工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

停电应急措施

山西阳城阳泰集团尹家沟煤业停电应急预案 一、总则 1、编制目的 正确、有效和快捷地处理煤矿停电事件,最大程度地减少停电造成的影响和损失,维护煤矿安全、单位稳定和矿工生命财产安全。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全工作规程》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3、适用范围 (1)本预案适用于煤矿应对和处理因电力设备事故、电力设施故障、严重自燃灾害电力供应持续危机等引起的对煤矿安全生产构成影响和严重威胁的停电事件。 (2)本预案与规程在电网发生停电事件下,煤矿各有关部门组织开展停电应急与处置、电力(临时)供应恢复等工作。 (3)本顶案中停电是指:电网发生停电或煤矿自身设备故障造成的停电。 4、工作原则 (1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止停电事故发生;加强电力设施维护力度;落实电力安全责任制,积极查找隐患,协调有关部门快速处理,制订科学有效的停电应急预案;开展停电应急处置演习,

提高对煤矿停电事件处置能力。 (2)统一指挥。在矿长统一协调下,通过应急指挥机构,组织开展停电应急处理、紧急撤人、电力抢修、电力恢复等各项应急工作。 (3)分工责任。按照纺一协调、各负其责的原则建立煤矿停电应急处理体系。井上、井下各相关部门按各自职责,组织做好停电事件应急准备和处置工作。 (4)保证重点。在煤矿停电处理过程中,将保证井下人员的安全放在第一位,采取各种必须手段,防止人员伤亡。在电力恢复中,优先保证煤矿保安负荷的恢复,保证煤矿安全系统的运行。 二、煤矿企业的停电危险性分析 1、煤矿概况 山西省阳城县尹家沟煤矿位于凤城镇和町店镇镜内,南距晋阳高速公路5km,东距候月铁路3km,西有八芹公路通过,各乡(镇)村均有简易公路互连,交通便利。我矿供电电源由主供引自距尹家沟4 km的蒿峪35 KV变电站10KV988杨腰线,另一加路引自距尹家沟4 km的卧庄35 KV 变电站10KV808义城线,在我矿开关站形成了双回路供电网络系统。为确保保安电源供电,我矿还自配有1000KW发电机组作为1级停电事件下应急电源。我矿始建于1952年,1954年投产,现核定生产能力45万吨年。批准开采煤层3#、9#、15#。现采用斜井开拓方式。属于低瓦斯矿井。 2、煤矿危险性分析 尹家沟煤矿生产过程中存在火灾、爆炸、自燃灾害、设备伤害、人

停电检修安全技术措施

编号:SM-ZD-57348 停电检修安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电检修安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 为保证我公司供电系统的可靠性及设备的正常运行,消除供电隐患,根据公司计划,拟对我公司供电系统进行停电检修,为保证检修期间工作安全,缩短停电影响时间,特制订本措施。 二、检修时间:20xx年11月26日8:00—20:00 三、检修地点:35KV变电所、井下中央变电所、井下水仓变电所、筛分车间及皮带运输系统、井下绞车房 四、停电影响范围:压风机房1段、主皮带1段、主通风机房1段、下井1回路、所内1#变压器、筛分车间、食堂、宿舍楼、办公楼、水仓变电所二回路、1603上顺及下顺风机二回路、1607、1608上顺及下顺风机二回路、1604工作面上顺660V动力、1607、1608上顺动力、综采队水泵、副暗斜井动力、回风暗斜井及副暗斜井风机二回路、2#水泵、

陕西处置电网大面积停电事件应急预案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 陕西处置电网大面积停电事件应急预案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6920-31 陕西处置电网大面积停电事件应急 预案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 总则 1.1 编制目的 正确、有效和快速地处理我省境内大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,制定本预案。 1.3 适用范围 (1)本预案适用于陕西省境内应对和处理因电力生产重特大事故、严重自然灾害、电力设施遭受重大破坏,造成电力供应持续危机等引起的对全省境内安

