文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全技术交底主要内容

安全技术交底主要内容

安全技术交底主要内容
安全技术交底主要内容

A.0.10

监理通知单(安全文明类)

工程名称:江苏师范大学2016年度维修改造工程编号:A.0.10 4 -01

安全技术交底主要内容

1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。

2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。

3.在没有防护设施的2m高处施工作业必须系好安全带。

4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。

5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。

6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。

7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。

8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。

9.特殊工种(电工、焊工、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。

1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。

11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经施工负责人同意。

12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、等危险处,应有防护措施并有明显标志。

13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。

14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。

15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。

16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。

17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。

18.工具用好后要随时装入工具袋。

19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物。

20.脚手架上杂物、垃圾等要及时清扫。

21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。

22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

如何做好安全技术交底

安全技术交底基本常识 一、什么是安全技术 安全技术是从施工技术中分离出来的一种技术,具有一种预防和控制事故功能的技术,是预防、控制和避免事故发生的物质手段和管理措施。在工程施工管理中,安全技术为控制事故发生,确保经济效益实现,促进经济技术发展,发挥了重要作用。 二、安全技术的基本任务 1)对将要开展的工程项目施工进行危险源和施工风险排查。 2)对排查出的危险源和施工风险进行分析和评价、评估,找出并确定重大危险源,对重大危险源进行登记。 3)根据评价结果,制订应对危险的安全技术措施和预防措施;对有较大危险的高危作业,制订专项安全预防措施,必要时,制订防范事故的应急措施。 4)总结以往类似工程施工曾经发生的事故,进行分析,找出原因,结合将要开展的工程施工,制定相适应安全技术措施和预防措施,采取改善劳动条件、消除施工中的危险,防止事故发生,实现安全生产。 5)收集各种与施工安全有关的信息和相关资料,作为制订安全技术措施和安全预防措施的依据。 6)编制安全教育培训教材、安全生产宣传资料和落实计划。 7)编制各项应对突发事件,生产安全事故的《应急预案》。 8)分析、研究和制定避免事故发生的方法、措施和方案。 通过上述工作,达到预防、消除和避免事故的发生,保护施工作业者在生产劳动活动中的生命安全和身体健康,不断提高劳动生产效率的目的。 三、安全技术的基本依据

随着生产力的发展,新的发明、新技术、新工艺、新材料、新设备不断出现,在刚开始时,人们对其性能和危害因素不可能完全认识和掌握,在使用或运行过程中,有可能会造成对作业者或周围人群的伤害。人们为了避免伤害事故发生,开始研究如何避免和预防事故发生的办法——安全措施,因此,便产生了安全技术,安全技术的任务就是避免人为失误的操作和各类安全事故的发生。 由于工程项目千变万化,需要根据具体情况制订施工方案和施工工艺。往往由于能够投入资源和允许的资金限制,就有可能采用廉价的投入和落后的施工工艺完成工程建设;风险的伴随,就必须通过数据、力学、材料结构分析、环境调查等手段完善安全技术措施,制订切实可行的安全施工方法和安全保证措施,保证施工安全。这些数据、力学分析、物理理论等,就是安全技术的基本依据,这些基本依据为制订安全技术措施奠定了基础,如果基本依据缺失,方案、措施也不可能完美。 四、开展安全技术交底活动的目的 在工程施工开工前,组织工程技术人员、施工管理人员和一线施工作业人员开展安全技术交底活动,把即将开展施工需要交待的施工工艺、工序、投入的机械设备、工程质量要求、施工过程中存在的危险因素、应对危险的安全技术措施、预防措施、应对突发事件危害的应急处置措施和救援行动需要注意的事项等进行交待。通过安全技术交底的超前管理活动,实现施工安全、工程质量、工程进度全面收获的目标。 安全技术交底活动是施工管理中的重要组成部分。安全技术交底活动是施工安全管理中不可缺少的过程。是一种超前的管理手段。必须安排在工程施工开工前组织全体工程技术人员、现场管理人员和施工作业人员开展这项活动,让施工作业人员能够提前了解施工中需要控制的工艺、工序、质量和安全注意事项,提前对施工中需要关注的问题进行理解和消化,最大限度的避免质量和安全事故,

