文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊桩基配筋图

塔吊桩基配筋图

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ0 (TCT55 1 2) 塔 吊 附 着 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

-、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1川(其中地上建筑面积为305876川,地下建筑面积为73014卅);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80H(8部)和QTZ601?(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ8塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位:XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根①22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙计算书.doc

编制单位:编制人:审核人:编制时间:

目录 一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算

一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆 15 米,总高度 68.4 米。本 工程采用 FO/23B 塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度 -5.35m ,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12 标准节时,设第一道附墙于第 6 标准节(结构标高 23.47 米),塔吊升到第 17 标准节时,设第二道附墙于第14 标准节(结构标高42.8 米),然后加到第 23 标准节为止。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有 17-6=11 个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为 23-14=9 节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构 的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别 采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结 构柱抗剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计, 附墙杆型号选用。 二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行: 1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x 轴或 y-y 轴,风向垂直于起重 臂(见图 1);

2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂 吹向平衡臂(见图 2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩: M=() 剪力: V=(T) 扭矩: T=12() , 则: 1、当剪力沿 x-x 轴时 ( 见图 a) , 由∑ M B=0,得 T+V*L1 -L B0’*N1=0 即: N 1=(T+ V*L 1)/ L B0’ =(12+*)/ =(T) 通过三角函数关系,得支座 A 反力为: R AY= N1*=*= (T) R Ax= N1*=* = (T) 由∑ M C=0,得 N3*L G0’ +T+V*=0

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案 一、工程概况

建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊基础配筋计算

Calculation for tower crane foundation 塔式起重机基础计算书

Contents目录 1. Design basis设计依据 (1) 2. Stability calculation稳定性验算 (2) 3. Forces and reinforcement calculation内力及钢筋计算 (4)

1. Design basis设计依据 1. Design rules for tower cranes(GB/T13752-1992) 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 2. Compilation and introduction of technical specification for concrete foundation engineering of tower crane(JGJ/T187-2009) 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T187-2009) 3. Code for design of concrete structures(GB 50010-2010) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 4. Code for design of building foundation(GB 50007-2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 5. Operation manual of Tower Crane 《塔式起重机使用说明书》

2. Stability calculation稳定性验算 1.Contents计算内容 Calculate foundation base on GB/T13752-1992: 依据GB/T13752《塔式起重机设计规范》相关要求进行计算: 1)Calculate on work status and non-work status respectively;按塔机工作状态和非工作状态 载荷分别进行基础计算; 2)Checking anti-overturning stability and ground compressive stress;抗倾覆稳定性验算及地 面压应力验算; Calculation diagram计算简图 Basic parameters基本参数 1.1.1 Anti-overturning stability calculation抗倾覆稳定性验算: e = (Mv + Fh × h) / (Fv + Fg) ≤ b / 4

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙安装方法.docx

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况 : 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 工程地址:唐山市华岩路与丰源道交叉口 建筑面积: 170770.44 平方米,建筑物高度81.9 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、304#、 307#、308#塔吊需安二道附墙满足施工要求,车库、305#需安一道附墙满足施工要求。 附墙、顶升加节方案。 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、 法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。 (一)、塔吊安装附墙概况表 : 塔吊型号QTZ80 建筑高度81.9m 安装位置车库、 302#、304#、305#、307#、308# 附墙与建筑物距离5.5m 塔机安装高度m 附墙道数二道附墙(一道附墙) 附墙道数附墙高度安装时间

第一道20m年月日 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆 , 附着装置由框梁和三根内撑杆组成 , 框梁由M 24 螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架 , 附着框架靠建筑物两顶点处有三根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1专用扳手扭力扳手套2 2活动扳手10、12 寸把4 3大锤16 磅把4 4奶子锤 2.5 磅把4 5橇杆 1.2-1.5m根4 6替打大、中、小把3 7电工仪表万用表套1 8白棕绳50mφ16mm根2 9千斤头15mφ17mm根4 10千斤头8mφ13.5mm根2 11安全帽顶20 12安全帽根6