全和社会稳定以及人民群众生产生活构成重大影响和严重威胁的大面积停电事件。 (2)本预案用于规范在陕西省境内电网发生大面积停电事件下,各相关市、县、区、各有关部门组织开展社会救援、事故抢险与处置、电力供应恢复等工作。 (3)本预案中大面积停电是指:电力生产受严重自然灾害影响或发生重特大事故,引起连锁反应,造成陕西电网或西安电网减供负荷而引起的大面积停电事件。 1.4 工作原则 (1)预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识;协调发电燃料供给,规范电力市场秩序,避免发生电力供应危机;开展陕西电网大面积停电恢复控制研究,制订科学有效的电网恢复预案;开展停

停电应急预案

停电应急预案 一、指导思想: 应急处理预案是应对突发事件,控制事故发展,降低事故损失的有效措施。结合我校有可能出现的停电情况,特制定学校停电应急预案。一旦有停电突发事件发生,要立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则。 二、成立停电应急指挥小组 组长: 副组长: 组员: 三、应急指挥小组职责 1、落实人员、明确责任,细化工作措施,把各项工作和要求落到实处。 2、加强应急反应机制的日常性管理,在实践中运用和完善应急处置预案。 3、加强人员培训,定期不定期地开展演练活动,不断提高应对停电事件的指挥、应变能力。 4、水电工日常对用电设施、设备进行检查,定期对学校电器、线路等进行检查,避免因本校自身因素出现的意外停电事故。 5、根据上级文件精神配置应急灯,保证教师宿舍楼以及各疏通道都有应急灯,要及时检查和更换。

6、遇突然停电事故物管办及时通知各部门做好相应的准备。 7、经常利用班队课、校集会等对学生进行停电应急有关知识的宣传教育。 四、教学楼停电预案 1、教学时间内临时停电学生必须保持安静,不要恐慌、哄闹,严禁恶作剧、开玩笑,严禁离开自己的座位,听从老师指挥,以免引发安全事故。 2、接到区域停电通知,物管办通知部门、年级、专业部和班主任,严禁学生动学校的开关,插座,上、下课、放学听学校的铃声哨声,听从值周教师和班主任老师的指挥。 3、学校内部停电时,请专业的电工检查学校的供电线路是否有故障。 4、考试或上语音课停电,上课立即使用应急电源,让考试和上课正常进行。 5、晚自习停电,坐班老师大声要求学生保持安静,在自己座位上不要移动,严禁过座位,如果是长时间停电,老师要求学生在走廊、楼道应急灯亮,使用电筒、在老师和班干部组织下排队有序的离开教室,排队到宿舍休息。 6、停电后,各个宿舍学生必须保持安静,严禁大声喧哗、嬉闹,不准私自点蜡烛。宿舍生活教师指挥本宿舍学生迅速就寝,并注意安全;在此期间,住宿学生严禁互串宿舍或到楼下来;如有特殊紧急情况需要出宿舍,必须打电话报告班主任,经允许后由值班教师领出宿

意外停电安全技术措施

编号:AQ-JS-04547 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 意外停电安全技术措施 Safety technical measures for accidental power failure

意外停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 为确保供电系统顺利运行,保护人身生命和财产不受损失,一旦发生意外停电,将采取下列措施: 1、发生不明原因停电时,须提及时向调度室和有关领导汇报。 2、任何人员不得私自决定送电。 3、工作人员接到消息后,及时查明原因,关闭开关,并挂有“有人工作,禁止送电”的禁示牌。开关必须打到“0”位。 4、工作人员检查时用与电源电压相适应的验电笔对设备进行验电,确认设备无电。 5、调度室及时通知井下工作人员有序升井,并通知专人打开风门实施自然通风。 6、停电后,井下工作人员升井顺序按照职工优先、干部断后的原则,职工首先升井,安检、调度、带班领导最后上井的顺序,确保安全无误。

