元)(2分)

(2)根据含税造价=(直接费+间接费+利润)x(1+税率)可得:利润=含税造价/(1+税率)-直接费-间接费

-2250/1+3.41% -1830-130(2分)=2175.81-1830-130=215.81(万元)(2分)

4.(1)(4分)施工成本控制是以成本计划为依据,对影响项目成本的各个因素进行全过程管理(1分).要根据施工组织设计的细化分析,按施工成本的构成要素,实行盐盔管理(1分).成本管理既要有措施,更要有人员、责任落实(1分),制定切实可行的降低成本措施、方法,对出现的问题要及时纠正和解决(1分)。

(2)(3分)①对进入现场材料要准确计量,认真验收;②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗;③按施工进度计划组织材料供应,防止因停工造成损失④控制材料消耗,同时做好余料的回收与利用;⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费;⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。

第40题:某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧右边最近处仅2m左右。离隧道轴线8m左右,有即将入地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。单节硷管长2m,自重10t,采用20t龙门吊下管,隧道穿越一个废弃多年的污水井。上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:(1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制订了相应的控制措施.(2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案.(3)项目部制定了安全生产验收制度。

1.该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制订哪些控制措施?

2.项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。3.针对本工程,安全验收应包含哪些项目?

答疑:1.尚有隧道内有毒有害气体(i分),以及高压电线电力场(1分)。为此必须制订有毒有害气体的探测(1分)、防护(1分)和应急措施(1分);必须制订防止高压电线电力场伤害人身及机械设备的措施(1分)。

2.应补充沉井制作的模板方案(1分)和脚手架方案(1分),补充龙门吊的安装方案(1分)。理由:本案中管道内径为3.5m,管顶覆土大于5m,故沉井深度将达到10m左右,现场预制即采用分三次预制的方法,每次预制高度仍达3m以上,必须搭设脚手架和模板支撑系统。因此,应制定沉井制作的模板方案和脚手架方案(2分),并且注意模板支撑和脚手架之间不得有任何联系(1分)。本案中,隧道用混凝土管自重大,采用龙门吊下管方案,按规定必须编制龙门吊安装方案(1分),并由专业安装单位施工,安全监督站验收(1分)。

3.本工程安全验收应包括以下内容:沉井模板支撑系统验收(1分)、脚手架验收(1分)、临时施工用电设施验收(1分)、龙门吊安装完毕验收(1分)、个人防护用品验收(1分)、沉井周边及内部防高空坠落系列措施验收(1分)

第41题 A公司中标某市城区高架路工程第二标段.本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程:工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付:并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目,A公司报价100万元.施工中,由于该措施项目实际发生费用为180万元,A公司拟向业主提出索赔.业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程,A公司审查了B公司的资质后,与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中,由于B公司操作人员违章作业,损坏通讯光缆,造成大范围通讯中断,A公司为此支付了50万元补偿款。

A公司为了应对地方材料可能涨价的风险,中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同,约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。到了交货期,对方以价格上涨为由提出中止合同,A公司认为对方违约,计划提出索赔。施工过程中,经业主同意,为保护既有地下管线,增加了部分工作内容,而原清单中没有相同项目.工程竣工,保修期满后,业主无故拖欠A公司工程款,经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼.1.在投标报价阶段,为既不提高总价且不影响中标,又能在结算时得到更理想的效益,组价以后可以做怎样的单价调整?A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。2.本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?3.A公司应该承担B公司造成

损失的责任吗?说明理由.4.A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。5.背景资料中变更部分的合同价敖应根据什么原则确定?6.对业主拖欠工程款的行为,A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因.如果业主拒绝支付工程敖,A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?

答疑:1.能够早日收回工程款(1分)的项目(如灌注桩等)预计今后工程量会增加的项目(1分),没有工程量只填单价(1分)的项目可以适当提高单价(1分):对于后期项目(1分)、工程量可能减少的项目(1分)可适当降低单价(1分)。

不妥当(1分)。投标中措施项目清单为可调整清单,A公司可根据自身特点作适当变更增减,对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑,措施项目清单一经报出,即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用,没有列项的,认为分摊在其他单价中(1分).2.本工程为单价合同(2分),单价合同的特点是单价优先(1分),工程量清单中数量是参考数量(1分)。

3.应该(1分)。因为总包单位对分包单位承担连带责任(3分),A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任,由B公司承担50万元的经济损失。

4.(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款),索赔额为400×5% +50=70(万元)(2分);

(2)双倍返还定金(选择定金条款),索赔额为50×2=100(万元)(3分)。

5.如果合同中有类似价格,则参照采用(2分);合同中没有适用价格又无类似价格,由承包方提出适宜的变更价格(1分),计量工程师批准执行(1分)。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理(1分)。

6.A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分),不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分),如业主不执行仲裁,则可以向人民法院申请强制执行(1分)。

第43题:某项目部承建居民区施工道路工程,制定了详细的交通导行方案,统一设置各种交通标志、隔离设施、夜间警示信号,沿街居民出人口设置足够的照明装置,等等。工程要求设立降水井,设计单位提供了地下管线等资料。施工中发生如下事件:事件1:由于位置狭窄,部分围挡占用了绿化带,接到了绿化管理部门的警告。事件2:实名制检查中发现,工人的工作卡只有姓名,没有其他信息。事件3:开挖时遇到一个电缆箱,项目部及时降低了开挖高度绕开施工。

1.对于背景资料中交通导行方案的落实,还应补充哪些措施?

2.事件1中,围挡的设置存在什么问题?如何纠正.?

3.事件2中,按照劳务实名制规定,劳务人员佩戴的工作卡,还应包含哪些内容?

4.事件3中,施工单位的管线调查可能存在哪些不足?答疑:

1.为了保证交通导行方案的落实,还应补充的保证措施:①严格划分警告区、上游过渡区、缓沖区、作业区、下游过渡区、终止区范围;②严格控制临时占路时间和范围。③对作业工人进行安全教育、培训、考核,并应与作业队签订《施工交通安全责任合同》。④依据现场变化,及时引导交通车辆,为行人提供方便。⑤施工现场按照施工方案,在主要道路交通路口设专职交通疏导员,积极协助交通民警搞好施工和社会交通的疏导工作。

2.围挡占用绿化未获批准不妥。纠正:先停止占用或恢复原状,向人民政府城市绿化行政主管部门补办临时用地手续,并优化作业面。

3.施工人员工作胸卡应该包含的内容:身份证号、工种、所属分包企业。

4.事件三中,施工单位的管线调查可能存在的不足:进场后没有依据建设方所提供的工程地质勘查报告、基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线、地面建筑物等有关资料。查阅有关专业技术资料,掌握管线的施工年限、使用状态、位置、埋深等书籍信息。对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的,没有向规划部门、管线管理单位查询,必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探查明现状。

第44题:某城市桥梁工程,上部结构为预应力混凝土连续梁,基础为直径1200mm钻孔灌注桩,桩基地质结构为中风化岩,设计要求入中风化岩层3m。A公司投标该工程,投标时钢筋价格为4500元/吨,合同约定市场价在投标价上下浮动10%内不予调整,变幅超过10%时对超出部分按月进行调整(市场价以当地政府管理部门发布的信息价为准)。公司有回旋钻机、冲击钻机、长螺杆钻机各若干台供本工程选用。施工过程中发生以下事件:事件1:施工准备工作完成,经验收同意开钻,钻机成孔时,直接钻进至桩底。钻进完成后请监理验收终孔。事件2:现浇箱梁支撑体系采用重型可调门式支架,支架搭设完成后安装箱梁桥面。验收时发现梁模板高程设置的预拱度存在少量偏差,因此要求整改。事件3:工程结束时,经统计钢筋用量及信息价如下表。

1.就公司现有桩基成孔设备进行比选,并根据钻机适用性说明理由?

