文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设施工方案.

电缆敷设施工方案.

电缆敷设施工方案.
电缆敷设施工方案.

新菏兖日K178+446至K307+343段信号电缆敷设施工方案

编制:

审核:

批准:

中铁建电化局新菏兖日铁路电气化改造第二项目部

二○○九年三月

一.工程概况

根椐建指节点工期安排,在5月30日雨季来临前完成管段内影响工务路基稳定的动土施工,项目部信号电缆工程从临沂(不含)K178+446~日照(含)K307+343段,管内合计开挖电缆沟175.2沟公里、敷设各型电缆704.4条公里、敷设贯通地线175.6条公里。分别为站内开挖电缆沟合计38.1沟公里、敷设各型电缆97.2条公里、敷设贯通地线35.7条公里,区间开挖电缆沟合计137.1公里、敷设各型电缆607.1条公里、敷设贯通地线139.9条公里。分站分区间主要工程量如下:

1.站内主要工程量

二、施工组织

1.人员安排

项目在巨峰设立的信号一队分出三个作业班组,信号一班设在郑旺、二班设地坪上、三班设在巨峰,人员安排如下:

项目计划2009年4月5日~2009年5月31日完成管内电缆敷设工作,各单位工程施工计划节点工期详见后附表-1。

三、参建单位

建设单位:济南铁路局菏兖日铁路电气化工程建设指挥部

设计单位:北京电铁通信信号勘测设计院有限公司

监理单位:山东济铁工程建设监理有限责任公司监理联合体菏兖日铁路电化工程监理站

四、施工方法

1 电缆径路确认

由施工单位先自行现场调查,用探测仪对地下电缆进行探测并做好标记,了解电缆径路情况,预确定电缆径路后再请监理、电务、工务、铁通等有关部门进行现场确认。严格执行电务处【2007】212号文的要求,对既有电缆和管线进行探测后用石灰线明示,并在既有电缆径路的两侧1米处设置禁戒绳。施工期间不得进入禁戒绳内方进行开挖。

2 电缆测试

电缆到货后由施工单位提供仪表,施工单位技术负责人联系电务部门、监理单位(有条件时厂家参与)共同对电缆进行单盘测试,测试完毕进行封口处理。电缆敷设后,完成电缆成端制作后,联系电务部门、监理单位共同对电缆进行敷设后测试。测试时做好测试记录,三方签字认可,一式三份。

3 开挖电缆沟

电缆沟开挖时,按要求提前通知配合单位,作业队队长必须安排技术员和带工人员对即将开挖的路径进行标示。电缆沟分段明确,标记清晰,先开挖横向探沟600mm*400mm 左右,确认本地段土质及地下管线设施,然后开挖电缆沟,根据横向探沟的开挖,决定镐的刨土深度和力度。监控人员一定要眼勤、嘴勤、腿勤,对镐的使用特别监控,监控距离在100m以下。开挖的过程中,道碴上需铺设彩条布,避免污染道床。

(1)站台电缆沟开挖

站台电缆沟宽度和深度能满足砖砌槽沟的要求,槽沟净深500mm,槽沟宽350mm, 敷

设电缆后用砂进行防护至盖板,盖板有钢筋能起承重作用。

(2)石质地带电缆沟开挖

坚石地带不能放炮开挖,开挖深度小于550mm时,采用电缆槽进行防护,水泥封包。

软石地带开挖,采用钢钎人工开挖方式,沟的深度达不到验收标准要求时,采用电缆槽进行防护。

(3)普通土质地带开挖

普通土开挖采用人工开挖进行,电缆沟深度站内要求不小于750mm,区间要求不小于1200mm。当电缆由路基坡脚引上路肩时,为保证护坡的稳定不得破坏护坡。采用钢管防护或扣水泥槽加水泥包封防护。

4 电缆防护

(1)电缆穿越股道采用钢管,防护两端应超过枕木头500mm,防护管内径应为电缆堆积外径的1.5倍以上,埋深应低于路基土层表面400mm。

(2)电缆穿越公路时应用钢管防护,管两端应伸出公路边沿不少于500mm。

(3)电缆过水沟、水渠时采用钢管防护。

(4)电缆与热力管、煤气管、燃料管交叉垂直距离小于500mm时,可采用钢管防护,防护管长度两端各伸出交叉点不得少于1000mm。

(5)电缆与热力管道平行方式时,距离不得小于2000mm,在小于2000mm而大于500mm敷设时应加隔热材料进行防护。

(6)信号电缆与大于500V的电力电缆不得同沟敷设,且平行距离小于500mm时,信号电缆应采用管槽防护,槽边缘距电力电缆不得小于100mm,当信号电缆与大于500V 的电力电缆交叉,垂直距离小于500mm时,信号电缆采用管槽防护,管槽两端应伸出交叉垂直距离不得小于1000mm,槽边缘距电力电缆应大于100mm。

