10kV柱上三相变压器台典型设计方案

1.1 总的部分

本典型设计为“国家电网公司配电网工程典型设计配电分册”

中对应的“10kV柱上变压器台典型设计”部分,方案编号为“ZA-

1”,由一个标准化台架和4个组件模块组合成3个子方案。变压器

侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧

装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器

正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。

方案ZA-1主要技术原则:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,

低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或低压单

芯电缆,出线采用架空绝缘导线或电缆引出。

1.1.1 适用范围

一般宜选用柱上式变压器和低压综合配电箱方式,ZA-1-CL、

ZA-1-CX、ZA-1-ZX子方案适用于各类供电区域。

本设计方案为单回路线路,如果采用双回路,可根据实际情况

作相应的调整。

1.1.2 方案技术条件

本方案根据“10kV柱上变压器台典型设计总体说明”确定的预

定条件开展设计,方案组合说明见表1-1。

表1-1 10kV柱上变压器台ZA-1典型方案技术条件表

1.2 电力系统部分

1.2.1 本典设按照给定的变压器进行设计,在实际工程中,需要根据实地情况具体设计选择变压器容量。

1.2.2 熔断器短路电流水平按8/12.5kA考虑,其他10kV设备短路电流水平均按20kA考虑。

1.2.3 高压侧采用跌落式熔断器或封闭型熔断器,低压侧进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器。

1.3 电气一次部分

1.3.1 短路电流及主要电气设备、导体选择

(1)变压器。

型式:选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器;

容量:400kVA及以下;

阻抗电压:U

k

%=4;

额定电压:10(10.5)±5(2×2.5)%/0.4kV;

接线组别:Dyn11;

冷却方式:自冷式。

(2)10kV侧选用跌落式熔断器或封闭型熔断器,10kV避雷器采用金属氧化物避雷器。

(3)低压综合配电箱

1)低压综合配电箱外形尺寸按照1350mm×700mm×1200mm设计,空间满足400kVA及以下容量配变的1回进线、3回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。对于选用10m 等高杆的偏远农村、山区,低压综合配电箱尺寸选用

800mm×650mm×1200mm,空间满足200kVA及以下容量配变的1回进线、2回馈线、计量、无功补偿、配电智能终端等功能模块安装要求。箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。

2)低压综合配电箱采用适度以大代小原则配置,200kVA~

400kVA变压器按400kVA容量配置,无功补偿不配置或按120kVar 配置,配置方式为共补3x10+3x20kVar,分补10+20kVar;200kVA 以下变压器按200kVA容量配置,无功补偿不配置或按60kVar配置,配置方式为共补5+2x10+20kVar,分补5+10kVar。实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。

3)电气主接线采用单母线接线,出线1~3回。进线选择熔断器式隔离开关,出线开关选用断路器,并按需配置带通讯接口的配电智能终端和T1级电涌保护器。TT系统的剩余电流动作保护器应根据Q/GDW 11020-2013《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》要求进行安装,综合配电箱外壳单独接地。

4)低压综合配电箱采取悬挂式安装,下沿距离地面不低于

2.0m,有防汛需求可适当加高。低压进线采用交联聚乙烯绝缘软铜导线或相应载流量的单芯电缆,由配电箱侧面进线;低压出线可采用电缆(铜芯、铝芯或稀土高铁铝合金芯)或交联聚乙烯绝缘软铜导线,由配电箱侧面出线,电杆外侧敷设,低压出线优先选择副杆,使用电缆卡抱固定;若采用电缆入地敷设时,由配电箱底部出线。

(4)导体选择

变压器10kV引下线一般选择:YJV-8.7/15-3×35mm2电缆或JKTRYJ-10/35mm2导线,应根据实际情况对短路电流和热稳定进行校验;变压器至低压综合配电箱出线选择:200kVA及以下选用JKTRYJ-1-1×150mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×150mm2单芯电缆,400kVA及以下选用JKTRYJ-1-1×300mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×300mm2单芯电缆,低压综合配电箱出线根据负荷情况设计选定。

(5)柱上变压器台架采用等高杆方式,电杆采用非预应力混凝土杆,杆高原则上为12m、15m两种。

(6)在部分用电负荷和变压器容量需求小且增长速度较慢的偏远农村、山区,12m及15m杆型运输不便。按照资产全寿命管理的要求,柱上变压器台可选择容量200kVA及以下配变,等高架设10m 高的非预应力混凝土杆。

