成都理工大学2011—2012学年 第二学期《电力系统继电保护》考试试卷

考试时间:120分钟

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答

案的序号填在题干的括号内。每小题0.5分,共10分

) 1.能反应变压器油箱内油面降低的保护是( C )。 A .纵差保护 B .过励磁保护

C .瓦斯保护

D .电流速断保护

2.相间短路电流速断保护的保护范围,在( C )情况下最大。 A .最小运行方式下三相短路 B .最小运行方式下两相短路 C .最大运行方式下三相短路

D .最大运行方式下两相短路

3.下图为MN 双侧电源线路,1QF 、2QF 处均装有方向过电流保护,且接线正确无误。 正常运行时,功率P 、Q 从M 侧送至N 侧

1)1QF 处的方向过电流保护( A )

A .不会动作

B . 要动作

4.相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( A )。 A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B .为了保证I 段有足够的灵敏度

C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值

5.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( B ) A .电流电压联锁速断保护 B .定时限过电流保护 C .限时电流速断保护

D .电流速断保护

得 分

6.发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( A )。A.提高电流电压元件的灵敏度

B.防止电流或电压互感器二次回路断

C.防止系统振荡时保护误动

7.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( C )。

A.不受影响B.一样

C.愈小D.愈大

8.高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的( D )。

A.功率大小B.电压大小

C.电流方向D.功率方向

9.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( A )。

A.与下一级限时电流速断保护相配合B.与下一级电流速断保护相配合

C.与下一级过电流保护相配合D.采用过电流保护

10.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( B )

A.100% B.2/3

C.1/3 D.0

11.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( D )

A.误动 B.不定

C.拒动 D.正确动作

12.欠电压继电器是反映电压( C )

A.误动 B.不定

C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作

13.高频阻波器所起的作用是( C )。

A.限制短路电流 B.补偿接地电流

C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。

14.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( C )。

A.选择性 B.可靠性

C.快速性 D.灵敏性

15.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A )

A.选择性 B.速动性

C.灵敏性 D.可靠性

16.过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应。( B )

A.两相接地故障 B.相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路C.各种相间短路 D.单相接地故障

17.在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为( C )。

A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距离母线越近,电压越低;

C.不管距离远近,基本上电压一样 D.不定。

18.我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )

A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式;

B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接接方式;

C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗

器接地方式;

D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。

19.中性点经消弧线圈接地电网,通常采用的补偿方式是( C )

A.完全补偿 B.欠补偿

C.过补偿 D.电流相应补偿方式

20.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是( D )

A.切除所有元件 B.切电源

C.切负荷 D.给出信号

二、填空题(每空0.5分,共15分)

得分

1.高频通道的工作方式有_____载波通道__________ 、_____微波通道__________ 和_____光纤通道__________ 三种。

2.发电机横差保护反映发电机___匝间____________短路, 发电机纵差保护反映发电机_____相间__________ 短路, 这两套保护_____不能__________互相代替。

3.在距离保护中,保护安装位置不同,受振荡影响就不同。一般来讲,越靠近___振荡中心____________ ,受振荡的影响越大。

4.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_____更高__________ 。

5.电流继电器的____返回___________ 电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。

6.距离保护是反应故障点到保护安装处的_____阻抗__________而动作的。

7.全阻抗继电器的动作特性圆的圆心正好落在复平面的___坐标原点____________上。 8.三 段 式 零 序 电 流 保 护 中, 一 般 第I 段_____不能__________保 护 本 线 路 全 长, 而 第II 段____能够___________保 护 本 线 路 全 长, 第III 段 与 相 应 的 相 间 电 流 保 护 第III 段 相 比, 其 动 作 时 限 较___短____________。 9.继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应__拒动_____________;而不应该动作时,它不应_____误动__________。

10.相差高频保护采用比较线路两端____正序电流___________相位来反应对称短路。 11.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和____相位___________的方法。 12.电力系统发生故障时的基本特征有电流___增大____________、电压____降低___________。

13.三相星形接线方式中的接线系数为_______1________;两相不完全相星形接线方式适用于___小电流接地____________ 电网。

14.发电机过流保护应装于发电机的___中性点____________处,变压器过流保护应装于变压器的____电源___________侧。

15.发电机励磁回路一点接地时保护动作于___信号____________,两点接地时保护动作于_____跳闸__________。

16.全阻抗继电器的主要缺点是__动作无方向性_____________。

17.发电机定子绕组单相接地短路时,经过发电机零序电流互感器的电流是所有线路_ 容性接地电流之和______________的总和。

18.对继 电 保 护 装 置 的 基 本 要 求 是________快速性、选择性、灵敏性、可靠性 ________ ___________。

19.低电压继电器的返回系数___大于1____________。

三、简答题(每小题4分,共20分)

1

.作图说明变压器纵联差动保护的基本原理。

变压器正常运行和外部短路时:IK=I1-I2=0,差动继电器KD 不动作

变压器内部短路时:IK=I1(单侧电源时)或IK=2I1(双侧电源时),差动继电器KD

得 分

动作。

2.输电线路三段式电流保护各段的保护范围是哪里?

答 : I 段是本线路的一部分,占本线路50%左右;II 段是本线路的全长,可做相邻下一级线路I 段的后备; III 段是本线路的全长,和相邻下一级线路的全长。 3.方向性电流保护为什么有死区?

答: 当靠近保护安装处附近发生三相短路时,短路电压接近于零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 4.继电保护装置的基本任务是什么?

