南昌地铁车站高大模板支架监测方案

1.工程概况及监测目的

工程概况

33站位于丰和中大道与翠苑路交汇处,沿丰和中大道设置,车站呈南北走向。该站为地下两层岛式标准车站,采用顺做法施工,其中地下二层为站台层;地下一层为站厅层。车站主体采用现浇钢筋砼箱型结构型式。设计起讫里程YDK。本站线间距为13.5m,站台宽10.5m,有效站台长度为118m车站净长为185m标准段净宽17.8m。总建筑面积为11363.2m2,主体建筑面积为7531.2 nt车站有效站台中心里程处底板埋深约为

16.1m,站中心覆土为3.1m。车站区

间隧道采用盾构法施工,车站南端头井作为盾构始发井,车站北端头作为盾构吊出井。

该站标准段地下二层侧墙厚700mm标准段地下一层侧墙厚600mm端头井侧墙厚800mm车站底板厚900mm中板厚400mm顶板厚800mm围护墙与内衬墙形成复合墙结构。车站主体结构北高南低,坡度为2%o。标准段主体结构设计详见下表:

表翠苑路站主体结构主要尺寸表

xx站位于红谷滩新区丰和南大道临近学府大道处,车站沿丰和南大道设置, 车站呈南北走向,为地下二层岛式车站,局部顶板上设置夹层板,其中地下二层为站台层;地下一层为站厅层。车站主体采用现浇钢筋砼箱型结构型式。设计起讫里程:YDK。本站线间距为17m站台宽14m有效站台长度为118m,车站

净长为212.9m,标准段净宽21.3m。总建筑面积为16436m2主体建筑面积为12713m2车站有效站台中心里程处底板埋深约为18.87m,站中心覆土为4.5m。

车站设4个出入口、3组风亭。车站端头井横断面图见图1-2。车站采用明挖顺筑法施工,车站围护结构采用地下连续墙+内支撑形式,围护墙与内衬墙形成复合墙结构。车站南北两端区间隧道采用盾构法施工,车站南端头井作为盾构始发井,车站北端头作为盾构吊出井。

该站为地下两层三跨箱形结构,标准段地下二层侧墙厚700mm标准段地下

一层侧墙厚600mm端头井侧墙厚800mm底板厚1000mm中板厚400mm顶板厚900mm(局部400mr)i,顶板上夹层板厚600mm车站主体结构南高北低,坡度为2%o。标准段主体结构设计详见表:

表xx主体结构主要尺寸表

结合本标段2个车站,本工程中需要监测的高支模位置为:

(1)负二层,端头井净高米,最大净跨米,标准段净高米,最大净跨米。

(2)负一层,端头井净高米,最大净跨米,标准段最大净高米,最大净跨米。

(3)顶板夹层仅学府大道东站,净高米,最大跨度米。

(4)附属结构出入口、风亭等。

监测的主要目的

高大模板支撑系统在混凝土浇筑过程中和浇筑后一段时间内,由于受压可能发生一定的沉降和位移,如变化过大可能发生垮塌事故。为及时反映高支模支撑系统的变化情况,预防事故的发生,需要对支撑系统进行沉降和位移监测。

2.采用的规范和依据

(1)《工程测量规范》(GB50026-2007),国家标准;

(2)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007),国家行

业标准;

(3)经评审的高大模板支架方案。

3.监测项目及其预警值、允许值

(1)支架沉降量(顶部):架高6m以下为5mm

(2)支架垂直度:每步架为h/1000及2mm总高为H/600及20mm

(3)支架位移(顶部):架高6m以下为5mm

(4)若发现异常情况,应立即停止浇筑混凝土施工作业,并报告项目部以便尽快作出处理,情况较严重时应立即撤离人员和设备。

4.监测仪器和精度

工作仪器设备的精度、稳定性直接关系到测量数据的准确性、可靠性,是测量项目能否成功的关键因素之一。本高支模监测使用仪器设备如下。

5.监测频率

浇筑前观测二次;浇筑时,每隔1小时观测一次;浇筑完成后,前三天每天观测一次,第六天观测一次,监测浇筑段观测次数约10次。

6.监测技术和方法

基准点的布置

6.1.1水平位移监测基准点的布置

基准点的位置,对水平位移监测起到决定性的作用,应布设监测区域以外

便于观测、不易破环的地方。根据现场实际情况,选取远离监测区域约30米以外测量控制点,作为基准点,基准点要周期性复核。

6.1.2沉降监测基准点的布置

根据现场实际情况,选取远离监测区域约20-50米以外结构施工的标高控

制点作为基准点,基准点要周期性复核。

监测点的布设

根据经评审的高大模板支架方案,每个监测剖面布设3个支架水平位移监测点和3个支架沉降观测点。支架监测点布置在支架顶部,监测点一旦确定后,一般情况下不得任意改变,以免造成混乱和增大误差。

621

支架水平位移监测点的布设

水平位移监测点拟采用小反射棱镜或反射片作标志。在支架立柱上部固定监测标

志,并用红漆编号。布点位置见图6-1 o

6.2.2支架沉降监测点的布设

支架沉降监测点一般选在截面积较大的大梁中部,且为汇交梁受力较大的位置。在最顶上的支架,由施工单位用短钢管横担垂直引下一钢管,钢管上端固定,下端不落地不固定。再在钢管下端固定一段约1米长的钢尺作为观测尺。沉降点

的布点位置见图6-1 o

监测设备与实施方法

6.3.1使用仪器

①天宝S8 (T)全站仪

②天宝DINI03 (km)