7、机电队及时开启备用75KW柴油发电机组发电,及时开启提风机主扇,确保井下通风和地面通讯不间断。 8、查明原因后,可正常供电时,通知调度和有关领导。送电以前应进行下列工作: (1)检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下来的工具和材料。 (2)检查局扇和开关附近20米以内的瓦斯浓度,瓦斯浓度在1%以下时,然后逐级送电(排放瓦斯另行编制措施)。 (3)与各用电工作面和机电负责人、瓦检员取得联系,不得随意送电。 (4)由工作人员摘除警示牌,停电和送电必须是同一个人。 9、送电后检查各用电工作面的用电情况有无异常并向调度汇报。 10、如遇紧急情况或严重威胁设备或人身安全时,可不经上级许可,先拉设备的电源开关,事后立即向上级汇报。 11、发电机投入和倒闸操作:

某矿井大面积停电应急预案范本

整体解决方案系列 某矿井大面积停电应急预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-50867某矿井大面积停电应急预案 Emergency plan for a large-scale blackout in a mine 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、介绍矿井供电系统概况以及正常供电运行方式。 2、所有井上、下变电(站)所值班人员,必须坚守岗位。突发停电时,立即将停电影响范围、地点及时报告矿调度室与机电科科长及科值班负责人员。调度室要及时通知机电矿长。机电科长及科值班负责人必须立即通知抢险人员做好抢险准备,并赶赴矿配电房现场指挥。重大问题必须像矿调度室汇报。 3、井上下变电(站)所值班人员,交接班时必须试打电话,务必将电话挂好,保证通讯畅通,井上变电站(所)还必须试验电台。 4、井下高压跳闸后,应立即报告机电科值班负责人及科长,机电科值班负责人接到报告后,要立即组织人员检查处理,尽快恢复送电。

5、当正在运行的供电回路受到雷电、大风、大雨等袭击或其他原因造成矿井大面积停电事故时,机电科立即组成抢险队,有一名科领导带队赶到事故现场,查找事故原因,尽快恢复供电。同时矿配电房值班人员应及时与供电处电调联系,倒换备用回路,并报告矿调度室。 6、矿必须制定井上下大面积停电应急操作程序方案和注意事项,并按操作方案对配电工进行培训、考试,组织模拟演习。矿配电工必须熟练掌握矿井大面积停电应急操作程序、方案和注意事项,考试不及格经补考还不及格者,必须调离确配电工岗位,确保事故发生后从容应对。 7、当发生矿井全部供电回路中断供电事故时,矿配电房值班人员立即报告矿调度室和机电科值班负责人,机电科领导必须迅速赶赴现场,并迅速拉开配电房6KV(10KV)电压等级的所有开关,与供电处电调联系并按各矿实际情况请求采取措施进行临时送电,迅速恢复风井通风、主排水泵房排水、副井提升。送电时要注意观察继电保护情况,避免误送事故线路导致再次跳闸。停泵期间泵房工作人员要时刻观测水位,随时向矿调度室汇报。配电房还要及时请求供电处电调以最

物业管理公司停电应急处置预案

物业管理公司停电应急处置预案 一、若因故障突然断电或短时无法恢复供电时,工程部应及时与服务部联系,向客户作好解释工作。 二、某回路因故障跳闸停电时,工程部值班人员应首先通知相关人员断开全部下级开关,然后再试送本级开关,最后再依次恢复下级开关,若某下级开关试送时引起跳闸,则确认该级开关所属回路故障,然后依次排查,尽快恢复供电,缩小停电范围。 三、1段、2段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将1段2段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 四、3段4段分断运行时,若某一段变压器或进线柜故障无法供电时,应首先将3段4段母联运行恢复供电(注:母联运行应密切注意负荷情况),再对故障进行抢修。 五、若母联运行时,联络柜故障无法工作时,应立即抢运另一变压器,分段运行,尽快恢复供电。 六、若因过负荷影响供电时,就依据负荷重要情况,将三类、二类负荷切除部份负荷,严禁将一类负荷断电减负荷。 七、若市电停电时,应立即启用柴油发电机,向一类负荷供电。 八、若因变压器故障无法工作时,应立即投运另一变压器,将所属负荷与另一段母联运行。 九、若因高压柜G4、G5、G10、G11出线柜中某一手车开关故障不能供电时,可将所属下级负荷与另一段母联运行,若因负荷过大不能母联运行时,可启动G6、G9的备用手车,尽快恢复供电。