质量监督技术交底

宁都奥园广场(SY5#、SY6#、B1-B19#)工 程质量监督技术交底 为强化对责任主体和工程实体质量监控,特作如下监督交底。 第一条、施工单位应取得相应资质证书,项目经理部应建立质量管理制度,项目管理人员应足够配备到位,并严格落实项目负责人带班制度,要求项目经理每月带班不少于本月施工时间80%,因事离开现场应向建设单位请假。 第二条、施工单位在开工前应针对工程特点编制好施工组织设计和施工专项方案,并提交监督组备查,施工组织设计和专项方案一律由项目负责人主持编制,总承包单位技术负责人审批,在施工过程中,应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。 第三条、施工单位的施工技术资料必须按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)的要求全面完善。 第四条、施工单位施工项目部要强化验收制度,严格执行“三检制”到位,对隐蔽工程项目的检查,应由施工单位通知监督组,并提前1-3天告知质量监督人员,以便监督人员确定是否进行监督抽查。 第五条、监理单位监理部(组)要建立健全质量管理体系,落实项目总监负责制,配备足够的专业监理人员,要强化监理负责人在现场带班制度,同时必须明确总监每个月不少于10天在施工现场进行管理,施工现场监理必须全过程在工地进行管理。 第六条、监理单位监理部(组)应按要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对进场的材料、构配件和设备实施检查验收,对达不到规定要

求的,一律不得签字放行。监理部(组)要督促施工项目部对建筑工地的钢筋加工情况实施跟踪检查,如发现有“瘦身钢筋”的,一律停工整改。工程项目开工前要强化施工过程资料和竣工技术资料的审查,并对工程质量进行竣工预验收,对存在的质量问题、所下发的整改通知、返修通知应督促施工方整改和返修到位后予以复查签认。 第七条、质监站监督组对工程监督的主要内容:一是对责任主体和有关工程实体质量进行抽查;二是监督五方项目负责人签署质量终身责任承诺书;三是监督做好信息档案并录入系统平台; 监督组人员:年月日 接受交底建设方签字:年月日 接受交底施工方签字:年月日 接受交底监理方签字:年月日

技术交底内容

施工技术交底内容及注意事项 项目工程部总体技术交底 在工程开工前,依据设计文件、设备说明书、施工组织设计(或施工组织措施)及施工作业指导书等资料制定技术交底提纲,进行技术交底。技术交底提纲包括但不限于以下几方面的内容: 1、施工承包合同中规定的施工范围、工期和安全质量目标。 2、工程特点和设计意图。 3、总平面布置。 4、综合进度和劳动组织安排。 5、施工程序和主要施工方案。 6、主要物质、施工机具供应要求。 7、主要质量标准和保证质量的主要措施。 8、保证施工安全的主要措施。 9、环保要求和环保措施。 10、采用重大的技术革新项目及科研项目。 (针对以往施工中的严重缺陷或技术管理问题重点提出解决和防范措施) 其它施工注意事项。分部工程或专业技术交底 按照已批准的施工作业指导书和总体技术交底内容,拟定技术交底提纲,进行技术交底。技术交底提纲包括但不限于以下几方面的内容: 1.分部工程施工范围、劳动组织和进度要求。 2.重要施工图纸的解释。 3.重要施工方案措施。 4.主要操作方法和保证安全、质量措施。 5.主要设计变更和设备、材料代用情况。 6.技术检验和检查验收要求。 7.工艺质量标准和评级办法。 8.技术记录内容和要求。 9.其它施工注意事项。 施工队技术交底 按施工项目,依据工程任务安排和上级交底的有关要求拟定提纲,进行技术交底。技术交底提纲包括但不限于以下几方面的内容: 1.工作范围及工作任务 2.施工图纸的解释。 3.设计变更及设备、材料代用情况。 4.技术要求与技术检验。 5.施工方案措施。 6.操作方法和保证质量安全的措施。

7.工艺质量标准和评级办法。 8.环保措施。 9.技术记录内容和要求。 10.其它施工注意事项。 ●交底方法 1. 会议交底:各级技术交底时,都应组织有关人员认真学习和讨论,弄清交 底内容,发扬技术民主,使到会人员充分发表意见。 2. 专栏交底:项目部/班组可开辟技术交底专栏,将有关交底内容书面公布。 3. 站班会交底:出工前站班会对当天的施工进行重点强调,特别是对集体作 业的有关事项予以交底。 4. 交底卡片:对施工人员采用卡片的方式,对关键技术数据进行交底。 ●施工技术交底记录 1. 施工技术交底必须作书面文字记录。 2. 公司、项目部技术交底记录由项目部负责;施工队技术交底记录由施工队 负责。 3. 记录必须有下列内容:工程名称(包括分部工程名称)、时间、属于何级别 的交底;交底内容;交底人以及接受交底人员签名等。

