文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某大厦供配电一次部分设计14层_本科毕业设计(论文)

某大厦供配电一次部分设计14层_本科毕业设计(论文)

某大厦供配电一次部分设计14层_本科毕业设计(论文)
某大厦供配电一次部分设计14层_本科毕业设计(论文)

摘要

本论文主要阐述了某办公楼各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。电能是现代工业生产的主要能源和动力,在整个国民经济生活中应用极为广泛,不仅改善了人们的工作环境,而且大大提高了劳动生产率及人们的生活质量,电力系统要能够很好地为生产生活服务,并做好节能工作,就必须满足安全可靠、优质经济的要求。在现代化城市电网中,供配电系统一次接线设计显得极为重要。本论文共包括6章内容,前四章主要包括强电部分设计;第五、六章主要包括弱电部分及消防设计。

强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、低压电气设备选择等。

弱电部分主要内容包括:有线电视、公共广播系统、闭路电视监控及综合布线系统的设计。

消防部分主要内容包括:报警系统、联动系统的设计等。

本办公楼电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。

[关键词]电气设计,安全可靠,供配电系统,应急电源

Abstract

This thesis mainly explains the electrical design basis, principle, methods and the conclusion of the design choice in each system in the design of certain office building. The electricity is modern industrial production, the main sources of energy and motive force, in the whole national economy in life are widely, not only improve the working environment, and greatly improve the labor productivity and the quality of people's lives, power system to perfectly for production and life service, and completes the energy conservation work, we must meet the safe and reliable, high-quality economy requirements. In modern city of power grids, power-supply once wiring design appears very important.The thesis includes six Chapters. Previous four Chapters are mostly about the design of the forceful electric power Part; Chapter 5 and 6 are mostly about the design of the light current and fire-fighting.

The part of the forceful electric power mainly including: the distribution system of the low voltage, lighting system and rounding for lightening systematical compose; among others include load calculation, illumination calculation.

The part of the light current mainly including: CATV, Public Broadcasting System, Closed Circuit Monitoring TV and Premises Distribution System and so on.

The part of the fire-fighting mainly including: the design of the warning system and linked system etc.

This electrical design of the office building is a graduation design,The purpose of this design is to give us a chance of synthetical usage of the knowledge we have learned. Besides, it can train our ability to analyze and solve practical problems in Construct electricity in dependently so that the theory is connected with practice and a solid base is made in favor of future work.

【Key words】electrical design,safe and reliable,power supply and distribution system,emergency power

目录

摘要 ............................................................... I Abstract ............................................................ I I 引言 .. (1)

1 工程概述 (2)

1.1 建筑电气概况 (2)

1.2 设计原则 (2)

1.3 设计内容 (2)

2 配电系统设计 (5)

2.1 负荷分析及供电要求 (5)

2.1.1 负荷等级分类 (5)

2.1.2 供电要求 (5)

2.2 短路计算 (6)

2.3 负荷计算 (8)

2.3.1 一级负荷设备的负荷计算 (9)

2.3.2 照明负荷(包括电源插座)设备的负荷计算 (10)

2.4低压断路器选择 (12)

2.5 电流互感器选择 (13)

2.6 电力线缆的选择 (15)

2.6.1 线缆截面选择原则 (15)

2.6.2 选择结果 (15)

2.7 无功补偿设备选择 (16)

2.8 低压配电屏的选择 (16)

2.9 配电方式 (17)

3 照明系统设计 (18)

3.1 总则 (18)

3.2 照明光源选择原则 (18)

3.3 照明灯具选择原则 (18)

3.4 照度和照明方式选择 (19)

3.5 一般照明设计 (19)

3.5.1 办公照明设计原则 (19)

3.5.2 商场照明设计原则 (19)

3.5.3 设计结果 (20)

3.6 应急照明设计 (20)

3.6.1 应急照明分类 (20)

3.6.2 应急照明灯具选择 (21)

3.6.3 应急照明灯具布置 (21)

3.6.4设计结果 (21)

3.7 照度计算 (21)

4 防雷接地系统设计 (23)

4.1建筑物的防雷分类 (23)

4.2 建筑物的防雷措施 (23)

4.3 本建筑防雷接地系统设计结果 (24)

4.3.1 防直击雷 (24)

4.3.2 防感应雷 (24)

4.3.2 防雷电波侵入 (24)

4.3.3 接地系统 (24)

5 火灾自动报警及消防联动控制系统设计 (28)

5.1 总则 (28)

5.2 火灾自动报警系统 (28)

5.2.1 火灾探测器 (28)

5.2.2 手动火灾报警按钮 (31)

5.2.3 消防广播 (31)

5.2.4 消防电话 (32)

5.3 消防联动控制系统 (32)

5.4 线路的敷设 (33)

6 弱电系统设计 (34)

6.1有线电视系统 (34)

6.1.1 前端系统 (34)

6.1.2 分配系统 (34)

6.1.3 线路敷设 (35)

6.2公共广播系统 (35)

6.2.1公共广播系统主要功能 (35)

6.2.2公共广播系统组成 (35)

6.2.3扬声器的选用 (35)

6.2.4本建筑设计结果 (36)

6.3 闭路电视监控系统 (37)

6.3.1 一般规定 (37)

6.3.2 闭路电视监控系统的组成 (37)

6.3.3 闭路电视监控系统总体设计结果 (37)

6.4 综合布线系统 (38)

6.4.1 概念 (38)

6.4.2 综合布线的特点 (38)

