文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等容自动投切电容器技术规范讲解

等容自动投切电容器技术规范讲解

等容自动投切电容器技术规范讲解
等容自动投切电容器技术规范讲解

唐山轨道客车有限责任公司110kV变电站

6kV分组等容自动投切无功补偿成套

装置

技术规范书

一、总则

本技术规范书的使用范围,仅限于唐山轨道客车有限责任公司110kV 变电站6kV母线高压自动投切无功补偿装置技术条件。该成套具有智能控制功能,控制合理、准确和迅速;电容分组合理,能用较少的分组达到较多的容量组合,补偿级差小;电容回路串联一定比例的电抗器,可有效的减小电容器投入时的合闸涌流,增加了设备的使用寿命,同时可抑制对线路谐波电流的放大,减少对电网造成的污染;装置还具有对电网运行数据进行监测、分析、记录等功能,并能在推荐或者规定的使用环境下长期正常运行。

本规范书详细规定了招标设备的供电环境条件,技术参数,质量要求及运行方式等。

招标方具备生产过三台或以上符合招标文件所规定要求的产品,并已成功地运行了三年以上。

本次招标设备要求经过权威部门鉴定并达国内先进技术水平。

本招标文件作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。

二、执行的标准

设备符合国家、行业等有关标准。

GB 50227-95 并联电容器装置设计规范

GB 50062-92 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB 50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范

GB 331.1-97 高压输变电设备的绝缘配合

GB 14808-93 交流高压接触器

GB/T3983.2-1989 高电压并联电容器

GB1207-1997 电压互感器

GB1208-1997 电流互感器

DL/T 604-1996 高压并联电容器装置订货技术条件

DL/462-1992 高压并联电容器用串联电抗器定货技术条件

GB/T11024.1-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器:总则、性能、试验和定额安全要求、安装和运行导则

GB/T11024.4-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器:内部熔

DL/T672-1999 变电所电压无功调节控制装置订货技术条件

SD325-89 电力系统电压和无功电力技术导则

本文引用的规范、和标准及相关的技术要求相互有不一致之处,均以较高标准执行。产品完全满足上述规范和标准,但不限于上述规范和标准。以上规范和标准均执行最新版本。

三、使用条件

3.1. 使用环境条件

3.1.1. 安装地点:户内。

3.1.2. 海拔高度:≤1000m

3.1.3. 环境温度:–25~+45℃。

3.1.

4. 最大日温差:25℃。

3.1.5. 耐地震能力:高8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.1g,按标准试验,安全系数≮1.67)。

3.1.6. 最大风速:≤35m/s。

3.1.7. 覆冰厚度:10mm。

3.1.8. 日照:0.1 W/m2。

3.1.9. 最大相对湿度:平均90%。

3.1.10. 污秽等级:Ⅲ级,泄露比距不小于2.5cm/kV(按最高工作电压计算)。

3.2. 电气要求

3.2.1. 主要技术参数

3.2.1.1. 系统额定电压:6kV。

3.2.1.2. 系统运行最高电压: 7.2kV

3.2.1.3. 系统额定频率:50Hz.

3.2.1.4 短路电流25kA

3.3. 成套装置技术性能及结构要求

3.3.1. 一次接线:成套电容器装置用于中性点不接地或经消弧线圈接地系统。单Y行接线,采用开口三角电压保护。

3.3.2. 电容偏差:整组电容器实测总电容量与装置额定总电容量的偏差在0~

+5%;

三相中最大电容与最小电容之比不超过1.02,每相各串联段之间最大与最小电容之比不超过1.02。

3.3.3. 过负荷能力

3.3.3.1. 成套装置能在1.1倍额定电压下长期运行,在1.15倍额定电压下每24h

中运行30 min,在1.2倍额定电压下每月中运行二次每次5 min,在1.3倍额定电压下每月中运行2次每次1 min。

3.3.3.2. 成套装置能在有效值为1.3倍额定电流下连续运行。

3.3.

4. 当电容器单元故障时,其余电容器向故障电容器的放电能量不得超过电

容器外壳所允许的爆裂能量值。

3.3.5.装置为户内式,每套含5组电容器组;包括单元电容器、铁芯电抗器、高

压真空接触器、放电线圈、避雷器、电流互感器、隔离刀闸、无功综合自动投切控制器及支柱绝缘子、母线、柜体等。

四、装置的功能要求

1.操作方式:具有自动、手动操作功能;

2.操作电源:由用户提供220V操作电源;

3.信号采样:由用户提供安装点系统A相CT采集相电流信号,由用户提供母线PT柜采集BC线电压信号用来计算系统功率因数、无功等电网参数;

4.控制方式:具智能逻辑控制功能,按九区图电压无功控制;

5.装置具有防边界投切振荡功能。当电压越下限时防止投入电容器使电压升高后产生的振荡。当无功缺额较大投入电容器时能防止投入电容器后电压越上限而产生的振荡;