6.3.2支架水平位移监测

水平位移的监测方法拟采用极坐标法。

待浇筑中板混凝土

极坐标法:根据实际情况拟采用极坐标法进行水平位移的监测。对工作基点

的稳定性检查可采用后方角度(距离)交会校核。极坐标法和后方交会法,外业采用天宝S8( T)全站仪进行监测,必须符合规范要求。监测系统对监测数据进行改正、平差计算,然后生成各种报表和变形曲线、变形速率及变形预报。

极坐标法是利用数学中的极坐标原理,以两个已知点为坐标轴,以其中一个点为极点建立极坐标系;测定观测点到极点的距离,测定观测点与已知坐标轴的角度,计算出观测点的坐标。

633 支架沉降监测

沉降点的观测方法:在基准点上立标尺作为后视尺,固定在观测点上的钢尺作为前视尺。用水准仪分别对后视尺和前视尺进行读数,同一个点相邻两期的后尺读数之差减去前尺读数之差即得观测点的沉降量。

7.数据处理与信息返馈

.当次完成的测量内容,及时对数据进行处理,正常情况下第二个工作日提交上一工作日的观测结果。

.观测结果异常时,立即口头向项目部总工办汇报,随后提交书面报告,书面报告加盖公章,做好交接手续。

.监测结果反馈流程

8.人员组成及组织结构

人员组成

①.由南昌地铁xx项目部测量技术人员组成监测班组,共4人,专门负责本监测工程项目的实施。

②.监测班组由南昌地铁2号线3标项目部测量队领导,测量结果向监理单位汇报,发生异常时向监理单位、业主单位汇报。

③.监测班组人员根据工程进度和需要适时进场,人员如下表。

组织结构

9.监测工作计划和措施

我项目部计划监测同种工况前三次浇筑段,按正常工程进度每监测个浇筑段需观测约10次。

每次观测前必须对使用的基准点和工作点进行稳定性检查。

前二次观测的数据是以后各周期观测的起始值,应比以后各周期的观测结果更准确可靠,应采取适当措施提高精度。

观测所使用的仪器设备应该经过法定部门的检定并在有效期内。

各次沉降观测应采用相同观测设备和观测方法,尽量采用相同的水准观测线路。基本固定的作业人员,基本相同的环境下施测。

监测工程作为现场施工的一个组成部分,现场测量人员必须遵守现场施工人员安全守则。

若支护结构因位移、变形过大而出现险情时,现场测量人员应立即撤离危险区域,并及时甲方和施工方等单位,在不影响测量人员的人身安全的前提下,继续监测情况的发展。

同样工况下施工区段连续3 次监测无异常,可不再进行监测,但浇筑后要复测结构尺寸。

(完整版)高大模板方案(专家论证版)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (5) 四、施工部署 (6) 五、高大模板支撑体系设计及材料选择 (7) 六、模板施工技术 (8) 七、砼浇筑方案 (11) 八、安全文明施工要求 (12) 九、高支模应急救援预案 (14) 十、其他应急救援预案 (17) 十二、模板安全验算 (20) 大堂上空120厚板模板钢管支撑架计算书 (20) 300×900mm梁模板钢管支撑架计算书 (33) 300×1000mm梁模板钢管支撑架计算书 (50)

一、编制依据 1.本工程建设工程施工合同; 2.《建筑工程模板施工手册》(2006年版); 3.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008); 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 5.《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011); 6.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001[2006年版]); 7.《混凝土结构工程施工工艺标准》; 8.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号; 9.《简明施工计算手册》(2003年版); 10.现场实际情况及总施工组织设计。 11.中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所开发的《PKPM建筑施工计算软件》 二、工程概况 武夷山江南国际大酒店位于福建省武夷山市,占地面积4573.11平方米,建筑面积15670.32平方米,地下一层,地上四层,建筑总高度23.650米。结构类型为钢筋混凝土框架结构。 本工程一层大堂(E~L轴交9~14轴)地面标高+0.000,大堂上空楼板面结构标高8.95m,板厚120mm,井字梁尺寸均为300X900mm,属于高大模板支撑区,模板支撑地基为地下室顶板。三层F~R交1~4轴部位为斜屋面,其中R轴交1-4轴、P轴交1-4轴、M轴交1-4轴折梁跨度均为18.7m属于超长跨度梁,尺寸300X1000mm,高度3.23m~8.87m属于高大模板支撑区,模板支撑基础为现浇砼楼板。 高大支撑部位情况表:

高大模板专项方案

高大模板专项方案 一、编制依据 1、本工程设计施工图纸及其标准图(包括设计变更、图纸会审记录、设计交底等设计文件)、工程地质报告; 2、本工程的施工组织设计; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ150-2001) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》(参考) 8、《钢管扣件水平模板的支持系统安全技术规程》(DG/TJ08-016-2004) 9、《施工技术》2002.3 10、《建筑施工手册》(第四版) 11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 13、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 14、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 15、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 16、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)

二、工程概况 XX研究所xx产业化基地一号总装车间位于xx区xx镇新蟠路160号,地处xx园区内,南侧为12号楼和8号楼,西侧为10号楼,北侧为11号楼。本项目占地面积为3192㎡,建筑面积为12122㎡。本建筑物为48.7m宽,长度为88.5m的三层(局部有夹层)钢筋混凝土框架结构车间,一层层高为11.7m (北面三层夹层层高均为3.9m),二、三层层高为6m,建筑高度为27.5m。一层A~E轴自1至17轴层高为11.7m,属于高大模板施工,本方案为A~E轴自1至17轴梁板高大模板专项施工方案。 本工程设计标高±0.000相当于绝对标高4.000m,室内外高差0.15m。 三、支模方案选择 按上海市施工企业《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,对达到高大模板界定的模板工程单独编制安全专项施工方案。 根椐《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》第五条第(三)条高大模板工程:水平砼构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。按上述条款计算,本工程A~E轴自1至17轴梁板模板支撑搭设高度超过8m,支撑架全部按高大模板工程进行计算及设置构造要求,单独编制专项施工方案,并上报有关主管部门备案。 根据工程特点和项目材料供应等情况考虑,本工程采用支模方案选择为:梁侧、梁底板、楼板底板均采用18mm厚胶合板;梁及板的搁栅及压方均采用截面宽×高为50×100mm长2000mm杉木枋子;加固及支承采用扣件式Φ48×3.5mm钢管,加固用螺栓采用Φ12及26型3型扣拉结。 柱、梁板支撑搭设完毕后经验收合格后,先浇捣柱砼,然后再绑扎梁板钢筋,

