甲醛消毒基本情况:

甲醛熏蒸消毒是在相对湿度在65%以上、温度在24~40℃的条件下对HV AC 系统进行消毒,消除微生物对HV AC 系统的污染,使HV AC 系统的微生物数量控制在规定限度的范围内。

2. 验证内容:

2.1. 甲醛消毒方法:

2.1.1. 采用电饭锅加热甲醛蒸发法,开启空调风机循环20 分钟、静置7 个小时熏蒸;按甲醛6ml/m3,用500w 电饭锅,每个电饭锅放置甲醛370ml,烤干为止;

2.2. 生物挑战性试验试验按《净化空调系统消毒标准操作规程》条件下,采用电饭锅加热甲醛蒸发法,分别进行生物挑战性试验三次,通过试验证明甲醛消毒过程能够达到预定的消毒效果;

2.2.1. 生物指示剂:枯黑芽孢杆菌ATCC9372、孢子量5×105~6

2.2.2. 准备工作:

对购进的枯黑芽孢杆菌(ATCC9372)生物指示剂按批进行抽样,作微生物限量检查,确保其孢子量的均匀性;

2.2.

3. 测试程序:

洁净区按照《净化空调系统消毒标准操作规程》进行甲醛消毒,在消毒前首先在规定的位置放一个培养皿,并在培养皿中放入枯黑芽孢杆菌试纸 1 张作测试样品,培养皿盖放在旁边,进行消毒。消毒结束后开启净化空调进行自净,自净 4 小时后操作人员分别按《进入十万级洁净区更衣标准操作规程》进入洁净区,先将培养皿盖好,放在特定的容器内,样品送检验科进行检验;检验方法:用《微生物限度检查法SOP-SH-T-012-01》对样品进行检验;可接受标准:枯草芽孢杆菌孢子能下降 3 个对数单位(记录见附件1)。

2.3. 甲醛熏蒸后室内环境甲醛残留测试:

2.3.1. 样品的采集:

2.3.1.1. 空气中甲醛残留在现场采样点分别用胶管连接尘埃粒子测定仪抽气泵出气端,另一端连接至大型气泡吸收管,开启设备2min,按 2.83L/min 从测定仪取样口进行进气取样。将吸收液用0.45um 滤膜过滤,取续滤液,送检验科检验

2.3.1.2. 物体表面甲醛残留在现场用纯化水擦拭物体表面采集样品,取100ml 纯化水装载洁净的250ml 广口瓶内备用。在消毒现场取擦拭物体表面积为100cm2,用药签擦拭100cm2 物体表面,在备用的纯化水中荡洗一次,擦拭荡洗完后盖好广口瓶送检验科检验.

2.3.2. 甲醛残留测试方法:

两种方法采集后的样品,在酸性条件下与2,4 二硝基苯肼,经二氯甲烷反复分离提取后,经无水硫酸钠脱水,水浴蒸干,甲醇溶解残渣,C18 柱分离,紫外检测器338nm 检测,以保留时间定性,根据峰面积定量,测定甲醛残留量。

2.3.3. 试剂配置:

甲醇,2,4 二硝基苯肼,盐酸,实验用水为注射用水。2,4 二硝基苯肼溶液:称取2,4 二硝基苯肼溶于24ml 浓盐酸中,加水定容至100ml。

2.3.3.1. 甲醛标准溶液

取3ml 甲醛溶液(36%~38%),用水稀释至1000ml,冷藏保存两周,标定后为标准贮备液。

甲醛溶液浓度标定:

取10.0ml 甲醛标准溶液于250ml 碘量瓶中,加入25.0ml 0.1mol/L 碘溶液,7.5ml1mol/L 氢氧化钠溶液,放置15min。加10ml(1+9)硫酸溶液,再放置15min;用0.10mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色时,加入1ml5% 淀粉溶液,继续滴定至蓝色消失。同时

滴定一个试剂空白(水)。由式(4)计算溶液中甲醛的浓度:

式中:

v1, v0 -分别为滴定试剂空白和甲醛溶液用去的硫代硫酸钠溶液的体积,ml;

C-L 硫代硫酸钠溶液准确摩尔浓度,单位为摩尔每升;

15 -1 ml 0.1mol/L 碘溶液相当于甲醛的量,mg 10-甲醛标准溶液体积,ml。

2.3.4. 名称试验所需的仪器和设备:

名称规格数量

大型气泡吸收管3个

具塞刻度试管10ml 14只

恒温水浴1台

高效液相色谱仪1台

2.3.5. 分析步骤

2.3.5.1. 空气样品处理:(样品在室温下可保存5~6h,在冰箱内可保存3 天),表面样品处理:广口瓶内查实荡洗过的纯化水应密封存放(样品在室温下可保存5~6h,在冰箱内可保

2.3.5.2.标准曲线的绘制:分别取对照品贮备液0.1ml、0.25ml、0.5ml、0.75ml、1.0ml置5ml 容量瓶中,加水至1ml, 0.9995。0.2ml的2,二硝基苯肼溶液至60℃水浴15min,≥用 4 然后在流水中快速冷却,加入2ml 的二氯甲烷,漩涡混合器震荡萃取1min,3000r/min,取上清液再用1ml二氯甲烷萃取2次,合并3次萃取的下层黄色溶液,将萃取液经无水硫酸钠柱脱水,60℃水浴蒸干,放冷,取1ml 色谱纯甲醇溶解残渣,经孔径0.22um 滤膜过滤后,即得五种不同浓度的对照品溶液,进行高效液相色谱检测,确定出该方法的线性范围,在线性范围内,

相关系数

2.3.5.3.

样品测定:用测定标准系列的操作条件测定样品和空白对照,计算甲醛的残留量(μg)

时间加权平均容许浓度按GBZ 159 规定计算。

可接受标准:室内环境中甲醛残留≤0.55ppm 为合格(记录见附件2)

幼儿园各种物品清洁消毒方法

幼儿园各种物品清洁消毒方法、浓度与执行时间年月 消毒范围消毒 项目 消毒浓度与方法频率 执行时间执行人 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 签字 室内环境门把 手水 龙头 楼梯 扶手 ①用干净毛巾擦拭 ②1:250mg/L健之素消毒液抹布 擦拭滞留15分钟,再用湿抹布清 除残留消毒剂 每天一次桌面 ①每个桌子三块毛巾②第一遍用 清洁毛巾③第二遍用1:250mg/L 健之素消毒液擦拭滞留15分钟④ 第三遍再用湿抹布清除残留消毒 剂 早餐前 中餐前 晚餐前 地面 楼道 ①用扫帚清除灰尘 ②用干净、半湿墩布擦拭 ③用:500mg/L健之素消毒液的半 湿墩布擦拭(仅在晚餐后)2个墩 布,有标识。 ①早餐后 ②午餐后 ③晚餐后 幼儿 桌椅 床沿 杯架 玩具 柜、 窗台 先用抹布擦拭干净,使用浓度 为有效氯100~250 mg/L、消 毒15分钟,用湿抹布清除残 留消毒剂 每天一次 幼儿入园前儿童清水刷洗,使用浓度为有效氯根据污染情

