机房施工方案

一、机房工程设计概述

机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。是建筑智能化系统的一个重要部分。

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

机房方案项目通常包括内部装修工程、供配电工程、机房监控系统、KVM系统、空调工程、防雷接地工程、消防系统工程等七大部分。需要根据国家标准及行业标准设计和施工。

机房立体示意图

1.1机房工程设计原则

数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:

实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时

1

广州莱安智能化系统开发有限公司

期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。

灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

经济性/投资保护:应以较高的性能价格比构建数据机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。

可管理性:由于数据机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

二、机房装修工程

2.1.机房装修工程设计思路

机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,机房温度、湿度、洁净度及其控制精度,和工作条件,防静电性、屏蔽性、防火性等,。

在室内装潢部分的设计遵循的原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格,机房室内装潢基本格调要简明、淡雅、柔和,选用装潢材料方面,要以自然材质为主,并充分考虑环保因素。

2

广州莱安智能化系统开发有限公司

机房平面示意图

2.2 机房装修原则

计算机机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料,并符合下列要求:

2.2.1.计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。计算机机房应采取防尘措施。机房设单独出入口,并在入口处设换鞋间,柜,。

2.2. 2.计算机机房内铺设电缆、设备较多,必须注意机房的消防安全,控制建筑物耐火等级。

2.2.

3.尘埃的二次飞扬,对计算机机房内的空气洁净度影响较大,因此装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料,同时注意该材料不应产生眩光。

2.2.4.计算机机房地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料。如选用水泥地面,其表面必须光滑,水平度好,并涂防静电漆。

2.2.5.计算机机房内铺设防静电地板,地板平整度必须保证每米不大于2毫米。

2.2. 6.防静电地板下面空间要铺设电缆,其高度一般为200mm。为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨。

2.2.7.防静电地板的板厚公差?0.2mm以内。

2.2.8.机房内部一般采用玻璃隔断,应注意:

1)耐压要求。一般机房为正压,当有火警时灭火气体会增加机房压力,故玻璃耐压强度不应小于1200Pa,既承载700千克,平方米。

2)平整度要求。要求平滑、整洁。

3)满足保温、隔声要求。

4)满足强度、安全要求。

3

广州莱安智能化系统开发有限公司

2.2. 9. 机房天花选用铝合金微孔扣板天花,不会产生灰尘,耐用可靠且十分美观,顶棚上面应留有300:500mm的高度空间。其内表面要光滑,平整度好,刷防静电漆并敷设保温材料,另铝天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀、施工方便等优点,兼有防尘吸音功能。

2.2.10.天花上部装修: 对天棚按抹灰工程质量验收标准和施工规范对天棚进行高级抹灰处理。抹灰要平整、光滑、无凸凹、无起伏、不能有大的空鼓或裂缝,整体要水平。若预埋挂件,对吊挂件周围要认真处理,使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。同时建议在机房吊顶安装前在机房天棚顶面用角钢类材料固定一层金属网,以防以后大面积抹灰层脱落损害吊顶。为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒,表面必须刷两道清漆或乳胶。要求涂刷均匀,不能太厚太薄或漏刷。

2.2. 11.门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松动。门窗的洞口尺寸要准确,所用的五金件要配套,门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施,密封条应平整、粗细均匀,涂抹密封胶应平滑、无凸凹。

2.2. 12.机房内所有管道都应进行防锈处理,所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。

三、机房供配电工程

机房的配电系统是一个综合性系统,是数据机房计算机通信系统、网络通信设备、机房空调动力设备、照明及应急照明设备的动力来源。

机房供配电设计要求

3. 1、数据机房的供电采用三相五线制一类供电系统,既由大楼配电房将经过切换的市电、柴油发电机电源引入数据机房,再由相关配电柜将电能分配给UPS、计算机系统、网络通信设备、空调、照明和其他辅助用电设备。

3. 2、机房的供电应有单独的供电回路,采用三相五线制。

3.3、机房的设备供电和空调供电应分为两个独立回路,其中设备供电应按设备总用电量的1.5倍进行预留,而空调用电按空调设备的要求供配即可。

3.4、机房和相应区域内的插座应分三种,它们分别是:1,不间断电源,UPS,供电的计算机主机和重要通信设备的专用插座,2,不间断电源,UPS,供电的设备用三孔标准插座,3,市电直接供电的设备用五孔标准插座。

