文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外地上式消火栓安装图

室外地上式消火栓安装图

室外地上式消火栓安装图
室外地上式消火栓安装图

第一节室外地上式消火栓安装图

【1】总说明

1、设计依据

《室外消火栓通用技术条件》GB4452

《消火栓连接器》GB4453

《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119

2、适用范围

本图集适用于室外消火栓及相关设备的布置、安装及其井室的设置。

3、消火栓的型号及规格

消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓两种类型。应根据消火栓是否允许露出地面进行选型。

室外消火栓的型号及规格

注:地上式消火栓中SS150/80规格不常使用需采用此规格时请与当地消防部门

联系。

4、消火栓的结构及特点

(1)消火栓一般由栓体、内置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座等组成。

(2)消火栓进水口采用法兰连接。

(3)消火栓出水口与消防水带采用内扣式连接与消防车吸水管采用螺纹连接。SA100-1.0和SA100-1.6型消火栓与消火栓连接器采用快速接头方式连接。

(4)检修蝶阀采用对夹式连接。检修闸间采用法兰连接。

(5)压力为1.0MPa的弯管底座与给水管道、给水管道相互之间除特别注明外均采用承插连接。

1)压力为1.6MPa的弯管底座与给水管道、给水管道相互之间除特别注明外均采用法兰连接。

2)压力为1.0MPa的铸铁消火栓三通与给水管道采用承插连接。

3)钢制消火栓三通、等径钢制弯头采用法兰连接。法兰连接尺寸执行国家标准《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119。

(6)为适应冰冻深度的需要在消火栓栓体中间、内置出水间之上可按档加设法兰接管每档250mm。覆土深度最多不得大于3m(订货时应说明法兰接管的长度)。

(7)消火栓设有自动泄水装置当内置出水间关闭时自动放空消火栓内留存的积水以防消火栓冻裂。

(8)法兰接管、弯管底座、等径钢制弯头、消火栓三通和检修蝶闲(对夹式蝶阀)均由消火栓厂配套供货。

5、消火栓安装形式

(1)消火栓的安装形式分为支管安装和干管安装。支管安装又分为浅装和深装。地上式消火栓干管安装形式根据是否设有检修蝶阀和阀门井室分为I型和II型。

(2)消火栓给水管道覆土深度的选择应考虑地面荷载并需使消火栓泄水口位于冰冻线以下。

(3)支管浅装:

1)消火栓安装在支管上且管道覆土深度≤1000mm。

2)地上式消火栓:消火栓下部直埋检修闸阀设闸阀套筒。适用于冰冻深度≤200mm。

3)地下式消火栓:消火栓上部设砖砌井室下部直埋检修闸阀设闸阀套简。适用于冰冻深度≤400mm。

(4)支管深装:

1)消火栓安装在支管上且支管覆土深度>1000mm。

2)地上式消火栓:消火栓下部直埋检修闸阀设闸井。

3)地下式消火栓:消火栓位于井室内在栓体下部设有检修蝶阀。消火栓通过弯管底座与给水支管连接。

(5)干管安装:

1)消火栓安装在给水干管上。

2)地上式消火栓:

①I型安装:消火栓下部直埋通过消火栓三通与给水干管连接。

②II型安装:消火栓下部直埋设有检修蝶阀和阀门井室通过弯头和消火栓三通与给水干管连接。

3)地下式消火栓:消火栓位于井室内,在栓体下部设有检修蝶阀通过消火栓三通与给水干管连接。

(6)为了便于检修消火栓在地下式消火栓支管浅装的安装形式中增设了检修闸阀及闸阔套筒,在地下式消火栓的支管深装和干管安装的安装形式中增设了检修蝶阀。当给水干管允许短时间停水时也可将增设的检修阀门取消。

