文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ★钢筋套筒连接工程施工方案

★钢筋套筒连接工程施工方案

★钢筋套筒连接工程施工方案
★钢筋套筒连接工程施工方案

目录

1、工程概况 (3)

2、编制依据 (4)

3、施工部署 (5)

4、施工准备 (5)

5、主要施工方法和要点 (8)

6、质量标准 (14)

7、质量防治措施 (15)

8、安全事项 (18)

9、计算书 (18)

一、工程概况

1.1地理位置、规模、结构形式

龙湖滟澜山二标工程位于江苏省无锡市太湖国际科技园净慧西道以西,具区路以南。二标段总建筑面积67568平方米,共包含33#-47#楼 15幢类独栋别墅,50#-54#楼 5幢叠拼别墅及10、11、12、三个地下车库,其中地上建筑面积为40148平方米,地下建筑面积为27420平方米,结构类型均为框架异形柱结构,类独栋别墅为地下1层,地上3层,叠拼别墅为地下1层,地上4层+隔热层。建筑防火等级二级,屋面防水等级II级,地下室防水等级P6,地下室防火等级一级,结构设防烈度六度。总工期为428天,2010年1月12日开工,计划2011年3月15日竣工。由无锡龙湖置业公司投资,上海三维工程建设咨询有限公司监理,上海工程勘察设计有限公司设计,由中天建设集团有限公司施工。

1.2结构及结构层高

地下车库:10、11、12#地下车库结构层高为3.67m。

叠拚别墅: 50-54#楼:地下室3.02m,主体3.0m; 33-47#标准层层高3.0米

1.3钢筋保护层厚度:

地下车库:基础底板保护层厚度为50mm,基础顶板15mm,基础梁侧面40mm;上部结构,内正常环境:地下室外墙内侧保护层厚度15mm,板保护层厚度15mm,梁保护层厚度25mm,柱保护层厚度30mm梯段板保护层厚度15mm;上部结构外露构件及与水土直接接触部分:地下室外墙外侧保护层厚度50mm,板保护层厚度20mm,梁保护层厚度30mm,柱保护层厚度30mm梯段板保护层厚度20mm。

1.4结构用钢筋主要规格

二、编制依据

1.1工程土建施工图

1.2工程施工组织设计

1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2002。

1.4《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ107-96。

1.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ-18。

1.6《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-91

1.7《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13013-91

1.8《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1。

1.9《建筑物抗震构造详图》97G329

1.10《建筑物抗震构造详图》03G329-1

1.11《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96

1.12《钢筋机械连接通用技术规程》

三、施工部署

3.1 钢筋接头的选用

3.1.1钢筋连接分为两类:绑扎连接和机械连接或焊接,优先选用机械连接。

3.1.2柱中纵向受力筋的连接均采用机械连接或焊接。

3.1.3凡受力钢筋直径d≥22时的钢筋连接均采用机械连接或焊接

3.2 流水段的划分

本工程施工工期比较紧,必须合理组织流水施工,才能确保工期目标的实现,同时有效的做好材料的节约和周转利用。

四、施工准备

4.1 技术准备

4.1.1组织有关人员学习施工验收规范和工艺标准,熟悉施工图纸,了解设计意图,做好图纸会审,做好钢筋翻样和钢筋密集处的节点设计及排筋次序,钢筋翻样尺寸及用量提前上报,审核后方可使用,做好技术交底和方案的编制。

4.1.2针对本工程特点,编写好各部位钢筋分项技术交底。

4.1.3编制月生产形象进度计划、钢筋材料进场计划和钢筋的试验计划。

4.1.4培训钢筋机械连接操作技术,掌握技术要点,便于指导生产,对各操作工必须持证上岗。4.2 人员准备

4.2.1 管理人员准备

钢筋加工场由项目部进行统一管理和质量监督,派一专业工长进行组织管理,现场钢筋绑扎、

套筒灌浆施工方案

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 ............................................................ 错误!未定义书签。 1.1、工程概况 .................................................... 错误!未定义书签。 1.2、编制依据 .................................................... 错误!未定义书签。 1.3、施工准备 .................................................... 错误!未定义书签。 二、工艺要求及施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 2.1、工艺要求 .................................................... 错误!未定义书签。 2.2、工艺流程及施工方法 ................................. 错误!未定义书签。 2.3、灌浆施工重点、难点控制 ......................... 错误!未定义书签。 三、质量控制 ............................................................ 错误!未定义书签。 四、安全文明措施 .................................................... 错误!未定义书签。

钢筋挤压套筒连接方法

1编制依据1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为16~40mm 的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接; 6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作;

