文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xx风电场电缆沟渗水处理方案

xx风电场电缆沟渗水处理方案

xx风电场电缆沟渗水处理方案
xx风电场电缆沟渗水处理方案

江苏xxx风电场

35kV开关室电缆沟防渗水处理施工方案(技术规范)

批准:

审核:

编制:

xxx

二○一九年十一月

xx风电场35kV开关室电缆沟

防渗水处理施工方案

一、xx风电场35kV电缆沟概况

2019年11月11至12日,生产运营部组织人员对xxx风电场35kV电缆沟渗水点进行了排查,一共排查出27处渗水点,35kV

开关柜东西两侧电缆沟侧面水泥护墙全部渗水,渗水情况较为

严重,渗水流量很大,导致35kV电缆沟内湿度过大,严重影响

35kV开关设备绝缘水平,现计划对电缆沟渗水问题进行处理。

二、施工方案

本项目存在渗水点多,渗水面积大的特殊情况,存在一次性处理难以从根本上解决渗水情况的问题,为更好的确保处理

效果,争取一次性解决渗水问题,本次施工拟采用“疏、堵、

防”的综合处理方案,具体方案如下。

(一)“疏”水

35kV开关室存在较多渗水点的一个重要原因,是现场存在排水孔洞、排水通道高于周围地面的情况,积水不能及时排走,导致积水逐渐渗入地下,透过电缆沟缝隙、小孔渗入电缆沟,

如图所示情况。

本次施工,拟采取如下措施:

1.平整地面,消除坑洼,并形成一定的排水坡度,避免雨水积存;

2.将排水窨井井面高度降低10CM、并在排水窨井周围用混凝土浇筑宽度为0.5米的排水斜坡,排水斜坡高处与周围地面平齐,确保排水顺畅。

工程量:

(1)窨井3个,

(2)混凝土浇筑量:约1立方米。

(二)“堵”水

35kV开关室西墙、东墙存在较多渗水点的另一个重要原因,是室外水泥护坡受雨水影响,下沉严重,导致散水平台与墙面剥离,雨天积水从缝隙漫进,从电缆沟缝隙进入电缆沟。(如下图所示)

本次施工,拟采取如下措施:

1.因西墙(长度73.1米)与室外高于地面的电缆沟形成封闭区域,雨水只能通过窨井排水,是主要渗水点,西墙拟将原散水平台全部拆除,下挖0.5米深,将墙面清理干净,刷涂防水材料,夯实散水平台基层后,重新浇筑散水平台,并做防水处理;

2.东墙(7

3.1米)、南墙(7.2米)、北墙(7.2米)旁为路面,且地势较高,拟将散水平台全部拆除,夯实散水平台基层后,重新浇筑散水平台,并做防水处理。

工程量:

(1)混凝土浇筑量:0.6(宽)*0.1(后)*164.6(长)=9.876立方米;

(2)土方开挖量:0.5(宽)*0.5(深)*73.1(长)=18.275立方米;

(3)防水材料刷涂面积:0.5(高)*73.1(长)=36.55平方米。

(三)“防”水

对电缆沟内所有渗水点,采用注浆工艺,进行防渗漏处理。

工程量:共有27处渗漏点,预计需要注浆200-300处(具体数量根据现场电缆沟混凝土渗漏点情况,按标准实施核算)。

1.前期施工准备

(1)寻找裂缝:

施工方在施工前,再次使用灌水方式,排查出所有渗水点,风电场做好监护,并设置好临时遮拦和警示牌,防止人员踏空受伤。

(2)渗水点预处理:

对于潮湿基层,先清扫明水,待基层全部清理干净、表面稍干时,仔细寻找裂缝,并清洗漏水裂缝处的水污痕迹或结晶污垢,用色笔或粉笔沿裂缝作好记号;对于干燥基层,清理后可用气泵或吹风机吹除表面灰尘。

(3)钻孔:

按混凝土结构厚度,距离裂缝约150~350mm,沿裂缝方向两侧交叉钻孔。孔距应按现场实际情况而定,以两孔注浆后浆液在裂缝处能交汇为原则,一般刚开始时孔距宜为300mm;孔径的大小,应按配套的注浆嘴直径而定,一般采用为14mm钻头。孔与裂缝断面45度一60度交叉,并交叉在底扳中部的1/3范围。布孔时每平米布孔不小于9孔,可按梅花形排列。