塔吊附墙的搭设与使用

6、塔吊附墙的搭设与使用 塔吊附墙不能与提升机构发生干扰。在塔吊附墙处,架体最底部的承力主框架在此断开,架体立杆和提升机构要避开附墙支撑。外架在升降至附墙时,停止升降,先增加一道横杆(斜杆)加固,再将障碍横杆(斜杆)拆除,爬架升降 过后,应立即恢复所拆横杆(斜 杆),升降时应设专人看守,专人 负责解除和搭设,确保升降安全 和支架整体性。塔吊附着处加固 示意图 7、同步系统 简述:本系统是严格按照《建 筑施工工具式脚手架安全技术规 范》标准研制而成的爬架升降预 警系统,可对附着升降脚手架(爬 架)各机位荷载进行超载、失载 预警和控制,确保整体升降同步 运行。优点:信号采集采用单一 双绞屏蔽线并接多个监测点与主 控器、PC机连接,远距离传输抗干扰能力强,免除施工现场多点多线连接,更加适应复杂工况。 (一)系统原理

该监测系统基于总线型RS485结构,由1~25路通道传感器、分控器(显示仪表、分控板)、主控器和PC机组成。系统可以同时监测25路信号,根据各通道所标定的数值进行动态显示、预警和控制。当有一路及一路以上通道荷载达到立即报警值时,系统主控器继电器工作(常开变常闭)启动中间继电器切断主控回路,保障运行安全。系统原理如图-1所示。 图1 系统原理图 主控器是整个系统的核心,负责每一通道的通讯控制。每一通道只有在连接到主控器后才能对该通道进行标定设置和正常的显示。PC 机用于各通道数据的监视和存储,每间隔1秒钟,保存一次数据,存储在软件所在目录下的record文件夹,每天创建一个新的数据记录文件。 注意:未连接到系统的通道将不提供报警监测;已连接的通道,如果断开,以断开时的重量作为报警判断值。 8、爬架平台的升降 爬架平台提升工艺流程图

塔吊基础施工方案(赠CAD图210225-13)

3#、4#楼塔吊基础施工方案 (A类) (下载赠CAD附图) 编制人: 审核人: 审批人: 中xxx局有限公司 XXXXXX104亩项目部 二○二一年一月

目录 第一章综合说明 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 第一节编制依据 ----------------------------------------------------------------------------------- 4 1、工程相关施工合同文件和图纸 ------------------------------------------------------ 4 2、相关的法律、法规、规范、标准 --------------------------------------------------- 4 第二节编制原则 ----------------------------------------------------------------------------------- 5 第二章工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 第一节建筑基本概况 ----------------------------------------------------------------------------- 5 第二节场地工程地质条件 ----------------------------------------------------------------------- 6 1、地形地貌---------------------------------------------------------------------------------- 6 2、地层岩性---------------------------------------------------------------------------------- 6 第三节场地气象 ----------------------------------------------------------------------------------- 9 第四节场地水文地质概况 ----------------------------------------------------------------------10 第三章塔吊选型及布置 ------------------------------------------------------------------------------- 11 第一节塔吊型号 ---------------------------------------------------------------------------------- 11 第二节塔吊布置原则 ---------------------------------------------------------------------------- 11 第三节现场塔吊布置 ---------------------------------------------------------------------------- 11 1、1#、2#塔吊布置总平面图------------------------------------------------------------12 2、1#、2#塔吊具体定位图---------------------------------------------------------------13 第四章塔吊基础设计 ----------------------------------------------------------------------------------15 第一节地基土物理力学性能指标设计参考表----------------------------------------------15 第二节塔吊基础形式设计 ----------------------------------------------------------------------16 第三节塔吊基础设计参数一览表 -------------------------------------------------------------16 1、1#塔吊上部荷载及承台参数 --------------------------------------------------------16 2、2#塔吊上部荷载及承台参数 --------------------------------------------------------17 3、1#、2#塔吊基础断面详图/配筋图--------------------------------------------------18 4、承台(筏板)与桩连接大样 --------------------------------------------------------18 5、塔吊基础地基---------------------------------------------------------------------------19 第五章塔吊基础施工准备 ----------------------------------------------------------------------------22 第一节劳动力准备 -------------------------------------------------------------------------------22 第二节施工机械准备 ----------------------------------------------------------------------------23 第六章塔吊基础施工流程及施工工艺 -------------------------------------------------------------23 第一节施工顺序 ----------------------------------------------------------------------------------23 第二节施工方法 ----------------------------------------------------------------------------------23 1、定位放线---------------------------------------------------------------------------------23 2、土方开挖---------------------------------------------------------------------------------24 3、砼垫层施工------------------------------------------------------------------------------24 4、钢筋工程---------------------------------------------------------------------------------24 5、预埋地脚螺栓---------------------------------------------------------------------------25 6、混凝土工程------------------------------------------------------------------------------25