(7)电缆采用钢管防护时,钢管符合验收规范要求,钢管两端应用麻袋片缠绕堵严;钢管防护时应有防火措施(水泥包封)。

(8)电缆地下接续时,在接续处应留足2m电缆备用量,并用长度不少于1000mm的电缆线槽防护,电缆地下接续的接头处应水平放置,接头两端各300mm内不得弯曲。

(9)灌胶前应将箱盒内清扫干净,沾有污油的地方用汽油擦洗干净,检查麻袋片是否将防护管口与钢带耳朵之间的空隙堵严,以及电缆备用引入口是否堵严。灌胶后应确保胶面光亮、整洁、无泡沫,无麻面皱纹及塌陷,备用引入口同时用胶封严,除方向盒主胶室外,其它胶室的胶面高度应一致。

(10)内屏蔽电缆数字电缆成端密封采用JT冷封胶及信号电缆技术,应先将箱盒内清扫干净,再将冷封胶A、B胶液混合均匀,灌注后胶室内不留死角,胶面高于金属内屏蔽层20mm。随工挂电缆去向牌。

(11)电缆拐弯处,圆弧直径≥电缆外径15倍,过桥过涵时的弯度≥120°,严禁出现背扣和扭伤。

(12)过桥、过涵电缆防护措施:

①凡是在桥涵外侧的过桥、过涵电缆应放于电缆槽、电缆防护管内,电缆槽、管应保持完整无破损。

②凡是下方行驶车辆、船只的桥涵,桥涵上有电缆槽管托架的,电缆槽管必须放于托架之上;没有托架的,电缆防护槽管必须固定于桥涵底面20厘米以上,不符合要求的一律向上迁移至大桥护栏上或涵洞上方,按照规定防护;

③桥涵电缆槽内电缆防护采用河沙(或珍珠岩阻燃防火材料)填充,盖板下水泥抹面(水泥面厚10-15MM),电缆外露钢管要进行全程贯通式砌砖包封防护,引桥处要采取砖砌墩台防护。

④电缆标桩、标牌齐全、标准,改线地段电缆要及时进行迁移,切实消灭电缆防护死角。

(13)对当天未回填的外漏电缆的防护措施:

①用电缆槽防护并填土不少于200mm;

②特殊地带无法采取防护措施时,必须派人员看守。

(14)电缆上路肩采用钢管或水泥电缆槽防护后加水泥包封。

5电缆(贯通地线)敷设

电缆敷设前应书面通知监理单位和设备管理单位进行电缆沟槽、防护措施进行隐蔽工程检验。检验合格后方可进行敷设施工。敷设后要及时封端,以防止电缆进水受潮而影响电缆的电气特性。

电缆(贯通地线)敷设技术要求如下:

(1)电缆与地下建筑物之间距离不少于600mm。

(2)敷设电缆时沟内电缆应排列整齐,需分层敷设时,其上下层电缆间的距离不得小于100mm。

(3)电缆应缓和地敷设在沟槽内,保持一定的自然弯曲,并不得出现背扣,电缆拐角处不得拐直角。

(4)室外电缆两端储备量应盘成Ω或U状置于箱边,其埋深应与沟底平(土下

400mm),储备量不得少于2000mm,2000mm以下电缆储备量不得少于1000mm。

(5)电缆要分清A、B端,站内电缆保证B端对信号楼。区间电缆A、B端按照济南电务段工艺标准执行。

(6)过桥(涵、路)电缆在两端(10米以上桥)桥头处留足4m以上预留量并用软土(沙)防护,电缆必须敷设在桥(涵、路)上。

(7)室内电缆余量在电缆井内预留成U弯或S型即可,电缆井用水泥抹面,沙子封堵,进室内必须防火防鼠封堵。

(8)电缆敷设后,应及时对电缆封端帽进行封口处理,电缆绝缘外护套应保持完整,其钢带的对地绝缘电阻应保证不小于2MΩ/km。

6回填夯实

作业队应合理安排工程进度,做到当天开挖当天回填,轨道回填时亦必须先回填土,并分层夯实,再回填石碴,在工务配合人员的指导下恢复线路达到规定要求。过轨位置要特别作好回填捣固处理,避免将来给工务维护单位带来困难。