7、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便的上下移动压接钢筋; 8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气; 9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显着。 1)径向挤压套筒优缺点: 1-1-已挤压 的钢筋;2-钢套筒;3-未挤压的钢筋 这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为90mm。 2)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对压模的材质(硬度指标)有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。 3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 3施工准备 3.1作业条件 1)进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。 2)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压力、压痕处平均直径或挤压后套筒长度。以便对挤压接头的外观质量进行检查。

钢筋套筒灌浆连接施工方案

钢筋套筒灌浆连接施工方案 1、技术原理 1.1半灌浆连接 半灌浆连接通常是上端钢筋采用直螺纹、下端钢筋通过灌浆料与套筒进行连接。一般可用于预制剪力墙、框架柱主筋连接,所用套筒为GT/CT系列灌浆直螺纹连接套筒。 2、施工操作工艺及操作要求 2.1、现场半灌浆连接在现场安装工艺流程图 2.2、现场安装施工工艺及要求 主要 控制要求图示 工序 环节

1.连 接部位检查处理A连接 钢筋 检查 检验下方结构伸出的连接 钢筋的位置和长度,应符合 设计要求。钢筋位置偏差不 得大于±5mm(可用钢筋位 置检验模板检测);钢筋不 正可用钢管套住掰正或者 铁锤敲击矫正。长度偏差在 0~15mm之间;钢筋表面干 净,无严重锈蚀,无粘贴物 (例水泥渣等)。填写检查 记录表。

B 构件连接面检查构件水平接缝(灌浆缝)基础面干净、无油污等杂物。高温干燥季节应对构件与灌浆料接触的表面做润湿处理,但不得形成积水。填写检查记录表。 2.构 件吊装固定构件 吊装 在安装基础面可调垫块(约 20mm厚)并调平,构件吊装 到位。安装时,下方构件伸 出的连接钢筋均应插入上 方预制构件的连接套筒内 (底部套筒孔可用镜子观 察),然后放下构件,校准 构件位置和垂直度后支撑 固定。

3.分仓与 接缝分封A分仓 采用电动灌浆泵灌浆时,一 般单仓长度 不超过1m。在经过实体灌浆 试验确定可行 后可延长,但不宜超过3m。 仓体越大,灌 浆阻力越大、灌浆压力越 大、灌浆时间越 长,对封缝的要求越高,灌 浆不满的风险 越大。采用手动灌浆枪灌浆 时,单仓长度不宜超过 0.3m。分仓隔墙宽度应不小 于2cm,为防止遮挡套筒孔 口,距离连接钢筋外缘应不 小于4cm。分仓时两侧须内 衬模板(通常为便于抽出的 PVC管),将拌好的封堵料填 塞充满模板,保证与上下构

钢筋套筒连接施工方案

钢筋套筒连接施工工艺性试验方案 批准: 审核: 编制:

目录 1、概述 0 1.1工程概况 0 2、试验依据 0 3、实验准备 0 3.1材料 0 3.2设备 0 3.3作业条件 (1) 3.4主要的参数 (1) 4、机械连接方法简介 (1) 5、工艺流程 (1) 6、质量标准及质量检验 (3) 7、施工注意事项 (4)

钢筋套筒连接施工工艺性试验方案 1、概述 1.1工程概况 本次试验涉及本工程隧洞衬砌工程,钢筋套筒连接主要采用正反丝扣方式。根 据招、投标文件以及有关规程规范要求,我部拟在钢筋加工厂和尾水隧洞内进行钢 筋套筒连接模拟工艺试验。 2、试验依据 (1)**抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程C2标施工招投标文件; (2)**抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程C2标引水系统土建 工程施工合同; (3)现行国家水利水电工程施工规范以及其他有关水工及机电设备施工规范。 水蓄能电站等类似工程。 3、实验准备 3.1材料 (1)钢筋:C22钢筋、C25钢筋,力学性能及直径均达到规范要求,有出场合格证及质量证明书,钢筋无老锈和油污。 (2)直螺纹连接套:型号G C22、G C25,规格分别为A32.6mm×55mm,A37mm ×60mm,适用品种HRB335、HRB400,连接接头性能等级为Ⅰ级,有产品合格证、套筒及套筒原材质量证明书。 3.2设备 (1)主要设备:GY-40C-11型钢筋滚轧直螺纹套丝机(功率4KW、电压380V)