最新技术工种安全技术交底

电焊工安全技术交底 1.严格遵守国家安全生产的政策、法令法规和本单位的安全生产的规章 制度,熟悉和精通本工种的安全技术操作规程。 2.作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查,对查出的隐患要立即组织整改,班组不能整改的立即报告项目部进行整改,未得到整改,不能冒险作业。 3.班组工人,不管是何时入场的都要到项目部登记,并将身份证复印件交项目部,由项目部组织进行工人入场的三级安全教育,否则由班组长承担责任。 4.电焊工需经主管部门培训、考核、具备焊工的操作知识和技能发给操作证件,持证上岗作业,未经考核合格者,不准从事电焊操作。 5.电焊作业人员必须带绝缘手套、穿绝缘鞋和工作服使用护目镜和面罩,高空危险作业处,须挂安全带。施焊前检查焊把及线路是否绝缘良好,联接是否牢固,焊接完毕要拉闸断电。 6.每台电焊机应设独立的接零线,其接点用螺线压紧。电焊机设单独开关箱,箱内设漏电保护器。拉合时应戴手套侧向操作。 7.焊工在金属容器内地下、地沟或者狭窄、潮湿等处施焊时,要设监护人员,且熟知焊接规程和应急抢救方法。 8.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须切断电源,焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道必须清除干净,且将所有空口打开。 9.把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得使用钢丝绳代替零线,更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。 10.焊接机二次侧把,电线须接长使用,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,接点不能超过两处;严禁长距离使用管道、轨道及建筑物的金属结构串接起来作为导线使用。 11.清除焊渣,采用弧气或夹锤刨根清除时,宜戴防护眼睛或面罩,防止铁渣飞溅伤人。 12.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。雷雨时,应停止露天作业。 13.有高血压、心脏病或患有不能高处作业的疾病,禁止高处作业。 14.工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开。 15.补充交底内容:

质量监督交底会议纪要.doc

质量监督交底会议纪要 召开质量监督交底会议想必少不了会议纪要,那么,以下是我给大家整理收集的质量监督交底会议纪要,供大家阅读参考。 质量监督交底会议纪要1 时间:xxxx-10-14 10:00-11:30 地点:南澳建设办三楼会议室 参加单位及人员:详见会议签到表 主持人:陈志强(监督员) 会议主要内容 一、监督方式 1、监督巡查:定期、不定期;小组、部门级、站级。 2、质量大检查:定期、不定期、专项;针对各责任主体检查结果不良行为上报市质检总站和建设局。 3、验收监督:重要分部(子分部)工程验收、竣工验收。 二、监督内容 1、责任主体和有关机构履行质量责任的行为 2、工程实体质量 3、原材、半成品、构配件、设备进场报验及见证取样送检的情况 4、工程控制资料 5、工程质量检测实施(方案、过程、评价)

6、上次检查中发现的问题整改情况 7、根据问题的严重性对本次检查中存在的问题签发工程质量监督执发文书。 8、对已发出的工程质量监督执法文书的严重不良行为调查取证及核实,报建设主管部门记录、公示及处罚。 三、工程质量差别化监督管理 监督小组对进行工程实体质量抽查、工程控制资料检查、工程各方责任主体质量行为监督等综合监督后,对各方责任主体质量行为及质量行为进行综合评价(阶段性评价)。 1、施工单位质保体系及其运作状况 2、监理单位组织机构及监理规划运作状况 3、工程实体质量抽查实况 4、工程控制资料检查情况 5、各方责任主体质量行为 四、监督措施 1、工程质量监督备忘录 2、责任整改通知书 3、责令停工通知书 4、不良行为认定书 5、有关责任主体收到A、C类监督文书后,必须针对问题逐一书面整改报告回复交给监督员。责任单位为施工单位的整改报告必须有项目经理签名并有监理意见及总监签章;责任单位为监理单位的整

施工技术交底包括的内容(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工技术交底包括的内容(通用 版)

施工技术交底包括的内容(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (1)施工单位总工程师或主任工程师向施工队或工区施工负责人进行技术交底的内容应包括以下几个主要方面:1)工程概况和各项技术经济指标和要求;2)主要施工方法,关键性的施工技术及实施中存在的间题;3)特殊工程都位的技术处理细节及其注意事项;4)新技术、新工艺、新材料、新结构施工技术要求与实施方案及注意事项;5)施工组织设计网络计划、进度要求、施工部暑、施工机械、劳动力安排与组织;6)总包与分包单位之间互相协作配合关系及其有关问题的处理。7)施工质量标准和安全技术;尽量采用本单位所推行的工法等标准化作业。 (2)施工队技术负责人向单位工程负责人、质量检查员、安全员技术交底的内容包括以下几个方面:1)工程情况和当地地形、地貌、工程地质及各项技术经济指标;2)设计因纸的具体要求、做法及其施工难度;3)施工组织设计或施工方案的具体要求及其实施步骤与方法;4)施工中具体做法,采用什么工艺标准和本企业哪几项工法;关键都

冬季各工种安全技术交底(整理)

