一、吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标段:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程是吴江区基础设施工程,它的建成将对平安村、联合村生活供水得到改善,为两个村的宜居生活水平提高起着重要的作用。

设计单位:南通市市政工程设计院有限责任公司

建设单位:吴江区华衍水务有限公司

二、本工程分两个村:(1)平安村段:平安村水源由北侧梅龙路与318国道交叉口南侧现状DN400管道接出,由南向北沿镇北路敷设,于Y405道路处于现状DN400管道对接,并继续向南新建DN200管道,主要供给南基港以南、松桃线以东地块;松桃线以东地块供水主要由音字浜处南北向现状DN300水泥管提供,该段管道由顺吉喷水厂向南约1KM段废除新建,新建管道管径DN200。(2)联合村段,本次改造范围较分散主要分布在G318国道南北两侧、

松桃线东西两侧,涉及斜路港、吴家浜白公浜、于底头、居家浜、上练村等村组。该村现状水源主要由梅堰镇自来水厂以南DN500水泥管提供,该段管道及318国道北侧DN400水泥管因老化漏损严重本次设计废除新建,松桃线以东地块支管由梅双路沿线DN400水泥干管接出。施工中支管穿越村民房前屋后改动较大,届时需与村委会、业主单位、监理单位、设计院联系改动管线位置协商解决。

三、本工程管材选择(1)入户表后dn25、入户前(dn3、dn63)管道管材采用dn25*2.3、dn32*3.0、dn63*5.8PE 管,管道应符合《给水用聚乙烯(PE)管》(GB/T13663-2000)的要求,管材等级PE100级,压力等级选用1。6Mpa。管道连接采用热熔连接;DN100—DN200管道管材采用K9级T型接口球墨铸铁管,球墨铸铁管及管件应符合《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2008,《球墨铸铁管外表面涂锌标准》IS0817-1国际标准,压力等级选用1.0Mpa。(2)DN100、DN200牵引管分别采用dn110*6.6、dn225*13.4(公称外径)PE管,管道应该符合《给水用聚

乙烯(PE)管》(GB/T13663-2000)的要求,管材等级PE100级,压力等级选用1.0Mpa。DN50过河管采用钢塑管,管道应符合《钢塑复合压力管》(CJ/T183-2008),压力等级选用1.25Mpa,管道连接采用丝扣连接,≥DN100管道过河采用钢管,DN100、DN50采用D114.3*6、D159*6《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008);DN200采用D219.1*8 《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T5037—2012)。(3)表前阀门及≤DN150的阀门均采用磁控阀门,除DN50阀门采用丝扣连接外,其余采用法兰连接,其中DN150闸阀(暗杆)最大开启高度h1应小于400mm;当闸阀≤DN150时与水表同井设置;当闸阀≥DN200时闸门井与水表井分别设置,位于道路下的阀门井盖采用¢700球墨铸铁井盖,重型,承载等级C250,井盖与井座间需设橡胶垫。参见国标06M201—6—4、5,球墨铸铁井盖座应具有防盗、防震、防跳及防意外闭合装置,重量53kg,位于绿化、农田内的阀门井盖采用¢800钢纤维井盖(GB26537-2001),B125级。阀门应设置在给水管道的起点、分叉处、过河过路的两端。

(4)工商业及居民水表井大样参照华衍水务通用大样图。工商业用户阀门、水表过滤器等配件利用原有;具体为:a、原户表后设有防污隔断阀的,应保留原配置。b、工商业用户DN≥80以上水表按标准配置(组图)设防污隔断阀。c、户表DN<80的工商业用户,无污染源或进户管与企业内部管网(设施)具有空气隔离措施的,可不设置防污隔断阀。居民入户水表井采用成品树脂普通型表箱,材质应符合《再生树脂复合材料检查井盖》(CJ/T121-2000)的要求,入户表箱规格350*500*300,采用现场浇筑素混凝土基础,厚度0.1m;平面尺寸为水表箱长宽各加0.16m。水表箱置于道路或硬化场地时,其顶面应与路面或地平面齐;当置于田野或绿化地域时其箱顶面应高出自然地面2cm。水表设置应满足表前直管段长度≥10d,表后直管段长度≥5d。(5)排气阀选用快速排气阀,排气阀应设置于管道高点处,拉管过路、过河时设置于两侧。给水管道在末端及靠近河沟处设置官帽或球铁法兰盲板,以满足管道冲洗及检修需求。DN≥200考虑冲洗排水问题,必要时,需设永久性泄水装置DN≤150

设临时排水装置三通和堵管。对拟冲洗管道在便于冲洗排放的适当位置,设置永久排水三通,冲洗完成后用管堵封闭。冲洗时,接排水三通的排水通道用临时措施来实现冲洗排放。(6) 给水管道在末端及靠近河沟处设置官帽或球铁法兰盲板,以满足管道冲洗及检修需求。(7)≥DN100各种弯头、管堵、三通等配件处应设置混凝土支墩,支墩处地基承载力特征值不小于80kpa,支墩后背必须是原状土,并保证支墩和土体的紧密接触,否则应以C15混凝土填实。支墩做法参照《柔性接口给水管道支墩》(10S505)标准图(覆土深度1.0米),选用其中第七部分(pa=0.8Mpa)系列,土壤等级内摩擦角取¢=20°。支墩采用C15混凝土浇筑,其强度达到设计强度后方可进行试压。施工及试压期间必须保证支墩范围内无地下水。(8)dn32PE管在距用户住宅(或厂区)外墙30米范围内(硬化场地及道路除外),应采用混凝土包封。包封断面为0.2*0.2米,dn32管道置于轴线上。(9)管道过国道及公路时,DN200牵引管外侧需设保护钢套管,保护钢套管分别采用D406.4*8钢管,钢套管长度为

