文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法
广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

广东电网公司电力系统电压质量

和无功电力管理办法

广东电网公司统一编码:

S.00.00.05/PM.0500.0089

2010-06-17印发封面2010-05-31实施

本制度信息

制度名称广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

制度编号S.00.00.05/PM.0500.0089

对应文号

版次变更概要修编时间状态

1004版对部门职责进行细化,根据供电监管办法对原制度的部分

条款进行了修改。

2010-6-17 在用

角色人员

编写曾强、徐柏瑜、刘文山、李玎、钟锦群、黄媚、郑立强、汪海涛、何可敬、林谷青

初审

会签

审核陈金梅

批准

2010-06-17印发制度信息2010-05-31实施

广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

1总则

1.1为规范广东电网公司电压质量和无功电力管理工作,提高电网和供电用户电压质量水平,确保电网运行的安全性和稳定性,特制定本规定。

1.2本管理办法规定了电压质量、无功电力的控制目标和管理要求,以及电压监测点设置和无功配置要求。

1.3本规定适用于广东电网公司(以下简称公司)所辖各单位电压质量和无功电力管理工作。2规范性引用文件

2.1引用文件

主席令(第60号)中华人民共和国电力法

国家电力监管委员会(27号令)供电监管办法

GB/T156-2007 标准电压

GB/T12325-2008 电能质量供电电压偏差

DL/T500-2009 电压监测仪使用技术条件

DL755-2001 电力系统安全稳定导则

SD 325-1989 电力系统电压和无功电力技术导则(试行)