工程名称山东中泰科创孵化园科创楼分部工程 分项工种(工种)名称:冬季施工 技术交底内容: 本工程施工的地基、基础各分项均在冬季施工,为保证工程质量制定如下技术措施,相关人员必须严格遵守落实。 (一)钢筋工程 1、钢筋调直温度不宜低于-20o C。刚筋在运输、加工过程中注意防止产生撞击、刻痕等缺陷。 2、当温度低于-20o C时,不得对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋进行冷弯操作,以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 3、钢筋负温焊接,采用电弧焊等焊接方法。当环境温度低于-20o C,停止施焊钢筋。钢筋在负温下采用电弧焊时,宜采取分层控温施焊。 4、雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 5、雪天钢筋要用塑料布遮盖严密,以防钢筋表面结冰霜。 6、由于本工程钢筋的机械连接接头选用Ⅰ级接头,冬季施工时环境温度要求不低于-20℃。当环境温度低于-20℃时,停止施工。 交底人: 年月日接底人: 年月日

工程名称山东中泰科创孵化园科创楼分部工程 分项工种(工种)名称:冬季施工 (二)模板工程 1、墙模板采用多层板,在冬期施工时必须采取保温措施,当室外最低气温介于-5℃与-15℃之间时,混凝土浇筑前在模板两侧增加一层5cm阻燃草帘或棉毡以达到保温效果。 2、根据气温的变化情况,对地下室顶板模板采取围护保温的做法,即在施工层模板支设完毕后用彩条布将该层洞口封闭起来以达到保温效果。 3、混凝土拆模 1)冬期施工时混凝土掺防冻剂,并适当延长拆模时间,保证拆模时,墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角。并确定混凝土的拆模期限,以留置的同条件养护试块的试压测定强度为依据。冬期拆除模板时模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5o C后方可拆除,混凝土表面温度和自然气温之差不应超过15o C。 2)在拆除模板过程中,如发现混凝土有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。混凝土温度与环境温度差大于15℃时,混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。拆模要在白天气温较高时进行,若遇强冷气流,应停止拆模施工。 交底人: 年月日接底人: 年月日

开工前安全技术交底表及内容

C1-7-6 开工前安全技术交底表及内容

开工前安全技术交底表 注:交底人应为企业技术负责人。

开工前安全交底内容 一、安全生产责任制的建立 1、安全管理制度 根据工程实际和现场管理工作需要建立,主要包括:现场用工管理制度、特种作业人员管理制度、班前安全活动制度、安全教育培训制度、安全生产(技术)交底制度、安全生产检查制度、安全专题会议制度、施工设备维修、保养管理制度、防火制度、临时用电管理制度、交通安全管理制度、食堂卫生管理制度等; 2、安全管理组织机构 根据工程实际和现场管理工作的需要建立,主要包括:安全生产管理领导小组、防洪抢险领导小组、安全生产应急救援领导小组等,并明确各岗位管理人员和施工班组的安全职责。 二、安全管理资料 1、安全生产记录主要包括安全教育培训记录(包括入场教育培训)、安全生产会议记录、隐患整改记录、安全检查日志等; 2、安全交底资料。 3、当地安全资料规程的相关内容 三、现场安全防护 1、基础施工时,在基坑四周离坑边500mm处搭放一道防护栏,在基坑的四周不堆放重物和行驶载重汽车。密切注意基坑边坡的稳定情况,以防发生坍塌伤人事故。 2、脚手架必须按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》搭设,

把好“连接、承重、检验”三关,严禁堆放材料,做好各出入口、临边的防护,外脚手架用密目安全网全封闭施工,沿建筑物四周按规定设置水平防护,防护采用跳板或钢芭片,10米以内设防一道(靠墙网),防止高空坠物伤人。 3、抓好低处及高空作业防护,防止物体打击和高空坠落,认真使用"三宝"(安全帽、安全带、安全网),加强对四口(楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口),五临边的设防,150×150cm以上的洞口四周要支搭两道防护栏杆,并覆盖。出入口处用钢管搭设长度为3×6m的安全通道,按规范要求搭设。 四、临时施工用电 抓好施工现场用电安全管理,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》,并着重做好如下几点: 1、施工现场内达到三级配电、二级防护。一律使用铁制配电箱,采用三相五线制,电缆架空敷设不得随意拉接,导线截面凡大于10m ㎡的,必须使用相应规格的接线端子压接,不得直接压接。 2、施工现场内架设导线以及由配电箱至各级电气设备的导线必须根据负荷容量的大小,根据实际需要选择相应规格的导线。 3、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线板连接,箱内必须在设备负荷首端处设置漏电保护装置,布线正确、整齐,配电箱、开关箱加锁,箱内无杂物。 4、现场内各种电气设备接地接零,电动机械和手持电动工具设漏电掉闸装置。

