文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑式脚手架施工组织设计标准版

悬挑式脚手架施工组织设计标准版

脚手架施工方案

第一节工程概况

1、项目工程概况

本工程江都恒通.绿城居住小区1#.2#楼,地处江都双仙路北首,其建筑面积共约30000㎡,地上为十八层,标准层层高为2.90m,建筑总高度52.35m,已超过《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中规定单管落地脚手架不超过50米的限值,须专项设计。

根据实际情况本工程外墙脚手架1-4层采用落地搭设,上部分两段悬挑,即5层-11层(搭设高度20.3米)、12层-18层(搭设高度21.8米)各悬挑一次,其中脚手架在顶层高出屋面1.5米。

2、脚手架基本构造及参数

挑脚手架构造设计:扣件式钢管悬挑外脚手用φ48×3.5钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在从楼面悬挑出来的16#工字钢挑梁上。阳台部位因不考虑结构受力故此部位悬挑钢梁的外伸长度比其他部位大面导致结构验算不满足,故在悬挑梁下端设置双钢管支撑组成三角形刚性支撑体系。为确保安全,所有悬挑梁构造要求在外伸梁的末端设置Φ14钢丝绳与上一层结构体吊拉成

保护,见脚手架构造图所示。

脚手架搭设横距为1.05m,纵距为1.5m,步距为1.8m,连墙件为两步三跨矩形布置即横向4.5m,竖向3.6m。脚手架高度1.83m,为了不与窗台板等飘板不冲突,内立杆距结构边0.25m。

施工作业层按1层计算,活荷载取值为3.0Kn/m2,作业层设扶手栏杆和挡脚板。脚手架外立杆内侧挂密目式安全网封闭施工。剪刀撑在外侧立面转角及中部沿高度和长度连续布置;其余搭设要求按照JGJ130—2001规定执行。

3、脚手架设计说明

脚手架主要受力杆件为纵向、横向水平杆、立杆、连墙杆,悬挑脚手架的主要承力构件为16#工字钢组成的水平悬挑钢梁,脚手架传力顺序为:竹笆脚手板→大横杆→小横杆→立杆→16#工字钢悬挑梁→楼面梁。

其中纵向、横向水平杆主要计算其受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力;立杆主要计算其整体稳定性;连墙杆主要计算其强度、稳定性和连接强度;吊拉钢丝绳和水平悬挑梁分别依不同工况验算其强度、挠度和稳定性。其中吊拉钢丝绳和水平悬挑梁脚手架搭设最大高度不超过21.8m即最上段悬挑脚手架为计算模型复核其强度、挠度和稳定性,其他高度可不计算。

本工程脚手架设计依据为:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建筑施工手册》第四版、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18、《钢结构设计规范》GB50017-2003、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《直缝电焊管》GB/T13793、《钢管脚手架扣件》GB15831。

第二节脚手架搭设方案

一、落地部分外脚手搭设要点

1、脚手架基础处理要求:

A、平整夯实场地(浇砼垫层)并设排水措施→安放5cm厚垫木→竖立杆并同时安放扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑和连墙杆→栏杆、踢脚板安装→铺竹笆→张拉密目网→搭设安全防护→验收

B、立杆要坐落在坚硬的地基上,分层夯实的地基上浇10cm厚C20砼,安放厚50mm宽200mm垫木,垫木均应放在定位线上,底座应拉线调直。

2、搭设立杆应符合下列要求:

外径不同的钢管不应混合使用。立杆间距不大于1.5m,横距1.0m,内立杆距墙或阳台、凸窗0.25m。立杆必须采用不同长度的钢管,立杆的连接必须交错布置,相邻立杆的连接不应在同一高度上,其错开高差不得少于500mm,并

布置于不同的楼层。

立杆接头除顶层可采用搭设连接外,其余接头必须采用对接扣件连接。搭接连接长度于不小1m,不少于2个旋转扣件固定。周边脚手架应从一个角开始向两边延伸交圈搭设,“一”字型脚手架应从一个端开始向另一端搭设。在设置第一排连墙杆前,每六跨应暂设一根抛撑,与立杆的夹角呈45°~60°,上部杆件搭设后方可视其情况拆除。

3、搭设纵向水平杆应符合下列要求:

纵向水平杆应水平设置,钢管的长度不宜小于三跨;纵向水平杆步高均为每1.83m一道。接头采用对接扣件连接,内外两根相临纵向水平杆的接头,不宜在同步跨内,上下两个相临接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心距离应小于纵距的1/3;. 纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定;沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。

4、搭设横向水平杆应符合下列要求:

水平杆设在纵向水平的下方,凡立杆与纵向水平杆相交处必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除;搭设纵横向扫地杆应符合下列要求:. 每根立杆的底座向上200mm处应设置纵横向扫地杆,用直角扣件与立杆固定;当立杆底不在同一水平高度时,必须将高处的纵向扫地杆低处延伸两跨,并与低跨立杆固定。

