五、电池与光源的使用与更换:

警告:本灯具内部线路板带有220V/50HZ的高压,非专业人士不许拆开灯具!

1、电池:正常情况下,在充电24小时后放电时间小于90分钟或电池漏液时,请更换电池。如要更换电池则应断开电源,拆开灯具,拔下电池插头,更换新的相同规格型号电池则可。正常情况下,电池寿命可达三年以上。

2、光源:采用LED灯珠,在应急时LED不亮更换灯珠,更换时,先断开电源,拆开灯具,换上相同规格型号灯珠则可。

六、安全使用方法与维护事项:

1.使用前必须详细阅读此说明书,方可让灯具接上市电。

2.一般安装在楼梯间、通道、出口等醒目处,不允许露天安装。

3.此灯具主电源应进行单独开关控制,不受其他灯具及家用电器的电源控制开关的影响。

4.灯具工作电压交流220V50Hz,请注意查看电源电压情况,如误接上380V三相电会烧毁灯具。

5.如灯具接上电指示灯工作不正常,要即刻切断电源,取下灯具送维修。

6.绿色指示灯为主电指示,红色指示灯为充电指示,出现故障时黄色指示灯亮。

七、安装调试以及维护保养:

2.按键功能:2.1.按动试验按钮<3秒为正常的模拟主电故障;

2.2.持续按动试验按钮4秒(绿指示灯按1HZ闪烁,即1秒钟闪烁1次)松开后进入手动月检,先主电2秒再放电120秒之后回到主电状态;

2.3.持续按试验按钮5秒(绿指示灯按3HZ闪烁,即1秒钟闪烁3次)再松开,电路进入手动年检,先主电2秒再放电终止回到主电状态;

2.4.断开主电灯具处于应急状态,持续按动试验7秒即可关断应急输出。

3.指示灯功能:

3.1.绿色指示灯长亮为主电状态,以1HZ的频率闪烁为月检状态,以3HZ的频率闪烁为年检状态。

3.2.红色指示灯长亮为充电状态,灯灭为停止充电状态。

3.3.黄色指示灯以1HZ的频率闪烁为电池开路丶充电回路断路状态;以3HZ的频率闪烁为光源开路丶光源断路或自检时应急无输出状态;长亮为自检时检测到电池放电时间不足。

4.故障报警功能:

4.1.当电路出现故障进入自检时未排除2秒内报警;

4.2.在自检过程中出现电池开路,充电回路短路,放电回路无输出、月检放电不足120秒以及年检放电不足30分钟则报警;

4.3.报警声每隔30秒提示一次,每次持续时间为2秒,报警声持续到故障排除为止。

4.4.当在自检过程中发现电池放电时间不足或光源故障时,此时要求排除故障后按动试验按钮巡检一次才能回到主电状态。

5.本灯具除设计手动月检和手动年检功能,还具有自动月检和自动年检功能。

自动月检:在正常主电状态电路工作48小时后每隔30天±2天应能自动由主电工作状态转入应急状态,并持续120秒,然后自动恢复到主电工作状态。

自动年检:在正常主电状态电路工作每隔1年应能自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续至放电终止然后自动恢复到主电工作状态,持续应急工作时间不应少于30分钟。

要加速测试自动月检和自动年检功能见本制造商提供的《频率加速测试月检年检功能的方法》

6.做好维护保养记录,定期进行对灯具维护保养。

7.定员定期检查,排除故障,以确保使用寿命和正常使用。

八、简单故障排除方法见下表:

九、包装、运输及贮存

1.每个包装的数量见产品包装箱的标示。

2.开箱检查灯具有无破损,如有玻璃破损或者其它变形的不要使用。

3.若三个月未投入使用,应接入交流电完全充放电一次(充电24小时后,放电到发光二极管熄灭止),并再充满电贮存于干燥通风处

应急照明灯的使用方法(正式)

应急照明灯的使用方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯及其前室、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业厅等人员密集的场所,公共建筑内的疏散走道,应设应急照明及疏散指示标志灯作了明确规定。 对应急照明及疏散指示灯的控制要求,在《火灾自动报警系统设计规范》中指出:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和

疏散标志灯。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

应急照明强启与非消防电源强切精编版

应急照明强启与非消防 电源强切 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

应急照明灯强启和非消防电源强切 应急照明的几种接法 说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。 2.如果正常有电,绝不能用切断正常的方法以蓄电池供电来使消防点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的且与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况) 5.如果做强启,且这个回路上只用一个来控制所有灯,那么你用单控也可以;否则必须双控。 非消防电源强切(分励脱扣器原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。 分励线圈是用来跳闸的合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭。在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

