防灭火系统

一、煤的自燃预防措施

1、开拓开采方面的措施

采煤方法对自燃发火的影响主要表现在煤炭回收率的高低、回采时间的长短上。本矿采用走向长壁后退式采煤法,回采率高,巷道布置简单,便于使用机械化设备与加快回采进度,有较好的防火性。顶板管理采用全部垮落法,对开采易自燃的煤层较好。采空区采用注氮技术防火。人工攉煤,清扫浮煤,尽量使工作面回采率提高,采煤工作面回采结束后,必须在45天内进行永久性封闭。综合防治,有很高的防火安全性。

合理的采煤方法能够提高矿井先天的抗自燃发火能力,多年来的实践表明,降低煤层自燃发火的可能性要从以下几个方面着手:(1)少丢煤和不丢煤;

(2)控制矿山压力,减少煤柱破裂;

(3)合理布置采区;

(4)回采时应尽量避免过分破碎煤体;

(5)加快工作面的回采速度,使采空区自热源难于形成;

(6)及时密闭已采区和废弃的旧巷;

(7)注意选择回采方向,不使采区回风巷过分受压或长时间维护在煤柱里。

2、通风方面的措施

通风因素的影响主要表现在采空区,煤柱和煤壁裂隙漏风,漏风

就是向这些地点供氧,促进煤的氧化自燃。采空区面积大,漏风量相当可观,但风速有限,散热作用低在工作面的两巷(回采工作面的运输巷和回风巷)一线(停采线)过断层地带,煤层变薄跳面的地方有大量的浮煤堆积,最易发生自燃。所以每一g 采面回采完毕必须立即进行封闭,以减少浮煤堆积地点的漏风量,防止自燃。良好的通风系统可以在很大程度上控制自然火灾的发生。从佳竹箐采区的网络结构来看,通风方式为分区式,这种方式要注意主斜井的长期维护,减少巷道表面煤层氧化。工作面为独立通风,工作面为后退式且为区段下行式均有利于防火。

二、防灭火方法

佳竹箐采区自燃倾向分类一级,属易自燃煤层;则必配置注浆、注氮、注水、注胶、注阻化剂防灭火系统及束管监测系统等矿井防灭火系统,在开采过程中应当保持合理的推进度,将采空区封闭好以减少向采空区漏风。

一)注浆系统:

本矿在注浆系统方面严格按照《煤矿安全规程》2006版的有关规定和《矿井防灭火规范》的相关内容及《煤矿注浆防灭火技术规范》进行设计。

1注浆材料

1)注浆材料的种类:黄土、页岩、矿井矸石、粉煤灰、尾矿等。

2)注浆材料成浆性能指标(0.1mm以下级别的样品)应达到如下规定:

——沉降速度1~10mm/min;

——临界稳定时间为20~60min;

——塑性指数7~14(粉煤灰可小于7);

——粘度系数(1~2)×10-3Pa.S;

——氧化镁胶体混合物含量20%~35%;

——含砂量10%~30%(粉煤灰可小于10%)。

3)用矸石、粉煤灰、尾矿作注浆材料时,须进行氧化性能实验,其指标应达到如下规定:

——氧化交叉温度在300℃以上;

——恒温吸氧量小于0.1mL/g;

——固定碳含量不大于8%,含硫量不大于1.5%,烧失减量不大于20%,发热量不大于2000J/g。

4)页岩、矸石必须经破碎、湿式球磨机球磨,其粒度要求在5mm 以下,其中尢于0.5mm的粒料应占10%以下,小于0.1mm的粒料应占60%以上。

2、主要注浆参数

1)灌浆系数

防火灌浆系数为3%~12%,灭火灌浆系数相应加大。

采用粉煤灰浆防火时,灌浆系数为5%~15%。

2)土水比

矿井防灭火注浆浆液的土水比应为1:2~1:5。在回采工作面洒浆防火时,土水比应为1 :2~1 :3,本矿设计土水比应为1 :3。

3)注浆量

矿井注浆量计算:

Q W= KM(G/r c)×(δ+1)

= 0.25×0.88×(3287/1.8)×3

=1205m3/d

式中:

Q W——矿井日注浆量,m3/d;

k——灌浆系数;取值0.25

G——矿井日产煤量,3287t;

δ——土水比的倒数; 3

M——浆液制成率,取0.88;

r c——煤的密度,1.8t/m3;

3、制浆方法

佳竹箐采区在制浆方法上均采用以下几种方法:

1)黄泥浆的制浆方法

——水力制浆

采用人工取土或机械取土,将土疏松,经水力(水枪)冲刷混合成浆。当采用水枪直接取土时,其供水压力、水流量和台数应能满足取土制浆的要求。水力制浆过程中应严格控制土水比。

——机械搅拌制浆

首先按要求在佳竹箐采区工业广场修建浆池,将黄土加水在浆池中搅拌成均匀浆液后即可输入井下所需地点。浆池应设2个以上,一个作注浆用,另一个进行搅拌制浆,交替使用。浆池的容积应能保证注浆量的要求。

2)页岩浆和矸石浆的制浆方法

页岩浆和矸石浆的制浆方法相似,将页岩和矸石破碎后,用湿式球磨机加水球磨成浆,进入输浆管路。

3)粉煤灰浆的制浆方法

从火铺矸石电厂贮料场挖取粉煤灰,运到矿井地面制浆站,将粉煤灰用专门的搅拌筒加水搅拌成浆或用水枪冲搅成浆后直接进入

输浆管路。

4)尾矿浆的制浆方法

将金佳矿洗选厂排出的尾矿直接输送到佳竹箐采区浆池,经沉淀脱水后搅拌成浆进入输浆管路。

4、注浆期间浆液流量和土水比的测定

在注浆期间,每班测定一次浆液的流量和土水比,流量测定可用电磁流量计或体积法,土水比测定可采用比重法。

5、输浆管路

1)实际工作流速

根据佳竹箐采区的制浆方式,井下可采用分区的输浆管路系统。在浆液流人输浆管路前,应设置筛网过滤,网的孔径宜为15~20mm。

1)实际工作流速:

Q1=Q w/nt=1205/16

=75.31 m3/h

V=4Q1/3600πd2

=4×75.31/3600×π×0.1442

=1.29 m/s

式中:

v——管内泥浆的实际工作流速,m/s;

Q1——每小时注浆量,m3/h;

d ——管道内直径,取0.144m;

n——每日灌浆班数,2班/d ;

t——每班纯灌浆实际,8h/班。

2) 根据金佳矿金一采区在生产工程中的实际情况集合佳竹箐采区开采设计情况经计算分析选择主管采用直径为150mm的无缝钢管,支管选用直径为100mm的无缝钢管,工作面选用50mm的无缝钢管,钢管壁厚均为6mm满足生产需要。

3) 输浆管路系统应避免“两头高中间低”的布置方式,并尽量减少拐弯。

4)井下输浆管路应紧靠井巷壁铺设,固定牢固,并涂以防锈漆。

5)每次注浆后应立即用清水冲洗管路。

6、注浆方法

根据佳竹箐采区的生产条件,选择以下几种注浆方法。

1)钻孔注浆

佳竹箐采区生产时按防灭火区的条件采用以下两种形式:

(1)从井下巷道或钻场向注浆区域打注浆钻孔,钻孔开孔孔径应不小108mm,终孔孔径应不小于89mm,封孔要严密,钻孔与输浆管路的连接要牢固,并能承受最大的注浆压力。