2.事件1中直接钻进至桩底的做法不妥,给出正确做法。

3.重型可调门式支架中,除门式钢管支架外还有哪些配件?

4.事件2应如何利用支架体系调整高程,说明理由。

5.根据合同约定,4?6月钢筋能够调整多少价差(具体给出各月份的差价额)

答疑: 1.回旋钻机一般适用于黏性土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地层。冲击钻一般适用于黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层。长螺旋钻一般适用于地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石粪土、强风化岩。项目部应该选用的钻孔机械是冲击钻。

2.钻进成孔时直接钻到桩底的做法不正确。正确做法:使用冲击钻成孔,每钻进4?5m应验孔一次,在更换钻头或容易塌孔处,均应验孔并做记录。

3.重型可调门式支架的配件:调节杆、交叉拉杆、门架、插销、连接棒、支撑、底撑、顶部型钢、可调底座、可调顶托。

4.可用经纬仪定出模板四角的标准高程,做出明显的标记,再用可调系统千斤顶分别对四角调整到标志位置验收后进行下道工序

5.4 月份:由于(4500 — 4000)/4500 X100%= 11.11%〉10%,应调整价格。应调减差价=[4500X(1-10%)-4000]X800= 40000(元);

5 月份:由于(4700 — 4500) /4500X100% =4.44%<10%,不调整价格。

6 月份:由于(5300 — 4500)/4500 = 17.78%〉10%,应调整价格。应调增差价=[5300 — 4500X(1+10%)]X2000=700000(元)。

第45题:案例分析题(案例)(本题:20分)

最终形成的技术标包括:工程概况及编制说明;项目部组成及管理体系和各项保证措施和计划;施工部署、进度计划和施工方法选择;进度计划和各种资源需求计划;关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。

1.建设单位对投标单位的限定是否合法?说明理由。

2.商务标编制存在的不妥当之处,请予以改正。

3.技术标编写组给出的网络计划图工期为多少?给出关键线路,并说明工期是否满足招标文件要求。

4.最终的技术标还应补充哪些内容?

答疑: 1.建设单位对投标单位的限定不合法。公开招标应该平等地对待所有的投标人,不允许对不同的投标人提出不同的要求。《中

华人民共和国招标投标法》规定,招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。

2.商务标编制存在的不妥当之处及改正措施如下述。

(1)不妥当之处:只对原材料、人工费进行了询价。改正:还应对机械设备的租赁价、分部分项工程的分包价等进行询价。(2)不妥当之处:按照招标文件给定的分部分项工程量清单进行投标报价。改正:应该根据招标文件中提供的相关说明和图纸,重新校对工程量,重新确定报价。(3)不妥当之处:措施费按照以往的投标经验进行报价。改正:应该根据企业自身特点和工程实际情况,结合施工组织设计对招标人所列的措施项目做适当增减。

3.技术标编写组绘出的网络计划图工期为175d。关键线路为A、B、D、E、H。工期满足招标文件要求。

4.最终的技术标还应补充得内容:①编制施工组织设计;②选择施工方案和工艺,确定技术、质量、安全文明施工和环境保护等方面措施;③应依据企业所提供的资源,确定现场临时设施及环境保护、文明安全施工、材料二次搬运等方案;④应依据工程进度,编制各种资源需求计划;⑤制定交通导行方案和现场平面布置图。

第46题:某燃气管道工程管沟敷设施工,管线全长3. 5km,钢管公称直径400的管道,管壁8mm,管道支架立柱为槽钢接焊,槽钢厚8mm,角板厚10mm。设计要求,焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总包单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的施工,热机安装分包给专业公司。总承包单位在固定支架施工时,对妨碍其生根的顶、底板的钢筋截断后浇筑混凝土。热机安装单位6名焊工同时焊接,其中焊工甲和焊工乙一个组,二人均具有省质量技术监督局颁发的《特种作业设备人员证书》,并进行了焊前培训和安全技术交底。焊工甲负责管道的点固焊、打底焊及固定支架的焊接,焊工乙负责管道的填充焊及盖面焊。热机安装单位质检人员根据焊工水平及焊接部位按比例要求选取焊口,进行射线探伤抽检,检查发现焊工甲和焊工乙合作焊接的焊缝有两处不合格。经一次返修后复检合格。对焊工甲焊接的固定支架角板处进行检查,发现支架与角板焊接处焊缝厚度最大为6mm,角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。

1.总承包单位对底、顶板钢筋的做法不妥,请给出正确做法。

2.进人现场施焊的焊工甲、乙应具备哪些条件?

3.质检人员选取抽检焊口做法有不符合要求之处,请指出正确做法。

4.根据背景资料,焊缝返修合格后,对焊工甲和焊工乙合作焊接的其余焊缝应如何处理?请说明。

5.指出背景资料中角板安装焊缝不符合要求之处,并说明理由。

答疑: 1.正确做法:设计有要求的按照设计要求处理。设计没有要求的,支架立柱尺寸小于30cm的,周围钢筋应该绕过立柱,不得截断;支架立柱尺寸大于30cm的,截断钢筋并在立柱四周满足锚固长度附加4根同型号钢筋。

2.进入现场施焊的焊工甲、乙应具备的条件:必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证、焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作。间断焊接时间超过6个月,再次上岗前应重新考试;承担其他材质燃气管道安装的人员,必须经过培训,并经考试合格,间断安装时间超过6个月,再次上岗前应重新考试和技术评定。当使用的安装设备发生变化时,应针对该设备操作要求进行专门培训。

3.质检人员选取抽检焊接口的不妥之处及正确做法。

(1)不妥之处:热机安装单位质检人员进行射线探伤抽检。正确做法:应由总承包单位质检人员进行射线探伤检验。

(2)不妥之处:质检人员根据焊工水平和焊接部位按比例要求选取焊口。正确做法:检验范围应包括所有焊工的全部焊口。

(3)不妥之处:检查的顺序。正确做法:对于焊缝的检查应该严格按照外观检验、焊缝内部探伤检验、强度检验、严密性检验和通球扫线检验顺序进行,不能只进行射线探伤检验。

4.焊缝返修合格后,对焊工甲和焊工乙合作焊接的其他同批焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检,仍有不合格时,对焊工甲和焊工乙合作焊接的全部同批焊缝进行无损探伤检验。

5.角板安装焊缝不符合要求之处及理由。不符合要求之处:角板与管道焊接处焊缝厚度最大为7mm。理由:设计要求最小焊缝厚度8mm。(2)不符合要求之处:固定支架角板与挡板焊接。理由:固定支架处的固定角板,只允许与管道焊接,切忌与固定支架结构焊接。

第47题:某公司以1300万元的报价中标一项直埋热力管道工程,并于收到中标通知书50天后,接到建设单位签订工程合同的通知。招标书确定工期为150天,建设单位以采暖期临近为由,要求该公司即刻进场施工并要求在90天内完成该项工程。该公司未严格履行合同约定,临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理。此外,由于焊工不足,该工程项目部抽