答: 当系统发生不正常运行状态时,能自动发出信号;当系统发生故障时,能迅速地、有选择性地和自动地切除故障、

5.微机保护与常规电流电压保护有何异同?

答:微机保护调试简单、维护量小、精度高、反映灵敏;保护功能通过软件实现 可靠性高; 灵活性强;性能改善,功能易于扩充;维护调试方便。

四、分析题(35分)

1.如图为35KV 中性点非直接接地系统绝缘监视接线图。(8分)

(1)正常运行时,电压表读数是多少?开口三角形输出电压是多少?(4分) (2)如C 相接地时,各电压表读数是多少?电压继电器动作吗?为什么?(4分)

解 :

(1)(1)答:正常运行时,电压表读数是 kV; 开口三角形输出电压是0V (2)答:各电压表读数是VA=35kV, VB=35kV, VC=0 电压继电器能动作。因为C 相接地时,接地相电压为零,

非接地相电压升高为线TV

得 分

电压,同时电网出现了零序电压,TV 的开口 三角形绕组输出电压为3U0,所以电压继电器能动作

2.以变压器复合电压起动的过电流保护为例,回答下列问题。(10分) a 、复合电压包括哪几个电压?

b 、负序电压滤过器什么情况有电压输出? 输出的是什么电压?。

c 、发生不对称短路时,写出动作过程

解: a 、低电压和负序电压。

b 、当发生不对称短路事故时有电压输出,输出的电压是负序电压。

c 、当发生不对称短路事故时,FY 有负序电压输出,FYJ 中的低电压继电器常闭触

点断开,YJ 断电,其常闭触点闭合,YZJ 通电,接通SJ ,经延时后,接通断路器的跳闸回路。

3.完成如图所示的功率方向过电流保护按相起动的接线图。(7分)

a b c

-

由电压互感器来

电压回路断线信

KA1

KW1

4.如图所示的WL1、WL2均装设了三段式电流保护。(10分)

(1)当K1和K2点发生短路时,应由哪一个

保护动作,跳开哪一个开关?请分别说明之。

(2)当K3点发生短路时,问:①如保护 5 因故拒动,这时应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关?这个保护对WL2所起的保护作用称为什么?

解:(1)K1:应由1动作,跳开QF1。K2:应由2动作,跳开QF1。

(2)应由保护6动作,跳开QF2开关。这个保护对WL2所起的保护作用称为近后备保护。

五、计算题(共20分)

在图5-1所示的单侧电源辐射网中,线路AB的保护采用三段式电流保护,采用电流互感器三相完全星形接线。已知线路AB的最大负荷电流为300A,电流互感器变比为400/5,在最大和最小运行方式下,K1、K2及K3点发生三相短路时的电流值见下表(均已折算到电源侧).保护6、7、8的过电流的动作时间分别为1.5s、2s和0.9s,试计算保护1各段的动作电流和动作时间,检验保护的灵敏度,同时简述保护1各段的特点.

表5-1 短路电流值

图5-1

解: 1.保护1的无时限电流速断(4分) 一次动作电流为 (3).1.1.max oper rel K I

K I I =

继电器动作电流为 ..1.1con g oper oper TA

K I

I n I

I

=

2.保护1的限时电流速断保护(6分) 先计算出保护2的无时限电流速断保护动作电流

(3).2.2.max oper rel K I K I I =

保护1的限时电流速断保护应与保护2的无时限电流速断保护动作电流相配合整定

.1.2oper rel oper I K I II I =

继电器动作电流

..1.1con g oper oper TA

K I I n II II

=

动作时限 1

20.5t

t t s I

II =+?= 灵敏度校验(2).1.min

.1

k sen

oper I K I II

=应大于1.3 3.过电流保护(6分)

保护1的过电流保护为.1 1.max rel ss

oper res

K K I

I K =

继电器动作电流..1.1con g oper oper TA

K I

I n III

III

=

动作时限按阶梯型时限特性为 1

242t t t t t III

III III =+?=+?

灵敏度校验:(4分) 作为本线路的近后备保护 (2).1.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于1.5 作BQ 线路的后备保护(2).2.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于1.2

作变压器的后备保护.1

sen

oper K =,应大于1.2 灵敏度应满足要求,如果不满足,采取措施提高灵敏度。

三、简答题(共32分)

1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)

答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分)

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分) 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分)

当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分)

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为3.530,∠?Ω要使该方向阻抗继

电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超

过多少?(设75sen ?=?)(8分)

答:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,

其对应于

30

m

?=?时的动作阻抗

m

Z

最大不能超过3.5Ω,(3分)

又知其

75 sen

?

=

,如图所示,整定阻抗最

大不能超过

3.5/cos(7530)

4.95

set

Z=?-?=Ω (5分)

3、何谓比率制动特性?对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流?(8分)

答:比率制动特性是指继电器的动作电流和继电器的制动电流的关系特性。(2分)如图,最大制动比

.max

.max

.max

;

set

res

res

I

K

I

=

(2分)g点所对应的动作电流.min

set

I称为最小动作电流;(2分)相对应的制动电流.res g

I

称为称为拐点电流。(2分)

4、变压器纵差动保护中,不平衡电流产生的原因是什么?(8分)

答:不平衡电流产生的原因是:

1、变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致(2分);

2、变压器带负荷调节分接头(2分);

3、电流互感器有传变误差(2分);

4、变压器的励磁电流(2分)。

四、计算题(共38分)

1、如图2所示的网络已知,线路每公里的正序阻抗

1

0.4/km

Z=Ω,3kV,

E

?