(2)其它设备:管钳、断筋机等。 3.3作业条件 (1)操作人员熟悉钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)和相关条款。 (2)380V三相交流电源。 (3)套筒无锈蚀、油脂、裂缝节疤等缺陷,尺寸符合产品质量标准要求,丝扣干净,完好无损。 (4)操作手要熟悉设备的操作规程,具备安全防护能力,防止发生挤伤、触电等事故。 3.4主要的参数 接头性能等级、咬合丝扣数。 4、机械连接方法简介 4.1机械连接 机械连接是通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。钢筋机械连接技术是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”。钢筋直螺纹套筒连接是机械连接中的一种,是将钢筋连接端头采用专用滚轧设备和工艺,通过滚丝轮直接将钢筋端头滚轧成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根待连接钢筋连接成一体的钢筋连接。 4.2机械连接的特点 (1)设备投资少,螺纹加工简单,接头强度高于钢筋母材,生产效率高,无污染,节省钢材,现场施工方便。 (2)节省电能(设备功率仅为4KW),不受钢筋可焊性制约,不受季节影响,不用明火,无水灾和爆炸安全隐患。 (3)连接质量受人为因素影响小,工艺性能良好和接头质量可靠度高等。 5、工艺流程 工艺流程如下:现场钢筋母材检验→钢筋端部平头→初选连接参数→直接滚轧螺纹→直螺纹扣丝检验→套筒连接→送检→确定连接参数。 1、母材检验。钢筋母材进场时,应附有合格证及质量证明书。在现场监理的监督下进行随机取样并送检,合格后方可投入使用。 2、钢筋端部平头。用切断机分别切C22、C25钢筋各12根,长度8m、6m、4m、

套筒灌浆施工方案

目录 一、工程概述 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、编制依据 (3) 1.3、施工准备 (3) 二、工艺要求及施工方法 (7) 2.1、工艺要求 (7) 2.2 、工艺流程及施工方法 (8) 2.3、灌浆施工重点、难点控制 (12) 三、质量控制 (14) 四、安全文明措施 (17)

一、工程概述 1.1、工程概况 工程名称:荣盛隽峰项目 工程地点:南京市江宁区隽峰项目 建设单位:南京荣钰置业有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司(高层)、江苏龙腾工程设计股份有限公司(洋房) 施工单位:荣盛建设工程有限公司 工程信息表 本工程灌浆连接形式主要有:钢筋套筒灌浆连接(其中:个别构件水平钢筋采用全灌浆套筒连接)、钢筋浆锚搭接连接。钢筋灌浆套筒选用规格主要为GT12连接套筒、GT16连接套筒,钢筋浆锚套筒选用Φ40金属波纹管。钢筋灌浆套筒注浆形式优先选择连通腔灌浆方式,钢筋浆锚套筒选用坐浆后单个套筒逐个灌浆方式。

1.2、编制依据 1、荣盛隽峰项目施工图纸; 2、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014; 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》DGJ32/J184-2016; 4、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013; 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015。 1.3、施工准备 1、材料及堆放: (1)图纸设计灌浆料为CGMJM-V1型钢筋接头灌浆料,灌浆料的28d强度需大于85mpa,24h竖向膨胀率在0.02%-0.5%,本灌浆料常温施工温度为5℃~40℃。袋装灌浆料分批次进场,确保每批次在三个月内用完,进场袋装灌浆料统一堆放在库房内,根据每日所需用量办理出库手续;每日未用完灌浆料放回库房内,避免被水浸泡后失效造成浪费。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 2、施工设备及器具 ①灌浆机:采用JM-GJB 5C灌浆机;

直螺纹套筒连接施工工艺

钢筋端面平头 剥肋辊压螺纹丝口质量检查套塑料帽保护 丝口质量抽检存放待安装 钢筋安放对丝口检测套筒质量套丝口 加扭矩 检查验收 直螺纹套筒施工工艺 一、施工准备 1.机具设备 压圆机、滚丝机、砂轮切割机、量规、管钳扳手等。 2.适用范围 钢筋d ≥20mm 采用直螺纹钢筋连接。 二、施工工艺 1.直螺纹加工 2.直螺纹连接 三、操作要点 (1)钢筋螺纹加工 内 容 施工流程 钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→带帽保护→丝头质量抽检→存 放待用 施工 要点 钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备。 剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。 丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 丝头加工质量控制 钢筋端头平切丝头长度用挡铁定位控制 用螺纹环规控制螺纹直径大小

(1)、钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让 两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 (2)、螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工 的钢筋规格,使用方法如图: 标记 钢筋 挡铁 剥肋机构 (2)连接套筒 本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接套的形式及使用要求如下图 套筒接头形式示意图 接头外型尺寸示意图: 普通连接套筒外形尺寸示意图 异径接头套筒外形尺寸示意图 A1:标准型接头 A2:正反丝扣型接头 C A d B C C1 d 1 d A

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆施工方案

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制审核: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋套筒灌浆施工方案 四、施工质量控制 五、施工质量保证措施 六、验收资料 七、安全管理措施