3. 5、机房和相应区域内设备电源的电压变化应在5%之内,频率变化应在

50H?0.5Hz之内。

3. 6、机房和相应区域内的照明应分工作照明和事故照明两类,工作照明接入配电柜,事故照明接入UPS。

3. 7、机房和相应区域内照明装置宜采用无眩光灯盘,照明亮度应大于

300LUX,事故照明亮度应大于60LUX。

3.8、相应区域内的配电系统应考虑到与应急照明系统的自动切换和消防系统的联动。

4

广州莱安智能化系统开发有限公司

3. 9、 UPS输出配电回路按机房内设备要求进行设置,主要计算机设备由专用回路(开关)供电,网络主交换机、路由器、网络机架由专用回路供电。

3.10、普通计算机设备供电回路带三至四个插座,插座固定于地板下,并予留若干个配电回路待以后设备扩展时使用。

机房配电柜示意图

四、机房环境监控系统

在信息化的时代,构成网络核心的许多关键设备对运行环境有着十分严格的要求,因而必须按国家相关标准和具体需要建立包含供配电、UPS、空调、消防、保

安、漏水检测等环境保障设备的机房系统。因此,机房系统的可靠与否直接关系网络能否正常、持久、稳定的运行。为此,作为机房系统保障的设备与环境监控系统,简称监控系统,得到了日益增多的应用。

五、机房KVM系统

5.1.机房KVM系统概述

KVM 的意思是“键盘、显示器及鼠标”。这三项加起来称为一组 KVM 操作台。

KVM 切换器的主要目的是让统一组 KVM 操作台可以连接到许多台设备。这可以让使用者从操作台访问及控制许多台计算机或服务器。大多数的企业都需要服务器来执行幕后的工作,协助企业顺畅运作。最常见的服务器类型包括邮件服务器、数据库/档案服务器、网

5

广州莱安智能化系统开发有限公司

页服务器以及应用服务器 (SAP、ADP)。

由于企业服务器具有关键任务的角色,因此通常会放在称为数据中心或服务器机房的安全环境里。

服务器机房可能是小型的柜子或房间,也可能是很大的空间,其中含有几百台或甚至几千台服务器。这些通常称为数据中心。数据中心的设计是要保护里面的服务器,并且提供非常可靠的电源与发电机,有高度的实体保全,还要有高阶的冷热通风与空调 (HVAC) 系统。

KVM 切换器的主要目的是要让一组 KVM 操作台可以连接到许多个设备,让使

用者能够选择性地从自己的 KVM 操作台控制一个或另一个设备。

5.2.机房KVM 切换器的优点

KVM 切换器可以让一名或多名使用者访问及控制许多台服务器,因此各种大小规模的企业可以实现下列优势:

1,降低成本 - 使用 KVM 切换器,再也不需要为每一台服务器连接键盘、显示器及鼠标,因此只需要一组或少数几组键盘、显示器及鼠标,就可以控制与管理许多台服务器。这不只会降低硬件成本,还可以空出更多宝贵的空间,此外还能降低对于电力与空调系统的需求。

2,提升企业连续性 - KVM 切换器允许以“独立于网络外”的方式访问公司的服务器及其它 IT 设备。切换器本身并不需要依赖企业的骨干或网络。因此,即使企业网络本身故障,IT 人员仍然能够访问、控制及管理公司的服务器。甚至可以利用 KVM 切换器从远程位置做到完整的系统重新开机。

3,不受限于硬件平台与操作系统 - KVM 切换器可以在不同的服务器环境运作。并没有限制要特定制造厂商的硬件或操作系统才可以运作。切换器运作的企业 IT 环境可以使用许多不同制造厂商的服务器,像是 HP、IBM 及 Sun,可执行各种不同的操作系统,例如 Solaris、Unix 或 Windows。

六、机房空调系统

6. 1.计算机机房要求环境

根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中规定机房的温湿度要求。本工程机房内空调系统按B级标准设计机房的热负荷主要来自两个方面:

机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热,

由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热,透过玻璃窗射入的太阳辐射热,从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热。

为了确定该机房内主要设备所需环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据计算机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房空调的容量。

6

广州莱安智能化系统开发有限公司

据国外资料介绍,在机房净空高度为2.5:3.1m时,其计算机房热负荷按300:500Kcal/h.m2来取值。而在我国,由于目前各类电脑机房装机密度较低,计算机设备的利用率一般在50:80% ,同时,按照用户要求,按照200:250

Kcal/h.m2进行设计。 6. 2.计算机机房要求环境

根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地要求》中规定机房的温湿度要求:

计算机开机时机房的室内温湿度

项目级别

A级 B级

夏季冬季全年

温度 20~24? 18~22? 15~30?