电缆沟、电缆过轨回填的过程中应采用分层夯实的施工方法,电缆沟回填时每30cm 夯实一遍,电缆过轨回填时每20cm夯实一遍。对于电缆过轨处进行人工捣固,确保道碴填实,维持既有线路道床断面形状。在电缆沟、过轨回填完成后,要经常进行巡检。对于下沉地段进行补土、补碴再次夯实。

7电缆接续

7.1技术要求

(1)信号电缆地下接续的工作人员,必须持有铁道部指定单位培训的上岗合格证。

(2)电缆接续前,书面通知监理单位及设备接管单位到场监督。

(3)信号电缆地下接续完成后,按规定填写接续卡片,并做为工程资料进行验交。

(4)选择地下接续材料,应根据电缆型号、电缆芯数的多少进行选择。禁止采用热缩式材料、工艺进行电缆地下接续(应使用免维护冷封接续材料)。

(5)信号电缆穿越铁路、公路及道口时,距铁路、公路、道口界限2m内不允许地下接续。

(6)室外电缆敷设时,1000m内不得超过1个接续点,一条电缆中间设有接续点, 必须是同一规格电缆。

(7)电缆接续地点在接续坑四角埋设电缆接续标。

7.2 电缆接续工艺

(1)施工流程

详见下图:电缆接续流程图

(2)电缆接续示意图

8

电缆标埋设

(1)电缆转向或分支处必设。电缆标应按要求埋设电缆标石,直线地段每间隔100m 设置电缆标(其中50米处设置电缆警示牌),转向、分支、穿越障碍物、穿越铁路、公路、河流处埋设电缆标石并有方向标记,桥涵两端备用电缆处埋设备用电缆标。

(2) 电缆埋设标埋设后,要在电缆径路图上,对信号楼到电缆径路终端的埋设标

屏蔽网

密封挡环

接地连接线

钢 带

钢带固定杆

电缆外护套

铝护套

钢带固定环

电缆接地线

进行统一编号,并记录实际埋设的公里标和到最近线路中心的距离。

(3)在桥梁两端的备用电缆处以及隧道两端的电缆埋设处都要埋设电缆埋设标。

(4)电缆埋设标上要标明埋设标的编号、用途和电缆的埋深及日期。

(5)电缆标桩标识

标桩地面露出部分用防水白涂料涂刷;

标桩顶面按标准用红油漆喷涂电缆走向;

标桩面向线路一侧用红油漆喷涂“信号电缆”字样,背面用红油漆喷涂“路徽”。5.11.2 电缆埋设标的类型

(6)站内电缆标桩相关尺寸:

130×130×1000mm(长×宽×高),埋设深度为450mm,地面上露550mm;

标桩基础用砖、水泥和沙子,砌成350mm×350mm×200mm(长×宽×高)基础,基础面高于地面100mm;

(7)区间电缆标桩相关尺寸:

150mm×150mm×1500mm(长×宽×高);埋设深度为700mm,地面上露800mm;

标桩基础座顶面与地面平。

五、施工安全措施

针对电缆线路工程施工实际情况,施工过程中严格执行铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》(铁办[2007]190号)、《济南铁路局营业线施工安全管理实施细则》(济铁总发【2008】226号)、济南铁路局施工安全监察大队管理实施细则(暂行)(济铁安发〔2008〕185号)和济菏兖日建指文件《菏兖日铁路电气化工程安全“卡死”制度》文件要求,制定相应具有实施性和可操作性的施工安全防护措施。

5.1 施工人身安全保证措施

5.1.1 参加营业线的所有施工人员,必须经过项目安全培训并考试合格,方能上岗;施工项目经理、副经理,安全、技术、质量等主要负责人及安全员、防护员、带班人员和工班长,必须经过路局安全培训考试合格并持证上岗;特种作业人员,必须持有国家有关部门颁发的特种岗位作业证书上岗。