智能型消防应急照明和疏散指示系统说明

消防应急照明和疏散指示系统安装规范 深圳市共安智能科技有限公司 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 11、下面我们来了解共安智能疏散系统和共安应急照明指示系统的安装做个了解 消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。 2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。 3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。 4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。 6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。 消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定

关于几种常用的应急照明实现方法的讨论

关于几种常用的应急照明实现方法的讨论 发表时间:2018-05-23T10:07:21.310Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:蔡奕东 [导读] 摘要:本文归纳了几种常用的非集中控制型应急照明的方案,从其控制原理出发,结合工程设计的做法,讨论其实现方法、功能区别、适用场合、灯具选择等相关问题。 广东省华城建筑设计有限公司广东广州 510000 摘要:本文归纳了几种常用的非集中控制型应急照明的方案,从其控制原理出发,结合工程设计的做法,讨论其实现方法、功能区别、适用场合、灯具选择等相关问题。 关键词:应急照明;消防强启;控制方式 一、前言 应急照明是建筑电气重要的一部分,关系到人身安全问题。目前工程设计、施工中,存在多种不同的做法,容易混淆,影响到应急照明功能的实现、工程的验收,并且不利于设备的采购。本文主要从应急照明的控制原理出发,归纳了几种常用的非集中控制应急照明的实现方法,讨论对比其功能的区别和应用场合。集中控制型应急照明、集中电源非集中控制型应急照明的做法,根据产品、厂家不同,实现方法有所差异,不在本文讨论范围。 二、应急照明的供电方式 根据建筑供电负荷等级不同,应急照明一般被划分为一级负荷或二级负荷。一般为两路市电(或一路市电、一路发电机)作为其供电电源,并通过自动转换开关进行切换。而根据要求不同,灯具本身亦可配备蓄电池,做为其第三电源。 集中电源应急照明的做法是两路市电通过自动转换开关,给集中电源供电,再向应急照明回路供电。集中电源非集中控制的应急照明,由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。以下不做讨论。 三、应急照明的控制方式 应急照明的控制方式为本文的重点探讨问题。现工程设计中,常见以下几种设计方案,系统图表达如下: 方案一是较为常用的方式,用于部分普通照明灯具兼做应急照明的情况,可在实现应急照明功能的同时,不影响装修内饰的美观性要求。使用此方案时,应急照明与普通照明需要分开控制,且应急照明需使用双控开关。如下图,火灾时,接触器KM接通强启相线,通过双控开关的关灯位接通灯具,达到消防强启的功能。这里的双控开关既可以使用普通的翘板式双控开关,也可以使用带感应功能的双控开关。 当灯具自带蓄电池时,还可以起到两路市电(或一路市电、一路发电机电源)断电的情况下,点亮灯具的作用。接线方式上,需从正常相线上引一根导线接到灯具的检测接线端,用来判断电源是否开断。 方案二用于应急灯具单独使用一个回路,并兼做普通照明,通过照明配电箱内的微型断路器控制回路的情况,控制原理如下图。其中微型断路器QF1用于平时控制该回路灯具的开启和关闭,QF2应为常闭状态,此时,无论QF1是否为闭合状态,发生火灾时,都可以通过接触器KM点亮应急灯具。其中QF2起到保护作用,但因使用率不高,工程设计中也有取消该开关的做法。

(完整版)消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 1、范围 本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、试验、检验规则、标志、使用说明书。 本标准适用于一般工业与民用建筑中安装使用的消防应急照明和疏散指示系统(以下简称系统)以及其它环境中安装的具有特殊要求的系统(特殊要求由有关标准另行规定)。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 4208-2008外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT) GB 7000.1-2007 灯具第1部份:一般要求与实验(IEC60598-1:2003,IDT) GB/T 9969工业产品使用说明书总则 GB 12978消防电子产品检验规则 GB 13495消防安全标志(GB13495-1992,neq ISO6309:1987) GB 16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB 50054低压配电设计规范 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具 fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。 3.2.1消防应急照明灯具 fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.2.2消防应急标志灯具 fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a) 指示安全出口、楼层、避难层(间); b) 指示疏散方向; c) 指示灭火器材、消火栓箱、消防电梯、残疾人楼梯位置及及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.3消防应急照明标志复合灯具 fire emergency lighting&indicating luminaire 同时具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.4自带电源型消防应急灯具 fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.5消防应急灯具用应急电源盒 emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一灯具内部的电池及相关电路的部件。 3.6子母型消防应急灯具 son & mother type fire emergency luminaire(s) 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电,其工作状态受母灯具控制的一组消防应急灯具。 3.7集中电源型消防应急灯具fire emergency luminaire powered by centralized batteries 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.8应急照明集中电源 centralizing power supply for fire emergency luminaries 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.9集中控制型消防应急灯具 fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.10应急照明控制器central control panel for fire emergency luminaire 控制并显示集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱及相关附件等工作状态的控制与显示装置。 3.11持续型消防应急灯具 maintained fire emergency luminaire

