文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机容量计算

柴油发电机容量计算

柴油发电机容量计算
柴油发电机容量计算

柴油发电机容量如何计算

本页已使用福昕阅读器进行编辑。

福昕软件(C)2005-2007,版权所有,

仅供试用。

有一工程,消防计算总负荷为200KVA,其中最大一台设备为消防水泵,其电动机为

55KW,380V,98A,直接启动电流倍数为7倍。试问,如果该水泵采用(1)全压启动,(2)

星-三角降压启动,那么柴油发电机的容量分别选择多大?

<解答>:

(1)水泵全压启动时,

Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KVA。

(式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,

Sq为单机启动负荷)

又因为587KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以

就近选择额定容量为600KVA的发电机(即大于587KVA)。

(2)水泵星-三角启动时,

Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(0.33*0.38)*(7*98)=284KVA。

又因为284KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。所以,可以

就近选择额定容量为300KVA的发电机(即大于284KVA)。

备注:一、由上还可以看出,若大功率消防设备采用降压启动,能够显著减小发电机容

量。

二、上述计算与民规条文说明P36、P37计算公式(该条文公式有明显错漏)有重大差

异,请朋友们注意鉴别。详情可以另外探讨。

发电机之容量选择

摘要:发电机容量选择的基本原理及相关要素;建立容量计算的数学模型;介绍计算容

量所用的QBASIC源程序及其操作要点;最后给出了若干结论及计算实例。

关键词:柴油发电机消防负荷保证负荷容许电压降启动校验QBASIC

1引言

现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设计人员仍有茫然无序、颇费周折之感。到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程,较简便地解决这一问题。

2基本原理

2.1发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。在民用建筑中,设置柴油发电机组,通常首先是作为消防用电设备的备用电源。市电停电,即联锁开启发电机组。但市电停电概率远大于火灾概率,开启机组并不就意味着火灾发生。非消防时,开启的发电机组仅仅负担应急照明等小部分负荷,若对其他非消防的重要负荷(属三类负荷时的生活泵、客梯、裙房照明等,称为保证负荷)无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。为此,进行低压配电系统图设计时,在满足火灾时消防负荷需要的前提下,还必须考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是,将保证负荷集中挂接在发电机应急母线段上,消防时,由火灾信号将保证负荷的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷,以二者较大值作为确定发电机组容量的依据,从而同时满足消防部门及建设方的相应要求。

消防负荷如何正确计算应引起重视。大中型民用建筑,往往由地下室、裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。确定发电机容量、进行消防负荷计算时,显然不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。

2.2柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。编程中,取值20%。进行电压降校验及发电机组容量选择时,以下要素不可忽视。

a。发电机母线上的已接负荷的影响。也就是说,发电机母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。具体工程实践中,这一点最容易被一些设计人员所忽略,许多文献对于已接负荷的影响,常常也避而不谈或是涉及较浅。

b。发电机不同的励磁及调压方式,对机组容量选择也将产生重大影响。

c。发电机至电动机之间配电线路电压降的影响。亦即,发电机端子电压等于电动机端子电压与线路压降之和。

d。许多文献认为,电动机应按容量大小而顺次启动,以此减小发电机容量。但在国家标准图集和工程图纸中,这种电动机顺次启动的二次电路图又极少见到。更何况,顺次启动也往往与一些消防控制要求相矛盾。因此建议,减小发电机容量,不宜依靠电动机顺次启动这种方法。

e。电动机启动容量达最大值是瞬间的,因此,可以不考虑两台及以上电动机的同时启动,对发电机造成冲击的问题。

3数学模型

(建立以下数学模型,仅以消防负荷计算为例。为便于编程,多处进行了适当的简化和假设,不另说明。)

3.1发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要

Pjs=Kc·Pe=Pe

Prg=K·Pjs=1.2Pe

式中:Prg----待求发电机持续功率(kW)。编程中考虑为单台机。

Pjs----消防设备稳定计算负荷(kW)。

Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW)。为已知量,运行程序时直接键入。编程中Pe≤800kW。

Kc----消防设备总需用系数,取Kc=1。

K----可靠系数,取K=1.2。

3.2发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降

3.2.1简化计算电路从略

3.2.2发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即

Sqg=Sfh+Sq

此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有

Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COSΦ’=(Pe-Prm)/COSΦ’

=(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm)

此外,Sq=1/[1/(kp·Sqm)+XL/(Urg2)]

