文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 五、线路部分农网配电营业工(高级工5)

五、线路部分农网配电营业工(高级工5)

五、线路部分农网配电营业工(高级工5)

带电作业中,用一条截面S=25mm 2、长L=5m 的铜线来短接开关。已知开关平均负荷电流I =200A,则这条短路线在t=10h 内消耗电能为 kWh 。(铜的电阻率ρ=0.0172×Ωmm 2/m )解:已知S=25mm L=5m I =200A ρ=0.0172Ωmm 2/m t=10h 求:W R=ρ

S

L =0.0172×

25

5

=0.00344(Ω) W=I 2Rt= 2002×0.00344×10=1.376(kW·h )

一直径为D 1=3mm,长为L 1=1m 的铜导线,被均匀拉长至L 2=4m (设体积不变),则此时电阻R 2是原电阻R 1的 倍。解:已

知 D 1=3mm L 1=1m =1000 mm L 2=4m =4000 mm 求:n 解:V= S 1×L 1= S 2×L 2 S 1 ×1= S 2 ×4 S 1/S 2 =4 R 2/ R 1= (ρ×

S2

1L )/( ρ×

2

2S L )=(4/ S 2)/( 1/ S 1)=4×( S 1/ S 2)

=16

有一条 10kV 双回路线路,导线为LGJ-150型,线路长L=15km,最大电流I 为275A,其中一回路停电检修8h,试计算停电检修8h 时间双回路运行和单回路运行的电能损耗:双回运行电能损耗⊿ kWh 、单回运行电能损耗⊿ kWh (提示:r0=0.21Ω/km;)【W1=1905.75W2=3811.5】

已知 L=15km I =275A t =8h 0r =0.21Ω/km

解:(1)双回路运行:Ω===15.315*21.00l r R kw Rt I W 75.19058*15.3*2752

2

===? (2)单回路运行:Ω===3.615*21.0*220l r R kw Rt I W 5.38118*3.6*2752

2

===?

如图所示,为一基10kV 线路分支杆,因线路反方向拉线受阻,只能采用自身拉线平衡。已知分支线每相导线张力P 为10kN,拉线(钢绞线)破坏拉力1126Mpa,强度设计安全系数取2.2,试求拉线受力多少N,并计算拉线截面 mm 2。(保留2位小数)【T =15000.0S=29.31】

解:已知 a =1.2m b =0.6m z P =10kN =10000(N ) p P =1126Mpa K=2.2 求:T 、S

a

bP T z 3=

2

.110000

6.03??=15000(N ) S p

P TK =

1126

2

.215000?=

=29.31(mm 2)

有一根白棕绳,直径为19mm,其有效破断拉力T D =22.8 kN,当在紧线作牵引绳时,则其允许拉力为? kN 。(提示:安全系数k=5.5,

动荷系数k 1=1.1,不平衡系数k 2=1.0;)【T =3.768595041322314】 解:已知 T D =22.8 kN k=5.5 k 1=1.1 k 2=1.0 求:T T =

2

1K

KK T D =

.11.15.58.22??=3.768595(kN)

线路采用LGJ —70导线,其导线综合拉断力为T=19332N,导线的安全系数K=2.1,导线计算截面为S=79.3mm 2,求:(1)这根导

线的破坏应力? N/ mm 2;(2)最大允许使用应力 ? N/ mm 2。(3)当磨损后使得截面减少S 1=9.3mm 2时的最大允许使用拉力 ? N 。(答案保留2位小数)已知T =19332N K=2.1 S=79.3mm 2 S 1=9.3mm 2 求:P

σ

、max σ、X T

1、P σ=

S

T =

3

.7919332=243.78(N/ mm 2) 2、 max σ=

K

P

σ

1

.278.243 =116.086(N/ mm 2)

3、X T =

SK

T

S S )(1-=

1

.23.7919332

)3.93.79(??-=8126.1(N)

一条10kV 高压配电线路,已知某处电杆的埋深h 1=2m,导线对地限距h 2=6m,导线最大弧垂fmax=1.4m,自横担中心至绝缘子顶槽

的距离h 3=0.2m,横担中心至杆顶距离h 4=0.9m,试确定该处电杆的全高?m 。【H=10.1】 解(1):已知 h 1=2m h 2=6m fmax=1.4m h 3=0.2m h 4=0.9m 求:H =h 1+h 2+fmax +h 4-h 3=2+6+1.4+0.9-0.2=10.1(m )

用四桩柱接地绝缘电阻表,测量土地电阻率,四个电极布置在一条直线上,极间距离l 为11m,测得接地电阻R 为10Ω,则土地电阻率?。解:已知 l =11m R=10Ω 求:r =2πlR =2×3.14×11×10=690.8(? · m )

339.采用针式绝缘子安装的10kV 配电线路,当档距L=88m 时,其最小线间距离为?m 。解:已知 U =10kV L=88m 求:S ≥0.16+0.003U +0.008L =0.16+0.003×10+0.008×88=0.894(m )

329.(LGJQ-300导线,计算拉断力T b 为99433N,安全系数k=2.5,则其最大拉力为?N 。解:已知 T b =99433N k=2.5求:Tm Tm =Tb/K=9943/2.5=39773(N)

