文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规定
线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规

集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

线路工作票填写执行规定

一、填写规定

1、编号及单位

1)第号:应写明工作票顺序编号。

2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。

2、工作负责人:现场负责人。

3、工作班人员

1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。

4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。

5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号)

1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。

2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。

3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填写分、支线路的名称。不必填写起止杆号。

4)干线不停电,工作地段是一条分、支线路上的部分地段时,应填分、支线路的名称及分、支线上停电部分的起止杆号。

(分、支线路的命名,一般有两种开工:一种是以杆号和方向命名,另一种是以地名或受电用户名称或地点名称命名。如:东四路20号支线,张镇路李庄支线等)。

6、工作任务与计划工作时间,应写明工作任务的主要内容与起止日期。

7、相邻带电线路,设备和其他注意事项:

1)需要拉开线路上的开关、刀闸或跌落保险时,应将设备名称和编号填写在这一栏。

2)与工作地段相邻的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他电气设备应提出要求。如线路上的柱上开关,跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧没电,一侧有电该电气设备应认为带电设备,在该设备上无论在有电侧或无电侧均不准工作或触及。

发电厂、变电所出线,由挂地线处至发电厂或变电所侧的设备应认为是带电的设备,但不必填写到线路工作票上。

如有特殊情况,需要线路工作人员在发电厂或变电所的设备上工作时,应执行发电厂、变电所的有关规定。

8、停电工作范围图:(带电部分为红色、停电部分为蓝色或黑色)地线用蓝色或黑色标注。

1)在图中不应包括线路工作量。(线路工作量可画在背面施工简图)

2)与停电工作线路交叉跨越的高低压带电线路均应标注。

3)邻带电线路只标注停电工作线路两侧距停电工作线路100米以内最近的一条带电线路并注明电压等级和线路名称。(城镇内的输配电线路则以马路中心线为准,只需注明停电工作线路同侧道路上的相邻带电线路)。

若相邻是四回路,无论单侧相邻四回路或双侧相邻四回路,停电路用细蓝色或黑色线表示,四回路侧用粗红线表示,且标明其中一路路名即可。

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

风电场工作票操作票作业安全措施票

风电场工作票操作票作业安全措施票 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

风电场工作票、操作票、作业安全措施票1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种:

l变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l风机工作票(附录3); l事故应急抢修单(附录4); l作业安全措施票(附录5); 2.4工作票管理工作的职责分工 2.4.1风电场场长为工作票现场管理的负责人。 2.4.2安全生产部负责工作票制度的制定、执行的监督、考核工作。 2.5工作票所列人员的基本条件及安全责任(见第9.工作票的使用与考核) 2.6外单位施工人员

3工作票执行规定及原则 3.1在电气设备上及其相关场所的工作,必须执行工作票制度。 相关场所的工作:系指虽在变电站(发电厂)场区内的工作,且从事的工作与电气设备无关。如:绿化、建筑物维护等工作。 3.2填用各类工作票、作业安全措施票的工作 3.2.1填用变电站(发电厂)第一种工作票的工作为: 1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或安全措施者。 3)高压电力电缆需停电的工作。

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

工作票措施执行规定示范文本

工作票措施执行规定示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工作票措施执行规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 l、工作票任务和措施栏的设备名称一般情况下必须使 用双重名称(无双重名称的例外),字迹要工整,其中工 作任务栏、时间栏、签名栏不得出现涂改和勾画现象,其 他部分错误之处每张工作票不能超过两处《修改要求:用 红笔在写错处画两道横杠,将修改人(即工作票三种人) 的印章盖在错处,修改内容写在错处下方》。 2、凡属检修人员自己执行的安全措施,在签发工作票 时应写清“检修自理”四个字。 3、电气第一种工作票措施栏、热机工作票措施栏所填 写的安全措施必须分项填写,并写明项序号《在()内填 写小写阿拉伯数字》,以便在措施执行情况一栏中按措施 序号划“√”。