=.max0.3

s

X=Ω,

.min

0.3,

s

X=Ω.max

150A

A B L

I

-

=。 1.25 1.1 1.2

rel rel rel

K K K

I II III

===

,,, 1.8

ss

K=,0.85

re

K=,3

0.5

t s

III=。

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(14分)

123

A

10km t3III =0.5s

15km

图2

解:1、保护1电流I 段整定计算 (1)求动作电流

(1分)

(2)灵敏度校验,即求最小保护范围。

满足要求。 (2分)

(3) 动作时间:10t s I

= (1分)

2、保护1电流II 段整定计算 (1)求动作电流

(2分)

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分)

(3)动作时间:

120.50.5t t s I I

=+=(1分) 2、保护1电流III 段整定计算 (1)求动作电流

.1..max 1.251804.27A set rel k B I K I

I I

===min

.max 1.1

11)0.3) 6.52km 0.4s set l X z ===min 6.52

65.2%15%,10

AB l l ==>.1

.2

..max

() 1.1 1.25817.23A

set rel set rel

rel k C I K I K K I II

II I II I

===?=..min

.1

1.49 1.3

k B sen set I K I II =

==>

(1

分)

(2)灵敏度校验

后:

满足要求。(1

分)

后:

满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分)

2、如图3,已知:网络的正序阻抗Z 1=0.45Ω/km ,阻抗角65L ?=。线路上采用三段式距离保护,其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的

最灵敏角65sen ?=,保护2的延时22t s III

=,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,

负荷的自起动系数2,ss K =继电器的返回系数 1.2re K =,并设0.85I

r e l K =,1.15II

rel K =,负荷的功率因数cos 0.9D ?=,变压器采用了能保护整个变压器的无时

限纵差保护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。(24分)

.max 40sB X =Ω

1284.7T T Z Z ==Ω

.1

.max 1.2 1.5150317.650.85A

rel ss set A B L re K K I I K III III

-?==?=..min

.1 3.84 1.3k B sen

set I K I III ===>..min

.1 1.6 1.2k C sen

set I K I III ===>130.50.5 1.5t t s

III III =++=

图3

解:1、距离保护1第I 段:

动作阻抗: 10.850.453011.16I

set rel AB Z K Z I

?=?=??=Ω (1分) 2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

1min ()II I set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II

?=+???=Ω (1分)

(2)与变压器支路配合:

1min

()

2II I T

set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+ (1分)

min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (2分)

184.7

0.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II

?=+??

=Ω (1分)

对以上两种情况,取较小者,所以:

129.29set Z II

?=Ω (1分)

灵敏度:

29.29 2.17 1.513.5II

set A sen

AB Z K Z ?===> 满足要求。(1分)

动作时间:0.5II

t s =(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

min

1cos()L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III ??=

-, (1分)

min min max 142.89L L L U Z I ???=

==Ω, (1分)

1.2re K =,2ss K =, 1.15III

rel K =, 1cos 0.925.8D ?-==?,

1142.89

66.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III ?=

???- (2分)

灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III ?===>sen 近

(1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

1

max set AB b BC Z K Z K Z III ??=

set 远

+, (1分)

max max min 2013.5

(1)(1) 2.12

30sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=,(1分)

1

max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远

++ 满足

要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

1

max set AB b T Z K Z K Z III ??=

sen 远+ (1分) ''max max ''

min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (1分) 1

max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

++ (1分)

不满足要求,认为III 段不能作为变压器的后备保护

动作时间:

12

20.5 2.5t t t s III III

=+?=+= (1分)

电力系统继电保护问答

电力系统继电保护问答 05 电力系统继电保护问答 5 56.在大短路电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答:在大短路电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,当线路上发生接地短路时,在故障点与各变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射形电网中的相间故障电流保护一样。为了保证各零序电流保护有选择性动作和降低定值,就必须加装方向继电器,使其动作带有方向性。使得零序方向电流保护在母线向线路输送功率时投入,线路向母线输送功率时退出。 57.零序(或负序)方向继电器的使用原则是什么? 答:零序电流保护既然是作为动作机率较高的基本保护,故应尽量使其回路简化,以提高其动作可靠性。而零序功率方向继电器则是零序电流保护中的薄弱环节。在运行实践中,因方向继电器的原因而造成的保护误动作时有发生。因此,零序(或负序)方向继电器的使用原则如下:(1)除了当采用方向元件后,能使保护性能有较显著改善的情况外,对动作机率最多的零序电流保护的瞬时段,特别是“躲非全相一段”,以及起后备作用的最末一段,应不经方向元件控制。 (2)其他各段,如根据实际选用的定值,不经方向元件也能保证选择性和一定灵敏度时,也不宜经方向元件控制。 (3)对平行双回线,特别是对采用单相重合闸的平行双回线,如果互感较大,其保护有关延时段必要时也包括灵敏一段,一般以经过零序方向元件控制为宜,因为这样可以不必考虑非全相运行情况下双回线路保护之间的配合关系,从而可以改善保护工作性能。 (4)方向继电器的动作功率,应以不限制保护动作灵敏度为原则,一般要求在发生接地故障且当零序电流为保护起动值时,尚应有2以上的灵敏度。 58.大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种? 答:大短路电流接地系统中,输电线路接地保护方式主要有:纵联保护(相差高频、方向高频等)、零序电流保护和接地距离保护等。 59.什么是零序保护?大短路电流接地系统中为什么要单独装设零序保护? 答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电