(4)埋设注浆嘴:

注浆嘴为配套部件,是浆液注入裂缝内的连接件。埋设时将橡胶部分塞入已钻好的孔内,然后将注浆嘴前部六方处用工具紧固,并尽可能使注浆嘴的橡胶部分及孔壁干燥,否则在紧固时容易引起打滑。

2.灌注浆液

(1)灌注浆液应从第一枚注浆嘴开始(对于垂直缝一般自下而上灌浆,水平缝由一端向另一端或从两头向中间灌浆;对集中漏水应先对漏水量最大的孔洞进行灌浆),当浆液从裂缝处冒出,应立即停止,移入第二枚继续灌注,依次向前进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻注浆嘴位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有裂缝延伸,或有裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆。这样,整条裂缝的第一次注浆才算结束。

(2)为使裂缝完全灌满浆液,应进行二次注浆。第二次灌注应与第一次间隔一段时间,但必须在浆液凝固前完成。如二次灌注后,浆液仍未灌满,应在该位置重新钻孔注浆。

3.注意事项

(1)裂缝注浆:

现场观察有裂缝作为重点,该凿的必须凿开,不能有松动的混凝土,然后打眼注浆,具体施工按操作规程。

(2)整体注浆

如发现水量较大的渗漏点,或者多个渗漏点相距较近,应首先选择在室外查找渗水点,并进行封堵。无法查找的,在有裂缝的特殊位置处理完后,为防止以后再出现渗漏,对单个大水量渗漏点半径1米范围内,或多个渗漏点的整个区域,实施整体注浆,具体的操作规程见以上第1、2条。为了使混凝土结构层达到充实,每平方米不低于9个眼。

4.特殊处理

如果混凝土结构层没有打严实,出现结构层松疏,注浆要先处理,然后用堵漏灵或水泥重新充填,等凝固后再注浆。

5.表面处理

注浆完,表面有注浆嘴或眼,为确保美观,卸注浆嘴,然后用堵漏灵抹平。

电缆桥架更换维修施工方案计划

邯钢集团大型轧钢厂电缆桥架改造项目 施工方案 编制: 校对: 审核: 邯郸市安装工程有限公司 2012年3月

目录 (1) 1.0 概况 (2) 2.0 编制依据 (2) 3.0 主要工程实物量 (2) 4.0 施工原则 (2) 5.0 施工技术措施 (3) 6.0 质量保证措施 (5) 7.0 组织机构 (7) 8.0 HSE保证措施 (7) 9.0施工机具 (8) 10.0 施工进度表 (8) 11.0人员安排表 (8) 12.0作业危害分析 (9)

1.0 概况 大型轧钢厂投产至今,部分电缆桥架锈蚀严重,甚至已出现断裂损毁, 存在极大安全隐患。根据现场实际情况拟对大型轧钢厂线棒车间平台下、 加热炉下、风冷辊道下及重轨车间部分电缆桥架、电缆沟等部位进行必要 的替换、封堵,以加强对设备和人员的安全保障。。为保证本工程安全、优质、高效的完成特编制本施工方案。 2.0编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3.0主要工程实物量 4.0施工原则 4.1 根据机动部关于此工程的指示,按照施工方案和技术措施以及安全管理措施,精心组织、精心施工,确保施工质量和人身设备安全。 4.2严格服从机动处关于本项工程的相关安排,作到与机动处和动力车间之间的及时沟通,及时汇报,施工期间严格执行工作票制度。

风电道路施工方案

风电道路施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

******工程 道路施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:(章) 年月日 1工程概况及工程量 工程概况 该风电场采用汽车吊进行吊装。风场道路路线长 m,路基宽,路面设计宽度为,道路两边在挖方区设土质边沟。 现场施工道路起点位于X= , Y= , 道路施工考虑大型吊车行走,路面宽度6m,道路两侧各留路肩,路基宽度7m,极限最小圆曲线半径30m,最大纵坡一般不超过8%,最大不超过12%。 本工程道路等级为四级厂外公路,根据公路工程技术标准,设计车速度为20km/h。路面采用300mm厚山皮石面层。 道路平面坐标控制测量依据1954北京坐标系,高程控制测量依据1985国家工程基准。工程量和工期 工程量 本期风电场道路长约: km,道路路基土石方量:挖方: m3,填方: m3。施工工期 本工程计划开工日期2015年月日,完工日期2015年月日。 2.编制依据