CSG/MS0308 中国南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管

理标准

Q/CSG21007 中国南方电网公司电能质量技术监督管理规定

2.2应用文件

广东电网公司无功补偿设备运行管理规定

3术语和定义

3.1电压质量

是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标。

3.2变电运行单位

是指变电运行业务实施主体,是变电运行的直接责任部门,即地区供电局变电部,大型县级供电局(子公司)变电部,中、小型县级供电局(子公司)输变电部。

3.3配电运行单位

是指配电运行业务实施主体,是配电运行的直接责任部门,即区供电局、县(市)、县级

共9 页第1 页

子公司供电所,没有县(市)、区级供电局层级的则是指镇供电所或级别相当单位。

4职责

4.1公司生产技术部

4.1.1公司生产技术部是公司电压质量和无功电力的归口管理部门。

4.1.2负责贯彻执行国家、行业和上级有关电压和无功管理相关的法律、法规、标准、规程、规范。

4.1.3负责制定公司电压质量和无功电力管理制度和技术标准,并组织实施。

4.1.4负责组织开展电压质量普查和分析工作,制定提高电压质量措施。

4.1.5负责组织研究电压质量和无功电力重大技术问题。

4.1.6负责电压质量和无功电力指标管理,并定期组织指标分析。

4.1.7积极推广技术先进的电压无功新技术、新设备。

4.1.8协助组织开展公司电压质量和无功电力技术培训。

4.2公司电力调度通信中心

4.2.1负责全省主网无功平衡和电压质量的管理工作。

4.2.2协助归口管理部门完成全省主网电压无功运行分析工作,提出技术改造建议。

4.2.3负责定期对全省电网无功潮流进行优化计算,在保证电网及设备安全的前提下,合理安排无功出力、主变抽头调节,无功补偿设备、VQC、AVC的投退。

4.2.4负责组织审查AVC系统接入方案及控制策略,负责AVC定值(参数)整定,定期开展AVC系统运行分析,提出优化措施。

4.2.5负责管辖范围的电网电压质量监测点设置,统计和分析电网电压合格率情况,定期报归口管理部门。

4.2.6参与管辖电网规划、设计、基建及技改等各环节涉及主网无功平衡、补偿装置配置方案审核,参与工程质量验收以及试运行等工作。

4.2.7制定节假日及特殊运行方式无功电压控制方案和措施。

4.3公司市场交易部

4.3.1负责用户端电压质量和无功电力的管理工作。

4.3.2负责贯彻执行国家、行业和上级有关发电企业、用户端电压质量和功率因数的管理规定,并落实到并网发电企业的《购售电合同》和客户的《供用电合同》中。

4.3.3负责监督发电企业和用户遵守《电厂购售电合同》和《供用电合同》,并根据相关规定对用户的功率因数和无功电力进行考核。

共9 页第2 页

4.3.4负责处理用户对电压质量问题的投诉,及时将电压质量问题反映归口管理部门。

4.4电力科学研究院

4.4.1电力科学研究院是公司电压无功技术监督部门。

4.4.2协助归口管理部门做好电压无功管理工作。

4.4.3参加重大电压质量问题的调查分析,负责编制技术分析报告。

4.4.4协助归口管理部门做好电压质量监测装置和无功设备的运行管理,参与全省电压质量普查和分析工作。

4.4.5协助公司电压质量和无功电力指标统计分析,并提出改进措施。

4.4.6参与电网规划、设计、基建及技改等各环节涉及电网无功平衡、补偿装置配置方案审查,参与工程质量验收以及试运行等工作。

4.5各级供电局生产技术部

4.5.1各级供电局生产技术部是本单位电压质量和无功电力的归口管理部门。

4.5.2贯彻执行上级有关电压和无功管理相关管理规定和技术标准。

4.5.3负责组织研究解决本单位电压和无功电力重大技术问题。

4.5.4负责组织开展本单位电压质量普查和分析工作,制定提高电压质量措施。

4.5.5负责本单位电压质量和无功电力指标管理,定期组织指标分析。

4.5.6监督落实电压质量监测装置的设置,确保监测数据如实反映电网和用户电压质量实际水平。

4.5.7积极推广先进的电压无功新技术、新设备。

4.6各级供电局市场及客户服务部

4.6.1负责本单位所辖用户端电压质量和无功电力的管理工作。

4.6.2贯彻执行上级有关用户端电压质量和功率因数的管理规定,并落实到本单位所辖发电企业的《购售电合同》和用户的《供用电合同》中。

4.6.3负责监督接入电网的发电企业按规定配置双向无功电度计量表,监督用户按规定配置无功补偿装置,并与发、用电设备同步投入运行。

4.6.4负责处理用户对电压质量问题的投诉,及时将电压质量问题反映归口和上级管理部门。

4.6.5负责定期检查用户无功补偿设备运行情况。

4.6.6协助完成客户电压监测点的安装、调整、数据收集。

4.7各级供电局调度部门

4.7.1负责管辖范围电网无功平衡和电压质量的管理工作。

共9 页第3 页

4.7.2协助归口管理部门做好所辖电网电压无功运行分析工作,提出技术改造建议。

4.7.3负责定期对所辖电网无功潮流进行优化计算,在保证电网及设备安全的前提下,合理安排无功出力、主变抽头调节,无功补偿设备、VQC、AVC的投退。

4.7.4负责所辖范围的电网电压质量监测点设置,统计和分析电网电压合格率情况,定期报归口管理部门。

4.7.5参与管辖电网规划、设计、基建及技改等各环节涉及电网无功平衡、补偿装置配置方案审核。

4.7.6参与审查AVC系统接入方案及控制策略,负责AVC运行管理和定值整定。

4.7.7制定节假日及特殊运行方式无功电压控制方案和措施。

4.8地区供电局试验研究所

4.8.1负责本地区电压无功技术监督工作。

4.8.2协助归口管理部门做好电压无功管理工作。

4.8.3参加本地区重大电压质量问题的调查分析,负责编制分析报告。

4.8.4协助做好无功设备和电压监测终端运行管理工作。

4.8.5协助电压质量和无功电力指标统计分析,并提出改进措施。

4.8.6参与电网规划、设计、基建及技改等各环节涉及电网无功平衡、补偿装置配置方案审查,参与工程质量验收以及试运行等工作。

4.9变电运行单位

4.9.1贯彻执行上级有关电压质量和无功电力相关管理规定和技术规范。

4.9.2负责变电站内电压监测终端和电压无功设备的运行维护及指标统计分析。

4.9.3按要求协助安装变电站内的电压监测终端。

4.10配电运行单位

4.10.1贯彻执行上级有关电压质量和无功电力相关管理规定和技术规范。

4.10.2负责管辖范围供电用户电压监测终端和配电网电压无功设备的运行维护及指标统计分析。

4.10.3按要求协助完成供电用户电压监测终端的选点和安装工作。

4.10.4定期开展供电用户电压质量普查和分析工作,提出改进措施,不断提升供电电压质量。5管理内容与方法

5.1用户端供电电压允许偏差值

5.1.135kV及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。

共9 页第4 页

5.1.220kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。

5.1.3220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。

5.1.4特殊客户的电压允许偏差值,按供用电合同商定的数值确定。

5.2电力系统正常的情况下的供电电压合格率

5.2.1城市居民用户受电端电压合格率不低于95%。

5.2.210千伏以上供电用户受电端电压合格率不低于98%。

5.2.3农村居民用户受电端电压合格率符合南方电监局规定。

5.3无功配置

5.3.1无功配置基本原则

5.3.1.1电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡,并具有灵活的无功电力调节能力和检修备用容量。

5.3.1.2各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。

5.3.1.3受端系统应有足够的无功备用容量。当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,适当增加无功调控设备容量,配置足够的动态补偿能力。

5.3.1.4各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模的电压无功调控设备,无功调控设备包括发电机组、无功补偿装置、有载调压分接头变压器;无功补偿装置包括静态无功补偿(电容器、电抗器)、并联动态无功补偿(SVC、SVG、STATCOM等)及串联无功补偿等设备。

5.3.1.5对于大量采用电缆线路的城市电网,在新建110kV及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。

5.3.2配电网的无功补偿

5.3.2.1配电网的无功补偿以配电变压器低压侧集中补偿为主,无功补偿装置容量可按变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95配置。

5.3.2.2配电变压器的电容器组应装设以电压为约束条件,根据无功功率(或无功电流)进行分组自动投切的控制装置。

5.3.3发电企业的无功补偿

5.3.3.1并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.85(迟相)~0.97(进相)全范围内运行的能力。

5.3.3.2新建机组应满足进相0.95运行的能力,以保证系统具有足够的事故备用无功容量和

共9 页第5 页

调压能力。

5.3.3.3为了平衡500kV电压等级输电线路的充电功率,对接入500kV电压等级的电厂,在电厂侧可以考虑安装一定容量的并联电抗器。

5.3.4用户的无功补偿原则

用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下要求:

(1)容量在100kVA及以上高压供电的用户,变压器高压侧功率因数不低于0.95;其他电力用户,功率因数不低于0.90。

(2)用户的无功补偿装置应能根据其负荷变化及时进行投切,并应有防止向系统反送无功功率的措施。

5.4电网无功电力平衡与电压调整原则

5.4.1电网无功电力平衡要求

5.4.1.1各级电力调度部门应依照电网的无功电源容量以及可调节能力,编制重大设备检修等特殊方式下的无功电力调度方案,并按此实施调度。

5.4.1.2无功电力调度实行按调度权限划分下的分级管理,各级调度应对区域电网联络线及各级调度分界点处的无功电力送出(或受入)量进行监督和控制,根据负荷变化情况和运行电压情况,及时调整调压装置及无功补偿设备。

5.4.1.3对于广东与澳门、香港等地电网的联络线及调度分界点处的无功电力交换按照相应的联网细则所商定的原则控制。

5.4.1.4各变电和配电运行单位应做好本地区无功补偿设备的合理配置和安全运行,保证电网无功分层分区就地平衡和电压质量合格。

5.4.1.5各级供电局市场及客户服务部应加强监管用户无功补偿设备运行,指导用户正确投切无功补偿设备,防止低功率因数运行和在低谷负荷时向电网反送无功电力。

5.4.2电网电压调整要求

5.4.2.1在满足电压合格的条件下,电压调整应遵循无功电力分层分区平衡原则。

5.4.2.2按调度权限划分,进行无功调压计算,并根据电网电压无功潮流的运行情况及时编制调整各级网络主变压器运行抽头档位的方案,下达发电厂和枢纽变电站的运行电压或无功电力曲线。

5.4.2.3各级调度部门监督并网发电机组按照调度下达的无功出力或电压曲线,严格控制高压母线电压。

5.4.2.4电网电压超出规定值时,应采取调整发电机无功出力、增减并联电容器(或并联电抗

共9 页第6 页

器)容量等措施解决。

5.4.2.5局部(地区、站)网络电压的下降或升高,可采取改变有功与无功电力潮流的重新分配、改变运行方式、调整主变压器抽头档位或改变网络参数等措施加以解决。

5.4.2.6在电压水平影响到电网安全时,调度部门有权采取停运设备、限制负荷和解列机组、解列电网等措施。

5.5电压质量指标统计

电压质量实行目标管理,每年年初公司生技部对电力调度通信中心和直属供电局下达年度电压质量指标,直属供电局将指标分解下达给相关基层单位和部门执行,基层单位和部门据此制定班组的作业任务控制指标。

5.5.1各单位上报的电压监测数据和统计数据应当及时、真实、完整。

5.5.1.1地区供电局年、月度电网电压合格率由各地调负责统计,于月初第1个工作日内上报省调度通信中心,省调度通信中心审核后于月初第2个工作日内报公司生产技术部。

5.5.1.2县(市)、区供电局、县级子公司年、月度供电电压合格率于月初第2个工作日内上报所属地区供电局生产技术部,地区供电局生产技术部审核后于月初第3个工作日内上报公司生产技术部。

5.6电压质量投诉处理

5.6.1用户对电压质量问题有权反映、申诉,各级供电局市场及客户服务部应建立对用户电压质量状况反映或投诉接纳、核对处理制度。

5.6.2对较严重的电压质量问题,各级供电局生产技术部应组织查清具体原因,提出解决方案,并监督实施。

5.7电压监测点的设置原则

5.7.1电网电压质量监测点的设置

并入220kV及以上电网的发电企业高压母线电压、220kV及以上电压等级的母线电压,均属于电网电压质量的监测范围。

5.7.2各供电局电压质量监测点的设置

供电电压质量监测分为A、B、C、D四类监测点。并应随负荷及客户数量变化增减相应类别电压监测点数量。

A类——带地区供电负荷的变电站和发电厂的20kV、10(6)kV各段母线电压。

B类——35kV专线和110kV及以上用户端供电电压。

C类——35千伏非专线供电客户或者66千伏供电用户、10(6、20)千伏供电用户,每10000

共9 页第7 页

千瓦负荷(本单位C类用户年度平均负荷)选择具有代表性的用户设置1个以上电压监测点,所选用户应当包括对供电质量有较高要求的重要用户和变电站10(6、20)千伏母线所带具有代表性线路的末端用户。

