文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护及二次回路验收规范要求

继电保护及二次回路验收规范要求

继电保护及二次回路验收规范要求
继电保护及二次回路验收规范要求

目次

1范围 (1)

2引用标准 (1)

3验收项目及内容 (2)

3.1通用检查项目 (2)

3.2500kV线路保护验收项目 (9)

3.3断路器保护验收项目 (17)

3.4辅助保护验收项目 (20)

3.5短引线保护验收项目 (22)

3.6200kV线路保护验收项目 (25)

3.7110kV线路保护验收项目 (34)

3.8变压器保护验收项目 (39)

3.9发电机保护验收项目 (44)

3.10母线保护验收项目 (49)

3.11故障录波器验收项目 (52)

1范围

本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。

本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。

2引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB7261—1987继电器及继电保护装置基本实验方法

GB50172—1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范

GB/T15145—1994微机线路保护装置通用技术条件

DL428—1991电力系统自动低频减负荷技术规定

DL478—1992静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL497—1992电力系统自动低频减负荷工作管理规定

DL/T524—1993继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件

DL/T553—1994220~500kV电力系统故障动态记录技术准则

DL/T559—1994220~500kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T584—19953~110kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T587—1996微机继电保护装置运行管理规程

DL/T623—1997电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

DL/T667—1999远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准

DL/T781—2001电力用高频开关整流模块

DL400—1991继电保护和安全自动装置技术规范

NDGJ8—1989火力发电厂、变电所二次接线设计技术规

(82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程

(87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点

电力系统继电保护技术监督规定(试行)

3验收项目及内容

设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

3.1通用检查项目(见表1)

3.2500kV线路保护验收项目(见表2)表2500kV线路保护验收检查和要求

电力系统继电保护及二次回路考试题与答案解析汇编

判断题(1) 1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x) 2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√) 3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√) 4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√) 5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√) 6、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√) 7、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√) 8、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(x) 9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√) 10、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(X) 11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√) 12、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√) 13、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√) 14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√) 15、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√) 16、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√) 17、对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。(√) 18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√) 19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√) 20、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(X) 21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(X) 22、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√) 23、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√) 24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√) 25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√) 26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(X)

电网继电保护工程验收规范

ICS 备案号: Q/ADL 安徽省电力公司企业标准 安徽电网继电保护工程验收规范 安徽省电力公司 发 布

Q/ADL 111-2007 目次 前言.............................................................................. II 1 总则 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 一般规定 (1) 4 保护屏、柜的验收 (2) 5 二次回路及抗干扰措施验收 (3) 6 绝缘电阻验收 (5) 7 电流、电压互感器及其回路验收 (5) 8 保护功能验收 (6) 9 资料和文件验收 (6) 附录A (8) 表A.1验收必备条件检查卡 (8) 表A.2验收项目一览表 (8) 表A.3保护屏、柜的验收卡 (9) 表A.4二次回路及抗干扰措施验收卡 (9) 表A.5绝缘验收卡 (10) 表A.6电流互感器(TA)及其二次回路验收卡 (10) 表A.7电压互感器(TV)及其二次回路验收卡 (11) 表A.8保护功能验收卡 (11) 表A.9技术资料、备品备件验收卡 (12) 表 A.10纵联保护通道验收卡 (13) 表 A.11设备验收缺陷单 (13) 表A.12保护装置投运时遗留问题备忘录 (14) I

Q/ADL 111-2007 II 前言 继电保护装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系 统整体的不可缺少的重要部分。保护装置的配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。随着电网建设的快速发展,电力系统继电保护技改、基建工程不断增多,因此规范继电保护工程验收工作,提高验收质量,确保保护装置投运后的安全稳定可靠运行尤为重要。本规范是在总结安徽电网继电保护工程验收经验的基础上,参考国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》编写。 本标准主要内容如下: ——总则; ——规范性引用文件; ——一般规定; ——保护屏、柜的验收; ——二次回路及抗干扰措施验收; ——绝缘电阻验收; ——电流、电压互感器及其回路验收; ——保护功能验收; ——资料和文件验收; 本标准由安徽省电力公司调度通信中心提出。 本标准由安徽省电力公司科技信息部归口。 本标准负责起草单位:安徽省电力公司调度通信中心。 本标准主要起草人:周峻、孙月琴、刘春、叶远波、谢民、王栋。 本标准由安徽省电力公司调度通信中心负责解释。