消防应急照明灯规范

消防应急照明灯规范公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防应急照明灯规范 消防应急照明与疏散指示系统检验规程? 1总则? 为了保证建筑工程消防应急照明与疏散指示系统的施工安装质量,规范与疏散指示系统质量检验评定行为,为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。? 本规程规定了建筑工程消防应急照明与疏散指示系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。? 本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的消防应急照明与疏散指示系统工程质量的检验评定。? 本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的消防应急照明与疏散指示系统的检验评定。? 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定,或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。? 2一般规定? 建设单位在施工单位对消防应急照明与疏散指示系统调试检验合格后,方可向具有? 检验资质的检验机构提出验收检验申请。? 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料;? a)检验申请;? b)系统设计图、平面布置图、施工图及设计变更单等;? c)建筑工程消防设计审核意见书;? d)施工记录(包括隐蔽工程验收记录);? e)系统调试报告;? f)系统主要设备、零部件的检验报告及有关资料。? 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验:? a)系统尚未调试,不能联动。? b)系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零部件。? DB21/T1264-2003? 3要求与检验方法? 消防应急照明灯? 3.1.1检验报告? 要求:消防应急照明灯应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计? 要求:一般公共建筑和高层建筑的下列部位应设置消防应急照明灯:? a)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。? b)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防蓄电池室、自备发电? 机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。? c)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。? d)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。? 检验方法:查阅设计资料,目测。? 安装? 安装部位? 要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松? 动。?

应急灯安装方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章主要施工方法 (2) 1

第一章编制依据 根据施工合同及洽商 第二章工程概况 要本工程为某学院10#、11#、12#、20#公寓楼及教学楼消防应急灯安装工程。 第三章主要施工方法 1 材料要求: 1.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 1.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流500V,其最小线芯截面应符合表3-37所示的要求。 线芯最小允许截面表3-37 2

2 操作工艺 2.1工艺流程:检查灯具组装灯具安装灯具通电试运行 2.2 灯具检查:根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求 2.3 灯内配线检查:灯内配线应符合设计要求及有关规定。 2.4 特征灯具检查:(a)各种标志灯的指示方向正确无误;(b)应急灯必须灵敏可靠;(c)事故照明灯具应有特殊标志;。 3

2.5 灯具组装: a 首先将灯具的托板放平,如果托板为多块拼装而成,就要将所有的边框对齐,并用螺丝固定,将其连成一体,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。 b 确定出线和走线的位置,将端子板(瓷接头)用机螺丝固定在托板上。 c 根据已固定好的端子板(瓷接头)至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。 2.6 灯具安装:应急灯具安装应符合下列规定: A、应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具; B、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。 C、疏散照明由安全出标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 D、疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面 4

应急照明原理

消防照明型EPS技术解决方案 PYD系列单相消防照明型应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置,当建筑物发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时,消防照明型应急电源可以为消防标志灯、照明灯和特别重要负载提供第二或第三备用电源。随着建筑消防安全水平的提高,特别是高层建筑的增加,消防照明型应急电源的已成为建筑物必备的消防设施。正常照明时,电源被迫切断、电网停电或者发生火灾断电等特殊情况时,为了为保证人员的安全迅速撤离和进行救援工作,应急照明显得十分重要。本产品可用于高层建筑、商场、医院、地下防空工程等。 一、产品原理 当市电正常时,由市电经过互投装置给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压的25%时,由控制器提供逆变信号,启动逆变电源同时互投装置将立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将恢复市电供电。 二、产品用途 适用于建筑物发生火情或其它情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。 三、型号说明 说明:安装形式、进出线(上、下)、单路/双路供电、输入输出相数、备用时间、消防联动、输出回路数均在订货时说明。 四、产品特点 1) 采用集中供电模式,无需特殊灯 2) 应急供电时,正弦波输出,具有稳压、稳频、无噪音 3) 可消防联动控制,计算机监控 4) LCD、LED显示,一目了然 5) 双路电源自动切换,可靠性高 6) 采用单片机控制,保证各动作点准确 五、产品优点 1) 设计简单,施工方便 2) 综合造价低、投资省 3) 寿命长,主机寿命15年以上 4) 免维护电池,可循环使用300-500次 5) 自动切换,可无人值守 6) 保持照明稳定,工作可靠,维护方便

