2)掌握发电厂初步设计的基本方法和主要内容; 3)熟悉发电厂初步设计的基本计算; 4)学习工程设计说明书的撰写。 1.发电厂情况:

(1)类型:水电厂;水电厂机组容量与台数:4X50MW ,发电机端电压10.5KV ,

85.0cos =?;发电厂年利用小时数h T 4000max =

(2)发电厂所在地最高温度40摄氏度,年平均温度20摄氏度,气象条件一般,所在地海拔高度1000m 。

2.电力系统负荷情况:

(1)发电厂电压负荷:最大10MW ,最小8MW ,85.0cos =?,h T 4000max

=。 (2)35KV 电压负荷:最大200MW ,最小100MW ,8.0cos =?,h T 3800max

=。

(3)其余功率送入110KV 系统,系统容量1000MVA 。归算到110KV 母线阻抗0.01,其中MVA S j

100=;自用电3%

(4)供电线路数目

1.发电机电压10.5KV ,架空线路6回,每回输送容量2MW ,85.0cos =? 2.35KV 架空线路6回,每回输送容量20MW ,85.0cos =? 3.110KV 架空线路2回,与系统连接。 三、设计成果

1.课程设计说明书一份

2.发电厂电气主接线图一张3.课程设计计算书一份

第一部分课程设计说明书

第一章主接线的设计

1.1 对原始资料的分析

设计电厂为小型水电厂,器容量为4*50MW,占电力系统总容量的,以满足检修备

用容量8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在系统中作用的地位比较重要,年利用小时数4000h,承担为腰荷,该厂为水电厂,所以不考虑扩建,主要从稳定性和经济型考虑主接线形式。

10.5kv为地方供电,符合容量较小,与发电机电压相等,所以采用直馈线形式,35kv 总数送容量为120MW,出现6回,年利用小时数4000h,应主要考虑供电可靠和检修方便,鉴于容量不大,可采用双母线分段形式;110kv与系统相连,由于是水电厂,主要承担的是调峰作用,其最大送出负荷为200-2-20=178MW,为电厂中最大部分的,可采用分段接线,由于其容量较大,应采用双母线分段连接。

1.2 主接线选择

1)10kv电压等级。由于出现回路较多,且单台发电机容量为50MW,与大于设计规

程中选用单母分段接线每段上容量为12MW的规定,应用双母线分段接线,1台

机组分别接在两端母线上,剩余功率通过联络变压器送到35kv以及110kv上,但

最大装机容量为200MW以上的发电厂采用发电机—双绕组变压器单元接入系

统,而两种升高电压级之间加装联络变压器更为合理。

2)35kv电压等级。出现6回,总容量最大为120MW,单母线接线每段为12MW左

右,不满足要求,所以采用双母接线。

3)110kv 电压等级。110kv负荷容量最大,其主接线是本场向系统输送功率的主要

接线形式,为了保证供电的可靠性和经济性,可选用双母分段。

经过以上分析、筛选、组合、可保留两种方案:

1.3主接线方案的确定

第二章发电机及主变压器的选择

2.1发电机的选择

根据一般原则发电机选择如下:

任务书中要求为4*50MW四台水电机组,cos =0.85,出口电压10.5kv,经分析采

用了4台SFPS7-120000/220型发电机

发电机相关参数如下: 额定功率:50MW 额定电压:10.5kv 额定功率因数:0.8

2.2主变压器的选择:

(1)因机组容量为200MW ,所以要采用发电机—双绕组变压器单元接入系统,无发电机出口断路器和隔离开关

(2)一般在发电机回路及厂用分支回路均采用分相封闭母线,而封闭母线回路中

一般不装置断路器和隔离开关。

根据以上条件,可选三台SF7 —75000/35型主变压器 额定电压:10.5/35 额定电容:75000KV A 阻抗电压(d%):10.5

12

13112

34

113253100

0.1050.1475

0.14

100

0.1450.232500.232,0..232,0.232

T T T T G G G G G G G G X X X X X X X X X X X X X X X =?=====?==========

2.3 联络变压器的选择

三绕组变压器,有绕组排列有升压和降压型两种结构。升压型的三绕组排列顺序自铁芯向外依次为中、低、高压绕组,低压绕组阻抗最小;降压型的三绕组排列顺序自铁芯向外依次为低、中、高,中压绕组阻抗最小。在发电厂变压器送点方向主要由低压向中高压,可选用升压变压器。

发电机向三绕组变压器输入的最大容量为42.5MW ,35kv 侧向三绕组变压器输入的最大容量为47.75MW ,110侧最大容量为90.27MW 根据以上条件,所选联络变压器为

三绕组变压器SFPS7—120000/220 额定电压 10.5/110/220kv 阻抗电压:(d U -高中)

%=14% (d U -高低)%=23%

(d U

-中低)

%=7% 第三章 短路电流的计算

(具体见计算书)

3.1 短路电流计算条件的确定原则:

1. 计算的基本情况

a . 电力系统中所有的电源均在额定负荷下运行;

b . 所有同步电机都具有自动调整励磁装置

c . 短路发生在短路电流为最大值的瞬间

d . 应考虑对短路电流值有影响的所有元件,但不考虑短路点的电弧电阻。对异

步电动机的作用,仅在确定短路电流冲击值和最大全电流有效值时才予以考虑。 2.接线方式

计算短路电流时所用的接线方式,应是可能最大短路电流的正常接线方式(即最大运行方式),而不能用仅在切换过程中可能并列运行的接线方式。 3.计算容量

应按本工程设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发展规划 4.短路种类

一般按三相短路计算,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统以及自耦变压器等回路中的单相(或两相)接地短路较三相短路情况严重时,则应按严重情况的进行比较。 5.短路计算点

在正常接线方式时,通过电气设备的短路电流为最大的地点,成为短路计算点。 第4章 电气设备的选择

(具体见计算书)

4.1 断路器的选择

4.1.1断路器形式的选择

断路器的选择除需要满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于安装调

试和运行维护,并经技术经济比较后才能确定。根据当前我国生产制造情况,电压等级6~220kv 的电网一般选用少油断路器;电压等级110~500kv 的电网,当少

油断路器技术条件不能满足要求时,可选用6SF 断路器或真空断路器;大容量机组采用封闭母线时,如果需要装设断路器,宜选用发电机专用断路器。 4.1.2断路器的选择结果