道路宽两侧各加3米。钢管采用螺旋缝埋弧焊钢管,钢管质量应符合《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》(SY/T5037-2012)焊接连接。钢材的规格和性能应符合《碳素结构钢》GB/T700的要求。

四、管道基础进行夯实后,压实系数为0.90,管体两侧回填土压实系数为0.95,管顶回填土压实系数为0.90。

五、阀门井、水表井砌筑参照图纸及GB/T21144-2007要求进行施工。

六、消火栓安装根据GB50974-2014规范要求进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。

七、管道施工及验收,按《给排水管道施工及验收规范》GB50268—2008进行,试验压力为1.0MPa,试压合格后,经水质检验合格后方可使用。

八、本工程工期300天。

九、工程质量等级:合格。

十、工程材料供应:施工方自供,施工前做好工程材料

供应计划,提前送达工程施工现场,保证满足工程施工需要。

十一、工程机械设备、劳动力储备:我公司目前人力、机械设备资源储备完全达到工程施工要求,可随时投入到工程之中,满足工程施工需要。

十二、主要工程量:

平望镇联合村供水管网工程主要项目工程量表

平望镇平安村供水管网工程主要项目工程量表

供水管网改造工程环评报告书

建设项目基本情况 项目名 称 包头市土右旗供水管网改造工程 建设单 位 土默特右旗水务投资(集团)有限公司联系人 通讯地 址 土右旗振华大街科技楼二楼 联系电 话 传真邮政编码建设地 点 包头市土右旗萨拉齐镇及周边村 立项审批部门批准文号 建设性质新建□改扩建□ 技改■ 行业类别及代 码 管道工程建设 E4852 占地面积(平 方米) 临时占地:368952 永久占地:54 绿化面积(平方 米) 总投资(万元) 11503.28 其中:环 保投资 (万元) 41 环保投资 占 总投资比 例 0.36% 评价经费(万 元) 预期投产日 期 2016年4月 工程内容及规模: 1 项目建设必要性 1.1 饮水不安全因素 土默特右旗现有供水系统仅能满足目前整个地区的简单供水需求,供水量偏小、水质得不到保证、供水设施的不完善已成为土

右旗经济发展的主要制约因素。长期饮用这种不安全的水,势必给群众身体健康造成极大危害,影响了农村人口的整体素质,一定程度上影响了农村社会的和谐稳定发展和新农村建设。 1.2 供水管网不完善,供水能力严重不足 近年来,随着村镇人口的日益增长及城镇建设的迅速发展,相应的生产、生活、公共事业等用水量日益增加,供需矛盾日趋突出。供水范围小、供水能力低、水压不足、水质差的供水状况,不仅给人民生活带来了极大不便,而且严重影响了当地的经济发展。城区供水不能满足工业用水大户的要求,村镇供水不能满足经济发展和人民生活水平不断提高的要求,供水形式已面临较为严峻的局面。 1.3 水资源利用不合理,自备井盲目开采,造成水资源浪费严重,水质无保证 由于集中供水严重不足,且地下水资源的开发利用缺乏统一规划和管理,导致一些村镇纷纷打自备水源井,以解决供水问题,形成各村镇重复搞“小而全”的自备水源,不能合理利用地下水资源,给本已紧缺的水资源造成很大的浪费。自备水源供水不能保证生活用水的水质、水量和水压。各村自打水井,盲目开采,用水无计划,供水无保障,得不到统一管理,造成水资源的严重浪费;所有水源均没有消毒设施,生活水质得不到保证;水源井数量较多,布置分散,其卫生防护得不到保障,且部分水源井及其设备老化,水量、水质和水压均不能满足村镇饮水安全的要求。 1.4 分散供水井造成电力能源、设备资金、运行管理的浪费 现状供水井中,多数成井质量差,出水量稍大就会出现涌砂现象,供水设备老化、不合理,设备不配套,能量浪费严重,且经常出现故障,大量的自备井导致运行、管理、维修费用非常高。 1.5 管网建设滞后,供水可靠性低,管网漏失越来越严重 由于供水管网建设初期缺少规划指导,没有超前性,管网缺乏设计,没有系统性,同时受资金短缺等因素的影响,造成了管网布局不合理、管径偏小、材质差、供水压力不足的现状。

最新版市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

最新市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节布署原则 (7) 第二节总体部署 (7) 第三节施工组织体系 (8) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (9) 第五节施工组织安排 (10) 第四章主要施工方案 (14) 第一节施工流程 (14) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节质量保证体系 (27) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (46)

第七章工程进度计划及措施 (58) 第一节施工组织管理措施 (58) 第二节施工过程中工期管理措施 (58) 第八章材料及机械、人力配置 (63) 第一节材料管理及计划 (63) 第二节劳动力组织和配置.............. 错误!未定义书签。 第三节机械配置...................... 错误!未定义书签。第九章施工平面布置及占地情况........... 错误!未定义书签。第十章新技术应用与承诺 (70) 第十一章附录 (71)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.**市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关会议及 文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