消防应急灯电路图及工作原理

消防应急灯电路图及工作原 理 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防应急灯电路图工作原理 1.电池充电电路外电源经Q2, Q6, R8, D10对电池进行恒流充电。当有外电源供 电时,充电电流经R8, D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。 2.灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K, G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3, Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。 当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll, L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D 7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。 3.试验电路当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。 4.电源电路220V交流经变压器(未画出)变压,整流滤波,由Ql集电极输出4. 6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。 5.k障显示电路由D13, Q8, R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。 二、故障及检修 1.电池充电失效由于电池时常处于浅充浅放状态,造成电池容量不足或失效,须更换电池。充电电路Q2在给电池充电时,电流较大也易损坏。 2.无主供电源当有交流电的情况下主供指示灯D14不亮时,最常见的故障是变压器因长时间接人220V交流产生热量导致初级线圈烧坏,外电压不稳定也易损坏变压器;其次电源调整管Q1工作在较大电流状况下也易损坏造成无主供电源。 3.灯常亮Q5, Q3, Q4击穿都会造成灯常亮。 电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V螺旋式灯泡),电池是3.6V/1800mAh的镍镐可充电电池,在停电时可提供功率为Zx2.5W,照明时间不少于100min o在电路中设有 三个轻触自恢复式按键:G(OFF关),K(ON开),S (TEST)试验。三个不同颜色的状态指示灯,D12(H红色)表示充电,D13(W橙色)表示电路故障,

消防应急标志灯使用说明书

消防应急标志灯使用说明书 一,用途产品适用于一般按照在工业或民用建筑中的消防应急灯具,以应付突然性,事故性停电时,停电后为人员疏散和消防作业提供标志的消防标志应急灯,广泛应用于,酒店,商场,机场,学校,工厂等。 二,主要技术指标 1,输入电压;AC220V±10% 50HZ 2,额定功率;2.5W 3W 3,使用光源,超亮半导体发光管 4,应急转换时间;<0.5秒 5,充电时间,<24小时。 6,应急时间,>90分钟。 7,额定光通量,1.4lm 8,图暗光亮度,最大240cd/M,最小25cd/M 9,电池使用时间,四年。 三.性能简介。 灯具标牌上有;红色(充电,绿色,(主电),黄色(故障),三种颜色指示灯各一个,是实验按钮一个。 主电;绿色指示灯,此指示灯亮时,为主电指示,(本灯具有电压自动转换电路,当电压下降到132V——187v之间时,灯具会有主电转换成应急状态。 充电;当灯具接通220V电源时,灯具内的线路自动更电池充电,电池处于充电状态时,红色指示灯亮,等充电充满时,红色灯熄灭, 故障;黄色指示灯,一下情况会发生黄灯发亮,1,电池未装或电池插件没有擦好,2,直流表现管开路,3,电池短路或电池失效。 实验按钮; 过放电保护;等内电路有精密的放电保护,当电池电压放电至额定电压的80%时,过放电路会及时切断放电电路,切断后电流为零。可有效的保护灯具的使用寿命。 光源,半导体发光材料作为光源,亮度高,寿命长。 产品特点 1,省电,寿命长,发热量低。 使用方法;接通220V电源,灯具呈主电状态,然后按实验按钮,实验灯具应急功能是否正常工作。注意事项; 1,电池处于放空状态使用时请先充电18小时, 2,每次应急使用完必须立即接通220V电源, 3,建议每三个月放充电一次。 接线方法; 相零地

消防应急灯安装位置及安装规范

消防应急灯安装位置及安装规范 消防应急照明灯安装位置: 根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防 应急照明灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位; 1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室; 2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室, 供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在 火灾环境中进行扑灭火情的其他房间; 3.观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室, 人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等; 4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等;

