安全用电标准

1、电气线路安装符合规范,无老化、破损、龟裂及导线裸露;电线接头有可靠的绝缘、防水措施;电力线路与通信线、信号线分开布设,与热源有足够的距离;线路过墙必须穿管;进出金属接电箱口处应有绝缘措施

2、接地线保证接地线为≥4㎡的多股铜线;接地桩为4×40角铁或Φ≥20mm的不锈钢或热电镀圆钢,埋地深度≥80CM;接地线与设备连接处用铅封封死,并涂抹黄油进行保养;

3、所有电器外壳接地电阻≤4Ω,要求马上配置电阻测试仪,搬家完成后马上测试;

4、用电设备、设施应采取“一机一闸一保护”的安全措施,保证漏电保护器完好无损、规格合适、灵活好用;

5、严禁用其他金属丝代替保险丝;

6、 220V三相插座必须保证有接地连接线;

7、所有接电线不能串联连接;

8、所有电器设备必须单独接地,不许连接在板房上;

9、手持式、移动式电动设备安装漏电保护器;

10、配电箱、变压器院子应上锁,禁止非工作人员擅动;

11、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施;

12、临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上;

13、对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全标志”,电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管;

14、行灯电压不应超过36V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V;

15、开展一次专项用电和救护知识培训,要有教案、签到、考试;

16、修订触电应急预案,并进行一次应急演练;

17、空调电源线穿软管(可用塑料管);

18、配电盘面板应为阻燃材料制成,开关完好齐整;

19、电气设备、变压器、配电柜(箱)有“当心触电”等警示标志;

20、必须由持证电工进行电气维修和保养,检修保养时必须断开电源总开关,取下保险,悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌,配电箱门上锁并将钥匙交专人保管,或者专人看护配电箱;

21、电气设备、变压器、配电柜(箱)有“当心触电”等警示标志;配电室配电屏(柜)两侧应设置遮栏,遮栏上印有“非专业工作人员禁止入内”的警示语,禁止非专业电工进入配电屏(柜)后方;

22、配送电单位应将临时用电设施纳入正常电器运行巡回检查范围,确保每天不少于两次巡回检查,并建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好;

23、变压器周围清洁平整,无杂草、树木;需要加装防护栏的应安装不低于1.7m

的护栏;

24、严禁使用未经校验合格的绝缘器具(零克棒每年检验一次、绝缘手套、绝缘靴每半年检验一次,检验台帐、检验标签齐全,注意新购置器具也要先到检验单位检验再使用);

25、在接触用电设备时,应按要求佩戴劳动防护用品(绝缘手套和绝缘鞋)。

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连

接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于小于等于,其动作时间为延时动作型。

办公室安全用电管理制度示范文本

办公室安全用电管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

办公室安全用电管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强学校安全用电管理,特制定了我校教室、办 公室办公室安全用电管理制度,希望各位老师和班主任切 实增强安全用电意识,共同营造一个安全、舒适的工作和 学习环境。 1、严禁在灯具、电扇、空调等电器上悬挂、覆盖装饰 品等易燃物。 2、灯具、电扇、空调、饮水机等电器使用完毕后应及 时关闭电源,以免长时间开机过热引起火灾。 3、严禁私自改动室内线路,绝不在办公室私拉电线。 4、办公室内严禁使用电褥子、电热杯、热得快、等用 电设备。 5、为了延长计算机的使用寿命,教师下班离开办公室

时要关闭计算机并关闭电源开关。 6、为了减少使用电器时的危险,办公室摆放计算机时,尽量靠近电源,避免四处布线、盘绕电源、跨接电源,同时不要在电线上或插座旁堆放物品,尤其是易燃物和水壶水盆等。 7、室内各电器设施若发现异常现象,必须立即停止使用,并及时报告校方有关部门,严禁自行处置。 8、办公室和教室由所在负责人和班主任指派专人负责用电管理。(如下班、放学后、节假日关闭电源等)营口市第七中学 20xx年3月5日 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

如何做好施工现场临时用电标准化管理

如何做好施工现场临时用电标准化管理施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多,而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业严重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在,这就给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生。结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的标准化管理,遏止事故的发生。 一、当前施工现场临时用电的主要特征 1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。 2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。 3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。 4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。 二、施工现场临时用电存在的问题 施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题: 1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。 2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格

