文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气、给排水工程施工组织设计

电气、给排水工程施工组织设计

电气、给排水工程施工组织设计
电气、给排水工程施工组织设计

华润橡树湾三期工程

电气、给排水工程

施工方案

编制人:石宾

审核人:许小刚

审批人:周伟华

中 天 建 设 集 团 有 限 公 司JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

华润橡树湾三期工程项目部

目录

一、编制依据 (1)

1.1本工程施工图纸 (1)

1.2适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件:1

二、工程概况 (2)

2.1工程项目基本情况 (2)

2.2工程简介 (2)

2.3系统简介 (2)

2.4工程特点和难点 (6)

2.5施工部署 (7)

三、施工准备 (8)

3.1技术准备 (8)

3.2劳动力准备 (8)

3.3机具准备 (8)

3.4材料的准备 (9)

四、主要施工方法和技术措施: (9)

4.1防雷及接地装置安装工程 (9)

4.2电气穿线管敷设施工 (15)

4.3室内电缆桥架安装及电缆敷设 (28)

4.4电线、电缆导管内敷设 (34)

4.6开关、插座安装 (47)

4.7灯具安装 (51)

5.8电气动力系统调试 (59)

4.10室内排水管道施工 (62)

一、编制依据

1.1本工程施工图纸

1.2适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件:

类别名称编号国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 国家通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 国家建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011 国家智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 国家民用闭路监视电视系统工程技术规范GB50198-2011 国家有线电视系统工程技术规范GB50200-94 国家有线电视广播系统技术规范GY/T106-1999 国家火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007 国家建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 国家电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2006 国家电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 国家电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 国家电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB50170—2006 国家电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92 天津集中供热住宅计量供热设计规程DB29-26-2008 天津民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 天津天津市住宅设计标准J10968-2007 无规共聚聚丙烯给水管安装02SS405-2

建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98

等电位联结安装02D501-2 以及工程的批准文件、建设单位提供的设计任务书。

二、工程概况

2.1工程项目基本情况

表2-1 序号项目内容

1 工程名称天津市华润橡树湾项目三期高层总承包工程

2 地理位置天津市东丽区津汉公路二号桥旁

3 建设单位华润置地投资(天津)有限公司

4 设计单位天津华汇工程建筑设计有限公司

7 监理单位天津市华泰建设监理有限公司

8 施工总包中天建设集团有限公司

9 施工分包/

10 建筑功能普通高层住宅

12 合同质量目标合格且符合技术规范要求,至少4栋楼获得天津市结构海河杯

13 合同承包范围电气工程、给排水工程等

2.2工程简介

本工程为华润置地投资(天津)有限公司开发的华润橡树湾项目茗润轩三期高层,共计12个楼座及地下一层地库+人防,层数:15~18层不等,总建筑面积121723.56㎡,天津市东丽区津汉公路二号桥旁。

2.3系统简介

2.3.1电气系统

2.3.1.1、防雷与接地系统

本工程按第三类防雷建筑物设置避雷保护装置,屋顶避雷带采用Φ12镀锌圆钢延建筑物四周和斜屋面挑檐明敷,支架高0.1米,间距1米,屋面上所有金属构件,外露金属管均与避雷带连接。

引下线利用结构柱内两根Φ16及以上的主筋通长焊接。引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物接地装置焊接,引下线间距不大于18米,防雷测试点距室外地面0.5米处设测试点。

本工程采用联合接地系统,将设备工作接地、保护接地、防雷接地连在一起,接地电阻小于1欧姆。

接地装置利用基础底板内两根Φ16以上钢筋与引下线位置的桩内两根Φ16以上主筋焊接构成基础避雷网。

进入建筑物的各种金属管道应分别与MEB总等电位箱联结,每层竖井内、卫生间、设备间设局部等电位箱。

2.3.1.2、低压配电系统

本工程为高层住宅项目,楼内消防电梯、客梯电梯、防排烟设施、火灾自动报警、航空障碍灯照明、应急照明疏散指示标志等消防用电按二级负荷要求供电,其他按三级要求供电。

建筑物内设低压配电间,消防用电设备采用主、备电源引自不同电源系统的双回路电压供电,两路电源同时工作互为备用,每回路电源均能承担起全部一级负荷的供电。

高层住宅每栋楼设置独立的配电间,分别向公共照明、电梯、消防设备等提供电源,居民户内的在每个楼层设立电能计量装置。

供电方式采用放射与树干相结合的混合式配电,消防用电的设备采用专用的供电回路,并在其配电线路的末端配电箱设置自动切换装置。

住宅公共部位的照明采用高效灯具,配电间等场所的灯具为开敞式,有防水需求的房间采用防水保护罩的灯具。

灯具的效率应满足下列要求:开敞式不小于75%,带防护罩的不小于65%。荧光灯均配用电子镇流器。

楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯及其前室、合用前室、配电室设消防应急照明。

消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志采用自带蓄电池式,自带蓄电池应急灯其蓄电池连续供电时间均不小于45分钟。