一、编制依据 为了保证本工程装配式混凝土结构施工质量,根据市安、质总站(2018)47号文件通知的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》(DGJ32/J184-2016) 4、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107) 6、《钢筋连接用灌浆套筒》(G/T398-2012) 7、《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 8、《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T408-2013) 9、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015) 10、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 11、《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 工程名称:奉贤南桥新城14单元10A-04A地块项目 工程地点:奉贤区东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东路 建设单位:上海兖矿东华房地产开发有限公司 设计单位:上海市建工设计研究院有限公司 施工单位:兖矿东华建设有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 质量监督单位:上海市民防建筑工程质量监督站 本工程用地面积23692.2平方米,总建筑面积71270.09平方米,本工程由1栋23层,3栋18层的高层住宅、1栋4层社区配套用房、1层KT、PT站各1栋及大底盘1层地下车库组成。其中1#~4#楼为高层住宅为装配整体式剪力墙结构;社区配套用房为4层钢框架结构。KT、PT、门卫站为1层混凝土框架结构。地下车库为满铺地下一层,框架结构。垃圾房为1层框架。

钢筋套筒连接规范方案

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 有关要求及规定《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第5.4.6条 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带 肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适 用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压 焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将 两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加 压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化 温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺 柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标 准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》

钢筋灌浆套筒施工方案

钢筋套筒灌浆技术专项方案 根据工程特点和设计方案,本工程钢筋套筒灌浆技术主要针对套筒剪力墙。 1、施工准备 1.1 施工机具及器械准备封仓准备:电动搅拌机、专用座浆料、电子称、搅拌浆料的塑料桶、量杯、清水、橡胶条、抹铲及其他辅助材料等。 灌浆准备:灌浆机(包括过滤筛网等)、专用灌浆料、电子称、搅拌浆料的塑料桶、量杯、清水、橡皮塞、玻璃片(500mm X500mm )、截锥圆模、量尺、灌浆料试块模具(40mm >40mm xi60mm )、小铁锤、钢丝球、海绵球及其他辅助材料等。 1.2 人员准备 封仓班组(每组):组长1 人,封仓工人3 人,记录员1 人,摄像人员1 人。 灌浆班组(每组):组长1 人,灌浆工人3 人,记录员1 人,水电工1 人,摄像人员1 人。 注:施工作业人员必须熟练掌握操作要领,经培训考核通过后持证上岗,所有配培训上岗人员名单均在本公司备案。 2、总施工流程:

3、封仓 3.1施工流程:接缝内清理干净-冲水湿润接触面及构件-搅拌浆料- 放置根接缝相应尺寸的PVC管或钢筋-塞实接缝-内墙抹压座浆料成一个倒角,外边垂直处抹平-缓慢抽出PVC管或钢筋-养护24小时(温度较低时养护时间适当增加)3.2施工 a先将预制构件吊装到底部构件地梁上,将预制构件的水平、竖向位置调整到符合要求,用四根PVC管作为座浆料封堵模具塞入构件与地梁的20mm水平

缝中。一般情况下PVC 管的外缘与构件外 缘距离不小于15mm (用直尺测量)。 b 对于双排钢筋构件,可采用图 1方案,每根PVC 管一端伸 出构件边缘, 另一端顶在另一方向的 PVC 管上,管内侧紧靠纵向连 接钢筋(保证填塞座浆料时PVC 管能可靠支撑,位置不移动,座浆料 不会进入水泥灌浆套筒的灌浆腔 内),四面同时封堵座浆料,封堵后, 抽出PVC 管,在用少量座浆料封堵PVC 管抽出后留下的4个洞口。 書 1 1 1 预制构件 ?- tn 1 E n PYC 管 7 > 15mm ■ 座浆料/ 梁

钢筋直螺纹套筒连接施工方案.

沁阳市体育馆工程 钢筋直螺纹套筒 连接施工方案 编制: 审核: 审批: 新蒲建设集团有限公司 沁阳市体育馆项目部 2012年12月15日

钢筋直螺纹套筒连接施工方案 一、工程概况:本工程包括主场馆及训练馆,主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重;结构安全等级二级,结构设计所用年限为50年,钢筋连接质量等级不低于二级;本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径为:16 mm 、18 mm 、20mm 、22mm 、25mm 、28 mm 、32 mm 钢筋。 二、 施工准备 1、 材料:钢筋的品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单;直螺纹连接套筒用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材,套筒表面应有规格标记。 2 设备机具: 机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机。主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。 3 作业条件 3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。 3.2 直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 3.3 螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 4 技术准备 4.1钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去,不得用气割下料。 4.2检验合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 5 现场连接施工 5.1 连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 5.2采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。 5.3滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表2.5.3的规定。力矩扳手的精度为±5%。 5.4 经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P 。 6 劳动组织 班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工。 三、施工操作工艺 3.1 工艺规程 3.1.1 直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工 程序是:

套筒灌浆施工方案001

施工方案 工程名称:海门睿园工程 文件名称:套筒灌浆施工方案 建设单位:海门市金新泰房地产开发有限公司 设计单位:海门市建筑设计院有限公司 承建单位:江苏金厦建设集团有限公司 编制单位:江苏金厦建设集团有限公司编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期: 二〇一八年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺 (4) 五、质量控制 (12) 六、补救措施 (15) 七、安全措施 (15) 八、环保措施 (16)

一、编制依据 1、睿园工程图审合格的施工图纸 2、《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T408-2013 3、《装配式混凝土结构施工及验收导则》DBHJ/T014-2014 4、《装配式混凝土结构技术规程》J1736-2014 5、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355-2015 6、睿园工程施工组织设计、睿园工程PC安装专家 7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2015 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 9、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 12、《建筑施工安全检查标准》JGJ59--2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 二、工程概况 工程名称:海门睿园工程 建设单位:海门市金新泰房地产开发有限公司 监理单位:南京工大建设监理咨询有限公司 设计单位:海门市建筑设计院有限公司 勘察单位:海门市建筑设计院有限公司 施工单位:江苏金厦建设集团有限公司 建设地点:位于江苏省海门市解放东路北侧,浦江路西侧,瑞江路东侧,人民路南侧,属于框剪结构;总建筑面积:24.8万m2,地上建筑包括8栋32层的高层住宅、1栋33层住宅、12栋3层的联排别墅、4栋6层的花园洋房、1栋11层的商业综合体以及大门等零星设施;地下建筑为一层地下室,在高层住宅下为通体地下室,联排别墅下部分区域有地下室。 20#~23#、25#~28#楼8栋(每幢32层,地下2层,地上32层+机房层,建筑面积15512.6m2,建筑高度96.00

钢筋直螺纹套筒连接施工方案

钢筋直螺纹套筒连接施工方案 钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接接头施工其工艺原理是:将钢筋待连接部分剥肋后滚压成螺纹,利用连接套筒进行连接,使钢筋丝头与连接套筒连接为一体,从而实现了等强度连接。 本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径为:16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm以上钢筋。 一、钢筋丝头加工要点 (一)工艺流程 钢筋端面平头剥肋滚压螺纹丝头质量检验带帽保护丝头质量抽检 存放待用 操作要点: 1.钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,但严禁使用气割。 2.剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。 3.丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 4.带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。 5.丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 6.存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 (二)丝头加工质量控制

1.钢筋端头平切。钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 2.用螺纹环规控制螺纹直径大小。螺纹的直径靠设备本身来保证。检验方法见下表。 3.用挡铁定位控制丝头长度。螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工的钢筋规格。使用方法如下图。

(三)丝头保护 加工完的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 二、钢筋连接施工要点 (一)工艺流程 施工操作要点: 钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处。 接头拧紧:使用工作扳手或管钳等工具将连接接头拧紧,必须达到接头拧紧力矩值。作标记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。 (二)劳动组织 工班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧(锁母型接头除外),接头拧紧力矩不应小于下表的规定。 接头拧紧力矩 (三)质量控制 接头施工质量控制:1. 螺纹外露不超过2P;2. 使用力矩扳手全数检查接头拧紧

套筒注浆施工方案

天门湖公租房二期二部分工程 注 浆 施 工 方 案 黑龙江宇辉建筑有限责任公司 二0一七年四月

目录 一、工程概述 (1) 1.1、工程简介 (1) 1.2、施工依据 (2) 二、施工顺序 (3) 2.1、工艺原理及流程 (3) 2.2、施工步骤 (7) 三、质量控制 (8) 四、安全文明措施 (9)

一、工程概述 1.1、工程简介 工程名称:天门湖公租房二期二部分工程 工程地点:本工程位于合肥市紫云路与蓬莱路交叉口。 建设单位:合肥海恒发展股份有限公司, 设计单位:哈尔滨中建建筑设计有限公司, 监理单位:合肥康达工程咨询有限责任公司, 施工单位:黑龙江宇辉建筑有限责任公司。 工程规模:该工程二期二部分规划用地面积约31948.61平方米。地下一层为自行车库、汽车库及部分人防,地上部分由5栋24/27层住宅、1栋多层幼儿园等单体建筑组成,住宅属于一类高层建筑。住宅部分的地下室为剪力墙结构,高层地上为装配整体式混凝土剪力墙结构。幼儿园为地上3层,框架结构。建筑高度9#~12#楼均为78.55m、13#楼为69.85m、幼儿园为12.00m,总建筑面积为8.4万平方米。基础形式:9#~13#楼采用复合地基+筏板基础、地下车库采用筏板基础。 主楼5~24/27层为装配整体式剪力墙结构,预制内外墙板采用钢筋套筒灌浆连接。在预制混凝土构件下部中预埋金属套筒,上部预留锚固钢筋。安装时套筒插入下层预留的锚固钢筋,安装完毕后灌注水泥基灌浆料从而实现连接。