选择:LW-110, HB35, 2812ZN I -

4.2 隔离开关的选择

应根据配电装置的布置特点和使用要求等因素,进行综合的技术经济比较然

后确定。其选择的技术条件与断路器选择的技术条件大体相同。 4.2.1 隔离开关选择的具体技术条件

1) 电压: g n U U ≤ 2) 电流: max g n I I ≤ 3) 开断电流: 2t N b r

I I

≤ 4) 动稳定: max ch i i ≤ 5) 热稳定: 2K t Q I t ≤ 4.3

隔离开关选择结果

结果:)(1104D GW -,GW4-35,6000/1010T G N -

第二部分 附录

附录一 课程设计计算书 1. 变压器参数的计算

基准值的选取:100,120b N S MVA S MVA == 取各侧平均额定电流

()8714%28k U -== ()8923%46k U -== ()79%7%k U -= ()()(

)7891%28746 5.521%2846733.521%4672812.5

2U U U =+-=-=+-==+-= ()272829

5.50.561

10012033.511033.77910012012.510.50.115100120

T T T X X X -?35=

=-??==??==? 2. 短路点的确定

系统简化图

已知系统容量为1000MV A ,发电机容量1234G G G G 、、、均为50MW ,

cos 0.85?=的水轮发电机。

等值阻抗图:

d点的计算(35kv母线)2.1 短路电流

1

1212345613118149101371513714147

1614713

15

0.1240.0133.77933.7890.34733.789(0.561)

33.789(0.561)21.399

0.3470.221

*0.047X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X =+++==+=+==+=??-=++=+-+=-?=++=-=

=- 短路电流

(0.047)0.024I I ==-=- 冲击电流 2.55(0.024) 2.550.061es i I =?=-?=- 热稳定电流 1.520.03oh I I =?=- 计算电抗 j s 12

503

X X =0.219

1000.85

?=? 2.2 短路电流2d 点的计算(110kv 母线)

1314

1913147

137

2013714

19

13.23621.3991

*0.076X X X X X X X X X X X X I X ?=++

=?=++=-=

= 短路电流

0.0760.038I I === 冲击电流 2.550.076 2.550.194es i I =?=?= 热稳定电流 1.520.116

oh I I =?= 计算电抗 j s 13

1000

X X

=33.78910=337.89100

=? 2.3 短路电流3d 点的计算(10.5kv 母线)

1314

1713147

147

1814713

17

13.2360.221

*0.076X X X X X X X X X X X X I X ?=++=?=++=-=

= 短路电流

0.0760.038I I === 冲击电流 2.550.076 2.550.194es i I =?=?= 热稳定电流 1.520.11

oh I I =?= 计算电抗 j s 13

5050

X X =0.347=0.204

1000.851000.85

=?

发电厂课程设计(DOC)

长沙理工大学城南学院 教师批阅发电厂电气主系统 课程设计(论文)任务书 城南学院(系)电气工程及其自动化专业1104 班 题目3×200MW大型火电厂电气主接线设计 任务起止日期;2014 年06月16 日~ 2013年06 月27 日 学生姓名学号 指导教师

教师批阅 一绪论 电能是经济发展最重要的一种能源,可以方便、高效地转换成其他能源 形式。提供电能的形式有水利发电,火力发电,风力发电,随着人类社会跨 进高科技时代又出现了太阳能发电,磁流体发电等。但对于大多数发展中国 家来说,火力发电仍是今后很长一段时期内的必行之路。 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的 环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不 可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力 的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电 技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。 “十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。2001年至2005年8月,经国 家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年 审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8 月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。如果这些火 电项目全部投产,届时我国火电装机容量将达5.82亿千瓦,比2000年增长 145%。 2006年12月,全国火电发电量继续保持快速增长,但增速有所回落。当 月全国共完成火电发电量2266亿千瓦时,同比增长15.5%,增速同比回落1 个百分点,环比回落3.3个百分点;随着冬季取暖用电的增长,火电发电量环 比增长较快,12月份与上月相比火电发电量增加223亿千瓦时,环比增长 10.9%。2006年全年,全国累计完成火电发电量23186亿千瓦时,同比增长 15.8%,增速高于2005年同期3.3个百分点。 随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加 大力度调整火力发电行业的结构。

课程设计任务书

青岛大学 课程设计任务书 院系: 自动化工程学院 专业: 电子信息工程 班级: 电子(三班) 学生姓名: 刘琳燕 指导教师: 王汉萍庄晓东 下发日期: 年月日

毕业设计(论文)课题方向:图像边缘检测 题目:图像边缘检测方法的研究与实现 专业课程设计日期:2011.12.9 ~ 2011.12.23 一、题目来源: 教师自选题目 二、设计内容及要求: 总结边缘检测的方法,并利用所查到的边缘检测算子对一幅图像进行边缘检测,显示检测结果;对添加噪声的图像进行边缘检测,比较各边缘检测算子对噪声的敏感性;讨论如何能够消除噪声对边缘检测的影响;较深入研究其它的一种边缘检测算法。 设计中要有自己的设计思想和体会。 三、各阶段时间安排,应完成的工作量: 专业课程设计的时间共2周。 1. 12月9日,布置任务; 2. 12月12日----14日,查阅资料; 3. 12月15日----20日,研究边缘检测算法,编写并调制程序; 4. 12月21日----23日,撰写课程设计论文。

四、参考文献: 1. MATLAB R2007 图像处理技术与应用,王爱玲,叶明生等编著,电子工业出版社 2. MATLAB 7.0 图形图像处理,王家文,李仰军编著,国防工业出版社 3. MATLAB 图像处理技术与应用,董长虹主编,国防工业出版社 4. 图像处理和分析基础,章毓晋编著,高等教育出版社 5. 数字图像处理,冈萨雷斯编著,阮秋奇阮宇智等译,电子工业出版社 指导教师评语: 认真正确完善完善工作态度:较认真理论分析:较为合理方法设计:合理 不认真一般一般 较差较差 思路清晰出勤 论文撰写:思路较清晰其它:工作主动 一般拒绝抄袭 思路混乱 总评成绩: 指导教师: 年月日

水电站课程设计报告

1.课程设计目的 水电站厂房课程设计是《水电站》课程的重要教学环节之一,通过水电站厂房设计可以进一步巩固和加深厂房部分的理论知识,培养学生运用理论知识解决实际问题的能力,提高学生制图和使用技术资料的能力。为今后从事水电站厂房设计打下基础。 2.课程设计题目描述和要求 2.1工程基本概况 本电站是一座引水式径流开发的水电站。 拦河坝的坝型为5.5米高的砌石滚水坝,在河流右岸开挖一条356米长的引水渠道,获得平均静水头57.0米,最小水头50m,最大水头65m。电站设计引用流量7.2立方米每秒,渠道采用梯形断面,边坡为1:1,底宽3.5米,水深1.8米,纵坡1:2500,糙率0.275,渠内流速按0.755米每秒设计,渠道超高0.5米。在渠末建一压力前池,按地形和地质条件,将前池布置成略呈曲线形。池底纵坡为1:10。通过计算得压力前池有效容积约320立方米。大约可以满足一台机组启动运行三分钟以上,压力前池内设有工作闸门、拦污栅、沉砂池和溢水堰等。 本电站采用两根直径1.2米的主压力钢管,钢管由压力前池引出直至下镇墩各长约110米,在厂房前的下镇墩内经分叉引入四台机组,支管直径经计算采用直径0.9米。钢管露天敷设,支墩采用混凝土支墩。支承包角120度,电站厂房采用地面式厂房。 2.2设计条件及数据 1.厂区地形和地质条件: 水电站厂址及附近经地质工作后,认为山坡坡度约30度左右,下部较缓。沿山坡为坡积粘土和崩积滚石覆盖,厚度约1.5米。并夹有风化未透的碎块石,山脚可能较厚,估计深度约2~2.5米。以下为强风化和半风化石英班岩,厂房基础开挖至设计高程可能有弱风化岩石,作为小型水电站的厂址地质条件还是可以的。 2.水电站尾水位: 厂址一般水位12.0米。 厂址调查洪水痕迹水位18.42米。 3.对外交通: 厂房主要对外交通道为河流右岸的简易公路,然后进入国家主要交通道。4.地震烈度: 本地区地震烈度为六度,故设计时不考虑地震影响。

2016哈工大发电厂课程设计任务书-2016-1

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:发电厂电气部分课程设计 设计题目:600MW热电厂电气部分 院系:电气工程及其自动化学院 班级:1306141 设计者: 学号: 指导教师:胡林献 设计时间:2017.01.03-2017.01.07 哈尔滨工业大学教务处

哈尔滨工业大学课程设计任务书

学号尾数为1、6的同学做此题!

课程设计说明书 1 原始资料分析 1.1 发电厂类型 根据课程设计任务书的要求,这次设计的是一个热电厂的电气部分。 1.2发电厂设计规模 根据课程设计任务书的要求,该发电厂装设2台50 MW汽轮发电机组,2台100 MW汽轮发电机组,2台200 MW汽轮发电机组,汽轮机组总台数为5台,总容量为700 MW。 1.3 发电厂在系统中的地位 由课程设计任务书可知,总装机容量为700 MW,算不上一个大型电厂,它所接入的系统,220 KV系统是一个无穷大系统,110 KV系统总容量500 MW,由此可以看出,该发电厂在整个系统中所占的比重并不是很大,所以可以确定该发电厂只是一个地方性的电厂。 1.4 电压等级 由课程设计任务书可知,在本系统中,总共涉及到5个电压等级:高压厂用电电压,10.5 KV(QFQ-50-2及TQN-100-2型发电机出口电压),15.75 kV(QFQS-200-2型发电机出口电压),110 KV(系统C2电压),220 KV(系统C1电压)。 1.5 负荷情况 根据电力负荷的分类标准可以知道,该地区附近的负荷主要属于三类负荷,例如轻工业,但也包含二类负荷,比如一些重工业。110 KV和220 KV都是比较重要的线路,应保证供电的可靠性。所以,总体上来说,为了保证人民生命财产安全,为了不影响企业运转,还是应该采用可靠性较高的接线方式。 2 主接线方案拟定 2.1 机组台数分配 由课程设计任务书可知,10.5 KV负荷最大为75 MW,最小为50 MW,初期为52MW,以后每年增加5 MW。110 KV负荷最大为162 MW,最小为115MW,初期为67MW,以后每年增加20MW。 根据负荷和发电机组的情况,我们可以得到以下两条结论:(1)从开始建发电厂,一直到发电厂建设完成,接到10.5 KV母线上的机组总容量应一直为100 MW,这100

102工程估价课程设计任务书

102工程估价课程设计任务书

《工程估价》课程设计指导书 设计题目二层办公楼工程量清单使用班级工程102班 设计时间1周 指导教师陈德义谭湘倩李军红

2013年6 月17 日 《工程估价》课程设计指导书 编制一份工程量清单文件,是进行“工程估价”课程教学的一个重要环节。在学习了有关理论和方法之后,在教师的指导下通过学生自己动手,编制一个实际工程项目的工程量清单,对于掌握工程量的计算规则、工程量清单项目的设置、工程量清单的编制方法以及今后的估价工作具有重要的指导作用。通过这一课程设计阶段的学习,应力求实现对已学相关知识的巩固、对实际操作的深刻理解和总体把握,并为今后参加全国造价员考试、注册造价工程师考试以及今后从事这方面的工作打下良好的基础。 一、设计任务 1、熟悉设计资料 (1)熟悉设计文件 (2)在开列项目前认真学习工程量清单计算规范等相应设计依据 2、计算清单工程量 计算清单工程量是一项繁重和细致的工作。由于其精确度和速度直接影响到今后工程估价的质量,因此请同学们学会按一定的程序和工程量计算规则进行计算,防止产生漏算、重算和错算的现象。为此,应注意以下事项。 (1)由于漏算是初学者最容易犯的错误。为避免漏项,应按照工程量清单计价规范附录中章节的顺序,对本工程项目一一开列和计算。 (2)清单工程量小数位的取定,按计价规范的要求,计算过程中一般保留到小数点后两位。 (3)开列清单项目时,项目特征的描述要做到完整和准确。 3、编制工程量清单表

根据前面已计算出来的清单工程量,严格按照工程量清单计价规范中的格式完成工程量清单文件。 二、设计要求 1、每人独立完成工程量清单项目的列项,工程量计算以及清单文件的 编制。2、设计格式参照毕业设计格式要求。 3、最后成果按A4纸规格打印。 三、工程概况 本工程为一栋2层混凝土框架结构的办公楼,详见《建筑工程估价》附录工程2设计图纸。 四、进度安排 1、熟悉图纸开列清单项目0.5天 2、计算建筑面积和土石方工程项目0.5天 3、计算基础与砌筑工程项目1天 4、计算混凝土与钢筋混凝土工程项目 1.5天 5、计算其他房屋工程清单项目0.5天 6、计算装饰装修工程清单项目1天 7、措施项目1天 8、编写设计说明和成果汇总0.5天 9、检查并完善设计文件0.5天 六、设计成果 1、封面(见附录一) 2、设计说明 3、目录 4、清单表部分严格按照《建设工程工程量清单计价规范》执行 (见附录二表-01---表-12) 5、封底 七、参考资料 1、设计图纸

自动化综合课程设计任务书详解

自动化专业综合课程设计 自动化系 2016年12月级: 指导教师: 学 期: 自动化131 洪露 2016 - 2017 - 1

2. 一、课程设计目的 自动化综合设计是学生必修的实践环节之一, 应使学生较系统的完成自动化系统设 计,从选题、方案论证、设计与实现、系统测试、总结报告等基本过程,加深对自动控 原理、过程控制、运动控制、测试技术与自动化仪表等相关课程理论知识的分析理解。 通过实践引导学生把原理分析与工程设计结合, 掌握自动控制系统设计的基本方法和一 般规则, 提高综合应用能力, 培养学生的创新思维和实践能力, 基础。 1、培养独立完成一个课题或实际问题的能力 2、培养查阅资料文献手册的能力 3、熟悉元器件类型,掌握合理选取元件的规则 4、锻炼撰写论文和设计报告的能力 5、培养科学的工作作风和严谨务实的态度 二、设计内容 本设计的主要内容包括:自主选题、理论设计、调试与仿真、 等。 自主选题。每个题目学生不超过 3 人,鼓励学生单独完成。 理论设计包括方案选择、系统设计等。通过调试与仿真,进一 到课程设计要求,使其更接近于实际产品。 撰写设计总结报告, 把理论设计内容, 调试过程进行全面总结。 小组成员既要分工, 又要协作, 同一小组成员之间可以相互探讨、 协商,可以互相借鉴或参考别人的设计方 法和经验, 但每个学生必须独立完成设计报告, 要有完整的设计资料, 独立撰写设计报 告,设计报告雷同率超过 50%的课程设计考核按不及格处理。 最后,通过答辩过程展现课程设计所做的工作。 三、设计组织方式 课程设计过程采用相对集中方式,以分组为单位集中到实验室进行。配备计算机、 相关软件及电子元器件等器材设备。 实验室提供常见元器件及设备, 其他所需器件应提 前通知实验室采购或自行购买。 在课程设计过程中,实训教学课堂化,严格考勤制度,在课程设计期间累计旷课达 到 10 学时,取消考核资格。需要外出查找资料,购买电子元件时,必须向指导老师请 假,经同意后方可外出。 电机对象参数测量; 电流环、转速环 PI 参数设计; 以运算放大器为核心器件设计并实现电流比较器及 PI 运算硬件电路。 双闭环直流电机调速转速环数字 PID 调节器 电机对象参数测量; 电流环、转速环 PI 参数设计; 以 A/D 转换器和单片机为核心器件设计并实现转速信号采集和数字 PI 运 为毕业设计打下坚固的 撰写设计报告并答辩 步完善设计,使之达 四、 设计题目 1. 双闭环直流电机调速系统电流环模拟 PI 调节器

水电站课程设计

水电站课程设计——水轮机选型设计说明书 学校: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

第一节基本资料 (3) 第二节机组台数与单机容量的选择 (4) 第三节水轮机型号、装置方式、转轮直径、转速、及吸出高度与安装高程的确定 (5) 第四节水轮机运转特性曲线的绘制 (11) 第五节蜗壳设计 (13) 第六节尾水管设计 (16) 第七节发电机选择 (18) 第八节调速设备的选择 (19) 参考资料 (20)

第一节基本资料 一、水轮机选型设计的基本内容 水轮机选型设计包括以下基本内容: (1)根据水能规划推荐的电站总容量确定机组的台数和单机容量; (2)选择水轮机的型号及装置方式; (3)确定水轮机的轮转直径、额定出力、同步转速、安装高程等基本参数; (4)绘制水轮机的运转特性曲线; (5)确定蜗壳、尾水管的型式及它们的主要尺寸,以及估算水轮机的重量和价格;(6)选择调速设备; (7)结合水电站运行方式和水轮机的技术标准,拟定设备订购技术条件。 二、基本设计资料 某梯级开发电站,电站的主要任务是发电,并结合水库特性、地区要求可发挥水产养殖等综合效益。电站建成后投入东北主网,担任系统调峰、调相及少量的事故备用容量,同时兼向周边地区供电。该电站水库库容小不担任下游防洪任务。经比较分析,该电站坝型采用混凝土重力坝,厂房型式为河床式。经水工模型试验,采用消力戽消能型式。 经水能分析,该电站有关动能指标为: 水库调节性能日调节 保证出力 4万kw 装机容量 16万kw 多年平均发电量 44350 kwh 最大工作水头 39.0 m 加权平均水头 37.0 m 设计水头 37.0 m 最小工作水头 35.0 m 平均尾水位 202.0 m 设计尾水位 200.5 m 发电机效率 98.0%

发电厂变电所课程设计任务书

《发电厂变电所课程设计》任务书(4) 设计题目:220kV变电所电气一次部分初步设计 设计内容:根据所给定的设计资料,设计一个220kV变电所的电气一次部分,包括: 1.确定电气主接线; 2.确定主变压器的台数、容量和型式; 3.确定所用电接线、所用变压器的台数、容量和型式; 4.确定各电压级的配电装置型式; 5.确定电压互感器和电流互感器的配置; 6.选择各电压级各主要电气设备。 设计要求: 1.编写技术设计说明书,包括: a)主接线和所用电接线设计; b)负荷计算说明及主变压器和所用变压器的台数、容量和型式的确定; c)各回路最大持续工作电流及有关短路电流计算说明和计算结果表; d)主要电气设备选择说明及结果表。 2.编写技术设计计算书,包括: a)负荷计算及变压器容量选择; b)短路电流计算书; c)主要电气设备选择计算书。 3.绘制图纸,包括: 电气主接线简图 参考资料: 1.《发电厂电气部分》熊信银 2.《发电厂变电所课程设计指导书》 3.《发电厂变电所电气接线和布置》 4.《电力工程设计手册》(1、3册) 5.《电力工程电气设计手册》(电气一次部分) 6.《电力工程电气设备手册》(电气一次部分)

附:《发电厂电气主系统》课程设计指导书 一、设计题目:220KV变电所电气一次部分初步设计 二、设计资料: 1)建所目的 由于某地区电力系统的发展和负荷增长,拟建一座220kV变电所,向该地区用110kV 和10kV两个电压等级供电。 3)地区自然条件 年最高气温 40 ℃年最低气温-5 ℃ 年平均气温 18 ℃ 4)出线方向 220kV 向北 110kV 向西 10kV 向东南 三、负荷资料 1)220kV线路 3 回,另预留 1 回备用。架空线路型号选用LGJQ-300。 2)110kV线路8回,其中2回留作备用。架空。 3)10kV线路12回,另有2回备用。架空。