6、闸阀井、井盖、支座、保温井口、爬梯的选用及做法

(1)无地下水时,选用砖砌圆形立式闸阀井;有地下水时,选用混凝土圆形立式闸阀井。

(2)圆形立式闸阀井的做法和要求详见国标图集07MS101-2井盖及支座、保温井口、爬梯等做法和要求详见国标图集06MS201-6、7。

7、施工及安装要求

(1)安装形式为浅装的消火栓从干管接出的支管宜尽量短。

(2)消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。

(3)当泄水口位于井室之外时应在泄水口处做卵石渗水层师石粒径为20~

30mm铺设半径不小于

500mm,铺设深度自泄水口以上200mm至槽底。铺设卵石时应注意保护好泄水装置。【2】室外地上式消火栓安装图(55100/65型支管浅装)

【2.1】平面图

【2.2】1-1剖面图

【2.3】主要设备及材料表

【2.4】说明

【3】室外地上式消火栓安装图(55150/80型支管浅装)【3.1】平面图

【3.2】1-1剖面图

【3.3】主要设备及材料表

【3.4】说明

【4】室外地上式消火栓安装图(SS100/65型支管深装)【4.1】平面图

【4.2】1-1剖面图

【4.3】主要设备及材料表

【4.4】说明

【5】室外地上式消火栓安装图(SS100/65型干管安装I)【5.1】平面图

【5.2】1-1剖面图

【5.3】主要设备及材料表

【5.4】说明

【6】室外地上式消火栓安装图(SS100/65型干管安装I)【6.1】平面图

【6.2】1-1剖面图

【6.3】主要设备及材料表

室外地上式消火栓安装图

第一节室外地上式消火栓安装图 【1】总说明 1、设计依据 《室外消火栓通用技术条件》GB4452 《消火栓连接器》GB4453 《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119 2、适用围 本图集适用于室外消火栓及相关设备的布置、安装及其井室的设置。 3、消火栓的型号及规格 消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓两种类型。应根据消火栓是否允许露出地面进行选型。 室外消火栓的型号及规格 注:地上式消火栓中SS150/80规格不常使用需采用此规格时请与当地消防部门

联系。 4、消火栓的结构及特点 (1)消火栓一般由栓体、置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座等组成。 (2)消火栓进水口采用法兰连接。 (3)消火栓出水口与消防水带采用扣式连接与消防车吸水管采用螺纹连接。 (6)为适应冰冻深度的需要在消火栓栓体中间、置出水间之上可按档加设法兰接管每档250mm。覆土深度最多不得大于3m(订货时应说明法兰接管的长度)。 (7)消火栓设有自动泄水装置当置出水间关闭时自动放空消火栓留存的积水以防消火栓冻裂。 (8)法兰接管、弯管底座、等径钢制弯头、消火栓三通和检修蝶闲(对夹式蝶阀)均由消火栓厂配套供货。 5、消火栓安装形式 (1)消火栓的安装形式分为支管安装和干管安装。支管安装又分为浅装和深装。地上式消火栓干管安装形式根据是否设有检修蝶阀和阀门井室分为I型和II型。 (2)消火栓给水管道覆土深度的选择应考虑地面荷载并需使消火栓泄水口位于冰冻线以下。 (3)支管浅装: 1)消火栓安装在支管上且管道覆土深度≤1000mm。 2)地上式消火栓:消火栓下部直埋检修闸阀设闸阀套筒。适用于冰冻深度≤200mm。

消防栓安装规范样本

消防栓设计及施工规范 一、室外消火栓布置的消防要求 1、设置的基本要求。室外消火栓设置安装应明显容易发现, 方便出水操作。 2、市政或居住区室外消火设置。室外消火栓应沿道路铺设, 道路宽度超过60m时, 宜两侧设置, 并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m, 距离道路边缘不应超过2m, 距离建筑外墙不宜小于5m, 距离高层建筑外墙不宜大于40m, 距离一般建筑外墙不宜 大于150m。 3、建筑物室外消火栓数量。室外消火栓数量应按其保护半径, 流量和室外消防用量综合计算确定, 每只流量按10――15L/S。对于高层建筑, 40m范围内的市政消火栓可计入建筑物室外消火栓数量之内; 对多层建筑, 市政消火栓保护半径150m范围内, 如消防用水量不大于15L/s, 建筑物可不设室外消火栓。 4、工业企业单位内室外消火栓的设置要求。对于工艺装置区, 或储罐区, 应沿装置周围设置消火栓, 间距不宜大于60m, 如装置宽度大于120m, 宜在工艺装置区内的道路边增改消火栓, 消火栓栓口直径宜为150mm。对于甲、乙、丙类液体或液化气体储罐区, 消火栓应改在防火堤外, 且距储罐壁15m范围内的消火栓, 不应 计算在储罐区可使用的数量内。 二、室外消火栓保护半径与最大布置间距的设计