十、若因高压某段的计量柜故障无法工作时,应首先将1段2段互联运行,由另一电源单独供电,也可将故障计量手车退出,投入另一段的计量手车,尽快恢复供电。 十一、若因某一段进线柜故障影响供电时,可将Ⅰ、Ⅱ段母联运行,若是因进线手车故障影响供电时,可启用G6、G10柜的备用手车,以尽快恢复供电。 注:以上的2~10条操作时应立即通知副值到场,由当班人员与副值共同完成,操作完后应立即补填操作票及其它相关记录,并及时将处理情况报告上级主管。

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

突发停电事故应急预案

突发停电事故应急预案 Prepared on 22 November 2020

突发停电事故应急预案 一、总则 1、编制目的 为了提高项目施工的综合抗灾能力,保障项目工程的安全生产和职工的人身安全,当施工现场遇到突然停电时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大,以最低限度降低危害影响程度,制订科学有效大范围停电预案;开展停电救援和紧急处置演习,提高各级工程管理人员对现场大面积停电事故时的应变、指挥、处理和应急救援综合处置能力。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令302号)和公司的要求制定本预案。 3、适用范围 本预案适用于沈空沈阳干部生活基地施工现场发生停电或主要区域、主要设备停电的情况下,启动本预案。 4、工作原则 保护人身安全为原则 居安思危,增强忧患意识,做好应对突发性事件的各项准备工作,防患于未然。 预防为主、以人为本的方针 坚持安全第一、预防为主,坚持因地制宜、全面部署、加强施工现场供电设备、设施的定期检查、检修、提高电气设备的可靠性。落实事故预防和隐患控

制措施,有效防止现场范围大范围停电事故发生;制订科学有效的现场供电恢复预案,避免发生混乱,造成人员伤亡和事故发生。 项目经理负责制; 坚持统一领导、统一指挥、统一调度;分工负责、各司其职、协调合作,共同完成大面积停电事故的处理、人员撤离、抢险救援和恢复供电工作。 二、应急指挥体系及职责 1、沈空沈阳干部生活基地建设工地停电应急救援领导小组: 组长:高福军 副组长:吴江、王金柱 成员:李春城、吴长利、范祥继、房柏亮、李广清 2、指挥部设在项目办公室 主任: 高嵩 联系电话: 负责指挥部交办的有关事项、应急救援工作的组织协调,及时了解、掌握、报告事故抢险进展情况。. 3、应急处理指挥部的职责 (1)制定和修定施工现场大面积停电应急处理预案; (2)决定所发生的事故是否需要实施应急救援; (3)组建应急处理队伍,组织实施人员训练和预案演习,督促、检查事故的预防措施和应急处理的各项准备工作; (4)发布和解除应急救援令,组织指挥应急队伍和救援行动,现场处理突发事件;

停电应急处理预案

山西阳城伏岩煤业有限公司伏岩山煤矿 停电应急处理预案 1.编制目的: 为了切实防范和有效应对停电事故,正确处理我矿供电系统突发性事故,以便在最短时间内消除故障,减少事故影响时间,最大限度减少停电造成的影响和损失,保证我矿供电系统安全运行,特制定本事故应急预案。 2.编制依据 依据《煤矿安全规程》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规,本着“统一领导、分工协作、反应及时、措施果断”的原则,结合本矿的实际情况进行编制。 3.适用范围: 本矿供电系统发生大面积停电事故。 4. 基本情况: 我矿高压配电系统为10KV两回路供电,主供来自110KV武甲站517武伏线专线,备供来自35KV羊泉站854羊芹线伏岩山支线,供电方式为双电源双回路。主供供电线路编号为881,备供供电线路编号为891。地面有一主一备两台变压器,型号为:主供(S9-630/10),备供为(S9-250/10)主要服务于地面主绞车、猴车、筛选系统、生活用电等。供电电源分别来自矿高压配电室主供一段883号柜和备供备供二段8