D类——380/220V低压供电用户每百台配电变压器选择具有代表性的用户设置1个以上电压监测点,所选用户应当是重要电力用户和低压配电网的首末两端用户。城市居民和农村居民按照供电可靠性用户定义进行划分。

5.8电压监测终端管理

5.8.1电压监测终端应符合《电压监测仪使用技术条件》(DL500-2009)要求。

5.8.2地市供电局试验研究所每三年需组织对电压监测终端进行一次校验,确保装置的测量和统计精度达到《电压监测仪使用技术条件》(DL500-2009)要求。

5.8.3变电和配电运行单位应加强电压监测终端的运行维护,及时处理各类故障。

5.8.4配电运行单位至少每季度根据负荷变化情况,合理设置和调整电压监测点,确保电压监测数据准确反映用户端电压实际情况。

5.9无功补偿设备管理

变电和配电运行单位应按照《广东电网公司无功补偿设备运行管理规定》加强无功补偿设备的运行管理,保证无功补偿设备可用率在96%以上。

5.10回顾

5.10.1各部门(运行单位)每年应对电压质量和无功电力管理工作进行总结,对发现的问题进行分析,持续改进。

5.10.2各级供电局生产技术部应做好年度和季度电压无功统计分析工作,要求参见附录4。

5.10.3县(市)、区供电局、县级子公司应于年初和季初5个工作日内将所辖区域电压无功分析报告报送地区供电局生产技术部。

5.10.4地区供电局生产技术部应于8个工作日内将本单位电压无功分析报告报送公司生产技术部。

6附则

6.1本管理办法由广东电网公司生产技术部负责解释。

6.2本规定自颁布之日起执行。

6.3附录

附录1供电局电压监测点设置统计表

附录2电压合格率指标统计流程

共9 页第8 页

附录3电压合格率指标分析流程

附录4电压质量和无功电力分析报告

共9 页第9 页

广东工业大学808电路理论

广东工业大学808电路理论 东工业大学硕士研究生招生考试大纲——808电路理论广东工业大学 全日制研究生招生考试专业课考试大纲 电路理论 基本内容:(300字以内) 一、电路模型和电路定理 1.电路模型; 2.电流电压参考方向; 3.功率计算; 4.电路元件主要特性; 5.电路基本定律; 二、电阻电路的等效变换 1.电阻的串、并联和Y-△变换; 2.电源的串、并联; 3.输入电阻计算; 三、电阻电路的一般分析方法 1.电路的图和独立方程数; 2.支路电流法; 3.网孔电流法和回路电流法; 4.结点电压法; 四、电路定理 1.叠加定理; 2.替代定理; 3.戴维宁定理和诺顿定理; 五、含有运算放大器的电阻电路 1.运算放大器的电路模型; 2.含有理想运算放大器的电路分析; 六、储能元件 1.电容元件; 2.电感元件; 3.电容、电感元件的串、并联; 七、一阶电路和二阶电路的时域分析 1.动态电路方程; 2.一阶电路的初始值、稳态值和时间常数的计算; 3.一阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应、阶跃响应和冲激响应; 4.二阶电路的零输入响应、零状态响应和阶跃响应;

八、正弦稳态电路的分析 1.阻抗(导纳)的串、并联和等效变换; 2.电路的相量图; 3.正弦稳态电路的功率和复功率; 4.正弦稳态电路的分析和串、并联谐振; 九、含有耦合电感的电路 1.互感概念和含有耦合电感电路的计算; 2.空心变压器和理想变压器; 十、三相电路 1.对称和不对称三相电路分析; 2.三相电路功率计算和测量; 十一、非正弦周期电流电路和信号频谱 1.非正弦周期电流分解; 2.有效值、平均值和平均功率; 3.非正弦周期电流电路的计算; 十二、线性动态电路的复频域分析 1.拉普拉斯变换定义、性质和反变换; 2.运算法分析线性电路; 3.网络函数定义、极点和零点; 4.极点、零点与冲激响应和频率响应; 十三、二端口网络 1.二端口网络的方程和参数; 2.二端口的等效电路和连接; 十四、非线性电路 1.非线性电阻、电容和电感; 2.非线性电路的方程; 3.小信号分析法和分段线性化方法。 题型要求及分数比例:(硕士生满分150分) 1.选择题,共30分; 2.简单计算题,共60分; 3.计算题,共60分。 参考书目 电路(第五版)原著邱关源、修订罗先觉,高等教育出版社.2006年

电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析

电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析 发表时间:2018-04-28T16:33:43.340Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:孙利英[导读] 摘要:电压是电力资源中一项关键性变量,伴随社会经济水平的不断提高,城市化进程的脚步加快,对电压进行调整已经成为关系人们生产生活的重中之重。 (巴彦淖尔电业局临河供电分局欣泰公司变电管理二处内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000)摘要:电压是电力资源中一项关键性变量,伴随社会经济水平的不断提高,城市化进程的脚步加快,对电压进行调整已经成为关系人们生产生活的重中之重。电网的安全稳定运行方式包括电力系统内电源与承载力的电量均衡、核心电厂的主导线路的继电保护、电力系统中供电量高峰期调节等等。文章针对电力系统运行的电压质量及电压调整措施分析进行了详细的阐述,内容仅供参考。 关键词:电力系统运行;电压质量;电压调整;措施分析引言 一个高质量的电能可以确保出产的安全以及日子安稳,电压质量关于电能质量存在着决定性的一个效果,如果电压不安稳将会对机器设备的损耗比较大,简单导致机器呈现损害,产品质量也将会下降。此外低质量的电压乃至是导致电路短路,引起严重的事端呈现,为出产的安全带来比较大的一个危险。所以电力行业的作业人员特别是调度的员工必需要调整好电压的质量,然后确保电能质量合格。 1、为什么要确保电压质量 高质量的电压能确保电气设备的安全安稳工作。关于用电设备而言,额外电压是设备最理想的作业电压,也是最能确保电力体系工作质量的电压。用电设备的额外电压等于体系的标称电压。关于用户来说,如果设备的电压太高,超过了设备的额外电压,设备工作的功率过大,对机器的硬件耗费大,会缩短设备的工作寿数,并且会进步机器呈现故障的可能性,对用电安全确保有极大的潜在威胁;如果设备的工作电压过低,则存在电压不稳、电网工作功率低的状况,可能造成机器工作反常、设备失灵等状况,相同可能引发用电事端。跟着现代电子设备的广泛运用和开展,对电力体系工作的电压质量要求越来越高、要求设备工作电压到达额外电压的程度越来越准确。在电力工作体系内,电源供给负载的电功率有两种:一种是有功功率;另一种是无功功率,通常状况下,用电设备经过电源获得的是无功功率。如果电网中的无功功率求过于供,用电设备就无法树立正常的电场,电网电压大幅下降,用电设备工作不灵,乃至可能造成电网崩溃。 由此可见,确保电压质量,确保工作电压到达额外电压,就是确保电气设备安全安稳的工作,就是确保出产生命财产安全。 2、电力工作体系的准确性剖析的必要性 电力工作体系是确保国家电力运送正常的重要措施,跟着科技的开展,计算机技术以及网络技术的遍及使得电力成为了日常日子中不可或缺的必需品,但是跟着电力运送量增加,很多的问题呈现,其原因是由于未对电力工作体系进行可靠性剖析以及准确性剖析,使得电力体系在工作进程中无法确保电力运送的安全性以及安稳性,使得社会关于电力的需求得不到满意,并且电力相同也是确保科技开展以及社会开展的重要因素,所以为了使得国家在国际上具有更高的话语权,就必需要加速全面小康建设,加速社会主义现代化建设的脚步,而这都离不开科技的开展,所以为了能更好的开展科技,就有必要确保电力的运送的安全性以及安稳性和持续性,因而关于电力体系的工作状况有必要进行时间的调查,所以电力体系工作的准确性剖析关于国家的开展至关重要。换句话说,为了确保国家电网在社会开展中的效果,就有必要进行电力体系的准确性剖析,以此下降电力运送进程可能遇到的问题。由于社会关于电力的需求都不断上升,因而关于电力工作体系的准确性剖析将会越来越重要,由于这关乎着电力工作的可靠性以及工作的安全性。 3、电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的 " 电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 3.1 系统电压偏高 3.1.1 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高压电网内无功增大,导致主网系统电压升高。 3.1.2 电压过高构成的危害 它将加速连接到电网的电气设备老化,减少使用寿命。当电压过高时,变压器和电机的核心将会被过度饱和,铁的损失会增加,温度会升高,生命也会减少。它也会影响产品质量,导致生产不合格产品。 3.2 系统电压偏低 3.2.1 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 3.2.2 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 4、现如今比较常见的中枢点调压方法分析 4.1逆调压法分析 这种方法主要是在电网负荷达到最大的时候,调整中枢点,使其实际的电压可以高于额定的电压,在负荷减少的时候,则是要求中枢点的电压和额定电压能够相等,这种方法比较适合应用到负荷变化比较大以及线路长的情况。 4.2恒调压法的分析 这种方法主要是将中枢点的电压调整到一个稳定的数值,通常情况下,会较额定电压高出百分之五左右,数值在调整之后的浮动范围并不是很大,所以叫做恒调压法。这种反复比较少适合应用在电网负荷并不大,电压变化也不大的一个情况下,所以并不是适合应用到大型机器设备的生产环境当中。