3.作业前的条件和准备作业前必须具备的条件

工前经全面技术交底,施工中全体人员应服从统一指挥,协调一致。作业机具(包括配置、等级、精度等) 根据施工内容的需要进行工器具的配置(规格及准确度等)。

施工器具 4.作业程序、方法 施工顺序: 中桩定位→支引边桩→地表清除→路基修筑、找坡、碾压检测→中线复测→山皮石铺筑、找平、碾压检测 作业方法及程序: 、测量放线 根据场区测量控制网和现场原有山道实际状况采用全站仪放出道路轴线上的各控制点,打出边桩用钢尺放出道路开挖线,同时效验中线偏差,进行开挖后找坡、整平、碾压,再用全站仪和钢尺中桩确定,返高后用天然碎石回填。回填后需在其上重新放出道路轴线,标高从就近的测量控制点引测。 、土方工程 场区道路开挖时由各段道路的一端向另一端推进,本工程所有路面横向坡度符合图纸设计要求。开挖的弃土用自卸汽车运到指定的地点。挖土应设专人统一指挥,用水准仪随时测 量来控制挖土标高。 路基 土方路堤分层填筑压实,用透水性不良的土填筑路堤时,应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内。 土方路堤,必须根据设计断面,分层压实。严禁出现虚土、松动土,待土壤的含水率接近最佳值后即可用压路机进行碾压。按照由边到中,重叠二分之一轮宽的原则进行碾压,碾压先慢后快,碾压遍数以路基达到设计要求的压实系数为准。

风电场水土保持施工方案策划

风电场水土保持施工方案策划 摘要水是生命之源,土是生存之本,水土是人类赖以生存和发展的基本条件,是不可替代的基础资源。21世纪社会进入高速发展建设时期,发展建设中的环境保护引起了普遍关注,世界各国对水土保持的要求也越来越高,而社会公众对水土保持的关注程度普遍提高、需求迫切,因此水土保持在发展建设过程中愈加重要。 关键词风电场;水土保持;施工方案;策划 前言 风能是一种可再生的清洁能源,利用风能发电代替燃煤发电,能节省煤炭消耗,大大减少“三废”排放,符合国家提倡的发展可再生能源政策,可节约不可再生的一次能源,具有显著的社会环境效益和一定的经济效益。风电场水土保持施工方案通过对风电场工程的建设规模、工程施工的特点、风机场地及升压站布置进行分析、研究和规划,初步预测施工准备期、施工期和自然恢复期项目区的水土流失面积和数量,分析项目的工程建设区和直接影响区范围,预测可能造成的水土流失程度及其危害,提出水土流失防治方案和总体布局,以指导风电场工程在建设的同时,能按照方案的要求落实水土保持措施,做到边施工、边治理,尽可能減少水土流失,为建立良好的生态环境打下基础。 1 方案编制的目的和意义 (1)根据“谁开发、谁保护,谁造成水土流失、谁负责治理”的原则,明确风电场工程建设过程中参建单位所应承担的水土流失防治范围和责任。 (2)明确风电场工程的水土流失防治目标、防治措施及方案实施进度,编制切实可行的水土保持方案,为实现水土流失防治目标提供技术保障,为项目布局及施工组织提供完善意见,确保水土资源的可持续利用。 (3)将水土流失的防治措施纳入工程建设的总体安排和年度计划,做到水土保持措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”,充分有效地发挥水土保持措施的作用和功效,有效地遏制水土资源的破坏,保护、恢复和重建良好的生态环境[1]。 2 水土保持施工方案 2.1 责任范围的确定 项目建设区是指开发建设项目的永久、临时、租用地和管辖使用土地范围。包括风机场地、升压站、直埋电缆用地等永久占地,以及施工道路、施工及安装场地、临时堆土场等临时占地。