调具有所需焊接项目合格证,但已在其他岗位工作近一年的人员充实焊工班,直接进入现场进行管道焊接。为保证供暖时间要求,工程完工后,即按1.25倍设计压力进行强度和严密性试验,试验后连续试运行48小时后投入供热运行

【问题】1.指出建设单位存在的违规事项。2.指出该公司选用项目经理的违约之处,说明担任本工程项目经理还应具备的基本条件。

3.指出项目部抽调焊工做法中存在的问题,说明正确做法。

4.指出功能性试验存在的问题,说明正确做法。

答疑: 1.建设单位存在的违规事项:没在中标通知书发出之日起30日内签订合同,到50天后才签订合同;签订合同后,又要求缩短工期,违背了招标文件和中标人的投标文件中约定工期150天的规定。

2.违约之处:没有安排合同约定的项目经理。本工程项目经理还应是市政公用工程一级建造师,并持有建造师的注册证书。

3.存在的问题:对近一年没在焊工岗位工作的焊工没有进行操作技能考试,也没有进行岗前培训。正确的做法:连续6个月以上中断焊接作业,要重新进行原合格项目的操作技能考试,合格后方可上岗。上岗前,应进行培训,进行安全技术交底。

4.强度试验的试验压力不是设计压力的1.25 倍,应是设计压力的1.5倍;试运行连续时间不是48h而是72h。

【解析】本案例第1问主要考查招标投标法相关规定。《招标投标法》第四十六条规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

本案例第2问主要考查项目经理具备的条件。该公司未严格履行合同约定,临时安排了一位具有一级建造师资格证书且有类似工程经验的人担任项目经理,这是该公司的违约之处;本工程项目经理应是市政公用工程一级建造师,并持有建造师的注册证书,且有类似工程经验。

本案例第3问主要考查焊工人员应具备的要求。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十二条规定:离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考试,经确认合格后方可上岗作业。

本案例第4问主要考查供热管道的功能性试验。供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1. 5倍;严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。

第48题:某公司承接一座城市跨河桥A标,为上、下行分立的两幅桥,上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构,跨径为

70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建,结构形式为现浇截面预应力混凝土连续箱梁,跨径为87. 5m+145m + 87.5m。三幅桥间距较近,B标高架桥上部结构底高于A标桥面3. 5m以上。为方便施工协调,经议标,B标高架桥也由该公司承建。

A标两幅桥的上部结构采用碗扣式支架施工,由于所跨越河道流量较小,水面窄,项目部施工设计采用双孔管涵导流,回填河道并压实处理后作为支架基础,待上部结构施工完毕以后挖除,恢复原状。支架施工前,采用1.1倍的施工荷载对支架基础进行预压。支架搭设时,预留拱度考虑承受施工荷载后支架产生的弹性变形。B标晚于A标开工,由于河道疏浚贯通节点工期较早,导致B标上部结构不具备采用支架法施工条件【问题】1.该公司项目部设计导流管涵时,必须考虑哪些要求?2.支架预留拱度还应考虑哪些变形?

3.支架施工前对支架基础预压的主要目的是什么?

4.B标连续梁施工采用何种方法最适合?说明这种施工方法的正确浇筑顺序。

答疑: 1.河道管涵的断面必须满足施工期间河水最大流量要求;管涵强度必须满足上部荷栽要求;管涵长度必须满足支架地基宽度要求。 2.还应考虑支架受力产生的非弹性变形、支架基础沉陷和结构物本身受力后各种变形。 3.消除地基在施工荷载下的非弹性变形;检验地基承载力是否满足施工荷载要求;防止由于地基沉降产生梁体混凝土裂缝。 4. B标连续梁采用悬臂浇筑法(悬浇法或挂篮法)最合适。浇筑顺序主要为:墩顶梁段(0号块)→墩顶梁段(0号块)两侧对称悬浇梁段→达孔支架现浇梁段→主梁跨中合龙段。

【解析】本案例第1问主要考查管涵的设计要求。管涵是埋在地下的水管,可作为地面标高以下的水道,是城镇道路路基工程重要组成部分。本案例中公司项目部设计导流管涵时应考虑:河道管涵的断面能满足施工期间河水最大流量要求;管涵强度必须满足上部荷载要求;管涵长度必须满足支架地基宽度要求。

本案例第2问主要考查预留施工拱度。支架和拱架应预留施工拱度,在确定施工拱度值时,应考虑支架受力产生的弹性和非弹性变形,支架基础的沉陷和结构物本身受力后各种变形。其中还应考虑 1/2汽车荷栽(不计冲击力)引起的梁或拱圏的弹性挠度。

第3问主要考查支架基础预压的作用。各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形;检验地基承载力是否满足施工荷载要求;防止由于地基沉降产生梁体混凝土裂缝。本案例第

4问主要考查悬臂浇筑法及其施工顺序。悬臂浇筑的主要设备是一对能行走的挂篮。挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动。绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施加预应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一梁段施工,循序前进,直至悬臂梁段浇筑完成。悬浇梁体一般应分四大部分浇筑,悬浇顺序为: (1)在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结;(2)在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段;(3)在支架上浇筑边跨主梁合龙段;(4)最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。

第49题: A公司中标某城市污水处理厂的中水扩建工程,合同工期10个月,合同价为固定总价,工程主要包括沉淀池和滤池等现浇混凝土水池。拟建水池距现有建(构)筑物最近距离5m,其地下部分最深为3. 6m,厂区地下水位在地面下约2.0m。

A公司施工项目部编制了施工组织设计.其中含有现浇混凝土水池施工方案和基坑施工方案。基坑施工方案包括降水井点设计施工、土方开挖、边坡围护和沉降观测等内容。现浇混凝土水池施工方案包括模板支架设计及安装拆除,钢筋加工,混凝土供应及止水带、预埋件安装等。在报建设方和监理方审批时,被要求增加内容后再报批。施工过程中发生以下事件:事件1:混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告,被质量监督部门明令停用,造成两周工期损失和两万元的经济损失事件2:考虑到外锚施工对现有建(构)筑物的损坏风险,项目部参照以往经验将原基坑施:工方案的外锚护坡改为土钉护坡,实施后发生部分护坡滑裂事故;事件3:在确认施工区域地下水位普遍上升后,设计单位重新进行抗浮验算,在新建池体增设了配重结构,增加了工作量。【问题】1.补充现浇混凝土水池施工方案的内容。2.就事件1中的工期和经济损失,A公司可向建设方或混凝土供应商提出索赔吗?为什么?3.分析并指出事件2在技术决策方面存在的问题。4.事件3增加工作量能否索赔?说明理由。

答疑:1.本工程的现浇混凝土水池施工方案应补充混凝土的原材料控制,配合比设计,浇筑作业,养护等内容。 2.A公司不能向建设方索赔工期和经济损失。理由:因为是A公司自身失误,属于A公司的行为责任或风险责任。A公司可向混凝土供应商索赔经济损失,是供应商不履行或未能正确履行进场验收规定,未向A公司提供集料的质量保证资料。3.基坑外锚护坡改为土钉护坡,是基坑支护结构改变,应经稳定性计算和变形验算,不应参照以往经验进行技术决策。 4.能提出索赔。理由:池体增加配重结构属设计变更。工程项目已施工再进行设计变更,造成工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等均可索赔。