简述标准的技术交底内容

简述标准的技术交底内容 什么是技术交底 在项目工程开工前,项目部总工程师应组织有关技术管理部门依据施工组织总设计、工程设计文件、施工合同和设备说明书等资料制定技术交底提纲,对项目部职能部门、工地技术负责人和主要施工负责人及分包单位有关人员进行交底。 其主要内容是项目工程的整体战略性安排,一般包括: 1、本项目工程规模和承包范围及其主要内容; 2、本项目工程内部施工范围划分; 3、项目工程特点和设计意图; 4、总平面布置和力能供应; 5、主要施工程序、交叉配合和主要施工方案; 6、综合进度和各专业配合要求; 7 、质量目标和保证措施; 8 、安全文明施工、职业健康和环境保护的主要目标和保证措施; 9 、技术和物资供应要求; 10 、技术检验安排; 11、采用四新计划; 12 、降低成本目标和主要措施; 13、施工技术总结内容安排; 14、其他施工注意事项。 技术交底的实施

技术交底由项目经理部和技术部负责实施,采取逐级管理的交底制度。技术交底工作要涵盖全部部门及班组所有人员,未经技术交底不得进行作业。 (1)在分部分项工程开始前,施工方案编制人员向项目管理人员、分包单位及作业班组进行技术交底。 (2)若分部分项工程的危险性较大则在开工前需要由专项施工的方案编制人员及施工人员把控技术措施、施工方法、施工工艺、施工中可能出现的风险因素、安全施工注意事项和紧急避险措施等,逐一总结并对全体工作人员进行安全技术交底的讲解工作。 技术交底原则 1、突出指导性、针对性、可行性及可操作性,提出具体的足够细化的操作及控制要求。 2、与相应的施工技术方案保持一致,满足质量验收规范与技术标准。 3、使用标准化的技术用语和专业术语,使用国际制计量单位,并使用统一的计量单位,不能混用;确保语言通俗易懂,必要时辅助插图或模型等措施。 4、确保与某分部分项工程的全部有关人员都接受交底,形成相应记录。 5、技术交底记录应妥善保存,一份交作业队组,一份交底人自存,一份交由资料员,作为竣工技术文件的一部分。 6、以施工图纸、施工技术方案、施工组织设计、相关规范和技术标准、施工技术操作规程、安全法规及相关标准为准。 专业交底

现场各工种(人员)安全技术交底

钢模工安全技术交底卡 安全技术交底内容: 1、进人施工现场必须戴安全帽,高处临边作业必须系安全带。 2、2m以上梁、柱、墙、楼顶安装或拆除模板,临边必须有防止人员、材料坠落伤人的措施.禁止无任何防护措施拆除或安装模板。 3、在拆模前应填报模板拆除申请书接到《砼模板拆除令》再拆除模板。如发现实际结构混凝土强度未达到要求,有影响结构安全的质量问题,应暂停拆模,实际强度达到要求后,方可继续拆除。 4、不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏即可拆除。 5、结构混凝土模板拆除后,强度未达到设计标号应加设临时支撑。 6、拆模前必须有拆模申请,并根据同条件养护试块强度记录,达到规定时,经技术负责人签字同意方可拆除。 7、单块拆卸时,应将支承连杆和零件逐件拆卸。墙、柱、梁模板应逐块拆取传递,一般应后装先拆;先拆侧模板,后拆底板;先拆非承重部分,后拆承重部分。平台模板可单块拆卸,亦可分段分排拆除。为了避免平台模板突然整块塌落伤人,必要时应先设立临时支撑后,才能拆除支撑。操作人员应站在头顶上没有模板的位臵。循序前进,逐块拆除。 8、拆下的配件应分类收齐,拆下的模板应按指定位臵整齐堆放,及时装运,并均按有关模板管理办法清理粘结的灰浆和修理校正损坏变形的部件。严禁挪作他用以及抛掷、撞击、脚踩、填衬等损伤模板的行为。 9、拆除模板后,应及时取出对拉撑栓上的尼龙帽或对其他型式的拉杆做出处理,所留孔洞随即用砂浆填实抹平。对有防水要求的构件应按有关规定处理。 10、组装成片模板整体拆模时,先挂好吊索,然后拆除支撑,轻拆拼接两片模板的零配件,待模板离开构件表面后再行至指定位臵,按规定清理和堆放。堆放时应平放。 10、拆除时不得用橇棒、重锤等硬物硬击。 11、拆除梁模和柱模时,如发现混凝土棱角有损坏等现象,应改进操作方法

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培 训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,悬崖和陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种 机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得 擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作 中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 17.砌墙斩砖要朝里斩,不准朝外斩。防止碎砖堕落伤人。 18.工具用好后要随时装入工具袋。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土等杂物;不准吊篮久停空中;下班后吊篮必须放在地面处,且切断电源。 20.脚手架上霜、雪、泥等要及时清扫。 21.脚手板两端间要扎牢,防止空头板(竹脚手片应四点扎牢)。 22.脚手架超载危险:砌筑脚手架均布荷载每平方米不得超过270kg,即在脚手架上堆