办公室用电安全管理规定

消防、安全管理规定 为提高办公环境的安全因素,进一步加强和深化公司办公区域内的用电管理,增强员工用电规范、安全意识、节能措施,共同营造一个安全、舒适的工作和办公环境,特制订本用电安全管理规定。 安全用电 1、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器等电器上悬挂、覆盖装饰品等易燃物。 2、严禁私自改拉接室内线路,绝不在办公室私拉电线。 3、严禁在办公室内、外私拉、乱接电线、私接电源插座等个人行为。 4、严禁办公区域使用自带大功率电器和不利于安全管理的电器,主要包括但不限于电水壶、微波炉、电吹风、电熨斗、电暖器等。 5、不要用湿手接触带电设备,不用湿布擦带有电的电器。不要用湿手触摸电源的开关、插头、插座等。 6、灯具、电扇、空调、饮水机等电器使用完毕后应及时关闭电源,以避免长时间运转过热短路。 7、为了延长电脑主机、显示器、打印机等办公设备的使用寿命,员工下班离开办公室时要关闭计算机电源开关。 8、办公区域内如发现需维修的用电设施或存在用电安全隐患等问题,必须立即停止使用,并及时公司事务部,严禁自行处置。 消防安全 1、应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用安全出口、疏散通道。 2、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。(应急灯、安全出口指示等) 3、严禁将易燃易爆物品靠近用电设备。(如香水、化妆品、打火机等) 4、严禁擅自移动灭火器箱将物品放置在灭火器箱上,或遮挡灭火器箱。 5、严禁使用消防设备电源。(应急灯、安全出口指示等) 6、严禁在烟感下面吸烟,以免一起火灾误报警。

7、严禁将物品悬挂在喷淋上面。 乘坐电梯时需要注意的安全知识 1、乘电梯时,请查看电梯是否有安全检验合格标志。超过检验日期或带故 障的电梯,存在安全隐患。 2、不可未看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下盲目进入,否则有可能将 导致人员坠落井道事故的发生。 3、候(乘)梯时不要踢、撬、扒、倚层门:否则有可能发生乘客坠入井道或 被轿厢剪切等危险。 4、如果电梯满员,请耐心等待电梯的下一次服务。 5、电梯超载报警时不要挤入轿厢或搬入物品:否则将可能造成电梯不会关门,影响,情况严重时将导致曳引绳打滑,轿厢下滑,甚至造成人员剪切等事故 的发生。 6、不要用手、脚或物品阻止轿厢门的关闭,需要使电梯门保持打开状态,可按住轿厢内的。进出电梯时行动不要过分迟缓,不要长时间一脚踩楼层一脚踩轿厢,否则万一此时轿厢动起来,易发生剪切事故。 7、在电梯运行时尽量离开门口站立,可以利用轿厢内的扶手,站稳扶好。 8、电梯到站停止后如果不开门,可以按开门按钮打开轿厢门,不可强行打 开轿厢门,否则很可能发生坠落井道事故。 9、不要在运动的电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃和乱摁按钮,否则特别容易 导致电梯安全装置误动作,发生“困人”以及伤亡事故。 10、当电梯出现故障卡在层间时,请不必惊慌,最安全的对策是处变不惊,轿厢和井道通风良好,空气充足,电梯设有多项保证乘客安全的措施,可以利用轿厢内设警报按钮或电话呼救物业部门和维保单位,耐心等待救援。切勿试图通 过其他危险方式离开电梯。 电梯遇险自救知识 未雨绸缪,防患未然!安全知识只有在关键的时候我们才发现它很重要! 被困电梯怎么办 人被困电梯后,最重要的不是救援过程,而是在最短的时间内与外界取得联系,寻求救援。一旦被困电梯内,请大家做好以下几点:

临时用电标准(安全标准化考评指标)

施工现场临时用电检查标准 电气设备及接地装置、防雷装置、防静电装置、各种安全开关、电气总容量符合相关规定。《施工现场临时用电安全技术规范》“JGJ46-2005”要求采用“TN-S”接零保护系统,并实行三级配电二级漏电保护,做到“一机一箱一闸一漏一锁”,电气设备接零或接地符合要求。配电线路架设符合要求,使用标准电箱、电缆和电器;临近外电线路采取有效安全防护措施;停机、停电应拉闸断电锁箱。 下列每有一项不符合相关要求的,扣2分; 外电防护 .小于安全距离又无防护措施的; .防护措施不符合要求,封闭不严的。 接地与接零保护系统 工作接地与重复接地不符合要求的; .未采用TN—S系统的; .专用保护零线不符合要求的; .保护零线与工作零线混接的。 配电箱开关箱 .不符合“三级配电逐级保护”要求的; .开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵; .漏电保护装置参数不匹配; .电箱内无隔离开关的; .违反“一机、一闸、一箱”的; .安装位置不当、周围杂物多等不便操作的; .闸具损坏、闸具不符合要求的; .配电箱内多路配电无标记的;

.电箱无门、无锁、无防雨措施的。 现场照明 .照明专用回路无漏电保护的; .灯具金属外壳未作接零保护的; .室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的; .潮湿作业未使用36V以下安全电压的; .使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未使用绝缘布包扎的; .手持照明灯具未使用36V及以下电源供电的。 配电线路 .电线老化,破皮未包扎的; 线路过道无保护的; .电杆、横担不符合要求的; .架空线路不符合要求的; .未使用五芯线(电缆)的; .使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的; .电缆架设或埋设不符合要求的。 电器装置 .闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的; .用其他金属丝代替熔丝的; 变配电装置 .不符合安全规定的。 用电档案 .无专项用电施工组织设计的; .无接地极阻值摇测记录的; .无电工巡视维修记录或填写不真实的; .档案乱、内容不全、无专人管理的。

办公室宿舍安全用电管理(正式版)

办公室宿舍安全用电管理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

办公室宿舍安全用电管理 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一. 目的 规范办公室及宿舍用电管理工作、确保用电安全。 二. 范围 适用于本公司职工办公公共区域及宿舍。 三. 职责 3.1 安物办负责监督办公区域和宿舍的安全用电情况。 3.2 人事总务课负责落实办公区域和宿舍的用电安全。 3.3 维修系负责用电设备及线路的布置安全。 3.4 办公室的电器使用由各部门负责人管理, 加强责任管理 四. 定义 安全用电是在采取必要的安全措施的情况下使用和维修电工设备。 五. 内容 1、办公室公共区域安全用电管理: 1.1. 办公公共区域安全用电管理由人事总务课负责;办公室的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由生产中心-维修系统一办理。未经生产

中心-维修系审批的用电项目, 必须经生产中心-维修系重新审查、验收后才能投入使用, 否则应无条件拆除。 1.2. 办公室电源输电线路一律由生产中心-维修系直接组织施工, 任何部门均不得自行接线接电。室内电路属新建工程的由生产中心-维修系统一组织施工。扩建项目必须经安物办同意后, 委托有执照的电工施工。无电工执照的人员不准安装电源线路。 1.3. 电源线路在设计时, 必须充分考虑发展的需要, 使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路, 必须有计划地逐步更换。一时难于更换的, 必须在确保安全的条件下, 采取特别防护措施, 否则必须暂停使用。 1.4. 电源线路必须安装可靠的保险装置, 并正确使用保险丝, 确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。 1.5. 各办公室禁止使用电炉。安装大容量的电器设备, 必须经安物办批准, 擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方, 一律禁止安装。 1.6. 所有电路安装、电器操作的人员, 都必须经过专业培训, 考试合格后, 才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施, 并按规定严格进行检查, 防止触电事故的发生。 1.7. 所有用电场所必须执行人走电关的规定, 人员离开用电场所或电器设备不使用时, 要关闭总电源。24 小时用电的设备, 必须有专人值班, 随时掌握用电的安全情况。

临时用电安全管理规定

临时用电安全管理规定标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

临时用电安全管理规定 1 目的为规范公司内的各种临时用电作业,防止因临时用电导致火灾爆炸和触电事故发生,保证员工和财产安全,保证安全生产,制定本规定。 2 范围本规定适用于公司所有从事临时用电作业的单位。 3 职责 供电主管部门职责 负责审核用电内容、地点、用电设备等是否符合用电管理规定及有关安全规定、满足现场要求。 用电负责人职责 负责提供有关用电的证明材料,制定用电相关安全措施,对现场用电安全负责。 现场供电负责人(现场电工班长)职责 审核用电内容,制定供电安全措施,安排人员接线,并负责检查。 接线人职责 确认用电安全措施与用电票要求一致后,按照用电票规定进行接线,安全措施未落实或用电内容与现场不符时应拒绝接线。定期检查用电情况,遇有违反本规定的情况时应及时向有关人员汇报并停

止供电。 拆线人职责 根据现场供电负责人的安排,检查现场用电情况后实施拆线,拆线后检查确认无误方可离开现场。 4. 内容与要求 生产、检修施工等需要临时接引、装设的临时用电统称临时用电,临时用电作业前必须办理《临时用电作业票》(见附件)。严禁无票作业。 临时用电票办理程序 用电负责人到供电单位主管部门申请用电,并在供电主管部门指导下制定并落实相关安全措施,填写相关内容并在“用电负责人”栏签字后交供电主管部门审查。 供电主管部门审查后在“供电主管部门”栏签字。 现场供电负责人接用电票并核查后,制定相应安全措施,安排人员接线,并在“现场供电负责人”栏签字。 接线人核实用电内容、落实安全措施后按规定进行接线并通知用电单位开始用电。 用电结束后,用电负责人必须及时通知现场供电负责人安排拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。拆线人到现场检查拆线,并确认无隐患后,在“拆线人”栏签字。

办公室安全用电管理制度

办公室安全用电管理规定 一、目的 为给全体职工提供良好的办公环境,加强用电管理,确保安全合理用电,本着正确使用、安全管理,节能减耗的原则,特制定以下规定: 二、适用范围 本规定适用于本公司的所有用电活动。 三、具体事项 1、办公室:照明灯、空调、计算机、饮水机等设备不用时随手关闭。不准私自在办公室里使用任何个人用大电量电器,不准有明火。公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要开关照明灯;白天一般不准开灯办公(特殊雨雪天气除外),不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯,杜绝“长明灯”现象。严格执行空调温度控制标准,夏季室内温度高于30℃可以开启空调制冷,温度设定不得低于26℃,冬季室内温度低于10℃时可开启空调制热,温度设定不得高于16℃,空调运行期间禁止开窗。离开办公室时要关好所有电器开关、关好门窗。 2、公共场所:会议室、走廊、卫生间等公共场所的照明设备、空调等设备无人使用时应全部关闭,执行谁使用,谁负责的管理原则,使用完应随手关闭。 3、电梯:员工在接待来客或携带重物等不方便走楼梯的情况下方可乘坐电梯。使用电梯应爱惜,勿乱按开关按钮,勿用硬件敲打按钮或其他部件,以免发生故障;电梯内禁止吸烟、吐痰、涂污和乱扔杂物,保持轿厢内的清洁;严禁使用电梯搬运易燃、易爆危险品。如遇特殊情况,需报企管部批准,并采取安全措施,派专人专梯装运;乘梯时不可将身体倚靠轿门,不得长时间站在轿厢门中间阻止电梯运行,以免发生危险;要按电梯额定载重运行,不许超载运行,如人员超载时请主动退出;电梯运行中发生故障,厢内乘员应按动警铃,或通过电话与企管部人员联系,在发出求救信号后安静等待,由专业维修人员排除故障,开启轿门。禁止乘员打开轿厢安全窗、敲打、撬动电梯轿门及设施。 四、管理维护 1、办公室的电器使用由各单位负责人管理,落实专人负责,加强责任管理。

建筑起重机械和施工现场临时用电安全专项整治工作方案

建筑起重机械和施工现场临时用电安全 专项整治工作方案 为进一步提高施工单位、监理单位安全生产标准化管理水平和安全监督机构的监督能力,特制定本方案。 一、总体工作目标 通过深入开展建筑起重机械、施工现场临时用电两项内容的专项整治,明显提升施工单位、监理单位在两项内容方面的标准化管理水平和安全监督机构的监督能力,消除短板,并培养一批熟练掌握相关标准规范的管理人员和操作工人,形成长效管理机制,切实防范建筑起重机械、施工现场临时用电安全生产事故的发生。 二、整治范围 房屋建筑和市政基础设施工程的建筑起重机械、施工现场临时用电。 三、整治重点 (一)建筑起重机械 1.相关单位和人员的履职能力和履职情况。一是重点整治施工、监理、设备租赁及安拆等责任主体单位设备管理制度不健全、不落实,无设备专业管理人员、责任人员不明确

或相关责任人员不熟悉设备相关的标准规范、不掌握设备的安全装置及工作原理、无履职能力或不履职的行为;二是重点整治安全监督机构及其一线监督人员对起重机械设备“不愿管、不敢管、不会管”等突出问题。 2.产权备案登记情况。重点整治不按规定办理产权备案登记和提供虚假资料骗取产权备案登记、套取其它设备产权备案登记信息以及超备案有效期使用等行为。 3.老旧淘汰设备的管理情况。重点整治不按文件及相关规范要求使用淘汰及报废设备等情况。 4.设备的转场保养和构配件的进场验收情况。重点整治设备转场不做转场保养、设备及构配件进场未经全面检查验收合格而进行安装、安装非原厂的标准节和附着装置等行为。 5.租赁、安装等合同的签订,安装(拆卸)告知(包括安装、加节、顶升、附着及拆卸等告知)、安装(拆卸)单位的资质、安全生产许可证和安装(拆卸)人员的持证上岗等情况。重点整治与个人签订租赁、安装(拆卸)等相关合同,无资质、无安全生产许可证、出借、挂靠资质而进行安装(拆卸),安装(拆卸)人员无证或持假证、套用他人证件上岗(通过“湖南建设人力资源网”查询),违章操作和不按规定进行安装拆卸告知等行为。 6.安装(拆卸)专项方案的编制、审批及实施,安全技术交底、验收情况。重点整治专项方案及安全技术交底无针

临时用电施工安全标准化指南

临时用电施工安全标准化指南 (1)施工现场临时用电应符合下列原则:①对危及施工现场人员的电击危险应进行防护;②施工现场供用电设施和电动机具应符合国家现行有关标准的规定,线路绝缘应良好。 (2)施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S 接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。 图3-1:三级配电系统示意图 1 — NPE线重复接地; 2 — PE线重复接地;L1、L2、L3-相线;N —工作零线;PE —保护零线;DK — 总电源隔离开关;RCD —总漏电保护器(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器) 图3-2:TN-S 接零保护系统示意图 1 临时用电安全管理 1.1临时用电组织设计 (1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,

应编制临时用电组织设计。施工现场临时用电组织设计应包括下列内容: ①现场勘测; ②确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向; ③进行负荷计算; ④选择变压器; ⑤设计配电系统: a.设计配电线路,选择导线或电缆; b.设计配电装置,选择电器; c.设计接地装置; d.绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。 ⑥设计防雷装置; ⑦确定防护措施; ⑧制定安全用电措施和电气防火措施。 (2)临时用电组织设计及变更,必须履行“编制、审核、批准”的程序;施工现场临时用电方案编制人员应具备电气工程师资格,方案经相关部门审核及项目经理部技术负责人批准,报监理单位审查通过后实施。 (3)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,验收合格后方可投入使用。 (4)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。 (5)临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。 1.2电工及用电人员 (1)电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。 (2)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (3)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:

(完整版)办公室安全用电管理制度

安全用电管理制度 一、目的 为给全体职工提供安全、舒适的办公环境,加强用电管理,确保安全合理用电,本着正确使用、安全管理、节能减耗的原则,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司所有人的所有用电活动。 三、具体事规定及处罚 1、办公区的照明灯、空调、电脑、打印机、电风扇等设备不用时随手关闭;离开办公室时要关好所有电器开关;下班后要关闭所有用电设备,并关好门窗。否则每次处罚责任人20元。 2、不准私自在办公区(室)里使用任何个人大功率电器,不准有明火。否则,每次对责任人处罚50元。 3、公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要开关照明灯,白天一般不准开灯办公(特殊雨雪天气除外),不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯。否则,每次对责任人处罚20元。 4、严格执行空调温度控制标准,夏季室内温度高于30℃可以开启空调制冷,温度设定不得低于26℃,冬季室内温度低于10℃时可开启空调制热,温度设定不得高于19℃,空调运行期间禁止开窗。否则,每次处罚责任人50元。 5、停车场、罐区要严格执行规定的开关灯时间。否则,每次对责任人处罚20元。

6、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器、电暖气等电器上搭载、覆盖毛巾等易燃物品。否则,每次对责任人处罚20元。 7、公共场所的会议室、食堂、学堂、走廊、卫生间等公共场所的照明等设备无人使用时应全部关闭,执行谁使用、谁负责的管理原则,使用完应随手关闭。否则,每次对责任人处罚20元。 8、员工凡因使用不当、违规操作、乱用电器设备等,造成人身伤害或者设备损坏等损失的,由责任人承担一切经济损失。 四、管理维护 1、办公室的电器使用由各部门负责人管理,加强责任管理。 2、公共场所的电器使用由办公室统一管理。 五、检查监督 办公室人员将随时巡查各部门电器的使用情况,对违规情况将按照规定给予责任人相应处罚。

施工现场临时用电标准化建设

施工现场临时用电标准化建设 根据建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和中国建筑第二工程局有限公司《施工现场设施与安全防护标准化图集》2012版中规定:施工现场临时用电的配电系统要做到“三级配电,逐级保护”。这既有利于现场电气系统的维护,同时也能促进施工现场的文明施工、安全生产和标准化管理。 一、 三级配电逐级保护 (1) “三级配电” 根据上叙标准、规范和手册要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱(指设置室内或洞内的总配电屏)下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。同时要求,照明配电与动力配电最好分别设置,自成独立系统,不致因动力停电影响照明。如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。 (2)“逐级保护” 主要指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在总配电箱和二级配电箱内再加装一级漏电保护器,总体上形成逐级保护。第一级漏电保护区域较大,停电后影响也大,漏电保护器灵敏度不要求太高,其漏电动作电流和动作时间应大于后面的第二级和第三级保护,这两级保护主要提供间接保护和防止漏电火灾,如果选用参数过小就会导致误动作影响正常生产。分配电箱装设漏电保护器不但对线路和用电设备有监视作用,同时还可以对开关箱起补充保护作用。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护作用,参数选择不能过于接近开关箱,应形成分级分段保护功能,当选择参数太大会影响保护效果,但选择参数太小会形成越级跳闸,分配电箱先于开关箱跳闸。 人体对电击的承受能力,除了和通过人体的电流大小有关外,还与电流在人体中持续的时间有关。根据这一理论,国际上把设计漏电保护器的安全限值定为30mA.s,即使电流达到100mA,只要漏电保护器在0.3s 之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。 分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s 限值)。 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 电源或配电室 总配电箱 分配电箱 分配电箱 分配电箱 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 用电设备 距离不得超 过3m 距离不得超过30m 靠近电源 设在用电设备或符合相对集中的区域 埋地深度不应小于 0.7m 或架空高度不应小于4m