湿度 45%:65% 40%:70%

温度变化率 <5?/h,不结露 <10?/h,不结露

适用基本工作间,根据设备要求采用A级或B级,

房间辅助房间根据工艺要求确定

备注

计算机停机时机房内的温湿度

项目级别

A级 B级

温度 5:35? 5:35?

湿度 40%:70% 20%:80%

温度变化率 <5?/时,不得结露 <10?/时,不得结露

6.3.机房新风系统

机房新风

为保证房间空气新鲜,房间中应含有15—20%的新鲜空气,工作人员才不会感到胸闷、头晕。也即是:

机房的新风需求量:

L1 = 房间的体积,V,×换气次数,N,/H X 20%

, 一般取N=5,

7

广州莱安智能化系统开发有限公司

示例:假设某机房面积为:60M2

以上式为依据,,对机房新风需求量作出如下估算:

机房体积 V1 =房间面积×高度= 60M2×3M = 180M3

机房的新风需求量L1= 180M3×5次/H×20%=180M3/H 机房排风

为了机房内的新风循环,必须维持机房气压的恒定。通常做法是在空调的末端安装排风机及排风管道。根据经验,排风量取新风量的50%-60%,即可满足机房气压恒定。

七、机房防雷接地工程

7. 1 防雷的措施

计算机信息及通信系统加装有效、可靠的防雷器,是国际上通用的最有效的防护措施。

防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。具体图示详见示意。

机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须在机房内安装电源防雷器和信号防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。

7.2.机房电源系统的防雷及方案

中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》,GB50057-94,要求:为防止由电源线侵入的感应雷破坏机房信息系统,应在电源线路引入的配电箱处装设过电压保护器。

主级防雷:在机房配电箱电源进线处安装高容量防雷器,当感应雷袭来时,主级防雷器可迅速被击穿,将雷击高压浪涌就近泄入大地,从而保护机房设备。

8

广州莱安智能化系统开发有限公司

次级防雷:为了防止雷电残压侵入设备,在设备电源线进线处安装小容量防雷器或防雷插座,可进一步减小感应雷电的影响,保护电子设备免受损坏。

根据机房的大小及设备被保护的重要程度,我们为客户推荐主级防雷或主次级两级防雷,具体接线如上图所示:

7.3.机房接地系统

接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是计算机机房建设中的一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。

接地系统构成及其要求:

《电子计算机机房设计规范》,GB50174—93,规定:电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求,计算机机房应采用下列四种接地方式:

交流工作接地,接地电阻应不大于4Ω,

安全保护接地,接地电阻应不大于4Ω,

直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定,

防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。

目前常见接地方案

方案一:交流与安全工作接地公共地、防雷接地、直流接地分开的方式。,图A, 该接地方式,在发生雷电反击时,由于防雷接地与其他两种接地间有一定的距离,通常要求大于40米,,可避免雷电反击损坏设备,同时由于直流接地与其他接地方式分开,来自其他接地线的干扰也可消除。但重新打接地地桩,费用比较高,而且受周围环境限制,估计另外找地桩有一定的困难。

9

广州莱安智能化系统开发有限公司

方案二综合接地方式。,图B,

交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地,防雷接地分别用三根接地引

线引至大楼的地面,如图B所示E2,E3,E4。再将它们与避雷地桩E1接成综合接地网。这样他们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。同时,要求接地电阻小于1Ω,可保证接地线间不产生电位差、不相互干扰。这是目前工程上最常见的做法。

为了保证接地电阻小于1Ω,我们将采用优质的接地体和引下线,根据实际情

况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,以达到国家标准的要求。

八、机房自动灭火系统

当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房配电柜供电电源,即切断非消防电源供电的用电设备。如:空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。