职业技能鉴定《农网配电营业工指导书》高级工试题库

职业技能鉴定(农网配电营业工指导书)试题库高级工复习题 下列每题都有4个案,其中只有1个正确答案,将正确答案的序号字母填在括号内 中、高级工共用题 148、涡流是一种(A)现象 A、电磁感应 B、电热流效应 C、化学效应 D、流化学效应 149、电阻和电感串联的交流电路中,用(C)表示电阻、感抗及阻抗之间的关系 A、电压三角形 B、功率三角形 C、阻抗三角形 D、电流三角形 150、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(A) A、中性点 B、参考点 C、零电位点 D、接地点 151、电阻和电感串联的单相交流电路中的无功率计算公式是(C) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 152、电阻和电容串联的单相交流电路中的有功功率计算公式是(B) A、P=UI B、P=UIcos∮ C、Q=UIsin∮ D、P= Ssin∮ 153、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50 Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗X1为(A)Ω 。 A、150 B、250 C、10 D、60 154、一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗X1=50Ω,若改接到f=10Hz的电源时,则感抗X1为(C)Ω 。A、150 B、250 C、10 D、60 155、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=150 Hz的电源电路中,则容抗XC为(A)Ω。A、80 B、120 C、160 D、720 156、一电容接到f=50Hz的交流电路中,容XC=240Ω 若改接到f=25Hz的电源电路中,则容抗XC为(D)Ω。A、80 B、120 C、160 D、720 157、无论三相电路是Y接或△接,当三相电路对称时,其总有功功率为(C) A、P=3UIcos∮ B、P= PU+PV+PW C、P= UIcos∮C、P= UIcos∮ 158、无论三相电路是Y接或△接,也无论对称与否,其总有功功率为(B) A、P=3UIcos∮ B、P=PU+PV+PW C、P= UIcos∮ D、P=UIcos∮ 159、纯感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压相位为(A) A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f 160、纯电感应电路的电压与电流频率相同,电流的相位滞后于电压相位为(C) A、60° B、30° C、90° D、180° 161、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(A) A、π/2 B、π/3 C、π/2f D、π/3f 162、纯电容电路的电压与电流频率相同,电流的相位超前于电压相位为(C) A、60° B、30° C、90° D、180° 163、三相电动势的相序为U-V-W,称为(B) A、负序 B、正序 C、零序 D、反序 164、变电所三相母按相应分别涂以(B)色 A、红、黄、绿 B、黄、绿、红 C、绿、黄、红 D、绿、黄、红 165、两耐张杆之间的间距一般为(B)m A、500 B、1000 C、1500 D、2000 166、高压杆两杆之间的间距一般为(B)m A、30~50 B、50~100 C、80~100 D、30~100 167、跌落式熔断器主要用于架空配电线路的纸线、用户进口处,也用作配电变压器一次侧、

农网配电营业工技师专业技术工作总

农网配电营业工技师专业技术工作总结 我叫张宏浩,安徽阜阳农电公司农电工,一九七三年四月出生,现年四十二岁。二零零一年一月参加工作,从事农电工作以来,我一直在不断地加强自身修养,刻苦认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,努力地提高思想道德水平,不断地探求新知,在参加多年来的业务技能竞赛中多次获得荣誉,并于二○○六年六月被阜阳农电公司评为“营销之星”,二○○九年四月又被省供电公司授予优秀护线员工。为了知识面的扩展适应更深层次的要求,今年又参加了农网配电营业工的技师评审考试。在完整履行好一个好员工的工作职责,锐意进取,积极地开展职能范围内的各项工作,起好模范带头作用。积极参与技术交流和科技创新活动,做好传、帮、带的作用,并全面完成了上级下达的各项工作任务及指标,在公司的生产和发展中发挥了应有的作用。现将本人任职以来的专业技术工作总结如下: 一、工作业务卓有成效 1、连年完成各项生产经营指标。在自己任职的近几年时间里,经历了电力市场由买方变为卖方的转型期。在此期间,自己发挥自己的专业所长,为全公司的生产经营指标完成而尽职尽责。指标完成连创本所最好记录。在抓住国家政策的利好时机,积极开展农网升级工程,有效地投入到工程中,今年由我主导的农网施工项目工程共完成2项、正在施工2项;计划后期施工2项。 2、学有所长,注重在实际中的实践运用。在农网升级工程中本人利用自己所学习的无线技术得到上级生产部门的认可,积极参与到农网升级工程的智能电网建设、施工环节、工程资料收集工作。经本人现场勘察设计的台区有大湖台区、北徐庄台区、沿河郭庄台区、十里井台区;近年来我亲手安装智能电表的配电台区已达三十多台,参与施工的农网工程项目二十二个,参与施工的客户工程项目十多个,各种低压开关柜、机电控制柜三十多台。 3、积极参与业务技能参赛活动,展示了自己才华。从二○○一年至今,我连年参加国网公司系统业务技能等各类竞赛活动,并连续获得佳绩。为我所代表市、县公司多次取得了团体荣誉;二○○六年六月被阜阳农电公司评为“营销之星”,二○○九年四月又被省供电公司授予“优秀护线员工”,多次在省、市县

电力职业技能鉴定考试试题农网配电营业工

电力职业技能鉴定考试 试题农网配电营业工 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】

电力职业技能鉴定考试 《农网配电营业工》中级技工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 一电感线圈接到 = 50Hz的交流电路中,感抗ΧL = 50Ω,若改接到 =150Hz的电源时,则感抗ΧL为( ) Ω。 (A)150;(B)250;(C)10;(D)60。 2. 电阻和电感串联的单相交流电路中的无功功率计算公式是()。 (A)P=UI; (B)P=UIcos ? ; (C)Q=UIsin ? ; (D)P= 3Ssin?。 3.两额定电压为220V的灯泡,若A灯的额定功率为100W,B灯的额定功率为40W,串联后接入电源电压为220V的电路中,此时两只灯泡的实际功率()。 (A)PA > PB;(B)PA = PB;(C)PA < PB;(D)不能确定。 4.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的()。 (A)中性点;(B)参考点;(C)零电位点;(D)接地点。 5.一只“220V、Ω”的电炉,每天工作4h,该电炉每天耗电()kwh。 (A)2;(B)4;(C)6;(D)8。 6.功率表的量程是指()。 (A)电流量程;(B)电压量程;(C)电流和电压量程;(D)电流、电压、功率三者的量程。 7.为用电设备选择配电变压器时,应根据用电设备的()来决定变压器容量的大小。 (A)视在功率;(B)有功功率;(C)最大负荷电流;(D)最高电压。 单 位 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 生 姓 名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 准 考 证 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 试 时 间 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 评 员 签 名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 考 评 组 长 签名

