文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目部临时用电方案设计

项目部临时用电方案设计

项目部临时用电方案设计
项目部临时用电方案设计

实用文档

中铁六局石济客专箱梁架设工程

临时用电方案

编制:__

审核:__

批准:__

中铁六局石济项目部德州运架队 2014 年 5 月 20 日

目录

一.编制依据 (2)

二.适用范围 (2)

三.目的 (2)

四.工程概况 (2)

五.施工临时用电布置方案 (2)

六.工程用电量情况及生活用电 (3)

七.临时用电施工部署 (3)

八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4)

九.触电急救措施 (14)

十.接地与防雷 (15)

十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据

施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其内容遵循下列国家用电安全技术规范标准。

GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规范》;

JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》;

JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》;

二.适用范围

本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的

为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。

四.工程概况

新建石家庄至济南铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程范围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。

设吴桥、德州两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。

在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先石家庄方向后济南方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

在本标段大里程方向D2K194+428处设置德州制梁场,德州运架队共计架设箱梁492孔,其中32m箱梁441孔,24m箱梁48孔,20m 箱梁3孔。箱梁架设顺序先石家庄方向后济南方向,需要通过2处路基,4处连续梁,调头一次。

五.施工临时用电布置方案

项目部建立500KVA箱变供提梁区和生活驻地使用,施工输出电线路采用三相五线制供电。提梁区供电线路由箱式变压器低压配电室总配电箱引至分配电箱,然后由分配电箱接出引至提梁机基础中心位置专用开关箱,供提梁机区施工用电。生活区供电线路由箱式变压器低压配电室总配电箱引至分配电箱,然后由分配电箱引入生活区专用开关箱,供生活用电。

六.工程用电量情况及生活用电

1.主要施工用电机械为提梁机,两台提梁机电机和照明总功率合计约为175KW×2=350KW

2.生活区用电情况:现场生活用电仅为照明及办公器械用电,用电功率较少,合计约为40KW。

七.临时用电施工部署

1.提梁区供电导线选用截面积3×240mm2+2×120 mm2铝芯线,生活区供电导线选用截面积3×35mm2+2×16 mm2铜芯线,供电线路采用TN-S制式接法,实行三级配电二级保护。

2.相色设置:A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;工作零线:蓝色;保护零线:黄绿双色。

3.工地移动式电箱电源线必须为6.0 mm2五线制电缆,每一个回路都应符合“一机一闸一漏电一插座”的原则。

4.各种配电箱都应有良好的接地,开工前应进行测试,控制电阻值为4欧姆以下,如达不到要求时,应在用电前重新安装地线,直到符合要求为止。

5.为了保证施工驻地正常用电,工地宿舍生活用电采用分配电箱单独配线供电方式,室外设开关箱,开关箱内分别设置单相漏电空气开关,并安装接地保护。

6.为了用电达到安全防火要求,室内的电源线都套上防火专用硬塑管及接线盒,每个电箱进线都应绝缘套管安装,并在附近配备ABC 型干粉提式灭火器。在配电箱、开关箱明显处应设置“注意安全、小心触电”等危险标志牌。

7.工程施工期间工地现场设一名专职电工,负责工程用电安装、维护及巡查工作。

八.安全用电技术防护措施及防火要求

1.安装维修或拆除临时用电设施,必须由专业持证电工完成。各类用电人员应做到:

(1)掌握安全用电基本知识和所用设备性能。

(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

(4)负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题,

及报告解决。

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理进行。

2.应采用“三级供电两级保护”的供电原则,并严格实行“一机、一闸、一漏电”制度,施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统(三相五线),电气金属外壳必须与专用保护零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

3.与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为黄绿双色线,在任何情况下不准用黄绿双色线作为负荷线。施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线首端设置漏电保护装置。

4.保护地线或保护零线采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接。严禁缠绕或钓挂。保护零线和相线的材质应相同。接引至移动或电动工具的保护零线必须采用铜芯软线。

5.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面和箱门处。

6.移动式电动工具、手持式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零,使用时遇到突然停电或因故离开现场暂停工作应断开电源开关。移动式电动工具和手持电动工具的电源线,必须采用铜芯多股橡胶套软电缆或绝缘聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源,且不得拖拉在地上。

7.电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩;直流电焊

机的调节器被拆下后机壳上露出的孔洞应加设保护罩,电焊机的外壳应可靠接地。焊机必须设在防雨和通风处,焊接场地严禁堆放易燃易爆品。焊机的二次线必须采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,且电缆长度<30m。焊机外壳必须可靠接地,严禁多台串联接地。