质量监督交底的主要内容

惠山经济开发区2010年度水利防汛工程 质量监督交底会议纪要 2009年12月23日,惠山区水利重点工程建设管理处在惠山区防汛指挥中心组织召开了惠山区经济开发区2010年度水利防汛工程质量监督交底会议。参加会议的单位有:无锡市水利基建工程质量监督站、无锡市水利设计研究院有限公司、南京江宏监理咨询有限责任公司、无锡市泓利工程监理有限公司、无锡市河海水利建筑安装工程有限公司(参加人员名单附后)。与会人员首先检查了工程现场施工现场并对检查中发现的问题提出了整改要求,然后由质监站提出了该工程质量监督的有关要求,形成会议纪要如下: 一、及时办理质量监督手续 1、质量监督申请 根据“锡水计[2009]22号文”,结合本工程实际(概算投资300万元以上),项目法人必须委托具有水利检测资质的专业质量检测单位对工程质量进行综合检测,我站将在质量监督申请受理阶段重点落实项目法人委托检测方案。 2、项目划分申请 项目法人应在开工前组织监理、设计、施工单位进行工程项目划分,并以文件形式报质监站确认。除项目划分表外,项目划分申报材料中还应包括项目划分的说明。项目划分表中应对主要单位、主要分部、重要隐蔽及关键部位单元(必须经设计单位确认)加以标识。施工过程中,单位、主要分部、重要隐蔽及关键部位单元的调整必须经质监站同意,其它分部及单元如需调整可由项目法人与参建单位协商确定。 3、质量等级核定申请 单位工程质量经施工单位自评,监理单位复核,项目法人认定后,由项目法人组织的单位工程验收,并在单位工程验收通过之日起10个工作日内,由项目法人将单位工程验收鉴定书和单位工程施工质量评定表报质量监督机构核定。

工程质量监督交底会议纪要范本

工程质量监督交底会议纪要 交底时间: 会议地址: 议程及主要内容: 一、介绍我站指派本工程的监督工程师 土建监督工程师:联系电话: 土建监督工程师:联系电话: 水暖监督工程师:联系电话: 电气监督工程师:联系电话: 二、核查参建各方人员的资格和质量管理措施制定情况 1.工程责任主体方到会主要人员签到及资格审查:(详见附表) 2.核查责任主体方质量管理措施的制定情况: 建设单位:是否建立了完整的管理体系,有专业的管理人员或有专职的管理人员。 施工单位:是否建立了完整的工程施工项目部,建立了完善的质量责任制度,是否制定了有针对性的施工组织设计(施工方案),并经监理单位批准实施。 监理单位:是否建立了完整的工程监理项目部,建立了完善的质量责任制度,制定了有针对性的监理大纲(监理规划,监理细则)并经公司技术负责人批准实施。 三、质量监督交底主要内容

1.监督依据 1.1.国家和省、市出台的与建筑行业相关的法律、法规、条例、规定及与建筑工程相关的国家标准、行业标准、地方标准等。 1.2.经施工图设计文件审查单位审查批准的施工图设计文件及相关资料(例如:图纸审查回复意见等)。 2.监督内容 2.1对责任主体单位的质量行为的监督,对质量保证体系及运转情况进行监督。监督机构的监督人员进入施工现场时,检查责任主体质保体系中的管理人员的资格、配备及到位情况和履行职责情况;责任主体方有无明示或暗示施工人员违反法律、法规和技术标准降低工程质量的情况;责任主体单位的主要管理人员应主动向质量监督人员汇报质量保证体系的运行情况和工程实体的质量状况。 2.2对工程实体的监督 2.2.1工程监督科:对地基与基础、主体结构工程的混凝土、砌体、构件安装、钢筋绑扎、钢结构制作安装,建筑节能工程,防水工程,对装饰装修、水电暖卫安装等决定使用功能和安全性能的关键部位进行重点抽查;察看原材料、混凝土、砂浆的配合比及计量工作、计量器具是否符合要求;重点核查原材料、主要构配件、设备合格证和进场检验报告、施工试验报告、隐蔽验收记录等,是否符合要求、是否与工程一致、是否与工程同步;需要检测部位的检测报告;对原设计有修改变动的,设计图设计文件是否重新报审;特种作业人员是否持证上岗等。