农村供水管网改造工程

目录1)施工组织设计 2)拟投入的主要施工机械设备一览表 3)施工进度计划表

1)施工组织设计(包括本工程施工现场总平) 第一章综合说明 1.1 说明 1.1.1 工程概况 本工程位于钱库镇,九行政村农村供水管网改造工程。 计划工期200日历天,质量要求合格。 1.1.2对外交通条件 (1)交通 工程位于苍南县境内,交通较为方便, (2)施工场地 本工程项目施工加工场地布设施工区域周边,仓库、住房可临时租用民房。 第二章施工总平面布置 2.1 施工总布置原则 临时设施布置原则是:靠近施工现场的场地主要布置生产设施,远离工作现场的场地主要布置生活区及办公区。临时设施及加工厂布置尽可能紧凑、合理、方便使用,按照有利生产、方便生活、易于管理的原则进行,同时尽量避免工程施工的干扰和影响。 所有施工场地均按照有关规范要求配置足够的环保设施及消防设施。水、电、施工临时道路、施工照明等规划做到统一化、标准化、规范化,充分体现文明施工与管理要求。 2.2 施工道路 2.2.1 进场道路 对外交通:该工程位于苍南县,对外交通便捷。工程所需的水泥、钢筋和砂石料等建筑材料以及机电设备,均可由公路运至施工现场。 2.2.2 场内交通 主要通过修筑临时道路作运输道路。 2.3 砼拌和系统

根据施工期砼浇筑强度和施工区工作面布置条件。由于施工面长度不长,搅拌机固定在拌料场。计划布置3台0.40m3砼拌和机,其中备用1台,共4台拌和机,移动布设。 砼拌和系统包含,1处沙堆场、1处石堆场、1个砖砌水箱、1个简易钢管水泥棚、1间水泥仓库和1间材料工具仓库。 水泥采用袋装水泥,水泥、外加剂等材料从本地采购,必须向信誉好的厂家购买。 拌和系统工艺流程: 2.4 仓库包括五金、其他材料仓库。采用木质棚搭建于施工区域周边。 配电房根据实际情况就近工地布设,施工用电从配电房接出,沿途电缆临空架设至各个施工面。 加工厂主要包括模板、钢筋加工等,布设于施工区域周边。

得荣县供水城市供水管网改扩建工程安全文明施工方案

德荣县中学迁建项目土石方工程 安全文明施工专项方案 编制: 审核: 江西诚元建设工程有限公司 二〇一四年三月十二日

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章项目部安全生产责任体系 第四章安全生产文明施工目标 第五章社会治安综合管理及突发事件的应对方案 第六章主要部分安全施工管理措施 第七章安全文明生产及环境保护措施 一、工程概况

1、工程名称:得荣县中学迁建项目土石方工程; 2、建设地点:得荣县白松乡日当村; 3、施工范围:详见工程量清单及施工图纸; 4、工程质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)。 5、计划工期:30日历天,开工日期2014年3月10日,计划竣工日期2014年4月10日。 二、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产管理规范》 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全规范》JGJ33-2001、J119-2001 《建筑工程施工现场供电用电安全规范》GB50194-93 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全规范》JGJ130-2001 本企业《安全生产责任制、安全产产管理等制度》和施工合同的相关要求。三、项目部安全生产管理体系

四、安全生产、文明施工目标 1、创安全施工达标现场。 杜绝死亡事故、重伤事故、火灾事故,负伤频率控制在0.1%以内。 2、认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求、成都建设委员会发的有关文件要求和区级的有关文件要求、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)及国家有关卫生的标准、规范,施工现场符合国家及成都市环保局规定的要求。 3、环境保护措施 (1)遵照国家环境保护政策和成都市政府环保及环卫部门对本工程项目保护及环卫的要求,制订本项目《环境保护及环卫管理计划》并贯彻到整个施工活动中。

村居供水管网改造方案

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 村居供水管网改造方案

村居供水管网改造方案 为切实保障村居供水管网改造工作的顺利实施,节约和科学利用水资源,减轻群众用水负担,保障供水安全。现结合我镇实际,特制定本实施方案。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,从蓬街实际出发,因地制宜,加快镇村供水一体化设施建设,实行“一户一表、计量出户”的镇村一体化供水新体制,提高人民群众的生活质量,努力构建和谐、宜居新蓬街。 二、原则要求 按照“统筹安排、分步实施、全面覆盖、保障安全”的工作原则,通过实施全镇村居供水管网改造工程,努力实现如下目标要求。 1、统筹安排。就是要把村居供水管网改造工程当作镇党委政府的重要民生工程,按照统一规划设计、统一工程监理、统一标准验收的三统一要求,统筹兼顾,避免重复建设,加强施工监督,保证工程质量。 2、分步实施。就是要按照先易后难、先急后缓的要求,安排一批供水矛盾突出、群众反映强烈的村居,优先进行供水管网改造,从XX 年至XX年,分三年时间完成全镇51个村居的供水管网改造任务(附件1)。 3、全面覆盖。就是要在供水管网改造中努力实现三个结合。要把村居三级管网改造和镇村主干二级管网改造相结合,提高供水能力,降 第 2 页共 7 页