8.为确保工地用电安全,架设线路及安装设备时必须由专业电工按照用电规程进行,安装完毕后再自行检查,包括接地电阻测试、电箱防火性能、线路接头、开关是否开启灵活,漏电开关是否正常,并经有关部门验收才能使用。用电期间要有一名专职电工,经常监测维护用电运行,如发现电线破损等故障立即解决排除,做到开工前检查一次,收工后检查一次,每周组织有关人员全面检查。对上级发出的安全用电整改通知书必须在规定的期限内彻底整改,确保本工程用电安全、正常。

9.配电室应设在无尘、无腐蚀介质及无振动的地方,总配电箱两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电室门必须向外开,且用全封钢板门。如条件限制不设配电室,则应在总配电箱门上有明显标识。

10.专用保护零线应由配电室总开关的工作零线经接地引出,引出后,不准再与工作零线相接。每一支路PE线应作不少于三处重复接地(分始端、中间、末尾端)。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。已作防雷接地的电气设备,外壳接上PE线后可视为已作重复接地。施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。保护零线不得装设任何有阻隔作用的开关、熔断器等装置,保护零线应单

独完整敷设,不作它用。

11.在工作接地电阻允许达到4欧姆的电气系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。在总电箱体引下接地线不少于二根,每一重复接地装置采用一根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。

12.为保证导线的安全和供电质量,导线的负荷电流应不大于其允许载流量,线路末端电压偏移值应不大于其额定电压的5%。

13.架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。电杆可采用标准混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋和扭曲,木杆不得腐朽,其梢径应不小于是130mm;电杆埋地深度为杆长1/10加0.6m,但在松软土中应加大埋设深度或采用卡盘固定,终端杆和转角杆应加装拉线或斜撑。拉线宜用镀锌铁绞线,拉线与电杆夹角应在45~60度。

14. 线路相互交叉时,线路电压小于1kV时与交叉电路之间的最小垂直距离:当交叉电力线路小于1kV时最小垂直距离为1m;当交叉电力线路在1~10kV时最小垂直距离为2m。在最大弧垂时线路导线与地面最小距离:线路电压小于1kV与地面的最小距离为6m,线路电压在1~10kV与地面的最小距离为6.5m。

15.架空线路的横担可采用铁横担或木横担,铁横担截面和长度必须按规范选用。架设架空线路时线杆的档距不得大于25m,线间距离不得小于0.3m;架空线路在一个档距内每一层导线的接头不得超过该层的50%,且一根导线只允许有一个接头。同一条线路上在同一

档距内,接头不应超过二个。架空线路应设置短路保护和过负荷保护。

16.埋地电缆的敷设深度不应小于0.6m并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖的保护层。埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所,以及引出地面从2m高至地下0.2m处,必须加设防护套管。埋地电缆的接头应设在地面上专用接线盒内,接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤,并远离易燃、易爆、易腐蚀的场所。

17.架空电缆应用绝缘子固定在墙壁或电杆上,绑扎电缆须用绝缘线(带),严禁用金属裸线作绑扎。架空电缆的档距应保证电缆能承受自重所带来的荷重。架空电缆的最大弧垂点距地不得小于2.5m。电缆接头应牢固、可靠,并用绝缘物包扎,不得承受张力,禁止沿地面明设。

18.室内配线应采用绝缘线槽(塑料)敷设,当采用金属管敷设时管口应密封,并应对金属管作接零保护。

19.配电系统应设总配电箱和分配电箱,实行分级配电。动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。开关箱由末级分配电箱配电。总配电箱应设在靠近电源附近的地方,分配电箱应设在用电设备或负荷相对较集中的地区,分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

20.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,露天设置时,配电箱、开关箱应有遮阳、防雨设施。配电箱、开关箱周围应有足够

二人工作的空间。并不得堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料,。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘木料制作,铁板的厚度应大于是1.5mm,装设应牢固、端正。

21.固定式配电箱应装设在固定支架上,箱底与地面的垂直距离应在1.3m至1.5m之间;移动式开关箱的箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。配电箱内开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动;箱内的工作零线通过线端子板连接,并应注意与保护零线接线端子板区分;

22.箱内连线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱的金属箱体,金属电气安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作接零保护。保护零线应通过接线端子板连接,箱体必须防水防尘。

23.配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;保险丝不得削小或合股使用,严禁用金属丝代替保险丝。