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

广电光纤入户设计与验收指导规范

光纤入户设计与验收指导规范 ———广电双纤双业务(有线电视+数据宽带) 一、系统方案 1.1.方案描述 本方案是将有线电视业务与数据宽带业务自广电机房至用户端全程采用光纤入户,通过双纤通道将两项业务实现物理隔离,以满足光纤入户需求。 有线业务: 将光接收机下沉至用户端信息箱,自广电机房到用户信息箱全程采用光纤接入,机房需对每个小区需求光信号进行光纤放大,趋近用户端采用光分路器实现多用户有线接入。 数据业务: 将ONU下沉至用户端信息箱,自广电分机房到用户信息箱全程采用光纤接入,机房的OLT设备资源应满足每个小区用户需求,趋近用户端采用光分路器实现多用户宽带接入。

1.2.方案详解 广电机房主干光缆到城区节点交接箱,提供有线广播业务和数据宽带业务。经网络干线光缆到各乡镇分机房,提供有线广播业务和数据宽带业务。 各乡镇分机房内放置OLT和EDFA设备,OLT用作数据宽带接入,EDFA用作有线电视信号传输。同时在分机房进行数据1:4(或1:8)和有线1:4(或1:8)分光,作为一级分光。 机房ODF架多芯光缆至城区节点交接箱,交接箱内放置两台分光器,1:16分光器用作有线信号传输,1:8分光器用作数据信号传输。 节点交接箱至用户端多媒体信息盒采用皮线光缆引入用户端,其中一芯用作有线电视信号传输,一芯用作数据信 号传输,两端头采用冷接子做接头处理。

根据用户业务开通需求,用户多媒体信息盒内可放置光接收机,将有线电视光信号转换为射频信号,通过同轴线缆至机顶盒。也可放置ONU设备,将数据光信号转换为电信号,通过五类线或wifi至电脑、手机、PAD等。 二、光缆选型 2.1.广电机房到分机房(镇或节点交接箱) 机房到下设分机房亦利用现有光纤资源,原则上不另敷设光缆。 若出现广电机房到分机房无敷设光缆等特殊情况,则建议敷设该段光缆。该段光缆亦采用G.652D(全波段支持高速传输)标准光缆。 光缆芯数的使用,原则上以尽量节俭为主,且需留有一定芯数的备纤做其他业务开通使用。 本方案建议机房到分机房OLT设备仅使用一根纤芯,到分机房EDFA仅使用一根纤芯,共计两根纤芯,以实现业务的物理隔离。机房到节点交接箱按需求使用光纤数,电视与数据各用各的,实现物理隔离,产生电视网和宽带网共存的运行模式。 2.2.节点交接箱到小区交接箱 节点交接箱到小区交接箱之间需敷设单模光缆。 根据实际建设需要可选择不同芯数的光缆,该设计方案

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

10KV配电系统继电保护配置与二次设计

大理学院毕业设计(论文) 10KV配电系统继电保护配置与二次设计 10 kv power distribution system configuration and relay protection setting calculation [摘要]:在10KV继电保护系统中,变压器是电力系统中较为重要的一种供电设备,对电力系统的可靠性和稳定性都有着重要的影响。对变压器的二次接线保护尤为重要,二次系统包括了大量的继电保护装置,自动装置和二次回路。所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进行监视、测量、控制和保护,由继电器来组成的一套专门的自动装置。为确保10kv供电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。 [关键词]:继电保护;变压器;二次接线;自动装置;继电器;[Abstract]:In the 10 kv relay protection system,transformer is an important power supply equipment in the power system, reliability and stability of power system has importantin infuence. Secondary connection of transformer protection is particularly important, Secondary system consists of a large number of relay protection device, automatic device and secondary loop. So-called relay protection device is used in power supply system of a system for moni-toring, measurement, control and protection, By the relay to form a set of specialized automatic equipment.In order to ensure the normal operation of 10 kv power supply system, must be set correctly relay protection device. [Keywords]:Relay Protection, Transformer, Secondary Wiring, Automatic Device,Relay.

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范题库

GBT 50976-2014 继电保护及二次回路安装及验收规范题库 一、填空: 1、工程竣工后(三个月)内,施工单位或设计单位应向运行维护单位提供合同规定的工程竣工图纸及其电子版,设计、施工和验收单位应共同确认竣工图纸正确,其接线应与现场实际情况一致。 2、设备安装用的紧固件应采用(镀锌)制品,并宜采用标准件。 3、对于一端带电的切换压板,在压板断开的情况下,应使(活动端)不带电。 4、用于继电保护和控制回路的二次电缆应采用(铠装屏蔽铜芯电缆),二次电缆端头应可靠封装。 5、控制电缆应选用多芯电缆,尽量减少电缆根数。芯线截面面积不大于(4mm2)的电缆应留有备用芯。 6、进入保护室或控制室的保护用光缆应采用(阻燃无金属)光缆。当在同一室内使用光缆连接的两套设备不在同一屏拒内时宜使用尾缆连接。 7、二次回路的连接件应采用铜质制品或性能更优的材料,绝缘件应采用(自熄性阻燃)材料。 8、端子排、连按片、切换部件离地面不宜低于(300mm)。 9、电缆标签悬挂应美观一致,并与设计图纸相符。电缆标签应包括电缆编号、规格型号、(长度及起止位臵)。 10、断路器有两组跳闸线圈时,其每一组跳闸回路应分别由专用的直流空气开关供电,且应接于不同的直流电源系统;保护屏处两组操作电源的直流空气开关应设在(操作箱)所在的屏内。

二、选择: 1 、继电保护和控制装臵的屏柜下部应设有截面面积不小于100mm2的接地铜排,此接地铜排可不与屏柜绝缘;屏柜上装臵的接地端子应采用截面面积不小于4mm2的多股铜线和接地铜排相连;接地铜排应采用截面面积不小于50mm2的铜缆与保护室下层的等电位接地网相连。 2 、在主控室、保护室下层的电缆室内,应按屏柜布臵的方向敷设截面面积不小于100mm2的专用铜排(缆) ,并应将该专用铜排(缆)首末端连接,按柜屏布臵的方向敷设成“目”字形结构,形成保护室内的等电位接地网;保护室内的等电位接地网应与主接地网用截面面积不小于50mm2且不少于4根的铜排(缆)可靠一点连接。电缆沟的电缆架顶部,构筑室外的等电位网;该铜排(缆)应延伸至保护用结合滤波器处,与结合滤波器的一次接地点相隔3m~5m的距离与主接地网可靠连接。 3、保护室的等电位接地网应采用截面面积不小于100mm2的铜排(缆)与室外的等电位网可靠焊接。 4、分散布臵的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面面积不小于100mm2、紧密与厂站主接地网相连接的铜排(缆) 将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 5、应沿二次电缆的沟道敷设截面面积不小于100mm2的铜排(缆) ,臵于电缆沟的电缆架顶部,构筑室外的等电位网;该铜排(缆)应延伸至保护用结合滤波器处,与结合滤波器的一次接地点相隔3m~5m 的距离与主接地网可靠连接。

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

继电保护试验规程

目录 第一部分:总则 (1) 第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8) 第三部分:220kV故障录波器柜 (28) 第四部分:35kV母线保护柜 (32) 第五部分: 远方电能量计量系统 (38) 第六部分:220kV 线路保护柜 (44) 第七部分:主变压器故障录波装置 (51) 第八部分:保护及故障信息远传系统 (58) 第九部分:交流不间断电源(UPS) (64) 第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71) 第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)

第一部分:总则 1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。 1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。 1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。 1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。 1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。 2 继电保护检验管理 2.1 一般要求 2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100 %。 2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。 2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。 2.1.4 新安装继电保护在投运后1 年内应进行第一次全部检验。 2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。 2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。 3 检验种类及周期 3.1 检验种类 3.1.1 检验分为三种: 3.1.1.1 新安装装置验收检验;

继电保护设备检验周期及检验项目规定

继电保护设备检验周期及检验项目规定 1 范围 1.1 为合理安排时间做好电网继电保护检验,提高检验质量,根据《福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期和检验验收时间规定》和2006年颁布《继电保护及电网安全自动装置检验条例》继电保护及安全自动装置,特制定本规定 1.2 要求各单位严格按检验类别合理安排检修计划,在设备停役前做好充分准备,坚持“应检必检,检必检好”,确保检验质量。同时应加强运行设备的缺陷统计分析,根据设备运行工况在必要时增加检验次数。 2 规范性引用文件 闽电调[200!]1274号福建省电网继电保护及安全自动装置检验周期及检修项目规定 DL/T 995-2006 继电保护及安全自动装置检验规程 (87)水电生字第108号继电保护和电网安全检验条例 闽电调[2007]3 号福建电网备用电源自投装置配置技术原则及运行管理规定 3 检验种类及周期 3.1 继电保护检验种类分为三种 3.1.1 新安装装置的验收检验(分两种) 3.1.1.1 当新安装的一次设备投入运行时; 3.1.1.2 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时 3.1.2 运行中装置的定期检验(简称定期检验) 3.1.2.1 保护装置在新投入运行一年内必须进行首次检验,简称首检; 3.1.2.2 定期全部检验(简称全检); 3.1.2.3 定期部分检验(简称部检); 3.1.2.4 用装置进行断路器的跳合闸试验。 3.1.3 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 3.1.3.1 对运行中的装置进行较大的更改或增设新的回路后的检验; 3.1.3.2 检修或更换一次设备后的检验;

3.1.3.3 运行中发现异常情况后的检验; 3.1.3.4 事故后的检验; 3.1.3.5 已投运行的装置停电一年及以上,再次投入运行时的检验。 3.1.3.6 基建工程已经验收合格的待用间隔保护,在半年后投运时进行的整组传动试验。 4 校验周期 4.1 35kV及以上变电站内10kV及以上电压等级的所有保护装置,不论种类,在新投入运行一年内必须进行首次检验。 4.2 利用装置进行断路器的跳合闸试验宜与一次设备检修结合进行,必要时,可进行补充。 4.3 对目前系统使用非微机型保护装置,全校周期 4年,部检周期 1年。 4.4 微机型保护装置110kV电压等级的保护设备,首检后每6年进行一次全部检验,每3年进行一次部分检验;35kV及以上变电站内的35kV及以下电压等级的保护设备每3年进行一次检验;所有电压等级的保护在相应的检验工作一年半后应结合一次设备停役利用装置进行一次断路器跳闸试验,并完成操作箱和设备的清扫以及螺丝紧固工作。 4.5 110kV及以上继电保护检验周期及检验安排 4.6 应定期认真做好户外端子箱及端子、户外二次电缆及二次线、PT及CT二次接地点状况的检查和维护工作,结合进行PT间隙放电器检查 4.7 检验周期内,所有保护装置实行状态检修,并可根据装置的质量、运行的环境与条件适当缩短其检验期限,并有目的,有重点地选择检验项目。例如:当发现装置有需要经常予以监督的弱点或缺陷,或运行条件恶化,或上级继电保护机构有特殊的指示和反

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

继电保护及二次回路验收规范要求

继电保护及二次回路验 收规范要求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程