6.保护功能:具有过压保护、欠压保护、过流保护和三相不平衡保护等功能,装置能对由于电网异常和设备本身异常产生的故障进行区别判断,防止保护误动作;7.通讯方式:设备应具有RS-232通讯接口,可近距离实现“四遥”功能;8.后台软件:附有后台数据处理软件,能对有关数据进行分析、存储及参数设置,

并可形成相关表格;数据处理软件具有良好的兼容性;

9.在正常试验大气条件下,控制器被试部分应能承受50Hz交流电压历时1min绝缘强度试验。试验时不得出现击穿、闪络及电压突然下降现象.试验过程中,任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

五、主要技术参数

1.装置参数:

1)装置总容量:5000 kVar

2)分组:5组等容1000 kVar

3)串联电抗率:12 %

4)工频主回路耐压测试:32kV/min

5)工频断口耐压测试:32kV/1min

6)二次回路耐压测试: 2.5kV/min

7)雷电冲击耐压(峰值):60kV

2.控制器参数

1)电压模拟量输入范围:220(60%~120%)V,波形为正弦波,总畸变不大于10%;

2)电流模拟量输入范围:5 A(10%~120%);

3)额定频率: 50Hz;

4)电压回路阻抗:大于20kΩ,电流回路阻抗小于0.1Ω;

5)功耗:小于等于5W;

6)测量精度:0.5级。

7)使用寿命:10年

3.电容器参数

型号:BAM7.2/√3-334-1W

1) 电容器额定电压:7.2/√3 kV

2) 液体介质:苄基甲苯

3) 固体介质: 全膜介质

4) 相数: 单相,3只电容器组成星型连接。

5) 电容偏差:实测电容量与额定电容量的偏差在0~+5%。

6)介质损耗角(tgδ): 小于0.03%(20℃)

7)单台电容器能在1.1倍额定电压下长期运行,在1.15倍额定电压下每24h中运行30 min,在1.2倍额定电压下每月中运行2次每次5 min,在1.3倍额定电压下每月中运行2次每次1 min。

电容器能在由于过电压和高次谐波造成的有效值为1.3倍额定电流下连续运行,对于具有最大电容器值偏差的电容器能在有效值为 1.43倍额定电流下连续运行。

8)电容器端子间的电介质能够承受下列两种试验电压之一,历时10s:

a、工频交流电压:2.15倍额定电压。

b、直流电压:4.3倍额定电压。

电容器能承受在允许的运行电压下由于外部故障引起的短路放电。

电容器加压至局部放电起始电压2.15倍额定电压下历时1s,降压至1.35倍额定电压保持10 min,然后升压至1.6倍额定电压保持10 min,此时,无明显局部放电,局部放电量不大于20PC。

9)涌流

电容器及其保护用的熔丝所能承受的涌流应分别满足相应标准GB11024及DL-442的要求。

装置投入电容器组时产生的涌流限制在电容器额定电流的20倍以下。

4.干式串联铁芯电抗器

型号:CKSC-120/6-12%

1) 额定电压:6 kV

2)额定电抗率:12%

3)额定容量:等于配套电容器组额定容量的12%

4) 额定电流:等于电容器组额定电流。

5) 损耗:损耗值不大于额定容量的3%

6) 噪声水平:不大于50dB。

7) 电抗偏差;在额定电流下,电抗器电抗值的偏差在0~+5%;每相电抗值不

超过三相平均值的+2%

8) 过负荷能力

过电压电抗器能在工频加谐波电压峰值为3√2Un下运行.

过电流电抗器能在含三次和五次谐波电流,总电流有效值不大于1.2倍额定电流的情况下连续运行。

9) 电感偏差在额定电流下,电抗值的允许偏差为0~5%

5.投切开关

1) 装置使用专用投切电容器的真空接触器投切电容器,其触头可开断容性电流,防止重燃的发生,并且接触器可频繁投切,保证现场必要的动作次数;

2) 根据不同的电容器容量选择匹配合适的真空接触器。

3) 真空接触器额定开距:5.5±0.5mm.

4) 真空接触器超行程:≥1mm.

5) 真空接触器合闸同期性:≤3ms.

6) 真空接触器线圈保持电流:≤0.2A.

7) 真空接触器寿命:10万次.

8) 额定短路开断电流25kA

9) 额定短路关合电流(峰值)63kA

6.放电线圈

型号FD-1.7-7.2/3-N

放电线圈的额定电压:7.2/3kV。

额定放电容量:1.7Mvar。

二次电压:0.1/3kV,0.1/3kV。

额定输出标准值及准确级次:50V A,0.5级;100V A,3P级

放电线圈采用干式户内放电线圈,其放电性能应能满足电容器组脱开电源后,在5s内将电容器组上的剩余电压降至50V及以下,放电线圈采用高强度聚脂漆包线缠绕的圆筒式结构,真空浇注,固化成型,加强了内外绝缘。放电线圈采用单星形接线,抽取二次电压用于电容器组保护或测量不平衡电压。