24.总配电箱应装设隔离开关和分路隔离开关总熔断及分路熔断器或自动开关和分路自动开关,以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关,总开关电器的额定值与分路开关的额定值相适应。总配电箱应装设电压表,总电流表、总电度表及其它仪表。分配电箱应装设总隔离开关

和分路隔离开关以及总熔断器和分熔断器(或总自动开关和分自动开关)。总开关的额定值、动作整定值与分路电气的额定值、整定值相适应。

25.每台用电设备应有各自专用的开关箱,并必须实行“一机一闸一漏电”,严禁用一个开关直接控制二台或二台以上的用电设备(含插座)。有条件的应将二级配电箱内合用的开关箱分离开来,漏电保护器应装设在配电箱电源的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。漏电保护开关的选用应符合GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。

26.开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。使用于潮湿场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。总配电箱和开关箱中的两级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能,使用和安装必须符合产品说明书的要求。

27.供电安全防护措施:对于架空配电网,为防止电压危害,将避雷的接地引下线接在一个接地装置上;架空线路和绝缘强度(相间绝缘和对地绝缘)不但能满足正常工作的需要,还要能经受得起雷电过电压的考验;架空线路的机械强度要足够大,不但要能负担得起本身的重量和拉力,还要能经受得住恶劣自然环境的考验。导线的连接不能采用焊接法,因焊接过的导线相当于被退火,从而机械强度降低,容易断线。穿线管或木槽内的导线不允许有接头,因为接头处常接触

不良,从而温升过高,易出危险,也不利于导线的故障检查。巡视的内容有:电杆是否松动、歪斜、下沉;导线弧垂、线路与建筑物的距离是否合适;导线接头处是否过热,导线是否有撕股、松股现象;横杆是否歪斜,绝缘是否破坏,有无污闪现象,接地线避雷器是否完好。

28.现场照明保护措施:照明线路应布线整齐、相对固定,室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

29.照明灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;照明开关箱必须装设漏电保护器和熔断器等短路保护器,每个灯具应单独装设熔断器保护,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,相线应与螺口灯头的中心触头相连接,零线与螺口相连接,行灯电源电压不超过36V(潮湿环境或密闭容器内其安全电压为12V),灯体与手柄绝缘良好、坚固、耐热耐潮湿,灯头与灯体结合牢固,无灯头开关,灯泡外面有金属保护网(金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上);安装低于2.4m的而不使用安全电压的照明灯具的金属外壳必须作保护接零。

30.特殊照明技术措施:需要夜间照明施工的现场,作业面和通道必须设置疏散人员或安全通行的事故照明;

31.事故照明电源可接在与正常照明分开的线路上,并且不得与

正常照明共用一个总开关;事故照明要有自备快速启动发电机及蓄电池组,作为紧急接续供电源;

32.灯具宜选能够瞬时启动的白炽灯;现场值班场所应设置值班照明,值班照明可利用正常用电中能单独控制的一部分或利用照明的一部分或全部;

33.对于夜间影响行人、车辆安全通行的在建工程,高大机械设备或开挖的坑道、沟槽等处应设置障碍照明;障碍照明的电源设在施工现场电源总开关的前侧,并自备快速启动电源,照明灯具应为红色信号灯。

34.使用与维护:所有配电箱均应标明其名称、用途,箱内并作出分路标记,配电箱门应配锁,配电箱、开关箱应由持证电工负责。所有开关箱、配电箱每月必须进行检查和维修一次,检查维修人员必须是持证电工,检查维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

(1)送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱;

(2)停电操作顺序:开关箱——分配电箱——总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。施工现场停电一小时以上,应将动力配电断电上锁。开关箱的操作人员必须符合专业电工操作规定要求。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代

替,配电箱、开关箱的进线不得受其他外力作用,严禁与金属尖锐断口和腐蚀介质接触。

35.安全用电防火措施:配电箱、开关箱处不得存放易燃、易爆物品,并应配备砂箱、干粉灭火器等绝缘灭火材料。当发生电气火灾时,应立即切断电源,用干砂灭火或干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

36.电气设备和电线不准超过安全负荷,接头处要牢固,绝缘性良好,照明灯具下方不准堆放易燃、易爆物品。电器设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑扎在一起,各种电动机具必须按规定作保护接零,并设置单一开关,遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。如必须在架空输电线路下面工作时如超出安全防护距离应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作,通过架空输电线路时应将起重臂落下。线路布置时,进入施工现场的主干线应尽量少,根据用电位置,在主干线的电杆下部宜设分配电箱,以减少上杆作业。