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

电力职业技能鉴定考试试题农网配电营业工

电力职业技能鉴定考试 《农网配电营业工》中级技工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 一电感线圈接到? = 50Hz的交流电路中,感抗ΧL = 50Ω,若改接到? =150Hz的电源时,则感抗ΧL为( ) Ω。 (A)150;(B)250;(C)10;(D)60。 2. 电阻和电感串联的单相交流电路中的无功功率计算公式是()。 ?; (C)Q=UIsin?; (D)P=3Ssin?。 (A)P=UI; (B)P=UIcos 3.两额定电压为220V的灯泡,若A灯的额定功率为100W,B灯的额定功率为40W,串联后接入电源电压为220V的电路中,此时两只灯泡的实际功率()。 (A)PA > PB;(B)PA = PB;(C)PA < PB;(D)不能确定。 4.星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的()。 (A)中性点;(B)参考点;(C)零电位点;(D)接地点。 5.一只“220V、24.2Ω”的电炉,每天工作4h,该电炉每天耗电()kwh。 (A)2;(B)4;(C)6;(D)8。 6.功率表的量程是指()。 (A)电流量程;(B)电压量程;(C)电流和电压量程;(D)电流、电压、功率三者的量程。7.为用电设备选择配电变压器时,应根据用电设备的()来决定变压器容量的大小。 (A)视在功率;(B)有功功率;(C)最大负荷电流;(D)最高电压。 8.采用防窃电能表或在表内加装防窃电器这一措施比较适合于()。 (A)小容量的单相用户;(B)任何容量的单相用户;(C)小容量的三相用户;(D)任何用户。 9. 某施工工地要为一台380V/4.5kW的三相异步电动机配一台隔离开关,以下4种应选择()。

配电线路高级工

一、选择题(选项已省略) 1.我国工频交流电的周期是( 0.02s )。 2.欧姆定律是阐述在给定正方向下( 电压、电流和电阻 )之间的关系。 3.交流电机和变压器等设备,选用硅钢做铁芯材料,目的是为了( 减少磁滞损耗 )。 4.用于确定载流导体在磁场中所受磁场力( 电磁力)方向的法则是( 左手定则 )。 5.用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是( 右手定则)。 6.在热带多雷地区应选择( FCZ-30DT )避雷器。 7.1kV及以下配电装置作交流耐压试验的电压为( 1000V )。当回路绝缘电阻在10MΩ以 上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。 8.10kV油浸电力变压器作绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为( 35kV )有效值;交接时为30kV有效值。 9.垂直接地体的间距不宜小于其长度的( 2倍 )。 10.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离( 250~300mm )为宜。 11.独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于( 3m )。 12.隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm×10mm的塞尺检查,对于接触面宽度 为50mm及以下时,其塞入深度不应超过( 4mm )。 13.假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是( 105℃ )。 14.聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是( 1~10kV )。 15.对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为( 65℃ )。 16.线路绝缘子的击穿故障发生在( 绝缘子内部 )。 17.高压配电线路允许的电压损失值为( 5% )。 18.能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于( 二类 ) 设备。 19.电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与 用户的分界点,支持物属( 供电局 )。 20.交流耐压试验,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明者为( 60s )。 21.改善功率因数的实质问题是补偿( 无功 )功率。 22.自阻尼钢芯铝绞线的运行特点是( 减少导线振动 )。 23.保护继电器根据其(输入端 )加入物理量的性质分为电量与非电量两大类。 24.当FS避雷器的绝缘电阻值不小于(2500MΩ )时可不进行电压电流测量。 25.木抱杆在使用前进行强度验算时,其木抱杆的允许应力,一般可取( 900~1000N/cm)进行验算。 26.钢抱杆应用热镀锌或防锈漆防腐,钢抱杆中心弯曲不宜超过抱杆全长的( 3‰ )。 27.钳工用的台虎钳应固定在工作台或支架上使用,不能有摇晃现象,夹持工件时,只允许 使用钳口最大行程的( 2/3 )。 28.导线爆压,如遇到拒爆时,( 15min )后方可接近药包进行处理。 29.用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于( 2MΩ )。答案:A

农网配电营业工理论练习试卷

农网配电营业工(高级工)理论练习试卷 一、单选题 (每题1分,共40分) 1.某商店以三相四线供电,相电压有效值为220V ,A 相接荧光灯,B 相接 kW 荧光灯和白炽灯,C 相接荧光灯,应选择多大的电能表(荧光灯功率因数设为)。请选择合适的电能表( )。 A .30A ,380/220V B .75A ,380/220V C .15A ,380/220V D .60A ,380/220V 2.某电阻R=100W ,在电阻两端加交流电压sin314t 。写出电流的瞬时值表达式( )。 A .i= B .i=220sin314t C .i=2sin314t D .i=sin314t 3.某单相特种变压器一次侧绕组的匝数N1为400匝,二次侧绕组的匝数N2为50匝,当一次侧加U1为200V 交流电压时,问二次侧的电压U2为( )。 A .22 V B .18V C .125 V D .25 V 50Hz ,电压为300V 的电源上,求电 E=10V ,电源内阻R0=2W ,负载电阻R=18W ,求电路中电源输出功率P ( )。 A . W B .5 W C .18 W D .20 W 6.某电阻R=100W ,在电阻两端加交流电压 sin314t 。求电阻流过电流的有效值( )。 A .3 A B . A C .1 A D .3 A 7.一根白棕绳的最小破断拉力T0是62400N ,其安全系数K 是,求这根白棕绳的允许使用拉力T 是( )。 A .10000N B .15000N C .20000N D .21000N

8.有一台三相异步电动机,星形接线,功率因数为,效率以1计,功率为20kW,电源线电压U=380V。当电动机在额定负荷下运行时,求电动机的线电流为()。 A.30 A B. A C. A D. 9.某电感线圈的电感量为,接在频率为50Hz的电源上,线圈的感抗XL为()。 A. W B. W C.1570 W D.157 W 10.如图D-6所示,R1=2W ,R2=4W ,R3=4W ,电源电压U=40V,求电路总电阻R()。 A.5 W B.2 W C.4 W D. W 11.三线法紧线示意图为() A. B. C. D.以上答案均不对 12.若一个耐张段的档数为7~15档时,应在两端分别选择()观测档。 A.四个 B.三个 C.两个 D.一个13.无论三相电路是Y接或△接,也无论对称与否,其总有功功率为()。 A. B.P=PU+PV+PW C. D. 14.电缆头制作安装应避免在雨天、雾天、大风天及湿度在()以上的环境下进行工作。 A.80% B.85% C.90% D.95% 15.一般工作场所移动照明用的行灯采用的电压是()V。 A.80 B.50 C.36 D.75 16.单线法紧线示意图为()。 A. B. C. D.以上答案均不对 17.电力销售收入是指()。 A.应收电费 B.实收电价 C.临时电价 D.实收电费和税金 18.变压器运行时,油温最高的部位是()。 A.铁心

农网配电营业工技师理论考试绘图题

五、绘图题(请填写答案,每题5分,共35题) 1. 根据左图给出的轴侧视图,在右侧对应画出全剖视图。 2. 根据图E-6给出的轴侧视图,判断右侧对应的半剖视图(A、B)哪一个是正确的,哪一个是错误的,错在什么地方? 答案:答:图E-6(a)中B是正确的,A是错的,错在应以中心线为界,不应画为实线。 图E-6(b)中A是正确的,图B是错的,漏线。 3. 三端钮接地电阻测量仪测量接地电阻的接线图。 4. 画出四端钮接地电阻测量仪测量接地电阻的接线图。

5. 画出用四端钮接地电阻测量仪测量小接地电阻的接线图。 6. 画出单线法紧线示意图。 7. 画出双线法紧线示意图。 8. 画出三线法紧线示意图。 9. 画出电动机单向旋转控制电路图。

10. 画出自耦变压器降压起动原理线路图。 11. 画出星—三角降压起动原理线路图。 12. 画出接触器连锁的可逆起动控制电路图。

13. 画出按钮连锁的可逆起动控制电路图。 14. 画出复合连锁的可逆起动控制电路图。 15. 画出时间继电器控制星—三角降压起动控制电路图。

16. 画出电流互感器两相不完全星形接线图。 17. 画出电流互感器三相星形接线图。 18. 画出电流互感器三角形接线图。 KA—电流继电器19. 画出三相四线电能表直接接入式的接线图。

20. 画出三相四线电能表经电流互感器接入的接线图。 21. 画出三级漏电保护方式配置图。 22. 画出单相两级剩余电流动作保护器接线方式图。 QR—剩余电流动作保护器 23. 在三相四线制供电系统(TN-C)中,采用接地保护方式(系统中性点和设备外壳分别接地),画出三级剩余电流动作保护器的接线方式图。

职业技能鉴定配电线路高级工试题库

职业技能鉴定配电线路 (高级工试题库) 一、选择题: 1、我国工频交流电的周期是(D)。 (A)0.1s (B)0.2S (C)0.3S (D)0.02S 2、欧姆定律是阐述在给定正方向下(D)之间的关系。 (A)电流和电阻;(B)电压和电阻;(C)电压和电流;(D)电压、电流和电阻。 3、交流电机和变压器等设备,选用硅钢片做铁芯材料,目的是为了(C) (A)减少涡流;(B)减少磁滞损耗;(C)减少涡流和磁滞损耗;(D)增加设备绝缘性能。 4、用于确定载流导体在磁场中所受力方向的法则是(A) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则 5、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) (A)左手定则;(B)右手定则;(C)左手螺旋定则;(D)右手螺旋定则。 6、在热带多雷地区应选择(D)避雷器。 (A)FS (B)FCD (C)FZ (D)FCZ-30DT。 7、 1KV及以下配电装置做交流耐压试验的电压为(B)。当回路绝缘电阻在10MΩ以上时,可采用2500V 兆欧表代替,试验持续时间为1min. (A)500V (B)1000V (C)1500V (D)2000V 8、 10kv油浸电力变压器做绝缘工频耐压试验时的试验电压标准:出厂时为(C)有效值;交接时为30KV 有效值。 (A)10KV (B)20KV (C)35KV (D)40KV 9、垂直接地体的间距不宜小于其长度的(B) (A)1倍(B)2倍(C)3倍(D)4倍 10、接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离(D)为宜。 (A)100∽150mm; (B)150∽200mm (C)200∽250mm (D)250∽300mm 11、独立避雷针(线)的接地网与电气设备接地网的距离不应小于(D) (A)1m (B)2m (C)3m (D)5m 12、隔离开关的导电部分的接触好坏,可用0.05mm ×10mm 的塞尺检查,对于接触面宽度为50mm 及以下时,其塞入深度不应超过(B) (A)2mm (B)4mm (C)6mm (D)8mm 13、假定电气设备的绕组绝缘等级是A级,那么它的耐热温度是(C) (A)120℃(B)110℃ (C)105℃(B)100℃ 14、聚氯乙烯塑料电缆的使用电压范围是(A) (A)1∽10KV (B)10∽35KV (C)35∽110KV (D)110KV以上 15、对于各种类型的绝缘导线,其允许工作温度为(C) (A)45℃ (B)55℃ (C)65℃ (D)75℃ 16、线路绝缘子的击穿故障发生在(D) (A)绝缘子表面;(B)瓷质部分;(C)铁件部分;(D)绝缘子内部。 17、 10KV配电线路允许的电压偏差为(C) (A)±5% (B)±6% (C)±7% (D)±10% 18、能经常保证安全供电的,仅有个别的、次要的元件有一般缺陷的电气设备属于(B)设备。 (A)一类(B)二类;(C)三类(D)四类 19、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,

农网配电营业工高级工题库7-0-8

农网配电营业工高级工题库7-0-8

问题: [多选]进行电能表安装时的要求有()。 A.A、电能表必须牢固地安装在可靠及干燥的墙板上,其周围环境应干净、明亮,便于装拆、维修; B.B、电能表安装的场所必须是干燥、无震动、无腐蚀性气体; C.C、电能表的进线、出线,应使用铜芯绝缘线,芯线截面要根据负荷而定,但不得小于1.5mm,中间不应有接头。接线要牢,裸露的线头部分不可露出接线盒。自总熔断器盒至电能表之间敷设的导线长度不宜超过20m。在进入电能表时,一般以“左进右出”原则接线; D.D、电能表接线必须正确。如果电能表是经过电流互感器接入电路中,电能表和互感器要尽量靠近些,还要特别注意极性和相序。

问题: [多选]现场抄表的要求有()。 A.A、对大用户抄表必须在时间上、抄表质量上严格把关; B.B、对按最大需量收取基本电费的用户,应抄录最大需量。对实行峰谷分时电价的用户,注意峰、平、谷三个时段是否正确,峰、平、谷三段电量之和是否与总电量相符; C.C、根据有功电能表的指示数估算用户的使用电量,如发现有功电量不正常,应了解用户生产和产品产量是否正常,也可根据用户配电室值班日志进行核对; D.D、对有备用电源的用户,不管是否启用,每月都要抄表,以免遗漏。

问题: [多选]核算工作的内容有()。 A.A、电费账的制成与保管,对转来的登记书进行登帐处理、审核与传递; B.B、掌握各类电价的有关规定并正确执行;按事先排定的核算例日顺序,进行电费核算与电费收据的发行; C.C、用审核电费收据,复核应收电费发行表。处理有关核算工作的日常业务; D.D、催收电费。 (篮球公园 https://www.wendangku.net/doc/b03425089.html,/)

高级工技能考试试题全

第三部分高级工一、理论知识鉴定要素细目表行业通用理论知识鉴定要素细目表工种理论知识鉴定要素细目表鉴 定范围鉴定点一级二级三级重代要代代代 名称名称名称名称码程码码码度A 基本要求B 基础知识 F 直流电路支路电流法求解复杂电001 X 路 回路电流法求解复杂电002 X 路003 节点电压法的应用X 004 叠加定理的应用X 005 二端网络的概念X 006 戴维南定理的内容X 007 电桥电路的分析与计算X 008 简单直流电路的计算X G 电磁知识001 磁路的概念X 002 磁路欧姆定律的分析X 003 同名端的判断X H 交流电路001 欧姆定律的复数形式X 002 阻抗的串联计算X 003 阻抗的并联计算X 004 串联谐振的概念X 005 并联谐振的概念X 006 非正弦交流电的概念X 007 RC 电路的过渡过程X 008 RL 电路的过渡过程XI 电子电路基001 单相整流电路的计算X 本知识002 三相整流电路的计算X 003 硅稳压管的工作特性X 硅稳压管稳压电路的工004 X 作原理晶体管串联型稳压电路005 X 的工作原理006 多级放大器X 007 负反馈放大电路X 008 功率放大器X 009 正弦波振荡电路X 010 直流放大电路X 011 逻辑代数基础X 012 TTL 集成与非门电路X 013 RS 集成触发器X 014 JK 集成触发器X 015 D 集成触发器XJ 晶闸管电路单相全波可控整流电路001 X 及应用的构成单相全波可控整流

电路002 X 的工作原理单相半控桥式整流电路003 X 的构成单相半控桥式整流电路004 X 的工作原理三相半波可控整流电路005 X 的构成三相半波可控整流电路006 X 的工作原理三相半控桥式整流电路007 X 的构成三相半控桥式整流电路008 X 的工作原理单相可控整流电路的 分009 X 析与计算B 相关知识B 电工仪 A 常用电工测001 双臂电桥的工作原理X 器、仪表量仪器仪表知识的基本知识002 示波器的工作原理X 及工作原理B 常用电工测001 双臂电桥的使用X 量仪器仪表002 常用电工仪表的选择X 的使用方法003 示波器的使用X C 电力系统B 电力系统中001 电容电流的计算X 知识性点的接地002 消弧线圈的补偿方式X 方式C 工厂企业供001 变配电所的结构及要求X 电方式 D 计算负荷的用电设备组计算负荷的001 X 确定确定002 企业总计算负荷的确定X E 短路电流的001 标么值的概念X 计算常用电气设备阻抗值的002 X 计算D 电气设备 A 高压开关电001 SF6 断路器的基本特点X 器002 SF6 断路器的适用范围X 003 高压断路器的选择X 004 高压隔离开关的选择X B 低压开关电低压电动机配电回路元、001 X 器器件选择方法002 固态继电器的结构原理X C 电力变压器001 电力变压器的简单计算X D 互感器001 电流互感器的性能参数 X 002 电压互感器的性能参数X E 无功补偿装高压电力

高级配电营业工综合卷

技能鉴定考试《农网配电营业工》高级工理论试卷(B)答案 四、计算题(请填写答案,每题5分,共2题) 1. 有一台三角形接法的三相异步电动机,额定功率P N为10kW,接在电压U为380V的电源上。已知电动机在额定功率运转时的功率因数cos ?为0.8,效率η 为89.5%。试计算电动机在额定功率运行时电源输入的电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S。若有10台这样的电动机接入一台变压器,请在容量为100kV A和200kV A的变压器中选择一台。 答案: 解:输入有功功率 输入电流 输入无功功率 输入视在功率 S=3IU=3×21.2×380=13952(VA)=13.95(kV A)10×13.95=139.5(kV A) 答:电动机在额定功率运行时电源输入的电流为21.2A;有功功率为11.17kW;无功功率为8371.7var;视在功率为13.95kW。若有10台这样的电动机接入一台变压器,应选择容量为200kV A的变压器。 2. 某线路采用LGJ—70型导线,其导线综合拉断力T为19417N,导线的安全系数K=2.5,导线计算截面S为79.3mm2,求: (1)这根导线的破坏应力σ P;(2)最大允许使用应力σ m ax;(3)最大允许使用拉力。 答案:解:导线的破坏应力 导线最大允许使用应力 最大允许使用拉力97.94×79.3=7766.64(N) 答:这根导线的破坏应力为244.85N/mm2;最大允许使用应力为97.94N/mm2;最大允许使用拉力为7766.64N。 五、绘图题(请填写答案,每题10分,共2题) 1. 画出双线法紧线示意图。 答案:答:双线法紧线示意图如图E-25 所示。 图E-25 2. 画出二极管的伏安特性曲线。 答案:答:二极管的伏安特性曲线如图E-45所示。 图E-45 六、论述题(请填写答案,每题10分,共2题) 1. 简述双电源和自发电用户的安全措施。 答案:答:(1)双电源进户应设置在同一配电室内,两路电源之间装设四极双投隔离开关或其他确实安全可靠的连锁装置,以防止互相倒送电。 (2)自发电机组的中性点(TT、TN系统)要单独接地,接地电阻不大于4Ω,禁止利用供电部门线路上的接地装置接地。 (3)自发电用户的线路严禁借用供电部门的线路杆塔,不准与供电部门的电杆同杆架设,不准与供电部门的线路交叉跨越,不准与公用电网合用接地装置和中性线。 (4)双电源和自发电用户,严禁擅自向其他用户转供电。 (5)为防止双电源在操作中发生事故,用户应严格执行安全规程有关倒闸操作的安全规定,如应设置操作模拟图板;制订现场操作规程;各种有关安全运行和管理的规程制度及包括运行日志在内的各项记录;培训有关电工,考核合格后上岗;高压用户的双电源切换操作必须按与供电部门签订的调度协议规程执行等。 (6)与公用电网连接的地方小水电、小火电、小热电,除采取上述安全措施外,还必须执行其他有关的规定。 2. 简要回答绝缘电阻的测量方法和注意事项。 答案:答:(1)按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。 (2)兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触。 (3)测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在"∞"位,短路时指针是否指在"0"位。 (4)测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。

《配电线路工》高级工试卷答案(B卷)

<< 配电线路>>高级工理论试卷(B卷) 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1、一份工作票中出现一处关键词错误时,该工作票应(A )。 (A)予以作废(B)视为不规范票(C)下方修改(D)上方修改 2、电力电缆的电容大,有利于提高电力系统的(B)。 (A)线路电压(B)功率因数(C)传输电流(D)传输容量 3、一段导线的电阻为8Ω,若将这段导线从中间对折合并成一条新导线,新导线的电阻为( D )。 (A)32Ω(B)16Ω(C)4Ω(D)2Ω 4、配电变压器台架安装要求( D )的接地形式。 (A)变压器中性点单独接地(B)中性点和外壳一齐接地 (C)中性点和避雷器一齐接地(D)中性点、外壳、避雷器接入同一个接地体中 5、裂纹和硬伤面积超过( A )以上的绝缘子用在线路上,在阴雨天气的运行中,易发生击穿 和闪络故障。 (A)100mm2(B)80mm2(C)60mm2(D)40mm2 6、正确安全地组织检修工作主要由( B )负责。 (A)工作票签发人(B)工作负责人(C)工作许可人(D)部门领导。 7、隔离开关安装时,应调整其三相同期性,使三相不同期性应小于( B )。 (A)2mm (B)3mm (C)4mm (D)5mm 8、巡线中有特殊巡视和夜间巡视,当夜间巡视时应在线路( C )且没有月光的时间里进行。 (A)正常运行时(B)故障时(C)负荷最大时(D)负荷最小时 9、单杆式变压器台架多用来安装容量在( C )变压器。 (A)30kV A及以下的三相(B)30kV A及以下的单相 (C)30kV A及以下的单相或三相(D)30kV A及以上的单相或三相 10、杆塔是用以架设导线的构件,在配电线路中常用的是( B )。 (A)铁塔(B)水泥杆(C)钢管塔(D)木杆 11、拉线采用钢绞线和镀锌铁线制作时,规程规定其截面要求为:钢绞线25mm2以上镀锌铁线 ( D )以上。 (A)9mm×3.2mm (B)7mm×2.6mm (C)5mm×3.2mm (D)3mm×4.0mm 12、在感性负载交流电路中,采用( D )方法可提高电路功率因数。 (A)负载串联电阻(B)负载并联电阻 (C)负载串联电容器(D)负载并联电容器

农网配电营业工高级工鉴定计算题缩小版

1.(补)如图所示电路,(3)电阻R 3消耗的功率P 3 。解: ()343434R R 36 R 2R R 36 ??= ==Ω++ ()234234R R R 123=+=+=Ω ()12341234R R 63 R 2R R 63 ?+= ==Ω++()U 18 I 9A R 2 = ==()3434234R 2 U U 1812V R R 12 = ?=?=++ ()22 3433U 12P 48W R 3 = == 答:等效电阻R 为3Ω,电流I 为 9A ,电阻R 3的功率P 3为48W 。 2.某R -L -C 串联的单相正弦电路,视在功率S 及功率因数cos ? 解:(1)电路总阻抗|Z|: ()Z 10Ω(2) 电流、电压: ()U 220I 22A Z 10 = ==()R U I R 228176V =?=?= () L L U I X 2212264V =?=?=() C C U I X 226132V =?=?=(3)功率: () 22P I R 2283872W ==?=()()() 22L C Q I X X 221262904var =-=-=() S UI 220224840VA ==?=P 3872 cos 0.8S 4840 ?= == 答:电路阻抗为|Z|为10Ω;电流I 为22A ,电压U R 为176V 、U L 为264V 、U C 为132V ;有功P 为3872W ,无功Q 为2904var ,视在功率S 为4840VA ,功率因数cos ?为 0.8。 3.(补)有一对称三相星形连接的负载(1)负载的相电流、线电流: () Z 10Ω()P U 220I 22A Z 10 = ==()L P I I 22A == (2)三相总有功功率及功率因数: () 22P P 3I R 32268712W =??=??= ()S 3UI 32202214520VA ==??= P 8712 cos 0.6S 14520 ?= == 答:相电流线电流均为22A ,三相总有功功率为8712W ,功率因数cos ?为0.6。 4.如图为起立混凝土电杆的示意图,地面O 点对电杆的支反力。解:(1)确定电杆为研究对象(2)画电杆的受力图;(3)以O 为原点建立直角坐标系。如图所示;(4)列平衡方程求未知力。 答:起吊钢绳的拉力为11.46(kN),底绳所受的拉力为14.12(kN),地面O 点对电杆的支反力为8.39(kN)。 5.(补)某线路采用LGJ-70导线,求导线的最大使用应力。 ()()()MPa K MPa A N N N : o o 94.975 .285 .24485.2443.791941719417 ===≈===σσσ最大导线的最大使用应力 导线的危险应力导线的综合拉断内力解 答:导线的最大使用应力是97.94(MPa)。 6.有一台三相异步电动机,额定电流的 范围值。解:电动机输入电流: 电动机起动电流: 答:该电动机应接成Y 形;线电流的额定值为39.72A ;供电回路熔体的额定电流的范围为(59.58~99.3)A 。 7.一台容量为100kVA 的配电变压器、低压侧的熔丝。解:I 1=S N /1.732U 1=100× 1000/(1.732×10×1000) =5.78(A ) I 2=S N /1.732U 2=100×1000/(1.732×0.4 ×1000)=144(A )100kVA 变压器高压侧按2~3倍变压器额定电流选择熔体的额定电流范围值(2~3)×5.78=11.56~17.34(A ):应选15A 。 低压侧按1倍变压器额定电流选择:应选150A 。 答:高压侧选15A 的熔丝;低压侧选150A 的熔丝。 8.(补)某10kV 高压配电线路试确定该 处电杆的全高为多少并选择电杆? 答案:解:电杆的全高为 H =h 1+h 2+f max +h 4-h 3=1.8+5.5+1.4+0.9-0.2=9.4(m)答:确定该处电杆的 全高应为9.4m ,根据电杆的高度形式应选 择10m 的拔梢水泥杆。 9.如图所示,已知拉线与电杆夹角为45,拉线坑中心至电杆的距离。解:因tg45°=1 所以拉线坑中心距电杆的距离L =tg45°×(12+2)=14(m) 拉线长度 cos45 °=h l l =°==12co s45120.70716.97(m) 答:拉线坑中心至电杆的距离为14m ,拉 线长度为16.97m 。 10.(补试选择导线截面。(LJ -25导线 的允许载流量为135A)答: (1)按允许电压损耗初选导线截面: 故初选LJ -25导线。 (2)按许载流量校验导线截面: )(135)(198 .038.0310cos 3a A U P I fz =??= Φ= LJ -25导线能满足载流量的要求 (3)校验架空线路导线机械的强度 因为LJ 系列低压架空导线的最小允许截面为16mm2,LJ -25导线能满足机械强度的要求。 (4)所以选择LJ -25导线能满足要求。 11.有一低压动力用户,并确定电能表规格。解: () N 1P 48000I 95A 3U cos 0.932200.85?===η???? 答:选择电流互感器变比为K I 100/5、电能表规格为3×3(6)A 、3×380V 。 12.某商店以三相四线供电,(荧光灯功率因数设为0.55)解: A 相电流I A =3.6×103 /(220×0.55) =29.75(A),B 相电流I B ≈2.5×103 /(220× 0.55)+1.8×103 /220=28.84(A);C 相电流 I A =3.5×103 /(220×0.55)=28.93(A) 答:可选3×380/220V 、3×5(30)A 这一只三相四线电能表。 13.某厂以10kV 供电求该厂本月应付电费及平均电价? 答案:解:基本电费(元)=3200×30.00=96000.00(元)电量电费W 元)=278000×0.663=184314.00(元) 月平均功率因数cos ? 该用户应执行功率因数的标准为0.9,因此,本月该用户应增收电费3% 。 功率因素调整电费=(96000+184314–0.05216×278000)×3%=7974.41(元)本月应付电费=96000.00+184314+7974.41=288288.41(元)平均电价=288288.41/278000=1.037(元/kWh ) 答:本月应付电费288288.41元,平均电价1.037元/kWh 。 14.某客户处装有一块三相四线电能表,求应补电量为多少? 答:以互感器二次侧功率为参照 正确时功率P=UIcos Φ/(200/5)+ UIcos Φ/(200/5)+ UIcos Φ/(200/5)=3 UIcos Φ/40错误时功率P ′ =UIcos Φ/(200/5)+ UIcos Φ/(200/5)+ UIcos Φ/(300/5) =UIcos Φ/15更正系数Gx= P/ P ′=(3 UIcos Φ/40)/(UIcos Φ/15)=9/8应补电量=50000×(9/8)=56250 kwh 15.某工业设备安装公司,代收电价:0.05216元/kwh )答:因为该客户总有功电量和尖峰、高峰、低谷电量之和平衡,所以应付电费计算如下: 电度电费=66×1.368+2200×1.070+1009×0.558=3007.31(元)cos Φ=cosarctg(2620/3275)=0.78 根据功率因数0.85的考核标准,查出功率因数调整率为增加3.5%,功率因数调整电费=(3007.31-0.05216×3275)×3.5%=99.28(元)应付电费=3007.31+99.28=3106.59(元) 16.某用电客户属居民生活用电,其中代收电价:0.05216元/kWh )答案:该客户属于违约用电行为,《供电营业规则》中规 定:在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的, 应按实际使用日期补交其差额电费,并承担两倍差额电费的违约使用电费。 一般工商业电费=160×0.904=144.64(元)居民电费=160×0.538+110×0.03=89.38(元)差额电费=144.64—89.38= 55.26(元)违约使用电费=〔55.26—160*(0.05216—0.04916)〕×2=109.56(元) 17.某普通工业客户实行三费率分时电价,试计算该客户本月电量。答案:有功总电量=(本期示数—上期示数)×倍率 =(94000—73000)×1=21000 kWh ;尖 峰抄见电量=(6250—5000)×1=1250kWh ;高峰抄见电量=(39850—31000)×1=8850 kWh ;低谷抄见电量= (48000—37000)×1=11000kWh 由于该客户抄见尖峰、低谷、高峰电量之和不等于抄见总电量,因此处理如下 合计=尖峰抄见电量+高峰抄见电量+低谷抄见电量=21100 kWh ;尖峰有功电量 =(有功总电量/合计)×尖峰抄见电量=21000/21100×1250=1244 kWh ;低谷有功 电量=(有功总电量/合计)×低谷抄见电量=21000/21100×11000=10948 kWh ;高 峰有功电量=21000—1244—10948=8808 kWh 18.某村低压电网改造后,请计算该台区线损的各种指标值。答 (1)统计线损:线损电量:1450-720-510 =220kW.h 统计线损率:220/1450×100%=15.17% (2)技术线损表计损失电量:48×1+1 ×2=50kW.h 表计损失率:50/1450×100% =3.45%线路损失率:90/1450×100%= 6.21%技术线损率:3.45%+6.21%=9.66% (3)管理线损:管理线损电量:电表损坏客户追补电量25kW.h ,漏抄户追补电量30kW.h ,共计55kW.h ,管理线损率:55/1450 ×100%=3.79% ( (4)不明线损:不明线损电量:1450-720-510-90-50-55=25kW.h 不明线损率:25/1450×100%=1.72% 19.某供电营业所有三条出线,有损线损率各为多少? 答:该供电营业所总供电量 =180000+220000+400000=800000(kW.h )总售电量=172000+209000+400000=781000(kW.h ) 综合线损率=[(总供电量—总售电量)/ 总供电量]×100% =[(800000—781000)/800000] × 100%=2.38%该供电所有损供电量=180000+220000=400000(kW.h ) 有损售电量=172000+209000=381000(kW.h )有损线损率=[(有损供电量—有损售电量)/有损供电量]×100%=[(400000—381000)/400000] ×100%=4.75% 20.某380V 线路,减少有功损耗多少? 答:(1)由线损与功率因数的关系知: 2112 2cos cos P P ???=?所以,22 121222cos 0.84% 2.8%cos 0.96P P ???=??=?= 2\200(4% 2.8%) 2.4()P kW ?=-= 答:线损率降低到2.8%,减少有功功率损耗2.4kW 。 21.某一均布负荷的10kV 配电线路,(3)此线路在补偿前后的功率因数。 答:(1)这三组电容器的最佳安装地点 12221677L L km ==?= 244211277L L km ==?= 366211877 L L km ==?= 三组电容器的最佳容量: 1232230085.777Q Q Q Q kVar ====?=(2)补偿度总补偿容量:1236630025777C Q Q Q Q Q kVar =++==?= 补偿度:6785.7%C Q Q Q Q α=== (3)补偿前的功率因数:1cos 0.8? 补偿后的功率因数:2cos 0.998? 22.某供电所有D 类电压监测点7个,电 ()()()()()() kN F kN F kN F Cos Sin F Sin Cos Sin Cos Sin Cos Cos G Sin M F Sin Cos G Sin F Cos Sin G Cos F O A o O o y X 39.8,12.14,46.11:011.230132.115.160F 0 30F 301360F 030F 301360F 0 11.22.115.1F 00 F F 00 F F 0A A A A A A ====???++???-=+??-???-??=??-??+??=??++?-=∑=+?-?-?=∑=?-?+?=∑解得αβααβααβ)(225 046.05.010%U PL S 2rp mm C ≈??=?≥ ∑

相关文档
相关文档 最新文档