低漏失率;要把供水管网改造和消防专项整治相结合,加强消防水栓建设,完善布局,提高消防安全水平;要把满足群众生活用水需求和工业生产用水需求相结合,加强各个园区的供水设施改造。 4、保障安全。就是要经济合理且安全可靠地向全镇居民、工业企业和各个部门供应生活、生产、消防用水,满足各用户对水量、水质和水压要求。要分三年,逐步关停全镇范围内的地下水小水厂,供水管网改造到哪里,地下水小水厂就关停到哪里。通过改造验收合格的村居,镇自来水厂要及时接收,统一管理、统一收费,为广大群众提供更加安心、周到的供水服务。 三、资金筹集 农村供水管网改造资金由各村居自行筹集,区、镇适当补助。根据区村级供水管网改造试点测算,改造资金为1200元/户,其中,剔除区、镇补助后,村居负担400元/户(户数界定以公安部门登记的常住人口在册户数为准)。未能在XX-XX年内实现改造任务的村居,区财政将不再补助。 异地购房的村民安装水表、一户多表的住户,镇自来水厂可按400元/只的标准收取改造经费。 经审批合法建设的工业厂房,需要新安装供水管线和水表的,根据其自身用地规模,镇自来水厂可按800元/亩的标准收取改造经费。 违章建设的工业厂房,原则上不能为其生产经营活动供水。但发生在XX年以前的,与现行镇村建设规划不冲突,并承诺两年内无偿拆除, 第 3 页共 7 页

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法

供热管网及换热站改造工程补水泵安装施工方案及方法 1、补水泵主要特点 高效节能:由电机学公式可知,系统电机功耗与电机转速成立方关系,在水压不变时,水泵出水量与电机转速成正比关系。本设备采用恒压量工作方式,当用水量减小时,系统保持管网恒压,通过降低水泵转数来减少供水量,耗电量按立方特性降低。例如,供水量为额定值的80%,电机能耗为额定值的51.2%〔(0.83)〕节电量为48.8%,通常选用水泵流量比实际用水量大20-30%;而且高峰低谷用水量差额相当大,变频恒压供水实际使用中节电非常可观。 减少污染,因取消了水塔,高位水箱,减少了二次污染。 设备投资省占地面积小。 本系统与其它供水方式比较,由于主要设备只是控制柜及水泵(稳压罐自选),节省了大量的设备占地面积,从而大幅度节省了土建投资,而且就设备本身投资而言,供水量

越大,采用变频恒压供水设备的价格优势就越显着。 2、适用范围 无负压增压供水设备供水压力0.15~2.0MP,供水高度10-200米,单套设备每小时供水量10~50000m3/h,可用于大、中、小型自来水的配套改造;可用于企事业单位、住宅区、农村的生产、生活、办公用水。 无负压增压供水设备通过微机设定用户所需的供水压力,当用户的用水量增加,微机检测到自来水的压力低于用户所需的用水压力时,微机会自动控制变频器启动,管网压力调节系统工作,直到使管网压力增加到用户所需的用水压力时,微机控制变频器输出一恒定的频率,管网压力调节系统以一恒定的压力运行,保证用户用水压力恒定。当用户的用水量减少,自来水的压力逐渐恢复到用户所需的用水压力,微机控制变频器输出的频率逐渐降低直至增压泵停止运行,系统充分利用了自来水原有的压力,又保证了用户供水压力的稳定。 3、补水泵电控性能

农村供水改造附属工程施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 农村供水改造附属工程施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

附属工程施工承包合同 发包方:杉山镇人民政府(以下简称甲方)承包方:花溪村(以下简称乙方)根据《杉山镇杉山自来水厂农村供水改造实施办法》的规定,将乙方境内供水改造土石方及附届工程承包给乙方,经双方协商一致,签订本施工合同。 一、承包范围 1、工程内容:沟槽开挖及回填、砖砌地埋式矩形水表箱、恢复原拆除混凝土地面、砖砌地埋式矩形阀门井。 2、工程范围:本村境内。具体工程量见《杉山镇花溪村供水管网改造工程施工示意图》。 二、承包形式及承包内容 乙方包工包料,承包的具体内容是: 1、包砌筑矩形水表箱和矩形阀门井的开挖土石方、土石方外运、砖砌墙体、制作安装钢筋碌盖板(带提手)等。 2、包原拆除混凝土地面的恢复。 3、包工程所需人工、材料、机械、工具等。 4、包施工过程中的各种矛盾调处和安全工作。 三、合同价款 工程总价款按甲方现场验收乙方实际完成工程量和双方确认的附届工程综合单价计算确定。附届工程综合单价及结算总额具体见《杉山镇花溪村供水管网改造土石方及附届工程计价表〉〉(附表)。 四、合同工期 施工工期按甲方要求及时完成,如遇不可抗拒原因或特殊情况经甲方同意,工期顺 延。 五、工程技术及质量要求 乙方必须严格执行施工规范要求,具体要求是: ㈠沟槽开挖:保证供水管掩埋深度不少于0.5M,车行道下不少于0.7M。 ㈡附届设施: 1、砖砌地埋式矩形水表箱要求表井内空为0.3M*0.6M*0.3M,墙体用标准红砖砌筑, 混水砖墙1/2砖,钢筋碌盖板为0.56M*0.56M*0.06M,钢筋为。6mm螺纹钢,双向单层间距为150mm , C30混凝土。