5.1.2 所有进入铁路安全保护区(栅栏以内、无栅栏者坡脚以内、站区)的施工作业人员,必须持证上岗,并按规定穿戴好黄色防护服和安全防护帽。

5.1.3 上线施工作业必须“先防护后施工”,必须按规定设置驻站联络员、现场防护

员;防护设置不到位禁止上线作业。区间施工时,严禁穿越线路,确实需到另一侧线路的情况下,必须从附近的桥、涵下至另一侧。

5.1.4 驻站联络员必须与防护人员、施工负责人保持通讯畅通,定时(3分钟)联络,联系中断时要停止施工作业。

5.1.5 临近行车线的施工,必须在施工区段设置安全警戒线,作业人员、工具、材料、机械不得越出警戒线。

5.1.6 按施工进度,项目部及队部坚持组织召开周、月工程施工例会,分析本周、月度施工安全情况,开展施工安全预想,贯彻落实施工安全卡控环节。

5.1.7 进场劳务人员必须经过项目部安全教育培训和铁路营业线施工知识培训,并经考试合格后方可上岗。

5.1.8 参与施工的所有劳务工在带工员、配合单位、监理未到时,严禁上道施工和开挖电缆沟,必须在防护栏杆外或在路基下(无防护栏地段)等候。

5.2 施工设备安全保证措施

5.2.1 距离电缆位置两侧各1米范围内的施工,严禁使用大型机械,进入电缆位置两侧各0.5米范围内施工时,现场施工负责人须会同设备管理单位研究施工方案,明确安全措施,严格使用轻型施工器具作业,严禁擅自进入电缆位置明示区域内施工。施工开始前,施工单位现场负责人或施工现场指挥人必须到位,进行全过程盯控。

5.2.2 施工过程中发现既有设备异常,必须立即停工处理;遇危及行车安全时,必须果断采取限速或封锁线路措施,严格执行电务施工“三不动”、“三不离”和“四不放过”三项基本安全制度。

5.2.2.1 三不动:

①未登记联系好不动;

②对设备性能、状态不清楚不动;

③正在使用中的设备(指已办理好进路或闭塞的设备)不动。

5.2.2.2 三不离:

①工作完了,不彻底试验良好不离;

②影响正常使用的设备缺点未修好前不离;

③发现设备有异状时,未查清原因不离。

5.2.2.3 四不放过:

①事故原因分析不清不放过;

②事故责任者没有严肃处理不放过;

③职工及相关人员未受到教育不放过;

④没有制定安全防范措施不放过。

5.2.3.3 在铁路安全保护区内进行各类开挖施工,必须联系设备管理单位进行现场勘察交底标识,并进行现场探测,开挖施工中必须有设备管理单位人员现场监控。

5.2.3.4 加强既有线施工现场材料和轻型施工器具的管理,施工用料必须及时清理回收,路料堆码必须整齐稳固,路料及轻型机械严禁侵限、严禁放在线路的两侧,当日回收不完时必须派人24小时看守。

5.3 施工前准备措施

5.3.1 施工前联系设备管理单位、监理单位对涉及到既有线电缆施工的处所进行现场技术交底,设备管理单位参加技术交底的人员:车间主任(副主任)、车间技术人员、工区工长;施工单位参加技术交底的人员:项目经理(副经理)、安质部长、作业队长、工班长;监理单位派员参加。技术交底后做好书面记录并签认(一式三份,设备管理单位、施工单位、监理单位各一份),对交底内容要记名式传达至施工现场作业人员,并做好记录。

5.3.2 对电缆位置要实行明示管理,与设备管理共同确定电缆准确位置后,在电缆位置中心线两侧各1.0米处喷洒石灰粉进行明示,特殊地段(如电缆预留地段、接续地段、上桥涵地段)根据电缆埋设情况相应加宽。同时在电缆位置中心线上方拉0.5米高的尼龙警示绳旗警示,并每隔50米设“下有电缆,注意安全”的警示牌,施工过程中确保其完整。

5.3.3 每日施工前必须严格按规定通知设备管理、监理等单位配合施工,施工时监控人员未到,严禁施工。对距既有线电缆较近的施工,于施工前24小时以“施工配合通知单”形式,书面通知设备管理单位及监理单位。

5.3.4 工程开工前,与设备管理单位和行车组织单位己签订完毕施工安全配合协议,并编制专项施工方案,施工方案内附应急预案,做到“一事一案”,未编制施工方案或方案未按规定报批严禁开工,施工中严禁擅自变更施工方案。

六.三图一表

1.施工作业流程控制图

施工地点:时间:

1.

2.

3.