工程质监站监督交底内容参考

建筑工程质量监督交底内容 一、对各方责任主体和有关机构质量行为的监督 (一)监督机构对建设单位的下列行为进行抽查: 1、施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况; 2、按规定委托监理情况,建设单位自行管理工程的,应建立工程项目管理机构配备相应的专业技术人员; 3、组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况; 4、组织工程质量验收情况; 5、原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况; 6、及时办理工程竣工验收备案手续情况; 7、有无明示或暗示勘察、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准,降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为; 8、按合同规定,由建设单位采购的建材、构配件和设备的质量情况。 (二)监督机构对勘察、设计单位的下列行为进行抽查: 1、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况; 2、签发设计修改变更、技术洽商通知情况; 3、参加有关工程质量问题的处理情况; 4、承揽的工程勘察、设计任务是否与本单位资质相符,主要项目负责人执业资格证书是否与承担任务相符; 5、设计单位有无指定材料,设备生产厂家或企业的行为。 (三)监督机构对施工单位的下列行为进行抽查: 1、施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况,有无违法分包、转包工程项目的行为; 2、分包单位资质与对分包单位的管理情况,有无违法分包、转包工程项目的行为; 3、施工组织设计或施工方案审批及执行情况; 4、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况; 5、工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况; 6、检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况; 7、质量问题的整改和质量事故的处理情况; 8、技术资料的收集、整理情况; 9、见证取样送检制度的执行情况。 (四)监督机构对监理单位的下列行为进行抽查; 1、监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况; 2、监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况; 3、对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况; 4、对分包单位的资质进行核查情况; 5、见证取样制度的实施情况; 6、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况;

最新工程技术交底归纳总结

最新工程技术交底归纳总结 01技术交底的作用与分类 1什么是施工技术交底 技术交底是施工企业极为重要的一项技术管理工作,是施工方案的延续和完善, 2技术交底的作用 键都位。 使参与工程施工操作每一个工人,通过技术交底,了解自己所要完成的分部分项 3施工技术交底的分类 ①重点和大型工程施工组织设计交底:由施工企业的技术负责人把主要设计要求、 施工措施以及重要事项对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底由项目技术负责人进行交底。 ②专项施工方案技术交底:由项目专业技术负责人负责,根据专项施工方案对专业工长进行交底。 由专业工长对专业施工班组(或专业分包)进行交底。“四新”技术交底:由项目技术负责人组织有关专业人员编制并交底。

设计变更技术交底:由项目技术部门根据变更要求,并结合具体施工步骤、措施及注意事项等对专业工长进行交底。 由工程技术人员对测量人员进行交底。 负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行交底。 02施工技术交底的编制要求 1、必须符合建筑工程施工规范、技术操作规程、质量验收规范工程质量评定标准等相应规定。 2、必须执行国家各项技术标准,包括计量单位和名称。 3、符合与实现设计施工图中的各项技术要求。 4、应符合和体现上一级技术领导技术交底中的意图和具体要求应符合和实施施工组织设计或施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求. 5、对不同层次的施工人员,其技术交底深度与详细程度不同,也就是说对不同人员其交底的内容深度和说明的方式要有针对性。 性、指导性和可操作性。 8、施工技术交底应在项目施工前进行。 03技术交底的编制内容

施工安全技术交底主要内容

安全交底主要内容 1.1.1 新工人安全生产须知交底 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。 9.特殊工种(电工、焊工、司炉工、爆破工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 19.不准在井架内穿行;不准在井架提升后不采取安全措施到下面去清理砂浆、混凝土

人防工程质监交底

人防工程质监交底 人防工程质量监督重点是主体结构的钢筋及预埋件,即应在防空地下室底板、剪力墙、顶板在钢筋绑扎及预埋件安装完毕(剪力墙未封模前),应通知我市人防质监部门相关工作人员到现场进行质量监督,并在《人防工程质量核查通知单上》签字认可,作为验收依据之一要件。 一、底板: 1 、战时封堵应按《防空地下室建筑设计(2007 年合订本)》(FJ01—03 )或《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008 )规定尺寸施工,底板砼浇筑前临战封堵的封堵下框(指竖向封堵)应预埋到位,锚固应为双锚固钩;注意非人防区域与人防区域的竖向封堵应预留沟槽,钢制封堵构件:沟槽宽为200 ,深100 ;混凝土预制封堵时,沟槽宽为300 ,深120 。 2 、所有人防固定门槛钢筋高度在设计基础上(150 ),应加上找平层厚度。活门槛:找平层大于500 时,应按固定门槛做法设置门槛筋(高度略低于找平层)。 3、当找平层较厚时(》500 ),战时竖向封堵应设门槛 钢筋,宽度大于300 ,配筋及做法同相应门槛筋做法,战时封堵下槛,必须一次性与底板浇筑密实。 4 、防爆地漏:防爆地漏高度应低于完成面。 二、剪力墙: 1 、人防门洞四角须设置加强筋,规格见施工图纸(加强筋