应急照明灯和疏散指示灯指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。

疏散应急照明灯在墙面上明装,安全出口标志灯设置在安全出口标志疏散门的正上方。

住宅公共部位照明灯采用声光控延时自熄开关控制。

低压配电柜按GGD型设计,固定式,落地安装并设10#槽钢。

住宅计量表箱在电气竖井外的公共部位的墙面上暗装,安装高度距地1.6米。

动力配电箱在电气竖井、设备间内为明装,安装高度宜适于下列条件:①箱体高度600mm以下,底边距地1.5米;②600mm-800mm高,底边距地1.2米;③800mm-1000mm高,底边距地1.0米;④1000mm-1200mm高,底边距地0.8米;⑤1200mm以上为落地式安装,

下设100mm基础。

电线、电缆的选型及敷设要求:住宅居民生活用电干线采用阻燃型交

耐火联聚氯乙烯铜芯(NHYJV),消防设备干线采用耐火型交联聚氯乙烯铜芯电缆(NHYJV),其它动力联聚氯乙烯铜芯(ZRYJV),室外直埋电缆采用钢带铠装型交联聚氯乙烯铜芯电缆(YJV22)。

消防用电设备的配电线路暗敷设时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。

住宅公共部位照明支线选用聚氯乙烯绝缘铜芯导线,均穿套接紧定式镀锌钢管(JDG)延墙或楼板内暗敷设。

电缆在电气竖井内穿电缆梯架敷设,电缆梯架中间设隔板,向同一负荷供电的双路电源电缆分开敷设,电缆T接处设T接端子。电线管经过埋在楼板内的暖气管道时应采取隔热措施。

本工程中所用的PVC穿线管采用中型(315)以上的材质,套接紧定式镀锌钢管(JDG)的壁厚不小于2mm,所采用的热镀锌钢管(RC)的壁厚不小于2.5mm。

2.3.1.3、弱电系统

①电话系统:市政电话电缆由室外引至弱电竖井,每层设置接线箱,箱体均在弱电竖井内明装;

②有线电视系统:有线电视信号由室外市政的有限电视网接口引来,近楼处预留RC100钢管;

③住宅信息系统:信号电缆由室外引至弱电竖井,首层和中间层设网络交换机箱,进户网络线经桥架与穿线管敷设引至;

④电梯对讲网系统:各电梯轿厢、机房内设对讲分机,并联网至安防中心对讲主机,实现电梯轿厢、电梯机房、安防中心三方对讲功能;

⑤访客对讲及安防系统:采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵系统纳入其中,各楼号总线系统联网成小区总线系统,从而实现住户分机与管理中心之间的通话、报警、监看等安全防范功能。

2.3.1.4、火灾自动报警及消防联动系统

本工程的消防控制室设于茗润轩二期地下车库,火灾自动报警系统由火灾探测器及消防联动控制组成,按二级保护等级设置。

本工程采用控制中心报警控制系统,系统由消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统等组成。

消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机,消防联动控制设备,CRT显示器、打印机、应急广播设备,消防直通对讲电话设备,电梯监控盘和电源设备组成。

平面图中所有火灾自动报警线路及24V的供电线路、控制线路均采用阻燃导线,在电气竖井内沿消防桥架敷设,其余位置穿套接紧定式镀锌钢管(JDG)在楼板和墙体内暗敷。明敷时保护管、消防桥架应采用防火保护,暗敷设时应敷设在不燃烧结构体内且保护层厚度不应小于30mm。

2.3.2、给排水、中水、采暖及消防

施工图中给水、中水、消防及压力排水管道的安装标高以管的中心计,排水管道的安装标高以管内底计。

管道支架与吊架形式视现场情况确定,施工过程中与土建及电专业紧密配合,施工时依据“小口径让大口径,有压管让无压管”调整,穿越楼板和侧壁应预留刚性防水套管,套管的型号应大于管道口径的2倍。

2.3.2.1、给水系统

D12#~增22#楼住宅工程的-1至4层由市政管网直接供水,5-12层为中区,13-18以上为高区,中高区采用变频加压供水方式。总立管及分户水表布置在每层的管道竖井内,采用无线远传式水表,分户计量。

高区、中区立管试验压力1.4MPa,中区立管试验压力1.0MPa,低区立管及支管试验压力0.9MPa,稳压1小时,压力降不大于0.05MPa。

分户水表后的支管采用S5系列PP-R管,热熔连接,水表前及所有干立管采用优质钢塑复合管及同质管件,丝扣连接。

给水管道各分区的顶部均设置DN25放气阀,地下室及管道井内的给水管道采用橡塑海绵保温,保温厚度3cm。

给水管道大于DN50时采用蝶阀或闸阀,其余采用球阀。

2.3.2.2、排水系统

本工程的排水系统由压力排水和重力排水组成。

压力排水在地下一层的集水坑设置潜污泵(配备液位开关启停自动控制)提升至室外排水管网;首层以上所有污废水采用重力排水,首层和二层单独设立排水管道,三层设置辅助透气立管;污废水经小区化粪池沉淀处理后排入市政污水管道。