7.设备清单

设备型号:等容自动投切无功补偿成套装置(5组等容1000kvar)安装方式:户内

备品备件

六、安装方式、结构形式及柜体

1.户内安装,柜体组屏,电缆进线,方便用户使用。

2.柜体:柜体材料采用冷轧钢板外壳经防腐处理,表面喷塑,有足够的强度;箱体具有良好的通风散热设计,具有防雨、防潮、抗凝、防小动物进入的措施,适于户外环境长期运行。

3. 最大柜体尺寸:进线柜750×1600×2700(宽×深×高)

电容器柜1100×1600×2700(宽×深×高)

七、标志、包装、贮存和运输

1.标志:每套装置名牌标有以下内容:

1)产品的名称、型号

2)额定电压(kV)

3)额定电流(A)

4)额定频率(Hz)

5)额定容量(kvar)

6)出厂编号

7)制造年月

8)制造厂名称和商标

2.包装

包装箱牢固,能保证在正常运输情况下装置内的器件不受损伤。

装箱资料包括:

1)装箱单

2)合格证

3)产品使用说明书

4)设备必须的技术资料

3.贮存和运输

1)在贮存和运输装置期间,能保证装置的性能和质量不受影响。

2)如产品对运输、装卸有其它特殊要求时,会在包装箱上明确标识。

3)货物到达交货地点后,小心卸车、搬运,并妥善保管。在开箱前会通知买方,双方共同开箱清点,开箱中发现问题,由卖方负责处理。

八、试验及服务

1. 例行试验

按照现行国家标准对供货设备进行出厂例行试验。

2 现场试验

合同设备运到现场后,按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行现场试验。

3.在设备安装过程中,供货方会派技术人员提供技术支持:如现场技术指导、协助解决投运和调试过程中出现的技术问题;

4.产品在出厂一年内,因生产质量引起设备的损坏,供货方负责免费维修或更换;并对所提供产品实行终身维护;

5.对所供产品的软件免费升级,免费提供技术服务;

6.负责对用户有关人员的技术和操作培训;

电容器投切开关

电容器投切开关 电容器投入时会产生的涌流,涌流的大小与线路阻抗有关,与电容器投入时电容器与电源间的电压差有关。在极端的情况下,涌流可以超过100倍的电容器额定电流。如此巨大的涌流会对电容器的寿命产生很大的影响,会对电网产生干扰,因此人们总是希望涌流越小越好。 1、专用接触器投切开关:为了减少电容器投入时的涌流,人们发明了CJ19系列投切电容器专用接触器,此类器件的基本原理是利用限流电阻首先接入电路使电容器预充电,从而减小电源与电容器间的电压差,然后主触点将限流电阻短路掉。此类器件通常可以将涌流降低到5倍以下,但切除电容器时的电弧不可避免,因此对接点的要求较高以保证足够的使用寿命。 2、晶闸管电压过零投入技术:由于晶闸管的导通损耗很大,使补偿装置的自耗电增大,不仅需要使用大面积的散热片甚至还要另加风扇。 3、复合开关技术:复合开关技术就是将晶闸管与继电器接点并联使用,由晶闸管实现电压过零投入与电流过零切除,由继电器接点来通过连续电流,这样就避免了晶闸管的导通损耗问题,也避免了电容器投入时的涌流。但是复合开关技术既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得相当复杂,并且由于晶闸管对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。 4、同步开关技术:同步开关是近年来最新发展的技术,顾名思义,就是使机械开关的接点准确地在需要的时刻闭合或断开。对于控制电容器的同步开关,就是要在开关接点两端电压为零的时刻闭合,从而实现电容器的无涌流投入,在电流为零的时刻断开,从而实现开关接点的无电弧分断。 同步开关与常用的复合开关相比较,省略了与磁保持继电器接点并联的晶闸管组件,于是结构简化,成本降低,又避免了晶闸管组件所容易出现的故障,因此可靠性大大提高。 TSC系列晶闸管可控硅功率模块是一种新型的可控硅控制电容投切开关,即TSC 动态投切开关,具有电压过零时刻投入,不产生涌流;电流过零时刻切除,不产生高压;全波导通不产生附加的谐波,无声运行。是替代交流接触器的一种新型开关。TSC系列功率模块集成了晶闸管、触发板、散热器、轴流风机、温度控制、接线端子等,用户使用时只须上端接电源,下端接电容,二次端接控制器输出,接线简洁,安装方便。用于动态补偿的电容投切。 安装简单,接线方便,可控硅采用进口,保证可控硅的使用的寿命和年限。 该产品采用可控硅电容投切智能控制电路。其充分利用软件硬件结合的优势,同步投入,PWM驱动输出,等电位检测技术,脉冲变压器触发,具有电压过零检测及投入准确;电流过零时刻切除;响应速度快、保护功能齐全等特点,保证了电容投切开关及负载电容工作时的长期安全与稳定。适用对电网功率因数的快速动态补偿及谐波治理电容的频繁投切。

35kV电容器组安装作业指导书(完)

220kV高旺变电站工程 35kV电容器组安装作业指导书 批准: 审核: 编写: 广西恒都输变电工程有限公司 220kV高旺变电站工程项目部 2010年01月18日