93号柜。井下供电电压为10KV,方式为双电源单母不分段。供电电源分别来自于矿高压室主供一段884号柜和备供894号柜。风井供电电压为10KV,1.2km的架空线路。供电电源分别来自于矿高压配电室主供一段885号柜和备供895号柜。还自备一台10KV/800KW柴油发电机组。 5.应急处置基本原则 5.1预防为主:坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强煤矿用电安全管理工作,突出事故预防和控制措施,有效防止电力事故的发生。加强对电力设施的日常巡视和维护。 5.2统一指挥:在公司应急领导小组的统一指挥和协调下,通过各相关职能部门和调度部门,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 5.3保证重点:在处理突发事故处理和控制中,在确保电网的安全运行和防止事故进一步扩大的前提下,采取一切必要的手段尽快恢复主通风机、猴车、主水泵等一类负荷的供电,如短期不能恢复正常供电方式,则应当采取措施恢复其保安和抢险救援用电。 6.组织结构及职责: 1)成立停电应急处理领导组,领导组办公室设在生产调度室: 总指挥:杨维社矿长 副总指挥:毕双龙安全副矿长、张国锋机电副矿长 吉建军技术副矿长、孙正龙生产副矿长

停电安全技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD291 停电安全技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

停电安全技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 08:00-22:00电厂停电检修,为了保证主井井底车场改造施工和东翼三水平运输大巷维修及二水平复采面开工安全,特制定以下安全措施,请矿有关部门和施工单位认真贯彻执行。 1、送电后首先由主扇司机启动风机通风30分钟后,再由安监员、瓦检员对井下通风设施和作业地点做全面的详细的检查,发现问题及时处理,一切正常后方可允许施工作业人员进入。 2、开工作业前,各施工队对工作面的折梁断柱必须进行处理,确保安全后方可进行作业。 3、井下水泵司机在恢复供电后,及时开泵排水,确保矿井的安全生产。 4、停电前,由瓦斯检查员及相关施工队配合,打好临时栅栏,挂好警示牌,瓦斯检查员巡回检查安全情况,防止人员入内。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案1总则 1、1编制目得 1、1、1为了正确、有效与快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成得影响与损失,维护国家安全、社会稳定与人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。? 1、2编制依据 1、2、1本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》与《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,并结合公司实际制订. ?1、3适用范围?1、3、1本预案适用于公司应对与处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起得对国家安全、社会稳定与公司正常生产经营秩序构成重大影响与严重威胁得大 面积停电事件。 1、3、2本预案用于指导与规范公司系统制订大面积停电事件应急预案,建立自上而下得分级负责得大面积停电事件应急救援与处理体系。各区域电网公司、省(自治区、直辖

市)电力公司应参照本预案框架内容与要求,制订符合地方政府要求与本网实际得应急预案. ?1、4工作原则?1、4、1预防为主.坚持“安全第一、预防为主”得方针,落实事故预防与控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府与公安机关,加强电力设施保护宣传工作与行政执法力度,提高公众保护电力设施得意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性得事故演习,提高大面积停电事件处理与应急抢险得能力,以及城市与公众应对大面积停电得能力。?1、4、2统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)得统一指挥与协调下,通过公司各级应急领导小组与电力调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援等各项应急工作。其中公司各级应急领导小组统一领导管辖范围内得电网大面积停电应急救援与事故处理;电力调度机构指挥电网事故处理与电网恢复。?1、4、3分层分区.按照分层分区、统一协调、各负其责得原则建立事故应急处理体系.各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司按照电网结构与调度管辖范围,制订科学有效得电网“黑启动"方案。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要得保安电源,避免在突然停电情况 1、4、4保证重点.在电网事故下发生次生灾害。? 处理与控制中,将保证大电网得安全放在第一位,采取一切

突发停电应急处理预案

突发停电应急处理预案 1.在接到停电通知的情况下,管理运作部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程物料部应做好停电前的应变工作。 2.在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程物料部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理运作部。 3.保安部立即会同工程物料部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。 4.管理运作部立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。 5.若突发停电时,正值晚上商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。 6.安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。 7.派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。

8.详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。 9.突发停电的预防措施:1)工程物料部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。2)管理运作部应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。3)保安部、工程物料部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

停电检修作业安全技术措施

编号:AQ-JS-07901 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 停电检修作业安全技术措施 Safety technical measures for outage maintenance