关于办公室安全取暖用电的通知

关于办公室安全取暖用电的通知 项目各办公室:因项目原先部分空调在温度很低的情况下无法起动,为保证大家取暖需要 以创造一个良好的办公条件,项目给各办公室基本上都配备了电暖器,为保证办公区的用电安 全并防止火灾发生,特通知如下:1、为节省电费以及保证办公区供电电缆不超负荷运行,空 调早上不能起动时,请大家用电暖器取暖,待温度上来后改用空调取暖,请大家尽量不要把空 调和电暖器同时打开一起用。 2、为防止火灾,电暖器要远离桌子、纸张、衣物等易燃物 1 米以上,严禁在电暖器上覆 盖衣物、纸板等,严禁在给电暖器供电的电缆线、插座板上覆盖、堆积易燃物、杂物。 3、各室主任为各办公室安全取暖用电的第一责任人,主值班人员为休息室安全取暖用电 的第一责任人,值班人员是各自办公室晚上安全取暖用电的第一责任人,所有第一责任人要对 各自管辖范围内的空调、电暖器安全用电负责,下班后要及时关闭空调和电暖器,严禁空调、 电暖器 24 小时运转。 谢谢大家合作! 会签: 中铁建设第八项目部 2017 年 12 月 6 日关于加强办公室安全用电、 节约用电管理的通知 2017-03-14 22:54 | #2 楼为加强公司安全用电和节约用电,并形成良好的 用电习惯,增强用电安全性、减少浪费、实现能源节约的目的,现就公司安全用电、节约用电 作如下通知: 一、 空调的使用现办公楼内科室基本都配备了空调, 但因空调耗电量相对较高, 所以对空调使用做出重点强调。 当夏季室外温度高于 26℃,冬季室外温度低于 10℃时,可开启空调;夏季空调温度应设 定在 24℃~27℃,冬季应设定在 20℃~24℃。 下班时应提前二十分钟关闭空调,室内无人时不开空调,开空调时不开门窗。 最后离开办公室的人员负责关机,严禁无人空耗。 、二、其它办公设备其他办公设备主要包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、传真机、饮 水机、电风扇及日光灯等。 1、长时间不用电脑时,应将其关闭或是设置待机状态。 关闭电脑时,应将显示器一起关掉。 2、合理使用灯光照明,随手关灯,人少时关闭部分照明灯。 自然光线充足的白天一般不准开灯办公,杜绝“长明灯现象(有办公楼中间幕墙遮挡的办 公室除外)。 3、下班后,要自觉关闭空调、电灯、打印机、饮水机以及电脑(包括显示器)等所有用 电设备,切断室内电源,以杜绝浪费。 尤其是最后一个离开办公室的员工,有义务对该办公室的电器设备是否关闭进行检查,保 证一切用电设备关闭。 4、办公室严禁乱拉、乱接照明灯具,严禁更换和乱接电源、插座等违章用电行为。 不得擅自改装、加装、拆卸供电设备等违章用电行为。

施工现场临时用电标准化实施方案

施工现场临时用电标准 化实施方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

施工现场临时用电标准化实施方案我公司生产的特点是点多面广,施工工期不固定,现场迁移频繁,为此就造成了施工现场临时用电的不安全行为。近年来,随着从国家层面对安全生产的日益重视,事故成本越来越高。为提高我公司施工现场临时用电的规范、安全化、标准化,杜绝临时用电事故与临时用电事故隐患,保证安全生产,特制定本方案。 一、领导组 组长: 付组长: 成员: 办公室: 二、制定依据: 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 5、《山西省建筑工程施工安全管理标准》DBJ04-253-2007 6、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003

三、目标 1、施工现场临时用电事故为0. 2、施工现场临时用电重大事故隐患为0 3、施工现场临时用电规范化、标准化达85%。 四、实施步骤 1、作业准备及培训学习 2017年12月至2018年3月底。 定制统一标准的配电箱(柜)及配电柜防护棚,责任单位:机电科、供应科。 对各项目部经理、副经理、技术人员、电工、专(兼)职安全员进行JGJ46-2005标准、本方案及相关知识的培训。责任单位:职工学校。 2、实施阶段 (1)2018年4月1日开始,工程公司所有用电设备5台以上或用电负荷50KW以上的新开工程、复工工程,必须上报安监处。 (2)安监处负责组织相关科室及人员对开(复)工项目的临时用电标准化进行验收,通过验收方可开(复)工。 (3)安监处负责组织相关科室及人员对施工现场临时用电情况进行不定期检查、评估。对不符合对标准的施工现场责令整改。 五、施工现场临时用电标准 (一)总体要求 1、三级配电

办公室安全用电管理制度最新版

办公室安全用电管理制度 二O—五年十月 安全用电管理制度 一、目的 为给全体职工提供安全、舒适的办公环境,加强用电管理,确保安全合理用电,本着正确使用、安全管理、节能减耗的原则,特制定

本制度。 二、适用范围 本制度适用于湖南省三湘交通建设监理事务所湘江二级航道二期工程施工监理一标监理部人员的所有用电活动。 三、具体事规定及处罚 1、办公区的照明灯、空调、电脑、打印机、电风扇等设备不用时随手关闭;离开办公室时要关好所有电器开关;下班后要关闭所有用电设备,并关好门窗。 2、不准私自在办公区(室)里使用任何个人大功率电器,不准有明火。否则,每次对责任人处罚50元。 3、所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要开关照明灯, 白天一般不准开灯办公(特殊雨雪天气除外),不用时随手关灯,人少时关闭部分照明灯。 4、严格执行空调温度控制标准,夏季室内温度高于30C可以开启空调制冷,温度设定不得低于26C,冬季室内温度低于10C时可开启空调制热,温度设定不得高于20C,空调运行期间禁止开窗。 5、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器、电暖气等电器上搭 载、覆盖毛巾等易燃物品。否则,每次对责任人处罚50兀。 6、公共场所的会议室、食堂、走廊、卫生间等公共场所的照明、 电扇、电暖气等设备无人使用时应全部关闭,执行谁使用、谁负责的管

理原则,使用完应随手关闭。 7、员工凡因使用不当、违规操作、乱用电器设备等,造成人身伤害或者设备损坏等损失的,由责任人承担一切经济损失。 四、管理维护 1、办公室的电器使用由各部门负责人管理,加强责任管理。 2、公共场所的电器使用由办公室统一管理。 五、检查监督 办公室人员将随时巡查各部门电器的使用情况,对违规情况将按照规定给予责任人相应处罚。

办公室用电安全小知识

办公室用电安全小知识 夏季气候潮热,用电安全是我们在职场中特别应该关注的地方之一。 一、办公室发生火灾的主要原因:电器散热不良、电压不稳、长时间未断电源 1、电器短路:由于线路绝缘层损坏,导线短路产生强烈的火花,引起可燃物起火。 2、超负荷:由于同时开启的电器用电量超过导线安全值,导线升温引起火灾。 3、.漏电:漏电会产生火花,引起火灾。 4、.线路接触不良,发生升温或打火,引起火灾 二、在我们这个职场中,存在用电安全隐患,且最容易引发火灾的因素有哪些? 1、同一个插线板插过多的电器设备,如手机,平板,电脑等,容易造成负荷过量。 2、在办公室给手机等移动电子设备充电,很多时候处于一边充电,一边使用的状态,容易造成电流过载,引发安全事故。 3、单独拉插线板,并且把插线板线置于脚下,经常摩擦,容易出现保护套损坏,出现安全隐患。 4、插线板周围放置杂物,易燃物品,各种线路乱拉,缠绕。 5、电脑长时间未使用的时,没有及时关机或者进入休眠模式,若是出现内部散热不良,可能自燃。 6、插座长期使用,绝缘老化,接头松动,未及时发现处理。

三、如何预防,避免办公司用电安全隐患? 1、购买带有3C质量安全强制人证标志的电器。(合格产品) 中国强制性产品认证”,它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 2、排线导线,整齐排放,固定位置,并远离通道和肢体。不要乱接乱拉电源线,要确保电源与易燃物品保持一定的安全距离。 3、电源插座,固定与摆放 (1)不要直接放在地面。 (2)与饮水机、易燃物离开一定距离。 (3)避免负荷过重。 4、用电设备 (1)不要用湿手或抹布接触带电设备、开关等装置。 (2)在各种设备使用中,如有异常的响声、气味、冒烟、火光等,不 要试图去扑灭或徒手移开、调试设备,应立即停止操作,切断电源,找维修人员,电工进行修理,确认可以安全使用后,才可以使用 (3)进行电器修理,必须先断开电源,不管是在公司还是家里。 (4)如看见插孔损坏,电源线绝缘皮磨损,要立即更换,或者用绝缘 胶布缠好,防止漏电。 5、下班后,关闭办公室空调、电脑、风扇、打印机等用电设备,不要使电器设备处于待机状态,要断电,也是防止电器线路长期使用加

施工现场临时用电标准化实施方案

施工现场临时用电标准化实施方案 我公司生产的特点是点多面广,施工工期不固定,现场迁移频繁,为此就造成了施工现场临时用电的不安全行为。近年来,随着从国家层面对安全生产的日益重视,事故成本越来越高。为提高我公司施工现场临时用电的规范、安全化、标准化,杜绝临时用电事故与临时用电事故隐患,保证安全生产,特制定本方案。 一、领导组 组长: 付组长: 成员: 办公室: 二、制定依据: 1、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 5、《山西省建筑工程施工安全管理标准》DBJ04-253-2007 6、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003 三、目标 1、施工现场临时用电事故为0. 2、施工现场临时用电重大事故隐患为0 3、施工现场临时用电规范化、标准化达85%。

四、实施步骤 1、作业准备及培训学习 2017年12月至2018年3月底。 定制统一标准的配电箱(柜)及配电柜防护棚,责任单位:机电科、供应科。 对各项目部经理、副经理、技术人员、电工、专(兼)职安全员进行JGJ46-2005标准、本方案及相关知识的培训。责任单位:职工学校。 2、实施阶段 (1)2018年4月1日开始,工程公司所有用电设备5台以上或用电负荷50KW以上的新开工程、复工工程,必须上报安监处。 (2)安监处负责组织相关科室及人员对开(复)工项目的临时用电标准化进行验收,通过验收方可开(复)工。 (3)安监处负责组织相关科室及人员对施工现场临时用电情况进行不定期检查、评估。对不符合对标准的施工现场责令整改。 五、施工现场临时用电标准 (一)总体要求 1、三级配电 三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电。

临时用电安全管理制度

临时用电安全管理制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

临时用电安全管理制度 第一条为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。 第二条本制度管理范围为佳龙石化纺纤有限公司各单位及正式运行电源上所接的一切临时电源。 第三条临时用电审批程序 1、本公司内部的临时用电,由需用电部门持有关证明到电气主管部门办理临时用电作业许可证; 2、本企业以外单位及施工单位所需临时用电时,必须由施工单位向电气主管部门提出临时用电申请,由部门领导或主管批准后组织实施; 3、临时用电作业许可证一式三联,第一联由用电申请单位留存,第二联由施工单位持有,第三联由电气部门留存; 4、在用火管理范围内的临时用电,用电单位必须先办理施工地点及电源箱处的用火许可证,然后再申办临时用电作业许可证。 第四条临时用电作业许可证时限必须与用火作业许可证时限一致。 第五条临时用电的管理由电气主管部门确定的专人负责。每天进行一次巡回检查,要认真做好检查记录,发现问题及时整改,确保临时用电设施的完好。

第六条对现场临时供电盘、箱进行统一编号,加锁保护;对外来施工单位的临时用电应进行计量管理。 第七条现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理,由施工单位负责。电气主管部门不定期对其进行监督检查,发现问题及时整改,逾期不改,予以停止供电。 第八条临时供电安全技术要求 1、在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施; 2、现场临时用电供电设施的停送电及现场临时用电安装和拆除,必须由电气主管部门专业人员负责操作; 3、临时供电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏动作的漏电保护器,移动式电动工具、手持式电动工具,应加装单独的电源开关和保护,严禁一台开关接两台及以上的电动设施; 4、临时线架空时,施工区域内部的低于2.5米,跨道路时不得低于5米;不允许用金属管作电线支撑物,地面敷设时必须穿管保护;电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米,且沿线必须设安全标志; 5、室外的临时用电开关需有防雨措施,开关安装离地面高度不得低于1.3米; 6、在塔、釜、槽、罐等金属设备内及特别潮湿的场所作业装设的临时照明,安全电压不得超过12伏;其他场所临时照明行灯电压不得超过36 伏;

办公室安全用电管理规定

办公室安全用电管理规 定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

安全用电管理制度 一、目的 为给全体职工提供安全、舒适的办公环境,加强用电管理,确保安 全合理用电,本着正确使用、安全管理、节能减耗的原则,特制定 本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司所有人的所有用电活动。 三、具体事规定及处罚 1、办公区的照明灯、空调、电脑、打印机、电风扇等设备不用时随手 关闭;离开办公室时要关好所有电器开关;下班后要关闭所有用电设备,并关好门窗。否则每次处罚责任人20元。 2、不准私自在办公区(室)里使用任何个人大功率电器,不准 有明火。否则,每次对责任人处罚50元。 3、公司所有办公场所要根据光照度的变化和实际需要开关照明 灯,白天一般不准开灯办公(特殊雨雪天气除外),不用时随手关 灯,人少时关闭部分照明灯。否则,每次对责任人处罚20元。 4、严格执行空调温度控制标准,夏季室内温度高于30℃可以 开启空调制冷,温度设定不得低于26℃,冬季室内温度低于10℃时 可开启空调制热,温度设定不得高于19℃,空调运行期间禁止开 窗。否则,每次处罚责任人50元。 5、停车场、罐区要严格执行规定的开关灯时间。否则,每次对 责任人处罚20元。

6、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器、电暖气等电器上搭载、覆盖毛巾等易燃物品。否则,每次对责任人处罚20元。 7、公共场所的会议室、食堂、学堂、走廊、卫生间等公共场所的照明等设备无人使用时应全部关闭,执行谁使用、谁负责的管理原则,使用完应随手关闭。否则,每次对责任人处罚20元。 8、员工凡因使用不当、违规操作、乱用电器设备等,造成人身伤害或者设备损坏等损失的,由责任人承担一切经济损失。 四、管理维护 1、办公室的电器使用由各部门负责人管理,加强责任管理。 2、公共场所的电器使用由办公室统一管理。 五、检查监督 办公室人员将随时巡查各部门电器的使用情况,对违规情况将按照规定给予责任人相应处罚。

相关文档
相关文档 最新文档