(2)从地面直接向注浆区域打注浆钻孔,钻孔孔径应不小于108mm,钻孔内应全长度下套管。

2)埋管注浆

随着回采工作面推进向采空区内埋设管道进行注浆,出浆口距工作面的距离应不小于15m。

3)密闭墙插管注浆

工作面回采后从密闭墙上方的注浆管向采空区注浆。此时,密闭墙的强度应满足注浆的要求,注浆时应派专人监护,一旦发现有溃浆征兆时,应立即停止注浆。

4)洒浆

在回采工作面由输浆管路上接出耐压胶管,向采空区均匀地洒上一层浆液。洒浆时,浆液出口压力应不大于0.3MPa。

7、注浆区的排水措施

注入采空区的浆液的脱水时间一般为7~15d,浆液中脱出的水一部分被围岩吸收,一部分滞留在注浆区的下部空间。所有在注浆区应采取相应的排水措施进行排水,具体方法有以下两种,佳竹箐采区可以根据现场生产是实际需要选择较适应的排水方法。

1)在注浆区下部的密闭墙的底部设置排水孔或溢水孔,在注浆后应随时观察这些密闭墙的排水量的变化情况。

2)在注浆区下部进行采掘前,必须对注浆区进行打钻孔或采取其他措施进行泄水。

8、注浆防灭火的效果考察

1)加强对注浆放灭后后金佳矿要加强对注浆区温度和气体成分的检测。

(1)应派专人定期检测注浆灭火区、注浆防火工作面及其采空区内的气温、煤温和出水温度。

(2)进一步加强火灾束管监测系统或地面气体分析实验室检查和管理。由于佳竹箐采区隶属金佳矿,而金佳矿原在生产时就已经建立了火灾束管监测系统或地面气体分析实验室,佳竹箐采区在生产时直接就采用原金佳矿的火灾束管监测系统或地面气体分析实验室即可,气体分析成份主要有:氧气、甲烷、一氧化碳、二氧化碳。

2)采集气体的地点为:

——回采工作面的回风巷、上隅角、采空区氧化带回风侧;

——通向火区的密闭墙内侧或钻孔内;

——其他需要的地点。

采用人工取样在地面进行气体分析时,应符合以下要求:——取样必须使用专用取样袋或取样器,取样后应在5h内送到地面实验室进行分析;

——注浆防火区域应定期对各取样点取一次样;

——注浆灭火封闭区域内每天取一次样;

——回采工作面或其他地点在发火期间(未封闭的情况下)每班取一次样。

3)加强注浆防灭火区的管理

(1)建立健全防灭火注浆台帐,主要内容应包括:

——注浆区位置;

——钻孔工程;

——注浆工程;

——防灭火密闭墙工程;

——气体分析及温度记录;

——泥浆分布状况等。

(2)火区熄灭标准、注销和启封要求以及防火墙的管理,均应遵循《煤矿安全规程》和《矿井防灭火规范》的规定执行

二)注氮系统:

佳竹箐采区注氮系统严格按照《煤矿安全规程》2006版的有关规定和《矿井防灭火规范》的相关内容及《煤矿注氮防灭火技术规范》进行设计。

1、氮气源设备

1)佳竹箐采区采取在地面建立一个永久性的制氮泵房,地面制氮泵房装置的外形尺寸应能满足公路和铁路运输的要求。

2)井下制氮装置中的电气设备必须取得《防爆检验合格证》。

2、主要技术参数

制氮设备或装置的供氮能力应按矿井注氮工作面防火注氮需要选取,供氮能力可按下式计算(1个工作面注氮量):

Q N=60 KQ0(C1-C2)/(C N+C2-1)

=60×1.3×80×(7%-6.65%)/(97%+7%-1) =546m3/h

式中:

Q0——采空区氧化带内漏风量,m3/min;根据金一采区开采9#煤层的经验取值为80m3/min。

C1——采空区氧化带内平均氧浓度,%;根据金一采区开采9#煤层的经验取值为6.65%。

C2——采空区惰化防火指标,其值为煤自燃临界氧浓度,%;取值为7%

C N——注入氮气的氮气浓度,%;本矿取值为98%

K——备用系数,取1.2~1.5。本矿取值1.3。

2)氮气纯度

向防火区注入氮气的纯度要视其能将采空区的氧浓度降低到煤自燃临界氧浓度而定。而向火区注入氮气纯度应不低于97%,本矿设计向火区注入氮气纯度应98%。

3)供氮压力

根据以下公式计算,但是其管路末端的绝对压力应不低于0.2MPa。

(1)管材的选取

输氮管路管径计算如下:

d=0.1457(Q/V)0.5

=0.1457(546/60×7)0.5

=166mm

式中:

d—输氮管内径,m;

Q—输氮管混合流量,m3/min;

V—瓦斯管内流速,m/s,一般取5~15m/s;(经济流速为7m/s) 经过计算分析,佳竹箐采区从地面供氮时,输氮管路应选用无缝钢管。从井下供氮时,除应采用钢管外,在满足输氮压力的情况下,可选用耐压橡胶软管。但进人采空区或火区的管路必须采用无缝钢管,经对比分析地面和井下均选择管径选择为200mm无缝钢管作为井下

供氮管路。

(2)通过下式计算得出选择的200mm无缝钢管输氮管路的直径满足最大输氮流量和压力的要求。

5)输氮管路的铺设:

(1)管路在铺设中应尽量减少拐弯,要求平、直、稳,接头不漏气。每节钢管的支点不少于两点,每节软管的吊挂不少于4点,不允许在管路上堆放他物。低洼处可设置放水阀。

(2)输氮管路的分岔处应设置三通和截止阀及压力表。

(3)输氮管路应进行防锈处理,表面涂黄色油漆。

(4)定期对输氮管路进行试压检漏。

3注氮防灭火工艺和方法

根据金佳矿佳竹箐采区的条件,均可采用埋管注氮、拖管注氮、钻孔注氮、插管注氮和密闭注氮等工艺进行防灭火工艺和方法。

1)埋管注氮

在工作面的进风侧沿采空区埋设一趟注氮管路。当埋人一定深度后开始注氮,同时又埋人第二趟注氮管路(注氮管口的移动步距通过考察确定)。当第二趟注氮管口埋人采空区氧化带与冷却带的交界部位时向采空区注氮,同时停止第一趟管路的注氮,并又重新埋设注氮管路,如此循环,直至工作面采完为止。

2)拖管注氮

在工作面的进风侧沿采空区埋设一定长度(其值由考察确定)的厚壁钢管作为注氮管路,它的移动主要利用工作面的液压支架,或工作面运输机头、机尾,或工作面进风巷的回柱绞车作牵引。注氮管随着工作面的推进而移动,使其始终埋人采空区内的一定深度。

3)钻孔注氮

在地面或井下,向采空区或火灾隐患的区域打钻孔(全套管)注氮。

4)插管注氮

工作面开切眼、停采线和巷道高冒区,可采用向火源直接插管的注氮方式进行注氮。

5)密闭注氮

利用密闭墙上预留的注氮管向火区或火灾隐患的区域实施注氮。

6)注氮方法

根据对火情的预测情况,可选择连续或间断注氮。

7)注氮地点

防灭火注氮地点应尽可能选择在进风侧或靠近火源。工作面采空区注氮防火的注氮管口应处于采空区氧化带内。

8)注氮抑制瓦斯爆炸

扑灭瓦斯积聚区的火灾,需建防爆墙。注氮的同时,取样分析灾区气体成分的变化,并用空气一甲烷混合物的爆炸三角形法进行失爆性的判定。

4注氮防灭火惰化指标

1) 采空区惰化防火氧浓度指标不大于煤自燃临界氧浓度,其值由气相色谱吸氧法测定。

2)惰化灭火氧浓度指标应不大于3%。

3)惰化抑制瓦斯爆炸氧浓度指标应小于12%。

5加强注氮防灭火的效果考察

1)为保证注氮防灭火的效果,宜对注氮的区域采取均压措施,并采取严格的堵漏措施以及有效的火灾监测,使防灭火区域的漏风量降到最低限度。

2)考察内容:

——注氮前、后采空区三带的变化;