(整理版)环境监测合同模板

合同编号:保密文件环境监测技术、服务合同书 项目名称: 委托方(甲方): 受托方(乙方): 签订地点: 签订日期:年月日

甲方(委托方): 乙方(受托方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及国家有关监测技术规范的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托的环境监测技术服务事宜签订本合同。 一、监测服务项目名称: 二、监测技术服务类别: 1、建设项目竣工环境保护验收监测报告(书)表□ 2、环境影响评价监测□ 3、限期治理验收监测□ 4、污染纠纷仲裁监测□ 5、其他委托监测□ 三、监测时间及频率:监测方案见合同附件。 四、甲方责任: 1、提供《环境监测委托书》。 2、提供监测对象及服务项目相关资料、信息等。若甲方不能及时提供必要的资料,则履行合同的时间顺延;甲方应按乙方提出的要求进行改进,甲方改进时间不计入合同履行时间。因甲方不按乙方提出的要求进行改进,导致项目最终无法通过,责任由甲方承担。 3、按照我国有关环境保护法律、法规的要求,甲方向乙方提供的技术资料必须真实、可靠、完整、合法,因甲方提供的技术资料有误而结果错误,由甲方承担相应后果。

4、提供监测服务所需工况、场地、设施、安全和其他工作条件等。 5、指派熟知技术人员予以积极协助。 6、甲方应按本合同规定的付款方式付款。 五、乙方责任: 1、乙方按合同约定时间向甲方提交每个项目的报告 3 份,1本正本和2本副本。 2、对甲方提出的技术内容负有保密义务。 3、确保检测的数据真实有效。 六、本项目完成时间:乙方在甲方的配合下,通过技术资料分析、现场调研及检测、定性评价及定量计算等方式完成该项目,并于收到第一次付款之日起个工作日内向甲方提交报告。 七、监测费用及支付方式: 1、依据《山东省环境监测服务收费标准》,经双方商定:本合同总额为人民币(大写)元(¥:元整)。如实际项目与附件内容不符,经双方协商确认,本合同费用应根据实际项目进行调整。 2、合同签订之日起,甲方向乙方支付合同总额50%;最终报告提交甲方之日甲方应向乙方一次性支付合同全部余额(即合同总额的50%)。 或双方另行约定支付方式: 3.乙方银行开户信息 账号:8121 6170 1421 0018 58 开户行:东营银行股份有限公司燕山路支行 开户行号:313 455 000 106 八、违约责任: 1、任何一方违反本合同,应向对方支付本合同经费总额5%的违约金;

监控系统改造工程施工方案

金隅·大成国际中心1、2#楼 监控系统改造方案 一、现状及概况 金隅·大成国际中心1、2#楼建筑面积达147780平方米,是大型综合楼宇,涵盖写字楼、商业、餐饮业、大型停车场等多种业态,整个楼宇又是开放型设计,给安保工作带来许多困难,除了加大人防更要加强技防力度。现有监控图像173路,监控数量与建筑面积不成正比,无法满足当前监控技防安全要求,末端监控设备明显配置不足,重点技防区域如:1、2、3#楼首层外围、制高点、主要出入口、车场所有进、出口,财务室、中控室、主配电室等重要机房均没有安装监控设备。 由于监控中心施工不规范、设计不合理,也给后期运行、维护保养带来许多困难。如监控系统布线、安装不规范,机柜设计、安装不合理,设备选型配置低、产品质量差、寿命短。竣工交付使用两年后监控系统中显示器黑屏、图像质量差等一系列问题凸显,给后期使用、维护监控系统带来了极大的困难。 现就上述1#、2#楼监控系统存在缺陷及问题作如下进一步详述: (一)末端监控设备明显配置数量少、选型配置低达不到监控技防安全要求 1、大厦首层设计为开放性空间,目前,1、2楼首层南、北主通道、西广场以及3#楼北通道无监控摄像机。上述区域共需加装11

架360度高速云台。 2、1、2、3#号楼楼顶平台主要制高点无监控摄像机,一号楼楼顶车场配置监控摄像机覆盖明显不够,上述区域共需加装8架360度室外高速云台及8台彩色红外枪式摄像机。 3、重要机房、中控室、财务室等区域无监控摄像机,上述区域共需加装8台彩色半球摄像机。 4、所有车场进、出口无监控摄像机,所有进、出口共需加装8台高速彩色红外枪式摄像机。 5、地下二层车场主要通道结合处配置的摄像机配置低,无法满足监控车辆作用。上述区域共需加装4架360度高速云台。 6、1#楼地下一层苏宁、丽家宝贝扶梯前共享空间各加装1架360度彩色云台,3部观光梯、1部货梯加装飞碟摄像机。 以上共计加装:53架摄像机。更换5架远红外枪式彩色摄像机(二)监控中心设备、设施现状及问题 1、1、2#楼及3#楼保安监控系统设备严重老化,全部30台黑白显示器约80%经常出现无法辨清图像及自动关机现象。其显示器为旧式14、17英寸,目前属淘汰产品,市场采购已非常困难。需更换新型14和19英寸监视器。 2、1、2号楼中控室防静电地板选用的质量差,3#楼中控室防静电地板材质达不到机房地板的基本要求。现1、2、3#中控室防静电地板变形,部分地板破损严重。需更换新型质量较好的防静电地板。