【解析】本案例第1问主要考查现浇混凝土水池施工方案。现浇混凝土水池施工方案包括模板支架设计及安装拆除,钢筋加工,混凝土供应及止水带、预埋件安装,混凝土的原材料控制,配合比设计,浇筑作业,养护等内容。本案例第2问和第4问主要考查索赔相关知识。混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告,被质量监督部门明令停用,造成两周工期损失和两万元的经济损失,不是建设方的责任,是A公司自身失误,属于A公司的行为责任或风险责任,故A公司不能向建设方索赔工期和经济损失;A公司可向混凝土供应商索赔经济损失。池体增加配重结构属设计变更,可以索赔。工程项目已施工再进行设计变更,造成工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等均可索赔。本案例第3问主要考查基坑支护结构改变。本案例中基坑外锚护坡改为土钉护坡,是基坑支护结构改变,不应参照以往经验进行技术决策,需进行稳定性计算和变形验算。

第50题某沿海城市道路改建工程4标段,道路正东西走向,全长973. 5m,车行道宽度15m,两边人行道各3m,与道路中心线平行且向北,需新建DNS00mm的雨水管道973m。新建路面结构为150mm厚砾石砂垫层,350mm厚二灰混合料基层,80mm厚中粒式沥青混凝土,40mm 厚SMA改性沥青混凝土面层。合同规定的开工日期为5月5日,竣工日期为当年9月30日。合同要求施工期间维持半幅交通,工程施工时正值高温台风季节。

某公司中标该工程以后,编制了施工组织设计,按规定获得批准后,开始施工。施工组织设计中绘制了以下的总网络计划图。

图中,雨水管施工时间已包含连接管和雨水口的施工时间;路基、垫层、基层施工时间中已包含旧路翻挖、砌筑路缘石的施工时间。施工组织设计中对二灰混合料基层雨季施工作了如下规定:混合料含水量根据气候适当调整,使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量;关注天气预报,以预防为主。为保证SMA改性沥青面层施工质量,施工组织设计中规定摊铺温度不低于160°C,初压开始温度不低于150°C,碾压终了的表面温度不低于90°C;采用振动压路机,由低处向高处碾压,不得用轮胎压路机碾压

【问题】1.指出本工程总网络计划图中的关键线路。

2.将本工程总网络计划改成横道图,横道图模板如下,请将模板复制到专用答题卡上作答。

3.根据总网络图,指出可采用流水施工压缩工期的分项工程。

4.补全本工程基层雨季施工的措施。

5.补全本工程SMA改性沥青面层碾压施工要求。

3.可以采用流水施工的分项工程有:雨水管施工、北半幅路基垫层基层施工、南半幅路基垫层基层施工。

4.应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少;下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。

5.振动压路机应紧跟摊铺机,采取高频率、低振幅的方式慢速碾压;防止过度碾压。

本案例第1问主要考查关键线路的判定。网络工期最长的线路即为关键线路,按照施工组织设计中绘制的总网络计划图可知,线路①→②→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨和线路①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨的网络工期最长,为149天,因此这两条线路为关键线路。

本案例第2问主要考查横道图的绘制。横道图又叫甘特图(Gantt chart),它是以图示的方式通过活动列表和时间刻度形象地表示出任何特定项目的活动顺序与持续时间。

本案例第3问主要考查可釆用流水施工的工程。流水施工为工程项目组织实施的一种管理形式,就是由固定组织的工人在若干个工作性质相同的施工环境中依次连续地工作的一种施工组织方法。工程施工中,可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对象,当采用不同的作业组织方法时,其效果也各不相同。流水施工组织的具体步骤:将拟建工程项目的全部建造过程,在工艺上分解为若干个施工过程,在平面上划分为若干个施工段,在竖向上划分为若干个施工层,然后按照施工过程组建专业工作队(或组),并使其按照规定的顺序依次连续地投入到各施工段,完成各个施工过程。当分层施工时,第一施工层各个施工段的相应施工过程全部完成后,专业工作队依次、连续地投入到第二、第三、…、第n施工层,有节奏、均衡、连续地完成工程项目的施工全过程,这种施工组织方式称为流水施工。

本案例第4问主要考查基层雨季施工的措施。基层雨季施工质量控制:(1)对稳定类材料基层,应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少。(2)下雨来不及完成时,要尽快碾压,防止雨水渗透。(3)在多雨地区,应避免在雨期进行石灰土基层施工;施工石灰稳定中粒土和粗粒土时,应采用排除表面水的措施,防止集料过分潮湿,并应保护石灰免遭雨淋。(4)雨期施工水泥稳定土,特别是水泥土基层时,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋。降雨时应停止施工,已摊铺的水泥混合料应尽快碾压密实。路拌法施工时,应排除下承层表面的水,防止集料过湿。

本案例第5问主要考查SMA改性沥青面层碾压施工要求。SMA改性沥青面层的压实与成型:(1)改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外,还应做到:初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90°C。(2)摊铺后应紧跟碾压,保

一级建造师建筑实务案例分析题及答案

一级建造师建筑实务案例分析题及答案 关于一级建造师考试想要拿高分,练习题少不了的,下文是小编整理的一级建造师建筑实务案例分析题及答案,欢迎阅读参考! 案例分析题1 某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工,2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,施工后,在现场检查发现如下事件。 事件1:有5根桩深度不够。 事件2:有3根桩桩身断裂。 另外,施工图B处还设计有桩承台基础,因放线人员看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。 【问题】 1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。 2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。 3.超挖部分是否需要处理?如何处理? 4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么? 【参考答案】 1.(1)事件1质量问题发生的原因。 1)勘探资料不明,使设计考虑持力层或选择桩长有误。 2)勘探工作以点带面,对局部硬、软夹层及地下障碍物等了解不清。 3)以新近代砂层为持力层或穿越较厚的砂夹层,由于其结构的不稳定,同一层土的强度差异很大,桩沉入到该层时,进入持力层较深才能达到贯人度或容易穿越砂夹层,但群桩施工时,砂层越挤越密,最后会有沉不下的现象。 (2)防治措施。 1)详细探明工程地质情况,必要时应进行补勘,正确选择持力层或标高。 2)根据工程地质条件,合理选择施工方法及压桩顺序。 3)桩如果打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。 2.(1)事件2质量问题发生的原因。 1)桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。 2)两节桩或多节桩施工时,相接的两桩不在同一轴线上,产生了曲折。 3)桩数较多,土饱和密实,桩间距较小,在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩被浮起。 4)在软土地基进行较密集的群桩施工时,由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。 (2)防治措施。 1)施工前应对桩下障碍物清理干净,桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线偏离过大,超过规定的桩不宜使用。 2)在稳桩过程中,发现桩不垂直应及时纠正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,保证接头质量。 3)采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。 4)沉桩期间不得开挖基坑,一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑,宜对称开挖。 5)软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾(反位移)或补桩方法,但均须征得设计单位的同意。