九、发展趋势

随着相关的研究开发、规范标准、系统结构、功能应用、产品特性、材料工艺以及管理要求等诸多方面的衍变与发展,涉及机房工程的技术演变与发展趋势呈现多维多态特性,由此形成了新一代机房工程建设的理念与策略。

10

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

计算机机房管理规定

计算机机房管理规定 第一章总则 第一条为了建立计算机系统运行和开发的良好环境,保证现有计算机设备及应用能正常运行,特制定本规定。 第二章机房出入管理规定 第二条除经授权的系统管理、机房值班和保安巡视人员外,公司其他人员进入机房需经部门领导批准,必须严格执行。 第三条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断和处理、设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由专业技术人员或机房管理人员陪同进入,做好登记,并配合项目的实施。 第四条外来访问人员参观机房应由公司陪同人员提出书面申请,并经部门领导批准后,由专人带入参观。 第五条进入机房的设备(外单位的设备进入机房需经部门领导批准)应在进入机房前拆除外包装,以保证机房环境的清洁和安全。 第六条严禁携带易燃、易暴、易腐蚀等危险性物品进入机房。 第三章计算机房日常维护规定 第七条机房内的所有设备需定期保养,主机房应指定人员做维护、清洁工作。 第八条设备使用人员应保持设备的清洁,及时进行清洁工作,严禁将各种食物、饮用品带入机房,在机房内禁止大声喧哗、打闹及吸烟。机房内应保持清洁卫生的环境,工作台上不得有水杯、杂志等无关物

品,电脑软盘、磁带等须保管良好,不得随意丢放。 第九条计算机设备维修工作由专门人员进行,管理人员应把设备的检修情况记录在相应的设备卡上, 以便统一归档管理。 第十条系统管理人员必须严格遵守有关机房、设备及系统运行管理规定,不得在机房内从事与系统管理、运行维护、系统安装和调测等无关的工作。 第十一条系统管理人员只能按规定的权限做好系统运行维护和管理工作,不得越权操作系统或改变系统设置、配置等。 第十二条三不动原则:不联系好不动,对系统、设备不了解不动,运用中的设备、网络不动。 第十三条三不离原则:不检查完成试或作业没出结果不离,发现故障不排除不离,发现异味、异状、异声不查明原因不离。 第十四条三不准原则:不准任意中断业务、系统、网络及电路,不准任意加、甩、撤设备和改变状态,不准任意切断告警和隐瞒故障。第十五条系统管理人员应定时对机房供电系统和运行中的系统、设备进行巡视和检查,密切关注系统、设备运行和机房环境情况,定时巡查机房监控系统。 第十六条禁止在计算机上安装与系统、网络、数据库监控和管理无关的软件。 第十七条定期对机房内的计算机设备、软件、存储介质、资料和工具进行检查、核对,并列明清单,以便于审计。 第四章门禁卡管理规定

机房工程施工方案.

IDC机房工程设计方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

机房工程施工方案范文

机房工程施工方案 1

1机房工程方案设计 1.1 机房工程范围 1.1.1机房工程 按招标文件,机房工程的范围如下表: 工程内容: 1、机房装修; 2、机房供配电系统; 3、机房防雷接地系统; 4、空调通风系统; 5、机房环境集中监控系统。 1.1.2设计目标 本项目质量目标为国家A级机房标准,A级机房具体技术指标如下:温湿度: 尘埃:主机房区在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数≤18000/dm3 。 噪音:在计算机系统停机情况下,主机房中心位置<65dB。 主机房内绝缘体的静电电位<1KV。 照度:机房区>500Lx,无眩光。

辅助房间>500Lx。 应急照明>50Lx。 接地:接地电阻<1Ω;零地电位差<2V。 主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ时,不应大于126dB。 主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。 医院机房工程的建设,主要是为计算机设备及工作人员创造一个良好的工作环境,相应的配套工程将为信息中心提供包括能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面的环境,并提供可靠、安全、不间断的可持续发展的空间环境。 机房工程建设体现“面向未来”的设计思想,瞄准世界先进水平,努力建设一个具有国际水平的信息处理中心。为此,我公司提出了全新的理念——智能机房集成管理系统,将整个机房的各种动力环境设备子系统集成到一个统一的监控和管理平台上,经过在一个统一的简单易用的图形用户界面上,维护人员能够随时随地监控机房的任何一个设备,获取所需的实时和历史信息,进行高效的全局事件管理。该系统为机房维护人员提供了先进的管理手段、实时的管理信息和丰富的历史记录,能够提高对机房系统设备的管理水平,实现科学管理,同时也节省了人力,减轻了维护人员的劳动强度,提高了对突发事件的快速反应能力,减少了事故带来的危害和损失,从而使机房管理步入了一个新的境界。

机房建设施工方案.