37.安全用电接零及防雷措施:用电系统严禁利用大地作零线;接引至用电气设备的工作零线与保护零线必须分开,保护零线严禁装设开关或熔断器,保护零线或保护地线的连接严禁缠绕或钩挂;作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接;所有配电箱金属外壳必须保护接地。所有用电设备除保护接地外,必须设置漏电保护;用电设备的保护地线或零线应并联接地,严禁串联接地或接零;接引至移动式或手提式电动工具的保护零线必

须采用铜芯软线;龙门吊必须安装防雷装置,其接地电阻<10Ω;引下线用40×4扁钢敷设(地极用∠40×40×4角钢),并作电气连接;避雷针(接闪器)长度为2m。

九.触电急救措施

在保护措施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。此时应采取急救措施,最首要的急救措施是使触电者迅速脱离电源,使触电者脱离电源的方法有二种:一种方法是切断电源开关;另一种方法是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离,或者将触电者拨离电源线。严禁救护者用手直接推、拉触摸触电者;严禁救护者使用金属物品或其它绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)接触触电者。

触电者脱离电源以后必须立即采取急救措施,如果是一度昏迷,但尚未失去知觉,则应使伤员在空气流通、清新的地方静卧休息;如果是肺部暂时停止呼吸,心脏暂时停止跳动,或者肺部虽有呼吸,但呼吸比较困难,这时必须毫不迟疑地采用人工呼吸和心脏按摩进行抢救。人工呼吸和心脏按摩的方法如下:

1.人工呼吸法

将触电者身体伸直并仰卧在空气流通、清新的地方,解开衣服、裤带再使其头部尽量后仰,鼻孔朝天,使舌根不致阻塞气道,接着救护者用一只手捏紧伤者鼻孔,用加一只手的拇指和食指掰开伤者嘴巴,取出伤者嘴里的杂物(如脱落的假牙等)。然后救护者紧贴着伤者的口吹气二分钟,使伤者胸部扩张,接着放松口鼻,使其胸部自然

地缩回呼气三分钟。这样吹气和放松应连续不断地进行下去。如果掰不开嘴巴,可以捏紧伤者嘴巴,紧贴着伤者的鼻孔吹气和放松。

在人工呼吸法进行中,若伤者表现出有好转象征时(如眼内闪动和嘴唇微动),应停止人工呼吸数秒钟,让其自行呼吸;若伤者还不能完全恢复自行呼吸,必须再进行人工呼吸,直致医生到场为止。人工呼吸法应坚持长时间进行下去,在没有呈现出明显的死亡症状前,切勿轻易放弃,死亡症状应由医生来判断。

2.心脏按摩法

2.1.将触电者身体伸直平放在木板上,头部稍低。救护者应站在伤者的一侧,将一只手的掌根放在胸部下端,加一只手迭于其上。靠救护者上身的重量向胸骨下端适当用力加压,使其陷下30mm左右,随即放松,让胸部自行弹起,这样有节奏地压挤和放松,每分钟约60~80次。若伤者肤色恢复,瞳孔缩小,颈动脉搏动可以扪到,自发性呼吸恢复,则说明急救奏效。

2.2.人工呼吸法和心脏按摩法可以同时进行。在无特殊医疗措施的情况下,抢救伤员严禁注射强心剂药物。

十.接地与防雷

变压器采用埋设接地极接地,经地方供电部门检测符合要求。十一.现场电工岗位职责

1.电工属特种作业人员,要持证上岗,对施工现场临时用电的安全工作负责。

2. 认真学习贯彻执行有关安全用电的规范标准制度,熟练掌握

电工知识,技能和用电常识,树立施工用电“安全第一”的思想。

3.负责实施临时用电施工方案,确保安全用电。

4 .参加安全检查,对查出的问题立即整改。

5.发生事故要立即抢救保护现场,及时上报,参加或配合调查、分析。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

项目部施工现场临时用电管理办法

项目部施工现场临时用电管理办法 为了高效、安全、规范的使用施工用电,确保施工生产的顺利进行,经项目队研究决定制订如下施工现场临时用电管理办法,各个作业工班须遵照执行。 安全用电技术措施 1.工地的一切用电设备必须由电工接线和管理,不得擅自架设和装电路,电工必须持证上岗,严禁违章操作。 2.电工在接线、电气设备安装时,应按照施工设计和有关电气安全技术规程进行作业,应正确使用绝缘防护用品和经定期检查校验的绝缘检验工具。电气操作人员严格执行电工操作规程。