高大模板监测解决方案.doc

南昌地铁车站高大模板支架监测方案 1.工程概况及监测目的 1.1工程概况 33站位于丰和中大道与翠苑路交汇处,沿丰和中大道设置,车站呈南北走向。该站为地下两层岛式标准车站,采用顺做法施工,其中地下二层为站台层;地下一层为站厅层。车站主体采用现浇钢筋砼箱型结构型式。设计起讫里程YDK 。本站线间距为13.5m,站台宽10.5m,有效站台长度为118m,车站净长为185m,标准段净宽17.8m。总建筑面积为11363.2m2,主体建筑面积为7531.2 m2。车站有效站台中心里程处底板埋深约为16.1m,站中心覆土为3.1m。车站区间隧道采用盾构法施工,车站南端头井作为盾构始发井,车站北端头作为盾构吊出井。 该站标准段地下二层侧墙厚700mm,标准段地下一层侧墙厚600mm,端头井侧墙厚800mm。车站底板厚900mm,中板厚400mm,顶板厚800mm,围护墙与内衬墙形成复合墙结构。车站主体结构北高南低,坡度为2‰。标准段主体结构设计详见下表1.1: 表1.1翠苑路站主体结构主要尺寸表 xx站位于红谷滩新区丰和南大道临近学府大道处,车站沿丰和南大道设置,车站呈南北走向,为地下二层岛式车站,局部顶板上设置夹层板,其中地下二层为站台层;地下一层为站厅层。车站主体采用现浇钢筋砼箱型结构型式。设计起讫里程:YDK 。本站线间距为17m,站台宽14m,有效站台长度为118m,车站

净长为212.9m,标准段净宽21.3m。总建筑面积为16436m2,主体建筑面积为12713m2。车站有效站台中心里程处底板埋深约为18.87m,站中心覆土为4.5m。车站设4个出入口、3组风亭。车站端头井横断面图见图1-2。车站采用明挖顺筑法施工,车站围护结构采用地下连续墙+内支撑形式,围护墙与内衬墙形成复合墙结构。车站南北两端区间隧道采用盾构法施工,车站南端头井作为盾构始发井,车站北端头作为盾构吊出井。 该站为地下两层三跨箱形结构,标准段地下二层侧墙厚700mm,标准段地下一层侧墙厚600mm,端头井侧墙厚800mm。底板厚1000mm,中板厚400mm,顶板厚900mm(局部400mm),顶板上夹层板厚600mm。车站主体结构南高北低,坡度为2‰。标准段主体结构设计详见表1.2: 表1.2 xx主体结构主要尺寸表 结合本标段2个车站,本工程中需要监测的高支模位置为: (1)负二层,端头井净高7.19米,最大净跨9.25米,标准段净高6.16米,最大净跨9.2米。 (2)负一层,端头井净高4.8米,最大净跨9.25米,标准段最大净高5.9米,最大净跨9.2米。 (3)顶板夹层仅学府大道东站,净高3.9米,最大跨度9.25米。 (4)附属结构出入口、风亭等。 1.2 监测的主要目的 高大模板支撑系统在混凝土浇筑过程中和浇筑后一段时间内,由于受压可能发生一定的沉降和位移,如变化过大可能发生垮塌事故。为及时反映高支模支撑系统的变化情况,预防事故的发生,需要对支撑系统进行沉降和位移监测。 2.采用的规范和依据 (1)《工程测量规范》(GB50026-2007),国家标准;

2020年(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

湄潭县国际温泉旅游度假城(酒店)1号楼建设工程 高大模板支护施工方案 编制单位:贵州中工建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 贵州中工建筑工程有限公司 2012年12 月28日

工程要点: 一、为了满足本工程1#楼7米层三根大梁(断面500x2000、跨度为19500)模板支撑的钢度和强度,及混凝土结构荷载和施工荷载的承载能力,使模板不变形、不倾斜、不摇晃,搭设拆除方便及确保施工安全,建立大模板的专项施工方案如下:采用扣件式钢管搭设成满堂脚手架的型式作为高支模的支撑,主要构件由立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座组成各种杆件采用外径4.8㎜,壁厚3.5㎜的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆的长度为5m,重量23kg,小横杆长1-1.5m,扣件采用十字扣,旋转扣和一字扣,底座选用木枋3000×200×50作底座(垫板)。 二、模板材料: a.柱模、梁模、板模均选用胶合板作各构件模板,胶合板规格为1830×915×18。 b.木枋:2000×80×80和2000×100×50。 c.拉接铁件:用短钢管抱柱子以增强联接强度。 d.支撑用直径48壁厚3.5焊接钢管。扣件式满堂脚手架作承重支撑。 e.托木:选用2000×80×80的木条。