4、运行人员补充安全措施一栏不得空白。若有补充,接票时由许可人填写,但不打封线,以备开工前运行工况有变时再作补充,最终由开工许可人将措施空白栏打封线;如无补充,最终由开工许可人写“无补充”三个字(这三个字应顶头写在补充栏左上角)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

工程项目线路工作票填写执行规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A25862 工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。 2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路

配电线路第一种工作票最新版

配电线路第一种工作票 单位::班组:编号 1.工作负责人(监护人) 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 6.2 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 6.3 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票

8.工作班组所做的安全措施: 8.1断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 13.1 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

电力线路第一种工作票填写作业指导书

1 作业范围 本指导书适用于配电线路第一种工作票的填写。 2 引用标准 2.1 《河南省电力公司工作票操作票管理规定》 2.2 DL 409-91《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3 作业步骤 3.1 工作范围 3.1.1 在停电线路(或在双回线路中一回停电线路)上的工作。 3.1.2 在全部或部分停电的配电变压器台架上或变压器室内的工作。 3.2 电力线路第一种工作票的执行程序 3.2.1 工作票应由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,但必须经工作票签发人审核签名,不允许工作负责人代替工作票签发人签名。 3.2.2 工作许可人接到工作票后,应审查停电时间、停电范围(包括现场简图)、应断开的开关和刀闸、保留的带电设备或带电设备正确是否,若不正确应重新办票。 3.2.3 许可人接受工作票后,应按要求断开有关开关、刀闸,并在做好安全措施后方可填写许可命令方式、许可时间。 3.2.4 许可人接到工作终结的命令后,应立即填写终结报告方式和接受报告人、终结报告时间。终结报告人必须是工作负责人。 3.3 电力线路第一种工作票各项内容的填写 3.3.1 电力线路第一种工作票的填写应对照符合实际的模拟图板或接线图,由工作票签发人、工作负责人、工作许可人分别填写和审查。第一种工作票应在开工前一日签发并送交许可单位,开工前再履行许可手续。 3.3.2 绘画工作简图应和工作任务范围相符。 3.3.3 工作票签发人应针对工作实际情况将有关注意事项和补充安全措施填入备注栏。 3.3.4 工作负责人、工作票签发人和许可人均可根据需要在备注栏内填写补充安全措施和安全注意事项。 3.3.5 工作班人数的填写 3.3.5.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。 3.3.5.2 采用多班组总工作负责人的工作票,总人数不超过10人要求同 3.3.5.1条。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。工作负责人应包括在总人数内。 3.3.5.3 工作班中若使用临时工和民工,应写出临时工和民工若干人,但不要求写出姓名。 3.3.6 停电线路名称指需要停电的主干线路名称。线路名称要注明电压等级。若为双回线路应注明双重称号。双回同杆架设的线路必须填写清楚线路名称,左线或右线(从小号侧往大号侧看)、上线和下线。若为分支线应写上主干线及分支线的名称。 3.3.7 工作地段指实际工作地段的线路名称和起止杆号。如果分支线也有工作,还要写明分支线名称和杆号。 3.3.8 工作任务栏应写明工作线路名称、工作地段,还应写明具体的任务。3.3.9 应采取的安全措施对配电线路电源侧应断开的开关和刀闸,应填写“断

工作票、操作票管理规定

山西大唐偏关水泉风电场 工作票、操作票管理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实中国大唐集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关要求,保障工作人员的人身安全和公司财产不受损失,确保安全生产各项工作有序进行,特制定工作票、操作票实施细则。 第二章管理机构设置及职责 第二条风电场成立以风电场场长为组长的领导小组,统一对风电场的两票工作的统计、检查及考核。 组长:风电场场长 副组长:运维值班长 成员:风电场相关人员 职责: (一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》的有关规定,组织开展风电场的两票工作; (二)规范管理风电场两票管理工作,抓好过程控制,及时纠正存在的问题。将两票执行情况要统计合格率,并进行分析、 -1-