《电力系统继电保护原理》课程作业答案解析

华南理工大学网络教育学院《电力系统继电保护原理》课程作业答案171801 20170910 作业答题注意事项: 1)本作业共含客观题48题(单选20题,判断28题),主观题5题。所有题目答案务必填写在答题页面的答题表格中,填写在 题目中间或下面空白处的答案以0分计。单项选择题填写字 母ABCD之一,判断题大写V字表示正确,大写X表示错误。 其它填写方法将不能正确判别;主观题答案写在答题纸页面内 各题的表格方框内,其内容框大小可自行调节; 2)不要把答案拍摄成图片再贴入本文档,不要修改本文件中答题表格格式,务必将答题文件命名为“[学生姓名][答案].doc”, 用word2003格式存储并上传到网页,谢谢! 3)提交作业答案文件时请删除所有题目,答案文件应仅含个人信息表、客观题答案表和主观题答题表,不含题目; 4)不标注本人姓名的文件名无效,仅将答案拷贝到网页编辑框而没有上传答案word附件的作业,可能会造成批阅速度、格式 正确性上的较大困难,请同学们理解。 作业题目 一、单项选择题(20题) 1、电力系统继电保护的四个基本要求,不包括()。 (A)选择性;(B)速动性;(C)灵敏性;(D)针对性。 2、使用调试最方便的保护是()。 (A)电磁式保护;(B)分立晶体管保护;(C)集成电路保护;(D)微机保护。

3、电力系统中发生概率最大故障是()。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)单相接地故障;(D)两相接地故障。 4、()不属于影响距离保护工作的因素。 (A)短路点过渡电阻;(B)电力系统振荡; (C)电压回路断线;(D)并联电容补偿。 5、目前,()还不能作为纵联保护的通信通道。 (A)公用无线网络通道(wireless network); (B)输电线路载波或高频通道(power line carrier); (C)微波通道(microwave); (D)光纤通道(optical fiber)。 6、可以作为相邻线路的后备保护的纵联差动保护是()。 (A)分相电流纵联差动保护;(B)电流相位比较式纵联保护; (C)方向比较式纵联保护; (D)距离纵联保护; 7、()是后加速保护的优点之一。 (A)能够快速地切除各段线路上发生的瞬时性故障; (B)可能使瞬时性故障米不及发展成为永久性故障,从而提高重合闸的成功率; (C)使用设备少,只需装设一套重合闸装置,简单、经济; (D)第一次是有选择性地切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正(前加速的方式)。 8、下列方式不属于综合重合闸(简称综重)工作方式的是()。 (A)两相重合闸方式; (B)三相重合闸方式; (C)单相重合闸方式; (D)停用重合闸方式。 9、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了()。 (A)保证选择性;(B)提高灵敏性;(C)加强可靠性;(D)提高速动性。 10、发电机定子绕组单相接地时,中性点对地电压()。 (A)为零;(B)上升为线电压;(C)上升为相电压;(D)上升为线电压α倍(α表示由中性点到故障点的匝数占全部绕组匝数的百分数)。 11、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是()。 A 便于测量时形成回路; B 以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害; C 有助于泄放雷电流; D 提高保护设备抗电磁干扰能力。 12、瞬时电流速断保护的动作电流应大于()。

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护简答题

是断 晃 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大 零序电流。 1、零序电流速断保护的整定原则是什么?答躲过被保护线路末端发生接地短路时流过保护的最大零序电流,躲过断路器三相触头不同期合闸所产生的最大零序电流;当系统采用单相重合闸时,应躲过非全相振荡时出现的最大零序电流。 2、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除?答:当保护安装处附近发生三相短路时,由于母线电压降低至零,方向元件不动作,方向电流保护也将拒动,出现死区。死区长短由方向继电器最小动作电压及背后系统阻抗决定。消除方法常采用记忆回路。 3、何谓功率方向继电器90°接线方式?它有什么优点答:是指在三相对称的情况下,当时,加入继电器的电流如和电压相位相差90°。优点:第一,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高;第二,选择继电器的内角后,对线路上发生的各种故障,都能保证动作的方向性。 4、与变压器纵差保护相比,发电机的纵差动保护有何特点?答:与变压器相比,发电机纵差保护不存在不平衡电流大特点,但在发电机中性点及附近发生相间故障时,发电机纵差保护存在有死区,因此,保护存在有如何减小死区提高保护灵敏度的问题 45、断流器失灵保护是答案:当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其它有关的断路器,以使停电范围限制为最小的一种更后备保护。 答案:纵连差动保护 4、发电机的故障类型。 答案:发电机的故障类型有定子绕组相间短路,定子绕组一相的匝间短路和定子绕组单相接地;转子绕组一点接地或两点接地,转子励磁回路励磁电流消失。 5、发电机的不正常运行状态。 答案:由于外部短路电流引起的定子绕组过电流;由于负荷超过发电机额定容量而引起的三相对称过负荷;由于外部不对称短路或不对称负荷而引起的发电机负序电流和过负荷;由于突然甩负荷而引起的定子绕组过电压;由于励磁回路故障或强励时间过长而引起的转子绕组过负荷;由于汽轮机主气门突然关闭而引起的发电机逆功率等 10、什么是励磁涌流。 答案:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,铁心中的测通迅速变为原来的2倍,铁心严重饱和,励磁电流剧烈增大,可以达到额定电流的6-8倍,这个电流就叫励磁涌流。 13、前加速的优点及适用场合。 答案:第一,能够快速地切除瞬时性故障。第二,可能使瞬时性故障来不及发展成永久性故障,提高重合闸的成功率。第三,能保证发电厂和重要变电所的母线电压在0.6—0.7倍的额定电压以上,提高电能质量。第四,使用的设备少,简单经济。 适用于35KV以下由发电厂和重要牵引变电所引出的直配线路。 14、后加速的优点。 答案:第一,第一次是有选择的切除故障,不会扩大停电范围,特别是在重要的高压电网中,一般不允许保护无选择的动作而后以重合闸来纠正。 第二,保证了永久性故障能瞬时切除,并仍然有选择性。 第三,和前加速相比,使用中不受网络结构和符合条件的限制,一般说来是有利而无害的。 18、什么是输电线的纵联保护? 答案:输电线的纵联保护,就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连结起来,将各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判断故障在本线路范围内还是在线路范围之外,从而决定是否切断被保护线路,理论上具有绝对的选择性。 23、电流保护的接线方式是指什么,相间短路的电流保护的接线方式有哪几种方式? 答案:电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器之间的连接方式。对相间短路的电流保护,目前广泛采用的是三相星型接线和两相星形接线两种方式。 25、大电流接地系统中,为什么有时加装方向继电器组成零序电流方向保护? 答案:大电流接地系统中,如线路两端的变压器中性点都接地,那么当线路上发生接地短路时,在故障点与变压器中性点之间都有零序电流流过,其情况和两侧电源供电的辐射型电网