2.施工方案示意图

2.施工防护示意图 (1)安全防护员的布置

a .区间电缆沟开挖、桥上安装电缆防护槽、敷设电缆、回填电缆沟、安装箱盒和埋设电缆标桩,为点外施工,在作业地点两端设置远端防护员,作业地点(施工作业范围内)设现场防护员,就近车站设驻站联络员。

(2

)警戒绳的布置

电缆沟开挖按下图设置安全警戒线。打两个木桩,警戒绳系在木桩上,不得侵入机车车辆限界。警戒线距地面的水平高度不小于0.8米,距线路中心的距离不小于2.5米(特殊地段与监理、工务、电务部门现场确定方案)。

a .线路一侧进行电缆沟开挖

b .两线间电缆沟开挖

远端防护员

800m

远端防护员

电缆沟开挖地段

4.6 信号电缆工程施工安全重点卡控表

附表-1

3

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆铺设施工方案

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。

电气电缆敷设施工方案

1.编制说明 1.1 本方案针对四川石化项目成都艾尔普气体空分装置而编制的。 1.2 根据招标文件,四川石化项目成都艾尔普气体空分装置区的电缆集中于桥架敷设及少量地埋敷设,为确保电缆线路敷设进度、施工质量,特编此方案。 1.3 此方案适10KV以下电力控制电缆。控制电缆最小截面积1.5mm2,电力电缆最小截面 2.5mm2;交联聚乙烯及聚氯乙烯护套,铜芯控制、动力、照明电缆。 2施工方法和质量要求 2.1电缆出库 2.11电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 2.12电缆出库运输过程中,采有机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法,但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠缠紧方向滚动。 2.13电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的就近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件 2.21电缆层、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全,电缆层门窗安装完毕。 2.3 电缆敷设前电气专业应具备的条件 2.31电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号、敷设的先后次序。敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 2.32技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 2.33当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道,应予先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 辅助材料已供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。 2.4 电缆的电气绝缘已检查 2.41测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。500v 以下采用500v兆欧表(指回路电压);10000v以下至3000v采用2500兆欧表。应测量60s 的绝缘电阻值。电阻值有以下要求:

电缆敷设安装施工方案

电缆敷设安装施工方案(总10 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

电缆敷设安装施工方案 1、编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 2、工程概况 农业部对外经济合作中心将更换从中心后院箱式变压器到配电室的备用电缆,拆除原短路电缆并安装新电缆,沿外墙安装新电缆型号NH-YJV22,4*240+1*120 3、工作前安全风险辨析及控制措施表

4、作业准备 4.1 人员配备 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2 工器具及仪器仪表配置

注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5、作业流程 5.1 作业(工序)流程图

6、作业方法 6.1熟悉施工现场并做好作业前的准备工作 6.1.1查看现场的电缆支架安装前建筑专业应具备的条件。 6.1.2查看土建专业的预埋件符合设计,安置牢固。 6.1.3查看现场的电缆沟抹面工作已结束,建筑垃圾已清理干净,电缆沟排水畅通。6.1.4检查成盘电缆到货后外观是否完好,出厂资料是否齐全,用1000V绝缘电阻表测试电缆芯之间及对屏蔽层和铠装层的绝缘电阻,电阻值应符合规定要求,试验完毕必须放电。 6.2电缆支架制作安装、电缆管配制预埋 6.2.1电缆支架制作、电缆管制作 (1)按设计要求尺寸下料;电缆支架用钢材必须先经平直方可下料,下料应使用型材切割机,不得用电、火焊切割。切口卷边、毛刺应打磨掉。下料后的钢材如有明显变形,则应再次进行校平直。组焊时,应采用样板台组焊,以提高工效和保证质量。立柱与横撑连接处应用满焊缝,焊缝应均匀。焊接后,应及时清除焊渣和药皮。电缆管按现场电气设备就位后的实际地点进行弯制,加工好的支架、电缆管按设计要求进行防腐处理。 (2)铅合金桥架及玻璃钢支架由厂家制作供货。 6.2.2电缆支架、桥架安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低差不应大于5mm,托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。 在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。 组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不大于其长度的2%;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2%;竖井的对角线的偏差不应大于其对角线长度5%; 对于采用铅合金或玻璃钢的支架,安装步骤相同,在固定及连接时采用螺栓连接。 竖井内的安装:1)当采用角钢进行安装时,先将设计开列的槽钢焊接于预埋件上作为支柱,然后在支柱上焊接竖井支架,支架焊接应牢固,并做到横平竖直,垂直和水平误差应符合规程规范要求。2)当采用桥架进行安装时,先进行预组装,对照桥架的固定