拖鞋250 mg/L、浸泡20分钟后,用水清洗后,悬挂晾干。况,每2周消毒1次。 幼儿园各种物品清洁消毒方法、浓度与执行时间年月 消毒范围消毒 项目 消毒浓度与方法频率 执行时间执行人 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 周 一 周 二 周 三 周 四 周 五 签字 室内环境餐具 炊具 水杯 ①清水刷洗 ②有污渍时用清清洁剂清洗 ③控干后远红外消毒柜消毒(统 一在食堂,按时送厨房) 每天三次 毛巾 ①洗衣粉、肥皂清洗干净 ②用浓度为有效氯250 mg/L消毒 液全部浸泡20分钟后,生活用水 充分清洗后,阳光下晾晒4-6 小时,干后整理待用2套/人 每天一次 ①幼儿离园后 清洗; ②次日上午晾 晒 玩具 图书 使用浓度为有效氯250 mg/L、 表面擦拭、浸泡消毒20分钟。 图书紫外线灯照射或阳光下 暴晒 根据污染情 况,每周至 少消毒1次。抹布 ①洗衣粉、肥皂清洗干净 ②使用浓度为有效氯500 mg/L消 毒液全部浸泡20分钟清水充分清 洗后,悬挂晾干。 每次使用后 墩布 ①每天下班前用清水把墩布清洁 干净 ①每天上下班 前清洁一次

甲醛消毒方法

1.甲醛消毒方法 在所有的消毒液中甲醛最为常用。当相对湿度在65%以上、温度在24~40℃时,甲 醛气体的消毒效果最好,但若采用过多的甲醛,会因聚合而析出白色粉末附着在建筑物或设备表面。一般甲醛的消毒方法如下。 ①消毒前先用丝绸浸注射用水擦洗房间建筑物表面和设备表面,然后用5%麝香草酚溶 液喷洒或擦洗,静止lh 后,再用丝绸浸注射用水再擦洗一次。 ②计算体积(包括房间及风管体积),按l0ml/m3 的比例准备浓度为36%的甲醛溶液 (甲醛 密度约为1.1g/m1),按2~3g/m3 的比例准备高锰酸钾溶液。 ③在房间中放入试验装置,如不锈钢培养皿支架;Φ90mm 双碟玻璃培养皿;枯草杆菌(TESPER-G)试纸,每张试纸上枯草杆菌数量为1×106 个,每个培养皿中放2 张试纸,1 张做无菌试验,l 张做含菌数试验。培养皿的数量应根据房间面积确定。 ④消毒流程:在不锈钢容器中加入高锰酸钾,用双层纱布盖住桶口,再倒入36%浓度的 甲醛溶液一甲醛气体扩散(约30min)一启动空调器让甲醛气体循环(约20min)一关闭通风系统,房间熏蒸消毒,时间不少于7h 一房间排气,用新鲜空气置换(约2h)一开启空调系统一用75%酒精喷洒环境。 ⑤质监部门取样培养。判断标准:试纸内枯草杆菌数量小于1×103 个为合格。 ⑥取样后用丝绸沾0.1%的新洁尔灭溶液擦洗机器表面;用0.1%新洁尔灭溶液或l%GermWarfare 溶液或75%酒精喷洒建筑物四周。 0.1%新洁尔灭溶液与1%Germ Warfare 溶液每月轮换一次,即三周用0.1%新洁尔灭,一周用l%Germ Warfare。 2.气体熏蒸灭菌后室内环境中残留量的测试 用甲醛气体进行熏蒸灭菌后,需用全新空气换气2小时,由于甲醛的环境标准只有(1~2)×10-6,要使环境中残留的甲醛浓度尽可能低至不致使人嗅出特殊臭味(<0.55×10-6),并对眼睛无刺激(<1.0×10-6),然后根据测定的室内环境中甲醛残留量的结果,正确设定换气时间,以保证在达到作业环境中无菌的前提下,对人身心健康不致产生不良影响。 (1)取样方法及取样量 在各取样场所,用约30L 的塑料袋收集室内空气,将袋内空气用由吸收瓶、泵、气流计 等组成的装置捕集至瓶内吸收液中(样本数应≥3)。 (2)供试液的配制 取0.5%硼酸溶液20ml 作为吸收液,用溶液吸收法,以1L/min 的速度分别让各取样场所 的空气通过l0min,然后将吸收液移 25.0ml 的容量瓶中,加水使成25.0ml,即得。 (3)试验操作

灭菌原理

紫外线灭菌的原理: 紫外线灭菌是用紫外线管照射进行的。波长在220-300纳米的紫外线称为“杀生命区”,其中以260钠米的杀菌力最强。紫外线作用于细胞DNA,使DNA链上相邻的嘧啶碱形成嘧啶二聚体(如胸腺嘧啶二聚体),抑制了DNA复制。另外,空气在紫外线照射下可以产生臭氧,臭氧也有一定的杀菌作用。紫外线透过物质的能力很差,适用于空气及物体表面的灭菌,与被照物的距离以不超过1.2米为易,照射时间以视紫外线灯管的功率大小、被照空间及面积大小,根据灭菌效果测定结果而定。由于紫外线对人体有伤害作用,因此,不要在紫外线灯照射下进行操作。 氯化汞灭菌的原理:氯化汞也称升汞,是一种剧毒的重金属盐杀菌剂,其杀菌的原理是Hg2+可与带负电荷的蛋白质结合,使细菌蛋白变性,酶失活。氯化汞使用浓度0.1%-0.2%,浸泡6-12分钟时,就可以有效地杀死附着在外植体表面的细菌及真菌芽孢,灭菌效果极好。但用氯化汞灭过菌的外植体材料要用无菌水反复多次洗涤(一般不少于5次),才可将残留的药剂除净。使用氯化汞给环境造成污染,一般情况下,应尽量用其它消毒剂灭菌,而以少用或不用氯化汞为易。 漂白粉灭菌的原理: 漂白粉为白色粉末,一般含10%-20%(质量/体积)的次氯酸钙[Ca(ClO)2],使用时用饱和溶液,杀菌的原理在于它分解出具有杀菌作用的氯气。氯与蛋白质中的氨基结合,使菌体蛋白质氧化,代谢功能发生障碍。注意漂白粉腐蚀金属、棉织品,刺激皮肤,易吸潮散失有效氯而失效,平时要密封储藏,最好现配现用,不要储藏太久。 酒精灭菌的原理: 酒精具有较强的穿透力和杀菌力,它使细菌蛋白质变性。使用的浓度一般为70%-75%。处理时间15-30秒,不宜太长,因为细胞容易收缩脱水。它具有浸润和灭菌的双重作用,适用于表面消毒,但不能达到彻底的灭菌,必须结合其它药剂灭菌。 为了提高乙醇的杀菌效果,可在乙醇溶液中加入0.1%的酸或碱,以改变细胞表面带电荷的性质而增加膜透性,提高乙醇的杀菌效果。 高锰酸钾灭菌的原理: 高锰酸钾能使细菌酶蛋白中的基氧化成二硫基而失去酶活性。浓度稀释时起氧化作用杀死细菌,日常生活中通常用作皮肤、果蔬的表面消毒剂,在一盆清水中加几粒高锰酸钾就可起到杀菌的作用。 臭氧灭菌原理 "臭氧(O3)的消毒原理是:臭氧在常温、常压下分子结构不稳定,很快自行分解成氧气(O2)和单个氧原子(O);后者具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,将其杀死,多余的氧原子则会自行重新结合成为普通氧原子(O2),不存在任何有毒残留物,故称无污染消毒剂,它不但对各种细菌(包括肝炎病毒,大肠杆菌,绿浓杆菌及杂菌等)有极强的杀灭能力,而且对杀死霉素也很有效。" 1、臭氧的灭菌机制及过程类属于生物化学过程,氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶。 2、直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞器和核糖核酸,分解DNA、RNA,蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生产和繁殖过程到破坏。