停电检修作业安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在检修工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检修工作和部分停电检修工作等,并指定专人监护。监护人应认真负责、精力集中,随时提醒工作人员应注意的事项,以防止可能发生的意外事故。 全部停电和部分停电的检修工作应采取下列步骤以保证安全。 (1)停电检修工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,10千伏及以下者的距离小于0.35米,20~35千伏者小于0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于0.7米和1米时,应设置遮拦,否则也应停电。停电时,应注意对所有能够给检修部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他

方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。 (2)放电放电的目的是消除被检修设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。应注意线与地之间、线与线之间均应放电。电容器和电缆的残存电荷较多,最好有专门的放电设备。 (3)验电对已停电的线路或设备,不论其正常接入的电压表或其他信号是否指示无电,均应进行验电。验电时,应按电压等级选用相应的验电器; (4)装设临时接地线为了防止意外送电和二次系统意外的反送电,以及为了消除其他方面的感应电,应在被检修部分外端装设必要的临时接地线。临时接地线的装拆顺序一定不能弄错,装时先接接地端,拆时后拆接地端。 (5)装设遮拦在部分停电检修时,应将带电部分遮拦起来,使检修工作人员与带电导体之间保持一定的距离。 (6)悬挂标示牌标示牌的作用是提醒人们注意。例如,在一经合间即可送电到被检修设备的开关上,应挂上“有人工作,禁止合闸”

大面积停电事件应急预案

大面积停电事件应急预案 1总则 1.1编制目的 1.2编制依据 1.3适用范围 1.4工作原则 2组织指挥体系及职责 2.1省指挥部组成及职责 2.2现场指挥部组成及职责 2.3专家组组成及职责 2.4县级以上政府职责 3事件分级 3.1特别重大大面积停电事件 3.2重大大面积停电事件 3.3较大大面积停电事件 3.4一般大面积停电事件 4预防与预警 4.1风险监测与报告 4.2预警级别及发布 4.3预警预防行动 5应急响应

5.1Ⅰ级响应 5.2Ⅱ级响应 5.3Ⅲ级响应 5.4Ⅳ级响应 6应急处置 6.1信息报告 6.2处置措施 6.3指挥与协调联动6.4信息发布 6.5响应终止 7后期处置 7.1处置评估 7.2事件调查 7.3善后处置 7.4恢复重建 8保障措施 8.1队伍保障 8.2装备物资保障 8.3通信、交通与运输保障8.4技术保障 8.5应急电源保障 8.6资金保障

9预案管理 9.1预案培训 9.2预案演练 9.3预案更新 9.4预案实施(生效)时间 1总则 1.1编制目的 切实履行政府社会管理和公共服务的职能,提升科学、有效、快速处置我省大面积停电事件的能力,迅速、有序地恢复电力供应,最大程度预防和减少大面积停电事件造成的影响和损失,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《国家大面积停电事件应急预案》《黑龙江省安全生产条例》《黑龙江省人民政府突发公共事件总体应急

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

停电期间安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.停电期间安全技术措施正 式版

停电期间安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、工程概况 根据20xx年11月13日织金县供电局“关于协调鑫安煤矿线路停电的函”,鑫安煤矿将于11月19日、20日7:00至19:00暂停10KV专线停电,为确保停电期间及恢复送电后煤矿安全生产,经矿专题研究,编制该安全技术措施。 二、安全技术措施 1、为保证矿井停电期间正常通风、抽水,采购部门必须提前做好柴油储备,保证停电期间柴油发电机正常运行,满足矿井主要通风机及主水泵等设备正常运行;

井下暂停所有采掘活动,仅维持正常通风、抽水。 2、井下所有职工必须在停电前30分钟撤离出井,由矿灯房、井口检身房及调度室分别核对记录,确认井下人员全部撤出地面。 3、因停电导致局部通风机停止运转,跟班电工必须将停风巷道中全部非本质安全型设备断电,并在巷道在开口处设上栅栏、揭示警标,严禁人员进入。 4、停电期间进行正常通风、抽水时,严禁一人单独入井,必须由瓦检员、安全员2人同时入井,入井必须分别携带瓦斯便携仪及自救器,2人前后间隔10m,入井后不得进入停风区域及其回风流内,入井