地下室排水横管及出户排水管采用A型机制铸铁管,法兰连接,排水立管采用W型机制铸铁管,不锈钢卡箍连接,透气立管采用U-PVC管连接。户内支管采用U-PVC排水管粘

接。

首层单排管采铸铁管,承插粘接;压力排水管道采用焊接钢管,焊接连接;内排雨水管及冷凝水管采用给水PVC管,承插粘接;外排雨水管采用给水PVC管,管箍粘结连接。

排水立管每层设置检查口,距各层地面1.0米;排水立管每层设置伸缩节,排水支管在楼板之下接入时,伸缩节设置于水流汇合配件之下,排水支管在楼板之上接入时。

管道灌水试验以管道灌满水15分钟水位下降再灌满水持续5分钟,液面不下降,不渗漏为合格。

2.3.2.3、中水系统

本工程设中水系统,供室内冲厕之用。中水由市政加压引至户内,地下一层至4层为低区,5层至12层为中区,13层至18层为高区;计量方式与给水系统一致。

中水支管敷设于后浇层内,施工时应预留沟槽,其宽度不小于200mm,中水管道外壁和中水水表外壳应涂浅绿色,埋设于后浇层内的中水管道外壁上应印有“中水非饮用”标志,并保证字迹明显且不会脱落。

管道井和地下室部位的中水管道采用橡塑海绵保温,保温厚度3cm;中水管道管径大于DN50时采用蝶阀或闸阀,其余采用球阀;中水管道各分区的顶部设DN25放气阀。

2.3.2.4、采暖系统

本工程采用集中供暖,采暖热媒为85/60摄氏度的热水,由小区热交换站供给。

采暖系统分为高、低两区,其中一至九层为低区,十至十八层以上为高区。系统主立管设于管道井内,单元系统主立管设计为下供下回异程式双管,住宅部分均为下供下回双管同程,单元入口处设热量表和压差控制器。

每组散热器加手动跑风阀一个,每组散热器的回水支管上均安装同径铜球阀,供水支管上均安装恒温控制阀。

散热器采用内防腐铝合金散热器,安装方式为挂装,非采暖季系统采用冲水保养。

恒温控制阀和热计量表需待采暖管道安装完毕冲洗干净后再安装。

室内埋地采暖管道施工过程中注意避让卫生洁具,不得敷设于卫生洁具下面;散热器安装时注意避让电气设备,不得安装于电气设备上面。

户内垫层内采暖管道均采用NFBPP-R管材,沟槽内敷设,户内所有埋地管道不得有接头,NFBPP-R管与散热器连接采用采暖专用管件连接。

系统工作压力:低区1.0MPa,高区1.2Mpa。

2.4工程特点和难点

本项目位于天津市华明镇,如何做到文明施工,保护好周边环境,减少扰民会是本工程顺利施工的一项重要工作,也是保证工期完成的关键。

本工程建筑面积121723.56平米,住宅户型多样,系统多样化,工作量大,交叉作业情况复杂,施工工期短,必然投入大量人力,出现工作面广的情况,增加了现场施工和管理的难度。另外,在施工高峰阶段,材料、设备等的垂直运输紧张,对机电工程施工进度将造成一定影响。施工过程中得重点协调好机电专业与土建施工的密切配合,以及水暖、消防、电气专业之间的相互配合。

本工程的采暖支管在垫层浇筑时预留管洞,管道暗敷在预留沟槽内

针对本工程总工期的安排,如何通过人、财、物力的投入和有力保证,应采取科学的方法,进行有效地策划、组织、协调、管理,确保工程圆满交付,是重中之重。

根据天津地区的气候情况,本工程将跨越两个冬季和一个雨季施工,怎样在这种气候和环境下合理安排施工,确保工程的进度、质量和安全,将是我们面对的难题,我们将科学管理,精细施工。

2.5施工部署

确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤控制在1.5‰以内。

遵循国家、天津市建委、市环境保护部门颁发的标准组织施工现场的环境保护工作。强化施工现场科学管理,向管理要质量,要效益,为业主服务,让业主满意。本工程将为我司环境保护、文明施工和CI形象建设添上浓墨重彩,机电工程一次验收合格率达到100%,并与总包争创“海河杯”。

实施全员的培训教育,不仅包括管理层的培训教育,更要重视施工作业层的教育,树立牢固的质量意识,安全意识,环保意识。文明施工意识,成品保护意识,以及相互合作、相互配合的意识,提高整体作业人员的素质。

依据施工流水段的划分,机电专业需要与土建及装修工程密切配合,组织好各施工流水段从工序到细部工艺的计划与实施。

在施工安排上,需依据分段的时间分割来制定详尽的响应配套计划,包括施工进度计划、劳动力组织计划、施工机具计划、设备与材料供应计划,并在实施过程中进行细化,根据总体计划制定阶段性计划(月计划和周计划),实现层层落实总体计划。