目录 1.范围-------------------------------------------------------------------------------------------2 2.引用标准-------------------------------------------------------------------------------------2 3.编制依据-------------------------------------------------------------------------------------2 4.工程概况-------------------------------------------------------------------------------------2 5.作业准备及条件----------------------------------------------------------------------------3 6.施工进度-------------------------------------------------------------------------------------3 7.作业程序及方法----------------------------------------------------------------------------5 8.作业质量标准及检验要求----------------------------------------------------------------6 9.环境及职业健康安全要求----------------------------------------------------------------7

等容自动投切电容器技术规范讲解

唐山轨道客车有限责任公司110kV变电站 6kV分组等容自动投切无功补偿成套 装置 技术规范书

一、总则 本技术规范书的使用范围,仅限于唐山轨道客车有限责任公司110kV 变电站6kV母线高压自动投切无功补偿装置技术条件。该成套具有智能控制功能,控制合理、准确和迅速;电容分组合理,能用较少的分组达到较多的容量组合,补偿级差小;电容回路串联一定比例的电抗器,可有效的减小电容器投入时的合闸涌流,增加了设备的使用寿命,同时可抑制对线路谐波电流的放大,减少对电网造成的污染;装置还具有对电网运行数据进行监测、分析、记录等功能,并能在推荐或者规定的使用环境下长期正常运行。 本规范书详细规定了招标设备的供电环境条件,技术参数,质量要求及运行 方式等。 招标方具备生产过三台或以上符合招标文件所规定要求的产品,并已成功地 运行了三年以上。 本次招标设备要求经过权威部门鉴定并达国内先进技术水平。 本招标文件作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 二、执行的标准 设备符合国家、行业等有关标准。 GB 50227-95 GB 50062-92并联电容器装置设计规范 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB 50060-923-110KV高压配电装置设计规范 GB331.1-97 GB 14808-93 GB/T3983.2-1989 GB1207-1997 GB1208-1997 DL/T 604-1996 DL/462-1992 GB/T11024.1-2001高压输变电设备的绝缘配合 交流高压接触器 高电压并联电容器 电压互感器 电流互感器 高压并联电容器装置订货技术条件 高压并联电容器用串联电抗器定货技术条件 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器:总则、 性能、试验和定额安全要求、安装和运行导则 GB/T11024.4-2001标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器:内部熔

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

电容器组投切操作步骤

电容器组投切时的操作步骤 1)、全站停电操作时,应先拉电容器组开关,再拉各路的出线开关。 2)、全站恢复送电时,应先合各路出线开关,再合电容器开关。 3)、全站故障失去电源后,没有失压保护的电容器组,必须将电容器组断开,以免电源重新合闸时损坏电容器。 4)、任何额定电压的电容器组,禁止将电容器组带负荷投入电源,以免损坏设备,电容器组每次分闸后,重新合闸时,必须将电容器停电3——5分钟,放电后进行。 电容器自动补偿原理 一、KL-4T 智能无功功率自动补偿控制器 1、补偿原理 JKL-4T 智能无功功率自动补偿控制器采用单片机技术,投入区域、延时时间、过压切除门限等参数已内部设定,利用程序控制固态继电器和交流接触器复合工作方式,投切电容器的瞬间过渡过程由固态继电器执行,正常工作由接触器执行(投入电容时,先触发固态继电器导通,再操作交流接触器上电,然后关断固态继电器;切除电容时先触发固态继电器导通,再操作交流接触器断电,然后关断固态继电器),具有电压过零投入、电流过零切除、无拉弧、低功耗等特点。 2、计算方法及投切依据 以电压为判据进行控制,无需电流互感器,适用于末端补偿,以保证用户电压水平。 1)电压投切门限 投入电压门限范围 175V ~210V 出厂预置 175V 切除电压门限范围 230V ~240V 出厂预置 232V 回差 0V ~ 22V 出厂预置 22V 2)欠压保护门限(电压下限)170V ~175V 出厂预置 170V

3)过压保护门限(电压上限)242V ~ 260V 出厂预置 242V 4)投切延时 1S ~600S 出厂预置 30S 3、常见故障及处理办法 用户端电压过低而电容器不能投入。 1)电压低于欠压保护门限。 2)三相电压严重不平衡。 二、JKL-4C 无功补偿控制器 1、补偿原理 JKL-4C 无功补偿控制器采用单片机技术,投切组数、投切门限、延时时间、过压切除门限等参数可由用户自行整定。取样物理量为无功电流,取样信号相序自动鉴别、转换、无须提供互感器变比及补偿电容容量,自行整定投切门限,满量程跟踪补偿,无投切振荡,适应于谐波含量较大的恶劣现场工作。 2、计算方法及投切依据 依据《DL/T597-1996低压无功补偿器订货技术条件》无功电流投切,目标功率因数为限制条件。 1)当电网功率因数低于COSФ预置且电网无功电流大于1.1Ic时(Ic为电容器所产生无功电流,由控制器自动计算),超过延时时间,补偿电容器自动投入。 2)当相位超前或电压处于过压、欠压状态时,控制器切除电容器。 3、常见故障及处理办法 1)显示 -.50 。取样电压电流线接错,应为线电压和另外一相流。 2)功率因数显示较低而不投入电容。目标功率因数设置过低或负荷过小或者过压保护门限设置过低。 三、PDK2000配电综合测控仪 1、补偿原理

(整理)35kV电容器组技术规范.