1、室外消火栓的保护半径。室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑, 火场上水枪手留有10m的机动水带, 如果水带沿地面铺设系数按0.9计算, 那么消防车供水距离 为( 9×20-10) ×0.9=153m。因此, 室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑, 同样计算, 其保护半径为( 6×20-10) ×0.9=99m。因此, 室外高压消火栓保护半径为100m。 2、室外消火栓的最大布置间距。室外消火栓间距布置的原则, 是保证城镇区域任何部位都在两个消火栓的保护半径之间。根据城镇道路建设情况, 市政消火栓最大布置间距X=√R2-( L/z) 2, R 是消火栓最大保护半径, L是街道中心线之间的距离, 按城市规划要求约为160m。经计算得: 室外低压消火栓间距X=127m, 室外高压消火栓间距X=60m。考虑火场供水需要, 室外低压消火栓最大布置间距不应大于120m, 高压消火栓最大布置间距不应大于60m。 三、室外消火栓的流量与压力设计 1、室外消火栓的流量。室外低压消火栓给水的流量取决于火场上所出水枪的数量。每个低压消火栓一般只供一辆消防车出水, 常出2支口径为19mm的直流水枪, 火场要求水枪充实水柱为10―15m, 则每支水枪的流量为5―6.5L/S, 2支水枪的流量为10― 13L/S, 考虑接口及水带的漏水, 因此每个低压消火栓的流量按10―15L/S计。每个室外高压消火栓给水一般按出口径为19mm的

消火栓系统安装

消火栓系统安装 1、工艺流程 室内消火栓系统安装工艺流程:施工准备→干管安装→支管安装→箱体稳固→附件安装→管道试压、冲洗→系统调试 2、干管安装 消火栓系统的管道,工作压力≤1.20MPa 时,采用热镀锌钢管;工作压力>1.20MPa 时,采用热镀锌无缝钢管。DN100 及以下采用丝扣连接, DN100 以上采用沟槽式连接。 干管安装要求与自动喷淋管道安装要求相同。在立管安装时,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。在消火栓管道的安装中,除按设计要求安装外,还应注意标明各种控制阀门实际的安装位置,并在施工图中标明,以免在意外时无法及时关闭阀门,同时阀门应有明显的标志和状态显示。 3、支管的安装 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,消火栓支管采用丝接。 4、箱体安装 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水龙带。在有的消火栓箱内还设有消防水喉设备。 消火栓箱安装有两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。一种是明装,即箱体立于地面或挂在墙上,立、支管为明管敷设。 (1).暗装消火栓箱体安装 1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 2)将箱体固定在预留孔洞内,用水平尺找平、找正。 3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 (2).明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱有挂式和立式两种。挂式消火栓箱主要为单栓式,立式消火栓箱主要为双栓式。 1)挂式消火栓箱安装 a.根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.2m。 b.根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 c.将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