[家电企业管理]国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定

(家电企业管理)国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定

(二)1OKV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 (三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 第六条电力网电压质量控制标准 (一)发电厂和变电站的母线电压允许偏差值 1.500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。 2.发电厂220kV母线和500(330)kV及以上变电站的中压侧母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的0%——+10%;事故运行方式时为系统额定电压的-5%——+10%。 3.发电厂和220kV变电站的110kV—35kV母线正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压的-3%—+7%;事故运行方式时为系统额定电压的±10%。 4.带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0%—+7%。 (二)特殊运行方式下的电压允许偏差值由调度部门确定。第三章职责与分工 第七条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司应结合电网发展和运行实际情况,不断加强电压质量和无功电力管理工作,在电源及电网建设与改造工程的规划、设计过程中,按照《无功补偿配置技术原则》确定无功补偿装置容量和调压装置、选型及安装地点,与电力工程同步设计、建设、验收、投产。生产管理部门应做到严格验收、精心维护、提高装置可用率;电力营销部门应监督用户遵守供用电合同中关于无功补偿配置安装、投切、调整的规定,保证负荷的功率因数值在合同规定的范围内。 各并网运行的发电机组应遵守并网协议中有关发电机无功出力的要求。

广东工业大学电子工艺实习

实习报告 实习名称电子工艺实习 学院信息工程学院 年级班别 17级通信工程4班 学号 学生姓名 指导教师 2018年 12 月 19 日

一、实验目的及要求 1、实验目的: 电子工艺实习是一门考验我们动手能力的课程,它是学生在学习理论知识、对模拟电子有一定了解的基础上为进一步提高个人专业能力而准备:它促使学生掌握现代化的电子工艺技术,认识和了解电子器件和元件,设计电子产品,完成电子产品制作的全过程;握器件的识别检测以及读懂相对应的电路原理图并进行PCB设计制作,锻炼焊接工艺的基本技能能力。掌握电子电路安装、调试技术等技能并能认识常见故障同时也是为之后更深一步的学习与实验打下不可或缺的坚实基础。 2、实验要求: 此次的电子工艺的的任务为设计并制作一个基于LM317KC、LM337KC范围为1.25-12V的可调稳压源。通过实验,要求一是学生本人对电路的分析,要求我们懂的并掌握对其电路的元件、元件所组成的部分作用及其工作原理的分析;二是对电路的设计要符合实用、美观等定性要求!在满足上述两大定性要求下,还要求学生: 1)掌握专用工具、仪器仪表的正确使用; 2)掌握并使用相关仪器仪表对电路元件好坏的测定; 3)完成稳压源电路的实物线路布置,分析电路图并将其布线焊接出来; 4)能正确使用仪器仪表,完成产品的全部测试,并能排除故障; 5)学习Multisim电路仿真与设计软件的使用,设计电路图并进行仿真; 6)在稳压源电路的基础上,焊接PCB板收音机电路。 二、实习使用的仪器设备、工具及材料: 1、仪器设备:万用表、变压器 2、工具: 1)焊接工具:30W电烙铁、 2)辅助工具:吸锡器、松香、钳子、镊子、剥线钳 3、制作材料:1个LM317集成稳压器,1个LM337集成稳压器1个,B5K电位器,120Ω和1kΩ电阻各2个,1个2200uf/50V有极电容,各2个1000uf/50V、10uf/25V、100uf/25V型有极电容、100pf无极电容,8个1N4007二极管 三、实习产品 1、产品名称:±1.25~12V可调稳压电源; 2、工作原理:如下图所示

试论电力系统的电压质量及其控制

试论电力系统的电压质量及其控制 摘要:文章主要针对电力系统的电压质量及其控制进行分析,结合当下电力系 统电压质量的发展现状为根据,从控制电力系统电压质量含义、降低电力系统的 电压质量的问题、提高控制电力系统电压质量方法等方面进行深入研究与探索, 摘要目的在与更好的实现电力系统电压质量的发展与进步。 关键词:电力系统;电压质量;控制方法 随着我国步入数字化时代科学技术快速发展,各种先进的机械仪器与电子设 备在各行业中被广泛使用。在各行业快速发展过程中,对供电质量需求越来越高,如何通过科学的方法对供电电压与额定电压之间的差距符合国家的相关规定,成 为了个供电企业有待解决的主要问题。 一、控制电力系统电压质量含义 相关机械设备只有在交流电压与额定电相同的情况下,才能发挥出其自身的 真正功效。在实际电压数值大于额定电压时,在对机械设备运行工作产生影响的 同时,由于电压过大也会导致设备的损坏,在一定情况下甚至会造成电力系统损坏,导致停电问题的发生。 当电力系统供电电压下降过程中,感应电动机自身的转差率会随之提高,由 于物理关系的影响,设备功率与设备运转速度成正比关系,在感应电动机转差率 降低时,其自身的功率将逐渐下降。各供电企业中电动机的功率下降,会对供电 企业中的汽轮机等设备的运行造成影响,进一步导致电力系统供电质量的下降。 同时,由于电压的下降,会使供电企业电动机的启动受到影响,甚至导致电动机 在启动使受到变流产生温度的影响在,造成电动机的损坏。在供电系统电压较大时,由于电流增加原因会提高相关机械设备绝缘层的老化速度,致使供电企业电 动机受到损坏。电炉等相关电加热设备在运行过程中受到电流规律的影响,使得 功率与电压成正比关系,在电压提高时期自身的加入功率也会提高。人们生活中 的灯具,在电压下降时,其自身的发光度也随之降低,对人们的生活造成影响, 在端电压的数值高于额定电压1/20时,其自身的使用时间将会缩短1/2。在电力 系统中电压质量有着重要的作用。在电力系统电压下降过程中,会提高电力系统 自身的电力功率浪费,甚至对电力系统的稳定运行产生严重影响。在电压过高时,由于电流过大会导致各种设备的绝缘层遭到破坏,并促使电晕损耗现象的发生。 所以电力系统在供电过程在应该对电压质量进行科学的控制,使其符合政府的相 关规定。 二、降低电力系统电压质量的问题 降低电力系统电压质量造成影响问题主要有三点:首先,在各种因素的影响下,使得供电系统规划存在相应的问题,致使电力系统的供电半径与政府相关规 定存在一定的差距。同时在经济原因的影响下,供电系统的线路相对较长、电线 截面积相对较小以及电力系统变压器接扣处存在问题,致使电力系统出现电压偏 移想象的发生。其次,电力系统在运行过程中感性负荷逐渐提高,致使电力系统 功率因数降低,进一步造成电压偏移问题的发生。例如:供电企业自身的电动机 通过运行产生旋转磁场,致使其需要对电力系统中的无功功率进行吸收,进一步 导致电力系统运行功率的浪费,在功率因素降低的影响下,电力系统电压损耗提高,致使人们生活用电电压降低。最后,冲击功率较大的电力负荷会导致电力系 统发生电压闪变现象。例如:电炉、轧钢机等设备,在运行工作时,无功功率与

