一、工程概况:

工程名称:扬州大洋造船有限公司二期技改项目联合车间工程

工程地点:邗江区李典镇新坝基地扬州大洋造船有限公司厂区

建设单位:扬州大洋造船有限公司

设计单位:宁波市机电工业研究设计院

监理单位:润扬项目管理有限公司

施工单位:龙元建设集团股份有限公司

本工程为扬州大洋船厂有限公司一、二期工程《中分段加工联合车间》。建筑防火消防;防雷接地;建筑室内外照明设置均根据施工规范要求进行。

本工程为扬州大洋造船有限公司-中分段加工制造联合车间,结构形跨度钢结构厂房。建筑面积167471㎡(其中露天堆场面积34868㎡)建筑材料及建筑做法:

1、本工程±0.000相当于绝对标高6.250m;室内外高差0.10m;各层标注标高为完成面标高(建筑面标高),屋面标高为结构面标高;

二、编制依据:

a、扬州大洋船厂有限公司二期技改项目联合车间工程施工图纸

b、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版)

C、《建筑照明设计标准》GB50034-2004

d、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

e、我国现行的相关施工验收规范和操作规程。

f、江苏省现行有关工程施工验收规范、标准、规程。

g、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003

h、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

j、《建筑给排水及采集暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

三、电气工程施工

(一)、电气工程简介

1、设计范围:车间照明配电系统、防雷接地系统。

2、供电负荷等级:本工程照明供电负荷等级为三级

3、配电:

a电源进线采用电缆引入,线路电压~380/220V。

b本工程采用TN-S配电方式

接地电阻不大于10欧姆,N线和PE线应严格区开,不得混用。配电箱内应分别设N接线排C线路敷设:线路规格详见系统图标注

平面图中凡未标注的照明线路均为BV-3×4-SR/KBG25。

4、照明电源干线部分设计要求:经甲方要求照明电源由甲方后期另委托,自行解决。

5、车间照明以钢梁下吊装的400W深照型金卤灯为主,在两侧钢柱上安装400W金卤投影灯辅助,照明线路沿金属线槽敷设,沿钢柱、钢梁穿管敷设,所有金卤灯的镇流器都安装在相对应的钢柱上,有平台处安装在钢柱高度4.50m处无平台的安装在钢柱高度2.5m处,以便维修.

6、防雷接地

a设计依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版本建筑为三类防雷建筑物。

利用金属屋面做避雷接闪器(金属屋面金属板厚度为0.60mm),要求施工时屋面金属板及金属屋架钢柱均应可靠连接,连成电气通路.

避雷引下线利用柱内二根主筋通焊,上连避雷接闪器,下连基础钢筋,且在室外地面下1.0m处焊出一根-40×4的镀锌扁钢此导体伸向室外距外墙墙边不小于1.0m.

b室内距地面0.5m高处用-60.×6,L=100的镀锌扁钢做预埋连结板,室外距地面0.5高处用-40×4的镀锌扁钢做引出连结板供测试.具体位置详见平面图,做法参见图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1第2-23页.

C高出屋面的所有金属管件均就近与避雷接闪器用-40×4镀锌扁钢连通,接地极利用基础钢筋.要求将建筑物周边基础底部两根主筋通焊成整体,并于条形基础两根主筋焊接,接地电阻小于(等于)10欧姆,如达不到应加设人工接地极,做法参见图集《接地装置安装》03D501-4《利用建筑物金属体做防累及接地装置安装,03G501-3

D在电源进户处设置总等电位联接(接地端子板,所有受电设备的外露可导电部分,装置外导电部分,进出建筑物的所有金属管道在进户处均与总等电位连结(接地)端子板连通.详见建筑物内总等电位连接图,配电系统保护接地共用基础钢筋

7、其它:

a为了图面清晰,有些线路走线可能与实际有别,施工中可做响应的调整并与其他专业密切配合及时作好预埋预留工作,以确保工程质量。

b施工必须按现行国家规范进行,发现问题及时与有关人员联系。

C施工应符合《建筑建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002的要求。

附注:

①总等电位联结端子板将下列可导电部分互相连通;