国家建筑标准设计图集01S201室外消火栓(经典).docx

文档来源 :从网收集整理 .word 版本可 .迎下支持 . 装 / 室外消火栓安主位人主位技人b批准部 中人民共和国建部批准文号建 2001163 号技定人在运以主位北京市市政工程研究院一号 GJBT-545 人 1在新日期二 00 一年七月二十八日集号 01S201 目序号固名号序号回名号 1 目?. . 9 室外地上式消火桂安装回SS150/80 型〉支管藻装?? . . 9 2 目 .明一〉????????? 2 10 室外地上式浦大栓安装回SS100/65型〉于普安装 III?? 10 3 明二 .. 11 室外地上式消火栓安装回SS150/80型〉干警安装 I I?? 11 4 明三〉?????????? 4 12 室外地上式消火栓安装回SS100/65 型〉于普安装 II??125 明四〉?????????? 5 13 室外地上式消火栓安装回SS150/80 型〉干 f安装 II?? 13 室6外地上式消火栓安装SS100/65 型〉支管浅装?? . 6 14 室外地下式消火栓安装回SA65/65 型〉支普装?? . . 14 7 室外地上式消火桂安装回SS150/80 型〉支管混装?? . 7 15 室外地下式消火栓安装回附表及明SA65/65 型〉支瞥浅装? 15 8 室外地上式消火栓安装回SS100/65 型〉支管藻装?? . 8 回 M 剖回回 . , -- nu 4『々ρ nu 4EE-- 求『 H 再ψ」目目民quot 明序号名号 1 本集是在 1988 年制的全国水排水准集《窒16 室外地下式消火栓安装圄SAI00/65 型〉支警浅装??? 16外消火栓安装 88S162 的基上重新制的 .17 室外地下式消火栓安装回附表及明SA lOO/65 型支管浅装〉? 17 2 适用范 18 室外地下式消火栓安装困SAlOO 型支管武装〉??? . 18 本集适用于室外消火栓及相关的布置、安装及其井19 室外地下式消火栓安装附表及明SAlOO 型支管浅装〉? . 19 室的置 .20 室外地下式消火栓安装回SA65/65 型支管深装〉??? 20 3 消火栓的型号及格 3.1 消火栓分地上式消火栓和地下式消火栓两种型 .根 21 室外 地下式消火栓安装回 SAI00/65 型支智深装〉??? 21 据消火栓是否允露出地面行型 .22 室外地下式消火栓安装 SAlOD 型支智深装??? . 22 3. 2 室外消火栓的型号及格本集第3表 1表中23 室外地下式消火栓安装回SA65/65 型干 f安装〉??? 23 列明了消火栓的型号、参数及出水口的接形式等其中 24 室外地下式消火栓安装困SAlOO/65 型干警安装〉??? 24 地下式消火栓 SAI00/65- 1. 0 I SAI00/65- 1.6 I 本集新所增加的格 .25 室外地下式消火栓安装SAlOO 型干警安装〉??? . 25 4 消火栓的构及特点 26 套安装????????? .. 26 41 消火栓一般由栓体、内置出水、泄水装置、法接管和27 套 上提旋式套盖??????? 2728 套翻式套董??????? . 28 目、明一叫 01S201 核 1 l 州路可 l l 如. I 2 室外消火栓的型号及格表 1 公称力 E 水口出水口型型号MP o. 口径 MM 数1量 gt 日在 Mr 。数〈个量接形式及尺才 65 2 内扣式 K S65 J 地SSlOO/65 1. 0 1. 0 100 100 爆式 M125x6 上 65 2 内扣式 K S65 J SS100/65 1.6 1.6 100式 100 爆教式 M125x6 消 80 2 内扣式 K S80 J SS150/80 1.0 1. 0 150 150爆式170x6 火 80 2 内扣式 K S80 J 栓 SS150/80 1.6 1.6 150 150媒式 M170x6 SA65/65 1. 0 1. 0 100 65 2 内扣式 K A65 J 地 SA65/65 1. 6 1.6 100 65 2爆式 K A65 J 下 K A65 65 内扣式 J SAIOO/65 1. 0 1. 0 100 式 100 疆式 125x6 清 65 内扣式 K A65 J SAIOO/65 1.6 1. 6 100 火 100 螺式 125x6 SAIOO 1.0 1.0 100 100 消火栓接蕃用接口栓SAIOO 1. 6 1.6 100 100消火栓接喜用接口注: 地上式消火栓中SS150/80制:常使用需明二回晨01S201