国家电网公司农村电网电压质量和无功电力管理办法

国家电网公司农村电网电压质量和无功电力管理办法 发布日期:〔08-02-16〕 内容摘要: 前言 为了加强农村电网电压质量和无功电力的管理,提高农村电网电压质量,特制定本办法。 本办法依据国家有关法规和《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》及相关技术标准,参照《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》和《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,结合我国农村电网特点和实际情况而制定。 本办法解释权属国家电网公司。 目次 前言 1、范围 2、规范性引用文件 3、电压质量和无功补偿基本要求 4、电压质量标准 5、无功补偿 6、专业管理及职责分工 7、调压设备管理 8、电压监测 9、统计考核 10、考核与奖惩 11、附则 国家电网公司农村电网电压质量和无功电力管理办法 1 范围 本办法规定了农村电网电压质量和无功补偿的基本要求和管理标准,适用于国家电网公司系统农村电网电压质量和无功电力的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB156 标准电压 GB12325 电能质量供电电压允许偏差 SD325-1989 电力系统电压和无功电力技术导则 电力系统安全稳定导则 3 电压质量与无功补偿基本要求 3.1 农村电网电压质量合格率应达到下列要求 县供电企业综合电压合格率不低于95%; D类居民用户端电压合格率不低于90%。 3.2 功率因数应达到以下要求 变电所主变压器低压侧功率因数不低于0.90; 变电所10(6)kV出线功率因数不低于0.9; 用户变压器功率因数不低于0.9;

广工-车辆-某次大物作业

13-7,一个动量为p 的电子,沿题13-7图示方向入射并能穿过一宽度为D ,磁感应强度为B 的均匀磁场区域,则该电子出射方向与入射方向的夹角α为(C) (A) p e B D 1c o s - (B) ep BD 1sin - (C) p eBD 1sin - (D)ep BD 1cos - ? 解:电子进入磁场后做匀速圆周运动,所偏离角度?即为其轨迹所对应圆周角,易知:R=Be p ; 所以p eBD =?sin ,所以答案是C 。 13-9,单闸半圆形线圈半径为R ,通电流I 。在均匀磁场B 的作用下从图示位置转过30°时,它所受磁力矩的大小和方向分别是(D ) (A)IB R 241 π,沿图面竖直向下 (B)IB R 2 41 π,沿图画竖直向上 (C) IB R 243π,沿图面竖直向下 (D)IB R 243π,沿图面竖直向上 I B 解:转过30°后,磁矩的方向与B 夹角为60°,所以,B ×m M =,所以IB R M 24 3π= ,由右手螺旋定理知,方向沿图面竖直向上。

13-16,一截面形状为矩形,面积为S 的直金属条中通有电流I ,金属条放在磁感应强度为B 的均匀磁场中,B 的方向垂直金属条的左右侧面,如图所示。则金属条的上侧面将积累电荷,载流子所受的洛伦兹力m F = nS IB 。(设单位体积的载流子数为n ) 解:此题中,pvB F m =,nqvS I =,所以,结合两式可得:nS IB F m =。 13-29,如图所示,一带电量为q 的粒子,以速度v 平行于一均匀带电长直导线运动。设导线单位长度带电量为λ,并载有传导电流I 。粒子应以多大速度运动,才能使其保持在一条与导线距离为a 的平行直线上? λ v I q 解:分析题意可知,导体周围有电场和磁场,且二者相等时符合题意。 qE F e =方向沿径向向外 q v B F B = 方向沿径向向内 且有: a E 02πελ= a I B πμ20= 所以由二者相等可得,I v 00μελ=

广工模电试卷及答案

学 院 : 专 业: 学 号: 姓 名 : 装 订 线 广东工业大学考试试卷 ( ) 课程名称: 模拟电子技术(A ) 试卷满分 100 分 考试时间:2008年 10月 12日 (第 6周 星期日) 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 评卷得分 1、(4分)(1)测得工作在放大电路中几个半导体三极管三个电极电位1U 、2U 、3U 分别为下列各组数值,试判断它们是NPN型还是PNP型?是硅管还是锗管?并确定e 、b 、c 。 ① V U 5.31=,V U 8.22=,V U 123=; ② V U 31=,V U 8.22=,V U 123=; ③ V U 61=,V U 3.112=,V U 123=; ④ V U 61=,V U 8.112=,V U 123= (4分)(2)电路如图所示。设输入信号,,二极管导通压降可以忽略不计,试画出输出电压的波形。 2、(10分)电路如图所示,晶体管的β=100,U BE =0.7 V ,饱和管压降U CES =0.4 V ;稳压管的稳定电压U Z =4V ,正向导通电压U D =0.7 V ,稳定电流I Z =5 mA ,最大稳定电流I ZM =25 mA 。试问: (1)当u I 为0 V 、1.5 V 、25 V 时u O 各为多少? (2)若R c 短路,将产生什么现象?