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

电缆敷设施工方法

电缆敷设施工方法 敷设电缆前先用1000V 摇表测量电缆绝缘电阻,电阻不得小1MΩ,详细 检查电缆的外观有无扭曲,绝缘层有无破损等现象。 用电缆架将电缆盘架起来,按施工图的规格,先放长距离的,集中的电缆; 后放短距离的,分散的电缆。 电缆的敷设过程中应顺直,不得有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷, 电缆弯曲时弯曲半径大于其直径的10 倍。 弯曲电缆在每个支架上都在用电缆卡固定,水平段在电缆首、末两端、转 角处用电缆卡固定,并排列整齐。 电缆头制作必须封闭严密。绝缘带包扎应严密,均匀。三叉口包扎美观、 一致。电缆头固定要牢固可靠,相序正确。 电缆的起点、终点、楼层、隔层要挂电缆牌,注明电缆的回路、起点、终 点及电缆的规格等。 四、灯具、开关、插座安装 灯具、开关、插座安装在土建装修完毕后进行。安装前先检查灯具、开关、 插座的型号,规格是否与施工图一致,有无损坏,附件、配件是否齐全等。 灯具安装位置要正确,相同房间的安装位置应统一。灯具安装要平正,成 排灯具的中心偏差不得超过5mm 以内,吸顶式灯具要紧贴在天花板面。 灯具安装要牢固可靠,吸顶灯要用胶塞及32mm 木螺钉固定,并不得少于 两个固定点。 暗开关、暗插座的安装位置要正确,暗盒在预埋时要与墙面相平,也不应 埋得太深,最好控制在10mm 以内。成排并列安装的高低差不得大于0.5mm,同一室内的高低差不得大于5mm。 暗开关安装高度按设计要求,装在门边的,则应距门框为150~200mm,板 面端正,并紧贴墙面。开关在断相线,开断方向一致,按上为开,按下为断。插座安装高度按设计要求。暗插座的接线要正确,单相为:面对插座,右 边为相线,左边为零线,上方为保护地线(二孔的右相左零);三相为:面对插座左、下、右为相线,上为保护线,接线不得接错。 暗开关、暗插座安装要平正牢固,其垂直度偏差不得大于0.5mm,二个固 定螺栓均应上紧。 灯具、开关、插座的安装完成后要擦试干净。 五、配电箱安装 暗埋配电箱要在土建粉刷完毕后进行,箱框平墙面。明装配电箱要在土建 基本装修好后才能进行安装。 安装前先检查配电箱的型号、规格是否与施工图一致,附件、配件是否齐 全,操作部分动作是否灵活、准确。暗埋配电箱先暗装箱壳,内部电气元件先拆下保管。 配电间的配箱安装高度应按设计要求,箱体安装必须牢固可靠、端正、平 047

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电线电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连 接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再 与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝 过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE 线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆, 减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设施工方案正式

厂区电力工程及车间电缆、电线敷设 施工方案 编制:郑州市世源机电有限公司

一、工程概况 地点:宝丰金叶烟草有限责任公司 施工依据:设计图纸9302-300A-21;9032-300A-22;9030-308-22-10;9030-308-22-12X3;9030-308-22-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 班长 1人 电工 3人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼 龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆敷设施工方案及安全措施

电缆敷设施工方案及安全措施 一、工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。 5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案 人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。 2、作业条件 工程所需电缆施工1天前运抵现场,存放于电缆沟与电缆管线

交界电缆井处。 电缆敷设前检查电缆的质量是否完好无损,电缆的型号、规格、电压等级、长度是否与设计相符。 3、电缆敷设 3.1电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1)电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。 3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。 4)电缆放线架应放臵稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 5)敷设前应按实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 6)带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 3.2并列敷设的电缆,其接头的位臵宜相互错开。 3.3电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 3.4标志牌的装设应符合下列要求: 1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、隧道及人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不宜脱落。 3)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 3.5电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 3.6电缆的排列,应符合下列要求: 1)电力电缆和控制不应配臵在同一层支架上。 2)高低压电力电缆,强电、弱点控制电缆应按顺序分层配臵,

电缆敷设施工方案详解

电缆敷设安装施工方案 1、编制依据 1.1中国联通西北(呼和浩特)基地动力机房楼C1/C3高压柜安装及电缆布放工程第二标段招标文件和图纸。 1.2电缆敷设有关技术规范、规程和相关文件。 1.3依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 2、编制目的 用以指导本工程高压电缆敷设安装的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 3、作业准备 3.1技术准备 3.1.1施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全,技术交底。 3.1.2施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3.1.3电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验及对电缆的排列 3.1.3.1绝缘电阻测试: 500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表;10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表;10000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10MΩ。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格;绝缘电阻达不到10 MΩ应做交流工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。 3.1.3.2多根电缆敷设在同一桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度的减少电缆的交叉和混乱。 3.2人员要求 施工人员必须是经培训考核合格的有施工经验的人员,班组施工人员应了解、熟悉施工图纸、厂家说明书及工艺要求,并接受技术、安全交底。施工人员对施工规范应准确掌握。 敷设电缆需要大量的人员,根据电缆的数量及电缆的敷设进度安排,做好人员配备的准备工作,保障电缆敷设时人员满足施工要求,施工前并对所有人员进行安全技术培训。