城区供水管网改造经验交流

城区供水管网改造经验交流 随着城市化规模不断扩大,人民生活水平不断提高,用水量也在不断增加,使得原有的供水管网已不能满足用水的要求。老城区供水管道老化、漏损率较高、水压不足的问题,已不容忽视。城市供水管网需要大幅度地进行改造,以达到节水、节能、节资的目的。 作为审计部门来说,为政府把好关,保证把每一分钱都用到刀刃上是我们的首要任务。城区供水管网改造工程与一般的新建土建工程和市政工程不同,它具有一定的隐蔽性和复杂性。以下是城区供水管网改造工程审计中常用的几种方法: 一、现场观察法 现场观察法是指采用对现场施工情况直接进行考察的审计方法,检查工程的实际施工与图纸设计范围、招标工程量清单是否一致。审计人员应对影响工程造价较大的关键部位、关键工序到现场进行实地观察和检查,尤其对一些涉及造价调整的隐蔽工程应在工程隐蔽前检查,并留下影像资料作为以后审计的依据。这种审计方法对固定综合单价合同的工程显得尤为重要,因为这种合同模式下工程计量工作非常关键。如在城区供水管网改造工程审计中,我们可以利用现场观察法直接测量供水管道的埋置深度、放坡情况、基坑支护情况,据此计算出沟槽开挖及回填土工程量。 二、复核法 复核法是指将有关工程资料中的相关数据和内容进行互相对照,以核实是否相符和正确的一种审计方法。比如,将竣工结算与实际完成工

程量、竣工图纸、设计变更、现场签证单等有关资料核对,分析工程价款结算与实际完成投资是否一致和真实。在工程造价审计中,还可以利用工程资料和会计资料之间的相互对应关系和逻辑关系进行审计取证,将工程核算资料与会计核算资料核对,分析有无成本不实或核算不一致的情况等。例如在城区供水管网改造工程审计中,我们可以检查政府采购管道、管件数量,或者检查施工单位的进料单及发票、材料入库单等证据,来复核用于工程中的供水管道、管件数量。 三、分析法 分析法是指造价审计人员运用各种系统方法,对建设工程项目的具体内容进行分离和分类,通过综合分析,发现疑点,揭露问题的一种方法。分析法的目的在于:一是通过分析查找疑点,为审计工作寻找线索,进而查出各种错误和不实之处;二是通过分析来验证施工合同、施工图纸、设计变更、隐蔽工程签证等资料所反映的工程成本信息的真实性和合理性,进而核实实际工程量与审定工程造价。如在城区供水管网改造工程审计中,我们可以通过查看施工影像资料、施工记录、监理旁站记录等资料,结合现场观察从中分析出土方开挖方式,是采用机械开挖还是采用人工开挖,这二者的综合单价往往要悬殊好几倍。 内容仅供参考

农村供水管网改造方案

农村供水管网改造方案及成本估算 农村生活饮用水供给作为重要的公共服务项目,直接影响着广大农村居民的生活质量与当地的投资环境,与地方经济的发展息息相关。近年来为使农村居民吃上安全水、放心水,国家正加大力度实施农村饮用水安全工程。通过xx县自来水厂近几年供水情况的分析,部分区域水压较低、缺损水表补装、老旧管道漏水抢修和替换等一系列问题急需解决。 一、项目区现状 1、用水现状 根据初步统计,xx县常住人口约10万户,其中已经接管使用水厂供水的居民约6万户,剩余约4万户居民主要使用井水。 2、供水管网现状 根据调查,xx县共有PVC管道约2000公里,水厂日平均供水量约6万吨,经测算,漏失率达30%即1.8万吨左右,直接经济损失达5万元/天,通过对当地近几年维修记录分析,造成管网漏损的原因主要有: (1)设计不合理造成爆管而引起漏损 农村居民居住分散,管网管线长,设计时要合理布置主支管道,既要避免局部特别是地处边远末稍村组供水压力不足现象,又要防止管网供水压力过高的现象。供水压力持续高压或压力的骤变,均会引起存在爆管隐患的管道发生爆管事故。当地存在着

管道布设不当,主管道压力高而边远村组群众仍用不上水的问题。 (2)供水管道使用年限长而破损引起漏损 当地供水管材采用的是钢管、塑料管和镀锌管。钢管主要用于过河管道,塑料管用于地下埋设主支管道,镀锌管主要用于进户管道。过河钢管为了节省投资一般都依附于桥梁边侧,没有专门的过河桩基支承,因此钢管常处于振动状态,长期暴露在外锈蚀严重而加之管壁薄、材质不达标、管内也没有经过防腐处理,爆管机率较高,据统计,近三年中,爆管就达20多起,主要表现在焊接口锈蚀脱落或破裂和管道腐蚀穿孔;塑料管虽说埋在地下,但强度较低,刚性差,易老化和断裂,其使用期限有一定的限制,特别埋设在道路两侧,田块中间或过路的塑料管道受到机械的碾压等因素而爆管,暴露在外的塑料管道经风化易折和自爆;镀锌管管壁薄、防腐镀锌层在运输安装过程中脱落,埋设在地下或暴露在空气中,管道极易受到腐蚀,使用3~5年管体穿空,丝口腐烂断裂,引起爆漏。 (3)由于不当施工而导致漏损 施工过程中忽视地基的处理。主管道管道接头型式一般采用的是承插式,如果对地基不处理,在受外力作用时,引起沿线土质产生不均匀沉降,致使管口接头松脱,产生漏水现象。在过河管道的支墩施工中没有按要求进行地基夯实或处理,支墩沉降或倒塌而不能支撑管道,导致管道悬空造成管道破裂或断裂漏水。接头施工处理不当。如接头丝口、法兰密封不严,时间一长造成