Sqm=C·Srm=C·Prm/0.8,XL=(0.07+6.3/S)·L/1000

3.2.3电动机端子电压Uwm与发电机母线电压(Uwg)存在关联,即

Uwg=kp·Sqm·Uwm/Sq

3.2.4如前所述,对于不同励磁及调压方式的发电机,其允许启动负荷亦不同,进而对机组容量选择产生影响。若认为所选发电机带自动调整励磁装置,则对应于不同启动负荷相对值,发电机母线上稳态电压相对值满足表1:

表1

Sqg/Srg0.8 1.0 1.2 1.5 2.0

Uwg 1.000.950.850.750.60

以表1数据拟合方程,则当Uwg=0.75~0.95时,近似存在:

Sqg/Srg=5Uwg2-11Uwg+6.9375

或Srg=Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)

而Prg=Srg·COSΦ=0.8Srg=0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375);又因上述推导均为临界值,故实际工程中取:

Prg≥0.8Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)

编程中以此作为发电机容量校验公式。

3.2.5符号说明

Sqg----发电机启动时发电机母线上的起动负荷(kVA);

Srg----发电机的额定容量(kVA),为待求量;

Sq----电动机启动时,启动回路的额定输入容量(kVA);

Sfh----电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA);

Urg----发电机的额定电压(kV),取Urg=0.4kV;

Uwg----电动机启动时,发电机母线上的稳态电压相对值;

Uwm----电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,程序中取Uwm=0.8;

C----电动机全压启动之电流倍数。程序中取C=7;

kp----电动机的启动系数,见表2:

表2

启动方式全压启动Y-△启动自耦变压器65%抽头启动

kp 1.00.33330.4225

Sqm----电动机额定启动容量(kVA);

Srm----电动机额定容量(kVA);

Prm----电动机额定功率(kW)。编程中,取Prm=0.8Srm,且0

XL----电动机至发电机配线线路(铜芯)之阻抗(千欧);

L----电动机至发电机配线线路(铜芯)之长度(千米)。编程中,0

S----电动机至发电机配线线路(铜芯)之导线截面(mm2)。编程中,S值按表3自动取值。

表3

0

S=4S=6S=10

下同)

18.5

S=16S=25S=35S=50

45

4源程序及操作要点

4.1源程序

10PRINT

PRINT“*********备用柴油发电机组之容量校验及确定************”

PRINT

INPUT“1。请输入:最不利防火分区消防设备总安装功率Pe=千瓦”,Pe

IF Pe>800THEN20

PRINT

INPUT“2。请输入:启动方式最不利之单台电动机有功功率Prm=千瓦”,Prm

IF Prm>150OR Prm<=0OR Pe

PRINT

INPUT“3。请输入:启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线长度L=米”,L L=L/1000

IF L>0.1OR0>L THEN20

PRINT

PRINT“4。(全压启动k=1;星三角k=2;自耦65%抽头k=3)”

PRINT“[来源:论文天下论文网https://www.wendangku.net/doc/ba67322.html,]

请输入:启动方式最不利之单台电动机的启动方式k=”,k

IF k=1OR k=2OR k=3THEN30ELSE20

30PRINT

IF k=1THEN kp=1

IF k=2THEN kp=1/3

IF k=3THEN kp=0.4225

IF Prm<=5.5THEN

S=2.5

ELSEIF Prm<=7.5THEN S=4

ELSEIF Prm<=15THEN S=6

ELSEIF Prm<=18.5THEN S=10

ELSEIF Prm<=22THEN S=16

ELSEIF Prm<=30THEN S=25

ELSEIF Prm<=37THEN S=35

ELSEIF Prm<=45THEN S=50

ELSEIF Prm<=55THEN S=70

ELSEIF Prm<=90THEN S=95

ELSEIF Prm<=110THEN S=120

ELSEIF Prm<=150THEN S=185

ENDIF

GOTO40

20PRINT“输入数据超出范围!!!请重新输入!”GOTO10

40Sfh=1.25*(Pe-Prm)

XL=(0.07+6.3/S)*L/1000

XU=XL/(0.4*0.4)

C=7

Sqm=C*Prm/0.8

Sq=1/(1/(kp*Sqm)+XU)

Sqg=Sfh+Sq

Uwm=0.8

Uwg=Uwm*(kp*Sqm)/Sq

Srg=Sqg/(5*Uwg*Uwg-11*Uwg+6.9375)

Prg=Srg*0.8

IF Prg<=1.2*Pe THEN PPrg=1.2*Pe ELSE PPrg=Prg

PRINT

PRINT“————————————计算结果————————————”