电缆敷设安装施工方案51510

电缆敷设安装施工方案 1、编写依据 序号标准及规范名称 1GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2GB 50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 3DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4DL5009.3-1997《电力建设安全工作规程》(变电所部分) 5Q/CSG10001-2004《变电站安健环设施标准》 6Q/CSG 1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》 7 Q/CSG 10017.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》8Q/CSG11105.2-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 9《中国南方电网公司十项重点反事故措施》 2、工程概况 农业部对外经济合作中心将更换从中心后院箱式变压器到配电室的备用电缆,拆除原短路电缆并安装新电缆,沿外墙安装新电缆型号NH-YJV22,4*240+1*120 3、工作前安全风险辨析及控制措施表 序号安全风险预控措施检查 结果 1 施工前未进行安全技 术交底 施工前对施工人员进行 安全技术交底 2施工人员违规操作 岗前培训,现场悬挂操作规范,施工人员按章操作 3特种人员未持证上岗 作业前检查特种作业人员上岗证件 4触点 严格按操作规程操作,规范施工用电,电动工具外壳接地良好,工作人员应正确使用

4、作业准备4.1 人员配备

注:作业人数根据具体工程量规模配备。 4.2 工器具及仪器仪表配置

注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 5、作业流程 5.1 作业(工序)流程图 图3-1 作业流程图

电缆敷设施工方案

赤峰市松山区安庆镇马架子村20MW 太阳能发电项目 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 目录 一、编写依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、施工要求 (1)

五、施工组织安排 (2) 六、施工方法 (3) 七、质量控制 (7) 八、强制性条文 (8) 九、安全及文明施工.................................... 8-10 一、编写依据 1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 3《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2002)5中电投新疆鄯善一期20MWp光伏并网电站项目工程施工图纸 二、工程概况 本电缆敷设施工项目属于内蒙古赤峰20WM光伏发电项目。电缆敷设时,为了防止电缆承受过大的拉力和过度的弯曲,避免机械损伤,便于 排列整齐,电缆敷设基本采用直埋方式与其它固定方式相结合。 三、施工工艺 1、施工工艺流程图 施工准备→测量放样→挖沟→清理铺沙土→电缆敷 设→电缆保护管敷设→铺沙土→盖砖→回填→标识。 四、施工要求 (一)线缆敷设

1、光伏组件组串之间及组串至汇流箱电缆,沿组件支架用尼龙带绑扎敷设,跨组件前后行及检修通道需穿管埋地。 2、汇流箱至逆变器电缆采用交联聚乙烯铠装电缆,直埋敷设;穿越道路时需套镀锌钢管直埋。 3、逆变器交流侧至升压变低压进线电缆采用交联聚乙烯电缆,沿电缆沟敷设。 4、升压变出线采用交联聚乙烯铠装电缆沿电缆通道直埋敷设。 5、高低压配电室、二次设备室敷设内均采用电缆沟形式敷设,电缆沟内主、层架需要用镀锌角钢支架制作。 (二)直埋电缆敷设要求 1、电缆直埋敷设应按照电缆敷设规范进行。 2、直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定; (1)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m; (2)并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距; (3)斜坡地形出的接头安置,应呈水平状; (4)对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 3、直埋敷设的电缆与道路交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基两边及排水沟边0.5m以上。 五、施工组织安排

电缆敷设施工方案范文

电缆敷设施工方案1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。

2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → → 埋标→→→

电缆敷设施工方案

分布式光伏发电项目 电缆架空敷设及直埋施工措施 批准: 审核: 编制:

工程有限公司 日期:2017年5月15日 一、施工及工程概况 国家电投集团开封发电分公司2.9MWp光伏电站项目位于开封发电分公司新老厂范围电站场址交通便利具有良好的示范条件。拟建电站主要由 汇集站、升压变、逆变器及光伏组件组成。老厂区运输公司车库 楼为1根Y ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,运输公司修理车 间楼为1根ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,运输公司办公楼 楼为1根ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,单身公寓楼为1根 ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×70mm2,,自行车库楼为1根 ZRC-YJV22-0.6/1kV-3×150mm2,厂区东停车场东部为光伏汇 集区路面下无电缆沟,全部直埋敷设,沟宽0.9m,深1m。沿途 主要穿过厂区东停车场东部一片空地。 #1箱变到#2箱变为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*70电力电缆。 #2箱变到#3箱变为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*95电力电缆。 #3箱变到汇集站为一根ZRC-YJV22-6/10kV 3*120电力电缆。 二、施工准备 (1)机具准备 敷设电缆用支架及轴、导链、钢丝绳、大麻绳、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手捶、无线对讲机、手持扩音喇叭、煨管器、开孔器、套丝机、压线钳、 锉、电锤、焊割工具、剥线钳、万用表及一些电工常用工具。(2)人员准备及责任分工 项目负责人:魏小杰