3.电缆线沿地面铺设时,不得架用老化脱皮的电缆线,中间接头牢固可靠,保持绝缘强度;过路处穿管保护,电源端设漏电保护装置。 4.电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 5.电气设备的金属外壳必须做接地、接零保护。 6.电气设备所用保险丝,禁止用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。 7.凡移动式照明,必须采用安全电压。 8.施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

9.开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,方能使用。严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 10.下班后 1小时必须把总电制关好并把电箱门锁上。 11.电工必须定期检查所有漏电开关是否正常,并认真登记安全生产检查记录。 12.开关箱距操作者的水平距离不超过 3米,按钮开关不能安装在交流接触器一侧。 13.开关箱内禁止放任何杂物,箱不能堆放沙子、水泥、白灰、水泥袋等,且灌木、杂草要清除干净。 14. 开关箱安装距地面高度为 1.3M- 1.5M,且安装牢固,要具有防尘、防雨功能。 15.开关箱必须完整无缺,并配上锁,锁匙由专人保管

临时用电协议

临时用电协议 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

临时用电协议 甲方:中铁十九局集团有限公司 乙方: 为加强施工用电的安全和用电设备管理,确保人身安全和用电设备的正常运行,明确甲乙双方责任、权利和义务,经协商一致,特签订本协议,望共同遵守: 1、甲、乙双方必须认真贯彻执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 2、由乙方对本单位全体施工人员进行安全用电常识教育,电工必须执安监站认可的省建设厅颁发的有效证件上岗。 3、乙方进场十日内交用电计划(用量、用电设备、使用地点)报递甲方,甲方为乙方提供专用的电源开关,乙方必须按规定接线,不得乱接乱拉,甲方提供乙方的电源开关,由于使用不当而损坏由乙方赔偿。 4、乙方必须自配合格的配电箱及开关箱和用电设备,在甲方指定的箱具内接线,乙方用到施工现场的配电箱、用电设备必须有编号并标明用途,按临时用电安全技术要求设置和使用。 5、乙方必须配备专职电工跟班检查、维护自用线路和用电设备,电缆线路不得拖地,不得承受压力、拉力,不得碰撞,并防护到位,做到一机一闸一漏,禁止一闸多用,电焊机必须装设专用的防触电保护装置,空载二次电压不大于24V,焊把线双线到位,不得利用钢筋钢管等金属品代替地线使用。 6、乙方承担因本单位用电设备、线路引起的所有安全责任;

7、乙方必须充分保证用电安全,用电方应装有可靠的保护装置,遇有故障时能迅速切断电源,因乙方故障超容量用电造成的,甲方有权终止对乙方供电,且由此引起的一切后果由乙方负责。 8、乙方不得向外转供电,否则甲方有权终止对乙方供电,并且因此带来的后果由乙方负责; 9、甲方对安全检查中的各类隐患有权发出隐患通知书和经济处罚,乙方应在限期内改正,否则甲方有权拉闸断电。对于隐患严重时,甲方有权拉闸断电,待险情确实排除后恢复供电。 10、由于乙方的责任,造成事故或上级检查扣分,影响甲方声誉及由此造成的一切损失由乙方承担全部责任。 11、实际电费根据业主下发缴费通知金额按每月用电量分摊,计量表由乙方提供。 12、乙方须在电费缴费通知下发之日起5工作日内向甲方一次性交付应付电费,否则甲方有权拉闸断电并申请上级单位从工程款中扣除该费用。 13、乙方一次性付甲方押金人民币伍仟元整,工程施工结束后返还。 14、合同期间应正常检修或突发事件造成断电时,甲方不承担由此引起的一切责任。 15、针对本项目实际情况,若其他施工(如室外工程等)对甲方供电系统造成影响致使甲方无力给乙方供电时,甲方有权终止该协议。 16、本协议如与上级有关文件、规范相悖时,按上级文件规范执行。 17、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。 18、补充协议:

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

项目部临时用电管理制度

项目部临时用电管理制度 据业主、监理要求结合我部临时用电的实际情况,为保证临时用电安全,杜绝触电安全事故,特制定本管理制度。 一、组织保证措施 成立项目经理杨建科领导的安全用电领导小组,全面负责本项目临时用电安全工作,任项目安全用电领导小组组长;项目安全总监胡川任安安全用电领导小组副组长协助项目经理负责本项目安全用电工作;主管安全生产的副经理石映东为安全用电的直接责任人,总工程师申俊峰为安全用电的技术负责人。 二、制度保证措施 项目部将定期或不定期对我部所属各队临时用电线路按照以下要求进行检查,并限期作出整改。 1)施工现场用电应采用相关用电规程及《用电安全导则》(GB/T13869-92)采用三相五线制供电系统。隧道内临时用电严格采用绝缘电缆或绝缘电线进行敷设,布局合理顺直,缆(线)不得裸露;所有用电设备均有可靠接零(地)保护,配电箱内必须安装漏电保护器,必须“一机一闸”确保安全。 2)操作人员经培训合格持证上岗, 临时用电设施设专人管理, 临时用电必须符合部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程。 3)电缆线沿地面敷设时,不得采用老化脱皮的电缆线,中