塔吊基础配筋计算6018 17T 2

1 QTZ6015塔机基础配筋计算书 塔机型号为:QTZ6015 基础尺寸为:6000×6000×1500(既b=6m ,h=1.5m ) 持力层地基承载力:a f = 170KPa 1、抗倾翻稳定性计算 根据JGJ196-2010《建筑塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》塔机基础规定,固定基础的抗倾翻稳定性按以下公式计算: 4*b G F H F M e K K VK K ≤++= M K —相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的力矩值(KN ·m ) 依据塔机说明书MK =3146(KN.m) F vk —相应于荷载效应标准组合时,作用于矩形基础顶面短边方向的水平荷载值(KN) 依据塔机说明书F vk =78.4(KN) H —基础的高度(m ) H=1.5m F K —塔机作用于基础顶面的竖向荷载标准值 依据塔机说明书F K =850(KN) G K —基础及其上土的自重标准值(KN) G K =6m ×6m ×1.5m ×25t KN /m 3 =1350(KN ) b —矩形基础底面的短边长度(m ) b=6(m ) e =3146+44×1.5/850+1350=1.48≤1.5 混凝土基础的抗倾翻稳定性满足。 2、地基承载力计算 依据JGJ187-2009《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》

a K K K f bL G F P ≤+= K P —相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值(KPa) L —矩形基础底面的长边长度(KPa) L=6m a f —修正后的地基承载力(KPa) K P =850+1350/6×6=61.(KN/㎡)≤170(KN /㎡) 作用平均地面压应力满足。 地基承载力尚应满足 当偏心距e ≤b/6时 a VK K K K k f W H F M bL G F P 2.1*m ax ≤+++= 当偏心距e >b/6时 a K K k f La G F P 2.13)(2m ax ≤+= KMAX P —相应荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最大压应值(KPa) W —基础底面的抵抗拒 a —合力作用点至基础底面最大边缘的距离(m ) a=b/2-e=1.52 因e >b/6混凝土作用在地基上最大压应力KMAX P 满足, a K K k f La G F P 2.13)(2m ax ≤+= KMAX P =2(850+1350)/3×6×1.52=161.2 (KPa) 1.2a f =216(KPa) KMAX P ≤ 1.2a f 作用在地基上最大压应力满足. 3、基础承台抗冲切验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第8.2.8条,验算公式如下: F 1 ≤ 0.7βhp f t a m h o 式中 βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h 不大于800mm 时,βhp 取1.0.当h 大于等于2000mm 时,βhp 取0.9,其间按线性内插法取用;取 βhp =0.95; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.57MPa ; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =1.45m ; a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;a m =(a t +a b )/2; a m =[1.80+(1.80 +2×1.45)]/2=3.25m ; a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,当计算柱与基础交接处的受冲切承载力时,取柱宽(即塔身宽度);取a t =1.8m ; a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长,当冲切破坏锥体的底面

塔吊附墙施工方案

兴平碧桂园·中央公园一期 塔吊附墙施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 广东龙越建筑工程有限公司 2019年4月21日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、住宅塔吊附墙布置 (4) 四、施工方法 (9) 五、附着设计与施工的注意事项 (10) 六、塔吊的附着的安装 (11) 七、安全保证措施 (11) 附计算书