PRINT“为满足启动条件,所选发电机持续功率不应小于”,Prg,“千瓦”

PRINT“为满足工程应用,实选发电机持续功率不应小于”,INT(PPrg+1),“千瓦”

PRINT“————————————————————————————”

END

4.2程序操作要点

a.在Windows的DOS环境下,运行pdos95.bat,从而进入DOS中文平台;再运行QBASIC.EXE,并把上述源程序输入到电脑中,存盘。

b.在QBASIC环境下,按F5键,则可运行程序、进行计算了。从原始数据输入,到计算结果输出,前后一般不超过一分钟,非常简捷实用。

5简化的数学公式

在忽略电动机线路电压降影响之后(即XL=0),更简化的数学公式推导如下:

Sq=kp(C·Srm)=kp·C·Prm/0.8=8.75kp·Prm

而Sfh=1.25(Pe-Prm),所以,

Sqg=Sfh+Sq=1.25(Pe-Prm)+8.75kp·Prm=1.25Pe+(8.75kp-1.25)Prm

又因XL=0,故Uwg=Uwm=0.8

所以,Srg=Sqg/(5Uwg2-11Uwg+6.9375)

=Sqg/(5×0.82-11×0.8+6.9375)

=Sqg/1.3375

故有,Prg=0.8Srg

=0.8Sqg/1.3375

=0.8[1.25Pe+(8.75kp-1.25)Prm]/1.3375

⑴全压启动时,kp=1,Prg=0.748Pe+4.486Prm;

⑵星三角启动时,kp=1/3,Prg=0.748Pe+0.996Prm;

⑶自耦65%抽头启动时,kp=0.4225,Prg=0.748Pe+1.464Prm;

稳定负荷计算中,Prg=1.2Pe,将此式与上述⑴、⑵、⑶式分别比较,并结合关系式Pe

≥Prm,可得出下面第6.1~6.3条重要结论。

6几点结论

6.1同时满足以下三种启动条件的任意工程(假设电动机启动方式仅限于全压、星三角、自耦三种),其发电机组容量为最小,且其值仅取决于稳定计算负荷的大小(即

Prg=1.2Pe),无须再考虑启动负荷的影响,即无须用程序进行容许电压降的校验。

a。当最不利防火分区消防设备总安装功率Pe,不小于某单台电动机功率Prm的11倍

时,即Pe≥11Prm时,该单台电动机的启动方式不受限制,采用全压或降压启动均可。

b。当11Prm>Pe≥3.5Prm时,该单台电动机应采用降压启动(星三角或自耦65%抽头启动)。

c。当3.5Prm>Pe≥2.5Prm时,该单台电动机只应采用星三角启动。

6.2当2.5Prm>Pe时,必须用程序进行容许电压降的校验,且此时发电机组容量Prg>

1.2Pe。

6.3当Prm=Pe时(且允许压降为0.2),很容易由前述简化数学公式得出表4:

表4不同启动方式下,发电机功率是被启电动机功率的最小倍数

启动方式全压启动Y-△启动自耦变压器65%抽头启动

最小倍数 5.3 1.8 2.3

6.4若仅以启动容量最大的单台电动机来校验发电机容量,是不严密、不周全的,因为电动机启动容量不仅与其额定容量有联系,更与启动方式密切相关。换言之,对于校验发电机容量而言,直接启动较小容量的电动机,可能比降压启动较大容量的电动机更为不利。所以,计算时,应分别输入若干台影响较大的电动机的相关数据,择其最不利者,作为选定发电机容量的依据。

6.5为缩小发电机组容量、降低造价,条件允许时,较大容量的电动机尽量采用降压启动。

7计算实例

某二类高层商住楼,拟设一台容量最小的柴油发电机组,消防时作消防负荷备用电源,平时作保证负荷备用电源。其中保证负荷计算值为250KW。而其最不利防火分区被认定为地下室。因为,若地下室火灾,则投入服务的消防设备总安装功率为最大,其值为

285KW。其中消防水泵共2台(距发电机10米,不计备用泵),每台45KW;消防风机共4台,功率分别为15KW、15KW、30KW、30KW,其它为应急照明等负荷105KW。

解题过程:因285KW>250KW,故机组容量选择以消防负荷计算为准。另根据上述第6。1条结论,因285KW>11×15KW,故功率为15KW的消防风机可采用全压启动(降压启动当然亦可)。又因11×45KW>285KW>3.5×45KW,所以功率为45KW的消防水泵应采用自耦65%抽头启动或星三角启动(而不能采用全压启动)。同理,功率为30KW的消防风机仍须采用降压启动。此时,选定的柴油发电机组容量为最小,且无须用前述电脑编程来校验,其值为1.2×285KW=342KW。