35kV电容器技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1要求投标人仔细阅读本标文件,投标人提供的设备技术规范应与本招标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本招标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。 1.1.2要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。1.1.3投标方必须以书面形式对本招标书的条文作出应答,否则视为废标,如有异议,都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.4本招标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。 1.1.5本招标书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 2.应遵循的主要标准 招标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IES)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。如果投标方有自已的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的10kV并联电容器装置应满足标书文件要求及如下主要标准:GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T11024-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器 GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求 GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分测量系统 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50227-95 并联电容器装置设计规范 DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件

10kV电容器技术规范书

和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置 技术规范书 批准: 审核: 校核: 编写: 巢湖鼎力电力工程设计有限公司 2008年05月巢湖

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 使用环境条件 4 . 设备名称及套数、型号规格 5 . 设备概况 6. 配件的技术要求及质量保证 7. 整机 8. 技术服务 9. 质量保证和试验 附图:电容器接线图

1总则 1.1本规范书的使用范围仅限于和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置的定货,它包括本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方所供的产品应符合本规范书的要求。 1.5在签定合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供需双方共同商定。 2技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准 DL/T628-1997 《集合式并联电容器装置设计规范》 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2-311.6 《高电压试验技术》 GB3983.2-93 《高电压并联电容器》 GB11024-89 《高电压并联电容器耐久性试验》 GB11025-89 《并联电容器用内部熔丝和内部过电压隔离器》 ZBK48003-87 《并联电容器电器试验规范》 JB3840 《并联电容器单台保护用高压熔断器》 SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 其它有关的现行标准 3使用环境条件 3.1 海拔高度:1000m

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB低压开关设备和控制设备第1 部分:总则 GB低压开关设备和控制设备第2 部分:断路器 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6 部分晶闸管 GB/T 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 半导体变流器应用导则 GB/T 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导 则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则国家电网生(2009)133 号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》国家电网科(2008)1282 号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 低压电容器柜技术参数 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 性能要求 设备外壳平整、严密、美观、要求30 年不变形、腐蚀。

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司 供方:江苏亚盟电气有限公司 2017年4月 GCS低压配电设备 总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求.

低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过 垂直加速度不超过 u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业

标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S) 水平母线(主母线):50kA、80kA 垂直母线(支母线):50kA 保护导体(接地主母线):30、48kA 中性母线(中性主母线):30、48kA —额定峰值耐受电流 水平母线(主母线):105、176kA 垂直母线(支母线):105kA 4、选用元件 一次主元件

电容器投切方式比较分析

电容器投切方式比较分析 关键词:静止无功补偿装置静止无功发生器晶闸管开关可控硅开关复合开关 近年来,随着对供电质量要求的不断提高和节能降耗的需要,无功补偿装置的使用量快速增长。随后各种不同无功补偿装置不断研发推出应用,如:静止无功补偿装置SVC、静止无功发生器SVG、晶闸管投切电容装置TSC等。但由于技术成熟悸或投入大等各种因素影响,目前使用范围最广,投入成本低,最易普及的仍是低压无功补偿装置。本文仅对目前国内存在的几种类型的低压电容投切装置的性能及优缺点进行分析,供用户和设计人员参考,以达到合理使用、提高企业经济效益、节约资源的效果。 一、性能比较 目前,国内的电容投切装置所采用的开关元件可以分为三大类: 1、机械式接触器投切电容装置(MSC) 接触器投入过程中,电容器的初始电压为零,触点闭合瞬间,绝大多数情况下电压不为零、有时可能处在高峰值(极少为零),因而产生非常大的电流,也就是常说的合闸涌流。实验表明合闸涌流严重时可达电容器额定电流的50倍。这不仅影响电容器和接触器的寿命,而且对电网造成冲击,影响其它设备的正常工作。因此,后来采用串接电抗器和加入限流电阻来抑制涌流,这虽然可以控制合闸涌流在额定电流的20倍以内,但从长期运行情况来看,其故障率仍然非常高,维修费用较高。 总的实践应用反映,其性能如下:优点:价格低,初期投入成本上升少,无漏电流 缺点:涌流大,寿命短,故障多,维修费用高 2、电子式无触点可控硅投切电容器装置(TSC) 可控硅投切电容器,是利用了电子开关反应速度快的特点。采用过零触发电路,检测当施加到可控硅两端电压为零时,发出触发信号,可控硅导通。此时电容器的电压与电网电压相等,因此不会产生合闸涌流,解决了接触器合闸涌流的问题。但是,可控硅在导通运行时,可控硅结间会产生一伏左右的压降,通常15KV AR三角形接法的电容器,额定电流22A,则一个可控硅消耗功率约为22W。如以一个150KV AR电容柜来算,运行时可控硅投切装置消耗的功率可达600W,而且都变成热量,使机柜温度升高。同时可控硅有漏电流存在,当