不小于①16 , L>1m ),斜45 C双面加强(墙厚300以下 的,每个角应设置2根加强筋;墙厚300及以上的,每个角应设置3根加强筋)。 2、人防墙体:人防外墙、临空墙、门框墙、(防护)密闭隔墙、单兀隔墙(包括滤毒室、扩散室、战时通风竖井等的剪力墙)模板固定时,对拉螺杆不得使用PVC套管或竹套管。 3、人防门框、封堵框应注意支撑,以保持其垂直度,锚固钩应按规范安装。 4、战时封堵门框应做好除锈刷漆(防腐防火)。 三、顶板 1、人防区域顶板,应设置拉结筋。按规范 GB50038-2005 第4.11.11条设置。当拉结筋兼作受力箍筋时,其直径及间距应符合箍筋的计算和构造要求。 2、在人防区域内的平时风井、采光井、管道井应完善 平战转换措施,具体做法参见07FJ02图集第126-127页做法,配筋参照07FJ05图集第16页。板厚同顶板。 四、管道防护 所有穿越“人防墙体(人防外墙、临空墙、门框墙、防护密闭隔墙、单元隔墙)”及顶板的管道,必须按相应技术规范要求做管道防护密闭处理。 1 、防爆地漏的管道材料为镀锌钢管(或焊接钢管),连接

安全技术交底主要内容

A.0.10 监理通知单(安全文明类) 工程名称:江苏师范大学2016年度维修改造工程编号:A.0.10 4 -01

安全技术交底主要内容 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。电工 一、安全用电自我防护技术交底 施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事帮的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底: 1、开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。 2、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。 3、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 二、电工安全技术交底 1、电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。 2、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。 3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱人必须安装漏电保护器实行两级漏保护。 4、电气设备所用保险丝,禁止用其金属丝代替,并且需与设备容量匹配。 5、施工现场内严禁使用塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合

临电设计。 6、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,有得违章操作。 7、当发生电气火灾时应立即切断电源,用干砂灭火或用干粉灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。 8、凡移动式照明,必须彩安全电压。 9、施工现场临时用电施工,必须招待施工组织设计和安全操作规程。 交底人(签名):被交底人(签名): 交底日期:年月日

1、电焊机应放在干燥绝缘好的地方。在使用前检查一次二次线绝缘是否良好,接线处是否有防护罩。焊钳是否完好,外壳是否有接零保护。确认无问题后方可使用。 2、在潮湿的地沟、管道、锅炉内施焊时,应采取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋操作,应通风良好,防止出汗。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,焊接时必须双线到位,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物作联接地线,更不准使用裸导线,应用多铜蕊电缆线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护,清除附近易燃物,防止焊花四溅,引燃物料,发生火灾。 5、电焊工必须持证上岗操作,电焊机设专用开关箱,不准将焊机放在手推车上使用。 6、更换场地移动焊把时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。 7、工作结束,切断电源,检查操作地点,确认无引起火灾危险,方可离开。 交底人(签名):被交底人(签名): 交底日期:年月日

安全技术交底内容大全(通用版)

安全技术交底内容大全(通用版) 技术交底有几种形式? (1)书面交底:通过书面交底内容向下级人员交底,双方在交底书上签字,逐级落实,责任到人,有据可查,效果较好,是最常用的的交底方式。 (2)会议交底:召开会议传达交底内容,可通过多工种的讨论、协商对技术交底内容进行补充完善,提前规避技术问题。 (3)样板/模型交底:实行样板引路,制作满足各项要求的样板予以参考,常用于要求较高的项目;或制作模型以加深实际操作人员的理解。 (4)挂牌交底:在标牌上写明交底相关要求,挂在施工场所,适用于内容及人员固定的分项工程。 技术交底原则 (1)突出指导性、针对性、可行性及可操作性,提出具体的足够细化的操作及控制要求。 (2)与相应的施工技术方案保持一致,满足质量验收规范与技术标准。点我:领取工程大礼包 (3)使用标准化的技术用语和专业术语,使用国际制计量单位,并使用统一的计量单位,不能混用;确保语言通俗易懂,必要时辅助插图或模型等措施。

(4)确保与某分部分项工程的全部有关人员都接受交底,形成相应记录。 (5)技术交底记录应妥善保存,一份交作业队组,一份交底人自存,一份交由资料员,作为竣工技术文件的一部分。 (6)以施工图纸、施工技术方案、施工组织设计、相关规范和技术标准、施工技术操作规程、安全法规及相关标准。 三级交底制度 (1)第一级为项目施工技术总体交底,由项目总工对工程总体情况向各部门负责人、分项工程负责人及全体管理人员进行全面技术交底。 (2)第二级技术交底为总工程师或工程部长在分部工程施工前,向各分项工程为单元向分项工程技术负责人和技术人员进行交底。 (3)第三级技术交底是分项工程技术负责人或现场工程师/技术负责人向技术员、工长或操作人员进行技术交底。 以上三级交底中,如涉及到采用新材料、新工艺、新技术的内容,或是易出现质量通病的工程,以及整体项

相关文档
相关文档 最新文档