间接头牢固可靠保持绝缘强度;过路处穿顶管保护,电源端设漏电保护装置。 4)各种类型的电动设备按使用说明书的规定接地或接零, 实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁“一闸多用”。 5)现场的配电箱坚固、完整、严密,有门、有锁、有防雨及漏电保护装置,同一配电箱超过3个开关时,设总开关;熔丝及热元件,按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔丝代替。 6)变压器设接地保护装置,其接地电阻不大于4Ω,变压器设护栏,设门加锁,专人负责,近旁悬挂“高压危险、请勿靠近”等警示牌。 三、物资保证措施 1)给电工配发相应的电工专用劳保防护用品及电工工具,如绝缘水鞋、绝缘手套、电工包等。 2)购买的缆线必须达到国家相应的标准。 四、临时用电安全操作规程 1)施工现场电缆敷设要求 1.电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 2.电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。 3.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电

施工现场临时用电协议书

施工现场临时用电协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 为了贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策法规,保障施工现场的用电安全,依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002的要求,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,施工过程中发现违章 用电及隐患,甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。 2、需要停电时,甲方应在停电前及时通知乙方。 3、甲方应制定现场用电管理制度,作业前甲方负责施工现场临时 用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、严格执行三相五线制TN--S系统,三级配电两极保护。 2、电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标

准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗,非专业人员严禁拆除、修理用电设备。 3、操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、 规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备,如需要必须有 专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时,必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具, 严禁小插板串接使用,应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损,应使用专用铜芯护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,在特殊场所应适用手把 灯,必须采用36V以下的低压灯。 7、使用电焊机是必须穿戴好防触电的防护用品。现场使用的电焊 机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。 8、施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护,漏电动作电 流不大于30毫安,额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固(固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米)、导线接头包扎严密,绝缘良好,压线无松动。 箱内各支路标明用途要明确,箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品,严

项目施工现场临时用电方案

施工现场临时用电方案 1、现场电源情况 作为施工用电源。施工用电主要设备电焊机、混凝土设备、安装设备和拆除设备。 2、临时用电管理小组人员职责 项目总工:1.对现场临时用电工程质量负有第一技术责任。具体负责组织相关人员编制《专题施工方案》,领导新技术、新材料、新工艺的引进和推广应用。 2.组织领导三大体系的培训、实施与监督考核。 3.负责审核项目物资计划及工程物资需用计划。 4.负责组织现场试验与抽样试验。 5.负责对项目部管理人员和施工人员安全交底。 安全、质量员:1.负责现场临时用电工程质量、安全检查与监督工作,监督和指导分包单位质量、安全体系的有效运行。 2.负责质量、安全事故的调查和分析,根据处理方案对质量、安 全的整改进行监督。 3.负责员工的入场教育、考核;负责安全防护措施的落实、防护 用品的检查与整改。 4.按GB/T28001-2001职业安全管理体系实施安全管理及监督。 5.现场消防设施的管理与检查,消防培训。 机电工长:1.具体负责现场临时用电施工的安排、管理工作。

2.负责组织施工技术保证资料的汇总及管理。 3.负责各专业施工班组的交叉、流水作业中用电的组织和协调工作。 4.主持机电施工各工序的自检、互检和交接检工作。 5.按照项目部的施工进度安排组织作业班组进行临时用电布置。 3、现场勘察及临时用电布置方案 根据施工现场场地位置,施工道路、拟建筑物的分布情况和机械设备的分布情况、市电供电源的位置情况,结合现有供配电器材和当前施工现场临电管理要求的标准,对本施工现场的临时用电规划提出下列方案。 4、供电线路采用系统选择 1.供电方式采用三相四线制TN-S系统。在总配电箱起点处与变压器的负荷端进行可靠接地,安装一组接地极。保护零线除必须在变压器下端总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的分电箱处,作重复接地,接地电阻不应大于10Ω。工作零线(N线)和保护零线(PE线)要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。按照规范要求,PE线截面选择根据相线截面而定。 2.供配电方式严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46执行,实行三级供电二级保护的原则,分别设置隔离、短路、漏电、过载保护。现场根据需要必须设置备用电源,以保证停电后现浇砼的