3、(8分) 试问图示各电路能否实现电压放大?若不能,请指出电路中的错误。图中各电容对交流可视为短路。 图(a) 图(b) 图(c) 图(d) 4、(10分)单级放大电路如图所示,已知V cc=15V,, ,, 此时调到,, ,,,,晶体管饱和压降U CES为1V,晶体管的结电容可以忽略。试求: (1)静态工作点,: (2)中频电压放大倍数、输出电阻、输入电阻; (3)动态范围=?输入电压最大值U i p=? (4)当输入电压的最大值大于U i p时将首先出现什么失真? 5、(8分)电路如图所示。晶体管T为3DG4A型硅管,其、r bb'=80Ω。电路中的V CC=24V、R B = 96kΩ、R C =R E=2.4kΩ、电容器C1、C2、C3 的电容量均足够大、正弦波输入信号的电压有效值U i=1V。试求: (1) 输出电压U o1、U o2的有效值; (2) 用内阻为10kΩ的交流电压表分别测量u o1、u o2时,交流电压表的读数各为多少? 6、(6分)放大电路如图(a)所示,晶体管的输出特性和交、直流负载线如图 (b)所示。已知,。试求: (1)电路参数、、的数值。 (2)在输出电压不产生失真的条件下,最大输入电压的峰值。 图(a) 图(b) 7、(10分)电路如图(a)所示。已知:R B=300kΩ,R E=5.1kΩ,负载电阻R L=5.1kΩ,信号源内阻R S=10kΩ,-V CC=-12V,C1、C2足够大,T为硅管,其r bb'=100Ω、=β=50。试求: (1) 电路静态工作点的数值; (2) 电路动态指标A u、R i、A us(=U o/U s)的数值; (3) 电路输出电阻R o的数值。 图(a) 8、(10分)有一共基极放大电路如图所示。其中V CC= 24V、R B1 = 90kΩ、R B2=48kΩ、R C =R E=2.4kΩ、负载电阻R L=2.2kΩ,电容器C1、C2、C3 的电容量均足够大。晶体管T为3DG4A型硅管,其r bb'=80Ω、。 (1) 试估算静态工作点I CQ、U CEQ值; (2) 计算、R i及R o值。 9、(14分)放大电路如图所示,已知晶体管=100,, ,。试求放大电路的输入电阻、输出电阻及电压放大倍数。 10、(15分) 电路如图所示。已知晶体管T1、T2、T3为特性相同的同型号硅管,它们的U BEQ均为0.7V,r bb'均为80Ω,均为50;电路中的V CC= 12V,R1 = 10kΩ、R2= 5.1kΩ、R3= 1kΩ、R4= 1.2kΩ、R5 = 3kΩ、R6= 12kΩ、R7 = 20kΩ、R8= 1.2kΩ、R9= 12kΩ、R10 = 5kΩ、R11 = 1.2kΩ、R L=10kΩ;各电容器的电容量均足够大。试求该多级放大电路的 (1) 电压放大倍数;

电能质量五大问题和分析

电能质量五大问题和分析 一、电压偏差 电压是电能质量的重要指标之一,电压质量好坏对电力系统的安全与经济运行,对保证用户安全生产和产品质量以及电气设备的安全与寿命有着重要的影响。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件。电压允许偏差是指电力系统电压缓慢变化时,电力系统供电实测电压对额定电压的偏差。 电压偏差计算式如下:电压偏差(%)=(实际电压一额定电压)/额定电压X100% 规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(1)35kY及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的正负偏差绝对值之和不超过10%;(2)10kV及以下高压供电和低压三相用户为额定电压的+7%~-7%;(3)220V低压单相用户为额定电压的+7%~-10%。 二、频率偏差 频率偏差是指电力系统的实际值与额定值之差。一般来讲,频率在额定值附近微小变动和偏离,短时不易察觉,但是其累计效果确实明显的。电力系统若长期处于低频下运行,电钟计时就会不准,电动机转速就会下降,实际负荷功率也讲降低,有些工厂可能出现次品;对于发电厂的汽轮机来说,当频率下降时叶片震动变大,甚至产生共振现象。某些形式的汽轮机若长时间在频率低于49~49.5Hz下运行,叶片容易断裂。当然,系统频率过高(北京领步)也是不行的。 三、谐波含量 电网谐波是指对周期性交流量进行傅立叶级数分解,得到频率为基波频率大于1的整次倍分量。对谐波的测量一般包括:各次谐波量、各次谐波含有率、奇次谐波含有率、偶次谐波含有率、总谐波畸变率。 在电能质量的各项指标钟,受干扰负荷影响,谐波是最普遍的,这是因为非线性负荷在快速增长,电网的谐波水平在不断提高。由于谐波干扰导致电气设备异常合适固有逐年增加的趋势,因此公用电网谐波标准在控制谐波危害,保障电网和用户的安全、经济运行和正常生产上的重要作用。电网谐波含量的增加,将导致电气设备寿命缩短,网损加大,系统发生谐波谐振的可能性增加,同时可能引起继电保护和自动装置的误动,仪器指示和电度计量不准以及通讯受干扰等一系列问题。即使各级电网谐波限制在标准之内,由于谐波引起的损耗以及电气设备绝缘寿命的缩短所造成的等值损失电量也很可观,约为用电量的7%。如果电网钟谐波严重超标或发生谐波谐振,则损耗将大大增加。 四、电压波动和闪变 电力网的瞬时值电压随时间作周期性变化,在工程上通常以电压整周期的方均根来衡量电压的大小。 供电电压在两个相邻的,持续1s以上的电压方均根值U1和U2之间的差值,称为电压变动,通常多以标准电压Un的百分数来表示电压变动的相对百分值d 即:d=(U1-U2)/Un×100% 电压波动常会使许多电工设备不能正常工作。一般说来,对电子计算机和控制设备不需要特别去关注,因为他们的容量小并能在相对耗资不大的条件下加设抗干扰设施。日光灯和电视机等设备对电压波动的敏感程度远低于白炽灯,而几乎每个建筑的照明都装有大量的白炽灯,如果电压波动的大小不足以引起白炽灯闪变,则可以肯定不会使电视机和日光灯等工况异常。领步电能质量设备为此,选白炽灯的工况作为判断电压波动值是否被接受的依据。 电压闪变是指人眼对由电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。它通常是以白炽灯的通光量作为判断。影响闪变的因素包括供电电压的波动、照明装置和人的视感度等。闪变可分为周期性和非周期性

国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定

公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司, 电科院、武高所,宜昌、常州、惠州超高压管理处: 为适应厂网分开、电力体制改革不断深化的新形势,进一步加强国家电网公司系统电压质量和无功电力管理工作,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,公司组织有关人员在广泛征求公司系统各单位意见的基础上,制定了《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(以下简称《规定》,详见附件),现将《规定》印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请及时向国家电网公司生产运营部反映。 二○○四年四月二十一日 附件:《国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定》 国家电网公司电力系统电压质量和无功电压管理规定 第一章总则 第一条电压质量是电能质量的重要指标之一。电力系统的无功补偿与无功平衡,是保证电压质量的基本条件,对保证电力系统的安全稳定与经济运行起着重要的作用。为保证国家电网公司系统电压质量,降低电网损耗,向用户提供电压质量合格的电能,根据国家有关法律法规和《电力系统安全稳定导则》、《电力系统电压和无功电力技术导则》及相关技术标准,特制订本规定。 第二条本规定适用于国家电网公司各级电网企业。所属发电机组并网运行的发电企业、电力用户应遵守本规定。 第三条各电网有限公司、省(自治区、直辖市)电力公司可根据本规定结合本企业的具体情况制订实施细则。 第二章电压质量标准 第四条本规定中电压质量是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标。 第五条用户受电端供电电压允许偏差值 (一)35kV及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。 (二)1OKV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。 (三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。 第六条电力网电压质量控制标准 (一)发电厂和变电站的母线电压允许偏差值 1. 500(330)kV及以上母线正常运行方式时,最高运行电压不得超过系统额定电压的+10%;最低运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压的调节。 2. 发电厂220kV母线和500(330)kV及以上变电站的中压侧母线正常运行方式时,电压