室外供水管线改造专项施工方案

XXXXXXXX供水管线改造工程 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:XXXXXXXXXXXXX 编制日期:二〇一五年十月

第一章工程概况 1、建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX 2、施工单位:XXXXXXXXXXXXXXX 3、项目名称:XXXXXXXXXXXXXXX 4、建设地点:XXXXXXXXXX 5、编制范围: 6、计划开竣工日期: 7、工期要求: XX 日历天 8、质量要求:合格 第二章编制依据 1、施工招标文件。 2、施工招标文件采用的相关图纸。 3、由招标文件明确规定的现行设计要求、施工规范及技术规程,质 量检验评定标准及验收办法。 4、勘察工程现场、自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集 的信息。 5、依据本公司的施工能力,现有机械设备、技术实力和类似工程施 工中积累的施工经验。 6、依据国家法律、法规、法令条款及有关施工安全、工地保安、人 员健康、劳动保护、土地使用及管理、环境保护与文明施工等方面的具体规定和技术标准。

7、我公司的《质量手册》、《质量体系程序文件》。 8、国家、地方、行业现行的有关建设规范和标准。 第三章施工计划 1、本程甲方要求总工期为25日历天,我公司计划用25天完成全部 施工内容收,并交付甲方使用。 2、根据本工程施工之特点和工期要求,为配合业主工程的施工进度, 合理组织施工,拟将室外工程划分为:土方开完、管道安装、土方回填三个施工分项进行交叉流水组织施工。 3、如场地满足堆管沟土的要求,应合理组织存放临时堆土场地,及 时组织管道的开挖和回填,避免雨天发生已经开挖的管道被掩埋或堵塞,形成二次施工,造成损失,同时可安排道路基础施工。 4、具体施工时间安排详见下表

农村安全饮水工程情况汇报材料

农村安全饮水工程情况 汇报材料 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

XXX农村安全饮水工程情况汇报 XXX水利局 一、基本概况 XXX是一个农业大区,土地总面积平方公里,下辖六镇一办93个行政村15个居委会,总人口万,其中农村人口万。虽然我区三面环水,水资源总量比较丰富,但是由于以下原因,我区农村饮水形势严峻,一是自来水普及率低,相当一部分群众只能从沟渠水塘取水饮用,水体难以避免受到农药化肥等方面的污染;二是部份农民自己打井取用地下水,水质不达标,铁锰超标严重,其中铁含量约L,超标近8倍,锰含量约L,超标4倍;三是全区96%以上地区属血吸虫病疫区,垸内水源不适宜作为饮用水取水水源。在实施农村安全饮水工程前,农村居民饮水基本上取地表水或未经处理的地下水,有的甚至购买桶装水,因此,万人农村人口基本上都属于饮水不安全人群。根据2004年农村饮水安全调查成果,省、市核定解决我区万人的饮水不安全问题,2013年省厅审核通过我区纯湖区补充增加解决万人的饮水不安全问题。目前XXX六镇一办87个行政村19个居委会(场)达到村村通自来水,供水管网通村率达到100%,覆盖全区农村饮水不安全人口,农村自来水普及率达90%以上,供水保证率达到92%以上。 二、农村饮水工程现状 农村饮水安全工程从2007年实施至今,在省、市各级领导的正确领导和关怀支持下,我区新建集中供水水厂7座,改造集中供水水厂4座,解决了我区85个村、19个居委会、11个渔场、1个国有林场、1个芦苇场 万人的饮水安全问题,为解决好我区农村饮水安全问题,依据“办理实