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、 装饰工程 2、 配电系统 3、 空调系统 4、 防雷接地系统 5、 消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环 境需求。

6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门 对特殊环境的防火抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地 板使用多年后,已出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。 1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一

机房装修施工方案

机房装修施工方案 The latest revision on November 22, 2020

施工组织设计 7.1、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

制冷机房设备安装施工设计方案

施工组织设计目录编制说明 编制依据 第一章系统概况 1、设计案简述 2、施工条件 3、工程特点 第二章施工准备部署 1、材料设备要求 2、主要机具准备部署 3、作业条件准备部署 4、工期质量目标 5、施工总平面布置及临时用地表 5.1 施工总平面布置 5.2 临时用地表 第三章主要资源设备 1、主要施工设备机具数量清单 2、施工劳动力需求计划 第四章施工进度计划 1、总体施工程序 2、机房空调水系统安装工艺流程

3、施工进度计划 第五章机房系统安装施工案和施工法1、管道预制加工 1.1.断管 1.2 管段调直 1.3 管道法兰联接 1.4 管道焊接 2、预留洞及预埋铁件 3、套管安装 4、托、吊卡架安装 5、管道安装 6、设备安装 6.1 水泵安装 6.2 冷水机组安装 6.3 热交换器安装 6.4 自控设备及系统安装 7、管道试压 8、管道系统冲洗 9、保温、防腐 10、系统调试 11、质量标准 12、成品保护

13、应注意的质量问题 14、空调水系统人力配备表 15、空调水系统主要设备机具表 第六章保证工程质量及施工安全措施1、技术保证措施 1.1 施工前准备 1.2 各专业技术交底 1.3 格按图纸施工,加强质量监督检查 1.4 建立健全交接检查制度 1.5 建立专业技术会议制度 1.6 设备安装与调试 1.7 工期保证措施 2、施工质量保证措施 3、环境保护措施 4、成品保护措施 5、现场设备与材料的管理措施 6、安全技术措施 7、消防措施 8、保卫措施 9、现场文明施工管理措施

编制说明 一、本《施工组织设计案》(下称案),根据及市建筑安装施工有关规、规定、结合本工程实际情况和业主提出的相关要求,以及本单位多年来的施工经验和实际能力,综合多面具体情况进行编制。 二、案主要包括空调系统装置供应安装调试。工程开始准备到竣工验收、维护保修的整个程序;着重强调工程管理、工程质量、工期、技术、文明施工、安全生产管理措施,突出实用性和可操作性。 三、案以满足业主确定的整体施工总进度计划,推广和运用新工艺、新技术、新材料等面作了探讨。 四、案由于是分专业分工种多位专业人员撰写,有些面欠缺或不妥敬请业主代表及相关单位专家提出批评指导意见,以便更科学地组织本项目施工。 编制依据 1、业主提供的施工蓝图与技术要求文件 2、《制冷设备安装工程施工及验收规》JGJ66-1984 3、《建筑安装工程质量检验规》GBJ300-1988 4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》GBJ126-1989 5、《焊接通用技术要求》JB/ZQ4000 3-1986 6、《建筑机械使用安全技术规》JGJ33-86 7、《机械安装工程施工及验收规》GB50231-98 8、管道施工工艺标准第一册