广东工业大学电工学考试试卷A及答案

广东工业大学考试试卷(A) 一、单项选择题:在下列各题中,将唯一正确的答案代码填入括号内(本大题共13小题,每小题2分,总计26分) 1、在图示电路中,已知:U S =1V ,I S =1A 。电流I 为()。 (a)1A (b)?1A (c)0A 2、图示电路中,已知:I S1=3A ,I S2=6A 。当理想电流源I S1单独作用时,流过电阻R 的电流是1A ,那么,当理想电流源I S1和I S2共同作用时,流过电阻R 的电流I 值为()。 (a)?1A (b)1A (c)?2A 3、在图示的电路中,已知:I S =2A ,U S =4V 。当开关S 闭合后,流过开关S 的电流I 为()。 (a)1.6A (b)?1.6A (c)0 4、用幅值(最大值)相量表示正弦电压u=537sin(?t -90?)V 时,可写作m U ()。 (a)V 90537m ? -∠=U (b)V 90537m ?∠=U (c)V )90(537m ?-∠=t U ω 5、图示正弦交流电路中,A 01?∠=I ,R =3?,?L=4?,则L I 为()。 (a)0.8?36.9?A (b)0.6?36.9?A(c)0.6?-53.1?A 6、已知某电路的电压相量V 45141?∠=U ,电流相量A 455? ∠=I ,则电路的有功功率P 为()。 (a)705W (b)500W (c)0W 7、对称三相电路的有功功率?cos 3l l I U P =,功率因数角?为()。 (a)相电压与相电流的相位差角 (b)线电压与线电流的相位差角 (c)阻抗角与30?之差 8、当三相交流发电机的三个绕组接成星形时,若线电压u BC =3802sin ?tV ,则相电压u C =()。 (a)220290sin()ωt +? V (b)220230sin()ωt -? V (c)2202150sin()ωt -? V 9、在图示电路中,U S =12V ,在t=0时把开关S 闭合,若u C ()012-=V ,则在开关S 闭合后该电路将()。 (a)产生过渡过程 (b)不产生过渡过程 (c)不一定产生过渡过程 10、在开关S 闭合瞬间,图示电路中的i R ,i L ,i C 和i 这四个量中,发生跃变的量是()。 (a)i R 和i C (b)i C 和i (c)i C 和i L 11、由于电磁感应作用,变压器的主磁通()产生感应电动势。 (a)只在原绕组 (b)只在副绕组 (c)在原绕组和副绕组都 12、三相异步电动机的同步转速决定于()。 (a)电源频率 (b)磁极对数 (c)电源频率和磁极对数 13、采用降压法起动的三相异步电动机起动时必须处于()。 (a)轻载或空载 (b)满载 (c)超载 二、非客观题:(本大题共8小题,共74分) 1. (本题8分) 图示电路中,已知:I S1=3A ,I S2=2A ,I S3=1A ,R 1=6?,R 2=5?,R 3=7?。用基尔霍夫电流定律求电流I 1,I 2和I 3。 2. (本题6分) 图示电路中,已知:I S =2A ,U S =12V ,R 1=R 2=4?,R 3=16?。求:(1)S 断开后A 点电位V A ;(2)S 闭合后A 点电位V A 。 3. (本题10分) 图示电路中,已知:V C =6V ,I S1=4A ,I S2=2A 。用基尔霍夫定律求电流I 1。 4. (本题10分) 在图示正弦稳态电路中,已知:u=120sin100?tV ,R =100Ω,L=1H 。求:(1)电压u 与电流i 的相位差?;(2)电源输出的有功功率和无功功率。 5. (本题10分)

广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法

广东电网公司电力系统电压质量 和无功电力管理办法 广东电网公司统一编码: S.00.00.05/ 2010-06-17 印发封面2010-05-31 实施

本制度信息 2010-06-17 印发制度信息2010-05-31 实施

广东电网公司电力系统电压质量和无功电力管理办法 1 总则 1.1 为规范广东电网公司电压质量和无功电力管理工作,提高电网和供电用户电压质量水平,确保电网运行的安全性和稳定性,特制定本规定。 1.2 本管理办法规定了电压质量、无功电力的控制目标和管理要求,以及电压监测点设置和无功配置要求。 1.3 本规定适用于广东电网公司(以下简称公司)所辖各单位电压质量和无功电力管理工作。 2 规范性引用文件 2.1 引用文件 主席令(第60 号) 中华人民共和国电力法 国家电力监管委员会(27 号令)供电监管办法 GB/T156-2007标准电压 电能质量供电电压偏差 GB/T12325-2008 DL/T500-2009电压监测仪使用技术条件 DL755-2001电力系统安全稳定导则 SD 325-1989电力系统电压和无功电力技术导则(试行) CSG/MS0308中国南方电网公司电力系统电压质量和无功电力管 理标准 Q/CSG21007中国南方电网公司电能质量技术监督管理规定 2.2 应用文件 广东电网公司无功补偿设备运行管理规定 3 术语和定义 3.1 电压质量 是指缓慢变化(电压变化率小于每秒1%时的实际电压值与系统标称电压值之差)的电压偏差值指标。 3.2 变电运行单位 是指变电运行业务实施主体,是变电运行的直接责任部门,即地区供电局变电部,大型县级供电局(子公司)变电部,中、小型县级供电局(子公司)输变电部。 3.3 配电运行单位 是指配电运行业务实施主体,是配电运行的直接责任部门,即区供电局、县(市)、县级

无功电压管理制度

无功电压管理制度 一、主要职责 负责提出所辖电网各等级母线电压允许范围、电压调整和电容器投退原则。 二、管理内容与要求 1、根据电网特点和运行要求,选定电压、监测点和考核点。 2、建立关口计量点的档案,内容包括:双重编号、计算点类别、CT、PT、电压等级、表型、厂站号、投运日期等。新设备投运或更换表计时,应在一周内将所变动内容补充、更新。 3、督促值班人员控制无功分层界面的无功功率值在允许范围内。 4、每年向有关部门提出无功电源、改善电压质量。 5、根据理论计算与电网的实际,每年年度方式中内应安排好各站各母线电压允许范围、电压调整和电容器投入原则;下达各站电压合格率和电容器投入计划。电网有新设备投运、大的方式变化时,应及时下达更改要求。 6、参加新上变电站的设计审核,对变压器的分头位置设计和变电站的电压、无功调节装置不满足运行要求的,应提出改进意见。 7、新上变压器投入运行前,提出分头调整位置供调度员执行。 8、参与供电设备设计审查工作,对无功补偿装置的型号、要

求以及合理配置提出建议。 9、依据潮流计算结果,编制年度、季度、月度及重大设备检修方式中的无功电力调度方案,并按此实施调度。 10、无功电力调度按调度权限实行分级管理。上下两级调度部门都应对“界面”的无功电力送出(或受入)量进行监督和控制。 11、各级调度应认真监督并按规定及时调整所辖电厂、变电站的无功出力或投切无功补偿设备。 12、电压偏离合格范围或供电力率达不到要求时,变电站运行人员应及时向调度汇报,调整有载调压变压器分头和投切无功补偿设备。无功补偿及调压自动投切(控制)装置未经调度部门许可,不得任意停用。 13、电网无功出力不足或过剩引起电压下降或升高时,应首先调整无功补偿设备的无功出力,其次,再调整相应的有载调压变压器的分接开关位置,使电压恢复到合格。若采取以上措施后,电压值仍不能满足要求甚至威胁电网运行安全时,可采取快速调整控制用电负荷手段,保证电网安全运行,直止电压满足要求。 14、县调应按调度管辖范围尽量做到无功就地平衡。变电站集中无功补偿装置的投、退,需经值班调度员同意。 15、各站必须严格监视母线电压不得超过标准值,若超过范围,值班人员应及时汇报县调采取措施进行调整,必要时请示上级调度部门。

