案例分析一

背景资料

某学生活动中心工程,建设面积 18000m2,现浇混凝土框架结构,条形基础,地上 4 层,首层阶梯报告厅局部层高 21m,模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。

工程实施过程中发生了下列事件:

事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表(单位:d):

表2 流水施工参数表

事件二:在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。

事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨(超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用 18 万元;

(2)施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元;

(3)工期顺延 6d。

【问题】

1.事件一中,列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?流水施工的计划工期是多少天?

2.指出事件二中的不妥之处,分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?

3.模板设计无要求时,模板拆除的顺序和方法是什么?

4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。

【参考答案】

1.A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下:

计划工期T=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d。

2.(1)不妥之处及理由如下:

①不妥之处一:最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。

正确做法:最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。

②不妥之处二:水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。

正确做法:水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。

(2)水平拉杆无处可顶时的措施是:应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

3.模板拆除的顺序和方法是:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。

4.事件三中,各项索赔成立与否判断和理由分别如下:

(1)工程清理、恢复费用 18 万元:索赔成立;

理由:根据合同约定,不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。

(2)施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元:索赔不成立;

理由:根据合同约定,不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。

(3)工期顺延 6d:索赔成立;

理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。

案例分析二

背景资料

某商业建筑工程,地上 7 层,砖混结构,建筑面积 24000mm2,外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件:

事件 1:土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高,验槽时发现基底局部有 0.5~lm 的软土层,施工单位自行进行地基处理,将软土挖出,回填石屑。

事件 2:二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有:混凝土原材料质量不合格(集料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施:选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。

事件 3:监理工程师对门窗工程检查时发现:外窗未进行三性检查,内门采用“先立后砌”安装方式,外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。

事件 4:节能分部工程完工后,监理工程师组织质量员和监理员进行节能验收。

【问题】

1.指出事件 1 中的不妥之处并说明理由。

2.事件 2 中,出现裂缝的原因还可能有哪些?并补充完善其他常见的防治方法。

3.事件 3 中,建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么?分别写出门窗安装的不妥之处并写出正确做法。

4.事件四中,节能验收是否妥当?为什么?

【参考答案】

1.不妥之一:机械开挖至槽底设计标高,未留人工清槽土层。

理由:基坑采用机械开挖,当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时,应预留 200~300mm 厚度的土方,进行人工清槽、修坡,避免超挖,扰动基底的土层。

不妥之二:施工单位自行进行地基处理。

理由:施工单位应及时与设计单位、监理或建设单位沟通,共同商讨处理意见,形成书面洽商文件,并四方签字认可。

2.事件 2 中,出现裂缝的原因还可能有:

(1)混凝土水灰比偏大。

(2)混凝土坍落度偏大。

(3)和易性差。

(4)混凝土浇筑振捣不及时。

(5)混凝土养护不及时或养护差。

其他常见的防治方法有:

(1)根据现场情况、图纸设计和规范要求,由有资质的试验室配制合适的混凝土配合

比,并确保搅拌质量;

(2)确保混凝土浇筑振捣密实,并在初凝前进行二次抹压;

(3)确保混凝土及时养护,并保证养护质量满足要求。

3.建筑外墙铝合金窗的三性试验是指建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏

性能。

内门采用“先立后砌”安装方式错误。

正确做法:内门采用“先砌后立”安装方式。

外窗采用射钉固定安装方式错误。

正确做法:砖墙洞口应用膨胀螺钉固定,严禁用射钉固定

4.不妥当。节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件:

事件一:装饰装修工程施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交

叉作业专项安全措施。

事件二:施工现场入口仅设置了施工现场总平面图、工程概况牌,检查组认为制度牌设置不完整,要求补充。工人宿舍室内净高 2.3m,封闭式窗户,每个房间住 20 名工人,建筑施工安全检查组认为不符合相关要求,对此下发了通知单。

事件三:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。

事件四:建筑施工安全检查组按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 对本次安全检查,汇总表总得分为 78 分,但某分项检查评分表得零分。

【问题】

1.事件一中,交叉作业安全控制应注意哪些要点?

2.事件二中,施工现场入口还应设置哪些制度牌?现场工人宿舍应如何整改?

3.事件三中,室内环境污染物浓度再次检测时,应如何取样?

4.事件四中,建筑施工安全检查评定结论有哪些等级?本次检查应评定为哪个等级?

【参考答案】

1.交叉作业安全控制要点如下:

(1)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员位置错开,使下

部作业人员的位置在上部落物的可能坠落半径范围以外。

(2)当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。

2.(1)施工现场入口还应设置的制度牌有:管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌。

(2)施工现场工人宿舍的整改:必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过 2 层,

;每间宿舍居住人员不得超过 16 人;宿舍内通道宽度不得小于 0.9m,室内净

高不得小于 2.5m。

3.室内环境污染物浓度再次检测时,其取样抽检数量应增加 1 倍,并应包含同类型房间和原不合

格房间。

4.建筑施工安全检查评定结论有优良、合格、不合格三个等级。

本次检查应评定为不合格。

某酒店工程,建筑面积 28700m2,地下 1 层,地上 15 层,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标,投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013。共有甲、乙、丙等 8 家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标,最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 签订了施工总承包合同。

工程投标及施工过程中,发生了下列事件:

事件一:在投标过程中,乙施工单位在自行投标总价基础上下浮 5%进行报价。评标小组经认真核算,认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款

的规定,给予废标处理。

事件二:本工程采取综合单价计价模式,甲施工单位投标报价书中分部分项工程量清单合价为8200 万元,措施费项目清单合价为 360 万元,暂列金额为 50 万元,其他项目清单合价 120 万元,总

包服务费为 30 万元,企业管理费 15%,利润为 5%,规费为 225.68 万元,税金为 3.41%。

事件三:7 月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期 10 天;8 月份又遇到季节性降雨,

导致全场停工,影响总工期 3 天。施工单位在要求时限内向建设单位分别提出工期 10 天、工期 3 天两

项索赔。

事件四:工程最后一次阶段验收合格,施工单位于 2015 年 9 月 18 日提交工程验收报告,建设单

位于当天投入使用。考虑到本项目为酒店工程,建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由,

将工程竣工验收时间推迟到 11 月18 日进行,并要求《工程质量保修书》中竣工日期以 11 月18 日为准。施工单位对竣工日期提出异议。

【问题】

1.事件一中,评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目的分别是什么?

2.根据事件二中数据,列式计算甲施工单位的中标价是多少万元(保留两位小数)。

3.事件三中,施工单位提出的两项索赔是否成立?分别说明理由。

4.事件四中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。

【参考答案】

1.(1)评标小组的做法正确。

(2)在投标过程中,不可作为竞争性费用项目的分别有:

安全文明施工费(或安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费)、规费、税金。

2.中标造价=(分部分项工程量清单合价十措施费项目清单合价十其他项目清单合价十规费)×(1+

3.41%)

=(8200+360+120+225.68)×(1+3.41%)=9209.36 万元。

3.事件三中的两项索赔成立情况和理由分别如下:

①10 天罕见特大暴雨停工索赔:成立;

理由:罕见特大暴雨,认定为不可抗力,工期延误属建设单位责任范围,应予以补偿。

②3 天季节性降雨停工索赔:不成立;

理由:季节性降雨,为一个有经验的承包商可以预见的事项,造成工期延误属施工单位应承担的范围。

4.(1)施工单位对竣工验收日期提出异议:合理。

理由:合理的竣工日期应为施工单位提交工程验收报告之日。建设单位提前投入使用的工程,工程质量存在问题可以要求施工单位进行修补,但是不能以此为由推迟竣工验收时间。

(2)本工程合理竣工日期为:2015 年 9 月 18 日。

案例分析五

背景资料

某综合楼工程,地下三层,地上二十层,总建筑面积 68000m2,地基基础设计等级为甲级,灌注桩筏板基础,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同。

事件一:基础桩设计桩径Ф800mm。长度 35m~42m,混凝土强度等级C30,共计 900 根,施工单位编制的桩基施工方案中列明,采用泥浆护壁成孔,导管法水下灌注C30 混凝土:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm,每根桩(12h 内完成)留置 1 组混凝土试件:成桩后按总桩数的 10%对桩身完整性进行检验,监理工程师审查时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。

事件二:装修施工单位将地上标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流水施工,各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表示:

表3 标准层装修施工流水节拍参数一览表(时间单位:周)

施工单位提出 8 万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后,监理验收通过;由于该部位的特殊性,建

设单位要求进行剥离检验,检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用 4 万元,施工单位提出 4 万元费用索赔,上述索赔均在要求时限内提出,数据经监理工程师核实无误。

事件四:工程竣工后,幕墙专业分包单位将资料整理后移交监理工程师,再由监理工程师移交建设单位;总包单位将自施的资料整理后直接移交建设单位。

【问题】

1.指出事件一中桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。

2.根据事件二,参照下图图示,在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。

3.

4.事件四中有哪些不妥之处?写出资料移交的正确做法。

【参考答案】

1.不妥之处一:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高 500mm。

正确做法:水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌 0.8~1.0m。

不妥之处二:成桩后按总桩数的 10%对桩身完整性进行检验。

正确做法:成桩后按总桩数的 20%对桩身完整性进行检验。

2.施工横道图如下:

3.(1)因停工待料造成的导致的窝工,施工单位提出 8 万元费用索赔成立。

理由:停工待料导致的窝工属于建设单位的原因,所以索赔成立。

(2)剥离检验及恢复费用索赔成立。

理由:建设单位可以对工程质量提出异议,施工单位应当配合检测,检测合格的检测费用应由发包人承担。

4.事件四中的不妥之处有:

(1)幕墙专业分包商将资料移交监理不妥;

(2)监理工程师将幕墙分包商资料移交建设单位不妥。

资料移交的正确做法:幕墙专业分包应将资料移交总承包商,由总承包汇总整理后将施工资料移交建设单位;监理单位直接将监理资料移交建设单位。

案例分析六

背景资料

某工程整体地下室 2 层、主楼地上 24 层、裙房地上 4 层,钢筋混凝土全现浇框架一剪力墙结构。

基础为整体筏板,外围保护结构为玻璃幕墙和石材幕墙。

施工过程中,发生如下事件:

事件一:进场后即进行场地高程测量,已知后视点高程是 50.128m,测量时后视读数为 1.116m,前视点读数为 1.235m。接着根据设计图纸进行平整场地,结束后,施工单位立即进行了工程定位和测量放线,然后即进行土方开挖工作,整修基坑采取大放坡开挖。

事件二:基坑验槽经钎探检查,发现基坑内裙房部位存在局部软弱下卧层,项目总工召集所有技术

人员开现场会议,决定采取灌浆补强。并会同监理人员重新验槽且形成记录。

事件三:施工总承包单位将地下连续墙工程分包给某具有相应资质的专业公司,未报建设单位审批;依合同约定将装饰装修工程分包给具有相应资质的装饰装修公司。且在安全管理协议中约定分包工程安全事故责任全部由分包单位承担。

事件四:施工中,施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查:对幕墙的耐风

压性能、气密性、水密性、层间变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。

【问题】

1.列式计算事件一中前视点高程。土方开挖过程中应检查的内容有哪些(至少列出三项)?有支

护土方工程可采用的挖土方法有哪些?

2.事件二中,施工单位对软弱下卧层的处理程序是否妥当?并说明理由。

3.指出事件三中的不妥之处,分别说明理由。

4.事件四中,建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?幕墙工程中有

关安全和功能的检测项目还有哪些?

【参考答案】

1.(1)前视高程=后视高程十后视读数一前视读数=50.128+1.116-1.235=50.009m。

(2)土方开挖过程中应检查平面位置、高程、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况,

并随时观测周围的环境变化。

(3)有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。

2.(1)施工单位对软弱下卧层的处理程序不妥。

理由:基坑验槽过程中发现与原地质勘察报告、设计不符或其他的异常情况,应会同勘察、设计等

有关单位共同研究处理,不能施工单位自行拟订方案组织实施。

3.不妥之处一:地下连续墙分包未通过建设单位审批。

理由:合同未约定的应通过建设单位审批,否则属于违法分包。

不妥之处二:在管理协议规定由分包单位承担责任不妥。

理由:总承包单位应承担连带责任,协议违法。

4.(1)主要防火构造做法:

①幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于 100mm,并应满足设计的耐火极限要求。

②防火层应采用厚度不小于 1.5mm 的镀锌钢板承托。

③承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。

(2)有关安全和功能的检测项目还有:

①硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性。

②幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔强度。

案例分析七

背景资料

某新建教学楼工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价 14250 万元,预付备料款 2800 万元,每月底按月支付施工进度款。

在招标和施工过程中,发生了如下事件:

事件一:政府为了控制建安成本,指定了专门的招标代理机构。招标代理机构在招标文件发售后的

第二天,发现甲施工单位在一个月前发生过重大质量事故,于是取消了甲施工单位的投标资格。

事件二:合同约定主要材料按占总造价比重 55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。

事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工 6 天,造成人员窝工损失 2.2 万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工 2 天,施工机械设备损坏 1.4 万元。针对上述情况,施工单位分别向监理

单位上报了这四项索赔申请。

事件四:工程验收前,相关单位对一间 240m2 的公共教室选取 4 个检测点,进行了室内环境污染

物浓度的检测,其中两个主要指标的检测数据如下:

表4 室内环境污染物浓度检测表

1.事件一中政府做法是否妥当?说明理由。招标代理机构的做法是否妥当?说明理由。

2.事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后 2 位)

3.事件三中,分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。

4.事件四中,该房间检测点的选取数量是否合理?说明理由。该房间两个主要指标的报告检测值为

多少?分别判断该两项检测指标是否合格?

【参考答案】

1.(1)政府指定招标代理机构的做法不妥当。

理由:任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。

(2)招标代理机构的做法妥当。

理由:因为招标投标法实施条例中对投标人必须具备的条件做出了规定,其中之一是投标人投标当年内没有发生重大质量和特大安全事故。而甲施工单位在一个月前发生过重大质量事故,属于投标当年发生的重大事故。因此可以取消甲施工单位的投标资格。

2.预付备料款的起扣点=承包工程价款总额一(预付备料款/主要材料所占比重)

=14250-2800/55%=9159.09万元

3.(1)连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元,工期和费用索赔不成立。

理由:因为施工正值雨季,一个有经验的承包商应该能够预测到风险,应该由承包商承担。

(2)罕见特大暴雨,造成停工2天,施工机械设备损坏1.4万元,工期索赔成立,费用索赔不成立。

理由:罕见特大暴雨属于不可抗力,工期可以顺延,费用由承包商自己承担。

4.选取点数合理,房屋建筑面积≥100,<500 平方米时,检测点数不少于 3 处。

甲醛:(0.08+0.06+0.05+0.05)/4=0.06;氨:(0.2+0.15+0.15+0.14)/4=0.16

学校教室属于Ⅰ类建筑。甲醛浓度应该≤0.08,氨浓度应该≤0.2,所以这两项检测指标合格。

某图书馆工程,建筑面积 45000m2,地下二层,地上二十六层,框架-剪力墙结构。

施工过程中,发生了如下事件:

事件一:项目部编制的项目管理实施规划中,对人力资源、材料管理等各种资源管理进行了策划,在资源管理中建立了相应的资源控制程序,其中材料管理制度规定了材料的使用、限额领料。

事件二:项目部在编制的“项目环境管理规划”中,提出了创造文明有序和安全生产条件和氛围等文明施工的工作内容。制定了一系列文明施工管理制度,并从现场实际条件出发,作了以下具体安排:现场宿舍室内净高为 2.2m,每间宿舍住宿人员为 20 人,通道宽度为 0.6m。

事件三:监理工程师在消费防工作检查时,发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为 1.6m。

事件四:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,建设单位进行了编制招标文件和竣工验收等五个阶段工作。

【问题】

1.事件一中,项目管理机构应编制哪些人力资料计划?材料管理制度除了规定材料的使用、限额领

料外还应规定哪些方面?

2.事件二中,文明施工还包括哪些内容?项目经理部对工人的住宿安排合理吗?请说明理由。

3.事件三中,有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有哪些放置方法?

4.事件四中,建设单位还包括哪几个工作阶段?根据《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2013,建设工程项目包括哪些工程造价?

【参考答案】

1.(1)项目管理机构应编制人力资料需求计划、人力资源配置计划和人力资源培训计划。

(2)除了规定材料的使用、限额领料外,还应规定:监督使用、回收过程,并应建立材料使用

台账。

2.(1)现场文明施工的内容还包括:

①规范场容、场貌,保持作业环境整洁卫生。

②减少施工过程对居民和环境的不利影响。

③树立绿色施工理念,落实项目文化建设。

(2)不合理。

理由:通道宽度不得小于 0.9m。宿舍室内净高不得小于 2.5m,且每间宿舍居住人员不得超过 16 人。

3.(1)不妥之处:一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上,其顶部离地面的高度为1.6m。

正确做法:手提式灭火器应使用挂钩悬挂,或摆放在托架上、灭火箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度宜大于 0.15m。

(2)对于环境干燥、条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上。

4.建设单位工作阶段还包括:招标、合同签订、施工管理

建设工程项目工程造价包括:招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。

某建筑工程,建筑面积 3.8 万㎡,地下 1 层,地上 16 层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期 600d。合同约定工期每提前(或拖后) 1d 奖励(或罚款)1 万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误 1d,分包方应赔偿损失 1 万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误 1d,供货方赔偿 1 万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图如图所示。

图4 网络计划示意图

施工过程中发生了以下事件:

事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长 5d,因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失 10 万元。

事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长 10d,直接经济损失 20 万元。

事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长

3d,直接经济损失 0.8 万元。

事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长 9d,直接费用增加 3 万元。

事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失 0.5 万元;其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。

【问题】

1.指出该网络计划的关键线路。

2.指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。

3.分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。

4.该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少万

元?

【参考答案】

1.该网络计划的关键线路为:①→②→③→④→⑥→⑧。

2.索赔成立的有事件一、事件四、事件五。

事件一,按不可抗力处理,又是在关键线路上,所以只赔工期 5 天,不赔费用。

事件四,安装是甲方的责任,也是在关键线路上,所以可赔工期 9 天,还可赔费用 3 万元。

事件五,是甲方的责任,但工作不在关键线路上,有总时差存在,所以只赔费用,不赔工期。

3.乙方可向模板供应商索赔 10 万元,向劳务分包商索赔 0.8 万元;因为它们之间有合同关系,而且责任不在乙方,索赔成立。

4.实际总工期为:600+5+10+9=624 天,乙方可得到甲方的工期补偿为:5+9=14 天,工期罚款为:1 万元×10 天=10 万元。

案例分析十

背景资料

某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中,中庭主演播大厅层高 5.4m,双向跨度 19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件:

事件一:模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字,监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。

事件二:按监理工程师提出的要求,施工单位组织成立由企业总工程师、监理、设计单位技术负责人以及外单位相关专业专家共计七人组成的专家组,对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束。

事件三:在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,造成东侧刚浇筑的混凝土顺斜面向西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡,但重伤 9 人,轻伤 14 人,估计直接经济损失达 1300 万元。事故发生后,施工单位立刻向相关部门报告事故发生情况。

【问题】

1.事件一中,监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?

2.指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。

3.事件三中,按造成损失严重程度划分应为什么类型事故?并给出此类事故的判定标准。

4.生产安全事故发生后,报告事故应包括哪些主要内容(至少列出四条)?

【参考答案】

1.(1)监理工程师的说法不正确。

理由:搭设高度 8m 及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。

(2)本方案需要进行专家论证。

理由:搭设跨度 18m 及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证,本工程跨度 19.8m,故此方案需进行专家论证。

2.事件二中不妥之处和理由分别如下:

不妥之一:本单位总工程师,监理、设计单位技术负责人组成专家组;

理由:根据相关规范规定,本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

不妥之二:专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束;

理由:根据相关规定,方案经论证后,专家组应当提交书面论证报告,并在论证报告上签字确认。3.

(1)按造成直接经济损失严重程度,事件三中事故可划分应为较大事故。

(2)质量事故凡具备下列条件之一者可判定为较大事故:

①3 人以上 10 人以下死亡;

②10 人以上 50 人以下重伤;

③直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下。

4.建设工程生产安全事故发生后,报告事故应包括的内容主要有:

(1)事故发生的时间、地点和工程项目、有关单位名称;

(2)事故的简要经过;

(3)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损

失;

(4)事故的初步原因;

(5)事故发生后采取的措施及事故控制情况;

(6)事故报告单位或报告人员;

(7)其他应当报告的情况。

2021年二级建造师建筑工程实务案例考点总结

2021年二级建造师 建筑工程实务案例考点总结

2A320030施工质量控制 2A320031掌握地基基础工程施工质量控制 ●教材内容: 一、灰土地基施工质量控制要点 (一)材料质量控制 1.土料:应采用就地挖土的豁性土及塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质和腐殖土;土料应过筛,最大粒径不应大于15mm。 2.石灰:用Ⅲ级以上新鲜的块灰,使用前1-2d消解并过筛,粒径不得大于5mm, 且不能夹有未熟化的生石灰块粒和其他杂质。 (二)施工过程质量控制 1.铺设灰土前,必须进行验槽合格,基槽(坑)内不得有积水。 2.灰土的配比符合设计要求。 3.灰土施工时,灰土应拌合均匀。应控制其含水量,以用手紧握成团、轻捏能碎为宜。 4.灰土应分层夯实,每层虚铺厚度:人力或轻型夯机夯实时控制在200-250mm, 双轮压路机夯实时控制在200-300mm。 5.分段施工时,不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝。上下两层的搭接长度不得小于50cm。 6.每层的夯实遍数根据设计的压实系数或干土质量密度现场试验确定。 二、砂和砂石地基施工质且控制要点 (一)材料质量控制

砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂,当选用细砂或粉砂时应掺加粒径20-50mm 的碎石,分布要均匀。 (二)施工过程质量控制 1.铺筑前,先验槽并清除浮土及杂物,地基孔洞、沟、井等已填实,基槽(坑)内无积水。 2.人工制作的砂石地基应拌合均匀,分段施工时,接头处应做成斜坡,每层错开0.5-lm。在铺筑时,如地基底面深度不同,应预先挖成阶梯形式或斜坡形式,以先深后浅的顺序进行施工。 三、强夯地基和重锤夯实地基施工质量控制要点 1.施工前应进行试夯,选定夯锤重量、底面直径和落距,以便确定最后下沉量及相应的最少夯实遍数和总下沉量等施工参数。试夯的密实度和夯实深度必须达到设计要求。 2.基坑(槽)的夯实范围应大于基础底面。开挖时,基坑(槽)每边比设计宽度加宽不宜小于0.3m,以便于夯实工作的进行,基坑(槽)边坡适当放缓。夯实前,基坑(槽)底面应高出设计标高,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50-100mm。夯实完毕,将坑(槽)表面拍实至设计标高。 3.做好施工过程中的监测和记录工作,包括检查夯锤重和落距,对夯点放线进行复核,检查夯坑位置,按要求检查每个夯点的夯击次数、每夯的夯沉量等,对各项施工参数、施工过程实施情况做好详细记录,作为质量控制的依据。 四、钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点

历年二建案例真题及答案

2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料: 某广场地下车库工程,建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)签订了施工承包合同,合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表: 事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符): (1)工程清理、恢复费用18万; (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万; (3)人员伤亡善后费用62万; (4)工期顺延6天。 问题: 1、事件一中,列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?5分 答案: 2、事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?(5分) 答案: 3、事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。(5分) 答案:

4、事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。5分 答案: 案例分析二 背景资料: 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定:(1)钢筋由建设单位供应;(2)工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计,并通过审批。施工过程中,发生下列事件:事件一:建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。 事件二:因工期紧,施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改,其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。 事件三:分部工程验收时,监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域,责令限期整改。 事件四:工程最后一次阶段验收合格,施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告,建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由,将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行,并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 问题: 1、事件一中,对于建设单位供应分该批次钢筋,建设单位和施工单位各应承担哪些责4分 答案: 2、事件二中,施工组织设计修改后,应该什么程序报审?4分 答案: 3、事件二中,本工程劳动力计划安排是否合理?写出合理安排。4分 答案: 4、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序(至少列出4项)。4分 答案: 5、事件四中,施工单位对竣工日期提出异议是否合理?说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分 答案:

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析 一、单项选择题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案: B 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案: C 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 答案: A 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案: D 5.符号“ C代”表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案: C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P O42.5· B.P ·O42.5R C.PI42.5· D.P·Ⅱ42.5 答案: B 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪

D.钢卷尺 答案: D 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案: C 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作 1 组试件 B.浆料在制备后1h 内用完 C.制作边长 100mm 的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案: A 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 答案: B 11.根据《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d 低于 5℃ B.室外日平均温度连续 d 低于 5℃ C.黄河以南地区11 月底至次年 2 月底 D.黄河以北地区11 月中至次年 3 月中 答案: B 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 答案: D 13.下列动火作业中,属于三级动火的是()。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 答案: A 14.针对市区主要路段的施工现场,其围挡高度至少应为()。 A.1.5m

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

2018年二建建筑实务真题及答案解析

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明

D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。

A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它

二建建筑经典案例题10道

案例分析一 背景资料 某学生活动中心工程,建设面积 18000m2,现浇混凝土框架结构,条形基础,地上 4 层,首层阶梯报告厅局部层高 21m,模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 工程实施过程中发生了下列事件: 事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表(单位:d): 表2 流水施工参数表 事件二:在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。 事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨(超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):(1)工程清理、恢复费用 18 万元; (2)施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元; (3)工期顺延 6d。 【问题】 1.事件一中,列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?流水施工的计划工期是多少天? 2.指出事件二中的不妥之处,分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些? 3.模板设计无要求时,模板拆除的顺序和方法是什么? 4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。 【参考答案】 1.A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下:

计划工期T=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d。 2.(1)不妥之处及理由如下: ①不妥之处一:最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。 正确做法:最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。 ②不妥之处二:水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。 正确做法:水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。 (2)水平拉杆无处可顶时的措施是:应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 3.模板拆除的顺序和方法是:先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。 4.事件三中,各项索赔成立与否判断和理由分别如下: (1)工程清理、恢复费用 18 万元:索赔成立; 理由:根据合同约定,不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。 (2)施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元:索赔不成立; 理由:根据合同约定,不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。 (3)工期顺延 6d:索赔成立; 理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。 案例分析二 背景资料 某商业建筑工程,地上 7 层,砖混结构,建筑面积 24000mm2,外窗采用铝合金窗,内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件: 事件 1:土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高,验槽时发现基底局部有~lm 的软土层,施工单位自行进行地基处理,将软土挖出,回填石屑。 事件 2:二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝,经项目经理部分析认为原因有:混凝土原材料质量不合格(集料含泥量大)、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施:选用合格的原材料,合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面,要求进一步完善原因分析和防治方法。

2019年二建建筑实务真题

1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 5.符号“C”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5

B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 答案:B 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 答案:B 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底

二建建筑实务真题与答案

1 / 35 一、单项选择题 (共题,每题分。每题的备选项中,只有个最符合题意) .某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为,屋面面层标高为,女儿墙顶标高为,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为,则该工程的建筑高度为( )。 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。。参见教材。 .下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。 .配筋率

2 / 35 . 箍筋 .截面形式 .混凝土强度 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等 有关,影响最大的是配筋率,选项,箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。参见教材。 .钢筋的塑性指标通常用( )表示。 .屈服强度 .抗拉强度 .伸长率 .抗压强度

.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的()。 .保水性越好 .强度越小 .粘结力越强 .流动性越大 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是砂浆。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。参见教材。 .楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。 .全站仪测距 .经纬仪测距 .水准仪测距 3/ 35

.钢尺量距 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是钢尺。钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。参见教材。 .通常情况下,向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是()。 .勘察单位 .设计单位 .建设单位 .监理单位 『正确答案』 『答案解析』本题考查的是验槽前的准备工作。验槽前应要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。参见教材。 4/ 35

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/b04924647.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/b04924647.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2019年二建建筑考试大纲

《专业工程管理与实务》 (建筑工程) 科目考试大纲 2A300000建筑工程管理与实务 2A310000建筑工程施工技术 2A311000建筑工程技术要求 2A311010建筑构造要求 2A311011民用建筑构造要求 2A311012建筑物理环境技术要求 2A311013建筑抗震构造要求 2A311020建筑结构技术要求 2A311021房屋结构平衡技术要求 2A311022房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求 2A311023钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 2A311024砌体结构的特点及技术要求 2A311025钢结构的特点及技术要求 2A311030建筑材料 2A311031常用建筑金属材料的品种、性能和应用 2A311032水泥的性能和应用 2A311033混凝土(含外加剂)的技术性能和应用 2A311034砂浆、砌块的技术性能和应用 2A311035饰面石材、陶瓷的特性和应用 2A311036木材、木制品的特性和应用 2A311037玻璃的特性和应用 2A311038防水材料的特性和应用 2A311039保温与防火材料的特性和应用 2A312000建筑工程专业施工技术 2A312010施工测量技术

2A312011常用测量仪器的性能与应用 2A312012施工测量的内容与方法 2A312020地基与基础工程施工技术 2A312021土方工程施工技术 2A312022人工降排地下水施工技术 2A312023基坑验槽与局部不良地基处理方法 2A312024砖、石基础施工技术 2A312025混凝土基础与桩基施工技术 2A312026基坑监测技术 2A312030主体结构工程施工技术 2A312031钢筋混凝土结构工程施工技术 2A312032砌体结构工程施工技术 2A312033钢结构工程施工技术 2A312034钢筋混凝土装配式工程施工技术 2A312040防水与保温工程施工技术 2A312041地下防水工程施工技术 2A312042室内防水工程施工技术 2A312043屋面防水工程施工技术 2A312044保温工程施工技术 2A312050装饰装修工程施工技术 2A312051吊顶工程施工技术 2A312052轻质隔墙工程施工技术 2A312053地面工程施工技术 2A312054饰面板(砖)工程施工技术 2A312055门窗工程施工技术 2A312056涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术2A312057建筑幕墙工程施工技术 2A312060建筑工程季节性施工技术 2A312061冬期施工技术

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一:进度控制与索赔案例 相关知识点:①双代号网络计划中时间参数计算,关键路线的确 定和计算(计划)工期的计算,同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因: 可进行工期索赔和费用索赔;不可抗力原因:可 进行工期索赔,一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔, 参照教材P213页内容;承包方原因:不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若 该项工作在关键路线上,即总时差为0时,延误 几天就索赔几天;若该项工作不在关键路线上, 即总时差不为0时,索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系,发生了 多少费用,即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素, 如下所示: 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h; ⑤索赔能够成立的3个前提条件,《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失; 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任; 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容, 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述; 索赔事件的发展动态; 索赔依据和理由; 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二:安全与现场管理案例 相关知识点:1)安全控制: ①分析安全事故的原因(直接原因、间接原因、 主要原因)。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害; 重伤,损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害; 死亡,超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则(“四不放过”原则)的具体 内容:《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过; 事故责任者和员工未受到教育不放过; 事故责任者未处理不放过; 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容:《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称; 事故的简要经过; 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失; 事故的初步原因; 事故发生后采取的措施及事故控制情况; 事故报告单位或报告人员; 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容,《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节,当事故发生后,事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产,防止事故蔓延扩大;施工现场要建 立安全事故登记表,对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级,负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档;对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析,查出原因、分清责 任、提出防范措施;坚持安全事故月报制度, 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况, 教材P102~104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案,有:基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程,承重支撑体系, 起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,拆除、 爆破工程,建筑幕墙工程,钢结构、网架和索模 结构安装工程,人工挖扩孔桩工程,地下暗挖、 顶管及水下作业工程,预应力工程,采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证,有:深基坑工程, 模板工程技支撑体系,起重掉及安装拆卸工程, 脚手架工程,拆除、爆破工程,施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程,开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程,地下暗挖工程,顶管工程, 水下作业工程,采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点(P156),脚手架定期检查的 内容(P157),基坑支护安全控制要点(P181)。

二级建造师《建筑实务》案例练习题

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1) 场景(一)某滨海城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),作答下列题目。 1. 安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A .低挂高用,垂直使用 B. 高挂低用,垂直使用 C. 高挂高用,水平使用 D .低挂低用,水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),照明电源电压不得大于 12V 的是()。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A .现场堆有大量%考试大%可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业

D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是()。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目%考试大%部为贯彻IS014000环境管理体系,制定了建筑工程施工环境管理计划,下列不属于环境保护内容的是()。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

2019 年二级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析 一、单顶选择题(共20 分,每题1 分。每题的备选顶中,只有1 个最符合题意) 1. 按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A. 高度50m 的建筑 B. 高度70m 的建筑 C. 高度90m 的建筑 D. 高度110m 的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2. 严禁将地下室作为主要用房的是()。 A. 歌舞厅 B. 老年生活用房 C. 游戏厅 D. 放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3. 不属于应急照明光源的是()。 A. 备用照明 B. 疏散照明 C. 延时照明 D. 安全照明