---进线配电箱的PE(PEN)母线

----公共设施的金属管道,如上、下水、热力、煤气等管道。

----建筑物金属结构

----如果设置有人工接地,也包括其接地极引线。

②电源进线、电子信息设备联结做法见图集《等电位联结安装》02D501-2第12页

③MEB线采用镀锌扁钢-40×4

④MEB线端子板宜设置在电源进线配电盘处,并应加防护罩或装在端子箱内,防止无关人员触动。⑤相邻近管道及金属结构允许用一根MEB线连接。

⑥经实测总等电位联结内的水管,基础钢筋等自然接地体的接地电阻值以满足电气装置的接地要求时,不需要另打入人工接地极,保护接地与防雷接地宜直接短捷地连通。

(二)、电气工程主要施工方法

由于工程中工艺、结构、给排水、电气等专业交叉施工,故合理安排专业施工程序,解决各专业和专业工种在时间上的搭接施工,对缩短工期,提高施工质量,保证安全生产非常重要。电气专业施工程序在整个大程序的安排下,原则上是先配合土建预埋,后设备安装和配线同步进行。预埋工作紧跟土建施工进度。

1、电气施工工序:

开工准备→配合土建结构预埋→墙内及吊顶内线管敷设→桥架、线槽安装→各系统配线、敷设电缆→配电箱、控制箱安装→器具安装→单机调试→集中调试→交工验收

2、配合土建结构预埋

预留套管、预埋件、预留洞及钢管暗配工程工序:

1)、根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷锈漆一道,用于穿楼板套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨房及厕浴间套管应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均应按设计要求做填料严密处理。

2)、根据构筑物及不同介质的管道,按照设计或施工安装图册中的要求进行预制加工,将预制加工好的套管在浇注混凝土前按设计要求部位固定好,校对座标、标高,平正合格后一次浇注,待管道安装完毕后把填料塞紧捣实。

3)、预留孔、洞、槽和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

4)、管路敷设中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好予埋或予留孔洞。桥架的通过处,电箱的位置处,都应以土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。钢管暗敷设必须填写隐蔽工程记录,必保施工技术资料及记录和工程进度同步完成,由栋号工长在自检、互检合格后向监理公司、业主各报一份存档,隐蔽工程必须经监理工程师复查确认合格后,再由业主签字,分项工程完毕后,我集团要向监理公司、业主各报一份存档。

2、施工工艺

电气工程主要施工项目包括有:

钢管敷设、预留洞;

电缆桥架、线槽安装;

电缆敷设;

管内穿线工程;

控制箱、配电柜(箱)安装;

器具安装;

防雷与接地;

调试;

1)管路敷设

本工程配管采用镀锌钢管及PVC阻燃电线管,所有管材的规格必须符合图纸设计要求,并且要有产品的合格证和材质证明。

a.配合土建结构安装好预埋件;

b.配合土建内装修油漆、浆活完成后进行明配管;

c.采用胀管安装时,必须在土建抹灰完后进行;

3)明管敷设应采用配套管卡固定牢固,档距找均匀。配管时弯曲半径一般不小于管外径6倍,如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。

4)桥架、线槽安装

桥架安装工艺流程:

a.电缆桥架安装方式为吊装,吊杆间距:水平距离为2m,垂直方向为1.5m。桥架内电缆的首末端处要标记,注明电缆编号、型号规格、起始点。

b.敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大的电缆的10倍,如订货的弯头达不到要求,应予调换或自制符合要求的弯头。

c.敷设导线的线槽,其材质为金属表面镀锌处理,线槽内敷设的线应按回路绑扎成束并应适当固定,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均须盖板齐全牢固。

d.桥架、线槽连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架、线槽的外侧。

e.桥架、线槽盘等配线,其正常情况下不带电的金属外壳均应牢固的连接为一整体,并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。其镀锌制品的桥架、线槽的搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接线。

f.桥架支撑点不应在桥架接头处,距接头处0.5 m为宜,在桥架拐弯和分支处,距分支点0.5m 应加支持点。如设计院和厂家有特殊要求,按设计和厂家要求施工。

5)、电缆敷设

a.敷设前要检查所敷设电缆的型号、规格与设计是否相同,例行外观检查和各项试验1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,合格后方可敷设。