供水管网改造

1概述 项目概况 项目名称: **城区地表水厂工程 业主单位: **自来水公司 项目负责人: 曾** 项目性质: 新建 项目规模和内容: 建设日产万吨净水厂及坑口水库至石牌引水输水管道。 主要内容: 絮凝沉淀池一座二组、气水反冲滤池一座三口、4000吨清水池一座、投药间、连接工艺管道和厂区平面布置、引水管道公里、输水管公里。 项目总投资: 万元; 项目资金来源:财政拨付1000万元、企业自筹2602万元、贷款4000万元; 项目计划实施时间: 2010年5月至2011年10月。 项目背景 福建省委、省政府提出建设海峡西岸经济区的战略,已纳入国家“十一五”发展规划。**确定作为海西经济区的腹地承担着“承东启西”的重要任务。泉南高速的建设和**点物流中转储备区规划的实施,使**再次迎来新的发展机遇。作为**——泉州中心城市的延伸,参与泉州经济圈的职能分工,重点建设旅游服务、交通物流和农特产品加工。**具有丰富的矿产资源和一定的工业基础,农副产品资源、林木资源较为丰富,资源型工业比重较高。 **是农业大县,茶叶、萝卜、柑桔、烤烟以及季节性蔬菜已形成农村经济的支柱产业,同时又是本省煤、铁、石灰石矿的主要产地,利用资源优势,形成建材业、矿产业和能源业三大产业。2008年地区生产总值亿元,财政总收入亿元,连续5年保持两位数增长。 随着泉三高速公路通车、长永泉铁路规划建设,**经济步入快速发展时期,为进一步贯彻落实省委“四个重在”实践要领,推进工业化、城镇化进程,主动融入海峡西岸经济区建设,县委、县政府经多方论证,决定规划开发南郊石牌枢纽、温镇和华安工业园,打造工业发展平台,为承接沿海地区产业梯度转移拓展新的用地空间。 根据**社会经济发展战略,县城将依托泉三高速公路和长永泉铁路交通干线,利用矿产、建材、农林资源培育轻型加工工业、冶金工业、建材工业和矿产化工工业。 **市委要求**:“打造对接沿海,主业突出东南一翼”。**在**市总体发展规划中的地位和作用突出,其毗邻沿海的区位优势和矿产资源丰富的现实优势日益彰显的发展后劲进一步增强。“十一五”期间,**以产业集聚发展规划为引导,在做大做强纺织、建材、矿产、冶铸等主导产业的基础上,着力打造精细电工、半固态金属冶炼等新兴产业,规划建设中的工业园位于县城东面,处于均溪河下游,对城市环境污染影响很小,目前已纳入**城市总体规划区范围,并已被列入土地利用总体规划中,将为县工业的发展提供了良好的平台。 产业布局上,县区重点发展矿产冶金机械产业、农产品加工产业,延伸产业链,做好上下游产品的生产,目前已有通祥铸造、长鑫船舶等重点企业生产制造项目,总投资3000万元;与闽南客商签订了年产1万吨植物多元醇项目,总投资5000万元。这些项目投产后年产值45亿元人民币。这些项目建成后,将集采矿、生产、科研、物流、居住为一体,成为**的现代工业新城和经济发展的重要增长点。 城区地表水厂工程建设的必要性 1.2.1 **城区经济发展的需求 为了顺应经济发展的趋势,实现海峡西岸经济区发展战略,根据**总体规划,建设海峡西岸经济区,推进福建中西部城市化进程,建设区域性中心城市,增强中心城市竞争力,需要**与周边县市的优势互补,加以整合,才能推进城市协调发展。 根据“十一五”交通建设格局,**在“海西”综合通道中承担着“承东启西、南接北联”的重要桥梁作用和区位优势日益凸显。**将建设成为海峡西岸重要区域性中心,担当闽中中心城市的角色,发挥从福建沿海向福建西部地区辐射的“二传手”作用。 城市发展必须依赖于城市基础设施的完善可靠,水是一个城市发展的战略资源,水与人日常的生产生活息息相关,供水水源和供水系统的安全与可靠直接影响着整个社会的经济命

供水管网改造施工方案

供水管网改造施工方案 1 项目简介及目标 A仓储区域,其供水管网自1995年建成投入使用至今已有20年,现设施老化,管路锈蚀严重,近年来多次出现因地下供水管网锈蚀导致渗水的情况,渗水形成积水区,危及库区房屋、库房地基和库存物资的安全,消防水源也受到一定影响。仓储部门多次组织零星维修,哪里渗水修哪里,但目前管道锈蚀严重,无法解决根本问题。在坝区仓储深度规划没有实施前,采取过度办法即地面敷设临时管网,以满足当前仓储区域的消防安全需求。。 2 项目内容、施工部位及实施条件 2.1 项目内容 2.1.1 消防主管道铺设场地平整 2.1.2 消防支管道地面敷设安装 2.1.3 消防栓地面安装固定 2.1.4 生活用水管道阀门连接安装 2.1.5 建渣外运 2.2 施工部位:保税库和海关院内 2.3 实施条件:施工部位由设备公司管理 3 项目进度计划及控制 2015年10月5日至2015年10月30日 4 技术要求(含施工步骤) 4.0 钢管质量及施工技术要求 4.0.1 管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管节表面应无斑痕、裂纹、严重锈蚀等缺陷;一节管不允许有两条纵缝。 4.0.2 管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对焊接。管道穿越道路时应相应增加钢套管或PVC管。 4.0.3 下管前应先检查管节的外防腐层,合格后方可下管。 4.0.4 管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。 4.0.5 弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。 4.0.6 管道上,不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔;管道上任何位置不得开方孔;不得在管节上或管件上开孔;直线管段不宜采用长度小于800mm的短节拼接。 4.0.7 当工作环境的风力大于5级、雨天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施施焊;焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温。 4.0.8 据现场测绘草图,在计算好断管长度的管材上画线,按线断管。 4.0.9 循先装大口径、总管、立管,后装小口径、支管的原则。安装过程中不可跳装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。 4.1 管道铺设场地平整 4.1.1 根据现场勘查,确定消防主管道走向,清除沿线杂草、树枝,垫低去高,具备管道安装和施工作业条件。 4.1.2 主管线起止点:朱家湾8路车站旁水表井—→保税库西侧安全护栏(运输部车棚旁全护栏与景观树之间)—

