序号检查项目

疏干井允许偏差或允

许值

减压井允许偏差

或允许值

检查数

检验方法或工具

主控项目1

泥浆

比重

成孔 1.15~1.20 g/cm3

≥50%

粘度计

比重计终孔≤1.08 g/cm3

洗井≤1.05 g/cm3

2 洗井

清水洗井至水清砂净

或上下含水层串通

工作时间不少于

2 h

全数

目测

计时器

3 有效管井数≥90%设计井数全数出水量比较

4 管井井深-200mm、+1000mm 全数

测绳量测和检查施

工记录

5 滤料含泥量≤3%全数抽样送检

6 坑底土状态无明显渗水、淅水,施工机械正常作业全基坑目测

7 滤料围填符合设计要求全数测绳,体积法

8 粘土封填符合设计要求全数搓条法,体积法

9 降水效果符合设计要求

观测井

数量

水位计

一般项目1 井位≤20 cm全数钢尺、经纬仪

2 护孔管埋设进入原状土层≥0.5 m全数钢尺

3 孔径0~+5.0 cm全数量直径

4 井管安放

垂直度≤1.0%

全数

钢尺、线锤、经纬

仪、水准仪

扶中器直径≥(孔径-5 cm)

滤管段扶中器间距≤10 m

同位数量4块

5 井管埋设深度±0.2 m

≥50%井

水准仪、钢尺6 滤料规格

D50=土层颗粒d50的(6~12)倍,不均匀系

数不大于3

100% 目测

7 滤料围填量符合设计要求100%

测绳量深度与体积

8 孔口粘土封填符合设计要求

≥50%井

测绳量深度与体积

9 井底沉淤≤30 cm≤10 cm全数测绳

10 泵安装不漏水、不漏气全数目测

11 出水量出水量符合设计要求全数目测、水表

12 出水含砂率≤1/20000全数容器法