1.2、施工依据 1、装配式混凝土结构设计图纸。 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 3、材料及堆放: (1)YHSCG特种水泥基注浆料-I B,本注浆料常温施工温度为5℃~40℃。现场搭设水泥堆放棚,水泥堆放处用木板搭设离地0.3米,板上铺设双层塑料布作为防潮隔离板。 (2)水:应采用饮用自来水,使用其它水源时,应符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 4、施工设备及器具 注浆泵:采用发电机型号YS8024注浆机; 量程为10kg的电子计量称:用于称量水及注浆料; 带刻度的2L塑料杯; 容积200-300L的塑料桶; 筛网; 手持式砂浆搅拌器(可调速); 注浆机; 堵孔塞(足量); 水桶若干,盛水用。 5、计量要求: B型注浆料加水量为注浆料重量的13%~14%,搅拌时间应在

钢筋直螺纹套筒连接施工方案

钢筋直螺纹套筒连接施工方案报审表工程名称:湄潭县电影院棚户区改造安置工程

湄潭县电影院棚户区改造安置工程 钢职务:编制人: 筋 直 职务:校对人:螺审核人:职务:纹

职务:审批人: 套筒连 重庆厦坤建设(集团)有限公司 编制时间: 2013年 3月 1日 钢筋直螺纹套筒连接施工方案 一、工程概况: 1、【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 湄潭县电影院棚户区改造安置工程工程;工程建设地点:湄潭县茶乡路;属于框架结构;总建筑面积:86225.03平方米;总工期:580天。 本工程分为三部分:二十四层部分、十八层部分、酒店部分; 二十四层部分为D、E栋,建筑高度:80m,地上24层;地下1层;标准层层高:2.9m ;结构转换层6m; 十八层部分为A、B、C栋,建筑高度64m,地下1层,地上17层,标准层层高:3m,结构转换层层高:6m; 酒店部分,建筑高度80m,地下1层,地上19层,标准层层高:3.8m; 2、有关单位: 建设单位:湄潭县万通置业投资有限公司 设计单位:贵州城乡规划研究院设计 监理单位:贵州立达建设监理咨询有限责任公司监理 勘察单位:贵州地质勘察院地质勘察 施工单位:重庆厦坤建设(集团)有限公司组织施工;由文义海担任项目经理,杨儒锵担任技术负责人。 本工程主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重;结构安全等级二级,结构设计所用年限为50年,钢筋连接质量等级不低于二级;本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径主要为: 20mm、22mm、25mm钢筋;本工程钢筋螺纹套筒连接主要使用在:结构转换层。 二、施工准备 1、材料:钢筋的品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单;直螺纹连接套筒用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材,套筒表面应有规格标记。 2 设备机具:机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机。主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。 3 作业条件 3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。 3.2 直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 3.3 螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。

★钢筋套筒连接工程施工方案0001

目录 1、 .................................................. 工程概况3 2、 .................................................. 编制依据4 3、 .................................................. 施工部署5 4、 .................................................. 施工准备5 5、 .................................................. 主要施工方法和要点8 6、 ............................................. 质量标准14 7、 ......................................... 质量防治措施15 &安全事项 (18) 9、计算书 (18)

一、工程概况 1.1 地理位置、规模、结构形式 龙湖滟澜山二标工程位于江苏省无锡市太湖国际科技园净慧西道以西,具区路以南。二标段总建筑面积67568平方米,共包含33#-47#楼15 幢类独栋别墅,50#-54# 楼 5 幢叠拼别墅及10、11、12、三个地下车库,其中地上建筑面积为40148 平方米,地下建筑面积为27420 平方米,结构类型均为框架异形柱结构,类独栋别墅为地下 1 层,地上 3 层,叠拼别墅为地下1层,地上 4 层+隔热层。建筑防火等级二级,屋面防水等级II 级,地下室防水等级P6,地下室防火等级一级,结构设防烈度六度。总工期为428天,2010 年1月12日开工,计划2011年 3 月15日竣工。由无锡龙湖置业公司投资,上海三维工程建设咨询有限公司监理,上海工程勘察设计有限公司设计,由中天建设集团有限公司施工。 1.2 结构及结构层高 地下车库:10、11、12#地下车库结构层高为 3.67m。 叠拚别墅:50-54#楼:地下室3.02m,主体3.0m; 33-47#标准层层高 3.0 米 1.3 钢筋保护层厚度: 地下车库:基础底板保护层厚度为50mm基础顶板15mm基础梁侧面 40mm上部结构,内正常环境:地下室外墙内侧保护层厚度15mm板保护 层厚度15mm梁保护层厚度25mm柱保护层厚度30mm梯段板保护层厚度 15mm上部结构外露构件及与水土直接接触部分:地下室外墙外侧保护层厚度50mm板保护层厚度20mm梁保护层厚度30mm柱保护层厚度30mm 梯段板保护层厚度20mm。 1.4 结构用钢筋主要规格