农村给水管网改造工程监理规划

济南路(富江路~岷江路)工程 监理规划 工程名称:海门镇济南路(富江路~岷江路)工程建设单位: 监理单位: 单位负责人: 技术负责人: 总监理工程师: 编制: 校对: 20XX年X月X日

工程监理规划 一、工程概况 1、工程名称:海门镇济南路(富江路~岷江路)工程 2、工程地点: 3、工程内容及范围: 拟建的济南路工程位于海门市海门镇,为海门市道路系统规划中东西方向的一条城市主干路。本次设计西起自富江路,沿线与汉江路平交,东至岷江路终止,道路全长约1165m。 4、地形地貌 地势平缓低洼,陆地上主要由平原、河流湖泊组成,地貌形态丰富。 5、工程地质 地表平坦开阔,地势低洼,地下淤泥、粘土层较厚,地基承载力较差。 6、工程类别:市政公用 7、工程质量要求:合格 8、建设单位: 9、设计单位: 10、施工单位: 11、工程特点:农村给水管网改造工程 二、监理工作的范围、内容和目标 1、监理范围 根据监理合同,我公司负责济南路(富江路~岷江路)工程范围的监理,即XX市政设计研究院设计的济南路工程图纸的全部内容。

2、监理内容 协助业主编制招标文件,组织招标工人作,签订施工承包合同;施工过程中审查工程施工方案,监督施工单位严格按规范标准施工,审查技术变更,控制工程质量,检查认定原材料及构件质量,认定工程质量和数量,验收工程和签发付款凭证,审查工程价款,整理合同文件和技术档案,提交竣工报告,处理质量事故及协调有关各方的关系等. 3、监理目标 i.质量目标:合格 ii.工期目标:以业主与施工单位签订的施工合同要求为准 iii.投资目标:以施工合同价为准 三、监理机构的组织形式及人员配备计划 1.工程监理组织机构及人员安排 1、组织形式及人员安排如下图所示:

供水管网改造可行性研究报告

1概述 项目概况 项目名称:**城区地表水厂工程 业主单位: **自来水公司 项目负责人:曾** 项目性质:新建 项目规模和内容:建设日产3.0万吨净水厂及坑口水库至石牌引水输水管道。 主要内容: 絮凝沉淀池一座二组、气水反冲滤池一座三口、4000吨清水池一座、投药间、连接工艺管道和厂区平面布置、引水管道12.8公里、输水管1.1公里。 项目总投资:7601.45万元; 项目资金来源:财政拨付1000万元、企业自筹2602万元、贷款4000万元; 项目计划实施时间:2010年5月至2011年10月。 1.1 项目背景 福建省委、省政府提出建设海峡西岸经济区的战略,已纳入国家“十一五”发展规划。**确定作为海西经济区的腹地承担着“承东启西”的重要任务。泉南高速的建设和**点物流中转储备区规划的实施,使**再次迎来新的发展机遇。作为**——泉州中心城市的延伸,参与泉州经济圈的职能分工,重点建设旅游服务、交通物流和农特产品加工。**具有丰富的矿产资源和一定的工业基础,农副产品资源、林木资源较为丰富,资源型工业比重较高。 **是农业大县,茶叶、萝卜、柑桔、烤烟以及季节性蔬菜已形成农村经济的支柱产业,同时又是本省煤、铁、石灰石矿的主要产地,利用资源优势,形成建材业、矿产业和能源业三大产业。2008年地区生产总值48.74亿元,财政总收入2.63亿元,连续5年保持两位数增长。 随着泉三高速公路通车、长永泉铁路规划建设,**经济步入快速发展时期,为进一步贯彻落实省委“四个重在”实践要领,推进工业化、城镇化进程,主动融入海峡西岸经济区建设,县委、县政府经多方论证,决定规划开发南郊石牌枢纽、温镇和华安工业园,打造工业发展平台,为承接沿海地区产业梯度转移拓展新的用地空间。 根据**社会经济发展战略,县城将依托泉三高速公路和长永泉铁路交通干线,利用矿产、建材、农林资源培育轻型加工工业、冶金工业、建材工业和矿产化工工业。 **市委要求**:“打造对接沿海,主业突出东南一翼”。**在**市总体发展规划中的地位和作用突出,其毗邻沿海的区位优势和矿产资源丰富的现实优势日益彰显的发展后劲进一步增强。“十一五”期间,**以产业集聚发展规划为引导,在做大做强纺织、建材、矿产、冶铸等主导产业的基础上,着力打造精细电工、半固态金属冶炼等新兴产业,规划建设中的工业园位于县城东面,处于均溪河下游,对城市环境污染影响很小,目前已纳入**城市总体规划区范围,并已被列入土地利用总体规划中,将为县工业的发展提供了良好的平台。 产业布局上,县区重点发展矿产冶金机械产业、农产品加工产业,延伸产业链,做好上下游产品的生产,目前已有通祥铸造、长鑫船舶等重点企业生产制造项目,总投资3000万元;与闽南客商签订了年产1万吨植物多元醇项目,总投资5000万元。这些项目投产后年产值45亿元人民币。这些项目建成后,将集采矿、生产、科研、物流、居住为一体,成为**的现代工业新城和经济发展的重要增长点。

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);