5、搭设剪刀撑应符合下列要求;

剪刀撑的布置应均匀,剪刀撑钢管应拉线搭设,与外立杆交接处均用旋转扣件与立杆连接。剪刀撑设置在脚手架立杆外侧,杆件接头采用搭接连接,其搭接长度为1000mm,3个悬转扣件固定,固定间距800mm。每付剪刀撑跨越立杆应为4~6根,与纵向水平杆呈45°~60°夹角。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,剪刀撑沿脚手架由底至顶连续设置,其间距不大于20cm。

6、连墙杆件安装应符合下列要求:

在楼层砼梁上预埋钢管,用短钢管与预埋钢管固定后再与内立杆连接,.连墙杆垂直方向每层布置,水平间距3跨,脚手架上部未设置连墙杆的自由高度不大于2步。连墙件应成菱形布置。连墙杆与脚手架搭设同步设置。脚手架的最上部,因承受较大风力,拉撑连杆应加密设置。连墙杆应尽可能设在立杆与

大小横杆的连接处,如在规定的位置上设置有困难,应在邻近点处补足。

7、搭设栏杆应符合下列要求:

上栏杆的高度1.2米,下栏杆高度0.25米,防护栏杆要刷红白相间的境界色。挡脚板采用多夹板制成,并加以油漆分色,高度0.2米;上栏杆、下栏杆、挡脚板均设在外立杆的内侧。

8、竹笆铺设:每片竹笆必须四周固定,内外大横杆间必须加两道颈杆后再铺竹笆。竹笆每隔一层满铺一道。竹笆脚手板应按其主竹筋垂直纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm 的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

9、安全网的设置:从脚手架底部开始全部用密目式安全网全封闭,密目网要设在外排立杆的里侧。密目网的绑扎要用尼龙绳环形绑扎或用短绳每孔一绑。

10、人行斜道的设计:人行斜道的宽度为1.2m,坡度为1:3(高:长)。斜道拐弯平台面积为9㎡,宽度为1.5m。斜道两侧及拐弯平台外围,设置1.2m 的防护栏杆及高180mm 的挡脚板。人行斜道的脚手板上钉防滑木条,其厚度为

30mm,间距为250mm。

11、外脚手全封闭要求:脚手起步层与建筑物间的间隙必须用硬质材料设置一道内封闭。

12、防护棚的设置:在棚上要满铺木脚手板,棚边要设置1m 高的挡板,在棚上再挂一层安全网,以防止高空坠落物反弹出防护棚外伤人。

13、搭设脚手架必须符合下列安全规定:

A、架子工上岗操作必须符合下列条件:架子工必须经过培训合格,并取得架子工上岗操作证方可上岗操作;架子工应每年体检,凡有高血压、心脏病、癫痫病、年老体弱,不适合于高处作业的人,禁止从事架子工作业;架子工生病未愈或酒后不得上架子操作;架子工上岗应将袖口扎紧,不得穿硬底鞋及其它易滑鞋;架子工操作时必须戴安全帽,系安全带。

B、架子工操作时必须注意下列事项:安全带应高挂低用;工具及小零件必

须放在工具袋内;脚手架上人员不得过分集中,严禁打闹跑跳;六极以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时,严禁在架子上操作;脚手架搭拆过程中,若杆件尚未扣紧或扣件已拆除或松动时,严禁中途停止作业;不得单人进行搭设较重配件和其它易发生失衡脱手、碰撞、滑跌等不安全物作业;搭设中不得随意改变构架尺寸和减少数量,当需要对构件作调整时,应经过项目工程师批准。

C、脚手架必须配合施工进度搭设,脚手架必须高出操作层1.5m,立杆顶部应高出屋面1.5m;并且一次搭设高度不应大于相邻连墙件以上两步。

二、悬挑部分搭设要求

1、脚手架的材质要求

A、型钢水平悬挑杆采用16号工字钢。

B、吊环及压环采用一级钢筋,直径详计算书。

其它详见落地式脚手架。

2、悬挑脚手架的搭设流程及要求

A、悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆(连梁)→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

B、悬挑架搭设要求:

工字钢一端悬挑,另一端固定在楼面结构上,悬挑端用钢丝绳悬挂在上一层的楼面结构边梁上,上一层的楼面结构边梁上予埋钢筋拉环1ф20,钢丝绳和钢梁应基本在同一垂直平面内。悬挑梁采用工字钢16号(悬挑梁),遇混凝土框架柱和剪力墙处工字钢可预埋;如遇楼梯间或天井处无法悬挑工字钢须采用横梁12.6号,横梁与悬挑工字钢焊接连接。

工字钢用ф14钢筋锚固在楼面结构,其中一点固定在外侧边梁上,里侧固定在板上时,锚固钢筋应固定在板筋下部(板内的主筋应按跨度内通长布置),悬挑梁吊拉钢丝绳采用1ф13。