48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答

48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了48条超实用的2018一级建造师实务案例题标准回答,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。6句话道尽工程行业痛点,作为工程行业的一员你中招了吗?更多关于一级建造师行业信息,请访问学尔森一级建造师考试网。 总有考生说,得实务案例者,得一级建造师证书,想来一建考试,实务案例题是重中之重。通过一级建造师的关键就在于你是否比别人在案例多拿分。接下来环球小编为大家分享48条超实用的一级建造师实务案例题标准回答,名师说了,记住就提分。 1、分包单位可以将分包工程的劳务作业分包给具备相应资质的劳务分包单位。 2、施工方案经论证审查合格,并由施工单位技术负责人和总监签字后,方可组织施工。 3、工程劳务分包应依据合同的约定进行;合同中未约定的,应经建设单位同意后,方可进行分包。 4、施工总承包单位应对施工现场的安全负总责,并与分包单位就分包工程的安全承担连带责任。 5、专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。 6、招标人应当在确定中标人后的15日内向有关行政主管部门提交书面报告,有关行政主管部门接到报告后5日内未提出异议的,招标人方可发出中标通知书。 7、招标人不得要求投标人垫资,并不能把承诺垫资作为加分的条件,这是以不合理的条件限制或排斥投标人。 8、施工图设计文件未经审查批准不得使用,建设行政主管部门不得颁发施工许可证;未取得施工许可证,施工单位不得开工。 9、合同法律关系是独立的,施工总承包合同和劳务分包合同是两个独立的合同; 建设单位依据施工总承包合同支付工程款;总承包单位依据劳务分包合同支付分包工程款,总承包单位不能以建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。 10、总承包单位依法将部分工程分包的,不解除总承包单位的任何合同责任和义务;总承包单位应当对全部建设工程质量负责,总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任;由总承包单位对施工现场的安全总负责,总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

一级建造师建筑工程与实务案例分析(1)

案例分析题答案及解析(一) 【案例一】 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同约定工期为41周,一周按7d计。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划,并得到了甲方的批准。该网络进度计划如下图(单位:d)。 在施工过程中,发生了下列事件: 事件一:在基坑开挖后进行验槽,发现局部出现地质资料中未提及的软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。 事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延1周 事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4d。 事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该7项工作多用人工8个工日,该工作工期延长4d,材料损失费1万元 事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期缩短了1周,该项技术措施费为万元,其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。 【问题】 1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作) 2.针对上述事件,逐条判断乙方向甲方提出的工期及费用的索赔是否成立并说明理由。 3.针对事件一,简述基坑开挖后验槽的内容。 4.针对事件四,简述建筑材料质量控制主要体现在哪些环节 【正确答案】 1.该网络计划中主要控制对象有:基础工程、主楼主体、设备安装、装饰装修。 2.各事件索赔成立与否的情况及理由: (1)事件一工期和费用索赔成立。理由:处理地质资料中未提及的软土层造成的工期延误和相关费用,是由于甲方提供的技术资料不准确而引起的,属于甲方应承担的责任。另外,基础工程位于关键线路上,其工期延长会导致总工期延长 (2)事件二费用索赔成立,工期索赔不成立。理由:因设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部位,重新施工。该做法属于发包单位提出的工程变更,是甲方应承担的责任。但是,辅楼工程不在关键线路上,且有8周的总时差,工期拖延1周,对总工期没有影响。 (3)事件三工期和费用索赔不成立。理由:施工机械故障属于乙方自身的责任,不能提出工期和费用索赔。 (4)事件四工期和费用索赔不成立。理由:乙方应该对自己购买的材料和完成的工程质量负责,不能提出工期和费用索赔。 (5)事件五工期和费用索赔不成立。理由:通过采取加快施工的技术措施使工期提前,可按合同规定的奖

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

48条超实用的一级建造师实务案例题

48条超实用的一级建造师实务案例题 2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。 总有考生说,得实务案例者,得一级建造师证书,想来一建考试,实务案例题是重中之重。通过一级建造师的关键就在于你是否比别人在案例多拿分。接下来环球小编为大家分享48条超实用的一级建造师实务案例题标准回答,名师说了,记住就提分。 1、分包单位可以将分包工程的劳务作业分包给具备相应资质的劳务分包单位。 2、施工方案经论证审查合格,并由施工单位技术负责人和总监签字后,方可组织施工。 3、工程劳务分包应依据合同的约定进行;合同中未约定的,应经建设单位同意后,方可进行分包。 4、施工总承包单位应对施工现场的安全负总责,并与分包单位就分包工程的安全承担连带责任。 5、专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字。 6、招标人应当在确定中标人后的15日内向有关行政主管部门提交书面报告,有关行政主管部门接到报告后5日内未提出异议的,招标人方可发出中标通知书。 7、招标人不得要求投标人垫资,并不能把承诺垫资作为加分的条件,这是以不合理的条件限制或排斥投标人。 8、施工图设计文件未经审查批准不得使用,建设行政主管部门不得颁发施工许可证;未取得施工许可证,施工单位不得开工。 9、合同法律关系是独立的,施工总承包合同和劳务分包合同是两个独立的合同; 建设单位依据施工总承包合同支付工程款;总承包单位依据劳务分包合同支付分包工程款,总承包单位不能以建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。 10、总承包单位依法将部分工程分包的,不解除总承包单位的任何合同责任和义务;总承包单位应当对全部建设工程质量负责,总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任;由总承包单位对施工现场的安全总负责,总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 11、如工程量的增加超过了合同约定的幅度,其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算依据。 12、不可抗力事件导致的工程损失应由业主承担;不可抗力事件导致的工期损失应由业主承担。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

一级建造师案例分析题(1)

一级建造师案例分析题(1) 案例题 【案例1】 某大型工程,由于技术难度大,对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高,而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上,邀请了3家国有一级施工企业投标,通过正规的开标评标后,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层,采用框架结构,开工日期为2002年4月1日,合同工期为18个月。 在施工过程,发生如下几项事件: 事件1:2002年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天; 事件2:2002年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天; 事件3:2002年8月份,进入雨期施工,恰逢20天大雨(特大暴雨),造成停工损失2.5万元,工期增加了4天; 事件4:2003年2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天; 事件5:外墙装修抹灰阶段,一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条

时,脚手板滑脱发生坠落事故,坠落过程中将首层兜系结点冲开,撞在一层脚手架小横杆上,抢救无效死亡; 事件6:屋面工程施工过程中,部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡,流淌部位并未出现渗漏。 上述事件中,除第3项外,其他工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对事件1、事件2、事件3、事件4,施工单位及时提出如下索赔要求: (1)增加合同工期13天; (2)增加费用11.8万元。 问题: (1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标,是否违反有关规定?为什么? (2)施工单位对施工过程中发生的事件1、事件2、事件3、事件4可否索赔?为什么? (3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理? (4)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (5)事件6中屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要,应如何处理?