甲醛熏蒸消毒

1.概述:将需要量的40%甲醛倒入加热装置内,打开送回风系统,关闭系统新风和排风,让气体扩散30min后,停止送回风系统。甲醛熏蒸消毒12小时后,25%氨水加入组合风柜中效箱内,打开送回风系统循环6小时,再打开新风及排风循环4小时,至洁净风将蒸汽置换干净。 2. 验证目的 检测甲醛熏蒸后对生产区域的空气灭菌效果,判断环境空气是否具备药品的生产条件,并确认甲醛熏蒸消毒周期及表面微生物的监测周期,特制定本方案进行验证。 3. 验证范围 验证我公司洁净厂房甲醛熏蒸的消毒效果及甲醛熏蒸灭菌后室内环境中的残留量。 6.验证内容: 6.1 验证所需文件的准备 洁净区空气消毒规程 人员进出万级洁净Ⅰ区的更衣规程 人员进出万级洁净Ⅱ区的更衣规程 洁净区沉降菌监测规程 洁净区表面微生物监测规程 药品生产验证指南2003版 6.2生物指示剂挑战性试验 6.2.1生物指示剂:黑色枯草变种芽孢杆菌 6.2.2检测方法:取出塑料管内菌片,移至灭菌玻璃平皿内,在各车间选择洁净级别较高或根据工艺条件最易污染的房间将平皿分别置于远离送风处的地(台)面上进行甲醛熏蒸消毒,消毒完毕后按指示剂使用规程进行操作。 6.2.3评价标准:经48小时培养后,若培养液变浑浊,颜色由红变黄判为阳性,若培养液澄清,颜色不变为阳性,继续培养至七天,若仍无菌生长判为灭菌合格。 6.2.4检测结果记录见附表1。 6.3残留量测定 6.3.1取样方法:甲醛熏蒸消毒完毕后,在更衣室、灌装间及洁净走道,用约30L的塑料袋收集室内空气,将袋内空气用由吸收瓶、泵、气流计等组成的装置捕集至瓶内吸收液中(样本数应≥3)。 6.3.2监测方法:甲醛残留量检测操作规程。 6.3.3测试标准:残留物限度<10-6 6.3.4测试结果见附表2。 6.4甲醛消毒周期及微生物监测周期的确认 6.4.1目的:确认洁净区空气甲醛熏蒸消毒的周期及微生物监测周期 6.4.2检测项目: 6.4.2.1沉降菌

甲醛消毒相关知识

不同浓度的甲醛中毒症状 一、当甲醛浓度在每立方米空气中达到0.06-0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘; 二、当室内空气中甲醛达到0.1mg/m3时,就有异味和不适感; 三、甲醛达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪; 四、甲醛达到0.6mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿; 五、甲醛达到30mg/m3时,会立即致人死亡。 根据《室内环境质量及检测标准》中的检测环境要求,目前在测定甲醛常采用以下6种检测方法,分别是: 1、测定工业废气和环境空气中甲醛的乙酰丙酮分光光度法,本法使用与树脂制造、涂料、人造纤维、塑料、橡胶、染料、制药、油漆、制革等行业的排放废气以及做医药消毒、防腐、熏蒸时产生的甲醛蒸汽测定。测量范围在0.5~800mg/m3。 2、测定居住区和公共场所空气大气中甲醛浓度的AHMT(4-氨基-3-联氮-5-硫基-1,2,4-三氮杂茂)分光光度法。测量范围为0.01~0.16mg/m3. 3、适用于公共场所空气中甲醛浓度的酚试剂(MBTH)分光光度法,测量范围为0.01~0.15mg/m3。 4、气相色谱法 5、用于测定纺织品中游离甲醛含量的水萃取法。适用为游离甲醛含量为20mg/kg到3500mg/kg之间的纺织品。 6、用于测定纺织品中释放的甲醛含量的蒸气吸收法。适用为游离甲醛含量为20mg/kg到3500mg/kg 之间的纺织品。 目前,甲醛气体的检测方法按精确度划分,大致可分为两种,其一种为精密度测定法(仪器分析法),包括世界卫生组织推荐的高效液体色谱法(HPLC),气相色谱法(DNPH-GC法)及分光光度法等;其二为简易测定法,该法主要用于快速检测,其精确度要求不高。主要有电法学方法,可以显示测定数据,以及检测管方式和测定纸方式,即通过检测气体与指示剂发生法学反应而表现出的颜色变化来测定检测气体浓度 室内空气中甲醛的检验方法(一) ————酚试剂分光光度法 1、原理 空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成兰绿色化合物。根据颜色深浅,比色定量。 2、试剂 本法中所用水均为重蒸馏水或去离子交换水:所用的试剂纯度一般为分析纯。 2.1 吸收液原液:称量0.10g酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称NBTH],加水溶解, 倾于100ml具塞量筒中,加水到刻度。放冰箱中保存,可稳定三天。 2.2 吸收液:量取吸收原液5ml,加95ml水,即为吸收液。采样时,临用现配。 2.3 1%硫酸铁铵溶液:称量1.0g硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O]用0.1mol/L盐酸溶解,并稀释至100ml。 2.4 碘溶液[c((1/2)I2)=0.1000mol/L]:称量30g碘化钾,溶于25ml水中,加入127g碘。待碘完全溶解后,用水定容至1000ml。移入棕色瓶中,暗处贮存。

(完整版)常用的消毒方法

常用的消毒方法 目前常用的消毒方法主要有:热力消毒和灭菌(湿热)、化学药物消毒和灭菌(含氯消毒剂、环氧乙烷、过氧乙酸、戍二醛、甲醛、乙醇等),以及紫外线消毒和电放辐射灭菌。现分述如下: 一、湿热消毒和灭菌 湿热灭菌原理主要是通过凝固菌体蛋白质而杀死微生物。湿热杀死微生物的能力比干热强,因为湿热消毒可以使菌体蛋白质含水量增加,从而易于被热力所凝固,加速了微生物的死亡。 (一)煮沸消毒 煮沸消毒是最早使用的方法之一,其优点是方法简单,应用方便,不需要特殊设施,花费不多而效果可靠。缺点是消毒物品被浸湿,而且处理后再污染的可能性增多。 煮沸消毒适用于消毒食具、食物、棉织品、金属及玻璃制品等。当水温达到100℃时细菌繁殖体几乎立刻死亡,通常在水沸腾后再煮5-15分钟即可达到消毒目的。细菌芽胞抗热能力较强,有些芽胞煮沸数小时才能将其杀灭,因此煮沸消毒一般不能达到灭菌的效果。 煮沸消毒时应注意:

1.消毒时间应从水煮沸后算起; 2.煮沸过程中不要加入新的消毒物品; 3.被消毒物品应全部浸入水中; 4.碗盘等不透水物品应垂直放置,以利对流; 5.消费物品不应放置过多,一般不应超过容器高的四分之三; 6.消毒导热不良的物品时应适当延长煮沸时间。 (二)压力蒸汽灭菌 压力蒸汽灭菌是热力灭菌中使用最普遍、效果最可靠的一种方法。其优点是穿透力强、灭菌效果可靠,能灭杀所有微生物。穿透力强的原因主要是蒸汽凝结时释放出的潜热和凝聚收缩后产生的负压加速了蒸气对物品的穿透,使物品的深部也能很快达到灭菌所需的温度。 压力蒸汽灭菌的持续时间应从灭菌器内达到要求温度时算起,至灭菌完成时为止。总时间包括: 1.热力穿透时间;2.消毒维持时间,即杀灭微生物所需时间,一般用杀灭嗜热脂肠杆菌芽胞所需时间来表示(在121℃里需12分钟、132℃时需2分钟、115℃需30分钟);3.安全时间(一般为消毒维持时间的一半)。其中热力穿透时间是指灭菌柜内达到灭菌温度至消毒物品中心部位亦达到灭菌温度所需时间,该时间长短取决于消毒物品的性质、包装大小、安放情

物理消毒灭菌的方法

物理消毒灭菌法 (一)物理消毒灭菌法 1.热力消毒灭菌法:利用热力作用破坏微生物的蛋白质、核酸、细胞壁、细胞膜,导致其死亡,可分为 干热法和湿热法。 (1)燃烧法:属于干热法,是一种简单、迅速、彻底的灭菌方法。 1)用途:①无保留价值的污染物品②金属器械及搪瓷类物品急用,或无条件消毒时,锐利刀剪 除外,以免锋刃变钝。 2)方法:①金属器械可在火焰上烧20秒②搪瓷类容器可倒入少量95%乙醇 (2)干烤法:利用特制的烤箱,热力通过空气对流和介质传导进行灭菌,效果可靠。 (3)煮沸消毒法:属于湿热法,用于耐湿、耐高温的搪瓷、金属、玻璃,橡胶类物品,不能用于外科手术器械的灭菌。从水煮开始计时,5-10分钟可杀灭繁殖体,15分钟可将多数细菌芽胞杀灭,如破伤风杆菌芽胞需煮60分钟才可杀灭,在水中加入碳酸氢钠,配成浓度为1%-2%的溶液时,沸点可达105度,即可增强杀菌作用,又可去除防锈。 注意事项:①物品需全部侵入在水中,物品盖子打开,轴节打开,空腔导管预先灌水,各种大小及形状相同的容器不能重叠②玻璃类物品需用纱布包裹,并在冷水或温水中放入③橡胶类物品需用纱布包好,水沸后放入④如中途加入其它物品,需等再次水沸后开始计时⑤高原地区气压低,沸点低,需适当延长煮沸时间,一般海拔每增高300m,煮沸时间延长2分钟。 (4)压力蒸汽灭菌法:属于湿热法,是一种临床上应用最广泛,效果最为可靠的首选灭菌方法 2.光照消毒法(又称辐射消毒)主要是通过紫外线的杀菌作用,使菌体蛋白发生光解、变性,导致细菌死亡。 (1)日光暴晒法:利用日光的热、干燥、紫外线的作用来杀菌,将床垫、毛毯、书籍、衣服等放在阳光下直射,暴晒6小时可达到消毒效果,中间要定时翻动。 (2)紫外线灯管消毒法:紫外线属于电磁波辐射,常用于空气、物品表面的消毒,杀菌最强的波长范围250-270nm从灯亮5-7分钟开始计时。①空气消毒:有效距离不超过2m,照射时间20-30分钟②物品消毒:有效距离不超过25-60cm,照射时间20-30分钟。 3)注意事项:①保持室内清洁、干燥,室内温度20-40度,相对湿度40%-60%时,紫外线消毒最为宜 ②保持紫外线灯管清洁,一般每2周用无水乙醇擦拭1次,发现有污洉应随时擦拭③保护眼睛和皮肤:紫外线对眼睛和皮肤有刺激作用,易引起眼炎、皮炎且臭氧对人体不利,因此一般不在有人的环境中使用,必须使用时应带防护镜,穿防护衣,或用被单遮盖肢体④紫外线穿透力较差,消毒时物品应摊开或挂起,且定时翻动及保证各表面均受到直接照射⑤如需再次开启,应间隔3-4分钟⑥定期检测紫外线灯管照射强度,一般每隔3-6个月1次,或建立登记卡,使用时间超过1000小时应予以更换⑦定期做空气培养检测消毒效果 (3)臭氧灭菌消毒法:利用臭氧强大的氧化作用进行杀菌。 1)用途:主要用于空气、医院污水、诊疗用水、物品表面的消毒。 2)方法:使用时应关闭门窗,人员离开房间,消毒结束后30分钟方可进入。 3.电离辐射灭菌法(又称冷灭菌)适用于不耐热的物品消毒,如橡胶、塑料、高分子聚合物(一次性注射器、输液输血器等)、紧密医疗仪器、生物医学制品、节育用具及金属等。 4.微波消毒灭菌法微波可杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、细菌芽胞、真菌孢子等各种微生物。常用于食品、餐具的处理,化验单据、票证的消毒,医疗药品、耐热非金属材料及器械的消毒灭菌。不能用于金属物品的消毒。 化学消毒灭菌法 化学消毒灭菌法是利用液体或气体的化学药物渗透到菌体内,使菌体蛋白凝固变性,细菌酶失去活性,导致微生物代谢障碍而死亡,或破坏细胞膜结构,改变其通透性,导致细胞膜破裂、溶解,以达到消毒灭菌的目的。

消毒剂及消毒原理

1臭氧:用于洁净间消毒或纯化水消毒 臭氧消毒的原理0 臭氧消毒原理可以认为是一种氧化反应。 (1)臭氧对细菌灭活的机理: 臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。与其它杀菌剂不同的是:臭氧能与细菌细胞壁脂类双键反应, 穿入菌体内部,作用于蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,从而导致细菌死亡。臭氧还作用于细胞内的核物质,如核酸中的嘌呤和嘧啶破坏DNA。 (2)臭氧对病毒的灭活机理: 臭氧对病毒的作用首先是病毒的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使RNA 受到损伤,特别是形成它的蛋白质。噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。 臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的。 对臭氧消毒补充 (1)化学性质及功效 臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。分子结构呈三角形,键角为116°,其密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解度是氧气的10倍。臭氧是一种强氧化剂,它在水中的氧化还原电位为2.07V,仅次于氟(2.5V),其氧化能力高于氯(1.36V)和二氧化氯(1.5V),能破坏分解细菌的细胞壁,很快地扩散透进细胞内,氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶等,也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏细胞、核糖核酸(RNA),分解脱氧核糖核酸(DNA)、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的代谢和繁殖过程遭到破坏。细菌被臭氧杀死是由细胞膜的断裂所致,这一过程被称为细胞消散,是由于细胞质在水中被粉碎引起的,在消散的条件下细胞不可能再生。应当指出,与次氯酸类消毒剂不同,臭氧的杀菌能力不受PH值变化和氨的影响,其杀菌能力比氯大600-3000倍,它的灭菌、消毒作用几乎是瞬时发生的,在水中

甲醛的基本知识

甲醛的基本知识

甲醛 甲醛是一种无色,有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等。 基本信息 别称:蚁醛(formaldehyde) 产品别名:福尔马林(35~40%的甲醛水溶液) 英文名称:Formaldehyde 英文别名:Formalin; Methanal 化学式:CH2O, HCHO 结构简式:HCHO 分子量:30.03 CAS登录号:50-00-0 EINECS登录号:200-001-8

密度: 1.083 折射率: 1.3755-1.3775 闪点:60 ℃ 水溶性:soluble 沸点:-19.5 ℃ 熔点:-118 ℃ 性质 物理性质 一种无色,有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。 易溶于水和乙醇,35~40%的甲醛水溶液叫做福尔马林。甲醛分子中有醛基生缩聚反应,得到酚醛树脂(电木)。 甲醛是一种重要的有机原料,主要用于塑料工业(如制酚醛树脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、染料等。福尔马林具有杀菌和防腐能力,可浸制生物标本,其稀溶液(0.1—0. 5%)农业上可用来浸种,给种子消毒。工业上常用催化氧化法由甲醇制取甲醛。甲醛可与银氨溶液产生银镜反应[1],使试管内壁上附着一

消毒的基本概念及常规消毒方法

消毒的基本概念及常规消毒方法 一消毒的基本概念 1、消毒和灭菌区别? 灭菌是指将传播媒介上所有微生物全部清除或杀灭,特别是抵抗力最强的细菌芽孢。消毒是指将传播媒介上病原微生物清除或杀灭,使其达到无公害的要求,并非杀死所有的微生物,包括芽孢。 、消毒剂和灭菌剂从杀菌效果上有何区别? 灭菌剂和消毒剂从杀菌效果上是有严格区别的。消毒剂是指能杀死微生物的消毒剂药 3、 二 4、 5、 6、 7、 8、 9、 目前为止,有代表性的消毒剂已发展到第四代,第一代为甲醛,第二代为环氧乙烷,第三代为戊二醛,第四代也是最新一代,及二氧化氯。 、按杀灭微生物效能,化学消毒剂可分为几类? 常用化学消毒剂按杀微生物效能可分为高效、中效和低效消毒剂三类。高效消毒剂能杀灭包括芽胞和真菌在内的各种微生物,又称灭菌剂,如过氧乙酸、甲醛、戊二醛和环氧乙烷等;中效消毒剂可杀灭细菌芽胞以外的各种微生物,如含氯消毒剂、含碘消毒剂、乙醇和煤酚皂溶液等;低效消毒剂只能杀灭一般细菌繁殖体、部分真菌和亲脂性病毒,不能灭杀结核杆菌、亲水性病毒和细菌芽胞,如洗必太和新洁而灭等。 、消毒剂按化学特性来分类可分为几类,它的作用机制和特点是什么?

、酸、碱类:杀菌机理是使蛋白质变性、沉淀或溶解;杀菌特点是能杀死细菌繁殖体,但不能杀死细菌芽孢、病毒和一些难杀死的微生物有效本类主要包括硝酸、氢氧化钠、生石灰等,一般具有较高消毒效果,但有一定的刺激性及腐蚀性。价格较低。 、氧化剂类:杀菌机理是释放出新生态原子氧,氧化菌体中的活性基团,杀菌特点是作用快而强,能杀死所有微生物。但受温度、光线的影响,蒸发失效,消毒力受污物影响最大。包括:双氧水、高锰酸钾、二氧化氯等。该类消毒剂为灭菌剂。 、卤素类:杀菌机理是氧化菌体中的活性基团,与氨基结合使蛋白质变性。所有卤素均具有显著的杀菌性能,氟化钠对真菌及芽胞有强大的杀菌力,的碘酊常用作皮肤消毒,碘甘油常用于粘膜的消毒。细菌芽孢比繁殖体对碘还要敏感倍。卤素类易受温度、光照、 便,但个别产品不稳定、易分解、使用成本高、有味等。市场上主要的产品有二氧化氯、过氧乙酸、双氧水等。主要应用与设备、管道、器具、空气、食品、手等各个领域的消毒和灭菌。 、市场上主要的醛类消毒剂,主要应用与哪些领域? 目前市场上主要的醛类消毒剂产品有甲醛、戊二醛、环氧乙烷等。目前主要用于医疗行业的器械表面和空气的消毒,该类消毒剂不能用于食品领域的消毒。 、市场上主要的醇类消毒剂,主要应用与哪些领域?

甲醛熏蒸消毒操作方案

甲醛熏蒸消毒操作方案文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

甲醛熏蒸消毒操作方案 概要: 对洁净室气体消毒的传统办法是将消毒液通过蒸发来熏蒸,通常的消毒液有环氧乙烷、过氧乙酸、甲醛溶液等等,当湿度在65%左右,温度在24℃-40℃甲醛的消毒效果是最好的,其消毒原理主要是由于甲醛能破坏微生物的活性成分从而达到消毒的作用,通常我们将甲醛溶液倒入高锰酸钾中来对洁净室的空气进行消毒,这主要是因为高锰酸钾遇到甲醛后释放大量的热使甲醛蒸发弥漫到空气当中。甲醛蒸汽具有强烈的刺激性气味,属于高毒物具有致癌性。 以下是甲醛熏蒸消毒的操作方案: 1、用注射用水擦洗建筑物与设备表面,然后用5%的麝香草酚溶液擦洗或喷洒,最后再用注射用水擦拭建筑物与设备表面。 2、计算消毒空间体积:包括房间体积与风管体积,按10ml/m3准备36%的甲醛溶液,按2-3㎎/m3准备高锰酸钾溶液。 3、在各个房间内布置实验装置:如培养皿、支架、两张枯草杆菌试纸(一张做对照,另一张做无菌实验)。 4、消毒前准备:关闭空调机,在设定的地点放置装有定量高锰酸钾的容器,双层纱布盖住容器口,旁边配有定量36%甲醛溶液,设定地点的数目应与房间面积有关。 5、消毒:将甲醛溶液倒入装有高锰酸钾的容器中,迅速离开房间,让甲醛

气体扩散30分钟,开启空调机20分钟,关闭空调机,熏蒸开始,不低于7个小时后打开空调机进行排气。 6、熏蒸后空气总甲醛残留量的测试:在排气后,首先确定空气中的甲醛含量,人的嗅觉对特殊气体的最低浓度为*10-6 ,而甲醛的环境标准为(1-2)*10-6,为了保证人能在洁净室内安全健康地工作,必须要对甲醛的残留量进行测试。 7、取样培养:在洁净室内排气一定时间后,取试纸进行培养,合格的标准是与对照试纸相比灭菌试纸的枯草杆菌的数量不高于其千分之一。 8、用75%酒精擦拭建筑物与设备的表面,因为甲醛易溶于酒精,所以用酒精擦拭更易于清洁残留的甲醛。 熏蒸后甲醛残留量的测试: 1.取样:用30L塑料袋收集室内的气体(样本要多于3个)。 2.配制准备收集液、实验液:将20ml %硼酸溶液作为收集液,将收集的样 本气体充分通过收集液,保证甲醛被吸收完全,然后将吸收液转移到25ml容量瓶中,加水至满刻度。 3.实验操作: ①取供试液至带栓试管中,加5mol/L 的NaOH 溶液及AHMT 溶液 2.0ml,轻摇数次混匀后,室温放置20min。然后加KIO4 溶液,摇2~5min 至无气泡生成为止; 同时用水同法制成对照液,在波长550nm 附近测最大吸光度。

几种常用的消毒方法

几种常用的消毒方法 一、普通喷雾消毒法 指用普通喷雾器喷洒消毒液进行表面消毒的处理方法,各种农用和医用喷雾器均可应用。 1.适用范围普通喷雾消毒法适用于对物体(品)表面、室内墙面和地面、室外建筑物和帐篷表面、地面、车辆外表面、装备及植被等实施消毒。 2.使用要求先从足下喷洒,开辟无害化通道至操作端点,而后按先上后下、先左后右的顺序依次喷洒。 3.注意事项 (1)喷洒有刺激性或腐蚀性消毒剂时,消毒人员应配戴防护口罩、眼镜,穿防护服。 (2)室内喷雾时,喷前将食品、衣被及其他不需消毒的物品收叠放好,或用塑料膜覆盖防湿。 (3)室外喷雾时,消毒人员应站在上风向。 二、气溶胶喷雾消毒法

指用气溶胶喷雾器喷雾消毒液进行空气或物体表面消 毒的处理方法,雾粒直径20μm以下者占90%以上。由于所喷雾粒小,浮于空气中易蒸发,可兼收喷雾和熏蒸之效。喷雾时,可使用QPQ-1型喷雾器及产生直径在20μm以下雾粒的其他喷雾器。 1.适用范围适用于对室内、坑道、车辆、帐篷内空气和物体表面实施消毒。 2.使用要求消毒前关好门窗,喷雾时,按自上而下、由左向右顺序喷雾。喷雾量以消毒剂溶液可均匀覆盖在物品表面或消毒液的雾团充满空间为度。作用30~60min后,打开门窗通风,驱除空气中残留的消毒液的雾粒及气味。 3.注意事项同普通喷雾消毒法,特别注意防止消毒剂气溶胶进入呼吸道。 三、擦拭消毒法 指用布或其他擦拭物浸以消毒剂溶液,擦拭物体表面进行消毒的处理方法。 1.适用范围适用于对家具、办公用具、生活用具、玩具、器械、车辆和装备等物体表面,以及医院和实验室环境表面实施消毒处理。

2.使用要求消毒时,用干净的布或其他物品浸消毒剂溶液,依次往复擦拭拟消毒物品表面,作用至所用消毒剂要求的时间后,再用清水擦洗,去除残留消毒剂,以减轻可能引起的腐蚀、漂白等损坏作用。 3.注意事项 (1)不耐湿物品表面不能应用该方法实施消毒处理; (2)擦拭时应防止遗漏; (3)污物可导致消毒剂有效浓度下降,因此表面污物较多时,应适时更新消毒液,防止污物中的病原体对消毒剂溶液的污染。 四、浸泡消毒法 指将待消毒物品全部浸没于消毒剂溶液内进行消毒的 处理方法。 1.适用范围用于对耐湿器械、玻璃器皿、餐(饮)具、生活用具及衣物等实施消毒与灭菌。 2.使用要求对导管类物品应使管腔内同时充满消毒剂溶液。消毒或灭菌至要求的作用时间,应及时取出消毒物品用清水或无菌水清洗,去除残留消毒剂。

甲醛消毒的标+准操作规程SOP-PW3009

1 目的:制定生产车间的甲醛消毒的标准操作规程。 2 范围:适用于的洁净区环境消毒。 3 责任:空调系统(I)(Ⅱ)(III)(Ⅴ)岗位操作人员负责执行本规程,空调制水中心办公室负责本规程的监督执行。 4 内容 4.1 准备工作 4.1.1 计算灭菌房间体积,用浓度为36﹪甲醛按10ml/m3的用量计算,领回备用。 4.1.2 将电源线接好,将甲醛加热罐设定到温度80℃以上。 4.1.3 启动空调用预热段或加热段给灭菌区域升温35℃以确保甲醛溶液的挥发(注意:这时的空调送风温度不能超过40℃)。 4.2 车间消毒空间体积与所需甲醛量参照表 注:所得甲醛量中增加5%的量,这5%为预计损耗量。 4.3 开始灭菌 4.3.1 当灭菌区域温升至35℃时,把预先准备好的甲醛溶液加入到加热罐内加热,关闭新风风门,打开甲醛通气阀门,将甲醛气体通到机组的回风段处。

4.3.2 观察甲醛溶液的蒸发量,当甲醛溶液蒸发至1/6时(或见泡沫状溶液时)关闭加热器电源开关。 4.3.3 空调继续运行2小时,并保持灭菌区域的温度。2小时后关闭空调系统,静止保持12小时以上。 4.4 开启空调系统强制换气 4.4.1 关闭甲醛通气阀,打开新风口风门启动空调系统通风,关闭回风阀门,打开排风阀门换气。 4.4.2 用空调加热器给灭菌区域升温至35℃,并保持这个温度,确保残留的甲醛蒸发散尽。 4.4.3 空调系统强制换气16小时以上,人员随时观察灭菌区域的甲醛含量,当人体感觉不到异味或对眼睛无刺激时,进行通新风。 4.5 通新风:打开回风阀门,关闭排风阀门,通风换气,本次甲醛灭菌结束。 4.6 消毒频率:每六个月一次。 4.7 注意事项 4.7.1 甲醛熏蒸时温度保持在24℃~40℃,相对湿度在65%以上,甲醛气体的消毒效果最好。 4.7.2 严格控制甲醛浓度,浓度过高会因聚合而析出白色粉末,附着在建筑物或设备表面。 4.7.3 甲醛熏蒸后严禁人员进入。如必须进入,必须佩戴防毒面具,并双人操作,以确保人员安全。 4.7.4 甲醛加热罐内的导热油应注意定期补加,补加量以出口溢出为止。每次操作后应对加热罐进行彻底清洁,不得有可见残留甲醛。排污口排出的甲醛液体需冲洗稀释净,避免挥发到空气中。 4.8 甲醛用量计算: 4.8.1 单位时间甲醛消毒空间体积为: V =V 1+V 2 (m 3) V 1:洁净室(区)体积 V 2:HV AC 系统风管容积 4.8.2 通常要求甲醛浓度达到10ml/m 3 5 附件 无 6 修订历史 7 相关记录 甲醛消毒操作记录 8 相关文件

物理消毒法

精选文档物理消毒法: (一)煮沸 是最简单有效的消毒方法,不需要特殊设备即可进行。杀灭繁殖型细菌与病毒效果好, 对芽胞作用较小。煮沸时间一般为10?30分钟。金属器械、棉织品、食具、玻璃制品等可 用煮沸消毒。但毛皮、呢绒和塑料制品等不能煮沸消毒。煮沸法不适用于芽胞污染的消毒。 (二)高压蒸气灭菌 为医院常用的方法,是一种可靠、经济、快速灭菌的方法,灭菌后无残留毒笥。121 C 灭菌时间为30分钟,126 C为20分钟,需消毒的物品包装不可过大、过厚或过紧,一般为20cmiX 30cmiX 40cm,外包材料要有良好蒸汽穿透性,又能阻挡微生物入侵,常用平纹布或医用包装纸。一般压力为1kg/cm 2,20?30 分钟,即可达到消毒效果。 (三)紫外线 消毒用紫外线灯管有15W、20W、30W 等规则。瓦数代表灯管在25?40 C时紫外线输出能量。灯管寿命一般为3000 ?4000 小时,超过此时限效果不可靠。紫外线对一般细菌、病毒均有杀灭作用。革兰阴性菌最敏感,其次为革兰阳生菌。但结核杆菌却有较强抵抗力。一般紫外线消毒对细菌芽胞无效。 紫外线广泛用于室内空气消毒,如手术室、烧伤病房、传染病房、实验室等。灯管距地 面约 2.0 ?2.5m 高。每10?15cm 2面积可设30W 灯管一个,最好每照射 2 小时后,间歇 1 小时后再照,以免臭氧浓度过高。灯管用铝制灯罩作反向或侧向照射,可用于有人在的条件下消毒空气。 对污染表面消毒时,灯管距表面不超过1m ,灯管周围 1.5 ?2cm 处为消毒有效范围。 消毒时间为1?2 小时。 (四)电离辐射灭菌 是应用丫射线与高能量电子束照射消毒,可在常温下对不耐热物品灭菌,故又称冷灭菌”。对微生物有广谱杀灭作用,不残留有害化学物质。实践证明,该法处理医疗产品,安全、有 效。 此外,焚烧、流水冲洗等物理方法消毒也常用。 1 .物理消毒法 物理消毒法就是用物理方法杀灭或清除病原微生物和其他有害生物。常用的物理消毒法有自 然净化、机械力清除、热力消毒、辐射消毒、超声波消毒和微波消毒。 (1)自然净化法就是靠自然环境的净化作用,使空气、物体中的病原微生物逐步达到无害。方法有日光照射、风吹雨淋等。 (2)机械力清除就是用外力将被服表面的有害微生物除掉。这种方法虽然不能根除有害微生 精选文档 物,但是可将其大大减少。冲洗、刷、擦、抹、扫、铲除等都是常用的方法。 (3) 热力消毒就是利用高温、高压的作用将被服中的有害微生物除掉。方法有干热消毒、湿热消毒

最新整理常用消毒剂的消毒原理知识讲解

消毒的原理 消毒是用物理的、化学的和生物的方法杀灭病原微生物。其目的是预防和控制传染病的发生、传播和蔓延。大型养殖集团因有较为完备的实验室,完善的管理措施和雄厚的技术力量,能够科学的选择消毒剂,检验消毒剂的质量和在现场使用后的实际消毒效果,使消毒工作达到理想的效果。而广大的养殖场(户)面对销售商上百种消毒剂的名称,品牌无法正确选择消毒剂,更无法检验消毒剂的内在质量和实际使用效果,本文按将消毒剂的作用机理就如何正确选择和使用消毒剂。 一、通过分子碰撞原理,即通过消毒剂分子碰到病原微生物杀灭病原微生物:这类消毒剂的配比浓度越高,消毒剂分子就越多;温度越高,消毒剂分子运动越快;环境中有机物越少;消毒剂分子碰到病原微生物机会就越多,消毒效果越好。具体使用时,须注意配比浓度(酒精则以75%最好)、环境温度和环境中有机物浓度。 (一)通过分子碰撞原理,使病原体蛋白质变性、发生沉淀的消毒剂: 这类消毒剂的作用特点是杀菌、杀病毒无选择性,可损害一切生命物质,属于原浆毒,消毒过程中可破坏宿主组织,即对猪、鸡有毒性,会引起畜禽应激,会污染环境,破坏设备。此类消毒剂仅可用于空室、环境消毒,绝不能带鸡带猪消毒。如酚类、醛类、强酸强碱类等。 1.酚类消毒剂: 石炭酸、来苏儿、煤酚、苯酚、复合酚等具有臭药水味的一类消毒剂:这类消毒剂商品名最多,其中苯酚对芽胞、病毒无效,复合酚含41%~49%的酚和22%~26%的醋酸,是其中消毒效果最好的,此类消毒剂因其具有特别的药臭味,又具原浆毒,吸入皮肤有至癌性,常用于消毒池和排泄物的消毒,很少用于空室消毒,更不能带鸡带猪消毒。具体消毒时须先把环境冲洗的干干净净,浓度要达到0.5%~1%以上,温度不能低于8℃,消毒效果才好。禁止在碱性环境或同碱性溶液及其它消毒液混合使用。 2.碱类消毒剂: 烧碱、生石灰等,常用2%~3%烧碱加10%~20%石灰乳消毒及刷白畜禽场墙壁、屋顶、地面等,假如配制烧碱溶液时提高温度、加入食盐消毒效果更佳。用烧碱液消毒时应注意防护,消毒畜禽舍地面后6小时~12小时,应再用清水冲洗干净,以免引起畜禽肢蹄、趾足和皮肤损害。生石灰是价廉易得的消毒药,许多养殖场喜用干石灰粉进行消毒,这是错误的。石灰必须在有水份的情况下才会

物理消毒法

物理消毒法: (一)煮沸 是最简单有效的消毒方法,不需要特殊设备即可进行。杀灭繁殖型细菌与病毒效果好,对芽胞作用较小。煮沸时间一般为10~30分钟。金属器械、棉织品、食具、玻璃制品等可用煮沸消毒。但毛皮、呢绒和塑料制品等不能煮沸消毒。煮沸法不适用于芽胞污染的消毒。 (二)高压蒸气灭菌 为医院常用的方法,是一种可靠、经济、快速灭菌的方法,灭菌后无残留毒笥。121℃灭菌时间为30分钟,126℃为20分钟,需消毒的物品包装不可过大、过厚或过紧,一般为20cm×30cm×40cm,外包材料要有良好蒸汽穿透性,又能阻挡微生物入侵,常用平纹布或医用包装纸。一般压力为1kg/cm2,20~30分钟,即可达到消毒效果。 (三)紫外线 消毒用紫外线灯管有15W、20W、30W等规则。瓦数代表灯管在25~40℃时紫外线输出能量。灯管寿命一般为3000~4000小时,超过此时限效果不可靠。紫外线对一般细菌、病毒均有杀灭作用。革兰阴性菌最敏感,其次为革兰阳生菌。但结核杆菌却有较强抵 抗力。一般紫外线消毒对细菌芽胞无效。 紫外线广泛用于室内空气消毒,如手术室、烧伤病房、传染病房、实验室等。灯管距地面约2.0~2.5m高。每10~15cm2面积可设30W灯管一个,最好每照射2小时后,间歇1小时后再照,以免臭氧浓度过高。灯管用铝制灯罩作反向或侧向照射,可用于有人在 的条件下消毒空气。 对污染表面消毒时,灯管距表面不超过1m,灯管周围1.5~2cm处为消毒有效范围。 消毒时间为1~2小时。 (四)电离辐射灭菌 是应用γ射线与高能量电子束照射消毒,可在常温下对不耐热物品灭菌,故又称“冷灭菌”。对微生物有广谱杀灭作用,不残留有害化学物质。实践证明,该法处理医疗产品,安 全、有效。 此外,焚烧、流水冲洗等物理方法消毒也常用。 1.物理消毒法 物理消毒法就是用物理方法杀灭或清除病原微生物和其他有害生物。常用的物理消毒法有自然净化、机械力清除、热力消毒、辐射消毒、超声波消毒和微波消毒。 (1)自然净化法就是靠自然环境的净化作用,使空气、物体中的病原微生物逐步达到无害。方法有日光照射、风吹雨淋等。 (2)机械力清除就是用外力将被服表面的有害微生物除掉。这种方法虽然不能根除有害微生

微生物实验室空间干雾化过氧化氢灭菌消毒替代甲醛熏蒸

微生物实验室空间干雾化过氧化氢灭菌消毒替代甲醛熏蒸 【关键字】微生物实验室空间消毒;微生物实验室空间灭菌;嗜热脂肪芽孢杆 菌 ;微生物室黑色枯草芽孢杆菌;微生物实验室杀芽孢; 【概述】微生物实验室的消毒,一直都是工作人员很头疼的问题。但是又必须做好,否则工作就没法很好的开展。即要达到灭菌消毒效果同时又不能使人员和设备受到危害。所以一般考虑用杀菌效果好的灭菌消毒剂,还要安全无毒副作用的。目前实验室普遍采用的是甲醛熏蒸,但是甲醛熏蒸的危害性大,并且在熏蒸之后还需再通新风24小时以上,人员才能进入洁净区,影响效率不说,还不易验证。 那么有没有一种全新的灭菌消毒方法或是无毒无残留的灭菌、消毒剂可以替代甲醛熏蒸呢,既能在高效杀灭黑色枯草芽孢杆菌,嗜热脂肪芽孢杆菌的同时,又不会使人员及设备造成危害,易于验证,还没有残留呢, 随着欧菲姆干雾灭菌设备配合诺福牌杀孢子剂的引进,它成功的破除了:杀孢子剂有刺激性,有害的传统消毒概念,破除了空气熏蒸需要静置很长一段时间的固有概念。 首先我们先了解干雾的特性:

当液滴的平均直径小于10微米时,喷出雾可以被称作是“干”的;小的液滴会从墙面上弹开并且不会破裂附着使表面潮湿。而所有的条件的建军立都是为了满足杀孢子剂以气化的形式有效地移动到指定的区域,这种形式的特性决定了它们可以移动到平时难以达到的区域。 干雾有如下特点: 干雾滴不会沉降并且进行无规则运动(布朗运动原理);易于到达车间各个位置干雾滴不会聚合在一起产生大的液滴;不会产生水球,造成有效成份功效降低干雾滴在表面接触后会反弹,而不会破裂从而湿润表面;更有效进行空间灭菌因此干气体的这些性质使得难以达到的地方也有很好的空间和表面接触效果。 而欧菲姆形成的干雾,颗粒仅为5微米,接近气态,是目前全球最佳干雾设备,因为,可以将干雾所有的优势发挥的更好。 微生物杀灭能力: 诺福空间杀孢子剂通过欧菲姆干雾系统可以达到极强的灭菌能力,可以简单的总结为: 拥有最多的欧盟EN微生物测试检测报告 对艰难梭菌,黑色枯草芽孢杆菌的杀灭率稳定在6-8个log 欧盟制药企来现场消毒效力检测:6个log的黑色枯草芽孢杆菌杀灭效果 验资料齐全,包括三个部份: 杀孢子剂的材料兼容性验(订货后提供完整报告) 杀孢子剂的残留验(订货后提供完整报告) 干雾过氧化氢灭菌系统效果验 灭菌流程简图:

八种常用的消毒方法对比

八种消毒方法的对比 之前,有网友一起讨论,空气消毒用什么方法比较好,其实没有 所谓的最好,只是看看哪种最适合您。为此,我整理了8 种空气消毒方法,主要从消毒原理已经消毒效率进行评价,供各位朋友参考选择:常见应用方法: 1、臭氧消毒法:臭氧是一种淡蓝色气体,具有很强的氧化能力,分解产生的氧原子可以氧化并穿透细菌细胞壁而杀死细菌。但不能除尘,室 内必须没有人,并容易损坏一些易氧化的物品,对表面微生物作用较小。臭氧对人的呼吸道有一定的影响。尽管应用广泛,但越来越多的报导不 主张使用臭氧消毒方法。消毒效率在91~92%之间。 2、紫外照射法:如果应用在空调系统中效果非常差,因为空气流速高,细菌受照的剂量非常小,不能除尘。WHO 和欧盟GMP 都已经宣布其 为通常不被接受的方法,更不能作为最终灭菌。消毒效率在 82~84%。 3、甲醛熏蒸法:甲醛是一种化学试剂,已经宣布致癌,消毒效率大 概在77~78%。 4、超低阻高中效过滤器:这是一种物理阻隔的方法,常规风口上的 阻力是粗效的三分之一,但效率很高,对于大于0.5 微米的效率可达

80%,重量轻,安装方便。消毒效率在92~98%(一次通过的除菌效率) 5、高效过滤器:也是物理阻隔,没有副作用,卫生部消毒规范指出洁净室空气灭菌只用空气净化过滤方式。这种消毒效率可达99.9% 甚至更高(一次的效率) 由于细菌不会单独存在,都需要附着在粒子上,因此,高效其实是最好的消毒,控制好人员的规范其实才是最重要的,其他消毒只是一种辅助。 除此之外,再汇总几个消毒方法,供参考吧: 6、等离子法:这种方法是在气体在加热或者强电磁场作用下产生高度电离的电子云,其中的活性自由基和射线对微生物有一定的杀菌作用,但效率很低70%以下。 7、电子灭菌灯:一种物理方法,没什么破坏,消毒效率平均85%。 8、负离子法:在电场、紫外、射线和水的撞击下使空气电离而产生,可吸附尘埃粒子变成重离子而沉降,缺点是有二次扬尘,在空调系统中不会使用。消毒效率73%左右

相关文档