在周密计划的部署下,服从业主、总包对工程的整体安排及各项意见,负责并确立机

电各专业的配合施工,创造良好地施工协作氛围,保证工程总体计划及各项目标的实现。

其中消防工程调试涉及机电专业的各个系统,我们将配合与甲指分包单位做好联动调试,保证各系统正常运行。

工程开工前,会同业主、监理、设计单位进行图纸会审,完善设计内容。

三、施工准备

3.1技术准备

施工前对图纸进行熟悉,认真、详细地研究,了解设计意图、设计要求,针对工程特点及实际情况做好图纸会审,力争将图纸问题在施工前解决,确保施工过程中不出现因图纸问题而影响工程进度及质量的情况发生。

明确工作内容,分析工程特点、重点及难点,根据施工进度及时编制可行的分部、分项施工方案。

针对工程队施工队做好各项技术交底,不仅要编制详细操作要求,还要说明质量要求,工期要求。对于在技术上、工艺上有特殊要求或容易出现问题的项目,提前做好准备工作,防范于未然。

根据施工图提出预埋件、半成品等材料加工计划,提早落实各种材料的货源,确定进场日期。同时要做好各种材料进场后的复试工作。

对工人进行进场教育,包括安全、消防、文明、环保施工、场纪场规等内容。根据工程的需要,定期对操作工人进行相关知识的再培训。电工、电焊工等特殊工种操作人员必须持证上岗。

提前做好各专业之间的协调配合工作,对各专业的图纸进行对照,并绘制各专业综合图,包括与土建的配合图,争取在工程开始前及早发现各专业图纸相互矛盾的地方,防止以后返工和浪费。

3.2劳动力准备

根据工程特点、施工方法、进度计划、需要完成的施工内容和工程量,合理安排每个施工阶段的各分项所需的施工人员,以确保工期的如期完成。

3.3机具准备

建筑施工需要消耗大量的劳动力,在一些工序的施工过程中应配备机械设备才能提高工作效益,可以减少劳动力,减轻劳动强度,提高劳动生产率,有利于加快施工速度,保证施工质量。施工方法的选择和施工机具的选择是紧密相连的,在施工机具的选择时,我们要从施工方法的先进性与经济合理性的角度兼顾施工机械的适用性与多用性考虑,尽可

能的发挥施工机械的效率和利用率。

3.4材料的准备

所有设备和材料必须遵守和符合国家标准最新规范的要求,定货前选择至少三家以上的供货商进行选价投标,通过对其材料、规格、性能、服务及价格等多方面考察、试验后,确定长期稳定的分承包方,并严格按照质量管理体系中物资采购程序来执行,确保进场物资的质量。

四、主要施工方法和技术措施:

4.1防雷及接地装置安装工程

(一)作业条件

1、接地体安装:

利用底板钢筋或深基础做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

2、接地干线安装:

①支架安装完毕。

②土建抹灰已完成。

③穿墙保护管已预埋好。

3、支架安装:

①各种支架已运到现场。

②结构工作已经完成。

③室外必须有脚手架或爬梯。

4、防雷引下线暗敷设:

①建筑物有脚手架,达到能上人操作的条件。

②利用主筋作引下线,钢筋绑扎完毕。

5、防雷引下线明敷设:

①支架安装完毕。

②建筑物有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

③土建外装修完毕。

6、避雷网安装:

①支架安装完毕。

②具备调直场地和垂直运输条件。

7、避雷针安装:

①接地体及引下线必须做完。

②需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

③土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

(二)材质要求

1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。

2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防锈漆、银粉、黑色油漆等。

(三)工器具

1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤。

2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。

(四)主控项目

1、利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求(1欧姆)。

(五)一般项目

1、当设计无要求时,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

3、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

5、当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符和下列规定:

圆钢采用直径10mm;扁钢采用40*4;角钢采用50*50*5;

6、接地模块应集中引线,用干线把接地模块关联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不小于2处。

(六)、工艺流程:

1、接地体→接地干线→支架→引下线明敷→(避雷针、避雷网、避雷带或均压环);

2、接地体→引下线明敷→(避雷针、避雷网、避雷带或均压环)

(七)、操作工艺

1、接地体安装有关规定

①垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。

②接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。

2、自然基础接地体安装

①利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。

②利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。

3、接地体核验

接地体安装完毕后,应及时请质检部门进行隐检核验,接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填土或者浇砼,最后,应摇测接地电阻。并做好记录。

4、成品保护

①安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修。

②不得随意移动已经绑好的结构钢筋。

(八)、接地干线安装的有关规定:

1、接地干线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

2、接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。

3、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上接地干线或接地网相连接。

4、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。

接地干线明敷时的有关规定:

1、应便于检查。

2、敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修。

3、支持件间的距离,在水平直线部分应为0.5~1.5米,垂直部分应为1.5~3米,转弯部分应为0.3~0.5米。

4、接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离应为250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙应为10~15mm。

5、接地干线应按水平或垂直敷没,亦可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段应有高低起伏及弯曲等情况。

6、明敷接地线表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上应作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。

室内接地干线敷设:室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经过地面也可以埋设在砼内,具体做法如下:

1、预留孔:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。

2、接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。

3、接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上接地干线或接地网相连接。

4、每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。

5、成品保护

①剔洞时,不应损坏建筑物结构。

②支架稳住后,不得碰撞松动。

③支架稳后应保护好,防止土建外墙装修或内墙喷浆时污染支架。

(九)防雷引下线敷设

1、防雷引下线需要装设断接卡子或测试点的部位、数量按图施工,无要求时按以下规定设置:

①引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。

②建、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。

③建、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。

④断接卡子或测试点设置的部位应不影响建筑物的外观且应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m,1.8m以下部位应用竹管或镀锌角钢保护。断接卡子所用螺栓直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

2、防雷引下线暗敷设的有关规定:

①利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于φ16mm。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50平方米的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于20m,当大于18m时应在中间多引一根引下线。

②现浇砼内敷设引下线不做防腐处理。

⑧主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。

3、防雷引下线暗敷设做法:

①首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋板子)进行调直或伸直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊好,或与断接卡子连接好,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶并出屋面一定一定长度,以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇砼除外)及银粉,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录。

②利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊好断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接完后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。

4、防雷引下线明敷设的有关规定:

①引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。

②引下线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角。

③引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于8mm。

5、防雷引下线明敷设做法:

①引线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢可将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。

②将调直的引下线运到安装地点。

③将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后清除药皮,局部调直,刷防锈漆(或银粉)。

④将引下线地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。

⑤用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

6、成品保护

①安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。

②拆架子时不要磕碰引下线。

(十)避雷网安装

1、避雷网安装的有关规定

①避雷网卡固时应加镀锌弹垫、平垫。

②避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

③避雷线如用扁钢,截面不得小于50mm:如为圆钢直径不得小于12mm。

④遇有变形缝处应做煨弯补偿。

2、避雷网安装做法:

①避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。

②将调直的避雷线运到安装地点。

③将避雷线用大绳提升到顶部,顶直、敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好。焊接的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉。

④建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

⑤在建筑物的变形缝外应做防雷跨越处理。

⑥避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的重要程度而定。重要建筑物可使10m×10m的网格;一般建筑物采用20m×20m的网格即可。如果设计有特殊要求应按设计要求去做。

3、成品保护:

①不得损坏外檐装修。

②避雷网敷设后,应避免砸碰。

③避雷网敷设完毕后,应注意保护,防止外墙装修污染避雷线。

4.2电气穿线管敷设施工

(一)、现浇顶板内PVC管施工准备

1.作业条件

①土建完成顶板、梁支模;

②梁钢筋绑扎完毕;

③现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。

2.材质要求

(1)PVC管的材质必须合格,氧指数大于等于27%,设计有特殊要求时还必须符合设

计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。

①外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。

②用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。

③各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品。

3.工器具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。

(二)、现浇顶板内焊接钢管施工准备

1.作业条件

①土建完成顶板、梁支模;

②梁钢筋绑扎完毕;

③现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。

2.材质要求

①钢管的材质必须合格,设计有特殊要求时还必须符合设计要求。

②外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。

③锁紧螺母外形完好、丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。

④铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合05系列图集的要求。

3.工器具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。

(三)、JDG套接紧定式钢导管施工准备

1.作业条件

同焊接钢管

2.材质要求

①外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。

②螺纹管接头、直管接头、弯管接头外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。

③铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合厂家提供的技术指标的要求。

3.工器具

铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、专用弯管器、扣压器、压力案子、工具袋、电工常用工具等。

4.质量要求

主控项目

①金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm钢导管不得套管熔焊连接。

③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,接合面应严密。

一般项目

①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002中表12.2.1-1)的规定。

②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。

③室内进入落地式柜、台、箱盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。

④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm。

防爆导管敷设应符合下列规定:

①导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

②安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。

绝缘导管敷设应符合下列规定:

①管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;

②直埋于楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护

措施;

③当设计无要求时,埋设混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;

金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:

①刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于

0.8m,在照明工程中不大于1.2m;

②导管在建筑物变形缝处,应设计补偿装置。

(四)、工艺流程

1.现浇顶板内PVC管施工工艺流程

划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲

2.JDG套接紧定式钢导管施工工艺流程

划定灯头盒位置→固定灯头盒→敷设管路→管路连接、切断和弯曲→变形缝的处理操作工艺

现浇顶板内PVC管施工操作工艺

1.划定灯头盒位置

为了保证灯头盒位置的准确,首先应该根据设计图纸要求的灯具的型号,计算出灯头盒位置,如普通座灯头吸顶安装、普通吊线灯安装,灯头盒应该安装在房间的中心,而日光灯灯头盒不能放在房间的中心。根据计算出的位置在模板上划出位置线,以免发生错误。

2.固定灯头盒

根据划出的位置线,把灯头盒初步固定在钢筋上,为了施工方便可选用活底盒,盒固定后先打开底板,连接管路,安装盒接头,然后用废纸或其他柔性材料将盒填塞密实,再固定好底板并加强灯头盒的固定。灯头盒必须封堵严密,以免灰浆渗入造成管路堵塞。