(7)线路金具按“节能型、绝缘型”原则选用。

(8)变压器台架承重力按照400kVA变压器及配套低压综合配电箱重量考虑设计。

1.3.2 基础

方案中所有混凝土杆的埋深及底盘的规格均按预定条件选定,若土质与设计条件差别较大可根据实际情况作适当调整。

1.3.3 防雷、接地及过电压保护

交流电气装置的接地应符合GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》要求。电气装置过电压保护应满足GB/T50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》要求。

(1)采用交流无间隙金属氧化物避雷器进行过电压保护,金属氧化物避雷器按GB 11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》中的规定进行选择,设备绝缘水平按国标要求执行。

(2)配电变压器均装设避雷器,并应尽量靠近变压器,其接地引下线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接。在多雷区宜在变压器二次侧装设避雷器,避雷器应尽量靠近被保护设备,连接引线尽可能短而直。柱上变压器台高压侧须安装金属氧化物避雷器,方案中采用应用较多的普通避雷器和可装卸式避雷器两种型式。

(3)中性点直接接地的低压绝缘线零线,应在电源点接地,TN-C系统在干线和分支线的终端处,应将零线重复接地,且接地点不应少于三处;TT系统的剩余电流动作保护器应根据Q/GDW 11020-2013《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》要求进行安装,综合配电箱外壳单独接地。接地体敷设成围绕变压器的闭合环形,设2根及以上垂直接地极,接地体的埋深不应小于0.6m,且不应接近煤气管道及输水管道。接地线与杆上需接地的部件必须接触良好。

(4)低压综合配电箱防雷采用T1级浪涌保护器,壳体、浪涌保护器及避雷器应接地,接地引线与接地网可靠连接。

(5)设水平和垂直接地的复合接地网。接地体一般采用镀锌钢材,腐蚀性高的地区宜采用铜镀钢。接地电阻、跨步电压和接触电压应满足有关规程要求。考虑防盗要求接地极汇合点设置在主杆2.8m处,分别与避雷器接地、变压器中性点接地、变压器外壳接地和低压综合配电箱外壳进行有效连接。综合配电箱外壳接地端口留在箱体上部。

2其他

(1)标志标识

在台架两侧电杆上安装“禁止攀登,高压危险”警示牌,尺寸为300*240,禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色,标志符号为黑色,辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整;在台架正面变压器托担中央变压器命名牌,命名牌尺寸为300*240(不带框),白底红色黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整;安装上沿与变压器托担上沿对齐,并用钢带固定在托担上。

(2)设备外观颜色

柱上变压器、低压综合配电箱(SMC材质)外观颜色采用海灰B05,低压综合配电箱(304不锈钢材质)采用亚光处理,热镀锌支架不再喷涂颜色。

(3)电杆选用非预应力混凝土杆,应符合GB/T 4623-2006《环形钢筋混凝土电杆》,电杆基础及埋深是根据国标,仅为参考,具体使用必须根据实际的地质情况进行调整。

(4)铁附件选用原则

1)物料库中应采用统一的名称、规格,禁止同物不同名。

2)设计选择时应写明详细的型号代码,确保唯一性。

(5)绝缘子金具串选用原则

综合考虑强度、耐冲击性、耐用性、紧密性和转动灵活性选择绝缘子金具串,具体要求如下:

1)线路运行时,不应损坏导线,并应能起到保护导、地线的作用;

2)能承受安装、维修和运行时产生的各种机械载荷,并能经受设计工作电流(包括短路电流)、运行温度以及周围环境条件等各种情况的考验;

3)装配式金具的各部件应能有效锁紧,在运行中不松脱;

4)带电检修时,应考虑检修的安全性和操作的方便性;

5)与导线和地线表面直接接触的压接金具,其压缩面在安装前应保护好,防止污染,采用合适的材料及制造工艺防止产品脆变;

6)金具选材时应考虑材料的机械强度、耐磨性和耐腐蚀性等。应选择满足设计要求、经济合理、性能优良、环保节能的常用材料;为了减少线路运行中产生的磁滞损耗和涡流损耗,与导线直接接触的金具部件应采用铝质或铝合金材料;

7)金具串连接部位应按面接触进行选择连接金具、在满足转动灵活条件下宜采用数量最少的方案;