——注氮量、注氮扩散半径、注氮口移动步距等。

6安全技术措施与管理

1)注氮过程中,工作场所的氧气浓度不得低于18.5%,否则应立即停止作业撤除人员,同时降低注氮流量或停止注氮。

2)注氮地点及与其相连巷道的安全通风量必须满足需要。

Q0≥Q N(C N-C2-1)/(C1-C2)

≥9.1×(98%+18.5%-1)/(20.8%-18.5%)

≥65m3/min

式中:

Q0——工作场所的安全通风量,m3/min:

Q N——最大氮气泄漏量,9.1m3/min;

C N——泄漏氮气中的氮气浓度,98%;

C1——工作面或巷道中原始氧气浓度,一般取20.8%;

C2——工作场所的安全氧浓度指标,18.5%。

即:

注氮地点及与其相连巷道的安全通风量必须大于等于65m3/min。

3)加强注氮安全措施与管理:

在采空区进行注氮防火或在火区进行注氮灭火时,必须编制相应的安全技术措施,并经矿总工程师审批后,方可实施。

4)制氮设备的管理人员和操作人员,必须经培训,考试合格,并取得结业证和上岗证后,方可上岗。

5)必须建立制氮设备的操作规程、工种岗位责任制、机电设备维护检修规程、注氮防灭火管理暂行规定等规章制度。

6)建立健全注氮防灭火台帐,内容同注氮系统防灭火台帐相同。

7)注氮防火、灭火区的管理、熄灭标准、注销和启封要求以及防火墙的管理,应按《煤矿安全规程》和《矿井防灭火规范》的规定执行。

三)阻化剂防灭火系统:

1、灭火原理

流动汽雾阻化剂防灭火技术是通过雾化器加速、加压使水溶液变为微小雾滴,雾滴以漏风风流载体飘移到采空区,覆盖在残煤表面,对煤体产生物理和化学的综合作用,减少煤体表面与空气的接触面,抑制煤表面活化物氧化反应速度,达到防残煤自燃的目的。

2、系统组成

流动汽雾阻化剂防灭火系统由储液箱、高压泵、过滤器、电器开关、高压胶管、雾化器等组成。详见图6-6-1。

图6-6-1:流动汽雾阻化剂防灭火系统示意图

表6-6-1 系统所用型号参数 名 称

型 号 技 术 参 数 高压泵

SO-2/150 压力150kg/cm 2,流量0.5m 3/h 喷雾器

QWF-Ⅱ 压力0.5-0.6MPa 储液箱

1吨矿车改装 高压管

φ32

3、阻化剂

阻化剂的作用就是利用阻化剂分子与煤体表面活性分子的相互吸引,破坏煤体表面自由力场,促使氧原子(O )恢复到分子状态(O 2),使煤表面活化物质氧化反应速度放慢或者抑制,起到阻化作用。针对五里碑煤矿,选用MgCl 2作为阻化剂。阻化剂的药液浓度是使用阻化

剂防火的一个重要参数,它决定防火效果,又影响吨煤成本。本矿采调节球阀 喷雾器

水 管 储液箱 压力表

电 机 高压泵 开 过滤器

用20%浓度的MgCl2溶液,其阻化率较高,防火效果较好。

4、喷洒量计算

合理的药液喷洒量取决于遗煤的吸药量和丢失煤量,最易发生自燃的部位是工作面采空区的上下出口,巷道煤柱破碎堆积带等需要充分喷洒的地方,用药量要大,在计算时应加一个加量系数。

工作面一次喷洒量可按下式计算:

V=K1.K2.L.S.h.A(R.r) =1.2×0.2×180×0.2×10×0.063×(0.8%×1.11)

=0.24t

式中:

K1——易自燃部位药液量加量系数,取1.2

K2——采空区遗煤容重, 0.2t/m3

A——吨煤吸液量 0.063t/t

r——阻化剂容重 1.11t/m3

L——工作面长度 180m

h——采空区底板遗煤走向长度 10m

S——采空区底板遗煤厚度 0.2m

R——雾化率取R=0.8%

实施时,每班2只喷枪对采空区喷雾,喷雾工作时间为4小时/班。

5、系统特点

1)流动汽雾阻化剂防灭火技术。利用卤片作为阻化剂,成本低,材料易得。

2)流动汽雾是以漏风风流为载体,那里有漏风就可安装喷枪,具有系统简单,机动灵活,防灭火范围大等特点。

3)与其它防灭火方法相比,流动汽雾阻化剂肯有防灭火效果好,工人劳动强度小等特点。

四、束管监测系统:

1、金佳矿在开采金一采区时已经建立了束管监测系统,在开采佳竹箐采区时在1721水平运输大巷在铺设一趟束管监测线到竹竹箐采区。

2、工作面在回采期间:气样分析室每小班至少有一名工作人员进行气样监测和分析,实时对老塘的气体进行监测。且每日8点班由火检员在回采工作面上隅角和留管进行取样送分析室分析。

3、若气样分析数据出现的CO浓度在0~24ppm(不包括0和24)时,必须立即汇报相关领导汇报,并继续对该点作为重点监控;当气样分析数据出现的CO浓度在24~200ppm(包括24ppm,不包括200ppm)时,必须立即进行分析,查明原因,采取措施进行处理;当气样分析数据出现的CO浓度在200ppm及以上时,必须立即安排相关人员到回风巷进行CO检查,若回风巷内的CO在24ppm及以上时,当班瓦检员和安检员必须立即将CO超限范围内的所有人员撤到进风石门内,并由总工程师协调指挥,进行分析,查明原因,采取措施进行处理。

4、若气样分析出现其它有毒有害气体(如C2H2、C2H4、C2H6、

CO2等)时,分析室值班人员必须立即汇报相关领导,然后由矿总工程师协调指挥,查明原因,采取措施,进行处理。

5、若气样分析室内使用的通道压力表显示数据出现异常时,气样分析室值班人员必须立即立即采取措施进行处理。

6、束管监测系统必须实时对采空区内80米范围进行监测(在采面回采到80米及以上),当采面回采到80米以外的下一个三通时,监测人员必须将最里的一个测试管剪断并设置好该测试头。

五、注凝胶、注水系统:

佳竹箐采区在回采前还必须建立健全注凝胶、注水系统配合其他防灭火方法进行防灭火工作。

1、工作面回采前:必须安要求在回采工作面进、回风巷各安

设一趟4寸管作为防尘和防灭火的专用管路,每隔50米安设一个三通,且在每个三通处连接好20米4分胶管,在上、下出口各备

足20米胶管作为防灭火使用。

2、工作面回采前:还必须安设一躺4分管道道采面上隅角,以便于回采期间对上隅角进行淋水使用。

六:其他系统

一)建立完善的火灾监测系统

1、人的感官可以察觉的自燃征兆

①巷道中出现雾汽或巷壁汗“挂汗”;

②风流中出现火灾气味,如煤油味、松香味、臭味等;

③从煤炭自燃点流出的水和空气较正常的温度高;

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所

固定消防炮灭火系统的分类与设置场所 固定消防炮灭火系统是指由固定消防炮和相应配置的系统组件组成的固定灭火系统。 一、固定消防炮系统设置场所 1、单层、多层建筑; 2、飞机库; 3、石油天热气工程; 二、固定消防炮灭火系统的类型 1、按喷射介质分:水炮系统、泡沫炮系统、干粉炮系统; (1)水炮系统 喷射介质为水,系统由水源、消防泵组、消防水炮、管路、阀门、动力源和控制装置组成。适用于固体可燃物火灾。 (2)泡沫炮系统 喷射介质为泡沫灭火剂,系统由水源、泡沫液罐、泡沫比例混合装置、消防泵组、泡沫炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于甲、乙、丙类液体火灾、固体可燃物火灾。

