文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXXX地基与基础分部工程监理评估报告

XXXX地基与基础分部工程监理评估报告

XXXX地基与基础分部工程监理评估报告
XXXX地基与基础分部工程监理评估报告

XXXXXXXXXXXX项目

地基与基础分部工程

监理质量评估报告

类别合同编号

XXXXXXXXXXXX监理公司

(公章)

版次总监理工程师单位技术负责人日期01 年月日

XXXXXXXXXXXX工程项目

地基与基础分部工程监理质量评估报告

一、工程概况:

1、建筑名称:XXXXXXXXXXXXXX工程;

2、建设地点:位于XXXXXXXXXXXXX;

3、建筑层数:地上一层、地下一层;

4、建筑功能:地上商业配套服务设施、地下人行连接通道、地下广场、

地下停车库、出租车站等;

5、本工程设计类别为一类,耐火等级为一级,基础砼强度等级为C40;

6、结构类型:钢筋混凝土框架结构;建筑设计使用年限为50年;汽车库地下

室防水等级为一级;工程±0.000标高相当于绝对标高1257.35。

7、本工程采用独立基础和桩基础;主体结构基础持力层为中风化白云岩:

1)所有基础底面均直接置于地基持力层(中风化白云岩)上。

2)持力层要求:本工程根据勘探资料地基持力为中风化白云岩。施工时应仔细对照地勘资料及结构设计地耐力取值,当与两者有出入时应及时通知地勘及设计单位设计进行复核后方能进行下一步施工。

3)桩为端承桩,要求桩端嵌入中风化白云岩岩层内,嵌岩深度嵌岩深度为2倍桩身直径。

4)桩基础应穿透下伏基岩中的溶洞、裂隙、必须放置在稳定的持力层上。

8、本次验收的(○1~○9轴交○A~○K轴)子分部工程情况如下:独立柱基90个,其中900×900独立柱基8个,900×700独立柱基34个,

700×700独立柱基48个;独立柱基最大埋深2.3米,最浅埋深1.0米;地梁为300×800,基础砼强度等级为C40。

9、参建责任主体单位:

1)XXXXXXXXXXXXX有限公司

2)XXXXXXXXXXXX监理公司

3)XXXXXXXXXXXXXX工程勘查院

4)XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

5)XXXXXXXXXXXXXX集团公司

二、评估依据:

1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;

2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同;

3、工程地质勘察报告、设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单;

4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范;

5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明;

6、工程验收评定的依据:

6.1《建筑工程监理规范》GB50319—2013;

6.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013;

6.3《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002;

6.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011版);

6.5《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010;

6.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012;

三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合

同履约情况:

1、施工企业工艺标准执行情况:

在施工过程中,施工企业能够按照该施工企业工艺标准组织施工,工程质量能够满足该施工企业工艺标准的要求。

2、质量管理体系的运行情况:

质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均拥有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。

3、施工合同履约情况:

施工企业、建设单位均按照施工合同的约定履约。

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况:

本工程无分包事项。

五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况:

施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、工程建设强制性条文,无违反法律、法规及强制性条文的情况发生。

六、新技术应用及施工技术措施落实情况:

本段基础子分部工程未采用新技术新工艺。

七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况:

勘察、设计单位基本能够做到及时、积极、有效的配合;设计功能指标(使用功能、抗震、结构及使用安全等)得以实现。

八、监理合同履约情况,工程质量监理情况:

1、监理合同履约情况:

监理遵循“守法、诚信、公正、科学”的宗旨,受建设方委托,严格履行监理合同的约定,遵守监理规范规定的监理职责。编制监理规划、细则,严格按照

监理程序和监理规范开展工作。督促施工单位建立和完善工程质量体系,按照设计文件和现行施工规范及有关规定,严格把好质量关。

2、工程质量监理情况:

⑴、施工准备阶段的工作:

在设计交底前,总监理工程师组织监理人员熟悉了设计文件,参加了建设单位主持的设计交底和图纸会审会议,并对图纸中存在的问题向设计单位提出了书面意见和建议。总监理工程师组织监理人员审查施工单位报送的施工组织设计,审查施工单位质量管理、技术管理和质量保证的组织机构,管理制度,专职人员的资格证、上岗证,并向施工单位提出了书面意见和建议,施工单位已按建议进行整改和落实。

⑵、质量控制情况:

工程项目监理部以质量目标为管理目标,着手抓好“事前、事中、事后”三个阶段,力求按监理规划中的“施工阶段工程控制程序流程图”的要求进行严格控制。施工单位首先进行自检,自检合格后报验,监理按照监理程序进行检查,合格后予以签认,否则严禁进入下道工序施工。在施工过程中监理工程师定期召开监理例会,检查上次例会议定事项落实情况,协调解决施工过程中遇到的需要解决的问题,分析未完事项原因等。遇到需要各方及时沟通、协调的问题时,召开专题会会商解决。

事前控制:对施工单位的原材料、半成品,由施工单位报送质量合格证,监理人员现场目测原材料、半成品质量情况,对构成工程的主要原材料、半成品见证取样、送检。对目测质量明显有缺陷及检验结果不合格的原材料、半成品不允许用于工程实体。

事中控制:施工中严格按照国家现行施工规范和工程质量检验标准,对检验批、隐蔽工程进行平行检查和巡视,对工程的关键工序(如砼浇注)进行全程不

间断旁站监理,对砼试块的取样、送样进行见证,检查施工配合比,不定时抽查砼坍落度,尤其严把砼坍落度的质量,对于超出标准的砼坚决退回,在监理旁站过程中随时要求将被踩下、踩乱、被砼输送泵管因震动而搅乱的钢筋恢复。监督插入式振动棒的施工操作是否满足要求,过程中遇到问题视情况通过口头通知、书面监理通知等形式要求整改,严格监督工程质量。为了加强质量控制,避免出现失误,监理和建设方人员在基础施工过程中,经常进行巡视,遇到问题立即指出,提前处理,尽量避免返工。

事后控制:依照工程检验批验收为基本单元,各检验批完成后,施工单位对各检验批进行等级自检,报送监理单位复核审查。要求施工单位注意成品保护,在地梁混凝土浇注完毕后注意按规范要求养护混凝土;监理单位对工程资料和工程实体复查,符合要求后,准许下道工序施工,各分项工程所含各检验批完工后,由施工单位统计分项工程并由监理复查签认,分部工程所含各分项工程、子分部工程完成后由施工单位统计并由监理复查签认,复检工程实体,单位工程所含各分部工程、子分部工程完成后由施工单位统计并由监理复查签认,复检工程实体,进行功能性检测,初验合格后,制定监理评估报告。

九、施工质量问题及处理情况:

工程施工过程中,存在着一些施工质量问题,如基础梁部分主筋规格型号用错,多段地梁少筋,部分箍筋或拉筋弯钩长度不够、弯起角度不符合要求等,当时均要求施工单位给予了返工或整改处理,经复验均达到合格要求。砼现浇作业时,○1轴与○3轴剪力墙在止水钢板位置砼浇筑时振捣不及时,由于砼强度等级高,凝固快,而中午作业时,气温高,工人急于离场,导致该轴线上的剪力墙砼因振捣不到位出现了空洞问题,项目监理部立即要求施工单位按设计规范要求进行了整改,该剪力墙出现空洞的两轴线均要求施工单位及时进行砼清除返工,并提高砼等级重新浇筑至止水钢板位置,同时加强同德振捣作业,以保证基础分部

工程的整体施工质量。

十、检验批、分项、子分部、分部等工程质量验收、资料完成情况:

1、质量管理方面的资料:

1.1 工程材料、构配件、设备报验单34 份,验收情况及结论:所有进场材料、构配件、设备均在施工单位自检合格后再经我方复检合格后方可进场。

1.2地勘对持力层的确认记录(证明书)1 份,地勘结论持力层及承载力均与原地勘报告相符,符合设计要求。

1.3 签认的《检验批质量验收记录》172 份,验收结论经我方现场检查合格。

1.4 签认的《隐蔽工程验收记录》153 份,验收结论合格,各单位均已签认。

2、材料方面的资料(含见证取样送检)【具体数据见试验检测清单汇总表】

2.1 水泥实验报告 1 组,见证 1 组,见证率 100 %,试验结果合格。

2.2 砂实验报告 1 组,见证 1 组,见证率 100 %,试验结果合格。

2.3碎石实验报告 1 组,见证 1 组,见证率 100 %,试验结果合格。

2.4砼配合比报告 1 份,配合比称量执行情况一切按规范规定执行。

2.5钢材试验报告 38 组,见证 33 组,见证率 86 %,试验结果合格。

2.6 焊接试验报告 31 组,见证 12 组,见证率 38 %,试验结果合格。

2.7 基础防水材料试验报告 2 组,见证 2 组,见证率 100 %,试验结果合格。

2.8 砼试块报告 42 组,见证 22 组,见证率 52 %,试验结果独立柱基及地梁砼合格,其中砼同条件为 3 组,砼标养件为 38 组。

3、施工的工序及实体质量资料:

3.1 测量放线记录8 份,监理复测签认结果符合设计要求。

3.2 独立柱基验槽记录8 份,地勘的验收结果合格。

防水工程质量符合设计及规范要求。

模板工程质量符合设计及规范要求。

钢筋加工质量符合设计及规范要求。

钢筋安装质量符合设计及规范要求。

砼工程质量符合设计及规范要求。

十一、工程质量控制资料核查及工程技术档案归档、整理、装订情况:

按照监理程序,依据国家监理规范以及相关法律法规、设计文件和施工规范等要求,对承建单位报验的质量主控资料、验收资料、管理资料进行了审查。工程质量控制资料经核查齐全。符合地基与基础分部工程验收条件。工程技术档案已基本整理完善,待整个工程竣工验收后归档。

十二、有关安全及功能的检验和抽样检测结果:

本单位工程主要有以下功能检验内容:

1、建筑物轴线、标高、尺寸检查;

2、焊缝质量(包括内部缺陷、外观缺陷、焊缝尺寸);

3、主要构件变形情况(屋架垂直度和侧向弯曲);

4、主要结构尺寸(整体垂直度、整体平面弯曲)。

以上检验均达到《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2013及各专业规

范的要求。

十三、工程质量事故处理情况:

本地基与基础分部工程无质量事故发生。

十四、工程观感质量验收情况:

工程观感质量一般。

十五、对工程质量是否达到质量验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论意见:

本工程在施工过程中,施工工序及各分项工程、子分部工程施工情况较好,能按照设计及施工验收规范要求进行施工,施工中偶然有不规范行为发生,均已及时整改,并经我监理部复验合格,未给工程造成安全隐患和妨碍使用功能隐患,经监理部门评定,本分部工程质量达到设计及施工质量验收规范的要求,经监理单位初验评定该基础分部工程符合合格工程标准。评定为合格,请验收小组评定,请建设行政主管部门监督、审查。

XXXXXXXXXXXX监理公司

XXXXXXXXXXXX工程项目监理部

年月日

市政道路监理评估报告

平邑县东城新区明生路管沟开挖工程 (0+000—1+973) 评 估 报 告 山东敬业建设项目管理有限公司

一、工程概况 平邑县东城新区明生路管沟开挖工程,全长1973m,位于平邑东城新区,管沟开挖红线宽24m。主车道宽18m,人行道宽2*3m。 主要包括污水管道开挖、雨水管道开挖、电力及管线管沟开挖 二、项目建设责任单位 1、建设单位:平邑镇政府平邑街道办事处 2、施工单位:费县昌达路桥 3、设计单位:临沂勘测设计院 4、监理单位:山东敬业建设项目管理有限公司 5、审计单位:平邑县审计局 三、质量评估依据及技术规范 (1)质量评估依据 1、按现行监理法规,工程建设监理合同。 2、工程承包合同。 3、工程地质资料,施工图及设计要求。 4、建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范和相定的地方现行规定标准。 5、试验、检测所遵循的技术标准、规程规定。 (2)质量评定用技术规范

《市政管沟开挖工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 《公路软土地基设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》(JTJ016-93) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》(JTJ034-2000) 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 四.监理机构及监理业务范围 1、监理机构组成 项目监理工程师均为从事多年工作的专业技术人员和具有多年市政项目管理经验管理者,从事监理工作多年,省级、国家级监理证书。 2、监理业务范围 通过目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理等方面的监理工作,确保实现平邑东城项目聚集区建设项目的投资、进度、质量及安全方面的预期目标。 3、监理工作依据 ●国家及省市有关工程建设的法律、法规和规章; ●国家及省市有关工程建设的技术标准、规范和规程; ●现行的工程建设规范、规程和标准;

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

道路工程监理质量评估报告(参考)

道路工程监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程基本情况 (1) 工程名称; 萍乡市广寒寨垦殖场龙家头—-小沙江水泥砼路面新建工程 (2) 工程地点: 萍乡市湘东镇广寒寨乡 (3) 建设单位: 湘东镇广寒寨乡 (4) 设计单位: 赣州市恒兴路桥设计咨询有限公司 (5) 监理单位: 江西省恒信工程建设监理咨询有限公司 (6) 施工单位: 江西共青城建筑有限责任公司 2、工程设计概况 (1) 道路等级: 城市主干路Ⅱ级。 (2) 计算行车速度: 机动车道 40 公里/小时。 (3) 设计荷载: 城-A 级。 (4) 设计年限: 道路交通量达到饱和状态设计年限 20 年; 路面设计使用年限12 年。 (5) 抗震设防要求: 按地震基本烈度 6 度不设防。 (6) 规划道路红线宽度 40 米,道路横断面划分如下: 机动车道宽 21 米,两侧人行道各宽 9. 5 米。 3、道路结构: 结构组合如下: 细粒式沥青混凝土上面层 5cm ;粗粒式沥青混凝土下面层 7cm ;水泥稳定碎石基层; 30cm 级配碎石底基层; 20cm 结构层;总厚度 62cm ;人行道结构 6cm 青石人行道小板 2cm ;M10 水泥砂浆 10cm 水泥混凝土(C1 0) 10cm 碎石垫层4、施工过程中的几项大的设计变更 (1) 应新区管委会的要求增加了 K1+120 处过路涵一道。 (2) 铜鼓岭两侧网格护坡取消。 (3) 取消道路右侧护脚墙 5、投资情况合同工程中标暂定金额为: 2436666. 00 元。 6、工程进度情况工程于 2008 年 3 月 24 日开工, 2008 年 12 月 20 日完工,总工期 266 天。由于施工环境及其他因素的影响,实际工期采取顺延,未能满足合同工期要求。 二、工程施工监理依据 1、《建设工程监理规范》 (GB50319—2000) ; 2、《城市道路设计规范》 (GJ37—90) ; 3、《市政工程设计技术管理标准》 (2006) 、 4、《公路桥梁施工技术标准》 5、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG-F80/1-2004) 6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件; 7、本工程的《施工承包合同》和《委托监理合同》 ; 8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。 三、单位工程划分 按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面 3 个单位工程。 1、路基工程道路起点桩号为 K1+100,终点桩号为 K1+380,全长 280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质; 线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成: 土石方开挖约 52000m3;回填石方 17000m3;

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

公路监理评估报告

公路监理评估报告 填写说明 1、质量评估报告由监理单位负责打印填写,提交给建设单位。 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。 3、凡需签名处,需打印姓名后再亲笔签名。 4、质量评估报告一式四份,监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5、“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6、“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积/层数、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7、“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8、“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括以下几个方面监理控制情况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新设备的情况。 9、“分部分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量(包括桩基检测等)。 ③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计(方案)落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10、“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11、“整改意见”是指对工程实体质量、工程技术资料等存在的问题及未完成工程项目提出改正、限期完成的意见。 12、“工程质量综合评估意见”是指根据工程设计、施工合同、国家有关施工验收规范和技术标准,全面评价工程质量水平,提出是否可以通过质量验收的意见。 某高速公路监理工作总结

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

公路工程监理评估报告书

麻涌大道延长线升级改造工程 监 理 评 估 报 告 总监: 麻涌大道延长线升级改造工程项目监理部

年月日 一.工程概况 工程名称:麻涌大道延长线升级改造工程 建设单位:东莞市麻涌镇人民政府 建管单位:东莞市麻涌镇政府重点工程办公室 设计单位:北京市市政工程设计院总院 地堪单位:中国瑞林工程技术有限公司 施工单位:湖南中格建设集团有限公司 监理单位:深圳市华祥路桥工程咨询有限公司 麻涌镇位于珠江三角洲黄金复地,广州市与东莞市的交界处,东距东莞市区22公里,西距广州市区29公里。与广州经济开发区一桥相通。麻涌大道延长线升级改造工程规划道路等级为一级公路,道路规划红线宽50米,本次设计宽度为38米,设计双向六车道。路线全场2.4公里,设计车速为60km/h。本项目北起西部干道麻涌立交南侧。向南穿沿江高速,先后与规划一横路,漳澎东路和漳澎一路相交,最终与相交。沿线设运河桥和平围桥,先后上跨漳澎运河和当地水系。桥梁全长均为62.28米。麻涌大道两侧设置4米宽人行道,北与西部干道麻涌立交南侧现状步道顺接,以南接入规划新沙路人行步道。 本项目分为东西两幅设计,东幅路为现状道路加铺改造,西幅路为完全新建。线为平面主要控制点为起点、终点及现况两侧构筑物,项目起点坐标X=547354.776、X=355404.189。终点坐标X=545578.178、

Y=354128.63.竖向主要坐标为起点现状标高、平围桥和运河桥现状标高、交叉路口设计标高、以及规划道路不低于3.2m的控制高程。 二、工程质量评估依据 1、国家部颁有关法规、技术标准,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ-90; 5、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 6、《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98 7《公路路面基层施工技术方案》JTJ034-2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-201 8、广东省省现行有关标准、建筑工程质量管理条例、规范等 9、湖南中格建设集团有限公司与东莞市麻涌镇人民政府双方签定的工程施工承包合同。 三、运河桥、平围桥施工开始时间 1、运河桥:自2013年5月24日开始; 2、平围桥,自2013年8月1日开始; 四、施工质量控制手段 1、原材进场均提供质报书并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接、机械连接抽样送检; 4、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试快见证取样。

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

公路工程监理评估报告样本

建设工程02标 监 理 评 估 报 告 总监: 工程咨询有限责任公司 第二驻地办 2016年月日 目录 工程监理简况……………………………………..……. ……….. …..……. 一、工程概况…………………..……. ……….. …..……. ……….. ..……. 二、承包单位基本情况………..……. ……….. …..……. ……….. ……. 三、工程质量评估依据……………..……. ……….. …..……. ……….. … 四、工程监理情况……..……. ……….. …..……. ……….. …..……. …… 五、分部、分项工程质量评价……………..……. ……….. …..……. ……

六、预验收情况……..……. ……….. …..……. ……….. …..……. …… 七、执行国家建筑强制性条文情况….. …..……. ……….. ……….. … 八、安全文明施工管理……..……. ……….. …..……. ……….. …….. … 九、工程质量综合评价……………..……. ……….. …..……. ……….. … 工程监理简况 工程项目监理部受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制, 进行合同管理和安全生产、文明施工管理, 协调各参建方的相互关系。在工作中我们严格履行《建设工程监理委托合同》, 始终以《监理规范》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导, 严格执行设计图纸、施工规范和施工合同, 以质量控制为重点, 作到监理人员跟班作业, 对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理, 运用平行检测、检查、巡视等手段发现问题并及时解决。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为主, 事后检查整改为最后防线的原则, 严格监理、热情服务, 公正、科学地开展监理工作。该工程项目监理工作于年月日开始, 在建设单位、设计单位、施工单位及我单位的共同努力下, 于年月日完

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

桥梁工程质量评估报告

沂水县许家峪采空区工程 竣工预验收质量评估报告 建设单位:沂水县院东头人民政府 设计单位:陕西中霖集团工程设计研究有限公司施工单位:沂水县顺达路桥工程有限公司 监理单位(章):山东同力建设项目管理有限公司 总监理工程师: 预验收日期:2017. 12. 22

目录 一、工程概况 二、评估依据 三、质量保证体系评估 四、工程质量评估 五、竣工预验收监理结论 六、附录: 附一:工程概况表 附二:工程质量评定汇总表 附三:单位工程质量综合评分表 附四—1:公路桥梁工程外观评分表 附四—2:公路工程质量保证资料评分表 附四—3:公路桥梁工程实测实量评分表 附五:竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法附六:竣工预验收小组成员名单及分工表

一、工程概况 (1)建设工程名称: 沂水县许家峪采空区工程及480米院墙工程 (2)建设工程地点: 沂水县院东头镇许家峪村东 (3)建设工程组成及规模: 本项目拟新建桥梁采用1*30m的简支小箱梁。右偏角为90度,全桥共1联;桥梁全宽6米,行车道宽5米,下部结构采用柱式台,桩基础。 (4)工程投资总额: 约76万元(包括变更和签证) (5)建设工程工期:90天 (6)项目参建单位名称:

二:评估依据 1.依据国家法律、法规、部门和地方规章 (1)《中华人民共和国建筑法》 (2)《中华人民共和国合同法》 (3)《建设工程质量管理条例》 (4)《房屋建筑工程和公路基础设施工程竣工验收备案暂行办法》 2.技术规范与标准 3. 工程勘察设计文件 (1)勘察报告 (2)施工图纸及标准图集 (3)设计交底资料、设计变更文件 4. 合同 (1)施工承包合同 (2)监理合同 5. 监理文件 (1)监理规划 (2)监理实施细则 (3)有关工程质量的会议纪要

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格

道路工程监理评估报告范文

道路工程监理评估 报告范文

府谷县皇甫川工业园区沥青路面工程 质 量 评 估 报 告 建设单位:皇甫川工业园区管理委员会 施工单位:陕西中伟建设工程有限公司 项目总监:樊彦兴 编制人:苗保元审批人:樊彦兴 榆林四通公路工程咨询监理有限公司 报告日期: 3月6日 一、工程概况: 1、本工程位于府谷县皇甫川工业园区

二、建设相关单位: 1、建设单位:皇甫川工业园区管理委员会 2、质监单位:榆林市公路工程质量监督站 3、监理单位:榆林四通公路工程咨询监理有限公司; 4、施工单位:陕西中伟建设工程有限公司 三、工程监理简况: 该工程项目监理部受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制,进行合同管理和安全生产、文明施工管理,协调各参建方的相互关系。在工作中我们严格履行《建设工程监理委托合同》,始终以《监理规范》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导,严格执行设计图纸、施工规范和施工合同,以质量控制为重点,作到监理人员跟班作业,对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理,运用平行检测、检查、巡视等手段发现问题并及时解决。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为主,事后检查整改为最后防线的原则,严格监理、热情服务,公正、科学地开展监理工作。 四、评估依据: 1、《道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91 2、《道路工程质量检验评定标准》GB92-86 3、《公路基层施工技术规范》 五、监理工作成效: 本工程于12月3日开工,施工单位人员、相关设备陆续进

场。先后进行底基层、基层、面层,及人行道各结构层施工。 为确保对工程的质量、安全及进度控制,我项目监理部安排人员根据现场施工进度及工序特点,对关键工序及重要部位进行了复核测量和旁站监督,对非关键工序和一般部位的项目加强巡视和检查。 1、施工准备阶段 在工程正式开工前,我项目监理部对进场管理人员的资质、进场机械、仪器的使用证明及特种人员操作证等进行了审查,确认合格,准予进场,对施工组织设计及相关方案进行了详细的审查,确认可行后,准予施工。 2、施工阶段 首先督促施工单位作好施工中所需水准点、控制点、基准线的布设测量并检查其有关记录,在施工单位上报测量资料的基础上,监理人员对施工单位布设的临时水准点等进行了闭合复测,误差在允许范围内,符合要求,准予使用,这将为下一步在工程施工中进行测量控制提供了依据。 1)、质量控制 根据实际情况我们编写了《监理规划》、《监理实施细则》,并在第一次工地会议中征求有关各方的意见,明确了本工程的监理工作内容、程序、范围和施工各阶段、各工序、部位及原材料的质量控制标准和方法。参加了由业主组织召开的施工图纸会审、技术交底,对施工图中遗漏、不明确之处提出了建设性

工程监理质量评估报告

B9××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度97.7米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑

桩基工程监理评估报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0 一^年八月七日 、工程概况工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 建设单位:陕西省沣西置业有限公司

设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况: 4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高士0.00相当于绝对标高389.00m (黄海高程)。 4号楼于2017年2月19日开始土方开挖,2017年6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进,2017年6月13日开始进行CFG工程桩施工,2017年6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm 桩径400mm混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kNo 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于2017年6月13日开工,至2017年6月22日结 束。 桩基工程由1台桩机施工。于2017年6月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。2017 年6月13

相关文档
相关文档 最新文档