中学机房管理台帐记录

界集中学教育信息化工作方案 一、现状分析 1、硬件设备分析 近年来,在区教育局的大力投资下,我们的校园网络系统进行了大幅度的改进。目前,标准的多媒体计算机教室2个(96台计算机)。教师办公室全部安装了电脑。校园内的大部分计算机均可用局域网直接与Internet连接。 2、软件环境分析 在信息技术应用于教学的过程中,软件是关键的部分之一。针对计算机运行所需的软件、教育教学类软件,目前在区教育局、学校及有关方面的积极筹划下,正在积极的建设中。现在,学校内部总体还是软件偏少,有效信息资源太少。 3、应用情况分析 到现在为至,教师需要解决的问题:一是学习和掌握应用现代技术的基本知识和技能,二是转变教学思想和教学观念,将先进的现代技术如何恰当的、合理的运用到教学中,尤其是课堂教学中。 我校经过多轮培训后,目前教师运用现代信息技术的能力粗略概括为三类: 比较好的一类,能熟练运用多种多媒体软件,能编制、修改一些教学用课件。这些人通过本次青年教师大奖赛,展示了大约有三十多位。 能应用多媒体课件进行教学的教师,他们能针对一节教学课,有针对性的提出一些自己的观点,让专业教师或几个人合作编制、修改教学课件,用这些课件熟练的进行课堂教学。 还有一类就是年纪比较大,对英文和中文拼音输入有一定困难的教师,他们对应用现代信息技术还缺乏信心,对于传统的教学方法具有依赖性。这群人占学校的极少部分,大都集中在年纪较大的教师部分。 二、应用目标 ㈠、第一阶段 1、一个基本的信息技术应用体系 2、一个初步建立的学习资源体系 3、一支具有基本的教育信息化应用能力的教师队伍 4、一支基本的教育信息化日常维护队伍 ㈡、第二阶段 1、应用信息技术,改革教育教学。 2、转变教育观念,从以教师“教”为中心的教学向以学生“学”为中心的教育策略的根本性转变发展。 3、对教育中的几个关键部分:课程开发、评判过程、指导方法、教师培训和学校文化等进行整合。 4、实现教育教学创新,学生学习过程更加开放和活跃。 三、实践内容 针对上述两个阶段目标,我们计划先用两年左右的时间探索、实践第一阶段的工作,在实践第一阶段的过程中同时适当考虑第二阶段的内容;第二阶段的工作将是一个相当长时期研究方向,我们将根据信息技术的发展、学校的发展、社会对教师的要求、整个教育的发展状况等一系列问题进行研究。 具体内容可分为:

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

机房管理工作总结

机房管理工作总结 篇一:计算机机房管理工作总结 计算机机房管理工作总结 谢盛璋 一年转眼间过去了,作为一名兼职机房管理人员我总是害怕没有足够的时间去完成这一项任务。因此我首先严格要求自己、不怕吃亏充分利用课余时间、午睡时间、节假日等时间对计算机等设备进行维护及维修。全面的了解,熟悉业务知识,更好的做好管理工作。本岗位目前主要有三项主要工作内容:其一,计算机及其络维护管理方面,其二,通过管理制度保护设备不受人为破坏,其三,机房清洁工作。现对XX学年度机房管理工作总结如下: 一、计算机及其络维护管理方面的工作 工作内容:此项工作主要包括学校计算机硬件的维护、采购、管理,并保证学校计算机及相关络产品的正常工作,学校计算机上软件的安装及维护,软件在使用过程中出现问题的解决,防治机器及整个络被病毒攻击,以及学校计算机相关产品,例如打印机,软路由器,交换机的日常故障维护及共享设置等。完成情况:本年度此项工作的具体完成情况如下: (一)、计算机硬件的更换,购置和维护情况 学校电脑硬件整个年度总体来讲,出现问题频率较少,

每台机器除了日常的简单故障维护之外,硬件方面都争取做到物尽其用,对一些配置较低的机器进行适当的增容处理。本年度计算机维修情况如下: XX年方正公司到我校维修设备共16次(具体情况见《计算机设备维修记录册》)。 XX年高远公司到我校维修设备共5次(具体情况见《机房设备维修记录本》)。 XX年佳创公司到我校维修设备共4次(具体情况见〈机房设备维修记录本〉)。 XX年科达公司到我校维修设备共2次(具体情况见《机房设备维修记录本》)。XX年电信公司到我校维修设备共6次((具体情况见〈机房设备维修记录本〉)。注:《计算机设备维修记录册》为远程教育工程颁发主要用来记录方正公司维修情况(方正公司所配置设备XX年12月正式过保)。而《机房设备维修记录本》用来记录其他公司及本人维修情况。 本年度设备零部件采购情况如下: XX年3月8日与高远公司购买设备清单:主板五块(型号845)、内存(DDR256MB)4条、硬盘(40G)2块、电源3个、CPU风扇4个、卡3块合计3160元(电教站付款)。 XX年4月购置软路由器一台。 XX年9月5日—7日与科达公司购买设备清单: XX年10月与杨兹理同志购买10安稳压器(价格不详)一台(损坏那台在杨兹理同志处维修尚未归还)。