消防应急灯安装位置参考图例 消防应急灯安装规范 一、消防应急照明灯安装规范 常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、 安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心 等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。 消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急 时光照亮度的光效作用,及对应急灯具进行检修、调试的不便;

双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况

而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装 高度进行调整;前提条件必须满足消防检查验收部门的相关规定; 双头应急灯酒店房间安装图例

消防应急照明灯酒店走廊安装使用图例 led 应急吸顶灯安全走道安装使用效果图 二、消防应急安全出口指示灯的安装规范 消防应急出口灯可分为安全出口标志灯和疏散通道指示标志灯。 安全出口标志灯的安装位置通常在建筑物内通往室外的正常出口和应急通道的 出口处。多层和高层建筑各楼层通往楼梯间和消防电梯前室的门口;大面积的厅堂、 场、馆通向疏散通道和通往前厅、侧厅、楼梯间的出口;

应急照明原理

应急照明灯强启和非消防电源强切 2013-04-23 | 阅:1 转:12 | 分享 修改 应急照明灯强启和非消防电源强切 应急照明的几种接法 说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解: 1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意) 3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常 发现有人标着常亮却又做强启) 4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用 单控开关也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理) 分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切 断非消防电源。 断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励 脱扣和电动操作分闸的区别。 断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱 扣器重新钩住,然后才能合闸。 分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要

消防应急灯电路图剖析与详解

它由2个三极管达林顿配置,自动结合变压器T1 ,D1和D2 。当停电时,继电器触点关闭同时启动电池和开灯。三极管D3和D4作为保护以防短路。 消防应急照明灯电路图

消防应急照明灯控制原理图 消防应急灯电路图 2008年07月30日15:59 www.elecfans.co 作者:本站用户评论(0)关键字:

消防应急灯电路图工作原理 1.电池充电电路外电源经Q2, Q6, R8, D10对电池进行恒流充电。当有外电源供电时,充电电流经R8, D10向电池充电,且使充电指示灯D12点亮。 2.灯控制电路由Q3,仍、Q5、Q7和键K, G构成,在无市电时,按一下K(开)键,Q5饱和导通,Q5的集电极电流通过R12使Q7维持导通;D11反向击穿工作在稳压状态,Q5的集电极电压给Q3, Q4提供偏置使其导通,点亮L1、L2。当按一下G(关)键时,Q7截止,撤除了Q5导通条件,灯关闭。 当有市电供电时,外电源经D9使D7反向截止,Q5无法导通,键K和G都不能控制灯Ll, L2的开和关。停电后二极管D7负极电位变为零,使其瞬间正向导通,Q5饱和导通,构成点灯电路条件,L1、L2点亮。来一电后D7负极电位变高又反向截止,Q5截止,灯灭(起到自动控制的作用)。点灯控制电路中D7、Q7通过R6工作在临界状态,开关键K,G只起到触发作用。 3.试验电路当按住试验按键S不放时,Ql截止,D7负极电位变低而正偏导通,使Q5导通满足点灯条件,使L1、L2点亮。松开S键灯随即熄灭。试验电路的作用是测试点灯电路是否芷常。 4.电源电路220V交流经变压器(未画出)变压,整流滤波,由Ql集电极输出4.6V的直流电压。主要提供给充电电路给电池充电。并经R9使D14发光指示。 5.k障显示电路由D13, Q8, R17和D11组成故障指示电路,如果外电源电压过高使Q8导通,D13点亮压故障。 二、故障及检修 1.电池充电失效由于电池时常处于浅充浅放状态,造成电池容量不足或失效,须更换电池。充电电路Q2在给电池充电时,电流较大也易损坏。 2.无主供电源当有交流电的情况下主供指示灯D14不亮时,最常见的故障是变压器因长时间接人220V 交流产生热量导致初级线圈烧坏,外电压不稳定也易损坏变压器;其次电源调整管Q1工作在较大电流状况下也易损坏造成无主供电源。 3.灯常亮Q5, Q3, Q4击穿都会造成灯常亮。 电路由电池充电电路、灯控制电路、电源电路和故障指示电路组成。照明灯泡是L1、L2(2.5 W/3.6V螺