C、悬挑脚手架立杆搭设要求

脚手架立杆纵距1.5m,横距1. 0m,步距1.83m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.25m。其它见附图。大横杆、小横杆设置、剪刀撑、脚手板、脚手片、防护栏杆的铺设要求详落地式脚手架。

支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢梁上焊接一根长150-200mm、直径φ16mm的钢筋,立杆套在钢筋上,并同时在立杆下部设置扫地杆。因在工字钢悬挑端部拉钢丝绳,为防止滑移在工字钢端部下部也焊接钢筋桩。其它同落地式脚手架。

脚手架外侧设置密目式安全网封闭,安全网设置在外排立杆的内侧。因为大横杆步距为1.83 m,而安全网是1.80m×6.0m,所以安置时要使安全网充分绷紧张拉,且上下左右的安全网环扣要对齐,用合乎要求的塑料篾系牢在脚手架钢管上。在脚手架转角处,要用约φ14的细竹竿夹在安全网的阴角面,并绑扎在转角的外立杆上,这样使安全网的转角保证垂直、美观。

三、脚手架搭设的安全技术措施

1、外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。不得在脚手架基础及相邻处挖掘作业,否则应采取安全措施。

2、钢管架设置避雷针,分置于主楼外架四角立杆之上,并连通大横杆,形成霹雷网络,并检测接地电阻不大于30 欧姆。外脚手架不得搭设在距离外电架

空线路的安全距离内,并做好可靠的安全接地处理。

3. 外脚手架严禁钢竹、钢木搭设,禁止扣件、绳索、铁丝等混用。严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

4. 控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩应控制在40-50Nm范围内。

5. 严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于2KN/m2.

6. 保证脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉接,不得截断架体。在脚手架的使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

7. 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

8.搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

9.外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。10.本工程设立脚手架安全防护检查小组,应定期检查杆件的设置的连接,连墙件、支撑等的构造是否符合要求,地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空,扣件是否松动,脚手架的垂直度偏差,安全防护措施是否符合要求,是否超载。

四、外脚手架拆除的安全技术措施

1、拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应专人指挥,禁止非作业人员进入。

2、拆架程序应遵守由上而下,并按一步一清原则依次进行。脚手架拆除顺序一般为:脚手笆→栏杆→剪刀撑→横杆→立杆,自上而下逐步拆除,一步一清,不得采用踏步式拆法,不准上下同时作业,脚手架分段拆除时高差不应大于2步。

3、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

4、连墙杆应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

5、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人由关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

悬挑式外脚手架专项施工方案

悬挑式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 工程名称:北城天地商业中心 建设单位:杭州北城置业有限公司 设计单位:浙江宸泰设计研究院有限公司 勘察单位:杭州市勘测设计研究院 监理单位:浙江中兴工程建设监理有限责任公司 施工单位:浙江杭州湾建筑集团有限公司 建设规模:本工程由三幢高层及配套商业裙房组成,地下2层,地上2至22层。其中1#楼20层,屋面标高为+77.95 米,标准层层高3.45 米;2#楼15 层,屋面标高为+76.29 米,标准层层高4.79 米;3#楼22 层,屋面标高为+76.19 米,标准层层高 3.2 米;其余配套商业用房为 2 至 3 层。总建筑面积137706.5 m2,其中地上建筑面积为87299.5 m2,地下建筑面积为50407怦。结构类型为框架剪力墙结构,二类高层。 1.1 地理位置 工程位于杭州市拱墅区祥符镇吉如社区,轻纺路南侧,杭行路东侧。 1.2 周边环境条件 本工程现场周边情况:场地北面为轻纺路;西侧为杭行路;东侧和南侧均为空地。北面轻纺路道路面标高为-0.8m ,其余地面标高与本工程场地基本持平。该建设场地地势较平坦,周围环境一般。本工程自地下室顶板面标高为-1.50m~-0.05m 。 二、编制依据 1、本工程相关图纸,设计文件、施工组织设计 2、国家、省有关脚手架设计、施工的规范、规程、文件及标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)实施意见(试行)浙建建〔1999〕190号

悬挑脚手架搭设规范标准

悬挑脚手架搭设规范标准 一、悬挑脚手架底座 说明: 1、悬挑脚手架搭设前.必须编制专项施工方案,方案必须包含最挑粱平面定位布置图。 2、悬挑脚手絮的悬挑粱必须选用不小于1 6号的工字钢。楼层预埋Φ20U型环,不得使用螺纹钢,具体型号必须经过设计计算确定。 3、落于结构上的锚固段应是悬挑段的1.5倍.且必须采取两道锚固,每道悬挑粱均应加设斜拉钢丝绳,架体分段悬挑高度不大于20m。 4、脚手架底却应按规范要求沿纵横方向设置扫地杆,悬挑粱上表面应加焊钢筋以固定立杆,在横杆上方沿脚手架长度方向铺设木枋,井满铺模板进行防护。 5、脚手架底部立杆内侧应设200mm高踢脚板。 6、杆件搭设及防护同前述落地式外架。