三、模板支撑方式 梁板分别构成相对独立的支撑体系,梁板支撑采用大横杆连成一个整体的钢架网再用斜支撑(剪刀撑)加强钢支撑的整体钢度和稳定性,用扣件式钢管脚手架搭设成满堂钢架作支撑特别注意:①在每根大梁下的立杆每隔0.5m设置一道,支撑每隔0.5m 设置一道且每个支撑设置一根小横杆,大横杆步距为1.5m○2在大断面梁砼浇筑时,负一层的梁、板支撑不但不能拆除,并且还要进行加固处理(在负一层三根大梁的位置采用相同的加固方式),防止上部传下来的荷载影响该部位梁、板,确保施工的质量安全。③搭设时必须控制好各梁底,底标高减去模板厚度和托木高度,才是支撑最终搭设高度。④按照规定的构造尺寸进行搭设。⑤及时与结构拉结以确保搭设过程的安全。⑥拧紧扣件(拧紧程度应适当)。⑦有变形的杆件和不合格的扣件严禁使用。⑧搭设时工人必须佩挂安全带。对没有搭完成的脚手架,在每天收工时,一定要确保架子的稳定,以免发生意外。搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)—逐根树立立杆。随即与扫地杆扣紧—装扫地小横杆并与立杆和大横杆扣紧—安第一步大横杆(与各立杆扣紧)—安第一步小横杆—安第二步大横杆—第二步小横杆—加设斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧在装设两道连墙杆后方可拆除)—第三、第四步大横杆交叉连接扣紧—按各梁

高大模板安全专项施工方案(专家论证修改)

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) 第一节工程简介 (4) 第二节高大模板工程部位 (4) 第三章施工计划 (6) 第一节施工进度计划 (6) 第二节材料与设备计划 (6) 2.1、主要工程材料 (6) 2.2、工程施工主要周转材料和施工机具配置计划 (7) 第四章施工工艺技术 (8) 第一节主要的搭设方法 (8) 2.1、地下一层顶板部分梁集中线荷载20kN/m及以上的高支模搭设(见附图4.1) (8) 2.2、搭设高度8.85m的梁板(见附图4.2) (9) 2.3、700厚柱帽(见附图4.3) (10) 第二节施工工艺要求 (11) 2.1 材料要求 (11) 2.2 模板定位 (12) 2.3 满堂架搭设 (13) 2.4 扣件安装 (13) 2.5 核验标高 (13) 2.6 柱模安装 (13) 2.7 梁板模板安装 (14) 2.8 高支模与非高支模部分整体性处理 (14) 2.9 高支模施工注意事项 (15) 2.10 高支模拆除 (15) 第三节支撑体系检查及验收要求 (17) 第五章施工安全保证措施 (21)

第一节施工安全保证体系 (21) 第二节施工安全保证措施 (21) 第三节施工用电安全措施 (22) 第四节高空作业安全措施 (23) 第五节恶劣天气下的安全措施 (23) 第六节混凝土浇筑的方式及路线 (24) 第七节施工监测 (24) 7.1高支撑模板支架重点监测措施 (24) 7.2高支撑模板支架搭设时监测措施 (25) 7.3高支撑模板支架使用时监测措施 (25) 7.4高支撑模板支架拆除时监测措施 (26) 第八节应急救援措施 (27) 8.1 应急处理领导小组 (27) 8.2 突发事件处理流程 (28) 8.3 应急救援方法 (28) 8.4 应急救援工具及药品 (30) 第六章劳动力计划 (32) 第七章计算书及相关图纸 (33) 第一节地下一层顶板部分梁集中线荷载20kN/m及以上支撑体系计算书 (33) 第二节搭设高度8.85m的梁板支撑体系计算书 (46) 第三节700厚柱帽支撑体系计算书 (66) 第四节相关图纸 (74)

地表水环境监测方案

地表水水质监测方案 ——广州大学内水质监测一、监测目的 (1)对校园教学区,主要是实验楼区域的校园景观的用水及水样进行监测,了解学校实验楼区域的水质现状。 (2)学习水质监测的步骤,进一步将课堂所学知识运用到实践中,学会制定水质监测方案并按步实施。 (3)进一步熟练常用的水质监测中的实验操作技术,掌握地表各种指标与污染物的测定方法。 (4)熟悉环境质量标准评价的各项标准,并学会运用其来评价水质,提出改善校园水质的意见和建议。 二、基础资料的收集 本次监测选取了校园网主场至生化实验楼区域水域进行监测。根据相关的文档和网上搜寻的资料可知,该河段属于珠江水系广州段,水域的有关资料如下: 1.地形地貌 广州大学城位于中国东南沿海,紧靠珠江两岸地,地处珠江三角洲腹地,是三角洲平原与低山丘陵区的过渡地带。小岛总体地形是东北高、西南低。东北部是由花岗岩与变质岩组成的低山丘陵区,地形高差250m左右,坡度15°~35°。广州大学位于岛的西部,坐落于河流堆积组成的冲积平原,地势平缓,其中分布零星的残丘和苔地,

有着树枝状般的水系。 2.气象 广州大学城地处南亚热带,属海洋性季风气候,有着温暖多雨、光热充足、雨量充沛的特点。其年平均气温约为21.8℃,一年中7月、8月的温度最高,1月最低,绝对最高气温约38.7℃。平均年降雨量为1699.8毫米,集中在梅雨季、台风季两个季节,占全年的82.1%,在七、八、九月份常遭受六级以上的大风袭击或影响,台风最大风力在9级以上,并带来暴雨,破坏力极大,年评卷蒸发量160315,mm。 3.水文 广州大学城位于珠江、冻僵溪流的交汇区上,该区域河段属于不规则半日潮。冲积平原和三角洲平原,地势低平,地表水体类别有:库唐、涌溪、干流河道,全区水域面积16011k㎡,占广州市区面积的10.8%。据黄埔潮汐站资料,珠江平均高潮水位为0.72m,平均低潮水位为-0.88m,涨潮最大潮差2.56m,落潮最大潮差3.00m。潮汐周期为半个月,即15天。每年的1~3月份平均潮位较低,6~9月份较高。各月均值之间差值一般只有0.2米左右,变化较小。 4.监测河段概况 经实地考察,此河段是珠江至校园图书馆中心湖之间的河段,全长约400m,平均宽约4.5m,平均水深1.5m,流经生化实验楼和工程实验楼,水质主要受到这两处污染源的影响。此河段是人工河段,包括河流的河床、两岸的植被、河流的流水量以及河流的污染等,都是有人