直螺纹套筒连接施工方案

直螺纹套筒连接施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、工程概况 本工程为合肥市金雅迪置业有限公司金雅迪大厦,位于合肥市新站实验区胜利路北侧,琅琊山路西侧,施工场地狭小。分为A、B两个区,A区为地上24层,局部18层,地下一层,建筑面积16135㎡;B 区为地上32层,地下二层,建筑面积㎡;总建筑面积㎡。该工程结构梁钢筋采用三级钢筋,三级钢Φ18-Φ25规格采用直螺纹连接施工。 二、直螺纹连接技术要求 1、连接套 ①、经检验合格的连接套,包装箱内应有明显的标记,一端孔应 用密封盖扣紧。 ②、连接套进场时应有产品合格证,安装前应进行复检。 ③、连接套不能有严重锈蚀、有油脂等影响混凝土质量的缺陷或 杂物。 ④、连接套精确为副6f级,并符合GB/T197的规定,表面粗糙 度不低于。 ⑤、按照施工的实际需要 标准型:用于一般连接钢筋的部位; ⑥、标准型连接套的外形尺寸应符合下表规定: 连接套外形尺寸 单位:mm

2、施工准备 为了满足本工程质量及进度要求,由专业单位负责施工: ①、本工程将由专业施工单位调派李才星到现场负责。 ②、确保现场有专业机械操作工2-4人(有上岗证)钢筋滚压机 2台,并根据施工现场要求随时增加,机械及人员以满足施 工进度。 ③、在施工现场设专职质检员壹个,对所有加工与安装的接头及 时检查,并做好记录(统一表格式);确保工程质量优良 (优良率100%)。 ④、在施工现场设专职安全员壹名,配合做好安全预防措施, 并做好记录。 3、丝头加工 ①、螺纹加工直径调定:根据所加工直径,把滚丝的相应规格通 过通止棒调整,然后锁紧滚丝轮,严禁一次调定,滚丝牙应 相对吻合,严禁丝牙交叉锁紧。 ②、长度调整:根据所滚压钢筋直径丝头长度,把行程调节板上 相应的刻线对准护板上的“0”刻线,然后锁紧,即完成初 步调整。 ③、直径、长度的调整:由于各部误差积累影响刻线的准确性, 所以刻线均为初步指示线,最后以实际加工的直径和丝头长 度进行微调,直至合格,调整时必须直径从大到小,丝头长 度由短到长,顺序渐渐的进行调整。

钢筋套筒连接工程施工方案(优.选)

目录 1、编制依据 (4) 2、施工部署 (5) 3、施工准备 (5) 4、主要施工方法和要点 (8) 5、质量标准 (14) 6、质量防治措施 (15) 7、安全事项 (18) 8、计算书 (18)

一、编制依据 1.1工程土建施工图 1.2工程施工组织设计 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2002。 1.4《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ107-96。 1.5《钢筋焊接及验收规程》JGJ-18。 1.6《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-91 1.7《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13013-91 1.8《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1。 1.9《建筑物抗震构造详图》97G329 1.10《建筑物抗震构造详图》03G329-1 1.11《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ108-96 1.12《钢筋机械连接通用技术规程》 二、施工部署 3.1 钢筋接头的选用 3.1.1钢筋连接分为两类:绑扎连接和机械连接或焊接,优先选用机械连接。 3.1.2柱中纵向受力筋的连接均采用机械连接或焊接。 3.1.3凡受力钢筋直径d≥22时的钢筋连接均采用机械连接或焊接 3.2 流水段的划分 本工程施工工期比较紧,必须合理组织流水施工,才能确保工期目标的实现,同时有效的做好材料的节约和周转利用。 三、施工准备

