文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑架防坠网方案

悬挑架防坠网方案

悬挑架防坠网方案
悬挑架防坠网方案

悬挑架防坠网方案Last revision on 21 December 2020

一、编制依据

1、国家、行业和地方相关规范规程

2、相关设计图纸

廊坊市新城林湾小区建筑、结构施工图纸

3、相关法律法规

4、其他

新城林湾工程施工组织设计

二、工程概况

1、建筑概况

新城林湾项目位于廊坊市安次区廊霸路与廊泊路交口。建设内容包括7栋高层住宅,1栋二层公共配套用房,1栋二层幼儿园,4栋沿街商业及地下车库,总建筑面积约为11万平方米。

1#、2#楼住宅地下1层,地上26层,建筑高度;3#、5#-7#楼地下2层,地上18层,建筑高度;8#楼地下2层,地上15层,建筑高度;9#楼地上2层,建筑高度;幼儿园地上2层,建筑高度。高层结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,筏板基础。公共配套用房及幼儿园结构形式为框架结构,地下车库为与住宅连体车库,局部为人防汽车库(战时为人员掩蔽场所,平时为小型汽车库)。

2、结构概况

三、施工准备

1、材料准备

施工前项目部应组织必要的物料进场,其中包括φ48×钢管、各类卡扣和安全网、竹笆片、旧木胶板等,以备防坠棚搭设使用。

各材料要求:

钢管:采用φ48*钢管,材质应符合GB/T13793或GB/T3092规定,质量应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术要求》中Q235A钢要求。弯曲变形、锈蚀钢管不得使用;脚手架钢管每根最大质量不应大于25kg。

扣件:扣件及其附件符合GB978-67可锻铁分类及技术条件>的规定,机械性能不低于KT33-8的可煅铸铁的制作性能,其附件的制造材料应符合GB700-79中A3钢的规定,螺纹应符合GB196-81《普通螺纹》的规定,垫圈应符合GB95-76《垫圈》的规定。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,保证钢管扣紧时接触良好,扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的旋转面间隙小于1mm,扣件表面应进行防锈处理。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩65Nm 时,不得发生破坏。

安全网:底层使用锦纶阻燃材质大眼网,网眼不得大于8cm×8cm,上层采用密目式安全网。全网不得有损坏及腐朽的,新网必须有产品质量检验合格证,旧网必须有允许使用的质量证明或合格的检验记录方可使用。

2、技术准备

结合项目部实际情况,编制防坠网安全专项施工方案,施工方案须报监理审批,审批合格后,依据此方案进行施工。施工前,必须对现场施工人员进行详细的技术交底及安全交底。

四、防坠网整体搭设参数

防坠棚搭设于各主楼外立面悬挑式脚手架外侧,防坠网采用φ48*钢管搭设,主梁钢管卡扣与外架立杆连接,钢管主梁纵向间距设置为3m,悬挑出外架水平距离3m。横向钢管设置三道,第一道位于楼板边缘,第二道位于悬挑脚手架外侧,第三道位于悬挑钢管的悬挑端部,各横杆与主梁用扣件连接。防护网悬挂于挑出钢管上,防护网设置两层,上层为大眼网,下层为密目网。在悬挑纵向钢管末端与横向钢管相交的节点部位均设置6+9直径钢丝绳,钢丝绳吊环采用Φ20钢筋冷弯成型,预埋在上部2层梁内。

防坠网具体布置形式详见下图:

防坠网立面图

防坠网平面图

五、防坠网施工工艺

1、防坠网搭设流程

主梁钢管搭设→次梁钢管搭设→拉杆钢管搭设→钢丝绳→安全网铺2、防坠网的搭设注意事项

(1)架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,按照规定的构造方案和尺寸进行搭设,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物。

(2)及时与结构拉结或临时支顶,以确保搭设过程的安全。(3)随时校正杆件的垂直和偏差避免偏差过大。

(4)未完成的防坠网,每日收工时,一定要确保钢管网架稳定,以免发生意外。

(5)防坠网要满挂安全网,网边沿与横杆或建筑物要牢固的扎结,固定点的间距应不大于50cm,相临两网之间的拼接要严密。(6)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在钢管网架上非工作停留。(7)凡遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业。雨后作业应待管架上雨吹干后进行,防止滑落。

(8)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位臵后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架止,以防止漏电伤人。

(9)搭设防坠网必须严格按照规范要求选用材料,对于压扁、弯曲、锈蚀和有裂缝的钢管及不合格的构件,严禁使用,扣件螺栓应满足正常状况下的扭力矩要求(5~6kg〃m)。

3、防坠网的使用、维修及保养

(1)防坠网在使用中必须每周进行一次外观检查,杂物及时清理。

(2)当受到较大荷载冲击后,应更换新网或及时进行检查,看有无严重变形、磨损、断裂、连接部位脱落等确认完好后,方可继续使用。

(3)按相关规定使用中每3个月应进行试验绳强力试验。

4、防坠网的清理

清理防坠网需要进入防坠网,事先必须先检查防坠网的质量,支杆是否牢靠、确认安全后,方可进入防坠网清理,清理时应一手抓住网筋,一手清理杂物,禁止人站立防坠网上,双手清理杂物或往下抛掷。

清理杂物时,地面应设监护人,禁人入内,或是加设围栏。

六、防坠网的验收

(1)防坠网在投入使用之前必须进行验收,合格后方准使用。主要检查拉杆、钢丝绳的可靠连接,各钢管连接卡扣的紧固,根部悬挑主梁的卸载措施,铺设层的完整性。

(2)在检查验收过程中,要特别注意扣件的紧固程度,扣件并不是拧得紧越好。对于拧紧力矩大于70N〃m的扣件,要认真检查有无裂缝、变形,如果发现有上述弊病应立即调换,调上的扣件的螺栓应紧固在40~70N〃m。