监控系统实施方案模板

实施方案 1概述 工程实施方法是整个监控联网系统建设成败的关键,其目的不仅要提供一个符合现在需求的质量优良的系统,更应为未来的维护和升级提供最大的便利、尽量节约资金。 监控联网系统工程实施是一个综合性很强的工作,工程涉及到监控、网络、视频管理、多媒体技术、计算机信息等多项专业知识,因此其核心是行之有效的管理。我公司作为监控联网系统工程设计和项目管理商的施工单位经过几年来实际工程的磨练,锻炼了一批比较成熟的技术工程师和项目经理和安装工程师,不断探索工程实施的模式,努力将由本公司自己设计、自己工程安装的身体力行的工程模式转变为不断加强自身技术实力、质量保证体系和向外输出项目管理模式的头脑智慧型的模式,以控制项目成本、灵活组合针对不同类型工程项目队伍,适应规模发展,极大提高了承接大型项目的能力。 2工程现场管理 在施工过程中,除了要求施工和技术具备一定水准以符合规范以外,其中也涉及其他专业的管理内容,工程的施工管理之所以必不可少,关键在于它的协调和组织的作用,我公司将会采取有效的措施在以下几个方面切实作好施工管理工作: 1.施工的进度管理 2.施工的界面管理 3.施工的组织管理 3工程技术管理 工程的技术管理贯穿整个工程施工的全过程,我公司将派出富有经验的一流专业技术工程师参加工程的技术督导。执行和贯彻国家、行业的技术标准及规范,严格按照监控系统工程设计的要求施工。在提供设备、线材规格、安装要求、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理,其管理内容重申如下: 1.技术标准和规范的管理

2.安装工艺管理 3.技术文件管理 4工程质量管理 工程质量管理是我公司各项工地工作的综合反映,我司将会在实际施工中作好以下几个质量环节,确实作好质量控制、质量检验和质量评定: 1.施工图的规范化和制图的质量标准 2.系统软件的安装使用质量标准 3.管,槽施工质量管理 4.线缆铺设的质量要求和监督 5.工作区,管理区设备安装的质量要求和监督 6.网络系统现场测试 7.竣工资料制作 8.系统初验,试运行与总结 5安全生产和文明施工 5.1安全防范重点 ●2米以上的高处坠落事故; ●触电事故; ●物体打击事故; ●设备机具伤害事故。 ●控制点的管理 ●制度健全无漏洞;检查无差错; ●设备无故障; ●人员无违章。 5.2安全保障措施 1、施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。 2、按照施工总平面图设置临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等设施。 3、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

防雷检测方案模板

燃气分公司 防雷系统检测方案 一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,石油石化生产输送场所生产对雷击灾害的预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识。其中,石油石化场所的防雷系统检测尤其值得我们重视。此次对中石油湖北分公司湖北省内输气站、调压撬、阀室等天然气生产场所进行防雷性能检测主要为后期的隐患治理整改做准备,已达到消除隐患使整个系统安全运行的目的。本次需检分公司天然气输送站、阀室、调压撬等天然气生产场所,共需要检测个检测点。 二、检测依据 GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版) GB15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50183-2004 天然气工程设计防火规范 HGJ28-90 化工企业静电接地设计规范

322-1998 防雷及接地安装工艺标准 X3-2000 信息系统雷击电磁脉冲防护规范 SY0025-95 石油设施电器装置场所分类 GB50058-2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 99(03)D501-1 建筑物防雷设施安装 三、检测内容及方法 1 检测对象及检测部位 1.1 接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。检测接闪器接地电阻值是否符合国家要求并做记录。 1.1.1 建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于 8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。 1.1.2 水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。 1.1.3 烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作为保护,多根避雷针应用避雷带连接成闭合环。 1.2 引下线现场检查引下线是否垂直、牢固,是否遵循最短路径原则;检查引下线材料直径及截面积是否符合规定要求;引下线的布设是否合理,应视建筑物出入口、人行道之间距离采取保护措施,其距离必须大于等于3.0m;检查断接卡是否

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

环境监测方案

环境监测方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

山东汇能新材料科技股份有限公司 环境监测方案 (一)监测目的 及时、准确、全面地反映公司污染治理设施运行情况,为环境管理、环境污染防治提供依据,确保废气、废水、噪声等污染物达标排放。 (二)监测依据 依据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)、《中华人民共和国大气污染防治法》(主席令第三十一号)、《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年6月27第二次修订)、《工业污染源监测管理办法(暂行)》等相关规定,结合公司生产工艺过程及污染治理设施运行情况和公司环评中环境监测管理要求等内容,制定本监测方案。 (三)监测范围 定期对公司废气、废水、地下水、噪声等污染物排放状况进行监测。 (四)监测要求 1. 废气监测 监测项目:厂界无组织:氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、臭气、甲醇;有组织:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 监测频次:每季度监测一次。 监测点位:无组织废气监测——厂界四周。 监测方法:委托淄博圆通环境检测有限公司监测。 2. 废水、地下水监测

监测项目:送往达斯玛特污水处理公司的废水:pH、COD Cr 、NH 3 -N 监测点位:污水处理站清水池。 监测频次:每日监测。 监测方法:公司自行监测。 监测项目:地下水:PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、高锰酸盐指数、总硬度、氯化物。 监测点位:地下水取样口。 监测频次:每季度监测一次。 监测方法:委托淄博圆通环境检测有限公司监测。 3. 噪声监测 监测项目:对公司厂界昼间、夜间噪声进行监测。 监测频次:按照GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准执行。每季度监测一次。 监测点位:四周厂界外一米。 监测方法:委托淄博圆通环境检测有限公司监测。 山东汇能新材料科技股份有限公司 2017-12-28