4.1 技术准备 4.1.1组织有关人员学习施工验收规范和工艺标准,熟悉施工图纸,了解设计意图,做好图纸会审,做好钢筋翻样和钢筋密集处的节点设计及排筋次序,钢筋翻样尺寸及用量提前上报,审核后方可使用,做好技术交底和方案的编制。 4.1.2针对本工程特点,编写好各部位钢筋分项技术交底。 4.1.3编制月生产形象进度计划、钢筋材料进场计划和钢筋的试验计划。4.1.4培训钢筋机械连接操作技术,掌握技术要点,便于指导生产,对各操作工必须持证上岗。 4.2 人员准备 4.2.1 管理人员准备 钢筋加工场由项目部进行统一管理和质量监督,派一专业工长进行组织管理,现场钢筋绑扎、钢筋接头的设置由钢筋工长安排调配,钢筋工程暂时配备钢筋工长三名,质量员三名,安全员三名及其他相关管理人员若干名,以协助做好对整个钢筋工程的工程质量、生产进度及安全文明施工等工作。 4.2.2 劳动力人员准备 本工程基础施工阶段劳动力计划投入钢筋工80人,以满足现场钢筋的绑扎和配料的人员要求。 4.3 材料准备 4.3.1进场钢筋的检验 施工所用钢筋应具有出厂质量证明书或实验报告单,每捆钢筋均应有标志。进入现场的钢筋应按指定地点存放,区分品种、规格分别堆放整齐。钢筋应按项目《关于产品标志的规定》进行标志,标志牌应写有钢筋品种、等级、直径、技术证书编号、检验状态及数量等。进入现场钢筋应按炉号及

钢筋直螺纹接头施工方案

钢筋直螺纹接头施工方案 抚顺万科金域国际一期工程,根据设计要求,公称直径》18的钢筋接头采用滚压直螺纹连接技术。 一.基本规定:采用螺纹套筒连接的钢筋接头,其设置在同一构件中纵向受力钢筋的 接头 应相互错开。钢筋机械连接区段长度应按35d计算(d为连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总面积的百分率应符合以下规定: 1.接头宜设置在结构件受拉钢筋应力较小的部位,当需要在高应力部位 设置接头时,在同一连接区段内H级接头的接头百分率不应大于50%; I级接头的接头百分率可不受限制。 2.接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法 避开时,应采用I级或H级接头,且接头百分率不应大于50%。 3.受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 4.对直接承受动力荷载的结构件,接头百分率不得大于50%。 5.接头端头距钢筋弯曲点不得小于钢筋直径的10倍。 6.不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过二级。 二.施工准备 1.技术准备 (1)凡参与接头施工的操作人员必须参加技术培训,经考试合格后方可上2)核对有编号的布筋图纸加工单与成品数量;

(3)作好技术交底。 2?材料准备 (1)材料的品种规格必须复合设计要求。 (2)连接套应由产品合格证,两边螺纹孔应有保护套,套筒表面应有规格标 记。 3?主要机具:切割机、钢筋滚压直螺纹成形机、普通扳手、量规(牙形规、环规、塞规)。 4?作业条件: (1)钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件;(2)?钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌且整齐码放。 (3)布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。 三.施工工艺 1?钢筋滚压直螺纹连接工艺流程: 钢筋切割一滚压螺纹—丝头检查一>保护帽—现场丝接 A 套筒加工,保护 ----------- 2?操作工艺: 钢筋滚压直螺纹连接,是采用专门的滚压机床对钢筋端部进行滚压,螺纹一次成形。钢筋通过滚压螺纹,螺纹底部的钢筋没有被切削掉,而是被挤压出来,加大了原有直径。 (1)加工要求:

钢筋直螺纹套筒连接施工方案67755

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工方法 (3) 五、质量注意事项 (8) 六、常见问题处理措施 (9) 七、成品保护 (10)

八、环境、职业健康安全管理措施 (11) 一、编制依据 1、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007); 2、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004); 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107—2016); 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》;(16G101-1、16G101-3); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 6、XXX二期设计图纸 二、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位:

施工单位:XXX建设工程发展有限公司 工程地点:本工程机械连接用于XXX楼主楼筏板钢筋及地库顶板梁内钢筋(直径≧20),机械连接接头等级不低于II级。 三、施工准备 (一)施工技术准备 1、凡参与接头施工的操作工人必须参加技术配训,经考核合格后持证上岗。 2、熟悉图纸,核对有编号的布筋图纸加工单与成品的数量。 3、做好技术交底。 (二)材料机具准备 1、套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求。 2、主要机具:切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、扳手及量规(牙型规、环规、塞规)。 (三)作业条件 1、机械连接接头工艺性能检测合格。 2、钢筋端头螺纹已加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件。 3、钢筋连接用的套筒已检查合格,进入现场挂牌整齐码放。 4、布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底。 四、施工方法 (一)工艺原理 剥肋滚压直螺纹连接技术是克服了锥螺纹、镦粗直螺纹、等强滚轧直螺纹等技术的缺陷而新开发的钢筋机械联接技术,

相关文档
相关文档 最新文档