3.敷设管路

管路必须敷设在上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。根据去向的不同,可以分为三种情况,第一种是从楼面内向上层引出的管路,第二种是从顶板向下引的管路,如向非承重隔墙板引出的开关管路,第三种是只在现浇顶板内敷设的管路。

(1)对于从楼地面向上层引出的管路,必须保证在上层墙体位置线内引出,可以参照土建梁或墙体的钢筋位置,注意向上部分管路不要跨越轴线而形成交叉,以免给后续施工带来不必要的麻烦。向上的管路在引出位置应固定一根不小于φ8的钢筋,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。在土建楼层放线后及时检查,对超出墙体线的管路,要及时进行处理,如果是根部超出,必须进行剔凿然

后重新接管,如果是上部超出墙体线只需将其扳正,但要注意不能用力过猛,避免管路折断或变形。

(2)对于从顶板向下引的管路,为了不给土建模板造成较大的损害,采用暂时不引下,而等到土建拆模后再向下引的办法。具体做法是:在需要引下的位置预埋一块200×100×100mm的聚苯板,聚苯板要紧贴模板固定,把管头插入聚苯板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后安装隔墙板时,挖开聚苯板并将管路引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。

(3)对于只在现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的管路,把管路-端与盒接头连接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端。连接后把管路与钢筋绑扎固定。

4.管路连接

包括管路与管路的连接和管路与灯头盒的连接两种情况。

(1)管路与管路的连接:使用与管路配套的套管和专用粘接剂。连接前注意首先要清

除被连接管端的灰尘等,保证粘接部位清洁干燥,用小毛刷涂抹胶粘剂,要均匀、不漏刷、不流坠。涂好后平稳地插入套管中,插接要到位。必要时可用力转动套管,保证连接可靠。套管连接的管路应保持平直。

(2)管路与灯头盒的连接:使用配套的盒接头和胶粘剂。首先根据两个灯头盒位置,

截取适当长度的管路,长度不够时可以连接使用。按照上面套管与管路连接的办法,把盒接头的一端与管路连接,把盒接头的另一端插入盒内,并用配套的锁母固定。安装另一端的灯头盒时,盒接头安装后,可将管路或灯头盒稍撬起后插入并用配套的锁母固定。

5.管路的切断

对于直径在20mm以下的管路可以使用专用的剪管器(割管器)进行剪切,注意不能使切断的管口发生变形,对于直径在20mm以上的管路可以使用钢锯锯断,但必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐。不能斜口,以避免接管时出现质量问题。

6.管路的弯曲

对于直径在25mm以下的管路,使用配套的弯管弹簧,首先与管规格相配套的弯管弹簧插入需要煨弯的部位,如果管路长度大于弹簧长度的可用铁丝拴牢弹簧的一端,把拉到合适的位置,两手抓住弯管弹簧的两端位置,用膝盖顶住被弯曲部位,两端用力逐渐煨出所需要的弯度,注意不能用力过快过猛,以免管路发生变形。对于直径在32mm以上的管路,使用弯管弹簧会有一定的困难,这时可以使用热煨法,首先将弯管弹簧插入管内,对规格较大的管路,没有配套的弯管弹簧时,可以把细砂灌人管内并振实,堵好两端管口,

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

给水排水施工组织设计范本

一、工程概况 二、施工准备 三、施工工艺及技术要求 四、工程质量保证措施 五、劳动力配备计划 六、材料组织 七、施工机具组织 八、安全保证措施及文明施工 九、治安与防火管理措施 给水排水安装工程施工组织设计 一、工程概况: 1、工程名称:德馨园农贸市场装饰工程 2、设计单位:长沙梦想装饰工程有限公司 4、监理单位:长沙金阳建设工程监理有限公司 6、施工单位:长沙新望建筑有限公司 7、承包范围:给水排水安装二.施工准备施工前做好准备工作是保证质量及保证工期的重要前提,为了使整个工程在施工过程中确保安全和确保质量,结合工程的特

点,现制定以下措施:1.组织项目领导班子,明确分工,责任到人,严格把好安全质量关,完成工程施工管理工作。 2.由项目领导班子组织专业技术人员进行熟悉合同及熟悉施工图纸,部署 好生产流程计划,确保工期。 3.提前做好材料供应商质量保证的评审工作及其材料的试验工作,以确保材料的质量合格,以防由于材料质量问题而引起工程质量事故。 三、施工工艺及技术要求 1.施工工序 施工准备T材料、机具、人员进场T技术、安全交底T 配合土建预埋、预 留套管T支架制作、安装T主管道安装T支管道安装T分区、分系统管道试压、灌水试验T安装卫生器具、连接给水配件T管道油漆T系统调试T子分部竣工验收。 2.工艺要求 (1)管道安装应结合现场具体条件,合理安排施工工序。当管道交叉发生矛盾时,应按下列原则避让:小管避大管;有压力管道让无压力管道;低压管道让高压管道;一般管道让高温管道或低温管道;支管道让主管道。 (2)支架应根据图纸要求或管径正确选用,其承载能力必需达到设计要求,水平管道支架的最大间距应符合国家规范或有关标准规定的要求。有坡度要求管道安装前必须按坡度要求拉线,装设支架,然后上管固定。 (3)凡穿越楼面的管道必须加装套管。立管(包括生活和消防,排水系统的各种立管)要离墙不小于20mm敷设,管道在楼地面上应采用膨胀螺栓固定型钢支架的敷设方式,露天立管要设基座护脚。管道经过建筑物的伸缩缝或沉降缝处,应装设伸缩器或伸缩弯管等补偿装臵。 (4)与土建单位要协调配合,共同保证工程不发生渗漏。管道及卫生器具穿过楼板处,地漏周围,要用细石混凝土灌注密实,补洞要认真。 (5)管道若用螺纹连接时,在管子的外螺纹与管件或阀件之间加适当填料,但填料不得进入管腔,以免堵塞管路,安装时应按旋紧方向一次装好,不得倒回,安装后露出2-3 牙螺纹,并清除剩余填料。 (6)PVC管采取粘接工艺,要注意保持接口干燥,清洁,涂粘合剂要均匀,要按要求配臵管道伸缩节。