8)绝缘子金具串上的螺栓、弹簧销等的穿向按GB50173-2014《电气装置安装工程66kV及以下架空线路施工及验收规范》要求安装;

9)架空绝缘线路带电裸露部位均应进行绝缘防水封护。

3 主要设备及材料清册

方案主要设备材料清册见表3-1。

表3-1 主要设备材料清册

4 使用说明

4.1 概述

本方案以1个标准化台架与变压器、熔断器、避雷器、高压引线4个组件模块按最优组合进行拼接,形成3个子方案,以方便使用者在具体工程设计的使用。

4.1.1 方案简述及模块的说明

本方案主要对应内容为:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装。10kV变压器为1台

50kVA~400kVA的组合方案。

本说明书为“10kV柱上三相变压器台典型设计”内容使用说明,对应方案编号为“ZA-1”,其中变压器侧装、电缆侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CL”,变压器侧装、架空绝缘线侧面引下对应的子方案编号为“ZA-1-CX”,变压器正装、架空绝缘线正面引下对应的子方案编号为“ZA-1-ZX”。

4.1.2 基本方案及模块说明

(1)柱上变压器台采用双杆等高布置方式。

(2)低压综合配电箱采用吊装方式,箱体外壳优先选用304不锈钢材料(厚度为2mm),也可选用纤维增强型不饱和聚脂树脂材料(SMC)。箱体尺寸为1350m×700mm×1200mm(宽×深×高),部分偏远农村、山区的10m等高杆型选用尺寸为800mm×650mm×1200mm(宽×深×高)箱体,以主杆为基准正面布置,便于运行维护。其底部距地面不小于2m,变压器台架宜相应抬高。低压综合配电箱应配置带盖通用挂锁,有防止触电的警告并采取可靠的接地和防盗措施。

(3)低压综合配电箱电气主接线采用单母线接线,出线1~3回。进线开关选用熔断器式隔离开关,出线开关选择断路器(剩余电流保护器),配置相应的保护。TT系统的剩余电流动作保护器应根据Q/GDW 11020-2013《农村低压电网剩余电流工作保护器配置导则》要求进行安装,综合配电箱外壳单独接地。并按需配置带通讯接口的配电智能终端和T1级浪涌保护器。

(4)低压综合配电箱内采用母排,全绝缘包封,进出线额定电流及无功补偿根据配电箱容量和出线回路数配置。进线采用软铜芯架空绝缘线或相应载流量的单芯电缆,其中200kVA 及以下选用JKTRYJ-1-1×150mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×150mm2单芯电缆,400kVA及以下选用JKTRYJ-1-1×300mm2架空绝缘导线或ZC-YJV-0.6/1kV-1×300mm2单芯电缆。出线可选用电缆或架空绝缘导线,根据现场实际由设计选定。

4.2 其他

4.2.1 本方案以海拨高度小于1000m,国标Ⅲ级污秽区设计。

4.2.2本方案以地基承载力特征值f ak=150kPa,地下水无影响,非采暖区设计,当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目作相应调整。

4.2.3当海拔超过1000m时,绝缘子参照线路相应海拔配置。柱上台变设备及空气间隙参照如下:

(1)海拔H≤2500m时

采用高原型设备,但空气间隙及安装尺寸保持不变。

(2)海拔2500﹤H≤4000m时

采用高原型设备,空气间隙及安装尺寸应按照下表进行修正。

表4-1 一次设备要求的最小空气间隙

表4-2 同杆架设线路横担之间的最小垂直距离

4.2.4 当海拔超过1000m 时,根据《国家电网公司物资采购标

准高海拔外绝缘配置技术规范(2009年版)》规定,柱式绝缘子选用标准如下所示:

表4-3 线路柱式瓷绝缘子配置表

表4-4 盘形悬式瓷绝缘子选用配置表

4.2.5 本次设计中低压出线方案考虑避免低压线路穿越高压线

路问题,在低压线路设计中合理布置低压线路方向,不宜与高压线路同向,或采用电缆入地敷设至低压线路。

附件1:10kV柱上三相变压器台杆型图及物料清单

模块编码

组合方案1:变压器侧装、电缆引线——15m双杆杆型图

组合方案1:变压器侧装、电缆引线——15m双杆物料清单

组合方案1:变压器侧装、电缆引线——12m双杆杆型图