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

电容柜投切操作流程(汇编)

电容柜投切操作流程 一、电容柜在投入时须先投一次部分,再投二次部分;切出反之。 2二、操作电容柜的投切顺序: 1、手动投入:投隔离开关→将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。 2、手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容→切出隔离开关。 3、自动投切:投隔离开关→将二次控制开关至自动位置,功补仪将自动投切电容器。 注:电容柜运行时如需退出运行,可在功补仪上按清零键或将二次控制开关调至零位档退出电容器。不可用隔离开关直接退出运行运行中的电容器! 4、手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切,投切延时时间不少于30秒,最好为60秒以上,让电容器有足够的放电时间。

电容柜的停送电操作 1、电容柜送电前断路器应处于断开位置,操作面板上指令开关置于“停止”位置,无功功率自动补偿控制器开关处于“OFF”位置。 2、应在系统全部供电且运行正常后才能给电容柜送电。 3、电容柜的手动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的指令开关转到1、2……位置时,将可手动投入1、2……组电容器投入补偿;将指令开关置于“试验”位置时,电容柜将对电容器组进行试验。 4、电容柜的自动操作:合上电容柜的断路器,将操作面板上的指令开关转到“自动”位置,合上无功功率自动补偿控制器开关(ON),将指令开关置于“运行”位置时,电容柜将根据系统设置对系统进行无功功率自动补偿。 5、电容柜仅在自动补偿失去作用时,方可采用手动投入补偿。 6、将电容柜操作面板上的指令开关转到“停止”位置时,电容柜将停止运行。

电容器操作规程 1、目的:所有值班人员能够正确操作电容柜,并保证设备及人身安全。 2、操作程序: (1)正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动循环投切电容组。 (2)正常停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路馈电开关,送电时,操作顺序相反。 (3)事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免突然来电时,电压过高超过电容器允许值。 3、注意事项: (1)电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。(2)电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断开电源三分钟后进行。 4、巡检制度: (1)电容器的巡查内容如下:

电容器投切对无功补偿的影响

电容器投切对无功补偿的影响 【摘要】电容器在原理上相当于产生容性无功电流的发电机。其无功补偿的原理是把具有容性功率负荷的装置和感性功率负荷并联在同一电容器上,能量在两种负荷间相互转换。因此,电容器作为电力系统的无功补偿势在必行。当前,利用投切并联电容器来调节无功补偿已经非常普遍。 【关键词】电容器;无功补偿;投切 在电路中接入电容可以为设备提供无功功率,提高功率因数。由于我们的设备不可能是纯容性或纯感性的,且设备运行的状态也是不可预知的,如开、关机,或开机时不同工作状态所需要的无功功率都不相同。当补偿器提供的无功功率大于设备所需时,也会对电网造成极大影响。所以我们需要适时的调整无功功率的补偿来匹配设备所需的无功功率,即电容组投切方式。 1 无功在供电系统中的影响 1)接在电网中的许多用电设备是根据电磁感应原理工作的,我们最常见的变压器就是通过磁场才能改变电压并且将能量送出去,电动机才能转动并带动机械负荷。电容器在交流电网中接通时,在一个周期内的,上半周期的充电功率和下半周期的放电功率相等,不消耗能量,这种充放电功率叫做容性无功功率。 2)无功功率增大,即供电系统的功率因数降低将会引起: (1)增加电力网中输电线路上的有功功率损耗和电能损耗。若设备的功率因数降低,在保证输送同样的有功功率时,无功功率就要增加,这样势必就要在输电线路中传输更大的电流,使得此输电线路上有功功率损耗和电能损耗增大。 (2)系统中输送的总电流增加,使得供电系统中的电气元件,如变压器、电气设备、导线等容量增大,从而使用户的起动控制设备、测量仪表等规格尺寸增大,因而增大了初投资费用。 (3)功率因数过低还将使线路的电压损耗增大,结果负荷端的电压就要下降,甚至会低于允许偏移值,从而严重影响异步电动机及其它用电设备的正常运行。特别在用电高峰季节,功率因数太低会出现大面积地区的电压偏低,将给油田的生产造成很大的损失。 (4)使电力系统内的电气设备容量不能充分利用,因为发电机或变压器都有一定的额定电压、额定电流和额定容量,在正常情况下,这些参数是不容许超过的,若功率因数降低,则有功出力也将随之降低,使设备容量不能得到充分利用。 2 减少无功,提高功率因数的方法