自行监测方案模板

自行监测方案模板 一、企业基本情况 包括公司(厂)名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、自动监控设备联网验收日期等。 注:以上内容由各厂自行填写。 二、监测内容与项目 (一)水污染物排放监测:《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中规定的基本控制项目,共19项(见表1)。 (二)大气污染物排放监测:臭气浓度、H2S、NH3 注:监测项目由各厂根据污水厂环境影响评价报告书(表)及其批复要求或当地环保局要求自行修改 (三)厂界噪声监测:厂界噪声 三、监测点 (一)水污染物 出水监测点在总出水口处。 (二)大气污染物 (三)厂界噪声

注:以上内容由各厂按实际情况自行修改并附监测点位示意图。 四、监测频次、排放标准及限值、监测方式 (一)水污染物 污水出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级X标准。 表1:水质检测项目一览表 (二)大气污染物 大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)废气排放X级标准。

(三)厂界噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)X类标准。 注: 1、根据《办法》要求,化学需氧量和氨氮每日检测一次,其他指标根据标准、合同及当地环保局要求可做适当调整。 2、大气污染物监测项目及厂界外声环境功能类别及标准限值根据污水厂环境影响评价报告书(表)及其批复要求或当地环保局要求执行,内容自行修改。 3、监测方式分自动监测、手工监测及委托监测。 五、监测仪器 (一)自动监测 注:附委托协议和第三方运营单位资质证书 (二)手工监测 我公司建有检测实验室,有X名化验人员经过环境监测专业技术培训并取得职业资格证书,有以下化验设备:酸度计、电子天平、生物显微镜、干燥箱、生化培养箱、COD消解仪、高压灭菌器、紫外可见分光光度计、便携式溶解氧仪、真空泵等。 注:附委托协议和第三方运营单位资质证书,以上设备如无可自行删减。 (三)委托监测 委托监测单位名称:XXX

环境监测方案模板

×××项目 监测方案 ××××××××××有限公司

××年××月××日

×××项目 监测方案 部门负责人:高级工程师技术审定人:高级工程师技术审核人:高级工程师编制:工程师

1环境空气 1.1环境空气质量现状 1.1.1监测点位布设 环境空气质量监测点见表1.1-1及附图1。 1.1.2监测项目及频次 监测频次见表1.1-2。 1.2厂界特征因子监测 厂界特征因子监测点见表1.2-1及附图2。 表1.2-1 厂界特征因子监测点一览表 1.3监测方法 监测方法执行《环境空气质量标准》(GB3096-1995)和《空气和废气监测分析方法》(第四版)中相关规定。 1.4监测报告 应包括监测结果、各项目监测分析方法与检出限、同步监测的气象数据等。

2.1监测点布设 共设置××个监测断面,详见表2.1-1。 (HJ/T2.3-93)中有关河流或湖泊、水库相关规定,进行河流或湖泊、水库监测点布设。 2.2监测项目 常规水质参数和特征水质参数,具体根据项目实际情况,并结合《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93)中相关规定进行选择。 2.3监测频次 执行《环境影响评价技术导则地面水环境》(HJ/T2.3-93)中相关规定。 2.4监测方法 监测方法执行《水和废水分析监测方法》中相关规定。

3.1监测点位布设 地下水环境质量现状监测点见表1.1-1及附图3。 3.2监测项目 (1)水质监测:×××(根据项目实际情况选择监测因子) (2)井点监测:地理坐标、水位、水温、水量、井深、水井的使用功能、结构。 3.3监测频次 监测一天,每天1次。 3.4监测方法 监测方法执行《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)中相关规定。 注:以上各项可根据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)中相关规定进行适当调整。

高大模板施工方案

高大模板及支撑体系设计与施工方案 XX工程公司 年月日

目录 1、编制依据 2、功能及结构介绍 3、施工准备 4、脚手架设计与施工 5、模板工程 6、模板制作、安装技术措施 7、与安装配合 8、其它注意事项 9、模板拆除及养护 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、成品保护措施 13、环境保护措施 14、模板计算

1、编制依据 1.1施工组织设计 《北京**学校施工组织设计》。 1.2施工图纸(详见表1-1) (1)教学楼建施01~建施54 (2)教学楼结施01~结施52 (3)宿舍楼建施01~建施24 (4)宿舍楼结施01~结施36 1.3 主要规程、规范(详见表1-2) 规范一览表表 1-2 1.4其他 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001:2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。 (3)企业项目管理手册。 (4)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 2、功能及结构介绍 2.1总体介绍 北京**学校工程主要由宿舍楼和教学楼组成,该工程位于北京**区**路 38号,建筑总面积35846㎡,其中宿舍楼建筑面积8792m2,教学楼建筑面积27054㎡;建筑高度宿舍楼29.85米,教学楼18.35m;建筑层数:宿舍楼地上10层,地下2层,教学楼地下1层,地上4层。结构形式:宿舍楼为全现浇剪力墙结构,

教学楼框架-剪力墙结构。 教学楼集一至十二年级教学、学习、娱乐活动及餐厅为一体的综合性建筑,室内主要有教室、实验室、计算机房、室内活动场、报告厅、阶梯教室等功能性房间。 2.2室内活动场、报告厅、阶梯教室结构简介 为保证施工过程中的安全,需对以上部位的模板及支撑体系进行设计验算,并对方案进行专家论证。 3、施工准备 3.1组织施工技术人员在施工前认真熟悉图纸,了解设计意图,熟悉各部位及各空间的相对关系及标高。发现问题及时同设计院沟通,做到提前发现问题,提前解决问题。 3.2编制模板及支撑体系专项设计施工方案,对施工队组进行技术交底。 3.3对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。