考核; (三)组织技术和安全监督人员,编制风电场两票标准票库,下发班组,组织培训工作,将两票列入考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。 第三条有关人员的职责 (一)工作票签发人的职责 1. 审查工作票时,必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》(见附表); 2. 多班组配合工作时,负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》,结合具体工作的特点,补充和完善危险点分析与控制措施。 3. 多专业共同作业时要重点抓好结合部的危险点分析与控制,以防止出现漏洞。 (二)班组长的职责 1. 在接收工作票时要审查是否有与工作相应的《危险点控制措施票》。 2. 要审查工作时间是否满足调度要求。 3. 根据工作任务安排,组织班组工作人员按照公司的《危险点分析与控制手册》,认真分析设备系统运行方式、工作环境特点、参加工作人员的精神状况,对危险点分析与控制措施进行补充和完善; 4. 班前会,组织工作组成员学习,检查和督促每个成员了 -2-

工作票填写规范说明

工作票填写规范说明

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2.下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

配电第一种工作票典型工作示范票---换杆

配电第一种工作票 单位密云供电公司穆家峪供电所编号 004 1.工作负责人×××班组检修班2.工作班成员(不包括工作负责人):××××××××××××××× ×××××××××××××××共 10人。3.工作任务: 4.计划工作时间:自2014年 06 月25日 08 时 00 分至 2014 年06月 25 日17 时00分5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明)

5.5 保留或邻近的带电线路、设备: 本路#44-#50杆与10kV穆北路平行临近,10kV穆北路有电。 5.6 其他安全措施和注意事项: 工作票签发人签名:×××, 2014年 06 月 24 日 13 时 30分工作负责人签名:××× 2014年 06月 24日 13时 00分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写): 6.工作许可: 7.工作任务单登记:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: ××××××××××××××××××××× ××××××××× 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.工作终结: 12.1 工作班现场所装设接地线共 2 组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

工作票管理规定52870

工作票管理规定 为了规范本厂工作票的管理和使用,严格执行《电业安全工作规程》和公司《工作票管理制度》的规定,做好安全防范措施,有效保证人身及设备安全,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求相关部门认真贯彻执行。 1、工作票种类 本厂工作票分为电气第一种工作票、电气第二种工作票、热力机械工作票、热控工作票、动火工作票共五个分类。 2、工作票填用范围 2.1 在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,使用热力机械工作票。 2.2 在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作需要将设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票。 2.3 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

2.4 大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作,填用电气第二种工作票。 2.5现场进行动火作业的,应根据消防规程和公司工作票管理制度的相关规定,使用动火工作票。 3、工作票的使用 3.1 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。 3.2 工作票一式两份,检修人员手执一份,运行人员留存一份。 3.3 各单位应每年对工作负责人、工作许可人、工作票签发人进行安全规程、运行和检修规程的培训和考试,考试合格的,经厂(公司)领导批准,予以公布。 3.4 工作票应用黑色签字笔填写与签发,由计算机生成的工作票可采用电子签名。 3.5 工作票由工作负责人填写,工作签发人审核、签发。 3.6 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人或工作组成员。 3.7 机组大、小修或临检时,可按设备、系统、专业工作情况使用一张工作票。 3.8 一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作时,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 3.9 工作票必须编号。要确保每份工作票在本厂内的编号唯一,且便于查阅、统计、分析。 3.10 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行处置,但必须由运行班长(或值长)将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

配电第一种工作票(架空线路版)

配电第一种工作票 单位:xx集团配网培训班编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作任务: 4.计划工作时间: 自年月日时分 至年月日时分 5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]

无 5.6 其他安全措施和注意事项: 1.工作人员上杆前必须核对线路名称及杆号,防止误登杆;现场设专责监护人,全程监护工作人员在台架上工作。 2.工作人员上下杆过程中应注意安全,杆上工作安全带和保护绳应分挂在杆上不同部位的牢固构件上; 3.杆上移位时,不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。 工作票签发人签名年月日时分工作负责人签名年月日时分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 无 6.工作许可: 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分9.2 工作人员变动情况:

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.1 工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告: 13.1 指定专责监护人负责监护10kVxx线xx镇xx村2队台区。 专责监护人签名: 13.2 其他事项:登杆前检查项目:1、检查杆根、杆基、杆身、拉线;2、检查登杆工器具、个人工器具、安全带、材料;3、核对线路名称、编号。4、杆上作业注意事项:杆塔上移位时不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。

工作票执行规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工作票执行规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5952-30 工作票执行规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、在生产现场进行检修、试验、安装工作,必须严格按《电业安全工作规程》(热力和机械部分、发电厂和变电所部分、电力线路部分)要求执行工作票制度,包括外来施工人员的工作。 2、工作票执行程序:填写工作票——签发工作票——送交工作票——接收工作票——工作票审批——布置和执行安全措施——工作票许可(开工)——工作监护及负责人变更——工作延期——工作(试运)终结。 3、工作票填写必须完全符合生产实际,有双重名称的设备系统必须使用双重名称,无双重名称的设备系统命名必须准确唯一,操作必须使用正规术语。 4、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值长(调度)必须严格履行《电业安全工作规程》中规

定的安全职责,对各项检修工作必须认真负责,必须层层审核把关。 5、接收工作票的许可人必须对票面填写严格审查(包括措施、术语、人员资格等),并对接收工作票的合格与否负责。 6、一个工作负责人手中只能持一张工作票,一次只能执行一个工作任务。工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。 7、检修、试验、安装工作在开工前,工作负责人必须会同许可人再次检查全部措施执行无误,并在检修现场签字许可。 8、工作负责人必须在检修现场向参加检修人员讲清安全注意事项和技术要求,明确参修人员分工;参加工作成员全部在危险点交底栏签字后方可开工。 9、全部工作结束后,工作负责人应在全面检查并组织清理工作现场(包括工作面参修人员清理、卫生杂物清理等)之后,联系许可人到现场检查验收,确认合格后才能办理终结手续。对没有清理检修现场的

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度(正式版)

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

风电场工作票、操作票、作业安全措施票管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理, 规范各类工作人员的工作行为, 保证人身电网设备安全, 依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度, 特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份, 是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令, 也是明确安全职责, 向工作人员进行安全交底, 实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作, 填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2);

工作票填写规定

工作票的填写规定 1.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。 2.票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可能使用罗马数 字);时间表按24小时计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。 3.“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人 或多项工作的总负责人填入此栏。 4.“班组”栏:一个班组检修,班组填写工作班组全称;几个班组进 行综合检修,则班组填写检修单位。 5.“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员” 栏,超过10个人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如****等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应写明确监护人。 6.“工作地点”栏:描述被检修设备所以的具体地点。 7.“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。 8.“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项 工作所需时间。 9.“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安 全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”。

不应空白。 10.工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施” 栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“∨”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”,需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况” 栏内填写“检修自理”。 11.“运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:由于运行方式或 设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施。提示检修人员的安全注意事项,如无补充措施,应该栏中填写“无补充”,不得空白。 12.“批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工 作结束时间。 13.工作许可人和工作工作负责人在检查核对安全措施执行无误后, 由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。 14.“工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长或值班负责人确认 签名。 15.“允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填 写并签名,工作负责人确认签名。

电力线路第一种工作票格式及填写学习

电力线路第一种工作票格式及填写学习

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电力线路第一种工作票 单位: 兴昊程电力工程公司 编号: 局线I1309008 1.工作负责人(监护人): 班组: 施工一队、二 2.工作班人员(不包括工作负责人) 魏(安全员)雷、成、王等 共 20 人 3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标): 4.配合停电线路、设备名称: 5.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 6.计划工作时间 自 2015 年 02 月 06 日 08 时 00 分 至 2015 年 02 月 06 日 18 时 00 分 7.安全措施(必要时可附页绘图说明) 7.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):1.应改为检修状态的线路间隔(设备)名称为: ;2.应改为检修状态配合停电的线路(设备)为: .3.拉开 开关,3043,3041刀闸. 并由操作人员在开关操作处上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌; 7.2 保留或邻近的带电线路、设备: 7.3 其他安全措施和注意事项: 填标准化作业书上现场查勘单上的安全危险点等 局 填4人,不包 第一 成都 I 代表第一种工作票 13 代表 常用固 无则填无,但 属于站内时, 工作票所有时间“0”必须填,无则 拉开同一开关