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆报废拆除方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 电缆报废拆除方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电缆报废拆除方案 在保证不破坏铁路路基的前提下,每隔20米挖一个500㎜×500㎜×800㎜的坑,在坑内将电缆切断后利用小型机械分段拽出。每施工完一个施工段(20米)后,及时将土坑夯实回填。拆除出的电缆及时清运,保证现场的整洁。每施工完一个公里标,对现场的恢复情况报相关部门检查验收。 施工期间的安全措施 (一)、安全管理 1、必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵守国家和地方安全法律、法规,确保施工现场有序可控。 2、严格执行各种规定,并做到责任到人,措施到位,定期检查有效。 3、建立安全生产巡查制度,定期或不定期地对施工现场的安全进行巡查。 4、要坚持班前的安全点名,每周不小于二小时的安全技术教育。 5、加强施工人员的安全思想教育,对施工人员(含民工)要100%进行上岗前的安全规章制度培训。 (二)、铁路营运线上施工 1、在行车线站场或区间进行挖掘作业,应与运营维修部门联系,查明地下管道,电力、通信、信号电缆等埋设准确位置,并必须先行试挖,在保证不影响既有设备正常使用的前提下,才能开始施工。 2、在行车线上作业,与行车安全有直接影响的防护员、看守员、施工员等,没有经过培训考试并取得合格证不准上岗。 3、在既有线上施工人员,不准座卧轨道休息,不准沿轨道步行打 第 2 页共 5 页

闹玩耍,在两旁路肩行走时,携带的工具不得侵入建筑限界;不准打击列车;不准戴红色安全帽,穿红色衣服和生明火,不准穿拖鞋、高跟鞋上班作业;横过股道或通过无人看守道口时,必须一停、二看、三通过,不得盲目跨越线路;不准在车底避雨乘凉,从车底下钻过或递送料具;列车开动时,严禁抓车、扒车、跳车;冬季施工不准戴无孔遮耳防寒帽。 4、严禁在影响路基稳定的范围内挖沟、坑,在铁路沿线挖沟、坑时,摆放的料具和挖出的土石严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施。在架空线路附近开挖沟槽时,应防止架空线路的杆塔倾斜、悬倒。 5、靠近行车线旁堆放材料、机具,必须堆码安放稳固;距既有线路中心必须在2.5米以外,严禁侵限。 在紧靠既有线施工,为了确保行车和施工安全,必须按规定设置安全防护员。 防护员的工作职责 1、防护员必须坚守工作岗位,精力集中,加强了望,严格纪律,认真做好施工防护工作.如因事暂时离开岗位时,应有胜任人员替。 2、防护使用的通信设备,信号设备必须妥善保管,经常检查试用,保证在使用时性能良好。 3、防护员执行职务时,必须穿着规定的服装,佩带易于识别的证章。按规定带齐防护信号和备品。 4、防护员必须熟悉本区段内的列车运行情况,尤其要求熟记本区段列车到、发(通过)时刻,以确保列车安全。 5、带齐应带的信号用品,并认真检查信号用品是否良好,不良者立即修复或更换。 第 3 页共 5 页

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

电缆施工专项施工方案(范例)

XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 (施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 广东运峰电力安装有限公司 日期: 2016年月

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目:XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 项目编号: 施工单位:广东运峰电力安装有限公司 设计单位:佛山电力设计院有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局 运行维护单位:南海供电局XX供电所 监理单位: 广东诚誉工程咨询监理有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 110kVXX变电站719xx线全线; 730xx线全线; 718xx线全线;733xx线南x公用配电站(G0505)G06柜604开关、G07柜605开关后段线路。 2.2工作内容: 1)将10kVx业陶瓷配电房601开关1434电缆(至XX变电站730开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)604开关。 2)把10kVx达陶瓷配电房601开关1444电缆(至XX变电站719开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)605开关。 3)拆除XX站10kV开关室718、719开关柜的出线电缆,并将原10kV718和平线电缆转接至719开关柜中。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:201x 年x月x日 08 时30分 计划竣工日期:201x 年x月x日 19 时30分 4、编制依据及施工执行标准 (1)、工程施工合同、设计图纸及说明书(运行) (2)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 (3)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010