说明: 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法)(建质控【2009】87号)组织专家论证。悬挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬桃型钢或悬桃架通过预埋与建筑结构固定,预埋件不得使用螺纹钢,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬桃型钢连接必须固定,防止滑移。

二、外架连墙件的设置

三、剪刀撑和斜向支撑的设置 说明: 1、高度在24m以下的脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的距离不大于15m。每道剪刀撑宽度不小于4跨,并不小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45-60度之间。 2、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。 3、一字型、开口型双排架两断口必须 设置横向斜撑;24米以上架体在架体拐角处及中间每六跨设置一道搭接斜撑。 4、剪刀撑斜杆的接长必须采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三个扣件紧固。

悬挑是脚手架施工规范及拆卸要求

悬挑式脚手架施工规范及拆卸要求 一、悬挑式脚手架的定义及其组成 悬挑式脚手架是指:其垂直方向荷载通过底部型钢支撑架传递到主体结构上的施工用外脚手架。本规程所指的悬挑式脚手架由型钢支撑架,扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成 二、悬挑式脚手架的适应范围 本规程适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,每道型钢支撑架上部的脚手架高度不宜大于24m 本规程不适用于作为模板支撑体系等特殊用途的悬挑式脚手架系统 三、常用悬挑式脚手架的几种形式 按型钢支撑架与主体结构的连接方式可分为: 1)搁置固定于主体结构层上的形式 2)搁置加斜支撑或加上张拉与预埋件连接 3)与主体结构面上的预埋件焊接形式 四、悬挑式脚手架的基本参数 1、起挑层高 一般从第四、五层开始起挑 2、挑梁型号规格 挑梁一般采用工字钢等型钢 3、步距 步距一般在1.8m左右 4、步宽(立杆横向间距) 步宽一般在1.0m左右 5、立杆纵向间距 纵向一般在1.5m左右 6、连墙件竖向间距,水平间距 连墙件竖向间距不大于2倍步距,水平间距不大于3倍纵距,每根连墙件覆盖面积不大于27㎡ 7、单挑高度 每道型钢支撑架上部的脚手架高度不宜大于24m,对每道型钢支撑架上部的脚手架高度大于24m的悬挑式脚手架,应对风荷载取值架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计 8、总高度 根据主体结构总高度及施工需要确定。本规程适用于在高度不大于100m的高层建筑或高耸构筑物上使用的悬挑式脚手架,对使用总高度超过100m的悬挑式脚手架应对风荷载取值,架体及连墙件构造等方面进行专门研究后作出相应的加强设计 五、悬挑式脚手架的构造与搭设要求 ①、支撑杆式悬挑式脚手架搭设要求 支撑杆式悬挑式脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手架,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以报安全。 ②、连墙件的设置 根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

建筑施工外脚手架搭设规范及要求

建筑施工外架搭设规范及要求 建筑外架的搭设要求严格执行国家现行《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等国家及地方标准,同时许多大型建筑公司均有自己的企业标准。 1、脚手架钢管、扣件进场前应重新刷油漆,立杆刷黄色油漆;剪刀撑、挡脚板应刷红白相间油漆,间距为300~400mm,楼层挡脚板警示标志应隔2步架设置一道;跳板探头长度不应大于10cm,小横杆伸出外立杆不应小于10cm且不得大于20cm。 2、立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余接头必须采用对接扣件,立杆上的接头应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,接头中心距主接点的距离不应大于步距的 1/3,同一步内不允许有二个接头。 3、立杆顶端应高出施工作业层1.5米。脚手架底部必须设置纵、横连杆。纵向连杆应用直角扣件固定在工字钢顶面不大于200mm处的立杆上,横向连杆应用直角扣件固定在紧靠纵向连杆下方的立杆上。 4、纵向水平杆(大横杆)设于横向水平杆(小横杆)之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并且不大于6米。 5、大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,

并应避免设在纵向水平跨的跨中。 6、架子四周大横杆的纵向水平高差不超过±50mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300,一根杆的两端高差不得超过±20mm。 7、小横杆两端应采用直角扣件固定在大横杆上。每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以100mm为宜。作业层上非主节点处的横向水平杆宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,作业层小横杆间距为1米。 8、搭设中每一层,外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件螺栓。 9、拉杆必须从第一层与主体结构连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。保证垂直两步,水平三跨一直拉接。 10、剪刀撑的接头采用搭接,搭接长度不少于1000mm,采用不少于两个旋转扣件紧固。剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。 11、剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉,并与地面成45°~60°夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架整体稳定。 12、用于纵向水平杆对接的扣件开口,应朝向架子内侧,螺栓向

悬挑外脚手架施工方案1(z最新)

外脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为钰泰·九龙苑B-2#楼工程,该工程为地下一层,地上十二层,建筑的设计使用年限为50年,本工程建筑建筑高度36.95m,建筑面积6492.1 m2. 结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙抗震等级为二级。基础为:筏板基础,基础厚度 1.2m,地下室底板及外墙采用级配密实的防水混凝土,混凝土强度C30,抗渗等级S6。其它部分各构件各部位混凝土强度等级:标高筏板顶~30.55m 梁板、剪力墙、柱混凝土C30,标高30.550m以上剪力墙、柱、梁板混凝土C25;裙房梁、板、柱C25。 二、脚手架工程设计及搭设参数 1.本工程外脚手架。(附楼及主楼三层搭设落地式脚手架)三层以上设置悬挑脚手架,在三、十楼面设槽钢悬挑并用钢丝绳斜拉。在四、七、十一层设钢丝绳斜拉卸荷结构;2.脚手架钢管选用A48×3.5;外挑槽钢采用[16,长度约为2.9m,固定槽钢用2道A16钢筋加工成“几”字型预埋在楼面混凝土内,分别距外墙边为0.3m、1.4 m。立杆纵向间距为1.5 米,内立杆距外墙或阳台边0.5m,外立杆距外墙面或阳台边为1.4 米,大横杆间距为1.8 米,小横杆长度为1.2~1.3m。脚手架与建筑物的连墙拉结采用楼面预埋C25钢筋,然后利用钢管扣件将外架内外排立杆与预埋钢筋进行刚性拉结,连墙件水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。 2.卸荷钢丝绳吊点水平间距以2个立杆间距为准,即1.5×2=3.0m;钢丝绳张拉高度为两步架高,即1.8×2=3.6m,吊点距墙面1.4m,斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角α的正切值tanα=3.6/1.4=2.571。 3.三层以上悬挑架高21 米,本方案仅仅以悬挑架为例对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(见附图1、附图2)

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑脚手架施工标准(最新)

悬挑外脚手架悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 1 1 适用范围适用范围适用范围 本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。 2 主要应用标准和规范主要应用标准和规范 2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 2.3《钢结构工程施工规范》 (GB50755-2012) 2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 2.5 各工程施工图图纸 3 需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准 3.1 3.1 基本基本基本构造要求构造要求 规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不

宜超过3米。大悬挑另行专门设计及论证。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。 3.3.22 型钢悬挑梁型钢悬挑梁 宜采用高度不应小于160mm 双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm 。定位点可采用长0.2m,直径25-30mm 的钢筋或短管。固定端长度大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 悬挑脚手架挑梁结构及其锚固悬挑脚手架挑梁结构及其锚固

悬挑脚手架规范汇总

一、悬挑脚手架选用材料应符合下列要求 : 1、悬挑脚手架的悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,钢梁截面高度不应小于 160 mm。 2、选用的型钢应有产品质量合格证,严禁使用锈蚀或变形严重、有裂缝的型钢。 3 、拉索式悬挑脚手架所用的钢丝绳出现下列情况之一的不得使用: (1断丝严重、断丝局部聚集、绳股断裂; (2内、外部磨损或腐蚀的; (3绳股挤出、钢丝挤出、扭结、弯折、压扁等变形的; 4、螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重和螺栓损坏的,不得使用。 5、斜撑式悬挑脚手架的斜撑梁不得锈蚀、变形严重、开裂。 6、预埋钢筋扣环和拉环应采用热轧光圆钢筋,直径不小于 16mm ,具体规格由方案计算确定。 7、钢管、扣件、安全网、脚手片等其他材料的材质,按照落地式脚手架的条文规定。 二、悬挑梁设置应符合下列基本要求 : 1、悬挑梁与建筑结构连接应采用水平形式, 固定在建筑梁板混凝土结构上, 水平锚固段应大于悬挑段的 1.25倍,与建筑物连接可靠。 2、悬挑梁和建筑物的固定可采用两道及以上预埋 U 型圆钢或螺栓扣环,两道预埋的扣环应设置在悬挑梁的端部。预埋 U 型拉环应使用 HPB235级钢筋,其直径不宜小于 20mm.

3、采用预埋 U 型圆钢扣环的,应在悬挑梁调整好位置后用铁楔从两不同方向楔紧,并固定。采用预埋 U 型螺栓扣环的,应在悬挑梁调整好位置后用铁质压板双螺母固定,螺栓丝口外露不应少于 3扣。 4、悬挑脚手架的拉索柔性材料仅作安全储备措施,不得作悬挑结构的受力构件。 5、拉索的预埋 U 圆钢拉环宜预埋在建筑物梁底或梁侧。 U 型圆钢拉环预埋处的混凝土应达到拆模条件时方可悬拉拉索。 6、预埋 U 型圆钢扣环、拉环埋入混凝土的锚固长度不应小于 30d ,并应焊接或绑扎在主筋上。 三、悬挑脚手架的搭设要求 : 1、悬挑脚手架每段搭设高度不宜大于 18m 。 2、悬挑脚手架立杆底部与悬挑型钢连接应有固定措施,防止滑移。 3、悬挑架步距不应大于 1.8m 。立杆纵向间距不应大于 1.5m 。 4、悬挑脚手架的底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密,以防坠物。 5、与建筑主体结构的连接应采用刚性连墙件。连墙件间距水平方向不应大于6m , 垂直方向不应大于 4m 。 6、悬挑脚手架在下列部位应采取加固措施: (1架体立面转角及一字形外架两端处; (2架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处; (3其它特殊部位。 7、悬挑脚手架的其他搭设要求,按照落地式脚手架规定执行。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