信息机房施工方案

信息机房电源供电改造项目 施工方案 工程概况 本此电源改造工程为通过新增电源设备,将原有机房不间断供电支撑系统改造为高可靠的不间断电源3+1并机供电方式,将机房设备的供电安全性提高到99.9999%。

施工特点 本次电源改造工程弱电工程在已有机房内进行,属于设备安装工程的范畴。作为建筑工程中的一个重要的单位工程,电源改造工程与原有设计有着密切的关系,并相互制约。首先,原有专业走线架不能必足本次电源改造专业施工的要求,这直接关系到了改造工程能否顺利实施,而机房内信号线敷设混乱也影响到本次电源改造的最终实现。因此,通过设计阶段的协调,制定合理的设计方案,并及时完成深化设计,确保专业走线道满足改造施工的要求,电源改造工程能否顺利实施并达到预期目的的前提。 施工范围 1、将原有市电总输入端配电柜增加两三施奈德NS400A空开,作为新增3台UPS 电源的输入电源,并连接至新增UPS电源输入配电柜。 2、新增两台UPS电源系统包含电池组,替代原有两套UPS电源系统供电。 3、将已被替代的两套UPS系统拆除,在原有位置新增加两台UPS电源系统,与 新增两台UPS电源组成3+1并机系统。 4、新增UPS电源并机系统输出柜。 5、新增UPS电源旁路柜。 施工步骤 本次工程须对建行机房供电系统进行不同程度的改造,新增加四套UPS电源系统,为保证改造减少断电次数,为此电源安装割接的难度及工作量均较大,为保证割接工作的顺利进行,在割接过程中按以下步骤进行,力求减少割接次数,尽量在负荷小、业务少的情况下进行: 1、利用原有UPS电源室隔壁空间面积较大,先将新增两套UPS系统及新增旁路 配电柜、并机输出配电柜安装完毕包含蓄电池组,电池连接、电池组与主机联接,电源输入利用原有电源输入屏中新增两个施奈德NS400A空气开关下口引入,由静电地板下墙壁开孔连接原有市电电源输入柜,输出连接新增UPS 输出并机电源输出配电屏预留备用400A空气开关上口连接,在市电总输入柜新增输出开关及连接新增旁路柜时,充分做好准备工作(线缆敷设到位,做好冷压接线鼻等),在最短的时间内连接成功,然后进行通电检测设备运行正常(按照UPS电源安装工艺规范进行)。此项操作与原有供电系统相互独立,

计算机机房设计方案

计算机机房设计方案 为了使机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本方案。 装修部分 一、机房位置选择 机房位置选择应符合下列要求:一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及、易燃、易爆物品的仓库、堆场等;三、远离强振源和强噪声源;四、避开强电磁场干扰。设备布置 产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并宜集中布置在靠近机房的回风口处。 机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:一、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m;二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;三、走道净宽不应小于1.2m。 二、环境条件 土建部分: 根据国家标准:机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过机房的规范要求。

机房净高:建成后的计算机机房净高应按机柜高度和通风要求确定。宜为~3.0m 门:入口高不低于2.2m,净宽不应小于1.5m。 窗户: 网络机房操作间做窗帘盒并配垂摆窗帘。 隔断:应用12mm防火玻璃(厚钢化玻璃)。 墙、柱面、柱面:做高0.1m的不锈钢踢脚线,墙面上采用环保乳胶漆。 吊顶:室内顶棚上预留安装灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等位置。 布线:机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井。 应符合现行国家标准《电子计算机机房设计规范》的规定。 三、室内装饰 机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形的材料,并应符合下列要求:一、墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。 二、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。地板规格尺寸为600mm*600mm,敷设高度应按实际需要确定,宜为200~350mm。三、活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静