7.4 应装设的接地线 日期 线路名称及杆号 接地线编号 装设人 监护人 GOO1 GOO2 DOO1 DOO2 工作票签发人签名: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 年 月 日 时 分收到工作票 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 魏(安全员) 9.确认本工作票1~7项,许可工作开始 许可方式 许可人 许可的线路、设备名称 许可开始工作时间 工作负责人 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 高压 G , 不能是工一般提前一天签发,且签发人最先签字,涉及多个部门或与其他单位有关或安 工作许可后签,一般先于工作票签发人于停电后许可人许可后

工作票执行规定

工作票执行规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工作票执行规定1、在生产现场进行检修、试验、安装工作,必须严格按《电业安全工作规程》(热力和机械部分、发电厂和变电所部分、电力线路部分)要求执行工作票制度,包括外来施工人员的工作。 2、工作票执行程序:填写工作票——签发工作票——送交工作票——接收工作票——工作票审批——布置和执行安全措施——工作票许可(开工)——工作监护及负责人变更——工作延期——工作(试运)终结。 3、工作票填写必须完全符合生产实际,有双重名称的设备系统必须使用双重名称,无双重名称的设备系统命名必须准确唯一,操作必须使用正规术语。 4、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值长(调度)必须严格履行《电业安全工作规程》中规定的安全职责,对各项检修工作必须认真负责,必须层层审核把关。 5、接收工作票的许可人必须对票面填写严格审查(包括措施、术语、人员资格等),并对接收工作票的合格与否负责。

6、一个工作负责人手中只能持一张工作票,一次只能执行一个工作任务。工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。 7、检修、试验、安装工作在开工前,工作负责人必须会同许可人再次检查全部措施执行无误,并在检修现场签字许可。 8、工作负责人必须在检修现场向参加检修人员讲清安全注意事项和技术要求,明确参修人员分工;参加工作成员全部在危险点交底栏签字后方可开工。 9、全部工作结束后,工作负责人应在全面检查并组织清理工作现场(包括工作面参修人员清理、卫生杂物清理等)之后,联系许可人到现场检查验收,确认合格后才能办理终结手续。对没有清理检修现场的工作票,运行人员有权拒绝办理终结手续。 10.1在运行方式变化较频的设备系统上进行检修工作(如皮带系统的检修工作),隔夜间断期间必须将相关检修工作票回押到运行值班人员手中,既证明检修人员已间断检修工作、撤出工作现场,又便于运行人员拆除安全措施及时改变运行方式。 10.2在隔夜间断以后继续进行检修工作或设备试运不合格时,运行值班人员必须依据回押工作票重新布置安全措施、重新许可开工,同时要求

电力线路工作票A模版

附录A现场勘察记录格式 附录B电力线路第一种工作票格式 附录C电力电缆第一种工作票 附录D电力线路第二种工作票 附录E电力电缆第二种工作票 附录F电力线路带电作业工作票 附录G电力线路事故应急抢修单 附录H电力线路工作任务单 附录I电力线路倒闸操作票 附录J标示牌式样 附录K带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录L绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录M登高工器具试验标准表 附录N起重机具检查和试验周期、质量参考标准 附录O线路一级动火工作票格式 附录P线路二级动火工作票格式 附录Q动火管理级别的划定 附录 附录A:现场勘察记录格式 现场勘察记录 勘察单位编号 勘察负责人勘察人员 勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重名称): 工作任务(工作地点或地段以及工作内容):

记录人:勘察日期:年月日时分至日时分 附录B电力线路第一种工作票格式 电力线路第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 6.2保留或邻近的带电线路、设备: 6.3其它安全措施和注意事项: 工作负责人签名年月日时分收到工作票 工作班组人员签名: 9.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人签名年月日时分 10工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名年月日时分

相关文档
相关文档 最新文档