根据规范jgj130-2011要求 型钢悬挑脚手架方案

**工程 型钢悬挑脚手架施工方案 编制单位:*********项目部 编制人:****** 编制日期: 2012年6月 审核人: ****** 审核日期: 2012年6月 审批人: ****** 批准时间: 2012年6月

一、工程概述 本工程位于下部为全地下车库,为框架结构,地上为住宅为全剪结构。 二、设计要点 本工程为高层建筑施工,根据我公司项目部研究决定,本工程外立面脚手架工程采用分段搭设双排脚手架,其中11层部分采用两个搭设段(下段为落地式双排脚手架,上段位悬挑双排脚手架),19层部分采用三个搭设段(下段为落地式双排脚手架,中段及上段为悬挑双排脚手架)。其中落地式双排脚手架设计搭设高度<20米,悬挑双排脚手架设计高度<18米。 编制依据:《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011及相关设计、施工验收规范。 三、本工程所选用的构配件 钢管 本工程脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091 中Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢规定。 本工程脚手架钢管采用48㎜×㎜钢管 扣件 扣件采用可锻造铸铁制造,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831 的规定。 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 脚手板 根据现行行业标准《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164的相关规定,本工程脚手板采用由毛竹制作的竹笆板;。 安全网 根据安全网力学性能应符合GB5726-88)《安全网力学性能试验方法》的规定,安全网采用经国家指定监督检验部门监定许可生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和工厂检验合格证。 悬挑脚手架用型钢 根据现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 的规定,同时按照《JG1130—2011》与《DGJ32J121-2011》中关于悬挑梁截面高度的规定(H

悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准

悬挑外脚手架施工施工施工标准标准标准 1 1适用范围适用范围适用范围 本施工标准适用于高度不大于100m的高层建筑或高耸建筑物上使用的悬挑式脚手架的设计、施工及验收。 2主要应用标准和规范主要应用标准和规范 2.1《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 2.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.3《钢结构工程施工规范》(GB50755-2012) 2.4《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 2.5各工程施工图图纸 3需要了解相关的规范和标准需要了解相关的规范和标准 3.1 3.1基本基本基本构造要求构造要求 规范中推荐以双轴对称截面钢梁做悬挑梁结构。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结,钢丝绳、钢拉杆作为附加保险措施,不参与悬挑钢梁受力计算。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。悬挑钢梁悬挑长度一般情况下不超过2m能满足施工需要,但在工程结构局部有可能满足不了使用要求,局部悬挑长度不宜超过3米。大悬挑另行专门设计及论证。在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置;如果结构角部钢筋较多不能留洞,可采用设置预埋件焊接型钢三角架等措施。悬挑钢梁支承点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上,否则应采取加固措施。3.3.22型钢悬挑梁型钢悬挑梁 宜采用高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。定位点可

悬挑式外脚手架施工方案范本

悬挑式外脚手架施 工方案 1 2020年4月19日

文档仅供参考 碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司 碧桂园·翡翠郡工程项目经理部 07月15日 2 2020年4月19日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- ) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑结构荷载规范》GB50009- 《钢结构设计规范》GB50017- 《混凝土结构设计规范》GB50010- 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其它均为剪力墙结构。本工程 5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分