室外消防栓施工方案-文档

龙岩市中心城区市政消火栓安装工程施工方案一、工程概况 龙岩市中心城区道路总长66844m,道路车、人流量大,道路两旁建筑商场密集。为满足市政布置要求约120米处设置一个消防栓,总设计565个,需新建及改造320个消防栓,消火栓安装在街道的十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上,同时考虑维护和日常排水泄水方便,宜设置在人行道街沿上,雨水排泄口旁,人行道树侧距路边的距离宜1 m处;距建筑外墙的距离不宜小于5m,同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物不宜超过40 m。 安排双龙路段先行施工,双龙路位于龙腾路与曹溪路之间,全长1305m。 二、工程特点 1、管线沿线地形、地貌多变,可能需破路边绿化,地下管线复杂不详。现场施工时必须与周围群众做好沟通,必须采取有力的措施,大力做好施工协调工作,精心组织施工,确保工期目标的实现。 2、施工工作面较大,施工时须合理安排。 3、工程施工为露天作业,受天气影响很大,会遇到许多意想不到的困难,如遇下雨天气,需做好防雨措施等。 三、施工总体安排 根据业主总体工期安排以及现场实际情况进行合理安排工期,计划开工日期为2014年4月10 日,完工日期为2014年6月9 日,总工期60 天。 施工队伍配置:每天16组,每组2人,其中工程师1名,现场管理人员2名,水电工6名,砼工6名,普工20名,安全员1名,共36人。 主要材料机械配备施工主要机械设备:采用闽山牌消防栓及管道,配备足够的安装、调试机具(各类材料的规格、性能、各类参数应能满足设计及施工规范的要求,并应选用优质产品);电焊机;电钻;土建施工用具;挖机;自卸汽车等。

四、完成进度工期的措施 1、采用流水计划,详细制定月、旬计划,逐旬落实计划完成情况,昨早计划、早安排、早落实。做到只能超前,不能落后。 2、认真制定施工方法合理调配人员,提高机组急剧的利用率。 3、严抓现场管理工作程序,树立质量意识;正确理解质量和进度的关系。 4、提高现场施工人员的安全、环保意识,做到“三个保持、三个完善、三个落实”。 5、在施工中针对质量、计划、进度、安全等问题做到:常开会、常分析、常安排、常布局、常落实,促进施工进度。 6、加强内部管理,严格遵循自检、报检、抽检程序,做到内业资料数据的真实性。 五、编制依据 龙岩水务提供的图纸及设计说明。 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008) 《工程测量规范》(GB 50026 —93) 《管道工程设计与施工手册》; 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》(GB50242-2002) 国家及福建省有关标准、规范、图集。 公司项目管理文件。 公司ISO9001:2000质量体系文件。 六、施工组织方案 1、施工前准备: 开工前,由管道专业工程师组织施工技术人员做好图纸会审; 组织技术人员对管道沿线的地形地貌现场勘察并做好技术资料的交接和书面交接记录。

室外消火栓安装方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD525 室外消火栓安装方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

室外消火栓安装方法通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7.5水泥砂浆抹成八字托座。 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。 室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度

室外消火栓施工方案

室外消火栓施工方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

消火栓工程施工方案 一、工程概况 1.1 工程名称: 芜湖港朱家桥码头二期消防工程 1.2 工程地点:芜湖港朱家桥码头 二、编制依据 1、设计院提供的图纸及设计说明; 2、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 3、国家关于工程施工和验收的法律法规; 三、施工配合 1、安装与土建的配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土建协 商处理,地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未做楼地 坪面层前补埋。 (2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业多, 对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解 决,以达到互创条件的目的。 (3)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特 殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安装施 工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 四、施工方法及技术措施

本工程的主要施工内容为消火栓系统。本工程消火栓系统采用热镀锌钢管, 1、施工顺序 消火栓干管施工---立管施工--支管施工---消火栓安装—消火栓打压----冲洗调试 2、施工方法及技术措施 (1)消火栓管道安装 1)消火栓管道必须采用与管件相适应的管件,管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分硬座防腐处理管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接、镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。 2)消火栓管道安装时,阀门安装同时进行,在安装管道时,一定要按图纸控制阀门、支管的位置和坡度。 3)阀门安装前作耐压和严密性试验,对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,逐个做严密性试验。 4)管道安装完毕后进行0.8Mpa水压试验,十分钟内压力下降不超过0.02Mpa为合格。 5)管道支架安装过程中,角钢支架要用钢锯割断,保证断面整齐。管道支架的安装必须正确、与采暖管道接触紧密,固定牢固,固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全 (2)消火栓箱安装 1)栓口应朝外,并不应按在门轴侧。