一、工程概况 兴平碧桂园中央公园一期一标段位于兴平市广电路西侧,兴业路东段南侧,交通较为便利。我司施工范围内包括1#楼(32F)、2#楼(32F)、7号楼(18F)、8#楼(10F)、地下车库组成。由广东博意建筑设计院有限公司规划设计、广东龙越建筑工程有限公司总承包施工,陕西中基建设监理咨询有限公司,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。总建筑面积12.79万m2。 本方案为高层塔吊附着施工方案,本工程塔吊平面布置图,见下图:

二、编制依据 1、兴平碧桂园中央公园一期一标段结构图 2、兴平碧桂园中央公园一期一标段建筑图 3、本工程塔吊基础施工方案 4、塔吊平面布置图 5、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 7、《建筑施工塔式机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 9、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008); 10、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) ; 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016 13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 三、住宅塔吊附墙布置 根据本工程结构特点、结合结施图、建施图与塔吊使用说明书中的规定,对本工程塔吊附墙作如下布置: (1)1#楼塔吊附墙平面布置

QTZ80塔吊附墙

QTZ80塔式起重机 附 着 方 案 上海颐东机械施工工程有限公司

QTZ80塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 工程位于南通港闸区永和路与工农北路交叉口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于5米),本附墙中心距5米4。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的内力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的内力极限值: 1)DF杆的内力极限值P1max (S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的内力极限值P2max [Sa2 (L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2

P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN 3)CE杆的内力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b) 2+(L2-a) 2 2L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用∠63*63*6,∠40*40*4角铁及壁厚16mm钢板焊接制作(详见附图)。 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性: CF杆的长度: L3= 5100mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2

塔吊基础专项施工方案

塔吊基础专项施工方案 一、编制和计算依据 1、工程施工组织设计; 2、工程工程施工图纸、会审纪要。 3、《工程岩土工程勘察报告》; 4、QTZ80(5513)型塔吊的产品使用说明书; 5、施工中执行的规范、标准: 1)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 5)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91); 6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 1、工程名称:******* 2、工程地点:************ 3、建设单位:******* 4、监理单位:************* 5、施工单位:*********** 6、工程概况: 本工程为220KV***变电站土建工程建筑面积5914 m2,220KV***变电站在***路上。3个单体,有:主变楼、室外总体、消防泵房、事故油池工程。 本工程塔吊桩基深入4-3土层。 本工程根据施工现场的实际情况,为了加快工程的施工进度,提高经济效益,因此我公司采用QTZ63塔吊作为本工程主体混凝土结构施工期间的工程施工使用材料的垂直运输。塔吊自重450.8kN,最大起重荷载60kN,塔吊起重高度26m,塔身宽度1.6m。塔吊基础承台落在4根BN200钢管桩上,桩的有效长度为6m,承台采用钢筋混凝土砼桩承台,承台尺寸为5800mm×5800mm×1350mm,混凝土强度为C35,承台底部钢筋的保护层取100mm,上部钢筋的保护层取50mm,塔吊承台底标高为-4.9m(相对)。 三、塔吊布置概况 本工程在施工中垂直运输工作量很大,材料的运输周转也很大,项目部结合建筑物的高度、结构特点、施工现场环境,综合考虑工期、吊运能力、机械类型等因素,合理安排机械数量和布置位置,计划安排QTZ63型塔吊共本工程

塔吊基础专项施工方案

湖南中天置业有限公司 瑞景大厦 塔 吊 基 础 施 工 方 案

湖南众诚建设工程有限公司 二0一六年三月 瑞景大厦工程 塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、工程名称:瑞景大厦 2、建设单位:湖南中天置业有限公司 3、施工单位:湖南众城建设有限公司 4、建设地点:湘府路与万家丽路交叉西南 5、结构形式:框剪结构 6、建设规模:总建筑面积约74282㎡。 7、层高与建筑高度: 层数为地上14~24层,地下3层,建筑高度为99.95m。 本工程拟将安装2台塔吊(北向1#塔吊、南向2#塔吊),塔吊位置详见塔吊基础平面布置图。 二、编制依据: 1、瑞景大厦岩土工程勘察报告; 2、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 3、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范