夜大2011年春季学期期末考试(英语一)复习题

夜大2011年春季学期期末考试(英语一)复习题 题型: Part I Reading Comprehension 30%(2×15) Directions: There are three passages in this part. Each passage is followed by some questions or unfinished statements. For each of them there are four choices marked A), B), C) and D). Y ou should decide on the best choice and mark the corresponding letter on the Answer Sheet with a single line through the centre. Part II Cloze 10% (0.5×20) Direction: There are 10 blanks in the following passage. For each blank there are four choices marked A, B, C and D. Y ou should choose the One answer that best completes the passage. Part III Vocabulary and Structure 35% (1×35) Directions: In this section there are 35 incomplete sentences. For each sentence there are four choices marked A, B, C and D. Choose the ONE answer that best completes the sentence. Part IV Blank Filling 10% (1X10) Directions: Fill in the blanks with the words or phrases given. Part V T ranslation 15% (3×5) Directions: Translate the following into English 复习题: 词汇与结构 1.What he said that day is not _______________ to whether he is a reliable man or not. 【B】 A. contrast B. relevant C. comparable D. liable 2.Mrs. White translated not only from the German but also, _______________, from the Russian. 【C】 A. in occasion B. with occasion C. on occasion D. occasional 3.The WTO is intended to _______________ trade among its member states. 【C】 A. preempt B. propose C. promote D. propagate 4.When I got to Jim’s office, I found him _______________ an article about the current situation in Iraq. 【B】 A. working for B. working on C. working in D. working with 5.To use this machine, first _______________ the correct coins, then select the drink you want and press the button. 【B】 A. reset B. insert C. revert D. insist 6.Officials will _______________ the health food on sale to see if it really gives the

2011—2012学年2学期考试卷(电力系统继电保护)答案版

成都理工大学2011—2012学年 第二学期《电力系统继电保护》考试试卷 考试时间:120分钟 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题0.5分,共10分 ) 1.能反应变压器油箱内油面降低的保护是( C )。 A .纵差保护 B .过励磁保护 C .瓦斯保护 D .电流速断保护 2.相间短路电流速断保护的保护范围,在( C )情况下最大。 A .最小运行方式下三相短路 B .最小运行方式下两相短路 C .最大运行方式下三相短路 D .最大运行方式下两相短路 3.下图为MN 双侧电源线路,1QF 、2QF 处均装有方向过电流保护,且接线正确无误。 正常运行时,功率P 、Q 从M 侧送至N 侧 1)1QF 处的方向过电流保护( A ) A .不会动作 B . 要动作 4.相间短路保护瞬时电流速断保护不能保护本线路全长,这是因为( A )。 A .为了区别本线路末端或相邻元件出口处短路,只好缩小保护范围 B .为了保证I 段有足够的灵敏度 C .保护装置的固有缺陷,无法将定值调整到线路全长的整定值 5.在相间电流保护的整定计算公式中考虑继电器返回系数的保护是( B ) A .电流电压联锁速断保护 B .定时限过电流保护 C .限时电流速断保护 D .电流速断保护 得 分

6.发电机及变压器采用“复合电压起动的过电流保护”作为后备保护是为了( A )。A.提高电流电压元件的灵敏度 B.防止电流或电压互感器二次回路断 C.防止系统振荡时保护误动 7.不同动作特性阻抗继电器受过渡电阻的影响是不同的,一般来说,阻抗继电器的动作特性在+R轴方向所占面积愈大,则受过渡电阻的影响( C )。 A.不受影响B.一样 C.愈小D.愈大 8.高频方向保护是利用高频信号比较被保护线路两端的( D )。 A.功率大小B.电压大小 C.电流方向D.功率方向 9.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑( A )。 A.与下一级限时电流速断保护相配合B.与下一级电流速断保护相配合 C.与下一级过电流保护相配合D.采用过电流保护 10.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为( B ) A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 11.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( D ) A.误动 B.不定 C.拒动 D.正确动作 12.欠电压继电器是反映电压( C ) A.误动 B.不定 C.为额定值而动作 D.视情况而异的上升或降低而动作 13.高频阻波器所起的作用是( C )。 A.限制短路电流 B.补偿接地电流 C.阻止高频电流向变电站母线分流 D.增加通道衰耗。 14.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有( C )。 A.选择性 B.可靠性 C.快速性 D.灵敏性 15.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证( A )

《电力系统继电保护》考试复习题集.