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

项目部如何有效地管理施工现场临时用电

项目部如何有效地管理施工现场临时用电 发表时间:2010-11-17T10:06:33.863Z 来源:《中小企业管理与科技》2010年7月上旬刊供稿作者:沈国栋[导读] 施工现场的临时用电与建筑生产息息相关,离开安全的使用临时用电对建筑承包的项目将带了不可估量的损失。 沈国栋(三门中诚建设有限公司)摘要:施工现场的临时用电与建筑生产息息相关,离开安全的使用临时用电对建筑承包的项目将带了不可估量的损失。本文就施工现场如何安全可靠的使用临时用电进行探讨。摘要:项目施工现场用电 1 了解工程概况 在编制施工现场临时用电施工组织设计前,机电工程师需对施工现场的实际情况做进一步了解,只有了解施工现场具体情况才能编制出有针对性的临时用电方案。 2 施工现场临时用电的计算 现场施工主要机械设备(用电量统计表) 电动机合计功率:ΣP1=211.4KW,电焊机合计容量:ΣP2=244KVA,需要系数K1=0.6,K2=0.6。安全系数取1.05,COSφ取0.75。现场照明用电取总用电量的10%Sj=1.05×(K1.P1/COSφ+K2P2)×1.1=364.4256KVA。 根据负荷计算,请甲方在现场提供一台500KVA的变压器。其中计算式中需要系数K1为所有现场电动机同时使用系数,计算式中需要系数K2为所有现场电焊机同时使用系统。 在选用现场临时用电变压器容量后,施工现场则需根据额定电流选择一级配电箱的进线电缆型号及一级配电箱的进线、出线开关容量。在选用一级配电箱各参数后我们需根据额定电流选择二级配电箱的进线电缆型号及二级配电箱的进线、出线开关容量。最后需根据末端设备额定电流选择末端设备开关箱的电缆型号。 3 建立安全技术档案 3.1 施工现场临时用电必须建立安全技术档案其内容如下: 临时用电施工组织设计的全部资料;修改临时用电施组的资料;技术交底资料;临时用电工程检验验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;电工安装、巡检、维修、拆除工作记录;定期检(复)查表。 安全技术档案应由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”可指定电工代管,每周由项目经理审核认可,并应在临时用电工程拆除后统一归档。 3.2 临时用电工程必须定期检查,施工现场每月一次,分公司每季度一次,分公司检查时,应复查接地电阻、绝缘电阻值。 3.3 检查工作应按分部分项工程进行,对不安全因素必须及时处理,并履行复查验收制度。 4 施工现场的三级配电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。两级保护主要指采用漏电保护措施,《施工现场临时用电安全技术规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器,总体形成两级保护。 5 施工现场的重复接地及防雷接地 5.1 施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。 5.2 施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重复接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端,重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接,保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:①总配电箱(配电柜)处;②各分路分配电箱处;③各分路最远端用电设备开关箱处;④塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。 5.3 总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(>?4Ω)保持一致。保护零线(PE线)的重复接地,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。 5.4 塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体作电气连接。震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体,其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。

临时用电安全协议书

临时用电安全协议书 甲方(供电方): 乙方(用电方): 因高速公路南匝道口建设,需临时搭线用电,为明确供用电双方的权利和义务,根据《中华人民共和国电力法》及《电力供应与使用条例》等电力法规,经协商一致,签订本协议。 一、用电方临时搭线用电地址:高速公路南匝道口建 二、用电方用电负荷:150KW 三、临时用电期限:自年月日至年月日止。 四、乙方安全责任 1、电力线路及保护装置应根据用电容量配备。 2、电气设备的金属外壳及电气设备连接的金属构架,必须采取可靠的接地保护。 3、临时用电应装设配电箱(户外应配设防雨型),导线应绝缘良好,导线端头应采用螺栓连接或压接。 4、配电箱内安装的接触器、刀闸等电器设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重的烧灼现象。 5、配电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须一只漏电开关控制一只插座。 6、所有移动电具,都应在漏电保护开关之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁用电线直接插入插座内。