配电网的电压质量管理

配电网的电压质量管理 电压是电能质量的重要指标之一。电压合格率是评价电网电压质量、生产调度管理工作、制订电网规划和技术改造计划的重要依据,也是考核系统运行管理水平的重要指标之一。因此,建立完善的能反映全貌的电压监测体系,并对其监测数据加强分析工作,对供电企业的调度运行管理和规划改造工作十分重要。目前传统的电压监测手段要求每一监测点需要人员现场实时跟踪、人工打印和统计处理。而随着110 kV无人值班变电站的增加,街区开关站、配电所的大量建立,电压监测点(尤其是用户端)也随之增加,监测点分散,范围更大,倘若仍采用目前的监测手段,需要增加人力定期到各监测点收集监测数据,由此造成的误抄率高、数据失电丢失、故障处理率低等现象,将大大影响监测数据的参考价值,对电压质量管理十分不利。因此如何摆脱目前电压监测管理中人工介入,实现电压监测自动化,是我们应当探讨的问题。 一、频率偏移 频率偏移是电力系统基波频率偏离额定频率的程度,大容量负荷或发电机的投切以及控制设备不完善都有可能导致频率偏移。我国电力法规规定,大容量电力系统的频率偏移不得超过±0.2Hz。 系统频率的过大变动对用户和发电厂的不利影响主要有如下几个方面: (1)频率变化引起异步电动机转速变化,导致纺织、造纸等机械的产品质量受到影响;(2)功率降低,导致传动机械效率降低; (3)系统频率降低引起异步电机和变压器激磁电流增加,所消耗的无功功率增加,恶化了电力系统的电压水平; (4)频率的变化还可能引起系统中滤波器的失谐和电容器组发出的无功功率变化。 二、电压偏差 电压偏差是指系统各处的电压偏离其额定值的百分比,它是由于电网中用户负荷的变化或电力系统运行方式的改变,使加到用电设备的电压偏离网络的额定电压。若偏差较大时,对用户的危害很大,不仅影响用电设备的安全、经济运行,而且影响生产的产品产量与质量。对于配电网最广泛应用的电动机,当电压低于额定电压时,转距减小,转速下降,导致工厂产生次品、废品;电流增加,电机温升增加,线圈发热,加剧绝缘老化,甚至烧坏。当电压高于额定电压时,转矩增加,使联接轴和从动设备上的加速力增加,引起设备的振动、损坏;起动电流增加、在供电线路上产生较大的电压降,影响其它电气设备的运行。 对于发电机而言,电压偏差会引起无功电流的增大,对发电机转子的去磁效应增加,电压降低,过度增大激磁电流使转子绕组的温升超过容许范围,加速绝缘老化,降低电机寿命,甚至烧坏。 对照明灯具,电压对灯的光通量输出和寿命的影响很大,当加于灯泡的电压低于额定电压时,发光效率会降低,人的工作环境恶化,视力减弱;当高于额定电压时,灯泡寿命会减少、烧坏。 三、波形失真 波形失真即理想工频正弦波的稳态偏移,常用其频谱含量来描述,波形失真主要包括直流偏移高次谐波、间谐波、陷波和噪声。交流电网中如果存在直流成分,则称为直流偏移。直流偏移是由于地磁波产生的电磁干扰和电网中半整流设备的存在,直流电流流过变压器会引起变压器的直流偏磁,产生附加损耗;直流电流还会导致接地体或其它连接器的电化学腐蚀,

电力系统电压和无功电力管理条例

电力系统电压和无功电力管理条例 发布时间:2009-2-2 17:11:03 阅读:106次各电管局,各省、自治区、直辖市电力局,各电力设计院,电规院,水规院: 原电力工业部一九八O年颁发的《电力系统电压和无功电力管理条例》(试行),经修改审定后,现正式颁发,自发布之日起实行。 本条例在执行中如有意见和问题,请及时告部。 附件: 电力系统电压和无功电力管理条例 第一章总则 第一条电压是电能主要质量指标之一。电压质量对电网稳定及电力设备安全运行、线路损失、工农业安全生产、产品质量、用电单耗和人民生活用电都有直接影响。无功电力是影响电压质量的一个重要因素。各级电力部门和各用电单位都要加强电压和无功电力的管理,切实改善电网电压和用户端受电电压。 第二条为使各级电压质量符合国家标准,各级电力部门要做好电网的规划、建设和管理,使电网结构、布局、供电半径、潮流分布经济合理。各级电压的电力网和电力用户都要提高自然功率因数,并按无功分层分区和就地平衡以及便于调整电压的原则,安装无功补偿设备和必要的调压装置。 第三条电压和无功电力实行分级管理。各网、省局、地(市)县供电(电业)局都要切实做好所属供电区的无功电力和电压质量管理工作。制订职责范围和协作制度,并指定一个职能部门设专(兼)职负责归口管理。各级电力部门要对所管辖电网(包括输配电线路、变电站和用户)的电压质量和无功电力、功率因数和补偿设备的运行进行监察、考核。各电力用户都要向当地供电部门按期报送电压质量和无功补偿设备的安装容量和投入情况,以及无功电力和功率因数等有关资料。电网和用户都要提高调压装置和无功补偿设备的运行水平。 第二章电力系统和用户受电端的电压监测与考核 第四条电网各级调度部门对其调度管辖范围内的电网进行电压的监测并由归口单位进行考核,并选定一批能反映电网电压水平的监测点。一、二次网的电压监测点电压应根据满足正常条件下的下级供电电压(或用户受电端)的要求,并应根据系统安全、经济运行、负荷变化和发电方式变化及有关规程等要求规定高峰、低谷时的正常电压数值和允许的电压偏移范围,并进行监测。 所有变电站和带地区供电负荷发电厂10(6)kV母线是中压配电网的电压监测点。其电压应根据保证中、低压用户受电端电压合格的要求,规定其高峰、低谷电压值和允许的电压偏移范围并进行监测。 当运行电压超过规定范围时,各级电力调度部门要密切配合,采取措施进行调整。 第五条供电(电业)局应选定一批有代表性的用户作为电压质量考核点,应包括:110kV及以上供电的和35(63)kV专线供电的用户;其他35(63)kV用户和10(8)kV的用户每10000kW负荷至少设一个并应包括对电压有较高要求的重要用户和每个变电站10(8)kV母线所带有代表性线路的末端用户;低压(380/220V)用户至少每百台配电变压器设一个。应设在有代表性的低压配电网的首末二端和部分重要用户。 第六条各发电厂(包括并入电网运行的企业自备电厂、地方电厂、小水电、余热电厂,下同)和一次变电站对电压、电流、有功和无功电力等运行参数,全天按小时进行记录或记录式仪表自动打印记录,变电站10(6)kV母线和用户电压考核的电压,应用记录式(统计式)仪表进行统计。 第七条各级电力调度部门应按月平衡各级电网分地区、分变电站的无功出力和负荷(高峰和低谷),分析电网潮流和电压的变化,要大力开展无功优化工作,据以安排合理的运行方式,调整无功出力,