电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》(第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。 7、ISO9002质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程包括3#、4#、5#、6#四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力变电所采用380/220V供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出,消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为三级负荷。 三、进度计划 3#4#楼进度计划 6#楼进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验 1)检验合格证及随机文件。 2)灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

电气工程施工组织设计

第一部分:工程概况 1、工程范围:本工程为LS1-LS6污水泵站的变配电间设备改造工程。 2、工程内容:污水泵站变电所内的0.4KV低压开关柜,0.4KV母线桥的供货、安装、调试、试运行。 第二部分:施工总体部署 1、项目人员安排: 项目经理: 1人 技术负责人: 1人 项目专业质检员: 1人 资料员: 1人 材料员: 1人 施工员: 1人 安全员: 1人 电气班组长: 1人 施工人员: 5人 2、工期目标:施工工期合理安排在土建工期目标内,力争作到完善交叉作业,确保按时完工交付使用。 3、质量管理目标、质量体系: 建立ISO9002-2000版质量保证体系,对各分部分项工程实行目标管理,作到组织落实,建立岗位责任制,以保证管理总的质量目标。项目经理部严格按照质量体系的标准实施管理职责,以全面质量管理为中心,对工程实施全过程、全方位管理,确保本工程实现一流的承包管理、一流的文明施工、一流的工程质量和一流的施工速度,高标准、高质量完成该工程。 第三部分:主要分项工程施工技术措施 一、开关柜安装 1、材料要求 a. 建筑电气工程中安装的低压成套开关柜应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套开关柜除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 1 b. 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 2、主要工机具 a. 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 b. 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 3、质量要求 a. 低压成套柜(屏、台) 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 允许偏差或允

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

给水排水施工组织设计

给水排水施工组织设计 班级:07水 姓名: 指导老师:王晶 1

目录 一、工程概况 1.1给水系统 1.2排水系统 1.3消防系统 1.4人防系统 二、编制依据及说明 2.1编制依据 2.2编制说明 三、施工准备 3.1技术准备 3.2施工现场准备 3.3劳动力的组织安排 3.4物资组织安排 3.5施工部署 3.6施工注意事项 四、主要施工方法及技术质量要求 4.1预留孔洞 4.2管道敷设 4.3给水系统 4.3.1工艺流程及施工方法: 4.3.2、质量标准:

4.3.3室内给水管道的要求规范 4.4排水系统 4.4.1工艺流程及施工方法 4.4.2质量标准 4.4.3排水规范 4.5室内消防系统 4.6自动喷淋系统 五、施工试验 六、防腐及油漆 八、管道保温 八、质量、技术、环境、安全及文明施工措施

一工程概况 1.1给水系统 1.11用水量80LS.给水由市政管网与水泵水箱联合供给。 1.12给水:一至四层由市政管网供水,五层以上有屋顶水箱供水。 1.13 给水管采用衬塑钢管,快接件链接,每层按规范设固定支架。 1.2 排水系统 1.21污水采用分流排水系统。污水由化粪池处理后,在排入污水管网。1.22 管材:污水管及空调,雨水管均采用UPVC管,粘接,每层设伸缩节 及阻火圈。 按江苏省给排水通用图集S9702施工,排水坡度采用标准坡度。室外雨污排水管采用HDPE高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 1.3 消防系统 1.31 本工程为小高层办公楼,消防系统采用消火栓系统及自喷系统。 消防水泵房设在地下层内,十八层消防水箱设在屋顶 1.32消防水量:室内为q=20Ls室外为q=20LS,火灾延续时间为两小时,自 喷用水量为30Ls 活在延续时间为一小时消防水池为435吨。 1.33管材及配件:消火栓管及自喷管均采用镀锌钢管。DN100以下丝扣连 接。 消防系统所设蝶阀,请用油漆将其开启方向作出明显标志两个系统均设消防水泵接合器 1.4.人防设计

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

给排水施工组织设计

黄河建工集团有限公司黄河水利委员会新闻宣传出版中心 综合库房工程 给 排 水 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:黄河建工集团有限公司综合库房项目部 编制时间:二0一五年十月