4、GB50007-2002建筑地基基础设计规范; 5、GB50017-2003钢结构设计规范; 6、JGJ33-2012建筑机械使用安全技术规程。 7、本工程设计文件 8、塔吊使用说明书。 三、塔吊基础施工方案 1、南边根据本工程实际情况,本工程1#塔吊基础设置在地下室底板之中,2#塔吊基础在基坑边坡位置。本方案可以确保塔吊不积水和满足塔吊基础抗倾覆要求,确保使用安全。 2、塔吊基础土方开挖先采用钩机钩松中风化岩。 3、根据厂家提供的基础图纸,本工程塔吊基础尺寸均为5000*5000*1350,根据瑞景大厦工程岩土工程勘察报告,现场地基承载力为2000kpa,超过塔吊基础承载力160 kpa 要求,无需作加强处理。基础砼采用C35商品砼,汽车泵输送或直卸浇筑。 4、基础配筋:本工程2台塔吊基础根据厂家提供图纸要求,均采用20双层双向配筋,底筋纵横向各26根20钢筋,面筋纵横向各26根20钢筋,上下层钢筋之间设20马镫和12拉钩。 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 混凝土强度等级采用C35。 基础表面平整度允许偏差1/1000。 埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。

塔吊附墙方案

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 本工程分为F2、F3、F4栋共3栋,分别为地下一层、地上6~8层与地上8~10层的工业研发楼,地下室设有人防区,为平战结合人防地下室。本工程F2、F3、F4栋为二类高层建筑、耐火等级为一级;抗震设防等级均为7度。工程总用地面积为45016M2,地上建筑面积为95688M2地下室建筑面积为27873M2本标段总建筑面积约为 66363M2,F2 F3、F4栋均有一层地下室,层高为4.20M (5.00)M 地面以上首层为5.90 m 二层以上均为3.90 m。 F2、F3栋6~8层,建筑标高30.15~38.55m,F4栋8~10层,建筑标高37.95~46.05m。 根据工程需要,安装的QTZ6塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 塔式起重机设计规范》( GB/T13752-1992) 建筑结构荷载规范》( GB50009-2001) 建筑安全检查标准》( JGJ59-2011) 建筑施工手册》、《钢结构设计规范》( GB50017-2003) 《TC551跆式起重机说明书》

三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,F2、F3栋安装一道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装;F4栋安装二道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面25米处安装,第二道在距塔吊基础平面40米处安装; F2、F3栋的附墙是在梁上增加900高的支墩,该支墩长是为900mm,宽为 300mm, 配筋为18①25,箍筋为①10@100 , F4栋的附墙采用原有的结构柱。具体位置见下图 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,厂家提供的塔吊附墙杆采用二根18号槽钢拼成箱型结构,截面积为250*180,中间肋板采用-10*100*200钢板与槽钢焊接,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。

塔吊附墙方案.doc

一、工程概况 金晖家园一期工程位于北京市海淀区西直门外小村33# ,南临北二环路,西临学院南路,共分为丙1#、丙2#、丙3#住宅楼及汽车库四个单体工程。其中丙3#楼地上二十三层,屋面设备层一层,建筑檐高高度70.2米,标准层层高2.8米,十四层层高3.1米。结构施工阶段使用一台FO/23B塔吊,自由高度59.8米,基础顶标高▽-4.9米,由于施工需要,该塔吊最终高度近90米,超过自由高度时应先安装附墙,然后接长。 二、附墙高度 (一)第一次附墙 塔吊基础顶标高▽-4.9米,安装附墙时,墙体混凝土强度应达到设计强度80%以上,按照现场情况约需12天左右,该段时间将施工两个标准层,高度5.6米,要保持塔吊仍然能够使用,吊钩高度应较在施层高12米左右,所以第一道附墙高度不得高于59.8-4.9-5.6-12=37.3米,本工程十二层楼层标高▽30.75米 ,墙体距塔吊基础高度在35.65米至38.45米 ,因而选择附墙安装在该层楼层以上90cm处 ,塔高36.55米 ,楼高31.65米。 (二)第二次附墙 依据塔吊使用说明书 ,附墙以上部分塔身节数不超过15节 ,标准 节高度不超过45米 ,要满足本工程需要 ,还需进行二次锚固 ,选择二道附墙安装在十六层楼板以上90cm处 ,塔高48.05米 ,楼高43.15