(3)干粉炮系统 喷射介质为干粉灭火剂,系统由于粉罐、氮气瓶组、干粉炮、管道、阀门、动力源和控制装置组成。适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所。 2、按安装形式分 (1)固定式系统 由永久固定消防炮和相应配置的系统组件组成。 (2)移动炮系统 以移动式消防炮为核心,由灭火剂供给装置、管路、阀门等部件组成。主要配备消防部队或企业事业单位消防队的专业人员使用。 3、按控制方式分 (1)远控消防炮系统 远距离控制的消防炮灭火系统,可分为有线遥控和无线遥控两种方式。 适用场所:爆炸危险性、大量有毒气体产生、产生强烈辐射热、火灾蔓延面积较大且损失严重的、高度超过8M且火灾危险性较大的室内、灭火人员难以及时接近或撤离固定消防炮位的场所。 (2)手动消防炮灭火系统 概念:现场手动操作的消防炮灭火系统。 组成:手动消防炮、灭火剂供给装置、管路及阀门、塌架等部件组成。 适用场所:辐射热不大,人员便于靠近的场所。 江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业。目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。消防炮、泡沫系统产品获得中国CCS船级社颁发型式认可证书。 江西西河机械设备有限公司产品专业服务于石油化工储运、炼油、危险品化工码头、LNG/LPG、煤化工、危险品船舶、专业消防船项目,长期以来从事消防行业的技术、经验的积

每 消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 检查 项目 月份

消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检 查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

消防设施月年度检测记录表(全)

消防系统维护保养检测报告 项目名称:检测日期:年月日 报告类型:月检□季检查□年检□ 一、消防系统检测内容: 、火灾自动报警系统□ 、应急广播系统 □ 、消防电话 □ 、消火栓系统□ 、自动喷水灭火系统 □ 、防排烟系统 □ 、防火分隔□ 、气体灭火系统 □ 、应急照明系统 □ 、消防炮系统□ 、消防供电配电 □ 、消防供水设施 □ 、灭火器□ 、消防电梯 □ 、其他 □ 说明:实施检测内容以消防系统维护保养合同为准,并在□内打“√” 二、本周期主要维护保养内容: 三、本周期主要维修整改内容:

四、消防系统维护保养检测依据: 、《建筑消防设施地维护管理》、《建筑消防设施检测技术规程》 、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》(年版) 、《火灾自动报警系统设计规范》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》 建筑消防设施检测记录表(一) 系统检测项目检测内容实测部位及记录运行 情况 故障描述及处理情况 消防供电配电消防配电柜试验主、备带你切换功能;消防电源主、 备电源供电能力测试 发电机组试验发电机组自动、手动启动功能,试验 发电机启动电源充放电功能 应急电源试验应急电源充放电功能 储油设施核对储油量 联动试验试验费消防电源地联动切断功能 火灾火灾探测器试验报警功能

自动报警系统手动报警按钮试验报警功能 监管装置试验监管装置报警功能,屏蔽信息显示功 能 警报装置试验报警功能 报警控制器试验火警报警、故障报警、火警优先、打 印机打印、自检、消音等功能;火灾显示 盘和显示器地报警功能、显示功能 消防联动控制 器 试验联动控制器及控制模块地手动、自动 联动控制功能;试验控制器显示功能,试 验电源部分主、备用电源充、放电功能远程监控系统试验信息传输装置显示、传输功能;试验 监控主机信息显示、告警受理、派单、接 单、远程开锁等功能,试验电源部分主、 备电源切换,备用电源充、放电功能 消防供水设施消防水池核对储水量、自动进水阀进水功能,液体 检测装置报警功能 消防水箱核对储水量、自动进水阀进水功能、模拟 消防水箱出水,测试消防水箱供能力 稳(增)压泵及 气压水罐 模拟系统渗漏,测试稳压泵、增压泵及气 压水罐稳压、增压能力,自动启泵、停泵 及联动启动主泵地压力工况,主、备泵切 换功能

电信机房固定自动灭火系统的选择方法

电信机房固定自动灭火系统的选择 电信机房在我国真正成为一种建筑类别是从80年代才开始的,1982年实施的《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45-82)第一次规定"大中型电子计算机应设卤代烷或二氧化碳等固定灭火装置"。1993年实施的《电子计算机机房设计规范》GB50174-93)规定了机房的装修、空调、电气、给排水设计,但没有提及消防设计。对于这种机房的消防系统,而由设计者根据具体情况选用。目前建筑设施最常用的水系灭火系统由于大量的水渍损失及水的导电性等缺陷,通常不被考虑应用于电信机房内,而应用较多的气体类灭火系统主要有二氧化碳灭火系统、气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统等,而以上灭火系统在实际应用中,又往往表现出一些不尽如人意的问题。二氧化碳灭火系统以二氧化碳为灭火介质,价格低廉,但二氧化碳对人体的有很大的危害性,当其浓度达4%时,人会感到头痛、呕吐;浓度达到15%时,可使人窒息死亡,同时,二氧化碳是引起温室效应的元凶,灭火剂作为温室气体自身环保性能较差。二氧化碳(特别是低压二氧化碳)喷放过程中,由于液态和固态“干冰”的快速汽化,防护区温度会急剧下降,对保护对象产生一定程度的“冷激”、“冷淬”影响。 气溶胶灭火技术是介于干粉和气体之间的一种灭火技术,它在灭火过程中会产生少量或微量的粉尘,并且会在保护对象表面形成沉降物。这些粉尘和沉降物根据其化学性质的不同以及环境温度、湿度的差异,可能对电子、通讯等敏感设备造成损害。大部分气溶胶灭火剂采用了氧化剂硝酸钾。而研究发现,当硝酸钾含量超过30%、环境相对湿度超过55%时,气溶胶灭火剂喷放后会在设备表面形成一层导电液膜,这层导电液膜会造成设备电路短路及腐蚀危害。事实上,国内已经发生过数起气溶胶灭火剂喷放后造成通讯设备故障的事故。电子设备及精密仪器因散热需要有通风口与室内空气相通,气溶胶微粒易通过通风口附着在设备内部,造成光路堵塞、鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。加之气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等物质易吸潮、导电,也易引起电子设备短路。 七氟丙烷灭火系统灭火剂属于含氟化合物,明焰下会分解产生氢氟酸,对保护对象的金属、塑料、玻璃表面会产生腐蚀。本身毒性不大,但其产生的氢氟酸分解物有一定的毒性,有强烈的辛辣气味,刺激人的呼吸和眼睛。灭火时形成雾气,影响视线。七氟丙烷比空气密度大,气体易流失,被保护空间需密闭。人员在10.5%浓度时,滞留时间不能超过1分钟。气体本身有毒,副产物有毒,灭火后需及时清洗现场。 IG-541是52%的氮气、40%的氩气和8%的二氧化碳混合而成的一种灭火剂,是一种无色、无味、无毒、不导电的惰性气体,其灭火机理为稀释燃烧区内的氧气,达到窒息灭火的目的。由于其灭火原理属于物理灭火方式,所以它的灭火效率较低,需要更多的药剂用量和存储钢瓶,更粗的喷放管道,占用较大的空间,工程投资相应增加,是目前价格最高的灭火系统。 以上几种灭火系统属于气体灭火原理,需以全淹没方式灭火,灭火时需达到一定的灭火浓度,故对于保护环境的封闭性、耐压性有一定的要求。而电信机房内由于对设备散热的考量,往往达不到气体灭火系统的要求。气体灭火系统在灭火时严格禁止有人员在火场,因此在设计系统响应时间时,必须留出一定的人员撤离时间,从而错过了扑救初期火灾的最好时机。而且,气体灭火系统的灭火介质保存于固定容器内,占用大量的容器储存空间,而且由于灭火剂数量的限制,做不到持续灭火,在实际应用中,经常出现同一建筑物内其他部位着火,由于温度及烟雾的影响,造成误喷,从而起不到相应的保护作用。 综上所述,气体灭火系统并不适合于电信机房的消防保护,而随着技术的进步,以前被忽略的水系消防却出现了一种可以完全适合于电信机房的新型消防技术:细水雾自动灭火系统。 细水雾灭火系统是国家“九五”重点科技攻关项目,其灭火机理主要为:压力水从特殊材料的喷头喷出时,形成粒径40—200μm左右的水雾,遇火后迅速汽化,吸收大量的热,使燃烧表面温度迅速降低;同时,水汽化后形成蒸汽,体积可膨胀1700--5800多倍,将燃烧区域整体包围和覆盖,使燃烧因缺氧而窒息;另外超细的雾粒还可以净化火场中的烟雾和毒气,对热辐射有很好的屏蔽作用,达到防止火灾蔓延、迅速控制火势的效果。 在电信机房的消防保护应用中,细水雾灭火系统使用市政管网或消防水箱供水,对人安全无害,并可以实现持续灭火,同时避免了气体灭火系统灭火剂占用大量存储空间的缺陷,从而使系统成本大大降低;选用雾粒直径在100μm以内的喷头,用水量仅为常规水喷淋的1%-2%,而电信设备随技术的进步,防火防潮