室外消火栓安装方法标准范本

操作规程编号:LX-FS-A24830 室外消火栓安装方法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

室外消火栓安装方法标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底

消防水泵接合器及室外消火栓安装

消防水泵接合器及室外消火栓安装 1)材料质量要求 室外消火栓、消防接合器、阀门等产品型号的选用应遵守设计要求。 严格检查消火栓、接合器等各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。 产品要具有生产合格证和消防主管部门的认可证书 2)操作工艺 消火栓和消防水泵接合器的阀门安装见本标准阀门安装工艺。 消火栓管道的安装分支管安装和干管安装两种形式,要根据现场的实际地理情况选用。 安装形式为“浅装”的消火栓,从干管接出的支管应尽量短。 消火栓短管与给水管道的连接可采用法兰、承插接口形式,一般情况下压力为1.6Mpa的采用法兰连接,压力为1.0Mpa的采用承插连接,订货时要注明连接型式。(连接工艺见管道安装标准)消火栓设有自动放水装臵,当内臵出水阀门关闭时自动放空消火栓内留存的积水,以防消火栓冻裂。 消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩,支墩必须托紧弯管或三通底部。 当泄水口位于井室之外时,应在泄水口处做卵石渗水层,卵石粒径为20~30mm,铺设半径不小于500mm,铺设深度自泄水口以上200m 至槽底。铺设卵石时应注意保护泄水装臵。

埋入土中的管道防腐按图纸设计要求,法兰接口涂沥青冷底子油及沥青漆各两道,并用沥青麻布或0.2mm厚底塑料薄膜包严。 消防水泵接合器的阀组安装 如采暖室外计算温度低于零下15℃的地区,应做保温井口或采取其它保温措施,保温井口的做法详见97S401。 消火栓和水泵消防接合器的水压试验和冲洗参照与管网水压试验和冲洗。 3)质量标准 一般规定 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位臵、形式必须符合设计要求。 主控项目 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 检验方法:在试验压力下,10min内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 消防水泵结合器和消火栓的位臵标志应明显,栓口的位臵应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。检查消火栓等设备砌筑支敦安装消火栓管道穿井壁

室外地上式消火栓安装图

. 第一节 室外地上式消火栓安装图 【1】总说明 1、设计依据 《室外消火栓通用技术条件》GB4452 《消火栓连接器》GB4453 《平面、突面板式平焊钢制管法兰》GB/T9119 2、适用围 本图集适用于室外消火栓及相关设备的布置、安装及其井室的设置。 3、消火栓的型号及规格 消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓两种类型。应根据消火栓是否允许露出地面进行选型。 室外消火栓的型号及规格

注:地上式消火栓中SS150/80规格不常使用需采用此规格时请与当地消防部门联系。室外消火栓安装方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 室外消火栓安装方法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5662-96 室外消火栓安装方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 消火栓安装见国标01S201进行。消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。 室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。 室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。 消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用M7.5水泥砂浆抹成八字托座。 消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,

消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。 室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。 室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。 室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。 请在这里输入公司或组织的名字