2005/2006学年第二学期 《继电保护》复习题 使用班级:发电(3)041、发电(3)042、发电(3)043 第一章绪论 一、填空题: 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应______________,电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置一般应____________。 2、继电保护的灵敏性是指其对于保护范围内发生故障或不正常工作状态的_________。通常用衡量。 3、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把从系统中切除,使系统的继续运行。尽量缩小停电范围。 4、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 5、继电保护装置一般是由测量部分、和三个主要部分组成。 6、继电保护按作用不同可分为、和辅助保护。 二、判断题: ()1、电气设备过负荷时,继电保护装置应将过负荷设备从系统中切除。()2、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。 ()3、电力系统出现不正常工作状态时,继电保护装置不但发出信号,同时也要把不正常工作的设备切除。 ()4、继电保护装置的误动作和拒动作都是可靠性不高的表现,它们对电力系统造成的危害程度相同。 ()5、继电保护装置的动作时间就是故障被切除的时间。

三、选择题: 1、继电保护动作时,要求仅将故障的元件或线路从电力系统中切除,使系统无故障部分继续运行,尽量缩小停电范围。这是继电保护的()。 A、可靠性 B、选择性 C、灵敏性 2、电力系统短路时最严重的后果是()。 A、电弧使故障设备损坏 B、使用户的正常工作遭到破坏 C、破坏电力系统运行的稳定性 3、快速保护的动作时间最快可达到0.02~0.04s;而断路器的动作时间最快可达到 0.06~0.15s。所以继电保护快速切除故障的时间为()。 A、0.02~0.04s B、0.02~0.06s C、0.04~0.1s 四、问答题: 1、何谓主保护、后备保护?何谓远后备保护、近后备保护? 答:主保护:反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的延时有选择地切除故障的保护。后备保护:主保护或者断路器拒绝动作时,用来切除故障的保护。 近后备:主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护实现的后备保护。 远后备:主保护或者断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护实现的后备保护。 2、继电保护的基本任务是什么? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免遭破坏,并保证其他无故障元件迅速恢复正常运行;(2)反应电气元件不正常运行情况,并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件,发出信号,由运行人员进行处理。(3)与其他自动装置配合,解决在故障情况下提高供电可靠性的问题。 3、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护?

2011级2011-2012学年第一学期期末考试卷(2012-1-1).

2011级2011-2012学年第一学期期末考试卷(2012-1-1) 计算机应用基础 班级姓名座号得分 一、单选题(30题,每题4分,共120分) 1、目前,计算机采用的电子器件是______。 A、大规模集成电路 B、集成电路 C、晶体管 D、电子管 2、CAD表示_____。 A、计算机辅助设计 B、计算机辅助制造 C、计算机辅助教学 D、计算机辅助模拟 3、下列选项中不是计算机的特点的是______。 A、高速度 B、存储程序与程序控制 C、高精度 D、记忆力强 4、计算机当前已应用于各种行业、各种领域,而计算机最早的设计是针对______。 A、数据处理 B、科学计算 C、辅助设计 D、过程控制 5、下列各项中,属于信息的是______。 A、电视机 B、电视新闻节目中的内容 C、打印机 D、复印机 6、人们通常所说的“奔腾机”,是根据计算机中哪个部件来命名的?______。 A、内存储器 B、外存储器 C、硬盘 D、CPU 7、计算机内部用于处理数据和指令的编码是____。 A、十进制码 B、二进制码 C、ASCII码 D、汉字编码 8、通常所说的"裸机"是指计算机仅有______。 A、硬件系统 B、软件 C、指令系统 D、CPU 9、冯·诺依曼在1946年提出了计算机的程序存储原理。按此原理设计的计算机称为_____。 A、高智商计算机 B、高性能计算机 C、存储程序计算机或冯·诺依曼结构计算机 D、新世纪计算机 10、微型计算机主机的构成有CPU、______。

A、RAM B、RAM、ROM和硬盘 C、RAM和ROM D、硬盘和显示器 11、保持微型计算机正常运行必不可少的输入输出设备是______。 A、键盘和鼠标 B、显示器和打印机 C、鼠标和扫描仪 D、键盘和显示器 12、在微型计算机中,微处理器的主要功能是进行______。 A、算术运算 B、逻辑运算 C、算术逻辑运算 D、算术逻辑运算及全机的控制 13、一台计算机的字长是4个字节,这意味着它。 A、能处理的字符串最多由4个英文字母组成 B、能处理的数值最大为4位十进制数9999 C、在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制数码为32位 D、在CPU中运算的结果最大为232 14、6位无符号最大二进制数能表示的十进制整数是______。 A、64 B、63 C、32 D、31 15、下列字符中,ASCII码值最大的是______。 A、T B、a C、Q D、M 16、天气预报能为我们的生活提供良好的帮助,它应该属于计算机的哪一类应用______? A、科学计算 B、信息处理 C、过程控制 D、人工智能 17、下列描述中,正确的是______。 A.1MB=1000B B.1MB=1000KB C.1MB=1024B D.1MB=1024KB 18、在微型机的性能指标中,用户可用的内存容量通常是指______。 A、RAM的容量 B、ROM的容量 C、RAM和ROM的容量 D、CD-ROM的容量 19、机器语言是一种______。 A、依赖于计算机的低级程序设计语言 B、计算机能直接执行的程序设计语言 C、独立于计算机的高级程序设计语言 D、面向问题的程序设计语言 20、构成CPU的主要部件是______。 A、内存和控制器 B、内存、控制器和运算器 C、高速缓存和运算器 D、控制器和运算器