6.4.3 综合布线系统组成 (38)

6.4.4 综合布线设计目标 (38)

6.4.5 综合布线系统总体设计结果 (39)

6.5 弱电部分线缆敷设 (39)

结论 (40)

参考文献 (41)

致谢 (42)

附录 (43)

附录A ME-1600(1600A)技术参数 (43)

附录B 天正电气功能截图 (44)

附录C 灯具统计表 (45)

附录 D 10/0.4k变压器与低压断路器、互感器配合表 (46)

附录 E 探测器数量表 (47)

附录 F 低压配电系统图 (48)

引言

在学完供配电技术这门课程后,对电力系统和供配电系统的概念、电能的质量指标和电力负荷等基本知识有了基本的了解,电能是一种清洁的二次能源,它不仅能传送和分配,易于转换为其他的能源,而且便于控制、管理和调制,实现自动化。所以,电能已广泛应用于国民经济、社会生产和人们的日常生活之中。

并且供配电的基本要求是:安全,可靠,优质,经济。

根据负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等条件给出合理的设计方案。供配电设计是整个建筑设计中的重要组成部分,建筑供电设计的质量直接影响人们的正常生活和办公。

另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。

20世纪三相交流电发明之后,供配电技术就朝着大机组、大电网、超高压、自动化的方向不断发展。我国目前用电结构趋于重型化,为满足经济增长对电力的需求,国家加大电力建设投资。中国电力跨越式发展使得发电装机容量和发电量先后超过法国、加拿大、德国、英国、俄罗斯跃升世界第二,西电东送、南北互供、全国联网的发展战略为我国电力系统的发展带来了极大的空间。

1 工程概述

1.1 建筑电气概况

现代民用建筑电气技术是以电能、电器设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人民居住或工作的生活环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。

随着科学技术的发展和人民生活水平的不断提高,人们对有关供配电、照明、消防、防雷接地、通信、有线电视等系统的要求越来越高,使得建筑开始走向高品质、多功能领域,并进一步向多功能的纵深方向和综合应用方向发展。

建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。

1.2 设计原则

本次设计是对某办公楼的电气设计,本工程为框剪结构,现浇混凝土楼板,高52.5米,地下一层,地上十四层,第一层作为商场,二到十三层作为办公用,顶层为电梯层。这个办公大楼有220V单相用电设备(如照明负荷),也有380V三相用电设备(如电力负荷);各类负荷中有平时需要运行的用电设备,也有在发生火灾时才需运行的消防用电设备。以上设备均由设于地下1层10/0.4kV变压器采用低压三相四线制系统树干式配电。

按“高规”划分,属于二类高层建筑。设计需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷实用、便于操作、管理和维护,减少综合投资。此次设计的目的是通过对该办公楼的各个系统的设计实践,综合运用所学知识,贯彻执行我国建筑电气行业有关方针政策,理论联系实际,锻炼独立分析和解决电气工程设计问题的能力,为未来的实际工作奠定必要的基础。

1.3 设计内容

设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的

过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而今天一般将其设计的内容形容为强电和弱电。将供电、照明、防雷归类在强电,而其余部分,如电话、电视、消防和楼宇自控等内容统统归于弱电。接到设计任务后,就要创意,只有书本知识是不够的,生活体验和设计经验往往也非常重要。在创意中要善于找出问题、揭示矛盾、分析研究、解决疑难。创意就是对具体问题提出解决的思路。创意可能是模糊的,但它对以后的设计至关重要,好的创意才能发展下去,而创意不当就会步履维艰。

为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源。具体数量应视当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时使用,互为备用。

本论文主要阐述了该办公楼各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论等。论文共包括六大章内容,前四章主要包括绪论及强电部分设计,第五、六章主要包括弱电部分及消防设计。

①第二章为低压配电系统,主要说明负荷等级的划分及对应的供电要求,负荷计算以及配电方式等内容的相关原理、原则、方法等,确定各个系统照明负荷的容量、计算电流,以此选择出了断路器,导线。并对负荷进行了分类,针对不同级别负荷及负荷大小采取了不同的配电方式。

②第三章为照明系统,主要说明光源、灯具选择,照度计算,一般照明及应急照明等内容,并应用天正电气软件进行照度计算,选择出各个房间合适的灯具数量。

③第四章为防雷接地系统,主要说明对直击雷、侧击雷、雷电感应等的防护以及接地系统的方式及具体要求等内容,并结合本建筑特点,做了防直击雷、侧击雷、感应雷设计及接地系统设计。

④第五章为火灾自动报警与联动控制系统,它又可分为两大部分,第一部分为火灾报警系统,主要说明感温、感烟探测器、手动报警按钮、消防电话、消防广播等的选择原则、方法、布置位置等内容,并通过计算结合利用保护半径作辅助线的方法确定出各场所所需的探测器数量,确保保护无死区,同时也进行了消防广播、消防电话等设计工作;第二部分为联动控制部分,主要说明对消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟机以及非消防电源、电梯等的控制等内容,并对消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟机以及非消防电源、电梯的控制做出了具体设计,确保发生火灾后相关水泵能启动,风机能按要求投入或退出,非消防电源能自动切断,电梯实现回归地层,对重要设备能在控制室手动控制。

⑤第六章为弱电系统,它又可分五大部分,第一部分为有线电视系统,主要说明系统组成及线路敷设等内容,本次设计仅设计了分配系统及线路敷设等内容,

前端信号直接从市区有线电视网引入;第二部分为公共广播系统,主要说明系统组成,主要功能,功放选择等,本部分设计与第四章消防广播相结合,按层分区,实现分区广播,并计算选择功率放大器的台数和功率;第三部分为闭路电视监控系统,主要对闭路电视监控系统的组成、要求等作了简要的说明,本次设计考虑本工程特点仅采用定点监控,并带硬盘录像,控制室设置有电视墙进行监视;第四部分为综合布线系统,简要阐述了综合布线的概念,设计目标以及本次设计的原则等;第五部分为弱电系统线路的敷设,本次设计弱电系统电井内走桥架,各楼层内穿线槽或钢管敷设。

⑥其各章节关系如下:

图1.1 各章节关系图

2 配电系统设计

2.1 负荷分析及供电要求

2.1.1 负荷等级分类

这里“负荷”的概念是指用电设备,“负荷的大小”是指用电设备功率的大小。不同的负荷,重要程度是不同的。重要的负荷对供电可靠性的要求高,反之则低。电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,负荷等级分为一级、二级、三级负荷。

一级负荷

①中断供电将造成人身伤亡者。

②中断供电将造成重大政治影响者。

③中断供电将造成重大经济损失者。

④中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。

对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通信枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的会堂、国家级大型体育中心,以及经常用于重要国际活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷,为特别重要负荷。中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。

二级负荷

①中断供电将造成较大政治影响者。

②中断供电将造成较大经济损失者。

③中断供电将造成公共场所秩序混乱者。

三级负荷

不属于一级和二级的电力负荷。

2.1.2 供电要求

①一级负荷的供电“应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏”。但在实际设计中为了满足一级负荷的供电,可以采用两路高压供电,但当供电不能满足要求时,应设自备发电机,故可以采用一路高压

电源加一路备用电源---应急柴油发电机组供电,当一级负荷容量较大时,应采用两路高压供电。对于特别重要的负荷供电,除了必须采用两路高压外,还必须设置应急电源(应急柴油发电机),并且该电源中严禁接入其他负荷。

② 二级负荷的供电要求“宜由两回线路供电”,即当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。设计中常采用一用一备两路高压电源供电或一路高压,另一路备用电源(柴油发电机组),但当负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6KV 及以上专用架空线供电。

③ 三级负荷对供电无特殊要求。

本工程为二类高层建筑,客梯兼消防电梯、消防泵、喷淋泵、生活主泵、排污泵、空调泵房按一级负荷,采用双电源供电,从市电引入两回路。其它动力设备、照明用电为三级负荷。

2.2 短路计算

短路计算的目的是为了正确的选择电气设备和校验电气设备,避免在短路电流下损坏电气设备,保证供配电系统中出现短路时,保护装置能可靠动作。

此处的计算要用到供配电系统中关于无限大容量电源供电系统三相短路电流计算的相关内容。对于低压配电系统,一般采用有名值法计算短路电流,其短路电流计算的主要特点是配电变压器高压侧可以看成是无限大容量电源,详细计算公式如下:

()∑=Z U I c k

33 式(2.1) ① 电力系统阻抗计算

ka

c S S U X 2= 式(2.2) 电力系统的电阻相对于电抗很小,不予考虑。

② 电力变压器阻抗计算

2???? ???=N C K T S U P R 式(2.3)

N

C K T S U U X 2100%?= 式(2.4) 式中,C U ----------------短路点的短路计算电压;

ka

S-----------------短路容量;

N

S------------------变压器的额定容量;

K

P

?------------------变压器短路有功功率;

%

k

U------------------变压器短路电压百分数。

此次设计中用到了两个10/0.4KV的变压器,它们装设在从两条不同回路上的市电直接引来的线路上,此时只需计算次变压器低压侧出口处的短路电流即可,其计算电路图如下图2.1所示。

图2.1 短路电流计算电路

如上图所示,计算图中K1短路点处的短路电流。计算步骤如下:

计算短路电路中各个元件的阻抗,单位是Ω

m。

①电力系统的阻抗计算

07

.1

10

150

400

3

2

2

=

?

=

=

ka

c

S S

U

X

②电力变压器阻抗计算

32

.2

1000

400

5.

14

2

2

=

?

?

?

?

?

?

=

??

?

?

?

?

?

=

N

C

K

T S

U

P

R

2.7

1000

400

100

5.4

100

%2

2

=

?

=

?

=

N

C

K

T S

U

U

X

所以32.2

32.2

0=

+

=

+

=

∑T

S

R

R

R27.8

2.7

07

.1=

+

=

+

=

∑T

S

X

X

X

可得 K1点短路电路的总阻抗59.827.832.22222=+=+=∑∑∑X R Z

所以K1点的三相短路电流

()KA KA Z U I C k 9.2659

.8340033=?==∑ 根据6.3=∑∑R X ,sh K 值从sh K 与∑

∑R X 的关系图(详见参考文献[4])上查得为1.4,则短路电流可能出现的最大瞬时值为 ()KA I K i k sh sh

3.539.26

4.1223=??== ()()()KA K I I sh k sh 1.3614.1219.261213=-+=-+=

短路电流计算完毕,其计算数值的用处将会在下面设计中变压器低压侧断路器的选择中得到体现。

2.3 负荷计算

“计算负荷”是用统计计算出来的,用来选择变压器的容量。同时,它也是选择仪器仪表的重要数据。

负荷计算的目的主要是确定“计算负荷”,目前负荷计算的方法常用需要系数法和二项式系数法。其中,需要系数法比较简单,使用广泛,本次设计就采用需要系数法。由于一个用电设备组中的设备不一定同时工作,工作的设备也不一定都工作在额定状态下,另外考虑到线路的损耗、用电设备本身的损耗等因素,设备或设备组的计算负荷等于用电设备组的总容量乘以一个小于1的系数,这就叫做需要系数法。

单个用电设备组计算负荷确定的相关公式如下:

e d c P k P = 式(2.5) φtan c c P Q = 式(2.6)

Φ=cos P S c c 式(2.7)

N

c c U S I 3= 式(2.8)式中,e P ----------------设备容量(KW );

N U -----------------电气设备额定电压(KA) ;

k d ------------------需要系数 ; C P -------------------负荷的计算有功功率(KW );

C Q ------------------负荷的计算无功功率(var K );

c S -------------------负荷的计算视在功率(KVA ); c I -------------------计算电流(A );

Φcos -----------------有功功率因数 ;

Φtan ----------------正切角(用来求无功功率)。 由于本次设计中的计算负荷都是单个用电设备组,因此对于多组用电设备的计算负荷就不再加以说明。

本设计的负荷计算,所用到的原始数据详见附录F 中e P 栏。

2.3.1 一级负荷设备的负荷计算

① 客梯兼消防电梯

主电:KW P e 40=

2.0=k d 55.0cos =Φ KW k P P d e c 8=?= KVA P S c c 5.14cos =Φ= A U S I N

c c 1.22732.1==

② 消防泵(一备一用)

主电:KW P e 37= 1=k d 85.0cos =Φ

KW k P P d e c 37=?=

KVA P S c c 5.43cos =Φ= A U S N c c I 1.66732.1== ③ 喷淋泵(一备一用)

主电:KW P e 6.18=

1=k d 85.0cos =Φ KW k P P d e c 6.18=?=KVA P S c c 9.21cos =Φ= A U S N

c c I 3.33732.1== ④ 生活主泵(一备一用)

主电:KW P e 12KW 43=?= 1=k d 85.0cos =Φ。

KW k P P d e c 12=?= KVA P

S c c 1.14cos =Φ= A U S N c c I 5.21732.1== ⑤ 排污泵(一备一用)

主电:排污泵1:1.5Kw 、 排污泵2:2.2Kw 、排污泵3:1.5Kw 、排污泵4:

1.5Kw 、排污泵5:

2.2Kw w 。

KW P e 9.8=

8.0=k d 85.0cos =Φ KW k P P d e c 2.7=?=

KVA P S c c 4.8cos =Φ= A U S I N c c 8.12732.1== ⑥ 中央空调泵(一备一用) 主电:KW P e 100= 1=k d 85.0cos =Φ

KW k P P d e c 100=?= KVA P S c c 6.117cos =Φ= A U S N

c c I 8.178732.1== 由于计算形式相同,其余动力设备的计算结果详见附录F 中的负荷计算栏。

2.3.2 照明负荷(包括电源插座)设备的负荷计算

① 地下一层照明

KW P e 40= 9.0=k d 9.0cos =Φ

KW k P P d e c 36=?= KVA P S c

c 40cos =Φ= A U S N c c I 9.104732.1== ② 一层(商场)照明

KW P e 100= 9.0=k d 9.0cos =Φ

KW k P P d e c 90=?= KVA P S c c 100cos =Φ= A U S N

c c I 9.151732.1== ③ 二层到十三层为办公用,根据办公性质的不同,这12层的照明负荷计算结果如下:

二层照明

KW P e 50= 9.0=k d 9.0cos =Φ KW k P P d e c 45=?= KVA P S c c 50cos =Φ= A U S I N

c c 9.75732.1==

三/五层照明

KW P e 45= 9.0=k d 9.0cos =Φ

KW k P P d e c 5.40=?= KVA P S c c 45cos =Φ= A U S I N

c c 4.68732.1==

六/八层照明

KW P e 42= 9.0=k d 9.0cos =Φ KW k P P d e c 8.37=?= KVA P S c c 42cos =Φ= A U S I N

c c 8.63732.1==

九/十一层照明

KW P e 43= 9.0=k d 9.0cos =Φ KW k P P d e c 7.38=?= KVA P S c c 43cos =Φ= A U S I N

c c 4.65732.1==

十二/十三层照明

KW P e 50= 9.0=k d 9.0cos =Φ KW k P P d e c 45=?= KVA P S c c 50cos =Φ= A U S I N

c c 9.75732.1==。

14层(电梯层)/楼梯间/应急照明

KW P e 3= 1=k d 9.0cos =Φ

KW k P P d e c 3=?= KVA P S c c 3.3cos =Φ= A U S I N

c c 06.5732.1==

其中应急照明(一备一用)。

通过本节的负荷计算,可得负荷总的计算视在功率是926KVA,这给配电室选取变压器提供了理论依据。选择变压器时,通常要考虑备用容量,因此变压器额定容量总是大于实际负荷的计算视在功率。而变压器的实际负荷是变动的,且实际的瞬时负荷大多数情况下小于计算负荷。因此,本设计选用额定容量为1000KVA 的变压器可以满足设计要求,变压器型号和参数详见附录F 。

2.4低压断路器选择

一般情况下,办公大厦、民用建筑断路器的选择是根据计算电流来确定的,计算电流乘1.25确定断路器的电流整定值,然后根据断路器的电流整定值确定断路器的型号。例如对客梯兼消防电梯:

A U S I N c c 1.22732.1== 所以,A I I c op 6.2725.1== 式中op I 为断路器的电流整定值。

故选断路器为:TG-100(32A ),备用电同主电。其余设备断路器的选择结果详见低压配电系统图。

另外,对于每层的每个房间的断路器选择,亦可以根据这个房间的有功功率、需要系数等相关数据计算出其计算电流和断路器的整定值,进而选择出所需的断路器,由于工程量比较大,在这就不对此进行详细计算了。

变压器低压侧的断路器选择和检验如下:

② 按正常工作条件选择电气设备

电气设备的额定电压 SN N U U ≥,其中 SN U 为设备安装处电网的额定电压;电气设备的额定电流max I I N ≥,其中max I 为该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流。

在典型的变压器回路中max I 为1.05倍变压器的额定电流,查附录D 知变压器低压侧的额定电流为1445A ,所以A I 25.1517144505.1max =?=,又因为此时的

V U SN 400=。 所以选择由上海人民电气厂生产的ME-1600(1600A )断路器,此款断路器的额定电压为690V,额定电流为1600A ,所以满足上面的选择要求。下面对此款断路器的断流能力进行校验。

② 按短路状态校验:

短路热稳定校验中K t Q t I ≥2,其中K Q 为短路电流产生的热效应,

t I t ,分别为电气设备允许通过的热稳定电流和时间。

电动力稳定校验中sh es I I ≥,其中es I 为电气设备允许通过的动稳定电流的有效值,sh I 为短路冲击电流的有效值。

由图2-1知])[(27102S KA Q K ?=,查询ME-1600(1600A )的技术参数(详见附录A )知s t A I t 7.3,6.32==,所以])[(2710])[(21.3932222

S KA Q S KA t I K t ?=≥?=,短路热稳定性能满足。查询ME-1600(1600A )的性能指标知sh es I KA KA I =>=1.3645,电动力稳定性能满足。 2.5 电流互感器选择

电流互感器应能做到系统正常时长期运行,并取得准确度等级要求的电流传变值。其选择应满足工作电流的要求:

① 满足工作电压的要求

w m U U ≥ 式(2.9) 式中,m U -------------------电流互感器的最高工作电压;

w U -------------------电流互感器装设处的最高工作电压。

② 满足工作电流要求

一次侧额定电流()c r I I 5.1~25.11=,二次侧额定电流A I r 52=。

例如对地下一层照明:

A U S N c c I 9.104732.1==

所以,()A I I c r 4.157~1.1315.1~25.11==,因此选变比为200/5。

对于两侧低压断路器之路上的电流互感器的选择如下:

① 配电屏AA1所对应的的电流互感器选择

因为此侧的∑C I =1289.9A ,所以()A I I C r 9.1934~4.16125.1~25.11==∑, 又因为V U w 400=,所以此侧选择LMK1-0.66 2000/5即可以满足要求,此型号的电流互感器的参数表如表2-1所示,其动、热校验如下:

1)动稳定校验:sh I I ≥m ax

查表2.1知KA I 7.38max =,由2.2短路计算知KA I sh 1.36=,满足动稳定性。

2)热稳定性校验:im t t I

t I ∞≥22,式中∞I 为设备安装处的三相短路电流有效值,im t 为假想时间。

此电流互感器安装在断路器支路的附近,因此可近似()KA I I K

9.263==∞,

取s t im 2.1=。

所以,im t t I S KA S KA t I ∞=?=?≥?=?=2222223.8682.19.264096432,满足热稳定性。

② 配电屏AA6所对应的的电流互感器选择

因为此侧的c I =1098.8A ,所以()A I I c r 5.1648~5.13735.1~25.11==,此侧选择变比1800/5即可以满足要求。校验同上,在此省略。

本设计的选择结果详见附录F 。

2.6 电力线缆的选择 电力线缆的选择包括线缆的型号选择和截面选择。型号:可反映线缆的材料和绝缘方式,如BX 型表示铜芯橡皮线。线缆线截面是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。

2.6.1 线缆截面选择原则

① 中性线的选择

在我国的电力系统中,目前大多数的中压电网都是中性点不接地系统,没有中性线。而低压系统则是中性点接地系统,且一般配出中性线,该中性线也是一种载流导体。

在单相回路中,由于流过中性线上的电流与相线相同,因此中性线截面应与相线截面相同。在三相四线制系统中,当用电负荷大部分为单相负荷时,中性线截面也不应小于相线的截面。

考虑到本工程的实际,此次设计的中性线的截面同相线的截面。

② 保护线的选择

根据短路热稳定度的要求,保护线(PE 线)截面PE A ,按《低压配电设计规

范》规定,当其材料与相线相同时,其最小截面应满足下表的条件。

2.6.2 选择结果

由以上选择电力线缆的原则,以地下一层的照明回路为例,其计算电流为104.9A ,断路器的整定值为150A ,根据《工业与民用配电设计手册》中关于不同型号的线缆对应的载流量表格知,952mm 的铜芯聚氯乙烯绝缘导线的载流量至少为160A ,因此此处选择501954?+?-VV 型号的导线既可以满足要求。

本次设计的电力线缆选型详见附录F 中配管配线栏。

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

工厂供配电系统设计设计

湖南理工职业技术学院 工厂供配电技术课程设计题目:某工厂供配电系统的电气设计 年级专业:风能工程系机电1132班 学生姓名:龙博 指导老师:卢永辉 2015年06月15日

摘要 工厂供电,是指工厂所需的电能的供应与分配,也称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既能易于由其他形式的能量转换而来,而易于转换为其他形式的能量以供应用。电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化,而且现代社会的信息技术和其他高新技术无疑不是建立在电能应用的基础之上的。因此电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本论文设计首先计算电力负荷和变压器的台数、容量;利用所学的知识确定变电所的位置。计算出短路电流的大小,选出不同型号的变压器,进而确定变压器的连接组别,画出必要的变电所主接线图。 关键词:主接线图、短路电流、电力负荷、变压器 目录 第1章前言 (4) 第2章设计任务 (5) 2.1 原始资料 (5) 2.2 工厂平面图 (5) 2.3 工厂供电电源 (5)

2.4 工厂负荷情况 (6) 2.5 设计要求 (7) 第3章全厂负荷计算和无功功率补偿 (8) 3.1 负荷计算 (8) 3.2 无功功率补偿 (11) 第4章变电所高压电器设备选型 (12) 4.1 主变压器的选择 (12) 4.2 各个车间变压器的选择 (12) 4.3 10KV架空线的选择 (13) 第5章短路电流的计算 (14) 5.1 短路的基本概念 (14) 5.2 短路的原 (14) 5.3 短路的后果 (14) 5.4 短路的形成 (15) 5.5 三相短路电流计算的目的 (15)

供配电毕业设计说明书_毕业设计(论文)

毕业论文声明 本人郑重声明: 1.此毕业论文是本人在指导教师指导下独立进行研究取得的成果。除了特别加以标注地方外,本文不包含他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究做出重要贡献的个人与集体均已在文中作了明确标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 2.本人完全了解学校、学院有关保留、使用学位论文的规定,同意学校与学院保留并向国家有关部门或机构送交此论文的复印件和电子版,允许此文被查阅和借阅。本人授权大学学院可以将此文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本文。 3.若在大学学院毕业论文审查小组复审中,发现本文有抄袭,一切后果均由本人承担,与毕业论文指导老师无关。 4.本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。论文中凡引用他人已经发布或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。论文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在论文中已明确的方式标明。 学位论文作者(签名): 年月

关于毕业论文使用授权的声明 本人在指导老师的指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、实验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属华北电力大学。本人完全了解大学有关保存,使用毕业论文的规定。同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版或电子版,允许论文被查阅或借阅。本人授权大学可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存或编汇本毕业论文。如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为大学。本人毕业后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为大学。本人完全了解大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容: 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存或汇编本学位论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入学校有关数据库和收录到《中国学位论文全文数据库》进行信息服务。在不以赢利为目的的前提下,学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 论文作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 毕业设计论文 供配电毕业设计说明书 摘要 本设计主要根据所给数据和要求进行110kV变电站一次部分设计。首先根据任务书所给系统及线路负荷的有关技术参数,通过对所建变电站出线的考虑和对负荷资料的分析,在满足安全性、经济性及可靠性的前提下确定了110kV、35kV、10kV侧主接线的形式,然后又通过负荷计算及对供电范围内一级负荷供电可靠性的考虑及对N-1原则的应用,确定了主变压器台数、容量及型号,并依据N+1原则设计了变电所所用电,为以后的计算和设备选取做好准备,又进行等值网络化简,选择短路点做出短路等值电路并进

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某小区供配电系统设计本科生毕业设计论文

本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某学校供配电系统设计方案

第1章 绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1) 安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2) 可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3) 优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4) 经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有 色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。 第2章 供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS )。 2.1.1 一级负荷 一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;或将在政治上,经济上造成重大损失者;或中断将影响有重大政治经济意义的用电单位的正常工作者。 就学校供配电这一块来讲,我校现没有一级用电负荷。 2.1.2 二级负荷 二级负荷为中断供电将在政治上,经济上产生较大损失的负荷,如主要设备损坏,大量产品报废等;或中断供电将影响重要的用电单位正常的工作负荷,如交通枢纽、通信枢纽等;或中断供电将造成秩序混乱的负荷等。 在本次毕业设计中:我校现有的二级负荷有:综合楼(南)和综合教学楼(北)的消防电梯、消防水泵、应急照明,银行用电设备,专家楼用电设备,医院急诊室用电设备,

大酒店供配电系统设计方案

课程设计说明书课程设计题目实验楼电气设计 学院专业班级 学生姓名学号 指导教师黄骏 成绩

设计日期 2011.12.5~2011.12.16 目录 第一章工程概述 2 第二章供配电系统设计 4 第一节供配电系统设计任务、内容及要求 (4) 第二节负荷计算 (6) 第三节无功功率补偿 (13) 第四节高低压配电系统设计 (16) 第五节短路电流计算 (19) 第六节设备选择 (25) 第三章照明系统设计26 第一节酒店照明设计的特点 (27) 第二节照度计算 (35) 第三节照明配电系统 (37) 第四节灯具选择 (39) 第五节房间插座布置 (40) 第六节标志照明 (40) 第四章防雷系统设计错误!未定义书签。 第五章消防系统设计 (44) 第一节系统设计 (45) 第二节本工程消防系统 (48) 参考文献错误!未定义书签。 第一章工程概述 本次设计的对象——“红藤大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一

体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。 本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。 作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求:

小区供配电设计毕业论文

小区供配电设计毕业论文 目录 摘要 (Ⅰ) ABSTRACT (Ⅱ) 引言 1科苑小区供电设计相关资料及要求 (1) 1.1科苑小区建筑物及相关情况 (1) 1.2目的设计围及要求 (3) 1.3设计依据 (3) 2 方案确定 (4) 2.1负荷确定 (4) 2.2主接线方案的选择 (4) 3 负荷计算 (8) 3.1负荷计算概述 (8) 3.2负荷计算 (8) 3.3无功补偿 (13) 4变压器的选择 (15) 4.1变压器概述 (15)

4.2变压器类型的选择 (15) 4.3变压器台数的选择 (15) 4.4变压器容量的选择 (15) 5 短路电流计算 (17) 5.1短路电流概述 (17) 5.2短路电流计算的目的 (17) 5.3短路电流的计算 (18) 6 一次设备选择 (21) 6.1高压一次设备 (21) 6.2低压一次设备 (23) 6.3电线、电缆的选择 (23) 7 继电保护与二次回路 (27) 7.1继电保护设计 (27) 7.2二次回路的设计 (28) 8 照明设计 (29) 8.1照明系统概述 (29) 8.2灯具的选择 (29) 8.3照度计算与灯具布置 (30) 结束语 (32) 参考文献 (33)

致谢 (34) 附录1 原始资料 附录2 科苑小区各主要CAD图

引言 本次设计是为科技学科苑小区供配电系统做模拟初步设计,主要目的为大学阶段所学知识有一次综合性应用。这是我的导师为我设计的一个真实的本科毕业设计课题。全部容主要由我一个人历时约15周完成的,由于时间紧,工程设计实际经验和专业水平所限,设计中缺点和错误在所难免,敬请老师们批评指教。 大学阶段所学知识重点在理论,涉及工程实践方面很少,这次设计主要偏向于工程实践。通过这次综合的设计会让自己在理论知识与实践结合有一个全新的认识,但也暴露了自己诸多方面的不足,如实践经验欠缺、相关规不够了解、综合考虑问题不周。这次设计主要依据为官正强老师所提供的任务书,经过三个月认真的准备,在官老师细心指导下,初步完成了任务书所要求的设计任务。

小区供配电毕业设计论文

学生毕业设计(论文)原创性声明 本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 毕业设计(论文)作者(签字): 年月日

重庆科技学院 毕业设计(论文)题目重庆科技学院学城科苑小区供配电设计 学院电气与信息工程学院 专业班级电气工程及其自动化 学生姓名张熹学号2010441611 指导教师官正强职称教授 评阅教师职称 2014 年6 月8 日

摘要 小区供电系统首先要能满足小区内人们的基本生活用电需要,其次还要确保用电的安全,供电的可靠,技术的先进和经济合理,并且能做好节能的的要求。本设计说明书介绍了重庆科技学院科苑小区的高低压电力供配电系统的初步设计情况。围绕方案设计和初步设计阶段的有关要求,着重进行了小区的10kv高压供电及变配电所设计、小区内各个楼层的供配电系统设计、地下车库照明设计,计算了短路,电流选择了变压器。选择了各线路的导线截面和变电所的高低压设备;配置了继电保护装置。给出了供配电系统原理图。 关键词:住宅区供配电系统初步设计设计说明

Abstract Cell power supply system must first be able to meet people's basic living within the district electricity needs, followed by electricity but also ensure the safety of power supply reliability, advanced technology and economic rationality, and can do the required energy. The design specification describes the preliminary design district in Chongqing Institute of Technology Keyuan high and low voltage power supply and distribution system. Programs designed around the requirements and preliminary design phase, focusing on the district's conduct 10kv high voltage power supply and power distribution design, supply and distribution system design within the district each floor, underground garage lighting design, calculation of the short-circuit current transformer is selected . Select the wire cross-section of each line and substation high voltage equipment; configured protection devices. Given the supply and distribution system schematic. Keywords: Residential areas;Supply and distribution system;Preliminary Design;Design Description

最新学校供配电系统设计方案

学校供配电系统设计 方案

第1章绪论 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求:(1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 另外,在供配电工作中,还应合理的处理局部和全局,当前与长远的关系,即要照顾局部和当前利益,又要有全局观点,能照顾大局,适应发展。 我们这次的毕业设计的论文题目是:某高校供配电工程总体规划方案设计;作为高校,随着本科教育工作的推进和未来几年的继续扩招,对学校的基础设施建设特别是电力设施将提出相当大的挑战。因此,我们做供配电设计工作,要作到未雨绸缪。为未来发展提供足够的空间:这主要表现在电力变压器及一些相当重要的配电线路上,应力求在满足现有需求的基础上从大选择,以避免一台变压器或一组变压器刚服役不到几年又因为容量问题而台而光荣下岗的情况的发生。 总之一句话:定位现实,着眼未来;以发展的眼光来设计此课题。

第2章供配电系统设计的规范要点 供配电系统设计应贯彻执行国家的经济技术指标,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。在设计中,必须从全局出发,统筹兼顾,按负荷性质、用电容量、工程特点,以及地区供电特点,合理确定设计方案。还应注意近远期结合,以近期为主。设计中尽量采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 2.1 负荷分级及供电要求 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失及影响的程度分为一级、二级、三级负荷。独立于正常电源的发电机组,供电网络中独立于正常的专用馈电线路,以及蓄电池和干电池可作为应急电源。二级负荷的供电系统,应由两线路供电。必要时采用不间断电源(UPS)。 2.1.1 一级负荷

楼宇供配电系统设计

目录 一、高层建筑供配电系统概述 (1) 二、供配电设计 (2) (一)............................................... 设计建筑概况. (2) (二)........................................ 设计内容简介2 (三)............................................... 负荷计算3 (四)............................................... 高压配电系统设计 (8) 1概况 (8) 2设备选择 (9) (五).................................... 低压配电系统设计10 1概况 (10) 2设备选择 (11) 三、照明设计 (13) 四、导线计算与线路敷设 (13)

(一)............................................ 导线计算13 (二)............................................ 线路敷设16 (三)............................................ 线路安装17 五、设计依据18

一、高层建筑供配电系统概述 (一)高层建筑电气的特点 1.用电设备种类多 从前,设备占整个投资的10%,现在设备会占整个投资的40%,比如地王60%、宏昌50%;设备功能亦不断增强。 2.用电量大,即负载密度大 由于照明及空调负荷多,电梯等运输设备多,给排水设备多,所以用电量特别大 负载密度在60W/MM高的有200/MM此数字是按照建筑面积来计算的。 3.供电可靠性要求高 现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。应急备用发电机组:过去大多是采用柴油发电机组做应急备用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机。这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点。 应急备用发电机组必须是快速自起动的。按国外规定,应能在15s 内恢复供电。从可靠性出发最好选用两台,自动并车。容量较小时也可选用一台。 4.电气系统复杂,电气线路多自动化程度高,电气用房多 (二)高层建筑供配电系统的发展趋势:随着科学技术的飞速发展以及人民生活水平的不断提高,高层建筑正向着自动化、

某工厂供配电系统设计毕业论文

某工厂供配电系统设计毕业论文 目录 摘要.......................................... 错误!未定义书签。Abstract ...................................... 错误!未定义书签。第一章绪论. (1) 1.1 工厂供电的意义 (1) 1.2设计概述 (1) 1.2.1工厂情况 (1) 1.2.2设计思路 (3) 第二章负荷计算及功率因数补偿计算 (4) 2.1负荷计算 (4) 2.1.1负荷计算的意义 (4) 2.1.2 负荷计算的方法 (4) 2.1.3 各车间负荷计算 (5) 2.1.4全厂总负荷 (6) 2.2功率因数补偿计算 (7) 2.2.1 功率因数对供电系统的影响 (7) 2.2.2 功率因数的补偿 (8) 第三章变电所位置与型式的选择 (11) 3.1 变配电所的类型和所址的选择 (11) 3.2 变配电所总体布置的一般要求 (12) 3.3变配电所的总体设计选择 (13) 第四章主变压器及主接线方案的选择 (14) 4.1 变电所主变压器台数的选择 (14)

4.2 变电所主变压器容量选择 (14) 4.3主接线方案的选择 (14) 4.3.1主接线的总体分类: (14) 4.3.2 10kV侧单母线和双母线接线的比较 (16) 4.4低压侧接线方案的选择 (17) 4.4.1一般要求 (17) 4.4.2低压配电系统常见接线方式及适合场 (17) 第五章短路电流的计算 (20) 5.1 短路的基本概念 (20) 5.2 短路的原因 (20) 5.3 短路的后果 (20) 5.4 短路的形成 (21) 5.5 三相短路电流计算的目的 (21) 5.6 短路电流的计算 (21) 5.6.1短路电流计算的公式 (21) 5.6.2具体计算过程 (23) 第六章一次设备的选择 (26) 6.1电气设备选择及校验的一般原则 (26) 6.2设备选择 (27) 6.2.1断路器 (27) 6.2.2隔离开关 (28) 6.2.3电压互感器 (28) 6.2.4熔断器 (29) 6.2.5避雷器 (29) 第七章变压所进出线的选择 (30) 7.1电力线路的截面选择 (30) 7.2按发热条件选择导线和电缆的截面 (31) 7.3 10KV高压进线选择校验 (31)

住宅小区供配电系统设计

毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计 Residential quarters for the distribution design 摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary

tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

供配电毕业论文

摘要 本次毕业设计为苏丹GNPOC石油公司总部大楼变配电所电气设计。在整个设计中,依据相关的设计规范和标准以及有关专业提供的设计资料,对这个工程的变配电所系统进行设计。设计的主要内容包括高压配电系统、低压配电系统、配电房系统,继电保护系统。即根据有关的设计标准确定变压器的数量、容量、型号和布置;确定主接线方式,确定高、低压柜的数量、型号和布置;确定控制和保护电器的型号、规格,并进行验算;确定电缆、母线及其他干线的型号、规格,并进行验算;确定照明、动力等设备的配电设备;确定继电保护装置的元件并设计二次接线方案等。 关键词:高压配电系统低压配电系统继电保护系统

Abstract This graduation project is designed for the high-voltage , low-voltage system protective relay system of transformer substation for the building of Sudan GNPOC oil headquarters, In the whole design, the design materials that I offered according to country's relevant design specification and standard and relevant specialities, design the transformer substation. The main content designed includes high-pressure distribution system , low-voltage distribution system , distribution room system, protective relay system, namely confirm the quantity , capacity , type of the voltage transformer and assign according to relevant design standards; Confirm the main wiring way, confirm the quantity , type of the high , low-voltage cupboard and assign; Confirm that controls and protects the type , specification of the electric apparatus, carry on checking computations; Confirm the type , specification of cable , bus bar and other main lines, carry on checking computations; Confirm distribution equipment of such equipment as lighting , power , Confirm the components of relay protection devices and design secondary wiring program,etc. Keywords: high-pressure distribution system low-voltage distribution system protective relay system,

相关文档