项目技术负责人:宋涛 安全管理负责人:李建德 放电缆工人:30-40人 (3)材料准备 钢丝绳、电缆挂钩(u型卡子)、PVC管 1)型号、规格符合设计要求; 2)钢丝绳、外壁良好、均匀,锈蚀等现象; 3)u型卡子外壁表面光洁,无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡、变形等缺陷; 4套接管件(直管接头)的长度,不小于管外径的2.5倍; 5)PVC管内畅通,无杂物; 6)各种附件尺寸,符合设计规定; 绝缘导线的型号、规格必须符合设计要求,并有出厂合格证。钢带线、护口、压线帽等均符合要求。 产品应有材质检验证明及产品合格证、生产厂家资质证明书等,并报请监理工程师认可。 (4)现场准备 土建必须完成电缆沟槽土方开挖及砖砌电缆沟土建工程,预埋件符合设计要求,过路预埋套管制作完毕,现场必须清理干净无集水,安装人员及 施工机具及所用材料必须全部到位。 2、施工时间计划 1)5月10日前完成电缆沟清理。 2)5月5日至5月15日完成电缆沟打通和电缆穿线绳放置。 3)5月10日至5月15日安装完成支架预埋和过路管制作。 4)5月15日至5月30日完成电缆敷设。 5) 6 月5日完成制作电缆终端头接头。 6)6月 5 日至6月10日完成电缆耐压检查及压接线头。

电线电缆敷设施工方案

电线电缆敷设施工方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套 管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为及以下的多股铜芯导线可直接连接,但 多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过的多股铜芯导线应压接端子后再与电气 器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜 铝过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线 芯截面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。

3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中 性线或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部 长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电 缆,减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨 擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设施工方案

【最新资料Word版可自由编辑!!】

一、工程概况 本工程位于石家庄柏坡正元化肥有限公司院内,主要施工内容是:吸收塔配电室到各用电设备的电缆敷设 二、开工准备及主要技术措施 1、根据工程设计书了解整个工程电缆线路工程的施工概况:施工范围、电缆敷设路径走向、敷设方式等 2、了解敷设电缆的厂家、型号规格、护层接地方式及需采取的电缆防火措施的整体概况。 3、办理开工的施工依据,制定施工计划,编制作业指导书、敷设方案。 4、根据工程电缆主要技术参数对电缆允许最大牵引力、转弯处最大侧压力的计算,看是否满足设计、施工与敷设机械设备的技术要求及电缆弯曲半径要求. 5、设立以电缆施工负责人为核心,工程技术、质量、安全负责人等为辅的组织机构,以及需配合施工的民工队伍人数。 6、施工机具的准备:输送机、滑车、放线架、牵引机、卷扬机、校直机、防捻器、托锟、牵引头(网)等。 7、线盘施放点、牵引点、沟道、转弯处、工井、每台输送机各重要岗位的人员配置。

8、通讯设备的配置。 三、施工准备 在侧压力及牵引力、弯曲半径等在允许范围时,要注意的主要问题是输送机、滑车配置和电缆外护层的保护。 1、电缆敷设通道的清理 在电缆敷设前先对该段通道进行清理,不能有任何障碍物,沟道、工井要清洁卫生不能有任何积水、泥沙及必要的通风排除浊气,排管要进行冲洗和用铁牛试拖防止管内留有沙石等,避免造成电缆外护层划伤。 2、电源布置和敷设机具的配置与安装就位。滑车放置过程中一定要认真逐个检查、处理(无毛刺、转动灵活性),并加适当的机油。通讯设备的调试以确保畅通。 3、模拟施工试验 以上准备工作就绪后,可用一段型号相近旧电缆进行试敷设。通过试敷设要检验: (1)通讯指挥系统是否有效畅通。 (2)各电动机械运转是否正常,特别是各电源控制箱是否能紧急停车,有效联锁。

(完整word版)高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间: 2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。