悬挑脚手架规范

一、悬挑脚手架选用材料应符合下列要求: 1、悬挑脚手架的悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,钢梁截面高度不应小于160 mm。 2、选用的型钢应有产品质量合格证,严禁使用锈蚀或变形严重、有裂缝的型钢。 3 、拉索式悬挑脚手架所用的钢丝绳出现下列情况之一的不得使用: (1)断丝严重、断丝局部聚集、绳股断裂; (2)内、外部磨损或腐蚀的; (3)绳股挤出、钢丝挤出、扭结、弯折、压扁等变形的; 4、螺栓连接件变形、磨损、锈蚀严重和螺栓损坏的,不得使用。 5、斜撑式悬挑脚手架的斜撑梁不得锈蚀、变形严重、开裂。 6、预埋钢筋扣环和拉环应采用热轧光圆钢筋,直径不小于16mm,具体规格由方案计算确定。 7、钢管、扣件、安全网、脚手片等其他材料的材质,按照落地式脚手架的条文规定。 二、悬挑梁设置应符合下列基本要求: 1、悬挑梁与建筑结构连接应采用水平形式,固定在建筑梁板混凝土结构上,水平锚固段应大于悬挑段的1.25倍,与建筑物连接可靠。 2、悬挑梁和建筑物的固定可采用两道及以上预埋U型圆钢或螺栓扣环,两道预埋的扣环应设置在悬挑梁的端部。预埋U型拉环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20mm. 3、采用预埋U型圆钢扣环的,应在悬挑梁调整好位置后用铁楔从两不同方向楔紧,并固定。采用预埋U型螺栓扣环的,应在悬挑梁调整好位置后用铁质压板双螺母固定,螺栓丝口外露不应少于3扣。 4、悬挑脚手架的拉索柔性材料仅作安全储备措施,不得作悬挑结构的受力构件。 5、拉索的预埋U圆钢拉环宜预埋在建筑物梁底或梁侧。U型圆钢拉环预埋处的混凝土应达到拆模条件时方可悬拉拉索。 6、预埋U型圆钢扣环、拉环埋入混凝土的锚固长度不应小于30d,并应焊接或绑扎在主筋上。 三、悬挑脚手架的搭设要求: 1、悬挑脚手架每段搭设高度不宜大于18m。 2、悬挑脚手架立杆底部与悬挑型钢连接应有固定措施,防止滑移。 3、悬挑架步距不应大于1.8m。立杆纵向间距不应大于1.5m。 4、悬挑脚手架的底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密,以防坠物。 5、与建筑主体结构的连接应采用刚性连墙件。连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m。 6、悬挑脚手架在下列部位应采取加固措施: (1)架体立面转角及一字形外架两端处; (2)架体与塔吊、电梯、物料提升机、卸料平台等设备需要断开或开口处; (3)其它特殊部位。 7、悬挑脚手架的其他搭设要求,按照落地式脚手架规定执行。

悬挑脚手架施工方案

悬挑脚手架施工方案 1悬挑梁: 1.1采用I18工字钢,锚固长度1.70m,楼层预埋ф20U型螺杆,每道钢梁设置ф16钢丝绳作为保险绳。墙外处悬挑1.25m梁根部及外墙内侧处采用3根φ20压环圆钢地锚固定,φ20 U型螺杆在浇楼板砼时预埋,同时采用两根直径18,长1500mmHRB335级钢筋进行加强。第一根圆钢锚固距工字钢末端200,第一根与第二根间距200,第三根圆钢锚固间距离建筑物边沿为100,锚固圆钢与工字钢间采用木楔塞紧。工字钢前端立杆部位需焊接定位钢筋。 悬挑梁侧面图

脚手架预埋U 型压环示意图 1.2定距定位: 放样悬挑梁位置并做好标记。悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,悬挑长度应按设计确定。普通主梁悬挑时,立杆直接支承在悬挑梁上,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同;上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向联粱上焊接150-200mm 、外径Φ40mm 的钢管或外径Φ25mm 的钢筋,立杆套 1.3

16斜拉钢丝绳 20 16斜拉钢丝绳限位钢筋20

悬挑外架搭设阳角处,如“平面布置图”与“立面示意图1”中所示施工,除去45度角倾斜的工字钢为4m外,其余工字钢皆为3m长,槽钢与工字钢之间采取双面平焊,焊缝为二级,阳角处挂两道16斜拉钢丝绳。当板面标高有变化时,按“立面示意图2”中所示进行处理。 4.2立杆:内立杆距外墙边300mm,立杆横距900、纵距1200、步距1800。相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 在安装施工升降机位置,需在梯笼两侧架设一道立杆,并根据局标化要求,设置“Z”字型加强杆,保证架体的稳定性。 4.3 大横杆:大横杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。接长宜使用对接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,其中2个大横杆之间应@600设置腰杆,保证整体美观和稳定性。 4.4小横杆:每个主结点处均设置横向水平杆,小横杆位于大横杆之上,作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2,小横两端均应采用直角扣件固定在大横杆杆上,严禁随意拆除,离外墙装饰距离为150mm,伸出外立杆为150mm。上下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 4.5扫地杆:悬挑式脚手架在与工字钢结合处,上返200mm,必须通长加设扫

工字钢悬挑脚手架做法和规范

山里娃进城 百家号10-0917:11 建筑行业上发生脚手架倒塌事故日益突出。悬挑式脚手架作为工程中比较常用的脚手架,它是建筑中使用到的简易设施,分为每层一挑,多层悬挑两种。此前没有具体的行业规定,在工程工作中条件差、施工误差大等,造成了悬挑式脚手架的做法不规范,工程质量严重下降。比如: 1.悬挑梁受力后竖向存在微小位移,悬挑梁水平方向位移难以控制,两根钢筋单面水平焊缝现场施工质量不好控制 2.木楔块受力后会变形,加焊的横杆和门型钢架,强度差 后来经过的摸索,制定了一种好的链接方式,端部采用双道固定,木楔换成铁楔,而且双向打楔 一、型钢悬挑梁的具体规范 1.高度不应小于160mm双轴对称截面的型钢(工字钢)做悬挑梁结构。 2.悬挑梁端部设置定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。 3.定位点可采用长,直径25-30mm的钢筋或短管。 4.固定端长度大于悬挑端倍,悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。(不允许有连梁) 二、挑梁结构及其锚固的验算内容:

1.悬挑梁的强度; 2.悬挑梁的挠度; 3.当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定; 4.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度; 5.压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度; 6.悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力。 三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓) U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。 四、建筑主体结构 (1)主体结构强度不低于C20 (2)悬挑钢梁支撑点应设置在结构梁上,不得设置在外伸阳台或悬挑板上,否则加固措施。 五、钢丝绳(或钢拉杆或钢拉杆),吊环 悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,应满足以下要求: (1)钢丝绳不小于φ14mm,吊环不宜小于φ20mm,预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。 (2)钢丝绳绳卡不少于3个。受力绳应位于卡扣座处,绳扣间距为150-200,末端钢丝绳长度不得少于200mm。

悬挑式脚手架搭设规范

悬挑式脚手架搭设规范 一、施工方案 1、悬挑式脚手架必须编制专项施工方案。方案应有设计计算书(包括对架体整体稳定性、支撑杆件的受力计算),有针对性较强的、较具体的搭设拆卸方案和安全技术措施,并画出平面、立面图以及不同节点详图。 2、专项施工方案包括设计计算书必须经企业技术负责人审批签字盖章后方可施工。 二、悬挑梁及架体稳定 1、挑架外挑梁或悬挑架应积极采用型钢或定型桁架。 2、悬挑型钢或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。 3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。 4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。 三、脚手板 挑架层层满铺脚手片,脚手片须用不细于18#铅丝双股并联绑扎不少于4点,要求牢固,交接处平整,无探头板,不留空隙,脚手片应保证完好无损,破损的及时更换。 四、荷载 施工荷载均匀堆放,并不超过3.0KN/m2。建筑垃圾或不用的物料必须及时清除。 五、交底与验收

1、挑架必须按照专项施工方案和设计要求搭设。实际搭设与方案不同的,必须经原方案审批部门同意并及时做好方案的变更工作。 2、挑架搭拆前必须进行针对性强的安全技术交底,每搭一段挑架均需交底一次,交底双方履行签字手续。 3、每段挑架搭设后,由公司组织验收,内容良化,合格后挂合格牌方可投入使用。验收人员须在验收单上签字,资料存档。 六、杆件间距 挑架步距不得大于1.8M,横向立杆间距不大于1M,纵向间距不大于 1.5M。 七、架体防护 1、挑架外侧必须用建设主管部门认证的合格的密目式安全网封闭围护,安全网用不小于18#铅丝张挂严密。且应将安全网挂在挑架立杆里侧,不得将网 围在各杆件外侧。 2、挑架与建筑物间距大于20cm处,铺设站人片。除挑架外侧、施工层设置1.2M高防护栏杆和18cm高踢脚杆外,挑架里侧遇到临边时(如大开间窗、门洞等)时,也应进行相应的防护。 八、层间防护 挑架作业层和底层应用合格的安全网或采取其他措施进行分段封闭式防护。 九、脚手架材质 1、钢管脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的A3钢管,表面平整光滑,无锈蚀、裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用钢管有出厂合格证。搭设架子前应进行保养、除锈并统一涂色,颜色应力求环境美观。 2、钢管脚手架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手扣件标准》要求,有扣件生产许可证,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩

悬挑脚手架施工方案整理版

内江市白马金江美居 悬 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 技术负责人: 四川海宇建筑工程有限公司 二0一一年八月 目录 1.编制依据: ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况: ........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 施工部署........................................................................... 错误!未定义书签。 3.1施工组织管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 3.2人员部署............................................................................ 错误!未定义书签。 3.3施工队人员部署................................................................ 错误!未定义书签。 3.4周转材料存放.................................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工前期准备................................................................... 错误!未定义书签。 4.1技术准备............................................................................ 错误!未定义书签。 4.2人员培训............................................................................ 错误!未定义书签。 4.3材料及施工工具准备........................................................ 错误!未定义书签。 5. 结构脚手架施工............................................................... 错误!未定义书签。 5.1 结构外架设计 ................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工工艺 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 脚手架受力计算 ............................................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准 ........................................................................... 错误!未定义书签。 5.5施工中应注意的问题........................................................ 错误!未定义书签。 6.安全措施............................................................................. 错误!未定义书签。 6.1外架安全............................................................................ 错误!未定义书签。 6.2安全平网搭设.................................................................... 错误!未定义书签。 6.3脚手架拆卸........................................................................ 错误!未定义书签。 7.环保措施............................................................................. 错误!未定义书签。 8.挑架平面布置示意图 ........................................................ 错误!未定义书签。

相关文档