公司停电应急预案

停电应急预案 1.目的:遵循安全生产“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件 过程处理的快捷准确为核心,以全力保证员工人身安全、电路 设备安全和公司生产机器设备安全为目标,以建立危急事件的 长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能 力,结合公司可能出现的不定期停电情况,将危急事件造成的 损失和影响降低到最低程度,特制定公司停电处理应急预案。2.范围:公司所有部门与员工均属之。一旦有停电突发事件发生,立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则, 及时控制局面,努力将事故危害降到最低程度。 3.职责: 3.1总经理办公室:批准紧急处理方案,批准调查处理结果报告。 3.2各部门:发生紧急情况后及时上报,协助管理人员的资源调 配、员工解释工作。 3.3电气工程部:负责紧急情况处理,人员的工作安排与调动,定期 对公司电器、线路等进行检查,避免因自身因素 出现的意外停电事故。定期组织演练:每年组 织至少进行一次演练。 4.定义: 4.1事故停电:事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电 分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 4.2计划停电:计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修 前两天会通知公司人事行政部,由人事行政部通知相关 部门。 5.内容: 5.1事故停电 5.1.1事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急,需要各 部门协调工作。 5.1.2配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及 时通知人事行政主管、夜间要通知值班管理人员,异常情况下须 通知总经理。 5.1.3查明原因后要立刻采取措施确定处理方案。 5.1.3.1严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划方案处理进行备用线

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

大面积停电应急救援预案演练总结

临县华烨煤业有限公司 大面积停电、停风事故应急救援预案 演练总结 为了增强我公司大面积停电应急救援能力,做到科学、迅速、有效、安全地处理大面积停电事故,我科根据我公司实际及时编制了《2014年大面积停电应急预案》和《2014年大面积停电应急预案演练方案》,为使停电应急预案得到充分实施,通过公司领导的筹划安排,5月18日如期进行了2014年大面积停电应急预案演练。为了巩固演练工作成果,表扬先进,发扬成绩,改进不足,促进工作,进一步提升我公司安全生产应急管理能力,我公司全面总结了演练工作。 一、演习组织 1、总指挥:矿长 2、副总指挥:总工程师、各分管副矿长 成员:各副总工程师、调度室主任、办公室主任、安监部长、技术部长、机电部长、井上机电队长、通风部长、监控中心主任、通风队队长、井下机电队队长。 2、队伍组成 井上、下变电站值班人员,主扇风机房值班人员,井上下机电队所有管理人员。 二、演练方式方法 1、演练方式:现场加桌面模拟演练 2、演练方法:2014年4月18日8:30时,我公司上级林家坪110kV变电站出线故障,造成进线回路电源断开,全站失电。

2、演练时间:原计划1小时30分(5月18日9:00-10:30),实际时间30分钟(4月15日8:30-9:00)。 二、演练方案及过程 (一)演练方案 本次演练确定为桌面加现场演练。主要针对矿井突然停电,矿井启动紧急预案,各部门应急响应功能,检验、评价应急组织、应急运 行能力的演练活动,这次演练持续1小时,采取交叉方式进行。 (二)演练过程 2014年5月18日8:29时,我公司上级变电站出线故障,造成双回路电源断开,全站失电。 1、35KV变电站值班人员迅速报告灾情。 1)上午8:29变电站值班人员发现变电站停电。 2)变电站值班人员室立即向公司调度室汇报,公司调度室立即 向值班矿长、矿长、总工程师、机电副矿长报告。 3)调度室命令机电部、井上机电队迅速查找故障原因。 2、8:30矿长接到事故报告后,在8:31迅速赶到调度室,向值班人员了解灾情。在了解情况后,矿长命令立即启动《大面积停电应急 预案》,按照《大面积应急预案》召集所有成员到达指挥部,成立救 援指挥部。 1)8:34指挥部总指挥统一指挥,指挥井下工作面人员撤离。 2)8:32命令应急工作办公室启动保安电恢复供电。