数据机房施工方案与施工工艺

施工方案与施工工艺(一) 机房装饰装修工程施工方法 A. 房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理:对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子:刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸:每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆:若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光:第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫:清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。 B. 吊顶工程 (1)工艺流程:放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。 3)主龙骨安装: a.主龙骨间距应满足设计要求,应小于1200mm。 b.主龙骨安装后,及时校正其位置、标高和起拱高度。 4)吊顶骨架的校正与检查: a.龙骨安装完毕后,全面校正各类龙骨的位置及整体的水平度。 b.检查吊顶骨架,确保牢固可靠。 5)吊顶板安装:吊顶专其他专业的项目施工完毕,隐蔽工程验收合格后,进行吊顶板的安装作业。

计算机机房管理规范(含表格)

计算机机房管理规范 (ISO45001-2017) 1 范围 本标准规定了电厂计算机机房以及其中的供电设备、安全设施和空调的管理。本标准适用于电厂计算机机房管理工作。 2 规范性引用文件 中华人民共和国住房和城乡建设部《电子信息系统机房设计规范》 国家技术监督局《计算站场地技术条件》 中华人民共和国电子工业部《计算站场地安全要求》 2013 国家电力监管委员会《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》《中国电子信息系统机房管理办法》 《公司机房管理办法》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准: 3.1 计算机机房 是计算机场地最主要的房间,放置计算机系统主要设备的地点。 3.2 不间断电源系统

确保计算机系统不停止工作的供电系统。 4 职责 电厂根据《信息化工作管理标准》成立信息化管理领导小组。 4.1 信息化管理领导小组 4.1.1 负责审核批准电厂计算机机房建设方案。 4.1.2 负责计算机机房运行、维护管理工作中整改方案的审批。 4.1.3 负责本标准执行情况的检查与考核。 4.2 综合科信息中心负责人 4.2.1 负责对机房管理员的工作按照本标准进行检查。 4.2.2 负责对机房管理员无法处理的问题制订解决方案。 4.2.3 负责对外来人员进入计算机机房进行审核。 4.3 机房管理员 4.3.1 负责计算机机房的日常管理工作。 4.3.2 负责对计算机机房运行环境及电源、空调、安全器材等设备进行检查、维护和记录。 4.3.3 负责对机房设备及相关物品进行登记、统一管理,对计算机机房的出入人员进行登记。 5 流程和风险分析

5.1 管理流程图 机房管理流程见附录A(规范性附录)。 5.2 控制点 5.2.1 运行环境:机房的运行环境应符合国家相关标准要求,机房的空调系统应采用专用设备。 5.2.2 供电电源:建立不间断电源供电系统,并定期对蓄电池进行维护。 5.2.3 出入记录:明确机房出入要求,并做好记录。 5.2.4 定期检查:明确检查职责、内容及周期,并做好检查记录。 5.3 风险分析 5.3.1 运行环境:由于计算机机房运行环境不符合国家相关标准的原因,可能导致计算机机房内设备不能正常运行的风险,造成信息系统停运的后果。 5.3.2 供电电源:由于计算机机房没有采用不间断电源或不间断电源蓄电池储能不足的原因,可能发生系统电源突然停电时信息系统设备无法运行,造成设备故障、网络故障、数据丢失的后果。 5.3.3 出入记录:由于出入计算机机房未记录的原因,可能导致发生设备故障时无法对故障原因进行判定的风险。 5.3.4 定期检查:由于没有定期检查计算机机房的原因,可能造成对计算机机房的设备安全隐患不能及时处理的后果。

信息机房施工组织设计

信息机房施工组织设计

xxxx公司行政办公楼信息机房配套设施 建设工程 投标文件 工程名称: 投标人: (盖章) 投标文件内容:投标文件技术部分 法定代表人或其委托代理人: 日期:年月日

目录 一、企业概况 二、施工组织设计或施工方案 三、项目管理机构配备情况 四、投标总报价明细表

一、企业概况 二、施工组织设计 2.1、编制依据 2.1.1、施工组织设计的指导思想 “大唐清苑热电有限公司行政办公楼信息机房配套设施建设工程”施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年信息机房工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.1.2、编制范围及内容 2.1.2.1 本工程施工组织设计是严格按照信息机房工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2.1.2.2 我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 2.1.2.3 本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 2.1.3、施工组织设计编制技术依据