7、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。 8、供电点由甲方指定,供电点后的计量装置、动力线及保护设备等均由乙方自行配备。 9、临时用电期间,乙方应设专人(姓名电话 )负责临时用电设施,用完及时拆除。 10、甲方有权对乙方开展用电检查工作,乙方应接受检查,并根据检查人员提出的要求,提供有关情况、回答有关询问、协助解决。 11、乙方不得向外转供电,否则甲方有权终止对乙方供电,并且因此带来的后果由乙方负责。 12、因乙方用电不当造成的人身、设备损失由乙方全部承担。 五、电价及电费结算、计价依据与结算 1.1电费=乙方主计费电能表抄见电量×电度电价×功率因数调整电费。 1.2电度电价按甲方实际交付电度电价为准。 1.3甲方抄表周期为每月,抄表例日为每月的 5日。每月份一次抄表。因特殊原因甲方不能按时抄表的,可提前或延时。 1.4乙方应在 25日前向甲方财务结清当期电费。否则甲方有权断电。 1.5如有异议双方协调解决。 五、本协议一式两份,自签订之日起生效、有效期至拆除临时用电设施止。 甲方(签章):乙方(签章): 年月日年月日

工业厂房施工临时用电方案

淳科·工业厂房临电施工方案淳科·工业厂房工程施工临时用电 施 工 方 案 编制单位:成都市第六建筑工程有限公司 编制时间:二〇一〇年十一月

施工临时用电专项方案审批表

目录 1、工程概况-----------------------------------------------------2 2、编制依据------------------------------------------------------2 3、编制说明-----------------------------------------------------2 4、临电安全措施----------------------------------------------5 5、临电布置----------------------------------------------------12 6、施工技术要求----------------------------------------------13

一、工程概况: 淳科·工业厂房二期一标段工程位于成都市武侯区武侯科技园,交通便利。建筑面积为33000m2。由四川淳科实业有限责任公司开发,由四川华宇建筑工程设计有限公司。该厂房为框架结构,地下一层,地上十二层。 根据工程建设所需机械设备等用电要求和有关施工现场临时用电的有关规范要求,结合施工现场平面布置,采用220~380V三相五线制(TN-S)供电,采取三级配电二级漏电保护方式,用电设备遵循“一机、一闸、一箱、一保护”的安全用电原则。 施工现场临时用电电源由建设单位提供的箱变(400KV A)低压出线断路器引出,采用电缆沟配线方式(引下线部分采用穿阻燃塑料管。 从总配电箱AP分别引三路电源采用架空配线方式引至分配电箱AP1,从分配电箱引到末端开关箱(地沟配线或穿阻燃塑料管);最后接入用电设备。 二、编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 2、业主提供的总平面图及相关施工用电、用水引入点及要求; 3、总承包方及分包的施工用电、用水及其他相关要求; 4、现场实测所取得的一些相关技术数据与资料; 5、现行国家和地方有关标准、规范和文件等; 6、该工程施工组织设计。 三、编制说明: 1、施工用电:

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

项目部临时用电方案(标准版)

项目部临时用电方案(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0672

项目部临时用电方案(标准版) 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《通用用电设备设计规范》(GB50055-93)、《低压配电设计规范》(GB50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排

项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。

施工现场临时用电安全协议书

施工现场临时用电安全协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 起止时间:从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。

7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱内应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款: 以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。 甲方名称: 负责人: 乙方名称: 负责人:

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

项目部临时用电方案设计

实用文档 中铁六局石济客专箱梁架设工程 临时用电方案 编制:__ 审核:__ 批准:__ 中铁六局石济项目部运架队 2014 年 5 月 20 日

目录 一.编制依据 (2) 二.适用围 (2) 三.目的 (2) 四.工程概况 (2) 五.施工临时用电布置方案 (2) 六.工程用电量情况及生活用电 (3) 七.临时用电施工部署 (3) 八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4) 九.触电急救措施 (14) 十.接地与防雷 (15) 十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据 施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其容遵循下列国家用电安全技术规标准。 GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规》; JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》; JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; 二.适用围 本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的 为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。 四.工程概况 新建至铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。 设吴桥、两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。 在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先方向后方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

推荐-用电安全协议书

用电安全协议书 甲方: 乙方: 为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2.负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的二级分配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。 4.向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 5.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 二、乙方的权利、责任和义务 1、严格执行国家用电的有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。

3、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 4、在使用电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。 5、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。 三、双方有关未尽事宜补充条款 乙方在甲方现场施工期间必须遵守现场劳动纪律,服从甲方的安全文明施工 本协议书一式两份,甲、乙双方签字盖章立即生效,各保存一份。本协议书自签字之日生效至工程完工终止。 甲方: 乙方: 年月日 [温馨提醒:合同协议是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,最好找专业律师起草或审核后使用。范文供参考,期待你的好评与关注]

相关文档
相关文档 最新文档