并联电容器设计要求规范

并联电容器装置设计规范(GB50227-95) 第一章总则 第1.0.1条为使电力工程的并联电容器装置设计贯彻国家技术经济政策, 做到安全可靠、技术先进、经济合理和运行检修方便,制订本规范. 第1.0.2条本规范适用于220KV及以下变电所、配电所中无功补偿用三相交流高压、低压并联电容器装置的新建、扩建工程设计. 第1.0.3条并联电容器装置的设计, 应根据安装地点的电网条件、补偿要求、环境状况、运行检修要求和实践经验,确定补偿容量、选择接线、保护与控制、布置及安装方式. 第1.0.4条并联电容器装置的设备选型, 应符合国家现行的产品标准的规定. 第1.0.5条并联电容器装置的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定. 第二章-1 术语 1.高压并联电容器装置 (installtion of high voltage shunt capacitors): 由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成, 可独立运行或并联运行的装置. 2.低压并联电容器装置 (installtion of low voltage shunt capacitors): 由低压并联电容器和相应的一次及二次配套元件组成, 可独立运行或并联运行的装置. 3.并联电容器的成套装置 (complete set of installation for shunt capacitors): 由制造厂设计组装设备向用户供货的整套并联电容器装置. 4.单台电容器(capacitor unit): 由一个或多个电容器元件组装于单个外壳中并引出端子的组装体. 5.电容器组(capacitor bank): 电气上连接在一起的一群单台电容器. 6.电抗率(reactance ratio): 串联电抗器的感抗与并联电容器组的容抗之比,以百分数表示.

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

电容器技术要求

介休瑞东煤业35kV变电站 磁控式高压无功动态补偿装置 技术规范书 晋中电力设计院 二〇一一年二月

1 工程概况 1.1 项目名称:介休瑞东煤业35kV变电站工程 1.2 项目单位:介休义棠瑞东煤业有限公司 1.3 工程规模:变电站主变容量为2×10000kV A,2台主变互为备用。35kV部分为单母分段接线方式,二回进线,分别由介休110kV变电站和灵石110kV英武变电站引入。10kV部分亦为单母分段接线方式。出线24回,本期22回出线。 1.4 工程地址:介休瑞东煤业35kV变电站 1.5 交通、运输:汽运 1.6工程布置:电容器成套装置采用室内柜式安装,磁控电抗器室外安装,控制屏放于主控室。 2.环境条件 注:1. 环境最低气温超过-25℃, 需要进行参数修正; 2. 污秽等级为Ⅳ级,需要进行参数修正; 3. 海拔高度大于1000米,需要进行参数修正。 3.系统运行条件 3.1 系统标称电压:10kV 3.2 最高运行电压:12kV 3.3 额定频率:50Hz 3.4 中性点接地方式:非有效接地 3.5 电容器组接线方式:星形 3.6 辅助电源:DC220V 4.装置要求 设备安装于10kV侧,电容器滤波安装容量6000kvar,分5次、7次、11次兼高通三个滤波支路,(各个投标厂家需根据经验对各个滤波支路分组并提供容值、电抗值详细计算说明书),另根据煤矿负荷波动,配磁控电抗器4500kvar实现系统所需无功的动态连续

5.设备名称及数量 磁控式高压动态无功补偿装置10kV-6000kvar 2套,每套设备主要配置如下:序号名称型号及规格单位数量备注 1 滤波支路5 次 隔离开关GN19-12/630 组 1 2 避雷器HY5WR-17/45 只 3 3 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 4 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 5 滤波电容器AAM-12/√3-350-1W 或AFM-12/√3-350-1W 台 6 总容量2100kvar 6 滤波电抗器LKSGKL-10-84-4 台 1 7 附件足量 8 7 次隔离开关GN19-12/630 组 1 9 避雷器HY5WR-17/45 只 3 10 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 11 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 12 滤波电容器AAM-12/√3-300-1W 或AFM-12/√3-300-1W 台9 总容量1800kvar 13 滤波电抗器LKSGKL-10-36-2 台 1 14 附件足量 15 11 次 兼 高 通隔离开关GN19-12/630 组 1 16 避雷器HY5WR-17/45 只 3 17 喷逐式熔断器BR2-12 只 6 18 放电线圈FDZR-1.7-12/√3-1 台 3 19 滤波电容器AAM-12/√3-350-1W 或AFM-12/√3-350-1W 台 6 总容量2100kvar 20 滤波电抗器LKSGKL-10-16.8-0.8 台 1 21 高通电阻器套 1 22 附件足量 23 磁 控 支隔离开关GN19-12/1250 组 1 24 电流互感器JQJC-10 300/5A 只 3 25 磁控电抗器4500kvar 台 1

TBBZ柱上式自动投切高压并联电容器装置

TBBZ自动投切高压并联电容器装置 安装使用说明书 1 概述 TBBZ柱上式自动投切高压并联电容器装置(以下简称装置)适用于10千伏或6千伏配电线路中,作提高功率因数、降低线路损耗、改善电压质量之用。 本装置可根据线路需要,由用户自行设置,实现并联电容器的自动投切。同时还具有短路、过电流、过电压、欠电压等保护功能。所采用的JCZ1系列真空接触器,具有合闸无弹跳、分闸不重燃、寿命长等特点;高压并联电容器带内熔丝和放电电阻;无功补偿自动控制器抗干扰能力强,性能可靠;装置还配有户外式控制电源变压器。本装置结构紧凑、安装方便。 符合标准JB/T7111-1993《高压并联电容器装置》、DL/T604-1996《高压并联电容器装置订货技术条件》。 2 使用环境条件 2.1 周围空气温度:上限+45℃,下限-40℃。 2.2 海拔高度:不高于1000m。 2.3 风速:不大于35m/s。 2.4 日照:幅度(最大)为0.1W/cm2。 2.5 地震:地震烈度不超过8度。 2.6 化学条件:安装场所无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃。 3 型号含义及主要技术参数 3.1 型号含义 Y接线方式 装置的额定容量kvar 额定电压kV 柱上式 并联电容器装置 3.2 主要技术参数 主要技术参数见表1。