七、防坠网的成品保护

防坠网在验收合格通过投入使用后,必须对其进行日常的保养和定期的全面检查和整修,才能保证其安全使用。防坠网日常的保养和维修必须每天进行一次,定期的维护保养一般每月进行一次。所以要求作业队防坠网进行日常的和定期的保养和维修,尤其是每次强风、暴雨过后都要认真检查整修后方可使用。防坠网保养整修的主要内容有:

(1)检查主梁连接是否有所松动,面层有无过多堆放杂物。(2)检查明确防坠网的整体和局部的垂直、水平偏差。如发现垂直度有异常现象,应及时加固和消除隐患。

(3)各类扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观,而后将扣件上的螺栓逆时针方向松几牙螺纹,再涂油紧固螺栓至规定的力矩范围内。

(4)检查脚手板有否松动、悬挑,还要检查四角是否用铁丝扎牢,如发现问题应及时纠正。

(5)与建筑物连接的检查,检查连接件是否齐全和完好,有无松动、移动。

(6)要对外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡松、栏杆和接地防雷等安全设施进行检查,保证这些安全设施完整、牢固,能正常发挥安全作用。如果有损坏者要及时调换,如有松动者应及时紧固,如发现松动和开口要及时连通。

(7)检查防坠网的荷载情况,使其不超过设计荷载,如有超载应及时卸荷至设计荷载。

(8)防坠网的日常保养和定期检查,都要有记录。

八、防坠网的拆除

(1)对防坠网进行安全检查,确认不存在严重隐患。如存在影响拆除防坠网安全的隐患,应先对防坠网进行修整和回固,以保证防坠网的拆除过程中不发生危险。

(2)在拆防坠网时,应先清除铺设层上的垃圾杂物,清除时严禁高空向下抛掷,大块的装入容器内由垂直运输设备向下运送,能用扫帚集中的集中装入容器内运下。

(3)防坠网在拆除前,应先明确拆除范围、数量、时间和拆除顺序、方法、物件垂直运输设备的数量,拆除的安全措施和警戒区域。

(4)严格遵循拆除顺序,由后搭者先拆、先搭者后拆。

(5)拆除防坠网时,下部的出入口必须停止使用,对此除监护人员要特别注意外,还应在出入口处置明显的停用标志和围栏,此装置必须内外双面都加以设置。

(6)在拆除的防坠网周围,于坠落范围明显“禁止入内”字样的标志,并有专人监护,以保证拆防坠网时无其他人员入内。

(7)防坠网人工拆除,上下运输也为人工传递,拆下的钢管、扣件及其他材料运至地面后,应及时清理,将合格的,需要整修后重复使用的和应报废的加以区分,按规格堆放。对合格件应及时进行保养,保养后送仓库保管。

(8)防坠网拆除时遇大风、大雨、大雾天应停止作业。

(9)拆除时操作人员要系好安全带,穿软底防滑鞋、扎裹腿。(10)防坠网拆除过程中,不中途换人,如必须换人,则应该在安全技术交底中交代清楚。

九、安全文明施工

(1)防护架搭设人员须是经过考核合格的专业架子工,持证上岗,上岗人员应定期体检,身体不适合者严禁上架子作业。

(2)防护架施工人员必须正确戴安全帽,正确佩挂安全带,穿防滑鞋等方可作业。认真执行施工规范及技术交底等有关规定,作业中相互照应,材料上下传递严防脱手。不得嘻笑打闹,严禁酒后作业。

(3)两组钢管角架跨度过大时,中间适当加斜支挑,斜支杆下脚琐牢。

(4)防坠网支搭完毕后经生产副经理组织搭设班组、使用班组、技术负责人、安全员验收合格后方许使用。

(5)防坠网交付使用后严禁私自拆解,如因施工需要拆解时,必需经现场生产、技术负责人和安全员批准,并应及时复原绑牢。(6)所有的架子,经过大风、大雨后,要进行检查,如发现倾斜、松扣、崩扣要及时修理。

(7)防护架的构配件质量按相应标准进行检验合格后方准使用。架子搭设尺寸、构造要求符合方案设计及技术交底要求,不得随意改动减少。防护架搭设过程中,如操作层施加荷载前、每搭完10m 高度、搭至设计高度等阶段,要进行质量检查,发现问题及时校正。

(8)五、六级以上大风及大雾、雨天气应停止架上作业,雨后上架子操作应有防滑措施。

(9)设专人负责对防护架进行经常检查和保修,特别是大风与大雨后,重点检查各主节点处杆件的搭设,连墙杆、支撑通道口门洞口等的构造是否符合设计要求,扣件螺栓是否松动等。

(10)在防护架使用期间,严禁随意拆除下列杆件:立杆主节点处的大、小横杆,纵横向扫地杆、连墙杆、剪刀撑、防护栏杆、挡脚板等。要拆除上述任一配件均应采取安全补救措施,并报项目部有关人员批准。

(11)拆除防护架必须经有关部门的批准,有相应的拆除方案,并认真向操作人员进行安全技术交底。拆除时地面应设围栏和警示标志,派专人看守,严禁一切闲杂人员入内。拆除顺序应由外向内进行。拆下的杆件、扣件、脚手板等应上下有人传递,严禁高空抛掷。

相关文档