风电道路施工方案

风电道路施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

XX风电场工程绿色施工方案

一、工程概况 1、工程概述 1.1 工程名称 XX风电场工程。 1.2 工程地点 XX省XX市XX镇。 1.3 工程性质、规模、工程范围 1.4 质量目标 1.4.1工程质量验评结果均达到行业和XX集团公司要求;实现达标投产要求。 1.4.2本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到100%。不发生重大及以上质量事故。 1.4.3绿色、文明施工目标:噪音不影响周边农牧民,污水排放达标不影响环境,文明施工考核优良,绿色施工达标。 1.5 开工、完工日期 计划开工日期:XX年XX月XX日,计划完工日期:XX年XX月XX日。 二、编制依据 1、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/50640-2010 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 3、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-2011 4、《节水型生活用水器具》CJ164-2002 5、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 6、《污水综合排放标准》GB8978-2002 7、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 三、绿色施工目标与要求 运用ISO14000和ISO18000管理体系,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动——尽可能的应用绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

绿色与施工指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源、环境质量等五类指标组成。 生活能耗控制指标: 1、施工现场作业人员生活用电平均每人每月<25千瓦时(含食堂、浴室等生活区公共用电)。 2、施工现场作业人员生活用水平均每人每月<1.5立方米(含食堂、浴室等生活区公共用水)。 节材控制指标 1、建筑材料损耗不高于现行定额规定的损耗比例。 2、模板等周转材料的周转率不低于定额要求。 3、工程废料回收再利用率: 1)钢、木等材料再利用率≥50%。 2)砂石、碎砖类材料再利用率≥80%。 四、绿色施工管理组织机构: 1、成立绿色施工管理领导小组 组长:项目经理: 副组长: 成员: 2、绿色施工领导小组职责分工 2.1、项目经理:负责各作业队之间的统筹与协调,全面落实绿色施工的管理工作,建立项目责任制,确定目标和指标,负责资源提供。 2.2、项目总工职责:组织编制绿色施工方案,制定项目绿色施工技术措施,执行绿色施工导则和标准。 2.3、领导小组成员职责:组织相关人员按绿色施工责任要求进行实施,并进行自查,落实改进措施。定期组织对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2.4、设备物资部负责人:对进场材料验收和数量核对,建立原材料进场和耗用台帐,逐月和分阶段统计消耗数量,与合约部门预算对比,以掌握材料消耗情况。 2.5、技术员:熟悉图纸和规范要求,组织施工生产,落实工程进度计划和绿色施工措施,负责向施工班组交底。

电线拆除施工组织设计

中物院化工材料研究所931基地武警营房10KV电缆移位工程 施 工 方 案 编制单位:四川三鑫建筑有限公司 2014年7月4日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工工期 四、人员体系及机械投入 五、任务目标 六、施工方案 七、注意事项 八、附图

一、编制依据 1、工程设计施工图纸; 2、对现场和周边环境的调查; 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006; 5、《电气装置安装工程10KV及以下配电工程施工及验收规范》; 6、国家、省、市相关法律法规及相关规范要求。 二、工程概况 1、本工程为931基地武警营房工程室外10KV架空高压线拆除及位移工程。 2、工程地址位于化工材料研究所基地,由于新建武警营房工程,需拆除位于新建建筑物上空的10KV架空高压线,改换为沿新建围墙外敷设电缆。 3、工程内容有:拆除10KV架空高压线(3x120铝芯线),长度约390m;拆除一根12m预制混凝土电杆;新建安装一根12m预制混凝土电杆;新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆;设置电缆标示桩等内容。 4、工程量详附图。 三、施工工期 拟定工期7个工作日。 计划新建安装一根12m预制混凝土电杆1天; 土方开挖及新埋设YJV22-8.7/10KV 3*95电缆4天; 设置电缆标示桩及回填土方1天; 计划拆除10KV架空高压线及预制混凝土电杆1天。 四、人员体系及机械投入 1、项目经理:杨弟荣全面负责本分项工程质量、工期、成本、安全。组织制订内部管理制度,落实职责,监督实施。 2、项目技术负责人:郭俊负责工程的技术工作。编制本施工方案、施工措施,主管施工准备,处理技术问题。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

3电缆拆除施工方案1014

电缆拆除施工方案 1、编制依据 2.施工概述及特点 2.1工程概况及特点 部分高低压电缆及仪表电缆拆除,现场环境复杂,作业空间狭小,部分设备可能带电,拆除时的安全措施尤为重要。 2.2.主要工程量: 3.施工资源准备 3.1主要施工工具