仍就上例而言。假设45KW的消防水泵采用自耦65%抽头降压启动,而30KW的消防风机(距发电机10米)拟采用全压启动。将消防水泵及消防风机的相关数据分别输入电脑程序,进行运算、校验。可以发现,按消防水泵校验计算出的发电机持续功率为343kW,而按消防风机校验计算出的结果却达351kW。所以,此时只有取351kW作为实选结果。由此可看出,不遵循上述第6。1条结论的,必将造成机组容量偏大;此外也证明,30kW消防风机的全压启动,比45kW消防水泵降压启动更为不利。

参考文献

·中国航空规划设计院等·工业与民用配电手册(第二版)·北京:水利电力出版社,1994

应急柴油发电机组容量的计算

应急柴油发电机组容量的计算 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 李兴林(518033) 中国建筑东北设计研究院北京分院 李华英(100037) 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 1、应急柴油发电机组的供电范围 按照IEC和国家标准的有关规定,应急柴油发电机组主要是为一级负荷中特别重要负荷及消防负荷供电。除此之外,为充分发挥柴油发电机组的作用,还可以向一些比较重要的商用负荷供电,这部分商用负荷多数为一些收费较高的营业场所。多数情况下首先根据火灾情况确定应急柴油发电机组容量,然后再根据发电机的容量确定对商用负荷的供电范围。 2、应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则问题 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行应急柴油发电机组的负荷计算时,首先应明确以下几个原则: 2.1应按火灾和非火灾两种情况分别计算 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行负荷计算时,应按火灾和非火灾两种情况分别计算。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分

区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。 此外,还应考虑到最不利的情况,即停电事故在先,火灾发生在后,即火灾发生在应急柴油发电机组供电的过程中,所以在计算应急柴油发电机组容量时,还应考虑在其供电范围内位于其他防火分区的一级负荷中特别重要负荷。还应考虑在其他防火分区内的由柴油发电机组供电的某些商用负荷,在接到切除的指令后,可能需要作些后续工作才能切除。 2.3应急柴油发电机组非火灾情况下的负荷计算 应急柴油发电机组在进行非火灾情况下负荷计算时,除考虑由发电机供电的一级负荷中特别重要负荷外,还应考虑消防电梯,平时与火灾兼用的应急照明、平时与火灾兼用的通风机、新风机组等消防负荷。此外还需要根据工程实际情况考虑一些并非特别重要负荷或消防负荷的比较重要的商用负荷。除特别重要工程外,多数是根据发电机容量确定对这部分负荷的供电范围,以免供电范围过大超过了发电机的负荷能力。 2.4应急柴油发电机组负荷计算的需要系数和同时系数 2.4.1需要系数 消防负荷中的电动机类负荷,除消防电梯外,同一用电设备组的设备在火灾时

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: 1、燃料价格便宜,容易保存; 2、构造简单飞,辅助设备少; 3、起动迅速,带负荷和停机时间短; 4、操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的提高,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢?本文就将对此问题进行探讨。 一、柴油发电机的功率 柴油发电机组在我们国内是用主用功率即连续功率来标称的,发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功

率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。在数据机房的配电系统中,我们都是按照连续功率来选择发电机的容量的。 二、选择柴油发电机的必备条件 选择柴油发电机的必要条件如下: 1、安装现场的环境温度、湿度和海拔高度,当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用; 2、柴油发电机供电负荷总容量。需要所有柴油发电机供电负荷的容量,包括装机容量,负荷系数,功率因数。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数; 3、起动顺序。 ⑴按照负荷的重要性分出起动的先后顺序; ⑵按照负荷大小及起动电流大小,同样重要的电动机容量大、起动电流大的优先。 ⑶系统允许的电压降,常用电气设备端子的电压偏差允许值见下表 名称允许值(%)名称允许值(%) 电动机照明 正常情况下+5~-5 一般工作场所+5~-5 少数远离变电所+5~-10 远离变电所的小面积工 作场所 +5~-10 应急照明、安全特低电 压供电的照明 +5~-10 道路照明+5~-5 电动机起动时,其端子电压应能保证被拖动机械要求的起动转

柴油发电机的选择计算

消防泵45kw,一用一备;18.5kw,一用一备;稳压泵3kw,这几个泵要选用柴油发电机组做备用电源,柴油发电机组应该多大?怎么算出来的? 按下述方法计算并选择其中容量最大者: 1) 按稳定负荷计算发电机容量: SGl = P/ncos@ = 66.5/0.85/0.8 = 99.79 kVA 式中SG1 —按稳定负荷计算的发电机视在功率,kVA; P —发电机总负荷计算功率,kW,本例:P = 45+18.5+3 = 66.5 kW; n —所带负荷的综合效率,一般取n = 0.85; cos@ —发电机额定功率因数,一般取cos@ = 0.8。 2) 按尖峰负荷计算发电机容量 * 条件:起动最大一台电动机18.5kW,另二台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*((45+3)/0.8 + 161.875)= 142.634kVA; * 条件:起动二台电动机18.5kW + 45kW(星-三角起动),另一台为既有负荷: SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(3/0.8 + 161.875 + 131.25)= 190.848kVA; * 条件:起动三台电动机18.5kW + 3 + 45kW(星-三角起动): SG2 = KJSm/KG = 0.9/1.4*(26.25 + 161.875 + 131.25)= 205.31 kVA; 式中SG2 —按尖峰负荷计算的发电机视在功率,kVA; KJ —因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数,一般取KJ= 0 .9; KG —发电机允许短时过载系数,一般取KG = 1.4 ; Sm —最大的单台电动机或成组电动机的起动容量,kVA; Sm1 —18.5*7/0.8 = 129.5/0.8 = 161.875 kVA(起动最大一台电机,电机容量为18.5k W);

柴油发电机容量的计算

一、设计依据 GB51348-2019 民用建筑电气设计标准 12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例 二、设计原则 1、机组容量与台数应根据应急或备用负荷大小以及单台电动机最大启动容量等综合因素确定。当应急或备用负荷较大时, 可采用多机并列运行,应急柴油发电机组并机台数不宜超过4台,备用柴油发电机组并机台数不宜超过7台。额定电压为 230V/400V 的机组并机后总容量不宜超过3000kW 。当受并机条件限制时,可实施分区供电。 2、方案及初步设计阶段,应急柴油发电机组容量可按配电变压器总容量的10%~20%进行估算。施工图设计阶段,宜按下列方法计算的最大容量确定: 1)按需要供电的稳定负荷来计算发电机容量; 2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量; 3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。 3、备用柴油发电机组容量的选择,应按工作电源所带全部容量或一级二级负荷容量确定。 4、当有电梯负荷时,在全电压启动最大容量笼型电动机情况下,发电机母线电压不应低于额定电压的80%;当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%。当条件允许时, 电动机可采用降压启动方式。 5、当多台机组需要并机时,应选择型号、规格和特性相同的机组和配套设备。 6、宜选用高速柴油发电机组和无刷励磁交流同步发电机,配自动电压调整装置。选用的机组应装设快速自启动装置和电源 自动切换装置。 7、当发电机房设置不能满足周边环境噪声要求时,宜选择自带消声处理装置的发电机组。 8、柴油发电机组的单机容量,额定电压为3kV ~10kV 时不宜超过2400kW ,额定电压为1kV 以下时不宜超过1600kW 。 9、3kV ~10kV 高压发电机组的电压等级宜与用户侧供电电压等级一致。 三、计算方法 1、按稳定负荷来计算发电机容量 ∑=P S G 53.11 式中: S G1—按稳定负荷计算的发电机视在功率(kVA ); ∑P —总负荷计算功率(kW ); 所带的负荷综合效率取0.82,功率因数取0.8。 2、按尖峰负荷计算发电机容量 () c '268.0S S S m G +?= 式中: S G2—按尖峰负荷计算发电机容量(kVA ); S m —最大的单台电动机或成组电动机的启动容量(kVA ); S ’c —除最大启动电动机以外的其它用电设备的视在计算容量之和(kVA ); 因尖峰负荷造成电压、频率降低而导致电动机功率下降的系数取0.95,发电机允许短时过载系数取1.4。 3、按发电机母线允许压降计算发电机容量 ??=st G S S 8.03

发电机容量计算

1 设置原则 一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则: (1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。 补充回答:2 容量选择 自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段 自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段 (1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油

柴油发电机组容量选择1

现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设 计人员仍有茫然无序、颇费周折之感。到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程, 较简便地解决这一问题。 2.1 发电机容量首先要满足稳定计算负荷需要,这包括消防负荷和保证负荷两部分。2.2 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时, 其端子容许电压降应在规定范围之内。编程中,取值20%。 3 数学模型 (建立以下数学模型,仅以消防负荷计算为例。为便于编程,多处进行了适当的简化和假设,不另说明。) 3.1 发电机容量大小须满足稳定计算负荷需要 Pjs=Kc ? Pe=Pe Prg=K? Pjs=1.2Pe 式中:Prg----待求发电机持续功率(kW。编程中考虑为单台机。 Pjs -- 消防设备稳定计算负荷(kW)。 Pe----建筑物内任一防火分区发生火灾时,最大可能开启消防设备之总安装功率(kW。为已知量,运行程序时直接键入。编程中Pe<800kW Kc--- 消防设备总需用系数,取Kc=1。 K ---- 可靠系数,取K=1.2。 3.2 发电机容量大小须满足电动机端子容许电压降 3.2.1 简化计算电路从略 3.2.2 发电机母线上的启动负荷等于已接负荷与单台电动机启动容量之和,即 Sqg=Sfh+Sq 此时,考虑最极端的情况,即认为除待启电动机外,其它负荷已全部投入,则有 Pfh+Prm=Pe,从而Sfh=Pfh/COS①'=(Pe -Prm)/COS^' =(Pe-Prm)/0.8=1.25(Pe-Prm) 此外,Sq=1/[1/(kp ? Sqm)+XL/(Urg2)]

浅析柴油发电机容量计算及选择

浅析柴油发电机容量计算及选择 摘要:本文简述了柴油发电机计算容量的选择,并用实例探讨了容量选择时应注意的事项。 关键词:发电机容量计算;稳定负荷;母线压降;容量选择;暂态电抗;电动机启动倍数 一、引言 随着我国城市化进程的推进,城市必将出现越来越多的高层建筑,柴油发电机作为重要的自备应急电源之一,也必将得到更广泛的使用。如何选择发电机,就显得至关重要。 二、柴油发电机组选择的基本规定及柴油发电机组容量的确定 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)第6.1.2条,柴油发电机组的选择应符合下列规定: 1机组容量与台数应根据应急负荷的大小和投入顺序以及单台电动机最大启动容量等因素综合确定。当应急负荷较大时,可以采用多机并列运行,机组台数宜为2~4台。当受并列条件限制,可实施分区供电。当用电负荷谐波较大时,应考虑其对发电机的影响。 2在方案及初步设计阶段,柴油发电机的容量可按配电变压器总容量的10%~20%进行估算。在施工图设计阶段,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要的二级负荷容量,按下列方法计算的最大容量确定: 1)按稳定负荷计算发电机容量; 2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量; 3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。 3当存在电梯负荷时,在全压启动最大容量笼型电动机情况下,发电机母线电压不应低于额定电压的80%;当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%。当条件允许时,电动机可采用降压启动的方式。 4多台机组时,应选择型号、规格和特性相同的机组及配套设备。 5宜选用高速柴油发电机组及无刷励磁交流同步发电机,配自动电压调整装置,选用的机组应装设快速自启动装置及电源自动切换装置。

柴油发电机容量选择计算之欧阳家百创编

柴油发电机容量如何选择 欧阳家百(2021.03.07) 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选

择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功

柴油发电机耗油量计算

1柴油发电机的耗油量 1、一般100马力以上的大马力柴油机,在满负荷运行的时候,每马力小时需消耗燃油160-180克,根据你的柴油机功率(马力*160-180*工作时间)即可算出每小时的耗油量。 2、如果按发电机发出的电量计算耗油量,每KW电量(一度电)约消耗燃油210-240克。 50KW柴油发电机的耗油量15升左右/小时 1马力/每小时耗油量175g 2自备应急低压柴油发电机组 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 6 自备应急电源 6.1 自备应急低压柴油发电机组 6.1.1 本节适用于发电机额定电压230/400V,机组容量1500kW 及以下的民用建筑工程中自备应急低压柴油发电机组的设计,并应符合以下规定: 1 符合下列情况之一时,宜设自备应急柴油发电机组: 1)为保证一级负荷中特别重要的负荷用电时。 2)有一级负荷、消防负荷,但从市电取得第二电源有困难或不经济合理时。3)大、中型商业大厦等公共建筑,当市电中断,将会造成经济效益有较大损失时。 2 机组宜靠近一级负荷或变配电所设置。柴油发电机房可布置于坡屋、裙房首层

或附属建筑及建筑物的地下层内。当布置在地下层时,应处理好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振等。 3 机房宜设有发电机间、控制及配电室、燃油准备及处理间、备品备件贮藏间等。设计时可根据具体情况对上述房间进行取舍、合并或增添。 4 当机组需遥控时,应设有机房与控制室联系的信号装置及测量仪表。控制柜内宜留有通信接口RS232/RS485。 5 对不需要机组供电的配电回路,在系统电源发生故障停电后,应自动切除。 6 发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻。 7 设置在高层建筑内的柴油发电机房,应设水喷雾灭火装置及火灾自动报警装置。除高层建筑外的所有属于一级及二级火灾自动报警保护对象的建筑物内的柴油发电机房,应设火灾自动报警装置和手提式灭火装置或气体灭火装置。 6.1.2 柴油发电机组的选择 1 机组容量与台数应根据应急负荷大小和投入顺序,以及单台电动机最大起动容量等因素综合考虑确定。机组总台数不宜超过两台。 2 在方案及初步设计时,柴油发电机容量可按电源变压器总容量10%~20%进行估算。 在施工图设计时,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要二级负荷容量,按下述方法计算选择其最大者: 1)按稳定负荷计算发电机容量; 2)按最大的单台电动机或成组电动机起动的需要,计算发电机容量; 3)按起动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。 3 柴油机的额定功率,系指外界大气压为100kPa(760mmHg)环境温度为20℃、空气相对湿度为50%的情况下,能以额定方式连续运行12h 的功率(包括超负荷10%运行1h)。 如连续运行时间超过12h,则应按90%额定功率使用。如气温、气压、湿度与上述规定不同,应对柴油机的额定功率进行修正。 4 全电压起动最大容量笼型电动机时,发电机母线电压不应低于额定电压的80%,当无电梯负荷时,其母线电压不应低于额定电压的75%,或通过计算确定。为缩小发电机装机容量,当条件允许时,电动机可采用降压起动方式。 5 多台机组应选择型号、规格和特性相同的成套设备,所用燃油性质应一致。 6 宜选用高速柴油发电机组和无刷励磁交流同步发电机,配自动电压调整装置。

医院人防工程电气设计-柴油发电机容量计算及选择-负荷计算

医院人防工程电气设计柴油发电机容量计算及选择负荷 计算 1、项目概况某市人民医院地下人防工程防护区建筑面积总计10934m2,位于医院地下一层,按用途分为战时急救医院、战时二等人员掩蔽所和人防物资库。战时急救医院分为染毒区、第一密闭区和第二密闭区。人防指标见表1。 2、供电电源根据GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》第7.2.1条、第7.2.5条的要求,“电力负荷分别按平时和战时用电负荷的重要性、供电连续性及中断供电后可能造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。”“电力负荷应按平时和战时两种情况分别计算。平时电力负荷等级主要用于对城市电力系统电源提出的供电要求,战时电力负荷主要用于对内部电源提出的供电要求。战时常用设备电力负荷分级如下。一级负荷:基本通信设备、应急通信设备、通信电源配电箱;防化设备、防化电源配电插座箱(急救医院);应急照明;柴油电站附属设备、三种通风方式信号装置系统(急救医院)、主要医疗救护房间(手术室、放射科)内的设备和照明、手术室空调设备等。二级负荷:防化设备、防化电源配电插座箱(二等人员掩蔽所);三种通风方式装置系统(二等人员 掩蔽所);正常照明;重要的风机、水泵;急救医院辅助医疗救护房间的设备和照明、医疗救护必需的空调及电热设备、洗消

及医疗用的电加热淋浴器、电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门等用电设备。三级负荷:不属于一级和二级负荷的其他负荷。战时一级负荷有两个独立的电源供电,其中一个独立电源是该防空地下室的内部电源;战时二级负荷采取双电源或电源侧切换,专用回路供电;战时三级负荷采用单回路供电,当由柴油电站供电时,能自动或手动切换,切换时间≤15s。战时电力负荷计算汇总见表2。平时电力负荷计算汇总见表3。因人防区域内设有急救医院且人防防护区总面积>5000m2,根据规范要求,在战时急救医院内设置固定式柴油发电站,内设2台300kW柴油发电机组,战时作为人防内部电源。在柴油发电机房旁设置单独的电站控制室,且在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号。柴油机供电容量应满足战时一、二级负荷需要,并应留有10%~15%的备用量,单机容量应满足战时一级负荷的用电需要,不设备用机组。人防区负荷计算及发电机选择见表4。供电系统的设计应符合:(1)在每个防护单元内分别设置独立的人防配电箱,使每个防护单元自成系统,不受防护单元外部影响;(2)电力系统电源和柴油发电机组分列运行,设战时内、外电源转换开关;(3)通信、防灾报警、照明、动力、医疗设备等分别设置独立回路;(4)引接内部电源应有固定回路。考虑到平战结合的原则,急救医院内战时一级负荷、平战兼用潜水泵取自人防内部电源两段不同的低压母线段;二级负荷取自人防内

应急柴油发电机组容量的计算-经典

应急柴油发电机组容量的计算 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格,其中公式4~11、14是作者本人推导的。 关键词: 一个建筑物、一个防火分区、火灾情况、非火灾情况、消防需要、P-Q 运行极限图、稳定负荷、尖锋负荷、母线允许电压下降 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分区发生火灾计算。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓

柴油发电机组设置原则与机房设计说明

柴油发电机组设置原则与机房设计 1引言 新型建筑人流密集,出于防火、消防安全的需要,对供电可靠性提出了严 格的要求。目前我们一般采用柴油发电机组作为应急电源,因为柴油发电机的 容量较大,持续供电时间长,可独立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机作为备用电源, 既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重 要的负荷在市电停电时使用,因此柴油发电机在工程中得到广泛应用。本文将 就高层建筑中柴油发电机组的设置原则、容量选择、型式选择、机房设计等问 题提出一些理解和认识。 2 设置原则 符合下列条件之一,可选用柴油发电机作为备用电源: (1)保证一级负荷中特别重要的负荷用电。 (2)一级负荷从电力系统中取得第二电源困难或技术经济不合理时。 3 柴油发电机容量的选择 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷 提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防 负荷和保证负荷两部分。 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即 刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、 酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。 如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必

将造成机组空置、资源浪费。 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑 停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到 发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总 开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进 行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在 规定范围之内。 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火 分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火 灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、 防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大 小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入 运行的消防负荷为准。 3.1 柴油发电机负荷计算 (1)消防负荷 ◆平时备用火灾时才启用的专用消防设备计算负荷(Pj1)。如一般按最不利的一个防火分区发生火灾时考虑需开启的消防水泵、排烟风机、正压风机、 电动防火卷帘、电动防火门、消防新风机等。同层有几个防火分区时,若某一 个防火分区着火,所开启的防排烟最大负荷为本着火分区及相邻的两个防火分 区的防排烟设备。 ◆火灾或停市电时,必须由发电机供电的计算负荷(Pj2)。如应急照明(包括备用照明、疏散照明、安全照明)、消防电梯、消防控制室、通信机房、安防监控机房、大中型计算机房等重要设备用电,特别重要负荷,一级负荷中

通信机房电源计算公式

柴油发电机容量计算1:asdfss P=2*(P入+P空调+P照明+P其他...) 其中: P--------油机容量 P入------电源输入功率 P空调----空调输入功率 P照明----照明用电 P其他----其他需要油机供电设备 柴油发电机容量计算2: 柴油发电机组容量应该满足稳定计算负荷的要求。 P js=K c P e=P e P rg=kP jS=1.2P e P js-需要柴油发电机供电的负荷的计算功率(kW); K c-总需用系数;取Kc=1; P e-需要柴油发电机供电的负荷的额定功率(kW); P rg-柴油发电机组的输出功率(kW); K-可靠系数:K=1.2

市低压配电屏容量计算: 市电低压配电屏在中小局站一般按满足终局容量考虑,其额定容量应满足下式: Ie≥Se*1000/√3*380 式中:Ie-市电低压配电屏额定电流(A); Se-变压器的额定容量(KVA). 通信用交流配电屏容量计算: 电力室交流配电屏的额定容量应满足下式需要: Ie≥P*1000/√3*380*cosQ 式中: Ie-交流配电屏的额定电流(A); P-交流配电屏所保证的交流负荷远期最大值(kw); cosQ-功率因数。 整流模块配置: N=(I f+I c)/I m +1 (取整) N--整流模块数 I f--本期负荷电流 I c--10小时率电池充电电流Q/10 I m--每个模块电流 N≤10时,1只备用; N>10时,每10只备用1只.

蓄电池的容量计算: Q≥KIT/η[1+α(t-25)] Q-蓄电池容量(Ah); K-安全系数,取1.25 I-负荷电流(A); T-放电小时数(h),见表 η-放电容量系数,见表; t-实际电池所在地环境温度系数。所在地有采暖时,按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑; α-电池温度系数(1/℃), 当放电小时率≥10时,取α=0.006; 当10>放电小时率≥1时,取α=0.008; 当放电小时率<1时,取α=0.01。 铅酸蓄电池容量放电容量系数(η)表: