施工组织设计

1 编制依据及工程概况

1.1 编制依据

察右中旗电厂一期工程主厂房施工招标文件。

察右中旗电厂一期工程初步设计。国家及能源部有关基本建设的规定。电力部《火力发电工程施工组织设计导则》。

1.2 编制范围与项目本次投标主要包含以下工程:主厂房本体及设备基础、除尘排烟系统、区域内电气系统及其他建筑。各单位工程如下:(1)主厂房本体;

(2)锅炉间地下设施;

(3)锅炉基础;

(4)锅炉附属设备基础;

(5)汽轮机、发电机基础;

(6)汽机附属设备基础;

(7)本标段内各种沟道;

(8)电除尘基础沟道配电;

(9)引风机检修;

(10)引风机基础;

(11)储气罐基础;

(12)压力容器基础;

(13)绝缘油库及滤油设备间;

(14)精处理中和池及废水泵间、废水积水池;

(15)三变基础(主、厂用、启动);

(16)汽机房A 排外场地建筑物、构筑物、凝结水箱基础;

(17)1 号机配电室及高压试验;

(18)2 号机配电室;

(19)220kV 出线架;

(20)事故油坑;

(21)石子煤脱水仓支架;

(22)柴油发电机及仪用空压机房。上述工程均应包括如下内容:(1)土建工程(含结构、建筑);

(2)主厂房基础承台土方工程;

(3)采暖、通风、空调、除尘的设备安装;

(4)上、下水管道,消防设施的设备安装;

(5)电气照明、防雷接地;

(6)区域内各种沟道、水泥地坪与主马路连接的道路;

(7)区域内按竖向布置图做场平,并负责绿化(全部播种四季青草坪,不考虑栽树,草坪应保活一年)。

1.3 工程概况

1.3.1 地理位置及交通

该厂位于内蒙古自治区乌兰察布盟察右中旗西北约15km,紧临公路。

1.3.2 本期建设规模

本期建设规模为2×15MW 燃煤机组。

1.3.4 厂址自然条件及主要设计技术数据

1.3.4.1 水文气象

厂址地处内陆,场地类型I,基础设计等级为:丙级。基本风压:

0.60KNm2,基本雪压:0.30KNm2。标准冻土深度:2.100m。

1.3.4.2 工程地质

工程厂址位山前岗地,建筑场地类别:I类,

1.3.4.3 水文地质

厂区为第四季空隙潜水、水量小、不连续。地下水一般埋深10~15m,局部为9~11m,主要含水层为黏土含砂卵石的弱含水层,主要靠大气降水补给。厂区地下水对混凝土不具腐蚀性。

1.3.4.4 主要技术数据

地震基本烈度: 6 度;

建筑场地类别: I类。

根据DL《火力发电厂土建结构设计技术规定》本工程按6 度抗震计算。

1.3.5 现场四通一平情况现场施工用水、用电、通讯、进场道路、场地平整等“四通一平”已完成。

1.3.6 主要单位工程实物

表1-1

1.4 主厂房特点

1.4.1 主厂房基础及结构概况

主厂房采用内煤仓双框架,8m 柱距。集中控制市布置在B~C轴之间。本标段地下沟道多,设备基础多且复杂。施工工艺要求高,与安装工程交叉作业频繁。

1.4.1.1 地基基础

主厂房基础及锅炉基础采用独立基础和条形基。汽轮发电机基础及汽动给水泵基础联合设计,埋深-5.50m。主厂房各柱列下均采用纵向条基及独立基础,埋深-5.50m。

1.4.1.2 主厂房结构

(1)主厂房横向结构采用钢筋混凝土框排架结构体系,主厂房纵向承重结构A 列柱与汽机房屋面结构铰接,汽机房钢屋架作为钢性

杆。除氧煤仓间采用钢筋混凝土结构。其他各列柱均采用钢筋混凝土框架结构体系,梁柱断面见主厂房断面图。

(2)主厂房屋盖和各层楼面结构。汽机房跨度27.0m,柱距8.0m,纵向全长112.0m,屋面结构形式采用单坡钢结构行架上铺预应力槽板。按照防火要求,汽机油箱对应的三跨四榀屋架及檩条支撑涂刷防火涂料。汽机房运转层标高8.95m,中间夹层4.48m,采用钢梁、钢柱、钢-混凝土组合楼板结构,该结构自成承重体系,与主厂房及汽轮发电机基础脱开布置。考虑通风散热要求,4.48m 夹层8.95m 汽机运转层部分区域采用镀锌钢格栅。油箱附近钢结构构件考虑防火,喷涂防火材料。除氧煤仓间柱距8.0m,各楼层采用现浇混凝土组合结构。

(3)吊车梁和煤斗结构。吊车梁采用钢筋混凝土结构,煤斗采用支撑式钢煤斗,煤斗内衬采用铝合金耐磨材料。

(4)汽机给水泵基础。汽机给水泵基础采用普通钢筋混凝土独立和条形基础。

(5)锅炉基础采用独立基础,埋深-5.50m。

(6)围护结构主厂房墙体窗台以下采用机砖砌筑,以上采用彩板。(9)电梯井架和基础。每台炉设置电梯一部。

(10)楼梯间结构。楼梯间利用除氧煤仓间的框架梁柱,再增设有关的柱形成自承重体系,楼梯采用现浇钢筋混凝土板式楼梯。

(11)纵向框架温度伸缩缝。本工程温度伸缩缝设在两台机组之间,伸缩缝处采用双柱双屋架,柱距1.5m。

1.4.1.3 其他主要生产建筑物

1. 电气建筑

(1)屋内配电装置及高压试验室。屋内配电装置采用钢筋混凝土框架现浇结构,加气混凝土块填充墙,构架采用预应力环行杆及钢梁。(2)电除尘控制楼。为混凝土框架结构建筑物,独立基础。布置有号#1 #2 炉除尘变压器及电缆夹层,布置有电除尘配电间,#1 #2 炉电除尘压力输送容器MCC,布置电缆夹层,层布置除灰控制室及电除尘控制室。

(3)厂用低压公用配电间。为一单层砖混结构建筑,布置有厂区公用变压器、直流配电间、检修间等。

2. 除灰渣建筑

(1)#2 炉渣浆泵房。#2炉渣浆泵房下部均采用独立基础,上部采用钢筋混凝土框架结构。

3. 炉后建筑

(2)电除尘支架。电除尘及其支架由厂家设计供货,电除尘支架基础为现浇混凝土独立基础。

(3)送风机检修吊架吊架采用钢筋混凝土结构,根据上部荷载采用独立基础或条形基础。

1.4.2 主厂房建筑概况

(1)主厂房外墙采用一般抹灰和一般涂料。

(2)汽机机房底层、锅炉房底层、除氧间、煤仓间各层、厂用配电装置室、运行值班室、楼梯间等,其楼、地面采用普通水磨石,墙面采用普通涂料、,墙裙采用瓷砖墙裙,对外大门采用钢质电动卷帘门,内门窗按工艺要求采用防火门、普通钢门、普通木门、塑钢门窗。

(6)交接班室、仪表室、材料间继电器室、检修间、直流配电室、会议室、楼梯、走廊等,楼、地面采用普通水磨石,墙面采用一般抹灰,踢脚做法同地面,顶棚采用防火吊顶,门窗采用塑钢门窗和木门。(7)蓄电池室、有防腐要求的试验室,其楼、地面、墙裙、踢脚采用防腐花岗岩,墙面、顶棚采用防腐涂料,门为钢门。

(8)电缆夹层、空调机房、通风机房,其楼、地面采用细石混凝土,墙面、墙裙、踢脚采用普通涂料,门窗采用防火门、钢门。

(10)控制室楼、地面、墙裙、踢脚采用水磨石,墙面、顶棚采用一般涂料,门窗采用铝合金门窗。

(11)检修间楼、地面、墙裙、踢脚采用细石混凝土,墙面、顶棚采用普通涂料,门窗采用钢门窗。

(12)配电间、泵房、转运站、走廊、楼梯,其楼、地面及墙裙、踢脚采用水磨石,墙面、顶棚采用普通涂料,门窗采用塑钢门窗。

2 工程建设目标

2.1 工期目标

按建设单位要求准时开工,总工期3 年,围绕本电厂建设,确保土建各节点按期和提前完成,并满足建设单位工程建设计划各项调整的要求。

2.2 质量目标

施工的工程质量全面达到国家和部颁标准, 单位工程优良品率达

到 100%,混凝土达到清水混凝土要求,确保省部优质工程。

2.3 安全目标

一般工伤事故频率不超过3‰,杜绝重大伤亡事故和重大机械设备事故发生。不发生重大火灾事故, 不发生负主要责任的重大生产交通事故。

2.4 文明施工目标

严格执行电力工业部《电力建设文明施工及考核办法》及《中龙建电力建设股份有限公司安全文明施工管理规定》和《保护工程成品、防治毁坏和二次污染的有关规定》。创省级文明工地。

2.5 服务目标工程中标后,全面履行对建设单位的各项承诺,树立服务第一的思想,以科学、先进的组织手段和技术手段,满足建设单位的各项要求。

3 施工准备

3.1 技术准备

总结以往电厂主厂房施工技术的管理方法及施工工艺, 充分熟悉图样及有关标准、交底,根据电厂建设要求, 确定更为合理的工艺及建设程序。编写施工组织设计及主厂房质量计划检查纲要。现场设立试验室,对各种进场材料进行检验,进行各种试配,严格执行各种材料的检验程序,对地方材料进行综合取样。对主厂房制定测量控制总体方案。对原始桩位进行复查和验收。

3.2 现场准备

对生产生活设施进行规划, 设计生产、生活设施主要建筑物的形式及现场和临建总体排水设施。组织人员进场进行生产生活设施全面施工, 建立现场“五图一牌”,修建现场的排水设施及临时道路,准备前期的开工准备工作。

3.3 工程材料准备

对于本工程采用的新材料、新设备进行研究, 勘察、收集材料的性能及厂家,对材料供应商进行调研和评估, 建立合格供应商花名册。制定周转材料、新材料、新设备技术档案及供应计划。本工程拟投入新模板,新设备。组织人员对当地的建材市场进行调研及取样,对当地材料进行检验和评估,制定地材合格供应商花名册。制定工程材料技术档案及供应计划。

3.4 机械设备准备根据施工组织设计的要求,对大型机械全部进行检修,使机械设备处于完好待命状态,制定大型机械设备进场计划,满足工程的

需要。对小型机械设备进行统一检修,保证完好率,补充一部分新机械,根据工程进度要求,制定小型机械设备进场计划。建立该工程的机械设备台账,制定机械设备的检修台账,制定机械设备的进场及保养台账。

3.5 施工人员准备

管理人员、施工技术人员:该项目管理人员由公司择优调入。质检人员、试验人员、测量人员及其他特殊工程人员,必须有完整的类似工程的施工经验,统一持证上岗,制定上岗人员花名册,制定特殊工种及劳动力进场计划。参加该工程的技工必须有中级以上资质及完整的类似工程的经验。各专业施工队人员,根据总体网络计划的安排。

3.6 施工组织机构察右中旗热电厂主厂房工程施工,公司组织以一名有类似工程经验的公司副总经理任项目经理,一名有类似工程经验的公司副总工为项目总工程师的施工项目部。项目部设五部三室。下设四个土建、一个机械化施工、两个水电安装、三个装饰施工共九个有类似工程经验的专业施工队。第一专业施工队负责#1和#2 号机范围工程,机械化施工队负责土方工程、钢结构加工、构件吊装等,水电安装负责上下水、电、中央空调、通讯、除尘、消防、避雷等工程的施工。施工队下设施工班组。项目部各职能科室业务与建设单位各业务部门业务对口。

5 施工力能设计

5.1 垂直运输与水平运输能力

5.1.1 垂直运输

在主厂房B~C 轴间布置两侧各一台,A、~A列外布置两台吊车。

6 施工总平面布置

6.1 施工总平面布置原则

根据发电有限责任公司投标文件划定的土建施工区域和生产、生活区域,本着所有规划、资源配置满足工程进度需要、符合工艺流程、保证安全生产、文明施工、确保工程质量、方便管理、缩短运距、减少交叉、道路畅通、合理节约用地的原则,确定施工总平面布置(见施工总平面布置图)。施工总平面布置分三个区进行详细布置。

1. 第一区( 施工总平面布置图)

根据工程进度及工程量大小,重点进行机械和力能供应布置。充分考虑其负荷能力,合理确定机械数量、布置地点、工作范围,做到既满足施工生产需要、保证工程质量、安全生产、文明施工,又不造成力能及机械的浪费。

2. 第二区(施工总平面布置图)

根据工程进度对混凝土、预制构件、成型钢筋及金属构件的质量、数量、需要时间要求,重点确定混凝土搅拌站的生产能力、机械配备,确定预制构件的生产线规模及成型钢筋和金属构件的制作能力,根据工程进度和施工人数合理确定三大工具维修场地及仓库位置、面积。

3. 第三区(施工总平面布置图)

根据工程进度和施工人数合理确定生活用房面积和占地面积,尽量节约用地,合理确定消防、生活用水及电力供应。

7 施工工序总体安排

为实现里程碑进度控制目标,确保电厂按期建成发电,我公司将按照下述顺序和施工进度安排,遵照我公司的质量方针和质量目标,精心组织,1 号建筑标段所有工程项目的施工,严格按以下工序控制:

(1)主厂房开挖从-2.5m 以下至设计标高后,主厂房条基、独立基础、汽机基础及其他大型设备基础开始浇混凝土垫层。即开工第0~2.5 个月完成主厂房B~C 列基础混凝土工程,基础开工1~3.5 个月完成土方回填,土方回填期间穿插将0m 以下设备基础、电缆隧道、沟道及各种泵坑完成。

(2) #1、#2 号机除氧煤仓间框架开工3.5~6.5 个月完成,框架施工一段时间以后,穿插砌体门窗工程,砌体门窗工程开工4~7 个月完成,楼地面、墙面内外装修、玻璃安装从开工7~10 个月完成。

(3) #1、#2 汽机间A 列框架开工3.5~6.5 个月完成,汽机间墙板、屋面结构、行车梁吊装开工6.5~7.5 个月完成,屋面断水开工7.5~8.5 个月完成,行车轨道安装、楼地面、内外墙粉刷、门窗玻璃开工8.5~10 个月完成。#1、#2 汽机基座上部结构开工第2.5~6 个月完成,开工第10 个月1 号汽机交安,开工第12 个月2 号汽机交安。

(4)主厂房框架1~14 轴同时施工,煤仓间施工至四层时穿插吊装原煤斗。

(5) 开工0~2.5 个月完成#1机预制构件、钢结构构件加工,开工2.5~6 个月完成#2 机预制构件、钢结构构件加工。

(6)开工后4 个月全面完成电除尘、引风机支架基础,为安装提供场

地,安装退出后可迅速组织以上工程上部结构施工。

(7) A 列外主变、厂变、启动变、事故油坑在开工8~10 个月完成,#1机在第10个月交安,#2机在第12 个月交安。

(8)厂区除灰系统、电气系统、循环水系统及厂区沟道、上下水消防管路等工程将按网络计划穿插施工并逐项按要求交付安装。

(9) 220kV 室内架构及室外架构:为避免与烟囱施工交叉影响安全,争取在烟囱筒身施工前将主体施工完毕,若因筒身施工无法进行施工220kV 室内外架构,我们将按建设单位总体安排执行,确保220KV 室内外架构按时交安。

8 土建交安条件

(1) 汽机房:设备基础、楼地面、沟道完,运转层除块料面层粘贴外全完,围护结构(含门窗)、屋面防水、雨水管及室内主要部位粉刷完。顶棚及墙体涂料完,吊车梁轨道完,照明完,入冬前要形成封闭,以利保温。

(2) 除氧煤仓间:内外墙抹灰、门窗玻璃基本完,楼地面、设备基础、沟道、润滑油站完,屋面断水完,顶棚刷白、照明完,无建筑垃圾。(3)其他单项工程:室内设备基础、沟道完,装饰及门窗完。屋面防水、室内涂料工程完;门窗、玻璃完,室内无杂物、积水、电气照明完。室内及建筑物周围无建筑垃圾。

(4) 设备基础交安条件:设备基础已达到设计强度的80%以上,预制孔洞埋件清理干净,弹出设备基础中心线标高,预埋件与混凝土接

触面防止空鼓,预埋螺栓位置正确,不弯曲,并将丝扣保护完好。填写好自检记录,并绘制自检草图。

9 工期控制

9.1 施工进度计划及资金供应计划察右中旗热电厂一期2×150MW 主厂房工程,按二台机组同时建设的方案组织施工。其中土建工程开工至#1机组投产26 个月,之后隔4 个月#2机组投产,总工期为36个月。

9.2 总体网络计划及主要单位工程网络计划(略)

9.3 施工进度计划管理采用五级网络、四级计划,分级管理的大滚动、小流水的动态模式。

一级网络施工进度计划由建设单位进行编制和控制,作为现场领导全工程施工的指令性控制工期计划, 控制点工期为最终工期,施工单位应严肃执行,不可调整。

二级网络施工进度由公司工程部根据一级网络要求进行编制和控制,要符合一级网络节点要求,预留安装、调试时间,二级网络需经建设单位认可,作为土建施工的控制工期, 主要单位工程交安控制点为最终工期,项目应严肃执行,不可随意调整。

三级网络施工进度由项目根据二级网络计划进行编制和管理,为季度总体工程施工综合进度,该计划需经建设单位和公司本部认可,作为现场领导、组织本季度工程施工的实施控制进度。四级网络施工进度计划由项目工程科按三级网络计划的要求进行编制和管理,为月工程施工进度计划,该计划需报建设单位,作为现场领导本月工程施工的实施控制进度和建设单位控制工程进度及资金需求的规划。月计划调整需经项目

经理认可。五级网络施工进度计划由单位工程施工负责人根据月计划进行编制和管理,为周施工进度计划,该计划需项目工程科认可,并进行监控,月计划调整需经项目工程科认可。按周保月、月保季、季保年、年保总体计划的原则,进行分级控制。一级计划由建设单位制定和管理,主要为各单位工程最早开工时间,最迟开工时间,总时差,最早完工日期,最迟完工日期,根据现场条件,制定开工日期。二级计划由项目制定和管理,根据单位工程开工日期,制定各分项工程施工计划。三级计划由项目工程科制定管理,根据分部工程施工进度计划,制定各分项工程施工进度计划。四级计划由单位工程施工负责人制定和管理,根据分项工程施工进度计划,制定关键分项工程施工进度计划。实行关键分项工程保其他分项工程,分项工程保分部工程,分部工程保单位工程,单位工程保总体计划的分级管理。

9.4 保证进度计划措施

缩短前期准备时间, 前期准备以生产设施的施工和土方开挖做为关键

线路,可提前土方开挖日期,将土方开挖和临建设施施工统一安排,为尽早开工创造条件。本工程将列为公司重点工程,由公司统一部署。机械设备、周转材料由公司统一调配和购买。积极主动和建设单位、监理公司、设计院、安装单位配合,对安装、土建交叉部位,按节点工期要求提前具备条件,创造良好的安装环境,确保总工期按要求实现。本工程将列为公司科技推广示范工程,大力推广应用先进的施工技术新工艺。推广大模板、布料机、泵送混凝土、清水混凝土、快拆体系支撑等施工技术,以先进施工工艺确保工程进度计划实现。组织好物资设

备供应,合理进行砂石等大宗地材储备,原材料严格把关,不合格产品严禁进厂和使用。选择技术过硬的施工队伍,安排足够的劳动力,确保高峰期作业人员。项目部以项目经理为首, 组织技术人员、施工员、生产班组认真熟悉图样、会审纪要,了解工程的设计意图,做到施工前心中有数。加强计划管理,以进度计划为基础, 实行长计划、短安排,通过季、月、旬计划的布置和实施,加强调度职能,维护计划的严肃性,确保关键线路节点按时完成。项目部每天召开现场碰头会,与建设单位、设计单位、监理单位联席办公。认真按质量管理模式及安全管理模式进行质量、安全管理,严格执行检验标准及三检制,要求一次成优,避免因质量、安全等问题造成停工或返工现象,影响总工期。现场配备生产副经理,主抓现场施工进度计划,公司将对项制定控制节点工期的奖罚措施和责任状,进行每月考核,每季度评比,通过月保季,季保年,年保总计划的手段,达到总工期要求。

10.1 劳动力安排

10 劳动力及主要设备计划

根据综合进度要求,察右中旗热电厂2×150MW 机组工程开工后第1~12 个月是土建施工高峰。经计算高峰人数为600 人。

10.2 主要施工机械设备需用安排

本工程机械设备投入主要有五大项,分别是土方机械、混凝土搅拌运输浇灌机械、金属构件制作机械、木工机械、起重机械。

11 主要分项工程施工方案及主要工序施工方法

11.1 测量放线及沉降观测根据察右中旗热电厂一期工程2×150MW 机组施工测量精度要求高,工作量大等特点,拟采用如下方案对厂区平面位置及高程进行控制。

1.人员及仪器的配备

测量小组配备6 人,包括一名测绘工程师,配备WILDNA2 水准仪、GPM3 测微器、WTLDT2 经纬仪、LEICAI2002 测距仪各一套及苏光J2-2 经纬仪、普通水准仪各2套。各种仪器、钢尺都要通过计量局严格按检定周期检定后进行复核自检,方可投入使用。测量小组应按制度定期对控制网、高程及放样轴线进行复核自检后交复核单位签字后方可移交施工使用。

2.平面控制

(1)依据建设单位提供的建筑方格网点,建立施工轴线控制网,使用仪器有:测角为WILDT2 经纬仪、LEICADI2002 测距仪测边。

采用Ⅰ级导线精度要求施测。

(2)建立 2 个锅炉控制网,以便于对锅炉轴线及柱顶预埋螺栓进行精密控制。汽机基座及磨煤机基础也应根据需要建立相应的控制网。(3)高程控制

从建设单位提供的建筑方格网点上联测高程到施工轴线上,采

用WILDNA2 水准仪配置GPM3 测微仪进行Ⅱ度水准观测。施工时,根据需要用水准仪从轴线网上引测。沉降观察采用Ⅱ度水准精度观测。依据建设单位提供的水准基点,参照观察点布置图,建立相应的工作基点。定期联测对工作点的稳定性进行评估。沉降观察应每增

加一次荷载观测一次,施工期间每月观测一次,竣工后按有关规定观测。在施工过程中,要加强对方格网和水准观测点的保护,采取严密措施,并用醒目的围栏进行围护,防止因施工安装对控制点的破坏。

11.2 土方工程

11.2.1 土方开挖

土方开挖分二层进行。第一层挖至距基坑底300mm,该层由建设单位负责开挖,第二层挖至距设计标高300mm处。挖方放坡按1∶0.33,四周预留排水沟及工作面1.0m。采用3 台0.8m3挖掘机及2 台15t 自动翻斗车运至堆土场,两台推土机配合。控制工期总计30d。

质量注意事项:防止超挖,超挖部分须按规范加以处理。

安全注意事项:保证放坡,避免机械伤害及交通事故。

11.2.2 回填土及地下设施基底处理

1.主厂房结构基础开挖至设计标高后,验槽发现软弱地基,应继续开挖至设计要求持力层。加深部分用毛石混凝土填充。

2.设备基础设计基底与基坑开挖标高之间,用毛石混凝土填充。

3.电缆遂道及其他设施基底以二八灰土为持力层。

11.2.3 回填土施工方法二八灰土施工前应测定回填土的最大干密度。根据电规规定各回填土区域的压实系数,确定各区域的干密度控制标准。严格控制分层回填高度及检测合格后继续施工。回填土夯实,大面积范围采用碾压机,一般采用蛙式打夯机。局部及零星地段采用机械垂直夯。

11.3 模板工程模板材料的选择:

组合大模板:内附PVC 用于暴露结构部位;组合钢模板:内附PVC 用地下隐蔽部位;

承重支撑材料:门式脚手架组合,普通钢管脚手架组合。

其他辅助材料:密封泡沫条、胶带等、模板清洁剂、脱模剂等。主厂房(A、)(A)(B)(C)排基础模板、柱模板。见附图。主厂房(A、)(A)(B)(C)排柱模板,除氧煤仓间→楼层现浇模板的支撑采用快拆体系满堂架。

模板加工质量要求:模板几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,→板表面缺陷修补,用腻子刮平,打磨光滑,刷油,模板面层与骨架结构平密可靠,刚度、强度、整体性能良好。对形体变化多,安装难度大的模板,应在车间编写安装编号并附组装示意图,以便现场对号入座,避免发生差错。模板加工完毕后,必须经过质检员检查合格后方能出厂,对不合格的模板一律不准出厂,对不合格的原材料不准使用。

模板的安装:由测量组放出模板,预留洞口的位置并标示清楚。模板安装时,位置要保证正确,用海绵条堵缝使之不漏浆,支撑系统采用钢框结构,设置拉杆微调设备,距离不大于500mm。模板安装完毕,由测量工用经纬仪校正其垂直度。对标高、埋件位置进行校对,由技安部门签发浇灌许可证后方可浇灌混凝土。必须按施工方案或技术措施要求进行模板安装,若有变更需要更改设计,需事先经技术部门同意。

在混凝土浇筑全过程中,要派木工进行看护,随时检查和及时处理出现的问题。模板的拆除与周转现浇结构支撑拆除时的混凝土强度,应符

合设计要求,如无设计要求时,应符合下列规定:侧模:混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面损坏时方可拆除。底模:在该层上无外来荷载时,混凝土强度达到下表要求时方可拆除,如该层上有脚手架等施工荷载时,应待该层混凝土强度达到100%时拆除。拆除模板,杜绝向下抛扔,应轻拆轻放,对继续周转的模板,应清理干净、刷油、分规格堆放整齐,不用的模板或个别损坏的模板应及时送回仓库保管和维修。

11.4 钢筋工程

成立钢筋加工队,工地根据计划提前一个月将料单送钢筋车间,加工好的钢筋应分规格、品种堆放有序,防止不同品种钢筋叠在一起,钢筋运输用特制机动车运输,运到现场要及时吊装到使用部位,暂时不用的半成品严禁运往现场妨碍文明施工和安全生产。

钢筋加工的质量应严格控制:操作人员要严格进行培训,施焊人员应有上岗证,钢筋成型应严格按规定及有关程序建立质保体系。

钢筋的弯折应符合规范要求,Ⅰ级钢筋作180°弯钩,弯曲直经应不小

于 2.5d;Ⅱ级端头弯90°和135°时,弯曲直经≮4d;Ⅲ级钢弯曲直经≮5d,成型钢筋的尺寸、弯折位置、平直长度、弯折角度应控制在规范允许的范围内。钢筋的接头形式采用闪光对焊、搭接、锥螺纹接头,但接头分布应满足设计和《规范》要求,应按规定取试件。钢筋的绑扎。钢筋绑扎一般由钢筋班长认真熟悉图样,并编制绑扎先后次序,复杂部位的钢筋绑扎,应由专业技术人员协助制定绑扎顺序,尽量做到方便、快捷、省力。绑扎时应熟悉构件的轴线、中心线、边线位置,顶

面的标高和埋件,预留洞口的位置、标高等。在模板上分好线,作出标志。当钢筋骨架较高大时,外排钢筋的两端应树标准杆并拉线,其他钢筋依次按放在标准杆上的直线绑牢,钢筋交叉点用18 号钢丝绑牢。按绑扎的规划位置放合格的保护层垫块,防止用砖头、石子或其他材料做垫块,梁柱、板、墙的垫块要与主筋绑扎牢固,紧贴模板,并保证保护层的厚度。钢筋绑扎应排列均匀,横平竖直,位置准确,同时应配合安装埋件,留预留洞等。工程预留插筋严禁切割和弯曲,严禁用烘烤的办法校正钢筋,对意外原因造成的钢筋弯曲、位移应按程序认真处理。

11.5 混凝土工程混凝土工程材料的选用:

水泥:选用国产32.5 级、42.5 级普通硅酸盐水泥,供应商将水泥出厂合格证交建设单位,建设单位转交施工单位,由施工单位对每批水泥抽样,现场试验室对本批水泥进行安定性、凝固时间、抗压、抗折强度试验,水泥选用散装,在水泥罐中储存,在现场堆放超过一个月的水泥,应重新进行复检,合格后方可使用。

碎石、砂子:骨料就地取材,选用合格的骨料,碎石规格为5~16mm、16~31.5mm;砂子规格为粗砂标准,碎石、砂子要连续级配,碎石、砂要分批取样试验,碎石试验执行JGJ 53—1992 标准,砂子试验执行JGJ 52—1992 标准。混凝土搅拌用水:混凝土搅拌用水,水质必须符合建设部JGJ 63—1989 标准规定。混凝土减水剂、缓凝剂:减水剂的掺入降低水、水泥用量,提高混凝土的和易性、调节混凝土初凝时间,降低大体积混凝土升温速度,减少内外温差,减少和避免温度

厂房施工组织设计方案

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27)

第八章工期保证措施 (29) 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:如皋市高明镇中心社区标准厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、如皋市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

工业厂房施工组织设计方案

第1章 变电站施工组织设计 第1节 指导思想及实施目标 1、 指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质、高速地完成本工程的施工任务,创出湖北省以至全国第一流水平的工程。 2、 公司简介 (略) 3、 工程实施目标 1. 质量目标 (略) 在本工程施工过程中,我们将严格按质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,达到国家有关施工验收规范和设计要求,达标创优质工程,分部分项工程合格率达,建筑分部分项工程优良品率≥,质量承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为质量保证金,由甲方每月考核乙方工程质量完成情况,若达不到合同质量要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若达到合同质量要求,则从质量基金中每月支付万元给乙方。工程最终验收达到合同质量要求,质量保证金的剩余款全部支付乙方。 2. 工期目标 我们将组织技术过硬,素质高的施工作业队伍,加强施工过程中的组织管理及平衡调度,同时制定切实可行的工期奖罚措施,如果年月日开工,确保8月日屋外配电装置交安。工期承诺:若达不到该工期目标,每延误一天扣元,最高扣罚不超过万元。如延误合同工期达三个月,甲方除按上述原则罚款外,有权终止合同。 3. 安全目标 我们将加强职工安全教育,在职工思想中树立牢固的安全意识,同时加大安全资金投入,从而杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率控制在‰以下,实现“双零”标准。安全承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为安全基金,由甲方每月考核乙方工程安全情况,若达不到合同规定的安全要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若

人工挖孔桩基础工程施工组织设计--投标文件

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

某化工厂拆除施工组织设计

龙翔化工 化工生产装置及建构筑物拆除施工技术方案 施工单位:市通州区勇峰拆房 编制时间:二○一三年四月二十一日

龙翔化工 化工生产装置及建构筑物拆除施工 技术方案 编制:吴建中高级工程师、注册安全工程师审核:玉新统计师、国际注册能源审计师审批:黄孝永市通州区勇峰拆房法人代表

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据及施工验收规标准 (1) 3 工程拆除容 (2) 4 施工部署 (10) 5 施工方法 (14) 6 施工质量、安全控制体系 (18) 7 施工现场风险评价与危害削减管理 (27) 8 施工进度计划 (31) 9 应急救援措施 (32) 附件: 1、施工单位营业执照复印件 2、施工单位组织机构代码证复印件 3、施工单位安全生产许可证复印件 4、施工单位资质证书复印件

1 工程概述 龙翔化工位于海门港东部工业区,现根据省政府和海门市政府化工整治要求,需将公司整体搬迁至临江新区灵甸工业集中区,原位于海门港东部工业区的化工生产装置与建构筑物需全部拆除。该搬迁项目生产装置拆除容包括工艺管线的拆除、酸碱贮罐的拆除、化学品贮罐的拆除、化学反应釜的拆除、回收塔器的拆除、钢结构平台的拆除及油炉、锅炉等附属设施的拆除;建构筑物拆除容包括生产车间、仓库、综合楼、配电房、门卫房、污水池等厂区的所有建构筑物。 2 编制依据及施工验收规标准 2.1 编制依据 (1)《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规》SH3501-2002 (2)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规》GB50236-2011 (3)《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-2010 (4)《石油化工施工安全技术规定》SH3505-2004 (5)《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规》SH3022-2011 (6)《石油化工静电接地设计规》SH3097-2000 (7)《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001 (8)《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2000 (9)《石油化工设备和管道隔热技术规》SH3010-2000

某选煤厂技术改造主厂房设备安装施工组织设计(DOC24页)

五矿选煤厂技术改造主厂房设备安装 施工组织设计 一、工程概况: 工程名称:五矿选煤厂技术改造主厂房设备安装工程 工程地点:五矿选煤厂 工程建设单位:国阳五矿 工程设计单位:中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 工程施工单位:山西宏厦第一建设有限责任公司 二、主要工程内容: 五矿选煤厂技术改造主厂房设备安装工程明细如下: 1、303G刮板输送机:B=1600 L=32.4m 重量61036kg 标高+30.5m 2、304G 305G振动给煤机:重量1054kg 标高+23.8m、+21.8m

3、310G跳汰机:重量79663kg 标高+21.8m、+19.2m 310G/1溢流溜槽:6840kg 310G/2、310G/3跳汰机下溜槽:1097kg+1097kg 310G/4、310G/5驱动装置底架:2025kg+1738kg 4、313G、314G斗提机:T50120 L=24750m α=60°重量46388kg*2 标高+29m、+21.8m、+19m、+13m、8m 313G/1、341G/1排料溜槽:1820kg+1820kg

5、319G、320G精煤脱水分级筛:重量29276kg*2 标高+19m 319G、320G筛机支座:160kg 319G、320G电机支座:248kg 319G/1、320G/1筛前上层溜槽:4126kg*2 319G/2、320G/2筛前下层溜槽:3138kg*2 319G/3、320G/3筛下漏斗:2468kg*2

6、325G、326G浓缩旋流器组:标高+14.742m 325G/1、326G/1旋流器工作台:740kg*2 325G/1、326G/1给料箱:410kg*2 7、328G、329G高频直线筛:4520kg*2 标高+13m 328G/1、329G/1筛前溜槽:1945kg+1903kg 328G/2、329G/2筛下漏斗:1091kg*2

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

厂房建设施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第一节编制说明 (3) 第二节工程简介 (4) 第三节工程特点与难点分析 (5) 第二章施工准备 (5) 第三章施工部署 (7) 第一节总体施工部署 (7) 第二节 FC-II车间施工部署 (8) 第三节 3-FORM车间施工部署 (8) 第四节附属工程施工部署 (9) 第四章施工平面布置 (9) 第一节施工平面管理 (9) 第二节施工平面布置 (10) 第五章施工进度计划 (11) 第六章土建施工方法及技术措施 (11) 第一节基础承台、地梁工程 (12) 第二节模板工程 (12) 第三节钢筋工程施工措施 (12) 第四节混凝土工程 (13) 第五节排架工程施工措施 (14) 第六节钢结构工程施工措施(详见钢结构专项施工方案) (15) 第七节砌体结构工程施工措施 (16) 第八节地面工程施工措施 (17) 第九节装饰工程施工 (18) 第七章给排水工程施工方法 (20) 第一节材料及配件检验 (20) 第二节系统安装 (20) 第三节阀门安装 (21) 第四节管网安装 (21) 第五节洁具安装工艺 (23) 第六节系统试验 (24) 第七节室外给排水工程 (24) 第八章电气工程施工方法 (25) 第一节成套高、低压配电柜(盘)及动力开关柜安装 (25) 第二节动力系统安装 (27) 1

第三节照明系统安装 (33) 第四节防雷及接地系统安装 (39) 第五节电气调试 (40) 第九章火灾自动报警系统的主要施工方法 (42) 第一节施工准备 (42) 第二节施工布线 (42) 第三节火灾探测器的安装 (43) 第四节手动火灾报警按扭的安装 (43) 第五节火灾报警控制器的安装 (43) 第六节消防控制设备的安装 (43) 第七节系统接地装置的安装 (44) 第十章消防栓、消防喷淋工程施工措施 (45) 第十一章通风、空调及冷却循环水系统工程施工方法 (45) 第十二章保证措施 (55) 第一节施工工期控制措施 (55) 第二节施工材料的质量控制措施 (55) 第三节施工质量控制措施 (55) 第十三章、文明施工及环保措施 (60) 第一节文明施工及环保目标计划 (60) 第二节施工现场文明施工管理 (60) 第三节文明施工检查措施 (61) 第十四章工程施工管理 (62) 第一节总则 (62) 第二节管理职责 (63) 第三节与业主指定分包单位的协调 (64) 第四节对业主指定分包管理总体措施 (64) 第十五章附件资料 (64) 第一节施工平面布置图 (64) 第二节项目进度计划 (64) 第一章工程概况 2

电厂主厂房施工组织设计

1. 工程概况和工程范围 1.1 工程概况 1.1.1 总体简介 1.1.2 工程建筑特点 主厂房布置 (1)主厂房依次布置为汽机房、除氧间、煤仓间和锅炉,集控楼布置在两炉之间,与除氧间脱离;炉后布置有电除尘器、烟囱及脱硫设施;运煤皮带从主厂房煤仓间固定端上至煤仓间皮带头部。 (2)主厂房主要尺寸如下: 主厂房主要尺寸汇总

(3) 汽机房:两台汽轮发电机组纵向布置,机头朝向固定端,两机之间0.00m 处设有检修场地。汽机房设有运转层(12.60m )、中间层(6.30m )和0.00m 层。 (4) 除氧间:分为四层,0.00m 层、6.30m 层、12.60m 层、22.20m 层。 (5) 煤仓间:0.00m 层每台炉布置四台钢球磨煤机,四台排粉机;12.60m 层布置四台埋刮板给煤机,22.20m 层布置十六台给粉机及两个粉仓、四个煤斗;32.00m 为运煤皮带机层,设两条皮带;46.30m 层布置四台粗粉分离器及四台细粉分离器。 (6) 锅炉房:锅炉房为半露天布置,运转层以下及炉前平台全封闭。锅炉运转层为混凝土平台,其标高与汽机房和除氧、煤仓两框架一致,炉前设低封。 (7) 集控楼:布置在两炉之间,分为四层:0.00m 层、6.30m 层、12.60m 层、19.60m 层。 通风和采光 汽机房、锅炉房运转层及以下采用热水采暖。主厂房煤仓间采用蒸汽采暖。 汽机房通风采用自然进风、自然排风方式;锅炉房运转层以下采用自然进风,机械排风的通风方式;主厂房煤仓间采用自然通风方式。 汽机房底层、夹层通过A 排外墙百叶窗及人工照明采光;汽机房运转层通过A 排带形窗、B 排高侧窗及部分屋顶采光罩采光。 防水与排水 汽机房零米设0.5%分区找坡,坡向工业水管沟,锅炉房零米设0.5%分区找坡,坡向水力冲灰沟。除氧间考虑除氧层防水与排水。输煤皮带层采用水冲洗。 屋面防水材料采用氯化聚乙烯卷材及聚氨脂涂膜,有冲洗要求的楼地面均设3mm 厚聚氨酯涂膜防水层。与室内楼地面衔接的室外楼地面、走道、台阶作不小于0.5%的排水坡度,有冲洗水的楼地面留洞时,洞口均做不小于150mm 高套 主厂房剖面图

厂房施工组织设计

飞机部件生产维修、公务机维修新建项目施工组织设计 编制: 审核: 审批: 甘肃第二建设集团有限责任公司 兰州飞天机载设备维修车间项目部

二?一五年九月 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工管理方针及目标 (6) 第五章施工进度计划及保证工期的主要措施 (15) 第六章施工机械配置 (17) 第七章主要分项工程施工方案 (22) 第八章工程技术管理措施 (46) 第九章施工质量目标及保证措施 (53) 第十章文明施工和安全生产保证措施 (57) ■ 第^一章施工合理化建议和降低成本措施 (62) 第十二章工程质量通病防治措施 (65)

第一章编制依据 1.1 指导思想 本施工组织设计在国家基本建设路线、方针和政策指导下,从施工的全局出发,根据本工程的技术经济特点,确定施工方法、劳动组织、技术组织措施等,安排施工进度和劳动力、材料、机械、构件的供应,以及预计施工中的各种需要及其变化,协调施工中各部门之间的关系,使施工建立在科学合理的基础上,从而做到优质、低耗、高效地保质、保量、保安全按期完成施工任务,取得较好的经济效益和社会效益。 1.2 编制依据 1.2.1 业主发布的招标文件、答疑文件及全套施工图纸、工程量清单、施工合同等。 1.2.2 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》。 1.2.3 有关的国家或行业标准及施工操作规范等技术规程。 1.2.4 甘肃省、兰州市地方法规及相关文件。 1.2.5 我公司的质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。 1.2.6 施工中执行的技术规范及标准。 工程执行的现行国家、地方颁布的标准规范、规程及相关政策法规主要有: (1) 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2013) (2) 建筑桩基技术工程( JGJ94-2008) (3) 地基与基础工程施工及验收规范( GB50202-2002)

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

单层工业厂房施工组织的设计案例(钢筋混凝土结构)

某单层工业厂房施工组织设计 默认分类2008-01-18 09:36:31 阅读1807 评论5 字号:大中小 `(一)工程概况 新建总装配车间位于原厂区之东,小河之南,民房群之北,东面为农田,该地地势平坦,现场平面布置见图1,拟建车间的北面与西面有永久道路,可供施工使用,附近有水电可供使用。 (1)此新建装配车间为装配式钢筋砼,二跨单层工业厂房,横向54m,纵长为6.0Ⅹ17=102.0m,车间围护结构为预制钢筋砼基础梁,24cm清水砖墙,水泥砂浆勾缝,水泥砂浆粉勒脚和砼散水,内墙喷白灰水两道,两道连系梁为预制构件,层面采用二毡三油一砂油毡屋面,地面分格浇注的混凝土地坪。 (2)水文气候条件:基础土方挖土为二级土(或称混凝土),设计标高以下可见坚硬土层,该厂地址在武汉地区,4.5月份为雨季,12月5日到3月2日共计87天连续5天室外平均气温低于+50C,故在期间应考虑冬季施工,地下水位离地表3m以下。 (3)物资供应相关条件:钢材,木材和水泥和地方材料均为按工程需要组织供应,钢筋及模板门窗制作等均在预制厂制作,吊车梁、天窗架和天窗端壁在现场预制均制作完成,大型屋面板、天沟板梁由公司预制厂预制供应,柱屋架在现场就地预制,现场设临时工棚和钢筋棚,施工单位现场有W1---200型履带式起重机,起重机性能符合施工要求,起重机外型有关尺寸,起重机尾部到回转中心最大距离A=4.5m,起重臂下端剿支座中心离地面高度E=2.1m,起重机尾部压配重离地面高度D=1.9m,履带两外侧距离H=4.05m。 4.基础工程:开挖深度2m,基坑采用0.25立方米斗容量的反产挖土机开挖,坑底及边角采用人工进行修整,人工开挖量约占总量的10%左右。 二.施工方案及方法 总装配车间计划于9月1日开工,历时八个月,次年五月份竣工,该事件分配基础施工工程约占20%,预制工程约占30%,吊装工程约占30%,其他工程约占20%,根据施工条件,将土建施工分为四个阶段: 第一阶段:基础施工,因地下水位较低,要求速度快,流水施工。 第二阶段:预制施工,除柱子、屋架现场预制外,吊车梁、天窗架和天窗端壁在现场预制。 第三阶段:结构吊装阶段。 第四阶段:其他工程,在结构完成后的一个月完成。 (一)基础施工 1. 工程量

主厂房照明工程施工组织设计方案

主厂房照明工程施工方案 一、工程概况: 本工程为主厂房照明安装工程,主厂房照明包括:主厂房0.00m层、6.90m层、 13.7m层、CD列各工作间及1号2号楼梯间照明。蓄电池室、柴油发电机房、消防钢 瓶间等防爆场所为镀锌水煤气管明敷,其它照明线路均为镀锌水煤气管暗敷。导线采用塑料绝缘电线,导线的连接、分支均设接线盒,整个线路不可有外露导线。照明箱的中性线必须与接地装置相连接,单相三孔插座的接地孔必须与专用接地线相连接。 照明箱防护等级要求不低于IP23。照明箱安装高度为箱底距地面1.3米,开关距地面 1.3米,一般插座安装高度距地面0.3米。 二、编制依据 1.汽机房照明埋管图。 2.《电力建设施工验收技术规》(建筑工程篇)。 3.《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303—2015)。 4.《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1-2012。 5.电力强条规定。 6.《电力建设安全工作规程》第1部分火力发电厂 三、施工安排 1.技术准备 开工前,学习并掌握施工图纸和有关的施工规标准领会设计意图,并及时进行图纸会审工作,明确质量保证措施和质量标准,严格按照施工图、施工规、设计变更组织施工。 2.工程材料准备 对本工程采用的材料进行研究、调查,收集材料性能和特点,组织人员对当地的建材市场进行调研,对材料供应商进行调研和评估,对选用的材料报监理审批。

四、主要施工方法 4.1 钢管暗敷 4.1.1 根据设计图确定盒、箱实际位置,并将盒子固定牢固。 4.1.2 电线管路沿最近的线路敷设并应减少弯曲,管子离表面的净距不应小于15mm, 根据现场情况加工好各种盒与管弯。钢管煨弯采用冷煨法,当管子管径为20mm及以下时,用手扳煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨管器。管子断口处应平齐不歪斜,刮锉光滑、无毛刺。 4.1.3 管路连接采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管口的对口处 应在套管中心。当管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯时,30m;有一个弯时,20m;有二个弯时,15m。 4.1.4 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合。严禁管口露出盒、箱应小于5mm,有锁紧螺 母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.1.5将堵好的盒子固定牢后敷管,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。 4.2 钢管明敷 4.2.1明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍,如有一个弯时应不小于管外径的4倍。 4.2.2根据设计首先测出盒箱与出线口的准确位置,然后按照安装标准的固定点间距要 求确定支、吊架的具体位置,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或箱盒边缘的距离为150~500mm。钢管中间管卡的最大距离:Φ15~Φ20时为1.5m,Φ25~Φ32时为2m。 4.2.3 敷管时,先将管卡一端螺丝拧进一半,然后将管敷设在管卡,逐个拧牢。 4.2.4明装箱盒安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合,要求一管一孔。钢管进 入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。 4.3 管穿线

多层工业厂房施工组织设计

一.工程概况 工程名称:康美梅河口医疗健康中心工程设计 工程地点:吉林省梅河口市 设计单位:杭州市建筑设计研究院有限公司 建设单位:康梅医院管理(吉林)有限公司 建设面积:67595.0 结构形式:框架结构,地上为4层局部5层。 1.1建筑设计概况 本工程为吉林省梅河口市一个框架结构钢筋混凝土工程,基础底部标高-5.700米,建筑总高度为22.2/26.4m。 本工程室内地坪相对标高为0.00m,室内外高差为0.30m,室外地坪-0.30m。楼内设有两部电梯,电梯屋顶标高30.30米,女儿墙顶标高31米,所对应的绝对标高为31m。 本工程设计使用年限为50年;建筑场地类别为Ⅱ类高层;耐火等级为一级;抗震设计按6度地震烈度设防;防水等级为一级; 1.2结构设计概况 本工程结构安全等级为二级,结构为钢筋混凝土剪力墙结构抗震设防烈度为7度,建筑物抗震设防类别为丙类。 钢材:所有钢筋混凝土构件均采用HPB235和HRB335级钢筋。

型钢和钢板采用Q235钢,严禁使用改制钢材。施工时任何钢筋的替换,均应经设计单位同意方可进行。Q235钢和HRB335钢筋的焊条采用E50xxy焊条,应符合现行国家标准《碳素结》焊条(GB1T5117)的规定,焊缝质量等级为三级。 混凝土:现浇混凝土,基础采用C30混凝土,垫层采用100mm 厚C15素混凝土,其余为特别说明的均为C30混凝土。 基础:基础按柱位置预留插筋,插筋直径、根数同上部配筋。 砖:维护墙为200mm厚蒸压砂加气混凝土砌块,电梯井道采用蒸压砂加气混凝土砌块 1. 3施工特点 本工程为框架结构,其施工特点是:对本工程结构与施工机械设备的稳定性要求很高,钢材加工量大高层施工时的混凝土的浇筑比较困难,要采用布料斗输送泵。 1. 4施工条件 1)设防烈度:7度,设计基本地震加速度0.10g,第一组 2)标准冻深:0.80m 3)工程地质情况:根据地矿邢台地质工程勘察院2009年3月编 写的《岩土工程勘察报告》。建筑场地类别为Ⅱ类。 1.5地质及环境条件概况 根据地质勘察报告:地表土层为1.5米房渣土,以下中砂层,采用中砂层天然地基,地下水位在地表下8米左右。本地区土壤最大冻结深度为0.8米。

钻孔灌注桩基础施工组织设计

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

化工厂管道设备油漆防腐工程施工组织设计

化工厂管道设备油漆防腐工程 施工组织设计 (一)工程概况 项目名称:************。 施工范围:******************。 工程质量:合格。 工程工期:满足甲方要求。 (二)编制依据 GB8923《涂装前钢材表面腐蚀等级和除锈等级》 GB/13288《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》 SD2014《涂装通用技术条件》 GB9286《色漆和清漆的划格试验》 GB1764《漆膜厚度测定法》 GB3181《漆膜颜色标准》 GB7689《涂装作业安全规程、涂装前处理工艺安全》 (三)主要施工方法 3.1、施工工艺流程 人工除锈----质量检查、验收----→涂第一道冷镀锌底漆----质量检查、验收----→涂第一道冷镀锌面漆----质量检查、验收----→涂第二道冷镀锌面漆----质量检查、验收。

3.2、基层处理 基层处理采用人工除锈彻底清除金属结构上的浮锈、污物、氧化皮及旧漆膜等, (1) 人工处理方法有金属刮刀或非金属刮刀除锈、砂布或砂纸打磨除锈、研磨膏除锈、钢丝刷除绣等。 (2)采用敲锈锤除掉金属表面焊接飞溅物或旧的厚锈,采用钢丝刷、铲刀、刮刀清理钢铁表面上松动的氧化皮、疏松的锈和旧的涂层。金属结构的夹角、死角部位除锈一定要彻底。再用棉纱或破布将金属表面上浮尘擦干净。如有油污的地方,应用汽油或稀释剂擦洗。 3.3、涂料涂装 油漆涂装时,可根据涂刷对象的形态,选择手工涂刷、辊涂。 A、手工刷涂法 (1)涂刷时,将刷子的2/3沾上油漆,沾上漆的刷在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆,拿出时,有油漆的一边向上进行涂刷。死角位置涂漆时,用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过的漆刷要及时用稀料洗干净,以免刷毛变硬,刷柄要保持清洁。 (2)涂装前,金属表面处理后应无灰尘、油污、浮土等。特别注意交叉及阴角处的涂刷。 (3)防腐涂料使用前,首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合涂料说明书的技术要求,油漆还应做二次检查,各项指标合格后方可调制涂装。 (4)涂料的配制应严格按照说明书的技术要求及配比进行调配,

厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构工程投标施工组织设计

第1章施工组织设计编制说明 (5) 第1节编制依据 (6) 第2节编制原则 (6) 第3节编制内容 (7) 第4节施工总体目标 (7) 第2章工程概况 (7) 第1节工程简介 (8) 第2节工程特点 (8) 第3节现场条件 (9) 1、场地条件 (9) 2、气象资料 (9) 第4节施工用电、用水 (10) 第3章施工总规划布置 (10) 第1节施工布置原则 (10) 第2节土建工程施工布置 (10) 1、原则要求 (11) 2、施工顺序 (11) 第3节给排水、通风、消防安装工程施工布置 (12) 1、施工组织指导原则 (12) 2、施工的协调与控制 (12) 3、工作部署 (13) 第4节电气安装施工布置 (13) 第5节项目经理部组织 (14) 第6节项目管理机构 (14) 第7节现场项目经理部主要岗位职责 (15) 1、项目经理 (15) 2、技术负责人 (16) 3、项目副经理 (16) 4、经营计划部 (16) 5、工程部: (17) 6、技术质量部 (18) 7、物资设备部 (18) 8、办公室 (18) 第8节临时设施、施工用地计划 (19) 第9节施工用电计划 (19) 第10节施工用水计划 (19) 第11节施工现场排水安排 (19) 第4章施工准备及实施目标 (19) 第1节现场准备 (19) 第2节施工平面准备 (20) 第3节技术准备 (20) 第4节技术准备 (20) 第5节劳动力组织准备 (20) 第5章土建工程主要施工技术方案 (21)

第1节工程测量 (21) 1、测量依据 (21) 2、施工测量的组织 (21) 3、测量设备的配备与管理 (21) 4、建立施工控制网 (22) 5、高程控制 (22) 6、建(构)筑物轴线的定位及标定 (23) 7、管道工程测量 (23) 第2节拆除施工 (23) 1、拆除施工区域确定及封闭 (23) 2、糖化间新增粉碎罐拆除施工: (24) 3、糖化间的CIP 区拆除 (24) 4、发酵间新增设备基础破除 (24) 5、水刷石拆除施工 (25) 6、地面面层拆除施工 (25) 7、原有建筑柱间墙拆除施工 (25) 8、拆除 (25) 9、临时围护 (25) 第3节钢筋工程 (26) 1、钢筋的检验 (26) 2、钢筋加工 (26) 3、钢筋绑扎 (26) 4、钢筋的连接 (27) 第4节模板工程 (27) 1、柱模板 (27) 2、梁、板模 (28) 3、模板及其支架的设计应考虑下列各项荷载: (29) 4、模板施工工法 (29) 第5节混凝土工程 (32) 1、混凝土的试配与选料 (32) 2、混凝土的运输 (32) 1.混凝土的运输 (32) 2.混凝土的泵送 (33) 3.混凝土的浇注和振捣 (33) 4.施工缝的施工 (34) 5.混凝土的养护 (34) 6.清水混凝土的修补 (34) 第6节脚手架工程 (34) 1、布置方法 (34) 2、施工方法 (34) 3、安全技术措施 (35) 第7节砌筑工程 (35) 1、砌筑材料 (35) 2、施工工艺流程 (35)

苏州某框架结构厂房及配套设施施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 技术标书说明 某(苏州)有限公司的厚爱,使得本公司有幸参加“某(苏州)有限公司新建厂房”工程的投标,在此向贵公司表示深深的感谢。我公司领导层和参与投标的全体员工表示:如能中标,定是业主给我们的一次机遇,我们将给业主一个满意的回报。 我公司通过对该工程招标文件、答疑纪要和设计图纸认真的学习和阅读,对照国家现行的相关施工、验收规范、标准及省标、图集和省市有关文件。仔细勘察了施工现场及周边环境,参阅了本公司的《综合管理手册》,《管理程序文件》和《作业指导书》中涉及到类似工程的应用。为对业主的全面负责,根据我公司丰富的施工管理经验和创优能力,在本项目中标后,将贯彻全面控制,全方位管理,整体协调施工,争创“四无”(无渗漏、无质量通病、无返修、无用户投诉)工程的原则,认真编写下述标书。 本技术标书旨在响应招标文件中的有关内容,力求施工组织设计严密周到,施工管理全方位细致协调,总承包的责任落到实处,确切保证我公司在该项目中以一流的施工技术,一流的科学管理,一流的施工速度,创建一流的工程质量,给业主和用户一个满意的回报。

目录 第一章编制说明 (9) 1.1综合说明 (9) 1.2编制原则 (10) 1.3编制依据 (10) 1.4本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 (10) 1.4.1国家法律 (11) 1.4.2国家工程建设强制性条文 (11) 1.4.3工程建设国家标准 (11) 1.4.4行业标准 (11) 1.4.5江苏省技术操作规程 (12) 1.5施工承诺 (12) 第二章概述 (15) 2.1工程概况 (15) 2.2建筑设计概况 (15) 2.3结构设计概况 (16) 2.4主要装饰工程的构造 (17) 2.5项目总目标和施工原则 (18) 2.5.1项目总目标 (18) 2.5.2施工原则 (18) 第三章施工准备及总部署 (20) 3.1指导思想 (20) 3.2施工顺序 (20) 3.3施工项目组织 (20) 3.3.1施工项目组织机构设置 (20) 3.3.2工程管理人员架构表 (21) 3.3.3 项目经理部岗位责职 (23) 3.4现场总体布局 (26) 3.4.1现场围墙 (26) 3.4.2现场道路 (26) 3.4.3现场排水组织 (27) 3.4.4临时设施布置 (27) 3.4.5堆场布置 (28) 3.5施工机械 (28) 3.5.1施工机械选择 (29) 3.5.2施工机械布置 (29) 3.5.3施工机械计划 (30) 3.5.4主要施工检测设备一览表 (31) 3.6场外运输 (31) 3.7场内运输 (31) 3.8施工劳动力组织 (31) 3.9主要材料进场计划 (32) 3.10施工用电方案 (32) 3.10.1施工用电布置 (32) 3.10.2施工用电计算 (33) 3.11施工用水方案 (35)

化工厂房施工组织设计

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 化工厂房施工组织设计 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

南亚塑胶工业(宁波)有限公司年产15万吨双酚A工程 施工组织设计 施工单位:中国化学工程第十三建设有限公司 日期: 2011 年 11 月 27日 施工组织设计、施工方案及审批GJ1.3

目次

1 工程概况 (6) 1.1 工程简介 (6) 1.2 建设地点及自然条件 (6) 1.3 施工条件 (7) 1.4 项目管理特点及总体要求 (7) 1.5 主要实物工程量 (8) 2 编制依据及施工规范 (8) 2.1 编制依据 (8) 2.2 施工规范 (8) 3 项目组织机构及管理班子配备 (11) 3.1 项目经理部组织机构图 (11) 3.2 项目经理部各部门职责范围 (13) 3.3 分公司(项目经理部)主要管理人员职责 (13) 4 施工部署 (15) 4.1 项目的质量、进度及安全目标 (15) 4.2 拟投入的最高人数和平均人数 (16) 4.3 施工程序 (17) 4.4 项目管理总体安排 (18) 4.5 施工平面图及日常管理 (19) 5 主要工程施工原则方案 (23) 5.1 土建工程(含基桩、深基坑围护、道路等)施工方案 (23) 5.2设备基础施工方案 (77) 5.3储槽基础施工方案 (81) 5.4 管道施工方案 (86) 5.5 泵安装施工方案 (94) 5.6 电气工程施工方案 (96) 5.7 仪表工程施工方案 (101) 5.8 钢结构工程施工方案 (108) 5.9 制粒塔制作原则施工方案 (126) 5.9 设备安装原则施工方案 (133) 6 质量计划 (138) 6.1 质量管理体系概述 (138)

相关文档
相关文档 最新文档