第一节编制依据 1. 现行“建筑工程质量验收规范”及本工程施工图纸等有关文件。 2.《建筑给排水设计规范》GB50015—2010 3.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005 4.《工程建设标准强制性条文》《房屋建筑部分》(2002年版) 5. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2013 第二节工程概况 本项目为综合库房工程,位于河南省郑州市迎宾路402号黄河博物馆院内,南邻迎宾路,西邻黄河博物馆,东北部临中州大道。 2.本工程为框架结构,独立基础,地上三层,总建筑面积2394.72平米。建筑物总高度为15.6米,单层建筑高度4.2米。建筑物耐火等级为二级,建筑合理使用年限50年。 建设单位:水利部黄河水利委员会 设计单位:黄河勘察规划设计有限公司 勘察单位: 郑州岩土工程勘察设计院 监理单位:河南荣耀监理工程有限公司 施工单位:黄河建工集团有限公司 第三节施工准备 1、工程施工图是施工的主要依据,平面图上表明了管道部件及附属机构建筑物内的平面坐标。系统图表示了其安装标高尺寸,施工时两者相互对照。施工图中的设计说明包含了工程性质、规模、对象、服务和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊的施工方法。 2、施工前由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性提出意见和建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审手续,由施工人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范、质量评定标准向上岗人员进行安装技术交底和安全交底,并办理有关手续。 3、产品的技术资料应按设计要求选用,同时对于设备及配件的生产厂“产品说

给排水工程施工组织设计(方案)(汇编)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承 包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团有限公司年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1) GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2) GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围 苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单

层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥ 100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与塑料给 水管道之间采用法兰连接。室内给水支管采用PPR给水管,热熔连接。 (2).室外绿化给水采用PVC给水管(PN=1.0MPa),粘接或螺纹连接。 (3).室内、外消火栓系统室外埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电热熔 承插式连接。自动喷水灭火系统报警阀前埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.6MPa),电热熔承插式连接。 2.材料性能要求

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

施工组织设计方案给排水

施工组织设计方案 东城花园 商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程 施工组织设计 编制单位:中山市机电安装有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二00六年六月一日

给排水施工组织设计目录 第一章、工程总概述 3 第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 5 第三章、劳动力和材料投入计划及其保证措施 10 第四章、机械设备投入计划及检测设备 11 第五章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 12 第六章、安全文明施工 27 第七章、质量保证与承诺 35 第八章、新技术应用与违约责任承诺 41 第九章、管理机构设置、管理人员配备、项目经理业绩、项目经理及子班管理 41

给排水安装工程施工组织设计方案 第一章工程总体概述 1.工程名称:东城花园商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程 2.工程地点:中山市三乡镇 3.建设单位:中山市东顺实业有限公司 4.设计单位:中山市建筑设计院有限公司 5.监理单位:中山市建设监理有限公司 6.施工单位: 中山市机电安装有限公司 7.工程性质 本工程为中山市东顺实业有限公司新建的商住小区二期11、12、13栋给排水安装工程,建筑面积为27800㎡,每幢商住楼为12层。承包方式为包工包料。要求质量标准为优良。 工程主要内容: 1)小区二期11、12、13栋室内建筑物给水工程。 2)小区二期11、12、13栋室内建筑物排水工程。 8.工程工期: 按招标文件要求施工工期为285天完成。 9.工程特点: 9.1综合性能强 安装工程包括:小区二期11、12、13栋室内建筑物给水工程、小区二期11、12、13栋室内建筑物排水工程等系统,而且将与土建 同时进行。各专业之间交叉作业多,需要各方互相协调配合,同心协 力,确保工程顺利实施。

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

供水管网施工组织设计

施工组织设计综合说明 一、编制依据及总体思路 (一)、编制依据 1、工程施工设计图纸。 2、有关施工规范及验收标准。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 4、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98 5、《室外给水设计规范》GB 50013-2005 6、《生活饮用水水质卫生规范》卫生部2001.9 (二八编制原则 1、根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期。 2、科学合理配置资源,充分利用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业和流水作业、标准化作业。 3、加强质量管理,做到事先控制,争取达到不出质量事故。 4、增强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (三)、总体思路 1、"两个确保" 第一是确保安全质量,第二是确保工期。 2、贯彻"三高" 即一要高水平优质建成本工程;二要高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;三要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制,一次达标。 3、全过程监测,信息化施工 对各道工序进行全过程的跟踪监测,并及时将施工全过程的各类施工

信息反馈到设计监理部门,再反馈指导施工。 二、工程概况: 本工程为工业园区供水管网,供水管管径W 200采用PE 管,管径》200采用球墨铸铁材料。其中有跨公路施工、跨沟渠施工、跨河流施工,施工工艺较为复杂。 三、施工工期 本工程建设工期为120天 四、工程质量标准及质量要求 本工程执行《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-97 ),本工程竣工验收达到合格标准。

给排水工程施工组织设计方案(方案)

宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规》 (3)GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 (二)编制围 宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中:

1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与

相关文档