室外地上式消火栓结构及用途

一、室外地上式消火栓结构及用途: 地上式室外消火栓是供室外使用的灭火设备,安装在城市自来水管网上,供消防队灭火用的主要供水设施。适用于城镇、街道、工厂、仓库、机关、学校医院等场所,使用方便,迅速、效率高。技术要求符合GB4452。 地上式室外消火栓主要由栓体、阀体、弯管、螺杆、阀瓣、接口等部件组成,结构紧凑,造型美观,露出地面部分涂有大红醇酸磁漆,埋入地下部分涂有黑色沥青漆,适用于气温较高的地方。 二、室外消火栓规格性能 规格型号进水口 连接形 式 出水口径mm 进水口径 mm 公称压力 MPa 开启高度 mm 单出口双出口 SS100/65-1.6 法兰式100 65*65 100 1.6 ≥50 三、室外地上消火栓使用方法 1、使用时用五角扳手按逆时针方向旋转,把螺杆提到最大位置,阀门打开,排水口自行关闭,管道里的水便进入消火栓,由出水口流出。按顺时针旋转阀门,进水口关闭,排水口自行开启,排放出水; 2、SS100/65-1.6地上式室外消火栓,¢100mm的单出水口专供消防车吸水用,¢65mm 双出水口连接水带后放水灭火用。当使用一个¢100mm的出水口时,必须将两个¢65mm的出水口关闭,防止渗漏并影响水流压力。 四、地上消火栓安装间距要求: 1、安装单位应有资质证书,必须按国家建委《给水、排水标准图集》S148设计安装; 2、安装前,必须把消火栓弯管内的泥沙杂物清除干净; 3、安装时,将消火栓进水弯头与地下管道相接,或拆掉进水弯管直接装于管道三通上; 4、安装高度以红漆部露出地面为宜,在不影响交通情况下,应置于醒目处,且主要出水口应面对马路。 五、地上消火栓维护保养 1、每月或重大节日前,必须对消火栓进行一次检查,检查时开启大小闷盖,清除污物,观察闷盖内密封垫是否完好,对润滑部位擦洗加油后,将大小闷盖旋紧。油漆剥落应补修; 2、检查并清除消火栓附近的障碍物; 3、消火栓通常情况下是关闭的,开启应用专用扳手,每次使用完之后,应用排水阀将余水排尽,以防冻坏伤害栓体,特别是严冬时更应注意防寒,将消火栓关闭,防止冻裂栓体; 4、注意关闭消火栓时,若关闭不严,应反复旋松几次,用清水冲洗后再关闭,严禁硬性关闭,损坏栓体部件。

5.2室外消防水泵接合器及地上消火栓

室外消防水泵接合器及地上消火栓安装施工工艺标准 (QB-CNCEC J050502-2004) 1 适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑消防水泵接合器及室外消火栓安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求: 2.1.1 水泵接合器及室外消火栓品种、规格符合设计要求,并有出厂合格证及国家颁发的生产许可证。 2.1.2 给水铸铁管件规格、品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。给水铸铁管及管件的承插口的内外径及管件造型规矩,铸铁管及管件有出厂合格证。 2.1.3 阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。 2.1.4 钢管及管件,管内壁无飞刺、砂眼,并有出厂合格证。 2.1.5 捻口水泥一般采用525#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。 2.1.6 其他材料:精制六角带帽螺栓、石棉橡胶板、铅油、清油、机油、石棉线、油麻、乙炔、氧气、黑玛钢丝墙。 2.2 主要施工机具 2.2.1交流弧焊机、导链、滑轮、人字桅杆(架)、电动套丝机。 2.2.2管钳子、活扳手、钢锯、手锤、凿子、套丝板、钢丝绳、钢丝夹。 2.3 作业条件 2.3.1各类机具、设备及材料均已进场,并有产品质量合格证。 2.3.2支撑消火栓、阀门的混凝土墩或砖墩已砌筑完,并达到强度。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作细则 3.2.1 消防水泵接合器安装 3.2.1.1水泵接合器安装在接近主楼外墙的一侧,附近40m以内有可供取水的室外消火栓或消防水池。 3.2.1.2水泵接合器的规格应根据设计选定,有三种类型:地下型、地上型、墙壁型(安装形式见图3.2.1.2(1)、图3.2.1.2(2)、图3.2.1.2(3))。其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力确定压力,防止外来水源压力过高破坏室内管网及部件,接合器应有泄水阀。 3.2.2 室外消火栓安装 3.2.2.1严格检查消火栓的各处开关是否灵活、严密、吻合,所配带的附属设备配件是否齐全。 3.2.2.2室外地下消火栓应砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓阀门井。消火栓井的规格见全国通用给水排水标准图集。在高级及一般路面上,井盖上表面同路面相平,允许偏差±5mm,无正规 108

