文件编号:210-3026-HQCEC-ZYYJ-2013

中国石油天然气第一建设公司

CHINA PETROLEUM FIRST CONSTRUCTION CORPORATION

目录

1 编制说明 (1)

2 编制依据 (1)

3 工程概况 (1)

3.1主要安装工程简介 (1)

3.2脚手架搭设型式 (1)

4 脚手架受力的计算 (1)

4.1脚手架的荷载 (1)

4.2脚手架的计算 (2)

4.2.1脚手架立杆荷载 (2)

4.2.2脚手架立杆稳定性计算 (2)

4.2.3横向水平杆的抗弯强度计算 (2)

4.2.4横向水平杆同立杆的连接扣件的抗滑承载力计算 (3)

4.2.5立杆地基承载力计算 (3)

5施工准备 (3)

6构造要求及技术措施 (3)

6.1立杆 (3)

6.2大横杆 (3)

6.3小横杆 (3)

6.4纵、横向扫地杆 (4)

6.5脚手板 (4)

6.6防护设施 (4)

7 脚手架的搭设及拆除施工工艺 (4)

7.1临时钢管脚手架的搭设施工工艺 (4)

7.1.1 搭设顺序 (4)

7.1.2 承载平台处理 (4)

7.2脚手架的拆除施工工艺 (4)

8质量保证措施 (5)

9 安全施工措施 (6)

9.1材质及其使用的安全技术措施 (6)

9.2脚手架搭设的安全技术措施 (6)

9.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (6)

9.4脚手架拆除的安全技术措施 (7)

10 劳动力、材料及机具配备 (7)

10.1劳动力配备 (7)

10.2材料配备 (8)

1 编制说明

DREP100万吨/年乙烯装置工程区油洗塔内部检测,为保证安全需搭设脚手架,特编制该方案以指导脚手架的施工。

2 编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2002)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

《钢管脚手架扣件》(GB15831)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99)

《建筑施工脚手架实用手册》

3 工程概况

3.1 主要安装工程简介

油洗塔高度大,内件复杂,操作空间小,脚手架搭设要避开内件,所以在实际搭设中困难大。内件有结构平台的可以直接在平台上铺设脚手架和脚手板,立杆直接在结构平台上生根。本方案是针对塔体内部检测搭设的脚手架编制的,检测人员可以从已经安装的爬梯和劳保设施通过进出口进入塔内(进出口安全通道已经搭设完毕)。为了保证安全防护,可采用塔体外部已经搭设的脚手架作为防护措施。

3.2 脚手架搭设型式

油洗塔内部脚手架分三段搭设。脚手架钢管选用φ48×3.5;搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.30米,立杆的横距为1.20米,立杆的步距为1.80 米,在1个步距内设置安全栏杆两道,高度在0.6米、1.20米处。脚手架钢管采用扣件连接。脚手架的施工操作面离开塔体内皮距离 500mm。

4 脚手架受力的计算

4.1脚手架的荷载

脚手架的荷载分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。

永久荷载:脚手架结构自重(立杆、纵向水平杆、横向杆、横向斜撑和扣件等的自重),构、配件自重(包括脚手板、栏杆等防护设施的自重)。

可变荷载:施工荷载(作业层上的人员、机器和材料的自重)。 4.2脚手架的计算

采用扣件式钢管脚手架,油洗塔总高为70.10m ,由于塔内件(水平梁)安装完毕,可以利用其作为平台铺设钢管和脚手板。架体外排立杆距结构边为300mm ,立杆纵距L=1.3m ,横向间距B=1.2m ,步高h=1.8m 。脚手板(冲压钢脚手板)沿每步满铺。在计算过程中取高度最大一段(即塔内上部距塔顶16.9m )计算,。塔体内部脚手架在计算过程中不考虑风荷载。脚手架自重荷载和施工荷载总值如下: 4.2.1脚手架立杆荷载

⑴1层检测作业层的荷载值(取结构作业面检测的均布活荷载为q 1=3.0KN/m 2) G 1=B ×L ×q 1=1.2×1.3×3.0=4.68KN ⑵立杆承受的结构自重

G 2=16.9×0.0384+16.9×0.1161=2.62KN ⑶纵向水平栏杆和木踢脚板自重 G 3=(16.9÷1.8+1)×1.3×0.14=1.89KN ⑷脚手板自重

G 4=1.2×1.3×0.35=0.55KN 底部双立杆脚手架的轴向力: N= 1.1(G1+G2+G3+G4)=10.72KN 4.2.2脚手架立杆稳定性计算

按式 N/ΦA

2

222118???

? ??-?=l a l q M GK

=0.35×103×1.3×1.22/8×(1-0.32

/1.22

)2=71.99 N ?m

⑵施工荷载产生的弯矩

2222118???

? ??-?=l a l q M QK

=3.0×103×1.3×1.22/8×(1-0.32/1.22)2=617.01N ?m ⑶横向水平杆的弯矩设计值

Q K G K M M M 4.12.1+==1.2×71.99+1.4×617.01=950.30 N ?m

由以上数据得: MPa f mm N W M 205/07.18708

.530.9502=≤===

σ,满足要求。 4.2.4横向水平杆同立杆的连接扣件的抗滑承载力计算

连接扣件处的支座反力: R=()()2

212.1/3.01+?+B q q

=(0.35+0.3) ×1.22×(1+0.3/1.2)2 =1.5KN<[R]=8KN ,满足要求。 4.2.5立杆地基承载力计算

为保护塔内件不受破坏,在内件上铺设2000mm ×200mm ×50mm (长×宽×高)木板,

脚手架轴向力产生的压强:MPa A N P 0447.0200

12001072.013

=??=

=,地面承载力应在MPa 0447.0以上。 5施工准备

先验收材料,不符合要求的构配件应挑选出来,运出现场,不得使用。经验收合格后

的材料,分类整齐堆放,堆放要整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

划出搭设区域,安排人员看管现场,防止搭设过程中非操作人员出入工作区。 根据方案和规范要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底。 6构造要求及技术措施 6.1 立杆

立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm ;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。 6.2 大横杆

大横杆置于小横杆之下,立柱的外侧,用直角扣件与立杆扣紧,采用至少6m 且同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm ,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程不大于50cm ),大横杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300,局部高差不超过5cm 。 6.3 小横杆

每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在

大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离设置1根小横杆,最大间距不超过75cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构内边缘15cm。

6.4 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

6.5 脚手板

脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板。脚手板搭接平铺时,接头必须支在横向水平杆上,连接长度大于200mm,伸出长度不小于100mm。通道及作业平台满铺跳板并绑扎牢固。

挡脚板:挡脚板应搭设在外立杆的内侧,挡脚板的高度不应小于180mm。

6.6防护设施

由于脚手架搭设在塔体内部,不需满挂全封闭密目安全网。作业层脚手架立杆于0.6m 和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。

7 脚手架的搭设及拆除施工工艺

7.1临时钢管脚手架的搭设施工工艺

7.1.1 搭设顺序

弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安装二层与柱拉杆→接立杆→加设斜撑→铺设脚手板,绑扎防护及档脚板。

7.1.2 承载平台处理

为保护塔内件不受破坏,在地面上铺设2000mm×200mm×50mm(长×宽×高)木板。

7.2 脚手架的拆除施工工艺

拆除前需要经过上级有关质安部门检查批准后才可进行。做好安全技术措施,逐级进行技术交底,全面检查脚手架的安全性能。凡参加拆棚的工作人员,严禁穿拖鞋、赤脚或硬底鞋上棚架操作,严禁酒后作业。拆排栅前要检查桥上是否有杂物、电线、水管等临时设施,必须清除干净后拆除;塔底相关部位设置警示牌,并安排人员在出入口看守,禁止

人员进入警戒区域,当这些工作准备好后,才可着手拆卸。

拆除作业应按确定的程序进行拆除:挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→大横杆→小横杆→立杆。

不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。

拆除后架体的稳定性不被破坏,如附塔杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再进行拆除。

拆棚架时应该注意由上到下,由外到内,不准上下同作业,并在拆卸前会同工地负责人研究拆卸防范措施。施工员在现场负责监督指挥。拆卸相应层要有施工管理人员监督巡视。

拆架时拆下来的材料堆放在平桥上的负荷量不得超过200kg/m2。拆除下来的螺栓要放入工具袋,构件要放入工具箱内,拆下来的钢管、脚手板、踢脚板,扣件要用绳绑好,由相应层传至井架运落或传递到地面、楼面,严禁在高空向下抛掷。

运落下来的棚架材料,由于场所限制,必须及时组织汽车将落料运走,倒车时应有人指挥。拆架休息时不准坐在架子上或不安全的地方,严禁在拆架时嘻戏打闹。拆下来的钢管要定期重新外刷防锈漆。弯管要调直,扣件要上润滑油。

参加拆架人员精神要集中,严禁吸烟,互相监督,互相配合,要听从工长各执勤人员指挥。另外,梅花板手等工具用细软绳系在自己的腰间,以防不慎跌落伤人。拆时应注意自己的位置是否安全,要配备安全带。

8质量保证措施

脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

a)搭设完毕后;

b)连续使用达6个月;

c)施工中中途停止使用超过15天,在重新使用之前;

d)在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;

e)在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。

操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板的使用情况,遇有问题及时解决。

外观质量:脚手架钢管颜色一致。

9 安全施工措施

9.1 材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度宜在40~50N·m,且不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用,禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、钢丝、竹篾、塑料混用。严禁将外径48mm与51mm 的钢管混合使用。

钢管和扣件均要现场取样送检,合格后方可使用。

9.2 脚手架搭设的安全技术措施

脚手架大部分都是在塔内件上生根,能够保证脚手架底端在同一平面上。为保证塔内件不受磨损,在其上铺设厚50mm木板。

搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

脚手架及时与结构拉结或采取临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设的高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。

9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施

脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目经理部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m2,确保较大安全储备。

脚手架同时作业层数不超过一层。

各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

9.4 脚手架拆除的安全技术措施

脚手架搭拆人员必须是经过考核的专业架子工,并持证上岗。

拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、及被拆除架体各吊点、附件、电器装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆除时应划出作业区,周围设绳绑围栏或树立警示标志,地面设专人围护,禁止非作业人员进入。

拆除时统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一人有关的扣件时必须先告诉对方并得到允许,以防坠落伤人。

拆架时不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。每天拆架下班时,不应留下隐患部位。拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。拆除的杆、配件严禁向下抛掷,应吊至地面,同时做好配合协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性作业。

所有杆件和扣件在拆除时分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送至地面。

所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防止脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

拆除的零配件要装入容器内,用吊篮吊下;拆下的钢管要绑扎牢靠,双点起吊,严禁从高空抛掷。

10 劳动力、材料及机具配备

10.1 劳动力配备

10.2 材料配备

10.3 机具配备

工作危险性分析(JHA)报告

9

10

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

外脚手架拆除专项安全施工方案

编号:AQ-BH-00306 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 外脚手架拆除专项安全施工方 案 Special safety construction scheme for external scaffold demolition

外脚手架拆除专项安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 一、工程概况 (一)建筑概况 乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县 帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方 便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。 1、结构形式:钢筋砼; 2、结构体系:框支剪力墙结构; 3、主体总高:94.6m; 4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层; 5、建筑抗震设防类别:丙类 6、建筑结构安全等级:二级; 7、地基基础设计等级:乙级; 8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。 本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14.7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。 (二)结构概况 本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基 础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55。 (三)拆除时概况

外脚手架卸荷方案(20210105235502)

外脚手架施工卸荷方案 东方石化园8#楼为28层高层住宅楼,层高为2.9m,女儿墙高度为1.6m。原外脚手架施工方案(已审批),为每21.6m为一挑,在18层顶板悬挑脚手架升至25层顶板后,还剩三层,高度为3X2.9m+ 1.6m=10.3mo考虑到工程的工期和成本,在保证安全的前提下,本着经济、适用的原则,在25 层顶板卸荷来保证脚手架的安全。(卸荷构造简图见附图1) 一、脚手架的架体构造同原外脚手施工方案 二、设计计算(计算模型见附图2) 1、脚手架按极限状态设计的表达式为: 0.9[1.2 (G K+G K) +0.85 X 1.4 刀NQR < R R :脚手架杆配件抗力设计值 G K:脚手架结构自重标准值产生的轴向力 G K:构配件自重标准值产生的轴向力 刀N Q K施工荷载标准值产生的轴向力总合,包括风荷载 (1)G K荷载的计取、G K荷载的计取:(以一个步架高1.8米,立杆纵距1.5米,横距1.5 米为计算单元) 大横杆、扶手杆、铺底杆6 X 1.5 X 37. 63=338.67 N 立杆 2 X1.8X37.63=135.47 N X 1.4 X 37.63=52.68 N 小横杆

扣件X 13.2=105.6 N 剪刀撑 1.5X1.8X15=40.5 N 脚手铺竹笆(湿) 1.5X1.0X50=75.0 N 密目网 1.5X1.8X20=54.0 N 垃圾和雪 1.5X1.0X30-45.0 N 悬挑杆、扣件184.13 N 作业层内侧板、平网3 X 110=330 N 合计:G K+G K=846.92 X 6+184.13+330 =5595.65 N 说明:卸荷高度为2.9X3+1.6+1.2=11.5m 约合六步架 N IK施工荷载和风荷载的计取: 施工荷载: 1.5 X 1 .0 X 3000=4500 N 风荷载: W=0.7 卩z Xy S XW O(标准值) 卩z :风压高度系数60m高,取1.46 卩S :风荷载体型系数,取1.0

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

脚手架施工方案钢丝绳卸载教程文件

外脚手架钢丝绳卸载及落地出料平台施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、施工安排及生产准备 (2) 4、脚手架设计 (3) 5、施工方法 (4) 6.脚手架搭设质量检查与验收 (8) 7、脚手架安全措施 (8) 8、脚手架维护与管理 (9) 9、脚手架拆除措施 (9) 10、环境保护 (10) 11、附脚手架落地计算书 (11) 12、附落地出料平台计算书 (22)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.工程概况 1: 本工程位于XXXXXX中心广场旁。总建筑面积1XX30.91㎡,其中首层面积2240.10㎡,地下层面积6731.45。建筑层数:地上5层、地下2层,建筑高度22.8m、总建筑高度24.3m. 3、施工安排 本工程地下室2层,地上5层,为双排落地式脚手架,立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为0.80米,立杆的步距为1.50 米,内排架距离墙长度为0.30米。在二层及四层采用钢丝绳卸载的施工方案。等室外侧墙土方回填完成后进行回载,保证整个架体的移定性。 3.2.生产准备 3.2.1. 施工条件 (在回填土工作完成前,介时将从一层搭设临时悬挑脚手架,搭设高度不超过2层,等回填土工作完成后,再将首层脚手架恢复)。 3.2.2.材料准备 钢管:钢管采用直径48mm,壁厚3.0mm的3号钢焊接钢管,其材质及机械性能应符合国家标准,钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件要有产品质量合格证及检测报告,扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。扣件夹紧钢管时,开口处的最小间隙要小于5mm。本工程脚手架需用三种扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 脚手板:采用杉木或松木制作的木脚手板,厚度不小于50mm,板长为3-4m,宽不小于200mm。脚手板不得有腐朽、死结、开裂等缺陷。 应按要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的配件不得使用,经检查合格构件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 4、脚手架设计 4.1方案选取 4.1.1结合本工程的结构形式、实际施工特点,本工程选用双排全封闭扣件式落地钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。要求二层同时做业。架子内每三层封一道水平安全网。 4.1.2设计参数如下:

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

外脚手架卸荷施工方案

外脚手架卸荷方案 一、工程概况: 北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。 车间楼工程建筑占地面积35796.47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。 车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3.5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5.5 m,地上三层高为4.5 m,地上四4.5-7 m,地上五层高为3.5-6.5 m。主楼建筑高度为30.80m,本工程设计标高±0.000相当于绝对标高33.200m。 二、编制依据: 1、施工图纸; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案。 三、斜拉钢丝绳法卸荷方案 1、施工布置 1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元,用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上。钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。

2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧。 3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横杆下。两根小横杆端头与建筑物顶紧。 4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。 5)、钢丝绳吊拉。钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。 6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大。 2、内力计算 从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载 钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG。 钢大横杆3.84*4*6=92.16kG 钢小横杆3.84*1*4*6=92.16kG (2)施工活荷载 200KG/㎡*1*4*0.05=40KG (3)内力计算 931.32KG *9.8=9313.2N=9.31KN*4=37.24 (4)钢丝绳选择 钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 101KN*0.5=50.5KN﹥37.24KN (5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图) 3.14*100*210=65.94KG﹥37.24KN 四、搭设要求及验收依据 (1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项

外脚手架搭拆施工方案

外脚手架搭拆施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

目录 外脚手架搭拆施工方案 一、工程概况 工程名称:衢山镇万南万北新村棚户区改造工程(西侧地块) 建设单位:岱山县衢山镇人民政府 代建单位:岱山县安居房地产开发有限公司 设计单位:舟山市规划建筑设计研究院 勘察单位:浙江中材工程勘测设计有限公司 监理单位:舟山市广泰建设监理有限公司 施工单位:舟山市大沙建筑工程有限公司 本工程为衢山镇万南万北新村棚户区改造工程(西侧地块),位于舟山市岱山县衢山镇桂花社区南面、北扫萁水库北面。总用地面积:34296平方米,总建筑面积39240平方米,总工程造价为万元,由十六幢单体及配套楼幢相组成,五层框架结构,坡屋面高米,建筑高度米。建筑物抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,框架结构抗震等级为三级,建筑抗震重要性类别为丙类,结构的设计使用年限为50年。

二、编制依据 本方案按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—2016)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)编制。 三、搭设的构造要求 1、材料要求 按照现有的生产条件,满足工程施工在使用、安全、经济等方面的要求。该工程选用Φ48,壁厚为的双排扣件式钢管脚手架。 (1)钢管 钢管应有质量合格证及检测报告,钢管表面平直光滑,无裂缝结疤、分层错位、硬弯毛刺、压痕和深的划道。 钢管的外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合规范的规定。 钢管必须涂好防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度不得超过,钢管弯曲变形应小于5mm,严禁使用打孔的钢管。 (2)扣件 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑动的螺栓必须更换。经防锈处理新旧扣件,扣件活动部位应转动灵活。 (3)脚手板 采用竹制脚手片,材质无霉变、脆断现象,竹片编制紧密,竹脚手片应完好无损。 2、构造要求 本工程落地脚手架搭设高度为20米,20米以下为单立杆脚手架,根据本工程特点,脚手架的构造尺寸确定为:步距h为米,立杆纵距

脚手架搭拆施工方案

东营市纯化书库引水渠及配套工程 脚手架施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中国建筑工业出版社。 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 东营市纯化水库引水渠及配套工程房建部分由管理房、配电房、进水闸闸房、节制闸闸房及泵房组成;其中管理房为砖混结构,其余均为框架结构。 建设单位:东营市水利局灌溉处 设计单位:山东新汇建设集团有限公司 勘察单位:山东新汇建设集团有限公司 监理单位:山东新汇建设集团有限公司 施工单位:垦利县水利工程公司

第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用双排双立杆落地式脚手架。 第四节脚手架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件

相关文档