轨道工程课程设计任务书、指导书及设计要求

轨道工程课程设计任务书 一、出发资料 1.机车车辆条件:韶山Ⅲ(SS3)型电力机车;机车轴列式30-30,轴距布置为230+200+780+200+230 (cm),轮重。 2.线路条件: (1)线路设计速度80km/h,最小曲线半径500m(实设超高为100mm),规划采用有砟轨道结构。 (2)线路铺设成无缝线路,铺设地区为福州,铺设线路长度为10km。 (3)道床顶面的容许应力为,路基顶面的容许应力为。 二、设计任务 (1)进行有砟轨道结构设计,包括钢轨和扣件的选型,轨枕的类型及布置根数,道床的等级及尺寸,并检算强度是否满足使用要求。 (2)进行无缝线路设计,包括设计锁定轨温确定、缓冲区设计、预留轨缝确定、轨条布置。 三、提交的成果 (一)、设计计算说明书 (1)轨道结构选型。 (2)轨道结构强度检算。 (3)无缝线路设计计算。 (二)、设计图图纸 (1)轨道结构组装图及选型说明。(1张A3)

(2)轨道结构受力图(3张A4:钢轨弯矩和挠度1张,轨枕三个支承状态的弯矩分布,道床顶面、路基顶面、路基第二区域、路基第三区域应力)。 (3)无缝线路设计图(1张A4或A3,基本温度力图、轨条布置图及相关说明)。 设计指导书

一、课程设计的基本步骤: 课程设计的步骤如图1所示: 图1 课程设计步骤 二、设计方法 (一)、轨道结构选型设计 根据机车车辆和线路条件,确定钢轨、轨枕、扣件的类型及刚度、道床的等级及主要尺寸(厚度、顶宽和边坡坡度)。钢轨、轨枕及扣件的可选用类型从教材中选择,道床的等级及主要尺寸也参考教材的内容确定。 以下两点说明: 1、道床厚度的选择 道床厚度设计根据《铁路轨道设计规范》(TB10082-2005)和《地铁设计规范》(GB50157-2003)进行,为方便可根据运营条件从教材表1-1中选择。我们的轨道类型可参考中型轨道结构。 2、钢轨支座刚度D 钢轨支座刚度D的意义是使钢轨支点顶面产生单位下沉时所必须施加于支点顶面上的力,单位一般采用kN/mm表示。 D值的计算:1/D=1/D1+1/D2 教材(7-3) 式中D1为扣件刚度,其值由设计确定;D2为道床支承刚度,计算

电力系统继电保护课程设计任务书

《电力系统继电保护》 课程设计任务书 适用专业:发电厂及电力系统(三年制) 电力系统继电保护及自动化(三年制) 电气工程系 2008年4月

《继电保护课程设计》任务书 一、 目的要求: 通过本课程设计,使学生掌握和应用电力系统继电保护的设计、整定计算、资料整理查询和电气绘图等使用方法。在此过程中培养学生对各门专业课程整体观的综合能力,通过较为完整的工程实践基本训练,为全面提高学生的综合素质及增强工作适应能力打下一定的基础。本课程主要设计35KV (110KV )线路、变压器、发电机继电保护的原理、配置及整定计算,给今后继电保护的工作打下良好的基础。 二、 设计题目: (一)双侧电源的35KV 线路继电保护的配置及整定计算。 1、 原始资料: 某双侧电源的35KV 线路网络接线如下: 已知:(1)、电厂为3台36000KW 、电压等级为6、3KV 的有自动电压调节器的汽轮发电 机,功率因数cos =0.8,X d ”=0.125, X 2 =0.15, 升压站为2台容量各为10MVA 的变压器 U d =7.5%,各线路的长度XL —1为20KM ;XL —2为50KM ;XL —3为25KM ;XL —4为14KM ;XL —5为40KMA 发 电机 系统 (2)、电厂最大运行方式为3台发电机、2台变压器运行方式,最小运行方式为2台发电机、2台变压器运行方式;XL —1线路最大负荷功率为10MW ,XL —4线路最大负荷功率为6MW 。(3)、各可靠系数设为:K I rel =1.2,K II rel =1.1,K III rel =1.2,XL —1线路自起动系数K Ms =1.1,XL —4

水电站课程设计

一、原始资料及设计条件 1、概述 1.1工程概况 某水电站位于沅水一级支流巫水下游峡谷河段,下距会同县若水乡镇2km,距洪江市15km。坝址下游2km有洪江~绥宁省级公路从若水乡镇经过,交通较为便利。 该工程初拟正常蓄水位191m,迥水至高椅坝址,库容0.0708亿m3,装机16MW,是一座以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益的水电工程,枢纽建筑物由溢流闸坝、重力式挡水坝、右岸引水发电隧洞和引水式厂房组成。 1.2. 工程等别和建筑物级别 本工程以发电为主,兼有防洪、旅游等综合效益。水库正常蓄水位191m时库容为0.0708亿m3,电站装机容量为16MW。 2、水文气象资料 2.1洪水 各频率洪峰流量详见下表1。 (1)下坝址水位~流量关系曲线详见下表2。 表3 上坝址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海) (3)厂址水位~流量关系曲线详见下表4。 表4 厂址水位~流量关系曲线表(高程系统:85黄海)

多年平均含沙量:0.089kg/m3 多年平均输沙量:22.05万t 设计淤沙高程:169.0m 淤沙内摩擦角:100 淤沙浮容重:0.9t/m3 2.4气象 多年平均气温:16.6℃ 极端最高气温:39.1℃ 极端最低气温:-8.6℃ 多年平均水温:18.2℃ 历年最高气温:34.1℃ 历年最低气温: 2.1℃ 多年平均风速: 1.40m/s 历年最大风速:13.00m/s,风向:NE 水库吹程: 3.0km 最大积雪厚度:21cm 基本雪压:0.25KN/m3 3、工程地质与水文地质 3.1工程地质资料 (1)该工程区地震基本烈度小于Ⅵ度,不考虑地震荷载。 (2)基岩物理力学指标如下 上坝址 饱和抗压强度:20~30MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.65 抗剪断指标:f′砼/岩=0.8~0.9 c′=0.7~0.8MPa 下坝址 饱和抗压强度:15~25MPa 抗剪指标:f砼/岩=0.6~0.62 抗剪断指标:f′砼/岩=0.7~0.8 c′=0.70MPa 3.2坝址工程地质条件 (1)上坝址工程地形、地质条件 上坝址位于河流弯曲段下游,流向2790,基本为“U”型横向河谷。河床基岩裸露,高程181~184m,河床宽136m,水深0.5~3.0m。坝轴线上游100~350m,河床深槽较发育,一般槽宽20~40m,槽深11~14.5。当蓄水位192m 时,河谷宽161m ,左岸冲沟较发育,坝轴线上、下游分别分布2# 及3# 冲沟,边坡具下陡上缓特征,高程227m以下坡角450,以上坡角250,山顶高程271m ;右岸地形较平顺,上游有一小冲沟分布,边坡较陡峻,坡角350~450,山顶高程292m。