一级建造师案例题

1、某一新型办公、住宅楼工程位于繁华闹区,总建筑面积45110平方米,主体为现浇框架-剪力墙结构,基础结构形式主体为钢筋砼筏板基础,裙房为钢筋砼独立柱基,主体建筑地下3层,地上16层,建筑檐高62.1米,基底标高-14.2米。工期700天,施工场地异常狭小,采用了大量新工艺、新技术、新材料,使得施工工艺复杂。问题:1)该项目管理部中技术部的员工主要应负责哪些工作?2)应从哪几个方面与监理工程师进行协调才能保证工作的顺利进行?3)周围居民对污水排放对施工单位提出申诉,如何处理?4)某班组与另一班组在施工过程中需交接,请你协助拟定一份交接表。5)施工过程中如何协调好与劳务作业层之间的关系? 答:1)组织图纸会审和负责工程洽商工作;编制施工组织设计与施工技术方案,呈报公司总工程师审批;编制施工工艺标准及工序设计;特殊工程或复杂工程在公司设计所的领导下,做好土建施工详图和安装综合布线图;编写项目质量计划及质量教育实施计划;负责组织项目技术交底工作;负责引进与推广指导有实用价值的新技术、新工艺、新材料;负责对工程材料、设备的选型,报批工作及材质的控制;负责做好项目的技术总结工作;参与项目结构验收和竣工验收工作。2)要求:①施工过程中,严格按照监理工程师批准的施工组织设计、施工方案进行管理,接受监理工程师的验收及检查,如有问题,按监理工程师要求进行整改;②对分包单位严格管理,杜绝现场施工分包单位不服从监理工程师监理的现象,使监理工程师的一切指令得到全面的执行;③所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具等主动向监理工程师提交全格证或质保书、复试报告;④严格进行质量检查,确保监理工程师能顺利开展工作,对可能出现工作意见不一致的情况,遵循“先执行监理工程师的指导,后磋商统一”的原则,维护好监理工程师的权威性。一切工作保证监理工程师满意。3)施工前布连续施工时间,向工程周围居民、单位作好解释工作;按要求报批工程所在地的建设行政主管间门审核批准;按要求报环保部门,经环保部门检测并出具检测报告书,如出现不合格现象,及时按要求进行整改;及时和当地行政主管部门、环保部门联系沟通,取得以上部门的理解和支持;若工地周围有门政管线,还应到市政主管部门报批;若工地周围没有市政管线,应按要求设置化粪池;在施工过程中采取如下措施:职工食堂要有隔油池并按要求定期进行清理,将污水排入市政管网或化粪池;对施工用水要经沉淀池沉淀后排入市政管网或化粪池。4)交接表如下: 5)由于项目经理与劳务作业之间实行两层分离,实质二者已经构成了甲乙双方平等的经济合同关系,所以在组织施工过程中,难免发生一些矛盾。在处理这方面矛盾时必须做到三个坚持:坚持履行合同;坚持相互尊重、支持,协商解决问题;坚持服务为本,不把自己放在高级地位,而是尽量为作业层创造条件,特别是不损害劳务作业层的利益。 2、企业有一项挖土施工任务,坑深为-4.2m,土方量为9000m3,平均运土距离为10km。合同工期为8天。企业有甲、乙、丙液压挖土机各4台、2台、2台,A、B、C自卸汽车各12台、30台、18台。其主要参数见表 挖土机 自卸汽车 问题:1)若挖土机和自卸汽车只能各取一种,数量没有限制,如何组合最经济?单方挖运直接费为多少?2)若每天1个班,安排挖土机和自卸汽车的型号、数量不变,安排几台、何种型号挖土机和自卸汽车。3)按上述安排,每立米土方的挖、运直接费为多少?

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

一级建造师建筑工程实务真题(案例).pdf

【案例一答案】 1、满足合同工期要求。应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。 2、事件一中:监理工程师做法妥当,因为专业分包单位与建设单位没有合同关系,分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系,所以,拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。 施工总承包单位做法不妥当,因为专业分包单位与建设单位没有合同关系,监理单位不得对其下达停工令;而总包单位与与建设单位有合同关系,并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任,所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。 3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月,因设计变更原因导致G工作停工1个月,没有超过G工作2个月的总时差,不影响合同工期,所以总承包单位不能索赔的赶工费。 4、由题意可知,H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。 ①.确定流水步距:Kb=各流水节拍的最大公约数=1月 ②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb: bp=2/1=2,bR=1/1=2,bQ=2/1=2 n1= ∑bj=2+1+2 =5(个) ③.计算工期:T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月) ④.绘制流水施工进度表(见后面) H工作相邻工序的流水步距为1个月,工期可缩短11-7=4个月

【案例二】参考答案 1、自开工至主体结构施工完成,施工单位除现场临时用电工程外,还应陆续报以下安全专项施工方案(至少列出四三项):(实务教材P224) ①供水管线防护工程; ②塔吊、施工外用电梯等特种设备安拆工程 ③悬挑卸料平台、悬挑脚手架工程 ④核心筒大模板工程 ⑤水平砼构件模板支撑系统工程 [注:由于基坑深度不超5m(6.9-2=4.9m)、地下水位(-7.5m)在坑底以下,所以不需要报深基坑支护与降水工程、土方开挖工程安全专项施工方案;建筑幕墙工程应报安全专项施工方案,但不属于自开工至主体结构施工期间]。 2、事件二孔洞修补做法(实务教材P224):①孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后接批准后方案进行处理;②可先将孔洞处不密实的混凝土造掉,凿成斜形,用清水冲刷干净;③保持湿润72h;④用高一等级的微膨胀细石混凝土浇泥、捣实;⑤认真养护。 3、事件三不妥之处:不应由不具备焊工上岗证的管道安装工单独完成施焊工作;焊接前没有对作业环境作

一级建造师案例分析题(有答案)

案例分析题(一) 三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料 某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,该区段设计车速100km/h,平均挖深19m,路基宽度26m,其中K20+300~K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩,岩石较坚硬,多为厚层构造,局部呈薄层状构造,裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖,爆破石碴最大允许直径为30cm,对开挖石碴尽可能提高利用率。 施工单位编制的爆破设计方案摘要如下: (1)边坡采用预裂爆破,路基主体尽量采用深孔爆破,局部采用钢钎炮、烘膛炮等方法。 (2)采用直径8cm的钻头钻孔,利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。 (3)爆破顺序采用从上至下的分台阶、顺路线方向纵向推进破,控制最大爆破深度不超过10m,纵向每40~50m为一个单元,边坡和主体采用微差爆破一次性完成。 (4)边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置。路基主体内炮孔间距4m,采用“梅花型”均匀布置。 爆破设计方案报主管部门审批时未通过,退回后由施工单位重新修改。 在确定爆破安全距离时,施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定, 将安全距离设为200m,并布置警戒线。爆破结束后,未出现安全事故。 K20+300~K20+520段需开挖石方140000m ,采用2台装载机(每台作业率720m /台班)和6台自卸汽车(每台作业率300m /台班)配合装运石方,其他机械均配套,将石方调运到 两端的填方路段。 施工完成后,对路基工程进行了质量检验,其中针对K20+300~K20+520路段,实测了纵 断高程、中线偏位、宽度、横坡。 问题 1.指出并改正爆破设计方案中的错误之处。 2.施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当说明理由。 3.在不考虑加班的情况下,K20+300—K20+520路段石方调运工作需要多少天 (列式计算) 4.K20+300—K20十520段路基施工的质量检验,还应实测哪些项目 参考答案: 1、(1)“利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置”错误,应改为:利用手风钻或潜孔钻钻到每阶平台设计标高位置。 (2)“边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置”错误,应改为:边坡预裂爆破采用“一字型”布置,按边坡方向控制炮杆位置。 2、不恰当。应该必须除考虑个别分散物的因素外,还必须考虑爆破引起的地震及冲击波 对人员、建筑物的影响,经计算后再确定安全距离。 3、计算装载机的所需时间:T=D/Rn=140000/720×2=98(四舍五入取整)。同样计算自 卸汽车所需时间:t= D/Rn=140000/300×6=78(四舍五入取整).按取持续时间长的原则,因此该段调运需要98天。 4、还应实测压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度。 案例分析题(二) (二) 背景资料 某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工,该工程路基宽 2X12m,路面宽度2X10m,长45.5km,工期4个月。施工内容包括:旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚AC一20下面层摊铺、5cm厚AC一16中面层摊铺、4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

2011年一级建造师案例试题

一、进度管理 1【背景】 某建筑公司通过招投标方式与某商务大厦工程项目业主签订了工程施工合同。 该工程地下2层,地上16层,于2008年5月26日开工。合同中约定, 工期每提前(延误)一天奖(罚)承包商5000元。承包商按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了监理工程师的批准。其中,工程的网络计划如图所示。 5 F 10 A G H 20 65 77 该工程施工过程中发生了以下几项事件: 事件一:基础工程A 施工过程中,发生了边坡塌方事故,为治理塌方事故,使A 工作持续时间拖后了13天,增加用工20个日。 事件二:门窗安装C 施工时,承包商发现业主负责购买的个别型号塑钢窗质量不合 格,向监理工程师提出,建议业主重新购买合格的塑钢窗。监理工程师答 复说,经与业主商议改由承包商负责采购更换合格的门窗。由此造成门窗 安装延长4天,材料 费增加损失2.5万元。 事件三:外墙抹灰D 施工时,天下特大暴雨使外墙抹灰延长3天,使按时进场的施 工人员 窝工45个工日。 事件四:室内装修G 施工时,承包商为保证合同工期,采取了加快施工技术措施, 使内墙抹灰施工缩短2天,室内地面施工缩短1天,该技术措施费为1.8 万元。 事件五:室外装修H 施工时为了缩短工期,将H 工作的异节奏流水施工调整为成 倍节奏流水施工,原施工方案中H 工作的异节奏流水施工横道图如图示(时 间单位:周)

其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。 【问题】 (1)找出关键线路并计算工期。 (2)承包商就上述前四个事件哪些事件可以向业主要求索赔,哪些事件不可以要求索赔,并说明原因。 (3)事件五中,流水施工调整后H工作相临工序流水步距是多少周?H工作的工期是多少天?按照上述格式绘制H工作调整后的流水施工图。 (4)可获得工期索赔多少天?实际工期为多少天? (5)若人工费标准为60元/工日,现场管理费为人工费的25 %,则承包商应得到的

一级建造师--建筑实务考试经验-吐血分享

建筑实务考试经验谈 (以前此帖子在3月7日发表过,因为不知道什么影响被和谐)祝愿看此贴的网友,12年考试全部通过,呵呵呵呵、、、、、 本人40多岁了,由于即抽烟又喝酒,记忆力大大的下降,看书记忆不住,为了考试就反复的看,对于一级建造师我从10年开始备考,11年一级建造师(建筑专业)考试全部通过,两年几经磨难终于通过考试;两年的备考中,我看书看到想放弃的程度;看着同事们工作之余喝酒、唱歌、下棋、、、、、真是羡慕极了,自己独自忍受着看书看到想吐的感觉,个中艰辛、苦闷、孤独只有自己知道,令我继续坚持的动力还是想让家人生活的更好(多挣RMB,呵呵呵呵、、、、),也是自己对自己能力的证明; 对于考试的经验,我是按照自己的学习方法总结,是不是适应所有的考生,有用的大家可以去参考、借鉴,没有用的大家看后笑笑即可,千万别骂;本人10年备考的准备不太充分,报考4门通过3门,建筑实务考91分挂了,11年的建筑实务由于换了教材,新教材出来后,5月我就去网上寻找音频课件(在此感谢热心、好心的网友上传课件,也感谢大家论坛,感谢建工网的老苍),按照课件讲的去听,去看书总结,学习,终于通过了实务考试。我学习的方法是 方法1、下载听取音频课件:本人推荐的音频课件(最好是12年的)是----法律(陈印无与伦比)、管理(成丽芹、肖国祥)、经济(梅世强、杨静)建筑实务(首推李佳生、非专业的考生可以听王树京的)王树京的建筑专业的考生建议别去听,因为你听后发现他讲的都是重点,也好多不是重点,他讲的比较细腻,我们是去考试,不是听专业知识,所以专业的考试去听李佳生的课件;你在听课件的同时边听边用宽的色笔(建议用黄色)划下来,有时间看书的考生在第一遍完成后,你可以将(公用课)04年—11年的真题在书上用色笔(建议用红色)标出来,你会发现12年的考试重点全部出来了,掌握你两次划的重点,公共课你绝对过; 方法2、实务的学习方法是:实务的课件听完后,你就开始习题的练习,主要是真题,建议非专业的考生做真题时去书本上找答案写下来,实务选择题就看看即可,不要去做,因为你去对照04-11年的真题没有一个是重复的,公共课重复的较多约40分左右,实务的选择题是考完后一般不会再考了,历年的真题案例你要最少手写两遍以上,主要学习真题案例的解题方法、技巧、考试题型;(本人去年就将04-10年的真题手写做了两遍,将机电的真题关于和建筑真题相关的真题做了两遍,二级建造师的真题做了两遍,做了四套中大网校的模拟题,教材的习题没有做就看了看,还没有看完。) 方法3、实务题型的总结:你做了04-11年的真题后就会发现,每年的实务考试就是那5-6种的题型,所以你要抽出时间去总结,⑴网络图的工期计算伴随索赔工期(责任、关键线路、合同要求)、费用(责任、关键线路、合同要求)、机械((责任、关键线路、合同要求、机械是自有、租赁、含不含人工费),你去将所有的索赔的各种类型进行按照教材总结、组合、列表;⑵每一年的考试重点大家都知道的,如钢筋、砼、防水卷材、玻璃幕墙、石材、装修、基坑降水、模板等等,你可以将钢筋的伸长率、制作、保护层要求等等;砼使用各种6大类水泥的特点,初、终凝、养护时间,各类后浇带浇筑时间、养护时间等等,大体积砼散热方法、浇筑顺序,质量问题处理等等,防水卷材的特点、铺设顺序、坡度、质量问题处理等等,玻璃幕墙的打胶、节点处理、防雷等等,石材的特点、防污处理、铺设方法等等,装修填充墙处理特点、施工要求、顺序等等、基坑土方开挖要求、放坡要求、降水的方法、要不要回灌等等,模板的基础、刚度、稳定性、强度要求,模板的撤、装要求等等总结、列表,考试时你会发现都在你总结的范围内;⑶现场管理、安全文明施工:都是教材上的知识,尤其项目管理的较多,要求我们考生去通读这些教材(死记硬背特别

一级建造师建筑工程案例题

2012 年一级建造师建筑工程案例题
案例一 【背景材料】 某建筑公司承揽了一高层住宅小区 2 号楼的施工任务。2004 年 8 月 20 日,双笼外用施
工电梯上升过程中,受 16 层阳台伸出的一根防护栏杆的影响,架子工班长让在脚手架上进 行阳台支模的木工刘某立即拆除,木工随即进行拆除,不慎失手将钢管坠落,恰好击中正在 下方清理钢模板的工人孙某的头部,击破安全帽,造成脑外伤,经抢救无效死亡。经事故调 查,该工程部安全经管工作一贯涣散,监督检查工作不力,安全知识教育培训工作力度不够。
【问题】 (1)请简要分析造成这起事故的原因 【答案】 (1)造成这起物体打击事故的原因是: 1)架子工班长违章指挥,木工不能拆除防护栏。 2)安全经管工作混乱,木工刘某听从架子工班长的违章指挥,造成混岗作业,埋下事 故隐患。 3)工人缺乏安全知识,冒险蛮干,未经现场负责人同意,随意拆除防护栏杆,并且没 有采取任何防护措施,也没有设置警戒区,违章作业。 4)拆除防护栏杆与下方清理钢模板形成交叉作业,违反了在拆除脚手架工作区的下方 不得有人的规定。 案例二 【背景材料】 某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下所示,表中已填有部分数据。 检查评分汇总表 企业名称:××建筑公司 经济类型: 资质等级:
1/8

工程名称及分值
单位工
结 总计得
安全
程(施 建筑面 构 分(满
经管 工现场 积(m2)类 分分值
(10
名称)
型 100 分)
分)
基坑支 “三
文明
施工 物料 外用
起重 施工机
脚手 护与模 宝、四
施工
用电 提升 电梯 塔吊 吊装 具(满
架(10 板工程 口”防
(20
(10 机(5 (5 (10) (5 分值 5
分) (10 护(10
分)
分) 分) 分)
分) 分)
分) 分)

××住

8950.5


9.0 8.3
4.0 4.0 8.8
3.75

评语:
检查单位
负责人
受检工程
工程经理
问题: (1)该工程《安全经管检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《起重吊装安全检 查评分表》等分表的实得分分别为 80 分、81 分、84 分。换算成汇总表中相应分项后的实得 分为多少? 【答案】 汇总表中各项实得分数计算方法: 分项实得分=(该分项在汇总表中应得分×该分项在检查分表中实得分)÷100 则安全经管分项实得分=20×81÷100=16.2 起重吊装分项实得分=5×84÷100=4.2
(2)该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为 90 分,悬挑式脚手架实得分为 84 分,计算汇总表中“脚手架”分项实得分值是多少?
2/8

一级建造师建筑工程 实务案例题自我总结汇总

实务案例题自我总结汇总(2016 年) 1.发生哪些情况,施工组织设计应及时进行调整和修改?P475 设计 修改、法律法规修改、施工方法调整、资源配置调整、施工环境改变。 2.项目部应建立分部合同管理程序,其主要内容包括?P473 3.项目安全管理计划内容包括?P471 管理目标、组织机构和职责、危险源的辨识与控制技术、培训教育计划、宣传与警示方式、主要措施与要求。 4.工程总承包项目管理的主要内容?P468 任命项目经理,组建项目部;实施设计、采购、施工、试运行管理;进行项目范围管理、进度、费用、材料设备管理。 5.项目收尾阶段的管理包括?P467 (背)竣工收尾、验收、结算、决 算、回访保修、管理考核评价。 6.项目竣工计划包括哪些内容?P467 (背) 项目名称、收尾具体内容、质量要求、进度计划安排、文件档案资料。 7.项目经理部的成本管理应包括?P466 (计、控、核、析、考) 成本计划、控制、核算、分析、考核。无成本预测。 8.处理职业健康安全管理的程序?P465 报告事故、处理事故、调查事故、处理事故责任者、提交调查报告。 职业健康安全管理应遵循的程序?P465。区别于P249 施工安全 管理程序。(背) 识别并评价风险;确定职业健康目标;编制措施计划;实施结果验证;持续改进相关措施和绩效。 9.组织将控制性进度计划分为以下几类?P464 总进度计划、子项目进度计划、单体进度计划、分阶段进度计划、年(季)度计划。 10.项目部将作业性进度计划分为以下几类? 分部分项工程进度计划、月(旬)作业计划。

11.进度计划的调整内容包括?P464 工程量、工作关系、资源提供、起止时间、目标调整。 12.合同管理应遵循以下程序?P463 合同评审、订立、合同实施计划、实施控制、合同综合评价、知识产权的使用。 13.合同实施控制包括? 合同交底、合同跟踪与诊断、变更管理、索赔管理。 14.建立项目经理部应遵循的步骤?P463 (背) 确定管理任务和组织机构、目标分解与责任划分、确定组织设置、确定人员的职责及分工和权限、制定考核与奖惩制度。 15.编制项目管理实施规划的程序?P462 了解各方要求、分析项目环境和条件、收悉法规和文件、组织编制、履行报批手续。 16.编制管理规划大纲的程序?P462 明确项目目标、分析项目环境和条件、收集相关资料和信息、确定管理组织模式、明确管理内容、编制目标计划和资源计划、汇总整理、报审报批。17.出现哪些现象时,应对钢筋进行化学成分检验?P441(背)钢筋脆断、焊接性能不良、力学性能显著不正常。 18.降水井的深度应根据……等条件?P434 设计降水深度、含水层的埋藏分布、降水井的出水能力。19.支护结构可根据……等条件来选择?(环、地、深、水、设、季{计})P431 基坑周边环境、工程地质状况、开挖深度、水文地质、施工机具设备、施工季节。 20.P414--P415 案例重点页面 21.专项方案编制应当包括哪些内容?{记(计)、艺、安、劳、书} P393 (背) 工程概况、编制依据、施工计划、工艺技术、安全保证措施、劳动力计划、计算书和图纸。备注:专项方案经论证后,专家组应当提交论证报告,对论证的内容提出意见,并在报告上签字。

一级建造师《建筑工程》案例分析题及参考解析

一级建造师《建筑工程》案例分析题及参考解析 一、案例背景资料: 某建筑公司承接一项10栋高层住宅的施工任务,总建筑面积301800m2,地下3层,地上26层,箱形基础,框架结构,7度设防,二级抗震。该项目地处城市主要街道交叉路口,是该地区的标志性建筑物。 在施工过程中,现场发生了以下事件: 事件一:考虑到该项目处在主要街道边,施工方采用了高2.2米的砖砌围挡,并在项目经理办公室内设立了“五牌一图”。 事件二:现场在进行第5层砖砌体工程质量检查时,发现一些临时间断处没有留槎。施工单位非常重视,及时进行了返工处理。 事件三:在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求,但实体经有资质的检测单位检测鉴定,实体强度达到了设计要求。 事件四:该楼最终按期顺利完工,达到验收条件后,总监理工程师组织了施工方和建设方的竣工验收。 二、问题 1.根据房屋建筑专业工程规模标准,判断该项目是大型工程还是中、小型工程?依据是什么? 2.事件一有哪些不妥之处,请指出并给予纠正。 3.简述事件二中正确的工程做法。 4.事件三中,第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。 5.如果第10层混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理? 6.事件四中,该工程质量验收有何不妥?该楼应达到什么条件方可组织竣工验收?其验收合格的规定有哪些? 三、参考答案

1.属于大型项目,因为建筑层数达到25层或群体建筑面积达到10万平方米为大型项目。 2.围挡高度不妥,在办公室内设置“五牌一图”不妥。项目临主干道的围挡高度应达到2.5米,距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡,其0.8m 以上部分应采用通透性围挡。“五牌一图”应长期固定悬挂在醒目的地方,如出入口大门处。 3.非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm墙厚放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。 4.第10层的混凝土不需要处理,混凝土试块检测强度不足后,对工程实体混凝土进行的测试证明能够达到设计强度要求,故不需进行处理。 5.如果第10层实体混凝土强度经检测达不到设计强度要求,应按如下程序处理: (1)施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告。 (2)由原设计单位进行核算;如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使用功能,可予以验收;经设计单位核算混凝土强度不能满足要求,需根据混凝土实际强度情况制定拆除、重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。 (3)施工单位按批准的处理方案进行处理。 (4)施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收报告。 (5)施工单位对发生的质量事故剖析原因,采取预防措施予以防范。

相关文档
相关文档 最新文档