型消防应急照明灯具使用说明书样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 DS-ZFZD-E1W-M 型消防应急照明灯具 使用说明书 一、公司简介: 苏州市鼎盛电源配套有限公司成立于1998年, 坐落于素有”人间天堂”之称的苏州地区, 是一家以台湾技术为核心, 集产品研发、生产、销售、服务一体的高科技消防产品企业, 并连续五年荣获”中国市场名优企业”的称号。 公司成立至今, 一直致力于消防应急灯具的研发和生产。主要产品有: 消防应急标志系列、消防应急照明系列、集中控制型应急疏散系列、隧道应急照明系列、隧道应急疏散系列、太阳能照明系列。 当前公司拥有一支高学历、年轻化、专业化的研发技术团队, 其中高级工程师3名、资深工程师5名、技术专员12名, 在不断吸收国外先进技术, 应用于国内消防产品的同时, 把重点放在提高产品的科技含量上。于开始, 致力于集中控制型应急疏散系统的研制, 实现了高科技在消防应急系统中的实质性运用, 并把国内消防应急疏散技术提升到了国际领先水平, 现已在国内重点工程中广泛使用。 公司一直秉持”诚信、稳健、以科技引领市场”的经营理念, 勇攀科技之高峰, 不断开发适合国情的高科技消防产品, 为消防建设发展再做贡献, 实现消防安全于万家的神圣职责。产品均严格按照中华人民共和国消防灯具国家标准设计制造, 经过了”公安部消防产品合格评定中心”产品形式认可, ”国家消防电子产品质量检验中心”的检验, 得到了江苏省消防总局和苏州市消防支队的质量认可。 二、产品概述及用途:

本产品是用于安装在一般工业与民用建筑中, 以应对突然性、事故性停电, 停电后为人员疏散方向指示或消防作业提供照明的消防应急灯具。 本产品完全依照《国家消防应急照明和指示疏散系统》GB17945—标准设计制造。 本产品的型号由( 企业代码-类别代码-产品代码) 格式组成, 形式如下: □□-□□□□-□□□□□□, 其中第一部分为企业代码, 由两位字母组成。第二部分为类别代码( 第一字母B为标志灯具、 Z为照明灯具, 第二字母L为持续型、 F为非持续型, 第三字母Z为自带电源型, 第四字母D为非集中控制型) 。第三部分为产品代码( 第一符号1为标志灯具的单面、2为标志灯具的双面, 第二符号L为左向标志灯具、 R为右向标志灯具、 LR为双向标志灯具、O为无方向标志灯具, 第三符号Ⅰ为面板尺寸<350mm的标志灯具、Ⅲ为面板尺寸在500mm-10000mm间的大型标志灯具, 第四符号Y代表光源类型为荧光灯、 B代表光源类型为白炽灯、 E代表光源类型为发光二极管, 第五符号代表灯具的额定功率, 第六符号为厂家型号) 。 本产品适用于直接安装在普通可燃材料表面。 本产品无污染环境的重金属或有毒材料。充满电后的待机功率<1W, 符合绿色能源的要求。 三、 DS-ZFZD-E1W-M型消防应急照明灯具主要技术指标: 1 输入交流电压: AC220V±10% 2 额定频率: 50HZ 3 产品名称: 消防应急照明灯具 4 使用光源: ¢8mm高亮绿色发光二级管 5 应急表面亮度: >50LM 6 应急功率: 1W 7 外壳防护等级: IP30 8 应急转换时间: ≤0.25S 9 充电时间: <24小时 10 应急时间: > 90分钟