3.2主要施工人员 4.施工方法 4.1施工一般注意事项 4.1.1施工前应进行施工安全质量技术交底,使员工明白如何进行拆卸,并了解现场存在的安全隐患和安全防护。 4.1.2施工前应与业主方项目负责人确认设备已具备拆除条件(设备已断电并挂接地线),办好相应的工作票; 4.1.3施工前应检查标识是否完整,不完整则需要补充,施工过程中注意保存影像和图片资料。 4.1.4所有电缆拆除必须用专用工具,不得直接剪断。 4.1.5所有拆卸过程应做好记录,由施工方和业主方签字确认。 4.1.6现场由业主提供合适场地作为仓库(符合防尘、防潮、防雨水要求),对拆除并盘好扎好的电缆进行临时保管直至装车运输。 4.1.7现场保管由专人负责,对所保管物资要分类放置,并做好标识及登记。 4.2仪表电缆拆除 4.2.1向业主项目负责人确认具备拆卸条件(已断电),并办好相关票证。 4.2.2必须清理干净电缆沟内的石子瓦片,防止拉电缆时刮伤电缆外皮。 4.2.3清理电缆沟内的沙土时应使用特制的工具,不得使用铁锹等锋利铁器,防止划伤电缆外皮。 4.2.4拉电缆时注意对电缆的保护,翻越电缆沟时下面垫上保护垫。用力不要太猛,

小心划伤外皮。 4.2.5电缆接头处应包扎好,以防划坏其它电缆。 4.26按照电缆直径大小与长度选用合适的电缆轴缠绕,并码放整齐作好标签与记录。 4.2.7对于从穿线管内往外拉电缆时要注意避免划伤电缆绝缘层,管口处要专人照看,在桥架上或电缆沟内拐角处有尖锐的地方要做好隔离措施避免划伤电缆和人员; 4.2.8对拆除的保护管要堆放整齐,做好记录。 4.2.9电缆拆除,严禁使用机械,防止强拉、强拽造成电缆损坏(注:单根长度在300米以上,要求用线盘)。 4.2.10电缆必须上盘固定,每根单独一盘,不能多根混到一起。 4.2.11做好原万州使用单元、设备位号、电缆型号、长度标示。新疆使用位号等基础数据,标牌并用热缩胶封装,防止脱落。 4.2.12仪表电缆拆装过程中不能硬拉死拽,按要求盘好,不能有死结。头尾处均标识好总长度和电缆规格型号,对电缆做好编号并形成电子台账,对损坏破皮的电缆做好标记并形成电子和纸质记录。不同规格型号电缆分类存放。300米以上的主电缆需要用电缆盘绞装。 4.3电气低压电缆拆除 4.3.1向业主项目负责人确认具备拆卸条件(已断电),并办好相关票证。 4.3.2必须清理干净电缆沟内的石子瓦片,防止拉电缆时刮伤电缆外皮。 4.3.3清理电缆沟内的沙土时应使用特制的工具,不得使用铁锹等锋利铁器,防止划伤电缆外皮。 4.3.4拉电缆时注意对电缆的保护,翻越电缆沟时下面垫上保护垫。用力不要太猛,小心划伤外皮。 4.3.5电缆接头处应包扎好,以防划坏其它电缆。 4.3.6按照电缆直径大小与长度选用合适的电缆轴缠绕,并码放整齐作好标签与记录。 4.3.7对于从穿线管内往外拉电缆时要注意避免划伤电缆绝缘层,管口处要专人照看,在桥架上或电缆沟内拐角处有尖锐的地方要做好隔离措施避免划伤电缆和人员; 4.3.8对拆除的保护管要堆放整齐,做好记录。 4.3.9电缆拆除,严禁使用机械,防止强拉、强拽造成电缆损坏(注:3*16型号以上

xxx风电场 雨季施工技术措施

xxx风电场雨季施工技术措施 1 编制说明 xx年度雨季已经到来,为了保证项目部的财产不受雨季洪水的侵害,确保xx风电场施工现场各项施工工作的正常进行、确保工程质量及安全文明施工,编制此措施做到防范于未然,请各相关单位遵照执行。 2 水文地貌概况(此部分内容参考招投标文件或施工组织总设计上的相应部分) 3 施工现场目前情况(雨季施工项目) 3.1综合楼及主控楼、35KV配电间框架结构正在进行施工,下步将进行砌筑抹灰装饰装修施工,变电站区域内地下管线还未施工,但马上即将要开工,围墙及护坡工程正在施工,生活消防水泵房及杂用水泵房、车库及材料库等附属结构马上要进行施工。 3.2山上施工道路正在施工。 3.3风机基础基坑正在开挖,基础正在施工。 3.4 35KV集电线路土建工程。 4 汛期关注重点 4.1土建部分: 综合楼、主控楼及35KV配电间、围墙及护坡、35KV集电基础施工等,在综合楼及主控楼的装修工艺要求较高,35KV集电线路基础掏挖注意塌方问题。其中风机基础结构为大体积砼,施工工艺要求较高。因此,混凝土施工是重点,工艺的优劣受雨季影响比较大,要有雨季突降雨的防范措施,制定操作性强的应急处理预案,施工技术交底中要强调防雨内容;接地焊接、钢筋焊接亦是重点,要有防雨的针对性措施,确实保证接地施工质量与钢筋制作安装的质量;土建试验室要根据现场的情况测定砂石的含水率,及时调整混凝土配比。 雨季施工中,安全工作要高度重视。综合楼、主控楼等周转工具及钢筋吊装施工要有防滑、防坠措施;综合楼、主控楼等上人上料通道要保证畅通,严禁堵塞;步道上防滑条要牢固,粘的粘土要及时清理,防止脚滑,间距要合适。要特别关注电气部分,要勤检查并做好记录,有问题宁可停止作业,也不能有侥幸心理;雨后必须设专人检查电气接地、绝缘状况并要有记录,无问题后才可使用,严禁雨后不检查就使用电气。 4.2安装工程

电缆拆除作业安全告知安全措施

编号:SM-ZD-70300 电缆拆除作业安全告知安 全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆拆除作业安全告知安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、施工单位要制定施工作业方案和施工安全措施,以保证施工过程中人和物的安全。施工前交验相关资质、施工方案、安全措施、安全抵押金3000元等;经审核符合要求后,方可施工。施工过程严格按照施工作业方案和施工安全措施落实执行。 2、施工方作业前要对全体作业人员进行拆除作业安全教育,并签字确认。特种作业人员必须持证上岗。 3、作业人员进入现场须先对现场进行危险源辨识,并对辨识出的危险源制定相应的防范措施。 4、进入现场的作业人员必须穿戴好劳保用品,戴好安全帽并系好帽带,气割作业必须戴好护目镜。 5、2米以上高空作业必须系好安全带,安全带拴挂点必须牢固可靠。 6、检查平台、爬梯、护栏的锈蚀情况和安全性能,必要

风电场施工组织设计方案

编制说明 《》是我单位根据招标人提供的设计文件,招标文件的描述及现场考察结果, 参考现行国规,结合我单位多年来的各类工程建设经验,并格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系,针对本工程场道路、风机基础等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,并经我单位工程技术人员论证和案研讨比较,提出了我们的施工案,在施工中将进一步深化完善各分部、分项工程施工案,并报建设单位和监理审批,实现华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章、编制依据 一、招标文件 华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段招标文件。 二、主要技术标准、规规程

三、主要法规 四、其他文件 1、省文明施工管理规定; 2、省建设主管部门的管理条例及办法; 3、现场调查所取得的资料; 4、我单位编制的华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段预算资料; 5、建筑业十项新技术; 6、施工案研讨记录。

第二章、工程概况 一、工程简介 二、工程概况 华能即墨丰城风电场一期工程场址位于即墨市境,即墨市位于东经120°07′~121°23′,北纬36°18′~36°37′之间,东临黄海,与日本、国隔海相望,南依崂山,近靠。地势由东南向西北倾斜,东部多为低山丘陵,西部低洼。 本期工程共设20台风机,风机轮毂高度75m,单机容量为1.5MW,风机基础设计级别为2级,结构安全等级为2级,抗震设计烈度为6度,相应地震动峰值加速度0.05g。本工程分两个标段,其中A标段为1#~10#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及场道路(包括升压站的进站道路、利用道路的改造);B标段为11#~20#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及风机间连接道路(包括利用道路的改造)。 风机基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,天然地基。圆形基础底

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

10kV电缆迁移施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 10kV电缆迁移施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4743-18 10kV电缆迁移施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 因环宇道跨线桥建设工程部分桥墩桩基位置与富民路上3条10kV电力电缆和一座35kV18孔排管位置重叠,为方便环宇道跨线桥建设需要,需将3条10kV 电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,将35kV电缆排管部分拆除。 二、施工范围: 1、将3条10kV电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,迁移电缆路径长度约193米,电缆迁移时拆除原有2m*3m*1.9m观察井6座,电缆迁移后,需在路径拐点处恢复6座2m*3m*1.9m观察井。 2、将35kV18孔电缆排管与桥墩桩基位置重叠部分拆除,拆除排管路径长度约为265米,拆除10m*1.9m*1.9m工井一座。

风电场工程绿色施工方案

风电场工程绿色施 工方案 1

 1.5 开工、完工日期 计划开工日期:XX年XX月XX日,计划完工日期:XX年XX月XX 日。 二、编制依据 1、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/50640- 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146- 3、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-

4、《节水型生活用水器具》CJ164- 5、《建筑照明设计标准》GB50034- 6、《污水综合排放标准》GB8978- 7、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188- 三、绿色施工目标与要求 运用ISO14000和ISO18000管理体系,在保证质量、安全等基本要求的前提下,经过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动——尽可能的应用绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。 四、绿色施工管理组织机构:

电缆沟防水维修处理施工方案

电缆沟防水维修处理施工方案 一:工程概况 1: 本工程出现不同程度的渗漏,由于考虑使用的特殊性,防止安全隐患必须做一定的防水维修维护处理,排除安全隐患,长期合理使用,发挥更大的实际效果。 二: 工程治理 编制依据 1:国家现行防水标准,规范。 1.1 《js 聚合物水泥基复合防水涂料》 (JC/T894-2001) 1.2 《地下工程防水技术规范》 (GB50108-2001) 1.3 《地下防水工程验收质量规范》 (GB50208-2002) 根据我方技术人员,现场勘查根据工程需要采用堵漏加密封处理方式防排结合,刚柔相济原则治理方案。根据本工程的特点地下防水措施除原有钢筋混凝土自防水外,至少应选用一种柔性防水层,为了保证防水工程质量,争取工期又能方便施工,经甲方及监理单位、施工单位共同确认,选用恒久牌JS 复合防水涂料做1.5mm作为本工程的防水层。 三:工程选料 1 :堵漏产品单组份(水溶性)油溶性单组份聚氨酯化学灌浆材料是由复合聚合多元醇与多元异氰酸酯反应形成末端含有异氰酸根基团的一种化学灌浆材料。该材料遇水后立即反应产生气体,体积膨胀并生成一种不溶于水并具有一定强度的发泡体,不仅可以防水堵漏,更适合于加固补强。 二、产品特点 1、抗渗性:该材料抗渗强度在6 8 0 KPA以上,比一般防水材料要高得多,防水效果明显。

2、抗压性:在标准砂浆中固结体的抗压强度一般在4 . 9——19 . 6MP A之间,可以较好地起到补强加固的作用。 3、该材料无论是干裂纹还是湿裂纹都可以起到明显作用,在高压灌注机的高压下首先渗透到裂纹底部,与水反应产生的硬质泡沫体会慢慢地把水一点一点地挤出来,最终起到防水加固补强的用用。 4、膨胀率大,不收缩,正常与水反应浆液可以形成10 -20倍泡沫体,因而可以进一步充实空隙,起到防水堵漏的作用。 5、因为浆液是单组份,使用起来比较方便,因此快,特别是在抢险中可以起到立竿见影的作用。 三、技术指标序号 四、运用范围 1、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。 2、地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。 3、水利水电工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝 土裂缝的防渗补强。 4、高层建筑物及铁路、高等级公路路基加固稳定。 5、煤炭开采或其他采矿工程中坑道内堵水,顶板等破碎层的加固。 6、桥梁基础的加固和桥体裂缝的补强。 7 、已变形建筑物的加固,混凝土构筑物如水塔、水池缝隙的补强及防止沉陷。 8 、土壤改良、土质表面的防护及稳定加固等。 五、使用时安全注意事项 1 、施工时穿戴防护器具(如手套、护目镜),避免皮肤直接接触,如有沾染应以大量清水冲洗。