发电厂专业课程设计

发电厂专业课程设计

发电厂电气部分课程设计 学院:电气与信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化班12-5班 组号:第一组 指导老师:齐辉 时间:2015.7

摘要 本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2×50+2×600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T=6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接m ax 线方案,然后对比这两种方案进行可靠性、经济型和灵活性比较厚,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校验设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置。

目录 1设计任务书 (3) 1.1设计的原始资料 (3) 1.2设计的任务与要求 (3) 2电气主接线 (5) 2.1系统与负荷资料分析 (5) 2.2主接线方案的选择 (5) 2.2.1方案拟定的依据 (5) 2.2.2主接线方案的拟定 (7) 2.3 主变压器的选择与计算 (8) 2.3.1变压器容量、台数和型式的确定原则 (8) 2.3.2变压器的选择与计算 (9) 3短路计算 (10) 3.1短路计算的一般规则 (10) 3.2短路电流的计算 (10) 3.2.1各元件电抗的计算 (10) 3.2.2 等值网络的化简 (11) 4电气设备的选择 (16) 4.1电气设备选择的一般原则 (16) 4.2电气设备的选择条件 (16) 4.2.1按正常工作条件选择电气设备 (16) 4.2.2按短路情况校验 (17) 4.2.3 断路器和隔离开关的选择 (19) 4.2.4 电流互感器的选择 (20) 5结束语 (21) 6参考文献 (22)

发电厂电气主系统课程设计1任务书

<<发电厂电气主系统>>课程设计原始资料 题目:大型骨干电厂电气主接线 : 1. 发电厂(变电厂)的建设规模 (1) 类型:大型骨干凝汽电厂 (2) 最终容量和台数: MW 3004?+MW 6002? 型号( QFSN-300-2)+ (QFSN-600-2) KV U N 20= 85.0cos =? %6.186=d X %2.19'=d X %3.14"=d X (3) 最大负荷利用小时数:5500小时/年 2. 接入系统及电力负荷情况 (1)220KV 出线 6回 最大负荷: 600MW 最小负荷: 300MW 不允许检修断路器时线路停电。 85.0=?COS a h T MAX /5500= (2)500KV 电压等级: 出线 4回,备用出线2回,接受该厂的剩 余功率. 电力系统装机容量:4500MW,当取基准容量为100MVA 时,系统归算到500KV 母线上的020.0*=s x 85.0=?COS a h T MAX /5500= (3)发电机出口处主保护动作时间s t pr 1.01=,后备保护时间 s t pr 2.12= (4)厂用电率 取6%, 厂用电负荷平均功率因数 取85.0cos =? 3.环境条件:海拔小于1000米,环境温度025c ,母线运行温度080c

世界很大,风景很美;人生苦短,不要让自己在阴影里蜷缩和爬行。应该淡然镇定,用心灵的阳光驱散迷雾,走出阴影,微笑而行,勇敢地走出自己人生的风景! 人们在成长与成功的路途中,往往由于心理的阴影,导致两种不同的结果:有些人可能会因生活的不顺畅怨天尤人,烦恼重重,精神萎靡不振,人生黯淡无光;有人可能会在逆境中顽强的拼搏和成长,历练出若谷的胸怀,搏取到骄人的成就。只有在磨难中成长和成功的人们,才更懂得生活,才更能体味出世态的炎凉甘苦,才更能闯出精彩的人生。 阴影是人生的一部分。在人生的阳光背后,有阴影不一定都是坏事。我们应该感激伤害过自己的人,是他们让你的人生与众不同;感激为难你的人,是他们磨炼了你的心志;感激绊倒你的人,是他们强化了你的双腿;感激欺骗你的人,是他们增强了你的智慧;感激蔑视你的人,是他们警醒了你的自尊;感激遗弃你的人,是他们教会了你该独立。 人生若要走向成功,有好多的阴影需要消除。

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

PLC课程设计任务书(5.17版)

《电气控制与PLC技术》实训任务书 适用班级:电气自动化10-1、10-2 时间:2012.5.21—2012.6.1

项目(一) 一、设计课题: 十字路口交通灯控制系统设计 二、设计目的: 1、进一步巩固电器与PLC控制的基本知识; 2、掌握PLC程序的设计及调试方法; 3、学会查阅有关专业资料及设计手册。 三、设计任务及要求: 1、根据十字路口交通灯控制要求,确定控制方案; 2、以顺序控制设计法为主设计顺序功能图和梯形图,并进行模拟调试; 3、正确计算选用电器(含PLC),列电器一览表; 4、编写设计说明书(方案的确定、设计环节的考虑及必要说明等)及设备的使用说明; 5、绘制有关图纸:(用A4纸) ①控制面板元器件布置图 ②控制面板安装接线图 四、控制要求: 1、信号灯的动作受方式选择开关总体控制,当选择连续工作方式时,信号灯系统周而复始地循环动作;当选择单周期工作方式时,信号灯系统中止循环,并能停留在初始状态;按停止按钮,所有信号灯都熄灭。 表1 信号灯白天控制具体要求 2、信号灯白天控制的具体要求如表所示:按下启动按钮后,信号灯按表1所示时间顺序运行,顺序功能图选用并行结构。 3、用计数器实现绿灯闪亮,周期为1.5S(通1S、断0.5S); 4、东西绿灯和南北绿灯不能同时亮,否则立刻报警;

5、系统具有断电保持功能,即停电后保持停电前的状态,恢复供电后能在此状态下继续工作; 6、系统具有暂停功能,第一次按暂停按钮系统暂停,系统保持当前状态,第二次按暂停按钮系统在原状态下继续工作; 7、系统具有夜间模式,在停止状态下,按下夜间运行按钮后,南北黄灯和东西黄灯持续闪烁(闪烁规律为亮0.4 秒,暗0.6 秒),而夜间东西南北方向红、绿灯均灭。 注意:夜间模式与白天模式要能正常相互切换。 硬件要求: 系统输入用实训台上基本指令编程练习模块上的按钮和开关,输出用220V 灯泡模拟调试; 五、成绩评定(40%) 项目一成绩=硬件安装(25%)+答辩成绩(50%)+设计说明书成绩(25%) 其中设计说明书内容包含: 1、I/O分配表(10分) 2、I/O连线图(10分) 3、顺序功能图(20分) 4、梯形图(20分) 5、指令表(5分) 6、设计说明书(20分)(方案的确定、设计环节的考虑及必要说明等)及设备的使用说明等; 7、电器一览表(5分) 8、控制面板元器件布置图(5分) 9、控制面板安装接线图(5分)

水电站课程设计

(中国通常称水头大于70m为高水头水电站,低于30m为低水头水电站,30~70m为中水头水电站) (混流式安装高程以导叶中心线为基准,轴流式则以叶片中心线为基准,卧式机组以主轴水平中心线为基准). 一、水轮机发电机组的选择 (1)选择机组台数、单机容量及水轮机型号(*); 选用4台HL310型机组,单机容量为(总装机容量=机组台数) (2)确定水轮机的尺寸(包括水轮机标称直径D1、转速n、吸出高度Hs、安装高程Za); 转轮直径为,转速为,水电站厂房所在地点海拔高程为,模型气蚀系数修正值为,则水轮机的吸出高度为 . 导叶高度为,取,由于有4台机组,设计尾水位取1台机组流量相应的水位,可按如下过程确定: 一台水轮机工作时的流量为 其中:取水轮机最优工况下的模型效率,即, 此时 限制工况下的模型效率为 则原型最优工况下效率为 修正值为 其中这里取 则修正后的模型限制工况下效率为 单位流量为 流量 则 因则 则水轮机的安装高程为. (3)选择尾水管的型式及尺寸; ①根据已得到的资料,知该水轮机为低水头水轮机(),得可此水电站尾水管对应的尺寸如下:(单位:m)

型式 参数 1 尺寸 为了减小开挖深度以及具有良好的水力性能,可采用弯肘形尾水管,它由进口直锥段、中间弯肘段、出口扩散段三部分组成。 ②进口直锥段: 进口直锥段是一个垂直的圆锥形扩散观,为至椎管的进口直径;对于混流式水轮机由于至椎管与基础环相连接,可取与出口直径相等,其椎管的单边扩散角可取;为直锥管的高度,增大可减小肘管的入口流量,减小流速对管壁的冲刷。 ③肘管: 肘管是一变截面弯管,其进口为圆断面,出口为矩形断面,水流在肘管中由于转弯受到离心力作用,使得压力和流速分布很不均匀,而在转弯后流向水平段时又形成了扩散,因而在肘管中产生了较大的水力损失。影响这种损失的最主要的原因是转弯的我、曲率半径和肘管的断面变化规律,曲率半径越小则产生的离心力越大,一般推荐使用的合理半径为 ,外壁用上限,内壁用作下限,则有.. ④出口扩散段: 出口扩散段是一水平放置断面为矩形的扩散段,起出口宽度一般与肘管出口宽度相等;其顶板向上倾斜,根据其出口宽度并不是很大,所以不需要加设中间支墩。仰角为 ,其中-. ⑤尾水段的高度和水平长度 尾水管的总高度和总长度是影响尾水管性能的重要因素。总高度是由导叶底环平面到尾水 管地板之间的垂直高度。在描述进口直锥管中已经说明,属于低速混流式水轮机。增大尾水管的高度,对减小水力损失和提高是有利的,特别是对大流量的轴流式水轮机更 为显着。但对混流式水轮机尾水管中产生的真空涡带在严重的情况下不仅影响机组的正常运行还会延伸到尾水管地板引起机组和厂房的振动。为了改善这一情况,常采取增大尾水管高 度的方法,但将会增大开挖量,经过试验,对于低转速混流式水轮机,应采取,由上述可知,,满足要求。 (4)选择相应发电机型号、尺寸 已知水轮机单机容量为,根据《水电站机电手册——水力机械》查得,选择发电机的型号为SF50-44/920的半伞式发动机组4台。 主要参数为:

《电力系统继电保护》课程设计任务书

《电力系统继电保护》课程设计任务书课程设计任务书 适用专业:发电厂及电力系统(三年制) 电力系统继电爱护及自动化(三年制) 电气工程系 2008年4月

《继电爱护课程设计》任务书 目的要求: 通过本课程设计,使学生把握和应用电力系统继电爱护的设计、整定运算、资料整理查询和电气绘图等使用方法。在此过程中培养学生对各门专业课程整体观的综合能力,通过较为完整的工程实践差不多训练,为全面提升学生的综合素养及增强工作适应能力打下一定的基础。本课程要紧设计35KV (110KV )线路、变压器、发电机继电爱护的原理、配置及整定运算,给今后继电爱护的工作打下良好的基础。 设计题目: (一)双侧电源的35KV 线路继电爱护的配置及整定运算。 原始资料: 某双侧电源的35KV 线路网络接线如下: 已知:(1)、电厂为3台36000KW 、电压等级为6、3KV 的有自动电压调剂器的汽轮发电机,功率因数cos =0.8,X d ”=0.125, X2 =0.15, 升压站为2台容量各为10MV A 的变压器Ud =7.5%,各线路的长度XL —1为20KM ;XL —2为50KM ;XL —3为25KM ;XL —4为14KM ;XL —5为40KMA 发 电 机 系 统 (2)、电厂最大运行方式为3台发电机、2台变压器运行方式,最小运行方式为2台发电机、2台变压器运行方式;XL —1线路最大负荷功率为10MW ,XL —4线路最大负荷功率为6MW 。(3)、各可靠系数设为:KIrel =1.2,KIIrel =1.1,KIIIrel =1.2,XL —1线路自起动系数KMs =1.1,XL —4线路自起动系数KMs =1.2,XL —5线路过流爱护的动作时限为1.6秒, X L —3线路C 侧过流爱护的动作时限为1.0秒,爱护操作电源为直流220V 。 (4)、系统最大短路容量为135MV A ,最小短路容量为125MV A 。 设计任务 选出线路XL —1A 侧,XL —4线路电流互感器变比。

《房屋建筑学》课程设计任务书解析

桂林理工大学博文管理学院 课程设计指导书(2012 ~2013 学年度第二学期) 系(部):建工系 实习名称:房屋建筑学课程设计 实习负责人: 联系电话: 2013 年 5 月20 日

《房屋建筑学》课程设计任务书 一、设计题目 某多层单元住宅设计(题目自拟) 二、目的要求 通过《房屋建筑学》课程的学习和课程设计实践技能训练 1.培养学生综合运用设计原理及构造知识去分析问题、解决问题的能力 2.掌握建筑施工图设计的基本方法和内容。 3.进一步训练建筑绘图的能力。 三、设计条件 1.本设计为某城市型住宅,位于城市居住小区为单元式、多层住宅4~6层,总建筑面积不低于2500平方米。 2.设计要求,见下表。 户型A:四房二厅二卫二阳台户型B:三房二厅二卫*阳台 户型C:三房二厅二卫*阳台户型D:二房一厅一卫*阳台 户型E:二房二厅一卫*阳台户型F:一房一厅一卫*阳台 学生选做表 3.套型比可以自行选定,但必须满足总建筑面积,墙体均采用240mm墙。 4.耐火等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅱ~皿级。 5.结构类型:自定(砖混或框架)

6.房间组成及要求:功能空间低限面积标准参考(自己可以调节)如下:起居室18~25 m2(含衣柜面积) 主卧室12~16 m2 双人次卧室 12~14 m2 单人卧室8~10 m2 餐厅≥8 m2 厨房≥6 m2,包括灶台、调理台、洗地台、搁置台、上柜、下柜、抽油烟机等。 卫生间4~6 m2(双卫可适当增加),包括浴盆、淋浴器、洗脸盆、坐便器、镜箱、洗衣机位、排风道、机械排气等。 门厅:2~3 m2 贮藏室;2~4 m2(吊柜不计入) 工作室6~8 m2 四、设计内容及深度要求 本次设计参考教师给定的住宅方案,根据设计资料确定建筑方案,初步选定主要构件尺寸及布置,明确各部位构造做法。在此基础上按施工图深度要求进行,但因无结构、水、电等工种相配合,故只能局部做到建筑施工图的深度。设计内容如下; 1.单元平面图:至少2-3个套型,比例1:50(选做)。 2.建筑平面图(至少2个单元):包括底层平面、标准层平面图和屋顶平面图,比例1:10O,标准层必须有一个户型布置家具,其他房间标有名称和面积。 3.建筑立面图:包括正立面、背立面及侧立面图,比例1:100。 4.建筑剖面图;1个(必须剖到楼梯),比例1:100。 5.建筑详图: ①表示局部构造的详图,楼梯详图比例1:50、节点详图比例1:20。 ②表示房屋设备的详图(选作内容),如厨房、厕所、浴室以及壁柜、挂衣柜、 鞋柜、碗柜、灶台、洗涤盆、污水池、垃圾道、信报箱、阳台晒衣架等详图。数 量、比例自定。 6.设计简要说明、图纸目录、门窗表及技术经济指标等。 平均每套建筑面积=总建筑面积(m2)/总套数(套) 使用面积系数=〔总套内使用面积(m2)/总建筑面积(m2)〕X 100% 五、参考资料 1.《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87) 2.《建筑楼梯模数协调标准》(GBJ 101-87) 3.《建筑设计防火规范》(GBJ 121-88) 4.住宅设计规范(GB50096—1999)。 5.《建筑设计资料集》第3册 6.《房屋建筑学》教材 7.地方有关民用建筑构、配件标准图集 8.《建筑构造资料集》 9.有关的建筑构造标准图集 10.《房屋建筑统一制图标准)(GBJ—86)

自动化c语言课程设计任务书教师评价系统数据库管理系统设计大学论文

课程设计报告 课程名称C语言程序设计 课题名称教师评价系统数据库管理系统设计 专业自动化 班级 学号 姓名 指导教师

湖南工程学院 课程设计任务书 课程名称C语言程序设计 课题教师评价系统数据库管理系统设计 专业班级自动化1602 学生姓名 学号 指导老师 审批 任务书下达日期2016 年12 月19 日 任务完成日期2016年12 月30 日

一、设计内容与设计要求 1.设计内容: 数据库管理系统设计 涉及的知识点: ①掌握并熟练运用C语言的基本数据类型与各种表达式,程序的流程控制语句; ②掌握函数的定义,函数的返回值,函数的调用,函数的形式参数和实际参数 之间的关系;掌握变量的作用域与生存期,了解函数的作用域。 ③掌握并熟练运用C语言的图形处理功能和库函数的应用。 ④掌握数组的基本概念。熟练掌握一维数组、二维数组的应用、掌握字符数组 与字符串的关系以及字符串的简单处理。 ⑤掌握结构的概念,结构类型的定义,结构变量的定义和初始化,结构成员的 表示,结构的赋值含义,结构与指针、函数的关系。 ⑥掌握基本的文件操作。 题目5:教师评价系统 输入教师评价信息,提供新增、修改和显示等功能。 成绩单如下: 教师编号:long 4bytes 教师姓名:char 20bytes 教师评分:int 4bytes 总分:int 2bytes 名次:float 4bytes 等级:char 8bytes 系统功能模块如下: (1) 建立教师评价数据库; (2) 菜单实现以下功能: ①计算每个教师的总成绩;

②按总成绩排定教师名次; ③给教师评定等级(85以上优秀,60~84合格,60以下不合格) ④新增一个教师信息进行评价 ⑤按教师编号查询教师评价信息; 2.设计要求: 1)要求每个学生必须独立思考,认真并按时完成本课程设计所包含的所有内容; 2)要求学生必须按照课程设计报告的完整格式说明设计内容,设计任务分析过程和算法, 给出程序流程图和全部源程序; 3)设计报告的完整格式应包括以下部分的内容: ①设计总体思路; ②总体模块框图; ③各个程序模块说明; ④程序流程图; ⑤程序清单; ⑥课程设计总结与体会(不少于400字)。 4)上机时要求必到,设计完成,必须演示程序,答辩并提交设计报告。 5)总评成绩由三部分组成:报告占20%,平时占20%,课程设计题目各占30%。 二、进度安排 附: 课程设计报告装订顺序:封面、任务书、目录、正文、评分、附件(A4大小的图纸及程序清单)。 正文的格式:一级标题用3号黑体,二级标题用四号宋体加粗,正文用小四号宋体;行距为22。 正文的内容:一、课题的主要功能;二、课题的功能模块的划分(要求画出模块图);三、主要功能的实现(至少要有一个主要模块的流程图);四、程序调试;五、总结;六、附件(所有程序的原代码,要求对程序写出必要的注释)。正文总字数要求在5000字以上(不含程序原代码)。

相关文档