(深圳)高大模板安装施工方案编制与审核要点(2016年版)

高大模板安装施工方案编制与审核要点(2016年版) 按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号附件二的第二(二)条款的如下规定,确定表述应报公司、监理审批并经专家论证的高大模板部分: 高大模板条件为:搭设高度8m及以上的墙、柱、梁、板,搭设跨度18m及以上的梁、板,楼面或水平结构模板施工总荷载15kN/㎡及以上(板厚度一般为400mm及以上),楼面梁或水平结构模板集中线荷载20kN/m及以上(梁截面积一般为0.56㎡及以上)。 施工总荷载可按照以下计算: 施工总荷载(针对板)=0.9×[1.2×(25.1×h +0.3)+1.4×2.5](kN/㎡)钢筋混凝土楼板自重标准值取24+1.1 kN/m3 平板木模板自重标准值取0.3 kN/㎡ 均布活荷载取2.5 kN/㎡ 集中线荷载可按照以下计算: 集中线荷载(针对梁)=0.9×[1.2×25.5×b×h+1.2×0.5×(b+2h)+1.2×25.4×板h×0.4+1.4×2×b](kN/m) 式中:25.4×板h×0.4=(25.1+0.3)×板h(板厚度)×0.4(梁两侧边的板宽度) 钢筋混凝土梁自重标准值取24+1.5 kN/m3 梁木模板自重标准值取0.5 kN/㎡ 对梁底模板的振捣荷载取2 kN/㎡ 墙、柱按照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.3节、表4.3.2第3、4项的规定进行计算。 高大模板方案中所有高大模板中涉及线荷载超标的大梁必须一一对应编制构造加固做法、计算书、支撑加固详图;不得选取模板设计样本构件代表进行验算。 此编审要点按照扣件式钢管脚手架编制。

环境监测协议

建筑 XXX井试气施工 环境检测协议 XXXXXXX 2017年4月

环境监测服务协议书 甲方: 乙方: 为了快速及时处置工程施工过程中的突发危害事件及紧急情况,防止事态扩大、蔓延,减轻对人身、设备、环境造成的伤害、损失和影响,保障人员的生命安全和身体健康,甲乙双方本着公平合理的原则,经协商一致,就环境监测具体事宜达成如下协议: 一、甲乙双方的责任义务 1、甲方应向乙方提供施工工程的基本情况,如施工场所的地理位置、自然环境、交通路线、详细居民分布信息、应急预案、现场救援设备等。 2、甲方授权乙方使用自己的应急资源,如水源、电源、应急通道等。 3、甲乙双方应根据现场事态的发展变化,调整原有方案措施,并共同制定切合实际应急救援方案及措施,确保环境监测工作顺利进行。 4、乙方应积极适应甲方紧急救援工作需要,及时调整环境监测布点。 5、实行24小时全天候环境监测工作服务。 6、乙方应保证在接到甲方的环境监测信息后及时出发,尽快到达井场。 7、乙方应保守甲方的隐私,未经授权或许可,不得对外透

露甲方被环境监测事实。 二、救援响应方式 1、求、救援响应方式 救援响应为电话通知,甲方求援责任人为XXX,联系电话XXX,或XXX,联系电话XXX;应急救援中心报警电话XXX 三、协议期限 本协议经甲乙双方共同签字盖章后生效,甲方工程施工全部结束后本协议自动终止。 四、对因不可抗力及其他乙方不能控制或避免的原因致使本协议部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任。 五、因履行本协议发生的争议,双方可通过友好协商解决。 七、补充条款 本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。 八、本协议一式两分,甲乙双方各执一份。 九、附:XXX环境监测方案 甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章): 年月日年月日

安防监控解决方案模板

安防监控解决方案

物盟云视频 ——安防监控解决方案 概述 随着各地现代化建设和经济的快速发展,构建和谐社会的必要性与日俱增,安防监控系统作为保障居民人生财产安全的有力措施,理所当然地成为其重要组成部分。宽带网络以及3G、4G移动网络的提速降费,大大改进了国内的网络环境,智能终端的普及、云计算技术的进步与应用,为视频监控在移动端应用的快速发展都提供了良好的条件,安防监控云平台的需求不断增加。 物盟科技凭借领先的云计算技术和视讯领域的丰富开发经验,针对安防监控市场的需求不断创新,在自主研发的物盟云视频基础上,推出针对安防领域的安防监控云平台解决方案。平台采用先进的音视频编解码技术、流媒体处理技术、云计算技术、移动物联网技术,经过“跨平台视频采集-视频云-跨平台播放与互动”的一体化技术框架,在传统的监控视频集中管理的基础上,着重解决了安防领域的突出问题(如:多品牌设备不兼容、设备所处网络结构复杂带来的穿透内网访问难、因网络上行带宽不够导致的视频延迟或卡顿、视频录像的分散存储难以集中管理、流媒体高并发访问、传统监控设备厂家对移动端体验支持不够重视等),从而满足日益增长的视频监控的移动化、智能化的需求。

架构与组成 物盟安防监控云平台是公司在多年视讯领域产品开发和技术沉淀的基础上,以物盟云视频为依托,推出的针对安防监控领域的一站式解决方案,其基本架构如下图。 文本互联网云服务中心 视频接入 工厂学校商场集中管理集中管理视频集中管理 基本组成部分包括:音视频采集端、云服务端、客户端三大部分。 1) 视频采集端 物盟安防监控云平台视频采集端支持客户经过视频采集前端硬件设备或以软件推流的方式将各种品牌设备的监控视频源接入到云视频平台,做到最大程度兼容客户现有硬件设备或软件系统,快速、低成本地将传统监控升级为云监控平台。

相关文档