【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动 的光源。 4. 预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A. C25 B. C30 C. C35 D. C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40 。 5. 属于永久荷载的是()。 A. 固定设备 B. 活动隔墙 C. 风荷载 D. 雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6. 在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。

B. 抗拉强度 C. 屈服强度 D. 疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7. 根据国家的有关规定,终凝时间不得长于 6.5h 的水泥是()。 A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅盐酸水泥 C. 矿渣硅盐酸水泥 D. 火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 10h 。 8. 影响混凝土和易性的主要因素是()。 A. 石子 B. 砂子 C. 水泥 D. 单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

2019年二级建造师法规真题及答案

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意) 1、取得建造师资格证书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是()P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金,乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年 P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是() P36(法规选编) A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中,不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()P25 A、转让 B、抵押 C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(违法分包)

《建筑工程实务》二建考点知识:建

《建筑工程实务》二建考点知识:建 筑抗震构造 要求 考点一抗震构造的要求 1.框架结构的抗震构造措施 震害调查表明框架结构震害的危机部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;大凡是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于大凡柱。 (1)梁的抗震构造要求。 ①梁的截面尺寸。 宜符合下列各项要求:截面宽度合宜小于200mm;截面高宽比合宜大于4;净跨与截面高度之比合宜小于4。 ②梁内钢筋配置规定: a.梁端纵向受拉钢筋的配筋率合宜大于2.5%。 b.一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的对其他结构类型的框架合宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的。 C.梁端加密区的箍筋肢距,一级合宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级合宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级合宜大于 300mm。 (2)柱的抗震构造要求。 ①柱截面尺寸构造要求:

a.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时合宜小于300mm,一、 二、三级且超过2层时合宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时合宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时合宜小于450mm。 b.剪跨比宜大于2。 C.截面长边与短边的边长比合宜大于3。 ②柱纵向钢筋配置规定: a.柱的纵向钢筋宜对称配置。 b.截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋问距合宜大于200mm。 C.柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率合宜大于1.2%。 d.边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。 e.柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。 ③柱箍筋配置要求: 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用: a.柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的和500mm三者的最大值; b.底层柱的下端不小于柱净高的: C.刚性地面上下各500mm; d.剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。 (3)抗震墙的抗震构造要求。

二建__建筑工程实务_(案例)

二级建造师 建筑工程管理与实务案例分析模拟试题 第1题?某办公楼由12层主体和三层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办 公楼的施工合同合同工期为41周。合同约定,工期每提前(拖后)一天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,如图 辅楼工程 施工过程中发生了如下事件: 事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质调查,配合用工10个工日。根据批准的地 基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日事件2:辅楼施工时,因设计不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。 事件3:在主楼主体施工中因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4天。 事件4:因乙方购买的施工管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。 事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使该项工作缩短了1周,该项技术措施费0.6万元。 其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。 问题: 1. 该网络计划中哪些工作是主控对象(关键工作),计划工期是多少? 2. 针对上述每一事件,分别叙述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。 3. 该工程可得到工期的补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少? 4 ?合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%.工程清算时,乙方能得到的索赔款是多少? 第2题:某工程项目施工合同已签订,采取单价合同,其中规定分项工程的工作量增加超过10%寸,将

二级建造师公路经典案例题分析

二建公路经典案例题分析 经典案例题一 【背景资料】某大桥工程,该大桥桥址位于两山体之间容地,跨越一小河流河流枯水期水深0.5m左右,丰水期水深2m左右,地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩,该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩,桩长12.0~13.8m不等。施工中发生如下事件:事件一:大桥基础施工时,恰逢河流枯水期且大旱无水。施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响,提请将原设计大桥基础钻孔灌注桩全部变更为人工挖孔桩。监理单位与相关部门评估、审定,认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更,在履行相关审批程序后,下达了工程变更令。事件二:开工前,施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案,为保证施工安全,人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护,每节护壁高度为1m,桩孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。挖孔施工过程中,发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体,施工单位重新制订了专项工方案。

事件三:桩基础人工挖孔施工中,施工单位采取了如下做法:(1)挖孔作业时,至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量,保持通风;孔深大于10m时,必须采取机械强制通风措施。(2)桩孔内设有防水灯泡照明,电压为220V。 (3)桩孔每开挖2m深度浇筑混凝土护壁。【问题】 1.事件一中,监理工程师下达工程变更令之前,须履行哪两个审批程序? 2.图3中,混凝土护壁形式属于外齿式还是内齿式?写出构造物A的名称,说明混凝土护壁节段中设置的管孔B的主要作用。 3.根据《公路工程施工安全技术规范》,图3中标注的D与H 的范围是如何规定的?事件二中,为防止施工人员发生中毒窒息事故,挖孔施工现场应配备哪些主要的设备、仪器? 4.事件三中,逐条判断施工单位的做法是否正确?若错误,予以改正。 5.该大桥挖孔桩修订后的专项施工方案是否需要专家论证审查?说明理由。