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业标准答案

华南理工网络-《电力系统继电保护》课堂作业答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《系统工程导论》 作业题 一.判断题(正确的写“对”,错误的写“错”) 1.一般系统理论重申亚里士多德的一个观点:系统的功能可以等于系统全部要素功能的总和。 【错】 2.典型故障曲线(浴盆曲线)告诉我们:系统的故障在早期故障期和偶然故障期,其故障率都很小,到损耗故障期,故障率会逐渐升高。 【对】 3.“什么也不干”,维持现状,也是一种方案,称为零方案。 【对】 4.香农把信息定义为两次不确定性之和,即: 信息(量) = 通信前的不确定性+通信后尚存的不确定性。 【错】 5.系统模型,是对于系统的描述、模仿或抽象。它反映系统的物理本质与主要特征。 【对】 6.系统分析一般有七个步骤,根据具体情况,有些步骤可以并行进行,但不能改变顺序。 【错】 二.单项选择题(请将你选择的字母填写在括号内) 1.80年代末,钱学森提出处理开放的复杂巨系统的方法论 是从定性到定量综合集成方法,结合系统学理论和人工智能技术的发 展,又于己于1992年提出了建设从定性到定量综合集成研讨厅体系,进一步发

展了开放的复杂巨系统的系统方法。 2.系统的所谓相关性,包含两重意思:一是系统内部各元素之间存在 着这样那样的联系;二是系统与其环境之间也存在着这样那样的联系。 “联系”又称“关系”,常常是错综复杂的。 3.指标评分法主要有:(1)排队打分法;(2)_专家打分法_;(3)两两 比较法;(4)_体操计分法_:(5)_连环比率法_;(6)_逻辑判断评分法__。 4.对模型进行修正与简化的方法通常有:(1)去除一些变量;(2)合并 一些变量;(3)改变变量的性质;(4)改变变量之间的函数关系;(5)改 变约束。 5.任何一个系统都存在于一定的环境之中,在系统与环境之间 具有物质、能量和信息的交换。 6.系统分析的原则有那些?(1)内部因素与外部因素相结合; (2)微观效果与宏观效果相结合;(3)当前效果与长远效果相结合; (4)定量分析与定性分析相结合。 7.管理对于信息的要求是:(1)准确、(2)及时、(3)适用、(4)经济。 三简答题 1.按钱学森提出的系统新的分类方法,系统如何分类?对每一类系统举一例。 答:1)按照系统规模分为小系统、大系统、巨系统; 2)按照系统结构的复杂程度分为简单系统和复杂系统。 举例:小系统:一个家庭 大系统:一个地级市 巨系统:一个国家。 简单:一个局域网 复杂:因特网。 2.简述系统与环境的关系 答:新系统产生于环境;新系统的约束条件决定于环境;决策的依据来自于环境,试制所需资源来自于环境;最后,系统的品质也只能放在环境中进行评价。

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

电力系统继电保护课后习题解析答案全

电力系统继电保护课后习题答案 1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并 动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常 运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.3继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? 答:继电保护装置一般通过测量比较、逻辑判断和执行输出三个部分完成预定的保护功能。测量比较环节是册来那个被保护电器元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判别保护装置是否应该启动。逻辑判断环节是根据测量环节输出的逻辑信号,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸。执行输出环节是根据逻辑部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本

继电保护期末复习题2011

《继电保护》期末复习题 期中考试前: 1.什么是继电保护装置?对继电保护装置的基本要求是什么?相互之间有何关系? 2.为什么要设置方向保护?90°接线反应各种短路故障的能力如何? 3.三段式电流保护总结(动作电流、动作时限和灵敏度校验方法的配合关系) 4.如何调整电磁式电流继电器的动作电流?如何调整感应式电流继电器感应部分与速断部分的动作电流? 期中考试后: 第二章: 五、线路接地保护装置 1.中性点直接接地系统与中性点不接地系统发生单相接地有何区别? 2.中性点不接地系统单相接地的特点及相应的保护措施: 第四章变压器的保护 1.变压器常见故障类型及不正常工作状态有哪些? 2.变压器的保护类型有哪些?各自的保护区是什么? 3.变压器差动保护的基本原理是什么? 4.变压器差动保护中产生不平衡电流的原因有哪些?针对这些原因相应采取什么措施? 5.说明BCH-2型差动继电器的工作原理(速饱和变流器、平衡线圈、短路线圈的作用) 6.由BCH-2型差动继电器构成变压器差动保护的整定计算。(难点) 7.什么是瓦斯保护?保护范围是什么?有何特点?安装时应注意什么问题?轻瓦斯保护和重瓦斯保护有何区别?各动作于什么? 8.变压器电流速断保护工作原理。 9.变压器过电流保护和过负荷保护工作原理。 10.复合电压起动的过电流保护和一般过电流保护有何区别? 第五章电动机和电容器的保护 1.高压电动机常见的故障类型和不正常工作状态有哪些? 2.高压电动机的保护方式有哪些? 3.电动机的过负荷与电流速断保护的设置。 4.电动机差动保护的设置。(注意与变压器、发电机差动保护相区别) 5.电动机的低电压保护(读图5-3) (1)电动机为什么要设置低电压保护?设置原则是什么? (2)电动机低电压保护的基本要求是什么?接线图是如何满足这些要求的? 6.并联电容器组常见的故障类型和不正常工作状态有哪些? 7.并联电容器组的保护方式有哪些?