米。 第二次锚固后 ,应拆除第一次锚固。 锚固示意图见附图一 三、附墙类型 本工程附墙选用塔吊使用说明书中标准的三杆式附墙杆系 ,拉杆示意图见附图二 ,锚固点埋件见附图三。 四、墙体强度验算 附墙处墙体砼标号C30 ,墙厚在十四层为240mm ,十六层墙体厚220mm ,配筋Ф12@200双排双向 ,。经查表C30砼f t=1.5N/mm2 按无配筋情况计算抗冲剪力: F t=0.6u m f t h o =0.6×2×(650+205+400+205)×205×1.5 =538740N 附墙与墙体夹角按60℃计算 F MAX合=(21270+28323)×9.8×sin60℃ =420898N < 0.8F t=430992N 在墙体砼达到80%设计强度后 ,即可安装附墙。 五、附墙步骤 1.总体步骤 预留孔洞脚手架搭设附墙就位垂直度调整附墙固定验收投入使用

塔吊基础承台施工要求

塔吊基础承台施工要求 塔吊基础承台施工要求提要:基础垫层的施工:本工程塔吊基础垫层采用100厚c15砼垫层,基础垫层尺寸为5200×5200,在施工基础垫层前 更多精品来自行政 塔吊基础承台施工要求 基础的施工顺序:土方开挖→垫层→放线→支模→钢筋邦扎及避雷接地的焊接→预埋螺栓固定→再复查并做隐蔽记录→砼浇灌→养护→拆模→做基础隐蔽→回填。特别注意预埋螺杆的标高,及时与预埋螺杆人员交底,以保证螺杆高出混凝土的高度要满足塔吊安装单位的要求。 1基础垫层的施工: 本工程塔吊基础垫层采用100厚c15砼垫层,基础垫层尺寸为5200×5200,在施工基础垫层前,必须认真夯实基底土层,垫层砼浇注时要采取有效措施保证垫层表面的平整度。具体做到以下几点: 1、采用商品混凝土,汽车泵浇筑,人工振捣。 2、在浇捣垫层时,按桩筋上的标高和毛竹桩的标高拉线进行垫层高度控制,按从低到高,按每栋进料口从远到近施工,再用平板振动机振捣密实,用2m长铝合金刚尺按水平基准点找平,用木抹子抹平,在垫层开始初凝时,用槎板再槎平槎细毛不压光。 3、砼初凝前施工人员不得在垫层上踩踏,原则上承台底先浇垫层后砌砖胎模,由于地下水与地表水的侵入和淤泥土易塌方等因素,

深承台垫层浇后往往会受到水侵蚀,且硬化速度慢,垫层砼浇筑后开始砌承台胎模,往往把垫层踩踏不成样子,因此为了确保垫层的施工质量,如遇特殊情况采用先砌承台胎模,后浇承台内垫层,从而确保了垫层砼的质量。 4、施工垫层时应严格控制垫层标高和平整度,标高考虑取负值(约30mm),并做好表面压实、抹平、收光工作。垫层施工完成后应立即将轴线、承台或底板边线投测到垫层上,以确保下部工序的正常施工。 2截桩接桩: 土方开挖后应由测量员测量实际桩顶标高,用红油漆标识设计桩顶标高线,截桩采用专用的切割工具,切断桩的钢筋后再用小锤敲碎多余的混凝土,绝不容许随意敲打预应力管桩。 接桩填芯参考图集03SG409,接桩钢筋为6Ф18,填芯长度为。填芯混凝土为c40。 3基础钢筋绑扎: 经计算后得出基础钢筋配筋,具体计算过程详见后附件塔吊桩基出的计算书,配筋详图如下。 钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,要求绑扎牢靠,碰撞不变形,绑扎完毕必须经钢筋工长、质检员检验,合格后方可进行下一道工序的施工。承台上下面钢筋均为Φ20钢筋加工时,焊接采用闪光对焊、机械成型。钢筋绑扎的几个关键点: 1、承台底为双向双层钢筋,钢筋撑脚的数量应保证,以确保上

相关文档