应急灯、安全出口牌、灭火器及消火栓检查使用方法

应急灯、安全出口牌、灭火器及消火栓检查使用方法 一、应急灯的检查方法: 1、检查外观是否完整、清洁; 2、在通电的情况下按检测按钮,应急照明灯发光发亮,说明其正常; 3、在断电的情况下应急灯发光发亮,也说明其正常。 注意:高度超过100m的建筑物及人员疏散缓慢的场所,备用电源连续工作时间不应少于30分钟。消防专用的应急照明灯具应急工作时间应不小于90分钟。 二、疏散指示标志(安全出口)检查方法: 1、检查外观是否完整,核对指示方向或安装位置; 2、在通电的情况下按检测按钮,疏散指示标志闪烁,说明其正常; 3、在断电的情况下疏散指示标志发光发亮,也说明其正常。 注意:疏散指示标志备电工作时间一般情况下不少于20分钟,超过100米的高层建筑不少于30分钟。消防专用的疏散指示标志备电工作时间应不小于90分钟。设置在距离地面1米以下的墙面上,方向指着疏散方向(或安全出口)。 三、灭火器检查方法: 1、灭火器的标识是否完好清晰; 2、灭火器的合格证是否过期; 3、灭火器的铅封、保险是否完整; 4、灭火器压力表指针应在绿区; 5、灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀; 6、灭火器可见零部件应完整,无松动、变形、锈蚀和损坏; 7、灭火器的喷嘴及喷射软管应完整,无老化开裂、无堵塞; 8、推车式灭火器应检查轮子转动是否正常。 注意:灭火器一经开启必须进行再充装。干粉灭火器使用有效期为5年或每次再充装前,及以后每隔二年应进行水压试验,干粉灭火器瓶报废年限为10年。 四、手提灭火器使用方法:将灭火器提至距着火物3米左右处,选择上风方向,使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。去除铅封,拔出保险销。一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物,另一只手压下压把由近致远,上下左右扫射进行灭火。注意:使用时不能将灭火器颠倒或横卧。 五、推车式灭火器使用方法:两人操作,将灭火器迅速推到或拉倒火场,在距起火点10米左右处停下,选择上风方向,其中一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,一手握住喷枪枪管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物;另一人迅速去除铅封拔出保险销,并向上扳起手柄,灭火剂即喷出近致远,上下左右扫射进行灭火。注意:使用时不能将灭火器颠倒或横卧。 六、消火栓检查方法: 1、检查箱门是否破损,打开是否正常,标识是否清晰; 2、检查箱内是否有杂物; 3、检查栓阀和消火栓接口,有无生锈、漏水、转动是否灵活; 4、检查水枪是否堵塞,接口垫圈是否完整,水带是否破损; 5、检查消防软管卷盘是否转动自如。 七、消火栓使用方法: 两人操作: 1、打开消火栓箱门;一人取出水带抛开,边跑边接水枪;在地面上拉直水带,另一人把水带另一端与消火栓接口连接,并打开消火栓栓阀; 2、前一人双手紧握水枪进行喷水灭火。 第1页共1 页

消防应急照明灯安装使用说明书

消防应急照明灯安装使用说明书 1、概述 本产品采用GB17945-2010标准,以LED为照明的应急灯,具有最新高科技产品,LED为发光,发光清晰,光色柔和,功耗极低,寿命长等特点,是当前一般灯管型应急照明的升级换代产品。 2、技术参数 防护等级:≥IP30额定工作电压/频率:AC220V/50HZ 应急时间≥90分钟应急输出光通量:≥501m 应急转换时间:≤1秒主电功率:2W 电池种类:Ni-Cd镍镉电池保险丝规格:交流1A 直流5A 光源名称:发光二极管电池规格:Ni-Cd AA800mAh/2.4V 光源输出参数:0.8W 3、安装方法: 吊装、壁挂,吊装用吊链吊在拉手上,壁挂挂在灯箱后面的瓜子形孔上。 4、使用方法: 1、接线方法:棕色线接火线,蓝色线接零线,黄绿色接地 注:棕色线、蓝色线不能接任何开关。 2、把本产品插上交流220V电源(充电18小时)此灯具主电绿色 指示灯亮起,LED正常发光, a.用手按住试验开关2s进入试验状态,指示灯熄灭而LED仍然发光则表示应急工作正常; b.按住试验开关4s绿色指示灯1HZ闪烁,进入月自检模拟状态,自检通过转入主电状态。 c.按住试验开关6s绿色指示灯3HZ闪烁,进入年自检模拟状态,

自检通过转入主电状态。 3、平时该消防应急灯具不点亮,应急才点亮;应急状态按住试验 开关大于6s关断应急。 5、日常维护 1、试验按钮用来模拟停电、月自检、年自检之用,以检测灯具应 急工作是否正常,用户应按消防部分要求进行检测和维护。 2、灯具出厂内部电源于放空状态,使用前应先充电24小时,充电 时充电灯亮起,接近充满红色指示灯熄灭,此时电路进入浮充对电池小电流充电。 3、声光报警1(故障灯黄灯1HZ闪烁,蜂鸣器1min/1次),表示 该灯充电回路短路或者开路;检查保险丝或电池,并及时修理。 4、声光报警2(故障灯黄灯3HZ闪烁,蜂鸣器1min/1次),表示 该灯光源短路,开路或应急回路断开;检查光源或应急回路,并及时修路。 5、声光报警3(故障灯黄灯常亮,蜂鸣器1min/1次),表示月自 检中放电时间少于60秒,年自检中放电时间少于30min。 6、电池更换方法:将面罩螺丝拧下,把面板拿下,拔掉旧电池, 将同型号的新电池按原接线接入即可。 7、LED灯珠更换方法:将面罩螺丝拧下,把面罩固定螺丝拧下, 把玻璃面板拿下,新型号的LED灯珠换上即可。 6、灯具内电池充放电可达500次以上,如需要换电池须注意极 性、电压及容量。 本电池免费保用一年,一年后有偿维修服务,注意一旦自行拆开机壳,将终止保修。 产品执行标准 GB17945-2010 产品制造时间:见机壳