电力系统继电保护问答精编版

电力系统继电保护问答 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

电力系统继电保护问答 1.什么是继电保护装置? 答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。 2.继电保护在电力系统中的任务是什么? 答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。 (2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 3.简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,

也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 4.电力系统对继电保护的基本要求是什么? 答:继电保护装置应满足可行性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 (1)可行性是指保护该动体时应可行动作。不该动作时应可*不动作。可*性是对继电保护装置性能的最根本的要求。 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。 (3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。 选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。 (4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间

武汉科技大学2010-2011年度第二学期期末考试安排

武汉科技大学2010-2011年度第二学期 期末考试安排 目录 一、全校基础课考试安排 (1) 1、大学英语(四)19周星期一上午8:30-12:00(6月27日) (1) 2、2010级高职大学英语(二)19周星期一下午14:00-16:00(6月27日) (7) 3、计算机程序设计19周星期二上午9:00-10:30(6月28日) (9) 4、高等数学(二)19周星期三上午9:00--11:00(6月29日) (12) 5、《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》19周星期三 下午14:00-16:00(6月29日) (15) 6、大学英语(二)19周星期四上午8:30-12:00(6月30日) (20) 二、各学院专业课考试安排 (26) 1、青山校区第19周期末考试安排(6月27日-7月1日) (26) 2、黄家湖校区第19周期末考试安排(6月27日-1月1日) (28) 具体安排表如下:

二、全校基础课考试安排 2009级第4学期大学英语期末考试安排 特别说明:本次2009级大学英语期末考试分为“听说”和“读写”2门课考试。 考试时间:大学英语读写2011年6月27日(19周周一)上午:8:30-10:30 大学英语听说2011年6月27日(19周周一)上午:11:00-12:00 第一监考教师上午8:00到指定地点领取2门课程试卷。读写考试结束后各考场派一名监考教师将本考场考生答卷送交到外国语学院楼5楼42513教室验收(听说考试结束后,考卷也在本教室验收),所有监考教师必须在2场考试结束后方可离开。 负责人:庞科、宋红波 总巡视:王秋庭、孙姣娥、邹华、罗刚 巡视:官德华、杨锐、方庆华 考务:肖文、向琼、郑小汀 机动人员:肖业建 播音:林溪 电台:梁绍湘取卷时间:上午8:00 取卷地点:外国语学院楼5楼听说教研二室和读写教研二室办公室 注意事项: 1、根据学校要求,所有监考教师必须提前15分钟到达考场,否则视为监考迟到或缺席。 2、第一监考教师必须上午8:00 到指定地点领取试卷。 3、听说课考试电台试听声音时间上午:8:10 考试播音开始时间:上午11:00 4、黑体名字为各大楼负责人,负责考场试卷、答题卡调配和考试突发事件的处理。 5、请各学院通知学生带学生证、考试证、钢笔、铅笔、橡皮擦、接收机等考试工具。 6、各考场第一监考教师考试结束后必须将学生的答题卡和作文纸顺号,(可将班长或学习委员留下协助清 查试卷并查证有关情况),并将该班留级生的考号及姓名写在答题卡袋相应的空白方格内,送42513教室验收后,方可离开。 7、阶梯教室考场必须隔行隔排安排考生座位。其它教室隔二座安排考生座位。 8、请监考教师在黑板上演示准考证填写方式:前三位统一为009,中间三位为考场序号,后三位为学生 学号后三位。并检查学生涂划试卷类型和考号。 9、各大楼负责人如下: 教一楼:(基础教学楼)陶建超(11110)、章木林(13106)、张靖(11310) 教三楼:(计算机学院楼)陈涛(30109) 教四楼:(外语、文法楼)余晋(42401) 青山校区:张俊(0102) 乘车时间:以学校安排的时间为准

电力系统继电保护-在线作业

欢迎您:W320901121259 | 退出系统 ?在线作业 ?成绩管理 在线作业 ?进行中的 ?未开始的0 ?已过期的 成绩详细信息 序号时间成绩状态查看 1 2013-03-0 2 20:36:12 100.0 结束 2 2013-03-02 20:30:3 3 95.0 结束 3 2013-03-02 20:24:59 95.0 结束 返回 电力系统继电保护-在线作业_A用户名:W320901121259最终成绩:100.0 一单项选择题 1. 单相接地短路,若,当时,接地点的零序电压为() 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0

用户解答: 知识点: 2. 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 3. 2/3 1/2 不确定 3/4 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 高压输电线路非全相运行计算的边界条件与哪种短路的边界条件相同( ) 电流三段保护,电流Ⅰ,Ⅱ段电流互感器的接线采用接于A 、C 相两相两继电器式接线是为了不同出线不同相别单相接地有( )几率只切除一回线路

用户解答: 2/3 知识点: 4. 都无死区 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 知识点: 5. 与短路点的位置无关 短路点越远零序电压 越大 不确定 短路点越远零序电压越大 本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 教师评语: 用户解答: 与短路点的位置无关 知识点: 6. 功率方向继电器采用 接线是为了( )短路没有死区 小接地电流系统单相接地母线零序电压的大小( )

相关文档
相关文档 最新文档