b.敷设方法用人力或机械牵引。

c.动力电缆与控制电缆分开排列,不同等级电缆分层敷设。

d.敷设时电缆不宜交叉,弯曲半径不应小于外径的10倍,及时装设标志牌。

e.敷设时在终端头和接头处附近要余留长度。

f.电缆的敷设过程中需着重注意的是中间连接头和电缆终端头的制作。

中间连接头由两端均有内螺纹的无缝黄铜套管、热缩套管、连接器和绝缘管组成,用于连接相同规格的电缆,中间连接头的制作过程:

a.将铜护套剥落一截(略大于管状连接体的1/2为宜),清除矿物质绝缘材料(其主要成分是氧化镁);

b.用酒精喷灯烘烤需要连接的两段电缆的端头,其主要目的是加热矿物质绝缘材料,使吸收的水分蒸发散失,确保绝缘电阻大于500MΩ;

c.把热缩套管套在电缆上,加热使其收缩,紧密包围电缆,以防铜护套剥落处氧化镁外露而吸收水分;

d.用铜套管把两段电缆压接到一起,要保证电缆的接缝处于铜套管的中央;

e.加热热缩套管使其紧密包围整个中间接头部分;

f.在最外层安装管状连接体,用压盖螺母、压缩环和压盖本体固定。

电缆终端头的制作过程与中间连接头的制作过程极其相似,简介如下:

a.将铜护套剥落一截(略大于管状连接体的1/2为宜),清除矿物质绝缘材料(其主要成分是氧化镁);

b.用酒精喷灯烘烤需要连接的电缆端头,其主要目的是加热矿物质绝缘材料,使吸收的水分蒸

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

临时水电专项施工方案

目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电专项施工方案

水、电安装工程专项施工方案 一、工程概况及编制依据 1.编制依据及编制原则 1.1编制依据. 1.1.1工程施工合同文件。 1.1. 2.工程建设项目工程设计图纸。 1.1.3.施工现场地块的实际情况。 1.1.4.国家及广东省、东莞市现行施工技术标准、规范(规程)。1.2、工程主要采用的技术规范及标准 1.2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2001) 1.2.2建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 (GB50242-2002) 1.2.3建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 1.2.4施工现场临时用电安全技术规范(J GJ46-2005) 1.2.5图纸上引用的标准图集、国家规定的技术规程等

1.3、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 建筑概况: 1、本项目工程总建筑面积为27809.54㎡;厂房1为7370.28㎡,层数为4层,建筑高度19.6m ;厂房2为 8374.56㎡,层数为4层,建筑高度为19.6m;厂房3、4建筑面积为12064.7㎡,层数为6层,建筑高度29.2m; 框架结构。 本工程设计年限为50年,地震设防列度为6度,耐火等级为二级。 基础为桩基础。 2、给排水管道分为给水系统和生活污水系统及雨水系统。雨水系统分为屋面雨水经雨水口由室外雨水管排至室外散水,室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管网,阳台雨水管自成系统,排至室排水系统。 3、给水管材料选用PP-R管材,排水管选用PVC管材,用胶水粘结,室外排水管为双壁波纹排水管,橡胶圈连接,钢筋砼管。 4、电气工程包括强电系统、弱电系统、建筑防雷接地系统组成。 5、供电方式采用放射式,照明、插座均用不同的支路供电,所有插座回路均设漏电断路器保护;工程选用灯具为节能灯具,光源为节能光

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时水电施工方案2

工程项目经理部 华东里项目工程 临时水电施工方案 建设单位:房地产开发有限公司 设计单位:建筑设计有限公司 监理单位:工程监理有限公司 总包单位:中国工程局广州分公司 华东里工程项目经理部 二零一零年五月十五日 目录

第一章编制说明 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2现场情况 (2) 第二章设计概况 (2) 2.1工程概况 (2) 第三章用电原则 (3) 3.1配电原则 (3) 3.2配电箱设置原则 (3) 第四章配电箱内电气装置的设置及安装 (4) 4.1电气装置的设置 (4) 4.2电气装置的安装 (4) 4.3配电线路的敷设要求 (5) 第五章现场用电设备及电路图 (5) 第六章接地保护与防雷保护 (10) 第七章安全用电技术措施 (10) 7.1用电设施技术规定 (10) 7.2用电操作技术规定 (11) 第八章用电消防制度 (13) 第九章施工用水 (13)

1.1设计依据 1.为了施工现场机械设备和施工人员人身安全,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》及建设部有关规范编制本工程施工现场临时用电施工组织设计。 2.建筑施工现场临时用电中的其它有关技术问题应遵守现行的国家标准、规范或规程规定。 1.2现场情况 本工程施工用电电源引自业主提供的变电房,电压为380/220V。我项目部采用三级送配电方式,我项目部将在现场设置配电房设配电柜,再由配电柜分配到各用电区域。 第二章设计概况 2.1工程概况 本工程由江门市嘉丰房地产开发有限公司投资兴建,由广东省建东工程监理有限公司监理,本工程位于广东省江门市东海里,西南面为泰福城;东南、西北、东北均为居住用地。整个项目用地地形规整,地势较平整,场地内部分楼宇基础已完成。用地四周道路均为规划道路。本工程总用地面积15077㎡,建设用地面积11887㎡,总建筑面积约48763.66㎡,其中计容积率建筑面积为35661㎡,容积率为3.0。

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

【方案】临时水电专项施工方案

【关键字】方案 目录 一、临时用电施工总体部署 (1) 二、施工现场用电计算及用电方案 (3) 三、防雷保护措施 (8) 四、安全用电技术措施 (8) 五、现场用水布置 (12) 六、附图

一、临时用电施工总体部署 (一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管躲开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。 停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。 6、安全用电技术措施及电气防火措施

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装专项施工方案)

武汉三金房地产开发有限公司 5折报告网 鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制单位:中博建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:2010年03月18日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主要内容 (2) 四、施工部署 (3) 五、施工方案及应注意质量通病问题 (5) 六、工程质量保证措施 (16) 七、安全生产及工种配合措施及技术要求 (18) 八、现场管理措施 (19) 九、材料管理规定 (22) 附录1:项目管理体系图 (23) 附录2:施工质量保证体系图 (24) 附录3:项目施工安全保证体系图 (25) 附录4:水、电安装“创楚天杯”保证体系 (26)

鑫城国际B地块 (1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 水、电安装专项施工方案 一、编制依据 1、中冶南方工程技术有限公司设计的鑫城国际B地块地下室1#、5#、6#、8#、10#、11#楼水施、电施施工图纸及设计变更图。 2、现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准。 二、工程概况 工程名称:鑫城国际B地块(1#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼及地下室) 建设地点:武汉市江汉区新华西路马场路口 建筑总面积147371.41m2:1#楼:13055.38m2,18层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高52.5m;5#楼:20100.24m2,26层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高78.9m;6#楼:23466.22 m2,32层框架剪力墙结构,筏板基础,建筑总高95.2m;8#楼:24680.02 m2,32层框架结构,筏板基础,建筑总高95.2m;10#楼:26602.70 m2,30层框架结构,筏板基础,建筑总高81.2m;11#楼:21154.71 m2,23层框架结构,筏板基础,建筑总高69.9m;防空地下室主要为车库及设备用房。 本工程建筑抗震设防裂度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类,结构的设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,本结构为框架剪力墙结构体系,剪力墙抗震等级三级;耐火等级一级;屋面防水II级。±0.000相当于绝对标高21.800m。

临时水电施工方案

目录 一、编制依据 二、施工条件 三、临时用电方案 四、临时用水方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况

2、施工现场用电量统计表: 施工用电设备一览表 三、临时用电方案 1、设计内容和步骤 ①现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿钢管埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 ②确定用电负荷: (1)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cosφ = 0.70 tgφ = 1.02

P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (2)、插入式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (3)、自落式混凝土搅拌机 Kx = 0.75 Cos φ = 0.85 tgφ = 0.62 P js = 0.75×5.50 = 4.13 kW (4)、平板式振动器 Kx = 0.30 Cos φ = 0.70 tgφ = 1.02 P js = 0.30×1.10 = 0.33 kW (5)、木工圆锯 Kx = 0.30 Cos φ = 0.60 tgφ = 1.33 P js = 0.30×5.50 = 1.65 kW (6)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.90 总的有功功率 P js = K x ×ΣP js = kVA 总的无功功率 Q js = K x ×ΣQ js = kVA 总的视在功率 S js = (P js 2+Qjs 2)1/2 = kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e ) = A ③ 选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-30/10型三相电力变压器,它的容量为30.00kVA>14.37kVA 能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV 同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。 ④ 选择总箱的进线截面及进线开关: (1)选择导线截面:上面已经计算出总计算电流Ijs = A ,查表得室外架空线路40 °C 时铝芯塑料绝缘导线BLV-4×25+1×16,其安全载流量为63.25A ,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。 (2)选择总进线开关:DZ5-50/3 ,其脱扣器整定电流值为Ir = 40.00A 。

施工现场临时水电施工方案

一、编制依据1、现场和周边的实际勘探情况; 2、施工图纸 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《施工用电检查评分表》(JGJ59-99)。 二、工程概况 拟建前某(一期)位于深圳市南山区前海路与学府路交汇处东北角,本期工程拟建3座32层商住楼,编号为A、B、C。建筑地下一层均为车库及设备用房,其中地下二层为战时人防地下室,地下室不设伸缩缝和防震缝,通过设置后浇带解决结构的砼收缩问题;地面一至三层为商业,四层为架空层,五至三十二层为住 宅,地面高度99米。结构类型均为框支剪力墙结构,转换层设在第4层。场地占地面积为4529平方米。 根据设计要求,本工程均采用人工挖孔桩基础,根据地质条件和上部结构型式选取强风化花岗岩(4-2)和微风化花岗岩(4-4)作为桩端持力层,分11种桩型,共140根,桩径Φ1200~Φ2000mm不等,根据工程进度要求,拟投入40~50个成孔灌注班组。 三、临时用电 (一)主要施工用电设备及负荷情况 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。施工高峰期有50个施工班组同时作业,故施工临时用电组织设计以最高峰为主要计算依据。 ) cos ( 05 .1 4 4 3 3 2 2 1 1∑ ∑ ∑ ∑ ∑ + + + =P k P k P k P k p ? 式中:K 1 =0.5 K 2 =0.5 K 3 =0.8 K 4 =1.0 P—供电设备总需要容量(KVA) P 1 —电动机额定功率∑P 1 =344.40(KW)

P 2—电焊机额定功率∑P 2 =84(KVA) P 3—室内照明容量∑P 3 =5(KW) P 4—室外照明容量∑P 4 =10(KW) cosφ—电动机的平均功率因数(根据现场的实际情况取0.8)P=1.05×(0.5×344.4÷0.80+0.5×84+0.8×5+1.0×10)=284.81(KVA)总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。 施工设备及负荷参数一览表 序 号机械名称规格型号生产厂家 数量 (台) 功率 (KW) 合计 (KW) 1 钢筋切断机GJ40 韶关机械厂 4 5.5 22 2 钢筋弯曲机WT40-1 合肥工业大学 4 4 16 3 钢筋调直机TJ2-10A 韶关机械厂 1 10 10 4 锥螺纹自动磁丝机TBL-40 桂林电子工业学院 2 3 6 5 砂轮切割机Z232-400 广州 2 2.2 4.4 6 混凝土搅拌机JZ250 韶关机械厂 2 7.5 15 7 混凝土振动器ZN50 佛山10 1.1 11 8 潜水泵Q×10-34-2.2 佛山50 3 150 9 鼓风机C2R 温岭市金山电机厂50 0.2 10 10 井架提升机50 2 100 11 电弧焊机By-160 14 6 84 12 室外照明 2 5 10 13 室内办公及照明 5 5 合计443.4 总包方提供变压器315KVA,能够满足施工需要,为防止停电导致工地施工无 法开展,我公司常备一台150KW的柴油发电机。

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装施工组织设计方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:

编制日期: 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————1 7 现场施工管理措施------—————————————————2 0 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21

参考文献————————————--—-—---—----------—23 1 一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

临时水电专项施工方案

目录 一、 .................................... 临时用电施工总体部署 1 二、.................................... 施工现场用电计算及用电方案 3 三、.................................................. 防雷保护措施 8 四、.............................................. 安全用电技术措施 8 五、.................................................. 现场用水布置 12 六、附图

(一)、编制依据 本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。 1、施工现场用电概况 施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱-各分配箱一各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保 护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。 3、施工现场临时用电线路架设措施 施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆 盖砖等硬质保护层。 4、电气定位措施 现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m固定式配 电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于或小于动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱一分配电箱一开关箱一用电机具。 停电程序:用电设备一开关箱一分配箱一总配电箱。 施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);