文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 客梯货梯安装安全要求

客梯货梯安装安全要求

客梯货梯安装安全要求
客梯货梯安装安全要求

客梯货梯安装安全要求

1 施工前的准备工作

1.1 应确定项目负责人、安全管理人员和施工班组及作业人员。

1.2 应在认真审核图纸资料的基础上勘察施工现场,有针对性地编写施工方案和安全措施。

1.3 进场前应对所有施工人员进行安全交底,并做好交底记录。

2 施工前的安全检查确认

2.1 在层门口、机房入口应做好安全防护和安全标志,确认其完好可靠。

2.2 应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查,确认其安全有效。

2.3 对个人携带的安全防护用品应进行检查,确认其完好齐全。

3 现场安全作业基本要求

3.1 进入施工现场应配戴安全帽,并穿工作服、工作鞋等安全防护用品。

3.2 施工现场严禁吸烟。

3.3 电焊气焊等明火作业应提出动火申请,得到有关部门批准后方可进行动火作业。进入井道及在 2m以上的高空作业,应配戴安全带,并确认安全可靠。在层门口作业时也应配带安全带。

3.4 电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用,使用前应试验漏电按钮,确认漏电保护开关有效。

3.5 井道施工禁止上下交叉作业。

3.6 除作业需要,层门口防护栏(门)不应打开,防护栏(门)打开时应有人监护。

3.7 进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净,以防止掉入井道,伤及井道内的作业人员。

安装材料应码放在层门口的两侧,不应在层门口前放置任何物品,以防落入井道。

3.8 严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。

4 脚手架的安全使用

4.1 脚手架应由专业人员搭设,并经有关部门验收后方可使用。脚手架的更改、拆除也应由专业人员完成。

4.2 在每层楼作业位置设置作业平台,作业平台的脚手板应使用厚度大于 50mm的坚固干燥木板,脚手板的宽度应在200mm 以上。工作平台上的脚手板不应少于两块。

4.3 脚手板应紧固在脚手架上,脚手板两端应伸出脚手架横杆 150mm 以上。

4.4 禁止在脚手架上放置材料、工具等物品。

4.5 应按标准规定敷设安全网,随时清理脚手板及安全网上的杂物,安全网发生破损应及时更换。

4.6 同一工作平台上作业的人员不应超过3人。

4.7 井道工作平台上作业的人员应配带安全带及安全绳,并确认连接可靠。

5 用电安全

5.1 施工现场用电应遵守现场用电安全的有关规程。

5.2 施工作业用电应从产权单位指定的电源接电,使用专用的电源配电箱,配电箱应能上锁。

5.3 配电箱内的开关、保险、电气设备的电缆等应与所带负荷相匹配。严禁使用其它材料代替保险丝。

5.4 井道作业照明应使用36V 以下的安全电压。作业面应有良好的照明。

5.5 所有的电气设备均应保持在完好的状态下使用。

5.6 电焊机的地线应与所焊工件可靠连接,严禁用脚手架或建筑物钢筋代替地线。

6 消防安全

6.1 电焊气焊作业应遵守相应的安全操作规程。

6.2 电焊气焊等明火作业时,应在作业处清理易燃易爆品,并设置防火员,配备灭火器,井道明火作业,除在作业处以外,还应在最底层设置底坑防火员,配备灭火器,作业前清除底坑内的易燃物。

6.3 明火作业结束后,防火员应确认无明火和火灾隐患后方可离开。

6.4 存放配件的库房应配备灭火器,库房内严禁明火。

7 联络

7.1 两人(含两人)以上共同作业时应根据距离的远近及现场的情况确定联络方式,其目的是保证联络有效,可以采用喊话、对讲机、轿内电话等形式。

7.2 凡需要对方配合或影响到另一方工作的,应先联络后操作,被联络人对联络人发出的联络信号应先复述,联络人对复述确认并得到对方的同意后再开始作业。

8 机房作业安全

8.1 预留孔保护应符合:

a) 进入机房作业时,应将机房与井道的预留孔有效覆盖保护,防止杂物掉入井道;

b) 机房与井道配合作业时,应首先进行联络,确认安全后才可打开保护板。

8.2 曳引机吊装应符合:

a) 曳引机应由专业吊装人员吊装进入电梯机房,吊装人员应持有特种作业人员(起重)证书;

b) 吊装就位前应确认机房吊钩的允许负荷大于等于设计要求;

c) 起重装置的额定载荷应大于曳引机自重的 1.5 倍;

d) 索具应采用直径≥12mm的钢丝绳,钢丝绳、绳套、绳卡符合标准要求;

e) 吊装前应确认起重吊钩防脱钩装置有效;

f) 索具须吊挂在曳引机的吊环上,不应随意吊挂;

相关文档