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 丄、八、- 1 前言 一.工程概况 1 .建筑概况:本项目位于XXX项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1 栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1 栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别 为I 类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构, 多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级 防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。 二.施工依据 2 .本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3 .本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4 .建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5 .相关专业提供的工程设计资料; 6 .中华人民共和国现行主要标准及法规: 7 .《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8 .《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9 .《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11. 《建筑照明设计标准》G B 50034-2013 12. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1 )在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、 应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保 在应急状态下供电90min 以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法 工法编号: 编制单位: 中建一局二公司 主要执笔人:刘剑峰李建庆时忠波张鹏姚丽 1前言 目前我国巨大的房屋基建投资促进了建筑智能化技术的发展,由于巨大的市场需求,建筑智能化技术也日趋成熟,同时也催生了一批新技术新产品进入建筑智能化领域。智能消防应急照明和疏散指示系统正是这种应用的体现,在智能消防应急照明和疏散指示系统中提出“智能疏散”的概念,在系统中首次引入:(1)系统与消防报警系统的联动;(2)自动生成“安全疏散预案;(3)灯具采用安全电压供电;(4)分散设置集中供电电源等解决方案。HY 系列集中电源集中控制型智能消防应急和疏散指示系统使以上解决很好的结合在一起。 2 特点 2.0.1系统计算机化: 系统应用自动化技术、计算机技术和信息传输技术。集保护、监测、控制、通信等多种功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的分布式远程测控系统。控制器是由工业控制计算机组成,消防应急灯具内嵌微型计算机芯片,利用计算机软件实现“测控管”一体化。 2.0.2系统能和消防火灾报警系统联动 利用通讯接口电路使系统与消防火灾报警联动,可以快速、准确地获得火灾的位置信息,计算机自动生成疏散预案,并控制消防应急标示灯指示出最佳疏散路线,实现“就近疏散”向“安全疏散”转变。 智能疏散三维图 2.0.3安全电压供电

消防应急灯具采用DC24V供电。供电系统被称之为“不带电系统”,无需防护,绝对安全! 2.0.4电源分散设置 电池总站式供电系统存在供电全面瘫痪的风险;自带电源式消防应急灯具需要定期更换内置的电池,灯具拆装工程量大,运行成本高。采用分散设置的集中供电方式是事故最低、运行成本最低的解决方案。 3 适用范围 本工法可广泛适用于大型公共建筑物及人员密集场所。如:机场航站楼、火车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、大型百货商场、超市、酒店、高层或超高层公共建筑等。 4 工艺原理 HY5000智能消防应急疏散系统的工作原理 4.1 监测原理 HY5000疏散系统是一种分布式远程测控系统。系统中的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置等其它功能附件都拥有一个由微型计算机芯片、信号采集电路和通信接口电路构成的电路模块,每个电路模块都具有独立的地址编码。电路模块自动地进行数据采集,以此判断是否发生了供电故障、线路故障、光源故障。如果发生故障,电路模块利用通信网络将故障类型和位置信息上报给控制器,控制器报警并记录故障类型、发生部位、发生时间,提醒管理人员及时维修,当故障排除后系统自动返回正常工作状态。 4.2 控制原理 1、火灾模式: HY5000疏散系统与消防火灾报警系统联动,在接受到火灾报警信息后,自动快速开启消防应急照明灯,同时系统会依据火灾发生地点,烟雾蔓延方向等信息,自动生成疏散预案,控制应急标志灯改变指示方向,帮助建筑物内人群快速地选择最佳逃生路线。 2、灾害模式: 在灾害发生时,系统可以以人工方式进入灾害模式,由值班人员实施干预,控制消防应急标志灯的指示方向,控制开启或关闭消防应急照明灯。在停电、地震、或其它需要疏散人群使用。 4.3 管理原理 HY5000疏散系统的软件具有以下管理功能: