文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 下沉广场大小在地下商业建筑消防设计中的合理性判定方法

下沉广场大小在地下商业建筑消防设计中的合理性判定方法

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a218490404.html,

下沉广场大小在地下商业建筑消防设计中的合理性判定方法

作者:沈维健李莹雪

来源:《房地产导刊》2015年第03期

【摘要】根据设计师对下沉广场形态多样化的要求,设计一个判定下沉广场在地下商业建筑消防设计中合理性的简单方法。

【关键词】地下商业建筑、下沉广场、消防设计

随着我国城市的迅猛发展,大型建筑特别是大型、特大型商业建筑如雨后春笋般兴建,城市用地因此也日益紧张。在城市规划设计时,一方面向高层空间发展,建起了许多高层或超高层建筑,但似乎仍然不能满足人口增长和城市发展的需要,因此人们开始向地下空间寻求发展,建起更多用途,更大、更深的地下建筑。由于地下建筑完全沉在土里,空间封闭的特点,与地上建筑存在很大差异,所以也较地上建筑更容易形成火灾,且一旦发生火灾将不利于人员的安全疏散和火灾的及时扑救,容易造成重大的人员伤亡和财产损失。特别是地下商业建筑,它比一般地下建筑物流量大、火灾荷载大、着火后烟气大、能见度差,造成的损失也会更大,因此我们在进行地下商业建筑的消防设计时,应该更加仔细和慎重。

我们在地下商业建筑消防疏散设计时,除了布置适当宽度的疏散楼梯外,合理利用下沉广场也是一个很有效的设计方法。下沉广场是一个围合式的开敞公共空间,有利于防火分隔和人员疏散;同时又是一个与室外空气完全相通的区域,因此也有利于火灾后烟气的排散。在此我们摘录一些国家和地方规范中有关下沉广场的条文规定和要求:

1、GB50016-2006《建筑设计防火规范》“下沉广场等室外开敞空间。该室外开敞空间的

设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散”;

2、GB50098-2009《人民防空工程设计防火规范》“⑴不同防火分区通向下沉式广场安区

出口最近边缘之间的水平距离不应小于13米,广场内疏散区域的净面积不应小于169m2。;⑵广场应设置不少于一个直通地坪的疏散楼梯,疏散楼梯的总宽度不应小于相邻最大防火分区通向下沉广场计算疏散总宽度。;⑶第1款最小净面积的范围内不得用于除疏散外的其他用途;其他面积的使用,不得影响人员的疏散。”;

3、沪消〔2006〕439号《上海市公共建筑防火分隔消防设计若干规定(暂行)》“⑴下沉式广场短边不小于13m、面积不小于169m2。;⑵下沉式广场应设置直通室外地坪的疏散楼梯(包括自动扶梯)。;⑶地下商店通往下沉式广场的疏散出口应与商店内宽度不小于3m的通道连接。”;

相关文档