室外消防栓施工解决方法

武汉光谷创意文化科技园有限公司P(2014)104号地块二期消防工程 一、工程概况 龙岩市中心城区道路总长66844m,道路车、人流量大,道路两旁建筑商场密集。 主要材料机械配备施工主要机械设备:采用闽山牌消防栓及管道,配备足够的安装、调试机具(各类材料的规格、性能、各类参数应能满足设计及施工

规范的要求,并应选用优质产品);电焊机;电钻;土建施工用具;挖机;自卸汽车等。 六、施工组织方案 1、施工前准备:

室外消火栓施工方案

室外消火栓施工方 案

室外消火栓工程施工方案 1、工程概况 1.1 工程名称: 乌鲁木齐县职工统住房室外消火栓系统工程 1.2 工程地点:乌鲁木齐市经济技术开发区二号台地 2、编制依据 1、设计院提供的图纸及设计说明; 2、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 3、国家关于工程施工和验收的法律法规; 3、施工配合 1、安装与土建的配合 (1)预埋预留的配合。施工人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意伤损建筑钢筋,与土建结构矛盾处,由工长与土 建协商处理,地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未 做楼地坪面层前补埋。 (2)施工用电及场地使用配合。由于施工现场存在着交叉作业 多,对施工用电、现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协 调解决,以达到互创条件的目的。 (3)成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因 特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞的大小,安 装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。 4、施工方法及技术措施

管道支架的安装必须正确、与采暖管道接触紧密,固定牢固,固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全 (2)消火栓箱安装

室外消火栓安装方法

编号:AQ-JS-09455 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 室外消火栓安装方法 Installation method of outdoor fire hydrant

室外消火栓安装方法 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

室外消防栓设计距离

编辑本段一、室外消火栓类型及特点 室外消火栓,传统的有地上式消火栓、地下式消火栓,新型的有室外直埋伸缩式消火栓(如:100/65-1.6)。 地上式在地上接水,操作方便,但易被碰撞,易受冻;地下式防冻效果好,但需要建较大的地下井室,且使用时消防队员要到井内接水,非常不方便。 室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下,使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞,防冻效果好;比地下式操作方便,直埋安装更简单。是非常新型的先进的室外消火栓。 编辑本段二、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道。城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,而且,常常与生产、生产给水管道合并使用。但是,高压或临时高压给水管道为确保供水安全,应与生产、生活给水管道分开,设置独立的消防给水管道。 (一)给水管道分类 1、按水压要求分类 (1)高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。 (2)临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。 (3)低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消

室外消火栓安装工程检验批质量验收记录表.docx

室外消火栓安装工程检验批质量验收记录表 第 页,共 页 单位(子单位)工程名称 石河子机场迁建工程供油工程 分部(子分部)工程名称 消防部分 检验批部位 罐区消火栓 施工单位 新疆兵团工业设备安装公司 项目经理 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准( GB50242-2002) 监理(建 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 设)单位 验收记录 1 系统水压试验 第条 经水压试验,系统管道不漏,见水压试 验记录。 经旁站检 主 查 及 验 控 已对管道进行冲洗,符合设计及规范要 项 2 管道冲洗 第条 求,见管道吹洗记录。 收,符合 目 设计及规 消防水泵结合器和室 范要求。 3 第条 位置表识明确,栓口的位置方便操作 外消火栓位置标识 1 地下式消防水泵接合 第条 经检验,距离小于 40mm ,井内有足够多 器、消火栓安装 的操作空间,符合设计规范要求 符合规范 一 阀门安装应方向正确, 安装位置和方向正确,阀门启闭灵活, 要求,偏 般 2 第条 启闭灵活 符合要 求 差点在允 项 许偏差范 目 室外消火栓安装尺寸, 围内。 3 栓口安 装高度允许偏 ± 20m 15 12 13 13 19 19 17 差 专业工长(施工员): 施工班组长: 施工单位检查评定结果 经检查,主控项目,一般项目符和设计要求。和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定,评定合格。 项目专业质量检察员: 年 月 日 同意施工单位评定结果,验收合格。 监理(建设)单位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术人) : 年 月 日 _消防部分_分部(子分部)工程质量验收表

相关文档
相关文档 最新文档