防灭火检查记录

屯南煤业一分公司光明井矿井防灭火检查记录 一分公司光明井

矿井防灭火检查记录 年月日矿井防灭火检查记录表(每旬) 检查内容发现具体问题 存在问题的部 位或人员 一般规定矿井安全出口是否符合规程要求,采掘面安全出口是否畅通 ()井口检身房要严格职工入井检身制度,防止职工携带烟火入井。 () 矸石山、木料场距进风井的距离不得小于80米,井口房和通风机房附近20米内不得有烟火或用火炉取暖。() 地面设置消防水池,井下设置消防管路系统。() 井口附近和每一生产水平的井底车场或主要运输大巷都应设置消防材料库,且材料配置齐全有效。() 井下防火管理机电硐室采用不燃性材料支护,消防器材齐全有效()皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱,灭火器材齐全有效。() 井下所有电气设备的选择、安装与使用都必须遵守有关规定,正确运用过负荷继电器与熔断器。()采掘工作面和矿井总回风一氧化碳传感器、温度传感器设置齐全有效 ()监测系统运行正常() 井下采掘面消防管路系统设置符合要求,水量、水压能够满足要求() 井下所有巷道均采用不燃性材料支护。()是否按期维修、检测、保养灭火器。() 用火用电安全是否存在违章使用电器设备() 是否存在乱拉乱接用电线路、电气线路是否破损、老化、连接松动、电器失爆() 井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下进行上述作业时,每次都必须制定安全措施,并经矿领导批准后执行。() 是否存在违章抽烟() 消防安全管理防灭火巡查人员巡查记录是否详实()职工是否有故意制造或不积极消除火灾隐患的行为()单位职工是否严格按照灭火应急和疏散预案要求履行各自职责()

每月消防设施检查记录表

艾山二中2017年消防设施检修、维护记录台账 消防设施未被阻挡 消火栓箱完好情况 “F ”扳手完好情况 水带及卡扣完好情况 水枪完好情况 灭火器铅封完好情况 灭火器压力表指针在绿区 灭火器筒体完好情况 灭火器喷嘴完好情况 消防设施卫生情况 检查人 备注:存在异常情况的处理情况 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 消防栓检查标准 序号 检查内容 备注 1 “F ” 扳手无腐蚀、无变形能正常开启消火栓阀门。 每月检查外观检查 2 开关手轮、丝杆、胶垫、无腐蚀、开关保持灵活。手轮螺丝不松动、手轮与螺杆不打滑、能正常开启。 3 消火栓、水带接口无腐蚀、无变形、保持紧固、胶圈完整。 4 水带、水枪、胶垫完好、接口紧固、无漏水现象、无腐蚀、无裂痕。 检查 项目 月份

5 水带卡簧无变形、无脱落、无严重腐蚀、卡槽能正常使用。 6 喉管与消火栓接头不松动、无腐蚀漏水现象。 7 消防栓内的消防器材应配备完整齐全(水带、“F ”扳手、水枪)水带、水枪、消火栓型号应保持一致。 8 消防箱的安装与消火栓应匹配、不能影响接口和消防门的开启,无腐蚀、无损坏现象。 9 露天或半露天岗位中的消火栓应加装保温。 10 消火栓开启后是否有水。 11 消防箱上应有责任人标识。 12 周围环境无障碍物、消火栓干净整洁。 13 各消防箱应有拉手、开关保持灵活。 14 消防箱玻璃、门锁应完整无损、能正常开启消防箱。 15 水带接口里槽应加装铁丝固定水带,外槽加装水带卡子固定水带。(统一为16号铁丝固定两圈) 灭火器检查标准 序号 检查内容 备注 1 检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。消防专业维修部门充装后应作密封试验并牢固铅封。 每月检查外观检查 2 检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,送消防专业维修部门检修后重新灌装。 3 检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。 4 检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。 5 检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 6 检查灭火器责任人标签张贴位置及人员是否对应。 7 检查灭火器及灭火器箱的卫生是否清洁,无尘土、污迹。 8 每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填。 每月检查 9 对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 10 检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常

矿井防灭火检查记录

矿井防灭火检查记录 年月日矿井防灭火检查记录表(每旬) 检查内容发现具体问题 检查 情况 存在问题的部 位或人员 一般规定矿井安全出口是否符合规程要求,采掘面安全出口是否畅通 井口检身房要严格职工入井检身制度,防止职工携带烟火入井。 矸石山、木料场距进风井的距离不得小于80米,井口房和通风机房附近20米内不得有烟火或用火炉取暖。地面设置消防水池,井下设置消防管路系统。 井口附近和每一生产水平的井底车场或主要运输大巷都应设置消防材料库,且材料配置齐全有效。 用火用电安全机电硐室采用不燃性材料支护,消防器材齐全有效 防止爆破引火,严禁放明炮、糊炮、禁止使用明接头或裸露的放炮母线,雷管脚线、母线和放炮器的连接要牢固,同时使用水炮泥。 皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱,灭火器材齐全有效。 井下所有电气设备的选择、安装与使用都必须遵守有关规定,正确运用过负荷继电器与熔断器。 采掘工作面和矿井总回风一氧化碳传感器、 温度传感器设置齐全有效 防灭火束管监测系统运行正常 井下采掘面消防管路系统设置符合要求,水量、水压能够满足要求 井下所有巷道均采用不燃性材料支护。 是否按期维修、检测、保养灭火器。 用火用电安全是否存在违章使用电器设备 井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。 如果必须在井下进行上述作业时, 每次都必须制定安全措施,并经矿领导批准后执行。是否存在违章抽烟

矿井防灭火检查记录 年月日矿井防灭火检查记录表(每旬) 检查内容发现具体问题是与否 存在问题的部位 或人员 消防安全管理 防灭火巡查人员巡查记录是否详实 职工是否有故意制造或不积极消除火灾隐患的行为 单位职工是否严格按照灭火应急和疏散预案要求履 行各自职责 年度是否制定火灾应急预案,并按照计划进行演练。 对地面自救器定期进行检查、称重,确保完好 职工消防知识提问 职工是否懂灭火器使用方法 职工是否知道最近的疏散路线 职工是否知道本岗位火灾危险性 职工是否知道扑救火灾的基本方法 职工是否知道疏散人员的基本方法 职工是否知道自救器的使用方法,并能熟练操作 其他问题 说明 对检查中的问题在后面的条框中填写是与否。 对于条目中没有的问题,在“其它问题”一栏中写清 注:此表由单位防灭火检查人填写,每周检查一次,每月报送安检部门备案。检查人:负责人:总工程师:

固定式灭火系统基本术语

术语及其定义 3.1 基本术语 3.1.1 抑制时间holding time 灭火剂封闭火灾危险区使其熄火的一段时间。 3.1.2 喷射时间discharge time 喷射出设计规定的灭火剂所经历的时间。 3.1.3 喷射强度discharge rate 单位时间,向单位面积或单位体积喷射的灭火剂量。 3.1.4 设计用量design quantity 喷射到计算防护区中的灭火剂总量。如有要求,也应包括抑制时间所用的灭火剂量。3.1.5 灭火剂总用量supply quantity 灭火剂的设计用量、补偿量、管网的剩余量和贮存容器剩余量的总和。 3.1.6 均衡系统balanced system 装有两个及以上喷嘴且管网的每一个节点处灭火剂流量均被等分的灭火系统。3.1.7 非均衡系统unbalanced system 装有两个及以上喷嘴且管网的一个或多个节点处,灭火剂流量不等分的灭火系统。3.1.8 封闭空间enclosure 不能关闭的孔口面积低于设计允许值的非燃烧结构空间。 3.1.9 应急手动操作manual emergency operation 在紧急状态下,手动操作释放灭火剂。 3.2 消防给水系统术语 3.2.1 消防水源fire water supply

提供消防用水的水源。 3.2.2 消防水池fire pool 蓄存消防用水的水池。 3.2.3 消防水箱fire water tank 蓄存消防用水的水箱。 3.2.4 市政供水管网municipal network water supply 城市公共供水管道网络。 3.2.5 消防泵站fire pump station 供消防用水的泵站。 3.2.5.1 水泵接合器pump adapter 连接消防车机动泵向建筑物输送消防用水的接口。3.2.5.2 辅助泵auxiliary pump 消防泵站中,辅助用消防泵。 3.2.5.3 补水泵make-up pump 向管道系统补充给水的辅助泵。 3.2.5.4 增压泵pressure pump 用来增加管道给水压力的辅助泵。 3.2.5.5 稳压泵stabilized pressure pump 用于保持管道给水压力稳定的辅助泵。3.2.5.6 压气泵compression pump 向气压水罐充气的辅助泵。 3.2.5.7 备用泵back up pump

03-7其他固定灭火设施简介

第3章建筑消防系统 3.7其他固定灭火设施简介

3.7 其他固定灭火设施 因建筑物使用功能不同,其内的可燃物质性质各异,因此,仅使用水做为消防手段不能达到扑救火灾的目的,甚至还会带来更大的损失。应根据可燃物的物理、化学性质,采用不同的灭火方法和手段,才能达到预期的目的。 干粉灭火系统 卤代烷灭火系统 二氧化碳灭火系统 泡沫灭火系统 蒸汽灭火系统 烟雾灭火系统 固定消防水炮灭火系统

原理 以干粉作为灭火剂的灭火系统称为干粉灭火系统。干粉灭火剂是一种干燥的、易于流动的细微粉末,平时贮存于干粉灭火器或干粉灭火设备中,灭火时靠加压气体(二氧化碳或氮气)的压力将干粉从喷嘴射出,形成一股携夹着加压气体的雾状粉流射向燃烧物。 历时短、效率高、绝缘好、灭火后损失 小、不怕冻、不用水、可采期储存等。 优点:

扑救燃烧过程能释放氧气或提供氧源化合物的火灾; 燃烧过程中具有阴火的火灾; 精密仪器、精密电气设备、电子计算机等场所发生的 火灾。 适 用 范 围 易燃、可燃液体燃料或可熔化固体的火灾; 可燃气体或液体因压力喷射而形成的火灾; 室内外变压器、油浸开关等电气设备火灾; 木材、造纸、印刷、棉纺、胶带等明火燃烧的火灾; 钾、钠、镁、铝镁合金、钛、铝钛合金、锆、锂等金 属发生的火灾。 不 适 用 于

干粉有普通型干粉(BC类)、多用途干粉(ABC类)和金属专用灭火剂(D类火灾专用干粉)。 BC类干粉根据其制造基料的不同有钠盐、钾盐、氨基干粉之分。这类干粉适用于扑救易燃、可燃液体如汽油、润滑油等火灾,也可用于扑救可燃气体(液化气、乙炔气等)和带电设备的火灾。 ABC类干粉按其组成的基料有磷酸盐、硫酸铵与磷酸铵混合物和聚磷酸铵之分。这类干粉适用于扑救易燃液体、可燃气体、带电设备和一般固体物质如木材、棉、麻、竹等形成的火灾。 D类火灾专用灭火剂,当其投加到某些燃烧金属时,可与金属表层发生反应而形成熔层;而与周围空气隔绝,使金属燃烧窒熄。

固定式灭火系统

固定式灭火系统 固定式灭火系统,是由固定安装的灭火剂供应源、管路、喷放器件和控制装置组成的灭火系统。它主要用于扑灭公共建筑、工厂、仓库、大型生产装置、贵重仪器设备和电气设备以及各种可燃物质的火灾。 一、固定式灭火系统的分类: 按其所喷射的灭火剂的种类可分为:低倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统、喷水灭火系统、泡沫喷淋灭火系统、干粉灭火系统、烟雾灭火系统、卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统等。 二、固定式灭火系统简要介绍: 低倍数泡沫灭火系统, 按其灭火方式分为液上喷射泡沫灭火系统和液下喷射泡沫灭火系统。 按其安装形式和使用场所,液上喷射泡沫灭火系统分为固定式、半固定式和移动式三种灭火系统; 液下喷射泡沫灭火系统分为固定式、半固定式两种灭火系统。 高倍数泡沫灭火系统按其使用场所、安装方式,分为全淹没灭火系统、局部应用灭火系统、移动式灭火系统和高倍数泡沫与喷水联合等四种灭火系统。 高倍数泡沫的出现,使泡沫灭火技术产生了一次较大的飞跃。它将主要用于扑救B类火灾功能,扩展到既可扑救B类火灾又可扑救A类火灾。泡沫灭火方法,由覆盖式发展成为覆盖和淹没两种方式。使泡沫只能用于灭火的单一用途,扩展成既能灭火,又能消烟、排除有毒气体和形成防火隔离带等多种用途。鉴于这些原因,近年来高倍数泡沫灭火技术发展很快,得到了各国消防部门的重视和应用。美国、英国、联邦德国、日本、瑞典、丹麦、荷兰等国的高倍数泡沫灭火技术得到了较广泛的应用。例如:我国高倍数泡沫灭火技术首先应用于煤矿,接着又用于飞机库、钢铁企业、油田、油库、船舶和油码头等场所。在美国大多数消防队中都配有手提式或车载式高倍数泡沫灭火装置。固定式高倍数泡沫灭火系统的应用也很普遍。另外,一些工业发达国家都制定了高倍数泡沫灭火系统标准并生产系统的全套设备。自60年代以来,我国亦相继研制和生产了多种高倍数灭火设备。 喷水灭火系统:按其喷头结构不同,分为闭式灭火系统和开式灭火系统。在闭式灭火系统中,按其使用场所的需要又分为湿式、干式和预作用式三种灭火系统;在开式灭火系统中又分为雨淋、水幕和水雾灭火系统。 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统是固定灭火系统中应用历史最久、范围最广的一种灭火系统,具有工作性能稳定、适用范围广、安全可靠、维护简便、投资少、不污染环境等优点,可用于各种建筑中允许用水灭火的保护对象的场所。而以上各类灭火系统,接灭火方式、使用场所、安装形式或喷头结构,又可以进行分类。泡沫喷淋灭火系统泡沫喷淋灭火系统一般分吸入空气型(简称吸入型)和非吸入空气型(简称非吸入型)两种。⑴吸入型泡沫喷淋灭火系统,是由固定泡沫混合液泵(或水泵)、泡沫比例混合器、泡沫液贮罐、单向阀、闸阀、过滤器、泡沫混合液管线、泡沫喷头、水源、动力源及自动探测装置等部分组成。这些设备和零部件,都必须是由国家或有关部门鉴定而正式生产的正式合格产品。水可以直接来自天然水源(如江、河、湖、海),也可以来自专设的消防水池。无论来自何处,水质必须保证不影响泡沫的形成和泡沫的稳定性。严禁使用含有化学防腐剂、破乳剂、添加剂或含有油的污水以及其他能够影响泡沫性质的水。

厨房灭火系统

厨房灭火系统介绍 1、什么是厨房烹饪设备自动灭火系统这与以往的厨房灭火系统有何区别 以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台、集油烟罩、排烟管道)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 2、为什么要设置具有烟道灭火功能的厨房烹饪设备自动灭火系统 由于厨房火灾通常是高闪点(315-450度)的食用油燃烧,其火灾特点为:火势扩大速度快,热容量大,烟道火灾隐蔽性强扑救困难;因而快速扑灭火焰是扑救厨房火灾的难点之一,抑制复燃是扑救厨房火灾的难点之二,遏止烟道火灾的蔓延是扑救厨房火灾的难点之三。 3、厨房烹饪设备自动灭火系统适用于何种场所 适用于宾馆、饭店、餐馆、机关、学校、企事业单位等公共建筑内的厨房条件符合以下标准: ①设在地下建筑内的厨房; ②建筑面积≥1000m2的超市内或与之毗邻的厨房;③高层建筑内,餐厅面积≥200m2的厨房;④单、多层建筑内,餐厅面积≥500m2的厨房; 4、为什么厨房烹饪设备自动灭火系统宜采用药剂和水共同作用灭火其灭火机理是什么 因为厨房是人们食品加工的重要场所,为了不对食品产生污染,避免造成人体危害,则要求灭火剂应采用无毒、无污染、无腐蚀性的专用灭火剂;灭火剂应先将油锅、烟罩或烟道的明火灭掉,再用细水雾来吸收热能,防止复燃。达到迅速灭火的目的。如果只用水也可以灭火,但灭火时间会长很多,而且还会扩大燃烧范围(燃烧的热油遇水后会迸溅到周围),还有可能造成人身伤害。 灭火机理是:①灭火剂有抑制油料燃烧的作用;②细水雾有穿透火焰冷却降温的作用;③水可以吸收和阻隔辐射热;④灭火剂和水混合应用方式灭火;⑤防止油料复燃。 5、厨房烹饪设备自动灭火系统的保护区是如何定意和划分的 厨房烹饪设备自动灭火系统的保护区是指一组热厨加工设 备及所对应长度的油烟罩和排烟道进口至烟道防火阀处共同组成的被保护区域。一组热厨加工设备可以用一套厨房烹饪设备自动灭火系统保护,一套不足时可由多套厨房烹饪设备自动灭火系统纵向分区保护。 6、厨房烹饪设备自动灭火系统的保护规模、投入数量是 如何确定 , 普通的灭火系统(水喷淋、气体等)是按建筑面积或保护区容积来确定系统的大小,而厨房设备灭火系统是按规范所指的被保护对象所需喷头的数量来确定系统的多少。目前,一套单瓶组自动灭火系统载 荷的喷头数量不超过13个,感温易熔金属拉索释放器最多15只,灶台保护最大长度为7米,烟罩最大保护长度为7米;双瓶组自动灭火系统载荷的喷头数量不超过26个,灶台保护最大长度为10米,烟罩最大保护长度为10米;三瓶组自动灭火系统载荷的喷头数量不超过39个,灶台保护最大长度为15米,烟罩最大保护长度为15米。 7、厨房烹饪设备自动灭火系统的工程设计应具备何种条件涉及哪些专业的配合

(最新)消防系统检查记录表

消防系统检查维护记录表 检查日期:20 年月日 序号检测标准结果备注 1.0 消防报警主机1、正常投入使用; 2、无故障点显示; 3、置于自动联动状态。 1、正常/不正常 2、个故障点 3、自动/手动状态 2.0 消防联动柜1、所有设备置于自动联动状态; 2、操作按钮(开关)完好; 3、指示灯完好; 4、标识完好。 1、自动/手动状态 2、完好/不完好 3、完好/不完好 4、完好/不完好 3.0 温感探测器1、温感探测器报警正常,灵敏度高; 2、主机系统报警显示正常,位置准确; 3、无故障点。 1、温感探测器报警正常/不正常 2、准确/不准确 3、个故障点 4.0 消防管道1、消防管道分布是否合理; 2、消防管道是否有漏水; 3、消防栓水压是否正常。 1、合理/不合理 2、漏水/不漏水 3、水压正常/不正常 5.0 手动报警按钮1、手动报警按钮报警功能正常; 2、主机报警信息位置显示准确。 1、手动报警正常/不正常 2、准确/不准确 6.0 疏散通道1、防火门的门扇以及五金配件完好,保持常闭,无上锁 通道门; 2、消防疏散指示灯完好、照明灯光完好; 3、通道畅通,无任何垃圾、杂物; 4、护栏牢固、完好。 1、防火门正常/不正常 2、消防疏散指示灯完好/不完好 3、通道畅通/否 4、完好/不完好好。 7.0 手提灭火器1、公共区域、机房、后勤区域、所有生产区域均有按规 定配置,放置位置正确,数量足够; 2、罐体完好,压力处于正常状态; 3、有否按时对灭火器进行年检。 1、正常/不正常 2、罐体完好/不完好 3、有/否 8.0 值班室1、值班员熟练操作系统;(每三个月一次培训) 最后一次培训日期: 2、图纸、资料、上墙文件齐全完好; 3、消防应急物资齐全完好; 4、专用钥匙、备用钥匙齐全、有效。 1、培训日期月日 2、完好/不完好 3、消防应急物资齐全/不齐全 4、钥匙齐全/不齐全 9.0 其他1、紧急联络电话已放置在现场(值班室、前台、办公区 域、保安); 2、每年进行消防安全及意识教育培训; 3、生产区和生活区分别进行消防应急预案/演习(每六 个月一次) 最近一次的消防演习日期: 1、齐全/不齐全 2、最近一次的人员培训日期: 3、消防演习月日 检查人:审核: 第 1 页共 1 页

气体灭火系统有哪几种

气体灭火系统有哪几种 气体灭火系统主要适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。气体灭火系统主要分为七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统。下面逐一介绍以上灭火系统。 1、七氟丙烷灭火系统 七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂,具有洁净、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值为零,且灭火效率高的优点。本公司生产的七氟丙烷灭火系统,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。改系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子技术激发、通讯机房、档案馆、发电机房、变配电室、库房以及其他不宜用水灭火的场所。 七氟丙烷灭火系统主要分为:有管网自动灭火系统和无管网自动灭火系统量大类。 有管网七氟丙烷灭火系统具有功能完善,工作准确可靠,维护方便等优点。我公司生产的有管网七氟丙烷灭火系统的瓶组型号主要有QMQ-70/4.2,QMQ-100/4.2,QMQ-120/4.2, QMQ-150/4.2. 无管网七氟丙烷灭火系统又称为预制七氟丙烷灭火系统,具有外形美观,具有安装灵活方便,工作准确可靠,维护方便等优点。我司生产的无管网七氟丙烷灭火系统主要有柜式七氟丙烷灭火系统和悬挂式七氟丙烷灭火系统两类。 2、气溶胶灭火系统 气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统,我司生产的气溶胶灭火系统主要是S型热气溶胶灭火系统。K型和其他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道及自备发电机房外的其他电气火灾。 我司生产的S型气溶胶灭火装置有QRR1--30 型的落地式和壁挂式。 3、IG541混合气体灭火系统 IG541很合气体灭火系统灭火效能较低,在高压喷放时可能导致可燃易燃液体飞溅及气化,有造成火势扩大蔓延的危险,一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾。 我司的IG541混合气体灭火系统主要有70L\80L\90L的瓶组。 4、二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统分为高压和低压灭火系统,二氧化碳灭火系统是目前唯一能用于局部灭火系统的一种气体灭火系统。

固定式CO2灭火系统基础知识讲解

固定式CO2灭火系统基础知识讲解 ● 固定式CO2灭火系统,最后的防线 固定式CO2灭火系统作为船舶固定灭火系统中的较为重要的一种, 也是《船舶设备安全证书》中的主要内容之一,通常作为船舶的机 器处所、装货处所、燃油设备处所、液货船的货油泵舱等处所发生 火灾后的最后措施,保证该系统随时处于良好状态,对保障人命财产、船舶安全具有十分重要的意义。 ●关于固定式CO2灭火系统,你需要知道的 二氧化碳系统由CO2气瓶、瓶头阀、集合管、遥控释放站、施放阀、释放报警控制装置、声光报警器、压力表、喷嘴等主要部件组成。 固定二氧化碳灭火系统集中存放在专用的CO2站室内,通常将CO2 钢瓶分成若干组,每组不超过12瓶,各组分别设有释放装置,根据 被保护舱室的容积不同,施放相应数量的CO2。钢瓶漆以红色并写 有“CO2”字样。此外,还应清晰、永久地标明容器重量、容积、液 压试验压力、试验日期、出厂编号和检验印记。

目前,二氧化碳钢瓶主要有两种:68L和40L。按结构可分为刺破式和杠杆式两种,刺破式是通过闸刀垂直或水平移动刺破瓶头阀的工作膜片而释放气体;杠杆式是通过放开压杆保险装置,利用灭火剂自身压力推开压杆而释放气体。

(手动杠杆式瓶头阀) (气动杠杆式瓶头阀) (CO2水平方向刺破阀)

(CO2垂直方向刺破阀) 二氧化碳系统报警施放装置通常是通过安装在二氧化碳间、遥控施放箱、拉索箱门分配阀上的行程开关的闭合来来实现报警功能。泵舱间气动声响报警是利用行程开关的闭合控制供气电磁阀来实现报警功能。 (施放报警控制箱)

(二氧化碳系统基本布置图)

NFPA15《水喷雾固定灭火系统标准》

洗消率的最重要因素,其次是pH值、反应时间、反应温度。其中,洗消率最高的因素组合是A3B4C2D4,即振荡时间为70min,pH值为11、温度为30乜、膨润土的用量为1g.以该方案进行实验,通过验证可得,该条件下的苯胺洗消率为64%。 由表4可知,极差大小分别为R2>R>RAR”说明 利用110CTAB—Al-Bt洗消硝基苯时,pH值是影响洗消率的最重要因素,其次是反应温度,洗消剂的用量,反应时间。其中,洗消率最高的是A4B4C4D4组合,即振荡时间是90min,pH值为11,温度为60贮,土的用量为1g,该条件下的硝基苯洗消率为69%o 3结论 (1)经过无机铝柱撑、有机表面活性剂改性合成的阳离子表面活性剂-无机铝柱撑土洗消剂对苯胺和硝基苯具有一定的吸附能力,且远高于Na-Bt,对有机物的洗消量提高大约2倍。 (2)振荡时间、pH值、反应温度和洗消剂用量等对110CTAB-Al-Bt去除苯胺和硝基苯洗消性能具有影响。其中振荡时间的影响较小,反应30min内基本达到平衡。pH值对苯胺吸附影响较大,pH值为9时,洗消率最大;pH值对硝基苯的洗消影响较小,在碱性条件下利于硝基苯的洗消。随着反应温度的升高,苯胺的洗消率降低,而硝基苯的洗消率相对较为稳定,但整体上洗消率呈减小趋势。苯胺和硝基苯的洗消率随着洗消剂用量的增加而不断增大,最终趋于稳定。 (4) 110CTAB-Al-Bt吸附1000mg/L苯胺模拟水样,振荡时间70min、pH值为11、温度为30覽、膨润土的用量为1g的条件下,洗消效果最佳;110CTAB-Al-Bt 吸附1000mg/L硝基苯模拟水样,振荡时间90min,pH 值为H,温度为60覽,膨润土的用量为1g条件下,洗消效果最佳。 参考文献: [1]邵骏,陈力,杨姗姗.等.柱状商品活性炭对苯胺的吸附研究[J].广东 化工,2018,45(5):35-37. [2]李亚可,张鹏举,李杰.高级氧化技术应急处理苯胺废水的研究[J].广 东化工,2018,45(1):141-143. [3]王群,王福浩,郭姿璇,等.活性污泥微生物对苯胺废水的降解研究 [J].中国海洋大学学报(自然科学版),2018,48⑷:120-125. [4]荆肇乾,胡静,虞婷.臭氧氧化与生物法联合处理苯酚和苯胺废水研 究[J].工业水处理,2015,35(12):31-3& [5]于海琴,闫良国,辛晓东,等.CTMAB和PDMDAAC有机改性膨润土 的制备及其表征[J].光谱学与光谱分析,2011,31(6):1393-1397. [6]金伟,任建敏.有机改性膨润土对硝基苯的吸附研究[J].重庆工商大 学学报,2012,6(22):86-95. [7]郭新峰.黎艳.王娟芳,等.几种測定膨润土阳离子交换容量方法的比 较[J].计量测试与检定,2008,]&1):18-21. [8]卢林刚,李冠男.刘鲁楠,等.新型改性膨润土吸附剂的制备及对苯酚 的吸附性能[J].河北师范大学学报(自然科学版),2015,39(1):53-57. 856 ""in-?■''in.--"II,,..............in,.....in.............'in,.....it,......in...............in”"in,..............in.................."...................'Hi,..,幺

气体灭火定期检验标准及相关说明

气体灭火定期检验标准及相关说明 气体灭火系统(常见有七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳灭火系统)其瓶组由阀门、钢瓶、压力表、虹吸管等组成。阀门和钢瓶都长期处于高压状态下,造成阀门及钢瓶处于疲劳状态,而且阀门内部构造采用尼龙或聚四氟乙烯材料进行密封,都属于易损件,长期疲劳容易损坏,造成密封不严,发生泄漏。 气体灭火系统其灭火剂储存容器(即钢瓶)均为高压容器应进行相应气瓶定期检验及评定标准才可使用。 因此气体灭火瓶组必须进行定期检测。 定期检测依据 1.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 2.GB50016-2006《建筑设计防火规范》; 3.GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》; 4.GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》; 5.GB13075-1999《钢质焊接气瓶定期检验与评定》; 6.GB13004-1999《钢质无缝气瓶定期检验与评定》; 7.《气瓶安全监察规程》 根据以上标准,一旦气体灭火瓶组超过质保期壹年就必须进行相关检测,以确保瓶组及灭火安全。 附录一定期检测规定节选 附表一气体灭火系统维护检查记 附录二气体灭火系统维护保养工作流程 附录三气体灭火系统维护保养工艺流程(框图)

附录一 一、依据?中华人民共和国消防法?规定: 第二章“火灾预防”中的第十六条中的第(二)条款中规定:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;第(三)条款中规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 二、依据GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》规定: 8.0.2 气体灭火系统应由经过专门培训,并经考试合格的专人负责定期检查和维护。 8.0.3 应按检查类别规定对气体灭火系统进行检查, 8.0.6.2 高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的检 查内容及要求应符合下列规定: 1)灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、 阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞 变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志牌 应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 2)灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90 %。 8.0.7每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查,并应符合下列规定: 1可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。 2储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动。 3连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。 4各喷嘴孔口应无堵塞。 5对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的 90 %。 8.0.8每年应对每个防护区进行1次模拟启动试验及1次模拟喷气试验。 8.0.9钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行。灭火剂输送管 道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行。

相关文档
相关文档 最新文档