表1 装置主要技术参数表 4 结构和工作原理 4.1 本装置由全膜高压并联电容器(带放电电阻及内熔丝)、跌落式保险,真空接触器、电压互感器,氧化锌避雷器、电流互感器,放电线圈、高压无功补偿控制器、保护回路及金具组成。 4.2 本装置有双杆安装及单杆安装两种结构型式(详见附图1、2),一次接线见附图3。 4.3 工作原理 4.3.1 关合跌落式熔断器,装置高压电源被接通,电压互感器向高压无功补偿自动控制器(简称自控器)及真空接触器操动机构提供交流100V电源。当线路的电压、或功率因数、或运行时间处于预先设定的投切范围时,自控器接通操动机构电源,使真空接触器合闸,将电容器组投入线路运行。当线路的电压、或功率因数、或运行时间处于切除范围时,自控器接通分励脱扣器电源,使真空接触器分闸,将电容器组退出运行。从而实现电容器的自动投切,达到提高功率因数、降低线损、改善电压质量的目的,同时防止无功倒送。

110kV并联电容器成套装置通用技术规范

1000kV变电站用并联电容器成套装置 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 并联电容器装置标准技术规范使用说明 一、总体说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表8 项目单位技术差异表”并加盖项目单位物资部门公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“表8 项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表9 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 二、具体使用说明 1、本并联电容器装置采购规范的使用范围适用于1000kV变电站110kV并联电容器装置,其单套输出容量为210Mvar,物资采购通用及专用技术规范共3本(通用技术规范

分组投切电容器技术说明

高压无功补偿装置技术说明 一、概述 TBB型高压无功自动补偿装置,适用于大中型电力用户6KV(10KV)供电母线的无功自动跟踪补偿,通过对母线上电容器组的自动跟踪投切来实现对无功功率的控制。 功能特点: 1、电容器组循环投切,先投先切,投切延时可设定。 2、故障时微机保护单元切除并闭锁该组电容器,其它电容器组正常运行。 3、根据系统的电压情况及功率因数和无功功率投切电容器组,使系统的功率因数稳定在 0.95----0.99,不会过补。 4、每组电容器容量按系统无功的实际情况设计。 5、带有RS-232 、RS-485及红外通迅口。 6、具有温度检测功能,自动检测柜内温度,并能控制电容室排风扇,排气降温。 7、可本地和远程控制电容器组。 8、停电自动退出,上电自动运行。 二、技术参数: 技术条件 额定运行电压: 6KV/10KV 最高运行电压: 7.2KV/12KV 额定频率: 50HZ 三、使用条件: 1、安装位置:户内 2、环境温度:-25℃~+45℃ 3、最高温度:85℃ 4、大气压力:0.084MPA 5、海拔高度:不超过2000米 6、安装地点:无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃 7、地震基本烈度:Ⅷ度 8、相对湿度:月平均不超过90%,日平均不超过95% 9、爬电距离:≥2.5kV/cm

四、结构组成 (1)结构组成 装置由柜体、隔离开关、避雷器、真空断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器、喷逐式熔断器、并联电容器及控制箱组成。 控制箱内有控制器、微机保护单元、电流表(三相)、电压表、运行状态指示、本地控制按钮、内/外控选择开关,从而实现内/外控两种控制方式。 型高压无功补偿控制器 高压无功补偿控制器适用于6KV(10KV)电力系统的无功自动控制装置,可根据母线电压及系统的无功功率的需求情况,通过对已配备的电抗器与电容器组的串联组合进行自动投切来实现对无功功率的控制,使电容器工作在最佳状态,有效的减少无功损耗并保持系统功率因数在较高范围内。 功能特点: 1、液晶显示功能:控制器可实时显示日期时间、各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、 功率因数、电度等模拟量及电容器投/切状态。 2、报警及保护功能:过压、欠压闭锁,相序错、谐波越限闭锁等功能 3、可对当地1~6组电容器进行循环投切。 4、采系统PT二次侧电压、CT二次侧电流,以无功功率为投切信号,投切上、下限可设,避免 投切振荡。 5、具有谐波测量功能。 6、通迅功能:具备R S-232和RS-485和红外口三种通信接口,通信波特率可选。 使用条件: ?安装位置:户内 ?环境温度:-25℃~+45℃ ?最高温度:85℃ ?大气压力:0.084MPA ?相对湿度:<85%(25?C) ?海拔高度:不超过2000米 ?地震基本烈度:Ⅷ度 ?安装地点:无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃 ?相对湿度:月平均不超过90%,日平均不超过95%